在日常用电管理中,许多农电工感到漏电保护器故障点难以查找,且占用了大量的工作时间。笔者在实践中摸索出了漏电保护器的4种速查方法,供农电工同行参考。

1 直观巡查法

直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括漏电保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查

找,如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。

2 试送投运法

此法主要查找漏电保护器自身的故障,而非外部故障。具体操作方法是:先切断电源,再将漏电保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级漏电保护器直接将出线拆除即可),再接通电源,若保护器仍然无法投运,则为漏电保护器自身故障,应给予更换或修理。如能正常运行,则保护器并无故障,再查找故障发生在配电盘中还是外线。具体操作方法是:先将各路出线或交流接触器负荷侧切断电源,若不能运行则是配电盘上有故障,应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确。如能正常运行,则说明配电盘上无故

障。在确认故障发生在外线上以后,可采用分线排除法查找故障点。

3 分线排除法

当确认故障点发生在外线时,可以按照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若主干线无故障,那么主干线便能正常运行。然后,再将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器发生动作,故障点就在哪条线路上,就可在此线路上集中查找故障点。

4 数值比较法

数值比较法就是借助仪表对线路或设备进行测量,并把所测的数值与原数值进行比较,从而查出故障点。需要特别指出的是:当线路中性线绝缘下降或设备中性线重复接地,容易

引起总保护频繁跳闸,而二级保护器不跳闸。在解决二级保护器跳闸时,不应采取将相线与中性线对调的方法投运二级保护器,应及时将设备重复接地线拆除。

可在此位置输入公司或组织名字

You Can Enter The Name Of The Organization Here

漏电保护器接线方式

漏电保护器接线方式 漏电保护器接线图: 漏电保护器接线方法: 1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器 单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。

2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流 选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。 选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。 漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。 漏电保护器接线错误方式: 1、用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作。 2、一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作。 3、装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。例如,当电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电,由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。 4、单相负荷应尽可能均衡分配。如果分配不均(如一相的线路偏

EA9RN2C3230C 漏电保护器接线

断路器的几大功能: A、短路保护:就是火线和零线接触,瞬间电流很大,断路器跳闸。 B、过载保护:就是用电电流超过电器的额定电流,断路器跳闸。 C、漏电保护(电漏电保护装置):就是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,主要是保护人体安全的。 1P断路器与DPN断路器的区别: 一、1P就是火线进断路器,零线不进,DPN是火线和零线同时进断路器,切断时火线和零线同时切断,对居民用户来说安全性更高。 二、2P断路器也为双进双出,即火线和零线都进断路器,但2P断路器的宽度比1P和DPN断路器宽一倍。 三、漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,保护人体安全。 断路器(空气开关)的极性和表示方法 单极1P:220V 切断火线 双极2P:220V 火线与零线同时切断 双极1P+N:220V 相线+中性线同时切断 三级3P: 380V 三相线全部切断 四级4P:380V 三相火线一相零线全部切断。 家庭用电路的配置方法为: 1、总开关一回路 2、照明一回路 3、客厅、卧室插座一回路 4、厨房、卫生间插座一回路 5、每个空调各一回路

空调如何换算功率及匹配断路器空气开关 1匹=750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875W 此计算法以此类推。 1例:一个2P(2匹)的空调回路配的断路器规格大小为DPN20A,那么他准许通过的最大功率就为 4400W(220V*20A)。而一个2匹的空调的额定功率为2000W,但考虑到空调启动瞬间功率会突然加大,所以配一个20A的断路器(足矣)。注:断路器的大小并不是配得越大越好,配得过大,反而起不到过栽保护作用,使家用电器受损。 2例:3匹空调应选择多少A的空气开关?(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。 3例:5匹空调应选择多少A的空气开关?( 380V电压) 750W×5匹=3750W×3倍(冲击电流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷电压=安培) 安装或施工说明: 1.、按产品说明书进行安装。 (1) 应安装在干燥、清洁的地方。不能装在露天和潮湿地方,不能装在灰尘多、受烟薰的地方。因为雨水、潮气或灰尘、烟雾侵入漏电开关,能使金属件生锈动作不灵、绝缘降低,或使电子元件受到腐蚀,致使整机过早损坏。 (2) 漏电开关的进、出线不可接反。因为进线接电源,当漏电开关跳闸后,其辅助电源亦断开,其内晶闸管瞬间导通不会损坏;若出线接电源,跳闸后辅助电源不能断开,晶闸管有一特性,就是导通后即使触发信号消失,仍旧保持导通状态,则晶闸管因较长时间导通而烧毁,整机因而损坏。 2、应由电工动手安装。因电工有一定的电气知识和电力工作经验,能选择恰当位置、安装正确、走线美观、出现问题可当即处理。 3安装中可能出现的问题及处理方法 (1) 按"试跳按钮"不会动作。检查电源和接线,若均无问题,则是漏电开关故障,应换新的。 (2) 安上后合上开关即动作,送不上电。先检查电源电压,看是否过压引起漏电开关动作;若电压正常,退掉负载线,若一开仍跳,系漏电开关故障,应换新的,若不跳,系被保护的线路泄漏过大,超过漏电开关的额定漏电动作电流。 采购指南: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。(3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。(4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。

漏电保护器安装及使用管理规定

漏电保护器安装及使用管理规定

编审批页 编制: 审核: 批准:

目次 前言 (3) 1范围 (4) 2管理规定 (4) 3检查与考核 (6) 4附录A:漏电保护器记录格式 (7) 3 / 8

、八 前言 为进一步规范漏电保护器的安装,完善相应的管理,依据《漏电保护器安装和运行》规定特制定本规定。 本标准由xxx 公司安全监察部提出。 本标准由xxx 公司安全监察部负责起草。 本标准由xxx 公司安全监察部归口管理。 本标准主要起草人:

1 范围 本规定适用于工作电压为交流50Hz、220 / 380V电源中性点直接接地的供用电系统。 2 管理规定 2.1 必须安装漏电保护器的设备和场所: 2.1.1属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具。 2.1.2 安装在潮湿,强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备。 2.1.3 建筑施工工地的电气施工机械设备。 2.1.4 暂设临时用电的电器设备。 2.1.5 建筑物内的插座回路。 2.2 漏电保护器的选用 2. 2.1 漏电保护器在现场主要是防止漏电伤亡事故和电气火灾事故,要依据不同的使用目的和安装场所来选用漏电保护器。所谓选用合适的漏电保护器,主要是指选择漏电保护器的额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、级数等。 222现场使用的漏电保护器应符合GB6829-95《漏电电流动作保护器》的要求,通过了国家的强制 性产品认证即“ 3C'认证,有生产厂家的产品说明书和出厂合格证。 2.2.3 漏电动作电流和动作时间的选择。人体对电击的承受能力除了和通过人体的电流值大小有关 外,还与电流在人体中持续的时间有关,国际上通认的安全界限值为30mA s,即在工频下通过人体 的电流与电流在人体中持续时间的乘积小于或等于30mA s时,人体不会引起致命的危险。故现场 用漏电保护器其额定漏电动作电流(I △ m)与额定漏电动作时间(t )的乘积不应大于30mA s (I △ m- t w30mA s)。单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电保护器。 2.2.4 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 2.2.5三相四线式380V电源供电的电气设备,或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线式、四极四线式漏电保护器。 2.2.6手持式电动工具、移动电器插座回路的设备应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA快速动作的漏电保护器。 2.2.7单台电机设备可选用额定漏电动作电流为30mA及以上,100mA以下快速动作的漏电保护器。2.2.8有多台设备的总保护应选用额定漏电动作电流为100mA及以上快速动作的漏电保护器。 2.2.9在金属物体上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA快速动作的漏电保护器。 2.2.10安装在潮湿场所的电气设备应选用额定漏电动作电流为15?30mA快速动作的漏电保护器。 5 / 8

家用漏电保护器原理图与维修

家用漏电保护器的工作原理及跳闸的原因 自从电的发明与使用以来,电不仅给人类带来了很多便捷,也能给人类带来灭顶之灾,它可能烧坏电器,引起火灾,也能使人触电伤亡。如果有一种设备可以使人们安全地使用电,避免许多不必要的损失,于是,诞生了各种各样的保护器。其中一种用来专门保护人的——漏电保护器。今天我就家用单相漏电保护器的工作原理及跳闸的原因着重进行分析、探讨。 漏电保护装置图 如上图所示,漏电保护器,又称漏电保护开关,老百姓俗称它为“保安器”、“保命器”,它是由两个取样电路和一个比较电路加一个控制电路组成。其原理是:根据串联电路电流处处相等的理论,在电源的火线和零线分别安装一个取样电路并将取样数据送至比较电路进行比较,如果两个电流出现差别超过设定数值,电路就认为出现了漏电,当即启动控制电路切断火线和零线,以起到保护作用。判定是否漏电的的原理依据是:流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。当漏电电流达到和

超过一定的阈值时,产生保护动作----跳闸。判定的阈值是可以设定的,因为电路就是人为设计的。只是应用时要根据不同的场合,选用不同灵敏度的保护器。在了解触电保护器的主要原理前,我们有必要先了解一下什么是触电。触电指的是电流通过人体而引起的伤害。当人手触摸电线并形成一个电流回路的时候,人身上就有电流通过;当电流足够大的时候,就能够被人感觉到以至于形成危害。当触电已经发生的时候,就要求在最短的时间内切断电流。比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候,就要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体,那么时间限制是0.1秒。为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30mA为人体安全电流值。为此,国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,漏电保护的行业标准:额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。1[1] 上图是简单的漏电保护装置的原理图。漏电保护器主要元件由检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。从图中可以看到漏电保护装置安装在电源线进户处,接在电度表的输出端即用户端。图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代,用RN替代接触者的人体电阻。图中的CT表示“电流互感器”,它是利用互感原理测量交流电流用的,所以叫“互感器”,实际上是一个变压器。它的原边线圈是进户的交流线,把两根线当作一根线并起来构成原边线圈。副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上。 所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面绕上线圈,当线圈里通电的时候,电流产生的磁场使得舌簧管里面的簧片电极吸合,来接通外电路。线圈断电后簧片释放,外电路断开。总而言之,这就是一个小的继电器。原理图中开关DZ不是普通的开关,

电热水器专用16A漏电保护插座插头安装接线图例

漏电保护插座 1. 外型结构图: 2. 安装方法: A、将两只安装螺钉穿入安装板的两只孔内且与埋入墙体内的安装盒两只纹孔拧紧;

B、将面板与安装板配合,面板四只卡钩与安装板扣孔配合紧密; C、拆卸面板时需用“一”字形螺丝刀插入面板二侧扁槽内旋转翘开即可。 D、使用标准86型接线盒,接线盒深度需在50毫米以上,明盒安装时需特别注意此深度要求(因为一般的明盒都只有30~40毫米深)。安装时请严格按照说明书要求,由专业电工安装。 3. 接线方法:(关于电源端、输出端、接地端的接线方法) A、电源端:通用电线的选用:φ、φ(铜)单线专用。 B、输出端:选用电线:φ(铜)单线专用。(注:此产品在与普通插座相连接时才具备此输出端接线,此接线方法视情况而采用,如辅助接线图所示。一般不需接线) C、接地端:通用电线的选用:φ、φ(铜)单线专用。如下图所示

4. 辅助接线:在此产品输出端可续接若干个普通插座或开关,同样具有本产品所具有的性能。此接线方法视情况而采用。如下图所示。 5. 检测:每月至少检测一次 为安全可靠运行,安装完毕后需进行检测,以后每月至少检测一次。 检测方法: A、检查产品接线无误后,开启总电源; B、按下蓝色RESET复位按钮,绿色指示灯亮,触头闭合,输出端带电;

C、按下黄色TEST测试按钮,红色指示灯亮,触头断开,输出端断电; D、每隔3~5秒,重复B、C步骤至少3~5次,鉴定插座完好; E、每月至少检测一次; F、用户请勿自行拆解。 6. 注意事项: A、不能将湿毛巾或湿布擦拭产品表面,应使用充分拧干的软布或毛巾擦拭产品的污垢; B、不能用化学清洁剂涂上产品表面,否则将会损伤产品表面质量。 C、以上为简要安装说明,详细说明请参见说明书。产品必须由合格的专业电工安装。 QS-1-10L-16-CA 规格: 3P 额定电流: 16A

家用漏电保护器原理图及维修

家用漏电保护器原理图 及维修 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

家用漏电保护器的工作原理及跳闸的原因 自从电的发明与使用以来,电不仅给人类带来了很多便捷,也能给人类带来灭顶之灾,它可能烧坏电器,引起火灾,也能使人触电伤亡。如果有一种设备可以使人们安全地使用电,避免许多不必要的损失,于是,诞生了各种各样的保护器。其中一种用来专门保护人的——漏电保护器。今天我就家用单相漏电保护器的工作原理及跳闸的原因着重进行分析、探讨。 漏电保护装置图 如上图所示,漏电保护器,又称漏电保护开关,老百姓俗称它为“保安器”、“保命器”,它是由两个取样电路和一个比较电路加一个控制电路组成。其原理是:根据串联电路电流处处相等的理论,在电源的火线和零线分别安装一个取样电路并将取样数据送至比较电路进行比较,如果两个电流出现差别超过设定数值,电路就认为出现了漏电,当即启动控制电路切断火线和零线,以起到保护作用。判定是否漏电的的原理依据是:流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。当漏电电流达到和超过一定的阈值时,产生保护动作----跳闸。判定的阈值是可以设定的,因为电路就是人为设计的。只是应用时要根据不同的场合,选用不同灵敏度的保护器。在了解触电保护器的主要原理前,我们有必要先了解一下什么是触电。触电指的是电流通过人体而引起的伤害。当人手触摸电线并形成一个电流回路的时候,人身上就有电流通过;当

电流足够大的时候,就能够被人感觉到以至于形成危害。当触电已经发生的时候,就要求在最短的时间内切断电流。比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候,就要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体,那么时间限制是秒。为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30mA为人体安全电流值。为此,国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,漏电保护的行业标准:额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于。1[1] 上图是简单的漏电保护装置的原理图。漏电保护器主要元件由检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。从图中可以看到漏电保护装置安装在电源线进户处,接在电度表的输出端即用户端。图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代,用RN替代接触者的人体电阻。图中的CT表示“电流互感器”,它是利用互感原理测量交流电流用的,所以叫“互感器”,实际上是一个变压器。它的原边线圈是进户的交流线,把两根线当作一根线并起来构成原边线圈。副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上。 所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面绕上线圈,当线圈里通电的时候,电流产生的磁场使得舌簧管里面的簧片电极吸合,来接通外电路。线圈断电后簧片释放,外电路断开。总而言之,这就是一个小的继电器。原理图中开关DZ不是普通的开关,它是一个带有弹簧的开关,当人克服弹簧力把它合上以后,要用特殊的钩子扣住它才能够保证处于通的状态;否则一松手就又断开了。 舌簧继电器的簧片电极接在“脱扣线圈”TQ电路里。脱扣线圈是个电磁铁的线圈,通过电流就产生吸引力,这个吸引力足以使上面说的钩子解脱,使得DZ立刻断开。

漏电保护器原理及接线图

漏电保护器原理及接线图

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

漏电保护器原理及接线图 家装电路虽然有专业的电工师傅安装,不用我们操心,但是稍作了解家庭电路也是有必要的。就拿漏电保护器的接线图来说,人家拿张电路图给你看,也要大概看得懂些。对于没有太多专业电路知识的我们来说,确实有点难度,下面就随一起来学习下漏电保护器原理及接线图。 漏电保护器原理 漏电保护器由脱扣电路、过载保护器装置和漏电触发电路三部分组成。过载保护装置由双金属片构成的热元件EHl、EH2组成。将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。 当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流

矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。 当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。 漏电保护器接线图 漏电保护器的正确接线方式有一个系统叫TN,指的是配电网的低压中性点直接接地,电气设备外露可到店的部分通过保护线与该接地点连接。

漏电保护器的工作原理、使用范围、接线方式

漏电保护器的工作原理、使用范围、接线方式 国内外多年的运行经验表明,推广使用漏电保护器,对防止触电伤亡事故,避免因漏电而引起的火灾事故,具有明显的效果。本文就广泛使用的电流型漏电保护器(以下简称漏电保护器)的工作原理及应用作些介绍。 1漏电保护器的工作原理: 漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。 三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。TA为零序电流互感器,GF为主开关,TL为主开关的分励脱扣器线圈。在被保护电路工作正常,没有发生漏电或触电的情况下,由克希荷夫定律可知,通过TA一次侧的电流相量和等于零,即:这样TA的二次侧不产生感应电动势,漏电保护器不动作,系统保持正常供电。当被保护电路发生漏电或有人触电时,由于漏电电流的存在,通过TA一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流Ik。在铁心中出现了交变磁通。在交变磁通作用下,TL二次侧线圈就有感应电动势产生,此漏电信号经中间环节进行处理和比较,当达到预定值时,使主开关分励脱扣器线圈TL通电,驱动主开关GF自动跳闸,切断故障电路,从而实现保护。用于单相回路及三相三线制的漏电保护器的工作原理与此相同,不赘述。 2装设漏电保护器的范围 1992年国家技术监督局发布的国标GB13955292《漏电保护器安装和运行》,对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。 2.1必须装漏电保护器(漏电开关)的设备和场所 (1)属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施,如产品外壳接地); (2)安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备; (3)建筑施工工地的电气施工机械设备; (4)暂设临时用电的电器设备; (5)宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路; (6)机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路; (7)游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;

常见的漏电保护器错误接线方式(2020年)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 常见的漏电保护器错误接线方 式(2020年) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

常见的漏电保护器错误接线方式(2020年) 常见的漏电保护器错误接线方式有以下几种: (1)用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。 如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。 如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作(图2-26错误接线之一)。 图(略) (2)一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作(图2-27错误接线之二)。 (3)装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用

一个接地装置。例如,当因图2-28(错误接线之三)中的电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电。由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。 (4)单相负荷应尽可能均衡分配。如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电保护器动作。 (5)被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,不得用三极漏电保护器代替四极三相四极、漏电保护器。如果是三相五线制,则保护地线不得穿过漏电保护器的互感器,而必须跨接到第一极漏电保护器前端(进线端)的零干线上或重复接地极上。图2-29是零序电流互感器的几种常见错误接线方式。 图(略) 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

漏电保护器的错误接线及其后果

漏电保护器的错误接线及其后果 自1988年以来,建设部连续发布了多个关于建筑施工安全技术的规范、标准,这些规范、标准的颁布和实施,对建筑行业的安全生产起到了极为显著的指导和规范作用。特别是《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)颁布实施以来,触电事故大幅度下降,施工现场的用电管理明显改善。2005年建设部对在原规范基础上进行了修订,颁布了《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。过去仅次于高处坠落的触电伤害,事故率已明显降低,在部分城市的部分年份,有的已经杜绝了触电事故。其主要原因是新《规范》颁布实施以来,施工用电的管理进一步规范,其中漏电保护器(以下简称保护器)的普及和正确使用功不可没。然而我们在安全检查过程中也看到,不少工地因接线错误而造成的保护器失灵问题仍然比较突出,应当引起我们足够重视。 为此,我们将已经发现的保护器错误接线种类,及其可能造成的危险后果整理分析如下,供同行参考和专家批评指正。 一、漏电保护器并联(如图1) 后果分析:首先,保护器并联接线时·,两个保护器的动作电流不可能绝对相等,跳闸的时间就会有先有后,从而导致动作时间延长。其次,在并联接线状态下,当一个保护器失灵时,系统将无法保证安全。当系统漏电时,虽然一个保护器动作了,而失灵的保护器不跳闸,主回路仍然带电,起不到保护作用。另外,由于工作零线混用,会引起误跳闸现象。 二、工作零线断线(如图2)

这是一种比较危险的现象。当工作零线在电源侧断线时,保护器的负荷侧零线将会带电。一是因为220V的电源会通过放大器的电源串到零线上使零线带电;二是如果保护器带有单相负荷,电源会通过负载串到零线上,对用电人员造成人身伤害。三是由于零线断线,放大器无工作电源,当回路发生漏电时,无法跳闸。 三、工作零线端子代替相线端子使用(如图3) 发生这种情况的主要原因,是原来的漏电保护器触头或端子,有一相因负荷过大或接触不良被烧坏,操作人员违章作业将相线接在零线端子上,违章使用。 可能造成的不良后果是:①用电设备将会有一相长期带电(如图3中的C相)。因为工作零线在经过漏电保护器内部时,没有设置断开触点,进出端子是直接联通的。②漏电保护器为220V跳闸电源时,会将放大器烧坏;漏电保护器为380V跳闸电源时,可能会因缺一相电而无法跳闸。两种情况的结果都是使漏电保护器的保护功能失灵。③检修设备时,可能会因有一相电源断不开而出现触电事故

漏电保护装置的安装使用与运行维护示范文本

漏电保护装置的安装使用与运行维护示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

漏电保护装置的安装使用与运行维护示 范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、漏电保护装置安装使用 ①安装前必须检查漏电保护器的额定电压、额定电 流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流以及 漏电动作时间等是否符合要求。 ②漏电保护器安装接线时,要根据配电系统保护接地 型式,按表3—8所示的接线图进行接线。接线时需分清相 线和零线。③对带短路保护的漏电保护器,在分断短 路电流时,位于电源侧的排气孔往往有电弧喷出,故应在 安装时保证电弧喷出方向有足够的飞弧距离。 ④漏电保护器的安装应尽量远离其他铁磁体和电流很 大的载流导体。

⑤对施工现场开关箱里使用的漏电保护器须采用防溅型。 ⑥漏电保护器后面的工作零线不能重复接地。 ⑦采用分级漏电保护系统和分支线漏电保护的线路,每一分支线路必须有自己的工作零线;上下级漏电保护器的额定漏电动作电流与漏电时间均应做到相互配合,额定漏电动作电流级差通常为1.2~2.5倍,时间级差0.1~0.2s。 ⑧工作零线不能就近接线,单相负荷不能在漏电保护器两端跨接。 ⑨照明以及其他单相用电负荷要均匀分布到三相电源线上,偏差大时要及时调整,力求使各相漏电电流大致相等。 ⑩漏电保护器安装后应进行试验,试验有:用试验按钮试验3次,均应正确动作;带负荷分合交流接触器或开

漏电保护器的接线方法

漏电保护器的接线方法 前言 目前我国工业与民用低压配电系统中,一般均采用接地和接零保护,也就是我们通常所说的TT和TN接地系统。这两种系统对供电安全保护起到了一定的作用,但由于TT和TN系统本身存在一定的缺陷和不足,在实际运行中仍有某些不安全因素,安装漏电保护器能弥补TT和TN系统的不足,是防止电击事故的有效措施之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施,可以进一步提高供电的安全可靠性。因此,漏电保护器在低压配电系统中被广泛地采用。 1. 漏电保护器弥补TT和TN系统的不足 在TT系统中由于中性点不接地,当设备外壳漏电或人员触电时,通过人体的故障电流仅为低压电网的电容电流,其数值不足以引起首端保护装置动作,但对人体的安全已构成极大的危险,而安装漏电保护器能保证在人身触电的瞬间立即断开电源,既保证了人身安全,又从根本上消除了故障。 在TN系统中主要存在以下弱点: ①保护零线,由于截面小,容易折断,一旦零线断开,在设备漏电时,将使故 障设备的外壳长期存在危险电压,其数值可高达 220V; ②当架空供电线路相线落到潮湿地区或接地的金属建筑物上,由于接地电阻很 小,接地短路电流很大,在保护装置未动作之前,零线上就会产生较高电压,如果人体触及用电设备外壳时,就会受到电击; ③在低压网络中,如果变压器中性点接地线发生断线,在三相负荷严重不平衡 时,将使变压器中性点发生位移,这样将使中性点位移电压加到设备的外壳上,使非故障设备外壳出现危险电压,而导致人身触电; ④当三相电源某相线和中性线接错时,就会使用电设备外壳直接接到相线上, 如果人体触及用电设备外壳时,便会发生触电危险; ⑤当路线绝缘损坏导致供电线路漏电时,由于短路电流不大,保护装置不能及 时或需较长时间才能动作切断故障电路,此时,短路或漏电的地方就可能由热量集聚引起电气火灾事故,造成人身伤亡和经济损失。

漏电保护器安装和运行(终审稿)

漏电保护器安装和运行文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

漏电保护器安装和运行G B13955-92低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作保护器)是防止电击事故的有效措施之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。但安装漏电保护器后,仍应以预防为主,并应同时采取其它各项防止电击和电气设备损坏事故的技术措施。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了正确选择、安装、使用电流动作型漏电保护器及其运行管理工作的有关要求。 本标准适用于工作电压为交流50Hz、220/380V电源中性点直接接地的供用电系统。 本标准所指的漏电保护器,是指当电路中的漏电电流超过允许值时,能够自动切断电源或报警的漏电保护装置,包括各类漏电断路器、带漏电保护的插头(座)、漏电保护继电器、漏电火灾报警器、带漏电保护功能的组合电器等。 1 引用标准

GB3787 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 GB6829 漏电电流动作保护器 GB4776 电气安全名词术语 GB9706.1 医用电气设备第一部分:通用安全要求 JB1284 低压断路器 3 术语 3.1 直接接触directcontact 人体、家畜与带电导体的接触。 3.2 间接接触indirectcontact 人体、家畜与故障情况下变为带电的设备外露导电部分的接触。 3.3 冲击电压不动作型漏电保护器inpulsevoltagenon-operatingtyperesidualCurrentoperatedprotectivedevices

家用入户电源总控制盒接线图

家用入户电源总控制盒接线图 客厅插座卧室插座后三间插座备用电源 (漏保)(漏保)(漏保)(漏保) 16A 20A 20A 25A 20A 25A 16A 20A 说明:1×线1×线1×线 1×线火线零线接地总开关为PVC双极空开空调总开关为PVC双极漏保

摘要:本文分析了住宅卫生间电气安全设计的几个方面,说明了应从设计上注意卫生间电气安全。 关键词:住宅卫生间电气安全漏电保护等电位联接 随着国民经济的发展,住宅建筑的设计标准相应地不断提高,作为建筑电气设计专业来说,除了满 足居住者日新月异的用电需求的同时,本着以人为本的原则, 住宅电气安全已成为一个重要的课题提在建筑电气设计领域的重要位置。其中,住宅卫生间的电气安全因其环境的特殊性,显得尤为突出。现在的住宅卫生间已不再仅是功能单一的洗漱场所,它越来越成为人们放松心情、缓解疲劳、享受生活的地方。因此,卫生间的设计也尽可能地做到美观、舒适和实用。但是,在现实生活中人们往往忽略了卫生间的电气安全,并未对住宅电气的安全设施按标准正确设置。其实,作为住宅的一个特殊地点,浴室属电击危险场所。人在洗澡时皮肤湿透且赤足,其阻抗急剧一降,低于接触电压限值50V的接触电压即可产生过量的人体通过电流而致人死伤。由此可见住宅卫生间电气安全设计的重要性。而住宅卫生间电气安全,主要体现在以下几方面: 一、漏电保护: 住宅卫生间一般设有洗浴设备,属于严重潮湿场所。 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》(以下简称《民规》)第14.3.10条第(3)款规定:“环境特别恶劣或潮湿场所(如锅炉房、食堂、地下室及浴室)的电气设备宜设置漏电电流动作保护。”同时,按照GB50096-1999《住宅设计规范》(以下简称《住规》)第第3、4款规定:“住宅卫生间电源插座应设置漏电保护装置。”在设计中,住宅卫生间电源插座均采用漏电动作电流30mA的漏电保护装置。那根据是什么呢?GB13955-92《漏电保护器安装和运行》(以下简称《漏规》)第条规定:“安装在潮湿场所的电气设备应选用额定漏电动作电流为 15~30mA、快速动作的漏电保护器。”《民规》第条第(1)款也规定:“在3区内安装插座,必须符合以下条件才是允许的:c.由采取了漏电保护措施的供电线路供电,其动作电流不应超过30mA。”(所谓3区的含义请参照本文第三部分内容)因此,住宅卫生间电源插座漏电电流保护装置的动作电流可定为30mA。 但是《民规》第条第(2)款规定:“环境恶劣或潮湿场所的用电设备,漏电电流保护装置的动作电流为6~10mA。”这条应理解为下述情况:在高级住宅及别墅的设计中,其主卧卫生间往往选用按摩浴缸,此时,就应根据99S304《卫生设备安装》第116页要求,提供按摩浴缸盆下的循环水泵一个漏电动作电流为6mA的供电回路。(即A级GFCI保护) 二、等电位联接: 《住规》第条第6款规定:“设有洗浴设备的卫生间应作局部等电位联结。”同时,《民规》第条规定:“辅助等电位联结必须将 0、1、2及3区内所有装置外可导电部分,与位于这些区内的外露可导电部分的保护线连结起来,并通过总接地端子与接地装置相连。”在设计中,根据国标图集 02D501-2《等电位联接安装》,往往只注意了LEB端子与卫生间插座PE线的联结。其实,还应加上卫生间壁灯及顶灯PE 线的联接。 卫生间面盆上方现一般设置壁灯,其安装高度为~。根据GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》第条规定:“当灯具距地面高度小于时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。”因此,卫生间壁灯必须接PE线,设计基本上均能满足此要求。但部分设计却忽略了卫生间顶灯,虽然我们在设计时顶灯为吸顶安装,但用户在二次装修时往往在卫生间采用吊顶,这时顶灯(或浴霸)就嵌入吊顶安装,其高度往往小于。显然,顶灯在设计时也应接PE线。 在设计中,卫生间壁灯及顶灯PE线的引入有三种方式:一是通过户内小开关箱的照明回路采用BV 引来,二是从卫生间内插座PE线引来,三是从卫生间内设置的LEB端子引来。

漏电保护器的正确安装和使用方法

1.漏电保护器的选用、正确的接线方法及安装中注意事项 目前我国工业与民用低压配电系统中,一般均采用接地和接零保护,也就是我们通常所说的TT和TN接地系统。这两种系统对供电安全保护起到了一定的作用,但由于TT和TN系统本身存在一定的缺陷和不足,在实际运行中仍有某些不安全因素,安装漏电保护器能弥补TT 和TN系统的不足,是防止电击事故的有效措施之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施,可以进一步提高供电的安全可靠性。因此,漏电保护器在低压配电系统中被广泛地采用。 1.漏电保护器弥补TT和TN系统的不足,在TT系统中由于中性点直接接地,当设备外壳漏电或人员触电时,通过人体的故障电流仅为低压电网的电容电流,其数值不足以引起首端保护装置动作,但对人体的安全已构成极大的危险,而安装漏电保护器能保证在人身触电的瞬间立即断开电源,既保证了人身安全,又从根本上消除了故障。 在TN系统中主要存在以下弱点:①保护零线,由于截面小,容易折断,一旦零线断开,在设备漏电时,将使故障设备的外壳长期存在危险电压,其数值可高达220V;②当架空供电线路相线落到潮湿地区或接地的金属建筑物上,由于接地电阻很小,接地短路电流很大,在保护装置未动作之前,零线上就会产生较高电压,如果人体触及用电设备外壳时,就会受到电击;③在低压网络中,如果变压器中性点接地线发生断线,在三相负荷严重不平衡时,将使变压器中性点发生位移,这样将使中性点位移电压加到设备的外壳上,使非故障设备外壳出现危险电压,而导致人身触电;④当三相电源某相线和中性线接错时,就会使用电设备外壳直接接到相线上,如果人体触及用电设备外壳时,便会发生触电危险;⑤当路线绝缘损坏导致供电线路漏电时,由于短路电流不大,保护装置不能及时或需较长时间才能动作切断故障电路,此时,短路或漏电的地方就可能由热量集聚引起电气火灾事故,造成人身伤亡和经济损失。 2.漏电保护器的选用 2.1一定要选用获得中国电工产品认证委员会低压电器认证证实验站的产品认 证证书的漏电保护器,上面具有CCEE安全“长城”认证标志。

漏电保护器安装和运行 GB 13955

漏电保护器安装和运行GB 13955-92 低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作保护器)是防止电击事故的有效措施之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。但安装漏电保护器后,仍应以预防为主,并应同时采取其它各项防止电击和电气设备损坏事故的技术措施。1主题内容与适用范围 本标准规定了正确选择、安装、使用电流动作型漏电保护器及其运行管理工作的有关要求。 本标准适用于工作电压为交流50Hz、220/380V电源中性点直接接地的供用电系统。 本标准所指的漏电保护器,是指当电路中的漏电电流超过允许值时,能够自动切断电源或报警的漏电保护装置,包括各类漏电断路器、带漏电保护的插头(座)、漏电保护继电器、漏电火灾报警器、带漏电保护功能的组合电器等。 1引用标准 GB3787手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 GB6829漏电电流动作保护器 GB4776电气安全名词术语 GB9706.1医用电气设备第一部分:通用安全要求 JB1284低压断路器 3术语 3.1直接接触direct contact 人体、家畜与带电导体的接触。 3.2间接接触indirect contact 人体、家畜与故障情况下变为带电的设备外露导电部分的接触。 3.3冲击电压不动作型漏电保护器inpulse voltage non-operating typeresidual Current operated protective devices 漏电保护器呈闭路状态时,在规定的冲击电压作用下不动作的漏电保护器。 3.4总保护main protection 漏电保护器安装在低压电网电源端或进线端实现对所属网络的整体保护。 3.5分级选择性保护selective section protection 漏电保护器分别装设在电源端,支(干)线路、负载端、构成两级及以上漏电保护系统,且各级漏电保护器的漏电动作电流值与动作时间协调配合,实现具有选择性的分级保护。 3.6组合式漏电保护器assemble type residual current operated prote ctive devices 用检测互感器、漏电继电器、断路器或声光报警装置等独立元件分别安装,通过电气连接组合成的漏电保护器。 4漏电保护器的应用 4.1对直接接触的防护 4.1.1漏电保护器只作为直接接触防护中基本保护措施的附加保护。 4.1.2用于直接接触电击防护时,应选用高灵敏度、快速动作型的漏电保护器。动作电流不超过30mA。 4.2对间接接触防护 4.2.1间接接触电击防护,主要是采用自动切断电源的保护方式,以防止发生接地故障电气设备的外露可导电部分持续带有危险电压而产生电击的危险。 4.2.2在间接接触防护中,采用自动切断电源的漏电保护器时,应正确地与电网的接地型式相配合。 4.2.3用于间接接触电击防护时,漏电保护器在各类系统接地型式(参见附录A)中的正确使用: 4.2.3.1TN系统 a. 在TN系统中,当电路发生绝缘损坏故障,其故障电流值小于过电流保护装置的动作电流值时,需装漏电保护器; b. 在采用漏电保护器的TN系统中,使用的电气设备外露可导电部分可根据电击防护措施具体情况,采用单独接地,形成局部TT系统。 4.2.3.2TT系统 TT系统的电气线路或电气设备,应优考虑装设漏电保护器,作为防电击的保护措施。 4.3对电气火灾的防护 4.3.1为防止电气设备与线路因绝缘损坏引起的电气火灾,宜装设当漏电电流超过预定值时,能发出声光信号报警或自动切断电

家用漏电保护器的选择安装和使用

家用漏电保护器的选择、安装和使用 ??? 目前,随着社会经济的发展,人民生活水平快速的提高和居住条件的改善,家中的各种电器越来越多,在使用中如何保障人身和家用电器安全是亟待解决重要问题,不容忽视。其中,正确选用和安装漏电保护器是简单经济、安全可靠的保障手段之一,因此,在民用住宅及电气设备保护中得到广泛的应用。家用漏电保护器在我国还是一项新技术、新事物,目前国家还没有统一的规范出来,在 GB50096-99《住宅设计规范》中只要求住宅楼的总电源应具有漏电保护功能外,但对各住户没有具体规范。GB13955-92《漏电保安器安装和运行》也没有涉及家用漏电保护。这显然已不能满足国家构建现代化和谐住宅小区的需要。本文通过对家用漏电保护器的原理简叙,针对目前城镇居民在家庭装修时选择、安装和使用上易出现的疏忽之处进行探讨,并总结出正确的选择、安装和使用方法。 关键词:家用漏电保护器的选择 ????额定不动作电流 ?????安装? ?????使用 一、漏电保护器的工作原理 漏电保护器的功能是提供间接或直接的接触保护,一般情况指由于人体接触因设备或线路绝缘破损、老化造成失效而触电的保护措施。漏电保护器在规定的工作条件下,当电路中的漏电电流达到或超过规定值时,它能迅速地自动切断电路,从而达到保护的目的。在国家标准GB16917.1-1997《家用或类似用途带过电

流保护的剩余电流动作断路器的一般要求》中规定,将漏电保护器可分为: 1、漏电动作开关(仅有漏电保护的保护器); 2、漏电动作断路器(带过载、短路和漏电三种功能保护器); 3、漏电继电器(仅有漏电报警功能的保护器)。 其中又可分为电压型和电流型两种。电压型是反映对地电压的大小,但很难准确反映漏电的电压值,故电压型漏电保护有时不能起到很好的保护作用,所以,目前电压型漏电保护器已逐步退出。家用漏电保护器属于电流型漏电保护断路器(也称剩余电流保护器),其电气原理如图1所示。 在图1虚线中,相线L和零线N经K后穿过漏电保护器内的零序电流互感器CT,接至住户家中负载。正常情况下,根据基尔霍夫的节点定律,可将零序电流互感器CT看成是一个节点,穿过CT的相线电流和零线电流大小相等,但方向相反,在CT中感生的磁势互相抵消后为零,故零序电流互感器CT二次侧线圈无感生电势输出,漏电保护器不动作,电路闭合可正常工作。若住户的负载绝缘损坏或者人体触及相线L,就会产生对地的漏电流或触电电流,就是我们通常说的漏电。此时,穿过零序电流互感器CT的相线L和零线N上的电流就不再相等,于是,在零序电流互感器CT的二次侧线圈上产生感应电动势,感应电动势经放大器FA 放大后驱动跳闸线圈Q,线圈Q通电产生磁场,吸动衔铁使开关K断开,住户线路及电器失去电源,从而保护了人身和电气设备的安全。 图中,SB为试验按钮。按下SB,零线N电流经限流电阻R和SB后,经相线L从零序电流互感器CT中穿过,由于该回路只有相线L从零序电流互感器CT穿

相关文档