文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泛海三江消防主机9116简易操作说明

泛海三江消防主机9116简易操作说明

泛海三江消防主机9116简易操作说明
泛海三江消防主机9116简易操作说明

JB-QGL-9116简易操作说明

第一步:主机报警时先在主机上看报警的类型和部位。在主机上有中文显示,在CRT图文显示系统上可以看到具体部位.然后派人到现场确认。

第二步:如是误报,先按“消音”键,再到现场排除火警“如是探测器,将探测器内的灰尘吹掉;如是手动按钮或消火栓按钮,手动复位”。再到主机按“复位”键复位整个系统,复位到正常巡检状态。如果复位后还报火警,打电话给消防安装公司或厂家来处理。

注意:要复位时先要打开“键盘”,也就是主机上的“键盘”指示灯要点亮。打开方法:按一下“键盘”

键,再按四下“1”键,再按一下“确认”键。

第三步:如是真火警,消防中心值班人员先把“键盘”打开,打开方法同上。打开后按一下“自动/手动”

键,把主机打到自动状态,灯亮说明已经打到自动。

说明:“自动/手动”是控制除了声光报警器和警铃外其他所有的设备的联动。“总线手控”是控制总线手控盘,灯亮时总线手控盘才能操作。

JB-QGL-9116维护注意事项

我公司建议贵单位指定一个设备维护人,对设备进行日常维护。设备维护人有一个“系统管理员”密码,密码为“111111”,也就是六个一。此密码可以进入主机进行一些简单的设置(主机没有报火警和反馈信号才可以)。设备维护人得到密码后应更改密码,慎防泄露此密码。设备维护人变更时要注意交接好。我公司提供的使用说明书(光盘)设备维护人要认真阅读。

进入主机设置界面:

在键盘上同时按下“*”键,这时主机显示要求输入密码,输入初始密码8个2,再按“确认”键。

看到主机上的“键盘”灯点亮后,按主机上的“菜单”键就可以进入主机的设置界面了(主机有火警和反馈信号时不可以进入设置界面)。

一、在“系统设置”一栏里可以更改的是:时间设置、密码设置、打印机设置、LCD定时关闭。

1、时间设置:可以更改时间,直接把原来的时间删除,再重新输入新的时间,点击“确认”就可以

了。

2、密码设置:可以更改密码,也是真接把原来的密码删除,再重新输入新的密码,点击“确认”。(高

级用户可以更改本级和低级用户的密码)。

3、打印机设置:可以设置打印机打印和不打印。在登记“□”那里打“√”表示主机有打印机,主机

报警时打印机打印,打“X”则不打印。

4、LCD定时关闭:可以设置液晶显示屏是否使用省电保护模式,打√表示使用,不打√表示液晶显示

屏一直处在高亮状态。

二、在“操作”一栏里除了“自动登陆”外其他的都可以操作。在这里有些菜单功能和面板按键功能是一

致的。主要是取消隔离必须在这里取消。点击“取消全部隔离”就可以取消所有隔离了。

三、在“历史查询”一栏里可以查询历史记录。每项最多可以记录最新的1000条历史记录。历史记录可以

用主机带的打印机打印。

注意:除了上面说明的菜单功能可以进入设置更改外,其他的不可以进入更改,如进入更改所造成系统不能正常使用,本公司不负任何责任。

消防主机操作说明

北大青鸟JBF-11S消防主机一般性操作说明 一、消音:当主机发生报警信息,联动信息,故障信息时声响,按 “消音”键即可消音。 二、复位:当主机屏幕显示有火警,联动,故障信息且该火警信息, 联信息或故障信息已被排除时,按“复位”键可将主机恢复至 正常监控状态。 三、隔离/释放设备 隔离设备:此操作用于发生误报警的或故障的设备,但又不能及时处理的情况。 释放设备:当被隔离的设备经处理恢复正常即可对其进行释放操作,使其恢复正常工作。 操作方法如下:按“设置”键→输入密码“111”→选择2项“故障部件隔离”即按数字键2→根据提示输入回路号和地址 号→按“隔离”键将设备隔离,按“解除”键将被隔离设 备释放→按“退出”键 四、打印机的控制及换纸 开关打印机:按“设置”键→输入密码“111”→选择3项“打 印机开关设置”即按数字键“3”→按“开”或“关”键→退出老主机换纸: 1 将打印机设置在开启状态 2 先按打印机上“SEL”,再按“LF”键,使打印机在进纸状态 (打印机有呼呼声响) 3 将打印纸的端部剪成20度左右插入打印机的进纸口,让纸 慢慢的进入 4 待纸从打印口出来后,按“SEL”即完成打印纸的安装 新主机换纸: 1 将打印右边按钮按下,打印机会自动打开,然后将热敏打印纸(超市收银纸)光滑一面朝上,放入打印机,闭合打印机即可。

五、校对时间 按“设置”键→密码“111”→选1项“日期和时钟”→根据提示输入准确的日期和时间,按“确认”键→退出 六、气体灭火方式和设置 按“设置”键→密码“111”→选X项“气体灭火控制方式”→根据提示输入准确的控制状态。 七、主机控制方式和设置 1、有多线盘的控制方式由第一块多线控制盘决定。 2、没有多控制盘,按“设置”键→密码“111”→选X项“控制 方式”→根据提示输入准确的控制状态。 八、消防控制主机自检 按“设置”键→密码“111”→选X项“主机自检”→根据提示输入机器号00,按确定键即可。 九、新主机设置有部分变化,根据情况设置. 注:安装设置,系统设置菜单中禁止操作;如果进行不当的操作造成的后果自负。

尼特消防报警主机操作说明 (2)

消防报警主机操作流程说明 火警处理:当发生火警时 ;若确认有火灾发生 施。 例如:: *启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示; *拨打消防报警电话报警; *启动消防灭火设备 1、消防主机在手动状态下按对应区域电磁阀按钮同时启动电动消防泵进行灭火。 2、消防主机在自动状态下现场区域内消防手动报警按钮被按下后消防主机将自动启动现场的灭火装置进行灭火。 若为误报警: *检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高; *按“复位”键使控制器恢复正常状态观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽 尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: *当发生故障时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位确认是否有故障发生;若确认有故障发生应根据情况采取相应措施: *当报主电故障时 8小时; *当报备电故障时:当备用电池连续工作时间超过8小时后也可能因电压过低而报备电故障; *若为现场设备故障 排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复: *当发生故障原因不明或无法恢复时; *若系统发生异常约吉音、尤指示、气味等情况时并尽快通知安装单位或厂家: 启动/停动:当确认发生火警时.可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 首先应确认该设备为总线制设备还是直接控蔺设各: *总线制设各:根据手动消防启动盆的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元 :若再次按下该键则启动灯熄灭启动 命令被终止: *直接控制设备:根据直接控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键启动灯点亮启动会令发出。若该设备为电平控制方式 启动命令被终止:若该设备为脉冲控制方式需找到停动该设备对应的单元并按下这个单元的手动键启动全令被终止: 键盘解锁: (除“消音”键外) 保护备电: *88小时应关闭控制器的备电

消防主机操作说明

消防主机操作说明 开机: 先打开机柜内主电开关、再打开备电开关,控制器进入工作状态。正常情况下控制器面板上液晶显示系统工作正常,运行灯闪烁,主电运行灯常亮。当控制器处于“自动”状态时自动有效灯常亮,反之,则灭。 按时: 按“按时”键,控制器提示输入密码,输入密码后,用户通过移动光标“”并输入数字,对年、月、日、星期、时间进行调整后:按“确认”键保存新的设置。 火警处理: 当发生火警时,首先应按主机单元上“消音”键消音,然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生,若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的消防广播或声光报警器,通知现场人员撤离。 拨打消防报警电话报警 启动消防灭火设备等。 若为报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大,温度过高,确认是否由人为或其它因素造成误报警:

按“复位”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报:如果仍然发生误报可将其屏蔽,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键终止报警声、然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生,若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施。 当报主电故障时,应确认是否发生停电,否则检查主电源空开,报警主机保险是否熔断。主电断电情况下,备电可以连续供电。 当报备电故障时应检查备用电池的连接器及接线,当备用电池连续工作超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障。 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,等故障维修后再解开。 当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修。 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。 启动/停止重要设备: 当确认发生火灾时,可以通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是多线制设备。

消防联动系统操作流程

消防联动系统操作流程 一、遇到火灾的应急处理 当遇到烟感、温感、手动报警装置、水流模块等报火警时,监控室应立即通知安全部警员到现场进行确认。属误报,反馈监控室。监控室在《消防监控运行及信息处理记录》上填写记录;属实警,应该: 1、现场的警员应立即按下一个就近的手动报警器(此时,消防主机会自动确认为发生火灾,以便监控室进行联动操作); 2、同时用对讲机通知监控室; 3、然后,用就近的灭火器实施扑救;火势较大时,在保护自身安全的前提下,实施扑救,等待协助。 监控室收到火警的反馈后、应立即: 1、将通用火灾报警控制器联动面板中“手动联动”转为“自动联动”;将直接联动控制钥匙打为水平(开)状态。 2、同时,拨打119火警报警电话。清楚说明“信托大厦,东新街232号,尚德路与东新街什字西南角,某某层某侧发生火灾”。(说明某侧是为了消防队员根据具体位置采取最为有效的扑救措施,比如:消防车或云梯可就近停放) 3、通知安全部任意人员火势状况,以便快速组成消防安全应急分队。通知到的人员负责召集消防安全应急分队,并负责将四部电梯归底至一层。

4、用对讲机或电话通知工程部(夜间通知值班人员),以便:(1)配电室人员保证与火灾有关电源的关闭;保证消防供电;正确排除故障。 (2)暖通室人员保证消防供水;五分钟内关闭天然气总阀;正确排故。 (3)设备运行人员保证正压风机、排烟风机和消防加压泵正常运行。 5、通知安全管理领导小组成员(见大厦火灾扑救方案流程图)赶到应急指挥中心(监控室)按照《消防扑救方案》组织扑救。安全部人员应熟悉此方案,在安全领导小组成员未到达之前,由值班班长负责按照消防扑救方案组织扑救。二、各联动系统的自动联动情况及应急的手动操作(必须是消防主机确认为火灾、联动系统由手动转为自动,并且联动控制钥匙打到水平状态后): 1、送风排烟系统 (1)、新风机自动切断,排烟机自动启动。 (2)、正压送风机自动启动。 手动以上两项工程部通过手动操作也可以启动,另外在联动面板中点击相应的按钮也能启动系统。 (3)、防火卷帘门自动降半,30秒后自动关闭。 手动在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统,某一防火卷帘门可通过设置在该防火卷帘门两侧的防火卷帘开

消防中控主机基本操作说明

LD128EQII主机基本操作说明 主机的待机界面 主机的主菜单 在主机的待机界面下按“菜单”键,进入系统主菜单,显示如下 火警命令反馈延时故障 本菜单最下面一行五个区域分别对应其下面贴膜上的各内容。第一区为火警信息,第二区为命令信息,第三区为模块回答信息等。各区域数字中第一行为事件总数,第二行为事件当前地址。当某区域有信息时,按与显示区域中文相对应的按键,相应区域的数字信息便反显,此时中间“部位”栏中显示的便是光标处设备的具体信息。部位左下的时间为事件发生时的时间。按“确定”键可查看此设备的类型。按“↑”键,查看光标所在区域上一事件。按“↓”键,查看光标所在区域下一事件。 按“菜单”键可以在待机界面和主菜单之间切换 一、自检操作 待机界面下点击“自检”键后,系统提示输入密码,输入密码“→→→→”,主机完成自检。 二、主机复位操作 待机界面下点击“复位”键后,系统提示输入密码,输入密码“↑↓←→”,主机完成复位。 三、消音操作 点击主面板上的消音按钮即可

四、设备信息查看 1、火警信息(红色指示灯):主菜单下按“0(火警)”黑色光标所在之处即为所有的火警信息,通过“↑↓”键和“确定”键便可查看具体信息。 2、故障信息(黄色指示灯)::主菜单下按“4(故障)”黑色光标所在之处即为所有的火警信息,通过“↑↓”键和“确定”键便可查看具体信息。 3、反馈、命令、请求等查看方法与火警和故障一样查询即可 五、强制启动外部设备 (1)主菜单下按“7(启动)”键,(2)按系统提示输入启动密码“→→→→(四个向右箭头)”,(3)再按提示输入要启动的设备的回路及地址(回路为2位数,地址为3位数,不足的要用0补足,如要启动5回路的20号就输入05020),(4)点击“确认”键完成操作。 主机复位即可停止强制启动的设备。 六、全局自动操作(很重要)步骤如下: (1)在主菜单下按“F2”键,再按“菜单”出现如图界面 (2)按“2”键出现下图 (3)再按“2”键此时“【】”内出现“全局自动”字样如上图 (4)按下“确认”键,此时主机左侧指示灯应跳到全局自动的位置,完成操作 。 六、全局手动操作 全局手动操作与全局自动操作一样,只需在第(3)步操作选择“1”键 七、火警处理 发生火警后,主机有声音提示,应迅速从查到火警的准确位置并马上派人去现场查看,此时有两种情况

尼特消防报警主机操作说明

尼特消防报警主机操作说 明 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

消防报警主机操作流程说明 火警处理:当发生火警时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生应根据火情采取相应措施。 例如:: *启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示通知现场人员撤离; *拨打消防报警电话报警; *启动消防灭火设备 1、消防主机在手动状态下按对应区域电磁阀按钮再启动泡沫罐电动阀按钮同时启动电动消防泵进行灭火。 2、消防主机在自动状态下现场区域内消防手动报警按钮被按下后消防主机将自动启动现场的灭火装置进行灭火。 若为误报警应采取如下措施: *检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; *按“复位”键使控制器恢复正常状态观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: *当发生故障时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位确认是否有故障发生;若确认有故障发生应根据情况采取相应措施: *当报主电故障时应确认是否发生市电停电否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下备电可以连续供电8小时;

*当报备电故障时应检查备用电池的连接器及接线:当备用电池连续工作时间超过8小时后也可能因电压过低而报备电故障; *若为现场设备故障应及时维修若因特殊原因不能及时排除的故障应将其屏蔽待故障排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复: *当发生故障原因不明或无法恢复时请尽快通知安装单位或厂家进行维修; *若系统发生异常约吉音、尤指示、气味等情况时应立即关闭电源并尽快通知安装单位或厂家: 启动/停动:当确认发生火警时.可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 首先应确认该设备为总线制设备还是直接控蔺设各: *总线制设各:根据手动消防启动盆的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键启动灯点亮启动命令发出:若再次按下该键则启动灯熄灭启动 命令被终止: *直接控制设备:根据直接控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键启动灯点亮启动会令发出。若该设备为电平控制方式再次按此该键则启动灯熄灭启动命令被终止:若该设备为脉冲控制方式需找到停动该设备对应的单元并按下这个单元的手动键启动全令被终止: 键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态若进行命令功能键(除“消音”键外)操作液晶屏显示一个要求输入密码的画面此时输入正确的用户密码并按下“确认”键才可继续操作同时完成键盘解锁。 保护备电:

消防火灾自动报警主机操作规程

火灾自动报警主机操作流程 1.登录 1.1按“菜单”键显示主菜单,主菜单显示。 1.2按“→”键选择“登录”,然后按“OK”,密码输入窗口弹出。 1.3键入相应密码,按“OK”键,如果密码正确即可登录。(按“←”可删除错误输入,1234为2级用户密码,4321为3级即最高级用户密码) 注:此方法只适用于1级用户登录状态下,若当前用户为2级,操作者想登录到3级用户,需返回到1级用户界面然后重新登录到3级。 2.退出 2.1按“菜单”键显示主菜单,主菜单显示。 2.2按“→”键选择“登录”,然后按“OK”,退出窗口弹出。 2.3按“OK”键确定退回到一级用户,按“退出”键退出当前界面。 注:此方法只适用于当前2/3级用户登录状态下;系统在2/3级用户登录状态在控制器参数设定时间内无任何操作,用户级别将自动返回1级用户。 3.消音 3.1按“菜单”键显示主菜单,主菜单显示。 3.2按“→”键选择“登录”,然后按“OK”,密码输入窗口弹出。 3.3键入相应密码,按“OK”键,如果密码正确即可登录。 3.4按“确认/消音”键,蜂鸣器消音,“确认/消音”指示灯从闪烁变为灭。 4.手/自动切换 4.1按“菜单”键显示主菜单,主菜单显示。 4.2按“→”键选择“登录”,然后按“OK”,密码输入窗口弹出。 4.3键入相应密码,按“OK”键,如果密码正确即可登录。 4.4按“手动”键,自动报警系统切换至手动状态。 4.5按“自动”键,自动报警系统切换至自动状态。 5.自动报警主机发出报警时 5.1按“确认/消音”键,蜂鸣器消音,“确认/消音”指示灯从闪烁变为灭。(此操作需在2/3级用户登录状态下,若无登陆会提示登陆信息) 5.2通过主机液晶显示屏以及图形显示器(CRT)查看报警点具体部位。 5.3通过呼叫现场或监控大厅保安查看报警点确认火情。 5.3.1确认无火情,报警信息为误报。 5.3.1.1按“复位”键给自动报警系统复位。 5.3.2确认火灾发生,报警信息为真。 5.3.2.1一组保安迅速前往火情发生楼栋消控室。 5.3.2.2按“自动”键,自动报警主机切换至自动状态。(此操作需在2/3级用户登录状态下,若无登陆会提示登录信息) 5.3.2.3火警发生楼栋消防设备联动响应配合灭火工作。 5.3.2.4火灾扑救完成,复原消防卷帘、排烟防火阀等消防设备。 5.3.2.5按“复位”键将自动报警系统复位。 5.3.2.6按“手动”键将切换至自动状态的自动报警主机切换至手动状态。 6.查看火情信息 6.1按“菜单”键显示主菜单,主菜单显示。 6.2按“→”键选择“登录”,然后按“OK”键,密码输入窗口弹出。

消防主机操作说明

消防主机操作说明 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

消防自动报警/联动系统操作说明 第一部分:值班人员操作指南 一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。 整个系统管理部分:包括各型控制器。 联动控制:各种模块。 辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。 探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。 控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。 模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息。 电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。 火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。 CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项:

1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则:先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。 2)说明:工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。打开备电开关作用:平时给备电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。 2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常; 5)是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。 3、控制器开机时的正常显示过程:消防自动报警/联动系统操作说明()依次点亮指示灯、数码管,液晶屏,显示各种信息,并顺序发出各种声音(火警、故障、动作等声音),然后检测总线和通讯线上所连接的设备。 4、开机后注意事项:

消防主机EST3操作手册

E S T3 火灾报警主机中文版操作手册

第1章基本的系统操作 概述 本章叙述基本的系统操作指令。 内容 面板控制 显示 信息处理 显示开关的功能 简介 在本章所描述的操作系统中,必需确认每个事件。每条信息可用“上一信息、下一信息”键查阅。自动恢复(修复)的故障(Trouble)和状态(Monitor)等低优先权事件将被确认后自动地从信息队列中删去,而不必让操作员按复位(Reset)键,系统即可恢复正常工作。 注意:被清除后的报警(Alarm)和监视(Supvr)事件不能自动恢复,并将存于报警信息队列和监视信息队列中,直到人工按复位(Reset)键系统才能恢复正常工作。 面板控制 面板控制开关的功能或者特点,其作用范围定义为,网络内当功能被激活时,火灾报警机箱受到影响的三种作用范围: ·局部——其功能特性只影响安装了LCD显示屏的机箱 ·分组——其功能特性影响网络上预先定义好分组的机箱 ·全局——其功能特性影响网络上所有的机箱 分组 局部 [3GROUP.CDR] └────────┬────────┘ 全局 一个网络可以是一个或多个分组的一部分。 火灾报警系统配置的特性与功能因安装不同而异,可根据现场的特殊情况,来决定是否已经把用户需要的功能与特点设计进去。 LCD显示屏 LCD显示屏是系统的主要的操作界面,它显示系统工作状态。 1.电源状态指示灯:当交流电源接通时绿灯亮。 (Power) 2.测试状态指示灯:当系统的任何一部分处于测试状态时黄灯亮。如果系统经过一段时间,没有 (Test)动作,可编程的定时器会自动退出测试模式。

3.CPU故障指示灯:当中央处理器CPU的监视单元检测到处理器故障后,黄灯亮。 (CPU Fail) 4.接地故障指示灯:当连接机箱的非接地线与地相连时黄灯亮。 (Ground Fault) 5.屏蔽状态指示灯:当一些点或区域被人工屏蔽时黄灯亮。 (Disable) 6.群呼开关/指示灯:按群呼键激活群呼功能。黄灯亮指示群呼功能被激活。 (Drill)注意:此键可以另外编程,使其具有其它功能。 7.盘消音键/指示灯:在所有事件被确认后,自动关闭控制盘内部蜂鸣声。当蜂鸣器消音,以及(Panel Silence)控制盘处于非正常状态时黄灯亮。 按此键消音无效。同时按下盘消音键和报警消音键将激活灯检测功能。8.显示屏:系统状态显示屏,带蓝色背光LCD显示。 图1-1 LCD显示屏 9. 故障队列选择/确认键和指示灯:黄色指示灯作为故障指示。当还有故障事件未被查看确认时灯 (Trouble)闪烁,当所有在队列中的信息被查看确认完后灯常亮。按故障 队列选择/确认键将在显示屏上显示系统故障消息。再按一次, 它将查看下一条消息。 10. 状态队列选择/确认键和指示灯:黄色指示灯作为状态指示,当还有状态事件未被查看确认时灯 (Monitor)闪烁,当所有在队列中的消息被查看确认完后灯常亮。按状态

2019年整理海湾消防报警主机说明书.doc

. 前言 JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)是海湾公司充分调研消防市场需求,总结多年消防工程经验,融会国标GB4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》和GB16806-1997《消防联动控制设备通用技术条件》的要求和精神,设计的新一代报警联动一体化智能控制器。 本控制器采用柜式结构、模块化设计,具有功能强、容量大、配置灵活的特点。系统采用大屏幕汉字液晶显示,打印机可打印系统所有报警、故障及各类操作的汉字信息。具有全面的现场编程能力,最大容量为4840个总线制报警联动控制点。GST5000智能报警联动控制器可与我公司生产的各类开关量型、模拟量型、智能型火灾探测器和控制模块及多线制控制盘连接,从而构成一个集总线、多线于一身的报警联动一体化控制器,是消防工程的最佳选择。 本手册应由专人负责,妥善保管,以备日后查用。 .

目录 第一部分 ............................................................................... 概述 (4) 第一章公司简介 (5) 第二章 JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)简介 (6) 第二部分 .................................................................... 结构.安装.调试 (7) 第三章 JB-QG-GST5000控制器结构及配置说明 (8) 3.1控制器结构及配置方式概述 (8) 3.2JB-QG-GST5000控制器主机结构说明 (8) 3.2.1 按键及面板设置说明 (8) 3.2.2 控制器主机内部结构说明 (9) 3.364路手动消防启动盘结构说明 (11) 3.3.1 面板结构说明 (11) 3.3.2 内部结构说明 (11) 3.4LD-D02智能电源盘结构说明 (11) 3.5LD-KZ08多线制控制盘结构说明 (12) 3.5.1 控制盘外观说明 (12) 3.5.2 控制盘背面结构及接线端子说明 (13) 3.6控制器主电源盒端子说明 (13) 3.7控制器典型配置及内部结构说明 (13) 3.7.1 典型配置外观示意 (14) 3.7.2 内部结构及连接线示意 (14) 3.7.3 控制器对外接线端子说明 (15) 第四章安装与调试 (16) 4.1开箱检查 (16) 4.2机柜的安装条件及方式 (17) 4.3开机检查 (17) 4.4外部设备检查 (17) 4.5接线和设置 (17) 4.6调试 (17) 第三部分系统应用 (18) 第五章一般性用户使用说明 (19) 5.1开机、关机与自检 (19) 5.2键盘操作前准备 (20) 5.2.1 键盘的命令功能和字符功能 (20) 5.2.2 数据输入的一般方法 (20) 5.2.3 信息查看操作的一般方法 (21) 5.3键盘解锁和锁键盘 (21) 5.3.1 键盘解锁 (21) 5.3.2 锁键 (21) 5.4注册信息检查 (22) 5.4.1 检查系统配置 (22) 5.4.2 检查回路配置 (22) 5.4.3 检查设备信息 (23)

海湾消防主机操作流程

海湾JB-QB-GST5000消防主机操作步骤规程 控制器有两种工作方式,分“调试状态”和“正常监控状态”。调试界面特征:屏幕中显示“对调试外应用,海湾公司不负责任”。系统开通后,应为“正常监控状态”。否则,应请原调试人员重新设置。 按照系统的安全性,本控制器设置有三级密码。密码权限从低到高分为用户密码、气体喷洒控制密码、系统管理员密码,高级密码可以替代低级密码。可用用户密码打开除系统设置、现场编程、喷洒控制等三个功能键外的所有操作。可用气体喷洒控制密码打开除系统设置、现场编程两个功能键外的所有操作。 (一)开机、关机 1、开机操作 * 打开为控制器供电的交流电源开关; * 打开电源盘的备电开关、主电开关; * 打开控制器的备电开关、工作开关。 完成如上操作后,系统自动进入:上电初始化—自检状态—显示注册信息—开机结束。 2、关机操作 按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意各个备电开关一定要关掉。 3、日常几点注意(即蓄电池的维护操作) 1)在使用中,各备电开关应设在“开”位置,以保证给蓄电池及时充电; 2)在使用中,若交流电停电,蓄电池能自动投入系统使其正常工作,若8小时内仍无交流电时,8小时后应进行关机操作,在交流电恢复供电时,再进行开机操作。 3)在使用中,每季度应人为关断交流电源1-2次,每次关断时间为2-4小时。 4)因外界因素控制器长期关机时,每季度应开机1次以上,每次开机时间不少于2小时。(二)键盘解锁、锁键盘 1、键盘解锁 控制器开机默认为“锁键”状态,若进行命令功能键(除“自检”、“消音”、“记录检查”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作。 2、锁键盘 在操作结束和值班人员离开时,应按下“锁键”功能键,屏幕下方显示“请确认锁键盘”时,按下“确认”键即可。此时,键盘上多数命令功能键均要求重新输入密码。 (三)监视现场设备的操作 1、信息显示 当系统中有报警、故障、动作和隔离中的任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信

消防主机操作说明

北大青鸟J B F-11S消防主机一般性操作说明一、消音:当主机发生报警信息,联动信息,故障信息时声响,按“消音” 键即可消音。 二、复位:当主机屏幕显示有火警,联动,故障信息且该火警信息,联信 息或故障信息已被排除时,按“复位”键可将主机恢复至正常监控状态。 三、隔离/释放设备 隔离设备:此操作用于发生误报警的或故障的设备,但又不能及时处理的情况。 释放设备:当被隔离的设备经处理恢复正常即可对其进行释放操作,使其恢复正常工作。 操作方法如下:按“设置”键→输入密码“111”→选择2项“故障部件隔离”即按数字键2→根据提示输入回路号和地址号→按 “隔离”键将设备隔离,按“解除”键将被隔离设备释放→按“退 出”键 四、打印机的控制及换纸 开关打印机:按“设置”键→输入密码“111”→选择3项“打 印机开关设置”即按数字键“3”→按“开”或“关”键→退出 老主机换纸: 1 将打印机设置在开启状态 2 先按打印机上“SEL”,再按“LF”键,使打印机在进纸状态 (打印机有呼呼声响) 3 将打印纸的端部剪成20度左右插入打印机的进纸口,让纸 慢慢的进入 4 待纸从打印口出来后,按“SEL”即完成打印纸的安装 新主机换纸: 1 将打印右边按钮按下,打印机会自动打开,然后将热敏打印纸(超市收银纸)光滑一面朝上,放入打印机,闭合打印机即可。 五、校对时间 按“设置”键→密码“111”→选1项“日期和时钟”→根据提示输入

准确的日期和时间,按“确认”键→退出 六、气体灭火方式和设置 按“设置”键→密码“111”→选X项“气体灭火控制方式”→ 根据提示输入准确的控制状态。 七、主机控制方式和设置 1、有多线盘的控制方式由第一块多线控制盘决定。 2、没有多控制盘,按“设置”键→密码“111”→选X项“控制 方式”→根据提示输入准确的控制状态。 八、消防控制主机自检 按“设置”键→密码“111”→选X项“主机自检”→根据提示 输入机器号00,按确定键即可。 九、新主机设置有部分变化,根据情况设置. 注:安装设置,系统设置菜单中禁止操作;如果进行不当的操作造成的后果自负。 常见故障分析及维护 一、电源故障 1. 主电故障 a) AC220V 是否正常 b) 保险管是否正常 c) 连接线是否正常 d) 电源盒是否正常 2. 备电故障 a) 电池本身电量是否正常 b) 电池连接线是否正常 c) 保险管是否正常 d) 检查电源检测线

消防主机操作说明

消防自动报警/联动系统操作说明 第一部分:值班人员操作指南 一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。 整个系统管理部分:包括各型控制器。 联动控制:各种模块。 辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。 探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。 控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。 模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息。 电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。 火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。 CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项: 1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则:先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式 控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主 机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。 2)说明:工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。打开备电开关作用:平时给备 电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。

2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常; 5)是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。 3、控制器开机时的正常显示过程:消防自动报警/联动系统操作说明(V1.2 03.10)依次点亮指示灯、数码管,液晶屏,显示各种信息,并顺序发出各种声音(火警、故障、动作等声音),然后检测总线和通讯线上所连接的设备。 4、开机后注意事项: 1)查看时间、日期显示是否准确,如不准确,调整时间、日期; 2)报警控制器报警是否正常; 3)联动设备在手动盘上手动启动设备是否正常; 4)有无异常现象出现;如有外界强干扰造成机器死机(无时间显示,键盘不能操作),可关机后重新开机看能否恢复正常。 三、系统操作常识 1、报警系统:消防报警系统投入使用时,在消防监控室应有竣工 平面图,竣工平面图上应标明设备位置及编码,如果没有应向安装公司索取。 值班员应牢记整个系统的探测器/手报的数量,还有熟知现场报警设备的具体位置。 2、联动系统:应牢记整个联动系统的监视、控制点总数、各点对 应的具体设备及手动盘上相应的按键,还有被控设备的位置及作用。一旦发生火情,应能正确操作和处理。手动启动,在控制器处于“手动”允许状态时,通过操作控制器的主机键盘或按相应点的启动键,使设备动作;在控制器处于“自动”允许状态时,当逻辑条件满足要求时,相应设备自动启动。若

海湾消防报警主机说明书

精品文档 、八 前言 JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)是海湾公司充分调研消防市场需求,总结多年消防工程经验,融会国标 GB4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》和GB16806- 1997 《消防联动控制设备通用技术条件》的要求和精神,设计的新一代报警联动一体化智能控制器。 本控制器采用柜式结构、模块化设计,具有功能强、容量大、配置灵活的特点。系统采用大屏幕汉字液晶显示,打印机可打印系统所有报警、故障及各类操作的汉字信息。具有全面的现场编程能力,最大容量为4840个总线制报警联动控制点。GST5000智能报警联动控 制器可与我公司生产的各类开关量型、模拟量型、智能型火灾探测器和控制模块及多线制控制盘连接,从而构成一个集总线、多线于一身的报警联动一体化控制器,是消防工程的最佳选择。 本手册应由专人负责,妥善保管,以备日后查用。

目录 第一部分 ........................................... (4) 第一章 公司简介 . (5) 第二章 JB-QG-GST5000 火灾报警控制器 (联动型 )简介 .......................... 6 第二部分 ..................................... ................................................ 7 第三章 JB-QG-GST5000 控制器结构及配置说明 3.1 控制器结构及配置方式概述 ......................................................................... 8 3.2 JB-QG-GST5000 控制器主机结构说明 (8) 3.2.1 按键及面板设置说明 (8) 3.2.2 控制器主机内部结构说明 ..................................................................... 9 3.3 64 路手动消防启动盘结构说明 (11) 3.3.1 面板结构说明 .............................................................................. 11 3.3.2 内部结构说明 (11) 3.4 LD-D02 智能电源盘结构说明 ....................................................................... 11 3.5 LD-KZ08 多线制控制盘结构说明 (12) 3.5.1 控制盘外观说明 (12) 3.5.2 控制盘背面结构及接线端子说明 (13) 3.6 控制器主电源盒端子说明 (13) 3.7 控制器典型配置及内部结构说明 (13) 3.7.1 典型配置外观示意 (14) 3.7.2 内部结构及连接线示意 ...................................................................... 14 3.7.3 控制器对外接线端子说明 (15) 第四章 安装与调试 . ............................ (16) 4.1 开箱检查 ................................. 16 4.2 机柜的安装条件及方式 ..................... 17 4.3 开机检查 ................................. 17 4.4 外部设备检查 ............................ 17 4.5 接线和设置 ............................... 17 4.6 调试 .................................... 17 第三部分 系统应用 . .......................... . (18) 第五章 一般性用户使用说明 ...................... .. (19) 5.1 开机、关机与自检 ........................ 19 5.2 键盘操作前准备 .......................... 20 5.2.1 键盘的命令功能和字符功能 .............. 20 5.2.2 数据输入的一般方法 .................... 20 5.2.3 信息查看操作的一般方法 ................ 21 5.3 键盘解锁和锁键盘 ........................................ 2 1 5.3.1 键盘解锁 . (21) 5.3.2 锁键 ......................................... 21 5.4 注册信息检查 (21) 5.4.1 检查系统配置 ......................................... 21 5.4.2 检查回路配置 ......................................... 22 5.4.3 检查设备信息 ......................................... 23 5.5 信息显示与记录 (24) 5.5.1 信息显示 . (24) 概述 结构?安装?调试 (8)

消防报警系统操作规范流程

消防报警系统操作规程 消防报警系统的组成:系统的组成:消防报警主机、消防手动报警按钮、消火栓报警按钮、消防、消防广播、消防水泵、消防电梯、正压送风机、正压送风口、断电控制模块等组成。 消防报警控制器操作 一.在主机键盘上的每一个键都是双功能键,在做定义或是输入设备号的时候应用的是数字功能,平时的操作则是用它的功能键。 1.自检键:在正常工作状态下按下此键,可检查系统主机的所有的指示灯及报警声音;在调试的状态下,则可以重新注册外部的设备。 2.对时键:可以对系统的时间进行调整,操作时用TAB (消音键)移动光标,用相应的数字键进行更改。 3.分屏/全屏键及窗口切换键:在同一屏幕上出现报警,动作,故障等几种信息时,可用窗口切换键来移动光标选择所要查看的信息项;如信息很多,可在选择信息窗口后用分屏/全屏键单独查看此信息容,并用上下光标辅助翻页。

4.消音键:系统报警消音。 5.隔离与取消隔离:当系统中的个别设备发生误报或是故障,为不影响别的设备的正常应用,在不能及时处理的情况下,可以先把它隔离,在恢复后在取消隔离。方法:按下“隔离键”输入所要隔离的设备的二次码,移动光标,输入设备类型,然后确认,按“取消”键退出。取消隔离与隔离的操作方法相同。设备的二次码为六位,一般前两位是楼层号,第三位代表的是楼号,后三位是设备的编码。例如:隔离042146 30 代表二号楼四层146 号水流指示器。(设备类型在说明书的后面) 6.喷洒控制键:这是控制气体灭火系统是否喷洒的键。在此键没有被允许的时候,在联动时,钢瓶驱动盘不会输出24V 电压。 7.启动控制键:此键按下,包括两种功能选择,手动与自动。手动允许的时候,可以操作手动盘和键盘上的所有功能键。自动允许打开,在外部设备符合联动公式的时候就可以进行联动操作。 8.启动与停动键:可以通过输入设备的二次码与设备类型来启动和停动联动设备。在此项功能中.可通过输入‘*’号即通配符在二次编码和设备类型中来启动多数的设备。

松江 主机操作说明

松江3208消防监控主机 使用说明 (非值班人员请勿擅自操作) 联系人: 电话:

目录页

为了确保在火灾发生时能及时报警,火灾报警控制器在平时必须处于正常监视状态。 一、应急处置: 1、控制器报火警时,首先根据显示屏所显示的火警信息,迅速安排人员去实地检查,如果确认是火情,迅速按下自动/手动按钮将控制器置于自动状态,启动火灾应急预案。按联动逻辑关系,启动相应的控制模块。同时应立即上报主管领导。如果是误报,按复位键复位重新启动控制器。根据现场情况查明误报位置、号码可能原因详细记录备案。 2、控制器报故障时,先按消音键消音,查看故障内容,根据现场情况查明故障位置、号码、故障显示信息、故障造成原因详细记录备案。对于误报设备,在设备没有维修更换之前,主机具有屏蔽功能:可对所有连接的探测器、输入模块、手动报警按钮、各种火灾显示盘、联动模块的地址暂时进行屏蔽操作,并在面板上有屏蔽状态灯来指示。一旦该报警点或联动点被屏蔽后,就不再有报警或联动之功能,并且不显示其故障。 屏蔽操作之后,请联系维保单位检修。 3、查询:查看密码:1234。先按编程键,输入查看密码后再按确认键,即可进入查看菜单。允许查看系统内部的配置情况,查看各项配置数据和各种信息。同时允许调整系统时间、进行系统自检等操作。屏蔽操作在编程菜单的“属性配置”中进行。

二、面板功能介绍 1、控制器面板: 2、系统键操作: <1>.复位键:按下此键,可使本控制器进行系统复位。 <2>.打印键:按下此键,允许打印,同时打印指示灯亮;再按一次,禁止打印,同时 打印指示灯灭。控制器在某些菜单下,能进行打印操作。 <3>.消音键:按下此键,可以消除各种音响。(包括火警音、故障音、监管音和联动音 等) <4>.删除键:在控制器“编程菜单”的编程过程中,按下此键,可以删除选中的编程 内容。 <5>.退出键:在控制器“编程菜单”中,按下此键,可以退回到上一级菜单。在某“编 程菜单”中进行修改后,按“退出”键,往往弹出“保存/放弃”选择后确认的菜单来。 <6>.屏蔽键:屏蔽键可以快捷查看屏蔽信息和预留信息。 <7>.6个方向键:向上键为“查看火警信息”;向下键为“查看监管信息”;向左 键为“查看故障信息”;向右键为“查看当前配置”;向上翻页键为“查看联动信息”;向下翻页键为“查看启动提示”。 警笛正压风机正压风阀 动力切断 新风机 警铃分区回路9WXYZ 6MNO 3DEF 8TUV 5JKL 2ABC 自动/手动机号点号7PQRS 4GHI 编程0确认1...复位屏蔽退出删除消音 排烟阀照明切断声光报警消防广播上海松江飞繁电子有限公司JB-3208 火灾报警控制器(联动型) 火 警R 云发送指示屏蔽指示消音指示主电故障主电工作 监 管 故 障备电工作备电故障自动状态手动状态接收指示 启动总灯反馈总灯延时输出系统故障自检指示键锁指示打印指示 水幕卷帘半降卷帘全降停止声光启动 打印 防火门 空调 防火阀排烟风机开 门错误电源走纸键安液晶显示屏 热敏打 印机 状态显 示屏 系统键 数字键 总线联动操 作键 联动模块类别键

海湾消防主机操作步骤规程

精品文档 海湾消防主机操作步骤规程控制器有两种工作方式,分“调试状态”和“正常监控状态”。系统开通后,应为“正常监控状态”。否则,应请原调试人员重新设置。 (一)开机、关机 1、开机操作打开电源盘的备电开关、主电开关完成如上操作后,系统自动进入:上电初始化—自检状态—显示注册信息—开机结束。 2 关机操作关掉各开关即可。要注意备电开关一定要关掉。 (二)现场设备的操作 1、信息显示当系统中有报警、故障、动作和隔离中的任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信息; 2、消音 在接收到火警、故障或动作等信息时,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,显示屏上会出现报警位置,此时应按“消音”键,按下“消音”键后,消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报,立即派人到现场检查处理。 3、复位(清除)当火警、故障或动作等处理完毕后,应按下“复位”键、“确认”键,可以实现清除当前所有火警、故障和动作显示及所有控制命令。 (三)手自动操作当现场确认发生火灾时,消防主机应操作键盘处按下“启动方式”键、屏幕出现“密码”时再按“确认”键,然后屏幕会看到;设置启动方式 手动方式允许 自动方式不允许 提示方式无 按J选择“自动方式”位置,按“确认”键,屏幕显示“自动方式允许”操作完成重要提示 当有火警信息时,按下“消音”键后应马上派人到现场确认;对于故障或动作信息,也应尽快派人到现场检查维修。 消音 在接收到火警、故障或动作等信息时,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,此时应按“消音”键,并派人到现场检查处理。按下“消音”键后,消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。(注: 1、管理房内操作琴台只提供提醒功能,提醒有位置报警,消音功能只能消除管理房的报警声。 2、隧道内主机消音功能可以消除隧道内报警设备声音及管理房报警声音。) 1、手动火灾报警按钮 ①指示灯:红色,正常巡检时约3s 闪亮一次,报警后指示灯常亮。 ②启动方式:人工按下按片 ③复位方式:用专用钥匙复位 精品文档

相关文档
相关文档 最新文档