外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。

⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。

⒉安全距离:

⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。

⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。

⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。

⒊外电防护:

⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。

⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm.

⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。

⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。

⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。

施工现场用电常见安全隐患及防范措施

施工现场用电常见安全隐患及防范措施在建筑施工过程中,施工现场临时用电安全管理占有很重要的地位,如何加强施工现场临时用电安全管理,减少现场用电事故的发生,已成为保证施工安全的重要环节。 以下对施工现场用电常见安全隐患和采取的防范措施加以阐述。 一、开关箱不规范存在的隐患 检查中发现1、开关箱材质差、箱体引出线随意,有的从侧面进入箱体,有的直接从箱门口上进入,2、漏电开关失灵或不用漏电保护器或漏电保护器未按规范规定配置 相关规定:《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.15 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。8.1.16 配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 施工现场开关箱是配电系统的末端,《施工现场临时用电安全技术规范》要求配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电二级保护,并做到“一机一闸一漏一箱”。开关箱的选择、设置和使用是否符合规范的要求,直接影响着施工现场的用电安全,引出线安装规定是确保引出线的完好,防止漏电而导致触电事故。漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源,避免人员触电事故的发生。 二、相线、工作零线、保护零线混用,存在导致人员触电或烧坏设备的隐患 一些施工现场由非持证电工人员或由不负责任的电工人员将相线、工作零线、保护零线错接、乱接,一旦使用不当将会导致人员触电或烧坏设备 相关规定:《施工现场临时用电安全技术规范》5.1.11规定:N线(工作零线)的绝缘颜色为淡蓝色;PE线(保护零线)的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。 三、施工电源线隐患 施工现场电源线使用隐患主要表现在:1、电源线破损、绝缘老化、接头多,极可能形成漏电、短路等引发电气事故,甚至发生触电伤亡或电气火灾事故。2、施工现场使用的电线随意拖、拉,零乱混杂,应架空的既没有架空也不采取保护措施,甚至有的电线还浸泡在水中或者被物体碾压,3、私拉乱接、电源线超长。尤其是施工人员宿舍,非持证电工私接、乱拉电源线,任意增加用电设备。这样做十分危险一是容易引发火灾。由于不懂用电知识,

施工用电安全防护措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD465 施工用电安全防护措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

施工用电安全防护措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、目的 保障劳动者在生产过程中的安全和健康,确保安全用电,针对施工现场在工程建设过程中的临时用电而制定本作业指导书。 二、范围 本作业指导书使用与建设工程中的临时用电场所,有明确的保护系统,符合三级配电两级保护要求,做到“一机,一闸,一漏,一箱”、线路架符合规定。 三、安全要求与确认事项 安全用电管理: 1、临时用电的施工组织设计; 1.1临近有无高压输电线路靠近建筑物。 1.2地下是否有管线、基础、挖土时是否要影响。 1.3制定相应的技术防护方案或防护措施。 2、负荷计算; 2.1施工用电的计算申请工作。 2.2配电间的位置选择,电源线选用,制定主电源走路

线。 2.3三级配电箱配备,现场设置方案,与主电源线走线图同步标明。 3、外电保护: 3.1根据现场勘察结果,如有高压输电线靠近要建工程,技术部门制定防护措施并出图送供电部门审批。 3.2得到供电部门同意批复后方可实施防护措施,并要对实施人员进行针对性的安全技术交底。 3.3对高压输电线的防护实施好后,必须由技术部门会同安监、机施等部门共同验收,并建立今后有人进入这一区域工作,必须进行安全交底制度。 3.4另有一些特别防护,如防雷击、防高频电流与本工程有关,就必须制定防护方案。 4、专业人员: 4.1临时用电的施工组织设计必须由电气工程技术负责人编制,技术负责人审核,主管部门批准方可实施。 4.2安装、维修、拆除临时用电工程必须由经培训、考核持有效证的电工完成,根据工作的易难应与电工的技术等级相符。 4.3对各类用点人员要求必须掌握安全用电的基本知识和所用机械、电气设备的性能。 5、安全技术档案:

施工用电安全防护

编号:SY-AQ-03821 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工用电安全防护 Construction electricity safety protection

施工用电安全防护 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1施工现场使用的电器元件必须符合标准要求,并要定期进行安全检查,及时发现和消除事故隐患,保证生产顺利进行。 2本工程施工用电采用TN-S三相五线制系统,本工程保护零线由施工现场总配电箱处做重复接地。引出重复接地电阻值不大于10Ω。3施工现场所有的电气设备均做保护接零,保护零线要单独敷设不做他用,保护零线采用黄绿双色线,与电器设备相接的保护零线采用5mm2的多股铜线。 4本工程施工配电采用三级配电、两级保护即总箱和开关箱保护。开关箱内安装漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间不大于0.1s的漏电保护器。 5配电箱各回路与其控制的电气设备要用文字标明,防止误操作造成事故。保护零线、工作零线要通过接线端子扳连接。 6电缆接头应绑扎牢固,并做好绝缘,并不得承受张力。

7施工现场照明应单设,照明开关箱设漏电保护器,箱体及照明灯具的金属外壳要做保护接零,室外灯具距地面不得低于3米,室内灯具不低于4米,灯头距临建顶棚大于300毫米,开关控制火线。 8工地办公室、食堂、库房、警卫室、职工宿舍等临建内不准使用电炉子、电褥子,职工宿舍内不准随意安装插座。 9各类电器开关应和其控制的电动机、电焊机等设备的额定量相匹配,5KW以上的电器设各不得使用手动开关控制(使用自动开关),对于,l1KW以上的有电设备则应用降压起动装置控制。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

现场施工用电安全防护详细版

文件编号:GD/FS-9637 (解决方案范本系列) 现场施工用电安全防护详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

现场施工用电安全防护详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 现场临时用电主线执行三相五线制,其具体措施如下: 1、现场设专业配电箱,并且具备一级耐火等级; 2、塔吊、施工电梯、钢筋加工车间、各施工楼层各设二级电箱一个; 3、主线走向原则:接近负荷中心,进出线方便,接近电源,接近大容量用电设备,运输方便。不设在剧烈振动场所,不设在可触及的地方,不设在有腐蚀介质场所,不设在低洼和积水、溅水场所,不设在有火灾隐患的场所。进入建筑物的主线原则上设在预留管井内,做到有架子和绝缘设施;

4、现场施工用电原则执行“一机、一闸、一漏电保护”的“三级”保护措施。其电箱设门、加锁、编号,注明责任人,如右图所示: 5、机械设备必须执行工作接地和重复接地的保护措施; 6、照明使用单相220V工作电压,室内照明主线使用单芯2.5mm2铜芯线,分线使用1.5mm2铜芯线,灯距离地面高度不低于2.5m,每间(室)设漏电开关 和电闸各一只; 7、电箱内所配置的电闸、漏电保护器、熔丝荷载必须与设备额定电流相等,不使用偏大或偏小额定电流的电熔丝,严禁使用金属丝代替电熔丝; 8、因广州市雷雨天气较多,现场防雷不可忽视。由于塔吊、电梯、脚手架都高于建筑物,很容易

施工现场用电常见安全隐患防范措施

整体解决方案系列 施工现场用电常见安全隐 患防范措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-71200施工现场用电常见安全隐患防范措 施 Common safety hazard prevention measures for construction site electricity consumption 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 在建筑施工过程中,施工现场临时用电安全管理占有很重要的地位,如何加强施工现场临时用电安全管理,减少现场用电事故的发生,已成为保证施工安全的重要环节。 以下对施工现场用电常见安全隐患和采取的防范措施加以阐述。 一、开关箱不规范存在的隐患 检查中发现1、开关箱材质差、箱体引出线随意,有的从侧面进入箱体,有的直接从箱门口上进入,2、漏电开关失灵或不用漏电保护器或漏电保护器未按规范规定配置相关规定:《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.15配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。

8.1.16配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。8.2.10开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 二、相线、工作零线、保护零线混用,存在导致人员触电或烧坏设备的隐患 一些施工现场由非持证电工人员或由不负责任的电工

工程施工用电安全防护

编号:SM-ZD-55058 工程施工用电安全防护Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

工程施工用电安全防护 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、施工用电应按有关规定编制好施工组织设计,并建立对现场线路、设施定期检查制度。 2、配电线路必须按有关规定架设整齐,架空线应采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设或沿地明敷设。 3、室内、外线路均应与施工机具、车辆及行人保持最小安全距离,否则应采取可靠的防护措施。 4、配电系统必须采取分线配电,各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定。开关电器应标明用途。 各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘,箱体应外涂安全色标,统一编号。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。 5、独立的配电系统应按有关标准规定采用三相五线的接零保护系统;非独立系统可根据现场实际情况,采取相应接零或接地保护。各种电气和水泥熟料生产线施工机具的金

施工现场临时用电安全措施范本

整体解决方案系列 施工现场临时用电安全措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85003施工现场临时用电安全措施Temporary electricity safety measures at construction site 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.保证正确可靠的接地与接零 必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。所有接地,接零处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格也相线、工作零线相区别,杜绝混用。 2.电气设备的设置必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 3.电气设备的安装必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 4.电气设备的防护必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 5.电气设备的使用与维修必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 6.电气设备的维修人员必须符合JGJ46—2005《施工现

场临时用电安全技术规范》的要求。 对于按JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,应编制临时用电施工组织设计的施工现场,可按上述六项要求简化编制安全用电技术措施。安全用电技术措施应包括下述内容: 1接地与接零 ⑴在施工现场专用的中性点直接接地的低压电线路中,必须采用TN—S接零保护系统。 ①保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源测得零线引用; ②保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作他用,保护零线PE必须采用绿/黄双色线; ③保护零线必须配电室(或总配电箱)配线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接; ④保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强敌的要求,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5㎜2的绝缘多股铜线; ⑤电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部

施工现场用电安全隐患和防范措施实用版

YF-ED-J1524 可按资料类型定义编号 施工现场用电安全隐患和防范措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工现场用电安全隐患和防范措 施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 在建筑施工过程中,施工现场临时用电安 全管理占有很重要的地位,如何加强施工现场 临时用电安全管理,减少现场用电事故的发 生,已成为保证施工安全的重要环节。 以下对施工现场用电常见安全隐患和采取 的防范措施加以阐述。 一、开关箱不规范存在的隐患 检查中发现1、开关箱材质差、箱体引出线 随意,有的从侧面进入箱体,有的直接从箱门 口上进入,2、漏电开关失灵或不用漏电保护器

或漏电保护器未按规范规定配置 相关规定:《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.15 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。8.1.16 配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 施工现场开关箱是配电系统的末端,《施工现场临时用电安全技术规范》要求配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设

工程施工用电安全防护(新版)

工程施工用电安全防护(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0684

工程施工用电安全防护(新版) 1、施工用电应按有关规定编制好施工组织设计,并建立对现场线路、设施定期检查制度。 5、独立的配电系统应按有关标准规定采用三相五线的接零保护

系统;非独立系统可根据现场实际情况,采取相应接零或接地保护。各种电气和水泥熟料生产线施工机具的金属外壳、金属支架和底座,必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 在采用接零或接保护的同时,应设两级漏电保护装置,实行分级保护,即三级配电两级保护,形成完整的保护系统。 各种高大设施必须按规定装设避雷装置。 6、手持电动工具的电源线、插头和插座应完好。电源线不得任意接长和调换。工具的外绝缘应完好无损,维修、保管应由专人负责。 7、采用220V电源照明时,应按规定布线和装设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。特殊场所必须按国家标准规定使用安全电压照明器。 8、电焊机应单独设开关,外壳应做接零或接地保护。一次线长度应小于5m,二次线长度应小于30m,两侧接线压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、脚手架、轨道及结构钢筋回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地

临时用电安全防护措施方案

××××××××××工程(管理区工程) 施 工 用 电 安 全 措 施 ××××××公司 ××××××××项目经理部 年月日

用电安全防护措施 临时用电一般是紧急抢修、设备异常处理、改造项目和生产装置接轨等,常常是一边生产、一边施工,现场条件苛刻,加上有些电器和电动工具还没有达到整体防爆的要求,而且用电过程中要产生电弧、电火花等危险因素,因此临时用电属于安全防火防爆的重要管理内容之一。 一、临时用电的组织管理措施 1、实行两票制,即火票和临用电票。两票齐全,方可作业。临时用电票一般都是由电气部门办理的。电气部门对各装置的生产过程、工艺操作和设备情况不一定十分了解。通过办理火票,使电气人员了解生产车间的安全操作规程,在此基础上,再根据电气的专业性办理临时用电票。一张临时用电票只限一处使用。 2、现场临时用电作业人员安全职责:工作前必须熟悉临时用电票填写的内容,检查安全措施的落实;听从指挥,接受监督,不违章违纪;做好事故预防,及时处理异常现象。 3、临时用电审批人安全职责:懂电气技术和防火防爆知识,其资格必须经本单位审查确认和书面公布;亲临现场检查,充分了解临时用电地点的环境状况,审查申请人提出的措施是否得当,确认后方可签发用电票;随时检查现场安全用电情况,有权停止违章者作业,并通知电工断开电源;派电工送上临时用电电源。 4、临时用电票执行电工安全职责:根据临时用电票审批人的指令和用电的书面要求连接和送电源,用电结束后及时断开或拆除电源,不留隐患;随时检查现场的安全措施是否和用电票相符,否则可要求作业人员立即理更改,必要时可断开电源或拒绝送电,并报告用电审批人。 5、管理人员安全职责:随时检查现场临时用电安全情况,及时纠正并制止违章作业,对违章者酌情进行处理。

施工用电安全防护(正式版)

文件编号:TP-AR-L6425 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工用电安全防护(正式 版)

施工用电安全防护(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1施工现场使用的电器元件必须符合标准要求, 并要定期进行安全检查,及时发现和消除事故隐患,保 证生产顺利进行。 2本工程施工用电采用TN-S三相五线制系统,本 工程保护零线由施工现场总配电箱处做重复接地。引 出重复接地电阻值不大于10Ω。 3施工现场所有的电气设备均做保护接零,保护 零线要单独敷设不做他用,保护零线采用黄绿双色 线,与电器设备相接的保护零线采用5mm2的多股铜 线。 4本工程施工配电采用三级配电、两级保护即总

箱和开关箱保护。 9各类电器开关应和其控制的电动机、电焊机等

施工现场临时用电安全防护

行业资料:________ 施工现场临时用电安全防护 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

施工现场临时用电安全防护 1.施工现场临时用电工程必须由电气工程技术人员负责管理,并建立电工值班室和配电室,确定电气维修和值班人员。现场各类配电箱和开关箱必须确定检修和维护责任人。 2.临时用电配电线路必须按规范架设整齐,架空线路必须采用绝缘导线,不得采用塑绞软线。电缆线路必须按规定沿附着物敷设或采用埋地方式敷设,不得沿地面明敷设。 3.各类施工活动应与内、外电线路保持安全距离,达不到规范规定的最小安全距离时,必须采用可靠的防护和监护措施。 4.配电系统必须实行分级配电。各级配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠完好,其选型、定值要符合规定,开关电器应标明用途,并在电箱正面门内绘有接线图。 5.各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘,箱体应外涂安全色标,统一编号,箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设围栏,并有防雨防砸措施。 6.独立的配电系统必须按部颁规范采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 7.在采用接零或接地保护方式的同时,必须逐级设置漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 8.现场金属架构物(照明灯架、垂直提升装置、超高脚手架)和各 第 2 页共 7 页

施工用电安全防护措施(新编版)

施工用电安全防护措施(新编 版) Safety technology is guided by safety technology, based on personnel protection, and an orderly combined safety protection service guarantee system. ( 安全技术) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

施工用电安全防护措施(新编版) 一、目的 保障劳动者在生产过程中的安全和健康,确保安全用电,针对施工现场在工程建设过程中的临时用电而制定本作业指导书。 2.2配电间的位置选择,电源线选用,制定主电源走路线。施工用电安全防护措施: 本工程要认真执行建筑机械使用安全技术规程和施工现场电气安全管理规定。 1、配电线路 (1)电线采用三相五线制供电,进总箱电缆埋地敷设,其余进电箱电缆均埋地敷设。 (2)电缆干线采用埋地,选择的埋设地点保证电缆不受损伤。 (3)直埋电缆的深度不小于,做好保护措施和防水处理。 (4)电缆穿越建筑物、构筑物、道路或易受机械损伤的场所时应加设防护套管。 2、配电箱及开关箱 (1)电箱采用符合规范的安全型铁制电箱,并做好防雨及防砸措施,设门加锁。 (2)配电箱箱体及门均设接连保护,做重复接地。 (3)进线口从电箱箱底进入,并分路成束加护套保护,不得与箱体接触,先进隔离开关,再进断路器,配电箱做到"一机、一闸、一漏、一箱"。各级电箱内漏电保护器动作电流按下列设置:总箱75MA,分箱50MA,开关箱30MA。各插座注明用电设备名称等。 3、接地体设置 (1)电箱及机械接地体采用钢管,L=2000,埋深,保护接地电阻不大于4Ω。 (2)保护零线采用统一标志的绿、黄双色线,截面采用16mm2。 (3)各分箱底采用多股铜芯线重复接地,箱体接地体与电箱门应采用多股软铜线贯通,接地体露出地面5cm。 4、现场照明 (1)照明灯具和器具必须绝缘良好,照明线路应布线整齐,固定牢固。 (2)灯具安装:室内安装照明灯具,悬挂不得低于,室外不得低于3米,大功率的金属卤化物灯及钠灯应大于5米,室外照明灯具选用防水型灯头。 (3)照明灯具及易燃物之间,普通灯具不宜小于3m,聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于5m,并不得直接照射易燃物。 5、电器装置 (1)设备容量大于的动力设备必须采用自动开关电器或降压起动装置控制。 (2)熔断器及闸刀开关内的熔丝选择必须与设备容量相匹配,不得用多股熔丝绞接,每根熔丝的粗细应一致。各台机械设备应使用按钮控制开关或带熔芯的隔离开关。 (3)电气设备的装置、安装、使用和维修必须符合JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 6、安全用电技术措施 (1)在总配、分配和移动开关箱分别设置相对应的漏电保护器,实行"三级配电三级保护","一机一闸一漏一箱"原则,固定配电箱离地米以上,移动开关箱为米。漏电保护器的选择应符合GB6829-86的规定,漏电保护器的安装和运行必须符合GB1395-92的规定。末级配电箱漏电动作电流小于30MA,动作时间均小于等于秒。使用于潮湿场所的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于15MA,额定漏电动作时间应小于。

施工现场临时用电安全技术措施

临时用电安全技术措施 一、施工现场用电设计要根据施工现场具体情况选择供电体制和安全保护技术措施。其配 电基本安全要求为: 1.配电线必须选择合理导线截面,以防止因负荷太大造成停电和着火事件。 2.导线与地面、各种工程设施、建筑物、树木等应保持足够的安全距离,并应尽量在道路的一侧,不妨碍交通和施工机构的装、拆及运转,要避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。 3.施工现场架设线路不得用裸体线,所架设线路应离建筑物10米以外,与地面保持7米以上垂直距离,跨越交通要道时需加保护装置。 4.现场铺设临时照明线路必须用绝缘体支持物,不得随便把电线缠绕在钢筋、树木和脚手架等物上。 5.施工用电要尽量保持三相平衡,单相负荷较多的电器设备要随时检查调整,做到承载适应。 二、施工现场因工作环境较差,故在现场使用的电气设备应符合安全要求。施工现场常见 电气设备有电动机、交流焊机、手持电动工具、保护电器、开关电器和临时用电电器具等,现逐一作安全要求。 1.电动机: 必须根据工作环境选择适当的防护型式,保持足够的绝缘能力,注意各部温度不得超过允许温度,避免两相运行,不让机械部分卡死。 2.交流电焊机: 宜采用带息弧自动断电装置的安全焊钳,二次侧线路采用两根软绝缘线并做好保护接零、接地措施。 3.手持电动工具: 有打夯机、振动器、手电钻等。使用时要经常注意电源线与工具之间的线头绝缘是否损坏。采用保护接零的手持电动工具,保护零线应与工作零线分开,即保护零线单独和电网连接。 4.保护电器、开关电器和临时用电器具: 要求严格按规格选取熔断器,不能以铜丝或铁丝代替,电气开关设备和临时用电设备的金属外壳应接零接地,户外电气设备应有防雨装置,应经常检查其绝缘情况和工作情况是否正常,发现问题,及时修理或调换。 三、机电设备安装安全技术交底 1.电气和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体应安装在碰不着的处所,或设置安全遮拦和明显的警告标志。 2.电气设备和装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或接零措施。 3.电线和电源相接的时候,应设开关和闸刀,不允许随便乱挂;露天的开关、闸刀应装在箱匣内。 4.电焊工作物和金属工作台同大地相隔时,都要有保护性接地。

施工现场临时用电安全措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 施工现场临时用电安全措施(标 准版)

施工现场临时用电安全措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1.保证正确可靠的接地与接零 必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。 6.电气设备的维修人员必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

对于按JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,应编制临时用电施工组织设计的施工现场,可按上述六项要求简化编制安全用电技术措施。安全用电技术措施应包括下述内容:1接地与接零 ⑴在施工现场专用的中性点直接接地的低压电线路中,必须采用TN—S接零保护系统。 ①保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源测得零线引用; ②保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作他用,保护零线PE 必须采用绿/黄双色线; ③保护零线必须配电室(或总配电箱)配线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接; ④保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强敌的要求,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5㎜2 的绝缘多股铜线; ⑤电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应作保护接零;

施工用电安全防护措施

施工用电安全防护措施 本工程要认真执行建筑机械使用安全技术规程和施工现场电气安全管理规定。 1、配电线路 (1)电线采用三相五线制供电,进总箱电缆埋地敷设,其余进电箱电缆均埋地敷设。 (2)电缆干线采用埋地,选择的埋设地点保证电缆不受损伤。 (3)直埋电缆的深度不小于0.7m,做好保护措施和防水处理。 (4)电缆穿越建筑物、构筑物、道路或易受机械损伤的场所时应加设防护套管。 2、配电箱及开关箱 (1)电箱采用符合规范的安全型铁制电箱,并做好防雨及防砸措施,设门加锁。 (2)配电箱箱体及门均设接连保护,做重复接地。 (3)进线口从电箱箱底进入,并分路成束加护套保护,不得与箱体接触,先进隔离开 关,再进断路器,配电箱做到"一机、一闸、一漏、一箱"。各级电箱内漏电保护器动作电流按下列设置:总箱75MA分箱50MA开关箱30MA各插座注明用电设备名称等。 3、接地体设置 (1)电箱及机械接地体采用钢管,L=2000,埋深1.7m,保护接地电阻不大于4Q。 (2)保护零线采用统一标志的绿、黄双色线,截面采用16mm2 (3)各分箱底采用多股铜芯线重复接地,箱体接地体与电箱门应采用多股软铜线贯通,接地体露出地面5cm 4、现场照明 (1)照明灯具和器具必须绝缘良好,照明线路应布线整齐,固定牢固。 (2)灯具安装:室内安装照明灯具,悬挂不得低于 2.5m,室外不得低于3米,大功率 的金属卤化物灯及钠灯应大于5米,室外照明灯具选用防水型灯头。 (3)照明灯具及易燃物之间,普通灯具不宜小于3m,聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于5m,并不得直接照射易燃物。 5、电器装置 (1)设备容量大于5.5KW的动力设备必须采用自动开关电器或降压起动装置控制。 (2)熔断器及闸刀开关内的熔丝选择必须与设备容量相匹配,不得用多股熔丝绞接,每根熔丝的粗细应一致。各台机械设备应使用按钮控制开关或带熔芯的隔离开关。 (3)电气设备的装置、安装、使用和维修

现场施工用电安全防护正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.现场施工用电安全防护正 式版

现场施工用电安全防护正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 现场临时用电主线执行三相五线制,其具体措施如下: 1、现场设专业配电箱,并且具备一级耐火等级; 2、塔吊、施工电梯、钢筋加工车间、各施工楼层各设二级电箱一个; 3、主线走向原则:接近负荷中心,进出线方便,接近电源,接近大容量用电设备,运输方便。不设在剧烈振动场所,不设在可触及的地方,不设在有腐蚀介质场所,不设在低洼和积水、溅水场所,不设在有火灾隐患的场所。进入建筑物的主线

原则上设在预留管井内,做到有架子和绝缘设施; 4、现场施工用电原则执行“一机、一闸、一漏电保护”的“三级”保护措施。其电箱设门、加锁、编号,注明责任人,如右图所示: 5、机械设备必须执行工作接地和重复接地的保护措施; 6、照明使用单相220V工作电压,室内照明主线使用单芯2.5mm2铜芯线,分线使用1.5mm2铜芯线,灯距离地面高度不低于2.5m,每间(室)设漏电开关 和电闸各一只; 7、电箱内所配置的电闸、漏电保护器、熔丝荷载必须与设备额定电流相等,

施工用电安全技术措施

施工用电安全技术措施 为加强施工现场用电的安全管理,防止人身触电事故的发生,根据辽《辽宁省安全技术操作规程》第十六章644 746 条中有关规定以及结合施工现场临时用电的具体情况特作如下防护措施。 安装、维修和拆除临时用电工程、必须由用电专业人员(电建立用电安全、维修检查记录,其内容包括:维修时间、地点、设备、内容、措施、处理结果、事故分析、改进意见以及设备拆移情况。并注明日期履行签字。 工)完成,非专业人员严禁安装、维修和拆除施工用电工程。 明灯具的相线必须经开关控制,不得将线直接引入灯头。 工现场的临时线路要按施工组织设计平面图架设,负荷要均衡,禁止用裸体线,经常移动的电气设备应用绝缘良好的橡胶防水软线。 220 伏照明线路,要同时输送零线,严禁“一线一地”方式供电,灯头距地面高度应大于米,要用防水灯头。 职工宿舍用电线路严禁乱拉,要由电气专业人员安装。 每台用电设备都应有各自专用的开关,必须实行“一机一闸漏电”。 所有机械的电力设备和手持电动工具的金属外壳及其底座等金属部件必须接零,并作可靠的连接,其中产生震动的设备工具金属外壳与保护接零的连 点不应少于2 处,并应安装相应的

触电保护器。 开关箱的金属箱体、金属底板以及箱内正常不带电金属底座、外壳等,必须 做保护接零,保护接零必须通过接线端子板连接。 照明开关箱必须装漏电保护器和熔断器等短路保护器。 开关箱应装设端正、牢固,箱内的电器设备及防雨设施,必须完整良好。 操作人员工作后以及雷雨天必须立即切断电源、锁好开关箱。 开关箱内应保持清洁,不得存放任何物品。 熔断丝及热元件,必须按技术规定严格选用,禁止用铁丝、铝丝、铜丝等非 专用熔断丝代替保险丝,不准强制合闸。 施工现场禁止用单极和裸露开关、配电箱,开关箱的下底与垂直距离要大于 米,严禁就地乱放。 配电箱、开关箱中的进线口和出线口均应设在箱底面,不应设在上顶面、侧 面和后门及经过箱门。 不得在高低压线下施工,不得在高低压线下方搭设作业棚、建造生 产设施、或堆放构件、架具及其它杂物等。 对于旋转架式起重机,其任何部位或被吊物边缘距10KV 以下架空 施工现场安全管理制度 为了加强施工现场的安全管理,以确保在施工中无安全事故,使工 程顺利进行,特作如下规定: 非施工人员禁止进入施工现场,并挂标示牌。 不戴安全帽不允许进入作业区,不戴安全帽的施工人员发现每次罚款拾元, 并责令立即佩戴。 工地作业人员不准穿拖鞋、塑料底鞋,不防滑硬底鞋、高跟鞋上岗。 工地不准带小孩。 施工人员不准酒后作业。 线路边线的最小水平距离不得小于2 米o

施工用电作业安全防护措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT941 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 施工用电作业安全防护措施通用范本

施工用电作业安全防护措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1基本要求 一、禁止带负荷或带故障负荷情况下进行停、送高压断路器。 二、必须按照程序进行停、送电,即在送电时,先合总开关,再合分路开关,停电时则相反。 三、雷雨天气不得进行倒闸操作和更换保险器熔丝工作,也不能进行电气外线作业。 四、低压带电作业时应做到:设专人监护,使用有绝缘柄的工具;工作时要保证人体与大地之间、人体与其他相线、零线、导体之间绝缘良好或保持安全距离,穿绝缘鞋,戴手