一、产品概述:

空气调节技术的产生和空调的大量应用,给人们提供了一个逃避酷热和严寒的环境,但也产生了许多负面影响。比如一部分人长期处于空调环境下而产生了健康问题,表现为头晕、恶心、烦躁、乏力等症状。世界卫生组织1983年将此定义为病态建筑综合症。它的产生原因是多方面的,空气品质问题(IAQ)是最重要的原因之一。

为了解决室内空气品质差的问题,国内通常的做法是不定时的开窗或安装排气风扇。可是如果仅通过偶尔开窗的方法来引入新鲜空气的话,一方面会骤然造成室内空调负荷改变和所控制的室内状态失控,另一方面这种方法对新风的引入非常不稳定和不可靠。安装排气风扇虽然可以得到较稳定的新风以提高室内的空气品质,但这却大大的增加了空调的负荷,扩大了空调设备的容量,增加设备的投资,同时也大大增加了运行费用,浪费了能源。

使用格力全热新风换气机组,能有效的缓解这些问题。可以避免空调病的发生,减少室内装修材料中释放的有害气体对人体的危害。广泛适用于住宅、会议室、实验室、办公室、机房、餐饮、商铺及健身等场所使用。

全热新风换气机组原理如下:

机组主要是空气和空气的换热,比如冬季室外温度低,湿度也低,室内空气温度高,湿度也高,这时如果要引入室外新风,不加该设备就要用空调加湿器等将新风调节到需要的条件,而使用了该设备后就可以在引进新风的同时让其与排出的暖风通过换热芯体进行温度和湿度的交换,进行预热,加湿,节省了能量,减少了空调的负荷。夏天同理。

1、产品特点:

1) 全面提升室内空气品质:在源源不断的引入室外新鲜空气的同时,排出室内污浊空气,保证了室内所需的新鲜空气的充足供应。而且两者之间通道有效隔离,防止交叉污染,预防“空调病”的发生。

全热交换芯体的构造(以冬季为例)

2) 热交换效率高:采用具有超强吸水及增湿性能的高效换热材料,实现行业前列的温度交换效率和焓效率。芯体内部采用华夫结构,使得进风和排风得以完全、充分的热量交换。芯体材料还具有抗菌防霉功能,更清洁卫生。

3) 节能效果显著:通过全热新风换气机组,可以将室外空气预处理到接近室内空气的温度,减少对室内空调工况的影响,避免住户因送风的温差大造成不适,同时有效减少空调负荷。通过热交换模式、旁通模式的综合使用,全年空调负荷可以降低约26%。

4) 容量选择丰富:格力全热新风换气机组具有350~3000m3/h共7种不同容量的

机型可选,精确对应不同大小空间的需求,减少能量的浪费,从而更有效的节省电

能。

5) 控制方式灵活:格力全热新风换气机组线控器,采用中文液晶显示器,可实现等

量送风、房间正负压送风(不包括FHBQ-D15及D20)、节能运行、一天24小时定时开关机、加湿器控制等多种功能。对多个房间多台全热全热新风机组还可实现集中控制,一个液晶显示器就可以控制各个机组的开停,实现一周内任一台机组定时开关。根据用户需求还可实现远程监控功能,清晰直观,一目了然。(集中控制及远程监控均为选购)

注:FHBQ-D30非手操器控制,不具备上述控制方式。

6) 安全可靠,维护方便:整机除风机外无运动部件,几乎无需维护,可确保长期稳定可靠工作。过滤网及全热芯体可直接通过检修门抽出清洗,方便快捷。

7) 安装简单:机组置于吊顶之中,不占用室内有效空间,不影响室内装饰效果

二、产品性能与规格

1、产品外观:

①220V可调风速(高、中、低三档风量),380V不可调风速。

②温度效率及焓效率测得值基于如下工况:

A、制冷效率基于室内温度27℃DB, 20℃WB。室外温度35℃DB, 29℃WB。

B、供热效率基于室内温度20℃DB,14℃WB。室外温度5℃DB, 2℃WB。

③机组噪声在专用噪声实验室中测定,工程上因环境影响,实际噪声值会有所加大。

④适用环境温度-15℃-50℃,不大于80%RH。

⑤请注意规格参数会因产品改良而有所变化,以利于把最佳的设计带给客户。

三、产品安装

1、外形及安装尺寸

机组外形尺寸图

单位: mm

楼板内钢筋

16卸甲

A-A

A

回风百叶散流器

天花板室外

污风出口

新风入口

A

安装示意图

2、产品电气安装

1)FHBQ-D3.5,FHBQ-D5,FHBQ-D8,FHBQ-D10全热新风换气机

◆当要用加湿器时,需从接线板2端(220V~火线)引线到加湿器交流接触器线圈上,同时需选配

湿度传感器插在主板HUMIDITY对应端子上;

◆虚线部分由用户选配;

2)FHBQ-D15,FHBQ-D20全热新风换气机

◆当要用加湿器时,需从接线板2端(220V~火线)引线到加湿器交流接触器线圈上,同时需选配

湿度传感器插在主板HUMIDITY对应端子上;

◆虚线部分由用户选配;

3)FHBQ-D30全热新风换气机

注:虚线部分由用户工程接线

3、安装及维护

1)安装位置:

下列场所,不宜安装新风换气机组:

◆安装位置靠近高温场所或明火处,可能会引起火灾或过热

◆有油雾或油气的地方,如厨房,可能会引起火灾

◆安装位置含有有毒气体或腐蚀性物质(酸碱容积和涂料),如机械工厂和化学工厂。可燃性气体泄漏

的场所与此一样处理。可能腐蚀连接部分,引起中毒或火灾。

◆安装位置潮湿,如浴室,可能漏电或触电和其他问题

◆安装位置接近有放射电磁波的机器,可能会设备失灵。

必须确认机组以及吸入/吹出格栅处的温度和湿度在使用条件界定范围内。

2)工程安装

正确连接电源线路,风管及部件安装,风管支、吊架的施工应符合相关规定

3)日常维护

设备内置的过滤网及换热芯体必须一定周期清洁一次,在使用过程中当感觉送风量或排风量明显减小时,应考虑清洗或更换过滤器。应根据各用户的实际情况决定周期。

为保证机组长期正常运行,日常的操作、维护必须由具有一定空调知识的人员进行。

说明:

①确定房间新风量式,应根据房间空间大小及室内人员数量综合考虑。根据上表推荐数据分别按“每

人所需新风量”和房间新风换气次数“计算新风量数值,取其中较大者作为设备选型依据。

②对特殊行业,如医院(手术室,特护病房),实验室,工业车间,按该行业相关规范条例确定所需新

风量。

计算示例:

某计算机房面积S=60m2,净高h=3m,人员n=10人,若按每人所需新风量计算,则新风量Q1=n×q=10×70=700m3/h,(取每人所需新风量q=70m3/h)

若按房间新风换气次数计算,取房间新风换气次数p=5次/h,则新风量Q2=p×s×h=5×60×3=900m3/h

因Q2>Q1,故取Q2为设备选型的依据。

可结合工程需求参考选用风量比较接近的FHBQ-D8或者FHBQ-D10(具体是否合适要看工程的实际需求,如机组安装空间,送风距离等)

新风系统分类及图解

新风系统分类及图解 2011-07-08 12:46 新风系统可以分为不同种类的系统,双向流全热交换系统和单向流自平衡系统,两种系统的工作原理略有差别。新风由风机、进风排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内受污染的空气经排风口及风排往室外,使室内形成负压,室外新鲜空气便经安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到品质的新鲜空气. 新风系统种类:一.全热交换器新风系统 . 是一种对排风的冷热能量进行回收的换气装置,全热交换器新风是在室外空气引入室内室内引出室外的空气进行热交换,对能量进行回收,使进入的空气与室内空气温度接近,这样大大降低了室内的温度损耗,尤其在寒的冬天和酷热的夏天其效果更是显著(室内外温差越大,其交换效率越好),也就是降低了损耗,因此全热回收新风交换器一种康节能产品,它达到了两个目的:“健康”将室内污浊的空气排出,并将新鲜的室外空气引到了室内;“节能”引入室内的空气由于回了排出空气的能量,节约了能源。所以可在基本不增加空调或供暖负荷的情况下进行双向通风换气,保证一年四季全天24小时呼新鲜、洁净、含氧量充足的空气,这对于优化室内空气品质、提高生命质量,具有至关重要的作用。其购置和运行费低,居民不必窗即可实现室内空气更新,并可节省一大笔空调和采暖的运行费用。

全热交换新风系统主机 二、负压式新风系统 由于建筑层高的限制,无法安装较多的风管(这在普通的住宅中比较普通)负压式新风系统可简洁、高效的完成 换气通风。单向负压新风系统即“强制排风,自然进风”系统。以住宅为例:排风口安装在厨房、卫生间等污浊空气聚集的地方,空气通过排风机集中排至室外。需要保持室内清新的卧室、客厅窗户的上方或墙壁上安装自平衡进风口,新鲜空气通过自平衡进风处理后流入室内。负压式新风系统是通过风机向室外排风,使室内产生负压带动室外空气经过自然进风口缓慢流入室内。这样的新系统管道少(只有单向的一条)完全可安装在卫生间或厨房等吊顶内,大连毕姆楼宇配套工程有限公司所选用的负压式新风主机为下送风机,大部分的风机都在40W以下,全天使用不超过1度电。

承包商提供设备或材料确认管理办法

承包商提供材料设备确认管理办法 为加强工程的材料设备质量及供货周期控制,体现业主及设计的意图,特制订如下材料设备的确认管理办法,请各相关单位遵照执行。 1.本办法的适用范围:承包商供应的主要材料设备,需具体见附表1《工程需确认材料设备清单表》。凡清单中所列设备或材料必须按本办法流程办理确认,凡未经确认的,一律禁止使用在本工程上,若私自使用,承包商必须无条件拆除及退场,并承担由此造成的经济损失及工期损失,且业主有权对此进行处罚。 2.办理确认程序: 2.1由承包商根据施工合同约定和施工设计图纸要求,在材料进场前2个月,选取生产能力强,质量稳定、供货能力强、售后服务完善、满足本工程要求的供货厂商,并将厂商的资质文件、样本(能提供样品的必须提供样品)等资料同时提供给监理及业主单位,若承包商为分包,还必须同时提供给总包单位。 2.2承包商提供的厂商经监理及业主单位认可后,由监理工程师通知承包商进行考察准备,由承包商协调参加考察人员的时间,编制考察计划,确定考察内容。 2.3考察人员组成:供货商、承包商、总包、监理、业主方相关责任人,必要时需邀请设计院相关责任人参加。 2.4一般应选择生产厂房和一个工程进行考察。考察组首先应听取企业负责人的情况介绍。主要考察供应厂商的生产能力、产品品质和性能、原料来源、机械装备、管理状况、供货能力、售后服务能力等方面。 2.5现场考察主要内容为: a. 厂区、车间环境、生产秩序、工人工作状况; b. 生产设备运行情况; c. 原材料检验控制情况; d. 半成品检验、成品检验手段、检测设备; e. 产品标识、质量记录检查; f. 材料、设备的储运情况。 g.对有特殊生产工艺要求的材料、设备,需对其生产流程作重点检查。 h.使用方考察:对材料、设备的使用情况,应要求供方选择若干使用单位进行实地查看,并听取业主意见。 2.6考察结束后,由承包商组织考察组成员开考察专题会,并将考察内容及结论形成考察报告,内容应至少包括以下几项:

全热交换新风系统样本

全热交换新风系统样本 全热交换新风系统主要由离心式送风机、离心式排风机、热回收芯体、送风口、排风口及其它附件组成。它是在热回收式新风换气机加装了热回收芯体后的升级版,是一种更节能的通风换气系统。 全热交换新风系统配置了两个风机,送风机运转时,新鲜空气从室外引入,经送风管道输送到各个房间,室内污浊空气则从洗手间等房间收集后,通过排风风道,由排风机排到室外。新风气流和从室内排出的污浊空气在内置的热交换芯处,进行温度与湿度交换,回收一部分能量,这部分能量通过新风带回室内。 广州快净环保科技有限公司专业生产全热交换新风系统。本公司具有雄厚的技术开发力量,以先进的数控加工设备生产全热交换新风系统,排风、送风同时同速工作,实现等量换气。内部使用新型材料,有效降低运行噪音,保温效果好,重量轻。制造性能优良的产品,获得广大消费者好评。

广州新风换气机始终如一的贯彻“做中国最好的新风换气机”的品牌理念,在国内外近上千个工程项目中使用了快净新风换气机,其品质与诚信均经受了市场的考验。已与全国各地的400多家客户有过项目合作,无一起质量问题投诉。 新风换气机主要由热回收系统、动力系统、控制系统、降噪系统及箱体组成。热交换采用静止板式热交换器,当室内空调回风和新风分别呈正交叉方式流经热交换器时,由于平隔板两侧气流存在着温度差和水蒸汽分压力差,两股气流间同时产生传热传质,引起全热交换过程。这种过程是经过平隔板完成的,所以,属透过型全热交换。当安装在系统上的全热交

换器在夏季运行时,新风从空调回风中获得冷量,使温度降低,同时被回风干燥,使新风湿度降低;在冬季运行时,新风从空调回风中获得热能,使温度升高,同时被回风加湿。就是通过这样的全热交换过程,让新风从空调回风中回收了能量。

(完整版)新风系统设计思路

新风系统设计图文讲解 通风换气知识: 一、通风的定义和目的 通风即利用自然或机械的手段将室内空气和外界空气进行交换.故也称“换气”.通风换气可达到以下几个目的: 1、满足人体的呼吸(以CO2浓度作为指标); 2、有害物质、烟、臭气等的排出; 3、热量的排出; 4、燃烧空气的补充。 当进行通风换气设计时.考虑节能性.应选择最小的外部空气量进行适当的设计。 二、通风换气的分类 除了以上按照不同通风方法进行分类以外.还可以将通风换气分为局部换气和全面换气。 局部换气是对发生污染的局部进行换气.适用于污染源固定的污染场所.比如像厨房、工厂、实验室等这类的地方。 全面换气是随着全体空气的更换对室内空气的污染浓度进行稀释的一个过程.它适用于污染源分散或不固定而无法采用局部排风的情况.比如像办公室、工厂、仓库、集会所等这类地方。 三、通风换气的方法 通风包括自然通风、机械通风或自然通风与机械通风联合使用等多种方法。暖通南社微信课件多次提到。 1、自然通风 利用自然风所产生的压力差和通过建筑物内外的温度差产生的浮力进行换气。当因自然换气比起机械换气来讲能力较小.又会受到自然界的影响.所以有时达不到所期待的效果。 2、机械通风 利用送风机或排风机等机械力量将室内的空气进行强制性的更换.如果进行了合理的换气设计.便可以达到理想的换气目的。 当决定了换气方式时.应该注意设计房间和邻室产生的压力差。为了防止被污染空气的流入.要注意换气方式和风量平衡.也就是说为了避免污染度较高的房间里的气体流入外界.送风量应小于排风量.以保证房间负压;当要求洁净的房间.周围环境较差时.送风量应大于排风量.以保证房间正压。 四、机械通风的方式 根据通风动力应用方式的不同.机械通风可分为三种。 方式一:给气和排气均利用机械力量。此种方式对于房间的送风量和排风量都可以进行很好的控制.从而可以保证室内的风量平衡或控制房间处于正压或负压状态。全热交换器即为此种方式。

热回收式新风换气机的特点

热回收式新风换气机的特点 热回收式新风换气机,它是一种含有全热回收芯体的新风、排风换气设备。那么,热回收式新风换气机的特点是什么呢? 简单来说,热回收式新风换气机把冬夏日的室外的空气调节到与室内附近的温度后再送入室内,能减少能量的丢失。 其工作原理为:设备在运行时,室内排风和新风分别呈正交叉方式流经换热器芯体时,由于气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差,两股气流通过分隔板时呈现传热传质现象,引起全热交换过程。 在夏季,新风从空调排风获得冷量,温度得以降低的同时还被空调风干燥,从而使得新风含湿量降低;在冬季,新风从空调室排风获得热量,温度得以升高。 全热交换器作为一种高效节能型空调通风装置,通过换热芯体的全热换热过程,能够有效地获取排风中的焓值全热型CHA或温度显热型CHB,从而达到了节能换气的目的,极大地节约了新风预处理的能耗。 快净热回收式新风换气机具有以下优点: 一、换热效率高。产品采用先进的逆流结构设计,能够大大的提高换热效率; 二、外形紧凑小巧。内置的全热交换器的外形为六边形,降低了模块的厚度,特殊的通风孔道有利于模块比交叉流机芯做得更短; 三、性能稳定、无需清洁。通风孔道采用了流线设计,可以有效地防止着尘,无需对交叉流机芯进行定期的清洁; 四、使用寿命长。采用了ABS框架结构,非常坚固而耐用,使用寿命相比交叉流机芯增加了一倍。 热回收式新风换气机帮助我们解决了冬天太冷、夏天太热的温度问题,使用热回收式新风换气机,让我们在室内感觉更舒适。 在冬天时,室外新鲜冷空气与室内潮湿热空气在全热交换器中进行保温热交换,保证室内热量不流失,室外冷量进不来。 在夏天时,室外新鲜热空气与室内冷空气空气在全热交换器中进行制冷交换,保证室内冷气量不流失,室外热量进不来。换热效率高达70%,使吸入的新鲜空气依然保持凉爽(温暖),避免了因室内冷(热)量流失造成的费电,节能又舒适。

新风换气机选型

新风换气机选型 新风换气机是一种新型的室内通风设备,很多人过去没有接触过,大家在准备使用新风换气机的时候,往往有一个困惑:新风换气机怎样选型? 广州快净环保科技有限公司是专业生产新风换气机的企业,本公司专业生产各种型号新风机、新风换气机、热交换新风机、热回收新风机、风机箱、静音风机。产品质量上乘,远销海外,价格是国内外同类产品的60%,物美价廉,欢迎选购。 新风换气机选型要从几个方面来考量: 1,新风换气机在什么场所使用? 新风换气机安装在不同场合,即使使用面积相同,选择的新风换气机也不同,家庭使用与公共场所使用,就要采取不同的选择标准,公共场所使用,要求风量大,换气次数一般按每小时3-5次计算,家庭使用新风换气机,由于人数较少,换气次数一般按每小时1次计算就可以了。 2,采取什么安装方式? 原则上一台新风换气机只负责一层楼面所需的新风量,不要一台新风换气机管2个或者2个以上的楼层,那样的话,通风管道太长,风阻太大,风损大,费用高,工程量大,得不偿失。 在安装新风换气机前,不但要考虑新风换气机的安装位置,还要同时要考虑管道的铺设,进风口、排风口的位置等等。 要确定管道的走向,首先要确定新风路径,新风要从空气较洁净

的区域进入,从空气比较污浊的地方排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房排出,而新鲜空气则从起居室,卧室等区域送入。条件许可的话,选择送风口与排风口的位置,要尽量遵循下进上出的原则,让新鲜空气从较低的位置送入室内,一般离地距离不低于1.2米,室内的污浊空气从较高的位置排出。新风的进出风口尽量不要放在一个平面上。 3,新风换气机选型,要关注哪几个主要参数? 新风换气机的最重要的参数是风量与风压。我们应该怎样选择风量与风压? (1),如何选择新风换气机的风量? 在选择新风换气机的风量之前,我们首先要搞清楚,什么是换气次数。假设一个房间的面积是100平米,高度是2.8米。这间房子的容积就280立方米。如果我们每小时送进去280立方米的室外新鲜空气,同时排出来280立方米的室内污浊空气,我们就说这间房间的换气次数达到1次. 风量有两种计算方法,一是按照建筑空间面积来计算,二是按照适用场地人头计算。 每人所需新风量按每人每小时30立方米计算。公共场所换气次数一般按每小时3-5次计算。对于特殊行业,如医院的手术室,特护病房,实验室,工厂的车间等等,要按照国家的相关规范要求,来确定所需要的新风量。 (2)新风换气机选型时,风压怎样确定?

年产7万套节能环保新风换气系统可行性实施报告

年产7万套节能环保新风换气系统项目可行性研究报告

1 总论 1.1 项目概况 (1)项目名称及承办单位情况 项目名称:年产7万套节能环保新风换气系统 项目产品:新风换气系统 产品用途:新风换气系统是改善室空气质量,将室有毒有害气体、污浊空气及时排出,同时引入室外新鲜空气;并有效控制风量大小、增加能量回收、并将环境噪音挡在室外;营造健康良好的室高质量生活环境,为使用者打造健康、节能住宅的环保系统。 项目承办单位:某安居股份有限公司 法定代表人: (2)项目主要建设容 新建生产厂房7000平方米,库房3000平方米。 建2条装配生产线,需购数控冲压机2台,数控折弯机4台,静电喷涂设备2台,电焊机2台,以及其它相关配套设备。 配套建设供电、供水等设施。 (3)项目建设期 项目建设期定为1年。 (4)项目生产纲领及确定依据 随着世界经济的高速发展,工业废气、汽车尾气等空气污染已经成为越来越严重的环境问题,造成了整个地球的生态环境日趋恶化。从污染程

度看,室空气污染的程度较室外严重20-50倍,而人们每天在室的时间高达90%以上。因此,人们在室受到废气和有害气体的伤害非常大,特别是人与人之间同处封闭空间,传染性疾病也频发。为了打造健康的工作和生活环境,一些高档住宅和公共场所都开始使用换风性能好的换气系统,特别是那些具有热气回收,起到节能作用的系统更是成为市场的宠儿。随着我国经济整体实力的提高,人民生活水平不断提高,国家节能政策的提出,具有节能效果的新风换气系统势必会在我国有一个大的销售量。鉴于此,某安居股份投资4000万元建设年产7万套节能环保新风换气系统生产线,力求先占领部分国高档新风换气系统市场。 (5)投资估算及资金组成 总投资4000万元,由以下几方面构成:建筑工程费990万元,设备购置费1800万元,设备安装运杂费108万元,公共设施等其它费用302万元,铺底流动资金800万元。 资金来源:银行贷款1500万元,自筹资金2500万元。 (6)建设地点 本项目拟建在**市西市区渤海大街西105号,专为项目预留的建设用地上。 (7)原料来源及产品销售 节能环保新风换气系统是以彩色印花钢板、风扇马达、空气过滤网和PVC管件为主,配以其它配件组合构成的。某是国最大的防盗门加工企业,彩色印花钢板的年生产能力达到20万吨;风扇马达、空气滤网PVC管件

新风换气机招标技术要求

*** 项目 新风换气机技术规格说明书

目录 第一章总则 第二章产品技术要求 第三章设备数量与规格 项目概况:xxx项目位于xxx市,地上xx层,地下xx层,建筑高度为xxx米,总建筑面积为xxx平米。(根据项目公司实际情况填写)

第一章总则 一、关于招标技术要求的说明 1.本技术要求提出的各项功能要求和技术指标是最基本的要求,并未对一切细节作出全部详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人所提供的设备产品技术性能均应符合招标时已颁布的最新中国国家和行业标准或相关国际标准的有关规定。 2.投标单位在投标期间应视为已经视察现场,并使自己熟悉现场的位置。投标人要对本技术要求和施工图纸进行复核,如果发现问题及时与招标人进行澄清。 3.投标人如对本技术规格及要求有异议,应以书面形式明确提出,在征得需方同意后,可对有关条文进行修改,如需方不同意修改仍以需方意见为准。 4.在签订合同后,需方保留对本技术规格及要求提出补充要求和修改的权力,供方应承诺予以配合。若提出具体修改项目,由供、需双方商定。 5.本技术规格及要求所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按照较高标准执行。 6.本技术规格及要求经双方签字认可后作为订货合同的附件,与合同正文有同等法律效力。 7.应与建筑承包和其它合作方及时配合以按时完成有关工作。 8.提供足够及需要的文件、图纸等。去获取有关当地政府机关

所需的合格证书及合格文件如报装、报建、报完工及竣工资料等。 9.设备供应单位须提供土建要求(包括并不限于设备基础,地脚螺栓等)于机电承包单位,由机电承包单位负责深化在平面图内,设备供应单位需对机电承包单位完成的平面图复核并确认满足设备要求,若因设备供应单位未予协调和合作而影响综合设备施工图及有关的要求土建配合图的制作,再而影响各行业的施工进度,设备供应单位须负起所有责任。 10.收到中标通知书后,设备供应单位需配合现场进行设备安装深化设计。 二、招标范围 1.本次招标为清单内的新风换气机设备,包括相关零配件的供货、安装指导、配合调试等。提供所有所供系统的一切所需的清洁﹑测试及试运行等工作。 2.提供在保养期内的维修及保养。 3.提供安装大样图,及配合工程承包商完成深化施工图。 4.提供后备件设备系统测试报告﹐操作及维修手册。提供所有设备和材料的技术资料。 5.提供驻工地工程人员以协助指导各承包商进行施工。 6.对业主员工提供培训及指导。 7.与建筑承包单位和其它承包单位合作及协调以按时完成有关工作。 8.提供供货进度计划表。

新风系统总结(全面)

中央新风系统 一、定义 中央新风系统:就是实现建筑物室内外空气一年365天,一天24小时不间断循环置换的集中控制系统。其能科学定义和组织室内空气流动路径,使室外的新鲜空气经过滤后源源不断送入室内,污浊的空气有组织、及时地排至室外。 VMC(自平衡式中央机械通风Ventilation Mecanique Controlee)住宅通风三原则: (1)通风路径(室外新风—卧室/客厅—走廊/过道—卫生间—排到室外) (2)通风风量(室内需要风量,两种算法) (3)通风时间(24小时不间断) 分析:(1)一般每个卧室配一个新风口,排风口与之对应或几个房间集中排风 (2)两种算法取其大 算法一Q1=人均新风量*室内人数(人均新风量≧30m3/h) 算法二Q2=每小时换气次数*室内有效容积(民用建筑换气次数从经济性考虑可按每小时0.8~1.5次 计,而商用区域一般按2~5次计)举例: Dee Fly Compact最大适用面积(按0.6次/小时,房高2.6米) 195=0.6*2.6*M M = 195/(0.6*2.6)= 125㎡(150~200) 以上通风面积厨房,卫生间,阳台不计在内 当单独设置新风系统,且换气量较大时,应充分考虑新风对采暖负荷和空调负荷的影响, 从节能的角度考虑,建议选用全热交换新风机组。 设计上有几个原则要注意: 1.室外进风口到风机的部分要尽量保证笔直,否则滤网会更快造成局部被堵住,然后形成较大阻 力。 2.室外的进风口和出风口要尽量的远。 3.室内的回风口到风机部分的管道要尽量短。 4.同一房间内的送风和回风口要尽量远离。 5.管道尽量笔直。 6.管道弯曲之前尽量保证至少1米的笔直部分。 7.卫生间和厨房绝对不要装回风/送风口,应该使用普通的排气扇/抽油烟机而不是连续的换气系 统。 8.尽量把风机放在厨房或者卫生间。 二.分类 1 .功能分 (1)单向流新风系统:安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启 动,室内混浊的空气经安装在室内的吸风口通过风机排出室外,在室内形成几个有 效的负压区,室内空气持续不断的向负压区流动并排出室外,室外新鲜空气由安装 在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口不断的向室内补充。

热交换新风机工作原理

热交换新风机工作原理 进入21世纪,随着城市PM2.5的不断加剧,在空气净化行业出现了一颗炙手可热的新星——热交换新风机。那么,热交换新风机的工作原理是怎样的呢? 热交换新风机是一种高效节能型空调通风装置,其核心功能是利用室内、外空气的温差和湿差,通过能量回收机芯良好的换能特性,在双向置换通风的同时,产生能量交换,使新风有效获取排风中的可用物质,从而大大节约了新风预处理的能耗,达到节能换气的目的,其节能效果非常显著。 夏季,使用全热交换器时通过热交换芯体把室外将室内的炎热、潮湿空气中的温度和湿度,传导至排出室外的室内凉爽、干燥、污浊的空气中去。 冬季,使用热交换器换气时,通过热交换芯体用室内温度的污浊空气中的温度预热将要送入室内的室外寒冷的新鲜空气。并将湿气一并导入将要送入室内的室外干燥的空气中。 广州快净环保科技有限公司生产的快净热交换新风机作为当前最受欢迎的新风系统,拥有非常突出的优势,主要包括以下几点: 一、换热效率高。产品采用先进的逆流结构设计,能够大大的提高换热效率; 二、外形紧凑小巧。全热交换器的外形为六边形,降低了模块的厚度,特殊的通风孔道有利于模块比交叉流机芯做得更短; 三、性能稳定、无需清洁。通风孔道采用了流线设计,可以有效地防止着尘,无需对交叉流机芯进行定期的清洁; 四、使用寿命长。采用了ABS框架结构,非常坚固而耐用,使用寿命相比交叉流机芯增加了一倍。 热交换新风机适用范围: 适合于住宅、写字楼、宾馆、医院、实验室、机房、棋牌室、餐饮、办公、娱乐几乎所有场所,可以根据不同户型面积、人口数量、周边环境设计不同方案,适合各种建筑和人群。 空气是每个人每时每刻都要呼吸的必需品,如果离开清新、自然的空气我们的生活将面临很多健康安全问题,只有保证室内良好的空气质量,才能营造更为舒适健康的居住环境,热交换新风机运用高新技术,可以轻松帮你实现室内空气流通,让您畅享自然健康生活。

多联机空调招标技术文件

广发银行大厦写字楼项目多联机加新风系统设备采购安装一、项目概况: 广发银行大厦写字楼项目6-17楼区域内的多联机和新风换气机设备的采购和安装工程。 二、招标内容: 本次招标的是多联机、新风、排风、冷凝水排水系统项目由投标人自行对各系统进行设计图纸,根据图纸所需一拖多多联机空调(包括计量系统)、新风及换气机所需全部设备、材料,并运抵买方工地现场,投标人应完成室内、外机间的铜管及机组所必需的电气、控制和计量设备等连接及铜管外保温、保护层的施工、调试,直至验收合格,交付买方使用。 三、合格投标人: 1、投标人应是多联机和新风换气机制造商或制造商委托的代理商,且代理商必须提供其参与本项目投标的法人授权委托书,具有注册资本人民币 500万元 (含500万元)以上; 2、应具有独立的法人资格及年检有效的营业执照且提供完整的2015年度财务审计报告复 印件;3、有效的“税务登记证”复印件;4、投标品牌要求为进口品牌,同一品牌只允许一个投标人参与投标。5、本项目接受联合体投标。 四、空调设备技术规格要求、品牌及说明 1、室内、外设计计算参数(以下机组参数均为该工况下的数据)1.1室外气象参数

1.1.1冬季通风计算干球温度:11°C; 1.1.2冬季空调计算干球温度:4°C 1.1.3冬季空调计算相对湿度:71% 1.1.4夏季通风计算干球温度:32°C 1.1.5夏季空调计算干球温度:34.3°C 2.1.6夏季空调计算湿球温度:25.9°C 1.1.7夏季空调日平均计算干球温度:29°C 1.1.8室外风速:冬季 1.7m/s ;夏季 1.5m/s 1.1.9大气压力:冬季 981.3hPa ;夏季 967.6hPa 1.2室内设计参数

新风系统与运行,很全面的新风知识

新风系统与运行,很全面的新风知识 2018-1-17 中央新风的传输方式采用置换式,而非空调气体的内循环原理和新旧气体混合的不健康做法,户外的新鲜空气通过负压方式会自动吸入室内,通过安装在卧室、室厅或起居室窗户上的新风口进入室内时,会自动除尘和过滤。 第二:中央新风系统有什么作用 中央新风系统处理通风死角影响居室通风效果的除了整体的建筑形式外,楼体摆放的位置也应该有科学依据。正如城市下风向地区大气污染不容易消散一样,社区也存在通风死角。居住在此区域的居民,即使幵窗也不能形成空气有效流通,或者不能补充高质量新风。 第三:中央新风系统有什么功能 中央新风系统换气不仅仅是排去污染的空气,中央新风系统除了有换气功能外,还具有有除臭、除尘、排湿、调节室温的功能。 换气功能 供给人们为此呼吸所需要的新鲜空气,排出被污染的空气,让室内24小时都保持舒适畅通。 除臭功能 换气扇能迅速排出各种原因引起的不适的臭味,制造一个舒适的环境。 除尘功能 漂浮在空气中的灰尘里,附有许多肉眼看不到的细菌,所以要驱走居室、工作场所里的尘埃,创造一个舒适的环境。

排湿功能居室里的湿气不仅仅来自浴室,人体和燃具也会释放出水分,而且,现在建筑密 闭性更好,易出现暖房等因结露而发霉,床和墙被腐烂的问题,所以用换气扇经常除去室内的湿气,能使居室和人保持舒适和健康。 调节室温 夏天的夜晚,用换气扇驱走室内的热气,把外面凉爽的空气替换进来,冬天进行全热交换减少室内温度流失,提高冬天的取暖效果。 第四:功耗多少 设备运转噪声低于31dB(A),厨房和卫生间风口处噪音低于31dB(A),电压220V,保护电流1A,功率24W-58V,连续数十万小时无故障运行保证。 1、首先需要考虑采用什么管路,优先采用硬管路; 2、需要考虑管路的排布要尽量减少风量的损失; 3、满足客户室内整体设计吊顶高度的要求; 4、需要穿墙打孔的位置的结构条件是否满足或者被许可,不能以破坏房间的整体结构为代价; 5、出风口位置与空调送回风口位置的选择和处理。 第六:中央新风系统安装简易流程 中央新风系统由主机和管路、新风口、排风口组成。主机通常吊装在卫生间或厨房吊顶内。管路采用PVC管,暗装于卫生间或厨房吊顶内。排风口安装于卫生间及厨房吊顶上,室内空气通过排风口进入主机,再通过主机进入烟道。新风口安装于客厅或起居室的窗户上方,室外新鲜空气由此进入室内。 1.技术人员上门,测量现场,给业主建议安装什么样的中央新风系统,装几套, 主机装在哪里,风管怎样走,在哪留风口,幵关放哪里。

热交换新风换气机

热交换新风换气机 现在大城市的户外空气质量差,所以通过开窗的方式来通风不理想,这时可以选择安装一个新风机系统,但市面上热交换新风换气机种类繁多,应该如何选择热交换新风换气机呢? 伴着人们生活水平的日益提高,人们开始追求更高品质的生活,对空气质量的需求也日渐得到重视起来。 如今,工业高度发达,同时也对空气质量造成了严重的影响。对于室外空气质量我们目前还没有什么改善的措施,但是对于室内空气的追求,我们可以使用热交换新风换气机改善室内空气质量。 热交换新风换气机是一种持续地、能控制通风路径的住宅通风方式,但通过风机和风口等气流控制系统,使室内污浊空气按照特定的路径流动,最终由卫生间或厨房排出室外,与此同时新鲜空气24小时不间断地经装有过滤装置的平衡式进风器送入室内,在进排风的同时利用热交换器回收能量。 如何选择热交换新风换气机?建议从以下几点来考虑: 噪音:因为新风机为装在吊顶里面的设备,而且晚上睡觉时也是要开着的,如果噪音过大,会影响晚上休息。 功率:如果功率过高,会使机器的运行成本很高。 尺寸:较大的尺寸会影响室内吊顶空间,所以较小的尺寸可以争取更多的空间。 热回收效率:高热回收效率会降低空调、地暖的能耗,也会提高室内的舒适度。

综合以上几点,快净热交换新风换气机性价比最高,是消费者公认的大品牌。 热交换新风换气机按照不同居室的需求,分不同性能和适用范围,因此,消费者在选购时,必须根据居室的需求,按需选择适合家居、别墅、高档场所的热交换新风换气机。 热交换新风换气机是目前许多家庭、别墅、高档娱乐场所通风换气必备产品,热交换新风换气机以多样化、个性化的趋势,满足人们对生活、时尚的需求。但在目前参差不齐、种类繁多的产品中,消费者在选择时变的盲目,乱花渐入迷人眼,因此,购买热交换新风换气机需要认准品牌,快净热交换新风换气机,值得信赖的通风设备品牌,出口品质,专利技术创造性价比最高的中国热交换新风换气机名牌。

中央空调安装合同样本

中央空调安装合同 甲方: 联系电话: 乙方: 联系电话: 根据《中华人民共和国合同法》等有关潮热、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双就乙方安装中央空调设备达成如下协议: 第一条:工程概况: 工程名称: 施工内容: 施工地点: 开式日期:年月日 竣工日期:年月日 第二条:产品名称、规格型号、数量、金额: 详见《本合同附件》 第三条:设备运输及安全: 工程材料进场时,甲方确认并指定货物堆放地点,同时甲方指定的地点必须是具有安全保证的,工程材料的安全由甲方负责。乙方负责所提供设备的运输及设备在运输和安装过程中的安全,乙方在材料购买后送货到工地。 第四条:产品的安装、调试、验收: 1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。 2、乙方按图施工,在施工工程中,乙方已施工完毕,比如说风机盘管吊装完毕,由于甲方设计功能的改变,需要重新吊装,需签变更合同,增加费用为第台实际费用为结算。 3、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。 第五条:合同价款及付款方式

1、本合同价款为双方合同工程款加洽商价款: 2、本合同工程总价款为人民币¥元(大写:) 3、合同签定后乙方人员进场叁天,甲方支付乙方工程定金款计人民币¥元(大写:),计工程总价款的30%; 4、乙方将空调系统安装完毕打压后甲方支付工程款¥元(大写:),计工程总价款的30%; 5、空调设备安装完毕后甲方会乙方工程款¥元(大写:); 6、其余款项于设备调试完毕,工程竣工验收合格后付清余款(以验收报告日期为准),甲方未付清全款以前,乙方通知甲方验收,一周内甲方无故不参加验收,视作为验收合格。 第六条:甲乙双方责任: 一:乙方责任: 1、乙方负责人全面负责工程现场安装施工的工作; 2、除洽商外,如乙方延期交工,应向甲方支付违约金,但违约金总额不得超过价款总额的百分之五(5%)。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担,甲方签字认可的除外; 3、乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的千分之一(1‰)的违约金,但因甲方原因造成的除外。 二、甲方责任: 1、按合同规定的时间提供施工现场和作业场所; 2、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调配合工作; 3、甲方负责空调内外机电源的铺设及室外机基座的建设。 4、甲方负责施工期间的水电开支并协助乙方施工人员的出入证明。 5、甲方中途终止工程师,应向乙方偿付合同工款的百分之五十(50%)的违约金。 6、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的千分之一(1‰)的违约金,但违约金总额不超过会同款总额的10%,如甲方在达到此限额后仍不能付款,一个月内,乙方有权终止合同,乙方也可追究甲方有关的法律责任。 6、甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等相关费用。 7、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方协商确认,工期相应顺延: (1)工程量变化或设计变更; (2)不可抗力不从心

ZQ系列全热新风换气机组

第五章 ZQ系列全热新风换气机组 一、产品概述: 空气调节技术的产生和空调的大量应用,给人们提供了一个逃避酷热和严寒的环境,但也产生了许多负面影响。比如一部分人长期处于空调环境下而产生了健康问题,表现为头晕、恶心、烦躁、乏力等症状。世界卫生组织1983年将此定义为病态建筑综合症。它的产生原因是多方面的,空气品质问题(IAQ)是最重要的原因之一。 为了解决室内空气品质差的问题,国内通常的做法是不定时的开窗或安装排气风扇。可是如果仅通过偶尔开窗的方法来引入新鲜空气的话,一方面会骤然造成室内空调负荷改变和所控制的室内状态失控,另一方面这种方法对新风的引入非常不稳定和不可靠。安装排气风扇虽然可以得到较稳定的新风以提高室内的空气品质,但这却大大的增加了空调的负荷,扩大了空调设备的容量,增加设备的投资,同时也大大增加了运行费用,浪费了能源。 使用格力全热新风换气机组,能有效的缓解这些问题。可以避免空调病的发生,减少室内装修材料中释放的有害气体对人体的危害。广泛适用于住宅、会议室、实验室、办公室、机房、餐饮、商铺及健身等场所使用。 全热新风换气机组原理如下: 机组主要是空气和空气的换热,比如冬季室外温度低,湿度也低,室内空气温度高,湿度也高,这时如果要引入室外新风,不加该设备就要用空调加湿器等将新风调节到需要的条件,而使用了该设备后就可以在引进新风的同时让其与排出的暖风通过换热芯体进行温度和湿度的交换,进行预热,加湿,节省了能量,减少了空调的负荷。夏天同理。

1、产品特点: 1) 全面提升室内空气品质:在源源不断的引入室外新鲜空气的同时,排出室内污浊空气,保证了室内所需的新鲜空气的充足供应。而且两者之间通道有效隔离,防止交叉污染,预防“空调病”的发生。 全热交换芯体的构造(以冬季为例) 2) 热交换效率高:采用具有超强吸水及增湿性能的高效换热材料,实现行业前列的温度交换效率和焓效率。芯体内部采用华夫结构,使得进风和排风得以完全、充分的热量交换。芯体材料还具有抗菌防霉功能,更清洁卫生。 3) 节能效果显著:通过全热新风换气机组,可以将室外空气预处理到接近室内空气的温度,减少对室内空调工况的影响,避免住户因送风的温差大造成不适,同时有效减少空调负荷。通过热交换模式、旁通模式的综合使用,全年空调负荷可以降低约26%。 4) 容量选择丰富:格力全热新风换气机组具有350~3000m3/h共7种不同容量的 机型可选,精确对应不同大小空间的需求,减少能量的浪费,从而更有效的节省电 能。 5) 控制方式灵活:格力全热新风换气机组线控器,采用中文液晶显示器,可实现等 量送风、房间正负压送风(不包括FHBQ-D15及D20)、节能运行、一天24小时定时开关机、加湿器控制等多种功能。对多个房间多台全热全热新风机组还可实现集中控制,一个液晶显示器就可以控制各个机组的开停,实现一周内任一台机组定时开关。根据用户需求还可实现远程监控功能,清晰直观,一目了然。(集中控制及远程监控均为选购) 注:FHBQ-D30非手操器控制,不具备上述控制方式。 6) 安全可靠,维护方便:整机除风机外无运动部件,几乎无需维护,可确保长期稳定可靠工作。过滤网及全热芯体可直接通过检修门抽出清洗,方便快捷。 7) 安装简单:机组置于吊顶之中,不占用室内有效空间,不影响室内装饰效果

新风全热交换器液晶控制器EK说明书

CMNE-01新风系统智能控制器 CMNE-01新风系统智能控制器适用于对家庭及公共场合的新风系统的风机的智能控制,控制器实时监测室内空气品质,智能调节风机运转速度,实现既节能环保又能保持室内良好空气品质 一、主要功能与特点 1.挥发性有机气体(VOC)监测:实时监测室内空气中的甲醛、苯、氨气、氢气、 酒精、一氧化碳、甲烷、丙烷、甘烷、苯乙烯、丙二醇、酚、甲苯、乙苯、二甲苯等有机挥发气体、香烟、木材、纸张燃烧烟雾 2.LCD实时显示室内外温度:可通过加减键切换显示当前室内及室外温度 3.LCD显示室内当前空气品质程度:好、中、差 4.LCD显示新风系统工作模式:新风系统工作模式有手动和自动两种。手动模 式:用户可以通过控制器面板上风速按键控制风机的转速(高速风、中速风、低速风)注:设定时两个风机同步;自动模式:一周每天6时段可编程运行,每天各时段可设定高、中、低、关4种状态运行(通过机型可选择) 5.定时模式:用户可设定控制定时启动和关闭的时间;(实时时钟) 6.LCD 显示新风系统风机状态:排风和送风 7.LCD 显示新风系统风机转速:高速风、中速风、低速风 8.智能控制:自动模式下,当控制器监测到室内空气品质较差时可自动调整新 风系统风机转速(排风及送风自动转为高速风);当空气质量达中档时,风机恢复设定风速。当室外温度低于0℃时,排风电机及送风电机转为间隙运行(防冻、防结霜),两者风速保持原来状态,同步间隙运行:先运行(0-90分钟,时间可调),再停止(0-90分钟,时间可调);当温度恢复至≥1℃及取消防冻模式时,风机才恢复连续运行 9.睡眠功能:设定睡眠功能时,两个风机均转为低速,运行8小时后,自动退 出睡眠功能 10.防冻功能(防结霜):设定防冻功能后,排风电机及送风电机转为间隙运行两 者风速保持原来状态,同步间隙运行:先运行(0-90分钟,时间可调),再停止(0-90分钟,时间可调),当取消防冻模式时,风机才恢复连续运行 11.可现场设定VOC传感器灵敏度:好、中、差三级 12.继电器输出:控制两个三速电机 13.滤网计时及报警:风机运行累计1500小时,LCD闪烁显示报警符号。长按风 速F键6S,可清零重计 14.蓝色背光:有按键时点亮,无按键操作20秒后熄灭15.按键锁功能:按住模式键6秒,显示锁符号,按键锁住;再按住模式键6秒, 锁符号熄灭,按键解锁;按键锁住时,按键功能无效、此时有按键时,锁符号闪烁 16.定时控制负离子发生器的开启与关闭:新风系统连续运行6小时后,自动开 启负离子发生器进行除菌,清洁空气 二、电气规格: 1、额定电压: 110-220VAC 2、待机功耗: <1.5W 3、控制功率: 500W 4、过流保护: 5A熔断 5、输出接口:两个三速电机 6、预热时间: ≤60秒 7、响应时间: ≤10秒 8、恢复时间: ≤30秒 9、工作温度: -10℃ -- +50℃ 10、存储温度: -20℃ -- +60℃ 11、工作湿度: ≤95%RH 12、存储湿度: ≤60%RH 三、产品接线图

新风系统设计方案

新风系统设计方案 新风换气机是一种将室外新鲜气体经过过滤、热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体经过过滤、热交换处理后排出室外,而室内的温度基本不受新风影响的一种高效节能,环保型的高科技产品。以下是对新风产品的介绍及工程安装的说明: 一、亚都新风换气机的基本结构 亚都新风换气机主要由热交换系统、动力系统、过滤系统、控制系统,降噪系统及箱体组成。 ①热交换系统 亚都新风换气机采用了叉流、静止板式热交换器。亦即冷、热气体的运动方向相互垂直,其气流属于湍流边界层内的对流换热性质。充分的热交换可以达到较高的节能效果。 ②动力系统 亚都换气机动力部分采用的是高效率、低噪声风机。将经过过滤、热交换处理后的室外新鲜空气强制性送入室内,同时把经过过滤和热交换处理后的室内有害气体强制性排出室外。 ③过滤系统 亚都换气机的过滤系统采用初效过滤器。换气机在两个进风口处分别设置空气过滤器,可有效过滤空气中的灰尘粒子、纤维等杂质,有效地阻止室外空气中的尘埃等杂质进入室内以到净化的目的,并确保主机的热交换部件被污物附着而影响设备性能。 ④控制系统 亚都换气机选用可靠的电器组件,安全可靠长寿命运行实现对风量的控制。 ⑤降噪系统

亚都新风换气机主机外壳内侧粘贴聚乙烯发泡材料,钣金件结合处有长效 ⑥外壳 亚都新风换气机的外壳采用柜架结构。分别采用冷板喷塑、不锈钢板等不同材质,亦可根据用户实际需求选择不同材质加工 二、新风设备工作原理: 新风换气机工作原理示意图 三、安装设计说明 1、设计依据: 《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 企业标准 新风换气机样本 2、设备选型: 根据各房间内人员新风量满足30m3/h,及各房间体积所需新风量按每小时1次换气次数计算,综合两方面的数据选择安装新风换气机的型号。 3、设计安装说明: 根据家居户型所特有的特点,即: 所需新风量小,管道相对较长的特点。将新风换气机安装在厨房或卫生间的吊顶内,并采用各区域送风,集中排风的安装方式。通风系统所用管材采用Φ100的PVC复合型管道,室内通风口采用可调节双层百叶风口,室外通风口采用防雨风口。标准层西户型: 其使用面积为123m2,层高

新风换气机工作原理

新风换气机工作原理 全热新风换气机的核心器件是全热交换器,室内排出的污浊空气和室外送入的新鲜空气既通过传热板交换温度,同时又通过板上的微孔交换湿度,从而达到既通风换气又保持室内温、湿度稳定的效果。这就是全热交换过程。当全热交换器在夏季制冷期运行时,新风从排风中获得冷量,使温度降低,同时被排风干燥,使新风湿度降低;在冬季运行时,新风从排风中获 得热量,使温度升高,同时被排风加湿。 传热板是由薄膜状纳米合成材料制成,经过特殊工艺处理,具有导热透湿率高、气密性好、不易着尘、能满足高风压下长期连续运行等特点。板上的微孔直径为0.29-0.30nm(纳米),分子直径小的水蒸气(0.288nm)很容易通过,但是分子直径大的有毒有害气体、异味气体(均大于0.30nm)根本无法通过。 这种特殊性能既保证了新风的洁净,又同时实现温度和湿度的全热交换,使新风换气机的换热率和整体功能达到最佳水平。 二、技术特点 ·双向换气技术: 内置送排风机,双向置换,使室内保持充足的新鲜空气。 ·能量回收技术: 采用高效静止热交换器,送、排风交叉通过时进行充分的能量交换,显热交换效率超过70%,全热交换效率超过60%。 ·过滤净化技术: 配置专业空气过滤器,保证送入室内的新鲜空气洁净无尘。如果新风风源较差或对输入新风有特殊要求,可以选配更高性能的过滤装置。 ·优化设计: CH系列产品由资深专业人员设计,严格选用高质量的器件、材料,实现功效最优化,结构合理,体积小、噪音低,电气控制先进简捷、安全实用。 ·维护方便: 先进的结构设计和质量可靠的元器件,使设备日常运行非常稳定,维护方便,无需专业人员值守。 1.2.1 BAS监控方案 一、中央空调及通风系统 本系统的冷水机组、冷冻水系统和冷却水系统,均集中在地下二层的空调机房。冷却塔和水箱放置在天面,空调末端设备包括空调机组、新风机、排烟排风、通风机等,分别位于各个楼层,比较分散。 冷冻水和冷却水系统 由于冷水机组由空调供应商提供的控制器单独控制,BAS采用OPENLINK接口Q9200A与冷水机组的控制电脑相联,读取每台机组相关信息,对冷水机组、冷冻水泵、冷却塔、冷却水泵及相关阀门进行监控。监控内容如下: 冷水机组的运行状态、手/自动状态、故障报警及启停控制 冷冻水泵的运行状态、手/自动状态、故障报警及启停控制 冷却水泵的运行状态、手/自动状态、故障报警及启停控制 冷却塔风机的运行状态、手/自动状态、故障报警及启停控制 冷却塔水阀开关状态及开关控制 冷却水总供/回水管温度监测

四大新风系统的比较

当前流行的室内通风系统有四大类:壁挂式新风系统、双向流新风系统和普通负压式新风系统、欧弗瑞新风系统。那它们有哪些不同呢? 一、壁挂式新风系统: 优点:1、无需设计,选型简单; 2、体积小,安装方便。 缺点:1、不能科学定义进排风路径,空气置换效果有限,会产生通风死角; 2、进排风口距离很近,容易造成新风污染; 3、过滤级别较低,过滤效果有限; 4、不具备热交换功能,会造成室内热量损失,影响舒适性。 二、双向流新风系统: 优点:1、进排风均有动力,通风路径科学合理,空气置换效果好; 2、有热交换功能的双向流新风系统,能够降低室内的热量损耗。 缺点:1、只能装修时安装,需要吊顶装饰,增加装修成本; 2、管道送风容易造成二次污染; 3、进排风需要动力,价格高,耗电量大; 4、过滤级别较低,过滤效果有限,过滤装置更换不方便; 5、风机外形尺寸较大,占用吊顶空间,影响居室空间使用。 三、普通负压式新风系统: 优点:1、进风无动力,机械式排风,避免了管道送风的二次污染; 2、只有排风有动力,大大节约了电能; 3、进风口带有初级过滤装置,更换方便。 缺点:1、普通的负压式新风系统不具备热交换功能,会造成室内热量损失,影响舒适性; 2、普通的负压式新风系统过滤级别较低,不能有效过滤PM2.5; 3、不是全油封、双平衡免维护风机,使用寿命较短,需要定期维护; 4、不具备无尘安装技术,装修后安装困难。 四、欧弗瑞新风系统: 优点:1、无管道设计,只有少量管道集中在卫生间,无需吊顶,装修前后都可装; 2、瑞典专利过滤技术,对PM2.5的过滤效果达81.3%(中国疾控中心检测结果); 3、进风器设有热交换空腔,无热能损耗,不影响夏季制冷和冬天采暖时的室内温度; 4、瑞典全油封、双平衡电机,1天只需1度电,可连续运转达10万小时,无需维护; 5、高风压、大风量、超薄设计风机,空气置换效果好,占用空间小; 6、智能控制装置,能够实时采集室内空气污染情况,根据采集的污染指数,实现风量自动调节; 7、独有的无尘安装技术,真正做到装修前后无忧施工,免除客户的后顾之忧。 缺点:根据室外空气污染程度,需要定期更换过滤装置(更换简单方便,无需专业人员)。

相关文档
相关文档 最新文档