一. 概述及特点

XMJA-系列智能流量积算仪表,采用先进的ASIC芯片及制造技术,将常规仪表的硬件接口电路和多功能模块化的仪表软件,高度集成于专用ASIC芯片中,从而达到高可靠、稳定性好、功耗低的工业仪表设计标准。仪表除具有万能信号的输入和输出、位式控制、模拟量输出等功能外,更具有开方、积算累计、双流量功能,更具有通讯功能,能通过仪表的芯片接口与计算机连接,计算机通过软件可实时采集仪表的参数。该仪表以其新颖的构思、丰富的功能、优良的品质和工业级标准,成为新一代智能化流量积算仪。本公司生产的智能化流量积算仪采用了自行研制开发、委托日本集成电路制造生产的专用集成电路,而构成的一台以微处理为核心的智能仪器,它汇集了目前自动控制系统中各类流量积算仪表的大部分功能,同时辅以博采众长、精心编制、反复调试的软件系统使本仪表独具以下特点:

●仪表硬件大幅度减少,系统的组成结构相对简单。在用户申请范围内,多种输入信号任意切换。采用了优化设计,工艺显著改善,没有飞线、没有调整电位

器,所有的校准和功能设定可全部通过键盘由软件完成。

●对饱和蒸汽可实现温度或压力补偿

●可使用各种线性模拟输入或频率作为输入信号

●测量输入信号可进行开方(线性模拟量输入)及小信号切除

●可对输入信号进行小信号切除,切除后的测量显示可默认为0或给定常数

●双流量模拟量输入(不可以温度或压力补偿)及双流量模拟量输出

●流量信号输入时可在量程范围内任意设定16个补偿点及补偿参数

●主输入为频率时补偿信号可选择线性输入或PT100输入

● 4个可重定位的用于瞬时流量报警或累计流量控制的继电器输出

●可选加三路D/A输出口,可以对过程量进行光电隔离输出,以确保被控系统的安全可靠.可提供5V或24V两个恒压源输出,可满足大多数辅助功能的需要.

●流量仪表的累积量可选6位+光柱或9位(内部为10位)累计显示方式

●批量控制时批量累计值可键盘清零或仪表外部接线端清零

●批量控制时总流量累计值与批量累计值可键盘切换

●单点或双点定量控制,达成自动罐装的功能

●双点定量控制可暂停、可以设定提前控制量

●瞬时流量与累计流量的显示可乘以转换系数

●仪表断电后的累计量个位数可保持

因此本仪表与普通控制流量仪表相比,各项或能水平有一个相当大的提高与突破,其可靠性、稳定性有了相当的保证,同时该仪表既与目前的国际同类仪表接轨,较高的性能价格比,更适合于国情,对替代进口具有重要意义。

二. 主要技术指标

1.测量精度:±0.5%FS+1字

2.调节控制精度:位式:±0.5%FS

3.报警控制:1-4路瞬时量或累积量报警控制(上限,上上限,下限,下下限);

单点、双点定量控制。

4.继电器接点容量:AC220V,3A(无感负载)

5.变送输出精度:±0.5%FS 负载能力:0-600Ω

6.配电输出:24VDC(供两线制变送器用)

7.输入阻抗:0-10mA:500Ω、4-20mA:250Ω、DC.V≥200KΩ

脉冲幅值:≥2.5V,频率范围0.01-10000Hz

8.供电电源:AC85V~220V, 50Hz DC24V

9.最大功耗:5W

10.环境条件:温度:0-50℃ ,相对湿度:<85%,无腐蚀性气体,允许低震动场合

11.仪表重量:约0.5kg

12.外形尺寸:160×80mm(横式)80×160mm(竖式)96×96mm(方式)

13.开孔尺寸:152×76mm(横式)76×152mm(竖式)92×92mm(方式)

三. 面板显示说明:

1.上排4个数码管显示瞬时流量,也可显示设定值(SP1), 双点定量控制测量时显示已经罐装数,设定时显示设定参数的提示符

2.下排6个(或9个)数码管显示累积量或温压补偿时通过键盘的位移键转换显示测量3位温度测量值、3位压力测量值,设定时显示设定参数。

3.下排为6个数码管时可有一根20线单色模拟条显示瞬时流量的%。

4.指示灯说明:

LED-A为SP1的状态指示灯

LED-E为SP2的状态指示灯

LED-B为SP3的状态指示灯

LED-C为SP4的状态指示灯或双流量仪表的第一路显示指示灯

LED-D为小信号切除状态指示灯或通讯接收成功闪烁指示灯

LED-F为双流量仪表的第一路显示或批量的总累计值或流量系数转换显示或单显示的瞬时流量指示灯

LED-G为双流量第二路显示或批量的批量值或单显示的累积量指示灯

LED-H为批量控制的暂停指示灯或单显示的批量累积量指示灯

四. 键盘定义

设定键在运行状态按该键进入设定状态; 在设定状态下按该键,确认当前操作数并修改内部寄存器的值,功能选择菜单向下移动一步,调出提示符及相应参数。当该键与A/M键同时按下,则退出设定。

右移设定状态按一下该键,小数点向右移一位,小数点闪烁位为当前设定位;在运行状态下按一下该键则显示数(瞬时量和累积量)转换为乘以转换系数后的显示数(无温压补偿);具有温压补偿的仪表,在正常运行中,按一下位移键,则累积量与温度或与或压力显示进行了切换;具有消音时间的智能声光报警功能监控其它继电器有效时显示闪烁,按位移键可暂缓声报警。

减设定状态按一下该键,当前设定位数字减1个字;若设定位为控制码时,原位递减;设定位为工程量时,原位递减并自动产生向高位的借位; 批量控制有暂停功能时,用键盘减键启动或取消暂停。

加在设定状态按一下该键,当前设定位数字加1个字。若设定位为控制码时,原位递加;设定位为工程量时,原位递加并自动产生向高位的进位;批量控制时作清零键。

手自动键在设定状态按一下该键,则可将设定程序倒退一步。与SET键同时按下,则中途退出设定。

B菜单参数设置符号意义解释表: 表一

●仪表具有开方功能的瞬时流量与量程的计算

设仪表的最大瞬时流量LFS =2000、仪表的模拟量输入零点为io=4mA 、模拟量输入满度为im=20mA 、当前模拟量输入为in=17mA 。 则瞬时流量=LFS ×

补偿值

?--io

im io in =2000×

4

20417--=1802.77

上式中补偿值=工况密度值÷标况密度值,没有补偿时其值为1。 工况密度值=实际测量温度或压力所对应的密度值 标况密度值=设计时给定的温度或压力所对应的密度值

输入信号代码表In(表二)

抗干扰模式_–ˉ(表三)

流量方式设置LL(表四)

位式控制、报警方式代码表(表五)

模拟量输出方式代码表(表六)

通讯数据传输方式设置(表七)

五.操作工菜单操作程序(C 菜单)

(1)开启电源,仪表通电,显示测量值。

(2)按一下,进入设定准备状态,显示SEL 。

(3)再按一下,显示密码555。此时如将555将为655,

再按一下B 菜单操作程序。(见表一)此时不改变555字码 再按一下C 菜单设置程序1。上排字符显示SP1,表示第一路位式控制点或报警点设置。 注:所订仪表无控制无报警则无此程序(1-4相同) (4)再按一下显示字符End ,表示终止设定。再按一次SET 键,显示0。 (5)再按一下

六.内部标准参数校正及菜单操作程序(E菜单)

(1)开启电源,仪表通电,显示测量值。

(2)按一下SET键,显示SEL。SP1时按返回键,显示进入设定准备状态。(3)再按一下SET间,显示密码555。

在设定状态下,将SEL菜单555改为159,则可进入E菜单,进行各种信号的调校功能。

将选择的基准信号(表中前项)正确输入给仪表,选择对应的菜单项(表中中项)后,通过键盘将被定数值(表中后项)键入,将SET键确认后退出E菜单,该仪表调校结束。

七.仪表安装与维护

1.仪表安装

智能流量积算仪采用盘面式安装,安装时需在安装屏上开孔,开孔尺寸参照“主要技术指标”中第13条。

安装时应注意:1)检查仪表的型号及输入信号代码与实际检测信号是否一

致。2)把仪表插入安装孔,将两侧安装螺杆适当旋紧。

2.维护

1)安装环境不应有腐蚀性气体,连接处接触良好。

2)检测元件的安装位置应能及时正确反映过程量的变化。

3)仪表接线应认真按仪表接线要求和有关规范进行,避免因错接或布线不合理导致仪表损坏或引入干扰。

4)如发现仪表显示有闪烁,应检查输入信号是否断线,输入是否超量有温压补偿的仪表补偿信号是否接好,并予以修正。

5)如发现仪表无显示应检查电源接线及供电电源是否正常。

八. 随机附件

1.智能流量积算仪表1台

2.出厂检测合格证1份

3智能流量积算仪使用说明书1份

流量检测仪使用说明书

Flo-Tech, PFM6 流量压力检测仪使用说明书

流量压力检测仪的使用要领1. 检测仪各部名称(图1) 涡轮流量计各部名称(图2)

2. Flo-tech检测仪参数 * 为现用检测仪 (1) 检测仪使用要点 本检测仪操作简单,不需要特殊练习,就可以立刻使用。为了正确的判断试验结果,有必要事先了解测试对象的液压系统和各液压执行部件,掌握必要的资料,比如:操作压力、流量、溢流阀设定压力、液压泵的最高输出压力、液压泵的性能曲线等。 ①液压软管的连接 检测仪如上表所示有三种机型,其软管的连接分两种类型 a、PFM6-50、PFM6-85为1英寸的PT内螺纹。 b、PFM6-200上附有1英寸PT螺纹的连接器。 90°的管接头、T型管接头、阀等距离检测仪的输入端最好在30cm以上,因为这些部件将会给流体的测量带来误差。软管的另一侧(与被测机器连接侧)通常与连接检测仪一侧为相同连接螺母,所以当管径或螺纹不同时,请利用转接器。 ②操作要领 检测仪的操作是简单的,但误操作将会给检测仪或被测试机器、回路带来不良影响。 使用者在使用前请读熟本使用说明书,避免误操作,以提高测试效率。 a、转换开关通常在中央位置(OFF) 测试流量时请放在(FLOW)档位 测试油温时请放在(TEMP)档位 测试结束后,请勿必将开关拨回到OFF位置。

干电池使用过期电压下降时,仪表(流量、温度计上的冒号:)将发生闪烁。此时,请更换干电池。 b、认真确认软管是否已正确无误地连接在检测仪的输入、输出端。检测仪可以并列接入高 压侧,但流向若是接反则不能测量正确的流量。 c、液压回路动作前,应将加载阀反时针方向旋转打开。 d、加载阀可以用手简单地进行操作,在加压和卸压时,请缓慢地进行操作。 e、液压回路动作停止之前,要将加载阀打开,确认压力是否已降到零。在进行多项压力测 试时,每一次测试结束,也都应该将加载阀先打开,然后进行下一个项目的测试。f、安全圆片是保护检测仪和液压机器的,测试时,请密切注意压力表的读数,使之不要超 过回路的最高压力。尤其是当回路撤离了溢流阀之后,回路中的压力过于升高,将会使液压泵损坏。(参照图4) 当压力超过检测仪最高测试压力的1.5倍时,高压油将冲垮圆盘,向外喷 射油液。 (2) 液压系统试验 ①预备检查 a、被试验机器液压油箱内的油量是否合适。 b、有没有外部泄漏的现象。 c、各部的连接是否确实可靠。 d、有没有已经损伤的零部件。 e、检测仪的5项使用要领是否都已理解。 ②一般的故障及其原因

横河电容式电磁流量计

General Specification 一般规格书 CA 100SG/SN,CA200SG/SN 电容式电磁流量计 ADMAG CA 电磁流量计在超低导电率流体(可低至0.01μs/cm )、粘性流体或高浓度浆液的测量中有着非常完美的表现。由于ADMAG CA 采用了非接液式电极,它的陶瓷衬里管外面的电极,可通过管子的电容,来检测出流体所产生的电动势。 ■特点: ■非接液式的电极 ·不受粘性流体或高浓度浆液影响 ·极广的测量范围,导电率的最小值可至0.01μs/cm (15~100mm 通径) ·不必担心流体的泄漏问题 ■能够测量腐蚀性和磨损性介质 ·99.9%高纯度氧化铝陶瓷衬里 ■转换器采用双腔结构(电器部分与周围隔开),以便于接线 ■高清晰度背光LCD 液晶显示,便于操作 ■高精度,精度可达流量的±0.5%(25~100mm 通径) ■技术指标: ■电磁流量转换器 *注意:对于不带显示器的转换器,必须用手持式终端来设置参数 **注意:脉冲输出和报警输出使用相同的接线端,所以这两个功能不能在同一时间使用 输出信号: 电流输出:4~20mA DC 负载电阻最大为750Ω(通信时为250~600Ω) 半导体触点输出:脉冲输出或报警输出(参数选择) (额定触点:30V DC (关)和200mA (开)) 通信信号(选用) BRAIN 通信信号(叠加4~20mA DC 信号上) 通信线的条件: 负载电阻:250~600Ω(包括电缆电阻) 负载电容:最大0.22μF 负载电感:最大3.3mH 与电源线间距:≥15cm (避免平行布线) 接收仪表的输入阻抗:≥10k Ω(在2.4kHz 时) 最大电缆长度:2km (使用“CEV ”电缆时) 瞬时流量量显示功能:(仅用于带显示器的转换器) 流量既可用流量单位显示,也可用量程百分比显 示 累积流量显示功能:(仅用于带显示器的转换器) 只要设定一个积算系数,可以显示用任何流量单位表示的累积值 量程范围设定功能: 可以通过设定体积单位、时间单位、流量值和流量计通径来设定体积流量 体积单位:加仑,桶(=158.987L ),m 3,L ,cm 3 时间单位:秒、分钟、小时、天 流量计通径:mm ,inch 失电数据保护: 由EEPROM 贮存数据,不需要备份电池 阻尼功能: 可设定范围从1秒~200秒(63%响应时间) 脉冲输出功能: 通过设定一个脉冲系数就可以输出用任何单位表示的脉冲量 脉冲宽度:占空比50%或固定脉冲宽度(0.5,1,20,33,50或100ms )供用户选择 输出速率:0.0001-1000PPS (选择脉冲输出时)

XSJ流量积算仪使用说明书

目录 1、概述 (1) 2、型号规格 (2) 3、技术规格 (4) 3.1 基本技术规格 (4) 3.2 选配件技术规格 (5) 4、安装与接线 (7) 5、参数一览表 (12) 6、操作 (17) 6.1 面板及按键说明 (17) 6.2 参数设置说明 (18) 6.3 报警设定值的设置方法 (19) 6.4 密码设置方法 (19) 6.5 其它参数的设置方法 (20) 7、功能及相应参数说明 (21) 7.1 测量及显示 (21)

7.2 8段折线运算功能 (25) 7.3 累积值清零 (26) 7.4 报警输出 (27) 7.5 变送输出 (30) 7.6 累积值脉冲输出 (31) 7.7 通讯接口 (31) 7.8 打印接口及打印单元 (32) 7.9 停电记录 (33) 8、抗干扰措施 (35)

概述 1、概述 XSJ系列流量积算仪与各类流量传感器、变送器配合,完成瞬时流量的测量、变换、传送和控制,同时进行累积计算。 误差小于0.2%F.S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度 适用于电流、电压、脉冲输出的流量传感器或变送器 2点报警输出,用于瞬时流量的上、下限报警或累积量的预置输出 变送输出可将测量、变换后瞬时流量值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用

概述 累积量脉冲输出功能 瞬时流量按小时或按分为计算单位可选择 全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms 提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持 具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机 多种外形尺寸和面板形式 对于非线性信号,可利用仪表的8段折线功能 停电记录功能可记录总停电时间,停电次数和最后8次停电和上电的实时时间。通过面板调出查看

电磁流量计故障及处理

电磁流量计故障及处理 一.DCS无显示或出现错误代码 1.DCS无显示,转换器有显示 1.1转换器有无输出; 首先,在保持流量计供电正常的情况下,到相应的机柜后(根 据图纸)查找到对应的隔离器,然后挑开隔离器输入端任意一端 子,用万用表直流档测量其电流信号(注意万用表表笔插入位置 及档位是否正确);如果转换器有输出应转入1.2操作项,无输出 进行1.4操作项。 1.2隔离器有无输出 拆开隔离器输出端任意一接线端子,串入万用表测量其输出信号;无输出信号的话应更换隔离器,有输出应转入1.3操作项。 1.3采集模块有无输出 根据图纸查出其通道地址,拆下其接线;接入模块的另一流量通道中,观察数值显示;有数值显示说明通道已被烧坏,更换通 道并在DCS系统ICC中修改,下载,保存并做好记录。(见DCS 操作明细)如果无数值输出应检查隔离器与模块间的电缆通断及 接线是否牢固正确。 1.4线路问题 校验转换器至隔离器之间及电缆是否断路;切断流量计电源,挑开盘柜隔离器输入端电缆,短接流量计IC+,IC-,用万用表通 断档测量电缆通断,电缆不通则更换电缆。 2. DCS无显示,错误代码 1.5二次表没有上电; 首先应排查二次表有没有供电。没供电应先检查空开输出电源 线L,N之间是否短路或接地(短路:电阻档测量L,N之间的电 阻值较小;接地:通断档对地量通断)。然后找到相应的空开送 电, 并用万用表交流电压档测量其输出电压情况,观察电源电压是 否在仪表工作电压范围(10%范围内)。如电源正常,转入1.6 操作项。无电压应检查电源盘柜接线端。 1.6保险熔断或损坏 切断电源,确认断电后拆下保险,用万用表通断档测量电阻是否导通;如不导通应找相匹配的保险更换(或在带电情况下测量 保险两端电压是否为零,如果为零说明保险正常),如保险正常转 入1.7项操作。 注意:断电后,应告知一起参与检修的人员在电源开关处挂上“禁止合闸”的工作牌(或工作人员在就地监护断送电情况);更换 保险时应保持断电状态。 1.7二次表电路模板损坏 上述情况都正常,二次表还无显示,应更换二次表或与其配套的 电路模板。 二.流量测量值与实际值不符 1. 仪表无流量信号输出

皮托管流量测量装置使用说明书

皮托管流量测量装置安装使用说明书 C M (06)渝制00000331 重庆渝润仪表有限公司

2 一、概述 本公司生产的S 形皮托管主要用于气体流量的测量,特别是如焦炉煤气、高炉煤气、水炉煤气、各种烟气等赃污介质流量的连续测量。 二、性能特点 本公司采用独特并且专业的技术,生产的S 形皮托管流量测量系统的测量精度经过有关部门实流检测,误差为±0.46%,达到0.5级精度;同时,独特设计的感压孔,长期使用不会堵塞。主要有以下特点: ▲长期运行精度高、稳定性好。 ▲无可可动部件与易损部件,使用寿命长。 三、主要技术参数 ▲测量精度: 0.5级 ▲管道覆盖面:100~5000mm 。 四、测量原理 1、 测量系统组成 流量测量系统由皮托管、差压变送器、压力变送器、温度传感器、流量积算控制仪等组成,如图一所示:

3 图一 图一是在线带温度压力补偿的流量测量,如果现场的温度压力参数比较稳定,变化不大,也可以定点设定温度压力补偿方式进行流量测量。 2、流量测量计算公式 流量测量计算公式根据国标GB 5468-91确定,具体如下: 2.1密度的计算 测试工况下湿气体密度γs 按式(1)计算; 式 中: N ——标准状态下湿气体密度,kg /Nm 3 , ts ——测量断面内气体平均温度,℃ Ps ——测量断面内气体静压,Pa ; Ba ——大气压力,Pa 。 2.2 管道内气体流速及流量的计算 气体流速按照式(2)计算: 式中:Vs i ——测定点流速,m /s ; Kp ——皮托管修正系数; γs ——管道内湿气密度,kg /m 3; Pdi ——测定点气体动压,Pa 。 2.3 在测定点工况下气体流量按式(3)计算: Q=3600×F×Vs (3)

智能流量积算仪使用说明书综述

ATLS-7 智能流量积算仪 使用说明书 承德市安泰仪表厂

目录 一、概述 1 二、仪表的主要技术指标及性能 1 三、仪表工作原理 2 四、仪表型号说明 5 五、仪表面板示意图及说明 6 六、仪表操作使用说明7 七、仪表的软件组态9 八、接线端子说明15 在您使用本仪表之前 请详细阅读本说明 一、概述 ATLS— 7 流量积算仪可以接收来自差压变送器、差压流量变送器、涡轮变送器、涡街变送器等信号,构成流量检测系统。根据系统构成,本仪表可以对流量进行压力和温度补偿,对流量进行精确计量。广泛用于化工、石油、电厂等行业的一般气体、饱和蒸汽、过热蒸汽和各种液体等多种介质场合。配相应的变送器也可对颗粒物料系统进行计量。 本仪表为全智能流量积算仪,仪表量程用户可以根据需要而设定,仪表输入信号用户可以组态、修改且操作方便,是一种通用性强、适用性广的智能化流量积算仪。表内配置能可靠的存储在新型存储器内,使仪表设定参数和测量数据在掉电情况下能可靠保护起来,ATLS — 7 流量积算仪还具有对变送器提供直流电源的能力。 ATLS — 7 流量积算仪具有RS-485通讯的能力,采用可挂接128个节点的通讯芯片,接上防雷地线后具有防雷保护功能。 我们有多年生产智能化数字仪表的经验,在仪表的可靠性、稳定性以及数字仪表的抗干扰方面都有自己的特长,基本能适应各种工业场合。能为用户提供成套设计、安装及调试等服务。 二、仪表的主要技术指标及性能 ⒈工作环境:温度0~50℃,相对湿度85% ⒉基本误差: ⑴瞬时值误差小于±0.5%±1个字 ⑵积算值误差小于±0.05% ⑶流量瞬时值输出误差小于±0.5% ⒊输入信号: ⑴模拟流量信号:①4~20mA ②1~5V ③0~10mA ( 用户可组态) 脉冲流量信号:频率最大为3000Hz 脉冲宽度大于150μs

TC-100型中流量电子孔口校准器操作使用说明书

一.概述 TC-100/101型电子孔口校准仪是我公司精心研制的新型智能化仪器。该仪器采用微电脑技术,直接显示测量结果,直观、方便、准确。仪器显示采用128*128大屏幕液晶显示屏,中文显示,用户可以根据屏幕提示,直接操作。仪器的标定采用软件标定,通过键盘即可对仪器进行标定。具有维护标定密码保护功能。 该仪器采用孔口流量测量原理,应用微控制器和传感器技术,根据国家环境保护总局《HJ/T368-2007标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法》,TC-100适用于中流量采样器的流量校准,TC-101型适用于大流量采样器的流量校准。 该仪器克服了传统人工读取水柱对比曲线换算流量存在误差较大的缺点,是环境监测、卫生防疫、科研院所、工矿企业等领域标定气体流量的理想设备。 二.主要技术参数 量程范围: TC-100中流量孔口流量校准仪:80.0L/min~130.0L/min; TC-101大流量孔口流量校准仪:0.800m3/min~1.400m3/min; 压力传感器量程:-2.5kPa~+2.5kPa 准确度:不超过±1.5%; 重复性:1%; 使用温度:-10℃~+45℃; 供电电源:四节5号电池或外接标准5V2A(5.5mm)电源适配器。 整机功耗:≤0.1W

三.使用方法 将被校准仪器按正常采样放置,打开TSP切割器采样盖,放入一张干净的采样用的滤膜。将孔口校准器与TSP切割器连接。 按住电子孔口校准仪的电源开关3秒,屏幕显示仪器型号,程序版本,并进行自检。 中流量/大流量 电子孔口校准仪 固件版本:v1.00 自检完成进入主菜单。 设置 调零 测量 维护 电压:6.4V 选择“设置”菜单,按确认键,进入设置子菜单,由用户输入环境温度与大气压力。 注:本仪器可自动测量大气压力和环境温度,由于温度传感器及大气压力传感器安装在仪器内与环境实际温度和大气压有所差别,仅供参考,请以实际环境温度和大气压力为准。

智能流量积算仪说明书

目录 一、概述 (1) 二、功能特点 (1) 三、主要技术指标 (1) 四、工作原理 (2) 五、操作说明 (3) 六、数学模型 (10) 七、编程举例 (11) 八、通讯说明 (12) 九、端子接线 (13) .

一、概述 智能流量积算仪,采用先进的微电脑芯片及技术,与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用,可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。 二、功能特点 全围自动温度、压力补偿运算,补偿方式任意设定 线性积算、开方积算任意设定 瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示 小信号切除功能,切除围0-5%可选 累积流量值可通过面板按键清零,清零操作可锁 掉电保护功能,累积流量值掉电保持时间大于5年,所有设定值掉电后永久保持 先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便 三、主要技术指标 输入信号 (1)模拟量输入:热电阻:Pt 100 热电偶:K、T、E 电压:0~5V、1~5V 电流:4~20mA、0~20mA或0~10mA (2)脉冲量输入:波形:矩形、正弦或三角波 幅度:大于4V(或根据用户要求任定) 频率围:0~10KHz 基本误差:0.5%FS或0.2%FS±1个字 分辨力:1/20000、14位A/D转换器 .

显示方式:上排四位数码管显示瞬时流量,下排八位数码管显示累积流量 采样周期:0.5S 1 报警输出:瞬时流量或累积流量二限报警,继电器输出触点容量AC220V/3A 变送输出:4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度:±0.3%FS 通讯输出:接口方式—隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~9600bps部自由设定 馈电输出:DC24V/50mA 电源:开关电源85~265VAC 功耗4W以下 使用环境:环境温度:0~50℃ 相对湿度:<85%RH 四、工作原理

上海横河电磁流量计说明书

横河电机株式会社IM 01E20C02-01C-C 第5 版

i IM 01E20C02-01C-C 第4版: 2005年2月(KP) 横河电机株式会社 版权所有2003 目录 1. 简介..............................................................................................................1-1 1.1安全使用电磁流量计............................................................................1-21.2保修.....................................................................................................1-31.3分离型传感器配套................................................................................1-31.4 ATEX 文件............................................................................................1-4 2.操作须知.......................................................................................................2-1 2.1检查型号和规格...................................................................................2-12.2附件.....................................................................................................2-12.3存放须知..............................................................................................2-12.4 安装地点须知.......................................................................................2-2 3.安装..............................................................................................................3-1 3.1安装地点..............................................................................................3-13.2 安装.....................................................................................................3-1 4.接线..............................................................................................................4-1 4.1接线须知..............................................................................................4-14.2电缆.....................................................................................................4-14.3接线口..................................................................................................4-34.4 接线.....................................................................................................4-44.4.1打开壳盖.......................................................................................4-44.4.2端子结构.......................................................................................4-44.4.3电源电缆接线须知.........................................................................4-54.4.4直流电源连接................................................................................4-54.4.5接地..............................................................................................4-64.4.6分离型传感器与AXFA14转换器连接.............................................4-64.4.7连接外部仪表................................................................................4-74.4.8安装壳盖.......................................................................................4-8 5.基本操作步骤(显示单元的使用)...............................................................5-1 5.1操作面板的构造和功能........................................................................5-15.2 显示单元的设置方法............................................................................5-25.2.1显示模式→设置模式.....................................................................5-25.2.2设置模式.......................................................................................5-45.3参数设置步骤.......................................................................................5-45.3.1选择型数据的设置示例:流量单位................................................5-45.3.2数值型数据的设置示例:流量量程................................................5-65.3.3字符数字组合型数据的设置示例:位号........................................ 5-7

换热站智能流量积算仪使用说明-wang

一、概述 通用型智能流量(热量)积算仪(以下简称积算仪)主要特点: ●适用于各种液体、单一或混合气体及蒸汽的流量(热量)显示、积算、控制; ●输入多种流量传感器信号(如涡街、涡轮、孔板、V型锥、阿牛巴、热式等各种流 量计); ●流量输入通道:可接收频率信号和多种模拟电流信号; ●压力、温度输入通道:可接收多种模拟电流信号; ●可提供变送器+24V DC,+12V DC供电电源,带短路保护功能,简化系统,节省投资; ●容错功能:温度、压力/密度补偿测量信号异常时,用对应的手动设定值进行补偿运 算; ●循环显示功能,为监视多个过程变量提供方便; ●流量再发送功能,输出流量的电流信号,更新周期1秒,满足自动控制需要; ●仪表时钟和定时自动抄表功能、打印功能,为计量管理提供方便; ●丰富的自检和自诊断功能使仪表更易于使用和维护; ●三级密码设定可防止未经授权的人员改变已设定的数据; ●仪表内部不设任何电位器、编码开关等可调器件,从而提高仪表的耐震性、稳定性 和可靠性; ●通讯功能:能通过多种通讯方式与上位计算机进行数据通讯,组成能源计量网络系 统: ?RS-485; ?RS-232; ?GPRS、CDMA; ?宽带网。 ●除了常规的温度补偿、压力补偿、密度补偿、温度压力补偿外,该表还可对: ?一般天然气的“压缩系数”(Z)进行补偿; ?天然气的“超压缩系数”(Fz)进行补偿; ?流量系数非线性进行补偿; ?该表特别在蒸汽的密度补偿、饱和蒸汽和过热蒸汽的自动识别,湿蒸汽的含水 率计算等方面功能完善 ●具有贸易结算所需的专用功能: ?掉电记录功能; ?定时抄表功能; ?365天日累积值和12个月的月累积值保存功能; ?非法操作记录查询功能; ?打印功能。

XSR22FC补偿流量积算记录仪用户手册XSR22FCE01

XSR22FC 补偿流量积算记录仪 用户手册 XSR22FCE01

安全注意 ●请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上。 ●本仪表没有电源保险丝,请在本仪表电源供电回路中设置保险丝 等安全断路器件。 ●请不要在本产品所提供的规格范围之外使用。 ●请不要使用在易燃易爆的场所。 ●请避免安装在发热量大的仪表(加热器、变压器、大功率电阻) 的正上方。 ●周围温度为50℃以上时,请用强制风扇或冷却机冷却,但是,不 要让冷却空气直接吹到本仪表。 ●对于盘装仪表,为了避免用户接近电源端子等高压部分,请在最 终设备上采取必要措施。 ●本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。 ●如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故,请在外部设 置适当的保护电路,以防止事故发生。 ●本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。 ●本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利。

目录 1、快速设置流量参数 (1) 2、切换画面 (3) 3、查询历史记录和停电信息 (4) 4、流量算法 (6) 5、流量累积和清零 (9) 6、通讯设置 (11) 7、变送设置 (14) 8、报警设置 (15) 9、小信号切除与协议计量 (18) 10、传感器和系统误差修正 (19) 11、显示设置 (21) 12、记录设置 (22) 13、时钟设置 (23) 14、密码设置 (24) 15、备份和恢复参数 (25) 16、安装与接线 (26) 17、参数一览表 (29) 18、型号规格 (35) 19、技术规格 (36)

1、快速设置流量参数 仪表上电后,通过设置如下参数可完成流量测量。 图1.1 快捷操作流程图 具体的参数流程如下图所示。选择了一条支路,则其他支路的参数自动隐藏。例如选择“流量通道输入信号类型”为脉冲,则不再显示“设计流量上限”“流量传感器类型”“开平方功能”参数。

微波车流量检测器用户手册

目录 前言................................................................................................... 错误!未定义书签。 一. 硬件介绍、产品认证................................................................ 错误!未定义书签。 1.1硬件介绍 ............................................................................... 错误!未定义书签。 1.2产品认证 ............................................................................... 错误!未定义书签。 二.工作法则 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1.工作原理 ............................................................................... 错误!未定义书签。 2.2.车辆检测 ............................................................................... 错误!未定义书签。 2.3.数据输出 ............................................................................... 错误!未定义书签。 三.设备的应用及安装 ......................................................................... 错误!未定义书签。 3.1.设备装箱列表 ........................................................................ 错误!未定义书签。 3.2.运用领域 ............................................................................... 错误!未定义书签。 3.3.设置方式 ............................................................................... 错误!未定义书签。 3.4.安装工作流程 ........................................................................ 错误!未定义书签。 3.5射角调校说明 ........................................................................ 错误!未定义书签。 四.控制软件说明 ................................................................................ 错误!未定义书签。 4.1.软件说明 ............................................................................... 错误!未定义书签。 4.2.车量统计介面 ........................................................................ 错误!未定义书签。 4.3微波能量显示接口 ................................................................. 错误!未定义书签。 4.4.文字信息显示介面 ................................................................. 错误!未定义书签。 五.道路调校设定程序说明 .................................................................. 错误!未定义书签。 5.1.各种参数介绍 ........................................................................ 错误!未定义书签。 5.2. 串联通讯界面设定................................................................ 错误!未定义书签。 5.3.安装方式选择 ........................................................................ 错误!未定义书签。 5.4.侦测器参数设定..................................................................... 错误!未定义书签。 5.5.车道设定 ............................................................................... 错误!未定义书签。 5.6.速度调校 ............................................................................... 错误!未定义书签。 5.7.占有率调校............................................................................ 错误!未定义书签。 5.8.长车设定 ............................................................................... 错误!未定义书签。 六.数据传送方式与信息管理............................................................... 错误!未定义书签。 6.1.有线数据的传输..................................................................... 错误!未定义书签。 6.2. 无线数据的传输 ................................................................... 错误!未定义书签。 6.3 道路数据的储存与管理 ......................................................... 错误!未定义书签。 七.用户须知 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 7.1.注意事项 ............................................................................... 错误!未定义书签。 7.2.侦测器识别............................................................................ 错误!未定义书签。 7.3.售后服务 ............................................................................... 错误!未定义书签。 7.4.维修方式 ............................................................................... 错误!未定义书签。

流量积算控制仪在使用时有哪些常见故障及处理方案

流量积算控制仪在使用时有哪些常见故障及处理方案 流量积算控制仪针对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,有液晶和数码显示,各种外形尺寸,适用于各种液体,一般气体,过热蒸汽,饱合蒸汽的流量积算测量控制;可对介质进行定量/批量控制(带启动、停止、清零功能),与各种流量传感器或变送器配套使用,能够适应各种测量控制场合。 1、显示值不稳定原因是连接电源地和信号地的印刷板上的线太长,干扰进入所致。这时应将输入低电位端脚连到地的端点处,以消除地线上电阻的影响。 2、温度漂移大流量积算仪温度漂移极低,但国产流量积算仪很多温度漂移大,那些厂商也忌讳谈及这个问题。流量积算仪温度漂移用户可以用这个简单方法进行验证:流量积算仪在使用前,先放在40℃的恒温箱中,经过2小时后,观察其显示值,与室温下的示值相比,如误差在0.2%以上,即为温度漂移大,此时可以根据以下原因作相应的处理:a、输入电压的漂移,从线性化电路去查找原因。b、由A/D转换器产生的,芯片质量不稳定。或者外接电阻、电容的数值变化较大,稳压电源温漂严重。 3、跳字流量积算仪在使用过程中,末位数跳动范围超过±1个字即为跳字。跳字现象一般是由输入电压的跳动引起的,输入电压大都来自线性化器,可用五位半数字电压表测量线性化器的输入电压,根据跳动情况和变化范围,检查该级稳压电源、稳压器的工作情况,其次检查该级中各集成运算放大器工作是否正常。 4、量值与实际相差较大这时要认真检查仪表的设置参数是否正确,从测量介质、补偿方式到各种参数一一检查,然后看每一种信号输入是否正常。 5、瞬时量跑大数在现场运行中,笔者曾遇到某品牌流量积算仪两次跑大数情况,都是断电后刚恢复的瞬间,过一会自动正常。因此,要尽量保证仪表正

手持式多普勒流速流量仪使用说明书

Flow-ADC-600 便携式多普勒流速流量仪 使用说明书 潍坊金水华禹信息科技有限公司

概述 简便、快捷、准确、可靠、稳定的渠道与河流测量装置一直是各国流量测量专家的追求,受科学技术自身条件的限制,始终没能解决好这一难题。但近几年美国将声学多普勒多点剖面流速测量技术应用在这一领域后,情况得到了根本性改变。我公司引进Flow系列声学多普勒流速测量仪设计的流量测量系统已被广泛应用到水利、环保、城市供排水的流量、流速测量中。 应用声学多普勒效应简介 多普勒效应是为纪念奥地利物理学家克里斯琴.约翰.多普勒而命名的,在声学领域中,当声源与接收体(即探头和反射体)之间有相对运动时,回声的频率将有所变化,此种频率的变化称之为频移,即多普勒效应。现代社会中有大量应用这一物理原理而设计生产的仪表,如最常见的彩色多普勒超声二维结构图像仪、彩色多普勒血流图像仪,交通警测量汽车速度的微波测速仪以及水利学上的微波水表面流速仪等。 Flow-ADC-600 声学多普勒流速仪是应用当今最先进信号处理技术研发的多点、多层面流速分析仪,其最大特点是可任意按需要安装在被测河流或渠道侧面、底部或顶部,按现场情况任意设置向上、向下发射或向左、向右发射角度,从而准确测量出从水底到水面不同深层,从左到右不同距离上,根据多个流速数据、计算出平均流速。根据现场水位的测绘能简单的测算各种规则或者非规则流体的截面面积绘制简单库容图。大大简化了水利传统测流方法,并在准确性、稳定性,实时性上

有了质的飞跃。 任意一个河流或渠道,只要有一台Flow-ADC-600测量仪,就能准确测出水的流态分布、流速数据及流量。 一、特点 (1)、单只流速传感器,安装方便适合市政污下水管渠道、不满管管道、各种渠道、不规则河道、天然溪、排污口等流量测量并可隐蔽安装,可以做到长期稳定可靠工作。 (2)、既可顺流速、也可水位、水深方便统计。 (3)、大屏幕触摸屏,不仅有中文,还有配合图形,方便操作及流态分析。 (4)、可通过SD卡存储数据导出表格文件,实时显示流速曲线、图形软件,便于水流流态分析研究。 (5)、低功耗测速,内置充电电池、是目前最轻便的多普勒流速仪之一。(6)、内置压力式水位传感器、温度传感器。 (7)、具有SD卡大容量存储器。可以存储十年数据(根据SD卡容量)(8)、适合市政污下水管渠道、不满管管道流量测量。 二、主要技术指标 应用范围: 可以测量所有河流及渠道可以是矩形、梯形或涵洞或自定义型渠道河道流速流量。 主机: 供电电源:内置电池供电

安徽天康智能流量积算仪说明书(不带补偿)

安徽天康流量积算仪使用说明书 前言 衷心感谢阁下使用我公司生产的智能流量积算仪。使用前,敬请仔细阅读本产品说明书,以期仪表按照你的意愿工作。 本仪表的输入、输出、报警、控制方式等,都可以由用户设置。因此,在安装或更新XMT系列仪表时,如果其参数没有被正确设置,即使它们具有相同型号。也必须由熟悉工业控制现场要求和本仪表性能的技术人员进行正确设置,方可在现场安装运行。 一. 概述及特点 智能流量积算仪表,采用先进的ASIC芯片及制造技术,将常规仪表的硬件接口电路和多功能模块化的仪表软件,高度集成于专用ASIC芯片中,从而达到高可靠、稳定性好、功耗低的工业仪表设计标准。仪表除具有万能信号的输入和输出、位式控制、模拟量输出等功能外,更具有开方、积算累计、双流量功能,更具有通讯功能,能通过仪表的芯片接口与计算机连接,计算机通过软件可实时采集仪表的参数。该仪表以其新颖的构思、丰富的功能、优良的品质和工业级标准,成为新一代智能化流量积算仪。本公司生产的智能化流量积算仪采用了自行研制开发、委托日本集成电路制造生产的专用集成电路,而构成的一台以微处理为核心的智能仪器,它汇集了目前自动控制系统中各类流量积算仪表的大部分功能,同时辅以博采众长、精心编制、反复调试的软件系统使本仪表独具以下特点:●仪表硬件大幅度减少,系统的组成结构相对简单。在用户申请范围内,多种输入信号任意切换。采用了优化设计,工艺显著改善,没有飞线、没有调整电位

器,所有的校准和功能设定可全部通过键盘由软件完成。 ●对饱和蒸汽可实现温度或压力补偿 ●可使用各种线性模拟输入或频率作为输入信号 ●测量输入信号可进行开方(线性模拟量输入)及小信号切除 ●可对输入信号进行小信号切除,切除后的测量显示可默认为0或给定常数 ●双流量模拟量输入(不可以温度或压力补偿)及双流量模拟量输出 ●流量信号输入时可在量程范围内任意设定16个补偿点及补偿参数 ●主输入为频率时补偿信号可选择线性输入或PT100输入 ● 4个可重定位的用于瞬时流量报警或累计流量控制的继电器输出 ●可选加三路D/A输出口,可以对过程量进行光电隔离输出,以确保被控系统的安全可靠.可提供5V或24V两个恒压源输出,可满足大多数辅助功能的需要. ●流量仪表的累积量可选6位+光柱或9位(内部为10位)累计显示方式 ●批量控制时批量累计值可键盘清零或仪表外部接线端清零 ●批量控制时总流量累计值与批量累计值可键盘切换 ●单点或双点定量控制,达成自动罐装的功能 ●双点定量控制可暂停、可以设定提前控制量 ●瞬时流量与累计流量的显示可乘以转换系数 ●仪表断电后的累计量个位数可保持

相关文档
相关文档 最新文档