文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊篮脚手架平台专项施工方案改

吊篮脚手架平台专项施工方案改

吊篮脚手架平台专项施工方案改
吊篮脚手架平台专项施工方案改

青岛市崂山区永业大厦外墙保温装饰一体

化板工程

青岛经济技术开发区天龙建筑安装工程有限公司

2015年07月

目录

1、编制依据

2、工程概况

3、现场管理

4、吊篮施工安全管理措施

5、使用方法

6、安全要求

7、钢线绳卡

8、安全器使用说明

9、吊篮专用安全锁使用说明

10、吊篮布置及设计方案

11、吊篮计算书与钢管受力计算

吊篮脚手架平台专项施工方案

1、编制依据

1.1 项目部安全管理目标;

杜绝等级以上死亡事故,负轻伤率控制为2‰1.2 相关法律、法规和其它要求

相关法律法规和其它要求的目录

1.3 相关标准

本方案是依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系》及公司《管理手册及程序文件》、《公司专项施工方案编制规则》的要求进行编制。

1.4 适用范围

本方案的适用范围为“青岛市崂山区永业大厦外墙保温一体化工程”吊篮脚手架平台施工方案。吊篮施工使用于外墙保温及装饰。

2.工程概况

工程名称:永业大厦工程

工程地址:青岛崂山区海尔路166号

结构类型:框架剪力墙结构

建设规模:建筑面积56591.3平方米

建设单位:青岛永业建设有限公司

设计单位:上海众谊设计有限公司

监理单位:青岛海大工程监理咨询有限公司

总承包单位:青岛建工集团有限公司

本工程为青岛市重点工程,全部建筑物面积达56591.3平方米,地下三层,地上二十五层。

3.现场准备

3.1吊篮及材料:

吊篮及材料进场时间:2015年07月01日.

计划出场日期:2015年9月01日

3.2管理人员及劳务人员培训

项目部除按规定项目相关班组进行方案措施交底,由项目部向钢管脚手架搭设者及其他相关人员进行方案措施交底。

4.吊篮施工安全管理措施

4.1材料要求

吊篮采用“无锡市强恒机械有限公司”生产的ZLP630系列吊篮、提升机、钢丝绳及安全锁等配配套设备。吊篮自重466kg(悬吊平台,包括提升机、安全锁、电气控制箱)。

提升机选用LTD63,技术参数

额定提升力 6.3KN

功率 1.5KW

提升速度9—11m/min

制动力矩15N.m

悬吊平台尺寸 2.0×3×0.69m

配重1000kg

额定载重量630kg

钢丝绳参数4×31SW+NF-8.30

4.2脚手板

吊篮脚手板为轻质金属板,脚手架铺设必须焊接严密牢固。踢脚板采用150mm 高的轻质金属板和吊篮架体焊接牢固。

4.3吊点数量

本工程采用2.5-6米的吊篮,6米的吊篮可设2个吊点。使用2个吊点的吊篮,人员作业时须系好安全带。吊点与升降工具的连接必须使用U字卡环。

4.4挑梁

挑梁采用专用钢材。挑梁与吊环联接时应用直径8.6mm钢丝绳,并用U形螺栓联结。挑梁外口高于里口,外内侧应以力矩比1:2为宜(倾覆矩与稳定力矩比)

4.5升降工具

升降吊篮的工具一般为提升机,提升机操作力不应大于250N,必须有闭锁装置。

4.6间隙

吊篮里皮距建筑物以15cm为宜,两吊篮之间间距根据工程部位而定,一般相邻吊篮间距不大于20cm。

4.7吊索具

钢丝绳直径不小于8.3mm(吊篮的安全绳也同样),禁止接头使用。钢丝绳与挑梁连接有防剪措施。应用卡接方法时,不得小于3个卡子,绳头要做安全弯。钢筋吊环应为ф16以上Ⅰ级钢筋,钢筋端头铰环焊接长度不小于8cm,且双面焊接。

4.8安全装置

吊篮必须设置断绳保险设施,如符合保险绳等,并保证使用,吊篮升降就位后,必须与建筑物拉接牢固,挂好安全绳。吊篮大面必须打戗,保证吊篮结构稳定。

4.9其它

吊篮上的人员和材料不得集中一端。升降吊篮必须同时启动两侧电动提升机,各吊点应用同步升降。挑梁挑出的长度和位置应与吊篮点保持垂直。

吊篮在钢丝绳插好后必须将保险搬把拆掉,系牢保险绳。用安全卡子代替保险绳时,保险卡子的拉把不准与主绳摁绑在一起。并将吊篮与建筑物拉牢。吊篮在正式使用前应先试验使用,发现问题及时解决。

5.使用方法

5.1将前进手柄.反向手柄推至钢丝绳出口一侧,然后按标牌所示顺时针转动,同时将松卸手柄推向吊钩一侧,使之锁定在松卸位置上。

5.2将钢丝绳锥形端从口中穿入,直至从吊钩处拉的初始位置。

5.3为使机构与钢丝绳抱合,再推动松卸手柄使其次返回它的初始位置。

5.4将操作套管理插入前进手柄上,反复扳动即可提升或牵引。将操作套管在反向手柄上,往复扳动就可使载荷下落或放松。

6.安全要求

6.1专用提升机不允超载使用。

6.2提升机在承载状态下,严禁同时扳动前进手柄和反手柄。

6.3提升机在承载状态下,严禁扳动松卸手柄。

6.4在使用前应检查各手柄运动是否灵活,各摩擦部位应保持润滑。

6.5专用提升机必须使用符合原设计标准及相关规范的专用钢丝绳。

6.6每次使用前应检查钢丝绳直径是否符合要求,有无松股,扭结.断丝情况。

如有上述中的一种情况出现,即该停止使用。

6.7使用时应注意保持机体内部的清洁,防止杂质进入机特影响使用。

6.8专用提升机必须附安全锁,否则不能使用。

6.9专用提升机的拆卸须由专业或以过培训的人员进行,其他人员不得擅自拆卸。

7.钢线绳卡

7.1使用方法

7.1.1钢丝绳卡应把卡卒扣在钢丝绳的工作段上,U形螺栓扣在钢丝

绳的尾段上。钢丝绳卡得在钢丝绳上交替布置。绳卡数量不得少于3个。

7.1.2钢丝绳卡间的距离A等于6-7倍钢丝绳直径。

7.1.3绳卡在实际使用中,受载一.二次后应该检查,在多数情况下,螺母需进一步拧紧。

7.1.4紧固绳卡时需考虑每个绳卡的合理受力,离套环最远处的绳卡不得首先单独紧固。绳卡需正确拧紧,不得损坏钢丝绳的外层钢丝。

7.2安全事项

7.2.1切勿超载使用,必要时增设适当的滑轮组。

7.2.2工作中千尤注意不可扳动松卸手柄。

7.2.3工作中严禁同时扳动前进手柄和反向手柄。

7.2.4使用前应检查各手柄运动是否灵活,各摩擦部位是否有润滑油,如发现手柄运动不正常则应进行修理。

7.2.5建筑部六提升吊篮进行施工时,升降低为额载的1/3使用。

进行高空作业时须附加安全装置,否则不得使用,钢丝绳尾部应能自由悬空。

7.2.6使用时应注意保持机体内部的清洁,防止杂物进入机体,影响使用。

7.2.7经常检查钢丝绳状况,如在压溃断丝,松散起股则不能使用。

7.2.8提升机必须使用专用钢丝绳。

7.2.9提升机的拆卸须由专业或经过培训的人员进行,其他人员

不得擅自拆卸。

8.安全器使用说明

8.1安装:

先将安全器装在钢丝绳上,然后再将钢丝绳穿入提升机,安全器的钢索,卸扣应安装在吊篮上。

8.2工作:

当启动提升机的反向杆下降员篮时,安全器并不随着下滑,而是停止不动。下行到一定距离安全器的钢丝绳索拉紧,通过杠杆,使安全器卡紧钢丝绳,承担吊篮

的负载,此时,提升机再下行,吊篮仍然停止不动。因止,在吊篮不运行时,应在安全器钢丝绳索未拉紧前,用手将安全器杠杆向上扳,使安全器与吊篮随动下移。提升机上升时,不须扳动安全器,安全器地随动上移。

8.3安全:

当提升机因故下降时,吊篮急速下降对安全器杠杆施加压力,使安全器卡紧钢丝绳,而安全器的钢丝绳索将吊篮拉住,使其不会下滑,确保安全。

9.吊篮专用安全锁使用说明

9.1安装

9.1.1安装前应检查安全锁手柄运动是否灵活。

9.1.2测量钢丝直径是否符合要求。

9.2工作

9.2.1提升

当扳动专用提升机的前进手柄(或启动电动上升电动按钮)提升吊篮时,安全锁的夹紧机构与钢丝抱合(但不夹紧)可随提升机或被托管推举而上升。

9.2.2下降

9.2.2.1扳动提升机的反向手柄(或启动电动下降电动按钮)下降吊篮,这时安全锁不随其下降,而是静止不动,直到安全锁绳扣绷紧。

9.2.2.2用手向上推安全锁的操作手柄,打开锁紧机构,使安全锁不滑至提升机入绳口处。

9.2.2.3向下拉安全锁操作手柄,使安全锁得新处于随机状态,重复操作至所需位置。

9.2.2.4如在下降过程中安全锁锁住钢丝绳,吊篮不能下降,可以扳动提升机上的前进手柄,稍稍提升吊篮,安全锁即会被打开。

9.3安全要求

9.3.1使用者必须严格按照说明书规定的方法进行操作。

9.3.2必须使用专用钢丝绳。

9.3.4吊篮不允许超载。

9.3.5吊篮必须有防脱装置。

9.3.6安全锁上的吊锁具必须是生产厂专门配套的产品。

9.3.7非专业人员不得随意拆装安全锁。

9.3.8每次使用前应检查吊篮各连接部位是否可靠。

9.3.9安全锁在工作中严禁将操作手柄住或者有阻碍操作手柄运动的障碍。

9.3.10吊篮操作者必须戴好安全帽.系好安全带,安全带高挂低用悬吊安全可靠。吊篮后端支座配重应用符合规范要求的材料.重量要够。

9.3.11吊篮操作安毕,必须落地,落地手才允许上、下吊篮。

10.吊篮布置及设计方案

10.1吊篮布置设计说明

本工程施工地上高度最高为93.6米,楼顶和楼面都为规整大平面,在楼顶四周有较高混凝土墙.四面安装情况基本一致。吊篮悬挂机构的架设根据现场实际情况,采用搭设钢管脚手架后吊篮架设在脚手架上方式安装:

方案难点说明:由于楼顶四周有8.4米高混凝土墙,当吊篮加高后重心和受力均发生变化,对吊篮施工安全产生影响。

解决办法为:在混凝土墙内侧搭设6.6米高的钢管平台,前后支架架设在钢管上,支架架设完成后再用钢管在支架两侧加固,防止倾斜,这样大大提高了吊篮的稳定性和安全性。

在此我们首先对此种吊篮进行重新计算,并且计算结果的安全系数符合国家和青岛市相关规定。其次在其基础上进行加固,具体加固方法附后,加固后使其安全系数更加提高。这样保证我们吊篮在使用中是安全可靠的。最后,吊篮满挂,不移位,再次提高其安全性。如图:见附图1

11. 吊篮计算书与钢管受力计算

11.1架体自重:466kg(4.66KN)

11.2活动荷载:人荷载:200kg(2KN)

物料荷载L100kg(1KN)

11.3 Ф12.5钢丝绳允许拉力允许提升负荷1600kg(16KN)

允许载人负荷1000kg(10KN)

11.4 架体自重:466kg(2.25KN)即恒载

11.5 活荷载:①人荷200kg(2kn)

②物料荷载100kg(1KN)

11.6 Ф8.3钢丝绳允许拉力允许提升负荷600kg(6KN)

允许载人负荷600kg(6KN)

永久荷载:2kn×1.2=2.4(kn),式中1.2为永久荷载分项系数。

活荷载L(升降时)2kn×1.4=2.8(kn),式中1.4为活荷载分项系数。

活荷载:(物料升降时)1kn×1.4=1.4(kn),式中1.4为活荷载分项系数。

荷载共重:p=2.4+1.8+1.4=6.6(kn)<载人负荷10kn和提升负荷16kn .

F×4=5×4=20kn·m;G×0.9=6.6×0.9=5.94knm;式中0.9为荷载折减系数

K=20/5.94=3.37>2(抗倾覆成立)

支座处剪力:女儿墙最高处高度为0.9m cosa=4/√42+0.92=0.976

V=6.6kn×cosa=6.6×0.976=6.44kn

支座处弯矩:M=6.6×0.9=5.94kn·m。

采用钢管时(Ф48×3.5)。

扣件为铸件扣件,拧紧时扭短为40-50kn·m。

11.7验算吊篮整体抗倾覆:(5×5.1—5.94)/5.94=3.59>2

经验算吊篮抗倾覆满足要求。

11.8Ф8.3钢丝绳允许拉力16KN >6.6 =3.3kn

2

经过对吊篮抗倾覆的验算,己经得知钢丝绳承受拉力为6.6 Kn,因为在吊篮两侧分别各有一根钢丝绳承受向下的拉力,所以每根钢丝绳承受的拉力为3.3 Kn,单根钢丝绳的允许拉力为16 Kn,所以,钢丝绳的允许拉应力满足要求。

11.9验算:

(1)钢丝绳的受力检验:进场使用的吊篮系统采用的是无锡市强恒机械有限公司生产的钢丝绳,破断拉力为G0=65KN。

(2)吊篮系统的最大拉力校核。

ZLP630按照最长的吊篮,自重G1=400kgf;

吊篮1-2人工作,均重G2=75kgf,则其可承载物料为G3=400kgf;

吊篮工作时通过两端提升机中的两根钢丝绳将载荷传递给两个支架的吊杆,即两个吊点受力,考虑到让两个人挤在一端的可能偏载因素,则每个吊点受力:G=2G2+(G1+G3+2G2)/2=2×75+(400+400+2×75)/2=625kgf=6.125KN

钢丝绳直径选择可由钢丝绳最大工作静拉力确定,按照钢丝绳所在机构工作级别有关的安全系数选择钢丝绳直径。所选钢丝绳的破断拉力应满足F0/S≧n;

其中n为钢丝绳最小安全系数,工作级别为8级时,安全系数为9;

F0为钢丝绳破断拉力;

S为钢丝绳最大工作静拉力。

则n=F0/S=65/6.125=10.61≧9

所以,钢丝绳满足使用安全要求。

(3)支架吊杆的力矩平衡:

吊架外伸数值在1.5米时,承载物料300kg及2个工作人员,总重G3=630kgf,参见下图:

作用力简图

吊杆外伸1.5米时

后支架重G4=76kgf;

每个支架配重G5=500kgf;

反倾翻力F2=G4+G5=576kgf;

吊臂的力矩M1=1.5G=1.5×700×9.8=10290牛·米;

反倾翻力矩M2=4.0F2=4.0×576×9.8=22579.2牛·米;

N=M2/M1=22579.2/10290=2.19>2(抗倾覆安全系数)

吊架的抗倾翻能力符合标准要求。

(4)电缆及电箱的选择:

ZLP630型系列电动吊篮的电机参数如下:

额定功率:1.5KW,额定电流:3.95A;依据“机电设备设计手册”的推荐值,选用3×2.5+2×1.5的5芯电缆,该电缆的额定电流值为16A。

计划使用约 1 台吊篮,需用功率约 1.5 KW,依据电工手册:(P=1.7320UICOS φ);选用 6 A的空气开关及相应的漏电开关套。实际需要数量再可根据现场实际情况调整。

11.10 钢管受力计算:

因为此工程中所要架设的悬挂机构要越过高达8.4米的混凝土梁,而悬挂机构的前、后脚没有也不能长达8.4米,所以为了悬挂机构能够正常使用,要在楼面上搭建钢管脚手架,如图所示:见附图1

搭建脚手架的钢管外径为48 ㎜,厚度3.6㎜,脚手架俯视图可看出悬挂机构的

前、后脚是搭在相邻的两根钢管上,即计算相邻两根钢管的受力即可。如图所示:见附图2

吊篮通过悬挂机构的前后脚放置在搭建的脚手架上,每个前后脚落在两根钢管中间,两根钢管之间的距离为300㎜,所以对最危险的钢管——前脚固定钢管进行力学计算即可。

已知单一悬挂机构后脚受力为G=4410-2173=2237NN。两边相距150㎜,则单一钢管受

力示意图为:见附图3

有静力平衡条件得:

最大的弯矩为M max150G/4=83887.5N2㎜

因为钢管的断面尺寸为Φ483,3.6㎜,故其截面抗弯模量为

W=πD3/32(1-α4)=4909mm3

式中,50D=㎜,t=3㎜,α=(D-2t)/D=0.88

危险截面处的最大应力分布为σmax=M max/W17.1MPa

故和圆钢的许用应力[σ]=117MPa相比较,最大应力分布小于许用应力,故钢管是安全可靠的。

.结论

综上所述,此次工程上述的两种悬挂机构搭设方式都是符合高空作业要求的。

外墙施工电动吊篮施工方案

蓝天花园—丽景台工程外墙电动吊篮 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制时间:2014年12月08日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2) 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 (2) 五、电动吊篮布置方案 (3) 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 (3) 七、安全操作规程及注意事项 (7) 八、季节性施工措施 (11) 九、验算、验收 (11) 十、培训 (11) 十一、维护、保养 (12) 十二、吊篮的布置平面图 (13)

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、建筑工程施工安全操作规程; 2、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 3、机械设计手册(第四版)。 二、工程概况: 工程名称:兴义市蓝天花园—丽景台工程 建设单位:兴义市安达房地产开发有限公司 施工单位:黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司 设计单位:贵阳市建筑设计院有限公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司黔西南州分公司 建筑地点:兴义市蓝天花园北侧 合同工期:380日历天 开工日期:2014年3月15 日(暂定,以开工令为准) 竣工日期:2015年3月30日 层数:地下室1层,主楼部分层高4.8m,裙楼层高3.65m ;E1、E2、E3、E4楼均为7+1层,层高3.0m。总建筑面积28822.37m2,停车位175个,住宅总户数168户。 三、准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.派吊篮技术人员负责现场指导安装,施工操作工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:

吊篮搭设施工方案

吊篮搭设施工方案 一、施工部署 天星科技园5#、6#、7#、10#楼复工后将在主体施工的同时穿插进行九层以下的外装饰工程。外装饰工程施工脚手架采用成品吊篮,以8#槽钢背对背焊接的“工”字形钢为挑梁,6#、7#楼挑梁从十层剪力墙上预留的外脚手架挑梁孔中穿出,5#、10#楼从十层楼板上挑出。 根据施工组织,对于5#、10#楼十层以上,6#楼十三层以上,7#楼十四层以上的外装饰工程将采用悬挑脚手架作为施工脚手架,对于6#楼十层至十二层以及7#楼十至十三层的外装饰工程施工脚手架也将采用成品吊篮,以上部悬挑脚手架挑梁(16#槽钢)作为吊篮的挑梁。 由于外装饰工程施工过程中要同时进行上部主体工程的施工,所以对5#、10#楼的十层水平防护、6#楼的十三层水平防护和7#楼十四层水平防护上要进行重点加强,对首层隔离层采用双层隔离,利用首层扫地杆外挑2米,铺竹架板搭设防护棚,以保证在同一垂直线两工作面的安全(详见脚手架工程施工方案),同时,在上部外模拆除时停止下部作业面的工作,以防止出现安全事故。 挑梁在楼面上均采用φ16钢筋预埋环固定,对于现浇板上未留置预埋环的部位,采用楼板上打孔穿ф16圆钢(钢筋端头弯折后单面搭接焊130mm成封闭环)进行挑梁固定。对于6#、7#楼9-13层粉刷时的吊篮由于要用上部悬挑脚手架挑梁(16#槽钢)作为吊篮的挑梁,所以为满足承载力要求对作为吊篮挑梁的脚手架挑梁应用6×37ф17.5㎜钢丝绳进行局部加强处理后再进行吊篮的悬挂(钢丝绳必须拉紧,可使用紧绳器操作)。 10#楼由于目前已施工完十层剪力墙砼结构,所以剪力墙部位吊篮搭设时只能利用上部外防护架的挑梁作为挑梁,为满足承载力要求对作为吊篮

外墙外保温专项安全施工方案(吊篮)修改版

上海路街景改造二期工程D#﹑E#﹑S3#楼 吊篮使用专项施工方案 批准: 审核: 编制: 甘肃华瑞建设有限公司上海路街景改造二期二标工程项目 部 二0一四年三月十九日

外墙涂料专项安全施工方案(吊篮使用) 一、安全措施: ㈠、安全目标:按“安全文明卫工地”标准,自始至终地保持工地安全达标,杜绝重伤事故。 ㈡、安全管理组织机构 安全工作总的指导思想是:坚持“安全第一,预防为主”的方针,建立安全管理组织机构,以人为本,加强领导,提高全员安全意识,加大现场监督管理力度,落实各级安全生产责任制,把安全管理纳入法制化的管理轨道。具体措施: 1.在施工过程中工人禁止抽烟并备好消防器材(灭火器)。 2.每周召开安全生产教育会议,宣传安全知识,提高全体人员安全意识。现场设立专人负责,对工人进行安全教育和技术指导。 3.作业应正确佩戴安全帽,使用安全带。 4.严禁酒后上班,情绪异常的不允许上外脚手架作业。 5.电气控制箱由专人负责,发现异常应立即切断电源。 6.严格遵守项目部的安全文明制度,施工人员认真学习安全操 作规程,提高安全意识,做到文明施工。 二、高空作业措施及吊篮使用方法 (一)根据我公司几年以来的外装施工经验,高空作业是外装施工安全的一个薄弱环节,特此制定高空作业安全措施,杜绝高空作业中的安全隐患: 1、建立完善的高空作业安全责任制并由项目经理直接负责。 2、所有操作人员定期进行身体检查,不适应高空作业的禁止施 工工作。

3、每组高空作业人员配备1-2个工具袋用于存放工具及零配件防止高空坠物。 4、在强风,大雨等恶劣气候条件下以及可能停电情况下应停止施工作业,暴风时应注意脚手架的加固工作。 5、同时进行多层交叉作业时,各作业层之间应设置防护网。 6、施工种发现的安全隐患和缺陷必须及时解决,危及人身安全的必须立即停止施工。 7、高空作业安全设施的主要受力杆件应进行力学计算验算其强度。 8、高空作业中的安全标志,工具,仪表,电器设施和各种设备,必须在施工前加以检查确认其完好,方能投入使用。 9、所有施工人员应配备安全帽、安全带、工具袋,以防人员及物件的坠落事故。 (二)吊篮使用方法 1、吊篮使用前,必须仔细检查屋面支承设施的悬挑长度是否符合设计要求,与结构的连接是否牢固可靠,以及配重的位置和配重的重量是否符合设计要求。 2、检查吊索、安全绳和保险绳。吊篮周围防护高度不少于1.2M。 3、吊篮在现场经检查合格后,运到指定位置,由上部将工作钢丝绳和安全绳分别固定在安全牢固的结构中。左右两根钢丝绳一定要注意相位,使吊篮按正确方向平稳升降。 4、使用手扳葫芦升降吊篮时,往复搬动前进手柄,即可使吊篮

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

电动吊篮施工方案经专家论证修改

电动吊篮施工方案经专 家论证修改 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、现场准备工作 (3) 四、人员及设备进场计划 (4) 五、电动吊篮的选型及设备性能介绍 (4) 六、吊篮的施工区域及部署 (7) 七、吊篮的平面布置 (7) 八、电动吊篮的安装和拆除 (8) 九、安全保证措施 (14) 十、吊篮试运行 (21) 十一、安全操作规程及注意事项 (22) 十二、季节性施工措施 (27) 十三、屋面吊篮验算及斜屋面U型螺杆的强度计算 (27) 十四、梯间吊篮及楼层吊篮后支座不足部位的处理 (30) 十五、吊篮使用程序 (32) 十六、维护、保养 (33) 十七、施工中应急处理 (34) 十八、安全管理 (35) 十九、应急预案 (36) 二十、文明施工要求 (42) 二十一、工字钢上悬挂吊篮验算(数据计算) (43)

二十二、附图 (45) 电动吊篮施工方案 一、工程概况 1.项目位于城南新区北片区,D-1地块住宅建筑总面积㎡,共5栋18层,均带有电梯。其中2#、4#楼为三个单元,1#、3#、5#楼均为两个单元,各单元均为一梯三户,C户型。每个单元配吊篮20套,每栋计划配40套,(三个单元房屋吊篮不足之处采取二次转移位置)。 2、本地块吊篮使用范围,5栋栋房屋均采用。分为外保温板施工、质感漆施工两个阶段;外墙保温板施工以及质感漆施工操作平台分以下四种情况: 外墙保温板施工阶段,利用现场挑架施工,不使用吊篮,直接在外架上作业;包括粘贴板材、钻孔安装锚栓、粉抹面砂浆等。

灰库脚手架搭设专项施工方案(改)

一、工程概况 1.1概述 灰库标高±0.000m相当于绝对标高973.200m,建筑物室内外高差为0.000m。设计基准期为50年,设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,结构重要性系数为1.0,结构抗震等级为三级。灰库上部结构为钢筋混凝土筒仓结构,上部结构共4层,2.970m层、5.970m 层、12.20m层、32.620m层,楼梯间顶标高为39.07m,筒仓内径为9m,外径为9.55m。 灰库北立面图 灰库基础平面图

1.2自然条件 西乌珠穆沁旗地处中纬度内陆地区,属于中温带干旱半干旱大陆性气候,大气运动在西风带环流中,在这种大气候背景下的基本气候特征是:春季风多易干旱,夏季温热雨不匀,秋季凉爽霜雪早,冬长寒冷冰雪茫。 根据西乌珠穆沁旗气象站1955年~2004年实测资料统计各气象特征值如下: 累年平均气温 1.5℃ 累年极端最高气温37.4℃(1987年7月29日) 累年极端最低气温-38.6℃(1964年2月14日) 累年最大降水量564.5mm 累年最小降水量 189.0mm 累年最大一日降水量95.8mm(1995年6月29日) 累年最大一小时降水量53.8mm(1974年8月4日) 累年最大20分钟降水量30.0mm(1992年7月23日) 累年最大10分钟降水量27.7mm(1974年8月4日) 累年最长连续降雨日数及降水量42.3mm、9天(1976年6月4日~12日) 最大一次降雨量及历时100.1mm、2天(1995年6月28日~29日) 累年最大风速22.3m/s 累年最大冻土深度230cm 最近10年最大冻土深度均值153cm 累年最大积雪深度28cm 全年主导风向WSW 冬季主导风向WSW 夏季主导风向ESE 二、编制依据 《钢结构设计规范》GB50017-2003; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》;

吊篮脚手架专项工程施工方案

吊篮脚手架专项施工方案 一、工程概况 1.2工程设计概况 本位于平顶山市一矿路北段路东陈家岗村,结构形式为剪力墙结构,地基基础设计等级为乙级,基础形式为梁板式筏板基础,地下二层,地上十二层,有跃层,总建筑面积约为5839.2m2,建筑高度34.800m。 2.本工程耐火等级地上为二级,地下为一级,防水地上为Ⅱ级,地下为Ⅰ级。 本工程抗震等级为四级,抗震设防烈度地上为6度一组,设计基本地震加速度为0.05g,结构使用年限为50年。 3.人防工程为附建式甲类人防地下室,防核武器等级为6级,防常规武器等级 为6级,防化等级物资储备库为丁级,人员掩蔽部位丙级。车库部分地下一层,住宅部分地下二层,车库地下一层层高3.9米,顶板覆土1.2米;主楼地下二层层高3.0米,商业地下二层层高3.5米。建筑功能为战时二等人员掩蔽部、物资储备部,平时为汽车库。 本工程的外墙保温采用40厚无机保温砂浆,外装饰为深棕、灰白涂料和深棕色真石漆。保温层打底找平及外墙装饰面层均采用吊篮施工。 二、编制依据 1、《建筑施工手册》 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 4、《高处作业吊篮》GB19155-2003 5、施工组织设计 三、高处作业吊篮简介

3.2 吊篮结构原理简介: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把安全锁和一道安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。

高处作业吊篮系统施工方案

诚鑫小区1#、2#住宅楼工程 (高处作业吊篮系统施工方案) 施 工 方 案 编制:余涛 审核:王建强 批准: 编制日期:2009.06.12 目录 一、ZLP系列高处作业吊篮简介 二、安装准备 三、安装与调试流程 四、电动吊篮安装安全注意事项 五、验算 六、ZLP800型电动吊篮安全操作规程 七、操作施工人员注意事项 八、验收

附: 一、吊篮布置简图 二、高处作业吊篮装配示意图 三、高处作业吊篮安装工艺流程图 四、资质证书资料 五、签定证书 六、检验报告 七、安全技术交底书 八、安装检查验收交接单 非常感谢贵方选择我公司的高处作业作为诚鑫小区1#、2#住宅楼工程外墙保温、装修机具,经过对大楼的考察和标准层面平面图纸进行研究和分析后,特制定本方案。 一、ZLP系列高处作业吊篮的简介 我公司生产的ZLP系列高处作业吊篮为电动爬升式装修机械,主要适用于高层及多层建筑物的外墙施工、装修、清洗与维护工程;也可用于电梯安装、船舶修造、大型罐体、桥梁、水坝、烟囱等工程的作业。该产品操作简便、安全可靠、可重复使用,从而降低施工成本、提高工作效率。其主要结构为: 1、悬吊平台:悬吊平台由1.5m、2m基本节拼装而成,其平台长度可按建筑物外形组 合为4.5m 、6m 、7.5m等不同长度,特殊部位还可作特殊处理,可以很好地满足施工需要. 2、上部支架:上部支架系统采用方钢无缝管或槽钢拼装而成,支架尾部压重对吊篮进行 平衡,无需在屋面采取预埋或其它措施,整个支架水平和垂直方向均可根据不同屋面结构的要求进行调节. 3、吊篮的升降及保护系统:ZLP系列吊篮采用电动方式升降,整个系统由提升机,安全锁,

组合脚手架专项施工方案

门式脚手架专项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

一、编制依据 1、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 2、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 3、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002; 4、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 5、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 二、工程概况 本工程为徐州科技广场幕墙工程,包括1#茶吧、2#茶吧、特色餐厅玻璃幕墙及铝塑板、石材幕墙安装。 1#休闲茶吧屋面采用4mm35丝铝塑板,间隔不规则穿插150mm宽不锈钢板装饰,龙骨选用160*65*3铝型材。墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、3mm厚灰色铝塑板,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 2#休闲茶吧选用8+9A+8钢化中空Low-e玻璃,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 特色餐厅墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、4mm50丝铝塑板、30mm厚花岗岩石材,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管,铝塑板选用76*50*2铝方管附龙骨。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求; 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用门架移动脚手架。 脚手架的材质要求 1、门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准《门式钢管脚手架》(JGJ76)的规定,并应有出厂合格证明书及产品标志。 2、水平拉接杆、封口杆、扫地杆、剪刀撑,采用φ48×3.5mm钢管,相应扣件规格为φ48mm。 3、钢管应平直,平直度允许偏差为管长的1/500;两端面应平整,不得有斜口、毛口;严禁使用有硬伤(硬弯、砸扁等)及严重锈蚀的钢管。 4、连接外径48mm钢管的扣件的性能、质量应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,连接钢管的扣件应有明显标记并按照现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)中的有关规定执行。 五、脚手架的搭设流程及要求 门式钢管脚手架搭设的工艺流程为:拉线放底座→扫地杆固定脚轮→自一端起立门架并随即装交叉支撑(板)→装水平架→装抛撑→装剪刀撑→照上述步骤,逐层向上安装→铺脚手板→装设顶部栏杆→扎安全网。以下为门架的构造要求: 1、地基 本工程脚手架地基础部位是强度回填夯实粘土,脚手架搭设时立杆垫脚部位加点厚木板,以保证承载能力能够满足脚手架的搭设要求(具体计算数据参阅脚

外墙脚手架及吊篮施工方案

十、外墙脚手架施工方案 1、搭设工艺 (1)落地式脚手架搭设的工艺流程为:材料配备→浇注砼垫层→定位设置木垫板、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→横向水平杆→纵向水平杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手片→扎防护栏杆、刷黄油漆→立网围挡。 (2)脚手架基础部位必须把基础回填土和自然土夯实,浇注100㎜的垫层,其上采用50㎜厚木脚板支垫。搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内不准将立杆直接置于木板上。脚手架地基应有可靠的排水措施,在四周设置排水沟、集水井,防止积水浸泡地基。 (3)脚手架设1.2m防护栏杆和18cm高挡脚板,均搭设在立杆内侧,操作层上铺竹笆,护身栏杆用密目网全封闭并用5mm尼龙绳固定牢靠。 (4)脚手架旁有开挖的沟槽时,应控制外立杆距沟槽的距离:,不小于1.5米。 (5)位于通道处的脚手架底部垫板(木),应抵于其两侧地面,并在其上加设盖板,避免扰动。 (6)双排架先立里排立杆,后立外排主杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间。互相看齐后,立中间部分杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。 (7)定距定位。立杆纵距1.4m,横距1.0m,纵向水平杆步距为1.8m,内立杆(外侧)距墙面为400㎜,连接杆间距3.6米(两步三跨)。作业层2层。根据以上要求,在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并打标记。 (8)在距底座200mm处,设置纵向扫地杆,连接立杆下端,防止立杆底端在纵向发生位移。在纵向扫地杆上设置横向扫地杆,连接立杆下端,防止立杆底部在横向发生位移。 (9)靠近立杆的横向水平杆应紧围于立杆上。横向水平杆与立杆的交接处,横向水平杆伸出10cm。在布置横向水平杆时,沿高度方向在立杆两侧交替布置。沿纵向两横排主杆之间相向布置。 (10)材料搬运的出入口及开口处两侧,内外立杆用双根钢管用扣件紧固,在出入口外侧上面搭设安全遮棚,棚宽大于出入口的宽度,棚顶满铺间距大于50cm的双层脚手板。 (11)剪刀撑 1)剪刀撑除在两侧设置外,中间每隔12—15米设一道。剪刀撑连系3—4根立杆,斜杆与地面夹角为45度—60度。 2)剪刀撑应沿架高连续布置,在相临两排剪刀撑之间每隔10—15米设一组长剪刀撑。 3)剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在中间也应增加2—4个扣结点。 (12)连墙(柱)件拉结,可按二步三跨设置,其间距不超过表3.1的规定。且连墙件一般设置在梁、剪力墙、现浇楼板等具有较好抗水平力作用的结构部位。 1.1米。 (14)立杆、大横杆均采用一字扣件对接,在搭设过程中立杆要搭设在大横杆的外侧,相邻两根杆件接头要相互错开一步且不小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。立杆搭设要垂直,横杆搭设要水平,立杆搭设垂直度为1/400,全高不大于±50mm,大横杆搭设要水平,全长水平差不大于±20mm,立杆的纵距排距偏差不大于±20mm,小横杆外侧伸出架体的长度为140mm,小横杆偏离主节点的距离不应大于150cm,靠墙一侧的外伸长度不应大于400mm.距地面200mm处设扫地杆。 (15)脚手板的铺设,施工操作层的脚手架必须铺满、铺稳、铺严,距离墙面不得大于400mm,里立杆与墙面之间铺设一块脚手板,不得有空隙和控头板,本工程砌筑自上而下的进行施工只考虑一个操作层,对头铺设的脚手板,接头下面必须设两根小横杆,板端距小横杆150mm,拐弯处的脚

外装修吊篮施工方案

外装修吊篮施工方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

外装修吊篮的安全施工方案 一、编制依据: 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《高处作业吊篮安全规则》JGJ5027 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、方针目标 在施工中,始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针,认真执行关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定,把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划,强化安全生产管理,通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改,实现“杜绝因工死亡事故,重伤事故、轻伤事事故控制在最低”的工作目标。 三、安全管理措施 成立由项目经理部安全生产负责人为首,各相关生产负责人参加的“安全生产管理小组”组织领导施工现场的安全生产管理工作。做到安全生产工作责任到人,层层负责。 1、建立、健全安全检查制度,定期和不定期的对施工现场进行安全检查,及时发现和消除事故隐患,确保安全生产。 2、各项工程在施工前由项目技术负责人编制好各项工程安全技术专项方案,并向各作业班组长做书面安全技术交底,在由作业班组长向操作人员进行岗前安全技术交底和安全教育,并做好交底记录入档。

3、所有从事安全管理工作和特种工作业人员,必须经上级有关部门培训合格后持证上岗。 4、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋。凡非本工程人员进入施工现场必须进行登记批准,严禁将小孩带入施工现场。 5、施工现场不准赤脚,不准穿托鞋、高跟鞋,不准穿裙子,不准光膀子,女职工作业要将长发绑扎好后戴好安全帽。 6、工作期间不准嬉笑打闹,不准在脚手架上看书、睡觉,不准在脚手架上爬上爬下,不准动用非本工种的机具设备,不准由高处向下抛扔物品,不准任意拆除安全防护设施,不准随意在施工场所吸烟,不准洒后上岗。 7、建立并执行安全生产技术交底制度。要求施工必须有书面安全技术交底,安全技术交底必须具有针对性,并有交底人与被交底人签字。并执行班前安全生产讲话制度。 四、吊蓝的安全保障措施 一般要求: 1、必须向满足资质要求的吊蓝公司租用,必须由吊篮公司的专业技术人员安装、调试、试验合格后方可使用。 2、产品必须有清晰、醒目、耐久的标牌。标牌上应写明产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂等。 3、吊篮操作人员必须是适合于高处作业并经过技术培训和考核合格的人员。

脚手架专项施工方案修改

版权声明:本文件属于公司内部管理文件,未经许可,不得复制。 中国核工业第五建设有限公司

1.工程概况 工程项目名称: 建设单位: 监理单位: 工程规模:本方案拟定建筑物高度24米,首层层高3.6米、标准层高3米、面积工程特点:外形为矩形、独立基础 工程范围: 2.编制说明 外脚手架搭设方式:立杆纵距1.8m(局部有所调整,但均不大于1.8m),横距0.9m(可平铺三块竹串竹笆片,每块竹串竹笆片宽250mm),内排架步距1.83m,外排架步距0.915m (安全网规格为6m×1.8m,拉紧后比1.8m略宽,如取两倍步距1.8m,安全网不易拉紧,显得松垮,不美观,故按现场经验取1.83m),防护架限高取25.6m(总高24m加1.6m高护栏)。外排架内侧设全封闭密目安全网(每10cm×10cm2300孔)。 本方案适用范围:双排、单立杆 2.1.编制依据 1.依据施工设计图纸。 2.依据《工程施工组织设计》。 3.主要规程、规范 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130- ) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80- ) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59- ) 《钢结构设计规范》(GB50017- )

3.主要工程实物量 本方案拟建工程长X宽=60X40米,可根据专用的钢管脚手架算量软件进行大概的估量。 4.施工部署 4.1人员及岗位职责 1)技术员:负责脚手架专项施工方案的编制,材料计划的提交以及技术交底。 2)施工员:负责现场施工协调,进度计划、施工人员、机具安排;负责按方案组织施工,对现场施工进度、质量和安全负责。 3)质检员:负责施工过程中各工序的专项质量检查,以及日常巡检;对施工过程中出现的不合格品进行分析并提出纠正措施。 4)安全员:负责施工过程的安全交底和检查;对施工过程中的危险源进行分析;有权对现场违章作业进行停工整改。 5)施工班组:在施工员的协调下负责按技术交底要求进行外架的施工。 4.2施工顺序 根据设计施工图纸与主体施工进度的要求,在保证施工外架结构安全性的前提下。 1)外架搭设施工顺序: 场地平整、夯实→砼基础浇筑→外围设置排水系统→弹线定位设置通长脚手板、底座→立杆定位→排放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安装二层与柱拉杆→接立杆→加设剪力撑→连墙件→铺设脚手板,绑扎防护及档脚板、立挂安全网。 2)外架拆除施工顺序:

吊篮施工方案(最终版)

榆中县2016年易地扶贫搬迁工程一标段 吊篮施工方案 编制: 审核: 批准:

甘肃建投土木工程建设有限公司2017年5月28日

目录 1工程概况 (2) 2 编制依据 (2) 3施工部署 (2) 4施工方法 (5) 5施工安全保证措施 (12) 6 季节性施工措施 (17) 7 维修与保养 (17) 8 培训及考核 (18) 9应急预案 (19) 10附计算书

1工程概况 榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点工程1#/2#楼,建筑面积共计6759.49m2,地上十一层,地上主体结构层高2.9m,建筑高度为36.7m。本工程装修采用ZLP630型电动吊篮提供作业面进行外装作业,涉及施工内容包括外保温施工、外墙涂料施工等。 2编制依据 ⑴、榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点设计图纸; ⑵、榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点施工组织设计; ⑶、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); ⑷、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-92); ⑸、《高处作业吊篮》(GB 19155-2003); ⑹、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); ⑺、建设部下发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质[2009]87号)。 3施工部署 3.1 吊篮布设 根据本工程的特点,吊篮的架设根据使用的部位不同采用方案为双支架架设方案,吊篮的布置根据现场实际情况采用分部进行: ⑴、项目部将采用ZLP630型吊篮设备,组织专业的吊篮安装、拆除队伍,按照装修部位安装搭设,验收完成后,配一名专业维修人员,住在现场满足现场施工的要求。 ⑵、根据本工程实际情况,采用双支架形式将吊篮布置在楼顶面相应位置上,并将吊篮电源箱设置在顶层楼面。 ⑶、吊篮安装采用6m、5m、4m、3m、3.5m、2.5m等型号吊篮配合使用,具体使用吊篮数量可根据施工进度进行调节,并根据吊篮的进场数量增加而加设电箱(要符合一机一闸一漏的要求)。保证有凹凸槽的部分能够用各型号吊篮跨过。

吊篮脚手架搭设施工方案

吊篮脚手架搭设施工方案 一、编制依据:编写方案所依据法律、法规、标准、规范及文件、图 纸等。 二、工程概况及施工条件 本工程为盘龙三期工程3#楼A段,位于珠江广场西北侧,建筑面积为9000平方米,地下一层,地上十七层。 三、基本构造 本工程使用手吊篮。手动吊篮支撑设施(建筑物顶部悬梁或行梁)、吊梁绳(钢丝绳或钢盘链杆)、安全钢丝绳、手动葫芦(或倒链)和型架子(一般称吊篮架体)组成。 手动吊篮无定型设计。设计吊篮时,必须对吊篮进行强度验算,制作及组装搭设时,应加强技术安全监督,严格检查质量,确保施工安全。 四、支设要点 1、吊篮内侧距离建筑物间隙为100-200mm,两个吊篮之间的间隙不得大于200 mm。吊篮的最大长度不宜超过8m,自制吊篮的最大长度不能超过6m,宽度为0.8-1.2m,高度一般不宜超过两层。特殊需要应专门设计,每层高度不超过2m。吊篮的立杆(或单元片),纵向间距为2-3m。吊篮外侧顶部防护栏杆高1.5m,每道栏杆间距不大于500mm,挡脚板不小于180 mm;吊篮外侧必须于0.6m和1.2m 高处各设护身栏杆一道,挡脚板不小于180mm高。此外,吊篮顶部必须设护头棚,外侧与两端用安全网封严。

2、支撑脚手架的横向水平杆间距与插口架相同,脚手架必须与横向水平杆扣牢,不允许有松动或探头板。横向水平杆与支撑的纵向水平杆亦要有扣件卡牢。 3、吊篮内侧两端应装有可伸缩的护墙轮等装置,使吊篮与建筑物在工作状态时能靠紧,以减少架体晃动;同时超过一层架高的吊篮要设梯,每层架的上下人孔要有盖板。 4、钢管伸出扣件应不小于100 mm,吊篮架体外侧大面和两端小面应加设剪刀撑或斜撑杆卡牢。 5、悬挂吊篮的挑梁,必须按设计规定与建筑物结构固定牢靠,挑梁挑出长度应保证悬挂吊篮的钢丝绳垂直地面。挑梁之间应用纵向水平杆连接成整体,以保证挑架结构的稳定。挑染与吊绳连接端应有防止滑脱的保护装置。 五、操作程序与施工方法 吊篮是用倒链先在地面上组装成吊篮架体,并在屋顶挑梁上挂承重钢丝绳和安全绳,然后将钢丝绳穿过手扳葫芦的导绳孔向钩方向穿入、压紧,往返扳动前进手柄,即可使吊篮提升,往返扳倒退手柄即可落下,但不可同时扳动上下手柄。先把安全绳与钢筋链杆挂在已固定好的屋顶挑梁上,然后,把倒链挂在钢筋链杆的链杆上下部吊住吊篮,利用倒链升降。因为倒链行程有限,因此在升降过程中,要多次倒替倒链,人工将倒链升降,如此接力升降。因为绳均采用直径不小于φ13 mm的钢丝绳通长到底布置,安全绳与吊篮架体的连接,是利用钢丝绳兜出吊篮架底与保险绳卡牢(最少4扣),

吊篮施工方案改

项目 室内装饰工程 吊 篮 施 工 方 案 编制人:

审核人: 批准人: 编制单位: 编制时间:年月日 目录 第一章方案简述 (2) 一、工程概况: (2) 二、吊篮施工步骤 (2) 三、编制依据 (2) 第二章吊篮主要技术参数及安装标准 (3) 一、吊篮主要技术参数 (3) 二、吊篮安装标准 (4) 第三章吊篮安装及拆卸施工工艺 (5)

一、吊篮组装工艺 (5) 1. 悬吊平台的安装: (5) 2. 悬挂机构的安装 (6) 3. 吊篮的调试 (8) 第四章安全保证措施 (9) 一、对支撑吊篮悬挂机构支撑力要求 (9) 二、吊篮自身安全要求 (9) 三、常见故障及排除............................................................................. 11 四、施工中的应急处理......................................................................... 12 第五章吊篮安全操作手则 (14) 第六章季节性施工措施 (14) 第七章应急救援措施预案 (15) 第八章相关的计算

书 (16) 第一章方案简述 一、工程概况: (1)、工程名称:项目室内装饰工程第五标段 、工程地点:)(2(3)、工程概述:建筑高度约 m,占地面积约万m2, 总建筑面积约 .7万m2。其中地上部分层,约18.3万m2(计容积率面积17.5万m2);地下部分3层,约8.4万m2。 主体结构形式为钢骨砼框筒结构,即现浇钢筋混凝土核心筒与外围刚性框架组成的框筒体系。外框筒的框架柱采用钢骨混凝土(SRC)柱、外框梁采用钢梁。 本吊篮工程为二层西大厅东侧幕墙(29.2米高度)施工放线使用 二、吊篮施工步骤 此工程吊篮悬挂系统架设见后面说明,篮子安装在地面。 三、编制依据 1、《高处作业吊篮》(GB19155—2003) )1992—JG5027(《高处作业吊篮安全规则》、2 第二章吊篮主要技术参数及安装标准 一、吊篮主要技术参数

脚手架工程专项安全施工方案改

、工程概况 本工程为红泰翡翠豪庭工程,总建筑面积共计46000m 2,建筑物总高度为77.8m ,该工程位于雅安市天全县滨河路东段南侧, 交通方便。 根据工程特点及工程安全使用要求,该工程采用钢管脚手架,下面就从几个方面进行施工阐述。 二、持证上岗 凡参加该工程脚手架搭拆操作人员,必须持证上岗(健康证和特种作业证)。 三、搭架时间 当基础施工完验收合格后,土方进行了回填,进入现浇板施工时,外架即可开始进行搭设。安全网应随外架的搭设而挂设。 四、施工方案 1、根据工程编制的该脚手架专项施工方案,方案有针对性,能有效地指导施工,明确了安全技术措施。 2 、搭设高度在2m 以下的外架有搭拆方案,绘制架体与建筑

物拉结详图,现场杆件立面和平面布置图(根据现场编制) 3、该工程搭设高度为25m的外架,故采取双排钢管主杆或缩小间距等加强措施,并绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面图外(详附图),并说明脚手架基础做法。 4、该外架专项施工方案包括卸荷方法等,且必须经企业技术负责人审批签字盖章。 五、立杆基础 1、现场不采用竹脚手架,立杆需深埋地下30cm 以上并支在垫木上,基础夯实后落实地顶撑支设在木板或水泥垫块上,并 设纵横相连地杆,立杆基础埋深上部分采用砼浇筑的可不设地杆。 2、脚手架基础平整夯实,高于地面10-15cm,砼硬化,落地立杆垂直稳放在金属底座、垫板、砼地坪上,设纵横相连扫地 杆,扫地杆离地20cm+5cm 。 3、外脚手架不得支在屋面、雨棚、阳台等处,确因工程需要搭设的外脚手架,要分别对外架和屋面、雨棚、阳台等部位的结构稳定性进行计算并采取有效安全措施。其设计计算书和安全措施须经企业技术负责人审核签字盖章(该内容根据施工时的实际情况决定)。 六、架体与建筑物拉接

安全专项及方案(吊篮前支架)

安全专项施工方案 工程名称:官地矿生产调度中心危楼改造工程(吊篮前支架搭设女儿墙梁施工方案) 施工单位:山西西山金信建筑有限公司第二工程公司 单位负责人: 施工负责人: 技术负责人: 编写人: 编写日期:二O一二年十月一日

篮施工安全专项方案 (吊篮前支架搭设女儿墙梁施工方案) 1、编制依据 1.《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令 2.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 4.《建筑工程施工现场安全资料管理规程》DBJ11/383-2006 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6.高处作业吊篮安全规则GB19155-2003 7.关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质[2009]87号文件) 8.《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 2 、前支架安装准备工作 1.根据前支架的使用数量等情况,合理安排调度。 2.为了降低工人往楼内搬运前支架配件的强度,提高前支架的安 装速度,应安排升降机设备予以配合。 3.在使用前支架位置的梁面上,应具备基本平整条件(不需要预 埋任何件)。应准备木板若干,以加强成品的保护。

3、外墙施工用电动吊篮的型号及必要说明 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的悬挂平台。吊篮具体布置位置请参见后面附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号: LTD63/LTD630 长度:1 m、1.5 m、2 m、2.5 m、3 m、----6 m(1至6.0m可任意组合长度) LTD630型吊篮后支架安装20块配重(1000 kg)。 额定载重: LTD630为630 kg。 LTD630型吊篮组成部件: 提升机(LTD630)2台; 安全锁(LS30)2个; 电控箱 1个; 悬挂机构 2个; 悬吊平台 1台; 钢丝绳(直径8.3 mm) 4根; 极限开关(JLXK1-111) 2个; 手握开关(COBB1) 1个; 电缆(3×2.5 + 2×1.5) 1根; 安全绳1根; 自锁器1个。

吊篮专项施工方案

印象长白项目一期工程、楼 吊篮专项施工方案编制单位:江苏苏港工程有限公司 编制人:庄维营 审核人:阎家方 审批人:孙世永 吊篮专项施工方案目录 、编制依据 项目部安全管理目标; 相关法律、法规和其它要求 相关标准 适用范围 、工程概况 、方案设计概况 、安全生产目标 、方案实施 手动吊篮的构造 手动吊篮安装及拆卸 、安全管理措施 吊篮安全管理规定 安全防护措施 吊篮的安全技术规定

吊篮架专项施工方案 、编制依据: 项目部安全生产、文明施工管理目标 本工程的安全管理目标:杜绝死亡。杜绝等级以上安全事故,年负伤率控制在‰以内。争创白山市级“安全生产、文明施工”工地。 关法律、法规和其他要求。 相关法律、法规和其它要求的目录

相关标准: 本方案是依据/-《职业健康安全管理体系》及公司《管理手册及程序文件》的要求进行编制。 适用范围 本方案适用于印象长白项目一期工程、楼工程. 、工程概况 本工程为印象长白项目一期工程、楼。建筑面积为㎡、本工程建筑工程等级为二级,抗震设防烈度:小于度,屋面防水等级为二级,主体结构合理使用年限为年。 建设单位:吉林万化置业有限公司 设计单位:上海市学汇建筑设计院有限公司 监理单位:长白县工程建设监理事务所 施工单位:江苏苏港工程有限公司 、方案设计概况 吊篮是用倒链先在地面上组装好吊篮架体,挑梁之间用纵向水平杆连接,绳卡不少于个,卡口方向一致,螺丝拧紧。并在屋顶挑梁上挑出㎜,支点处垫好垫木;悬挂钢丝绳、二次保险绳(安全绳),使吊篮的钢丝绳悬挂垂直地面。 将吊篮承重钢丝绳穿过保险卡、手扳葫芦的导绳孔,向吊钩方向穿入、压紧;将保险卡自由端连接在吊篮吊筋上,绳卡不少于个,卡口方向不得一致,拧紧。放松上提保险卡,往复扳动前进手柄即可使吊篮提升;放松下放保险卡,往复扳动倒退手柄即可下落,但不可同时扳动上下手柄。

脚手架专项施工方案

一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护

相关文档
相关文档 最新文档