文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 【精品文档】保温及屋面防水工程冬季施工的技术要求

【精品文档】保温及屋面防水工程冬季施工的技术要求

【精品文档】保温及屋面防水工程冬季施工的技术要求
【精品文档】保温及屋面防水工程冬季施工的技术要求

【专业知识】保温及屋面防水工程冬季施工的技术要求

【学员问题】保温及屋面防水工程冬季施工技术要求?

【解答】保温及屋面防水工程

一般规定

1保温工程、屋面防水工程冬期施工应选择晴朗天气进行,不得在雨、雪天和五级风及其以上或基层潮湿、结冰、霜冻条件下进行。

2保温及屋面工程应依据材料性能确定施工气湿界限,最低施工环境气温宜符合表了2的规定。

表2保温及屋面工程施工环境气温要求

防水与保温材料施工环境气温

粘结保温板有机胶粘剂不低于-10℃;无机胶粘剂不低于5℃

现喷硬泡聚氨酯15℃~30℃

高聚物改性沥青防水卷材热熔性不低于-10℃

合成高分子防水卷材冷粘法不低于5℃;焊接法不低于-10℃

高聚物改性沥青防水涂料溶剂型不低于5℃;热熔型不低于-10℃

合成高分子防水涂料溶剂型不低于-5℃

防水混凝土、防水砂浆符合本规程混凝土、砂浆相关规定

改性石油沥青密封材料不低于0℃

合成高分子密封材料溶剂型不低于0℃

3保温与防水材料进场后,应存放于通风、干燥的暖棚内,并严禁接近火源和热源。棚内温度不宜低于0℃,且不得低于本规程表2规定的温度。

4屋而防水施工时,应先做好排水比较集中的部位,凡节点部位均应加铺一层附加层。

5施工时,应合理安排隔气层,保温层、找平层、防水层的各项工序,连续操作,已完成部位应及时覆盖,防止受潮与受冻。穿过屋面防水层的管道、设备或预埋件,应在防水施工前安装完毕并做好防水处理。

外墙外保温工程施工

1外墙外保温工程冬期施工宜采用EPS板薄抹灰外墙外保温系统、EPS板现浇混凝土外墙外保温系统或EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统。

2建筑外墙外保温工程冬期施工最低温度不应低于-5℃。

3外墙外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于5℃。

4进场的EPS板胶粘剂、聚合物抹面胶浆应存放于暖棚内。液态材料不得受冻,粉状材料不得受潮,其他材料应符合本章有关规定。

5EPS板薄抹灰外墙外保温系统应符合下列规定:

1应采用低温型EPS板胶粘刘和低温型聚合物抹画胶浆,并应按产品说明书要求进行使用;

3胶粘剂和聚合物抹面胶浆拌合温度皆应高于5℃,聚合物抹面胶浆拌合水温度不宜大于80℃,且不宜低于40℃;

4拌合完毕的EPS板胶粘剂和聚合物抹面胶浆每隔15min搅拌一次,1h内使用完毕。

屋面防水保温工程施工方案

屋面防水保温工程施工方案 屋面工程包括屋面防水工程和屋面保温隔热工程,是房屋建筑的一项重要分部工程,其施工质量的优劣将直接影响到建筑物的使用寿命。同时防水工程又是质量验收的重要一环,在施工中必须引起充分的重视。 本工程屋面防水等级为Ⅱ级。根据使用功能不同分为科研楼上人屋面、轻型厂房不上人屋面、(重型厂房屋面见钢结构部分)。上人屋面的施工顺序为清理基层→1:0.2:3.5 水泥粉煤灰页岩陶粒找坡,最低处30 厚,找2%坡度→SBS 改性沥青防水卷材(4+3)→20 厚1:2.5 水泥砂浆找平层→3+4 SBS 改性沥青防水卷材防水层→聚本板100 厚→3厚纸筋灰→40 厚C20 细石砼→25 厚彩色水泥砖1:3 水泥沙浆铺设。 不上人屋面的施工顺序为清理基层→100 厚憎水膨胀珍珠岩块保温层→1:1:6 水泥粗砂焦渣,最低处30 厚,找2%坡度→20 厚1:3 水泥砂浆找平层20 厚→4+3SBS 改性沥青防水卷材防水层保温层施工 本工程保温层为100 厚憎水性珍珠岩板块、聚本板保温,施工时,注意以下事项: 1)加强对保温材料的的进场检查,检查密度、形状和强度。堆放场设在室内,搬运时应注意轻放,防止损伤断裂、缺棱掉角,保证外形完整。铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的,应锯平拼接使用。 2)铺设板块状保温层的基层表面应平整、干燥、洁净。 3)干铺的保温板应紧靠在需要保温的结构表面上,铺平、垫稳。 找坡层施工 本工程找坡层为1:1:6 水泥、粗砂焦渣找坡和1:0.2:3.5 水泥粉煤灰页岩陶粒找坡。1)1:1:6 水泥、粗砂、焦渣找坡施工前应检查其焦渣质量,焦渣内不应含有有机质和未燃尽的煤块,粒径在5mm 以下的,不得超过总体积的10%。焦渣铺设后应振捣密实,表面抹平。 2)为减少找平层的含水率,找平层分两个层次:将焦渣筛选成粗细两种粒径,大粒径的干铺于下层,小粒径的按比例拌合后湿铺于表面,这样不仅表面平整且容易干燥。 在找坡层坡度复核无误后,开始做找平层及防水层。 3)1:0.2:3.5 水泥粉煤灰页岩陶粒找坡施工基本同上。 找平层施工 在防水层施工前,应做好水泥砂浆找平层,本设计均为20 厚1:3 水泥砂浆找平,施工时

屋面防水补漏工程施工合同范本

XXXXXXXXX屋面孔洞防水堵漏工程 施 工 合 同 甲方 乙方: 日期:年月日

屋面孔洞防水堵漏工程施工合同 甲方 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,为明确双方在本工程实施中的权利、 洞防水堵漏工程事宜协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 二、合同范围及内容(包括但不限于): 三、承包方式 由乙方承揽的工程内容采取包工包料、总价包干的方式。乙方包人工、 材料及所有辅材、配件、机械、运输、措施、文明施工、安全、质量、工期、职业健康安全的施工内容等责任总体负责及费用总价承包,包干总价 含增值税专用发票费用(10%的税金)。 四、合同工期 安排必须服从甲方所定工期,若甲方对工期有所调整,乙方应在不增加任

何费用的情况下进行调整。由于特殊情况(不可抗力、天气等)非乙方主观原因造成的工期延误,经甲方核实后,工期相应顺延。 五、计价方式: 1、分包合同价款金额(人民币)(含税): 2、分包合同价款的确定:工程所用材料如下表: 合同总价包含的内容:人工、材料、所有的辅材配件、机械、材料抽检、检测、安全风险等全部费用。 六、付款方式及工程结算: 本工程完工经甲方验收合格办理结算后付款至结算价款的90%,本合同的质量保证金预留比例为工程结算价款的10%,质量保证金在乙方质量保修期(竣工验收办理结算之日起开始计算质量保修期)满壹年后进行支付。付款方式按甲方工程款支付管理制度执行,甲方在收到乙方等额增值税(10%税率)专用发票后进行付款。本分包工程的质量保修期依据国家现行有关规定为伍年;质量保修期自甲方确认工程通过竣工验收办理结算之日算起(质量保修期内若出现漏水现象,由乙方无条件返修。)。 七、违约责任:

屋面防水施工方案完整版

目录 目录 一.工程编制说明 (一)编制原则 (二)编制依据 (三)工程概况 二. 施工组织机构 (一)现场管理结构 (二)项目主要人员及其职责 (三)施工总体目标 (四)施工总体部署 三. 施工方案与工艺 (一)测量放线 (二)拆除工程 (三)新做工程 (四)脚手架施工方案 (五)建渣清运 (六)垂直运输及其安全问题四.质量控制措施 (一)建立质量管理体系完善责任制 (二)施工管理措施 (三)制度管理措施 (四)工程技术资料管理措施 (五)面砖质量保证措施

(六)SBS沥青防水卷材质量保证措施五. 施工场地布置 (一)施工现场布置 六. 工期及进度计划 (一)工期保证总体措施 (二)实施工期计划过程控制措施 (三)工程进度保证体系 七.劳动力与施工机械配备 (一)施工机械设备 (二)劳动力安排计划 (三)施工材料准备计划 八.安全文明措施 (一)安全管理体系 (二)安全管理措施 (三)安全保证体系与措施 (四)安全应急预案 (五)文明施工技术措施 九.环境保护管理体系与措施 (一)建立环境保护相关机构 (二)环境保护措施 十.地下管线及其他设施保护加固措施(一)地下管线的保护加固措施 (二)其他设施保护措施 十一.施工设备 (一)拟投入的主要施工机械设备表

十二.试验、检测仪器设备 十三.附表 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图

一.工程编制说明 (一)编制原则 1、严格遵循设计文件、技术规范和质量验收标准的原则。在编写工作中,严格按设计要求认真执行国家现行的技术规范和质量验收标准,正确组织施工。 2、因地制宜、实事求是的原则。在制定施工方案中,结合工程实际,充分发挥我公司的技术优势和专业化、机械化联合作业的特点,采用先进的施工技术和施工工艺,提高机械化施工水平,科学组织、合理安排、均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成项目工程建设。 3、根据项目法施工的原则,组织本工程的施工。通过与业主、监理和设计单位的充分合作,综合运用人员、机械、物资、资金和信息,设置合理的现场管理机构、配备精干的管理人员,选择合理的施工方案,实现质量和造价的最佳组合。 4、做好人力、物力的综合平衡,均衡施工。 (二)编制依据 1、西南民族大学航空港校区博闻楼东段屋面防水维修工程比选采购项目设计图纸、招标文件。 2、标前答疑、现场勘查、调查所获得的资料及相关信息。 3、与本工程相关的现行其他标准及技术规范。 (三)工程概况 (1)项目名称:西南民族大学航空港校区博闻楼东段屋面防水维修工程比选采购项目。 (2)建设地点:西南民族大学航空港校区(成都市西航港大件路文星段168号)。 (3)施工总工期:共:30日历天。 (4)质量标准:达到国家现行合格标准。 二. 施工组织机构 (一)现场管理结构 (1)我公司高度重视本工程,一旦中标,将抽调年富力强、管理水平高、具有丰富施工经验的人员,组成本工程项目经理部。本工程严格按项目法组织施

屋面及楼地面防水工程施工方案

屋面及楼地面防水工程 1. 操作工艺 (1)屋面工程工艺流程:施工准备基层清理→弹线找坡→管板固定→隔气层施工→保温层铺设→1∶6 焦渣找坡层→抹找平层→防 水层→块料面层。 1)所有进场材料必须符合设计要求,防水材料必须进场复试合格后方可采用,将结构面基层杂物、灰尘清理干净。出结构的排风 亭、新风亭、设备基础施工完毕。 2)按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层(FSG 防水保温板)及1∶6 水泥焦渣找坡度层的厚度范围。3)穿结构的管根在保温层施工前,应用加膨胀剂的细石混凝土塞堵密实。 4)基层清理后做20 厚1∶3 水泥砂浆找平层,与墙交接处及转角均要抹成圆弧,干燥后,含水率不大于9%即可涂刷二遍聚氨脂 涂膜隔气层1mm 厚。 5)隔气层经验收合格后随即用水泥掺10%791 胶粘铺FSG 防水保温板,要板与板相互错开半块砖。板间缝隙应采用同类保温材 料的碎粒拌制保温砂浆填实并勾缝。

6)在保温层上做1∶6 水泥焦渣找坡层,使用前必须过筛,使 用混凝土搅拌机搅拌,塔吊电梯垂直运输。根据坡度2%要求贴点冲 筋震捣密实。 中国广播电视音像资料馆------北京城乡欣瑞建设有限公司八分公司 - 244 - 7)适当洒水达到基层和找平层能牢固结合为度,根据设计坡 度2%拉线找坡,按1~2m 间距贴灰饼,并按流水方向冲筋。按不大 于6m 间距设置20mm 宽找平层分格缝,根据分格块装灰,铺平,用刮杠靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子槎平,铁抹子压光。待浮水 沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可 交活。抹平压实以后24h 可浇水养护,经干燥后做防水层,突出屋 面结构连接处做成直径100mm 的圆弧。防水层施工前再分格缝内设 置打孔的D15PVC 管,纵横连通,将产生的潮气排至屋面的排风亭 内,以防止防水卷材起泡。 8)本工程防水层做聚氨脂涂膜2mm 厚,二层1.2mm 厚橡胶共混卷材。

屋面防水合同范本

屋面防水合同范本 随着经济的发展,屋面防水建筑施工技术有了较大的改进,那么 对于屋面防水合同你又了解多少呢?以下是在小编为大家整理的屋面防水合同范文,感谢您的阅读。 屋面防水合同范文1 承包人(全称):分包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称:分包工程地点:分包工程承包范围:分包方式: 二、分包工程造价 三、工期 开工日期:本分包工程定于年月日开工; 竣工日期:本分包工程定于年月日竣工; 合同工期总日历天数为:天。 四、工程质量标准及施工内容 1、本分包工程质量标准约定为: 2、施工内容: 五、结算方式

工程完成后,达到竣工验收条件,甲方组织相关部门进行验收,竣工验收合格后,30日内支付工程总造价的95%,余款在甲方和业主的工程结算办理完毕后二十天内付清。 六、承包方义务 1、开工前,甲方向乙方提供原设计图纸、变更通知及发包方要求说明,并向乙方作现场交底;清除影响施工的障碍物。 2 、合同签订后,甲方做好施工组织设计,各分部门分项开工前要有具体的施工方案、方法、质量保证措施和技术交底工作。 3 、驻工地代表:负责合同履行、办理验收、签证、变更登记手续,协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度,使施工能正常进行。 4 、甲方协助乙方做好现场成品的保护、防盗等工作。 5、甲方负责该防水工程项目的质量、安全、进度、文明施工和技术的检查和监督,组织工程质量的检查、验收。 6、对乙方施工的工程,甲方工地代表负责进行监督,对不合格的工程﹙工序﹚甲方有权责令其返工或停工,费用由乙方承担。因甲方原因返工的,费用由甲方负责。 7、甲方对乙方交接的防水层成品有保护的责任。 七、分包方义务 1 、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设 计精心施工,确保工程质量达到约定的标准,由于施工质量达不

屋面防水及保温施工方案

屋面防水及保温工程施工方案 第一节、工程概况 1 工程名称:杭政储出(2010)14号地块商业金融用房工程 2 工程地址:杭州市经济技术开发区 3 施工单位:浙江展诚建设集团股份有限公司 4 工程简介:本工程位于杭州市下沙经济开发区,由杭州金孚洋房地产开发有限公司开发,浙江大学建筑设计研究院设计,浙江荣阳监理有限公司监理,由浙江展诚建设集团股份有限公司施工。 本工程为高层办公用房工程,地下二层,地上主楼三幢为1#、2#、及3#楼,其中1#、2#楼地上四层、3#楼地上二十三层,总建筑面积约为75033.46平方米。地下建筑面积为21956.01平方米,地上建筑面积为53077.45平方米,建筑最高度为23层90.3m。本工程±相当于85国家高程,室内外高差0.45m。其中1#、2#楼屋面约为1400㎡,3#楼屋面为为2700㎡,地下室屋面约为6000㎡,屋面形式为平屋面,具体施工做法如下:(一)、种植屋面: 1、200厚种植土。 2、聚酯无纺布滤水层(120g/㎡)四周上翻100高,用粘结剂粘50高。 3、25厚塑料夹层板H25。 4、40厚C20细石混凝土保护层,内配Φ6@150双向网片。 5、10厚白灰砂浆隔离层。 6、100厚泡沫玻璃保温层。 7、3mm厚APP塑性体改性沥青防水卷材。 8、20厚1:3水泥砂浆找平层。 9、最薄处30厚1:8水泥陶粒找坡层,i≥2%。 10、现浇钢筋混凝土屋面板。

(二)、上人屋面: 1、10厚地砖(25厚1:3水泥砂浆粘结) 2、40厚C20细石混凝土随捣随光(内配Φ6@150双向)。 3、油毡隔离层。 4、2mm厚三元乙丙橡胶防水卷材。 5、20厚1:3水泥砂浆找平。 6、100厚泡沫玻璃保温层。 7、3mm厚APP塑性体改性沥青防水卷材。 8、20厚1:3水泥砂浆找平。 9、最薄处30厚1:8水泥陶粒找坡层,i≥2%。 10、现浇钢筋混凝土屋面板。 (三)、不上人屋面: 1、保护层:铺粒径20-30砾石厚度30-50。 2、油毡隔离层。 3、2mm厚三元乙丙橡胶防水卷材。 4、20厚1:3水泥砂浆找平。 5、100厚泡沫玻璃保温层。 6、3mm厚APP塑性体改性沥青防水卷材。 7、20厚1:3水泥砂浆找平。 8、最薄处30厚1:8水泥陶粒找坡层,i≥2%。 9、现浇钢筋混凝土屋面板。 (四)、地下室顶板

屋面防水层及保温层施工工艺

一、施工准备 1、材料准备: 4厚高聚物改性沥青防水卷材,即改性沥青油毡;冷底子油;70厚挤塑聚苯保温板;汽油;沥青胶粘剂等。 各种材料的质量必须符合规范要求。 2、工、器具准备 汽油喷灯、卷材压边器具、滚刷、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、壁纸刀、剪刀、笤帚、小线等。 3、作业条件: (1)施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底;屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。 (2)铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。 (3)防水基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。 (4)卷材及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。 二、施工工艺 1、工艺流程(热熔法施工): 清理基层→涂刷冷底子油→钻贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→检查验收→粘贴保温板→保护层施工 2、操作工艺 (1)清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 (2)涂刷基层处理剂,即冷底子油:按产品说明书配套使用,将冷底子油搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。 (3)附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。 (4)铺贴卷材:卷材的厚度及性能指标应符合设计要求。本工程屋面卷材防水铺设均为单层。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,先预铺一遍,调整好位置后,将卷材在原地重新卷好,然后再进行热熔施工。铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,

屋面防水工程施工合同书

发包单位:________________________(以下简称甲方) 承包单位:________________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。 一、工程名称与地址:__________________ 二、工程范围与内容:本工程屋面、卫生间及施工图纸所示需做防水、屋面保温部分。 三、承包方式:包工包料 四、材料:按施工图纸要求。 五、工程造价:防水每平方米______元(______元)(包含材料及人工费),屋面保温每平方米____________元)(包含材料及人工费)竣工后按实际面积结算。 六、工程期限:开工______年______月______日竣工____________年______月______日 七、工程量:屋面防水、保温各约1.5万平方米,工程量以甲乙双方现场收方实际数据为准。 八、结算方式:根据甲方与建设方签定的施工合同拨款方式拨付工程进度款的50%,余

下工程款待工程完工验收合格交付建设方使用后,甲方除扣除质量保证金3%外一次性付清给乙方。质保金待质保期满后一次性付清给乙方。 九、甲、乙双方责权: 1、甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料,乙方应按设计标准及施工工艺施工,并经甲方开出的开工通知单。 2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前,共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察,对前道影响施工的条件由甲方负责解决。 3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件,乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度,接受甲方的监督管理,保证文明安全施工。 4、乙方应向甲方缴纳按工程总造价10%的履约保证金,在工程量完成30%后退还。 5、乙方应按规定向甲方提供施工单位的公司资质,相关人员复印件,及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。 6、工程保修期五年,质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏,乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修,不取任何报酬,全力做好保修期内的服务工作。 7、乙方需做好施工队伍的安全文明施工工作,乙方施工队伍出现的一切安全问题由乙方承当。 8、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。 十、其他约定:

屋面防水保温施工方案

景和家园 白云区大坝景和家园 保 温 上 人 屋 面 施 工 方 案 白云区大坝景和家园项目部 2018年4月8日

第一节分项工程简介: 景和家园1#楼二期屋面工程保温上人屋面和保温不上人平屋面两种,做法如下: 保温上人屋面 保温不上人平屋面

不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用55厚挤塑保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术 水平,其工艺控制程序应如下: 一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制,要求新鲜无结块。 2、聚苯乙烯泡沫塑料板:应符合《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801-89)标准中ZR 阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 (平整)

挤塑保温板技术要求 表2 3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔离材料,其直径按缝宽的1.3倍选用。 5、机械锚固件:尼龙胀栓(根据聚苯板的设计厚度采用不同规格) 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机 2、主要工具:壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 三、作业条件 1、屋面结构层已施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接手续。屋面上的吊钩及其他露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净。 2、穿过屋面的各种预埋管件根部及伸出屋面管道、女儿墙、设备基础、机房、伸缩缝等根部均已按设计要求施工完毕。穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用细石膨胀混凝土填塞密实,做好转角处理,将管根部固定。 3、板状保温材料运到现场,应堆放在平整坚实场地上妥加保管、盖护、防止雨淋、受潮或破损、污染。 四、操作工艺 (一)清理基层 铺设保温层的基层应平整、干燥和洁净。应将表面泥土、杂物等清理干净。 (二)铺设挤塑保温板 1、结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺馅,加固找平。 2、根据图纸要求,在墙面弹出外门窗控制线、膨胀缝线及膨胀缝宽度线等。 3、聚苯板切割:用电热丝切割器或裁纸刀切割,标准板面尺寸为1200mm×600mm,对角线及板厚误差±2mm,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。 4、粘接剂配制:将粘接剂直接加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀后静置3分钟,一次配制量以1

防水保温合同书_合同范本

防水保温合同书 防水保温合同范文1 一、工程概况 1、工程名称:嵖岈山国际旅游度假村二期—嵖岈山一号 2、工程地点:河南嵖岈山 3、上述该工程中的屋面、阳台、卫生间、雨棚的防水工程,屋面采用SBS改性沥青防水卷材一道,厚度为4个厚。防水卷材在转角处全部做附加层,每边宽度不小于200mm。阳台、卫生间采用1.5厚合成高分子防水涂料。屋面防水层及卫生间防水做完后应按照规定要求做闭水实验。工程中所用的防水卷材必须是符合国家相关部门认证合格的防水材料,施工中所用的所有材料、工具及机械全部由乙方自己提供。 二、分项承包单价及付款方式 1.双方确定按SBS防水所做的展开面积以元/㎡的价格承包, 1.5厚合成高分子涂料防水以元/㎡的价格承包。 2.工程完工并做闭水实验合格后付总工程款的70%,竣工验收后再付总工程款的25%,剩余5%待保修期2年结束后付清。 3.提交单位资料及所用材料合格文件、施工方案报甲方、监理、业主审查。熟悉图纸及设计变更,检查主体施工质量。审查通过后先做样板,待复核后,再进行大面施工; 三、双方责任 1/ 6

1.甲方无偿为乙方提供住宿,生活费自理。 2.甲方确保工程款的及时发放。 3.乙方应根据工期合理安排人工,按时完成分项施工内容并保证质量。 4.乙方应遵守甲方技术、质量要求和安全生产规章制度。 5.乙方应管理好自己的工人,不打架斗殴,不嗜酒闹事,违者罚款20xx元/次。 6.在施工过程中因乙方原因出现较大质量事故时甲方有权更换队伍,按实际工程量的50%结算,剩余50%是对甲方的赔偿。 7. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员的监督和检查。施工过程中所造成的一切安全责任事故和因此发生的一切费用由承包人承担。 8.以上条款,双方本着自觉平等的原则协商制定,从合同签订之日起生效,双方应自觉遵守。遇本协议未涉及事项由双方协商解决。本协议一式两份,双方签字生效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 防水保温合同范文2 甲方: 法定代表人:职务:联系方式: 身份证件: 乙方: 2/ 6

屋面防水保温施工方案完整版

屋面施工方案

第一节 分项工程简介: 三林懿德居住区一期屋面工程分坡屋面(多层)和普通不上人平屋面(高层)两种,做法如下: 坡人屋面 不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用70 厚改性硅钙保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术水平,其工艺控制程序应如下: (平整)

一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制,要求新鲜无结块。 2、改性硅钙板:应符合(GB10801-89)标准中ZR 阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 保温板技术要求 表2 3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔离材料,其直径按缝宽的1.3倍选用。 5、机械锚固件:尼龙胀栓(根据聚苯板的设计厚度采用不同规格) 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机 2、主要工具:壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m 靠尺等。2020年最新屋面防水施工合同范本

2020 年最新屋面防水施工合同范本【标准版】甲方:工程土建施工项目部 地址: _________________________________________ 代表人:_______________________________________ 身份证号:_____________________________________ 联系方式:_____________________________________ 乙方: ______________________ 屋面防水施工队 地址: _________________________________________ 代表人:_______________________________________ 身份证号:_____________________________________ 联系方式:_____________________________________ 风险告知:在屋面防水施工合同中,作为发包方(甲方),为预防欺诈问题,甲方应当事先了解承包方主要的情况,包括确认承包方(乙方)的主体资格是否真实与合法,该工程公司 是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,是否具有从事地下室工程施工承包工程的资质,资质等级是否符合本次施工的要求;如果对方委托代理人进行签约的,应当确认该代理人是否具有授权委托书,同时要事先了解乙方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力,必要时可以去参观乙方正在施工的现场。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律法规遵循平等、自愿、公平和城市信用的原则,双方就 ___________________ 工程土建施工项目的 ___________ 工程屋面防水分项施工合同事宜协商一致,订立本合同。 一、工程概况:本工程为 _______ 栋____ 层框架结构的厂房 , 屋面设计分为上人屋面、不 上人屋面、有保温隔热层屋面,上人屋面防水层为40 厚C30UEA 补偿混凝土防层,不上人 屋面防水层为3 厚氯丁沥青防水涂,面刷银白色丙烯酸涂料二遍,有保温隔热层屋面防水层为二层3厚SBS改性沥青防水卷材。 二、1、工程名称: ___________________ 工程。 2、工程地点: ______________________________ 三、工程内容及承包形式 1、内容:甲方现将__________ 工程的屋面防水工程的二层3厚SBS改性沥青防水卷材发 包给乙方施工。 2、工程用料:

屋面翻修防水施工方案(详细)

第一章、编制依据 依据: 序号名称编号 1 《屋面防水工程技术规范》GB50345-200 4 2 《屋面防水工程质量验收规范》GB50207-200 2 3 《建筑地基基础工程施工质量验收规 范》 GB50202-200 2 4 《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-200 8 5 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-200 1 6 《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-200 1 7 《建筑安装分项工程施工工艺标准》DBJ01-56-96 8 《建筑安装工程资料管理规定》DBJ01-51-20 00 第二章、工程概况材料选用:SBS改性沥青防水卷材双层做法. 第三章、施工组织设计 1、质量目标 质量标准:确保工程质量“合格”。 2、安全目标

本工程现场定为“文明安全”施工工地。 3、施工任务划分及组织安排 本工程应合理组织施工,并做好相应的保护、防护、和环保措施,确保人员工作和生活环境的安全、有序和清洁。 为此,我公司将投入三支整套施工队伍,把每支队伍大致分为基层清理工作队,铺贴卷材工作队、表层工作队,基他配合工种工作队等,各工序做到一次成活,一次成优,由公司所在工程项目部统一调配管理。 本工程根据工程情况和甲方具体要求安排工序: 按照《屋面工程质量验收规范》进行施工,工序包括基层清理、屋面防水层施工,闭水实验等。 4、现场布置及临设(现场用地表) 用途面积(平方米)位置需要时间 卷材堆放30 现场仓库日历天 工具房8 仓房附近日历天 合计28 5、施工人员组织安排 公司将选派优秀的人员组建项目经理部、组织过硬的施工队伍,以确保工程质量达优良为中心思想,争创优质安全文明工程。 人员注册率达100%,持证率100%,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 该项目工程人员安排如下: 序号工种 人 数 工作内容 1 技术人 员 2 编制方案、制定措施、整理资料、技术交底 2 质安人 员 2 质量安全监督、工程验收 3 测量人 员 4 放线 4 采购人 员 3 材料供应及时通知检验 5 主要施工人员20 清除层面杂质灰尘,涂刷底层涂料、铺贴卷

屋面防水保温施工组织方案

白云区大坝景和家园 保 温 上 人 屋 面 施 工 方 案 白云区大坝景和家园项目部

2018年4月8日

第一节分项工程简介: 景和家园1#楼二期屋面工程保温上人屋面和保温不上人平屋面两种,做法如下: 保温上人屋面 保温不上人平屋面 不上人平屋面

第二节屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用55厚挤塑保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术 水平,其工艺控制程序应如下: 一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制, 要求新鲜无结块。 2、聚苯乙烯泡沫塑料板:应符合《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801-89)标准中ZR阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 挤塑保温板技术要求 表2

3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、粘接剂配制:将粘接剂直接加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀后静置3分钟,一次配制量以1小时内用完为宜,若使用中有过干现象出现,可适当加水再次搅匀使用。 5、膨胀缝线两侧及边缘处的聚苯板上预贴250mm宽包底网格布。 6、用粘接剂在聚苯板面四周涂抹一圈粘接剂,宽50mm;板心按梅花形布设粘接点,间距

旧屋面防水施工合同(完整版)_2

合同编号:YT-FS-2203-72 旧屋面防水施工合同(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

旧屋面防水施工合同(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、工程概况 施工范围:屋面防水施工 施工主要内容: 1、铲除局部起泡和脱落的老化防水层; 2、安装排气孔; 3、做改性沥青防水卷材; 4、女儿墙做聚氨脂防水涂料。 二、编制说明: 编制依据:按甲方意图。 《建筑乙方质量管理条例》XX版 《按国家gt19250—XX标准》 《建设工程项目管理规范》g/t50326—XX 《建筑工程施工质量检验评定统一标准》cg301—88各规安全规范、规定。

三、施工部署: (一)施工准备 (1)项目负责人,五大员等组成骨干施工量,该专项屋面防水人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验,对具体技术及作范围相当熟悉,具有较强的现代管理意识和法律观念,能以甲方项目经理为核心,精心施工,达到优质、快速、安全的目的。 (2)制定严密的管理体制:施工力量准备,按照项目管理层组劳务作出层分离的原则,我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员,从公司抽调作技能过硬的技术工人,组成能打硬仗的施工作业班组,签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能,一岗多职,确保工程施工顺利进行。 (3)材料准备:工程开工前,我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的正规厂家合格产品。 (4)劳动力进场准备: 1)施工动员及交底,我们充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员及施

屋面防水保温施工方案范本

屋面防水保温施工 方案

白云区大坝景和家园 保 温 上 人 屋 面 施 工 方 案 白云区大坝景和家园项目部 4月8日

第一节分项工程简介: 景和家园1#楼二期屋面工程保温上人屋面和保温不上人平屋面两种,做法如下: 保温上人屋面 保温不上人平屋面

不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用55厚挤塑保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术水平,其工艺控制程序应如下: 一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设 (平

计要求进行配制,要求新鲜无结块。屋面上的吊钩及其它露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净。

《屋面工程技术规范》最新版

竭诚为您提供优质文档/双击可除《屋面工程技术规范》最新版 篇一:屋面工程技术规范 3.0.5屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级,并应按相应等级进行防水设防;对防水有特殊要求的建筑屋面,应进行专项防水设计。屋面防水等级和设防要求应符合表3.0.5的规范。 表3.0.5屋面防水等级和设防要求 4.5.1卷材、涂膜屋面防水等级和防水做法应符合表4.5.1的规定。 表4.5.1卷材、涂膜屋面防水等级和防水做法注:在1级屋面防水做法中,防水层仅作单层卷材时,应符合有关单层防水卷材屋面技术的规定。 4.5.5每道卷材防水层最小厚度应符合表4.5.5的规定。表4.5.5每道卷材防水层最小厚度(mm) 4.5.6每道涂膜防水层最小厚度应符合表4.5.6的规定。表4.5.6每道涂膜防水层最小厚度(mm) 4.5.7复合防水层最小厚度应符合表4.5.7的规定。 表4.5.7复合防水层最小厚度(mm)

4.8.1瓦屋面防水等级和防水做法应符合表4.8.1的规定。 表4.8.1瓦屋面防水等级和防水做法 注:防水层厚度应符合本规范第4.5.5条或第4.5.6条Ⅱ级防水的规定。 4.9.1金属板屋面防水等级和防水做法应符合表4.9.1的规定。 表4.9.1金属板屋面防水等级和防水做法 注:1当防水等级为Ⅰ级时,压型铝合金基板厚度不应小于0.9mm;压型钢板基板厚度不应小于0.6mm; 2当防水等级为Ⅰ级时,压型金属板应采用360°咬口锁边连接方式; 3在Ⅰ级屋面防水做法中,仅作压型金属板时,应符合《金属压型板应用技术规范》等相关技术的规定。5.1.6屋面工程施工必须符合下列安全措施: 1严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工; 2屋面周围和预留空洞部位,必须按临边、洞口防护规定设置安全护栏和安全网; 3屋面坡度大于30%时,应采取防滑措施; 4施工人员应穿防滑鞋,特殊情况下无可靠安全措施时,操作人员必须系好安全带并扣好保险钩。 篇二:屋面工程技术规范gb50207-20xx

屋面保温施工方案【经典】

一、工程概况及编制依据 1、本方案用于建设北路101号床单厂1、2栋公租房。具体做法如下: 保温层:40厚挤塑聚苯板板 找坡层:1 : 8水泥膨胀珍珠岩找2%坡 找平层:20厚水泥砂浆 防水层:4厚SBS防水卷 2、编制依据: 建筑设计院设计的施工图纸 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001 ) 《屋面工程质量验收规范》(50207-2002 )等 二、施工准备 工程施工前,认真做好各项准备工作,解决好劳动力、材料及施工机械 等影响施工质量的各种因素。 三、施工工艺 1、保温层 屋面工程保温层为40挤塑聚苯板,其工艺流程为:基层清理-管根堵孔、固定T保温层铺设T拍平T填补板缝T检查验收T抹保护层。 1.1、基层清理:基层上的尘土、杂物必须清理干净。 1.2、聚苯板应铺平垫稳,表面应与相邻两板的高度一致。 1.3、已铺完的保温层要平整,不得在其上行走、运输小车和堆放重物。 2、找坡层 按照图纸设计要求的2%的坡度打水泥砂浆墩,然后铺设找坡层,找坡层采用1 : 8水泥膨胀珍珠岩,找坡层应密实,流水坡度符合设计要求。 3、找平层 屋面找平层采用20厚水泥砂浆。表面应抹平压光,无空鼓起砂现象,表 面平整以2m直尺检查,最大平整度允许偏差不得大于5mm。在阴阳角部位,应按照规定做好圆弧角,防止防水层在此部位粘贴不牢下坠脱落。找平层坡度要正确,排水通畅、无积水。

找平层应与基层粘结牢固,表面平整,转角处做成圆弧。找平层应留分格缝兼作排气道,缝宽为20mm,其纵横的最大间距不宜大于6m。落水口处水泥砂浆要按要求认真处理。 4、防水层 找平层干燥后进行防水层施工,在做防水层前应清理干净,表面无污染积灰,落地灰和其它杂物,对于阴阳角、管道、落水口等部位更应仔细检查。找平层做好后,应报监理单位进行验收。 屋面防水材料复验:对屋面防水材料,应按设计要求选择有国家技术监督部门认可的生产厂家的产品,在进货前、后要认真核查有关厂家的出厂证明、材质试验报告等,然后取样复检,确认合格后进货使用。防水材料进场后应按有关规定认真存储保管,防止变质、变形等。 4.1、在防水层施工前,应检查基层是否干燥,干燥后方可施工,以增强 防水层同基层的粘接。干燥程度的简易检验办法:将1m2卷材平坦地干铺在 找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。 4.2、清理干净的找平层上,用滚涂涂刷一遍基层处理剂,不得漏涂。 4.3、防水卷材的施工: 431、铺贴方向:由于排水坡度为2%,卷材可平行于屋脊方向铺贴。 4.3.2、附加层的施工:大面积施工前,应先做好屋面与水落口连接处、天沟、屋面转角处、突出屋面的管道井等部位的附加层,然后才能大面积施工防水层。即在上述部位先铺贴一层防水卷材,做为防水卷材的附加层。附 加层在施工收缩缝时中间部位应宽松并预留100mm空铺,严禁粘接密实, 时期有充分的收缩余地。 4.3.3、搭接方法及宽度要求: 铺贴卷材采用搭接法,相邻两幅卷材的搭接缝应错开,即搭接缝应顺流水方向搭接。搭接宽度不得小于80mm。 4.3.4、特殊部位的处理: 泛水部位卷材铺贴前,应先进行试铺,将立面卷材长度留足,先铺贴平面卷

相关文档
相关文档 最新文档