10kV以下架空电力线路施工方法
10kV以下架空电力线路施工方法

目录

一、工程概况 (2)

二、编制依据 (2)

三、编制原则 (2)

四、施工组织机构 (2)

五、施工准备情况 (2)

六、室外架空电力路线施工方法 (2)

七、安全、文明施工保证措施 (11)

施工方案

一、工程概况:

本次施工架空电力线路能够提供380V高压电路,足够满足特色商业街工程的建设使用。该次电力架空工程量以业主、监理、施工方在现场共同收方量为准。

二、编制依据:相关施工规范,工程所需电力情况,现场地貌情况。

三、编制原则:

严格按照相关施工规范的要求,结合现场地貌特征,为工程提供科学合理的施工作业指导,以保证工程施工的安全、质量、进度。

四、施工组织机构:

为保证临电工程的顺利完成,我项目部成立了专项管理小组。项目经理为组长,安全员、质检员、施工员为组员。

五、施工准备情况:

1、施工线路已确定完毕,施工场地已清理完成;

2、所需安装构件已运抵施工现场。详见如下清单列表:

3、架设电杆所需的机械设备已就位。可以进行电缆架空施工。

六、室外架空电力路线施工方法

架空电力线路由电杆、导线、横担、金具、绝缘子和拉线等组成。架空电力线路的施工主要项目包括线路的勘测定位、基础施工、立杆、拉线的制作和安装、横担的安装、导线架设及驰度观测等。

(一)电杆的安装

1.电杆的定位和挖坑

首先根据业主指定的场外电力接入点确定线路的起点、转角点和终端点的电杆位置,然后定出中间点的电杆位置,根据现场情况本工程电杆的布置间距确定为每50米一根。同时,顺线路方向划出长1~1.5 m、宽0.5 m的长方形杆坑线。

直线杆的拉线与线路中心线平行或垂直;转角杆的拉线位于转角的角平分线上(电杆受力的反方向),拉线与电杆中心线夹角一般为45°,现场受地形的限制时,夹角可减小到30°。

杆坑深度随电杆长度和土质好坏而定,一般为杆长的1/6。本工程使用12米长电杆,电杆的埋入深度为2.0~2.1米。

为确保坑位正确、尺寸符合要求,杆坑深度偏差不得超过5%,横向偏移不得超过0.1 m。

2.立杆

拟采用10T汽车起重机立杆。立杆前,先将汽车起重机的钢丝绳结在距电杆底部1/3~1/2处,再在距杆顶500 mm处结3根调整绳。电杆竖起后,要调整电杆的中心,使其与线路中心的偏差不超过50 mm。直线杆的轴线应与地面垂直,其倾斜度不得大于电杆梢径的1/4。

3.主杆校正

电杆立好后,四方拉绳掌牢,用吊线头将电杆校正,然后将四方拉绳固定,将电杆洞四周用石头和泥土混合夯实,再用吊线头复校一次。

4.埋杆

当电杆竖起并调整好后,即可用铁锹沿电杆四周将挖出的土填回坑内,边填边夯实。夯实时,应在电杆两侧交叉进行,以防挤动杆位。多余的土应推在电杆根部周围,形成土台,最好高出地面300 mm左右。

5.拉线的制作和安装

拉线又称为扳线,用来平衡电杆,使电杆不因导线的拉力或风力等影响而倾斜。凡导线拉力不平衡的电杆,以及杆上装有

电气设备的电杆,均需要装设拉线。

拉线一般由上把、中把、下把和地锚等组

成,其示意图如图1-1所示。

拉线的制作可采用线夹绑扎,常用的线夹有

U形线夹、花篮螺栓线夹和UT可调式线夹等。

拉线安装的基本操作分埋设地锚、上把安装、

中把安装和下把安装等步骤。

(二)横担的安装

为了施工方便,一般都在立杆前先将电杆

顶部的横担和金具等安装完毕,然后整体立杆,

立杆后再进行调整。若在立杆后组装横担,则应从电杆最上端开始,依次往下组装。

1.横担的安装位置

(1)直线杆的横担应安装在负荷侧(与电源相反方向),90°转角杆的横担应装在拉线侧。

(2)转角杆、分支杆、终端杆以及受导线张力不平衡的电杆,横担应装在导线张力的反方向侧。

(4)多层横担均装在同一侧。

2.横担的安装

(1)单横担的安装方法如图2所示。安装时,用U形抱箍从电杆背部抱过杆身,穿过M形抱铁和横担的两孔,用螺母拧紧固定。螺栓拧紧后,外露长度不应大于30mm。

图1 拉线示意图

a-拉线抱箍至地面高度 b-电杆与拉线入地距离c-拉线的长度 h-地锚把埋深

图2 单横担的安装图3 双横担的安装

(a)组装(b)分解

双横担一般用于耐张杆、重型终端杆和转角杆等受力较大的电杆上。双横担的安装方法如图3所示。

(2)横担安装的注意事项

①横担的上沿至杆顶距离不得小于0.3 mm,应安装水平,其倾斜度不应大于横担长度的1/100。

②在直线段内,每档电杆上的横担必须互相平行。

③同杆架设的双回路或多回路线路,横担间的垂直距离不应小于表2所列值。

表2 横担间的最小垂直距离

导线排列方式直线杆/mm 分支杆或转角杆/mm

10KV与10KV 800 500

10KV与0.4KV 1200 1000

0.4KV与0.4KV 600 300

(三)导线架设

本工程将架设4根125平方毫米单芯多空铝芯线。

(1)放线

本工程拟采用拖放法放线:既是将线盘架设在放线架上拖放导线。拖放前,先清除线路上的障碍物,以免损伤导线。

放线通常按每个耐张段进行。放线前,应选择适当位置放置线架和线盘,线盘在放线架上要保持导线从上方引出,如图4所示。然后在放线段内的每根电杆上都挂1个铝制开口放线滑轮(滑轮直径应不小于导线直径的10倍)。

图4 拖放线和架线

用力牵引导线放线时,要一条条地放。在放线过程中,线盘处应有专人看守,负责检查导线的质量。遇有磨损、散股和断线等情况,应立即停止放线,待处理后方可继续进行。放线速度应尽量均匀,不应突然加快,以防放线架倾倒。

(2)架线:把放好的导线架到电杆的横担上叫架线。架线一般有两种方式:一是以一个耐张段为一个单元,把线路上所有的导线全部放完后,再用绳子吊升导线,使导线进入电杆上的开口放线滑轮内;另一种是一边放线一边用绳子吊升导线,使导线进入电杆上的开口放线滑轮内。

导线吊升上杆时,每根电杆上都需有人操作,地面上有人指挥,相互配合。截面较小的导线,一个耐张段内的几根导线可一次吊起;截面较大的导线,可每2根一起吊起。

导线吊上电杆后,应放入预先挂好的开口放线滑轮内,不能将导线放在横担上拖拉,以免磨伤导线。

(3)放线和架线的注意事项

①检查导线型号规格是否符合设计要求,尤其是使用旧导线时,更要检查导线质量、规格能否满足要求。

②导线有硬弯时,应剪断重接。

③当损伤面积为导线截面积的5%~10%(7股导线不断股,19股导线断1~2股)时,应绑扎同规格导线补强。

④当损伤面积为导线截面积的20%以上(7股导线断2股,19股导线断4~5股)时,应剪断重接。

⑤线盘应由专人看管,并负责检查导线质量,发现缺陷应及时处理。

⑥牵引人应匀速前进,注意联络信号,前进吃力时,应立即停止,并应进行检查处理。

⑦应防止导线出现硬弯、扭鼻(打小卷)。导线切勿放在铁横担上,以免擦伤,同时也要防止其他硬物擦伤导线。

⑧遇到拉线时,应从拉线外侧绕过。

⑨在小角度转角杆上工作的人员应站在转角外侧,以防导线从绝缘子嵌线槽内脱出。

2.紧线

当一个耐张段内的全部导线都挂到电杆上后,方可开始进行紧线工作。紧线前,先要把耐张杆、转角杆和终端杆的拉线做好,必要时还要设临时拉线。

一般中小截面的铝绞线或钢芯铝绞线的紧线方法是先将导线通过滑轮组,用人力初步拉紧,然后用紧线器紧线,如图5所示。如横担两侧的导线截面较大,则应同时收紧,以免横担受力不均而歪斜。当导线紧到一定程度时,可观察弧垂(架空线路的弧垂是导线相邻两悬挂点之间的水平连线与导线最低点的垂直距离),弧垂的大小是靠导线被牵引的松紧程度来调节的。待弧垂符合规定标准后,停止紧线,将拉紧的导线装上线夹,并与已

组装好的绝缘子相连接,然后放松紧线器

使导线处于自由状态。所有导线装好后,

再检查一次弧垂,如弧垂无变化,紧线工

作完成。

紧线者在操作时,应听从弧垂观测者

的指挥。紧线时还应掌握以下几项操作方

图5 用紧线器紧线的方法

法:

(1)紧线器定位均要牢固、可靠,以防紧线时打滑。紧线器的夹线钳口钳夹位置应尽可能拉长,以增加收放幅度,便于调整导线的弧垂,紧线钳口还应包上铝带,以免夹伤导线。

(2)紧线速度应平稳,用力要均匀。要防止导线通过绝缘槽沟时卡住,也要防止导线掉在横担上。

(3)紧线按耐张段一段一段进行。先在一端将导线绑好套环,将套环套入蝶式绝缘子,将绝缘子用拉板挂在耐张杆(或大转角杆、终端杆)横担上,然后在耐张段另一端的耐张杆上紧线。为防止横担扭转、偏斜,紧线的次序是先紧中间线,后紧两边线。

3.弧垂的测定:弧垂的测定通常与紧线工作配合进行。测定的目的是使安装的导线达到合理的弧垂。导线的弧垂不宜过大,否则,在导线摆动时容易引起相间短路;弧垂也不宜过小,否则,会使导线承受应力过大,一旦超过导线力,就会造成断线事故。

弧垂与气温的变化有关,气

温高时弧垂增大,气温低时弧垂

减小。

在施工中,常用等长法(又

叫平行四边形)测定弧垂,其方

法是:首先按当时的环境温度,

从电力部门给定的弧垂表中查

得弧垂值,然后从相邻两直杆上的导线悬挂点各向下量至与弧垂相等的距离处,各绑上水平板尺。测定人员在直线杆上瞄准对面直线杆上水平板尺,调整导线,使A、B、C三点在一条直线上,此时即为所求的弧垂,如图6所示。架空导线的弧垂数值可参见表3。

一个耐张段内的电杆档距基本相等,而每档距内的导线自重也基本相等,故在一个耐张段内,不需对每个档距进行弧垂测量,只要在中间1~2个档距内进行测量即可。

表3 架空导线的弧垂

档距/m

导线截面(当温度为10℃时)/mm2

下列温度时增

减的弧垂/cm 10 16 25 35 50 70 95 +25℃-10℃

铜绞线弧垂30

40

50

30

40

50

30

40

60

30

40

60

40

50

60

50

60

70

60

70

80

70

80

90

+6

+8

+10

-12

-16

-20

铝绞线弧垂30

40

50

36

48

72

36

48

72

36

48

72

50

62

75

62

72

87

78

80

104

90

104

117

+8

+10

+12

-16

-20

-25

4.导线在绝缘子上的固定:通常采用绑线缠绕法将导线固定在绝缘子上。绑线应与被绑导线的材料相同,绑线质地要软,易于弯曲。但是,裸铝导线质地

图6 用等长法测定导线的弧垂

较软,而绑线往往较硬,且绑扎时用力较大,为了不损伤导线,裸铝导线在绑扎前,要对其进行保护处理。方法是:用铝带将导线包缠2层,包缠长度以两端各伸出绑扎处20 mm为宜。如果绝缘子绑扎长度为120 mm,则保护层总长度应为160 mm。包缠铝带规格一般为宽10 mm、厚1 mm。包缠时,铝带应排列整齐、紧密、平整,前后圈之间不可压叠。裸铝导线绑扎保护层缠绕方法如图7所示。

图7 裸铝导线绑扎保护层缠方法图8 蝶式绝缘子直线支持点绑扎方法(a)中间起端包缠(b)折向左端包缠

(c)折向右端包缠(d)包到中间收尾

(1)导线在低压绝缘子上的绑扎

①直线段导线在蝶式绝缘子上的绑扎

a. 把导线紧贴在绝缘子颈部嵌线槽内,把扎线一端留出足够在嵌线槽中绕一圈和在导线上绕10圈的长度,并使扎线与导线结成“×”状相交,如图8a所示。

b. 将扎线从导线右下侧绕嵌线槽背后到导线左边下侧,按逆时针方向围绕下面嵌线槽,从导线右边上侧绕出,如图8b所示。

c. 接着将扎线紧贴并围绕绝缘子嵌线槽背后至导线左边下侧,在贴近绝缘子处开始,将扎线在导线上紧缠10圈后剪除余端,如图8c所示。

d. 将扎线绕一端围绕嵌线槽背后至导线右边下侧,也在贴近绝缘子处开始,将扎线在导线紧缠10圈后剪除余端,如图8d所示。

②始端和终端支持点在蝶式绝缘子上的绑扎

a.将导线末端先在绝缘子嵌线槽内围绕一圈,如图9a所示。

b. 把导线末端压着第1圈后再围绕第2圈,如图9b所示。

c. 将扎线短的一端嵌入两导线末端并合处的凹缝中,扎线长的一端在贴近绝缘子处按顺时针方向把两导线紧紧地缠扎在一起,如图9c所示。

d. 将扎线在两始端和终端导线上紧缠到100 mm长后,与扎线短的一端钢丝钳紧绞6圈后剪去余端,并紧贴在两导线的夹缝中,如图9d所示。

图9 蝶式绝缘子始端终端支持点绑扎方法

(2)导线在针式绝缘子上的绑扎

①针式绝缘子的颈部绑扎方法

a. 将扎线短的一端贴近绝缘子处的导线右边缠绕3圈,然后与另一端扎线互绞6圈,如图10a所示,并把导线嵌入绝缘子颈部的嵌线槽内。

b. 将扎线从绝缘子背后紧紧地缠到导线的左下方,如图10b所示。

c. 将扎线从导线的左下方围绕到导线右上方,并如同上法再把扎线绕绝缘子1圈,如图10c所示。

d. 将扎线围绕到导线左上

方,并继续绕到导线右下方,使

扎线在导线上形成“×”形的交

绑状,如图10d、e所示。

e. 将扎线围绕到导线左上

方,并贴近绝缘子处紧缠导线3

圈后,向绝缘子背部绕去,与另

图10 针式绝缘子的颈部绑扎方法

一端扎线紧绞6圈后剪去余端,

如图10f所示。

②针式绝缘子的顶部绑扎方法

a. 将导线嵌入绝缘子顶嵌线槽内,并在导线右边近绝缘子处用扎线绕上3圈,如图11a所示。

b. 将扎线长的一端按顺

时针方向从绝缘子颈槽中围绕

到导线左边下侧,并贴近绝缘

子在导线上缠绕3圈,如图11b

所示。

c. 按顺时针方向围绕绝

缘子颈槽到导线右边下侧,并

在右边导线上缠绕3圈(在原

3圈扎线右侧),如图11c所示。

d. 围绕绝缘子颈槽到导

图11 针式绝缘子的顶部绑扎方法

线左边下侧,继续在导线上缠

绕3圈(也排列在原3圈左侧),如图11d所示。

e. 重复图11c所示方法,把扎线围绕绝缘子颈槽到导线右边下侧,并斜压住顶槽中导线,继续绕到导线左边下侧,如图11e所示。

f. 从导线左边下侧按逆时针方向围绕绝缘子颈槽到右边导线下侧,如图110f所示。

g. 将扎线从导线右边下侧斜压住顶槽中导线,并绕导线左边下侧,使顶槽中导线被扎线压成“×”状,如图11g所示。

h. 将扎线从导线左边下侧按顺时针方向围绕绝缘子颈槽到扎线的另一端,相交于绝缘子中间,互绞6圈后剪去余端,如图11h所示。

(3)导线在耐张杆和终端杆的悬式绝缘子上用耐张线夹固定

①用紧线器收紧导线,使弛度比要求的弛度稍小些。

②将铝导线的缠绕部分用铝带包缠保护层,包缠方法如图7所示。

③卸下耐张线夹的全部U形螺栓,将导线放入线夹的线槽内,使导线包缠部分紧贴线槽;然后装上压板和U形螺栓,先将全部螺母初步紧固一遍,待检查无误后再按顺序分数次拧紧螺母,使导线受力均匀,不歪不碰。

④扎线在绝缘子颈槽内应顺序排开,不得互相压在一起。

七、安全、文明施工保证措施

1、所有施工作业人员,必须佩戴安全帽,高空作业人员必须佩带安全带;

2、跨越道路架设时,须有人值班看管通过车辆;

3、禁止酒后上岗;

4、禁止赤膊、穿拖鞋进入施工现场;

5、禁止随意丢弃工程垃圾,现场工程垃圾须及时清理干净并弃置指定的垃圾堆积场地。

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

架空输电线路的施工工艺流程

架空输电线路的施工工艺流程 输电线路的建设工作分为:准备工作、施工安装、工程验收。施工安装是将输电线路的各个组成部分按设计图纸的要求进行安装作业,包括:土石方、基础、杆塔、架线、接地装置等五个工序,通常将这五个工序又综合成三大基本工序:基础、杆塔、架线。 准备工作 根据审定后的施工图纸及现场情况,在幵工前应做好充分准备工作,其主要 工作内容包括:现场调查(接桩),工程指挥部、材料站、施工驻点的选择,器材准备,施工机具准备、检修、障碍物处理及协议,占地赔偿,施工复测、编制施工组织设计和施工计划及施工技术设计,进行技术培训、新技术科研试验,施工图技术交底等。 1.1现场调查(接桩) 设计单位按施工断面图进行现场定位,施工单位派人现场对线路所定的里程桩、杆位桩、方向桩和辅助桩进行现场交接。现场接桩人员应进行现场调查,为的是了解现场情况以便顺利施工,现场调查的主要事项如下: ⑴了解沿线地形、地貌以及各种地形(山地、丘陵、平原、沼泽等)的分布范围。记录各杆塔所处地形能否满足组立杆塔的需要(如不能可要求设计单位移设杆塔位),以便考虑组立杆塔的吊装方法和紧线、放线区段及安放点。 ⑵对山区的各个塔位应调查其能否满足杆塔堆放与所占场地的地形,以及需要幵挖平整场地的工作量。 ⑶了解沿线杆塔位置的地质情况,以便考虑开挖基础的施工方法或采取爆破 施工的可能性。

⑷调查了解浇制混凝土基础的水源分布情况、水质情况。 ⑸调查了解沿线路交叉跨越情况,以便考虑搭设跨越架的型式和高度。 ⑹跨越河流时,应调查水流速度、水深。对季节性河流应了解涸水期、来水期等,以便考虑架线方法。 ⑺调查线路附近地上、地下障碍物情况,以便考虑土石方开挖、爆破的主要措施和放线时应防止导线磨损的措施。 ⑻调查电力线、通讯线的路径及交叉跨越电力线路停电的可能性、允许停电时间,以便与线路施工协调配合,安排施工有关工序的进度和应采取的措施。 ⑼调查线路附近需要砍伐的树木种类、高度以及需要拆迁房屋的问题和沿线青苗分布面积及杆塔占地面积,以便进行障碍物的清理和赔偿。 图地形地貌 1.2 材料点选择根据施工预算中给定的运输半径及便于施工减少二次运输的里程来选择材料点(施工驻点)。材料点的选择应靠近公路、运输方便、通讯便利、地势较高的地方,应远离村屯(考虑防盗)的地方。 图材料点 1.3 备料加工现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品

10kV线路施工方案

施工方案审核记录表 备注:1?“监理单位”栏无监理单位时不需要填写;

基建工程施工方案 工程项目名称:永德县2015年农村电网改造升级工程10kV及以下 项目 工程项目编号: _____________________________ 批准: 审核: 编制: (施工单位名称、盖章)

编制日期:年月

第一章工程概况 1.1 工程概况 1.1.1 工程简介 本工程共涉及永德县2015 年农村电网改造升级工程施工-B 工程项目下3 个单项工程的1 部分10kV 线路停电改造。改造后将由改造后新建线路代替原10kV 线路进行供电运行。 1.1.2 工程规模 本次作业共涉及10kV线路改造3.8km,其中10kV睐弄支线改造 2.3km, 10kV蒿子坝胶厂改造0.9km, 10kV独水井支线改造0.6km。 1 .1 .3 工程承包范围 10kV线路改造、0.4kV及以下线路改造、一户一表改造、变压器改造。 1 .1 .4施工承包方式本工程承包方式为:施工总承包1.1.5 自然环境线路沿线为中低山系,山体完整灌木丛植被一般。底层构造为灰岩,覆盖层较浅,基岩露头较多。 根据永德县(区)气象情况,本工程设计气象条件为云南I 级典型气象区 1 .1 .6 交通情况 10kV 线路沿线交通情况为一般村寨道路。 1 . 2 工程特点 1 .2.1 设计特点 本次停电工作10kV 线路通道多处于原有10kV 线路通道,且为10kV 总线路中段,无法提前进行新建线路的电杆组立及线路架设工作,改造过程中造成停电时间过长,停电时户数过大。 1.2.2 工程施工特点 本次工作主要特点为:O i全部为10kV线路改造,线路通道多处于陡坡,地形地质情况复杂,施工难度较大;O 2根据设计要求,新建10kV线路多处于

架空线路拆除施工方案

呼和浩特东二环架空线路入地改造工程原220KV、110KV架空线路 拆 除 方 案 呼和浩特市光源电力安装有限责任公司 二0一六年三月一日

目录 1. 编制依据 2. 工程概况及特点 3. 施工现场组织及人员安排 4. 拆除前准备工作 5. 拆除施工方法 6. 安全及环境保护注意事项 7. 主要危险点预控

一、编制依据 1、内蒙古电力设计院的《呼东郊220KV变电站架空线路图纸》 2、《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)。 3、拆旧线路的相关资料。 二、工程概况及特点: 1、呼东郊220KV变电站位于新华东街与东二环路交叉处西南角,其向南的架空高压线路工7回200KV线路和6回110KV线路,为铁塔单回路架设,220KV导线采用LGJ—400/50钢芯铝绞线,110KV导线采用LGJ—185/25,地线采用GJ—50镀锌钢绞线。本次改造线路范围从东郊变至滨河路止,拆除旧线长为59.85km。拆除混凝土杆165基、铁塔75。拆除铁塔大部分位于平地,本工程13回线路均交叉跨越10V以下线路3处,跨越城市道路5处,跨越房屋以及厂房1处。 三、施工人员组织 总负责人:宋飞 技术负责人:宿文俊 现场施工负责人:乔艳军马志宏 安全负责人:丁文龙唐忠志 高空监护人:陆利生 总负责人:负责组织对本工程拆旧线地段,同参加施工的有关人员进行现场勘察,并制定编制拆旧施工方案;根据实际工作量对管理人员和施工队人员进行详细的组织分工,并指导组织有关负责人对施工队进行安全技术交底和对现场指挥发布方案实施命令。 技术负责人:负责施工前的技术准备,制定实施方案细则,组织施工方

电力架空线路工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

10kV~35kV架空电力线路施工及验收规范

10kV~35kV架空电力线路施工及验收规范 第一章原材料及器材检验 一:架空电力线路工程所使用的原材料、器材,具有下列情况之一者,应重作检验: 1、超过规定保管期限者。 2、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能者。 3、对原试验结果有怀疑或试验代表性不够者。 二:架空电力线路使用的线材,架设前应进行外观检查,且应符合下列规定: 1、不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。 2、不应有严重腐蚀现象。 3、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌层应良好,无锈蚀。 4、绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘线的绝缘层应 挤包紧密,且易剥离,绝缘线端部应有密封措施。 三:为特殊项目的使用的线材,除应符合本规范第2.0.2条规定外,尚应符合设计的特殊要求。 四:由黑色金属制造的附件和紧固件,除地脚螺栓外,应采用热浸镀锌制品。 五:各种连接螺栓宜有防送装置。防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。 六:金属附件及螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象。 螺栓与螺母的配合应良好。加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合国家标准《普通螺纹直径1-300mm公差》的粗牙三级标准。 七:金具组装配合应良好,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定: 1、表面光洁,无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2、线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 3、镀锌良好,无锌皮剥落、锈蚀现象。 八:绝缘子及瓷横担绝缘子安装前应进行外观检查,且应符合下列规定: 1、瓷件与铁件组合午歪斜现象,且结合紧密,铁件镀锌良好。 2、瓷釉光滑,无裂纹、确釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 3、弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。 九、环形钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形钢筋混泥土电杆》的规定。安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:

10kV线路施工组织方案

施工方案审核记录表 备注:1.“监理单位”栏无监理单位时不需要填写;

基建工程施工方案 工程项目名称:永德县2015年农村电网改造升级工程10kV及以下项目 工程项目编号: 批准: 审核: 编制: (施工单位名称、盖章) 编制日期:年月日

第一章工程概况 1.1工程概况 1.1.1工程简介 本工程共涉及永德县2015年农村电网改造升级工程施工-B工程项目下3个单项工程的1部分10kV线路停电改造。改造后将由改造后新建线路代替原10kV线路进行供电运行。 1.1.2工程规模 本次作业共涉及10kV线路改造3.8km,其中10kV睐弄支线改造2.3km,10kV蒿子坝胶厂改造0.9km,10kV独水井支线改造0.6km。 1.1.3工程承包围 10kV线路改造、0.4kV及以下线路改造、一户一表改造、变压器改造。 1.1.4施工承包方式 本工程承包方式为:施工总承包 1.1.5自然环境 线路沿线为中低山系,山体完整灌木丛植被一般。底层构造为灰岩,覆盖层较浅,基岩露头较多。 根据永德县(区)气象情况,本工程设计气象条件为I级典型气象区 1.1.6交通情况 10kV线路沿线交通情况为一般村寨道路。 1.2工程特点 1.2.1设计特点

本次停电工作10kV线路通道多处于原有10kV线路通道,且为10kV总线路中段,无法提前进行新建线路的电杆组立及线路架设工作,改造过程中造成停电时间过长,停电时户数过大。 1.2.2工程施工特点 本次工作主要特点为:○1全部为10kV线路改造,线路通道多处于陡坡,地形地质情况复杂,施工难度较大;○2根据设计要求,新建10kV线路多处于原有10kV线路通道,造成新建10kV线路在不停电情况下电杆无法组立,线路无法架设;○3本次改造的10kV线路为原有10kV干线的中段,后段线路接入负荷较多,不可避免造成停电时户数过大。 1.2.3影响施工的主要和特殊环节分析 据设计要求,新建10kV线路多处于原有10kV线路通道,造成新建10kV线路在不停电情况下电杆无法组立,线路无法架设,造成改造过程中,停电时间过长,停电时户数过大。 第二章施工现场组织机构

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程输电线路施工可分为准备工作、施工安装和启动验收三大部分。工艺流程可分为现场调查、备料加工、复测分坑、基础施工、材料运输、杆塔组立、导线及避雷线架设、接地装置、线路防盗、分项工程检查、竣工验收和资料移交等12个环节。 一、准备工作 准备工作包括现场调查、备料加工、复测分坑3个环节。 1.现场调查 工程公司(处)在接受输电线路施工任务后,应了解有关设计的图纸及工程概算,并进行现场调查。 现场调查内容包括:沿线自然状况、地形、地貌、地物、自然村的分布,居民风俗习惯及劳动力情况;沿线运输道路及通过的桥梁结构、交叉跨越结构;材料集散转运的地点及仓库;生活医疗设施及地方病情况;指挥中心及施工驻地的选择等。填写表格,编写调查报告。 根据现场调查内情况、施工力量及工程实际状况,公司(处)应确定施工方案,编制工程施工组织设计和施工预算,制定工程主要经济技术指标,提出施工综合进度的安排,制定劳动力供应计划,提出并落实材料及加工订货计划。 2.备料加工 现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品质量、价格、工期、技术水平、售后服务

有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。 制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配到施工队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。 3.复测分坑 输电线路的设计工作,由设计单位承担,设计中的现场选线定位工作,通常邀请施工单位及运行单位共同参加,以便对线路走向等重要问题共同研究,选择合理的线路方案。施工人员从施工角度提出具体意见。 (1)、交接桩。设计单位在线路设计完毕交付施工时,除交给设计图纸外,还应将选定的线路桩位及走向,向施工单位人员逐桩交代清楚。施工人员在“交接桩”工作中应认真负责,详细了解桩位情况。 交接桩中应注意核对各桩位地质资料,检查塔位有无外力破坏的可能;沿线有无与终堪时不一样的地方,有无新开挖的沟渠、房屋建筑等;当线路通过特殊地形(如山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖等)时,是否尽量避开使塔杆及线路位置处于不利状态的因素;了解塔杆位置的地质、地形。是否有使基础施工困难的因素,是否避开地下管道、洼地、泥塘、冲沟、断层等不良地段;塔位处有无组立杆塔的施工条件;杆(塔)位桩及方向是否埋好,桩位附近是否有明显标志。接桩时,对某桩位提出移动或其它意见,应与设计单位协商,取得一致意见。现场决定的杆塔位置,如与图纸不符,应详细记录并要求设计单位补发正式通知。

10KV架空线安装施工方案

10KV架空线安装施工方案 一、施工准备 1、材料要求: 总则: 所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合格证。 导线:导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应有严重腐蚀现象。 绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定,绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 绝缘子: 瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。弹簧销、垫的弹力适宜。高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带:表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、曲型垫等。表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。应热镀锌,镀锌良好,镀锌层无剥落,锈蚀现象。 螺栓:螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。螺杆与

螺母的配合应良好,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1~300mm公差》的粗牙三级标准。螺栓宜有防松装臵,防松装臵弹力应适宜,厚度应符合规定。其它材料:电力复合脂、砂纸、油漆等。 2 、主要工器具:吊车、紧线器、倒链、开口滑轮、放线架、活扳手、油压线钳、手锤、钢锯、刀锯、细钢丝刷、斧子、铁线、大小尼龙绳、挑杆、竹梯、温度计、望远镜、登杆用具、安全带、手推车等。 二、安装施工工艺流程: 复测分坑→电杆基坑开挖→电杆组立→金具安装→放线→紧线→绝缘子绑扎→搭接过引线、引下线 1、复测分坑: 我公司将选派经验丰富的测量人员,分二个组,采用经纬仪,对线路进行复测,全面复核杆塔位臵、档距、横断面高程。2、电杆基坑开挖: 由于电杆基坑工作量较小,且基坑容易垮塌导致返工,电杆基坑的开挖最好在立杆施工的前一两天进行,采用人工开挖。3、电杆组立: 根据本工程所处的地理位臵,宜采用现场吊车组立的方式,保证安全可靠,操作简单,操作人员紧凑,工作效率高。 4、金具安装: 我公司将选派经验丰富的登杆作业人员进行金具安装,以保证工程质量和工程进度。绝缘子安装应符合下列规定:(1)安装应牢固、连接可靠、防止积水。 (2)安装时应清除表面灰垢、附着物及不应有的涂料。 (3)绝缘子裙边与带电部位间隙不应小于50mm。 (4)耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应由上向下穿。

电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范

电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范 Code for construction and acceptance of 35kV and umder over head power levels electric equipment installation engineering GB50173—92 主编部门:中华人民共和国能源部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年7月1日 关于发布国家标准《电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》的通知 建标〔1992〕912号 根据国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由能源部会同有关部门共同修订的《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》,已经有关部门会审。现批准《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-92为强制性国家标准,自1993年7月1日起施行。原《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82中第十二篇“10kV及以下架空配电线路篇”同时废止。 本标准由能源部负责管理,具体解释等工作由能源部电力建设研究所负责。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1992年12月 修订说明 本规范是根据国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所、北京供电局会同有关单位共同编制而成。 在修订过程中,规范编写组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分十章和一个附录,这次修订是对原《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232—82)中的第十二篇“10kV及以下架空配电线路篇”进行修订。修订中,经我部提议,并征得建设部同意,将35kV架空电力线路有关内容列入本规范,并改名为《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》。 本规范在执行过程中,如发现需要修改和补充,请将意见和有关资料寄送能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401),以便今后修订时参考。 能源部 1991年3月 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程 UDC GB50173-92 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范

10KV电力线路施工方案

2013年电网工程金阳17标包工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:贵阳金辉供电实业有限公司 2015年4月1日

一、编制依据 依据金阳供电局对10KV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:金阳新区 建设单位:贵阳供电局金阳分局 施工单位:贵阳金辉供电实业有限公司 工期要求:2013年3月10日---2015年6月30日工程筒介: 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地和街道。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为街道、山地农田、经济林带,增大施工及赔偿协调难度。

2、施工危险点: 触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下:工程总指挥:吴满平 现场组织机构示意图

工程负责人:李健是安全工作的第一负责人。负责组织制定本工程施工方案及危险点预控方案;组织现场工作负责人员和材料、工具器、车辆的分配和协调;负责施工中与供电分公司、当地政府、村委会、华仁集团锡铜沟矿区等有关部门在工作中各方面的联系、沟通,解决有关工程事务工作。 技术负责人:廖涛是工程技术、质量、工艺的主要负责人。组织处理施工中出现突发性的技术疑难问题;负责对施工现场的技术指导,把好施工质量关。 安全负责人:阮迪是工程安全生产的主要负责人。负责现场施工的安全生产,监督每个工作点的安全措施是否落实到位,若发现有

电力架空线路施工方案(完整版)

铁路沙江至伶俐10kV自闭线路及六景至伶俐电源线路跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及支线和承朴905线的放线工程施工方案 批准: 审核: 校核: 编写: 中铁二局集团电务工程有限公司 黎邕铁路工程项目部 2008年1月11日

一、概述: 1、建设单位:南宁铁路局工程管理中心。 2、工程名称:铁路沙江至伶俐10kV自闭线和六景至伶俐电源线跨越横县供电公司 六景35kV变电站那莫904线及分支线和六景35kV变电站承朴905线工程.。 3、设计单位:北京全路通信信号研究设计院。 4、施工单位:中铁二局集团电务工程有限公司黎邕铁路工程项目部。 5、开竣工日期:2008年1月18日至2008年1月19日。 二、施工任务: (一)铁路沙江至伶俐10KV自闭线跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及分支线地点如下: 六景35kV变电站那莫904线17#~18#杆(自闭线14~15杆) 六景35kV变电站那莫904线27#~28#支线杆(自闭线22~23杆) 六景35kV变电站那莫904线北墨纸厂支线3#~4#(自闭线33~34杆) 六景35kV变电站那莫904线道庄支线1#~2#杆(自闭线36~37杆) 六景35kV变电站那莫904线石洲站支线0#~1#杆(自闭线50~53杆) 六景35kV变电站那莫904线石洲纸厂支线02#~03#杆(自闭线67~69杆) 六景35kV变电站那莫904线道庄支线39#~40#杆(自闭线88~89杆)(二)路六景至伶俐电源线跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及分支线地点和六景35kV变电站承朴905线如下: 六景35kV变电站承朴905线09#~10#杆(电源线18~19杆) 六景35kV变电站那莫904线19#~20#杆(电源线34~35杆) 六景35kV变电站那莫904线24#~25#杆(电源线37~38杆) 六景35kV变电站那莫904线航运E台支线01#~02#杆(电源线38~39杆) 六景35kV变电站那莫904线石洲站支线0#~1#杆(电源线53~54杆) 六景35kV变电站那莫904线道庄支线40#~41#杆(电源线87~88杆) 三、工电压等级:10kV 四、施工组织: 1、施工总负责人:鲁健现场施工负责人:舒西胜 职责:负责组织本施工方案实施,施工人员、工器具调配,工程协调,在保证质量、保证设备和人生安全的前提下争取提前完成任务。 2、施工技术监督:冯学权 职责:负责按有关技术标准、技术措施执行,解决施工中出现的技术问题、保证施工质量、组织质量自检。 3、施工安全监督:屈程东 职责:负责监督各项施工作业,严格贯彻执行确保安全、文明施工,在安全的前提下争取按时、按质、按量完成任务。 4、跨越一组施工负责人:宋文彬 职责:对跨越一组施工点总负责,负责组织人员施工,以及监督各跨越点工

10KV架空线路施工方案40652

张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程内容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包内容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建张家口至唐山铁路10千伏及以下外电源工程,按唐山供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南

电力公司认可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规范 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程有限公司张唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北唐山市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规范: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)

室外架空电力线路施工方法汇总

攀枝花花舞人间特色商业街工程施工现场临时用电-室外电缆架空工程 施 工 方 案 编制: 审批: 四川省华昌建筑工程有限公司 二零一二年十一月五日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、编制原则 (2) 四、施工组织机构 (2) 五、施工准备情况 (2) 六、室外架空电力路线施工方法 (2) 七、安全、文明施工保证措施 (11)

施工方案 一、工程概况: 本工程是为花舞人间特色商业街建设工程的施工区、生活区提供专属供电渠道的电力工程。本次施工架空电力线路能够提供380V高压电路,足够满足花舞人间特色商业街工程的建设使用。该次电力架空工程量以业主、监理、施工方在现场共同收方量为准。 二、编制依据:相关施工规范,工程所需电力情况,现场地貌情况。 三、编制原则: 严格按照相关施工规范的要求,结合现场地貌特征,为工程提供科学合理的施工作业指导,以保证工程施工的安全、质量、进度。 四、施工组织机构: 为保证临电工程的顺利完成,我项目部成立了专项管理小组。项目经理为组长,安全员、质检员、施工员为组员。 五、施工准备情况: 1、施工线路已确定完毕,施工场地已清理完成; 2、所需安装构件已运抵施工现场。详见如下清单列表:

3、架设电杆所需的机械设备已就位。可以进行电缆架空施工。 六、室外架空电力路线施工方法 架空电力线路由电杆、导线、横担、金具、绝缘子和拉线等组成。架空电力线路的施工主要项目包括线路的勘测定位、基础施工、立杆、拉线的制作和安装、横担的安装、导线架设及驰度观测等。 (一)电杆的安装 1.电杆的定位和挖坑 首先根据业主指定的场外电力接入点确定线路的起点、转角点和终端点的电杆位置,然后定出中间点的电杆位置,根据现场情况本工程电杆的布置间距确定为每50米一根。同时,顺线路方向划出长1~1.5 m、宽0.5 m的长方形杆坑线。 直线杆的拉线与线路中心线平行或垂直;转角杆的拉线位于转角的角平分线上(电杆受力的反方向),拉线与电杆中心线夹角一般为45°,现场受地形的限制时,夹角可减小到30°。 杆坑深度随电杆长度和土质好坏而定,一般为杆长的1/6。本工程使用12米长电杆,电杆的埋入深度为2.0~2.1米。 为确保坑位正确、尺寸符合要求,杆坑深度偏差不得超过5%,横向偏移不

10kV架空线路施工方案

XX工程 10kV架空线路施工方案 XX施工项目部 年月日

施工方案签名页

目录 一、编制依据 (x) 二、施工概况 (x) 三、施工内容 (x) 四、组织措施 (x) 五、现场勘查 (x) 六、计划工作时间 (x) 七、施工前的准备 (x) 八、安全技术措施 (x) 九、施工步骤 (x) 十、风险及预控措施 (x) 十一、施工质量控制及验收标准 (x) 十二、文明施工及环境保护措施 (x) 十三、应急准备及响应措施 (x) 十四、附件 (x)

一、编制依据 二、施工概况: 1、工程名称:XX标段XX项目 2、建设单位:广西电网有限责任公司XXX供电局XXX业主项目部 设计单位:XXXX 监理单位:XXXX 施工单位:XXXX 3、工程规模:施工合同及设计图纸的施工范围。 4、工程地址:施工实际工作地点。 5、工程性质:基建配网工程 三、施工内容:

写清工作范围、工作量,包括杆塔号、架设长度、是否同杆、是否双回、直线杆数量、耐张杆数量、线径、杆上设备、金具安装等内容,参考事例如下:1、10kV XX线01号至12号杆(塔)安装拉线、横担及金具,其中耐张杆(塔)01号、12号杆,直线杆(塔)02号至11号杆。 2、架设10kV XX线(单回)01号至12号杆导线,导线型号JKLGYJ-150/20,线路长度870米。 3、分别在12号杆安装跌落式熔断器一组,在01号杆安装高压刀闸一组,在01号、12号杆安装10kV避雷器各一组。 4、采用人工架线施工方法,按1个耐张段作为放紧线施工段。 四、组织措施: 1、工作负责人:XXX(联系电话) 2、技术负责人:XXX(联系电话) 3、安全负责人:XXX(联系电话) 4、机具、材料负责人及电话 5、工作班组:陈XX、马XX、曾XX等技工。 注:涉及高风险及以上施工需把施工单位总技术负责人列入组织措施。 五、现场勘查: 1、工作环境:写清施工现场及环境,根据施工作业性质提出不同的要求,其中环境要求写清交通情况、临近带电线路情况、跨(穿)越情况、地形情况等内容。 2、施工要点、难点:根据工作环境写出实际施工现场的要点、难点。 参考事例如下: 1、该线路03号至04号杆在乡村道路旁施工,偶尔有摩托车等经过,注意做好防护措施。 2、05号至06号杆跨越一回光缆,架线施工时需搭设简易跨越架防止导线磨损光缆。 3、该线路附近无带电线路。 4、线路位于市郊区,菜地、耕地60%,丘陵40%。

10KV线路施工方案

施工方案 一、施工依据 根据设计图纸和现场勘测情况 二. 施工依据标准: 1.<<架空电力线路施工及验收规范>>。 2.<<架空送电线路施工质量检验评级标准>> 3.<<电力建设安全工作规程>> (DL 5009.2-2004)及<<电力建设安全生产工作规程 >>。 三、计划施工日期: 四、组织措施 1. 项目负责人: 2. 现场安全负责人: 3. 现场各专业负责人: 五、施工项目及内容 ㈠、施工项目: ㈡、施工内容 1. 横担更换,金具绝缘子更换,拉线制作更换,接地引下线更换; 2.导线更换 六.施工准备 1、施工技术资料准备: 各工序开始施工前,工程项目部施工技术科组织有关人员,认真审阅、熟悉合同文件、设计图纸及有关的技术规范,提出其中的错误、遗漏、误差和缺陷,汇总后报建设单位。然后编写本工程施工组织设计和各工序的施工措施以及相应的施工作业指导书,施工组织设计经公司工程技术部会同有关人员审核并经总工程师批准后方可在工程中实施,各工序的施工措施经项目负责人审批后方可在工程中实施,以指导本工序的施工。 2、材料供应: 本工程使用的铁塔、钢筋混凝土电杆、光纤、瓷绝缘子、金具等实物,必须符合相关的国家标准、规范及合同文件,经验收合格后进行安装,切实把好材料质量关,以保证工程质量。 除上述材料以外的砂、石、水泥等由投标方项目部根据合同文件、设计图纸和国家标准自行采购。砂、石等地方材料必须送有关质量监督检验站检验,工程

中使用的大批砂、石必须与送检样品一致;水泥必须送有关水泥质量检验站检验,并按照《架空电力线路施工及验收规范(GBJ233-90)》及国家、行业标准的要求制定水泥的采购、运输、保管、使用等管理办法在工程中实施。 自购的材料、原材料或加工制成品,要有完整的产品合格证、材质证明书、检验报告等足以证明其质量的文件,并妥善保管,待竣工时向建设单位移交。 检验中发现不合格品应及时隔离作出标识,严禁在工程中使用。 自购原材料分承包方的选择,按《分承包方控制程序》对分承包方的资质、生产能力、质量保证体系等进行评审,选择出合格的分承包方。 3、跨越架的搭设 根据被跨越物的重要程度和高度,跨越架可搭设为单侧或双侧,每一侧又搭为单层或双层。跨越架可使用杉木杆、竹杆或钢管搭设。跨越架如不采用封顶,应增加架顶高度。 4、材料检验: 4.1 所选用的绝缘绳要有足够的电气绝缘性能和一定的机械强度。 4.2 所使用的滑车除要求有一定的机械强度外,重量愈轻愈好,滑车支架需要旁 开门,又要有准确可靠,操作简单的闭锁装置。 4.3 线路所使用的各种金具及绝缘子,其规格符合设计要求,产品质量符合质量 标准。 七.施工措施及要求 1.工地运输及装卸 1.1运输车辆驾驶人员必须严格执行交通管理方面的有关规定,严禁违章操 作;起重人员严格执行起重操作规程,起吊时必须选择良好停车地点,确保安全起吊工作。 1.2 运输前要认真了解运输器材的重量,外型尺寸,运输器材不得超载、超 高、超宽、超长。要绑扎牢固,支点平稳,不得客货混装。 1.3 装卸工作必须遵守起重机械安全管理规程的有关规定,工作前检查装卸 工具和设备情况,不符合标准严禁使用。 1.4起吊前必须了解吊件重量及特性,起吊时检查各部受力情况,无异常情 况后方可起吊,在起吊过程中被起吊物下严禁站人。 1. 5铁塔塔材在装卸、运输过程中,应采取可靠措施,防止碰撞和急剧坠落。 运达杆位后,其发生变形不应超过下述标准: 1.5.1钢结构和铁附件,其角钢弯曲不应超过对应长度的2‰,且最大弯曲变

10KV电力线路施工方案

接农电标T甘肃省引洮二期工程30 施工方案 准:批 :核审 :制编 施工单位:渭县陇中电力建筑安装工程有限公司日月20年20166 一、编制依据依据通渭县供电分公司对甘肃省引洮二期工程30标T接农电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。二、工程概况建设地点:通渭县陇山乡、新景乡 建设单位:浙江省隧道工程公司 施工单位:渭县陇中电力建筑安装工程有限公司 日月年日月年工期要求:2016621---2016810 工程筒介:架设10KV线路13.5kM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆。安装真空开关四台,高压计量装置四套。三、工程现场管理:工程现场环境及自然条件、1该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。施工危险点:2、触电。高空坠落和坠物伤人;基坑开挖塌方;倒杆塔、跑线伤人;农用车运水泥杆;机动铰磨拉水泥杆;砍伐树木;防山林火灾措施;防摔跤;交通安全。四、施工组织措施:为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下:工程总指挥:现场组织机构示意图

工程负责人是安全工作的第一负责人。负责组织制定本工程施工方案及危险点预控方案;组织现场工作负责人员和材料、工具器、车辆的分配和协调;负责施工中与供电分公司、当地政府、村委会、华仁集团锡铜沟矿区等有关部门在工作中各方面的联系、沟通,解决有关工程事务工作。技术负责人是工程技术、质量、工艺的主要负责人。组织处理施工中出现突发性的技术疑难 问题;负责对施工现场的技术指导,把好施工质量关。安全负责人是工程安全生产的主要负责人。负责现场施工的安全生产,监督每个工作点的安全措施是否落实到位,若发现有安全措施落实不到位,有权责命停工待命。监督施工人员是否遵守电业安全工作规程及有关安全管理规定要求。监督各工程队在施工中严格执行工作票制度。负责组织处理施工中出现突发性的安全事故。物资供应及后勤负责人是工程材料管理工作主要负责人。负责材料计划、采购、入库、保管、领用等管理工作,必须保障工程的材料供应。严格把好工程材料质量,防止伪劣产品进行工地。同时应做好施工人员的后勤保障工作。资料管理人员负责工程资料的收集,技术文件的发放、 回收、管理工作。现场工程负责人:)施工一班:负责线路架设工作。1~ 2 ~ 班长是本工程队安全工作的第一负责人,负责组织处理本工程队在施工中出现突发性的安全事故。在工作中与各部门各方面的联系、沟通、转达意见及线路架设的质量监督,现场人员、材料、机械的分配和协调,协调解决民事事务。技术总负责负责监督本班工作人员按图施工,对施工中变更提供出有关方案。做好施工现场的原始资料和现场记录,负责本班工程施工现场的技术指导。严格把好工程材料质量、施工质量关。安全总负责负责本工程队现场施工的安全生产,认真监督落实每个工作点安全措施;监督施工人员是否遵守电业安全工作规程及有关安全管理要求。协助队长处理本工程队在施工中出现突发性的安全事故。认真完成各项工作。,要求:服从安排、施工设备计划: 统一指挥

架空电力线路工程施工组织设计方案

架空电力线路施工组织设 计方案 一、编制依据 1、家庄风井工程6KV电线路工程招标文件。 2、现行的施工规、标准规程和法律法规以及《省施工安全文明工地评分标准》; 3、我单位施工技术力量、机械设备实力、现行周边条件及类似工程的施工经验 4、通过现场调查、采集、咨询所获得的现场实际施工条件。 5、现行的工程建设国家标准及行业标准,电力建设施工及技术规。 二、工程概况 本工程为长平公司工业场地35KV变电所至长平公司家庄风井场地6KV变电所新建两回路6KV线路,导线型号LGJ-150/25,进出线均采用电缆,电缆型号为YJV22-6/6KV-3*185㎜2,I回路架空线路路径长为2.5851公里,II回路架空线路路径长为2.6397公里,电缆长度约为2*400m。两回线路全线架设地线,地线型号为1*7-7.8-1270-A型镀锌钢铰线。 本线路跨越乡村道路4处,通讯线2处,6、10KV线路4处,钻越35KV线路2处,220KV线路2处。 (一). 地质、地貌: 1、地形地貌: 本工程全线路位于高原东南部,太行山脉南端西翼,沁水构造盆地东缘。

属晋东南低山地单元。以构造作用为主,受长期强烈剥蚀切割作用。该线路全线大部分为丘陵地段,地形起伏较大。 2、地质情况: 本工程全线路杆塔基础位于煤矿采空区域,其中 D1、J6、1-J7、2-J7杆位的杆塔基础土性均为粉质粘土,稍湿、中密,承载力特征值fak=180kpa;其中1-J8、2-J8、D15杆位的杆塔基础土性为灰褐色泥岩,泥质胶结,承载力特征值fak=500kpa;其中1-J10、2-J10、1-J14、2-J14杆位的杆塔基础土性上层为薄层红土,厚约0.5m,承载力特征值fak=180kpa,底部为强-中风化黄绿色泥岩,泥质胶结,承载力特征值fak=300kpa。 3、交通运输条件: 本工程线路前端及后端附近有乡村道路或便道,交通运输比较困难,中段地形较复杂,运输较困难,进入作业时需修路。 4、施工气象条件: 本工程主要气候特征:日照丰富、温度变化较大,干旱、雨量少,湿度小等特点。覆冰厚度为5mm,最高气温40°C,最高低气温-20°C,年平均气温10°C,最大风速25m/S,设计参数采用西北Ⅲ级气象条件。 5、社会环境条件: 本工程线路走径主要位于荒野丘陵地段,中段道路对施工影响较大。(二)、工程技术特性 1、基础型式:本工程采用的基础型式为配筋现浇混凝土大筏板基础,采用C25混凝土浇筑,主筋采用ⅠⅠ级钢筋,垫层采用C10混凝土。 2、杆塔型式:本工程共设杆塔23基,其中直线铁塔11基,转角及终端铁塔12基。