文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CFG桩复合地基质量检测方法探析

CFG桩复合地基质量检测方法探析

CFG桩复合地基质量检测方法探析
CFG桩复合地基质量检测方法探析

CFG桩复合地基质量检测方法探析

摘要:由于CFG桩复合地基的应用非常广泛,对于诸如素填土、杂填土、淤泥质土、黏土、粉土以及砂土等软弱地基的加固处理均有良好的效果,且其施工成本相对也比较低,因此其近年来在我国得到了迅速的推广和普及。所谓CFG 桩复合地基质量检测,就是要根据客观的实际情况,实事求是地进行质量检测,从而尽可能地降低一切不必要的损耗,降低人力、物力、财力的无端损失,并可有效预防质量事故的发生。本文首先对CFG桩复合地基的受力原理进行了简要的概述,并针对几种典型的CFG桩复合地基质量检测方法进行了深入的探讨和分析。

关键词:CFG桩复合地基;质量检测;方法探析

一、引言

所谓CFG桩复合地基,就是通过褥垫层、CFG桩及其桩间土所组成的一种复合地基。其中,CFG桩即为一种由一定配比的水泥、砂石料以及粉煤灰经过加水搅拌而成的桩基,其全称为水泥粉煤灰碎石桩。CFG桩复合地基的应用非常广泛,对于诸如素填土、杂填土、淤泥质土、黏土、粉土以及砂土等软弱地基的加固处理均有良好的效果,且其施工成本相对也比较低,因此其近年来在我国得到了迅速的推广和普及。本文首先对CFG桩复合地基的受力原理进行了简要的概述,并针对几种典型的CFG桩复合地基质量检测方法进行了深入的探讨和分析。

二、CFG桩复合地基受力原理概述

通过CFG桩复合地基的受力原理分析我们可以看出,因为在CFG桩与承台之间通常会设置十到三十公分厚的褥垫层,因此该复合地基是由CFG桩和土层来共同承担上部结构传来的荷载,然而由于桩土的应力比非常大,因此其竖向荷载由CFG桩承担的比重就比较大。同时也由于褥垫层造成了CFG桩与承台的分离,导致了绝大部分的水平荷载都被承台四周的土层以及承台底的桩间土所承担,并且由于通常CFG桩复合地基的置换率也比较低,因此其水平荷载由CFG 桩基承担的比重就很小。简而言之,CFG桩其实就是以承担上部结构的竖向荷载为主的。通过大量的模拟实验结果和工程实践数据表明,当CFG桩复合地基当中的褥垫层厚度能够达到十公分以上时,CFG桩体就基本上不可能出现水平折断的情况,那么也就表示CFG桩在该复合地基中基本上不可能丧失工作能力。由此可见,CFC桩在该复合地基当中,所起到的主要作用就是承担上部结构传递而来的竖向承载力。因此,CFG桩复合地基的处理方法在取土成孔柱锤夯扩作用下是完全能够得到保证的。

三、几种CFG桩复合地基质量检测方法探析

1、单桩复合地基静载荷检测方法

CFG桩震动沉管施工方法及工艺

CFG桩施工方法及工艺 我部所施工的CFG桩工程拟采用振动沉管法进行施工。即先沉管至设计标高再在管内注入混合料,要求边填边振,然后振动拔管成桩,最后在桩顶铺设碎石垫层和土工格栅。打桩设备采用DZ40和DZ60振动沉拔桩锤,配履带式悬挂式桩架。 振动沉管灌注成桩,适用于无坚硬土泥和密实砂层的地质条件,较原设计的长螺旋钻孔泵压混和料成桩的不同之处在于:有其振动噪音限制不很严格,而且振动沉管打桩机的施工效率高、造价比较合理。 施工现场首先做好“三通一平” 当地表土强度较低时,要先铺设适当厚度的砂垫层,以利重型施工机械通行。 设编号 施工中为了避免漏桩,打桩前先按桩位预埋桩尖,并在桩尖上编号。 混合料的配比 施工时,混合料的配比对桩的质量有很大的影响,一般情况下,不同成桩方法对配比的要求也不相同。本工程采用单管振动沉管法重复压拔管成桩,施工时先进行试验选择最佳配比,每盘料搅拌时间不少于2min,坍落度控制在3~5cm。 成桩试验 施工前要进行成桩试验,试验数量7~9根,如不能满足设计要求,

应调整桩间距、填料量等施工参数,重新试验或修改施工工艺设计。 成桩工艺 成桩工艺顺序为:桩管垂直就位,闭和桩靴;将桩管沉入地基土中达到设计深度;按设计规定的混合料量向桩管内投入混合料;边振动边拔管,拔管高度由设计确定;边振动边向下压管(沉管),下压的高度由设计和试验确定;停止拔管,继续振动,停拔时间长短按照规定要求;重复拔压,直至桩管拔出地面。具体的工艺和质量控制要求如下: 沉管 桩机就位须平整、稳固、调整沉管与地面垂直,确保垂直度偏差不大于1%。若采用预制钢筋砼桩尖,需埋入地表以下300mm左右。启动马达,开始沉管,沉管过程中注意调整桩机的稳定,严禁倾斜和错位。沉管过程中做好记录。激振电流每沉1m记录一次,对土层变化处应特别说明,直到沉管至设计标高。 投料 在沉管过程中可用料斗进行空中投料。待沉管至设计标高后须尽快投料,直到管内混合料面与钢管投料口平齐。如上料量不够,须在拔管过程中空中投料,以保证成桩桩顶标高满足设计要求。混合料配比应严格执行设计规定,碎石和石屑含杂质不大于5%,并且不含有粒径大于50mm颗粒。按设计配比配置混合料,投入搅拌机加水拌和,加水量由混合料坍落度控制,一般坍落度为

CFG桩复合地基处理技术设计说明

CFG桩复合地基处理技术 设计说明 XXXX岩土工程有限公司 二〇年月

目录 1 前言 (1) 1.1 任务由来 (1) 1.2 主要目的及要求 (1) 2 工程概况 (2) 2.1 工程地质条件 (2) 2.1.1地形地貌 (2) 2.1.2气象 (3) 2.1.3地质构造 (4) 2.1.4地层岩性 (4) 2.1.5水文地质条件 (6) 2.1.6不良地质现象 (8) 2.2 场地工程地质评价 (8) 2.3 岩土参数 (9) 3 工艺简介 (9) 4 CFG桩复合地基设计 (11) 4.1 设计依据 (11) 4.2 设计计算 (12) 4.2.1技术要求 (12) 4.2.2设计过程 (12) 4.2.3设计参数 (22) 5 施工技术要点 (24) 5.1 褥垫层 (24) 5.2 施工关键点控制 (25) 5.3 施工要点 (26) 6 质量检验 (29)

1 前言 1.1 任务由来 XX区城市建设投资(集团)有限公司拟对XX区XX山还地安置区地基进行处理,拟建还地安置区总占地面积61679m2,总建筑面积75387.77 m2,建筑占地面积14580 m2,主要包含95栋A1型4+1F居住楼、28栋A2型4+1F居住楼及11栋A3型4+1F居住楼。 根据XX南江地质工程勘察院2009年8月提交的《XX区XX山居住房工程地质勘察报告(一次性勘察)》(以下简称一次性勘察报告)和XX市华弘建筑规划勘测设计有限公司2011年12月26日提交的《XXXX 区板栗山安置区强夯区域(施工)工程地质勘察报告(施工勘察)》(以下简称施工勘察报告),对场地内各拟建4+1F居住楼进行编号(建筑物编号见平面图)。房屋设计正负零高程513.50m ~518.50m,外围环境高程513.00m~520.20m。据设计意图,拟建居住楼安全等级为二级,拟采用框架结构,基础型式采用柱下独基及条形基础,选用强风化砂岩作为持力层,其承载力特征值不得小于250KPa。 1.2 主要目的及要求 根据勘察报告,板栗山区域的地质条件复杂,场地地形起伏大,按设计拟建的场地标高,场地低洼及部分沟道地段需要大面积填方,填方厚度最大约24米。填土的变形将严重影响建筑物的使用。对填土必须进行可靠、有效的处理。因而,需对地基进行加固处理,以提高地基的承载能力和消除不均匀变形。本工程采用CFG桩法复合地基处理。

CFG桩复合地基处理设计方案

目录 一、概述.................................................................................................. 错误!未定义书签。1工程概况 ......................................................................................... 错误!未定义书签。2CFG桩复合地基设计 (1) 3场地工程地质及水文地质条件 (2) 4地基加固处理方法、目的及要求 (4) 二、地基加固机理及工艺流程 (4) 1加固机理 (4) 2施工工艺流程 (5) 三、设计计算 (6) 1加固范围 (6) 2加固深度 (6) 3加固设计计算书 (6) 四、桩体直径、材料、填料量及桩体抗压强度 (9) 五、褥垫层设计 (9) 六、质量检验 (9) 七、施工方案 (9) 1施工方法 (10) 2施工机具、设备配置 (10) 3劳动力配备 (10) 4施工用水、用电来源 (10) 八、施工组织保证体系 (10) 1组织机构 (10) 2主要施工人员配备 (11) 九、施工进度安排 (11) 1工期 (11) 十、质量保证体系(附图:施工现场质量保证体系一览表) (12) 1质量等级 (12) 2保证措施及体系 (12) 十一、安全保证措施(附图:工程施工安全保证体系) (13) 十二、文明、环保施工措施 (13) 附图:CFG桩平面布置图

恒宇·时代天街1#楼 CFG(水泥粉煤灰碎石)桩复合地基加固处理 设计及施工组织方案 一、概述 1、工程概况 拟建的恒宇·时代天街项目场地位于成都市大邑县晋原镇西岭大道与川西环线交汇口西北侧,该工程由成都恒霈房地产开发有限公司开发兴建。拟建场地北侧为香槟大道楼盘,西侧为正在修建的工地,南侧为西岭大道,东侧为川西环线道路,交通十分方便。规划建设净用地面积42930.00㎡,规划总建筑面积157498.19㎡,其中地上建筑面积约120216.93㎡,地下建筑面积约34995.07㎡。各拟建建筑物性质见表1.1。本工程由湖南方圆建筑工程设计有限公司设计。 拟建物性质一览表表1.1 根据四川科建地基基础工程有限公司2014年10月提供《恒宇?时代天街1#楼补充勘察》(电子版)报告,粉质粘土等物理特性力学性能无法满足设计要求,粉质粘土、粉砂等加固处理,以达到施工结束后满足建筑结构设计单位技术要求:承载力特征值≥450KPa,压缩模量≥18.0MPa。 采用CFG桩复合地基处理方法对基底标高以下粉质粘土(可塑)、粉砂、含卵石粉质粘土进行处理。桩端持力层为含卵石粉质粘土或可塑粉质粘土,桩端进入持力层内不小于1.0m。 2、CFG桩复合地基设计 2.1 设计依据 ①《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012);

说明目前建筑工程中CFG桩的复合地基多采用低级别混凝

说明:目前建筑工程中桩的复合地基多采用低级别混凝土代替桩填料,本节均以此为据。 一、材料要求 1、凝土、混凝土外加剂和掺和料:缓凝剂、粉煤灰等,均应符合标准要求,其掺量应 根据施工要求通过实验室确定。 2、褥垫层材料:~碎石或级配砂石,均应符合标准要求。 二、施工机具 长螺旋钻机、混凝土输送泵、搅拌机、三级电箱、小型挖掘机、钢钎、小推车等。 三、作业条件 1、基槽开挖至设计桩顶标高以上40cm,基槽宽度不小于50cm。 2、长螺旋钻机、混凝土输送泵、混凝土输送管路等设备应经检查、维修,保证浇筑过 程顺利进行。 3、检查电源、线路,并做好照明准备工作。 4、配齐所有管理人员和施工人员,并对所有人员进行安全交底。 5、桩施工前清整施工道路,保证混凝土运输通畅。 五、桩复合地基施工流程图 设备、人员进场一测放桩位、材料采购→试桩施工→桩基顺序施工→清槽至桩顶标高→凿桩头→检测→褥垫层施工→退场。 单桩施工工艺流程: 钻机就位→钻孔→终孔至设计深度→压灌混凝土→提钻并压灌混凝土至孔口。 六、操作工艺 1、放线:施工前根据放出的外墙轴线或外墙皮线,四周交点用钢钎打入地下,按照桩 位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位 偏差小于2cm。 2、成孔:长螺旋钻机成孔,应匀速钻进,避免形成螺旋孔;成孔深度在钻杆上应有明

确标记,成孔深度误差不超过0.1m,确保桩端进入持力层深度大于200mm;垂直度 偏差小于。 3、混凝土灌注:成孔至设计深度后,现场指挥员应通知钻机停钻提升钻杆,并同时通 知司泵开始灌注混凝土并保持连续灌注。灌注混凝土至桩顶时,应适当超过桩顶设 计标高70cm左右 (至槽面上30cm左右)八以保证桩顶标高和桩顶混凝土质量均符合 设计要求;灌注混凝土之前,应检查管路是否顺畅稳固;每班第根桩灌注前,应用 水泥砂浆湿润管路。压灌混凝土时一次提钻高度小于25cm,混凝土埋钻高度大于 1.0m;现场设专人负责检查混凝土灌注质量及意外情况的处理;商品混凝土进场后 应立即灌注(内),严禁长时间搁置;保证桩身混凝土至少养护,避兔扰动;施工过 程中应认真填写施工记录,每台班或每日留取试块~组。 4、清土及剔桩: (1)第一步清土在灌压桩施工完毕后立即将多余混凝土铲除; (2)第二步在成桩后左右剔桩,避免因桩身强度较大时剔桩困难; (3)清土采用小型机械设备及人工开挖、运输,避免断桩及对地基土的扰动; (4)清土顶留至少20cm人工清除,找平; (5)清槽后人工截桩,采用根钢钎间隔120mm,沿径向楔入桩体,直至上部桩体断开,桩顶采用小钎修平; (6)因剔桩造成桩顶开裂、断裂,按桩基混凝土接桩规定,断面凿毛,刷素水泥浆后用高一级混凝土填补并振捣密实。 5、褥垫层: (1)复合地基施工、检测合格后,方可进行褥垫层施工; (2)褥垫层材料使用~碎石或级配砂石;褥垫层虚铺~,采用平板振动仪振密,平板振动仪功率大于,压振~遍,控制振速,振实后的厚度与虚铺厚度之 比小于,干密度不作要求。 七、成品保护 1、已成桩后严防重型机械行走或扰动,防止使桩头压松造成桩顶混凝土不成型、断桩。 2、清土采用小型机械设备及人工开挖、运输,清土预留至少20cm人工清除、找平;避 免断桩及对地基土的扰动。 星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料,内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上,总量在数千以上。 联系: 电话:

CFG桩复合地基处理工程

说明:目前建筑工程中CFG桩的复合地基多采用低级别混凝土代替CFG桩填料,本节均以此为据。 一、材料要求 1、凝土、混凝土外加剂和掺和料:缓凝剂、粉煤灰等,均应符合标准要求,其 掺量应根据施工要求通过试验室确定。 2、褥垫层材料:5~32mm碎石或级配砂石,均应符合标准要求。 二、施工机具 长螺旋钻机、混凝土输送泵、搅拌机、三级电箱、小型挖掘机、钢钎、小推车等。 三、作业条件 1、基槽开挖至设计桩顶标高以上40cm,基槽宽度不小于50cm。 2、长螺旋钻机、混凝土输送泵、混凝土输送管路等设备应经检查、维修,保证 浇筑过程顺利进行。 3、检查电源、线路,并做好照明准备工作。 4、配齐所有管理人员和施工人员,并对所有人员进行安全交底。 5、CFG桩施工前清整施工道路,保证混凝土运输通畅。 四、质量要求

五、CFG桩复合地基施工流程图 设备、人员进场一测放桩位、材料采购→试桩施工→桩基顺序施工→清槽至桩顶标高→凿桩头→检测→褥垫层施工→退场。 单桩施工工艺流程: 钻机就位→钻孔→终孔至设计深度→压灌混凝土→提钻并压灌混凝土至孔口。 六、操作工艺 1、放线:施工前根据放出的外墙轴线或外墙皮线,四周交点用钢钎打入地下, 按照桩位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位偏差小于2cm。 2、成孔:长螺旋钻机成孔,应匀速钻进,避免形成螺旋孔;成孔深度在钻杆上 应有明确标记,成孔深度误差不超过0.1m,确保桩端进入持力层深度大于200mm;垂直度偏差小于l%。 3、混凝土灌注:成孔至设计深度后,现场指挥员应通知钻机停钻提升钻杆,并 同时通知司泵开始灌注混凝土并保持连续灌注。灌注混凝土至桩顶时,应适当超过桩顶设计标高70cm左右 (至槽面上30cm左右)八以保证桩顶标高和桩顶混凝土质量均符合设计要求;灌注混凝土之前,应检查管路是否顺畅稳固; 每班第l根桩灌注前,应用水泥砂浆湿润管路。压灌混凝土时一次提钻高度小于25cm,混凝土埋钻高度大于1.0m;现场设专人负责检查混凝土灌注质量及意外情况的处理;商品混凝土进场后应立即灌注(2h内),严禁长时间搁置;

CFG桩基础施工工艺

CFG桩施工工艺 施工单位:_____________ 目录 一、工程概况 二、施工方案的选择 三、工程项目部主要管理人员及所用劳务人员安排计划 四、主要施工机具安排计划 五、主要材料需用量计划 六、冬、雨季施工措施 七、保证工期、质量、安全、文明施工 减少扰民降低环境污染和噪音的措施 (一)工期保证措施 (二)质量保证措施 (三)安全生产与文明施工措施 (四)防止扰民降低环境污染和噪音的措施 八、工地临时用电专项方案 九、材料管理制度及节约措施 十、质量标准与验收方法 十一、通病及事故处理措施 十二、合理化建议 一、工程概况 CFG桩工程; 二、工程地质情况: 详见地质报告 二、主要施工方案的选择

(一) 施工工艺的选择: 根据设计要求,目前,CFG 桩的成桩施工方法大体有三种:振动沉管灌注成桩、长螺旋钻孔灌注成桩、长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩,其中:长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩,具有施工速度快、桩体密实度高、环境噪音影响较低、对周围桩间扰动影响较小、特别是适合地下水位以下的高灵敏度地层等特点,因此:本CFG 桩工程施工工艺拟采用长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩工艺。水下泵送砼,边压砼边拔管,采用置换加固,穿透力强,单桩承载力高,不会受到第二层呈饱和,流塑~软塑状态的粉粘土影响。并且能够达到设计承载力的要求(单桩承载力特征值≥600kN,复合地基承载力≥210KPa ),对桩的质量有保证。 CFG 桩试桩 为保证工程质量,根据设计要求选择地质条件有代表性的两台罐作为试桩区,每试验区压三根状或单桩复合地基。 由于施工场地附近加载重物以解决,建议采用锚桩作反力,在试桩施工时,锚桩要安放钢筋笼,试桩布置如下: (二)施工顺序: 结合原料储罐CFG 桩结构布局特点及现场地质条件,本工程采取:从中心向外推进施工(圆环形布桩方式)或从一边向另一边推进施工(正方形或梅花形网格状布桩方式),根据具体情况,更进一步为了尽可能减小桩间土的扰动,控制施工工艺,发现特殊情况,做出具体的改变,必要时采用间隔跳打的施工方式。 (三)设备选配: 采用KLB-75型步履式长螺旋钻机2台;QZ-60型混凝土输送泵2台;500型强制式搅拌机1台; 装载机2台;电、气焊设备1套;水准仪、经纬仪1套等及其他配套设备。 (四)施工工艺: CFG 桩:定位放线→启动桩机对准桩位→桩机调平、钻杆调直→关闭钻头阀门启动锤头 钻进到设计桩底标高、同时进行混合料的搅拌→开动混凝土输送泵灌料、同时启动卷扬机提升钻杆直至施工设计桩顶标高→成桩完毕→停机移位至下一桩位。 CFG 桩工艺流程图: 锚桩 实验桩

CFG桩复合地基施工工艺及方法Word

CFG桩施工 CFG桩的施工常采用的施工方法有:长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩、振动沉管灌注成桩等。常用CFG桩施工工艺比较见下表: 常用CFG桩施工工艺比较 (1)长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩施工工艺 ①工艺流程 长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩工艺流程见下图: ②工艺要点 A 布置桩点:场地清理整平,按桩点设计布置图放样布点。 B 钻机就位:移动钻机就位,用塔机塔身的前后和左右的垂直标杆检查塔身导杆,校正位置,使钻杆垂直对准桩位中心。 C 混合料搅拌:按试验配合比搅拌混合料,上料顺序为:先装碎石或卵石,再加水泥、粉煤灰和外加剂,最后加砂搅拌均匀,放入搅拌桶。每盘料搅拌时间不小于60s。混凝土坍落度控制在160~200mm。在泵送前混凝土泵料斗、搅拌机搅拌筒备好熟料。 D 钻进成孔:关闭钻头阀门,移动钻杆至钻头触及地面,启动马达先慢后快钻进,减少钻杆摇晃,检查钻孔的偏差。在成孔过程中,发现钻杆摇晃或难钻时,可放慢进尺,避免导致桩孔偏斜、移位,甚至使钻杆、钻具损坏。

E 灌注及拔管:成孔到达设计桩底,停止钻进,泵送混合料,当钻杆芯充满混合料后开始拔管,不可先拔管后泵料。混合料的泵送量与拔管速度相匹配,拔管速度控制在2~3m/min。成桩过程须连续进行,施工中因其他原因不能连续灌注,须避开饱和砂土、粉土层停机。灌注成桩后,用水泥袋盖好桩头,进行保护。 F 移机:一根桩施工完毕后,钻机移位,进行下一根桩施工。 长螺旋钻管内泵压CFG桩施工工艺流程图 (2)振动沉管灌注成桩施工工艺 ①工艺流程 沉管灌注成桩工艺流程见下图: ②工艺要点 A 布置桩点:场地清理整平,按桩点设计布置图放样布点。 B 桩机就位:移动桩机就位,连接桩头,调整沉管、桩头与地面垂直,确保垂直度偏差不大于1%。

CFG桩复合地基施工工法

CFG桩复合地基施工工法 1. 适用范围 CFG桩复合地基处理技术应用广泛,适用于处理淤泥质黏土、软土及承载力在200kPa左右的较密实性土。 2. 工艺原理 CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称,它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌合形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基。 3. 施工方法及操作要点 CFG桩的施工方法按施工设备的不同主要有振动沉管和长螺旋钻管内泵压两种工艺。 3.1 振动沉管CFG桩施工工艺 3.1.1 施工设备 施工设备为振动沉管机,分为DZ、DZKS、DZJ系列。其中DZ系列为普通垂头;DZKS系列又名中空锤,除具有普通DZ系列的功能外,中间有Φ500mm的通孔,可以配合重锤或内夯管进行夯扩桩施工;DZJ系列可通过液压遥控调整偏心力矩,可在运转条件下,实现偏心力矩的调整。 3.1.2 施工程序 (1)施工准备 施工前应具备下列资料和条件: 建筑物场地工程地质勘察报告。 CFG桩布桩图。图应注明桩位编号以及设计说明和施工说明。 建筑场地邻近的高压电缆、地下管线、地下构筑物及障碍物等调查资料。 建筑物场地的水准控制点和建筑物位置控制坐标等资料。 具备“三通一平”条件。 施工技术措施包括以下内容: 确定施工机具和配套设备。 材料供应计划。标明所用材料的规格、技术要求和数量。 试成孔应不少于两个,以复核地质资料以及设备、工艺是否适宜,核定选用

的技术参数。 按施工平面图放好桩位,若采用钢筋混凝土预制桩尖,需埋入地表以下30c m左右。 确定施打顺序。 复核测量基线、水准点及桩位、CFG桩的轴线定位点,检查施工现场所设的水准点是否会受施工影响。 振动沉管机沉管表面应有明显的进尺标记,并以米为单位。 3.1.3 CFG桩施工 桩机进入现场,根据设计桩长、沉管入土深度确定机架高度和沉管长度,并进行设备组装。 桩机就位,调整沉管与地面垂直,确保垂直度偏差不大于1%。 启动马达沉管到预定标高,停机。 沉管过程中做好记录,每沉1m记录电流表上的电流一次。并对土层变化处予以说明。 停机后立即向管内投料,直到混合料与进料口齐平。混合料按设计配比经搅拌机加水拌合,拌合时间不得少于1min,如粉煤灰用量较多,搅拌时间还要适当放长。加水量按坍落度3~5cm控制,成桩后浮浆厚度以不超过20cm为宜。 启动马达,留振5~10s,开始拔管,拔管速率一般以1.2~1.5m/min(拔管速度为线速度,不是平均速度),如遇淤泥或淤泥质土,须在拔管过程中空中投料,以保证成桩后桩顶标高达到设计要求。成桩后桩顶标高还应考虑计入保护桩长。 沉管拔出地面,确认成桩符合设计要求后,用粒状材料或湿粘性土封顶。然后移机进行下一根桩的施工。 施工过程中,抽样做混合料试块,一般一个台班做一组(3块),并测定28d 抗压强度。 3.1.4 施工中常见的几个问题 (1)施工扰动土的强度降低 振动沉管成桩工艺与土的性质具有密切关系,土的密实度对土的挤密性影响很大。密实的砂土或粉土会振松,松散的砂土或粉土可振密。 (2)缩颈和断桩

铁路路基工程CFG桩施工工艺及方法

铁路路基工程CFG桩施工工艺及方法 CFG桩即水泥粉煤灰碎石桩,该方法适用于处理粘性土、粉土、砂土、人工填土和淤泥质土等各种土性的地基。原理是通过长螺旋成孔,孔内灌注水泥、粉煤灰和碎石拌合料,形成低强度桩体复合地基。 CFG桩施工工艺见图。 CFG桩施工工艺框图 ⑴施工前应按设计要求由试验室进行配合比试验,施工时按配合比配制混合料。采用长螺旋钻机成孔,管内泵压混合料成桩,施工坍落度宜为160~200mm,成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm。开工前应按照规范要求施作不小于2根的试验桩,作为施工参数。 ⑵首先平整场地并填筑20㎝厚砂砾垫层,测量放线,确定桩位,然后按设计方案确定的设计参数进行桩基施工,桩长根据沉管入土深度确定。 ⑶ CFG桩施工以单打法(拔管后不再反插)成桩,施打顺序采用纵向隔排跳打的次序,

尽量避免新打桩对已打桩的影响。 按设计桩位把预制好的水泥混凝土锚头(桩靴)埋在预定的地表面,将打桩机移至锚头上方,并将空心钢管桩套在锚头上。钢管桩内外套管的下端面与桩靴的内外支撑面相接触,上部与压盖连接,并通过钢缆与打桩机相连。 打桩机上的卷扬机往下拉动钢缆,使钢管桩压迫桩靴尖头一起压入土层(静压法)。或通过振动使钢管下沉到位(振动法)。沉管过程中每沉1米应记录电流表电流一次,并对土层变化予以说明。 CFG桩加固深度应穿透软弱土层(压缩层)到达无压缩层(硬层)以下不小于0.5m到达设计深度后,分批往钢管内灌注混凝土,边振动边拔管(留下桩靴)。桩管内灌注混凝土时每次尽量多灌,混凝土的充盈系数不小于1.15。 桩管内灌入混凝土后,先振动5~10秒,再开始拔管,第一次拔管高度应控制在能容纳第二次所需要灌入的混凝土为限,不宜拔的过高。拔管速度应均匀,一般控制在0.6~0.8米/秒,边振边拔,每拔0.5~1.0米,停拔振动5~10秒。反复上述内容,直至桩管全部拔出。 ⑷桩头处理:施工桩顶高出设计标高不少于0.5m,CFG桩成桩后达到一定强度(一般为3~7天)时,开挖基坑,将桩顶质量较差的桩段用人工挖除。

建筑工程管理CFG桩复合地基承载力及施工检测

(建筑工程管理)CFG桩复合地基承载力及施工检 测

CFG桩复合地基承载力及施工检测 闫明礼1,申计春2,刘伟3,闫雪峰4 中国建筑科学研究院地基所,北京,100013;2.邢台钢铁X公司,邢台,054027;3.北京科技大学基建处,北京,100083;4.冶金部建筑研究总院地基所,北京,100088) 提要 本文讨论了CFG桩复合地基承载力确定,以及复合地基检测应注意的几个问题。 关键词:CFG桩复合地基,承载力,施工检测,褥垫厚度 Abstract:Inthispaper,bearingcapacityofCFGpilecompositefoundationanditstestingafterconstructiona rediscussed. Keywords:compositefoundationofCFGpile;bearingcapacity;constructiontesting;thicknessofflexiblec usion 中图分类号:TU4文献标识码:A 作者简介:闫明礼(1942-),男,汉族,河北乐亭人,研究员,博士生导师,硕士学位。壹、引言 CFG桩复合地基技术已在全国广泛推广应用,国家行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)的颁布,为工程技术人员进行CFG桩复合地基设计、施工及检测提供了技术依据。但在复合地基承载力的确定及复合地基检测方面,在不同地区基于某些地区性经验,存在壹些差异。本文将根据自己壹些粗浅体会就上述问题做壹些讨论。 二、复合地基承载力的确定 根据《建筑地基基础设计规范》(GBJ79-2002)(简称地基规范)和《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)(简称地基处理规范),复合地基承载力确定可分为设计阶段和竣工验收阶段进行讨论。 1、设计阶段 在复合地基设计阶段,地基规范规定:复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定,或采用增强体的载荷试验结果和其周边土的承载力特征值结合经验确定;地基处理规范规定:复合地基承载力特征值,应通过现场复合地基载荷试验确定。初步设计时,也可按下式估算: fspk=mRa/Ap+β(1-m)fsk(1) 式中:fspk—复合地基承载力特征值(kpa); m—面积置换率; Ra—单桩竖向承载力特征值(kN); Ap—桩的截面积(m2); β—桩间土承载力折减系数,宜按地区经验取值,如无经验时可取0.75~0.95,天然地基承载力较高时取大值; fsk—桩间土承载力特征值(kPa),宜按当地经验取值,如无经验时,可取天然地基承载力特征值。 实际工程中,有条件时先在拟建场地做现场载荷试验,可为设计提供可靠的设计参数。而很多情况是在无试验资料条件下按(1)式估算复合地基承载力,但要结合工程实践经验,合理确定Ra、fsk、β等参数的取值。希望公式计算值接近但不大于载荷试验结果,而大量试验结果表明,公式计算结果壹般不大于载荷试验结果。 2、竣工验收阶段 由之上讨论可知,在复合地基设计阶段,确定复合地基设计参数时,用公式(1)估算复合地基承载力是符合规范要求的。在竣工验收阶段,能否只做单桩静载试验.用单桩承载力Ra和地质报告提供的天然地基承载力fak(或桩间土静载试验结果fsk)按公式(1)计算确定复合地基承

CFG桩复合地基处理工程计算书

计算书: 1、面积置换率计算 依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) sk p a spk f m A R m f )1(-+=βλ,p p p n i pi si A q l q up Ra α+=∑=1 式中:spk f ——复合地基承载力特征值,取值为180kPa; λ——单桩承载力发挥系数,取0、80; p a ——桩端端阻力发挥系数,取1、0; m ——面积置换率; a R ——单桩承载力特征值(kN); p A ——桩截面积,Ap=0、09616m 2(桩径d=0、35m); β——桩间土强度得发挥系数,按规范取0、90; sk f ——处理后桩间土承载力特征值,取值60kPa(桩间土按素填土取值); p u ——桩得周长; si q ——桩侧土侧阻力特征值; i l ——第i 层土得厚度; p q ——桩端端阻力特征值,(以可塑粘土、硬塑粘土、强风化泥质砂岩作为桩端持力层)。 单桩承载力R a 计算与取值表

取Ra =200kN 进行计算。 sk p a spk f m A R m f )1(-+=βλ 180≤0、8×m ×200/0、09616+0、9×(1-m)×60 12、12≤154、81m m ≥0、0783 m=0、0783,则单根桩承担得处理面积Ae=Ap/m=0、09616/0、0783≈1、228m 2。2、桩位布置 =m d 2/e d 2 式中:m ——实际置换率; n ——同一承台内桩数量; A P ——桩截面积,0、09616m 2(桩径d=0、35m); A ——承台面积; d ——桩身平均直径(m); d e ——一根桩分担得处理地基面积得等效直径(m);正方形布桩d e =1、13s,矩形布桩d e =1、1321s s ,s 、s 1、s 2分别为桩间距、纵向桩间距与横向桩间距。CFG 桩复合地基设计桩布置

CFG桩施工工艺

CFG桩施工工艺 一、适用范围 CFG 桩又称水泥粉煤灰碎石桩,适用于处理黏性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基。对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。 二、术语 1.CFG 桩:又称水泥粉煤灰碎石桩。 2.水泥粉煤灰碎石桩法:由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌和形成高黏结强度桩,并由桩、桩间土和褥垫一起组成复合地基的地基处理方法。 三、基本规定 1.CFG 桩应选择承载力相对较高的土层作为桩端持力层。 2.CFG 桩复合地基设计时应进行地基变形验算。 3.技术人员应掌握所承担工程的地基处理目的、加固原理、技术要求和质量标准等。施工中应有专人负责质量控制和监测,并做好施工记录。当出现异常情况时,必须及时会同有关部门妥善解决。 4.施工过程中应有专人或专门机构负责质量监理。施工结束后应按国家有关规定进行工程质量检验和验收。 四、施工准备 (一)技术准备 1.施工前应具备下列资料和条件 (1)建筑物场地工程地质报告和必要的水文资料; (2)CFG 桩布桩图,并应注明桩位编号,以及设计说明和施工说明; (3)建筑场地邻近的高压电缆、电话线、地下管线、地下构筑物及障碍物等调查资料; (4)建筑物场地的水准控制点和建筑物位置控制坐标等资料; (5)具备“三通一平”条件。 2.施工技术措施 (1)确定施工机具和配套设施; (2)编制材料供应计划,标明所用材料的规格、质量要求和数量; (3)试成孔应不小于2 个,以复核地质资料以及设备、工艺是否适宜,核定选用的技

术参数; (4)按施工平面图放好桩位; (5)确定施打顺序及桩机行走路线; (6)施工前,施工单位放好桩位、CFG 桩的轴线定位点及测量基线,并由监理、业主复核。 (7)在施工机具上做好进尺标志。 (二)主要机具设备 1.长螺旋钻机性能见表2.4.4.3。 2.振动沉拔桩锤规格与技术性能见表1.6.4.2。 3.泥浆护壁所采用的钻机见本标准2.2 节。 五、材料和质量要求 (一)水泥 1.根据工程特点、所处环境以及设计、施工的要求,选用强度等级为32.5 以上的水泥。 2.施工前,对所用水泥应检验其初终凝时间、安定性和强度,作为生产控制和进行配合比设计的依据。必要时,应检验水泥的其他性能。 3.水泥应按规定堆放在防雨、防潮的水泥库内。如因储存不当引起质量明显下降或水泥出厂超过三个月时,应在使用前对其质量进行复验,并按复验结果使用。 (二)褥垫层材料 褥垫层材料宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等。最大粒径不宜大于30mm。不宜选用卵石,卵石咬合力差,施工扰动容易使褥垫层厚度不均匀。 (三)碎石 碎石粒径20~50mm,松散密度1.39t/m3,杂质含量小于5%。 (四)石屑 粒径2.5~10 mm,松散密度1.47t/m3,杂质含量小于5%。 (五)粉煤灰 粉煤灰应选用Ⅲ级或Ⅲ级以上等级粉煤灰。 六、施工工艺 (一)工艺流程 1.CFG 桩复合地基技术采用的施工方法有:长螺旋钻孔灌注成桩,长螺旋钻孔、管内

CFG桩成桩常用施工方法和工艺流程审批稿

C F G桩成桩常用施工方 法和工艺流程 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

CFG桩成桩常用施工方法和工艺流程 摘要:阐述了CFG桩成桩常用施工方法和工艺流程,详细论述了振动沉管灌注成桩和长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工过程中经常遇到的质量问题,针对这些问题提出了有效的质量控制措施。 关键词:CFG桩,流程,质量问题,控制措施 CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称,一般有三种成桩施工方法:振动沉管灌注成桩(适用于粉土、粘性土及素填土地基)、长螺旋钻孔灌注成桩(适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的砂土)和长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩(适用于粘性土、粉土、砂土以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地)。CFG桩复合地基,通过改变桩长、桩距、褥垫厚度和桩体配比,能使复合地基承载力幅度的提高有很大的可调性。它具有沉降变形小、施工简单、造价低、承载力提高幅度大、适用范围较广、社会和经济效益明显等特点,广泛地用于工业厂房和民用住宅的地基处理和加固。CFG桩最常用的成桩施工方法有振动沉管灌注成桩和长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩两种方法。 1施工工艺流程 振动沉管灌注成桩施工工艺流程1)复核放线桩位、定位点和水准点,确定施打顺序,施打顺序一般有连续施打和间隔跳打两种类型。2)根据365JT设计桩长和沉管入土深度确定振动沉管机的机架高度和沉管长度,桩机组装就位。3)桩机就位后,调整沉管垂直度,垂直度偏差不大于1%。4)混合料搅拌。按设计配比

配制混合料,混合料的搅拌须均匀,搅拌时间不得少于2min,混合料坍落度宜为30mm~50mm,成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm。5)开机,开始沉管,沉管过程中要将桩机调整稳定,严禁倾斜和错位。将沉管下沉至设定标高,停机。6)停机后,将搅拌机搅拌好的混合料投入管内,直至混合料面与进料口齐平。7)开机拔管。开机后,留振5s~10s开始拔管,拔管速度按均匀线速度控制,拔管线速度应控制在min~min左右,如遇淤泥土或淤泥质土,拔管速度可适当放慢。8)沉管拔出地面,确认成桩桩顶标高符合施工组织设计要求的标高后,用粒状材料或湿粘性土封顶,然后移机进行下一根桩的施工。 长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工工艺流程1)钻机就位。就位后校正好钻杆的位置和垂直度,垂直度的容许偏差不大于1%。2)混合料搅拌。按设计配比配制混合料,混合料坍落度宜为160mm~200mm。3)钻进成孔。钻孔开始时,关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头触及地面时,启动电机,将钻杆旋转下沉至设计标高,关闭电机,清理钻孔周围土。成孔时应先慢后快,这样能避免钻杆摇晃,也能及时检查并纠正钻杆偏位的差值。4)灌注及拔管。CFG桩成孔到设计标高后,停止钻进,开始泵送混合料,当钻杆芯管充满混合料后开始拔管,严禁先拔管后泵料。成桩的提拔速度宜控制在2m/min~3m/min,成桩过程宜连续进行,应避免供料出现问题导致停机待料。5)移机。移机前对下一根桩的桩位进行清理辨识,确保桩位的准确性。必要时,移机后清洗钻杆和钻头。 2成桩常见施工质量问题和控制措施 振动沉管灌注成桩施工质量问题和控制措施

CFG桩复合地基设计

团结新村住宅楼CFG 桩复合地基设计方案 (一)工程概况 武汉市团结集团房地产开发有限责任公司拟在洪山区徐东路南侧、团结小区兴建两栋七屋住宅楼,结构型式为砖混结构,其中1# 住宅楼长62m 、宽11m ,2# 住宅楼长16m 、宽9m ,两栋住宅楼之间的间距16m 。 设计要求本工程采用CFG 桩复合地基处理,要求复合地基标准承载力f c =170kPa 。CFG 复合地基由建设方另行委托给有相关资质的单位进行设计施工。 (二)CFG 桩设计计算参数 根据湖北省地质勘察基础工程公司2000年5月提供的《武汉市团结小区A 区1#、2#住宅楼岩土工程勘察报告》,2001年8月提供的《武汉市团结小区A 区1#、2#住宅楼岩土工程勘察报告补充说明》,及2001年9月提供的《武汉市团结小区西区1#、2#住宅楼岩土工程补充勘察报告》基底下卧层地基承载力f k =110kN ,CFG 桩设计计算参数见下表: CFG 桩径D=400mm ,桩端持力层为第4 层粘土层,全断面进入持力层1m 。 1.CFG 单桩标准承载力R K ()kN q D l q D P pk i si 1303504.014.325.0280.190.2146.14.014.34 1 22=???+?+?+???=?+?=∑ππ kN K P R k 650.2/130/===

2.CFG 复合地基置换率m 由 ()c k p k f m f m A R =-???+?1βα 其中 α――为桩间土强度提高系数,取α=1.0; β――为桩间土强度发挥度,β=0.75-1.0,取β=0.85。 从而可得: () () % 3.1811085.00.14 .014.325.065 110 85.00.1170/2 =??-????-=??-??-= k p k k c f A R f f m βαβα 3.桩间距L 正方形布置: 83.0% 3.184 4.014.3422 =??==m D L π m 三角形布置: 89.0% 3.1832 4.014.33222 =??= = m D L π m 4.下卧层沉降变形计算 在设计荷载(170kPa )下,CFG 桩复合地基沉降变形为42.4cm 。 (四)CFG 复合地基设计方案二 CFG 桩桩径D=400mm ,桩端落在第6层粉质粘土、粉土、粉砂互层上,平均有效桩长为14.6m 。 1.CFG 单桩标准承载力R K ()kN q D l q D P pk i si 56015004.014.325.0216.7285.390.2146.14.014.34 1 22=???+?+?+?+???=?+?=∑ππ kN K P R k 2800.2/560/=== 2.CFG 复合地基置换率m 由 ()c k p k f m f m A R =-???+?1βα 其中 α――为桩间土强度提高系数,取α=1.0; β――为桩间土强度发挥度,β=0.75~1.0,取β=0.85。 从而可得

CFG桩成桩常用施工方法和工艺流程

CFG桩成桩常用施工方法和工艺流程 摘要:阐述了CFG桩成桩常用施工方法和工艺流程,详细论述了振动沉管灌注成桩和长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工过程中经常遇到的质量问题,针对这些问题提出了有效的质量控制措施。 关键词:CFG桩,流程,质量问题,控制措施 CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称,一般有三种成桩施工方法:振动沉管灌注成桩(适用于粉土、粘性土及素填土地基)、长螺旋钻孔灌注成桩(适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的砂土)和长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩(适用于粘性土、粉土、砂土以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地)。CFG桩复合地基,通过改变桩长、桩距、褥垫厚度和桩体配比,能使复合地基承载力幅度的提高有很大的可调性。它具有沉降变形小、施工简单、造价低、承载力提高幅度大、适用范围较广、社会和经济效益明显等特点,广泛地用于工业厂房和民用住宅的地基处理和加固。CFG桩最常用的成桩施工方法有振动沉管灌注成桩和长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩两种方法。 1 施工工艺流程 1.1 振动沉管灌注成桩施工工艺流程1)复核放线桩位、定位点和水准点,确定施打顺序,施打顺序一般有连续施打和间隔跳打两种类型。2)根据365JT设计桩长和沉管入土深度确定振动沉管机的机架高度和沉管长度,桩机组装就位。3)桩机就位后,调整沉管垂直度,垂直度偏差不大于1%。4)混合料搅拌。按设计配比配制混合料,混合料的搅拌须均匀,搅拌时间不得少于2min,混合料坍落度宜为30mm~50mm,成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm。5)开机,开始沉管,沉管过程中要将桩机调整稳定,严禁倾斜和错位。将沉管下沉至设定标高,停机。6)停机后,将搅拌机搅拌好的混合料投入管内,直至混合料面与进料口齐平。7)开机拔管。开机后,留振5s~10s开始拔管,拔管速度按均匀线速度控制,拔管线速度应控制在1.2m/min~1.5m/min左右,如遇淤泥土或淤泥质土,拔管速度可适当放慢。8)沉管拔出地面,确认成桩桩顶标高符合施工组织设计要求的标高后,用粒状材料或湿粘性土封顶,然后移机进行下一根桩的施工。 1.2 长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工工艺流程1)钻机就位。就位后校正好钻杆的位置和垂直度,垂直度的容许偏差不大于1%。2)混合料搅拌。按设计配比配制混合料,混合料坍落度宜为160mm~200mm。3)钻进成孔。钻孔开始时,关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头触及地面时,启动电机,将钻杆旋转下沉至设计标高,关闭电机,清理钻孔周围土。成孔时应先慢后快,这样能避免钻杆摇晃,也能及时检查并纠正钻杆偏位的差值。4)灌注及拔管。CFG桩成孔到设计标高后,停止钻进,开始泵送混合料,当钻杆芯管充满混合料后开始拔管, 严禁先拔管后泵料。成桩的提拔速度宜控制在2m/min~3m/min,成桩过程宜连续进行,应避免供料出现问题导致停机待料。5)移机。移机前对下一根桩的桩位进行清理辨识,确保桩位的准确性。必要时,移机后清洗钻杆和钻头。

CFG桩复合地基常见的质量通病

CFG桩复合地基常见的质量通病分析 一、成孔过程中常出现的问题 1、斜孔:主要是由于钻机不稳或钻杆垂直度不够。 2、孔底虚土:由于孔底为砂土层或砂层,其粘结性差,成孔后不能随钻杆的提升带到 孔外。 二、下料过程中常出现的问题 1、堵管: 成因一:碎石粒径偏大,或水泥因存放时间过久或受潮而结块。 成因二:弯管处选用了小直径的异径接头。 成因三:由于施工不当使地下水涌入砂石回灌。 成因四:冬季施工时材料受潮结冰,经拌合后仍不能将冰块消除。 2、打不开活瓣,不下料或下料不畅:这种情况常发生在软土施工中,由于土的粘结 性和流塑性时活瓣不能打开。 三、成桩过程中常见的问题 2、缩颈: 成因一:在饱和软土中成桩时,由于已打桩尚未成型,新打桩对已打桩进行挤压导致已打桩变形,造成缩颈。 成因二:灌注混合料时拔管太快或振捣不到位,在桩身某个位置出现桩径突然变细的现象。 3、断桩: 成因一:在上部有较硬的土层或中间有硬土层中,采用隔行打工艺成桩,由于桩距过近,已打桩强度不太高而被振裂。 成因二:如果通过检测发现断桩的部位多位于桩顶0.5m—2.0m以内,则可判定断桩是由于开挖基坑时方法不当导致浅层断桩。 3、水葫芦桩:主要是由于配合比不合理或搅拌不均匀。在下料时,输送管中混合料 发生离析,比重小的水和粉煤灰被其他粒料挤至桩体四周,使得桩体的某个部位偏向四周的区域没有骨料,而是充满了水和粉煤灰随着时间推移粉煤灰沉积于空

桩下部。 4、窜孔:常是由于桩距太近且地基土层中含有较厚的砂夹层所致。 5、桩头部分的混合料与泥土夹杂:主要是由于混合料坍落度大、钻孔完成时提钻速 度太快,使钻头泥土与CFG桩混合料同时落入孔内。 6、蜂窝状桩柱:出现这种现象是由于混合料和易性不好或振捣不到位所致。 7、桩体强度不均匀:主要是灌注混合料时拔管太慢或振捣时间过长,使得桩端部桩 体水泥含量太少,桩顶浮浆较多,而且混合料也容易产生离析,造成桩身强度不均。 8、短桩: 成因一:根据打桩记录桩长达到设计要求,但桩头不出土。这是由于技术人员测 量标高错误,或由于隔行打第二遍桩时原地面标高发生了变化而没有重新测量标 高所致。 成因二:打桩时因停泵时混合料自身压力不够,致使桩头缩颈或桩头未达到设计 标高。 成因三:未打到设计桩底部,由于遇到较硬土层或施工人员责任心不强所致。四:成桩后常见问题 桩位偏差过大: 成因:测量放线、定位不准;测量仪器前后系统误差超标;施工中孔位标志因地 层扰动而移动,有时还会因为钻机支撑脚压在桩位旁使原标定的桩位发生移动; 钻机对位不准。 预防措施:(1)、根据需要对需施工桩的桩位进行复核,保证桩位准确。 (2)、开孔时先慢后快,防止桩孔位移。

相关文档