VV VLV 0.6/1KV 电缆标称截面(MM2)

1.

5

2.

5

4 6 10 16 2

5 35 50 70 95 120 150 185 焊接钢管(SC)

或水煤气钢管(RC)

最小管径(mm)

电缆穿管

长度在

30m及以

直线20 25 32 40 50 70 80

一个弯

曲时

25 32 50 70 80 100

二个弯

曲时

32 40 50 70 80 100 125

YJV YJLV 0.6/1KV 电缆标称截面(MM2)

1.

5

2.

5

4 6 10 16 2

5 35 50 70 95 120 150 185 焊接钢管(SC)

或水煤气钢管(RC)

最小管径(mm)

电缆穿管

长度在

30m及以

直线15 20 25 32 40 50 70

一个弯

曲时

15 20 25 32 40 50 70 80

二个弯

曲时

32 20 25 32 40 50 70 80

ZQD ZLQD 0.6/1KV

电缆标称截面(MM2)16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 焊接钢管(SC)

或水煤气钢管(RC)

最小管径(mm)

电缆穿管长度

在30m及以下

直线32 40 50 70 80 一个弯曲时40 50 70 80 100

二个弯曲时50 70 80 100 125

注:适用于三芯、三芯+N及四芯等截面电力电缆。

VV VLV 0.6/1KV

电缆标称截面(MM2)

1.

5

2.

5

4 6 10 16 2

5 35 50 70 95 120 聚氯乙烯硬质电线管

(PC)

最小管径(mm)

电缆穿管长

度在30m及

以下

直线20 25 32 40 50 63 一个弯曲

20 25 32 40 50 63

二个弯曲

25 32 40 50 63

YJV YJLV 0.6/1KV

电缆标称截面(MM2)

1.

5

2.

5

4 6 10 16 2

5 35 50 70 95 120 聚氯乙烯硬质电线管(PC)最小管径(mm)

电缆穿管长

度在30m及

以下

直线20 25 32 40 50 63 一个弯曲时20 25 32 40 50 63

二个弯曲时25 32 40 50 63

ZQD ZLQD 0.6/1KV

电缆标称截面(MM2)16 25 35 50 70 95 120 聚氯乙烯硬质电线管(PC)最小管径(mm)

电缆穿管长度直线32 40 50

二个弯曲时40 50 63 注:适用于三芯、三芯+N及四芯等截面电力电缆。

VV* VLV* 0.6/1K

V

电缆标称截面(MM2) 1.5

2.

5

4 6 10 16 2

5 35 50 70 95 120 150

焊接钢管(SC)

或水煤气钢管(RC)

最小管径(mm)

电缆穿管长度

在30m及以下

一个弯曲时25 32 40 50 70 80

二个弯曲时25 32 40 50 70 80 100

*:适用于 VV22,32,43 , VLV22,32,43

YJV* YJLV* 0.6/1KV 电缆标称截面

(MM2)

1.

5

2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 焊接钢管(SC)

或水煤气钢管

(RC)

最小管径(mm)

电缆穿

管长度

在30m

及以下

一个

弯曲

25 32 40 50 70 100

二个

弯曲

25 32 40 50 70 80 100

8.7/10K V 一个

弯曲

80 100 125

二个

弯曲

100 125

*:适用于 YJV22,32 , YJLV22,32

ZQD* ZLQD* 0.6/1KV

电缆标称截面(MM2)16 25 35 50 70 95 120 150 185 焊接钢管(SC)

或水煤气钢管(RC)

最小管径(mm)

电缆穿管长度

在30m及以下

一个弯曲时70 80 100

二个弯曲时70 80 100

8.7/10K V 一个弯曲时80 100 125 二个弯曲时100 125

*:适用于ZQD02,03,22,23,32,33,41 , VLV02,03,22,23,32,33,41

注:适用于三芯、三芯+N及四芯等截面电缆穿墙保护管。

电缆截面(MM2)控制电缆芯数 2 4 5

6,

7

8 10 12 14 16 19 24 30 37

0.75~1.0

焊接钢管(SC)

或水煤气钢管(RC)

最小管径(mm)

电缆穿管

长度在30m

及以下

直通15 20 25 32 40

一个弯

曲时

20 25 32 40 50 70

二个弯

曲时

25 32 40 50 70

电缆截面(MM2)

焊接钢管(SC)

或水煤气钢管(RC)

最小管径(mm)

1.5~

2.5电缆穿管长

度在30m及

以下

直通20 25 32 40 50

一个弯

曲时

20 25 32 40 50 70

二个弯

曲时

25 32 40 50 70 80 100

电缆截面

(MM2)

聚氯乙烯硬质电线管(PC)最小管径(mm)

0.75~1.0电缆穿管长

度在30m及

以下

直通20 25 32 40 50

一个弯曲

25 32 40 50 63

二个弯曲

32 40 50 63

电缆截面

(MM2)

聚氯乙烯硬质电线管(PC)最小管径(mm)

1.5~

2.5电缆穿管长

度在30m及

以下

直通25 32 40 50 63

一个弯曲

32 40 50 63

二个弯曲

32 40 50 63

注:适用于KVV KXV KYV型控制电缆。

管材种类导线规格型

电话支线穿管对数

1 2 3 4 5 6 7 8 9

最小管径(mm)

导线穿电线管(TC)或聚氯乙烯管(PC)RVB-2X0.2

2X0.5

16

20 25 32 RVS-2X0.2

2X0.5

20 25 32 40

导线穿焊接钢管(SC)或水煤气钢管(RC)RVB-2X0.2

2X0.5

15 20 25 RVS-2X0.2

2X0.5

15 20 25 32

导线根数 1 2 3 4 5 6

管材种类TC SC

PC RC

TC SC

PC RC

TC SC

PC RC

TC SC

PC RC

TC SC

PC RC

TC SC

PC RC

导线型号导线穿管最小管径(mm)

RVVP- 2X0.2

2X0.5

16 15 20 15 25 20 32 20 32 25 32 32 同轴电缆根数 1 2 3 4 5

管材种类TC SC

RC

TC SC

RC

TC SC

RC

TC SC

RC

TC SC

RC

同轴电缆型号规格电缆穿管最小管径(mm)

SYV- SS- 75-5-4 16 15 25 20 25 20 32 25 40 32 75-7-4 25 20 32 25 40 32 50 40 50 50 75-9-4 25 25 40 32 50 40 50 50 - 50

欢迎您的下载,

资料仅供参考!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等

打造全网一站式需求

低压电开关电缆、穿管外径对应表

1、 的金属导管,采用管壁厚 2.0mm 的钢导管。 2、 明敷或暗敷于干燥场所的金属导管,宜采用管壁厚度不小于1.5mm 的电线管。 3、 壁厚参考《住宅小区通信配套设施建设标准》 注:住宅内用电设备的功率因数按0.9计算。 2、在人员密集的公共建筑物中应采用无卤低烟阻燃产品。WDZB-BYJ (YJY ) 塑壳壳架等级:

ABB:160,250,320,400,630,800,1000,1250,1600 施耐德:80,100,160,250,400,630,800,1000,1250,1600 电流互感器的规格: 20,30,40,50,75,100,150,200(250),300,400,500,600(750),800 电流互感器的规格: 20,30,40,50,75,100,150,200(250),300,400,500,600(750),800 功率计算: 小店面用电:100~120W/m2 商场空调功率:50W/m2 中央空调:40 W/m2 常见民用建筑的照度标准(lx)

管路敷设标注方法 sc:焊接钢管 tc:电线管薄钢管 pc:硬质塑料管 ct:电缆桥架 cp:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 导线敷设部位: CT:电缆桥架敷设 SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CC:沿现浇板内暗敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设AC:吊顶内敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 wc:暗敷设在墙内 WE:沿墙明敷设 FC:预埋在地面内 cc:暗敷设在顶板内 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC

管槽线缆容量对照表

管槽线缆容量对照表 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

管槽线缆容量对照表(含PVC线槽) PVC槽(型号) 20*10 24*14 39*19 59*22 99*27 99*40 五类线(根数) 2 4 9 16 32? 48 PVC管(型号)ф16 ф20 ф25ф32 ф 40 ф50 五类线(根数) 2? 3? 6 9? 15? 24 度锌线槽(型号) 25*25 25*50 25*75 50*50 50*100 100*100 五类线(根数) 7 15? 22 30? 60 120 表1.铜缆外径统计表:单位:mm规格3类4对线 5类4对线25对3类线50对3类线100对3类线25对5类线 外径 表2.光缆外径统计表:单位:mm 规格 NTF-DMGR-04 NTF-DMGR-06 NTF-DMGR-12 外径 表3.铁管容纳线缆根数统计表 铁管规格 3类4对 5类4对 G15 2 2 G20 4 3 G25 6 6 G32 1110 表4.架桥容纳线缆根数统计表 线槽规格 3类4对 5类4对 3类25对 3类50对 3类100对 5类25对 25X25? 8 7 1? 0? 0 0 25X5017 15? 3? 1? 0? 2 75X25?27? 24? 53 1 3 50X50?36? 32? 7? 4 2 5 50X100? 74 6616 10? 5? 12 100X100 150 134? 33 22 11 25 75X150169 151 38? 25? 13 28 100X200? 301 269 68 45 23? 52 150X150? 339 303 7751 27? 58 表5.线槽容纳线缆根数统计表线槽规格截面积3类4对5类4对 3类25对3类50对3类100对5类25对

电缆穿管径对照表

电缆穿管径对照表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电缆穿管管径表 VV VLV 0.6/ 1KV 电缆标 称截面 (MM2) 1. 5 2. 5 4 6 10 16 2 5 35 50 70 95 12 15 18 5 焊接钢 管(SC) 或水煤 气钢管 (RC) 最小管径(mm) 电 缆 穿 管 长 度 在 30 m 及 以 下 直线 20 25 32 40 50 70 80 一个 弯曲 时 25 32 50 70 80 100 二个 弯曲 时 32 40 50 70 80 100 125 YJV YJLV 0.6/ 1KV 电缆标称 截面(MM2) 1. 5 2. 5 4 6 10 16 2 5 35 50 70 95 12 15 18 5 焊接钢管 (SC) 或水煤气 钢管(RC) 最小管径(mm) 电缆 穿管 长度 在 30m 及以 下 直线 15 20 25 32 40 50 70 一个 弯曲 时 15 20 25 32 40 50 70 80 二个 弯曲 时 32 20 25 32 40 50 70 80 ZQD ZLQD 0.6/1K V 电缆标称截面 (MM2) 16 25 35 50 70 95 12 15 18 5 24 0 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管 (RC) 最小管径(mm) 电缆 穿管 直线32 40 50 70 80 一个弯曲时40 50 70 80 100

长度 在 30m 及以 下 二个弯曲时50 70 80 100 125 注:适用于三芯、三芯+N及四芯等截面电力电缆。 VV VLV 0.6/1 KV 电缆标称 截面 (MM2) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 12 0 聚氯乙烯 硬质电线 管(PC) 最小管径(mm) 电缆 穿管 长度 在 30m 及以 下 直 线 20 25 32 40 50 63 一 个 弯 曲 时 20 25 32 40 50 63 二 个 弯 曲 时 25 32 40 50 63 YJV YJLV 0.6/1 KV 电缆标称截 面(MM2) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 聚氯乙烯硬 质电线管 (PC) 最小管径(mm) 电 缆 穿 管 长 度 在 30m 及 以 下 直线20 25 32 40 50 63 一个弯 曲时 20 25 32 40 50 63 二个弯 曲时 25 32 40 50 63

各种电缆穿管管径表详细

VV VLV 0.6/1KV 电缆标称截面 (MM2) 1.5 2. 5 4610162535507095 12 15 18 5焊接钢管(SC) 或水煤气钢管 (RC) 最小管径(mm) 电缆穿 管长度 在30m 及以下 直线20253240507080 一个 弯曲 时 2532507080100 二个 弯曲 时 3240507080100125 YJV YJLV 0.6/1K 电缆标称截面 (MM2) 1. 5 2. 5 4610162535507095 12 15 18 5焊接钢管(SC) 或水煤气钢管 最小管径(mm)

V(RC) 电缆穿管长度在30m 及以下直线15202532405070 一个 弯曲 时 1520253240507080 二个 弯曲 时 3220253240507080 ZQD ZLQD 0.6/1K V 电缆标称截面(MM2)162535507095 12 15 18 5 24 0焊接钢管(SC) 或水煤气钢管(RC) 最小管径(mm) 电缆穿管长 度在30m及以 下 直线3240507080一个弯曲时40507080100 二个弯曲时507080100125

注:适用于三芯、三芯+N及四芯等截面电力电缆。 VV VLV 0.6/1K V 电缆标称截面(MM2) 1. 5 2. 5 4610162535507095 12 0聚氯乙烯硬质电线管 (PC) 最小管径(mm) 电缆穿管 长度在30m 及以下 直线202532405063 一个弯 曲时 202532405063 二个弯 曲时 2532405063 YJV YJLV 0.6/1K V 电缆标称截面(MM2) 1. 5 2. 5 4610162535507095120 聚氯乙烯硬质电线管 (PC) 最小管径(mm) 电缆穿管 直线202532405063

电缆穿管径对照表

电缆穿管管径表电缆标 称截面(MM 2 ) 12 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 15 18 0 5 焊接钢 管(SC) 或水煤 气钢管 (RC ) 最小管径(mm ) VV VLV 电直线20 25 32 40 50 70 80 缆一个 0.6/1 穿弯曲KV 管时 长 度 在 二个 30 弯曲 m 时 及 以 下25 32 50 70 80 100 32 40 50 70 80 100 125

电缆标称 截面(MM 2 ) 12 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 15 18 0 5 焊接钢管 YJV (SC) 或水煤气 最小管径(mm) YJLV 钢管(RC ) 0.6/1 KV 电缆 穿管 直线15 一个 20 25 32 40 50 70 长度弯曲15 20 25 32 40 50 70 80 在时 30m 二个 及以弯曲 下时 32 20 25 32 40 50 70 80 ZQD ZLQD 0.6/1K V 电缆标称截面 (MM 2) 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管 (RC ) 16 25 35 50 70 95 最小管径(mm ) 12 15 0 0 18 24 5 0 电缆直线32 40 50 70 80 穿管一个弯曲时40 50 70 80 100

长度 在 30m 及以 下 二个弯曲时50 70 80 100 125 注:适用于三芯、三芯+N 及四芯等截面电力电缆。 电缆标称 截面(MM 2 ) 12 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 聚氯乙烯 硬质电线最小管径(mm )VV 管(PC) VLV 0.6/1 KV 直 电缆 线 穿管 一 长度 个 在 弯 30m 曲 及以 时 下 20 25 32 40 50 63 20 25 32 40 50 63 二25 32 40 50 63

各种电缆穿管管径表-详细

VV VLV 0.6/1KV 电缆标称截面(MM2) 1. 5 2. 5 4 6 10 16 2 5 35 50 70 95 120 150 185 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管(RC) 最小管径(mm) 电缆穿管 长度在 30m及以 下 直线20 25 32 40 50 70 80 一个弯 曲时 25 32 50 70 80 100 二个弯 曲时 32 40 50 70 80 100 125 YJV YJLV 0.6/1KV 电缆标称截面(MM2) 1. 5 2. 5 4 6 10 16 2 5 35 50 70 95 120 150 185 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管(RC) 最小管径(mm) 电缆穿管 长度在 30m及以 下 直线15 20 25 32 40 50 70 一个弯 曲时 15 20 25 32 40 50 70 80 二个弯 曲时 32 20 25 32 40 50 70 80 ZQD ZLQD 0.6/1KV 电缆标称截面(MM2)16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管(RC) 最小管径(mm) 电缆穿管长度 在30m及以下 直线32 40 50 70 80 一个弯曲时40 50 70 80 100 二个弯曲时50 70 80 100 125 注:适用于三芯、三芯+N及四芯等截面电力电缆。 VV VLV 0.6/1KV 电缆标称截面(MM2) 1. 5 2. 5 4 6 10 16 2 5 35 50 70 95 120 聚氯乙烯硬质电线管 (PC) 最小管径(mm) 电缆穿管长 度在30m及 以下 直线20 25 32 40 50 63 一个弯曲 时 20 25 32 40 50 63 二个弯曲 时 25 32 40 50 63 YJV YJLV 0.6/1KV 电缆标称截面(MM2) 1. 5 2. 5 4 6 10 16 2 5 35 50 70 95 120 聚氯乙烯硬质电线管(PC)最小管径(mm) 电缆穿管长 度在30m及 以下 直线20 25 32 40 50 63 一个弯曲时20 25 32 40 50 63 二个弯曲时25 32 40 50 63 ZQD ZLQD 0.6/1KV 电缆标称截面(MM2)16 25 35 50 70 95 120 聚氯乙烯硬质电线管(PC)最小管径(mm) 电缆穿管长度直线32 40 50

各种电缆穿金属、塑料管最小管径

电力电缆穿金属管最小管径 注:适用于三芯、三芯+N 及四芯等截面电力电缆。 VV VLV 0.6/1KV 电缆标称截面(MM 2) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 焊接钢管(SC ) 或水煤气钢管(RC ) 最 小 管 径 (mm ) 电缆穿管长 度在30m 及以下 直线 20 25 32 40 50 70 80 一个弯曲 时 25 32 50 70 80 100 二个弯曲 时 32 40 50 70 80 100 125 YJV YJLV 0.6/1KV 电缆标称截面(MM 2) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 焊接钢管(SC ) 或水煤气钢管(RC ) 最 小 管 径 (mm ) 电缆穿管长度在30m 及 以下 直线 15 20 25 32 40 50 70 一个弯曲时 15 20 25 32 40 50 70 80 二个弯曲 时 32 20 25 32 40 50 70 80 ZQD ZLQD 0.6/1KV 电缆标称截面(MM 2) 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 焊接钢管(SC ) 或水煤气钢管(RC ) 最 小 管 径 (mm ) 电缆穿管长度在30m 及以下 直线 32 40 50 70 80 一个弯曲时 40 50 70 80 100 二个弯曲时 50 70 80 100 125

控制电缆穿金属管或聚氯乙烯硬质管最小管径 注:适用于KVV KXV KYV型控制电缆。 电缆截面 (MM2) 控制电缆芯数 2 4 5 6,7 8 10 12 14 16 19 24 30 37 0.75~1.0 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管(RC) 最小管径(mm) 电缆穿管长 度在30m及 以下 直通15 20 25 32 40 一个弯曲 时 20 25 32 40 50 70 二个弯曲 时 25 32 40 50 70 电缆截面(MM2) 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管(RC) 最小管径(mm) 1.5~ 2.5电缆穿管长 度在30m及 以下 直通20 25 32 40 50 一个弯曲 时 20 25 32 40 50 70 二个弯曲 时 25 32 40 50 70 80 100 电缆截面 (MM2) 聚氯乙烯硬质电线管(PC)最小管径(mm) 0.75~1.0电缆穿管长度 在30m及以下 直通20 25 32 40 50 一个弯曲 时 25 32 40 50 63 二个弯曲 时 32 40 50 63 电缆截面 (MM2) 聚氯乙烯硬质电线管(PC)最小管径(mm) 1.5~ 2.5 电缆穿管长度 在30m及以下 直通25 32 40 50 63 一个弯曲 时 32 40 50 63 二个弯曲32 40 50 63

电缆穿管最小管径的计算

电缆穿管最小管径的计算 电线电缆穿保护管敷设时主要有低压流体输送用焊接钢管(SC)、聚氯乙烯硬质电线管(PC)、普通碳素钢电线套管(MT)、套接扣压式薄壁钢导管(KBG)、套接紧定式钢管(JDG)、聚氯乙烯半硬电线管(FPC)以及电缆桥架(CT)、金属线槽(SR)和塑料线槽(PR)。 电线电缆主要类型有:KYJV、YJV、KYJVP、ZR-YJV、KVV、BV、ZRBV、VV、VLV等,其中我公司常用的电线电缆的类型有KYJV、YJV、KYJVP、ZR-YJV、KVV。 电线电缆穿管管径的计算就是要计算要穿导线和管子的各自截面积,穿管及电线电缆截面积计算公式为: 截面积S=r2=R2=0.7854×R2其中R为穿管或电线线缆的外径,r为穿管或电线电缆的半径, 0.7854为 的值。 根据低压配电设计规范GB50054-95 第5.2.13条:穿管的绝缘导线总截面面积(包括外护层)不应超过管内截面面积的40%。所

以: 40%S 穿管≥S 电线电缆 这个一方面是国家规范的要求,另一方面也是为了以后换线方便,还有为了管内电线散热的考虑。 举例: 这里以公司内常用的低压流体输送用焊接钢管(镀锌管)及 0.45/0.75KV KYJV聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆为例介绍电缆穿管管径的计算。 上图是KYJV穿低压流体输送用焊接钢管最小管径表 比如现有一根0.45/0.75kV 14×1.5 KYJV电线电缆需要穿镀锌管,计算它要用的最小穿管管径。

先在KYJV穿低压流体输送用焊接钢管最小管径表中查找控制电缆芯数为14,电缆截面为1.5∽2.5mm2,并且管线无弯头,得低压流体输送用焊接钢管的最小管径需要25mm。此最小管径为镀锌管内径。 查上图镀锌管尺寸规格表中外径减去钢管壁厚后的值为25mm左右的管子有1寸管,其内径为33.5-3.25×2≈27mm。 国标要求的镀锌管的截面积40%S=40%0.7854×r2≈229mm2

最新电缆穿管最小管径的计算

最新电缆穿管最小管径的计算 电线电缆穿保护管敷设时主要有低压流体输送用焊接钢管(SC)、聚氯乙烯硬质电线管(PC)、普通碳素钢电线套管(MT)、套接扣压式薄壁钢导管(KBG)、套接紧定式钢管(JDG)、聚氯乙烯半硬电线管(FPC)以及电缆桥架(CT)、金属线槽(SR)和塑料线槽(PR)。 电线电缆主要类型有:KYJV、YJV、KYJVP、ZR-YJV、KVV、BV、ZRBV、VV、VLV等,其中我公司常用的电线电缆的类型有KYJV、YJV、KYJVP、ZR-YJV、KVV。 电线电缆穿管管径的计算就是要计算要穿导线和管子的各自截面积,穿管及电线电缆截面积计算公式为: 222×=RR截面积S=r=0.7854 其中R为穿管或电线线缆的外径,r为穿管或电线电缆的半径, 为 0.7854的值。 根据低压配电设计规范GB50054-95 第5.2.13条:穿管的绝缘导线

总截面面积(包括外护层)不应超过管内截面面积的40%。所以:专业文档供参考,如有帮助请下载。. 40%S≥S电线电缆穿管 这个一方面是国家规范的要求,另一方面也是为了以后换线方便,还有为了管内电线散热的考虑。 举例: 这里以公司内常用的低压流体输送用焊接钢管(镀锌管)及 0.45/0.75KV KYJV聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆为例介绍电缆穿管管径的计算。 上图是KYJV穿低压流体输送用焊接钢管最小管径表

比如现有一根0.45/0.75kV 14×1.5 KYJV电线电缆需要穿镀锌管,计算它要用的最小穿管管径。 先在KYJV穿低压流体输送用焊接钢管最小管径表中查找控制电缆专业文档供参考,如有帮助请下载。. 2,并且管线无弯头2.5mm,得低压流体芯数为14,电缆截面为1.5∽。此最小管径为镀锌管内径。25mm输送用焊接钢管的最小管径需 要 镀锌管尺寸规格 规外普通钢加厚钢 mm壁mmmm壁英公称内2.5010.02.00DN6(一分1/DN813.52.252.75(二分1/DN102.252.7517.03/(三分DN152.753.2521.3(四分1/DN202.753.5026.8(六分3/DN2533.53.254.00(八分 DN3242.33.254.001+1/(十分)DN40 3.50 4.25 48.0 1+1/2(1寸半)DN50 3.50 2 60.0 4.50 DN65 2+1/2 75.5 3.75 4.50 DN80 88.5 4.75 3 4.00 DN100 5.00 4 114.0 4.00 DN125 4.00 140.0 5 5.50

管槽线缆容量对照表

管槽线缆容量对照表(含PVC线槽) PVC槽(型号)20*1024*1439*1959*2299*27??99*40 五类线(根数)?2??4???9??16??32???48 PVC管(型号)ф16ф20ф25ф32ф40ф50 五类线(根数)2??3??6??9?15??24 度锌线槽(型号)25*2525*5025*7550*50??50*100???100*100 五类线(根数)??7??15???22???30????60??????120 表1.铜缆外径统计表:??单位:mm 规格?3类4对线??5类4对线??25对3类线?50对3类线?100对3类线??25对5类线外径????4.7?????4.57???9.7?????13.4??????18.2????12.45 表2.光缆外径统计表:单位:mm 规格NTF-DMGR-04 NTF-DMGR-06 NTF-DMGR-12 外径 5.08 5.59 7.62 表3.铁管容纳线缆根数统计表 铁管规格3类4对5类4对 G15 2 2 G20 4 3 G25 6 6 G32 11 10

表4.架桥容纳线缆根数统计表 线槽规格3类4对5类4对3类25对3类50对3类100对5类25对25X25 8 7 1 0 0 0 25X50 17 15 3 1 0 2 75X25 27 24 5 3 1 3 50X50 36 32 7 4 2 5 50X100 74 66 16 10 5 12 100X100 150 134 33 22 11 25 75X150 169 151 38 25 13 28 100X200 301 269 68 45 23 52 150X150 339 303 77 51 27 58 表5.线槽容纳线缆根数统计表 线槽规格截面积3类4对5类4对3类25对3类50对3类100对5类25对20×10200 2 24X14 336 8 3 1 0 0 0 39×18702 8 50×251250 17 15 3 1 0 2 60×221320 16 60×301800 22 80×403200 40 80×504000 50