文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 金属幕墙工程验收规范

金属幕墙工程验收规范

金属幕墙工程验收规范
金属幕墙工程验收规范

9.3 金属幕墙工程

9.3.1 本节适用于建筑高度不大于150m的金属幕墙工程的质量验收。

主控项目

9.3.2 金属幕墙工程所使用的各种材料和配件,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。

检验方法:检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。

9.3.3 金属幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。

检验方法:观察;尺量检查。

9.3.4 金属面板的品种、规格、颜色、光泽及安装方向应符合设计要求。

检验方法:观察;检查进场验收记录。

9.3.5 金属幕墙主体结构上的预埋件、后置埋件的数量、位置及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。

检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。

9.3.6 金属幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、金属面板的安装必须符

合设计要求,安装必须牢固。

检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。

9.3.7 金属幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,并应密实、均匀、厚度一致。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录。

9.3.8 金属框架及连接件的防腐处理应符合设计要求。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

9.3.9 金属幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录。

9.3.10 各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。

检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。

9.3.11 金属幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连接、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求和技术标

准的规定。

检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。

9.3.12 金属幕墙应无渗漏。

检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。

一般项目

9.3.13 金属板表面应平整、洁净、色泽一致。

检验方法:观察。

9.3.14 金属幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。

检验方法:观察;手扳检查。

9.3.15 金属幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。

检验方法:观察。

9.3.16 金属幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。

检验方法:观察;用水平尺检查。

9.3.17 每平方米金属板的表面质量和检验方法应符合表9.3.17的规定。

每平方米金属板的表面质量和检验方法表9.3.17

9.3.18 金属幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表9.3.18的规定。

金属幕墙安装的允许偏差和检验方法表9.3.18

玻璃幕墙工程质量检验标准完整版

玻璃幕墙工程质量检验 标准 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

玻璃幕墙工程质量检验标准 1总则1.0.1为统一玻璃幕墙工程质量检验的方法,保证玻璃幕墙工程质量,制定本标准。1.0.2本标准适用于玻璃幕墙工程材料的现场检验和安装质量的检验。1.0.3检验玻璃幕墙工程质量,应同时检查有关项目的质量保证资料。1.0.4玻璃幕墙工程质量的检验人员,应经专门培训,使用的仪器、设备应符合检验指标。1.0.5玻璃幕墙工程质量的检验除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2材料现场检验2.1一般规定2.1.1材料现场的检验,应将同一厂家生产的同一型号、规格、批号的材料作为一个检验批,每批应随机抽取3%且不得少于5件。检验记录应按本标准进行。2.1.2玻璃幕墙工程中所用的材料除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行的有关产品标准的规定。2.2铝合金型材2.2.1玻璃幕墙工程使用的铝合金型材,应进行壁厚、膜厚、硬度和表面质量的检验。2.2.2用于横梁、立柱等主要受力杆件的截面受力部位的铝合金型材壁厚实测值不得小于3mm。2.2.3壁厚的检验,应采用分辨率为0.05mm的游标卡尺或分辨率为0.1mm的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量,测点不应少于5个,并取最小值。2.2.4铝合金型材膜厚的检验指标,应符合下列规定:1)阳极氧化膜最小平均膜厚不应小于15μm,最小局部膜厚不应小于12μm。2)粉末静电喷涂涂层厚度的平均值不应小于60μm,其局部厚度不应大于120μm且不应小于40μm。3)电泳涂漆复合膜局部膜厚不应小于21μm。4)氟碳喷涂涂层平均厚度不应小于30μm,最小局部厚度不应小于25μm。2.2.5检验膜厚,应采用分辨率为0.5μm的膜厚检测仪检测。每个杆件在装饰面不同部位的测点不应少于5个,同一测点应测量5次,取平均值,修约至整数。2.2.6玻璃幕墙工程使用6063T5型材的韦氏硬度值,不得小于8,6063AT5型材的韦氏硬度值,不得小于10。2.2.7硬度的检验,应采用韦氏硬度计测量型材表面硬度。型材表面的涂层应清除干净,测点不应少于3个,并应以至少3点的测量值,取平均值,修约至0.5个单位值。2.2.8铝合金型材表面质量,应符合下列规定:1)型材表面应清洁,色泽应均匀。2)型材表面不应有皱纹、裂纹、起皮、腐蚀斑点、气泡、电灼伤、流痕、发粘以及膜(涂)层脱落等缺陷存在。2.2.9表面质量的检验,应在自然散射光条件下,不使用放大镜,观察检查。2.3钢材2.3.1玻璃幕墙工程使用的钢材,应进行膜厚和表达面质量的检验。2.3.2钢材表面应进行防腐处理。当采用热浸镀锌处理时,其膜厚应大于45μm;当采用静电喷涂时,其膜厚应大于40μm。2.3.3膜厚的检验,应采用分辨率为0.5μm的膜厚检测仪检测。每个杆件在不同部位的测点不应少于5个。同一测点应测量5次,取平均值,修约至整数。2.3.4钢材的表面不得有裂纹、气泡、结疤、泛锈、夹杂和折叠。2.3.5钢材表面质量的检验,应在自然散射光条件下,不使用放大镜,观察检查。2.4玻璃2.4.1玻璃幕墙工程使用的玻璃,应进行厚度、边长、外观质量、应力和边缘处理情况的检验。2.4.2玻璃厚度的允许偏差,应符合表2.4.2的规定。注:δ是中空玻璃的公称厚度,表示两片玻璃厚度与间隔框厚度之和。2.4.3检验玻璃厚度,应采用下列方法:1) 玻璃安装或组装前,可用分辨率为0.02mm的游标卡尺测量被检玻璃每边的中点,测量结果取平均值,修约到小数点后二位。2)对已安装的幕墙玻璃,可用分辨率为0.1mm的玻璃测量仪在被检玻璃上随机取4点进行检测,取平均值,修约至小数点后一位。2.4.4玻璃边长的检验指标,应符合下列规定:1)单片玻璃边长允许偏差应符合表2.4.4-1的规定。2中空玻璃的边长允许偏差应符合表2.4.4-2的规定。3夹层玻璃的边长允许偏差应符合表2.4.4-3的规

外墙保温施工验收规定

******外墙保温工程 施工及验收规定 一总则 1.1、为规范******半岛一期外墙外保温工程(聚苯板、玻纤网格布、聚合物砂浆)做法及其组成材料的施工技术要求、施工做法及验收标准,保证外墙外保温工程质量,制定本现场施工及验收规定 1.2、本规程适用郑州中海房地产开发有限责任公司开发的中海东城半岛一期基层墙体是混凝土墙和各种砌体墙,是以采用聚苯板(XPS),耐碱玻纤网格布为增强材料,外墙外保温专用粘接砂浆和外墙外保温专用罩面砂浆作面层的建筑外墙外保温体系的施工标准和验收标准。 1.3、外墙外保温工程除应符合本管理办法外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 1.4、依据设计本项目设计图纸和《05YJ3外墙外保温构造》制定本工程其基本构造和做法、 外墙外保温基本构造

1.5、外墙外保温施工时,对安全、劳动保护、防水、防火和环境保护等方面要求,应按有关规定执行。 1.6、引用标准 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温柔性耐水腻子》JG/T229-2007 《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T841-2007 二术语 2.1、XPS聚苯板(本工程为膨胀聚苯板、挤塑聚苯板) 以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分,加入少量添加剂,通过加热挤塑成型而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料板材,通常称为XPS板 2.2、聚合物砂浆 由工厂预制的包括可再分散乳胶粉在内的干拌砂浆,到施工现场按说明书规定比例加水搅匀后使用。 2.3、胶粘剂 专用于把聚苯板粘结到基层墙体上的聚合物粘结砂浆。以水泥、聚合物可再分散粉末配以多种添加剂精制而成的聚合物增强水泥基预制干拌料。

幕墙工程验收规范[1]

幕墙工程 9.1 一般规定 9.1.1 本章适用于玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等分项工程的质量验收。 说明:9.1.1 由金属构件与各种板材组成的悬挂在主体结构上、不承担主体结构荷载与作用的建筑物外围护结构,称为建筑幕墙。按建筑幕墙的面板可将其分为玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、混凝土幕墙及组合幕墙等。按建筑幕墙的安装形式又可将其分为散装建筑幕墙、半单元建筑幕墙、单元建筑幕墙、小单元建筑幕墙等。 9.1.2 幕墙工程验收时应检查下列文件和记录: 1 幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件。 2 建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件。 3 幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 4 幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告;石材用密封胶的耐污染性试验报告。 5 后置埋件的现场拉拔强度检测报告。 6 幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告。 7 打胶、养护环境的温度、湿度记录;双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录。 8 防雷装置测试记录。 9 隐蔽工程验收记录。 10 幕墙构件和组件的加工制作记录;幕墙安装施工记录。 9.1.3 幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验: 1 铝塑复合板的剥离强度。 2 石材的弯曲度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性。 3 玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验;石材用结构胶的粘结强度;石材用密封胶的污染性。 9.1.4 幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收: 1 预埋件(或后置埋件)。 2 构件的连接节点。 3 变形缝及墙面转角处的构造节点。 4 幕墙防雷装置。 5 幕墙防火构造。 9.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。 2 同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。 3 对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。 9.1.6 检查数量应符合下列规定: 1 每个检验批每100 m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2。 2 对于异型或有特殊要求的幕墙工程,应根据幕墙的结构和工艺特点,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。 9.1.7 幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件应采用螺栓连接,并应有防松动措施。 9.1.8 隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776)的规定;硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。 说明:9.1.8 隐框、半隐框玻璃幕墙所采用的中性硅酮结构密封胶,是保证隐框、半隐框玻璃幕墙安全性

建筑幕墙工程质量验收的基本要求内容

建筑幕墙工程的质量验收容 一、建筑幕墙工程质量验收的基本要求 建筑幕墙工程质量验收应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300--2001)和相关专业验收规的规定。相关专业验收规主要有: 《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB 50210--2001) 《建筑幕墙》(JG 3035--1996) 《玻璃幕墙工程技术规》(JGJ 102--2003) 《金属与石材幕墙工程技术规》(JGJ 133—2001) 《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T 139—2001) 《钢结构工程施工质量验收规》(GB 50205--2001) 二、建筑幕墙工程质量验收的划分 1.建筑幕墙工程是建筑装饰装修分部工程中的一个子分部工程,由玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等主要分项工程组成。 2.分项工程可由一个或若干个检验批组成。检验批是按同一生产条件、由一定数量样本组成的检验体。 3.建筑幕墙工程检验批的划分规定如下: (1)相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500~1000m2为一个检验批.不足500m2应划分为一个检验批;每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得少于10m2; (2)同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批; (3)对于异形或有特殊要求的幕墙,检验批的划分和每个检验批的检查数量应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程的规模,由监理单位、建设单位和施工单位协商确定。 4.检验批质量验收在施工单位自检和评定的基础上,由建设(监理)单位组织项目专业质量检查员等进行验收,并按规

定表格,做好检验批质量验收记录。 三、隐蔽工程验收 1.幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收: (1)预埋件或后置埋件; (2)构件的连接节点(包括构件与主体结构的连接节点); (3)变形缝及墙面转角处的构造节点; (4)幕墙防雷装置; (5)幕墙防火构造; (6)幕墙四周、表面与主体结构之间的封堵; (7)隐框玻璃幕墙玻璃板块的固定; (8)单元式幕墙的封口节点。 2.隐蔽工程在隐蔽以前,施工单位应及时通知建设(监理)单位检查验收。 3.隐蔽工程验收应做好隐蔽工程验收记录。 四、竣工技术资料管理 1.幕墙工程验收时应提交下列资料: (1)幕墙工程竣工图、结构计算书、设计说明及其他文件; (2)建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件; (3)幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告; (4)幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明、进口硅酮结构胶的商检证、硅酮结构胶的相容性和剥离粘结试验报告、石材用密封胶的耐污染性试验报告; (5)后置埋件的现场拉拔强度检测报告; (6)幕墙的风压变形性能、气密性能、水密性能及其他设计要求的性能检测报告; (7)打胶、养护环境温度、湿度记录,双组分硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录; (8)防雷装置检测记录; (9)隐蔽工程验收文件; (10)幕墙构件和组件的加工制作记录,幕墙安装施工记

金属与石材幕墙工程技术规范

金属与石材幕墙工程技术规范 由中国建筑科学研究院主持编写的《金属与石材幕墙工程技术规范》历时4年,于2001年初编制完毕,经中华人民共和国建设部批准于2001年6月1日开始实施。(JGJ133-2001) 该技术规范包括九章:1.总则,2.述语、符号,3.材料,4.性能与构造,5.结构设计,6.加工制作,7.安装施工,8.工程验收,9.保养与维修。技术规范的编制本着安全可靠、实用美观和经济实用的原则,对金属与石材幕墙在材料、设计、制造、安装施工、验收和幕墙的日后保养进行具体、科学、详尽的规定,对于扭转目前石材幕墙工程中存在的诸多混乱问题将发挥重要的作用。 规范对石材材料的物理、力学耐候性能、抗压、抗折、弯曲程度、吸水率、放射性标准等均提出具体的数值,对石材产品的质量标准与质量管理提出具体的要求,规定产品必须出示出厂合格证。 在幕墙结构石板材的设计中,对石材的厚度、板材面积的大小、孔槽的位置等均提出具体设计规定和计算公式,以保证石材的各种荷载和作用产生的最大弯曲应力标准值在安全数值之内。小单位幕墙的每一块金属板构件、石材构件都应是独立的,且应安装和拆卸方便,同时不应影响上下、左右的构件。 为了保证幕墙的安全性,规范规定钢销式石材幕墙可在非抗震设计或6度、7度抗震设计幕墙中应用。幕墙的高度不宜大于20米,石板面积不宜大于1平方米。钢销和连接板应采用不锈钢。连接板截面尺寸不宜小于400毫米×4毫米。钢销与孔的要求应符合本规范的要求,且应在石板的两个侧面或石板背后的中心区另采取安全措施。上下通槽式或上下错槽式的石材幕墙,也应有安全措施。本规范只适应于高度不大于100米、设防裂度不大于8度的民用建筑石材幕墙工程。 同时,该规范还对金属挂件、密封胶和胶带等材料均提出了标准和要求。《金属与石材幕墙工程技术规范》是涉及石材界的又一重要的标准,石材生产和石材养护企业必须了解这一规范的要求,才能使自己的产品适应幕墙建筑工程的要求。

玻璃幕墙工程验收标准[]

玻璃幕墙工程验收标准 时间:2009-11-21 11:54:35 点击次数:130 1.2.1 本节适用于建筑高度不大于150 m、抗震设防烈度不大于8度的隐框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙、明框玻璃幕墙、全玻璃幕墙及点支承玻璃幕墙工程的质量验收。 -------------------------------------------------------------------------------- 主控项目 1.2.2 玻璃幕墙工程所使用的各种材料、构件和组件的质量,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。 检验方法:检查材料、构件、组件的产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和材料的复验报告。 1.2.3 玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查。 1.2.4 玻璃幕墙使用的玻璃应符合下列规定: 1、幕墙应使用安全玻璃,玻璃的品种、规格、颜色、光学性能及安装方向应符合设计要求。 2、幕墙玻璃的厚度不应小于6.0 mm。全玻璃幕墙肋玻璃的厚度不应小于12 mm。 3、幕墙的中空玻璃应采用双道密封。明框幕墙的中空玻璃应采用聚硫密封胶及丁基密封胶;隐框和半隐框幕墙的中空玻璃应采用硅酮结构密封胶及丁基密封胶;镀膜面应在中空玻璃的第2 或第3面上。 4、幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片干法加工夹层玻璃。点支承玻璃幕墙夹层胶片(PVB)厚度不应小于0.76 mm。 5、钢化玻璃表面不得有损伤;8.0 mm以下的钢化玻璃应进行引爆处理。 6、所有幕墙玻璃均应进行边缘处理。 检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。 1.2.5 玻璃幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件必须安装牢固,其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。 检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 1.2.6 各种连接件、紧固件的螺栓应有防松动措施;焊接连接应符合设计要求和焊接规范的规

金属幕墙监理细则

工程 金 属 幕 墙 监 理 细 则 编制: 审批: 厦门勤奋建设工程监理有限公司 二00 年月日

金属幕墙监理实施细则 一、工程概况: 1、建筑面积: 2、结构形式: 3、建筑高度: 4、幕墙工程造价: 5、幕墙工程施工工期: 6、幕墙面积: 7、幕墙高度: 8、幕墙使用主要材料: 8.1钢构件:本工程幕墙所用钢构件均采用A3钢(Q235),表面热镀锌处理。 8.2铝型材: 8.3铝塑板或其他金属板: 8.4五金配件: 8.5结构胶: 8.6密封胶: 8.7其他辅助材料: 8.8幕墙各项材料均应符合国家现行产品标准规定,并要有出厂合格证;其 中结构胶应提供相容性试验报告,并提供质保书。 9、主要设计参数: 9.1幕墙设计风压按50年一遇取值,地面粗糙度取B类,抗震七度设防。9.2幕墙铝合金立柱与横梁的相对挠度不小于其跨度的L/180,绝对挠度不大于20mm;钢型材立柱与横梁的相对挠度不大于其跨度的L/300,绝对挠度不大于15mm。 9.3雨水渗漏性能: 9.4空气渗漏性能: 9.5防火性能:幕墙耐火极限应大于1小时。 9.6避雷系统:幕墙本身应形成一可靠的避雷体系,并与主体避雷系统相连,其接地电阻不大于欧姆。 9.7幕墙的防火处理:

9.8幕墙防腐处理:钢连接件表面均作热镀锌处理,外露部分五金配件采用不锈钢质;钢件需要现场焊接均需在焊接处打磨清除焊渣,再涂防锈漆和银灰漆;铝合金型材与建筑结构相接处的表面应涂沥青漆以防止腐蚀; 9.9不同构件连接处应为柔性连接,以减少幕墙因位移和温度变化引起的噪音。 10、幕墙构造形式: 本监理细则适用于高度不大于150m,抗震设防烈度不大于8度的金属幕墙工程。 二、专业工程的特点 金属幕墙是由金属板片作墙面材料,与金属构件组成的悬挂在建筑物主体结构上的非承重连续外围墙体。根据建筑造型和建筑结构等方面的要求,它应具有防水、隔热保温、气密、防火、抗震和避雷等性能。 金属幕墙应有抗风、抗震,隔热、防锈蚀、防水等技术指标的要求,因此对设计参数的选取、主要材料的选取、主要材料质量保证措施及要求、材料现场检验、防火防雷检验、节点与连接检验、安装质量检验以及竣工后整体质量的检验,都严格按照设计规范、材料检验程序、施工规范、验收规范、监理程序进行。所以本监理细则首先是对设计施工图认真熟悉,熟悉设计有关标准,特别是强制性条文。同时严格审核施工单位的资质、质保措施和现场管理力量和水平。对进场材料按规范进行复核,在施工中注意影响质量的环节,严格做到上道工序不合格不能进行下道工序施工。严格按照验收规范、监理程序进行监控。 三、监理工作的流程

玻璃幕墙验收规范

玻璃幕墙验收规范 2005-3-29 11:04:38 查看次数:[121] 本节适用于现场组装式玻璃幕墙工程。 检查数量:构件每一品种不得少于10%(最小3件)抽检,其中有一件不合格的,加倍抽查,如仍有一件以上不合格,则全部判为不合格,全部返工,自检、复检合格后方可安装。 幕墙安装完毕后,在一次工程的全面积上任意抽检三处,如有一处不合格时加倍抽检,其中不合格项次达20%,就全部返修,复检合格后方可交付使用。 (1)保证项目 玻璃幕墙所用的玻璃、骨架、连接件、密封条、胶、防火保温材料和封闭端面金属板材的品种、级别、规格、颜色必须符合设计要求和产品标准的规定。铝型材阳极氧化膜厚度必须大于AA15级。 如用炭钢骨架和连接件,必须作防锈处理、其质量应符合设计与现行技术标准的规定。 如设计对型钢骨架的挠度,连接件的拉拔力等有测试要求,其测试数据必须满足设计要求。骨架必须与原结构连接牢固,无松动,予埋件尺寸、焊缝的长度、高度和焊条型号应符合设计规定。 主体结构及其预埋件的垂直度、平整度与预留洞均应符合规范或设计要求,其误差在连接件可调范围内。 检验方法:观察、尺量检查和手扳检查,检查产品合格证书。 (2)基本项目 玻璃幕墙表面质量应符合以下规定。 金属骨架 合格:表面无明显色差,洁净、无污染、无麻点、凹坑、划痕,拼接缝严密、平整、横竖缝贯通,无明显错台错位。连接幕墙与主体结构的连接件三个方向的安装允许偏差为正负1mm. 优良:色泽一致,表面洁净,无污染,无麻点、凹坑、划痕,拼接缝严密,平整、横平竖直,无错台错位。连接幕墙与主体结构的连接件三个方向的安装允许偏差为正负1mm。 玻璃 合格:玻璃安装朝向正确,表面洁净、平整、无翘曲,无污染,反映外界影像无畸变。四边打磨光滑,无缺口,膜面无划痕;无明显色差,外观质量和性能符合国家现行有关标准规定。优良:玻璃安装朝向正确、表面洁净、平整、无翘曲、无污染,玻璃颜色一致,膜面层完好,反映外界影像无畸变。四边45度角倒磨光滑,线条交圈,外观晶莹美观,外观质量和性能符合国家现行有关标准和规定。 压条及玻璃胶 合格:压条扣板平直,对口严密,安装牢固。密封条安装嵌塞严密,使用密封膏的部位必须干净,与被密封物粘结牢固,外表顺直,无明显错台错位,光滑。胶缝以外无污渍。

石材幕墙材料要求及质量标准

材料要求及质量标准 一、材料要求 1、石材: ①.本工程选用石材为,要求石材为优等品,单块石板面积不大于1.0㎡。 ②.板材允许偏差:长、宽 0,-1.0,厚度±1.0 ③.平面度允许公差:400< L ≤800 0.5 ; 800< L < 1000 0.7; L≥1000 0.8 ④.角度允许公差 L > 400 0.4 L ≤ 400 0.3 (L为板长) ⑤.拼缝板材正面与侧面的夹角不得大于90°。 ⑥.石材外观质量: a.板材的色调应调和,花纹(麻点)应基本一致。 b.干挂板不允许存在裂纹、色线。 c.单块板不允许存在周边每米长度中有长度超过8mm宽度超过1.2mm的缺棱。 D.沿板材边长顺延方向,每块板不允许存在长度> 3mm,宽度>3mm的缺角。 e.单板不允许存在>4.5cm2的色斑(15mm×30mm)。 f.不允许存在直径在2mm以上的砂眼。 ⑦.板材要求厚度光板≥25mm,火烧板≥28mm(细面板) ⑧.石材加工(包括开槽)必须在工厂进行。 ⑨.石材密度>2.5g/cm3,吸水率<0.5%,干燥压缩强度>100MPa,弯曲强度>8.0MPa ⑩.石材要有出厂合格证和有关检测报告。 ○11.未明示要求应符合现行国家标准《天然花岗石建筑板材》(GB/T18601)和《天 然大理石建筑板材》(GB/T19766)的要求。 2、金属材料: ①.所有钢材未有特殊说明或规定的均为济钢Q235A,热浸镀锌处理表面,镀锌厚度符合规范要求厚度。 ②.后置埋件、挑件:济钢Q235A,热浸镀锌。 ③.后置埋件螺栓:采用知名品牌化学螺栓,投标企业提供样品和证明材质的相关文件。 ④.连接螺栓:12×160化学螺栓、Φ12全丝穿墙螺栓。 ⑤.挂件:不锈钢,(达到设计要求,设计要求小于规范要求的厚度时,两者取其大)。 ⑥.幕墙支承钢结构应经过计算确定。(达到设计要求,设计要求小于规范要求的尺寸时,两者取其大)。 ⑦.与幕墙配套使用的五金件、紧固件应符合国家现行标准。

建筑幕墙工程质量验收规程

11幕墙工程 11.1一般规定 11.1.1本章适用于玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、人造板材幕墙等分项工程的质量验收。玻璃幕墙包括构件式玻璃幕墙、单元式玻璃幕墙、全玻璃幕墙和点支承玻璃幕墙。 11.1.2幕墙工程验收时应检查下列文件和记录: 1幕墙工程的施工图、结构计算书、热工性能计算书、设计变更文件、设计说明及其他设计文件; 2建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件; 3幕墙工程所用材料、构件、组件、紧固件及其他附件的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告; 4幕墙工程所用硅酮结构胶的抽查合格证明;国家批准的检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性检验报告;石材用密封胶的耐污染性检验报告; 5后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔力检验报告; 6封闭式幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能及层间变形性能检验报告; 7注胶、养护环境的温度、湿度记录;双组分硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录; 8幕墙与主体结构防雷接地点之间的电阻检测记录; 9隐蔽工程验收记录; 10幕墙构件、组件和面板的加工制作检验记录; 11幕墙安装施工记录; 12张拉杆索体系预拉力张拉记录; 13现场淋水检验记录。 11.1.3幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验: 1铝塑复合板的剥离强度; 2石材、瓷板、陶板、微晶玻璃板、木纤维板、纤维水泥板和石材蜂窝板的抗弯强度;严寒、寒冷地区石材、瓷板、陶板、纤维水泥板和石材蜂窝板的抗冻性;室内用花岗石的放射性; 3幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验、剥离粘结性试验;石材用密封胶的污染性; 4中空玻璃的密封性能; 5防火、保温材料的燃烧性能; 6铝材、钢材主受力杆件的抗拉强度。

金属幕墙质量标准规范

金属幕墙质量标准规范 1、现场材料检验 (1) 一般规定 1) 材料现场的检验,应将同一厂家生产的同一型号、规格。批号的材料作为一个检验批,每批应随机抽取3%且不少于5件。 2) 金属幕墙工程中所用的材料除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行的有关产品标准的有关规定。 (2) 铝合金型材 金属幕墙工程使用的铝合金型材,应进行壁厚、膜厚、硬度和表面质量的检验。 1) 主控项目 (A) 型材壁厚的检验,应采用分辨率为0.5mm的游标卡尺或分辨率为 0.1mm的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量,测点不应少于5个,取最小值,用于横梁、立柱等主要受力杆件的截面受力部位壁厚实测值不得少于3mm。 (B) 检验膜厚,应采用分辨率为0.5/的膜厚检测仪检测。每个杆件在装饰面不同部位的测点不少干5个,同一测点应测量5次,取平均值,修约整数。铝合金型材膜厚的检验指标,应符合下列规定: ①阳极氧化膜最小平均膜厚不应小于15,最小膜厚不应小于12。 ②粉未静电喷涂层厚度平均值不应小于60,其局部厚度不应大于120,且不应小于40。 ③电泳涂漆复合膜局部膜厚不应小于21。

④氟碳喷涂层平均厚度不应小于30。最小局部厚度不应小于25。 (C) 硬度的检验,应采用韦氏硬度计测量型材表面硬度,测量前,型材表面的涂层应清洁干净,测点不应少于3个,并应以至少3点的测值取平均值,修约0.5个单位值。 2) 一般项目 型材表面质量的检验,应在自然散射光条件下目测检查,并应符合下列规定: ①型材表面应清洁,色泽应均匀。 ②型材表面不应有皱纹、裂纹、起皮、腐蚀斑点、气泡、划伤、擦伤、电的伤、流痕、发粘以及膜(涂)层脱落、毛刺等缺陷存在。 3) 质量保证资料 (A) 型材产品合格证、年限质量保证书。 (B) 型材的力学性能检验报告。 (3) 钢材 金属幕墙工程所使用的钢材,应现场进行厚度、长度、膜厚和表面质量的检验。 1) 主控项目 (A) 钢材厚度的检验,应采用分辨率为0.5mm的游标卡尺或分辨率为 0.1mm的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量,测点不应少于5个并取最小值。 (B) 钢材长度检验,应采用分度值为1mm的钢卷尺两侧测量,结果应将符合设计要求。

石材幕墙验收标准

石材幕墙验收标准 1.4.1 本节适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的质量验收。 主控项目 1.4.2 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。 石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于 3.0mm。检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。 1.4.3 石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。检验方法:观察。 1.4.4 石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。检验方法:检查进场验收记录或施工记录。 1.4.5 石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。 1.4.6 石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必

须符合设计要求,安装必须牢固。检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。 1.4.7 金属框架的连接件和防腐处理应符合设计要求。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 1.4.8 石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 1.4.9 石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 1.4.10 各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 1.4.11 石材表面和板缝的处理应符合设计要求。检验方法:观察。 1.4.12 石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。 1.4.13 石材幕墙应无渗漏。检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。 一般项目 1.4.14 石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。检验方法:观察。 1.4.15 石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。检验方法:观察;手扳检查。

玻璃幕墙工程质量检验规程

玻璃幕墙工程质量检验规程 一、为保证玻璃幕墙的质量与安全,在幕墙的设计、加工、安装和监理中,应按以下规程加以控制: 1.玻璃幕墙为外围护结构,不得在抗震烈度大于8度的地区使用; 2.玻璃幕墙金属构件应采用精制铝合金型材,并符合GB5237标准要求;铝合金阳极氧化膜厚度不宜低于AA15级;幕墙的主要铝合金型材横截面大小应经计算确定,铝合金杆件型材截面受力部分的壁厚不小于3mm。 3.应使用安全玻璃,或有安全措施,幕墙使用热反射镀膜玻璃时,应采用真空磁空阴极溅射镀膜玻璃;对弧型玻璃幕墙可考虑采用热喷涂镀膜玻璃。 4.中空玻璃使用合格的硅酮结构密封胶(明框可采用聚硫密封胶)和丁基密封胶合成双密封中空玻璃。 5.风压按五十年一遇的瞬间时风值。在瞬时风压作用下,幕墙的主要受力杆件的相对挠度不应超过L/180(L为主要受力杆件的长度),绝对挠度不应超过20mm。 6.玻璃幕墙不应承受主体结构的内力。幕墙结构设计应考虑自重、风荷载、地震作用和温度作用的最不利组合及组合系数。抗风压设计取五十年一遇的瞬时风压值,采用局总压力增大系数按静荷载计算。抗震设计中,幕墙地震作用系数αmax应乘以动力系数3.0,温度作用效应按最大温度变化80℃计算。 铝合金型材弹性模量Ea取为7×10N4/mm 2 线膨胀系数α=2.3×10-5/℃ 铝合金的容重为27.1Kn/m3. 二、铝型材选用 1.尺寸及允许偏差:参标准 2.型材壁厚:一般不应低于以下数值: 门结构:2.0mm 窗结构:1.4mm 幕墙、玻璃幕墙顶:3.0mm 其他型材:1.0mm.

三、幕墙用钢材 用于幕墙结构的钢材有不锈钢、炭素钢和低合金钢。 1.不锈钢多用于制造金件和螺丝,材质应符合下列国家标准: 不锈钢棒GB1200 不锈钢冷轧钢板GB3280 不锈钢热轧钢板GB4237 2.低碳钢A3主要制作连接件(预埋件、角码、螺栓等),应用最多,低合金钢16Mn还用于预埋件的螺纹锚筋,材质应符合有关国家标准: 普通碳素结构钢技术条件GB700 优质碳素结构钢钢号和一般技术条件GB699 合金结构钢技术条件GB3077 普通碳素结构钢和低合金结构钢薄钢板技术条件GB912 普通碳素结构钢和低合金结构钢热轧热轧钢板技术条件GB3274 A3钢的物理力学性能; 弹性模量:E=21×104N/mm2 剪变模量:G=0.8×104 N/mm2 线胀系数:α=1.2×10-5/℃ 重力密度:γ=78.5kN/m 3 泊松比:ν=0.3 四、玻璃要求: 1.钢化玻璃的自爆率:3% 2.钢化玻璃的预留孔要在热处理前钻好,孔洞间距不应小于100mm,孔洞距板边距离不小于6mm,也不小于板厚。 3.幕墙墙面活动部分面积不宜大于墙壁面面积15%,宜采用上悬窗,开启角度不宜大于30%,开启后的宽度不且大于300mm。 4.隐框玻璃幕构件之间的拼缝必须妥善处理,既不过大,又不宜过小,一般12-20mm,设有擦窗机轨道时则不宜小于40mm。 5.明框幕墙构件中,玻璃与铝框之间的空隙要满足温度变形的要求,通常不小于8-10mm。

幕墙工程验收要求

9 幕墙工程 9.1 一般规定 9.1.1 本章适用于玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等分项工程的质量验收。 说明: 9.1.1 由金属构件与各种板材组成的悬挂在主体结构上、不承担主体结构荷载与作用的建筑物外围护结构,称为建筑幕墙。按建筑幕墙的面板可将其分为玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、混凝土幕墙及组合幕墙等。按建筑幕墙的安装形式又可将其分为散装建筑幕墙、半单元建筑幕墙、单元建筑幕墙、小单元建筑幕墙等。 9.1.2 幕墙工程验收时应检查下列文件和记录: 1 幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件。 2 建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件。 3 幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 4 幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告;石材用密封胶的耐污染性试验报告。 5 后置埋件的现场拉拔强度检测报告。 6 幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告。 7 打胶、养护环境的温度、湿度记录;双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录。 8 防雷装置测试记录。 9 隐蔽工程验收记录。 10 幕墙构件和组件的加工制作记录;幕墙安装施工记录。 9.1.3 幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验: 1 铝塑复合板的剥离强度。 2 石材的弯曲度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性。 3 玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验;石材用结构胶的粘结强度;石材用密封胶的污染性。 9.1.4 幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收: 1 预埋件(或后置埋件)。 2 构件的连接节点。 3 变形缝及墙面转角处的构造节点。 4 幕墙防雷装置。 5 幕墙防火构造。 9.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。 2 同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。 3 对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。 9.1.6 检查数量应符合下列规定: 1 每个检验批每100 m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2。 2 对于异型或有特殊要求的幕墙工程,应根据幕墙的结构和工艺特点,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。

建筑装饰装修工程质量验收规范:幕墙工程

建筑装饰装修工程质量验收规范:幕墙工程 1 9 幕墙工程 9.1一般规定 9.1.1本章适用于玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等分别工程的质量验收。 9.1.2幕墙工程验收时应检查下列文件和记录: 1幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件。 2建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件。 3幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 4幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性的剥离粘结性试验报告;石材用密封胶的耐污性试验报告。 5后置埋件的现场拉拔强度检测报告。 6幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告。 7打胶、养护环境的温度、湿度记录;双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录。

8防雷装置测试记录。 9隐蔽工程验收记录。 10 幕墙构件和组件的加工制作记录;幕墙安装施工记录。 9.1.3幕墙工程应对下列材料及其性能指标时行复验: 1铝塑复合板的剥离强度。 2石材弯曲强度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性。 3玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性度验;石材用结构胶的粘结强度;石材用密封胶的污染性。 9.1.4幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收: 1预埋件(或后置埋件)。 2构件的连接节点。 3变形缝及墙面转角处的构造节点。 4幕墙防雷装置。 5幕墙防火构造。 9.1.5各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500?1000m2 应划分为一个检验批,不足500m2 也应划分为一个检验批。 2同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。 3对于异型或特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工

玻璃幕墙检验批

工程质量/ 隐蔽 /测量报审表 工程名称:编号: 致:(监理单位) 我单位已完成了工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收: 附件: 玻璃幕墙工程检验批质量验收记录(一)、(二) 承包单位(章) 项目经理: 日期: 审查意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

030703□□单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称装饰装修工程(幕墙) 验收部位 施工单位项目经理 分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准 名称及编号 建筑装饰装修工程质量验收规范《GB 50210-2001》 施工质量验收规范的规定施工单位检 查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 主控项目 1 各种材料、构件、 组件 第9.2.2条√ 2 造型和立面分格第9.2.3条√ 3 玻璃质量第9.2.4条√ 4 与主体结构连接件第9.2.5条√ 5 连接紧件螺栓第9.2.6条√ 6 玻璃下端托条第9.2.7条√ 7 隐框幕墙玻璃安装第9.2.8条√8 超过4m高全玻璃幕墙 安装 第9.2.9条/ 9 点支承幕墙安装第9.2.10条/ 10 细部第9.2.11条√ 11 幕墙防水第9.2.12条√ 12 结构胶、密封胶打注第9.2.13条√ 13 幕墙开启窗第9.2.14条√ 14 防雷装置第9.2.15条√

030703□□ 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理建设验收记录 一般项目1 表面质量第9.2.16条√ 2 玻璃表面质量第9.2.17条√ 3 铝合金型材表面质量第9.2.18条√ 4 隐框的分割玻璃拼缝第9.2.19条√ 5 密封胶缝第9.2.20条√ 6 防火保温材料第9.2.21条√ 7 隐蔽节点第9.2.22条√ 8 隐 框 半 隐 框 幕 墙 安 装 允 许 偏 差 mm 幕墙 垂直 度 幕墙高度≤30m 10 5 6 7 7 6 5 8 6 7 5 30m<幕墙高度≤60m 15/ / / / / / / / / / 60m<幕墙高度≤90m 20/ / / / / / / / / / 幕墙高度>90m 25/ / / / / / / / / / 幕墙 水平 度 层高≤3m 3/ / / / / / / / / / 层高>3m 5 2 1 3 1 2 2 1 2 3 3 幕墙表面平整度 板材立面垂直度 板材上沿水平度 相邻板材板角错位 阳角方正 接缝直线度 接缝高低差 接缝宽度 施工单位检查 评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。 项目专业质量检查员:年月日监理(建设)单位 验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

金属幕墙施工工艺及检测标准

金属幕墙 施工工艺及检测标准 金属幕墙一般有复合铝板、单层铝板、铝蜂窝板、夹芯保温铝板、不锈钢板、彩涂钢板、珐琅钢板等材料形式。而铝板幕墙一直占其主导地位,轻量化的材质,减少了建筑的负荷,为高层建筑提供了良好的选择条件。为了保证产品防水、防污、防腐蚀性能优良,符合规范和满足合同约定。特制定本内部施工工艺及质量检测标准。 1、依据:国家现行的建筑幕墙相关标准和规范。 2、适用范围:本施工工艺及检测标准适用于晶宫装饰公司的金属幕墙施工工程。 3、施工准备 3.1 材料 3.1.1 金属幕墙工程中使用的材料必须具备相应出厂合格证、质保书和检验报告。 3.1.2 金属幕墙工程中使用的铝合金型材,其壁厚、膜厚、硬度和表面质量等必须达到设计及规范要求。 3.1.3 金属幕墙工程中使用的钢材,其厚度、长度、膜厚和表面质量等必须达到设计及规范要求。 3.1.4 金属幕墙工程中使用的面材,其品厚度、板材尺寸、外观质量等必须达到设计及规范要求。 3.1.5 金属幕墙工程中使用的硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶及其它密封材料,其相容性、粘结拉伸性能、固化程度等必须达到设计及规范要求。 3.2 主要机具:冲击钻、砂轮切割机、电焊机、铆钉枪、螺丝刀、钳子、板手、线坠、水平尺、钢卷尺。 3.3 作业条件 3.3.1 主体结构已施工完毕。主体施工时已按设计要求埋设预埋件,拉拔试验合格。

3.3.2 幕墙安装的施工组织设计已完成,并经有关部门审核批准。其中施工组织设计包括以下内容:工程进度计划;搬运、起重方法;测量方法;安装方法;安装顺序;检查验收;安全措施。 3.3.3 幕墙材料已按计划一次进足,并配套齐全。构件和附件的材料品种、规格、色泽和性能符合设计要求。 3.3.4安装幕墙用的排架已搭设好。 4 操作工艺 4.1 加工制作 4.1.1 幕墙在制作前,应对建筑物的设计施工图进行核对,并应对建筑物进行复测,按实测结果调整幕墙图纸中的偏差,经设计单位同意后方可加工组装。 4.1.2用硅酮结构密封胶粘结固定构件时,注胶应在温度15C以上30C以下、相对湿度50%以上且洁净、通风的室内进行,胶的宽度、厚度应符合设计要求。 4.1.3幕墙构件加工制作,尺寸应符合设计和规范要求。 4.1.4钢构件表面防锈处理应符合现行国家标准的有关规定。 4 . 1 . 5金属板加工制作 4.1. 5.1 金属板材的品种,规格及色泽应符合设计要求;铝合金板材表面氟碳树脂涂层厚度应符合设计要求。 4 . 1 . 5 . 2金属幕墙的儿女墙部分,应用单层铝板或不锈钢板加工成向内倾斜的盖顶。 4.1. 5.3金属幕墙的吊挂件、安装件: 4.1. 5.3.1 单元金属幕墙使用的吊挂件、支撑件,宜采用铝合金件或不锈钢件,并应具备可调整范围; 4.1. 5.3.2 单元幕墙的吊挂件与预埋件的连接应采用穿透螺栓; 4.1. 5.3.3 铝合金立柱的连接部位的局部壁厚不得小于5mm。 4.2 安装操作

GRC幕墙验收标准

GRC幕墙验收标准 GRC(GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE)也称为GFRC,其中文名为玻璃纤维增强水泥,是用水泥砂浆作为母材,抗碱玻璃纤维作为增强材料的混合材料,同时还包括各种用于增强性能的添加剂,以及颜料等,GRC建筑装饰构件是指用玻璃纤维增强混凝土制成的建筑装饰构件,可以用于建筑物室内外的装饰,它具有类似石材的质感,造型细腻逼真,强度高,坚固耐用,力学性能好,其耐久性可达30~50年,是一种优秀的新型建筑装饰材料。 GRC的制造过程中的工艺是十分独特的,将配制好的玻璃纤维混凝土喷射在模板上,质感细腻,能够保证产品达到优良的密实性、强度和抗裂性能。这样制作出来的产品在品质上与普通的混凝土涂抹工艺有着天壤之别。在美国,单层GRC薄板是应用最广泛的饰板。 GRC是一种混合物,为达到设计要求的材料特性,可以采用不同的组合方法,如变化混合物的成分、密实度、水泥品种、玻璃纤维的比例、长度、分布方向等。20世纪40年代,人们在不断的实践中就开始充分的认识到玻璃纤维水泥的潜力;60年代末,耐碱玻璃纤维研究成功,随之并进行了大量抗碱玻璃纤维混凝土特性的试验研究。70年代初以来,耐碱玻璃纤维在美国得到推广和应用。随后在许多工程中得到了大量的应用,成为一种成熟的建筑装饰材料。由于采用了细微的玻纤,GRC才具有良好的可模塑性,从而可制成薄壁轻质高强、形式多样的

建筑装饰构件(欧式、现代、室内、庭院、雕塑工艺品)。 80年代以后,GRC开始被引进到中国大陆并得到了较好的发展,其独特的优点作为一种新型的现代建筑材料,受到建筑界的广泛采用。 由于辛亥革命博物馆幕墙工程装饰采用凹凸不平立体造型GRC板,具有比例严谨,规模宏伟,庄严气派,装饰华丽的特点,视觉效果比较强烈。是国内首例如此大面积、大尺寸的GRC 板幕墙工程,内装使用的是GRC平面板,目前在武汉是首次运用,在国内均没有成熟的施工工艺及国家验收标准,根据设计要求参考《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)、《建筑装饰工程质量规范》(GB50210-2001)以及GRC生产行业标准(JCT 1057-2007GRC外墙板),结合工程实际,与建设单位、设计单位、监理单位、GRC生产厂家共同制定质量验收标准,依照执行。 1、一般规定 1.1 GRC幕墙工程验收时应检查下列文件和记录: (1) GRC幕墙工程的施工图结构计算书设计说明及其他设计文件。 (2)建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件。 (3) GRC幕墙工程所用各种材料五金配件构件及转接件的产品合格证书性能检测报告。(4) GRC进场验收记录和产品出厂合格证。 (5) GRC幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明进口硅酮结构胶的商检证国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告;GRC用密封胶的耐污染性试验报告。 (6)后置埋件的现场拉拔强度检测报告。 (7)检测防水工程试水检查记录经雨季观测。 (8)打胶养护环境的温度湿度记录双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录。(9)防雷装置测试记录。 (10)隐蔽工程验收记录。 (11) GRC幕墙构件和转接件的加工制作记录GRC幕墙吊装施工记录。 1.2 GRC幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收: (1)预埋件(或后置埋件)。 (2) GRC龙骨构件的连接节点。 (3)变形缝及墙面转角处的构造节点。

相关文档