1.电力安全生产的方针是什么?

安全第一,预防为主,综合治理。

2.《安规》对工作人员的工作服有何要求?

(1)工作服布不应该是尼龙、化纤或棉、化纤混纺衣料制作;

(2)工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分;

(3)女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋,辫子、长发必须盘在工作帽内; (4)做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。

3.《安规》要求工作人员应学会哪些急救常识?

工作人员应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。

4.什么叫安全电压?它分为哪些等级?

在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。它分为五个等级:即42V、36V、24V、12V、6V。

5.什么叫跨步电压?

当电气设备绝缘损坏时,接地电流通过接地装置向地中流散,在两脚之间承受的电压差称为跨步电压。

6.什么叫接触电压?

接触电压是指人体同时接触不同电压的两处,则在人体内有电流通过,人体构成电流回路的一部分;这时,加在人体两点之间的电压差称为接触电压。比如:人站在地上,手部触及已漏电设备的外壳,手足之间出现电位差,这就是接触电压。7.电气设备高压和低压是如何划分的,平常说的380V是高压还是低压?

(1)对地电压为250伏以上的为高压,250伏及以下的为低压。

(2)通常采用的380V的电压对地为220V,小于250伏故为低压。

8.紧急救护法的基本原则是什么?

在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。急救的成功条件是动作快,操作正确,任何拖延和操作错

误都会导致伤员伤情的加重或死亡。

9.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么?

(1)畅通气道;

(2)口对口(鼻)的人工呼吸;

(3)胸外按压。

10.触电者心脏停止跳动,如何实施胸外心脏按压法?★

施行胸外心脏按压法前,先解开触电者衣扣,裤带;触电人仰卧平硬的地上,清除口内杂物,保持呼吸道畅通。操作步骤如下:

(1)救护人员跪在触电人腰部一侧,两手重叠,手掌根部放在触电人心窝稍高一点的地方,胸骨下三分之一处;

(2)救护人肘关节伸直,利用上身重力,垂直并带冲击性地按压胸骨下陷3~

5cm(儿童、瘦弱者酌减),按压后,掌根迅速放松但不得离开胸壁,让触电人胸部自动复原;

(3)每分钟按压80次为宜;儿童只用一只手,用力小些,每分钟约为90~100次;

(4)胸外心脏按压与口对口人工呼吸同时进行时节奏为:单人抢救每按压15次后吹气2次,双人抢救每按压5次后由另一人吹气1次,连续进行;

(5)抢救过程中要每隔数分钟,迅速用手触及颈动脉查看是否博动。

11.发现有人触电如何处理?

(1)应立即切断电源,使触电人脱离电源;

(2)根据触电伤害情况立即进行急救并通知医院;

(3)如在高空工作,抢救时必须注意防止高空坠落。

12.决定触电伤害程度的因素有哪些?

(1)电流的频率;

(2)电流大小;

(3)电压高低;

(4)电流通过人体的路径;

(5)人体电阻的大小;

(6)通电时间长短;

(7)人的精神状态。

13.电流对人体的伤害形式主要是哪两种?

(1)电击:当人体直接接触带电体时,电流通过人体内部,对内部组织造成的伤害称为电击,电击是最危险的触电伤害。

(2)电伤:是指电流对人体外部(表面)造成的局部创伤。

14.粉尘对人体的危害有哪些?

(1)局部作用:即对皮肤、角膜、粘膜等产生局部刺激作用,产生一系列病变;(2)中毒作用:即吸入有毒性粉尘,能在支气管和肺泡壁上溶解后吸收,引起中毒现象;

(3)职业性呼吸系统疾病:包括尘肺、粉尘沉着症和呼吸系统肿瘤等。15.防止火灾的基本措施是什么?

(1)控制可燃物;

(2)隔绝空气;

(3)消除着火源;

(4)阻止火势、爆炸波的蔓延。

16.灭火的基本方法是什么?

(1)隔离法;

(2)窒息法;

(3)冷却法;

(4)化学抑制法。

17.火灾报警的要点有哪些?

(1)火灾地点;

(2)火势情况;

(3)燃烧物和大约数量;

(4)报警人姓名及电话号码。

18.电力生产企业消防的"三懂三会"指什么?

(1)"三懂"是指懂火灾危险性,懂预防措施,懂扑救方法;

(2)"三会"是指会使用消防器材,会处理事故,会报火警。

19.遇有电气设备着火时,如何处理?

(1)应立即将有关设备的电源切断,然后进行灭火;

(2)对可能带电的电气设备以及发电机,电动机等,应使用干式灭火器,二氧化碳或1211灭火器灭火;

(3)对已断开电源的油开关、变压器在使用干式灭火器、1211灭火器不能扑灭时,可用泡沫灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火;

(4)地面上绝缘油着火,应用干砂灭火。

20.电缆着火应如何处理?★

(1)立即切断电缆电源,及时通知消防人员;

(2)有自动灭火装置的地方,自动灭火装置应动作,否则手动启动灭火装置。无自动灭火装置时可使用卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器或沙子、石棉被进行灭火,禁止使用泡沫灭火器或水进行灭火;

(3)在电缆沟、隧道或夹层内的灭火人员必须正确佩戴压缩空气防毒面罩、胶皮手套,穿绝缘鞋;

(4)设法隔离火源,防止火蔓延至正常运行的设备,扩大事故;

(5)灭火人员禁止用手摸不接地的金属部件,禁止触动电缆托架和移动电缆。21.集团公司防止二次系统人员"三误"是指哪"三误"?

在继电保护、热控、电控、仪控等二次系统的保护、测量、控制、自动系统作业的人员造成的误碰(误动)、误整定、误接线。

22.所有运行人员对防误装置应做到哪"四懂三会"?

(1)四懂:懂防误装置的原理、性能、结构和操作程序;

(2)三会:会操作、会安装、会维护。

23.集团公司技术监控管理办法规定九项技术监督的内容是什么?

九项技术监督的内容是:绝缘、化学、金属、电测、热工、环保、节能、电压质量、继电保护及安全自动装置监督。

24.集团公司技术监控管理办法规定五项技术管理的内容是什么?

五项技术管理的内容是:压力容器及承压部件、计量、励磁系统、振动、特种设备管理。

25.两措的内容是什么?

(1)反事故措施计划;

(2)安全技术劳动保护措施计划。

26.防止电气误操作(五防)的具体内容是什么?

(1)防止带负荷拉、合隔离开关;

(2)防止误分、合断路器;

(3)防止带电装设接地线或合接地刀闸;

(4)防止带接地线或接地刀闸合隔离开关或断路器;

(5)防止误入带电间隔。

27.常见的电气误操作有哪些类型?

常见电气误操作有误拉(合)断路器、带负荷误拉(合)隔离开关、带电挂接地线或合接地刀闸、带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)、漏退保护连接片、非同期并列等。

28.接受电网调度命令的操作要做到哪六清?

(1)接受命令清;

(2)布置操作任务清;

(3)操作联系清;

(4)发生疑问要查清;

(5)操作完毕汇报清;

(6)交接班记录清。

29.电力生产事故分哪几类?

(1)电力生产人身伤亡事故;

(2)电网事故;

(3)设备事故。

30.事故调查规定"四不放过"的具体内容是什么?

(1)事故原因不清楚不放过;

(2)事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过;

(3)事故责任人没有受到处理不放过;

(4)没有采取防范措施不放过。

31.在事故调查过程中出现那些情况应该从严处理?

(1)违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成的事故;

(2)事故发生后隐瞒不报、谎报或在调查中弄虚作假、隐瞒真相的;

(3)阻挠或无正当理由拒绝事故调查;拒绝或阻挠提供有关情况和资料的。32.何为违章作业?

在电力生产、施工中,凡违反国家、部或主管上级制订的有关安全的法规、规程、条例、指令、规定、办法、有关文件,以及违反本单位制订的现场规程、管理制度、规定、办法、指令而进行工作,称之为违章作业。

33.什么是安全生产责任制?

是根据安全法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员,在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。

34.什么是安全生产工作"五同时"?

各级安全生产责任主体在计划、布置、检查、总结、评比各项工作的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

35.什么是安全性评价?

安全性评价就是综合运用安全系统工程的方法事实求是地对照国家企业的法规、规定、管理标准,对本企业的设备、人员素质、管理水平三方面可能引发的危险因素进行度量和预测,通过对系统存在危险的可能性及其严重程度,提出必要的措施,以寻求最低的事故率、最小的事故损失和最优的安全投资效益。36.安全性评价的内容是什么?

(1)生产设备评价;

(2)劳动安全与作业环境评价;

(3)安全生产管理评价。

37.国家规定的安全色有哪些?其含义分别是什么?

国家规定的安全色有红、蓝、黄、绿四种颜色。其含义是:

红色表示禁止、停止(也表示防火);

蓝色表示指令、必须遵守的规定;

黄色表示警告、注意;

绿色表示提示、安全状态、通行。

38.发电企业实行安全生产目标四级控制的具体内容是什么?

(1)企业控制重伤和事故,不发生人身死亡、重大设备和电网事故;

(2)车间控制轻伤和障碍,不发生人身重伤和事故;

(3)班组控制未遂和异常,不发生人身轻伤和障碍;

(4)个人控制失误和差错,不发生人身未遂和异常。

39.二十五项反措为防止汽轮机超速对发动机正常解列有何要求?

正常停机时,在打闸后,应先检查有功功率是否到零,千瓦时表停转或逆转以后,再将发动机与系统解列,或采用逆功率保护动作解列,严禁带负荷解列。40.应急预案的主要内容是指什么?★

(1)建立应急指挥机构、明确各自的职责;

(2)健全应急报告、指挥渠道畅通的通信保障;

(3)保障抢险救援的人员、资金、物资的准备;

(4)提前做好对危急事件造成损失进行评估的准备;

(5)制定应急行动方案,落实到负责人;

(6)制定生产、生活维持或恢复方案。

41.集团公司规定的重大危险源是指什么?

除国家规定的长期或者临时生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)外,增加了可能造成重大人身伤亡、火灾、爆炸、重大机械、设备损坏以及对社会产生重大影响的设备、设施、场所、危险品等。

42.开展危险点分析与控制工作的目的是什么?

旨在不断提高员工对作业风险的认识,认真分析可能危及人身、设备安全的因素,采取有针对性的措施,以保证员工在作业过程中的人身安全和设备安全。43.危险点分析与控制对操作人的职责有何要求?

(1)认真进行危险点分析工作;

(2)在操作过程严格执行危险点措施票,规范操作行为,对执行危险点措施票的正确性负责。

44.危险点控制措施的重点是什么?

预防人身伤亡事故、误操作事故、设备损坏事故、机组强迫停运、火灾事故。45.安全日活动的主要内容是什么?

(1)由班长组织,班组安全员协助,车间领导参加并检查活动情况;

(2)班(组)每周或每个轮值进行一次安全日活动,活动以学习有关上级文件和会议精神、学习事故通报、分析本企业、车间和班组发生的不安全事件以及典型的违章现象、分析作业环境可能存在的危险因素为主要内容。

46.集团公司"交接班制"规定班前会的内容是什么?

(1)了解接班检查情况,说明本值的特殊运行方式;

(2)了解设备、系统缺陷情况;

(3)针对设备缺陷需做的事故预想,布置事故预案的实施;

(4)核对说明本值的负荷预计;

(5)布置、说明本值的计划工作及注意事项;

(6)布置上级有关文件精神、本班工作重点及注意事项。

47.集团公司"交接班制"规定班后会的内容是什么?

(1)总结异常情况的处理过程;

(2)总结现场操作情况;

(3)表扬好人好事,批评违章违纪;

(4)对于构成异常的差错,组织分析,明确责任,总结教训,并制定防范措施。48.集团公司"交接班制"规定遇有哪些情况不能交接班?★

(1)当班发生的异常处理不清及重大操作、事故处理未告一段落时不交接;(2)岗位不对口、精神状态不好不交接;

(3)备用设备状态不清楚不交接;

(4)设备维护及定期试验未按规定执行不交接;

(5)调度及上级命令不明确不交接;

(6)记录不全、不清不交接;

(7)工作票措施不清不交接;

(8)工作票终结后,安全措施无故不拆除不交接;

(9)设备缺陷记录不清不交接;

(10)岗位清扫不干净不交接;

(11)工器具不齐全不交接。

49.集团公司"交接班制"规定接班后做到"五清楚"的具体内容是什么?

(1)运行方式及注意事项清楚;

(2)设备缺陷及异常情况清楚;

(3)操作及检修情况清楚;

(4)安全情况及预防措施清楚;

(5)现场设备及清洁情况清楚。

50.运行"巡回检查制度"对巡回检查总的要求是什么?

(1)检查按时间、路线安排顺序,内容按规定项目不遗漏;

(2)检查时应携带必要的工具,如手电筒、手套和检测工具等,真正做到耳听、鼻嗅、手摸、眼看;

(3)熟悉设备的检查标准,掌握设备的运行情况,发现问题应及时汇报并分析原因及时处理,制定防范措施。

51.集团公司"巡回检查制"规定哪些特殊情况应加强巡回检查次数?★

(1)设备存在一、二类缺陷,新投运的设备、主要辅助设备失去备用时,要进行不定期巡回检查,至少每小时对其巡回检查一次;

(2)雷雨、大风、大雪、大雾等恶劣天气到来前、后,要对室外电气设备、煤场及其重点设备加强检查;

(3)在夏季大负荷高温天气时,要重点加强主、辅机各冷却设备及转动设备的轴承温度、凝汽器真空、水塔水位等设备、参数的巡回检查;

(4)在冬季遇有寒流时,要对转动设备冷却水、油系统电加热、蒸汽伴热、室内外开关柜、开关箱内电加热装置、室外阀门井、水塔结冰等重点加强巡回检查;(5)新投产设备、大修或改进后的设备第一次投运时;

(6)在设备启停过程中,特别是在设备启动过程中,必须进行就地检查监视,待设备运行稳定后方可离开。

52.集团公司规定符合哪些情况时,并经总工程师或主管生产的领导批准后方可不进行定期试验和设备轮换工作?

(1)设备有明显缺陷,如经试验将引起缺陷发展或导致运行工况恶化,影响机组安全、经济运行;

(2)设备或系统运行方式处于不稳定状态或不具备试验条件,若经试验或轮换,可能造成设备异常或事故;

(3)备用设备失去备用;

(4)执行单机保安全措施,涉及主机安全及重要辅机安全的定期工作;

(5)其他由有关技术管理部门明文确定暂时不进行的定期工作。

53."两票"规定哪些操作可以不使用操作票?

(1)运行的调整性操作以及程控实现的操作,可不使用操作票,按照运行规程执行;事故处理要按照运行规程和事故预案进行。

(2)发生以下紧急情况可以不使用操作票:

1)现场发生人员触电,需要立即停电解救;

2)现场发生火灾,需要立即进行隔离或扑救;

3)设备、系统运行异常状态明显,保护拒动或没有保护装置,不立即进行处理,可能造成设备损坏。

54."两票"规定三个100%的具体内容?

(1)标准操作票和标准工作票的覆盖率要努力达到100%;

(2)现场作业必须做到100%开票,任何作业人员除严重危及人身、设备安全的紧急情况下都无权无票作业;

(3)票面安全措施、危险点分析与控制措施及两票执行环节必须100%落实。55.发电厂哪些电气工作需填用继电保护安全措施票?

(1)需拆开或恢复二次接线的工作;

(2)需对二次回路进行短接或接线改动的工作(无论临时的还是长久的);(3)由于配合其他工作需对二次回路做临时措施的;

(4)其他重要的二次回路及直流系统现场工作;

(5)按本地区省级及以上调度部门规定执行的工作。

56.什么是一级动火区?

一级动火区系指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。57.什么是二级动火区?

二级动火区系指一级动火区以外的所有重点防火部位或场所以及禁止明火区。58.遇到哪些情况之一时,严禁动火?

(1)油船、油车停靠的区域;

(2)压力容器或管道未泄压前;

(3)存放易燃易爆物品的容器未清理干净前;

(4)风力达5级以上的露天作业;

(5)遇有火险异常情况未查明原因和消除前。

59."两票"规定"运行值班人员补充的安全措施"栏的内容包括哪些?

(1)由于运行方式或设备缺陷需要扩大隔断范围的措施;

(2)运行人员需要采取的保障检修现场人身安全和运行设备安全的措施;(3)补充工作票签发人(或工作负责人)提出的安全措施;

(4)提示检修人员的安全注意事项(如:烫伤、机械伤害、触电伤害等);(5)如无补充措施,应在该栏中填写"无补充",不得空白。

60.动火工作票中"运行应采取的安全措施"栏由运行人员填写的内容有哪些?(1)凡动火工作需运行人员做隔离、冲洗等防火安全措施的,则将措施填写在此栏内;否则填写"无";严禁此栏为空;

(2)动火设备与运行设备确已隔断所采取的安全措施。

61.哪些设备检修后需试运?

(1)对于不能直接判断检修设备的性能及检修质量是否达到要求的,工作终结前必须进行试运;

(2)所有泵、风机、电机、开关、电动(气动)阀门(档板)等设备大修或解体检修后均需进行试运;

(3)所有保护、连锁回路检修后,必须进行相关联锁试验;

(4)所有辅机的控制回路检修后,必须进行相关联锁试验。

62."两票"规定工作许可人的安全责任是什么?★

(1)不得许可没有《危险点控制措施票》(热机,热控和水力机械二种票除外)的工作票;

(2)审查工作票所列安全措施(包括危险点分析和控制措施)应正确完备,符合现场实际安全条件;

(3)正确执行工作票所列的安全措施,并对所做的安全措施负责;

(4)确认安全措施已正确执行,检修设备与运行设备确已隔断;

(5)对工作负责人正确说明哪些设备有电压、压力、高温、爆炸危险和工作场所附近环境的不安全因素等;

(6)对检修自理的安全措施,组织运行人员做好相关的事故预想;

(7)对检修工作负责人提出设备试运申请的安全措施是否全部拆除以及重新工作时的安全措施是否全部恢复的正确性负责;

(8)对检修设备试运工作结束后试运状况评价的真实性负责。

63."两票"规定操作监护人应负的安全责任是什么?★

(1)认真开展危险点分析工作,审核、补充危险点控制措施票;

(2)审查操作票是否合格,内容是否和操作目的相一致,检查操作人是否一次性带齐所需操作工具;

(3)在操作过程中监督落实危险点控制措施票,提醒操作人现场有哪些不安全因素;

(4)在操作过程中严格按照《电业安全工作规程》规范操作人的操作行为,对操作命令的正确性负责;

(5)在操作过程中监督操作人不得进行与本次操作无关的工作;

(6)及时发现操作票内容和现场实际情况不符合的地方,并立即终止操作,汇报值班负责人,核实后,根据指令进行下一步工作。

64."两票"规定操作人应负的安全责任是什么?

(1)填写操作票,对操作票是否合格、内容是否和操作目的相一致负责;(2)在操作过程中严格按照《电业安全工作规程》和《危险点控制措施票》执行,规范操作行为;

(3)严格按照监护人的指令进行操作,正确执行监护人的命令;

(4)在操作过程中出现疑问,必须立即停止操作,向监护人汇报;

(5)脱离监护时,必须立即停止操作,向值班负责人汇报;

(6)对发生的误操作负直接责任。

65.怎样维护、保管安全用具?★

(1)绝缘棒(拉杆)应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内,不要靠墙壁;(2)绝缘手套、绝缘鞋应定位存放在柜内,与其他工具分开;

(3)安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触,存放的环境温度不能过热或过冷;

(4)高压验电器用后存放于匣内,置于干燥处,防止积灰和受潮;

(5)存放安全用具的地点,应有明显标志,做到"对号入座",存取方便;

(6)安全用具不准移作它用;

(7)应定期进行检查、试验,使用前检查有无破损和是否在有效期内。66.如何将需检修设备停电?

(1)将需检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开(任何运行中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备);

(2)禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关(刀闸),使各方面至少有一个明显的断开点;

(3)与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开防止向停电检修设备反送电。

67.什么是非计划停运?发电设备可靠性是指什么?

(1)非计划停运指设备处于不可用而又不是计划停运的状态;

(2)发电设备可靠性,是指设备在规定条件下、规定时间内,完成规定功能的能力。

68.某电厂热机女值班员在巡检中发现水泵轴承温度较高,随手用钢笔当听音棒(听针)检查轴承是否损坏,请问她的做法有何不当?

检查转机运转是否正常应使用专门的听音棒(听针)。使用过短的钢笔有可能使转动机械对人身构成伤害。

电力安全规程考试题(附答案)

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(二) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁,钥匙使用后,应及时(B)。 A、归还 B、封存 C、记录 2、高压电力电缆不需停电的工作填用(B)工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(B)米。 A、0.35 B、0.7 C、1.5 4、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风(C)min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 5、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 6、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 7、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 8、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 9、现场二次工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的( B )措施是否正确完成。 A、连接 B、隔离 C、过渡 10、在控制盘(屏)上清扫运行设备和( C )时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具。

A、备用设备 B、停电设备 C、二次回路 11、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,( C )应装设安全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用安全带。 A、边沿四周 B、作业点上方 C、临空一面 12、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时,应( B )。 A、经工作许可人同意 B、重新履行工作许可手续 C、换发新工作票并办理许可手续 13、( B )的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。 A、220kV及以上 B、330kV及以上 C、220kV及以下 14、停电更换熔断器后,( A )时,应戴手套和护目眼镜。 A、恢复操作 B、拆卸熔丝 C、清理现场 15、不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或(A)上进行焊接。 A、设备的外壳 B、停电的设备 C、带电的设备 二、填空题(共20分,每空1分) 1、操作票填写的双重名称是指设备名称、设备编号。 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加 指定的工作,并且不得单独工作。 3、在高压室遮栏内进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需要将高压设备停电的,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。 4、二次系统上的工作人员在现场工作过程中,凡遇到直流系统接地等异常情况或开关跳闸、阀闭锁时时,不论与本身工作是否相关,应立即停止工作,保持现状。 5、在带电的二次回路上工作,禁止将电流互感器二次侧开路,要严格防止电压互感器二次侧短路或接地。 6、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的 组织措施和技术措施。

电力安全规程考试题及答案

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(五) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 2、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 3、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 4、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 5、高压电气设备是指( A )在1000 V及以上的电气设备。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 6、高压室的钥匙至少应有3把,由( A )负责保管。 A、运行人员 B、变电站长 C、值班负责人 D、有权单独巡视设备的人员 7、雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止( A )倒闸操作 A、在就地进行 B、进行一切 C、程序 8、填写好了但没有执行的操作票应( C ) A、立即销毁 B、注明“作废”后保存 C、注明“未执行”后保存 9、火灾、地震、台风、( A )、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准。 A、冰雪 B、暴风雪 C、雷雨

10、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有开关,在接地刀闸与开关合上后,应有保证开关( C )的措施 A、不会误送电 B、防误闭锁灵敏有效 C、不会跳闸 11、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相( C )。 A、顶替 B、代任 C、兼任 12、已终结的( A )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。 A、工作票 B、带电作业票 C、安全措施票 D、线路倒闸操作票 13、工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( D )工作票。 A、事故应急抢修单 B、第二种 C、带电作业 D、第一种 14、对难以做到与电源完全断开的检修设备,( D )拆除设备与电源之间的电气连接。 A、必须 B、不可 C、禁止 D、可以 15、装设接地线应先接( A )端,接地线应接触良好,连接可靠。 A、接地端,后接导体 B、导体端,后接接地 C、上端,后接下 二、填空题(共20分,每空1分) 1、电气工作人员对《安规》应每年考一次,因故间断电气工作连续三个月以上者必须温习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、10、20、35KV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.6m 该裸露部分两侧和底部应装设护网。 3、低压回路停电的安全措施之一:工作前必须验电。 4、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 5、设备异常运行可能危及人身安全时应停止设备运行。 6、倒闸操作的分类单人操作、监护操作、检修人员操作。 7、在转移工作地点时,工作负责人应向工作人员交待停电范围、安全措施和注意事项。 8、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的接地保护,电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严格

电力安全规程考试试题

电力安全规程考试试题 三.简答题 1.电力安全生产的方针是什么? 安全第一,预防为主,综合治理。 2.《安规》对工作人员的工作服有何要求? (1)工作服布不应该是尼龙、化纤或棉、化纤混纺衣料制作;(2)工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分;(3)女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋,辫子、长发必须盘在工作帽内; (4)做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。 3.《安规》要求工作人员应学会哪些急救常识? 工作人员应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 4.什么叫安全电压?它分为哪些等级? 在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。它分为五个等级:即42V、36V、24V、12V、6V。 5.什么叫跨步电压? 当电气设备绝缘损坏时,接地电流通过接地装置向地中流散,在两脚之间承受的电压差称为跨步电压。

6.什么叫接触电压? 接触电压是指人体同时接触不同电压的两处,则在人体内有电流通过,人体构成电流回路的一部分;这时,加在人体两点之间的电压差称为接触电压。比如:人站在地上,手部触与已漏电设备的外壳,手足之间出现电位差,这就是接触电压。 7.电气设备高压和低压是如何划分的,平常说的380V是高压还是低压? (1)对地电压为250伏以上的为高压,250伏与以下的为低压。(2)通常采用的380V的电压对地为220V,小于250伏故为低压。 8.紧急救护法的基本原则是什么? 在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。急救的成功条件是动作快,操作正确,任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情的加重或死亡。 9.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么? (1)畅通气道; (2)口对口(鼻)的人工呼吸; (3)胸外按压。 10.触电者心脏停止跳动,如何实施胸外心脏按压法?★ 施行胸外心脏按压法前,先解开触电者衣扣,裤带;触电人仰卧平硬的地上,清除口内杂物,保持呼吸道畅通。操作步骤如下:

电力安规考试试卷A卷精编版

电力安规考试试卷A卷公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

湖南易高水电科技有限公司安 规考试试卷 一、 分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是 ()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小 于()m风险控制值时,施工项目 部应编写安全施工方案,并将安全施 工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 用统一的票面格式,由()审核, 手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用 施工机具、安全工器具和劳动防护用 品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项 目完工;C. 单位工程竣工;D. 工程 结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止 通行”等安全标志,夜间应设警示 灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应 分别存放在与普通仓库隔离的危险品 仓库内,危险品仓库的库门应 (),按有关规定严格管理。

电力安全工作规程考试试题A(热机部分)

新《电力安全工作规程》试题 (机务检修部分) 部门:姓名:成绩: 一、填空题(共计30分,每空1分) 1、凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。新参加工作的人员 或调动到新的工作岗位的人员,在开始工作前必须学习规程的 (安全知识),并经过(考试)合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动的干部,在开始工作前必须向其介绍现场(安全措施)和(注意事项)。 2、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐 平的坚固的盖板。检修工作中如需将盖板取下,须设(牢固的临时围栏)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须(恢复原状)。 3、生产厂房内应备有(急救箱),存放消过毒的包扎材料和必需的 药品。 4、工作人员的工作服不应有可能被转动的机器(绞住)的 部分; 5、任何人进入(生产现场) (办公室、控制室、值班室和 检修班组室除外) ,必须戴安全帽。 6、机器的(转动部分)必须装有防护罩或其他防护设备(如 栅栏) ,露出的(轴端)必须设有护盖,以防绞卷衣服。 禁止在机器(设备断电隔离与转动)时从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 7、发现有人触电,应立即(切断)电源,使触电人脱离电 源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止(高空坠落)。 8、扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使

用(正压式空气呼吸器)。 9、油管道法兰应用(导线)跨接牢固。每年雷雨季节前须认真 检查,并测量接地电阻。 10、工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作时,应 加强通风,但严禁向内部输送(氧气)在可能发生有害气体的情况下,工作人员不得少于(3)人,其中2人在外面监护。 11、焊工应穿帆布工作服,戴工作帽,上衣(不应扎在)在 裤子里,口袋须有遮盖,脚面应有鞋罩,以免焊接时被(烧伤)。 12、储存气瓶的仓库内不准有(取暖)设备。仓库内应设架 子,使气瓶垂直立放,空的气瓶可以平放堆叠,但每一层都应垫有木制或金属制的型板,堆叠高度不准超过( 1.5 )m。13、氧气瓶应涂(天蓝)色,用(黑)色标明“氧气” 字样; 14、乙炔气瓶应涂(白)色,并用(红色)标明“乙炔”字样; 15、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔(6)个月) 进行静荷重试验;试验荷重为(225)kg,试验时间为 ( 5 )min。 16、应尽可能避免靠近和(长时间)的停留在可能受到烫伤的地方。 二、判断题(共计10分,每题1分) 1、在密闭容器内,采取可靠的安全措施后,可以在监护下同时进行 电焊及气焊工作。(×) 2、焊枪熄火时,应先关氧气气门,再关乙炔门。防止氧气进入乙炔 瓶中。(×) 3、使用吊篮工作时,应将安全带固定地挂在篮内的可靠处。(×) 4、拆除脚手架作业时,应在专人指挥下,分层、按顺序进行。(√) 5、起重机的动力试验由有资质的专业机构随时进行。(×)

2020电力安全工作规程考试试题及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载! 祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020电力安全工作规程考试试题及答案 第一部分单项选择题 1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员

3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。 A、2.6 、2.8 B、2.7、2.9 C、2.8、3.0 11、户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。 A、1.15、1.65(1.75) B、0.7、1.5 C、0.6、1.5 12、如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人 13、当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体 A、1 B、2 C、3 14、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。 A、200 B、250 C、300 15、核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B) A、1季度 B、半年 C、一年 16、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续(A )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年3个月 B、半年6个月 C、两年3个月

电力安全规程考试题【最新】

电力安全规程考试题 一、单项选择题 1、本规程规定了工作人员在( C)应遵守的安全要求。 A检修现场B运维现场C作业现场D抢修现场 2、为加强电力生产现场管理,规范( B ),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A安全管理B各类工作人员的行为C工作流程D作业方法 3、作业人员对本规程应( B )考试一次。 A每半年B每年C每两年D每三年 4、低[电]压:用于配电的交流系统中( D )的电压等级。 A220V以下B 220V及以下C 1000V以下D 1000V及以下 5、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,

经( C )上岗。 A领导批准B 师傅带领C 考试合格D 现场实习 6、因故间断电气工作连续( C )个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A一B二C三D六 7、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过( B )后,方可到现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A岗位技能培训B安全知识教育C领导批准D电气知识培训 8、任何人发现有违反本规程的情况,应( C ),经纠正后才能恢复作业。 A批评教育B严肃指出C立即制止D立即汇报 9、进入作业现场应正确佩戴( D ),现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。。

A岗位标识B上岗证C工作牌D安全帽 10、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定( D )经常检查、补充或更换。 A技术员B管理员C单人D专人 11、作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每( C )至少一次。 A半年B一年C两年D 三年 12、作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A创伤急救B溺水急救C触电急救D高空急救 13、触电伤员脱离电源后,正确的抢救体位是( C )。 A左侧卧位B右侧卧位C 仰卧位D俯卧位

电力安全规程考试试题.

电力安全规程考试试题(精选集)目录(后面有数字的是页数到安规页里找) 1.电力安全生产的方针是什么? 43 2.《安规》对工作人员的工作服有何要求? 43 3.《安规》要求工作人员应学会哪些急救常识? 43 4.什么叫安全电压?它分为哪些等级? 43 5.什么叫跨步电压? 43 6.什么叫接触电压? 43 7.电气设备高压和低压是如何划分的,平常说的380V是高压还是低压? 43 8.紧急救护法的基本原则是什么? 43 9.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么? 44 10.触电者心脏停止跳动,如何实施胸外心脏按压法?★ 44 11.发现有人触电如何处理? 44 12.决定触电伤害程度的因素有哪些? 44 13.电流对人体的伤害形式主要是哪两种? 44 14.粉尘对人体的危害有哪些? 45 15.防止火灾的基本措施是什么? 45 16.灭火的基本方法是什么? 45 17.火灾报警的要点有哪些? 45 18.电力生产企业消防的"三懂三会"指什么? 45 19.遇有电气设备着火时,如何处理? 45 20.电缆着火应如何处理?★ 46 21.集团公司防止二次系统人员"三误"是指哪"三误"? 46 22.所有运行人员对防误装置应做到哪"四懂三会"? 46 23.集团公司技术监控管理办法规定九项技术监督的内容是什么? 46 24.集团公司技术监控管理办法规定五项技术管理的内容是什么? 46 25.两措的内容是什么? 46 26.防止电气误操作(五防)的具体内容是什么? 46 27.常见的电气误操作有哪些类型? 47 28.接受电网调度命令的操作要做到哪六清? 47 29.电力生产事故分哪几类? 47 30.事故调查规定"四不放过"的具体内容是什么? 47 31.在事故调查过程中出现那些情况应该从严处理? 47 32.何为违章作业? 47 33.什么是安全生产责任制? 48 34.什么是安全生产工作"五同时"? 48 35.什么是安全性评价? 48 36.安全性评价的内容是什么? 48 37.国家规定的安全色有哪些?其含义分别是什么? 48 38.发电企业实行安全生产目标四级控制的具体内容是什么? 48 39.二十五项反措为防止汽轮机超速对发动机正常解列有何要求? 48 40.应急预案的主要内容是指什么?★ 49 41.集团公司规定的重大危险源是指什么? 49 42.开展危险点分析与控制工作的目的是什么? 49 43.危险点分析与控制对操作人的职责有何要求? 49 44.危险点控制措施的重点是什么? 49 45.安全日活动的主要内容是什么? 49 46.集团公司"交接班制"规定班前会的内

电力安全规程考试题附答案完整版

电力安全规程考试题附 答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

 A、0.35? B、0.7 C、1.5 4、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风( C )min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、连接 B、隔离 C、过渡

10、在控制盘(屏)上清扫运行设备和(C)时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具。 A、恢复操作 B、拆卸熔丝 C、清理现场 15、不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或( A )上进行焊接。电力安全规程考试题附答案

电力安全规程考试题附 答案 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(二) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁,钥匙使用后,应及时 (B)。 A、归还 B、封存 C、记录 2、高压电力电缆不需停电的工作填用(B)工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(B)米。 A、B、C、 4、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风( C )min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 5、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 6、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、 B、 C、 7、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。10、在控制盘(屏)上清扫运行设备和( C )时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具。湖南易高水电科技有限公司安规考试试卷 题型单选题多选题判断题填空题简答题案例分析题总分改卷人签字 分值 14.6 9.9 12.6 12.5 36 14.4 100 得分 一、选择题(共73题,每题0.2分,共14.6分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理 4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小于()m风险控制值时,施工项目部应编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. 6.5; C. 5.5; D. 4.5 5. 近电作业,当作业人员或机械器具与±660kV 带电设备的最小距离小于()m风险控制值时,施工项目部应编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A. 13.5; B. 14.5; C. 15.5; D. 16.5 6. 用计算机生成或打印的作业票应使用统一的票面格式,由()审核,手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项目完工; C. 单位工程竣工; D. 工程结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止通行”等安全标志,夜间应设警示灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应分别存放在与普通仓库隔离的危险品仓库内,危险品仓库的库门应(),按有关规定严格管理。 A. 向内开; B. 向外开; C. 横拉开; D. 封闭 11. 器材堆放整齐稳固。长、大件器材的堆放有()的措施。 A. 防滚动; B. 防倾倒; C. 防移动; D. 防火 12. 施工用电发电机组禁止设在以下()场所。 A. 基坑里; B. 场地内; C. 设备间内; D. 施工区 13. 在散发大量蒸汽、气体或粉尘的场所,应采用()型电气设备。 A. 抗腐蚀; B. 防爆; C. 密封; D. 抗氧化 14. 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护装置(漏电保护器)应采用防溅型产品,其额定动作电流不应大于()mA,额定动作时间不应大于0.1s。A. 10;B. 15;C. 20;D. 30 15. 在防火重点部位或易燃、易爆区周围动用明火或进行可能产生火花的作业时,应办理()。 A. 第一种工作票; B. 第二种工作票; C. 抢修单; D. 动火工作票 16. 关于临时建筑错误的有()。 A. 临时建筑不宜建在电力线下方; B. 如必须在110kV及以下电力线下方建造时,应经线路运维单位同意; C. 屋顶采用耐火材料; D. 线路电压为110kV时,在导线最大计算弧垂情况下,临时库房与电力线导线之间的垂直距离不小于6m 17. 高处作业人员衣着穿戴要求描述错误的是()。 A. 衣着灵便; B. 扎紧衣袖、裤脚; C. 穿软底防滑鞋; D. 衣着宽松 18. 进行交叉作业时做法正确的是()。 A. 作业现场设置专责监护人; B. 上层物件未固定前,下层继续作业; C. 上下抛掷工具、材料、边角余料; D. 在吊物下方接料 19. 山区抬运笨重物件或钢筋混凝土电杆的道路,其宽度不宜小于()m。 A. 1; B. 1.2; C. 1.5; D. 1.6 20. 进行焊接或切割作业时,操作人员应穿戴()、绝缘鞋、防护手套等符合专业防护要求的劳动保护用品。衣着不得敞领卷袖。 A. 棉质服装; B. 静电防护服; C. 防化服; D. 专用工作服 21. 电焊机倒换接头,转移作业地点或发生故障时,应()电源。 A. 切断; B. 更换; C. 远离; D. 控制 22. 下列不得与氧气瓶同车运输的物品有()。 A. 易燃品; B. 油脂; C. 带油污的物品; D. 以上都对 23. 施工现场用后的气瓶应关紧其阀门并标注“()”字样。 A. 氧气; B. 乙炔; C. 氮气; D. 空瓶 24. 对取暖设施应进行全面检查。用火炉取暖时,应采取防止()中毒措施;加强用火管理,及时清除火源周围的易燃物;根据需要配备防风保暖帐篷、取暖器等防寒设施。 A. 一氧化氮; B. 一氧化碳; C. 二氧化碳; D. 硫化氢 25. 高海拔地区施工在进行高处作业时,作业人员应随身携带小型氧气瓶或袋,高处作业时间不应超过()h。 A. 1; B. 2; C. 3; D. 4 26. 卷筒应与牵引绳保持垂直。牵引绳应从卷筒下方卷入,且排列整齐,通过磨芯时不得重叠或相互缠绕,在卷筒或磨芯上缠绕不得少于()圈,绞磨卷筒与牵引绳最近的转向滑车应保持5m以上的距离。 A. 3; B. 4; C. 5; D. 6 27. 使用装载机规定描述正确的是()。 A. 起步前,应先鸣声示意,宜将铲斗提升离地1.0m; B. 行驶中,应避免突然转向; C. 运载物料时,宜保持铲臂下铰点离地面1m左右; D. 将铲斗提升到最高位置运输物料 28. 操作时,应一人打夯,一人调整电源线。电源线长度不应大于50m,夯实机前方不得站人,夯实机四周1m 范围内,不得有非操作人员。多台夯实机械同时工作时,其平列间距不得小于5m,前后间距不得小于()m。 A. 3; B. 5; C. 10; D. 15 29. 混凝土泵车规定描述错误的是()。 A. 使用布料杆送料时,机身倾斜度不宜大于10°; B. 不得在地面上拖拉布料杆前端软管; C. 禁止延长布料配管和布料杆; D. 泵车不得停放在斜坡上 30. 关于除锈机规定描述错误的是()。 A. 操作除锈机时应戴口罩; B. 操作除锈机时应戴手套; C. 操作时操作人员应站在钢丝刷的后面; D. 带钩的钢筋不得上机除锈 31. 点焊机规定描述错误的是()。 A. 焊机应可靠接地; B. 作业前应清除上下两极油渍和污物; C. 工作棚应用防火材料搭设; D. 焊接操作时应戴眼镜及手套 32. 机动翻斗车料斗内()。料斗不得在卸料工况下行驶或进行平整地面作业。 A. 允许上人卸料; B. 可以载人; C. 不得装料; D. 不应载人 33. 以下()情况,滑车将报废。

电力安全工作规程考试试题

电力安全工作规程考试题 单位名称:姓名:成绩: 一、填空题(每空1分,共40分) 1.用于配电的交流系统中,电压在1000V及以下的电压等级称为低电压; 通常超过低电压的电压等级称为高电压。 2.运用中的电气设备是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带 有电压的电气设备。 3.电气工作人员须经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每两年至少 一次。 4.电气工作人员需要具备必要的安全生产知识和技能,应掌握触电急救等 救护法。 5.作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具应符合国家或 行业标准规定的要求,安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。 6.作业人员应被告知其作业现场存在的危险因素和防范措施。 7.安全组织措施作为保证安全工作的制度措施之一,包括工作票、工作许 可、监护、间断、转移和终结等。 8.工作票是准许在电气设备上工作的书面安全要求之一,可包含编号、工 作地点、工作内容、计划工作时间、许可工作时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。 9.需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用电气第一 种工作票;大于设备不停电安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工

作以及不可触及带电设备导电部分的工作,填用电气第二种工作票。10.雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴、不应使用伞具,不应靠 近避雷器和避雷针。 11.停电操作的顺序应按照断路器、负荷侧隔离开关、电源侧隔离开关的 顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行。 12.个人保安线是指用于保护工作人员防止感应电伤害的接地线。 二、选择题(每题2分,共20分,可单选、多选) 1.10KV及以下、35KV、110KV电压等级设备不停电时的安全距离是( C ) A 2m B 1m C 1m D 2.工作票所列的人员包含有哪些(ABCDE) A 工作票签发人 B工作许可人 C工作负责人 D 工作班成员 E 专责监护人 3.在电气设备上工作,应有哪些保证安全的技术措施。(ABCD) A 停电 B 验电 C装设接地线 D 悬挂标识牌和装设遮拦 4.高压设备发生接地故障时,室内、室外的工作人员不应进入接地点( B ) 米以内,若需进入时,均需要穿绝缘靴。 A 4、6 B 4、8 C 8、10 D 8、4 5.电气操作的操作有哪些方式。( ACD ) A 就地操作 B 远方操作 C 遥控操作 D 程序操作 6.工作许可人的安全职责有哪些。( BCD ) A 确认工作的安全性和必要性; B 确认工作票所列安全措施正确完备,符合现场条件; C 确认工作现场布置的安全措施完善及检修设备无突然来电的危险; D 对工作票所列内容有疑问,应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求

电力安全工作规程试题库完整

《电业安全工作规程》(发电厂及变电所部分) 一、填空 1、电气设备分为高压和低压两种:电压等级在1000V及以上者为高压,电压等级在1000V及其以下者为低压。 2、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点4m以内,室外人员进入接地点8m以内。均应穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。 3、雷电天气时,不宜进行电气操作,不应就地电气操作。 4、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应使用有防雨罩的绝缘棒,并穿绝缘靴、戴绝缘手套。 5、装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 6、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 7、工作票一式两份,一份交工作负责人,一份交工作许可人。 8、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是0.7米。 9、220KV电气设备不停电的安全距离是3米。 10、500KV电气设备不停电的安全距离是5米。 11、人员工作中与220KV设备带电部分的安全距离是3米。 12、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离是1.5米。 13、人员工作中与10KV及以下设备带电部分的安全距离是0.35米。 14、人员工作中与35KV设备带电部分的安全距离是0.6米。 15、在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 16、需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用电气第一种工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作及不可能触及带电设备导电部分的工作,填用电气第二种工作票。 17、测量绝缘电阻时,应将设备各侧断开,验明无压,确认设备无人工作,方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备对地放电。 18、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧开路。

电力安全规程考试试题(精选集)

目录(后面有数字的是页数到安规页里找) 1.电力安全生产的方针是什么?43 2.《安规》对工作人员的工作服有何要求?43 3.《安规》要求工作人员应学会哪些急救常识?43 4.什么叫安全电压?它分为哪些等级? 43 5.什么叫跨步电压? 43 6.什么叫接触电压?43 7.电气设备高压和低压是如何划分的,平常说的380V是高压还是低压? 43 8.紧急救护法的基本原则是什么? 43 9.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么?44 10.触电者心脏停止跳动,如何实施胸外心脏按压法?★44 11.发现有人触电如何处理?44 12.决定触电伤害程度的因素有哪些? 44 13.电流对人体的伤害形式主要是哪两种?44 14.粉尘对人体的危害有哪些?45 15.防止火灾的基本措施是什么?45 16.灭火的基本方法是什么?45

17.火灾报警的要点有哪些?45 18.电力生产企业消防的"三懂三会"指什么?45 19.遇有电气设备着火时,如何处理? 45 20.电缆着火应如何处理?★46 21.集团公司防止二次系统人员"三误"是指哪"三误"?46 22.所有运行人员对防误装置应做到哪"四懂三会"?46 23.集团公司技术监控管理办法规定九项技术监督的内容是什么?46 24.集团公司技术监控管理办法规定五项技术管理的内容是什么?46 25.两措的内容是什么?46 26.防止电气误操作(五防)的具体内容是什么?46 27.常见的电气误操作有哪些类型?47 28.接受电网调度命令的操作要做到哪六清?47 29.电力生产事故分哪几类? 47 30.事故调查规定"四不放过"的具体内容是什么?47 31.在事故调查过程中出现那些情况应该从严处理?47 32.何为违章作业?47 33.什么是安全生产责任制?48

电力安全工作规程考试复习题

电力安全工作规程考试复习题 1、安全生产,人人有责,电力生产必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持“不安全不工作”,树立“以人为本、关爱生命”的理念。 2、电力生产必须建立健全各级人员安全生产责任制。按照“管生产必须管安全”的原则,做到在计划、布置、坚持、总结、考核生产工作的同时,计划、布置、坚持、总结、考核安全工作。 3、各级领导人员不应发出违反安全规定的命令。任何工作人员除总结严格执行本规程外,有责任督促周围的人员遵守本规程。 4、所有工作人员均应具备必要的安全生产知识,应学会紧急救护法,特别要学习触电急救法、窒息急救法、心肺复苏法等,掌握防护用品的使用方法,会使用现场消防器材,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、电伤、气体中毒、溺水等急救常识。 5、工作人员进入生产现场必须穿着材质合格的工作服,衣服和袖口必须扣好,着装不应有可能被转动的设备绞住的部分或卡住的部分,禁止戴围巾、穿长衣服。工作服禁止穿用尼龙、化纤和棉、化纤混纺的衣料制作的衣服,以防遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场禁止穿裙子、短裤、拖鞋、凉鞋、高跟鞋;辫子、长发必须盘在帽内。从事酸、碱作业,在易爆炸场所作业,必须戴专用的手套,穿防护工作服。接触带电设备工作,必须穿绝缘鞋。 6、在高温环境工作时,应合理增加作业人员的工间休息时间,工作人员应穿透气、散热的棉质衣服,现场应未工作人员提供足够的饮用水,清凉饮料及防暑降温物品。对温度较高的专业场所必须增加通风设备。 7、工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板;盖板上的把手不得高于盖板平面,在一些较大的孔、洞口上还应加装部分横梁,使盖板承受力符合规范要求。主要通道上的盖板,应经计算而专门制作,必要时还应设置安全警示牌。 8、在检修工作中如需将盖板取下,必须装牢固的硬质围栏和明显“当心坑洞”、“当心坠落”等安全警告标示牌,必要时在夜间应设置安全警示等,在工作结束后立即将盖板恢复。临时打的空、洞四周也应设置牢固的硬质围栏明显的“当心坑洞”、“当心坠落”等安全警告标示牌,施工结束后必须恢复原状。 9、生产现场需经常检查和操作的设备不应设在高处;如有高出地面、平台15m,需经常操作的阀门,必须有便于操作、牢固的梯子或平台。 10、主控制室、会议室等必须要场所应配备急救箱,应根据生产实际存放相应的救急药品,并指定专人经常检查、补充或更换。 11、生产现场所有盖板(格栅)、栏杆、楼梯、平台等需临时变更(拆除或移动)时,应办理安全设备异动审批手续,并应设置牢靠的安全补偿设施(硬质围栏)。工作结束后及时恢复,必要时履行验收手续。 12、任何人员在生产现场使用移动式通讯设备时必须确保自身安全。 13、在设备完全停止以前,不准进行检修工作。设备检修前应做好防止突然转动的安全措施。