局部荷载或集中反力作用下冲切验算
Fl≤(0.7βh f t+0.15σpc,m)ηU m h0 (GB50010-2002 式7.7.1-1)
Fl(kN)470局部荷载或集中反力设计值(板柱为层间差值-冲切范围板荷载设计值)。C?C30混凝土强度等级。
fy210钢筋抗拉强度设计值(仅仅在计算配置了箍筋或弯起钢筋时起作用)。
B(mm)400局部荷载或集中反力作用面的宽(圆形时取直径)。
H(mm)0局部荷载或集中反力作用面的高(圆形时H=0)。
h0(mm)550截面有效高度,取2个配筋方向的截面有效高度平均值。
αs40板柱结构中柱类型影响系数。中柱=40,边柱=30,角柱=20。
F0(KN)691.84F0=(0.7βh f t+0.15σpc,m)ηU m h0
βh 1.00截面高度影响系数。
f t 1.43混凝土轴心强度抗拉设计值
σpc,m0.00临界截面周长上2个方向上的有效预压应力按长度加权平均值,宜(1,3.5)u m(mm)1256.63704临界截面周长
η 1.00取η1、η2的小值。
η1 1.00局部荷载或集中反力作用面积形状影响系数
η2 4.88临界截面周长与板截面有效高度之比影响系数
βs 2.00局部荷载或集中反力作用面积为矩形时长短边比值;为圆形时βs=2
冲切计算满足规范要求
Fs(KN)1037.76Fl≤Fs=1.05f tηu m h o (GB50010-2002 式7.7.3-1)
不配筋可满足冲切要求
Fl≤(0.35f t+0.15σpc,m)ηU m h0+0.8f yv A svu (GB50010-2002 式7.7.3-2)
A svu(mm2)0只配制箍筋时,箍筋的截面面积(0表示不需要配制箍筋)
Fl≤(0.35f t+0.15σpc,m)ηU m h0+0.8f y A sbu sinα (GB50010-2002 式7.7.3-3)
α45弯起钢筋与板底面的夹角
A sbu(mm2)0只配制弯起钢筋时,钢筋的截面面积(0表示不需要配制弯起钢筋)。
说明:
黄底黑字部分手动输入,其他部分自动计算,请不要擅自更改,除非发现错误。
联系mail:geforcey@https://www.wendangku.net/doc/4a5900237.html,
混凝土强度及弹性模量
强度类型C20C25C30C35C40C45C50C55 fc N/mm29.611.914.316.719.121.123.125.3 ft N/mm2 1.1 1.27 1.43 1.57 1.71 1.8 1.89 1.96
Ec N/mm22550028000300003150032500335003450035500强度类型HPB235HRB335HRB400
fy N/mm2210300360
Es N/mm2210000200000200000