文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国电南自以太网103规约_2011版

国电南自以太网103规约_2011版

国电南自以太网103规约_2011版
国电南自以太网103规约_2011版

siemensT103规约使用指南参考解析

一、DL/T667-1999(IEC60870-5-103) 通信规约 1. 通信接口 1.1 接口标准:RS232、RS485、光纤。 1.2 通信格式:异步,1位起始位,8位数据位,1位偶校验位,1位停止位。字符和字节传输由低至高。线路 空闲状态为1。 1.3 通信速率:可变。默认9600 1.4 通信方式:主从一对多,Polling方式。 2. 报文格式 60870-5-103通信规约有固定帧长报文和可变帧长报文两种报文格式,前者主要用于传送“召唤、命令、确认、应答”等信息,后者主要用于传送“命令”和“数据”等信息。 2.1 固定帧长报文 10 H 启动字符 CODE 控制域 ADDR 地址域 C S 代码和 16 H 结束字符 注:代码和=控制域+地址域(不考虑溢出位,即256模和) 2.2 68 H ————启动字符1(1byte) Length ————长度(1byte) Length ————长度(重复)(1byte) 68 H ————启动字符2(重复)(1byte) CODE ————控制域(1byte) ADDR ————地址域(1byte) ASDU ————链路用户数据[(length-2)byte] C S————代码和(1byte) 16 H ————结束字符(1byte) 注:(1)代码和=控制域+地址域+ ASDU代码和(不考虑溢出位,即256模和) (2)ASDU为“链路用户数据”包,具体格式将在下文介绍 (3)Length=ASDU字节数+2 2.3 控制域 控制域分“主从”和“从主”两种情况。 (1)“主从”报文的控制域 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 备用PRM FCB FCV 功能码 0 1 1 (A)PRM(启动报文位)表明信息传输方向,PRM=1由主站至子站;PRM=0由子站至主站。 (B)FCB(桢记数位)。FCB = 0 / 1——主站每向从站发送新一轮的“发送/确认”或“请求/响应”传输服务时,将FCB取反。主站为每个从站保存一个FCB的拷贝,若超时未收到应答,则主站重发,重发报文的FCB 保持不变,重发次数最多不超过3次。若重发3次后仍未收到预期应答,则结束本轮传输服务。 (C)FCV (桢记数有效位),FCV= 0表明FCB的变化无效,FCV=1表明FCB的变化有效。发送/无回答服务、广播报文不考虑报文丢失和重复传输,无需改变FCB状态,这些桢FCV常为0

103报文详细解析

103规约转出软件实验报告(改进版) 1、初始化 ●主站发: 10 40 04 44 16 目的:给地址为04的装置发复位通信单元命令。 10 //固定帧长起始字符 40 //控制域 04 // 44 16 子站回答:10 20 04 24 16 目的: ACD位置1,表明子站向主站请求1级数据上送。 ●主站发: 10 7a 04 7e 16 目的:向地址为04的装置发请求1级数据命令。 子站回答:68 15 15 68 28 04 05 81 04 04 b2 03 03 c4 cf c8 f0 bc cc b1 a3 01 00 01 00 9b 16 (ASDU5,CON=28,COT=4) 68 //启动字符 15 //报文长度 15 //报文长度 68 //启动字符 //控制域, 地址域, 类型标识, 可变结构限定词, 传送原因, 公共地址 28 04 05 81 04 04 //功能类型,信息序号, 兼容级别,8个ASCII b2 03 03 c4 cf c8 f0 bc cc b1 a3 //4个自由赋值 01 00 01 00 /////////////////////////////////////////////////// //连路用户数据 9b //校验和 16 //结束字符 (ASDU5,CON=28,COT=4) 80 00 目的:子站以ASDU5(复位通信单元)响应主站的召唤。并ACD位置1,表明子站继续向主站请求1级数据上送。 ●主站发:10 5a 04 5e 16 目的:向地址为04的装置发请求1级数据命令。 子站回答:68 15 15 68 08 04 05 81 05 04 b2 04 03 c4 cf c8 f0 bc cc b1 a3 01 00 01 00 7d 16 (ASDU5,CON = 08,COT=5)

HN-2000系列保护装置103通信规约

HN-2000系列保护测控装置103通信规约 (版本:V1.00) 在地的内电层上,分割有AGND DGND DGND1,但AGND DGND1是在DGND层内再次分割的,也就是说,我们认为再次分割了就应该被定义为AGND DGND1,实际上PROTEL却认为AGND DGND1与DGND重叠了,使用规则检查就能发现这个问题。 在同一层上分割多个区域,分割线是可以重叠的,但区域不要重叠,我同学有过这样的教训。 合肥合能电气有限责任公司 二○○九年九月

1 范围和目的 本规约基于电力行业标准DL/T 667-1999 (IDT. IEC 60870-5-103)下的通信接口规范,定义了HN-2000系列保护测控装置通信协议,描述了数据格式、控制序列等。 本规约适用于变电站自动化系统中HN-2000系列保护测控装置与监控系统的数据交换。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规约中引用而构成为本规约的条文。所有标准都会被修订,使用本规约的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 DL/T667 1999:远动设备和系统 - 第5部分:传输规约 - 第103篇继电保护设备信息接口配套标准; Q/GDNR420-2002: 电力系统实时数据网络通信应用层规约。 3 定义和缩写 本规约采用的定义,严格按照DL/T667 1999:远动设备和系统 - 第5部分:传输规约- 第103篇继电保护设备信息接口配套标准中的定义。 3.1 控制方向 从控制系统到继电保护设备(或间隔单元)的传输方向。 3.2 监视方向 从继电保护设备(或间隔单元)到控制系统的传输方向。 3.3 控制系统 作为通信链路的主站,即按照DL/T667 1999定义的主站。 3.4 缩写 A SDU 应用服务数据单元APPLICATION SERVICE DATA UNIT IED 智能电子装置 Intelligent Electronic Device 4 DL/T 667-1999(IEC60870-5-103)通信规约简介 详见:远动设备和系统 - 第5部分:传输规约 - 第103篇继电保护设备信息接口配套标准(IDT.IEC60870-5-103:1997标准)。 4.1 物理层 4.1.1接口标准 串行通信方式:EIA RS-485接口。

WGL录波器103定值传输规约

WGL录波器103定值传输规约 一.通信接口 RJ45 双绞线以太网 端口号1225 协议:TCP/IP 二.定值信息规范 1~40 组为线路定值组 41~60 组为母线定值组 a.线路定值组的信息及量纲如下表(表中内容均可通过103规约中的相关报文得到)条目描述值类型单位说明 00 线路名称条目数(24) 01 单位正序电阻float Ωnot null 02 单位正序电抗float Ωnot null 03 单位零序电阻float Ωnot null 04 单位零序电抗float Ωnot null 05 CT变比float not null 06 二次侧最大负荷电流floaat A not null 07 线路长度float Km not null 08 互感线路序号int 09 单位互感电阻float Ω 10 单位互感电抗float Ω 11 连接母线int not null 12 A相电流突变量float A 13 B相电流突变量float A 14 C相电流突变量float A 15 O相电流突变量float A 16 A相电流越限float A 17 B相电流越限float A 18 C相电流越限float A 19 O相电流越限float A 20 负序越限float A 21 三次谐波float A 22 五次谐波float A 23 是否判振荡int 1判;0不判 b.母线定值组条目信息 条目描述值类型单位说明 00 母线名称条目数(14) 01 电压等级int Kv not null 02 A相电压突变量float V 03 B相电压突变量float V

网络103规约应用层通信扩展定义

网络103规约应用层通信扩展定义 1.目的 规定适合于新平台装置与调试软件之间进行应用层通信扩展部分。以通用分类服务为基础,通过字符串匹配的方式。实现调试软件无配置文件情况下对装置的全部解析。 2.基础文档 IEC 60870-5-103:1997 3.双网考虑 由于不考虑调试软件的长期连续运行,简单起见,只使用单网。 4.调试软件应用功能 ?装置描述读取 ?测量值(装置非主动上送) ?开关量值(装置非主动上送) ?扩展信息读取(板卡信息、装置时间) ?定值区号读写(包含运行定值区和编辑定值区) ?定值读写 ?报告读取(包含装置主动上送报告、历史报文的读取)(报告类型包含:动作、自检、开入变位、开出变位、运行、通道自检、通道统计) ?波形召唤与查看 ?控制命令下发(信号复归、对时、报告清除、远方录波触发、打印) 其他如遥测、遥调、遥控、档位等后续根据应用需求再添加实现。 5.关键字符串定义 ?描述名称的最大长度小于等于32字节。 ?最大限度匹配原则,如“定值区号”只能匹配到“定值区号”组,而不能匹配到“定值”组。 ?包含匹配原则,既所有包含该关键字符串的组标题均认为属于该类型组。

注1:“参数”含义一般为非中调下的定值; 注2:“定值”含义一般为中调下的定值。 6.装置内部扩展 6.1. 相别矩阵 相别矩阵用于变压器保护等动作元件与相别元件不是一一对应的装置中。如变压器保护高压侧和低压侧的动作元件会有各自对应的动作相别,相别矩阵即用于给出该对应关系。 在动作或自检通用分类服务组扩展数据类型KOD=101,TYPE=3,SIZE=2,NUM=1。值的低字节部分区分是相别(1)或非相别(0),告字节用于给出对应关系,即动作相别的高字节与对应的动作元件高字节一定相同。 对于自检,则用于如变压器的过负荷告警等。 6.2. 关联矩阵 关联矩阵用于变压器的跳闸矩阵或母差的刀闸位置应用。即某个GIN其同时还要有多个其他的GIN与之对应。如变压器的跳闸矩阵,某个动作元件动作后的出口行为受限于其对应的跳闸矩阵(跳高压侧开关、跳低压侧开关、跳分段开关等),通过KOD=23的标准定义。装置对应要给出关联矩阵的每个条目,该条目只具有描述属性,仅用于给其他GIN提供分描述。 7.ASDU功能扩展 在ASDU中的报文类型标识(TYP)进行扩展,TYP=A0H为应用调试类型。 应用调试调试命令报文(ASDU160)

网络103链路层规范

望洋智能科技股份有限公司 变电站以太网传输规范 版本<2.0> 修订历史

变电站以太网传输规范 1 简介 1.1 目的 本规范定义了变电站内统一的基于以太网的传输规范,使得站内的设备能够在一致的传输规 范上通讯以及相互联系。 1.2 范围 本规范适用于变电站需要通过以太网相互通讯的设备,也可以在其他一些相似的系统中使用。 1.3 参考资料 IEC60870-5-104 1.4 定义、术语 设备:本规范中的设备指的是逻辑上独立的应用,而不是物理设备,监控软件等同称为设备,包括虚设备。一个物理设备可以包含多个设备。 传输协议层:负责应用报文的正确传送以及网络连接的维护。 路由设备:连通不同设备之间通讯的设备,包括规约转换设备、网关、远动设备等。 APCI:应用规约控制信息 ASDU:应用服务数据单元 APDU:应用规约数据单元 双网:指同一个物理设备上的两个网络,这两个网络以对等方式或主备方式收发数据。 过程层:过程层的定义参见IEC61850. 1.5 概述 本规范定义了站内自动化系统内部基于以太网通讯传输的规定,包括了模型定义、约束条件、以太网端口的定义、传输层控制报文的定义及使用方法、传输层通讯的管理、其它说明。 2 模型定义 站内通讯模型分为三个层次:

设备的通讯模型分为应用服务层、传输协议层、网络收发层。 应用服务层形成应用数据包ASDU,ASDU数据包的定义详见《变电站应用报文规范》。 传输协议层添加传输协议层的报文控制APCI,同时控制数据重发机制,在该层要保证发送给应用服务层的数据是有序的。APCI参照IEC60870-5-104规约定义,对控制域进行了扩充,将现有的4个8位位组控制域扩充为12个8位位组。前4个8位位组的定义与使用方法与IEC60870-5-104规范一致,扩充的8个8位位组,分别表示源厂站地址、源设备地址,目的厂站地址、目的设备地址和备用。 3 约束条件 站内通讯采用双网方式时,相互通讯的设备除U格式报文外使用双发双收的方法,即发送方的I格式报文和S格式报文在双网上同时发送,接收方双网接收后选取一个报文给应用服务层。 站内以太网的子网掩码为255.255.0.0,子网地址为XX.YY和XX.YY+1(特殊情况下另行规定)。 设备的主机地址采用16位方式,设备双网的主机地址相同。 控制方为TCP的客户端,监视方为TCP的服务端。 以太网通讯以字节方式传输,字节顺序采用LITTLE_ENDIAN顺序。 对于单网,1组TCP与一个TCP等同 对于双网,1组TCP是指与相同设备地址关联的所有TCP连接。

(示例)西门子103规约初始化过程

103规约-初始化过程(示例) 2007-06-2710:34 以下是我中心与某厂家装置通信过程初始化报文,对部分报文加以分析,与各位分享。 M->S1Phy1040014116 Dat PRM=1FCV=0Reset CU Address=01 App 注:主站复位通信单元,子站应删除缓冲区内的报文. S->M2Phy1020012116 Dat PRM=0ACD=1DFC=0ACK Address=01 App M->S3Phy107A017B16 Dat PRM=1FCB=1FCV=1Request user data class1Addre ss=01 App S->M4Phy6816166828010A810101FE F40001017B011206 010********C00E916 Dat L=22PRM=0ACD=1DFC=0User data Address=01 Link user data=0A81...0C00 App Generic data(=10) SQ=1Number of elements=1 Cause of transmission:Spontaneous(=1) Common address=01Function type=254(Generic function type)INF=244(Read value or attribute of a single entry) Return information identifier(RII)=0 Number of generic data sets(NGD):no=1,count=0,cont=0 Generic identification number(GIN):group=1,entry=123 (ENTRY identifier) Kind of description(KOD):Actual value Generic data description:(datatype=18,datasize=6,number=1,cont=0) General identification data:(DPI=ON Time:valid, standard,12:17:29.974Supplementary information(SIN)=0) 注:错误-采用通用分类服务上送的事件信息,在复位CU命令下仍然能够传输.按照规约,此时子站清空发送缓冲区,且应马上回复复位确认信息(ASDU5). M->S5Phy105A015B16 Dat PRM=1FCB=0FCV=1Request user data class1Addre ss=01

许继103规约详解

许继103规约报文详解

IEC60870-5-103(DL/T667-1999)报文详解 一、800系列装置串口IEC60870-5-103部分 一、引用标准 IEC60870-5-103:1997 继电保护设备信息接口配套标准,DL/T667-1999 远动设备及系统第5 部分传输规约第103 篇继电保护设备信息接口配套标准。 二、通信接口 1.接口标准:RS232 或RS485。 2.通信格式:异步,1 位启始位,8 位数据位,1 位偶校验,1 位停止位。 3.通信速率:9600 bit/s。 4.通信方式:主从式,装置为从站。 三、报文格式 IEC60870-5-103 通信规约有固定帧长和可变帧长两种报文格式。前者用于传送“复位、召唤、确认、无所要求、链路状态/响应、忙帧”等信息。后者主 要用于传送“命令、数据”等信息。 b.接受校验:每帧报文的启动位,停止位、偶校验位。接受校验的字符有启动字符、帧校验和、结束字符,若检出一个差错,舍弃此帧数据,若无差错,数据有效。 256的模和)。 b. ASDU 链路用户数据包的具体格式详见下文介绍 c. Length=ASDU 链路用户数据包的字节数+2(2为控制域、地址域的长度),长度为控制域、地址域、链路用户数据的8位位组的个数,即字节个数。 d. 接受校验:每帧报文的启动位,停止位、偶校验位。接受校验的字符有启动字符、两个长度字符Length应一致、接受字符总数为L+6(两个启动字符、两个长度字符、校验字符及结束字符16)、帧校验和、结束字符,若检出一个差错,舍弃此帧数据,若无差错,数据有效。 注:固定帧长报文主站和子站之间的确认;而可变帧长用于主站和子站之间传输数据。3、控制域

103报文详细解析

103规约转出软件实验报告(改进版) 1、初始化 主站发: 10 40 04 44 16 目的:给地址为04的装置发复位通信单元命令。 10 1999年11月8日1999年11月8日结果分析:程序行为正确。 主站发连续发送报文:68 0f 0f 68 44 ff 06 81 08 ff ff 00 d4 26 0f 09 28 0b 63 78 16目的:测试程序连续运行时的行为。 测试时间:一天 结果分析:连续运行结果正确。 主站发连续发送报文:68 0f 0f 68 44 ff 06 81 08 ff ff 00 d4 26 0f ff 28 0b 63 78 16目的:测试程序连续运行时的行为。 测试时间:一天。 结果分析:连续运行结果正确。 主站发:68 0f 0f 68 44 01 06 81 08 01 ff 00 d4 26 0f 09 28 0b 63 7c 16 68 0f 0f 68 44 01 06 81 08 01 ff 00 d4 26 0f 09 28 0b 63 7c 16 目的:给地址为01的装置发对时命令。 对时时间为:1999年11月8日9时15分秒 装置受(第一次):00 1f 00 09 ff 03 3d 09 0f 09 08 0b 63 对时令:对时时间:1999年11月8日9时15分9秒 装置受(第二次):00 1f 00 03 ff 03 3e 时钟同步令 子站回答:10 20 01 21 16 目的:ACD位置1,子站向主站请求上送1级数据。 主站发:10 7a 01 7b 16 目的:主站发向子站请求1级数据命令。 子站回答:68 0f 0f 68 08 01 06 81 08 01 ff 00 d4 26 0f 09 28 0b 63 40 16 目的:子站以ASDU6响应主站的召唤1级数据命令。

深圳南瑞IEC-103规约说明

深圳南瑞IEC-103规约说明 深圳南瑞 编写: 校核: 2001年3月12日

前言 (3) 第一章IEC-103规约功能说明 (4) 第二章IEC-103规约结构 (5) 第三章IEC-103物理层说明 (5) 第四章IEC-103链路层说明 (5) 4.1 传输方式 (5) 4.2 传输速率、校验方式和重复帧传输的超时时间间隔 (5) 4.3 帧格式 (5) 4.3.1 固定帧长帧格式 (6) 4.3.2 可变帧长帧格式 (6) 4.3.3 控制系统至保护设备报文控制域的定义 (7) 4.3.4 保护设备至控制系统报文控制域的定义 (8) 第五章IEC-103(深圳所)应用层说明 (9) 5.1 1级和2级用户数据的定义及其优先级 (9) 5.2 应用层系统介绍 (10) 5.3 初始化 (10) 5.4 时间同步 (13) 5.5 总查询 (14) 5.6 正常通信过程(正常情况下链路传输过程) (16) 5.7 保护事件、告警信息、状态量的传输 (17) 5.8 命令传输过程(信号复归) (17) 5.9 通用分类服务(定值、测量值、软压板(控制字)) (18) 5.9.1 通用分类服务概述 (18) 5.9.2 目录结构(组号条目号的定义) (19) 5.9.3 通用分类服务原理 (20) 5.9.4 读取定值、测量值、软压板(控制字) (20) 5.9.5 修改定值、软压板(控制字) (23) 5.10扰动数据传输(录波数据传输) (28) 5.10.1 绕动数据的内容 (28) 5.10.2 绕动数据传输的过程 (28)

前言 IEC60870-5-103传输规约是1999年10月1日实施的电力行业标准(国内称为DL/T 667-1999继电保护设备信息接口配套标准),规约要求采用此规约的监控和保护装置必须符合该标准的所有强制性定义。 IEC60870-5-103规约作为新的变电站内通信规约,在以后的大量应用是必然趋势。它理论上可以传送站内保护所有通讯数据,但同时灵活性也较大。 深圳所IEC-103是该标准的一个子集,主要目的在于明确应用层功能,满足IEC60870-5-103的所有强制性定义,如果该子集与IEC60870-5-103相冲突,则以IEC60870-5-103为准。在本子集与IEC60870-5-103不相冲突的条件下,深圳所系列监控、保护须严格遵守该规约,以保证该规约的完整性。 本文档重点在于明确如何通过IEC-103规约传送站内继电保护设备各项数据及监控与保护的报文交换过程,而较少涉及具体报文细节,相应内容可以参考国标规约。 深圳所保留在满足I EC60870-5-103传输规约强制性定义条件下修改该规约的权利,如有修改会尽快通知合作兄弟厂家。 深圳所拥有该规约的最终解释权。 注:下文中IEC60870-5-103指国家标准,IEC-103(深圳所)指深圳所定义的IEC60870-5-103国标子集。

IEC103规约报文举例

IEC103规约报文举例 分类:电力系统2010-07-20 17:16 77人阅读评论(0) 收藏举报 遥控报文示例 主:68 11 11 68 53 32 0a(1) 81 28 32 fe(2) f9(3) 00(4) 01(5) 0b 01(6) 01(7) 03 01 01(8) 01(9) 75 16 通用分类带确认的写条目 子:10 20 32 52 16 确认帧 (1)类型标识(2)功能码,通用分类服务(3)信息序号,带确认写命令(4)返回信息标识符(5)通用分类个数(NOG)(6)通用分类标识序号(GIN)(7)描述类别,实际值(8)通用分类数据描述(GDD)(9)数据内容 主:10 7a 32 ac 16 召唤一级用户数据 子:68 11 11 68 08 32 0a(1) 81 2c(2) 32 fe f9 00 01 0b 01 01 03 01 01 01 2e 16 响应带确认的写条目 (1)类型标识(2)传送原因,通用分类写确认 主:68 0a 0a 68 53 32 0a(1) 81 28 32 fe(2) fa(3) 00(4) 00(5) 62 16 通用分类带执行的写条目 子:10 20 32 52 16 确认帧 (1)类型标识(2)功能码,通用分类服务(3)信息序号,带执行的写条目 (4)返回信息标识符(5)通用分类个数(NOG) 主:10 7a 32 ac 16 召唤一级用户数据 子:68 0a 0a 68 08 32 0a(1) 81 28 (2) 32 fe fa 00 00 17 16 响应带执行的写条目 (1)类型标识(2)传送原因,通用分类写命令肯定认可 遥测报文示例 说明:遥测数据可以通过通用分类服务总召唤、单组所有条目召唤、单组单条目召唤等方式获得。对于通用分类总召唤,在5.1.3中已经列出其报文实例。在本节中,只举一个单组所有条目召唤的实例。 主:68 0d 0d 68 73 32 15(1) 81 2a(2) 32 fe f1(3) 00(4) 01(5) 09 00(6) 01(7) 91 16 通用分类服务组召唤 子:10 20 32 52 16 确认帧 (1)类型标识(2)传送原因(3)信息序号,召唤单组所有条目(4)返回信息标识符(5)通用分类个数(NOG)(6)通用分类标识序号(GIN)(7)描述类别,实际值主:10 5a 32 8c 16 召唤一级数据 子:68 d2 d2 68 28 32 0a(1) 81 2a(2) 32 fe(3) f1(4) 00(5) 94(6) 09 01(7) 01(8) 07 04 01(9) 00 00 56 3b(10) 09 02 01 07 04 01 00 00 00 80 09 03 01 07 04 01 00 00 7e 3b 09 04 01 07 04 01 00 00 00 80 09 05 01 07 04 01 00 00 01 3b 09 06 01 07 04 01 00 00 00 80 09 07 01 07 04 01 00 00 e3 3b 09 08 01 07 04 01 00 00 00 80 09 09 01 07 04 01 00 00 3f 3b 09 0a 01 07 04 01 00 00 00 80 09 0b 01 07 04 01 00 00 4f 3b 09 0c 01 07 04 01 00 00 00 80 09 0d 01 07 04 01 00 00 b0 3a 09 0e 01 07 04 01 00 00 00 80 09 0f 01 07 04 01 00 00 8c 3b 09 10 01 07 04 01 00 00 00 80 09 11 01 07 04 01 00 00 15 3b 09 12 01 07 04 01 00 00 00 80 09 13 01 07 04 01 00 00 a6 3a 09 14 01 07 04 01 00 00 00 80 d7 16 通用分类服务

10.以太网验证(PPPOE)

由于以太网技术本身没有身份验证机制,而PPPoE则在以太网上引入PPP,利用PPP的验证 功能来实现用户接入控制(即对接入的用户进行身份验证、授权以及记帐)。 【配置】 R2需要经过PPPoE过程、验证成功后才能接入到网络中。 R1: username user01 password cisco bba-group pppoe ALD 定义PPPoE的bba-group(宽带接入组) virtual-template 1 指定PPPoE使用的虚拟模板(virtual-template) ! interface Ethernet0/0 no ip address pppoe enable group ALD 连接PPPoE客户端的接口启用PPPoE(指定使用的bba-group) interface Virtual-Template1 创建虚拟模板 ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 peer default ip address pool PPPOE_POOL 设置PPPoE客户端的IP地址分配(使用地址池PPPOE_POOL中定义的IP地址)ppp authentication chap 设置使用CHAP验证PPPoE客户端 ip local pool PPPOE_POOL 192.168.1.1 192.168.1.100 定义地址池PPPOE_POOL R2: interface Ethernet0/0 no ip address pppoe enable 连接到PPPoE服务器的以太网接口启用PPPoE pppoe-client dial-pool-number 1 指定PPPoE客户端使用的拨号池编号(注意:需要与后面的Dialer接口的dialer pool一致) interface Dialer0 ip address negotiated 设置IP地址通过PPP来自动分配(利用PPP的IPCP阶段协商来获取IP地址)encapsulation ppp 设置Dialer接口的封装协议为PPP dialer pool 1 设置拨号池的编号(注意:必须与前面以太网接口的dialer-pool-number一致)ppp chap hostname user01 设置CHAP验证的用户名 ppp chap password cisco 设置CHAP验证的密码 ! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0 设置默认路由,PPPoE拨号成功后,使用此默认路由访问到外部网络。 在R2上使用debug pppoe event观察PPPoE拨号过程 R2# *Mar 1 00:11:31.143: Sending PADI: Interface = Ethernet0/0 *Mar 1 00:11:31.227: PPPoE 0: I PADO R:cc00.10cc.0000 L:cc01.10cc.0000 Et0/0 *Mar 1 00:11:33.191: PPPOE: we've got our pado and the pado timer went off *Mar 1 00:11:33.191: OUT PADR from PPPoE Session *Mar 1 00:11:33.247: PPPoE 4: I PADS R:cc00.10cc.0000 L:cc01.10cc.0000 Et0/0 *Mar 1 00:11:33.247: IN PADS from PPPoE Session *Mar 1 00:11:33.255: %DIALER-6-BIND: Interface Vi1 bound to profile Di1 PPPoE的交互过程包括PPPoE客户端发出PADI、PPPoE服务器回应PADO、PPPoE客户端发出PADR、PPPoE服务器回复PADS(其中包含PPPoE 服务器为此PPPoE客户端分配的SessionID)。在PPPoE服务器上将使用此SessionID(本例中为4)来识别PPPoE客户端,可以在PPPoE服务器或客户端上使用show pppoe session来查看。 R1#show pppoe session 1 session in LOCALLY_TERMINATED (PTA) State 1 session total Uniq ID PPPoE RemMAC Port VT VA State SID LocMAC VA-st 4 4cc01.10cc.0000 Et0/0 1 Vi1.1 PTA cc00.10cc.0000 UP

国电南自103规约

变电站保护和测控系统站内传输规约 一. 前言 1.本规约参考了IEC60870-5-103(继电保护设备信息接口配套标准)传输规约(以下简称103规约),针对不同的网络结构,提出了2种链路传输方式,但都采用103规约的应用服务数据单元。根据103规约的要求,新研制的保护、测量、控制设备必须采用该配套标准的兼容范围,不能满足的部分采用通用分类服务完成。因此本协议适用于新研制的产品。1.1 标准的103规约传输方式(以下简称方式1) 本方式只适用于一主多从的网络结构,如:多点星形、多点环形、多点共线;当然也适用于点对点和多个点对点。其链路传输规则采用窗口尺寸为1的非平衡传输方式。传统的RS-485网络采用本方式。 2.2 扩充的103规约传输方式(以下简称方式2) 对于对等网形式多主站或单主站的网络结构,为充分发挥网络的优势,自(特)发事件及变化数据必须主动上传,因此在方式1的基础上(仅采用103规约的应用服务数据单元),链路层采用网络传输规则(包含源和目的地址、数据是否有效传送等)。以太网结构可采用本方式。 2.传输帧格式 方式1采用两种形式的帧格式FT1.2(P85):固定帧长帧格式和可变帧长帧格式。固定帧长帧格式是一种简化的非标准的传输帧格式,用于提高本方式下的传输效率。 方式2采用可变帧长帧格式。 3.应用服务数据单元P8 本规约采用103规约定义的应用服务数据单元,链路规约数据单元中不得包含多于一个的应用服务数据单元。 兼容范围的应用服务数据单元中: 类型标识TYP=<1~31>(见P10); 传送原因CON=<1~63>(P11); 应用服务数据单元公共地址:<0~254>为站地址、<255>为广播地址; 功能类型FUN=<128>距离保护、<160>过流保护、<176>变压器差动保护、<192>线路差动保护、<254>通用分类功能类型、<255>全局功能类型; 信息序号INF(P12~17,表8~18); 兼容范围内的信息优先使用,以提高报文的响应速度。 4.报文信息的分类及优先级P134 本协议将主站和子站的报文信息按照发送的优先级分为以下几种类型

及104规约报文解析方法

101、104规约报文解析方法 一、电力系统数据通信协议体系 IEC60870-5系列:远动通信协议体系 IEC60870-6系列:计算机数据通信协议体系 IEC61850-7系列:变电站数据通信协议体系 IEC60870-5系列; IEC TC57 WG03(远动规约) 配套标准 IEC60870-5-101:基本远动任务 IEC60870-5-102:电能累计量 IEC60870-5-103:继电保护 IEC60870-5-104:IEC60870-5-101的网络访问 其他规约类型;CDT、、MODBUS等。 二、远动传输规约IEC60870-5-104的解析方法 1)程序启动后,首先发送链路连接请求帧,68 04 07 00 00 00 起始字符:68H

应用规约数据单元长度(APDU):04H (4个字节,即07 00 00 00) 控制域第一个八位组:07H --> 0000 0111 由前两位11可知是U格式帧; 由第三四位01可知是链路连接请求帧2)随后,接到模拟从站发送来的连接请求确认帧, 68 04 0B 00 00 00 起始字符:68H 应用规约数据单元长度(APDU):04H (4个字节,即0B 00 00 00) 控制域第一个八位组:0BH --> 0000 1011 由前两位11可知是U格式帧; 由第三四位10可知是链路连接确认帧3)主站发送测试链路询问帧, 68 04 43 00 00 00 控制域第一个八位组:43H --> 0100 0011 由前两位11可知是U格式帧;

由第七八位01可知是链路测试请求帧4)从站发送链路测试确认帧; 68 04 83 00 00 00 控制域第一个八位组:43H --> 0100 0011 由前两位11可知是U格式帧; 由第七八位11可知是链路测试确认帧5)主站发送总召唤激活请求命令;

103标准IEC870-5-103规约

标准IEC870-5-103规约 技术文档 (报批稿) 烟台东方电子信息集团综自所 1999年6月

目录 目录 (1) 第一篇兼容范围 (2) 第一章通信帧说明 (2) 第二章链路规约数据单元 (5) 2.1固定帧长的链路规约数据单元(LDPU) (5) 2.1可变帧长的链路规约数据单元(LDPU): (8) 第三章正常传输的通信报文及其信息元素 (12) 3.1通信报文 (12) 3.1信息元素说明 (20) 第四章基本应用功能简介 (24) 4.1 正常情况下基本链路传输过程: (24) 4.2 时间同步 (25) 4.3 总召唤 (28) 4.4 站启动 (28) 4.5 命令传输 (29) 4.6 测试模式 (30) 4.7 监视方向的闭锁 (32) 4.8 扰动数据 (33) 4.9通用服务 (46) 第二篇专用范围的应用服务数据单元 (63) 第一章专用范围的帧报文 (63) 1.1状态位置信号收集过程 (63) 1.2被测值的收集过程: (71) 1.3累计量收集过程 (78) 1.4步位置信息的收集过程: (82) 1.5控制断路器命令/升降命令/控制命令: (84) 1.6设点(设定)命令的传输过程: (87) 第二章以上信息体的信息元素 (89) 附录 附参考书目:基本远动任务的配套标准——IEC870-5-101(1995年) 继电保护设备信息接口配套标准——IEC870-5-103(1998年)

继电保护设备信息接口配套标准 第一篇兼容范围 本标准提供了继电保护设备(或测控设备)的信息接口规范。本标准适用于将继电保护和测量控制功能组合在一个设备内,只有一个通讯口的设备的信息接口,以及继电保护和测量控制功能分别由不同设备完成其功能的设备的信息接口。本规约属于问答式规约。在任何情况下,子站都不准主动向主站发送信息。 注:本配套标准定义的继电保护信息的兼容级别2的专用范围的类型标识和信息序号,只适应于国内已经生产的那些继电保护设备,在硬件方面改动比较困难时,可以使用本配套标准的专用范围,对于新的继电保护设备如果兼容范围还不能满足,不能满足要求的部分必须采用通用服务来实现。控制功能采用本配套标准的通用服务来完成。国内已经生产的测量,控制智能终端只有在硬件方面较难适应通用服务的要求时,才可使用本配套标准所定义的专用范围。 第一章通信帧说明 通讯帧格式如下所示: 1·固定帧长帧格式 2·可变帧长帧格式

104规约报文详解(解剖麻雀,最快速掌握,强力推荐)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IEC-60870-5-104:应用模型是:物理层,链路层,网络层,传输层,应用层 物理层保证数据的正确送达,保证如何避免冲突。(物理层利用如 RS232上利用全双工) 链路层负责具体对那个slAvE的通讯,对于成功与否,是否重传由链路层控制(RS485 2线利用禁止链路层确认) 应用层负责具体的一些应用,如问全数据还是单点数据还是类数据等(网络利用CSMA/CD等保证避免冲突的发生) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 基本定义:端口号2404,站端为SErvEr 控端为CliEnt,平衡式传输,2BytE站地址,2BytE传送原因,3BytE信息地址。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注:APDU 应用规约数据单元(整个数据)= APCI 应用规约控制信息(固定6个字节)+ ASDU 应用服务数据单元(长度可变) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APDU长度(系统-特定参数,指定每个系统APDU的最大长度)APDU的最大长度域为253(缺省)。视具体系统最大长度可以压缩。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【1个例子】 104报文分析 BuF序0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 M->R:68 1510 0002 001E 01 03 0001 0079 00 00 01 10 01 24 13 D2 0A 02分析的结果是I (主动上报SOE,主动上报是因为104是平衡式规约)报文头固定为0x68,即十进制104 长度15字节(不是6帧的,都是I帧) 发送序号=8【控制字节的解析10 00 02 00 ,发送序号:0010H/2=16/2=8】 接收序号=1 【控制字节的解析10 00 02 00 ,接收序号:0002H/2=2/2 =1】 0x1E=30 即M_SP_TB_1 带长时标的单点信息 01 -> SQ:0 信号个数:1 03 00 -> 传送原因:[ T=0 P/N=0 原因=3 | 突发] 01 00 -> 公共地址:1 79 00 00 -> 0x79=121 信息体地址: 121 01 -> 状态: 1 IV:0 NT:0 SB:0 BL:0 10 01 24 13 D2 0A 02 ->低位10 高位01,即0x0110=1*16*16+16=272 时标: 2002/10/18 19:36:00.272 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 每个字节都为unsignED ChAr类型,如果是2个字节表示1个short型,则都是低位在前,高位在后。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【字节0】0x68即十进制数104,68做为BuF第0个字节,下面的说明依次向后排 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【字节1】15即从字节2到最后的所有字节数(长度) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【字节2、3、4、5】这4个字节是4个控制域,对应不同类型的格式(I帧、U帧、S帧),意义和格式都不相同

相关文档