文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙保温试题

外墙保温试题

外墙保温试题
外墙保温试题

一、填空题(每题2分,共15题)

1、入场前必须经过公司、项目部和()三级安全教育。答:班组。

2、戴安全帽必须系好()。答:下颚带。

3、没有可靠防护设施时的高处作业必须系好()。答:安全带。

4、刚砌筑的墙体不能()重物。答:吊挂。

5、木工机械开关设置要求,不得使用()开关。答:倒顺。

6、人工开挖土方,两人纵向间距不得小于()米。答: 3米。

7、人工挖扩孔时,孔下照明必须使用()伏以下安全电压照明。答:12伏。

8、采用脚手架进行砌筑作业时,脚手架上最多可以码放()皮砖。答:3皮。

9、砌筑用脚手架横向水平杆的间距不大于()米。答:1.2米。

10、作业人员站在楼内砌筑外墙时,建筑物外侧()采取安全防护。答:必须。

11、吊篮()先使用后验收。答:不可以。

12、汽车运输石料时,石料不能()汽车的槽帮。答:高出。

13、混凝土浇水养护时,拉胶管的人员不能()。答:倒行。

14、电焊钳过热后()采用浸在水中冷却的方法。答:不能。

15、焊机二次侧把线及地线长度不超过()米答:30米。

二、选择题(每题2分,共12题)

1、混凝土浇筑时()再加水。1)不可以2)可以答:不可以。

2、可移动操作平台高度不应超过()米。1)52)8答:5。

3、废弃的油棉纱()随手乱扔。1)不可以2)可以答:不可以。

4、人字梯上搭铺脚手板,脚手板两端搭接长度是()。1)不小于20厘米。2)不大于20厘米。答:不小于20厘米。

5、油漆工在通风较差的房间采用喷漆作业时,对人体()危害。1)有2)无答:有。

6、遇有雷雨天气时,()进行钢筋绑扎。1)不可以2)可以答:不可以。

7、长向钢筋吊运必须捆扎牢靠,采用()吊点起吊的方法。1)2个2)4个答:2个。

8、张拉钢筋时,操作人员的正确位置应在张拉设备的()位置。1)两侧2)前面答:两侧。

9、作业中出现危险征兆时,作业人员应()作业,撤至安全区域并立即向上级报告。1)暂停2)继续答:暂停。

10、施工现场使用机动车运送混凝土时,应设有()指挥。1)专人2)任何人答:专人。

11、开挖沟槽时,弃土应离槽边()米以上。1)1米2)5米答:1米。

12、浇注混凝土作业人员()直接在钢筋上踩踏、行走。 1)不可以2)可以答:不可以。

三、判断题(每题1分,共15题。正确的打√,不正确的打×)

1、电焊机的连接应有二次侧漏点保护器。(√)

2、土方作业遇有文物或不明物时应立即停止作业,向上级报告。(√)

3、在塔吊司机可视范围内吊装作业可以不用信号工指挥。(×)

4、氧气瓶和乙炔瓶的距离不得小于5米。(√)

5、碾压土方时,碾轮外侧距填土外缘不得小于50厘米。(√)

6、使用电钻、砂轮等手持电动工具必须装有漏电保护器。(√)

7、室内抹灰搭设脚手板时,门窗上可以搭脚手板。(×)

8、室内抹灰采用高凳铺脚手板时,铺设宽度不少于两块脚手板。(√)

9、在脚手架上作业,高度不够时可以架设梯子。(×)

10、使用电动吊篮经安装验收合格后,再次移动安装可以不再验收。(×)

11、在外脚手架上作业,方便的情况下可以从架子上下。(×)

12、吊运立式构件、大模板可以不用卡环。(×)

13、吊索具由信号工负责检查。(√)

14、挂钩工作业时由信号工指挥。(√)

15、手持电动工具电源线不得任意接长或调换。(√)

四、简答题(每题3分,共5题)

1、作业中出现危险征兆时,作业人员应采取什么措施?

答:立即停止作业、从安全通道撤离至安全区域,及时向主管领导汇报。

2、悬空作业时,有哪些安全要求?

答:应防止身体重心失稳,必须系好安全带。

3、建筑施工中的“四口”是什么?

答:通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口。

4、在吊运和安装大模板或预制构件时应注意什么?

答:吊钩下方严禁站人,吊运前要认真检查吊索具和被吊点是否牢靠,听从信号工指挥。

5、氧气瓶、乙炔瓶使用时应注意什么?

答:乙炔瓶不得倒置;氧气瓶、乙炔瓶不得混放。两瓶间距不得小于5米,距明火间距不得小于10米。

五、论述题(16分)

作为一名建筑工人在施工生产过程中应遵章守纪,请谈一谈,如何结合自己的工种,做到“三不伤害”,即:不伤害自己、不伤害他人,不被他人伤害?

外墙外保温工程技术测试题汇编

外墙外保温工程技术测试题 姓名:成绩: 一、选择题(共15道,每题2分、共30分) 1、外墙外保温系统经耐候性试验后,不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝。具有薄抹面层的外保温系统,抹面层与保温层的拉伸粘结强度不得小于()MPa,并且破坏部位应位于保温层内。(A) A、 0.1 B、 0.2 C、 0.3 D、 0.4 2、EPS板现浇混凝土外墙外保温系统现场粘结强度不得小于( )MPa,并且破坏部位应位于EPS板内。(D) A、0.2 B、 0.3 C、0.4 D、0.1 3、胶粘剂与水泥砂浆的拉伸粘结强度在干燥状态下不得小于( )MPa,浸水48h后不得小于( )MPa;与EPS板的拉伸粘结强度在干燥状态和浸水48h后均不得小于0.1MPa,并且破坏部位应位于EPS板内。(C) A、0.4 0.4 B、0.5 0.5 C、0.6 0.4 D、0.7 0.5 4、玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于750 N/50mn,耐碱拉伸断裂强力保留率均不得小于( )%。(C) A、30 B、40 C、50 D、60 5、对于具有薄抹面层的系统,保护层厚度应不小于( )mm并且不宜大于( )mm。对于具有厚抹面层的系统,厚抹面层厚度应为25~30mm。(B) A、2 4 B、3 6 C、4 5 D、5 6 6、外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于( )℃。夏季应避免阳光暴晒。在5级以上大风天气和雨天不得施工。

(C) A、3 B、4 C、5 D、6 7、建筑物高度在()m以上时,在受负风压作用较大的部位宜使用锚栓辅助固定。(C) A、15 B、18 C、20 D、25 8、EPS板宽度不宜大于()mm,高度不宜大于()mm。(A) A、1200 600 B、1000 500 C、1200 500 D、1000 600 9、粘贴EPS板时,应将胶粘剂涂在EPS板背面,涂胶粘剂面积不得小于EPS板面积的( )%。(B) A、30 B、40 C、50 D、60 10、胶粉EPS颗粒保温浆料保温层设计厚度不宜超过( )mm。(C) A、80 B、90 C、100 D、110 11、现场取样胶粉EPS颗粒保温浆料干密度不应大于()kg/m3,并且不应小于()kg/m3。现场检验保温层厚度应符合设计要求,不得有负偏差。(A) A、250 180 B、200 180 C、250 200 D、200 180 12、水平抗裂分隔缝宜按楼层设置。垂直抗裂分隔缝宜按墙面面积设置,在板式建筑中不宜大于( )㎡,在塔式建筑中可视具体情况而定,宜留在阴角部位。(C) A、20 B、25 C、30 D、35 13、混凝土一次浇筑高度不宜大于( )m,混凝土需振捣密实均匀,墙面及接茬处应光滑、平整。(D) A、0.5 B、0.7 C、0.9 D、1 14、机械固定系统锚栓、预埋金属固定件数量应通过试验确定,并且每

外墙保温所需检测项目

1 胶粉聚苯颗粒保温浆料 JG 158-2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系 统》 湿表观密度、干表观密度、抗压 强度、软化系数、压剪粘结强度 胶粉料:以30t为一检验批, 不足30t按一批抽样 聚苯颗粒:以100 m3为一 检验批,不足100 m3 视为一 检验批。 胶粉料:从每批中任抽10 袋,每袋抽取量不少于 500g,按四分法缩取出比 试验所需量大倍的试样为 检验样 聚苯颗粒:从每批货堆上的 不同位置随机抽取5包试 样,按四分法缩分。 胶粉料5 kg 聚苯颗粒 2 胶粉料 JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙 外保温系统》 GB/T1346-2001《水泥标准稠度 用水量、凝结时间、安定性检验 方法》 初凝时间、终凝时间、安定性、 拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强 度 以30t为一检验批,不足 30t按一批抽样, 从每批中任抽10袋,每袋 抽取不少于500g,按四分法 缩取比实验所需大倍的试 样为检验样。 3Kg 3 耐碱网格布 JG158-2004 《胶粉聚苯颗粒外 墙外保温系统》 GB/《增强材料机织物实验方 法》 断裂强力、耐碱断裂强力、耐碱 断裂强力保留率 同一厂家同一品种的产品, 当单位工程建筑面积在 20000m2以下时各抽查不少 于3次;当单位工程建筑面 积在20000m2以上时各抽查 不少于6次。 400mm×100mm 网布5块 (一组)/断裂强力 400mm×100mm 网布5块 (一组)/ 耐碱断裂强力 400mm×100mm 网布10 块(一组)/ 耐碱断裂强 力保留率 4 胶粘剂 ?膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温 系统?JG 149-2003 拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强 度、可操作时间 同一厂家同一品种的产品, 当单位工程建筑面积在 20000m2以下时各抽查不少 从每批中任抽10袋,每袋 抽取不少于500g,按四分法 5kg 11

外墙保温入场三级教育考试试卷

外墙保温入场三级教育考试试卷 姓名:得分: 一、判断题(每题 5 分,共计40 分) 1坚持“安全第一、预防为主”的工作方针,贯彻落实国家法律、法规和各项规章。() 2模板安装人员应站在工作台上操作,不准在模板横梁上行走,更不能在拉杆支撑上攀登上下。() 3当生产任务赶上同安全生产发生矛盾时,应服从施工进度。() 4所谓事故就是人们在进行有目的的活动过程中,发生了违背人们意愿的不幸事件,使其有目的的行动暂或永久地停止。() 5现场安全设施不得任意更改或拆除,必须经施工负责人书面同意,并采取加固措施后方可拆除。() 6未经安全三级教育及考试不合格的职工可以先上岗独立操作,但必须进行补考或补上安全三级教育课。() 7高处作业时不准往下或往上乱抛材料和工具等杂物。() 8坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态管理。() 二、单项选择题(每题 6 分,共计60 分) 1离岗三个月以上六个月以下复工的工人,要重新进行( ) 。 A岗位安全教育 B 厂级安全教育C车间安全教育 2 《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少(),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。 A 生产安全事故B火灾、交通事故C重大、特大事故 3《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,应对从业人员进行()的安全生产教育和培训。 A班组级B车间级C专门 4()含义是使人们注意可能发生危险。 A禁止标志B警示标志C指示标志 5下述中哪一项不是从业人员的权利() A拒绝违章指挥和强令冒险作业B接受安全生产教育和培训 C因生产安全事故受到损害后享受工伤社会保险D发现直接危及人身安全的紧急情况时,停止作业 6外墙保温工程的施工,应建立各道工序的自检、交接检、专职人员检查的()制度。 A 三检 B 四检 C 检查7外墙保温施工前应编制外墙保温工程() A 组织方案 B 案技术方 C 施工方案 8外墙保温塑料锚栓有效锚固深度不小于()mm 。 A50mm B25mm C40mm D 30mm 9外墙外保温技术应用范围,说法不正确的是( ) 。 A 可用于既有建筑 B 仅能用于新建建筑 C 可用于底层、中层和高层 D 适用于钢结构建筑 10保温浆料应分层作业施工完成,每次抹灰厚度宜控制在多少左右( )。 A 30mm B 、20mm C 、25mm D 、30mm

外墙外保温现场检测作业指导书

外墙保温系统粘接强度现场检测 作业指导书 文件编号: 受控编号: 编制: 审核: 批准: 新疆宏滙建筑建材检测有限公司

修订页第A版第0次修订

外墙保温系统粘结强度检测作业指导书 1范围 本作业指导书适用于新建居住建筑与既有建筑节能改造的混凝土和砌体结构外墙外保温工程。 2具体要求 2.1业务委托 业务员应指导委托方按要求认真填写现场检验委托合同单,并要求客户提供有关项目信息。如需委托方提供配合,应及时告知委托方。其内容可包括:钢丝刷、手持切割锯、人员、安全防护、环境设施等。 2.2业务流转 流转卡信息由业务人员将流转卡复核无误后与委托单一并交给检测室负责人,由检测室负责人安排检测人员进行检测。 2.3准备工作 2.3.1检测人员 1、现场检测工作的检测人员必须为两人。 2、检测人员必须着工作服,佩戴安全帽,检测人员上岗证及工号牌进行现场检测,进入现场后检测人员禁止吸烟。 3、检测人员携带好用于记录数据的笔、原始记录本、数码照相机。 4、检测人员在离开单位之前必须检查核对仪器设备,检查仪器设备状态并填写仪器设备使用记录。 2.3.2 所需仪器设备

多功能强度检测仪、胶粘剂、45×95×8㎜钢标准块、数码照相机。 2.3.2 仪器设备检查内容 1、是否在有效检定周期内,超出检定周期的仪器设备不允许用于检测工作。 2、打开电源开关,检查电池电量及显示屏是否正常显示数值。 3、多功能强度检测仪手柄转动是否正常。 4、胶粘剂、45×95×8㎜钢标准块是否齐全。 2.3.3 上述准备工作结束后如设备没有出现异常情况,检测人员应如实填写现场检测设备使用记录,可以将设备带出。如果有异常情况存在,应检查异常发生的原因,将异常情况如实记录在现场检测设备使用记录中,同时告知科室负责人,可以选择其他设备。 现场检测的仪器设备在运输途中,要尽量做好防雨,防晒、防震措施。 2.4 检测方法 2.4.1 检测人员进入施工现场,在进行检测之前应就所检项目对委托方进行工程概况的询问,同时提醒委托方通知见证人到场。 2.4.2 检测人员还应在检测前告知委托方及见证人所检项目的检验批次、取样方法和数量,并与见证人根据施工现场实际情况协商确定具体检测点位置,查看被检对象状态与委托描述是否一致,检测部位是否便于安放检测设备,是否存在安全隐患。 2.4.3 取样准则

聚苯板外墙外保温系统验收及检验细则

1、适用范围 本细则适用于新建居住建筑混凝土和砌体结构外墙外保温工程。 2、检测、评定依据: 2.1《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144-2004 2.2《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JGJ149-2003 2.3《泡沫塑料和橡胶表观(体积)密度的测定》 GB/T6343-1995 2.4《绝热材料稳态热阻及有关特性》 GB10294-1988 2.5《硬质泡沫塑料压缩试验方法》 GB8813-88 2.6《硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法》 GB8811-1988 2.7《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 JGJ110-2008 2.8 墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T992-2006 2.9外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T993-2006 3、仪器设备: 402型电热鼓风干燥箱; WDW-20E微机控制电子式万能试验机; DJM-5铆钉、隔热材料粘结强度拉拔仪(含位移计); 恒温恒湿养护箱; CD-DR-3030导热系数测定仪; CD-QGQ苯板切割机。 4、检验方法 4.1系统类别: 2.1 EPS板薄抹灰外墙外保温系统; 2.2 胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统; 2.3 EPS板现浇混凝土外墙外保温系统; 2.4 EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统; 2.5 机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统; 5.检测项目、性能要求及试样数量 5.1系统性能要求:

针对不同类别的系统还应进行以下项目的检测: (1)EPS板薄抹灰外墙外保温系统: 基层与胶粘剂的(现场)拉伸粘结强度:试样数量5处,尺寸现场制做3~4dm2(约20*20cm),胶粘剂厚度为5~8m,干燥后切割成100*100mm的尺寸。粘结强度≥0.3MPa,并且粘结界面脱开面积不应大于50%。 (2)胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统: a.(现场)抗拉强度:试样数量5处,(试样由基层+界面砂浆层+保温层+抹面层组成)切割成尺寸为100*100mm的试件,抗拉强度≥0.1MPa,并且破坏部位不得位于各层界面。 b.(现场取样)干密度:胶粉EPS颗粒保温浆料干密度不应大于250kg/m3,并且 不应小于180 kg/m3。 c. (现场)保温层厚度:应符合设计要求,不得有负偏差。 (3)EPS板现浇混凝土外墙外保温系统:(无网现浇系统) (现场)拉伸粘结强度:试样数量9点,试样尺寸100*100mm,现场粘结强度≥0.1MPa,并且破坏部位应位于EPS板内。 (4)机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统: 单个锚栓拔出力:试样数量10件,应符合设计要求。 (5).系统抗冲结性能(现场):选取冲击点10个,根据抹面层和饰面层性能的不 同而选取冲击点,且不要选在局部增强区域和玻纤网搭接部位。建筑物首层墙面能以及门窗口等易受碰撞部位:10J级;建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位:3J级。 (6)胶粘剂 a.胶粘剂与水泥砂浆的拉伸粘结强度:试样数量5个,试样尺寸70 mm×70 mm ×25 mm,40 mm×40 mm ×20 mm。在干燥状态下不得小于0.6MPa,浸水状态48h不得小于0.4MPa。 b. 胶粘剂与EPS板的拉伸粘结强度:试样数量5个,试样尺寸100*100*50mm。在干燥状态和浸水48h后均不得小于0.1 MPa,并且破坏部位应位于EPS板内。 (7)玻纤网 a.玻纤网耐碱拉伸断裂强力:试样数量经向和纬向各20片,试样尺寸300*50mm。玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于750N/50㎜。 b.玻纤网耐碱断裂强力保留率:试样数量经向和纬向各20片,试样尺300*50mm。

建筑节能外墙保温考试试题

建筑节能外墙保温考试试题 (西安万马实业公司) 《建筑节能工程》试卷 一、填空题(共32分,每格0、5分) 1、混凝土砌块夹芯保温外墙,由______、______、______组成。 2、承重保温装饰空心砌块就是集______、______、______三种功能于一体得新型砌块,同时解决了______与______稳定可靠连接得问题。 3、聚苯乙烯板薄抹灰外墙保温系统就是采用聚苯乙烯(简称 ______)作 ______ 层,用______ 粘贴于基层墙体外侧,辅以 ______ 固定。其防护层用嵌埋有______ 增强得聚合物抗裂砂浆覆盖聚苯板表面。防护层厚度(普通型)约为_______,(加强型)约为_______,属_______面层,然后进行饰面处理。 4、聚苯板在种类上有 _______ 与 _______ 两种。 5、实现围护结构得节能,就应提高建筑物_______、_______、_______、 _______等围护结构各部分得保温隔热性能,以减少_______,并提高门窗得_______,以减少_______耗热量。 6、建筑节能方法有在_______、布局、_______、朝向、与_______采取适合地方特点得措施以实现节能得建筑节能方法。 7、保温绝热材料一般均就是轻质、疏松、多孔、纤维材料。按其成分可分为_____与_____两种。 8、保温绝热材料按形态可分为_____、_____、_____及_____四种。 9、胶粉聚苯颗粒保温浆料得_____、_____、_____、_____与_____就是决定其导热系数得重要因素。 10、建筑中可用岩棉板作为____墙____保温系统中得保温隔热材料。 11、聚苯板薄抹灰外墙外保温墙体由 _______、 _______、________、 ________、________、与_______ 组成。 12、粘结层得作用就是将聚苯板牢固得粘结在基层墙体上,胶粘剂主要承受两种荷载:一就是 _______ 荷载,外力_______ 于墙体面层。二就是 _______ 荷载,在垂直荷载(如板自重)作用下,外力 _______ 于胶粘剂面层。 13、 EPS板施工时,材料与施工要求主要有:出厂前应在自然条件下陈化 _______天或在60℃蒸汽中陈化 _______天,产品尺寸稳定性不应大于0、30%;粘贴时,胶粘剂涂在EPS板背面,以_______或_______等方法固定,其涂抹面积不得小于_______%;门窗洞上四角应采用整板剪割,接缝距四角不应小于_______,用_______在洞口处加强。

外墙外保温系统施工质量检查要点

外墙外保温系统施工质量检查要点第一条本要点根据《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001等相关规范并结合本地实际情况编写。 第二条本要点所称的建筑节能常用材料主要是指外墙外保温系统组成的各类材料。建筑节能常用检测分为型式检验和现场抽样复检。所称的建筑节能施工质量是指外墙外保温系统中各工序完成后的工程质量。 第三条建筑节能常用材料的型式检验项目及进场复检的项目见附件。 第四条建筑节能施工质量重点检查项目: (一)保温板系统中板材粘贴面积及粘贴强度; (二)保温砂浆系统中的保温砂浆厚度及粘贴强度; (三)硬质泡沫聚氨酯保温系统中保温层的厚度; (四)基层墙面必须清理干净,无油污及妨碍粘结的附着物,垂直度、平整 度须满足规范要求,找平层与基层必须粘结牢固,无脱层、空鼓、裂缝; (五)固定锚栓件的规格、安装数量、抗拔强度,耐碱网格布的性能指标及热镀锌钢丝网网孔大小、丝径和镀锌层质量; (六)外墙面砖粘贴的粘贴强度; (七)当现场存在以下情况时应对建筑节能保温系统完成后的现场进行保温墙体传热阻、自然条件下外墙内表面温度的检测。 1、对保温施工质量有怀疑; 2、保温材料无相关产品认证手续,无验收标准; 3、保温材料无热工性能检验报告,保温体系材料无型式检验报告。 第五条外墙面砖作为保温系统饰面层时, 粘贴强度应进行断缝检测。断缝应从饰面砖表面切割至基体表面,深度应一致。 第六条保温板、保温砂浆及硬质泡沫聚氨酯系统中原材料抽样复检数量。同一生产厂家、同规格材料、同一工程片区、同期施工的工程,保温施工

面积每10000m2为一个检测批次,不足10000m2的按一个检测批抽样。且每幢不多于2个检测批次;低层建筑每10幢不少于1个检测批。 第七条建筑节能施工质量抽样复检数量。 (一)建筑节能保温系统中粘贴强度、粘贴面积的抽样复检。按保温施工面积每2000m2划分为一个批次,不足2000m2的按一个检测批次抽样,且每幢不少于一组。 (二)建筑节能保温系统中的施工厚度抽样复检。按保温施工面积每500~1000m2划分为一个批次,不足500m2的一个立面也应划分为一个批次。 (三)锚栓抗拔强度的抽样复检。设计有要求的按设计要求数量检测,设计无要求的不得低于1‰且不少于3个(对于薄抹灰外墙保温系统,检测数量每幢不少于1组)。 (四)外墙面砖粘贴强度的检测。现场镶贴的外墙面砖工程,每500m2同类墙体取一组试样,每组3个,每两个楼层不得少于1组;不足500m2的同类墙体抽取一组。 (五)分项工程每500~1000 平方米一个检测批,每个检验批每100平方米至少抽查一处,每处不得小于10平方米

外墙外保温工程试卷试题及标准答案.doc

第 11 章外墙外保温工程试题及答案 一、填空题: 1.聚苯乙烯塑料板薄抹灰外墙外保温系统是采用聚苯乙烯塑料板(简称“聚苯板”)作保温隔热层,用胶粘剂粘贴于基层墙体外侧, 辅以锚栓固定。聚苯板的防护层用嵌埋有耐碱玻璃纤维网格布增强的聚合物抗裂砂浆覆盖聚苯板表面。防护层厚度普通型 3mm~5mm,加强型 5mm~7mm,属薄抹灰面层,然后进行饰面处理。 2.聚苯板在种类上有:膨胀聚苯板(简称EPS 板)和挤塑聚苯板(简称 XPS 板)。 3. 聚苯板薄抹灰外墙外保温墙体由基层墙体(混凝土墙体或各种砌体墙体)、粘接层(胶粘剂)、保温层(聚苯板)、 连接件(锚栓)、薄抹灰增强防护层(专用胶浆并复合耐碱玻纤网布)和饰面层(涂料或其他饰面材料)组成。 4. 粘结层的作用是将聚苯板牢固的粘结在基层墙体上。胶粘剂主要承受两种荷载:①拉(或压)荷载,外力垂直于墙体面层。 ② 剪切荷载,在垂直荷载(如板自重荷载)作用下,外力平行于胶粘剂面层。 5. EPS板施工时,材料与施工要求主要有:出厂前应在自然条件下陈化 42d 或在 60℃蒸汽中陈化 5d ,产品尺寸稳定性不应大于 %。 粘贴时,胶粘剂涂在EPS板背面,以点粘或条粘等方法固定,其涂抹面积不得小于30%。门窗洞上四角应采用整板剪割,接缝距四角不应小于200mm ,用网格布在洞口处加强。 6. 对机械锚固件的要求: 回收的( 1)塑料钉和带园盘的塑料膨胀管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成,制作塑料钉和塑料套管的材料,不得使 用再生材料,金属螺钉应采用不锈钢或经过表面防腐处理的金属制成。 (2)塑料园盘直径不小于50mm 。 (3)锚栓的有效锚固深度不小于25mm 。 7.为提高保温板与基层墙体在连结上的可靠性,有下列情况之一时,应采用机械锚固件辅助连接; (1)中高层建筑的 20m 高度以上部分。 (2)用挤塑聚苯或矿棉板作外保温层材料时。 (3)基层墙体的表面材料可能影响粘贴性能时。 (4)工程设计要求采用。 (5)有时对于高度 2m以下的保温层也应采用辅助锚固,以防止机械性破坏。 8. 聚苯乙烯塑料板薄抹灰外墙外保温系统中,薄抹灰增强防护层是由聚合物抹面胶浆和耐碱玻璃纤维网格布构成。 9. 聚苯乙烯塑料板薄抹灰外墙外保温系统,在首层墙体为保证能够承受外力破坏,采用双层耐碱玻纤网布,在阴、阳角处加强 网对接、互折,并采用机械锚固辅助连接。 10. 聚苯板由建筑物的外墙勒角部位开始粘结。上下板排列互相错缝,严禁上下通缝;上下排板间竖向接缝应为垂直交错连 接,以保证转角处板材安装垂直度。 11. 聚苯乙烯塑料板薄抹灰外墙外保温铺设网格布时,剪裁网格布应顺经纬线进行。将网格布沿水平方向绷平,平整地贴于底 层聚合物砂浆表面,网格布的弯曲面应朝向墙面,并从中央向四周用抹子抹平,直至网格布完全埋入抹面胶浆内,不得皱褶。 12. 胶粉聚苯颗粒外墙外保温是由界面层、胶粉颗粒保温浆料层(又称为保温层)、抗裂砂浆薄抹面层(又称为保护层,由 抗裂砂浆和耐碱玻纤网布构成)和饰面层组成。 13.保温浆料应分遍抹灰,每遍间隔时间应在 24h 以上,每遍厚度不宜超过 20mm ,第一遍抹灰注意压实,最后一遍找平。 14. 保温浆料系统界面砂浆是由高分子聚合物乳液与助剂配制成的界面剂,与水泥和中砂按一定比例搅拌均匀制成的砂浆, 以提高保温层与基层墙面的粘结力。 15. 保温浆料系统抗裂砂浆是用聚合物柔性乳液加入抗裂剂、中细砂和水泥配制成的具有一定柔韧性和耐水性的腻子, 并复合耐碱玻纤网格布,起到保护保温层的作用。 16. 保温浆料系统饰面层以涂料为主,为保证保温系统具有不透水性,首先在保护层表面涂刷柔性底层涂料,而后进行饰面施 工。 17. 外墙保温的饰面主要有:涂料和饰面砖。在构造处理上主要区别在于保护层的处理上。涂料作为饰面时,采用抗裂砂浆复 合耐碱网格布,其表面涂柔性底层涂料封闭,再进行饰面施工;饰面砖施工时,采用两遍抗裂砂浆,中间复合热镀锌钢丝网,并机械锚固,在进行面砖施工。 18. 胶粉聚苯颗粒保温浆料的施工分为一般做法、加强做法和加强带做法。

建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法

附件1: 建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法、数量 及判定标准 为统一镇海区建筑节能现场检测工作,根据《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)及国家有关标准,结合本区实际情况,对建筑节能现场检测作如下规定: 一、饰面层与保温层粘结强度现场拉拔试验 (一)保温板外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处(每处测1点,下同)。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与粘结层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa;一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3MPa。

2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (二)保温砂浆外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与薄抹面层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa。一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4Mpa,但不应小于0.3Mpa。 2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

外墙保温所需检测项目

以上为外墙保温原材料进场送检所需检测项目与取样基数

1、墙体节能工程检测规定《GB 50411-2007》 a)墙体节能工程验收得检验批划分应符合下列规定: ①、采用相同材料、工艺与施工做法得墙面,每500~1000m2面积 划分为一个检验批,不足500 m2也为一个检验批。 ②、检验批得划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收得 原则,由施工单位与监理(单位)单位共同确定。 b)墙体节能工程采用得保温材料与粘结材料等,进场时应对其相关性能进 行复检,复检应为见证取样送检。检查数量:同一厂家同一品种得产品,当单位工程建筑面积在20000 m2以下时各抽查不少于3次;当单位工 程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。 c)保温隔热材料得厚度必须符合设计要求,应做现场钻芯试验。检查数量: 18层楼以上不少于15处,18层楼以下(含18层楼)不少于9处。 d)保温板材与基层得粘结强度应做现场拉拔试验。检查数量:每个检验批 抽查不少于3处。 e)当墙体节能工程得保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件数量、 位置、锚固深度与拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现 场拉拔试验。检查数量:每个检验批抽查不少于3处。 f)当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检 测其导热系数、干密度与压缩强度。导热系数、干密度得试件尺寸为300 ×300×30mm,2个试件为一组;无机保温砂浆试件尺寸为70、7×70、 7×70、7㎜,3个试件为一组。保温浆料得同条件养护试件应见证取样 送检。检查数量:每三层送一组,一组5个试件(2个导热、3个抗压)。

外墙保温考核试卷

施工作业人员安全教育培训考核试卷 (外墙保温)编号:工程名称姓名性别身份证号成绩填空题(每题2分、共10题20分) 1、进入现场必须经过(、、)三级安全教育。 2、施工现场禁止(),严禁(、、)。 3、施工人员应正确佩戴()和使用()。 4、施工作业面必须()严禁使用(、)。 5、施工现场三不伤害是指(、、) 6、施工现场四口是(、、、) 7、高处作业禁止抛投(、和) 8、施工现场五大伤害事故是指(、、、、) 9、施工现场禁止攀爬()严禁翻越() 10、施工现场用电必须由()负责管理、检查和维护。 二、选择题(每题2分、共10题20分) 1、常用的安全电压有() A、6伏, B、12伏, C、24伏, D、36伏, E、220伏, F、380伏 2、施工现场特殊工种有() A、架子工, B、电焊工, C、电工, D、塔吊司机,E。信号工,F、安装工,G、机械工 3、施工现场三宝是指:() A、安全帽, B、安全带, C、安全网, D、脚手板, 4、电动吊篮维护与管理是由() A、安全管理部门, B、施工班组, C、出租单位, D、安装单位 5、施工作业人员上下吊篮规定是() A,地面上下,B、洞口上下,C、攀爬上下,D、屋面上下 6、使用吊篮作业安全保障措施是() A、安全帽, B、安全带, C、安全绳, D、安全锁, E、防护栏杆, F、挡脚板 7、吊篮使用安全检查有哪些() A、吊篮配重, B、钢丝绳, C、安全绳, D、漏电保护器, E、安全带 8、作业区移动吊篮由谁负责() A、安全管理部, B、施工班组,C,出租单位,D、租赁单位,E、架子工,F、机械工 9、利用脚手架进行保温时,对作业面脚手板的规定有哪些() A、满铺, B、不少于两块, C、单块板, D、木方或钢模板 10、施工用电由哪些人员负责维护() A、专业电工, B、班长, C、安全员, D、作业人员 三、简答题(每题6分、共5题30分)

外墙外保温现场拉拔试验

外墙外保温现场拉拔试验 一、苯板拉拔 按照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007标准第四章墙体节能工程及【条文】4.2.7中第2条的要求。保温板材与基层及各构造层的粘结或连接必须牢固,粘结强度和连接方式应符合设计要求,保温板材与基层的粘结强度应作现场拉拔试验。 根据《建筑节能工程施工质量验收规范》宣贯辅导教材中条文4.2.7中要点说明,现场拉拔试验可采用相关标准规定的方法,如《外墙外保温工程技术规程》JGJ-2004或其他地方标准以上的标准规定的方法。现场拉拔试验的目的是检验粘结强度是否能够满足保温层粘结牢固的要求,当设计给出粘结强度时,应遵守设计要求;当设计无要求时可遵照JGJ144-2004的规定,其粘结强度不应小于0.1MPa。 遵照《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004第四章性能要求。【条文】4.0.4 EPS板现浇砼外墙外保温系统应按本规程附录B第B.2节规定做现场粘结强度检验。 【条文】4.0.5 EPS板现浇砼外墙外保温系统强度不得小于0.1MPa,并且破坏部位应位于EPS板内。 按规程JGJ144-2004附录B现场试验方法的要求。 B.2.1 砼现浇后应养护28d。 B.2.2 测点选取,共测9点。 B.2.3 试验方法应按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110)规定进行试验。试样尺寸应为100mm×100mm断缝应从EPS板表面切割至基层表面。 二、外墙外保温粘结饰面砖的现场拉拔

按照《建筑节能施工质量验收规范》标准【条文】4.2.10以及【条文】4.2.10中第二条的要求。 墙体节能的饰面层的基层及面层施工应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规程》GB50210的要求。外墙外保温工程不易采用粘贴饰面砖做饰面层,当一定要采用时,其安全性和耐久性必须符合设计要求,饰面砖应做粘结强度拉拔试验,试验结果应符合有关标准的规定。 根据《建筑节能工程施工质量验收规范》宣贯辅导教材中【条文】4.2.10要点说明,对于饰面砖粘结强度应进行粘结强度拉拔试验,拉拔试验应遵照《饰面砖粘结强度检验规程》JGJ110的规定进行试验,试验结果应符合设计和有关标准的规定。 遵照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001中第八章【条文】8.1.7外墙饰面粘贴前和施工过程中均应在相同基层上做样板件,并对样板件的饰面砖粘结强度进行检验,其检验方法和结果判定应符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110)的规定。 其中,JGJ110第3章基本规定: 【条文】3.0.2 试样规格应为95mm×45mm或40mm×40mm。 【条文】3.0.3.1 同类墙体,每组检测3个。 JGJ110第4章检测方法: 【条文】4.0.2.1 断缝应在粘结强度检验前2d至3d进行切割。 【条文】4.0.2.2 断缝应从饰面砖表面切割至基体表面,深度应一致。 JGJ110第六章粘结强度 【条文】6.0.1 在建筑外墙上镶贴的有关饰面砖,其粘结强度应同时符合以下两项指标时可定为合格。

外墙外保温系统施工质量检查要点

外墙外保温系统施工质量检查要点 第一条本要点根据《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001等相关规范并结合本地实际情况编写。同一生产厂家、同规格材料、同一工程片区、同期施工的工程,保温施工面积每10000m2为一个检测批次,不足10000m2的按一个检测批抽样。外墙外保温工程试题与答案

第11章外墙外保温工程试题及答案 一、填空题: 1. 聚苯乙烯塑料板薄抹灰外墙外保温系统是采用聚苯乙烯塑料板(简称“聚苯板”)作保温隔热层,用胶粘剂粘贴于基层 墙体外侧,辅以锚栓固定。聚苯板的防护层用嵌埋有耐碱玻璃纤维网格布增强的聚合物抗裂砂浆覆盖聚苯板表面。防护层厚度普通型3mm~5mm,加强型5mm~7mm,属薄抹灰面层,然后进行饰面处理。 2. 聚苯板在种类上有:膨胀聚苯板(简称 EPS 板)和挤塑聚苯板(简称 XPS 板)。 ②剪切荷载,在垂直荷载(如板自重荷载)作用下,外力平行于胶粘剂面层。 5. EPS板施工时,材料与施工要求主要有:出厂前应在自然条件下陈化42d或在60℃蒸汽中陈化 5d,产品尺寸稳定性不应大于 0.30%。粘贴时,胶粘剂涂在EPS板背面,以点粘或条粘等方法固定,其涂抹面积不得小于30%。门窗洞上四角应采用整板 剪割,接缝距四角不应小于 200mm ,用网格布在洞口处加强。 6. 对机械锚固件的要求: (1)塑料钉和带园盘的塑料膨胀管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成,制作塑料钉和塑料套管的材料,不得使用回收的再生材料,金属螺钉应采用不锈钢或经过表面防腐处理的金属制成。 (2)塑料园盘直径不小于 50mm 。 (3)锚栓的有效锚固深度不小于 25mm 。 7. 为提高保温板与基层墙体在连结上的可靠性,有下列情况之一时,应采用机械锚固件辅助连接; (1)中高层建筑的 20m 高度以上部分。 (2)用挤塑聚苯或矿棉板作外保温层材料时。 (3)基层墙体的表面材料可能影响粘贴性能时。 (4)工程设计要求采用。 (5)有时对于高度2m以下的保温层也应采用辅助锚固,以防止机械性破坏。 13. 保温浆料应分遍抹灰,每遍间隔时间应在 24h 以上,每遍厚度不宜超过 20mm ,第一遍抹灰注意压实,最后一遍找平。幻灯片1 外墙外保温工程现场检测 吴玉杰 河南省建筑科学研究院 2013年8月 幻灯片2 为什么要进行现场检测? 按照建筑节能设计标准设计的建筑如果严格地按照设计要求进行施工,该建筑的节能效果是有保证的。 但是,由于建筑的建造周期比较长,施工环节很多,加之不少施工单位对建筑节能的重要性认识不足,施工过程中可能发生一些偏离设计的情况,甚至也不能排除有意偷工减料。出现了不少质量问题,比如 幻灯片3 为什么要进行现场检测? 保温层开裂、瓷砖空鼓脱落,也有个别工程出现被大风刮掉、雨水通过裂缝渗至外墙内表面等严重问题。这些问题若不及时加以控制,将会对我国刚刚起步的外保温市场造成不良影响,并给外保温工程留下质量隐患。 因此,工程竣工时有必要对其节能效果进行现场检测。 幻灯片4 《建设工程质量管理条例》和《民用建筑节能管理办法》等有关法律法规设定的相关罚则 1 、建设单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、注册建筑师、注册结构师、监理工程师等注册执业人员 幻灯片5 5 、施工单位未按照建筑节能设计文件和技术标准进行施工的,建设行政主管部门依据《民用建筑节能管理规定》第二十七条规定责令改正;整改所发生的费用,由施工单位负责;可以给予警告,情节严重的,处工程合同价款2 %以上4 %以下的罚款;两年内,累积三项工程未按照符合节能设计标准要求的设计进行施工的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。 6 、工程监理单位 幻灯片6 第一节

建筑节能现场检测的一般规定 幻灯片7 一、检测依据 JGJ/T132-2009《居住建筑节能检验标准》——替代JGJ132-2001《采暖居住建筑节能检验标准》 GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》 幻灯片8 二、节能检验前应提交技术文件: 1 审图机构对工程施工图节能设计的审查文件; 2 工程竣工图纸和技术文件; 3 由具有相关资质的检测机构出具的对从施工现场随机抽取的外门(含阳台门)、户门、外窗及保温材料所作的性能复验报告,包括门窗传热系数、外窗气密性能等级、玻璃及外窗遮阳系数、保温材料密度、保温材料导热系数和强度报告; 4 热源设备、循环水泵的产品合格证或性能检测报告; 5 外墙墙体、屋面、热桥部位和采暖管道的保温施工做法或施工方案; 6 与本条第5款有关的隐蔽工程施工质量的中间验收报告。 幻灯片9 三、检验项目及验算项目: 本标准规定了12个检验项目和2个验算项目,但考虑我国幅员辽阔,各地的气候差异大,经济发展水平不平衡, 根据严寒和寒冷地区的气候特点,提出6个检验项目作为必检项目。 对夏热冬冷地区规定了7个强制检验项目。 夏热冬暖地区规定了2个强制检验项目 幻灯片10 (一)、检验项目 1 室内平均温度检验 2 外围护结构热工缺陷检验 3 外围护结构热桥部位内表面温度检验 4 围护结构主体部位传热系数检验 5 外窗窗口气密性能检验 6 外围护结构隔热性能检验 7 外窗外遮阳设施检验 8 室外管网水力平衡度检验 9 补水率检验 10 室外管网热损失率检验 11 锅炉运行效率检验 12 耗电输热比检验 幻灯片11 (二)、验算项目

外墙保温工程现场检测实施方案(G1.2.3.4.5){项目}

外墙外保温工程现场检测方案 (JCS-BWF-G16009) 编制人: 审批人: 青岛市建筑材料研究所有限公司 二○一六年五月三日

外墙外保温工程现场检测方案 一、工程概况(根据委托方提供的图纸资料) 青岛金茂智慧新城D2D3地块项目D3地块1#-5#楼工程位于青岛高新区规划东路33号线以南、华东路以东、规划东4号线以西、规划线35号线以北。该工程外墙外保温层采用600*600*60(mm)的 EPS聚苯板板材。该工程建设单位为青岛方盛置业有限公司,设计单位为青岛北洋建筑设计有限公司,监理单位为青岛东方监理有限公司,施工单位为中建二局第三建筑有限公司,保温分包单位为山东浩诺墙体装饰有限公司青岛分公司。该工程的楼层和外墙面积分别为1#楼(4-6层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 1#楼(7-9层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 1#楼(10-12层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。1#楼(13-15层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。1#楼(16-18层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。1#楼(19-21层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。1#楼(22-24层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。1#楼(25层及机房层):共 2 层,外墙外保温面积为 200㎡。 2#楼(4-6层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 2#楼(7-9层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 2#楼(10-12层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。2#楼(13-15层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。2#楼(16-18层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。2#楼(机房层):共 1 层,外墙外保温面积为 50㎡。 3#楼(4-6层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 3#楼(7-9层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 3#楼(10-12层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。3#楼(13-15层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。3#楼(16-18 层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。3#楼(机房层):共 1 层,外墙外保温面积为 50㎡。 4#楼(4-6层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 4#楼(7-9层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 4#楼(10-12层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。4#楼(13-15层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。4#楼(16-18层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 4#楼(19-21层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 4#楼(22层及机房层):共 2层,外墙外保温面积为 200㎡。 5#楼(4-6层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 5#楼(7-9层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 5#楼(10-12层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。5#楼(13-15层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。5#楼(16-18层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。5#楼(19-21层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。5#楼(22-24层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。5#楼(25层及机房层):共 2 层,外墙外保温面积为 200㎡。

相关文档
相关文档 最新文档