工程名称:锦川小区一期项目编号:001

质量整改通知单

质量蓬改通知单 质检201701 钢筋施工班组:(何明福) 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位,经质检员于2017年11月日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部框架柱电渣压力焊四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度不得小于4mm,框架柱箍筋施工完成,焊渣及时清理干净。 2、接头处的轴线偏移不得大于0.1d,且不得大于2mm。 3、2单元承台钢筋保护层(承台顶50mm)(承台侧壁50πιm) CT2承台9-19 轴一9-27轴侧壁钢筋保护层达不到设计要求。 上述质量问题请你方于2017年11月£日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

施工单位签发人:施工班组签收人: (盖章) 签发时间:年月日签收时间:年月日 本通知单一式三份,施工员、队组长、资料员各一份。 工程质量整改通知单 质检201702

2、1单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、1单元局部立杆下未设置垫板。 4、1单元局部立杆白由高度大于50cm,局部顶托超出20cm。 5、1单元部分顶托深入钢管的轴心偏位,部分立杆垂直度偏差较大。 6、1单元未按要求设置水平剪刀撑,竖向剪刀撑设置不足。 7、1单元部分立杆悬空。 8、1单元纵横向扫地杆和纵横向水平拉杆未连续设置。 上述质量问题请你方于2017年11月血日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

质检201703

2、2单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、2单元局部立杆下未设置垫板。 4、2单元部分梁墙宽度未按图纸施工,偏差较大。 5、2单元部分墙体垂直度偏差大于6mm。 上述质量问题项目部多次口头通知带班组长,还是未按要求整改,请你方于2017年11月22日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

班组通知单

国贸润园一期I标段 班组通知单 致:模板(许智能)班组 请你班组所有人员于2014年5月22日中午11:00至14:00携带身份证到工地大门口拍照、复印,请给予积极配合。 以上事项工地现场已多次口头通知,但贵班组仍未能积极配合,如明天工人未能按时到场,将对你班组处以5000元的罚款。 国贸润园一期I标段项目部 2014年5月21

国贸润园一期I标段 班组通知单 致:模板(林进宗)班组 请你班组所有人员于2014年5月22日中午11:00至14:00携带身份证到工地大门口拍照、复印,请给予积极配合。 以上事项工地现场已多次口头通知,但贵班组仍未能积极配合,如明天工人未能按时到场,将对你班组处以5000元的罚款。 国贸润园一期I标段项目部 2014年5月21

国贸润园一期I标段 班组通知单 致:钢管脚手架(赖龙泉)班组 请你班组所有人员于2014年5月22日中午11:00至14:00携带身份证到工地大门口拍照、复印,请给予积极配合。 以上事项工地现场已多次口头通知,但贵班组仍未能积极配合,如明天工人未能按时到场,将对你班组处以5000元的罚款。 国贸润园一期I标段项目部 2014年5月21

国贸润园一期I标段 班组通知单 致:钢筋(林跃辉)班组 请你班组所有人员于2014年5月22日中午11:00至14:00携带身份证到工地大门口拍照、复印,请给予积极配合。 以上事项工地现场已多次口头通知,但贵班组仍未能积极配合,如明天工人未能按时到场,将对你班组处以5000元的罚款。 国贸润园一期I标段项目部 2014年5月21

国贸润园一期I标段 班组通知单 致:泥水(陈德明)班组 请你班组所有人员于2014年5月22日中午11:00至14:00携带身份证到工地大门口拍照、复印,请给予积极配合。 以上事项工地现场已多次口头通知,但贵班组仍未能积极配合,如明天工人未能按时到场,将对你班组处以5000元的罚款。 国贸润园一期I标段项目部 2014年5月21

1.质量整改通知单

1.质量整改通知单

质检201701 钢筋施工班组:(何明福) 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位,经质检员于2017 年11 月13 日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部框架柱电渣压力焊四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度不得小于4mm,框架柱箍筋施工完成,焊渣及时清理干净。 2、接头处的轴线偏移不得大于0.1d,且不得大于2mm。 3、2单元承台钢筋保护层(承台顶50mm)(承台侧壁50mm)CT2承台9-19轴—9-27轴侧壁钢筋保护层达不到设计要求。 上述质量问题请你方于2017 年11 月13 日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。 施工单位签发人:施工班组签收人: (盖章) 签发时间:年月日签收时间:年月日

质检201702 模板施工班组:(刘国财) 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位,经质检员于2017 年11 月16 日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部板面标高误差在2-3cm。 2、1单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、1单元局部立杆下未设置垫板。 4、1单元局部立杆自由高度大于50cm,局部顶托超出20cm 。 5、1单元部分顶托深入钢管的轴心偏位,部分立杆垂直度偏差较大。 6、1单元未按要求设置水平剪刀撑,竖向剪刀撑设置不足。 7、1单元部分立杆悬空。 8、1单元纵横向扫地杆和纵横向水平拉杆未连续设置。 上述质量问题请你方于2017 年11 月16 日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。 施工单位签发人:施工班组签收人: (盖章) 签发时间:年月日签收时间:年月日本通知单一式三份,施工员、队组长、资料员各一份。

整改通知单样板

受检单位名 水电班组检查人员张翔严维宋宇称 受检工程名 兰州东部科技新城5地块10号楼检查日期2016 年8月12日称 经检查存在下列隐患和问题: 末级箱内接线不符合规范 处理意见: 以上隐患限在2016年8 月14 日前,整改到位并报告项目部安全生产监督管理部复查,否则我部将根据项目部相关规定给予经济处罚。 班组长(签字):栋号长(签字): 安全生产监督管理部(签字):生产经理(签字):项目负责人(签字): 2016年8 月12 日

受检单位名 木工班组检查人员张翔严维王晓晖称 受检工程名 东部科技新城二期6#地块2号楼检查日期2016 年6月30日称 经检查存在下列隐患和问题: 1、切割机没有按要求接末级箱 2、使用的用电设备均采用双芯线,不符合要求 3、台剧没有防护罩 处理意见: 以上隐患限在2016年7月2日前,整改到位并报告项目部安全生产监督管理部复查,否则我部将根据项目部相关规定给予经济处罚。 班组长(签字):栋号长(签字): 安全生产监督管理部(签字):生产经理(签字):项目负责人(签字): 2016年7 月2 日

事故隐患整改通知书 受检单位名 泥水班组检查人员张翔严维王晓晖称 受检工程名 东部科技新城二期6#地块8号楼检查日期2016 年7月22日称 经检查存在下列隐患和问题: 电箱没有支架没有接零和接地保护皮带有破损,并且没有防护罩处理意见: 以上隐患限在2016年7月24日前,整改到位并报告项目部安全生产监督管理部复查,否则我部将根据项目部相关规定给予经济处罚。 班组长(签字):栋号长(签字): 安全生产监督管理部(签字):生产经理(签字):项目负责人(签字): 2016年7 月22 日

通知书之施工班组整改通知单

施工班组整改通知单 【篇一:班组整改通知单(项目部内部使用)】 班组整改通知单 工程名称:锦川小区一期项目编号:001 【篇二:班组整改通知单及罚款通知单】 班组整改通知单 工程名称:云南文化艺术职业学院建设项目编号:001 班组整改通知单 工程名称:云南文化艺术职业学院建设项目编号:002 班组整改通知单 工程名称:云南文化艺术职业学院建设项目编号:003 罚款通知单 工程名称:云南文化艺术职业学院建设项目编号:001 【篇三:施工现场整改通知单】 施工现场整改通知单 致:各班组 2012年12月25日,通过对施工现场、作业面的检查,现各栋存在以下几点问题,请认真对待: 1#房: 1、四周所有的材料清理时间。(木工、钢筋工) 2、一层屋面、二层楼面模板铺设,进度慢,要求2天内完成。(木工) 3、1#房临边围护。(架子工) 4、地下室模板的拆除,进度慢,要求3天内完成。(木工) 5、地下室部位砼,未按规范要求修补。(瓦工) 2#房: 1、地下室土方回填未压实,请重视,进度慢且夜间不施工,项目部要求立即调整,增加车辆,延长工作时间。(土方) 2、地下室导墙模板拆除和清理,要求2天内清理完成。(木工) 3、泳池砼浇筑,要求两天内完成。(各班组) 4、地下室需要找平的房间已提供,准备施工,施工前发文给监理。(应工、王海军)

5、梁的对拉螺丝处理特别是下沉式的水院、庭院对拉螺栓处理。(由防水处理) 6、四周钢管清理、归堆。(木工) 3#房: 1、所有模板(含外侧模板)封模。(木工一天内完成) 2、地下室土方回填至防水面上,请立即整改。(土方) 3、3#4#房之间出现方便盒、快餐盒,请清理。(各班组、丁工负责) 4、周边材料(钢筋、竹笆片等)清理。(各班组、材料员) 5、外侧模围护。(架子工、丁工) 4#房: 1、地下室导墙拆除,包括清理。(木工)(一天内,如不清理,项目部安排) 2、四周竹笆片清理。(材料员) 3、独立柱部位梁钢筋调直。(钢筋工一天内完成) 4、独立柱部位缺土处土方回填。(土方) 5、二层屋面模板节点时间,进度太慢。(木工) 6、墙体植筋、立即安排。(苏工) 7、所有土方下沉,必须平整到位。(土方) 8、地下室对拉螺栓处理。(防水) 9、地下室内泵管清理。(瓦工) 10、构造柱钢筋绑扎。(钢筋工) 11、地下室需要找平的房间开始找平,3天内完成。(瓦工) 12、泳池吊模砼成型气泡太多。(瓦工须要修补) 13、楼梯平台上钢筋要割掉。(项目部) 其他方面: 1、地下室所有室内需照明,二级箱需安排下去。(电工) 2、整个现场清理由材料员去监督,3天内整理、归堆。 3、现场木工进度十分缓慢,需要增加人手,1#、3#地下室内拆除干净,一层模板2天内完成。 4、土方分包须重视回填质量,增加车辆,延长工作时间。 以上希各班组及项目部高度重视,限期整改,保质保量,确保工程顺利开展! 南通五建 澜廷度假酒店二期项目 2012-12-25

施工班组罚款通知单

注:本表由工长、材料员、质量工程师、安全工程师等填写,报项目经理批准交办公室文员备案并告知受罚班组。 罚款通知单 编号:001 受罚班组 3#楼钢筋班组 罚款事由 1.)机械电线拖地,无过路保护。 2.)机械设备开关未固定,个别机械使用倒顺开关,需 更换。 3.)开关箱跨接零线径过小。使用两空插排。切断机电线接头不符合要求,无接地,机械老化破损。 罚款金额(元) 大写:贰佰元整 附件 照片及相关资料(附后) 罚款人(签字) 项目经理(签字) (项目章) 罚款日期 2011年 3 月 29 日

注:本表由工长、材料员、质量工程师、安全工程师等填写,报项目经理批准交办公室文员备案并告知受罚班组。 罚款通知单 编号:002 受罚班组 12~15#楼钢筋班组 罚款事由 1)钢筋加工区碘钨灯使用两芯铜线。 2)钢筋加工区现场文明施工较差。 罚款金额(元) 大写:贰佰元整 附件 照片及相关资料(附后) 罚款人(签字) 项目经理(签字) (项目章) 罚款日期 2011年 3 月 29 日

罚款通知单 编号:018受罚班组3#楼施工班组 今天上午9:20,中联检查团在检查过程中,走至商业会所与 3#楼交接处,突然,从3#楼三层至四层位置坠落一根6m长罚款事由 钢管,经追问,无一班组承认,现要求栋号长两天内查清事 情真相,报项目部并给予该班组罚款 罚款金额(元)大写:伍佰元整 附件 罚款人(签字) 项目经理(签字)(项目章) 罚款日期年月日 注:本表由工长、材料员、质量工程师、安全工程师等填写,报项目经理批准交 办公室文员备案并告知受罚班组。

注:本表由工长、材料员、质量工程师、安全工程师等填写,报项目经理批准交 办公室文员备案并告知受罚班组。 罚款通知单 编号:004 受罚班组 12~15#楼锚杆班组 罚款事由 1)塔吊下机械使用倒顺开关。 2)电线破损严重。 3)水泥保护不好,已硬化(8包)。 罚款金额(元) 大写:贰佰元整 附件 照片及相关资料(附后) 罚款人(签字) 项目经理(签字) (项目章) 罚款日期 2011年 3 月 29 日

建设工程质量整改通知单

建设工程质量整改通知单 质(2017)改字第 001 号

春节开工工作检查及安全文明施工 一:现场安全及文明施工 1、所有塔机维护及临电维护的完善并具备相关资料。 2、所有外架及四口五临边防护的检查及完善。 3、施工现场道路清理及施工现场临时围挡的搭设完善(钢管架搭 设、铺挂密目网)。 4、现场架料清理并及时归还库房或租赁公司。 二:分栋进度、质量遗留问题 (一)11栋 1、内装贴砖班组:1、 2、 3、4单元的梯间未完善。地砖地面与外墙交接处的处理不合格。2单元因从楼上乱扔烂地砖将外墙漆面损坏的未处理。4单元的二层厨房生活阳台泛水墙不合格。 2、内墙涂料班组在作业时将外墙漆面污染未处理。 3、室内门的安装进度未跟上。 4、外墙变形缝V型镀锌板由谁负责?变形缝V型镀锌板订好后的外墙抹灰处理? 5、室内水电安装。 6、防护栏安装 7、屋面工程的完善(含二层的屋面卫生清理)。 8、零星工程:一层通道的梯步砌砖等。 9、室外工程:化粪池的设计及定位是否合理?回填土方(38处轴线填土方案)?室外散水及道路的完善? (二)9栋 1、外架检查,1、2单元吊地砖的落地平台搭设。 2、底框的填充墙砌筑(民工住宿的调节、建渣清理、放线、标高控制、植筋),所有的楼层建渣清理(特别是需要做防水的厨房、厕所、客厅阳台、厨房生活阳台、厕所外阳台)。 3、木工组的胀模剔打、丝杆、步步紧拆除清理、排烟道孔的清理。 4、内抹灰的返工处理,厕所找平层返工处理、落地灰的处理。 5、外抹灰的局部墙面处理,落地灰的处理。 6、水电安装的材料采购计划申报,现场进度、开槽后的建渣清理。 7、地砖的材料采购计划申报,班组人员安排。 (三)7栋

木工施工班组管理制度及处罚条例(改)

施工现场木工班组管理制度为了加强乐虹湾Ⅰ标杭州湾项目工程施工班组施工质量的管理,确保工程进度和质量及成本控制,保证工人身安全,提高全员素质,维护公司利益,树立公司形象,特制定本制度及相应的处罚条例,对于违反以下条款的班组,项目部将按既定的条款进行处罚,具体条款如下: 一、安全文明施工通用条款: 1.进入施工现场人员必须认真进行登记造册,进行三级安全教育,安全交底,不得缺席,违者罚款100~200元。 2.现场不戴安全帽按100元/次处罚;赤膊、穿短裤、拖鞋、高跟鞋上班100元/次处罚;酒后作业每人每次按200元处罚;带小孩进入工地罚款200元/次;并立即清理出场。 3.各施工班组不得招用16岁以下或60岁以上的员工,不得招用患有高血压、恐高症、耳聋、心脏病、精神病及视力不全等构成先天性缺陷的员工,若发现有此情况,项目部将责令其辞退,不予辞退的将处以200元罚款,并报相关部门进行处理。 4.未按项目部要求的时间及参会人员参加会议的,按300~500元/人进行处罚(经会议主持人同意请假的除外)。 5.项目部对班组进行技术交底(含修改变更)后,班组长必须及时对工人交底,施工班组中凡未参加交底的,按100元/人进行处罚。 6.由施工班组自身造成的返工损失,由施工班组自行承担,并赔偿返工材料损失。 7.特殊工种无证上岗,发现一人次除停止其工作外,处以300~500元的罚款。 8.不按操作规程操作的处100~300元罚款;违章指挥的罚款500元;造成损失的视其损失大小究其民事赔偿责任直至刑事责任。 9.对于项目部下发文件(含变更、技术交底、整改通知单、管理制度及条例等),施工班组负责人不予签字的,可视为拒绝服从项目部管理,将处罚最低500元/次罚款。

施工班组罚款通知单

受罚单位: 罚款原因: 金额: (小写) (大写) 湖南省第五工程有限公司1254项目部 年月日 注:此通知单作为结算扣除依据,直接在当月的工程进度款中扣除。 此通知单一式二份,一联交被罚款单位,一联存根。 ----------------------------------------------------------------------------------------- 罚款通知单 编号:A 受罚单位: 罚款原因: 金额: (小写) (大写) 湖南省第五工程有限公司1254项目部 年月日

受罚单位:木工班组 罚款原因:挑衅性损坏公物影响恶劣 金额: (小写)500人民币 (大写)伍佰元整 湖南省第五工程有限公司1254项目部 年月日 注:此通知单作为结算扣除依据,直接在当月的工程进度款中扣除。 此通知单一式二份,一联交受罚单位,一联存根。 ----------------------------------------------------------------------------------------- 罚款通知单 编号:A 01 受罚单位:木工班组 罚款原因:挑衅性损坏公物影响恶劣 金额: (小写)500人民币 (大写)伍佰元整 湖南省第五工程有限公司1254项目部 年月日

编号:A 受罚单位: 罚款原因: 金额: (小写) (大写) 湖南省第五工程有限公司1254项目部 年月日 注:此通知单作为结算扣除依据,直接在当月的工程进度款中扣除。 此通知单一式二份,一联交被罚款单位,一联存根。 ----------------------------------------------------------------------------------------- 罚款通知单 编号:A 受罚单位: 罚款原因: 金额: (小写) (大写) 湖南省第五工程有限公司1254项目部

整改通知单(模板)

工程整改通知书 工程名称编号 整改单位负责人 检查情况及 整改要求 整改期限 复检意见 复查人:复查日期: 检查单位阿拉善盟玛雅房地产开发有限公司 工程负责人日期2012年4月11日整改签收人:日期: 物业安保培训方案 为规范保安工作,使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能,特制定本教学教材大纲。

一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二.培训的及要求培训目的 1)保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主,在教学过程中,应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识,在工作中的操作与运用,并基本掌握现场保护及处理知识2)职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容,使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范)法律常识教学是理论课的主要内容之一,要求所有保安都应熟知 国家有关法律、法规,成为懂法、知法、守法的公民,运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护,定点守卫及区域巡逻为主要内容,在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的 技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1)保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限,同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2)消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义,熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法,做到防患于未燃,保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育,使保安树立法律意识和良好的职业道德观念,能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题;增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训

班组整改通知单及罚款通知单10

工程名称:温州城市大学新校区迁扩建项目二期工程编号: 整改班组时间2014年10月31日整改内容: 2#宿舍楼需要整改内容: 1、主次梁交接处加密箍数量不够; 2、B5-7轴交B5-C轴柱子锚固长度不够; 3、B5-7轴交B5-A轴梁搭接长度不够; 4、板筋间距不够; 5、梁箍圈加密长度不够; 6、梁二排钢筋多处未绑扎; 7、挑梁长度不够; 8、腰筋间距过大或过小; 发文人(签字): 年月日班组负责人(签字): 年月日

工程名称:温州城市大学新校区迁扩建项目二期工程编号: 整改班组泥工班组时间2015年2月3日整改内容: 2#宿舍楼需要整改内容: 1、砌体灰缝饱满度不够; 2、构造柱有空洞; 3、过梁有漏筋空洞; 4、地下室垃圾未清理干净; 5、框架柱有麻面; 6、梁底有垃圾 7、剪力墙有冷缝 发文人(签字): 年月日班组负责人(签字): 年月日

工程名称:温州城市大学新校区迁扩建项目二期工程编号: 整改班组泥工班组时间2015年2月3日整改内容: 风雨操场需要整改内容: 1、砌体灰缝饱满度不够; 2、浇构造柱时未顶到梁上; 3、斜砖上面没有砂浆; 4、地下室底板上有很多脚印; 5、框架柱有空洞; 6、过梁长度不够 发文人(签字): 年月日班组负责人(签字): 年月日

工程名称:温州城市大学新校区迁扩建项目二期工程编号: 整改班组泥工班组时间2015年3月22日整改内容: 2#宿舍需要整改内容: 入口处窗户洞口错误 阳台外砌错墙体未拆除 一层西边窗户洞口错误 过梁上未砌砖 窗台压顶未浇筑 西边二楼空洞未补 过梁过长未打掉 卫生间预留洞口未留 发文人(签字): 年月日班组负责人(签字): 年月日

整改通知单范本

整改通知单范本 篇一 xx 楼大包队: 201x 年x 月x 日由xx 市住房和城乡建设局组织的执法检查组,对我项目部进行安全、质量综合大检查,经检查,你队施工的5#楼项目,因下列问题,必须于201x 年x 月x日前立即整改完毕,否则,将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。 存在主要问题: 模板: 1、模板支撑系统没有扫地杆; 2、楼梯踏步模板没有按留3 槎支撑; 3、模板支撑系统于外架连在一起; 4、模板拼缝不严密。 5、楼梯踏步拆模太早。 钢筋: 1、钢筋绑扎关键部位控制不严;

2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。 混凝土: 1、标高控制失控; 2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整; 3、漏浆严重、浪费极大。 签发人: 签收人: 篇二 xxxx 高速公路养护责任有限公司: xx 站以南、xxx 以北有多处整修路面的施工现场,我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现:施工现场管理不到位、警示标志不全等,是发生交通事故的隐患。为此,xxxx 带领有关人员专门约见了施工方负责人,实地察看了施工现场,指出存在的问题和不足以及如何整改等。为确保施工区域安全畅通、避免因路面因施工造成交通事故和堵塞,特向贵公司下发此整改通知书:

一、施工现场要严格按照施工安全要求作业,要严格做到白天施工,天黑之前撤出施工现场。 二、施工点布局不合理,要科学设置具体的施工地点,要么靠近路边护栏一侧,要么靠近中央隔离带一侧,不得忽左忽右,让过往司机捉摸不透,左冲右突。应在一侧完工后再统一调换到另一侧。 三、警示设施残缺不全。施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。要在来车方向距施工点2km、lkm、500m、lOOm 处分别设置“前方施工、谨慎驾驶”等警示牌,进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等,让司机提前做到心中有数、减速慢行。 四、施工现场夜间无人值守。由于夜间不施工,又没人值班,一些锥筒被风刮倒、被行驶的车辆挂到后横七竖八的。躺在路面上,高速行驶的车辆如果躲闪不及,极易发生交通事故。因此要派出专人看守,及时将倒地的锥筒扶正摆好。 五、值班人员履行职责不到位。要有专门的保通人员,无论白天还是夜间,都要认真履行责任,施工时,要在前方(来车方向)挥动旗帜等警示司机减速通行;夜间不施工时,要不间断巡视整个施工现场,发现问题及时解决。

整改通知单范本

整改通知单范本 整改通知单范本 篇一 xx 楼大包队: 201x 年 x 月 x 日由 xx 市住房和城乡建设局组织的执法检查组,对我项目部进行安全、质量综合大检查,经检查,你队施工的 5#楼项目,因下列问题,必须于 201x 年 x 月 x日前立即整改完毕,否则,将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。 存在主要问题: 模板: 1、模板支撑系统没有扫地杆; 2、楼梯踏步模板没有按留 3 槎支撑; 3、模板支撑系统于外架连在一起; 4、模板拼缝不严密。 5、楼梯踏步拆模太早。 钢筋: 1、钢筋绑扎关键部位控制不严; 2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。 混凝土: 1、标高控制失控; 2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整;

3、漏浆严重、浪费极大。 签发人: 签收人: 篇二 xxxx 高速公路养护责任有限公司: xx 站以南、 xxx 以北有多处整修路面的施工现场,我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现:施工现场管理不到位、警示标志不全等,是发生交通事故的隐患。为此, xxxx 带领有关人员专门约见了施工方负责人,实地察看了施工现场,指出存在的问题和不足以及如何整改等。为确保施工区域安全畅通、避免因路面因施工造成交通事故和堵塞,特向贵公司下发此整改通知书: 一、施工现场要严格按照施工安全要求作业,要严格做到白天施工,天黑之前撤出施工现场。 二、施工点布局不合理,要科学设置具体的施工地点,要么靠近路边护栏一侧,要么靠近中央隔离带一侧,不得忽左忽右,让过往司机捉摸不透,左冲右突。应在一侧完工后再统一调换到另一侧。 三、警示设施残缺不全。施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。要在来车方向距施工点 2km、 lkm、500m、 lOOm 处分别设置“前方施工、谨慎驾驶”等警示牌,进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等,让司机提前做到心中有数、减速慢行。

项目施工队钢筋班组整改通知单

整改通知单 经项目部组织检查验收针对于钢筋班组整改事项内容以下几点恳请贵班组给予及时整改: 1、地下室底板V轴/W轴JZY-42(1)300×700 HRB400E12○a100/200做成HPB235 10○a100/200. 2、地下室底板7轴/V轴-Y轴JZY-95(15)300×700,面筋2HRB400E 25+2HRB400E 22做成3HRB400E22,2HRB400E 25+2HRB400E 22做成4HRB400E 25,底筋2HRB400E 18/4HRB400E 22做成4HRB400E 22,2HRB400E 20/4HRB400E 22做成2HRB400E 18/4HRB400E 22. 3、8轴/W轴-Y轴JZY104(13)300×700,2HRB400E 18/4HRB400E 22做成6HRB400E 2/4。6HRB400E 22 2/4做成2HRB400E 18/4HRB400E 22. 4、4轴-6轴/W轴底筋3HRB400E 20/5HRB400E 22做成3HRB400E 22/5HRB400E 22. 5、13轴-14轴/U轴JZY-344(6)300×100二排筋4HRB400E 25/2HRB400E 20 做成4HRB400E 25/2HRB400E 22. 6、所有二排底筋的钢筋间距不足应按规范给予调均匀。 7、局部箍筋间距应按设计要求施工,及○a150做成200. 8、底排负筋长度不足,保护层应及时垫到位。 以上整改事项请贵班组按设计图纸及施工规范要求整改到位。应举一反三加强检查避免造成不必要的验收材料浪费,影响施工进度,经常自查自纠,合格后及时报项目部检查。 班组签字: XXXXX(H2008G01地块) 主体工程II标段 XXXXX年 2 月24 日