文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治措施
建筑工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治措施

第一章建筑施工测量

一、轴线法定位点选择不正确

1、现象:平面控制网选择主轴线进行测量放线,根据定位点测量轴线时,校核工作无法开展。

2、原因分析:(1)由于建筑外形的原因,使得平面控制网不便于组成闭合网形。(2)主轴线选择不当,不便于或未进行测设校核。

3、防治措施:对于不便于组成闭合网形的场地,投测点宜测设成“一” 、“L、”“+” 和“艹”形主轴线,或平行于建筑物的折线形的主轴线,但在测设中,要有严格的测设校核。首先应保证控制桩在平面中通视;其次在平面中选择适当的配合校正点,还要确保定位点的位置,以便于加密和扩展。

二、测角偏差

1、现象:使用经纬仪测量角度时,出现测量角度数据偏差。

2、原因分析:(1)仪器视准轴与水平轴不垂直,水平轴与竖轴不垂直。(2)仪器度盘存在偏心差,仪器未整平,水平度盘不水平,经纬仪对中不准确。

3、(3)目标花杆不垂直,或花杆未插稳。(4)外界自然因素(如大风、雾天、烈日、暴晒等恶劣天气)的影响。

4、防治措施:(1)测角时,采取盘左盘右的两个位置观测,取平均值,消除视准轴与水平轴不垂直,水平轴与竖轴不垂直,以及仪器度盘的偏心差等误差。(2)经纬仪对中力求准确,测量时,对中的偏心差不得超过1mm. 。(3)照准目标力求准确,必须用十字丝交点正对测点的标志。(4)整平仪器,使水平度盘尽可能保证水平位置。(5)尽可能避开不利的因素,以免影响测角精度。

三、管道工程中线定位及高程控制不准

1 、现象:管线空间定位位置及高程控制不准,坡度方向不正确。

2、原因分析:(1)地形图上未全部明确标出管道的主点(起点、终点及转折点)与地物的关系数据,图纸设计深度不够。(2)地形图上同时给出了管道主点和控制点,与实际道路中心线或建筑物轴线不平行或不垂直,相互矛盾。(3)管线主点之间线段落定位偏位。

(4)管线高程控制临时水准间距太大。(5)高程控制网精度选择不够。

3、预防措施:(1)加强图纸交底,进行图纸会审。(2)在城建区管线走向与

道路中心线或建筑物轴线平行(垂直)或成角度时,根据地物的关系来确定主点的位置,严格根据设计提供的关系数据进行管线定位。(3)当管道规划设计地形图上

同时给出管道主点坐标和主点控制点,应根据控制点定位。(4)当管道规划设计地

形图上给出管道主点坐标而无坐标点时,应于管道线近处布设控制导线,采取极坐

标法与角度交会法定位,测角精度为30爲量距精度为1/5000。(5)在管道施工时, 要沿管线要敷设方向布置临时水准点,如现场无固定物,应提前标桩作为水准点,临时水准点右根据不低于皿等精度水准点敷设。临时水准点间距,自流管道和架空管

道应不大于200m,其他管道不大于300m。

4、治理方法:管线定位容差应符合表2-4规定,当管线偏位超过允许偏差时,应检查校正主点的定位位置,测量检查实测各转折点的夹角,使其符合设计值要求。距离实量值与设计值比较,其相对误差不超过1/2000 ,否则应将重要部位重新返工。管线定位容差表(下表)

四、工业厂房基础柱测量偏差大

1、现象:基础及柱间轴线偏差、牛腿和柱顶标高以及柱身垂直度偏差大,影响吊车梁和屋架的就位。

2、原因分析:(1)柱基础杯底标高与设计标高不一致(2)柱与基础中心线未对齐(3)柱安装未用经纬仪进行校正(4)预制构件的几何尺寸容许偏差超过规定标准。

3、预防措施:(1)安装前先逐一复检预制柱的牛腿、柱顶等各主要关键部位的几何尺寸的实际关系,算出并调整基础顶面相应的标高值,安装垫块或凿除局部混凝土,用水准仪抄平使其符合设计要求。(2)安装前在杯形基础顶面上弹出十字中心线,柱身上面三面弹出相应的中心线,安装时应使枉底三面中心线与石油中中心线对齐,使用经纬仪校正,并加以固定,复核无误后才能脱钩。