文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防冻防凝措施

防冻防凝措施

防冻防凝措施
防冻防凝措施

污水车间车间冬季防冻防凝措施

为了确保冬季300 t/h 污水处理装置安全平稳运行、150 t/h 污水处理装置完好备用,防止设备、工艺管线、安全设施冻结事故的发生,车间加大对设备和工艺管线防冻防凝的检查力度。要求各岗位做好本岗位工艺管线、伴热、设备防冻防凝工作,认真检查所属区域工艺管线、机泵及阀门以防冻结,确保150 t/h 污水处理装置完好备用、300 t/h 污水处理装置安全平稳运行,污水持续稳定达标排放。车间特制定以下防冻防凝措施:

150 t/h 污水处理装置

一、隔油岗位:

1、向原油罐区转油管线伴热线全部给汽,机修车间西南角、格栅池西侧马路管架下疏水阀运行良好。

2、污油井转油线伴热和3#隔油池收油管线伴热全部给汽(3# 隔油池顶给汽),污油罐区两疏水阀运行正常。

3、P3/1 进出口部分管线伴热全线给汽,保证疏水畅通,防止冻结。

4、隔油池污水退尽,不留余水,防治结冰冻裂。

5、格栅池加药水管线余水放尽,加药箱水彻底放完,防止冻结。

6、污水提升泵房暖气输水畅通,防止冻结。

7、预隔油系统停止供汽,P26/1、P26/2关闭进口阀,排尽泵

存水停用

8、污油罐出口管线伴热、立管及脱水管线伴热全线给汽,保证

疏水保持畅通,防止管线冻结。

9、污油罐加温时开度适当,以防开度过大影响立管及脱水管线

伴热疏水,停止加温时关闭疏水阀内侧阀门。

10、罐中罐收油、出水、排泥管线排尽,不留余水,防止冻结。

11、污油罐泡沫消防管线打开闷盖检查是否有冷凝水。

12、检查污水提升泵房南边消防栓是否漏水,阀体排水口是否堵塞。

13、回用水管线在中和池北侧管架上的阀门处加盲板,切断供全厂浇草水。

14、新鲜水浇草喷灌管线在格栅池西侧马路阀门井处加盲板。

15、中和池泄空阀打开,排尽余水。

二、气浮岗位:

1、一级气浮池、旧二级气浮池、新二级气浮池、各个溶气罐、

油泥浮渣池、非净化风管线、以及气浮池各进、出水管线、回流管线内余水退尽,防止冻结。

2、鼓风机房门前蒸汽导淋、非净化风导淋微开,防止冻结。

4、聚合氯化铝铁加药罐、聚丙烯酰胺加药大、小罐、加药新鲜水管线余水排尽,防止冻结。

5、一级气浮溶气泵、二级气浮回流泵、二级气浮提升泵、二级

气浮循环泵、二级气浮提升泵关闭进口阀,排尽泵内存水,防止冻结。

6、给加药所用新鲜水阀加盲板,位置在硫酸洗眼间内。

7、将过水管线至于地面以下的污水管线两端阀门打开,以防冬天管内污水结冰膨胀将管线撑破。

三、生化岗位:

1、污泥脱水罐管线伴热线全部给汽,疏水阀运行良好,防止冻结。

2、所有回泥泵、集水泵、监测泵关闭进口阀,排尽泵内存水,防止冻结。

3、所有生化池、二沉池、混凝反应池、回泥池、沉淀池、集水池、过滤罐、监测池内存水排尽,防止冻结堵塞。

4、污水浇草坪管线全天供水,中和池前阀门关死,并加上盲板,

排净中和池前以外管道存水,新二级气浮清水池上回用水阀适当常开,保持长流水,确保冲厕水不易冻结。

四、压滤机岗位:

1、压滤系统污油泵、油泥泵管线及伴热线全部给汽,疏水阀运行良好。

2、压滤机系统蒸汽疏水正常,防止冻结。

3、油泥分离罐伴热线给汽,保证输水正常,防止冻结。

4、压滤系统油泥泵停用时,泵体适度给汽。

5、压滤系统污油泵停运后吹扫。

6、压滤机房暖气全开,保证疏水良好。

五、其他注意事项:

1、各岗位机泵房门窗、玻璃完好,无故不得打开门窗,保持泵房温度,防止冻凝事故发生。

2、操作人员要加强巡检,各备用机泵按时盘车,以防冻凝,发

现问题及时处理,无法处理的要向调度和车间值班人员汇报,以便及时组织处理。

3、操作人员要加强对仪表伴热管线的巡检,发现问题及时报告值班仪表工。

4、操作人员巡检时,要认真检查所属区域冷凝水回收管线是否畅通(主要检查输水阀温度),发见输水阀或管线不热现象及时报告当班班长,由班长报告车间值班人员,并立即组织处理,以防系统冻结。

污水车间蒸汽台帐

化工装置冬季防冻安全措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K1420 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 化工装置冬季防冻安全措施标准版本

化工装置冬季防冻安全措施标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 公司根据XX冬季高寒的特点,结合化工生产特点,结合公司实际,全员参与,制定正确措施,专人及时落实到位,确保冬季安全生产。 一、思想重视。公司围绕“冬季四防”工作,未雨绸缪,早计划、早安排。 根据冬季采购特点,采购周期长的特点,公司在5月份春检后就对生产系统进行全面梳理,对影响生产系统冬季安全稳定长周期运行的隐患找出来,制定整改方案,落实整改措施,制定采购计划,提前进行相关物质采购,保证秋季检修顺利进行。

二、从细节入手,抓严、抓细防冻工作。 化工企业因为管道或阀门上一个冻裂点而造成停产抢修的事例简直难以统计;从冻裂的管阀中溢出有毒、易燃的物料酿成中毒、爆炸等重大事故也不胜枚举。例如,吉林一家石化企业,因天气寒冷,套管结晶器内的原油凝结,使设备不能正常运转。当班工人用蒸汽去冲化,结果套管内温度急剧上升,使套管内液氨喷出,操作工被冲倒在油池中当场死亡。一家小化肥厂压缩车间水洗塔,由于低温造成塔的3层边缘发生脆性破裂而引起爆炸,造成重大恶性事故。本地区冬季气温在-20℃至-40℃,甚至到-50℃,防冻工作显得尤为重要,公司从细节入手,仔细排查,抓严、抓细防冻工作: 1、管道设计、施工中应尽可能利用系统内流体循环防冻,以避免增加伴热设施。

防冻措施

入冬后最强冷空气正在袭来!中央气象台预计,受强冷空气影响,预计21日至25日,中东部地区自北向南将出现大风和强降温天气。西北地区东部、内蒙古、华北、东北地区南部、黄淮、江淮、江汉、江南、华南及西南地区东部的气温将先后下降6—8℃,华北北部、江南东北部及云南东部和南部等地局地降温幅度可达10—14℃;华北北部、长江中下游东部最低气温可能逼近1月历史同期极值。 在这样的严寒里,化工厂最重要的就是防冻!防寒工作未落实好,容易使水管、冷却管冻裂,为火灾、爆炸事故埋下隐患。今天为大家总结了30个化工厂防冻的小知识,多多积累,防患于未然! 同时,请所有工作在一线的员工、在现场检查的安监人,注意添加衣物、防寒保暖! 防冻是化工企业冬季安全生产的最大问题。 防冻的重要性操作员工都是明白的,现在的问题是在保证防冻?安全的前提下搞好节约,长流水不能开得过大。 消防管道装置加电伴热,节能减排是我们的重要问题,也是我们检查的重点。 企业应时刻关注当地的天气预报,根据天气变化,早做准备,安排好班组的注意事项,一般的防冻防凝措施规定都会根据自己装置的特点制定,应特别关注班组做不到或想不到的方面。做好水、汽、风、油等关键部位的放空排凝、伴热,保持畅通,定时巡检。设备管道系统自动电伴热;其余防冻管线持续电伴热。 化工厂冬天防冻,主要考虑的就是工艺正常运转,使其正常工作,那就看设备,管道里面的介质,在冬天温度低的情况下是否影响工艺要求,主要方法,就是用岩绵保温,或是内加电伴热加热。 冬季防冻有几种方式,一是加伴热和保温,伴热有两种电伴热和蒸汽伴热。 二是放空,有些不用的管线及时排空并吹扫干净。 三是在低点作小排放或打循环保证流动。防冻常用有蒸汽伴热、电伴热、保温材料、热水伴热。 关于化工厂防冻的30个小知识 1.做好个人防护工作,穿暖,装置巡查过程中做好上塔下塔防滑工作。 2.加强脱水工作及时排掉各个脱水点的水分预防冻堵。 3.注意仪表液位计现场的液位计上下部角阀有一个出现冻堵将会影响到真实的液位,远传液位计表头处出现冻堵将会影响机械转动,电流传导,影响真实液位。 4.循环水的温度不易控制过低,不能低于8度,低于八度后,会造成冷却器副线冻堵现象,严重时冻裂管道。

关于防寒防冻的基本措施

关于冬节防寒防冻的基本措施 随着冬季的来临,天气在逐渐的变冷,为防止设备在严寒的天气下结冰冻坏,现制定几项关于冬季防寒防冻的措施,望大家认真执行。 1、关闭锅炉房、汽机房、化水车间、工业水泵房、启动锅炉房、雨水泵房、上料系统等厂房的所有门窗; 2、厂区内所有的阀门井、深水井盖板要封闭; 3、厂区内所有的消防栓加防冻护罩,防止冻坏,在没有经值长的同意,不得私自打开消防栓; 4、温度降至0°C以下时,开启工业水泵打水循环(系统停运情况下);微开引风机、送风机轴承冷却水、给水泵冷油器冷却水,保持水的流动性; 5、厂区内所有的露天水管道、阀门必须保温完整; 一、汽机专业防寒防冻防火防爆措施 1. 关闭汽机房所有门窗,做好保温工作。 2. 及时消除机房内的漏水、漏油和漏气(汽)现象,并及时清除地面的积水和 积油。 3. 停运机组应将凝汽器、除氧器、加热器、未运行的冷却器、未运行的各种水 泵及汽水管道内的积水放尽。 4. 现场检查防火器材配备是否完备,如有消防器材不全请及时与安检部门联系 解决。 5. 备用转机应定期盘动转子灵活,冷却水保持流动。 6. 检查户外油水管道应有完好保温。 7. 对无法排尽存水的管道应稍开其放空气门,保持工质流动。 8. 各热控变送器及仪表盘加热装置应可靠投入。 9. 短期备用的发电机组,内冷水泵应保持运行(必要时投入电加热装置)。 10. 装有电加热装置的电机,在电机停运后电加热器应投入。

11. 润滑油系统、密封油系统、EH油系统电加热装置在油泵启动前应投入,以 适当提高油温,降低电机启动电流,保护电机。 12. 雨雪、冰冻期间,外出检查或操作时,应做好防滑措施,以免滑伤跌倒。 二、锅炉专业防寒防冻措施 1. 冬季到来,根据气象预报,由生产部门通知全厂进入防冻期。 2. 停用的锅炉应采用干式防腐“联胺法”、“充氨法”或采用其它加药方法 进行锅炉保养,冬季不宜采用“加热充压法”,须保持锅炉压力不低于0.2Mpa。 3. 厂房及辅机室等各处门窗应关好,控制室、值班室内温度不低于15℃,否则 应投入空调或暖气运行。 4. 将锅炉本体、热工各仪表等有蒸汽伴热的部分应全部投入,并适当开大疏水 门。 5. 各转机冷却水、各部水封、灰渣沟喷嘴均应开启,保持常流水,停用的泵和 消防水管应将水放尽或微开消防栓保持一定漏流量。 6. 所有系统管道,不应有裸露的部分,入冬前应敷设良好的保温层。 7. 雨雪、冰冻期间,外出检查或操作时,应做好防滑措施,以免滑伤跌倒。 三、电气专业防寒防冻措施 1. 运行人员应加强巡回检查的力度,关好厂房和配电室门窗,并定期测量厂房 内温度。 2. 冬季停机后,室温应维持在5℃以上。当室温低于5℃时,可采取措施,保持 定子冷却水温在5℃以上,用通水循环的方法来防冻。 3. 电气专业工作人员负责关好主变、高厂变、高备变冷却风扇、油泵配电箱的 门,对各个开关配电箱温控器、电控柜等经常巡查,保证开关加热能够可靠投入。检查配电箱防寒罩配备齐全、标志清楚。 4. 气温降低时,应认真检查各油浸变压器油位,发现油位异常,及时汇报,并 联系检修人员处理。

防冻防凝管理规定

*******股份有限公司 防冻防凝管理规定 为了保证公司生产平稳、设备安全过冬,防止各工艺管线及设备、设施冻结事件的发生,车间要加强管理,从车间到班组,从班组到班员,要仔细排查,认真进行巡回检查,做到装置区不积水、不结冰、不挂冰、不冻凝管线和设备,保证设备装置安全平稳过冬,特制定以下防冻防凝措施: 1、加强巡回检查管理,班组人员按时、按点、按要求、按岗位进行细查。要求对各电机温度、轴承温度、冷却水温度,做到心中有数,尤其是室外设备。发现异常情况及时查明原因,做到及时发现缺陷及时联系处理,确保各设备良好运行、备用; 2、保持取暖、伴热畅通,压力表、液位计要经常检查,处于正常状态; 3、检修设备,管线、容器等内部的存油、存水,必须彻底吹扫放空到干净,对死角应卸开接头放净; 4、防冻防凝管线的伴热保证给汽/热水/电,且伴热管线的疏水保证畅通,伴热蒸汽量不宜过大; 5、备用中的转机冷却水水量调小,保持流动状态,防止冷却水系统内积死水结冰后将管道、阀门冻裂; 6、加强蒸汽的跑、冒、滴、漏的管理; 7、所有的保温管线无裸露、无缺损; 8、下雪后,当班人员要及时组织清理积雪;

9、开关不动的阀门不能硬开硬关,机泵盘不动车,不得启用,必须用温水浇注解冻或用蒸汽少量吹扫解冻,不得在厂区采用明火加热; 10、加强班组管理,建立防冻防凝记录(包括易冻凝设备、管线,防冻防凝措施落实检查表等); 11、施工和生活用水,要设法排到地沟或不影响通行的地方,高处结冰要随时打掉,防止高空坠落发生事故; 12、停运的设备要定期盘车,运转的设备必须定期排放放净,防止因积液冻坏设备; 13、严禁用水冲洗设备、地面、楼梯、平台等,气温或室温低于零下时,尽量不要用湿拖把拖地。及时清理、清扫巡回检查路线和建筑物、设备管线上的积水、积冰、积雪; 14、责任考核:出现冻凝现象将按公司、车间相关考核制度考核。

仪表设备冬季防冻防凝管理方案

仪表设备冬季防冻防凝 管理方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

仪表设备冬季防冻防凝管理方案 为了确保各装置仪表安全平稳顺利过冬,保障各生产装置在冬季平稳运行,仪表专业管理组根据公司精神特制定了本生产运行部冬季仪表防冻防凝工作方案。 一、成立仪表冬季防冻防凝工作领导小组 组长 组员 二、小组成员职责。 组长:负责冬季仪表安全运行的全面工作;根据天气情况启动生产运行部应急预案;协调做好区域防冻防凝维护的管理工作。负责对维护区域的冬季维护进行考核。 组员:做好区域的冬季仪表防冻防凝工作,负责根据管理方案落实日常的维护; 三、冬季防冻防凝工作(安全生产)目标: 1、不冻坏一台仪表及仪表用管线; 2、不发生由于仪表冻凝造成的装置或大机组非计划停工; 3、做好伴热设备的维护,保证仪表设备安全运行。 4、完成新装置防冻防凝台账和预防性维护策略的建立。 5、完成化工仪表的停用的积水排放吹扫。 四、工作部署 将冬季安全生产工作安排分为四个阶段 1、前期检查及准备阶段(9月1日-9月30日) 要求下属仪表各部根据往年防冻防凝情况对仪表的保温伴热情况进行详细检查摸底,查找仪表隐患及缺陷,建立完善《仪表防冻防凝台账》,根据检查中发现的问题,制定详尽的防冻凝计划。 2、计划实施阶段(10月1日-11月10日) 在该阶段要求管理维护人员制定表格,并将责任具体落实到人。要求根据防冻防凝计划对前期检查发现的仪表隐患及缺陷进行彻底整改,对保温进行补充加厚,有问题的疏水器予以更换。落实冬季应急材料的准备。3、冬季运行阶段(11月1日-3月15日)总体要求:及时处理仪表引压管线及伴热管线的跑冒滴漏,以减少因仪表隔离液流失造成的仪表故障;加强巡检,及时发现仪表故障初期苗头,争取将仪表故障消灭在萌芽状态,并进一步采取相应防范措施。维护应突出重点,强化对联锁、控制等关键仪表的巡检,对关键仪表以及故障频繁的仪表进行主动性维护,定期置换隔离液,涉及仪表风和介质带水的的

年度防寒防冻措施

2012年度防寒防冻措施 为认真做好2012年度冬季防寒防冻工作,确保设备安全过冬和机组安全稳定运行,真正做到提前预防,防患于未然,根据莱城发电厂设备防冻要求及往年防冻工作的经验教训,特制定本措施: 一、组织与分工 1、检查措施由生技部负责编制下达。 2、各检修部门根据生技部编制下达的“防寒防冻措施”,编制制定本部门的检查措施、检查卡。 3、各检修部门负责本部门设备的检查和查出问题的整改。 4、各检修部门在11月30日前将检查情况上报生技部。 5、生技部负责“防寒防冻措施”落实情况的检查与考核。对检查措施落实不到位的部门,严格按照《莱城电厂设备检查管理考核实施细则》进行考核。 二、检查措施 1、十一月份中旬前,各专业应将所管辖设备(室内外电气和热控设备、冷却水系统、工业水系统、消防水系统、生活水系统、化水系统等)的保温层和伴热电缆、伴热毯、加热器、暖通系统、伴热汽源、生产厂房门窗玻璃检查维护好,保证伴热设备、加热设备、暖通系统、伴热汽源完备并可随时投入正常运行;保证设备保温层和生产厂房门窗玻璃齐全完好。检查设备接线盒、控制柜、保护柜、端子箱应密封良好,防止水、潮气进入结露甚至结冰造成短路故障。各专业应储备一定防寒防冻备品(如电热毯、伴热电缆等),以便及时消缺和应对特别寒冷天气。

2、各专业每天检查所管辖生产厂房门窗玻璃,保持齐全完整,关闭良好。对损坏的门窗玻璃要及时维修好,及时关闭主厂房和其它生产场所周围大门和侧门。 3、各专业每天检查所管辖各生产厂房内暖气,确保系统畅通,投用正常,发现不热的暖气要及时处理,对暖通系统出现的缺陷要象对待主设备缺陷一样及时处理,保证生产厂房内温度在5℃以上。对特别寒冷天气,应增加巡视检查次数,缩短巡视时间,及时发现防冻设备发生的故障和缺陷,并及时消除。 4、室外、露天设备防冻工作是全厂防冻工作的重中之重,要责任到人,压力到人。防冻措施要考虑细致周密,特别是在寒流来袭和设备检修时,更要考虑到哪些设备有可能受冻甚至冻坏,及时采取临时防冻措施: 4.1对汽、水、油管道以及压力、流量表计、流量指示窗等,巡回检查时要逐项落实,检查中发现的参数长时间不变化的测点要立即处理。 4.2汽水系统变送器、压力(差压)开关检修时,应办理工作票,关闭一次门,开启二次门和排污门,放尽仪表取样管路以及仪表内的存水。工作完成后,利用排污管道对管路系统预热后将仪表投入运行,检查管道连接件应无泄漏和渗漏点,检修中拆除的保温要按质量标准恢复好。汽伴热系统检查、检修后投运时,应采取措施防止产生汽塞。 4.3#1-#4机组炉顶汽伴热汽源阀门在机组运行期间要保持常开位置,禁止进行操作。如有工作要停止该路汽源,应上报运行副总并经协调后方可进行。机组停运时必须经相关专业确认该汽伴热管路内水排干后方可停止该路汽源。检查汽伴热管路保温,保温材料要均匀、充实,外面保温铁

设备防冻防凝管理规定

第一章总则 第一条为防止低温时节可能造成设备冻、凝损坏,有针对性做好防冻防凝工作,为了使这项工作做到有组织、有标准、有检查、有落实,特制订本规定。 第二条本规定适用于公司。 第二章管理职责 第三条机动处职责 1、认真贯彻执行集团公司、油田设备管理制度和要求,督促各单位制订出切实可行的设备防冻防凝管理规定并严格执行。 2、对直属各单位的设备防冻防凝管理工作进行监督检查。 第四条直属各单位机动处门职责 1、认真贯彻公司有关设备防冻防凝管理规定和要求,全面负责组织、制定、落实、检查各项防冻防凝措施,做好宣传、教育工作,对存在的问题组织整改。 2、不断提高设备防冻防凝工作质量,对重大(关键)设备按要求做好特护,并认真做好记录。 3、每年10月30日前开展设备防冻防凝工作,对本单位的防冻防凝工作作全面检查、评估,对存在问题提出整改意见和措

施;11月10日前结合检查情况对职工进行一次防冻防凝工作重要性的教育,使全体职工清楚车间防冻防凝的范围、特点、措施以及各自的责任;11月25日前完成各项防冻防凝措施的落实工作,并上报公司机动处。 第五条各单位基层生产车间(场站)职责 1、认真贯彻执行公司、厂的设备防冻防凝管理规定和要求,并结合本装置、车间(场站)设备的具体情况,制订出本装置、车间(场站)的设备防冻防凝工作实施细则,对防冻防凝实施人员必须做到有要求、有检查。 2、对自己辖区内的防冻防凝工作负全面责任,组织岗位人员具体落实各项防冻防凝工作,督促岗位人员对防冻防凝的巡检、排放、盘车、保温等工作的落实和整改。 第三章设备防冻防凝的落实 第六条各单位在每年11月底之前完成防冻、防凝措施的落实和问题的整改。11月内将编制的本单位易冻、易凝管线及设备部位清单交岗位人员,12月1日起具体执行至次年3月上旬。 第七条设备防冻防凝工作内容及标准 1、在用机泵设备的防冻防凝 (1)当环境温度接近0℃及以下时,应增加机泵冷却水系统的检查次数,防止冷却水中断或管路堵塞断水。

冬季施工保温防冻措施

编号:SM-ZD-75428 冬季施工保温防冻措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

冬季施工保温防冻措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 根据施工规范要求,连续5天室外日平均气温低于5℃时即已进入冬季施工,为了确保施工质量,不留质量隐患,又不影响施工进度,经研究决定特制定如下冬季施工保温防冻措施。 一、冬季工程质量保证措施 1、及时掌握气温变化情况,制订防止冻害措施,并逐日作好气象记录。 2、混凝土冬季施工措施 (1)当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,应停止进行砼的浇灌及管道的压浆施工。如工期需要须及时进行砼施工时,混凝土的浇注和养生应注意如下事项。 (2)对拌和混凝土的原材料应采取加热措施,加热时优先考虑加热水的方法,但集料内不能有冻块。混凝土的搅拌温度,要求考虑搅拌、运输和浇筑过程中的热量损失。

(3)投料前先用热水冲洗搅拌机,其投料顺序骨料、水,搅拌,再加水泥搅拌,时间应较常温时延长50%。混凝土的出机温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。并设专职试验人员对混凝土的出机温度、入模温度及养护期间温度进行监测。 (4)严格控制混凝土的水灰比和坍落度。 (5)选择最佳运输路线,缩短运输时间。采用砼泵送入模时,对泵送管道采取防寒保暖措施,减少运输途中的热量损失。 (6)结构物浇注完毕后,用草垫麻带、塑料薄膜等覆盖包裹保温。对于冬季施工的墩身,在墩身四周加挂保温帷幕,确保新浇混凝土的养护温度在允许范围内。 (7)在混凝土的配置过程中掺入适量的外加剂,如引气型减水剂(预应力砼除外)以减少用水量,提高砼的抗冻性,使混凝土在自然气温不低于-10℃、混凝土冰点在-5℃以内的条件下,低温-负温养护期间达到要求的强度;或加入早强减水剂,提高早期强度。 (8)严禁进行蓄水养护,应采取蓄热法进行养护,温度

防寒过冬安全管理措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 防寒过冬安全管理措施(标准版)

防寒过冬安全管理措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、冬季气候特征 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97规定:当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5d 高于5℃时解除冬期施工。株洲市多年1月平均最低温度:3℃,极端最低温度:-6℃(1990)。醴陵市多年1月平均最低温度:0℃,极端最低温度:-1℃(2011)。虽然株洲市和醴陵市多年1月平均最低温度均在0℃以上,但极端雨雪冰冻灾害发生的可能性依然存在。 二、安全管理措施 为进一步加强安全生产管理,防止冬期施工各类事故的发生,确保生产的顺利进行,实现安全事故零报告的目标,根据沪昆公司《转发广铁集团公司2011年防寒过冬工作的通知》(沪昆湘电〔2011〕252号)以及广铁集团公司《关于做好2011年防寒过冬工作的通知》(广铁安电〔2011〕471号)文件要求,特制定本项目《防寒过冬安全管理措施》如下:

设备防冻防凝管理规定

.. 第一章总则 第一条为防止低温时节可能造成设备冻、凝损坏,有针对性做好防冻防凝工作,为了使这项工作做到有组织、有标准、有检查、有落实,特制订本规定。 第二条本规定适用于公司。 第二章管理职责 第三条机动处职责 1、认真贯彻执行集团公司、油田设备管理制度和要求,督促各单位制订出切实可行的设备防冻防凝管理规定并格执行。 2、对直属各单位的设备防冻防凝管理工作进行监督检查。 第四条直属各单位机动处门职责 1、认真贯彻公司有关设备防冻防凝管理规定和要求,全面负责组织、制定、落实、检查各项防冻防凝措施,做好宣传、教育工作,对存在的问题组织整改。 2、不断提高设备防冻防凝工作质量,对重大(关键)设备按要求做好特护,并认真做好记录。 3、每年10月30日前开展设备防冻防凝工作,对本单位的防冻防凝工作作全面检查、评估,对存在问题提出整改意见和措

施;11月10日前结合检查情况对职工进行一次防冻防凝工作重要性的教育,使全体职工清楚车间防冻防凝的围、特点、措施以及各自的责任;11月25日前完成各项防冻防凝措施的落实工作,并上报公司机动处。 第五条各单位基层生产车间(场站)职责 1、认真贯彻执行公司、厂的设备防冻防凝管理规定和要求,并结合本装置、车间(场站)设备的具体情况,制订出本装置、车间(场站)的设备防冻防凝工作实施细则,对防冻防凝实施人员必须做到有要求、有检查。 2、对自己辖区的防冻防凝工作负全面责任,组织岗位人员具体落实各项防冻防凝工作,督促岗位人员对防冻防凝的巡检、排放、盘车、保温等工作的落实和整改。 第三章设备防冻防凝的落实 第六条各单位在每年11月底之前完成防冻、防凝措施的落实和问题的整改。11月将编制的本单位易冻、易凝管线及设备部位清单交岗位人员,12月1日起具体执行至次年3月上旬。 第七条设备防冻防凝工作容及标准 1、在用机泵设备的防冻防凝 (1)当环境温度接近0℃及以下时,应增加机泵冷却水系统的检查次数,防止冷却水中断或管路堵塞断水。 - 2 -

防冻防凝措施

污水车间车间冬季防冻防凝措施 为了确保冬季300 t/h 污水处理装置安全平稳运行、150 t/h 污水处理装置完好备用,防止设备、工艺管线、安全设施冻结事故的发生,车间加大对设备和工艺管线防冻防凝的检查力度。要求各岗位做好本岗位工艺管线、伴热、设备防冻防凝工作,认真检查所属区域工艺管线、机泵及阀门以防冻结,确保150 t/h 污水处理装置完好备用、300 t/h 污水处理装置安全平稳运行,污水持续稳定达标排放。车间特制定以下防冻防凝措施: 150 t/h 污水处理装置 一、隔油岗位: 1、向原油罐区转油管线伴热线全部给汽,机修车间西南角、格栅池西侧马路管架下疏水阀运行良好。 2、污油井转油线伴热和3#隔油池收油管线伴热全部给汽(3# 隔油池顶给汽),污油罐区两疏水阀运行正常。 3、P3/1 进出口部分管线伴热全线给汽,保证疏水畅通,防止冻结。 4、隔油池污水退尽,不留余水,防治结冰冻裂。 5、格栅池加药水管线余水放尽,加药箱水彻底放完,防止冻结。 6、污水提升泵房暖气输水畅通,防止冻结。 7、预隔油系统停止供汽,P26/1、P26/2关闭进口阀,排尽泵 存水停用 8、污油罐出口管线伴热、立管及脱水管线伴热全线给汽,保证

疏水保持畅通,防止管线冻结。 9、污油罐加温时开度适当,以防开度过大影响立管及脱水管线 伴热疏水,停止加温时关闭疏水阀内侧阀门。 10、罐中罐收油、出水、排泥管线排尽,不留余水,防止冻结。 11、污油罐泡沫消防管线打开闷盖检查是否有冷凝水。 12、检查污水提升泵房南边消防栓是否漏水,阀体排水口是否堵塞。 13、回用水管线在中和池北侧管架上的阀门处加盲板,切断供全厂浇草水。 14、新鲜水浇草喷灌管线在格栅池西侧马路阀门井处加盲板。 15、中和池泄空阀打开,排尽余水。 二、气浮岗位: 1、一级气浮池、旧二级气浮池、新二级气浮池、各个溶气罐、 油泥浮渣池、非净化风管线、以及气浮池各进、出水管线、回流管线内余水退尽,防止冻结。 2、鼓风机房门前蒸汽导淋、非净化风导淋微开,防止冻结。 4、聚合氯化铝铁加药罐、聚丙烯酰胺加药大、小罐、加药新鲜水管线余水排尽,防止冻结。 5、一级气浮溶气泵、二级气浮回流泵、二级气浮提升泵、二级 气浮循环泵、二级气浮提升泵关闭进口阀,排尽泵内存水,防止冻结。 6、给加药所用新鲜水阀加盲板,位置在硫酸洗眼间内。 7、将过水管线至于地面以下的污水管线两端阀门打开,以防冬天管内污水结冰膨胀将管线撑破。

冬季防冻防凝措施(2020新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 冬季防冻防凝措施(2020新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

冬季防冻防凝措施(2020新版) 1、按照巡回检查制中规定路线、内容进行检查,发现问题提前处理。 2、各职能部室督促、协助各车间做好防冻防凝工作。 3、检修停用的设备、管线、容器、冷却器、加热器等内部存水、存油,必须彻底吹扫干净。 4、室外的铸铁设备、配件必须保温,打开的设备要盖好,防止水进入冻裂,经常检查管架上各铸铁阀、蒸汽阀、管线死角要保温良好防止冻裂。 5、对于输送原油、渣油、催化料的重油线,要经常检查伴热线是否畅通,防止冻结. 6、经常检查净化风、非净化风管线是否存水,并在龙门架低点,净化风、非净化风罐处排尽存水,必要时加蒸汽伴热,防止风中带水,

造成仪表失灵。 7、气温大幅度下降时,适当提高处理量和冷换温度,检查处理失灵仪表。 8、所有水管线经常保持有水流通,管线死角稍开放空阀,防止冻结,经常注意水压变化,防止水压太低,水不流通冻坏管线、阀门和设备。 9、蒸汽管线稍开放空阀,防止冻结,但不允许带压排放。 10、所有伴热线给汽伴热,防止冻结。 11、备用热长期停用的机泵,关闭有关阀门,排尽管线、泵体、泵座油箱中存水、存油。 13、所有保温设备管线应保温良好无裸露,无缺损。 14、做好消防栓、消防蒸汽管线,灭火器材的保温防冻工作。 15、经常检查蒸汽管网流程、压力,控制好蒸汽用量。 16、冬季装置停工时,应将所有管线、设备内存水放净,并用风吹扫干净。 17、雪天应及时清扫塔、平台及梯子上的积雪,注意防滑。

防寒防冻预案及措施

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 防寒防冻预案及措施 一、防寒防冻预案 1、目的 为保证冬季安全生产及设备正常运行,避免和减轻因冰冻灾害造成的人身伤害和财产损失,及时、有效、迅速地处理由于冰冻造成的人身伤害事件,特制定本预案。 本预案按照“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,以“保人身、保生产、保设备”为原则,以“强责任、严措施”为主要手段。 2、组织机构 为了加强对本部门防寒防冻工作的领导,确保突发事件发生时,能采取及时有效的处置措施,特成立防寒防冻工作领导小组。 组长:主任 副组长:副主任、安全员

成员:部门全体人员,防寒防冻工作领导小组办公室设立在守卫室。 防寒防冻预警小组:安全员任组长。 防寒防冻应急抢修小组:安全员任组长。 3、防寒防冻应急反应程序 ①在入冻前要根据防寒防冻检查要求对各自分管的各类设备、设施进行一次详细的检查,并将检查情况及时报领导小组办公室 ②防寒防冻应急抢修小组做好随时防冻抢险的准备工作。 ③在检查中发现有存在冻坏可能的设备设施,要及时进行处理;对于不能及时处理的安全隐患和设备缺陷,要立即上报防寒防冻应急小组,由防寒防冻领导小组协调解决。 ④检查重点应为:关键设备、重点部位、物料管线、水管路、水表、保温设施、通信线路、电线电缆、仪表、地下消防井等。 ⑤各员工必须无条件服从防寒防冻领导小组统一指挥,实施防寒防冻应急救援工作。 ⑥发生冻害事故后,负责人要准确判断事故性质,利用一切通信手段向公司汇报,准确讲清人员受伤或设备受损实际情况。

⑦防寒防冻领导小组值班人员将险情上报防寒防冻办公室,防寒防冻领导小组立即组织相关人员根据实际情况制定出具体抢险方案。 ⑧若是设备受到侵害,领导小组应通知检修人员准备抢修材料,迅速到达现场抢修。 4、防冻预警系统 预警小组每天两次查看电视天气预报和网上天气预报,在温度降至0℃及以下和天气预报有寒流或温度急剧下降时,立即启动防冻预警系统,各岗位进入防冻措施预防实施阶段。 二、防冻措施 1、要做好防寒防冻物资储备,落实设备设施的防寒防冻工作,避免发生冻害。 2、在雪后要及时组织人员对各紧急出口进行清扫,以免影响员工正常通行及紧急逃生。 3、生产现场产生积水、积冰时应立即清除,避免积水结冰后人员行走时发生滑跌等伤害事故。 4、加强设备及各种取暖设备、设施的管理,杜绝跑、冒、滴、漏现象,及时发现消除安全隐患。 5、当管道、设备因寒冷结冰发生故障时,不得使用明火烘烤解冻,应使用蒸汽解冻,避免使用不当而发生火灾爆炸事故。

设备防冻防凝方案

煤间接液化 设备防冻防凝方案 2009年10月

方案编审人员编制: 中心审核: 会审质量技术部: 机械动力部: 安健环部: 生产管理部: 审批公司领导:

装置防冻凝方案 1.目的 煤间接液化生产装置地处内蒙古鄂尔多斯高原,冬季寒冷,根据以往的历史气象统计资料,冬季极端气温为-31.4度,年平均严寒日期为41天(-10度以下)。历史记录:初雪日期9月25,终雪日期为5月12日。为防止装置冬季开车时管道和设备因存水冻结导致管线和设备冻裂等恶事故的发生,确保装置设备、管线安全过冬,特制定本方案。 2.总体要求 由于装置准备在今年冬季开车,现场工艺管线以及仪表伴热数量巨大,且目前尚有大量新增加伴热正在施工中,如何保证伴热、凝结水系统在冬季开车时正常投用,保证仪表、管线、设备顺利越冬,实现不冻坏一条管线、一台仪表、一台设备的目标,任务十分艰巨,考虑到装置目前的工程进度及施工状况,按照今年投产的目标特制定以下冬季开车防冻防凝方案。总体要求如下:2.1.伴热系统的完善 要保证装置冬季顺利开车,必须首先保证伴热及凝结水系统的正常投用,将目前施工检查中发现的管线、仪表、设备伴热漏项及未伴热死点必须全部增加伴热和整改,确保循环水、新鲜水、消防水、中低压蒸汽、凝结水及重质蜡、重质油管线均有切实可行的防冻防凝措施,避免因入冬前防冻防凝准备不足给冬季开车造成困难。 2.2.加强现场伴热施工 因施工单位部分伴热施工人员对工艺、仪表伴热施工要求不是十分明确,造成部分伴热管过长严重超出规范要求,造成压力降过大伴热管不通,管线伴热走向不合理,造成较多的U形弯形成气阻导致伴热不通,部分仪表伴热管从主管引出伴热点过多造成给汽量不足,达不到伴热温度要求,造成伴热胶泥施工不满足要求等情况,对于以上可能出现的问题已在三查四定过程中进行大量整改,并进行蒸汽吹扫试通,投用后加强巡检,可以确保伴热使用正常,系统运行正常。此外,加强10808单元夹套管伴热的施工和整改工作,在物料正式进系统前具备投用条件; 2.3. 管线、设备的保温

冬季防寒防冻措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K7302 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 冬季防寒防冻措施标准 版本

冬季防寒防冻措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 冬季施工点多面广,危险因素很多,安全任务艰巨。冬季天气干燥、多风多雪天气,不利于工程施工。针对这些实际情况,我项目部认真做好防人身事故、防火灾、防爆炸、防冻、防中毒和防交通事故的“六防”工作,加强对深基坑开挖、起重机械、高空作业、临时用电及临建设施等重点部位和重点环节的监控,做好施工人员的冬季施工安全技术措施交底,预防各类事故的发生,确保施工安全。 一、防人身伤害事故 1、要在防护设施周边设置醒目的预防高空坠落的安全警示牌。施工现场搭设的防护棚、防护栏杆等

防护设施,必须按照《建筑施工安全防护设施标准》的要求,使用定型化、工具化的安全防护设施。脚手架与建筑物之间距离过大超出规范要求的,要采取安全防护措施;2、登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施,并按要求正确戴好安全帽、系好安全带;3、遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业;4、对施工现场脚手架、安全网等防护设施的拆除,要实行严格的内部审批制度,不得随意拆除。为保持防护架体的稳定性和可靠性,在栏杆架体中间部位应加设一道保护杆件。 二、防火灾事故防火灾事故防火灾事故防火灾事故 1、加强防火安全教育,尤其是存在易燃易爆物质的区域,应对作业人员加强禁止烟火的教育,各项

消防水防寒防冻措施

消防水管道防寒防冻措施 批准:编制:裴增红 一、目前状况: 我厂消防水管道在机房内B列墙处,贯穿二单元至六单元,从0米至38米处,均有消防管道母管及支管。是我厂防火灾事故的重要组成部分。对机房内生产区域的防火措施起着重要的因素。截至目前,机房内消防管道部分管道泄露处已经更换完毕,整体无泄露和缺陷存在。随着进入冬季,气候变冷,由于消防水管道没有保温措施,为了确保生产安全、防火保电,对消防水消管道制定了相应的防寒防冻措施。 二、成立消防水系统防冻小组 (1)班组负责人:杜胜利 (2)班组安全负责人:裴增红 (3)班组技术负责人:尚光林 (4)专业组负责人:李文峰张越峰陶建富刘未生 三、监督措施: 1、检修维护 1.1、消防水母管检查:对消防水母管进行详细检查,确保管道无渗漏,无砂眼等。管道接口处焊缝有无脱落现象,管道压力及管壁的测厚。

1.2、消防水支管检查:检查消防水支管的管体有无渗漏,砂眼等。管道接口处焊缝有无脱落现象,管道压力及管壁的测厚。 1.3、消防水管道阀门检查:对阀门的阀体进行检查,有无破损和泄露存在,阀门和管道结合面焊缝有无脱落、砂眼等现象。阀门是否能够开关良好,盘根是否正常。 1.4、对日常发现的缺陷进行快速稳妥处理,保证消防水正常供应。 2、日常巡检 2.1、加强对消防水管道的巡视检查,每月两次安排人员对机房内所有消防水管道进行巡视检查,检查管道表面是否完好,重点检查曾经出现缺陷部位,在机房0米及10米定为重点区域,加大巡检力度,保证消防水管道不结冰,堵塞。要求巡检人员落实防寒防冻措施,加强对现场设备的巡回检查,加强消缺管理,保证设备的可靠性。 2.2、是结合秋季大检查,加强防寒防冻内容的学习,落实秋季大检查相关措施,重点对消防水管道的防寒防冻工作进行检查。 检修三部综合班 2010年09月29日

化工装置防冻防凝操作及巡检规定

防冻防凝管理规定 一、巡检频率及要求: 防冻防凝每年10月开始检查至下年度4月份结束(特殊情况临时通知)。 本检查记录本包括以下五项内容 1.蒸汽管网疏水检查表:每班一次,夜班需班长检查。 2.防冻防凝重点检查记录表:每班一次,夜班需班长检查。 3.电伴热回路表:12月至下年1、2月,第一个中班检查 (1)班组每班巡检时应观察电伴热报警灯状态,如故障灯报警应及时处理。 (2)专项检查:检查各回路是否按车间指令投用至“自动”或“手动”(相关 信息见巡检本“氧化二车间电伴热回路表”)。 (3)如遇大风降温或气温低于零下10℃,中班夜班增加巡检频率。 (4)根据车间指令增加巡检频率。 4.重要联锁控制点伴热检查:12月至下年1、2月,第二个中班检查。 (1)如遇大风降温或气温低于零下10℃,中班夜班增加巡检频率。 (2)根据车间指令增加巡检频率。 (3)重点检查保温完整程度,局部缺少的保温棉应及时填补,并做好记录, 班组交接白班彻底修复。 (4)检查保温箱后必须将保温箱关闭插好。 5.各班组负责区域蒸汽伴热:入冬刚投用按车间统一要求检查,未做要求情况 下按第一个白班,第二个中班,第二个夜班检查一次,如存在漏点记录在漏点台帐。 日常巡检应包括检查保温铝皮完整程度,按防冻防凝责任区域划分责任范围。 二、防冻防凝操作管理规定 1.检修拆除的保温,当班期间能够恢复的必须恢复,不能恢复的做好记录,具 备条件及时恢复,重要位置班组应采取临时措施,防止出现冻堵。

2.停用的凝液管线,采取排净或反向预热(E2-5202/E2-5204隔离排净, E2-313/F2-515AB/ F2-5305)。 3.蒸汽公用站疏水或直排及时投用并检查。 4.搅拌机油冷器停用的必须排净。 5.所有循环水必须保证有最小流量,循环水旁通必须有小开度。 6.此规定不含DCS的一些防冻措施,具体防冻防凝要求以车间整体方案为准。 三、奖惩制度 1. 巡检项目必须如实记录,如发现虚假填写,责任人每次扣100元,班长扣 50元,班组考核根据严重程度扣2-10分。 2. 如因巡检不到位或弄虚作假造成后果的,责任人扣除考核每次200元 班长扣100元,班组考核扣10-20分,根据严重程度给予其他处罚。 3. 因操作不当造成工艺防冻防凝事故的,责任人扣除考核每次200元 班长扣100元,班组考核扣10-20分,根据严重程度给予其他处罚。

冬季管道防冻措施

冬季管道防冻措施 一、工程概况 结合本小区实际现状管井内给水管道需要做电伴热保温以达到防冻的目的,总体设计从合理性、经济性角度出发,要求冬季使用时维持温度2-10℃左右即维持不冻状态。 二、电伴热系统工作原理 管道保温防冻的目的就是补充由于管道外壳内外温差引起的热散失。要达到管道防冻保温的目的,只需要提供给管路损失的热量,保持管道内流体的热量平衡,就可维持其温度几乎不变。发热电缆管道保温防冻系统就是提供给管路损失的热量,维持其温度基本不变。 管道电伴热保温系统由电伴热箱、发热电缆供电电源系统、发热电缆、保温材料等组成。工作状况下,温度传感器安置在被加热的管道上,可随时测量出其温度。温控器根据事先设定好的温度,与传感器测出的温度比较,通过伴热电缆控制箱内的空气开关与交流电流越限报警隔离变速器,及时切断与接通电源,以达到加热防冻目的。 三、施工流程以及工艺 1、拆除原管道保温→缠绕发热电缆→热敏胶带固定→保温→调试。

本管道防冻电伴热工程主要包括管井管道电伴热系统。由于一栋楼管井内的各条管道处于一个相同的外界环境,故每栋楼只需安装一个温控箱并在其中一条管道上安装一个温度传感器,就可达到管道防冻效果。管道电伴热防冻系统布置示意图: 2、施工前的准备工作 电热带包装完好,电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电热带无压扁、扭曲、铠装不松卷。电缆外护层有明显标识和制造厂标。所有电热带均须进行电路连续性和绝缘性能的测试,不符合规定的不能使用。电气设备和控制设备要求包装及密封良好,型号、规格符合设计要求,设备无损伤、附件、配件齐全。外观检查合格,设备铭牌清楚,具有合格证、CCC认证标志和备案证,备案证在有效期范围内。 安装前,应先按照电伴热系统图,逐一核对管道编号、管道规格、工艺条件、电热带参数、规格型号、电气设备和控制设备规格型号,确认无误后,才能进行安装。 3、电热带的安装 由电源连接处开始安装,电缆端头应甩在连接电源处(先不接电),管道至电源之间的电缆用金属软管连接。 当敷设单根电伴热带时,敷设时应尽可能使电伴热带平整地紧贴在管道表面,用玻璃纤维压敏胶带或铝箔胶带固定,严禁用细丝捆扎,如

【精品】装置防冻防凝措施

装置防冻防凝措施 冬季防冻防凝工作是确保安全生产的主要手段,为严防一切冻凝事故的发生,根据装置特点防冻防凝工作也应按照“以防为主,以消为辅”的方针进行。加强对易冻、易凝物品的收、送使用与管理,遵守规章制度,以达到保证安全生产的目的,具体做法如下: (1)入冬以前,对装置进行一次全面检查,做好装置过冬准备工作,如设备和管线内保温蒸汽伴热,设备管线,阀门是否有死角及疏水阀排凝情况是否通畅,门窗、玻璃、暖汽等。 (2)冬季停用的设备和管线,必须首先用蒸汽扫净,不能用风扫的设备和管线,必须把低处排凝阀打开,把存水放掉. (3)冬季临时停用的设备,必须保证回水或蒸汽微量流通,避免冻凝管线. (4)在冬季操作中,主蒸汽线,上水及回水管线,伴热线上的疏水阀,根据气温情况,微开阀门,防止冻坏阀门和管线,疏水器保持畅通好用。 (5)各处消防蒸汽线的排凝阀或放空阀,应微开排汽,防止冻凝. (6)对装置的工业风及净化风,应加强检查切水工作,对各处的排汽的胶皮管应接至下水井排凝. (7)若发现阀门有冻结现象而开不动时,特别是铸铁阀,禁止用板手或其他工具敲击,应先把阀门关闭,再用蒸汽吹暖热(或用水暖热)后再开。 (8)在冬季各管线的伴热线,任何时候均要通汽通水,并保证畅通,通向大气的冷凝液水管及排水阀,要采取微量排汽、排水法。 (9)装置冬季停汽停水时,应用风将所有蒸汽线、水线,彻底吹扫干净,并与装置

外总线隔绝,或在适当地方排出。 (10)冬季停工期间,各加热设备,管线伴热线,各蒸汽一般均应继续微量给汽,各冷却器,冷水线也一般继续微量通水,使管线疏通,防止冻结管线。 (11)冬季里可视早、中、晚及气温状况来调节蒸汽及水排空程度,并经常检查,不能一劳永逸。 (12)发现仪表伴热线有问题时,及时通知仪修进行处理。 (13)加强防冻凝巡回检查,搞好平稳操作,安全生产。 (14)为了防止备用泵内介质冻凝,宜采用以下方法: a关闭进出口阀,打开放空阀和泵体排液丝堵,放净泵内积液. b。轻度打开泵出口止回阀的旁通阀,打开泵进口阀,将在用泵的流体经备用泵体回流防冻凝.

冬季防冻防凝措施详细版

文件编号:GD/FS-3159 (解决方案范本系列) 冬季防冻防凝措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

冬季防冻防凝措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、按照巡回检查制中规定路线、内容进行检查,发现问题提前处理。 2、各职能部室督促、协助各车间做好防冻防凝工作。 3、检修停用的设备、管线、容器、冷却器、加热器等内部存水、存油,必须彻底吹扫干净。 4、室外的铸铁设备、配件必须保温,打开的设备要盖好,防止水进入冻裂,经常检查管架上各铸铁阀、蒸汽阀、管线死角要保温良好防止冻裂。 5、对于输送原油、渣油、催化料的重油线,要经常检查伴热线是否畅通,防止冻结. 6、经常检查净化风、非净化风管线是否存水,并

在龙门架低点, 净化风、非净化风罐处排尽存水,必要时加蒸汽伴热,防止风中带水,造成仪表失灵。 7、气温大幅度下降时,适当提高处理量和冷换温度,检查处理失灵仪表。 8、所有水管线经常保持有水流通,管线死角稍开放空阀,防止冻结,经常注意水压变化,防止水压太低,水不流通冻坏管线、阀门和设备。 9、蒸汽管线稍开放空阀,防止冻结,但不允许带压排放。 10、所有伴热线给汽伴热,防止冻结。 11、备用热长期停用的机泵,关闭有关阀门,排尽管线、泵体、泵座油箱中存水、存油。 13、所有保温设备管线应保温良好无裸露,无缺损。 14、做好消防栓、消防蒸汽管线,灭火器材的

相关文档