雨水消毒
【篇一:雨水处理方案】
雨水处理回用系统
技
术
方
案
雨水处理回用方案设计
雨水作为一种宝贵的水资源,已得到全世界各国的认可。收集利用的
雨水在一定范围内可代替自来水,以缓解城市水资源的短缺,同时能在
一定程度上减轻城市污水管网的负荷。而屋面雨水污染程度较轻,处
理成本低,更应该是我们收集利用的主要对象。
雨水的利用分间接和直接两种。间接利用是采用多种雨水渗透设施,将雨水回灌地下,以补充地下水资源;直接利用是将雨水进行收集、贮存和净化后,水质达到《建筑与小区雨水利用工程技术规范
(gb50400-2006)》,然后直接用于冲洗路面、绿化、洗车、冲厕等。 1初期雨水的弃流与弃流装置
初期雨水中的污染物含量较高,随着径流的持续,雨水流经的物体表面被不断冲洗,污染物含量逐渐减小到相对稳定的程度。所以,直接
弃流初期雨水已成为减少收集的雨水中污染物的一个有效途径。在
雨水利用工程中,将弃流作为整个雨水收集处理工艺的预处理,为雨水
的贮存和后续处理提供水质相对稳定的水源,同时,也避免收集和处
理单场降雨量产生很小径流的雨水。
1.1初期雨水水质
由于降水淋洗了大气污染物(主要为ss、cod、硫化物、氮氧化物等)和集水面积累的大气沉积物以及屋面材料产生的污染物,致使初期雨
水污染程度较高。初期雨水中所含的主要污染物有cod、ss,还有
极少量的铅、磷和氮。同时雨水可生化性差,bod/cod通常只有
0.1~0.15。经初期雨水弃流后的雨水水质则较为稳定,如cod为
80~120mg/l,ss为20~40mg/l,色度为10~40。对于屋面初期雨
水的弃流量,可根据试验测定或按2~3mm降水量进行计算;对于路面雨水可按3~5mm降水量进行计算。本方案屋面初期雨水弃流量按2.5mm
降水量计算,路面雨水按4mm降水量计算。弃流后的中、后期雨水cod质量浓度可稳定在100mg/l以内,可以确保获得较好的雨水水质。
1.2初期雨水弃流装置
本方案采用雨水弃流井作为初期雨水的弃流装置
在雨落管下部设雨水弃流井,在井内设浮球控制阀。随着井内截流
的初期雨水量增加,水位不断上升,当达到设定水位的高度时,浮
球阀进入井内的雨落管出口,使其完全关闭,后续雨水沿雨水收集
管道,送人净化处理构筑物进行处理。井内已收集的初期雨水,在
降雨结束后打开放空阀将其排人污水管道。放空阀也可采用电磁阀,以便于操作管理。雨水弃流井的容积是根据住宅楼雨落管的屋面服
务面积和2.5mm的降水量来确定。
雨水径流由进水口的格栅拦截较大污物后进入弃流井。当来水量超
过初期雨量时,雨水自流进入雨水原水池。当降雨量小于初期雨量时,来水全部截留在雨水井内,不流向下游。弃流井内的初期雨水
定时由排水泵排入市政管网,以备下次降雨时使用。该弃流井排水
经泵排除,对安置场地不提出特殊要求。
2本工程的设计处理能力、原水和处理水水质
2.1本工程的原水和处理水水质要求
按照相关规范并结合我公司的实际工程经验,经过初期雨水弃流后,进入处理系统的中、后期雨水中有关污染物的含量为:
cod:<100mg/l;ss:约30mg/l
而处理后的水拟用作绿化用水和道路冲洗,按照《建筑与小区雨水
利用工程技术规范(gb50400-2006)》的要求,相关污染物的含量要
求为:
cod<30mg/l;ss<10mg/l
2.2本工程的设计处理能力
处理设施日运行时间取12h,设计处理能力2.1m3/h。
3处理流程和单元介绍
3.1雨水处理工艺流程如下
雨水经初期雨水弃流装置弃流并拦截粗大漂浮物后自流进入雨水原
水池。雨水原水池作用有二,一是进行沉淀,去除水中夹带的泥沙
等无机颗粒;二是进行流量调整,使后续处理设施在设定的参数下
运行,从而保证其除污效能的充分发挥。雨水原水池中的原水经泵
提升进入高效精滤设备,选用石英砂过滤设备;在过滤器内,由于
滤料的机械筛分作用,水中的固体颗粒被截留、去除。滤后水进入
曝气平衡吸水箱,并采用自动加药装置向水箱中加入次氯酸钠溶液,对处理水进行杀菌消毒,再通过雨水转输泵将处理过的水转入清水池,至此,处理过的雨水已经达到了回用要求,经泵加压后,便可
用于绿化和道路冲洗等用途。
3.2处理单元分述
3.2.1初期雨水弃流井。钢砼结构,地埋式。内置水力筛、流向切换
装置和排空装置。主要作用是拦截粗大漂浮物并定量地排除初期雨水,保证收集雨水的水质。有关参数为:
v=10m3
3.2.2格栅箱。碳钢防腐,置于弃流井进口处。主要作用是拦截雨水
中夹带的树叶等粗大漂浮物,避免其对后续机泵的影响。外型尺寸为:
1200?1000?500mm
3.2.3弃流泵。选用潜水离心泵两台,一用一备,置于弃流井内。主
要作用是雨停后及时排除弃流池内的初期雨水,以备下次降雨使用。有关参数为:
q=3m3/h,h=8m
3.2.4雨水原水池。钢砼结构,地埋式。主要作用是,第一,储存雨水,进行流量调整;第二,进行固液分离,去除与水中的泥沙等无
机颗粒,对雨水进行预处理。有关参数为:
v=65m3
3.2.5提升泵。选用潜水离心泵两台,一用一备,主要作用是定量地
将原水池内的雨水提升入后续处理装置,使其在设定的参数下运行,保证其除污效能的充分发挥。有关参数为:
q=2.5m3/h,h=8m
3.2.6过滤设备。选用dn600型石英砂过滤器两台,一用一备,安
装于设备间内,主要作用是利用滤料的机械筛分作用,拦截水中的
絮体等颗粒物质,去除有机物和悬浮固体。有关参数为:
d=600mm,q=10m3/h
3.2.7自动加药系统。由次氯酸钠储药桶和定量投加装置组成,主要
作用是将次氯酸钠配置成一定浓度的溶液并定量地投加到雨水中,
对过滤后的水进行杀菌消毒。有关参数为:
q=1.2l/h,v=100l
3.2.8反洗泵。选用管道式离心泵两台,一用一备。安装于设备间内。主要作用是为反洗石英砂过滤器提供一定流量和压力的反洗水,以
便其除污效能的恢复。有关参数为:
q=2.5m3/h,h=8m
3.2.9清水池。钢砼结构,地面式。主要作用是暂存处理后的成品水,为回用泵提供取水处。有关参数为:
v=20m3
【篇二:雨水综合利用技术】
雨水综合利用技术
(王景芝建筑与土木工程专业 2014220448,张媛媛建筑与土木工
程专业 2014220449)
摘要:现代城市雨水利用是一种新型的多目标综合性技术,可实现
节水、水资源涵养与保护、控制城市水土流失和水涝、减少水污染
和改善城市生态环境等功能。详细介绍雨水收集和利用技术,并结
合国内外雨水综合利用技术的现状,分析我国雨水利用的发展方向。关键词:雨水收集;初期雨水控制与弃流;传输;蓄存;处理;
1雨水收集技术
雨水收集系统包括屋面的雨水收集系统和地面的雨水收集系统。
1.1 屋面雨水的收集
屋面雨水一般占城区雨水资源量 65 %左右,易于收集,且水质相对
较好,是城区雨水利用的主要对象。屋面雨水由于受污染少,水质
较好,稍加处理或不经处理即可直接用于冲洗厕所、浇灌绿地或用
作水景,也可直接进入渗透管沟或通过土壤经初步渗透后再进入渗
透管系。对屋面雨水典型的收集方式为:屋面雨水经雨水立管进入
初期弃流装置,通过初期弃流装置将初期较脏的雨水排至小区污水
管道,进入城市污水处理厂处理后排放。经过初期弃流的雨水经独
立设置的雨水管道流入贮水池,雨水在池中经过过滤、沉淀、再过滤、消毒处理后,出水进入专为冲洗用水、洗涤用水和庭院浇灌用
水设置的管网,用于家庭、公共和工业等方面非饮用水。
1.2 地面雨水的收集
由于地面的雨水水质较差,其主要用在系统和地表蓄水池。对于采
取合流制排水小区绿化用水和景观用水上。地面雨水收集方式包括
绿地蓄水下渗回补地下含水系统的老城区,如果将地面雨水就近收
集并回灌地下,不仅可以减少对环境的污染,还可提高城市污水厂
的处理效果,降低处理成本。采取分流制的地区,地面雨水径流从
集水口流入雨水管道,直接汇入雨水贮水池,相对比较简单。
1.3 主要雨水收集系统的具体设计实例
拟建于上海市近郊的综合性滨水现代化社区,规划总占地面积为
667 hm2。社区规划以生态景观湖景为核心,融城市生活与居住生
活于一体,具备完善的社
区生活服务功能,包括别墅区、社区会所、景观湖、休闲绿地、娱
乐广场、户外运动场等。
该水景社区的景观湖规模较大,是整个社区水循环系统中最重要的
中转库。景观湖承接降雨和地表径流,为社区提供绿地浇灌用水、
道路冲洗用水及其他用水,并与社区外围河道连通,向外排水和泄洪。雨水收集利用技术,包括集蓄池、暴雨塘、碎石沟渠系统、植
草浅沟系统以及砂床过滤系统。将各收集措施进行组合构成一个高
效率的有机整体。蓄积的雨水经过沉淀、过滤、吸附、消毒等,水
质基本能达到景观水质要求,用于景观湖补水、喷泉及冲洗车辆等
对水质要求较高的用水点,集蓄池的溢流直接排放到市政雨水管,
景观湖、喷泉水景均预留自来水补水口,以便于调节与管理。整个
系统的设计与布置,结合社区内建筑物、道路、绿地和用水点的空
间分布特点,并综合考虑各雨水类型的受污染程度及雨水利用点对
水质的要求。
1.3.1 地下集蓄池
该社区的集蓄池主要是针对社区别墅、大型会所建筑等面积较大的
屋面,面积约为22500 m2。地下集雨池可建在社区空地或绿地下面,上面覆土种植植被,既能作为集雨设施,又不妨碍地上功能的实现。地下集雨池主要为钢筋混凝土结构,并设有过滤池、沉淀池、水泵
等装置。收集的雨水主要用于景观湖补水和水景喷泉等。
1.3.2 植草浅沟
植草浅沟是在地表沟渠中种植草本,为一多功能的暴雨控制、雨水
收集设施。当雨水径流流经植草浅沟时,经过沉淀、过滤、渗透、
植物吸收及生物降解等作用,径流中的污染物被削减,达到雨水收
集利用和径流污染控制的目的。综合考虑浅沟的水力计算方法和净
化功能,在该社区内设计了长约1km的植草浅沟,浅沟表层种植耐
淹的结缕草、狗牙根及其他禾本科草本,用于收集小区内绝大部分
的绿地径流和非透水性道路广场的径流,直接汇入暴雨塘内暂时储存。
1.3.3 下渗碎石沟渠
下渗碎石沟渠是一种以多种粒径的碎石(砾石居多)为主要结构的线型集水槽,为周围汇水区域的低势区。当汇水区的地表径流进入碎石沟渠后,通过碎石层逐渐下渗,碎石的物理结构以及生长的生物膜起到过滤雨水和降解污染物的作
用。与植草浅沟相比,碎石沟渠削减径流峰流量的能力较差些,主要用于收集该社区内的少数屋面雨水和透水性路面雨水。全区设计了500 m长的碎石沟渠,收集的地表径流在输移过程中得到净化,汇入暴雨塘,作为景观湖的补水水源。
图 1 中虚线文本框意味着具有雨水下渗功能;粗连接线是收集雨水的主要流路。 2 初期雨水控制与弃流
雨水径流有明显的初期冲刷作用,即在多数情况下,污染物是集中在初期的数毫米雨量中,因此,控制初期雨水成为雨水利用系统和城市径流污染控制的一项主要举措。由于初期雨水污染程度高,处理难度大,因此对初期雨水的控制主要采用弃流处理。初期雨水弃流可去除径流中大部分污染物,包括细小的或溶解性污染物,因此是一种有效的水质控制技术。初雨弃流装置有多种设计型式,可以根据流量或初期雨水排除水量来设计控制装置。
2.1 优先流法弃流池
初期雨水弃除最常用的方法是优先流法,即将设计的集雨面的初期径流量优先排入相应容积的需水空间内,然后再流入收集系统的下游,如图1所示。弃流池一般用砖砌、混凝土现浇或预制,可设计为在线或旁通方式,所截留的初期雨水在降雨结束后或者由水泵排入污水管道,或者逐渐渗入周围的土壤。相应的雨水弃除设施如图1所示。该方法设计根据雨水径流的冲刷规律合理确定弃流水量。优点是简单有效,可以准确地按设计要求控制初期雨水量,效果好。主要缺点是当汇水面较大收集效率不高,需要较大的池容。
2.2 切换式或小管弃流井
在雨水检查井中同时埋设连接下游雨水井和下游污水井的2根连通管,在2个连通管入口处设置简易手动闸阀或自动闸阀进行切换。可以根据流量或水质来设计切换方式,人工或自动调节弃流量。这种方法最大的问题是对随机降雨操作控制比较困难。当弃流管与污水管直接连接时,应有措施防止污水管中污水倒流入雨水管线,可采用加大2根连通管的高差等方式。由于降雨过程和径流过程均表现出初期水质差而流量小的特点,可以考虑将初期雨水弃流管设计
为分支小管,初期水质差的小流量首先通过小管排走,超过小管排
水能力的后期径流再进入雨水收集系统。该法的特点是自动弃流,
可以减少切换带来的运行和操作的不便,但弃流量难以合理控制,
尤其是在降雨强度较小而降雨量很大时可能会使弃流量加大,减少
收集水量甚至收集不到雨水。该法一般适用于汇水面较大,有足够
的收集水量时。
2.3 旋流分离式初雨弃流设备。
由雨水管道收集的雨水沿切线方向流入旋流筛网,筛网由一定数目
的合金材料制成。降雨初期当筛网表面干燥时,在水的表面张力和
筛网坡度作用下,雨水在筛网表面以旋转的状态流向中心的排水管,初期雨水即被排入雨水或污水管道。随着降雨延续,筛网表面不断
被浸润,水在湿润的筛网表面上的张力作用将大大减少,中后期雨
水就会穿过筛网汇集到集水管道,最终接入蓄水池。这种装置的主
要特点是通过改变筛网的面积和目数可以按时间控制初期雨水弃流量;初期雨水来临时,可以将上次残留在筛网上的树叶等滤出物冲
入雨水或污水管道
中,自行清洁。
2.4 自动翻板式初雨分离器。
该装置的工作原理是利用自动翻转的翻板进行弃流。没有雨水时,
翻板处于弃流管位置,降雨开始后,初雨沿翻板经过弃流管排走。
随着降雨的增多,一般降雨到2~3 mm时,翻板依靠重力会自动反转,雨水沿翻板经过雨水收集管进入蓄水池。当停止降雨一定时间
后翻板依靠重力作用自动恢复原位,等待下一次降雨。翻板的翻转
时间和停雨后自动复位时间可根据具体情况在安装时调节。该装置
主要安装在雨落管上,无需建设土建弃流池,可以灵活地将初雨分
离出去,整个过程自动完成。通过使用该装置可以有效地控制每场
降雨径流中的大部分污染物,能显著地改善蓄水池中的雨水水质,
保证整个系统安全而高效地运行。 3 雨水传输技术
雨水的传输主要有2种形式,即地下管道传输和地表明沟传输,可
以是重力流或压力流。地表明沟传输,通常模拟天然水流蜿蜒曲折
的轨迹,或构筑特定的造型,雨水的传输和贮存与城市景观建设融
为一体,有利于美化改善城市环境。本工程采用地下管道传输的方
式进行,对于蓄水池中的雨水采用水泵提升、管道输送,供浇洒绿
地或河道补充水使用。
4雨水蓄存技术
雨水蓄存技术包括蓄存容量的计算和储存器的选择、布置,以及水
质改善的技术。家庭贮存雨水可采用罐、缸、桶等,社区环境可修
建蓄水池,也可利用水景和人工湖。为了防止蓄水池中的固体使水
散发臭气,可以采用增氧手段。 5 雨水处理技术
实验研究结果表明屋面和道路雨水水质可生化性较差,宜采用物化
处理。雨水净化工艺视水质和使用目的确定,若出水作为杂用水,
则处理工艺的选择应以简便、实用为原则,优先考虑混凝、沉淀、
过滤等物化处理方案。常规雨水水质处理工艺。
5.1 筛网与格栅。
由于雨水中含有较粗的漂浮物与悬浮物,如树叶、果皮、纤维等,
为减轻后续处理负荷,需采用格栅或筛网对其进行截留。格栅采用
金属栅条,可用型钢直接焊接制成,以细格栅为宜(栅条间距为2~5 mm);筛网采用平面条形滤网,倾
【篇三:雨水综合利用方案介绍】
雨水综合利用方案介绍
一、雨水收集利用的设计依据 1、设计院提供的基础数据
2、中华人民共和国建设部颁布的:
gb50400-2006 建筑与小区雨水利用工程技术规范 gb50015-2003
建筑给水排水设计规范(2009年版) gb500336-2002 建筑中水设
计规范 gb50318-2000 城市排水工程规划规范 gb50014-2006 室外
排水设计规范 gb/t50085-2007喷灌工程技术规范
《建筑与小区雨水利用工程技术规范实施指南》二、设备选用 1、
初期雨水弃流系统初期雨水特点:
初期雨水,就是指降雨初期时的雨水。但是,由于降雨初期,雨水
溶解了空气中的大量酸性气体、汽车尾气、工厂废气等污染性气体,而且一般含有一定量的影响植物生长的毒素,这些毒素可能包括硫
化物、盐分、tds(总溶解固体)等,甚至不适当的ph值。降落地面后,又由于冲刷沥青油毡屋面、沥青混凝土道路、建筑工地等,使得前
期雨水中含有大量的有机物、病原体、重金属、油脂、悬浮固体等
污染物质,因此前期雨水的污染程度较高,通常超过了普通的城市
污水的污染程度。如果将前期雨水直接排入自然承受水体,将会对
水体造成非常严重的污染,也不能将雨水直接回收利用,所以必须
对前期雨水进行弃流处理,可以设置雨污切换装置,将降雨初期雨
水分流至污水管道,降雨后期污染程度较轻的雨水进过预处理截留
水中的悬浮物、固体颗粒杂质、沉淀、过滤,就可以达到回收利用
的标准。初期雨水水质检测表
通过以上测试结果可以看出在雨水的收集利用过程中,初期降雨水
质较差,应该将初期降雨的雨水予以排除,收集较为洁净的中、后
期降雨的雨水。能够实现这一功能的设备称之为雨水初期弃流装置。初期弃流量的确定:
是否采用初期弃流、采用何种弃流控制措施及如何合理确定初期弃
流量应该根据项目现场条件、汇水面特性、管渠系统大小、污染状况、控制目的(雨水利用或污染控制)及设计的工艺系统等综合分析而定,当初期弃流量不足时,控制径流污染的效果不明显;当弃流量过大时,则会增大控制措施的规模和投资或减少雨水收集利用量。
在国内外已有的相关研究中, d. brettmartin-son等人以0. 5 m2的
自制屋面为研究对象,提出每弃流1 mm的降雨量则污染物负荷就会
减少50%,故弃流量应根据需控制的污染物负荷确定;对美国德克萨斯州奥斯汀市的研究结果表明,屋面雨水的弃流量为0. 4~0. 8 mm;日本
有研究表明屋面雨水的收集利用可按1 mm的弃流量控制。对北京
城区不同汇水面的雨水径流污染物冲刷规律的研究表明,初期弃流量
应控制在一定范围:屋面为1~3 mm,小区路面或小区内的管道系统为
4~5mm,市区路面为6~8 mm,市政管道系统还需要加大;具体数值视
汇水面性质和大小、污染程度、系统设计与水量平衡(雨水利用)等因
素而定。(但在具体应用时还需要注意以下问题:
①在雨水利用系统中弃流量的确定还需考虑后续处理利用系统和水
量平衡的问
题,保证可以收集到充足且水质较好的雨水量;当收集雨水量不足或
汇水面雨水水质较好时可以减少弃流量,并通过后续的雨水处理措施
保障雨水利用的水质要求。
②如果雨水的受纳水体环境容量较大、纳污自净能力强,可减少雨水弃流量,并通
过沉淀、植物吸收等自然方式降解污染物。
③当没有良好的衔接条件、弃流的初期雨水处置困难或现场条件适
合采用其他径
流污染控制措施(校区雨水分散汇入景观水体)时,可不用初期弃流控制。④当在学校校区或建筑群雨水收集利用系统中采用初期弃流装
置时,可适当集中
设置装置,避免过多装置带来成本的增加和管理上的麻烦。一般而言,应考虑分散与集中相结合的方式实施径流污染控制,可结合总体设计
方案并通过技术经济分析来选择或组合高效率的径流污染控制措施。
⑤在有条件的地区可通过实测雨水径流污染数据获取第一手的雨水
资料,有针对
性地确定初期弃流量和设计弃流装置。
弃流装置:机械式旋流分离弃流装置。旋流分离原理在初期雨水弃
流装置中普遍采用,见图1。由雨水管道收集的雨水沿切线方向流入
旋流筛网,筛网由一定目数的合金材料制成。降雨初期当筛网表面
干燥时,在水的表面张力和筛网坡度作用下,雨水在筛网表面以旋
转的状态流向中心的排水管,初期雨水即被排入雨水或污水管道。
随着降雨的延续,筛网表面不断被浸润,水在湿润的筛网表面上的
张力作用将大大减小,中后期雨水就会穿过筛网汇集到雨水收集管道,最终接入蓄水池。
图1
2、截污挂篮装置
截污挂篮装置内设提篮手柄,定期清理时只需将提篮中的垃圾、污
物提出来倒掉即可,清洗方便。 3、分流井
分流井可以将前方来水分成几股,均匀进入储水池。可根据水池形状,现场
在分流井上开孔,配合马鞍接头,连接管道接入水池。
4、pp模块组合水池
采用聚丙烯塑料模块拼装,在水池周围包裹防渗土工布,形成地下
贮水池。由于表面光滑,不滋生藻类,可使储存的水体水质保持较
长时间稳定。再有,模块式的拼装,可使雨水集蓄池极大的适应场
地的限制,组成各种形状,同时具有塑料模块拼装的水池安装方便,承载力大。同时比混凝土内壁光滑,内部结构不易附着杂质,更有
利与保证水质稳定。水池上方可做为绿地,种植花草和树木等,起
到美化环境的作用。 5、提升泵站
小型提升泵站设置在储水池之后,接受水池来水,在泵站里设置两
台清水泵,一用一备。 6、全自动自清洗过滤器
全自动自清洗过滤器,是一种利用滤网直接拦截水中的杂质,去除
水体悬浮物、颗粒物,降低浊度,净化水质,减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生,以净化水质及保护系统其他设备正常工作的精密设备。
水由进水口进入自清洗过滤器机体,由于智能化(plc、pac)设计,系统可自动识别杂质沉积程度,给排污阀信
号自动排污。自清式过滤器各参数可按实际工况进行调整,操作简便,免维护,寿命长。
7、紫外线高效消毒技术
紫外线消毒器选用高效率的uv-c(ll或lh)紫外灯,选用世界领先的
低压高强度紫外线灯管,灯管使用寿命保证在8000-10000小时以上。紫外线消毒器选用高透光率、高纯度的石英套管,保证紫外线透过
在90%以上。
紫外线消毒五大优势:
①紫外线消毒器高效率杀菌:紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在
一至二秒即可达到99%-99.9%的杀菌率。
②紫外线消毒器紫外线消毒器高效杀菌广谱性:紫外线杀菌的广谱性
是最高的,它对几乎所有的细菌、病毒都能高效率杀灭。
③紫外线消毒器无二次污染: 紫外线杀菌不加入任何化学药剂,因此它不会对水体和周围环境产生二次污染。不改变水中任何成分。
④紫外线消毒器运行安全、可靠: 传统的消毒技术如采用氯化物或臭氧,其消毒剂本身就是属于剧毒、易燃的物质。而紫外线消毒系统
不存在这样的安全隐患。
⑤紫外线消毒器本及运行维护费用低:紫外线杀菌设备占地小,构
筑物要求简单,因此总投资较少。在运行方面成本也较低,在千吨
水处理量水平,它的成本只是氯消毒的1/2。三、雨水收集后使用
根据用途不同采用不同的处理方式,雨水主要用于绿化、景观补水、道路浇洒、甚至可以用于冲厕,收集的雨水经雨水过滤系统后,可
满足以下用水水质要求。