电气科培训教材

第一章:井上下供电和机电四个专业化小组

一、矿井供电相关知识

1、地面供电系统

2、井下供电系统

主要内容包括:结合集团公司矿井供电情况、井上下供电系统图,讲述矿井供电电源情况、供电方式、电压等级分类、负荷情况、供电相关要求等,通过学习了解熟悉集团公司各矿供电情况。

二、图纸资料相关要求

1、各类图纸绘制要求

包括:图纸幅面、标题栏、图例、标注等。

2、各矿要求有规范完善的井上、下供电系统图、井下通讯系统(建议在井下采掘平面图上绘制)、井下电气设备布置示意图(建议在井下采掘平面图上绘制),以上图纸要确保与实际相符、每半年报送一次;

3、收集整理完善电气基础资料。主要包括:①、矿井供电情况概述

②、智能化灯房摸底情况③、通信联络系统摸底情况④、四个专业化小组人员配备情况⑤、井下变电所高低压设备统计情况⑥、井下高压电缆使用情况⑦、采掘工作面双风机双电源情况⑧、防爆月报表(包括电气保护、防爆设备、电缆运行,共三张)

三、四个专业化小组

主要了解各矿四个专业化小组组建情况到各组人员配备,各种电

气规章制度完善及各小组职能作用发挥情况、具体各组职能情况如下:

1.防爆检查组

主要负责防爆电气设备进行入井检验,绘制采区供电系统图,日常防爆检查等。

①各矿都能按要求对防爆电气设备进行入井前性能检查和试验(包括小型电器,灯管、煤电钻等),并有检查试验记录;

②各矿都能按要求绘制采区供电系统图(每月一次),并有低压开关整定及校验资料,图纸应全面、规范与实际相符;

③各矿日常防爆检查记录齐全,并能按要求时间周期进行检查(包括高瓦斯矿井或盘区每周至少两次,低瓦斯矿井每周至少一次)。检查记录详细全面,对发现问题进行“三定”处理,并根据问题严重性进行复查和罚款(有复查记录和罚款单)。

2.电气管理组

主要负责各项电气试验和测试工作。

①井下接地电阻测试记录;(每季一次)

②高、低压开关过流保护整定计算资料和试验记录;(每年两次)

③低压漏电保护试验记录和远方漏电试验记录;(低压漏电每天一次,远方漏电每月一次)

④负荷增减审批记录;

⑤绝缘用具耐压试验记录;(每年一次)

⑥避雷器耐压试验记录;(每年一次)

⑦严格执行停送电工作票审批手续。

⑧杂散电流测试记录。(每季一次)

3.电缆组

主要负责电缆领用、发放、回收、试验等管理工作。

①电缆发放前应进行试验并留有记录;

②修补好的电缆要做浸水耐压试验并留有记录;

③电缆管理(包括领用、发放、回收)应有台账;

④电缆应进行编号管理;

⑤电缆堆放整齐,应有管理制度。

4.小型电器组

主要负责电缆领用、发放、回收、试验等管理工作。

①小型电器发放前应进行试验并留有记录;

②小型电器(包括领用、发放、回收)应有台账;

③小型电器应进行编号管理;

④小型电器摆放整齐,应有管理制度。

四、井下供电设计相关知识

根据给定综采或掘进工作面基本参数情况(主要包括:供电电源、负荷情况、工作面情况等),按以下步骤进行供电设计计算,确保采、掘工作面供电系统合理可靠,设计计算主要包括以下内容:

第一节设备选择前的准备

第二节采区主变压器的选择

第三节采区供电系统的拟定

第四节高压电缆和开关的选择

第五节采区低压电缆和开关的选择

第六节短路电流的计算

第七节采区高低压保护装置整定计算

供电系统图和电气设备布置图的绘制

第二章:井下三大保护

我集团公司井下所有使用和运行电气设备的安装、维护、检查、整定及运行,应严格按照中华人民共和国煤炭工业部制定的三个〖细则〗执行。即〖煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则〗、〖煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行维护与检修细则〗和〖煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则〗。以下是具体要求:一、1200V及以下馈电开关过电流继电器的电流整定值按下列规定选择:

1、对保护电缆干线的装置按公式:

2、对保护电缆支线的装置按公式:

3、以两相短路电流进行校验:

4、若校验属超长距离供电,应采取下列措施:

1)加大干线或支线电缆截面。以减少电缆的换算距离。

2)设法减少低压电缆线路的长度。以增大最远端两相短路电流值。3)采用相敏保护或软起动等新技术提高灵敏度。以监控最远端两相短路电流值或降低最大负载的起动电流。

4)换大容量变压器或采用变压器并联。以增大两相短路电流值

5)增设分段保护开关。以减小过电流继电器整定值,在计算分段保护开关的灵敏度时,不能从该开关出口计算两相短路电流值。

6)采用移动变电站或移动变压器。以伸入负荷中心。

二、1200V及以下的电网中,熔断器熔体额定电流按下列规定选择:1)对保护电缆干线的装置按公式:

2)对保护电缆支线的装置按公式:

3)对保护照明负荷装置按公式:

4)以两相短路电流进行校验:

三、电子保护器的电流整定:

1)电磁起动器中电子保护器的过流整定值按公式:。结合产品说明书调整到响应挡位。

2)以两相短路电流进行校验:

四、井下保护接地装置

1)所有接地装置应设接地母线,严禁使用串联接地。

2)禁止用裸导线做辅助接地母线或辅助接地连线。

3)井下禁止使用无接地芯线的电缆。

4)两条裸钢线绑扎的长度不小于100毫米。

五、井下漏电保护装置

1)对用于直流检测原理的漏电保护装置要计算其绝缘电阻的动作电阻值,并有记录。

2)对用于零序电流和功率方向原理的漏电保护装置,要根据产品说明书进行漏电电流和动作时间的整定计算。

六、井下供电设计举例

1、供电系统现状

小峪煤矿一号井6KV坑口变电站分两趟6104、6105铜芯电缆、截面3×150mm2、电压6KV送至井下中央变电所,长度650米;由井下中央变电所出一趟送东四Ⅰ号采区变电所,由于东四Ⅰ号采区变电所总负荷容量为:1511.05KV A,最大长时负荷电流为145.4A,而3×70mm2铝芯电缆的载流量是155A,所以目前的供电系统只能满足现状。而新增综采工作面负荷1627KW,需加设一趟电缆给新增综采工作面供电。使用聚氯乙烯型电缆截面3×95mm2,长度3000米。从东四Ⅰ号采区变电所到综采工作面,使用UGSP型电缆截面3×70mm2,长度900米。

2、主要负荷供电系统

1808工作面位于一号井东Ⅳ盘区,总走向长度450米,综采可采长度425米,工作面长度150米。该工作面采用MG300/700-WD 双滚筒采煤机,总功率700KW,电压等级1140V;工作面使用与采煤机配套的SGZ-764/400Z型刮板机,总功率为2×200KW,电压等级1140V;顺槽使用SSJ-1000/160型皮带,总功率160KW,电压等级1140V;泵站使用乳化液泵两台,型号MRB—200/31.5,总功率为2×200KW,电压等级1140V;SGZ-764/132转载机一台,总功率132KW,电压等级1140V;PCM-110破碎机一台,总功率110KW,

电压等级1140V 。下面根据上述主要负荷提出供电方案,如下图为主要负荷供电系统图。

1)新增电力负荷计算 Ⅰ、新增负荷可按公式:

φcos r N K P S ∑= 计算 Ⅱ、需用系数可按公式:∑+=N s

r P P K 6.04.0

Ⅲ、平均功率因数取:0.7

从工作面设备配置情况可计算出主要用电负荷额定功率(不包括备用)之和:

KW P N 1627110132160125400700=+++++=∑

需用系数:

658.016277006.04.06.04.0=+=+=∑N s r P P K 新增负荷:KVA K P S r N 714.15297.0658.01627cos ===∑φ

2)按持续允许电流选择电缆截面:

按公式:KIp ≥Ia Ⅰ、通过电缆的最大持续电流:09.1476732.1714.15293=?==e a U S

I

Ⅱ、允许载流量(250C ):Ip=218A ,(按6KV 油浸纸铜芯70m2电缆查表得)。

Ⅲ、校正系数K 按250C ,查表得1。

所以KIp ≥Ia= 218≥147.09

3)按电压损失校验电缆截面

用查表法可将电压损失百分比写成:L P K U ??=?%

Ⅰ、K--每兆瓦公里负荷矩电缆中电压损失的百分比,对于6KV 、95mm2、铜芯查表得:K=0.797。对于6KV 、70mm2、铜芯查表得:K=1.024。

Ⅱ、P--电缆输送的有功功率,兆瓦。上面计算得:P=1.627兆瓦。 Ⅲ、L —电缆总长度,千米。95mm2L=3000m 。70mm2L=900m 。 L P K U ??=?%=1.024×1.627×3.0=4.998%。

L P K U ??=?%=0.797×1.627×0.9=1.167%。

由于一号坑口变电站两趟6104、6105出线的电压损失百分比等于: L P K U ??=?%=0.566×4.52×0.65=1.66%。

所以总的电压损失百分比等于: 4.998%+1.167%+1.66%=7.825%≤

10%。符合要求。

3、主要负荷供电系统图几点说明

1)由于皮带顺槽巷头部距离东四Ⅰ号采区变电所尽300米,所以代皮带的315KV A移变可放在变电所内供电,如果东四Ⅰ号采区变电所内放不下,也可以放在皮带顺槽巷头部。

2)由于图纸较小,所有的备用真空磁力开关和小负载未画,应该加四台备用真空磁力开关,其中采煤机一台备用真空磁力开关,运输机一台备用真空磁力开关,转载机和破碎机共用一台备用真空磁力开关。皮带一台备用真空磁力开关,如果315KV A移变放在东四Ⅰ号采区变电所内,还需加一台馈电开关。

3)对于综采660V负荷,由东四Ⅰ号采区变电所供电。

4)对于各种电气开关的整定计算和校验,由矿上有关技术人员完成。

七、井下双回路供电系统运行方式

1、问题提出

2011版《煤矿安全规程》第四百四十一条规定:正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式。若一回路运行,另一回路必须带电备用,以保证供电的连续性和可靠性。第四百四十二条规定:对井下变(配)电所【含井下各水平中央变(配)电所和采区变(配)电所】、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷。向局部通风机供电的井下变(配)电所应采用分列运行方式。

2011版《煤矿安全规程》对矿井及井下双回路供电系统的运行

方式有两处阐述,

2、双回路供电系统运行方式简介

双回路供电系统的运行方式有两种:并列运行和分列运行。

并列运行方式是指一路运行,另一路带电备用,两段母线之间的联络开关处于连接状态,如图1所示。并列运行方式适用于负荷较小的变(配)电所,其优点是两回路的负荷相同,两回路总配电开关保护整定相同,便于两回路的切换;缺点是运行电缆线路工作电流较大,压降较大,运行线路距离较短,停电面积大。

图1 并列运行方式

分列运行方式是指两路同时运行,两段母线之间的联络开关处于断开状态,如图2所示。分列运行方式适用于负荷较大的变(配)电所,其优点是运行电缆线路工作电流较小,压降较小,运行线路距离较长,停电面积小;缺点是两回路的负荷不同,两回路总配电开关保护整定不同,当一回路停电时,另一路总配电开关需重新整定,不便于两回路的切换。

图2 并列运行方式

由于我集团公司各矿机械化程度较高,负荷较大,所以目前井下供电系统大都采用分列运行方式。那么如何克服分列运行方式的缺点?如何在井下供电系统分列运行方式下实现向局部通风机供电的运行方式?是我们急需解决和革新的,优化井下供电系统,确保井下供电系统的连续性和可靠性。

3、现有运行方式及存在问题

目前我集团公司各矿井下中央变(配)电所双回路供电采用的分列运行方式大致有两种:一种是两趟动力电缆入井做井下双回路电源;另一种是两趟动力电缆和一趟“高专”电缆入井三回路电源。

采区变(配)电所双回路供电的分列运行方式大致有几种:第一种是两回路取自中央变(配)电所不同母线段的动力电源,两回路同时运行;第二种是两回路一趟取自中央变(配)电所动力电源,另一趟取自中央变(配)电所“高专”电源,两回路同时运行;第三种是一回路取自中央变(配)电所动力电源,单回路供电(此采区变(配)

电所不带局部通风机负荷);第四种是两回路取自不同采区变(配)电所动力电源,两回路同时运行,形成环形供电。

以上并列运行方式存在以下几个问题:①分列运行中,两回路总开关电气保护整定问题,正常情况下,两回路总开关是按所带负荷进行电气保护的整定,当一回路停电时,闭合联络开关,运行回路总开关电气保护整定无法适应两回路总负荷。②采区变(配)电所的“高专”线路应能满足动力电源的备用电源。③未向局部通风机供电的采区变(配)电所单回路供电不符合新《煤矿安全规程》之规定。④采区变(配)电所环形供电容易造成井下大面积停电。

4、双回路供电系统运行方式的优化

由于我集团公司各矿井下机械化程度较高,井下总负荷较大,双回路供电系统的两种运行方式可以同时并存,根据各矿实际情况确定井下双回路供电系统运行方式的革新与优化。以下是井下双回路供电系统运行方式的革新与优化几点建议:

(1)对于井下中央变(配)电所双回路供电系统运行方式,由于井下机械化程度较高,井下总负荷较大,采用分列运行方式是必要的和可行的,在正常情况下,两回路总开关的电气保护应按所带负荷进行整定,当一回路停电时,另一回路应能承担井下全部负荷,这是对承担回路的总开关应进行重新整定后方可闭合联络开关。

(2)由于采区变(配)电所负荷较井下中央变(配)电所负荷要小,对于向局部通风机供电的井下采区变(配)电所应采用分列运行方式为好,两回路互为备用,符合新《煤矿安全规程》之规定。

(3)由于旧《煤矿安全规程》对于采区变(配)电所双回路供电没有要求,当时部分高瓦斯矿井为了保证井下局部通风机供电的可靠性,增设了“高专”供电线路,采区变(配)电所两回路一趟取自中央变(配)电所动力电源,另一趟取自中央变(配)电所“高专”电源,两回路同时运行,动力电源可以做“高专”电源的备用电源,“高专”电源不能做动力电源的备用电源,这样使得采区变(配)电所无法实现真正的双回路供电。对于上述情况有两种解决方法:一种是由于“高专”供电线路负荷较小,仍为分列运行方式,要求“高专”供电线路截面和总开关应能承担采区全部负荷,即“高专”电源也可以做动力电源的备用电源。另一种是采区变(配)电所在原有动力电源和“高专”电源的基础上增加一趟动力电源,两趟动力电源采用分列运行方式,互为备用电源,此时“高专”电源就可不必做动力电源的备用电源了,动力电源可做“高专”电源的备用电源。

(4)对于不向局部通风机供电的井下采区变(配)电所,按新《煤矿安全规程》之规定,应实现双回路供电,可采用分列运行方式和并列运行方式。

(5)对于采区变(配)电所环形供电,应逐步取消,减少井下停电范围,减小上一级配电总开关负荷,利于电气保护整定。

(6)对于各矿井下供电系统中两段母线之间使用一台联络开关的情况,建议应在两段母线之间使用两台联络开关,以防止联络开关反送电。

总之煤矿井下供电系统运行方式的革新和优化,可以进一步提升供电系统的连续性和可靠性,使之符合井下供电系统的科学性、系统性、实用性和效益性,确保煤矿井下安全生产。

八、掘进工作面“双局扇、双电源”供电方式、自动切换装置

及风、瓦电闭锁高压

1、掘进工作面“双局扇、双电源”供电方式

掘进工作面“双局扇、双电源”供电方式是指在主风机专用供电线路的基础上,利用动力电源作备用付风机的备用电源;通过自动切换主、付风机的专用磁力起动器,实现对综掘工作面“双局扇、双电源”供电,以保证局部通风机的安全、可靠供电。供电系统图见图一:

当主风机切换开关和备用付风机开关进行连接控制时,可实现“双电源、双风机”供电,即当主风机因故障停机时,其备用付风机自动

起动工作,实现双风机自动切换功能;这时动力电源通过备用付风机开关做备用付风机的专用电源,此时供动力的联络开关也处于闭锁断电状态。当风机专供线路故障处理后,可直接起动主风机开关,起动主风机的同时自动切断备用付风机,使其继续保持备用状态。

2、自动切换装置

风机专用隔爆型真空电磁起动器主要分为QBZ-120/660(380)F 风机矿用隔爆型真空电磁起动器和QBZ系列隔爆风机组合真空电磁起动器。主要适用于有爆炸危险气体和煤尘中,作为综掘工作面“双局扇、双电源”自动切换系统的控制和保护。下面以BFZ系列隔爆风机组合真空电磁起动器为例简介其接线原理。见图二:

3、关于风、瓦电闭锁高压

1)对于利用磁力开关的控制电路进行风电闭锁高压,是在掘进巷道

较长,移变深入巷道中间,风机开关距移变和变电峒室较远时,可以在巷口增加一台高压开关作风电高压闭锁用。

2)对于瓦电高压闭锁可以采用瓦斯断电仪实现自动、手动闭锁远距离高压开关,一级断电可以利用瓦斯断电仪将瓦斯探头的信号自动控制远距离配电点高压开关跳闸;二级断电可以远方手动控制高压开关跳闸。阳煤集团公司采用KJ4监控系统。

第三章:井下隔爆电气设备防爆

集团公司隔爆电气设备失爆检查实施细则

1 范围

本标准规定了煤矿中动态运行的隔爆电气设备的“失爆”的术语和定义。

本标准适用于煤矿井下和地面易发生瓦斯、煤尘爆炸环境中动态运行的隔爆电气设备。

本标准只涉及隔爆型而不涉及采用其他防爆措施防止爆炸危险的型式。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。GB 3836.1—2000 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求(eqv IEC 60079-0: 1998)

GB 3836.2—2000 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d” (eqv IEC 60079-1: 1990)

GB 3836.3—2000 爆炸性气体环境用电气设备第3部分:增安型“e” (eqv IEC 60079-7: 1990)

GB 3836.13—1997 爆炸性气体环境用电气设备第13部分:爆炸性气体环境用电气设备的检修 (neq IEC 79-19:1993)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

失爆

动态运行中的隔爆电气设备(包括连接电缆及接线盒等关联设备)的某个部件(部位)有一处不符合GB 3836.1—2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB 3836.2—2000 《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d” 》、GB 3836.13—1997 《爆炸性气体环境用电气设备第13部分:爆炸性气体环境用电气设备的检修》、《煤矿安全规程》(2012年版)及其它相关法规条款规定,并且是可能引发瓦斯、煤尘爆炸及人员伤亡事故的隐患。

4 隔爆外壳

4.1 隔爆外壳有裂纹、开焊,或面积在50㎝2范围内,变形长度超过50mm,且凹凸深度超过5mm为失爆。

4.2 隔爆外壳(包含防爆接线盒)金属表面有大于实际壁厚15%或深度大于0.5㎜,面积大于1㎝2(不含漆皮)的氧化层脱落为失爆。

4.3 凡是安装有轴承转轴且穿过隔爆外壳壁的地方均应设置隔爆轴

承盖,否则为失爆。(此条只指隔爆电机)

4.4 隔爆设备的隔爆腔之间严禁直接贯通,必须保持原设计的隔爆性能,否则为失爆。

4.5 隔爆外壳上透明件(如观察窗或灯具的透明罩)破裂、松动,表面伤痕或磨损深度大于1mm(含1mm)为失爆。

4.6 隔爆外壳上观察窗内密封衬垫应同时符合以下要求:衬垫必须由具有一定强度的金属或金属包覆的不燃性材料制成;衬垫的厚度不能小于2mm;衬垫接合面宽度:当外壳容积不大于100cm3时,不小于6mm;当外壳容积大于100 cm3时,不小于9.5mm;衬垫牢固程度:安装后的衬垫,结构上应保证不会脱落,在外壳内产生爆炸压力时也不会被挤出。其中有一项不符为失爆。

4.7 禁止用溶剂擦洗塑料透明件,不允许对透明件重新胶粘或修理。如有损坏可以使用同等隔爆性能的材料替换。

5 隔爆接合面

5.1 螺纹接合面的最小啮合扣数为5扣,当容积大于100cm3时,最小轴向啮合长度为8mm;当容积不大于100cm3时,最小轴向啮合长度为5mm;螺纹精度不低于3级,螺距不小于0.7mm;对于圆柱形螺纹,螺纹部分至少有8mm的长度,并且至少6扣螺纹。其中有一项不符为失爆。

5.2 快开式门、盖因变形造成隔爆接合面间隙大于或隔爆接合面有效宽度小于表1规定值为失爆,快开式门、盖因变形打不开均为失爆。

5.3 非螺纹隔爆接合面的间隙和宽度应符合表1的规定,否则为失爆。

表1 I类外壳隔爆接合面的最小宽度和最大间隙

5.4 胶粘接合面的接合面宽度应符合表2规定,否则为失爆。

表2 胶粘接合面的接合面宽度

cm3 mm

V≤10 L≥3

10< V≤100 L≥6

V>100 L≥10

5.5 偶然机械伤痕,其深度、宽度均不超过0.5mm,其剩余无伤隔爆面有效长度L′不小于规定宽度L的三分之二;伤痕两侧高于无伤表面的凸起部分必须磨平。有一项不符为失爆。

5.6 在L和L1的范围内,具有一段连续无伤隔爆面的有效长度L′小于表3的规定时,为失爆。无伤隔爆面的有效长度L′计算见图1。

表3 允许修复连续无伤隔爆面有效长度

单位为毫米

L或L1 40.0 25.0 15.0 12.5 8.0

L′20.0 13.0 8.0 5.0 5.0

L′——无伤隔爆面有效长度;

设备安装工程培训教材

设备安装工程 第一章泵、风机等一般动设备安装工程 1.适用范围 本篇适用于石化工程化工生产装置和辅助设施泵、风机等一般动设备的安装工程。2.开工条件 2.1设计交底及图纸会审 开工前必须进行设计交底及图纸会审。设计人员必有将动设备的选型、采用标准及一些关键部位施工时应注意的环节等,向与会的各方交待清楚。 2.2应具备技术资料: (1)机器的出厂合格证书; (2)制造厂提供的有关重要零部件和部件的制造、装配等质量检验证书及机器的试运转记录; (3)机器与设备安装图、总装配图及安装说明书等; (4)泵、风机的装箱清单; (5)重要设备需编制施工方案并经项目组批复。 2.3现场应具备的条件: (1)土建工程已基本结束,即基础具备安装泵、风机的条件,基础中间交接已办理,基础附近的地下工程已基本完成,场地已平整; (2)施工运输和消防道路畅通;务有必要的消防器材; (3)施工照明,水源及电源已备齐; (4)安装用的起重设备具备使用条件; (5)备有零部件、配件及工具等的储存设施; (6)泵、风机周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕。 2.4设备开箱检验合格 泵、风机等一般动设备在安装前,应在有关人员参加下,进行开箱检验。主要检验内容如下: (1)核对泵。、风机的名称、规格、数量及随机资料是否齐全; (2)检验后提交有签证的检验记录; (3)对于立式轴流泵和叶导式混流泵在就位前还应检查和检测:泵轴和传动轴弯曲度、在轴颈处的径向跳动及其联轴器的径向跳动、端面倾斜度;叶片外圆对转子轴线的径向跳动及叶片外圆与叶轮之间的间隙是否符合设备技术文件的规定。 2.5其他 在生产装置内施工时,必须向业主或用户办理动火手续。 3.施工工艺流程及关键控制环节 4.1施工程序

静设备安装培训教材

第五章静设备安装 静设备是以静置的作用部件为主的机械设备,在石油、石化、化工各类装置及原料和产品储存运输的生产过程中完成和实现反应、分离、混合、换热、储存等工艺。油气田地面工程中的静设备要紧包括塔器、立式储罐、球形储罐、滤罐、油气分离器、游离水脱除器、油水缓冲罐、电脱水器、注汽锅炉、水套加热炉等,是油气生产过程中的重要设备,要紧用于油、气、水等介质的储存、分离及加热等。 需要讲明的是立式储罐和球形储罐的施工,已在集团公司统编培训教材之一《储罐施工》中进行了详细的阐述,故本章不再重复介绍。本章要紧以卧式静设备和立式静设备为例,介绍油气田地面工程静设备的现场安装。 第一节静设备的种类和特点 一、静设备的分类与结构特点 油气田地面工程所用的静设备种类繁多,其分类方法也多种多样,可按形状分为圆筒形设备、球形设备、矩形设备;按材料分为钢制设

备、非铁金属设备、非金属设备;按设备在生产工艺过程中的作用分为储存设备、换热设备、分离设备;按设备承压分为压力容器、常压容器;按储存介质分为储气设备、储液设备等;按安装形式分为卧式设备、立式设备;按结构形式分为容器类设备、塔类设备、炉类设备、储罐设备。在油气田地面工程中多按形状、安装形式和结构形式等进行分类。 1.按形状分 静设备按形状可分为圆筒形设备、球形设备、矩形设备,见图5-1所示。其中以圆筒形设备最为常见。在油气田地面工程中,圆筒形设备要紧有立式油罐、水罐、加药罐、滤罐、沉降罐、熟化罐、过滤器,以及卧式电脱水器、油气分离器、游离水脱除器、筒式加热炉等;球形设备要紧有各类球罐;矩形设备要紧有润滑油箱、水箱、水槽等。

a)圆筒形设备 b)球形设备 c) 矩形设备 图5-1 三种形状的静设备实物图 1)圆筒形设备结构特点 圆筒形设备是由圆柱形筒体和各种成型封头(椭圆形、半球形、碟形、锥形等)所组成的立式、卧式设备。由于使用目的不同,内部结构也各不相同。该形状设备制造较容易,承压能力较好,因此在油气田中应用最为广泛。比较常见的是立式圆筒形储罐、立式塔设备、立式过滤器、卧式容器、卧式换热器、卧式加热炉等。 2)球形设备结构特点 球形设备多为球罐,由数块球瓣板拼接焊制而成。与圆筒形容器

电气设备安全知识培训

电气设备安全知识培训 安全用电包括:供电系统的安全、用电设备的安全及人身安全三个方面,它们之间又是紧密联系的。供电系统的故障可能导致用电设备的损坏或人身伤亡事故的发生,而用电事故的发生也可能导致局部或整个工厂停电,造成人身伤害及设备的损坏,给企业的利益带来不可估量的损失。所以安全用电,不可大意、马虎,要时刻提醒自己“安全第一、预防为主、警钟长鸣、紧抓不懈”。 作为企业的员工,我们必须要掌握如何安全、可靠地用好电能。员工不管在那个岗位上,基本上都要和电打交道,每个员工都应该学会安全用电的一些基本知识,有些知识看着简单,但有时是含含糊糊,是是非非,似懂非懂,这种是造成电气安全事故的最主要原因。 一、电气设备事故的特点 1、电气事故的危险因素不能被感觉器官察觉而预防。电是没有形 状、没有颜色、没有气味、可以说也没有声音的一种客观存在的、实实在在的东西。我们在使用过程中,对它的存在容易忽视,对它的危险性认识不足,这样就很容易出事故。 2、电气事故的危险性大,损失严重、死亡率也较高。电气事故一 旦发生,轻者损坏设备,造成停电影响生产;人如触电轻者电伤,重者致残,甚至死亡;电气事故还能引起电气火灾、爆炸。 3、预防电气事故的发生:我们必须具备必要的电的一些基本知 识,若对电一无所知,那电就会时时处处威胁着你。 4、电气事故发生时:来的突然、毫无预感,人一旦触电,自身失

去防卫能力。 二、预防电气设备事故的发生 1、时刻提醒自己,触电的危害,用电要安全; 2、工作中提醒自己,不乱拉、乱扯电线,不带电移动设备,不随 意触摸没有防护的带电设备,不随意使用有安全隐患的设备及电动工具:如设备防护盖、防护罩已拆除,电源线有裸露现象,设备有异常声响,严重腐蚀生锈断裂及倾斜现象。 3、严格要求自己操作电气设备时,要按照操作规范操作,不蛮干、 盲干。 4、操作电气设备时,一定要熟读设备安全操作规范,熟练掌握设 备的性能及工作过程,所生产的产品的工艺流程。 5、对设备不熟悉或者不会操作的情况下,要严禁操作、拒绝操作。 6、不得因想提高工作效率,而随意更改机器的速度,时间及工艺 流程等参数。 三、电气设备安全操作 1、操作设备人员未经过岗前培训或者未能熟练掌握该设备的情 况下,不得随意操作设备。 2、对机器上贴有安全警告标示的地方,操作人员在操作过程中应 注意操作安全。 3、对装有安全保护装置的设备,严禁将其为了工作方便拆下保护 装置或在保护装置失灵的状态下操作。 4、操作设备时人体尽量避免进入设备的运动范围内,维修时除

电气安全常识培训资料

安全生产、预防第一 安全生产:安全生产是指为了预防生产过程中发生人身、设备事故,形成良好的劳动环境和工作秩序而采取的一系列措施和活动。内容包括采取各种安全技术和技术措施,经常开展群众性的安全教育和安全检查活动等。 电气安全常识 电气安全:电气设备在正常运行时以及在预期的非正常状态下不会危害人体健康和周围设备,当电气设备发生非预期的故障时,应能切断电源,将事故限制在允许的范围内。如果电气设备安装不恰当,使用不合理,维修不及时,尤其是电气工作人员缺乏必要的电气安全知识,不仅会造成电能浪费,而且会发生电气事故,危及人身安全,给公司和职工带来重大损失。 1、车间用电设备的安全要求是什么? 车间用电设备必须符合下列安全要求:(1)设备的结构形式应与场所环境相适应;(2)设备上的裸露带电体要有保护;(3)设备上安装的开关设备、保护装置、控制装置、信号装置必须齐全完好;(4)设备的相间绝缘电阻,对地绝缘电阻必须符合要求;(5)所有不带电的金属外壳都应根据其供电系统的特点进行接地或接零;(6)定期进行检修和安全检查。

2、电气工作人员必须具备哪些条件? 电气工作人员必须具备如下条件:(1)经医生鉴定无无妨碍工作疾病;(2)具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》的有关部分,并经考试合格;(3)学会紧急救护法,首先学会触电解救法和人工呼吸法。 3、电气作业应使用的安全用具有哪些? 电气作业使用的安全用具一般包括:(1)绝缘安全用具;(2)登高作业安全用具;(3)携带式电压和电流指示器;(4)临时接地线等。电工安全用具应按《电业安全工作规程》的规定,定期进行检查、试验。 4、常见的触电事故发生的主要原因有哪些? (1)人体直接接触带电体;(2)人体接触发生故障的电气设备;(3)与带电体的距离小于安全距离;(4)跨步电压触电 (如果人或牲畜站在距离通电电线落地点8~10米以内。就可能发生触电事故,这种触电叫做跨步电压触电)。 5、防止触电的主要方法有哪些? (1)限制电压或电源能量。包括采用安全的超低电压、安全电源、安全电路结构;(2)增加绝缘距离。包括采用绝缘带电零件、隔离罩或外罩、漏电保护装置;(3)接地。在不同的电网系统中,电气设备外壳使用不同的接地方法。 6、安全用电的基本要求时什么? (1)绝缘;(2)安全距离;(3)安全载流量;(4)安全标志。

电气接线规范培训资料.doc

1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 适用条件 需要的灭弧距离 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 1.2 组装前首先看明图纸及技术要求 1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4 检查元器件有无损坏 1.5 必须按图安装 (如果有图) 1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 1.7 同一型号产品应保证组装一致性 1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 元件名称安装高度(m) 指示仪表、指示灯 0.6-2.0 电能计量仪表 0.6-1.8 控制开关、按钮 0.6-2.0 紧急操作件 0.8-1.6 组装产品应符合以下条件: 操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。 保证一、二次线的安装距离。 1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。 1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。

1.12 对于发热元件 (例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。 下图为错误接法

1.13 所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线上。 1.14 接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。 a) 端子的标识

通用设备安装培训资料

通用设备安装培训资料 二零一三年四月十日. 目录第一章概 述 .............................................. .................................................

(1) ...................................................................................................................................................................................... ........................... 1况设备概 1.1................................................................................................................................................................................. ......................... 2 .依据:1.2施工 第二章施工流 程 .............................................. ................................................. (3) .................................................................................................................................................................................. 3.步骤静止设备安装单2.1台.................................................................................................................................................................................. 4.步骤动设备安装单2.2台传 第三章通用施工工序的技术要 点 .............................................. .. (5) ...................................................................................................................................................................................... .................................. 5.明3.1说...................................................................................................................................................................................... ............... 5.收备开箱验设3.2 .................................................................................................................................................................................... ............. 5处理收基础验及3.3 ...................................................................................................................................................................................... ........................ 6 .设备安装3.4 0 ..................................................................................................................................................................................... ........................ 1备灌浆3.5设 01保证.................................................................................................................................................................................. ............. 密3.6设备气性 11.................................................................................................................................................................................... ........................... 资料3.7交工第四章塔及容器等直立设备安 装 .............................................. (12)

设备安装方案培训资料(doc 60页)

设备安装方案培训资料(doc 60页)

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (3) 第三章施工部署 (3) 第一节工程目标 (3) 第二节施工技术准备 (4) 第三节施工组织机构与管理 (5) 第四章材料、机具、劳动力投入计划及其保证措施 (6) 第一节材料、机具进入的保证 (6) 第二节劳动力投入的保证 (8) 第五章主要施工方法 (9) 第一节预埋、预留工作 (9) 第二节给排水工程 (9) 第三节电气工程 (19) 第四节火灾自动报警系统 (38) 第五节自动喷水灭火系统 (40) 第六节通风工程 (42) 第七节主要材料、设备的运输 (45) 第八节系统调试 (45) 第六章安全生产及文明施工综合治理措施 (53) 第一节技术措施 (53) 第二节管理措施 (54) 第三节教育宣传措施 (54) 第四节安全用电措施 (55) 第五节防火措施 (55) 第七章质量保证措施 (56) 第一节组织完善的质量控制体系 (56) 第二节制订工程质量奖罚条例 (56) 第三节制订质量控制程序 (56) 第四节作好现场隐蔽及报验 (57) 第五节质量保证措施(实物创优措施) (57) 第六节成品保护措施 (58) 第八章工程资料管理(资料创优措施) (58) 第一节资料管理体系及目标 (58) 第二节资料管理制度 (59) 第三节资料的收集及整编规范化 (59) 第四节建立安全技术档案 (59)

第一章工程概况 一、工程内容 项目名称:从化市江埔街大江路公共租赁住房工程 建设单位:从化市住房保障领导小组办公室; 设计单位:广东省建筑设计研究院; 监理单位:广东省建筑工程监理有限公司; 施工单位:广州市房屋开发建设有限公司; 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程是两栋,其中1#楼为地上14层,2#楼地上为16层,地下为2层(局部为1层),1#楼高为42.15m, ,2#楼高为47.95m.。上部结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下部分为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,总建筑面积为25774.8㎡,其中地下建筑面积为7481.1㎡。 本工程施工总工期为18个月,我公司根据工程特点及公司自身的实力,争取在该工期范围内提前完工。 建筑主要特征表: 1.1电气工程: 电缆主要采用ZR-YJV-1000阻燃型聚氯乙烯铜芯电缆,水平和垂直段采用全封闭型金属电

电气培训教材1资料全

电气培训教材 第一阶段 第一章电器的基本知识 一.电器的定义:凡是自动或手动接通和断开电路,实现对电路切换、控制、保护、检测、变换和调节目的的电气元件统称为电器。 二.电器的分类 1.按工作电压等级分类 (1)低压电器工作电压在交流1000V以下的各种电器。例如接触器、控制器、起动器、刀开关、断路器、熔断器、继电器、电阻器、主令电器等。 (2)高压电器工作电压高于交流1000V以上的各种电器。例如高压熔断器、隔离开关、高压断路器等。 2.按用途分类 (1)控制电器用于各种控制电路和控制系统的电器。例如接触器、各种控制继电器、控制器、启动器等。 (2)主令电器用于自动控制系统中发送控制指令的电器。例如控制按钮、主令开关、行程开关、万能转换开关等。 (3)保护电器用于保护电路及用电设备的电器。如熔断器、热继电器、各种保护继电器、避雷器等。 (4)配电电器用于电能的输送和分配的电器。例如高压熔断器、隔离开关、刀开关、断路器等。

(5)执行电器用于完成某种动作或传动功能的电器。如电磁铁、电磁离合器等。 3.按工作原理分类 (1)电磁式电器依据电磁感应原理来工作的电器。交直流接触器、各种电磁式继电器等。 (2)非电量控制电器电器的工作是靠外力或某种非电物理量的变化而动作的电器。例如刀开关、行程开关、按钮、速度继电器、压力继电器、温度继电器等。 第二章开关电器 开关电器广泛应用于配电线路作电源的隔离、保护与控制。常用开关有以下几种: 一、刀开关

刀开关是结构最简单,应用最广泛的一种手动电器。在低压电路中,作为不频繁接通和分断电路用,或用来将电路与电源隔离。 刀开关由操作手柄、触刀、静插座和绝缘底板组成。 按刀数可分为单级双极和三级。图形符号如下:

电气培训资料

名词解释下列常用元器件的含义(包括用途,功能,一次符号,分类,画法,选型,常用案例等,越详细越好) 1、熔断器 主要是实现配电系统短路保护,分断较大,作短路保护(如一次熔断器),有的也能实现其过负荷保护,如电流过大,产生热量,使电路断开(如二次熔断器)。 选型:如低压配电系统中,常用1A和2A规格,我司二次回路常用2A (指示灯)和6A (控制回路)规格。 10KV高压计量柜一般选用2A分断35KA以上,PT柜一般选用0.5A~1A,分断 35KA以上,作短路保护用。又如环网柜,可选用50A或63A一次熔断器作过负荷保护,,630KVA出线的环网柜,匸S/ "3U=630/(1.732*10)=36A 如低压浪涌保护器前级开关,可用高分断的塑壳断路器,为节省成本,也可选用63~100A的一次熔断器。 2、空气开关 塑壳(MCCB,框架(ACB,微断(MCB),真空断路器等。(低压一般常见有四段保护,过载长延时,短路短延时,瞬时动作保护,接地故障保护) 深圳地区中置柜一般要求采用1000A以上真空断路器,分断31.5KA出线柜可选用630A真空断路器,审图中,部分工程也可使用25KA和31.5KA的630A 的两种真空断路器,需注意操作电源,一般为DC110V和DC220V 进线框架需考虑短路容量和额定电流,如N=1600KVA变压器,壳架电流及 额定电流选In=2N=2*1600=3200A (近似Ir的1.3倍),整定电流选lr=2500A, 可近似计算为Ir二S/ V3U=1600心.732*380)=2431A变压器短路电流计算,(0.06 为变压器阻抗,变压器参数)所以断路器短路电流需大于40.5KA进线柜更是要 选大一个等级。 出线回路选型:如安装功率80KW的空调机,利用率0.69?计算功率 Pjs=80*0.69=55.2KW计算电流ljs=552(1.732*380*0.8)=104.8A,ln二 (1.3~1.8)

设备安装施工措施培训资料

设备安装施工措施

中煤第九十二工程有限公司 设备安装施工措施 项目名称:小庄矿井选煤厂产品煤系统及矸石系统设备安装工程 文件编号:CC92CS-BX-2013003 受控标识:受控 实施日期: 2013年3月26日 中煤第九十二工程有限公司关中项目部

专项方案项目经理部会签表

装车及输送设备安装工程施工措施 第一章工程概况 1 工程简介 陕西彬长小庄矿井选煤厂装车及输送设备安装工程包括701、702、703、712、723、754.901带式输送机、740、741刮板输送机、715~722、742~753甲带给煤机、764风包、902~905装车闸门、711块煤分级筛设备安装以及相应的非标件制作和安装。

1 技术准备 1.1图纸会审 施工单位在收到提供的施工图纸后,应组织有关人员进行学习,及时与甲方和设计人员共同对施工图纸中存在的问题或看法交换意见,做好图纸会审记录,并认真阅读设备使用说明书及其他随机文件,详细了解设备结构以及与设计图纸存在的差异,以便能在施工中较好地贯彻设计意图,对于个别细节问题,可在施工过程中会同甲方和设计院驻工地代表及监理随时协商处理。 1.2技术准备 在图纸、随机资料及现场勘查的基础上,遵照有关规程、规范、结合施工队伍的实际情况,进行编制施工作业规程、安全技术交底,开工前应组织施工人员认真学习施工图纸、施工组织措施、交底、安全规程、施工规范及标准要求,以便在施工中能顺利的完成施工。 1.3技术依据 《设计施工图纸》 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98)

《煤矿安装工程质量检验评定标准》(MT5010-95) 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2 施工准备 2.1土建工作面的验收 会同建设、监理和土建施工单位对设备基础工作面、预埋螺栓的位置、预留洞的尺寸进行检查验收,对检查发现的问题,由建设、设计、监理、土建及安装施工单位代表共同协商解决确认满足安装施工要求后,填写中间交接检验记录,方可进行下道工序。 2.2设备开箱检查 开箱检查时建设单位、监理单位、供货单位、施工单位应依据设备装箱单及随机资料进行清点、验收,发现缺损或规格、质量等不符合要求时,作好记录由建设单位解决处理。 凡施工需要的随机资料、专用器具等,业主方均应及时提供,待工程结束后再如数交还,双方办理交接时,应办理经双方工地代表签字的交接清单。 2.3测量放线:根据土建单位技术员提供的基准轴线、水准点高程和设计施工图,放出设备的中心线和标高线,并在设备安装的基础面、土建结构物墙体上弹出墨线,作为设备安装的定位及标高控制依据。 2.4地脚螺栓的处理:把地脚螺栓丝扣部分的泥巴去掉,用扳牙对局部损坏的丝扣进行处理,把个别歪斜的螺栓矫正,螺栓涂机油防锈。 2.5预留孔洞、预埋钢板及预埋钢管的处理:将预留孔洞内的杂物清理干净,以满足二次灌浆要求;将预埋钢板附近多余的混凝土渣清除干净,确保预埋钢板充分露出;将高处基础面部分的预埋钢管凿除干净,清除钢管内的棉絮等杂物。 2.6施工器具、材料及设备的准备:根据所要安装设备的规格、特点等配备所需的吊装器具、安装工具、焊接固定设备。 第三章施工人员组织及施工计划 1 施工人员组织 1.1项目管理人员

低压电气操作培训

卡乐仕洗车机低压电气操作培训 -- 李作 斌

低压电气常用电器知识和操作准则 深入了解电气知识并使电气操作规范化 培训内容:

__. 由興 一、电器主要指用于对电路进行接通、分断,对电路参数进行变换,以实现对电路或用电设备的控制、调节、切换、检测和保护等作用的电工装置、设备和元件。 二、电器的发展 最早的电器是18 世纪物理学家研究电与磁现象时使用的刀开关。19 世纪后期,由于电能的应用陆续推向社会,各种电器也相继问世。但这一时期的电器容量小,属于手动式。电路的保护主要采用熔断器(俗称保险丝)。20 世纪以来,由于电能的应用在社会生产和人类生活中显示出巨大的优越性,并迅速普及,适应各种不同要求的电器也不断出现。大的有电力系统中所用的二、三层楼高的超高压断路器,小的有普通家用开关。近百年来,电器发展的总趋势是容量增大,传输电压增高,自动化程度提高。例如,开关电器由20 世纪 初采用空气或变压器油作灭弧介质,经过多油式、少油式、压缩空气式,发展到利用真空作灭弧介质和六氟化硫作灭弧介质的断路器,其开断容量从初期约20?30千安到80年代 中后期达80?100千安,工作电压提高到765千伏,以至到1150千伏。又如,60年代出现晶体管时间继电器、接近开关、晶闸管开关等;70年代后,出现了机电一体化的智能型电器,以及六氟化硫全封闭组合电器等。这些电器的出现与电工新材料、电工制造新技术、新工艺相互依赖、相互促进,适应了整个电力工业和社会电气化不断发展的要求。 三、电器的分类 1.按工作电压等级分类 1)高压电器 用于交流电压为1200V、直流电压1500V及以上的电路中的电器。如高压断路器。 2)低压电器 用于交流50Hz (或60Hz ),额定电压为1200V以下,直流额定电压1500V及以下的电路中的电器。 2.按动作原理分类 1)手动电器 用手或依靠机械力进行操作的电器,如手动开关、控制按钮、行程开关等主令电器。 2)自动电器借助于电磁力或某个物理量的变化自动进行操作的电器,如接触器、各种类型的继电器、电磁阀等。 3.按用途分类 1)控制电器用于各种控制电路和控制系统的电器,例如接触器、继电器、电动机起动器等。 2)主令电器用于自动控制系统中发送动作指令的电器,例如按钮、行程开关、万能转换开关等。 3)保护电器用于保护电路及用电设备的电器,如熔断器、热继电器、各种保护继电器、避雷器等。 4)执行电器指用于完成某种动作或传动功能的电器,如电磁铁、电磁离合器等 。 5)配电电器用于电能的输送和分配的电器,例如高压断路器、隔离开关、刀开 关、自动空气开关等。

设备安装计划方案

安装调试计划 一、实施方案和计划进度 针对本次的项目实施,我公司将组建项目实施小组,按客户的要求和相应的设计方案,完成设备采购要求的伴随服务中的安装调试环节,实施过程采用项目管理方式进行管理和运作。 在项目组成员的选择上,我公司会选择经验丰富的项目管理人员出任项目经理,并挑选各类资深认证工程师及商务、物流接口人组成专门的项目组。 针对客户项目的设计和实施需求,安装实施项目大致可分为以下阶段 一、立项、启动和计划阶段控制过程 主要完成以下工作: ●任命项目经理,召开项目启动会 ●项目实施计划、项目流程管理规、执行文档模板的撰写 ●项目资源规划及落实 ●建立顺畅的沟通渠道和机制 二、考察、咨询、方案设计阶段 主要完成以下工作: ●客户安装现场环境考察 . .

●客户需求沟通,并提供安装、调试及系统架构相关技术咨询 ●项目实施技术方案撰写 ●实施方案完善并提交客户审核 ●提交现场环境需求书和整改建议 三、订货跟踪阶段 此阶段长宇科技将指定专人进行跟踪。及时跟踪产品订货的各项环节,及时汇报进展程度和进度预期。项目组将对可能发生的延误风险进行及时的处理,以避免和缓解影响。四、实施准备阶段 针对项目实施所用到的工具、设备、介质和其他资源进行检测,确保完好可用 完成初步的实施、维护、使用及测试验收文档模板 五、到货交付阶段 ●完成部货物入库,销售、出库、运输流程 ●协调人员进行现场货物交接和签收 ●对交付中产生的问题进行记录,并尽快积极解决,达到合同要求 六、安装、调试阶段 ●项目经理跟踪项目执行和服务质量监控 ●相关现场人员对到场设备拆除包装上架 ●对现场环境进行复查检测,已确认符合安装规要求 ●协同工作进行拓扑连接、上电验机 ●按客户规划要求和实施方案指导进行硬件、软件安装调试 ●项目组成员共同处理安装调试时发生的异常情况 ●责任人对实施、维护、使用及测试验收文档进行最终的完善 七、初验、监控阶段 ●按照计划安排和认可的测试流程进行设备功能性测试 ●对测试中遇到的问题和故障进行处理 ●提交实施、维护、使用及测试验收文档 ●在监控期安排工程师职守随时处理问题 八、终验阶段 ●进行最终产品配置功能测试完成验收主要环节 ●对于实施、维护、使用及测试验收文档验证及及最后的修正 . .

电气焊安全培训资料

电气焊工安全技术培训 1 动火作业基本要求 1 动火作业必须符合国家有关法律法规及标准要求,遵守公司相关的安全生产管理制度和操作规程;焊割工必须具有焊工证,特种作业人员操作证。 2 动火作业前,操作者必须对现场安全确认,明确高温熔渣、火星及其它火种可能或潜在喷溅的区域,该区域周围10米围严禁存在任何可燃品(化学品、纸箱、塑料、木头及其它可燃物等),确保动火区域保持整洁,无易燃可燃品。 3 对确实无条件移走的可燃品、动火时可能影响或损害无条件移走的设备、工具时,操作者必须用严密的铁板、石棉瓦、防火屏风等将动火区域与外部区域、火种与需保护的设备有效的隔离、隔绝,现场备好灭火器材和水源,必要时可不定期将现场洒水浸湿。 4 高处动火作业前,操作者必须辨识火种可能或潜在落下区域,明确周围环境是否放置可燃易燃品,按规定确认、清理现场,以防火种溅落引起火灾爆炸事故;室外进行高处动火作业时,5级以上大风应停止作业。 5 凡盛装过油品、油漆稀料、可燃气体、其它可燃介质、有毒介质等化学品及带压、高温的容器、设备、管道,严禁盲目动火,凡是可动可不动的火一律不动,凡能拆下来的一定拆下来移到安全地方动火;特殊情况下必须动火时,要保证容器、设备、管道处于常温、常压状态,通过切断、加装符合要求的盲板等措施保证动火设备或管道与生产系统的物料彻底隔离,动火前必须检查分析容器、设备、管道中的化学品性质及周围环境,利用空气、惰性气体(氮气、氩气等)、水蒸汽、水等经过充分的吹扫、清洗、置换后,经反复确认无危险隐患后,方可动火;该动火作业属于A级动火,担当部门必须办理《安全作业许可书》,并派人监火,现场备好灭火器材和水源,沙子。必要时可不定期将现场洒水浸湿。 6 使用气焊割动火作业时,氧气瓶与乙炔、丙烷气瓶间距不小于5米,二者与动火作业点须保持不少于10米的安全距离,气瓶严禁在下曝晒,氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂、油污,乙炔瓶严禁横躺卧放;运输、储存、使用气瓶时,严禁碰撞、敲击、剧烈滚动,且气瓶要放置牢固,防止气瓶倾倒。 7 动火作业前应检查电焊机、气瓶(减压阀、胶管、割炬等)、砂轮、修整工具、电缆

安装调试方案

安装调试方案 1)、如果此项目中标,公司将成立专门项目组负责该项目的具体实施。具体分工如下: 合同签定以后,项目小组和实施小组将共同对设备方案的技术细节进行分析、探讨,制定详细安装调试计划,包括: 1、安装调试手册; 2、安装调试进度安排; 3、安装方式; 4、调试方法; 5、调试工具的准备; 6、安装调试环境的准备; 7、对影响项目实施的关键工序、关键设备进行分析,提出相应的解决措施; 8、技术参数手册、培训手册和安装手册;9、制定项目建设质量管理方案和措施; 2)、安装现场环境调查及现场勘察 为确保各工程实施小组到达现场后能够尽快展开工作,保证项目顺利进行,我公司将在实施前10天内对用户单位设备安装环境进行调查,填写安装环境调查表。同时,我们还将提前向用户单位提交各种主要设备的具体环境要求,在用户单位的积极配合下,确保在现场实施工作开始前完成场地环境准备工作。3)、现场安装调试 设备到达安装现场后,由我公司技术人员和用户共同清点完毕后,工程实施小组的工程师将开始设备安装调试工作。 项目组将有包括项目经理在内的多名工程师参加项目实施,他们负责现场设备、辅助设备的安装和调试,完成后同时填写项目安装调试报告。

我们在设备安装和调试的同时,将对使用单位的设备操作和维护人员进行现场培训,同时为每个设备及系统提供一套完整的技术资料。 4)、到货验收 在合同设备到达用户指定的地点后,用户与我公司代表将共同开箱验货,依标书要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)的验收,当出现损坏、数量不全或产品不对等问题时,我公司将负责解决;同时按标书技术部分要求对其产品的性能和配置进行测试检查,并做出测试方案和测试报告,保证所有硬件设备在标书中所规定的地点和环境下, 实现正常运行, 并达到标书要求的性能和产品技术规格中的性能。 5)、安装调试承诺: 1、我公司承诺:交货期为签订合同起29日历天,保证严格按照采购方的交货时间和产品质量要求,及时送达客户指定地点,运输过程中所有费用由我公司承担。 2、我公司中标后,将派出有经验的工程技术人员到用户现场进行调研,根据用户要求和实训室实际情况制定安装方案,设备送达学校后按用户确定的方案进行安装调试,直到设备正常使用运行、验收。 3、保证我公司的工程质量符合国家标准、行业标准和用户要求。 4、保证我公司提供产品均为行业正品,质量优良,无假冒伪劣,不以次充好。 5、我公司负责所有设备安装、调试(包括与计算机连接调试),以及所有所需配套设施(如全部设备安全控电箱与保护开关等)的供应、安装、调试(包括所有费用)。 6、在完成安装、调试、检测后,可向用户提供检测报告、技术手册,提供中文版的技术资料(包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等)。 7、我单位保证本次所投设备均是全新合格设备,响应本次采购项目均为交钥匙项目,所需的一切设备、材料、费用等,全部包含在投标报价之中,采购人无须再追加任何费用。

电气安全知识培训题库及答案

电气安全知识培训考题 部门:姓名:得分 一、单选题(每题1分,共30分) 1.在工作环境中见到以下标志,表示(B) A.注意安全B.当心触电C.当心感染 2.国际规定,电压(C)伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36 B.65 C.25 3.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关上,应该标识 (C) A."在此工作”B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 4.研究所配电房高压进线的电压为(B)KV,按照国家规定,每两年 应做一次预防性试验,以发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏。 A.10 B.20 C.35 5.触电事故中,绝大部分是(A)导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 6.如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行(C) 和胸外心脏按压等抢救。 A.按摩B.点穴 C 人工呼吸 7.电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种?(C) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火C.用水灭火 8.下列电气产品,(B)可以不用取得3C强制认证。 A.插座B.电线管C.照明灯具

9.漏电保护器的使用是防止(A ) 。 A.触电事故B.电压波动C.容量超负荷 10.人体触电后最大的摆脱电流为安全电流,其值为(C) A.40mA·s B.35mA·s C.30mA·s 11.下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?(A) A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器 12.室外照明灯具一般应选用(A )型灯具。 A.防水B.普通C.防爆 13.发现有人触电,应(B ),使之脱离电源。 A.立即用手拉开触电人员B.用绝缘物体拉开电源或触电者C.去找专业电工进行处理 14.使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B )A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 15.为消除静电危害,可采取的有效措施是(C)。 A.保护接零B.绝缘C.接地 16.使用电气设备时,由于维护不及时,当(A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 17.实验室或办公室内各固定电线插座损坏时,将会引起(C )。A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害 18.民用照明电路电压是以下哪种?(C) A.直流电压220伏B.交流电压280伏C.交流电压220伏 19.从安全角度考虑,设备停电必须有一个明显的(C)。 A.标示牌B.接地处C.断开点 20.下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( A ) A.漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。 B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。 C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其

电气安全培训讲义

行业资料:________ 电气安全培训讲义 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

电气安全培训讲义 电气安全培训讲义内容介绍 电气安全主要包括人身安全与设备安全两个方面:人身安全是指在从事工作和电气设备操作使用过程中人员的安全;设备安全是指电气设备及有关其他设备、建筑等的安全。 具体的归纳起来电气安全工作的主要内容有以下6个方面: (1)研究并采取各种有效的安全技术措施。 (2)研究并推广先进的电气安全技术,提高电气安全水平。 (3)制定并贯彻安全技术标准和安全技术规程。 (4)建立并执行各种安全管理制度。 (5)开展有关电气安全思想和电气安全知识的教育工作。 (6)分析事故实例,从中找出事故原因和规律。 本文主要介绍了电气安全的基础知识,如何避免电气伤害,介绍基本的防护措施及如何处理常见的电气事故,为更进一步学习其他更高层次的电气安全知识打好基础。 第一篇电气安全基础 1-1电气事故 1-2电流对人体的作用 1-3触电急救 第二篇电气安全管理 2-1电气安全组织管理 2-2检修安全措施 2-3安全检查及安全检查表 第 2 页共 7 页

2-4变电所的安全运行及管理 2-5电气误操作及防范措施 第三篇电气安全技术 3-1触电安全防范措施 3-2常用电气设备的安全运行 3-3雷电防护技术 3-4静电防护技术与电磁屏护 3-5电气设备的火灾防范 第四篇电气安全法规及事故案例 4-1事故案例 4-2电气安全法规 电气安全基本常识 一、基本原则1、建筑施工现场的电工、电焊工属于特种作业工种,必须按国家有关规定经专门安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。其他人员不得从事电气设备及电气线路的安装、维修和拆除。 2、建筑施工现场必须采用TN-S接零保护系统,即具有专用保护零线(PE线)、电源中性点直接接地的220/380V三相五线制系统。 3、建筑施工现场必须按“三级配电二级保护”设置。 4、施工现场的用电设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱” 第 3 页共 7 页

设备安装计划方案

设备安装计划方案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

安装调试计划 一、实施方案和计划进度 针对本次的项目实施,我公司将组建项目实施小组,按客户的要求和相应的设计方案,完成设备采购要求的伴随服务中的安装调试环节,实施过程采用项目管理方式进行管理和运作。 在项目组成员的选择上,我公司会选择经验丰富的项目管理人员出任项目经理,并挑选各类资深认证工程师及商务、物流接口人组成专门的项目组。 人员构成 项目实施进度计划 针对客户项目的设计和实施需求,安装实施项目大致可分为以下阶段 一、立项、启动和计划阶段控制过程 主要完成以下工作: ●任命项目经理,召开项目启动会 ●项目实施计划、项目流程管理规范、执行文档模板的撰写 ●项目资源规划及落实 ●建立顺畅的沟通渠道和机制

二、考察、咨询、方案设计阶段 主要完成以下工作: ●客户安装现场环境考察 ●客户需求沟通,并提供安装、调试及系统架构相关技术咨询 ●项目实施技术方案撰写 ●实施方案完善并提交客户审核 ●提交现场环境需求书和整改建议 三、订货跟踪阶段 此阶段长宇科技将指定专人进行跟踪。及时跟踪产品订货的各项环节,及时汇报进展程度和进度预期。项目组将对可能发生的延误风险进行及时的处理,以避免和缓解影响。四、实施准备阶段 针对项目实施所用到的工具、设备、介质和其他资源进行检测,确保完好可用 完成初步的实施、维护、使用及测试验收文档模板 五、到货交付阶段 ●完成内部货物入库,销售、出库、运输流程 ●协调人员进行现场货物交接和签收 ●对交付中产生的问题进行记录,并尽快积极解决,达到合同要求 六、安装、调试阶段 ●项目经理跟踪项目执行和服务质量监控 ●相关现场人员对到场设备拆除包装上架 ●对现场环境进行复查检测,已确认符合安装规范要求 ●协同工作进行拓扑连接、上电验机 ●按客户规划要求和实施方案指导进行硬件、软件安装调试 ●项目组成员共同处理安装调试时发生的异常情况 ●责任人对实施、维护、使用及测试验收文档进行最终的完善 七、初验、监控阶段

相关文档