钢筋识图入门

一、箍筋表示方法:

⑴φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。

⑵φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。

⑶φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。

⑷φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。下主筋同时表示

一、梁上主筋和梁方法:

⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。

⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。

⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。

⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。

二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处)

⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。

⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。

⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。

⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。

三、梁腰中钢筋表示方法:

⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。

⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。

⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。

⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。

四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部)

⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。

⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。

⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。

⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。

五、标注示例:

KL7(3)300×700 Y500×250

φ10@100/200(2) 2Φ25

N4Φ18

(-0.100)

4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□

4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700

N4φ10

KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。

Y500×250 表示梁下加腋,宽500,高250。

N4Φ18 表示梁腰中抗扭钢筋。

φ10@100/200(2) 2Φ25 表示箍筋和架立筋。

-0.100 表示梁上皮标高。

N2B12指梁的两个侧面共配2根12的受扭纵向筋(腰筋),每侧各配一根.

G2B12指梁的两个侧面共配置2根12的纵向构造筋(腰筋),每侧各配一根.

N是受扭筋的意思,G是构造筋的意思!

7

没有标注N 的就是构造钢筋G,G是15D,N是LaE

钢筋算量基本方法

钢筋算量基本方法

第一章梁

第一节框架梁

一、首跨钢筋的计算

1、上部贯通筋

上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值

2、端支座负筋

端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;

第二排为

Ln/4+端支座锚固值

3、下部钢筋

下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值

注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。

以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢?

现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:

支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取

Max{Lae,0.5Hc+5d }。

钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。

钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }

4、腰筋

构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d

抗扭钢筋:算法同贯通钢筋

5、拉筋

拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d

拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造

筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。

6、箍筋

箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d

箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1

注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。(如下图所示)

7、吊筋

吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°

≤800mm 夹角=45°

二、中间跨钢筋的计算

1、中间支座负筋

中间支座负筋:第一排为Ln/3+中间支座值+Ln/3;第二排为Ln/4+中间支座值+Ln/4

注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:

第一排为该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值);

第二排为该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。

其他钢筋计算同首跨钢筋计算。

三、尾跨钢筋计算

类似首跨钢筋计算

四、悬臂跨钢筋计算

1、主筋

软件配合03G101-1,在软件中主要有六种形式的悬臂钢筋,如下图所示

这里,我们以2#、5#及6#钢筋为例进行分析:2#钢筋—悬臂上通筋=(通跨)净跨长+梁高+次梁宽度+钢筋距次梁内侧50mm起弯-4个保护层+钢筋的斜段长+下层钢筋锚固入梁内+支座锚固值

5#钢筋—上部下排钢筋=Ln/4+支座宽+0.75L

6#钢筋—下部钢筋=Ln--保护层+15d

2、箍筋

(1)、如果悬臂跨的截面为变截面,这时我们要同时输入其端部截面尺寸与根部梁高,这主要会影响悬臂梁截面的箍筋的长度计算,上部钢筋存在斜长的时候,斜段的高度及下部钢筋的长度;如果没有发生变截面的情况,我们只需在“截面”输入其端部尺寸即可。

(2)、悬臂梁的箍筋根数计算时应不减去次梁的宽度;根据修定版03G101-1的66页。

第二节其他梁

一、非框架梁

在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:

1、普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;

2、下部纵筋锚入支座只需12d;

3、上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。

未尽解释请参考03G101-1说明。

二、框支梁

1、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;

2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;

3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主筋锚固长度≥Lae;

4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d;

5、箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb;

7、侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。

第二章剪力墙

在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在:

1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系;

2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;

3、剪力墙在立面上有各种洞口;

4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同;

5、墙柱有各种箍筋组合;

6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同

还有不同的计算方法。需要计算的工程量

第一节剪力墙墙身

一、剪力墙墙身水平钢筋

1、墙端为暗柱时

A、外侧钢筋连续通过外侧钢筋长度=墙长-保护层

内侧钢筋=墙长-保护层+弯折

B、外侧钢筋不连续通过外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae

内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折

暗拄与墙身相平

水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)

2、墙端为端柱时

A、外侧钢筋连续通过外侧钢筋长度=墙长-保护层

内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)

B、外侧钢筋不连续通过外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae

内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)

注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。

3、剪力墙墙身有洞口时

端拄突出墙

当剪力墙墙身有洞口时,墙身水平筋在洞口左右两边截断,分别向下弯折15d。

二、剪力墙墙身竖向钢筋

1、首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度

2、中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度

3、顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度

墙身竖向钢筋根数=墙净长/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边50mm开始布置)

中间层无变截面中间层变截面

顶层内墙层外墙

4、剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向筋在洞口上下两边截断,分别横向弯折15d。

三、墙身拉筋

1、长度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩长度=11.9+2*D)

2、根数=墙净面积/拉筋的布置面积

注:墙净面积是指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁,即墙面积-门洞总面积-暗柱剖面积 - 暗梁面积;

拉筋的面筋面积是指其横向间距×竖向间距。

例:(8000*3840)/(600*600)

第二节剪力墙墙柱

一、纵筋

1、首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度

2、中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度

3、顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度

注意:如果是端柱,顶层锚固要区分边、中、角柱,要区分外侧钢筋和内侧钢筋。因为端柱可以看作是框架柱,所以其锚固也同框架柱相同。

二、箍筋:依据设计图纸自由组合计算。

第三节剪力墙墙梁

一、连梁

1、受力主筋

顶层连梁主筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值Lae 中间层连梁纵筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值Lae

2、箍筋

顶层连梁,纵筋长度范围内均布置箍筋即

N=(LAE-100/150+1)*2+(洞口宽-50*2)/间距+1(顶层)

中间层连梁,洞口范围内布置箍筋,洞口两边再各加一根即N=(洞口宽-50*2)/间距+1(中间层)

二、暗梁

1、主筋长度=暗梁净长+锚固

2、箍筋

第三章柱

KZ钢筋的构造连接

平法识图及钢筋算量教学大纲

《钢筋识图与算量》教学大纲 一、课程的地位与性质 钢筋识图与算量是工程造价专业的基础课,正确识读混凝土结构平法施工图是学生必须掌握的基本技能之一,是工程造价专业的学生在走向工作岗位之前的必修课。它包括现浇混凝土结构平法施工图中的柱、剪力墙、梁、板和板式楼梯五个部分。通过本课程的学习,要求学生能够掌握平法,并正确理解和识读平法施工图,能够计算钢筋用量,培养学生的专业素养和职业能力,为学生将来作为一名合格的工程技术人员奠定良好的基础,毕业后尽快地适应施工图纸普遍应用平法的环境。 二、课程的任务与目的 通过该门课程的学习,使学生能够掌握平法,并正确理解和识读平法施工图,能够计算钢筋用量,适应设计、施工和监理部门普遍应用平法的环境。 (1)使学生具备较为系统的结构知识,为学习有关建筑结构施工方面的课程,以及毕业后从事工作打下基础。 (2)提高学生对规的认识和理解能力。 (3)培养学生的分析能力和科学作风。 三、课程总体结构、教学环节和学时分配

四、教学容和要求 第1章平法简介1学时 教学目的与要求: 使学生能了解混凝土结构平法识图的基本理论,握本课程的性质和主要容;指定学习本课程的学习方法。 教学重点与难点: 明确本课程的任务和基本要本章的重点。 无明显难点。 一、平法定义 二、平法的基本理论 三、平法创建大事记 四、平法的科学性 第2章平法总则和通用构造9学时 教学目的与要求: 使学生初步了解混凝土结构施工图平面整体设计的思路,理解平法施工图的制图规则和标准构造详图,了解平法的特点和实用效果,为进一步学习平法奠定基础。 教学重点: 1. 平法施工图总则;

2. 平法施工图的通用构造。 教学难点: 1. 平法施工图的通用构造。 第一节平法施工图总则0.5学时 一、平法的设计依据 二、平法的适用围 三、平法的施工图的表达方式和图纸顺序 第二节混凝土结构的材料和结构体系0.5学时 一、钢筋混凝土的材料 二、适用最大高度和伸缩缝的最大间距 第三节混凝土结构设计总说明1学时 一、混凝土的基本容 二、结构设计总说明中与平法施工图密切相关的容 第四节基础结构或地下结构与上部结构的分界0.5学时第五节平法施工图的通用构造 4.5学时 一、混凝土结构的环境类别 二、纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度 三、纵向受力钢筋的最小锚固长度 四、纵向带肋钢筋的机械锚固构造 五、纵向受拉钢筋的连接 六、纵向钢筋非接触搭接构造

钢筋识图入门基础钢筋图集平面法

钢筋识图入门钢筋图集平面法 一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋5Φ25,通长布置。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25□———————————□———————□———————————□ 4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700 N4φ10 KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。 Y500×250 表示梁下加腋,宽500,高250。

(完整版)平法钢筋识图算量基础教程思考练习题答案

《平法钢筋识图算量基础教程》思考与练习题答案 第三章第一节思考与练习题参考答案 1、绘制图3-1-18的BJ J1在X或Y方向的剖面图,并标注各部位形状尺寸。 图3-1-18 BJ J1 3、在图3-1-19中填写集中标注空格内的数据。 400 700 300 200 600 图3-1-19 BJ P2练习 第三章第二节思考与练习参考答案 1、独立基础底部钢筋的起步距离是__min(s,/2,75)_______ 2、当独立基础底板长度__≥2500mm__时,除外侧钢筋外,底板配筋长度可缩减10%。 3、计算图3-2-11所示DJ J1的X向钢筋的长度和根数(列出计算公式)

图3-2-11 练习 X向钢筋长度=x-2c (c是指砼保护层) X向钢筋根数=(y-2*min(200/2,75))/200+1 第三章第三节思考与练习参考答案 1、计算图3-3-16中DJ P5基础底板顶部钢筋的长度和根数。 图3-3-16 DJ P5平法施工图 独基顶部受力筋长度=1000+2la 独基顶部受力筋根数=(200+400+200-2*min(120/2,75))/120+1 独基顶部分布筋长度=200+400+200-2*40(两端减砼保护层) 独基顶部分布筋根数=(1000+2la-2*min(200/2,75))/200+1(在受力筋长度范围内布置)

第四章第一节思考与练习参考答案 1、JL04(5B)的含义是____基梁04,5跨,两端外伸_______ 2、在图4-1-25中填空: 250*200 图4-1-25 3、在图4-1-26中填空: 14 图4-1-26 4、在图4-1-27中填空: 架立筋 图4-1-27

钢筋识图入门

一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25□———————————□———————□———————————□4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700 N4φ10 KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。 Y500×250 表示梁下加腋,宽500,高250。 N4Φ18 表示梁腰中抗扭钢筋。 φ10@100/200(2) 2Φ25 表示箍筋和架立筋。

钢筋识图入门 初学者

钢筋识图入门初学者 一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑶6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。建筑施工钢筋入门识图讲解

入门钢筋识图 一、箍筋表示方法: ⑴φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□ 4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700 N4φ10 KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。

钢筋识图入门

一、箍筋表示方法: ⑴φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。钢筋识图入门 一、箍筋表示方法: ⑴φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。下主筋同时表示 一、梁上主筋和梁方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。钢筋识图入门知识大全文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ φ8@200(2)表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2)表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20表示上部钢筋为3Φ22,下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18表示上部钢筋为2φ12,下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25表示上部钢筋为4Φ25,下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25表示上部钢筋为3Φ25,下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。

⑶ 6Φ25 4/2表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶ N2Φ22表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷ N4Φ18表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4Φ25表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵ 6Φ25 2/4表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋5Φ25,通长布置。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250

钢筋识图入门钢筋图集平面法(20210104122326)

实用标准文案 钢筋识图入门钢筋图集平面法 ⑴2①20 表示两根①20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵2①22+(4①12) 表示2①22为通长,4$ 1架立筋,用于六肢箍。 ⑶6①25 4/2 表示上部钢筋上排为4①25,下排为2①25o ⑷2①22+ 2①22表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2 $ 12表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根$ 12 ⑵G4①14表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根①14 ⑶N2①22表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根①22 ⑷N4①18表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根①1 & 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴4①25 表示只有一排主筋,4①25全部伸入支座内。 ⑵6①25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2①25,下排筋4①25 ⑶6①25 (-2 ) /4 表示有两排钢筋,上排筋为2①25,不伸入支座,下排筋4①25,全部伸入 支座。 ⑷2①25 + 3①22-3) / 5①25表示有两排筋,上排筋为5根。2①25(申入支座,3①22,不伸入支 座。下排筋5①25,通长布置。 五、标注示例: KL7 ( 3) 300 X700 Y500 250 $ 10@100/200(2) 2 ①25 N4 ①18 (-0.100) 4 ①2 5 6 ①25 4/2 6 ①25 4/2 6 ①25 4/2 4 ①25 4①25 2①25 4①25 300 >700 N4$ 10 、箍筋表示方法: ⑴$ 10@100/200(2) 表示箍筋为 $ 10,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵$ 10@100/200(4) 表示箍筋为 $ 10,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶$ 8@200(2) 表示箍筋为$8间距为200,双肢箍。 ⑷$ 8@100(4)/150(2)表示箍筋为$8加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴3①22 3①20 ⑵ 2 $ 12 3 ① 18 ⑶4①25 4①25 ⑷3①25 5①25 表示上部钢筋为3①22,下部钢筋为3①2C L 表示上部钢筋为2$ 12, 表示 上部钢筋为4①25, 表示上部 钢筋为3①25, F部钢筋为3①1& 下 部钢筋为4①25o 下部 钢筋为5①25, 梁上部钢筋表示方法: (标在梁上支座处)

【钢筋识图入门】快速看懂钢筋结构图上的标注

【钢筋识图入门】快速看懂钢筋结构图上的标注 ⑴10@100/200(2) 表示箍筋为直径10一级钢,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵10@100/200(4) 表示箍筋为直径10一级钢,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶8@200(2) 表示箍筋为直径8一级钢,间距为200,双肢箍。 ⑷8@100(4)/150(2) 表示箍筋为8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。综合解读:斜杠前面是加密区箍筋间距,斜杠后面是非加密区箍筋间距,后面刮号里的数字表示箍筋肢数一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴322;320 分号前面表示上部钢筋为322, 分号后面表示下部钢筋为320。 ⑵212;318 分号前面表示上部钢筋为212, 分号后面表示下部钢筋为318。 ⑶425;425 分号前面表示上部钢筋为425, 分号后面表示下部钢筋为425。 ⑷325;525 分号前面表示上部钢筋为325, 分号后面表示下部钢筋为525。 二、梁上部钢筋表示方法:(除集中标注以外,标在梁上部支座处的钢筋) ⑴220 表示两根直径20的二级钢筋,是否是通长布置要结合看集中标

注,用于双肢箍。 ⑵222+(412)表示两根直径22二级钢,是否是通长布置要结合看集中标注,412是中间架立筋,是否是六肢箍要看集中标注的钢筋信息,也有可能是四肢箍。 ⑶625 4/2 表示上部钢筋第一排为四根直径25二级钢,上部第二排为两根直径25二级钢。 ⑷222+ 222 表示只有一排钢筋,两根直径22在角部通长布置,两根直径22在中部仅在支座处布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴G212 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根12。 ⑵G414 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根14。 ⑶N222 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根22。 ⑷N418 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴425 表示只有一排主筋,425 全部伸入支座内。 ⑵625 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为225,下排筋425。 ⑶625 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为225,不伸入支座,下排筋425,全部伸入支座。 ⑷225 + 322(-3)/ 525 表示有两排筋,上排筋为5根。225伸入支座,322,不伸入支座。下排筋525,通长布置。 五、标注实例解读: KL7(3)300700 Y500250

钢筋符号讲解及识图知识学习入门基础

钢筋符号表示方法及识图方法 一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25□———————————□———————□———————————□4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700 N4φ10

钢筋符号讲解和识图入门

钢筋符号表示方法及试图方法 一、箍筋表示方法: ⑴φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。结构识图钢筋平法知识(精)

第二部分结构施工图的识图 第一节钢筋混凝土的基础知识 一、混凝土、钢筋混凝土、钢筋混凝土构件、钢筋混凝土结构的基本概念 1、混凝土:由水泥、石子、沙和水按一定比例配合搅拌,经振捣、养护而成的坚硬如石的 混凝土构件。简称“砼”(tong,其中石子称为粗骨料,沙称为细骨料。粗骨料常用的有碎石、砾石两种。有时也称之有素混凝土,如基础垫层。 2、钢筋混凝土:混凝土的特性是抗压强度高,但抗拉强度较低(为抗压强度的 1/9-1/20, 易受拉而断裂,为了提高混凝土的抗拉能力,常在混凝土构件的受拉区配置一定数量的,使两种材料黏结成一个整体,共同作用。这种配有钢筋的混凝土,称为钢筋混凝土。如柱、梁、板等构件。 3、钢筋混凝土构件:用钢筋混凝土捣制成的梁、板、柱、基础等构件,称为钢筋混凝土构 件。钢筋混凝土构件分用现浇和预制两种。 4、钢筋混凝土结构:全部有钢筋混凝土承重的建筑结构形式,称为钢筋混凝土结构。如: 框架结构、剪力墙结构,框架-剪力墙结构等。 二、混凝土构件的代号: 混凝土结构的的基本构件,种类繁多,布置复杂,为了便于表示,规定把各类构件的名称用代号表示(采用汉语拼间第一个字母。常用的构件代号如下:

三、钢筋的基础知识 钢筋的种类很多,钢筋混凝土结构中常用的钢筋是采用Q 235级钢材在高温下热轧而成的,称之为热轧钢筋。也叫 普通钢筋。 A:根据钢筋的外形分为:光圆钢筋、带肋钢筋(人字形、月牙形及螺旋形 B:根据钢筋的力学性能(强度等级分为:HPB235级、HRB335、HRB400级三类(旧标准称之为一级钢、二级钢、三级钢。235、335、400为钢筋的屈服强度。 HPB235级钢筋通常为光圆钢筋,表面光滑,没有螺纹,规格较小,供应形式为盘元。HRB335、HRB400通常为带肋钢筋,即俗称的螺纹钢,供应形式为直条形单根成捆,出厂时有一定的长度规格。(称之为定尺长度,一般为9米或12米

钢筋识图入门学习,很强哦!

钢筋识图入门学习,很强哦! ⑴10@100/200(2) 表示箍筋为10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵10@100/200(4) 表示箍筋为10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶8@200(2) 表示箍筋为8,间距为200,双肢箍。 ⑷8@100(4)/150(2) 表示箍筋为8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴322,320 表示上部钢筋为322, 下部钢筋为320。 ⑵212,318 表示上部钢筋为212, 下部钢筋为318。 ⑶425,425 表示上部钢筋为425, 下部钢筋为425。 ⑷325,525 表示上部钢筋为325, 下部钢筋为525。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴220 表示两根20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵222+(412)表示222 为通长,412架立筋,用于六肢箍。 ⑶625 4/2 表示上部钢筋上排为425,下排为225。 ⑷222+ 222 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 五、标注示例: KL7(3)300700 Y500250 10@100/200(2) 225 N418 (-0.100) 425 625 4/2 625 4/2 625 4/2 425 □□□□ 425 225 425 300700 N410 KL7(3) 300700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。 Y500250 表示梁下加腋,宽500,高250。 N418 表示梁腰中抗扭钢筋。 10@100/200(2) 225 表示箍筋和架立筋。

钢筋识图入门讲解

钢筋识图入门讲解 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

钢筋识图入门一、箍筋表示方法: ⑴φ10@100/200(2)? ? 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵φ10@100/200(4)? ? 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶φ8@200(2)? ? ? 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷φ8@100(4)/150(2)? 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20? ? 表示上部钢筋为3Φ22,? 下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18? ? 表示上部钢筋为2φ12,? 下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25? ? 表示上部钢筋为4Φ25,? 下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25? ? 表示上部钢筋为3Φ25,? 下部钢筋为5Φ25。二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20? ? ? ? ? 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)? 表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2? ? ? ? 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22? 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法:

⑴ G2φ12? ? ? ? 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14? ? ? ? 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶ N2Φ22? ? ? ? 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷ N4Φ18? ? ? ? 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4Φ25? ? ? ? ? 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵ 6Φ25 2/4? ? ? 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4? ? 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25? 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ2 5伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋5Φ25,通长布置。

《平法识图》教学大纲

《平法识图》教学大纲 【课程名称】:平法识图 【课程类别】:专业基础课 【教学学时】:36(理论) 【课程学分】: 【开课专业】: 【开课学期】:第三学期 【选用教材】:《平法钢筋识图算量基础教程》中国建筑工业出版社2009(主编:李文渊彭波) 【参考教材】: 1、《G101平法钢筋计算精讲》中国电力出版社 2008(主编:彭波) 2、《平法识图与钢筋计算》中国建筑工业出版社 2010(主编:陈达飞) 3、《平法钢筋识图与计算细节详解》机械工业出版社 2011(主编:上官子昌)【课程性质、目的】: 《平法识图》是工程造价方向的一门基础专业课,为后续造价课程的学习奠定基础,为今后工作中从事工程造价和从事相关领域的专业技术工作提供必要的基本知识,以就业为导向,培养适应生产建设、管理、服务第一线需要的高质量技术应用型人才。通过课程的学习,使学生了解平法的发展历程,熟悉G101平法图集的编制方法和表示方法,掌握平法图集的制图规则和构造详图方法和钢筋算量的基本思路,从而进一步理解设计人员的设计意图,掌握工程造价中各结构部分钢筋量的计算方法,提高分析和解决实际问题的能力,增强学生的认知能力和岗位能力,为以后的工作和学习打下一定的专业基础。 【课程基本要求】: 通过本课程的学习,学生应能学会利用G101平法图集读懂结构施工图,掌握钢筋算量的总体思路和基本方法,具有一定的自主学习能力。了解钢筋的基本知识,掌握独立基础、条形基础、筏板基础、梁、柱、板、剪力墙等结构构件的平法识图和常见的钢筋构造,并能熟练掌握解决简单常见的钢筋算量问题的基本方法。 【教学内容及学时分配】: 章节教学内容学时备注(教学方法如:一般讲授,课堂讨论, 作业,实际操作等) 第一章理论:钢筋算量 的基本知识 1 一般讲授+重点提示+作业 第二章理论:平法基本 1 一般讲授+重点提示+作业

平法钢筋识图算量基础教程思考练习题答案

平法钢筋识图算量基础教程思考练习题答案 Last revision on 21 December 2020

《平法钢筋识图算量基础教程》思考与练习题答案 第三章第一节思考与练习题参考答案 1、绘制图3-1-18的BJ J1在X或Y方向的剖面图,并标注各部位形状尺寸。 图3-1-18 BJ J1 3、在图3-1-19中填写集中标注空格内的数据。 400 700 300 200 600 图3-1-19 BJ P2练习 第三章第二节思考与练习参考答案 1、独立基础底部钢筋的起步距离是__min(s,/2,75)_______ 2、当独立基础底板长度__≥2500mm__时,除外侧钢筋外,底板配筋长度可 缩减10%。 3、计算图3-2-11所示DJ J1的X向钢筋的长度和根数(列出计算公式) 图3-2-11 练习 X向钢筋长度=x-2c (c是指砼保护层) X向钢筋根数=(y-2*min(200/2,75))/200+1 第三章第三节思考与练习参考答案 1、计算图3-3-16中DJ P5基础底板顶部钢筋的长度和根数。 图3-3-16 DJ P5平法施工图 独基顶部受力筋长度=1000+2la

独基顶部受力筋根数=(200+400+200-2*min(120/2,75))/120+1 独基顶部分布筋长度=200+400+200-2*40(两端减砼保护层) 独基顶部分布筋根数=(1000+2la-2*min(200/2,75))/200+1(在受力筋长度范围内布置)

第四章第一节思考与练习参考答案 1、JL04(5B)的含义是____基梁04,5跨,两端外伸_______ 2、在图4-1-25中填空: 250*200 图4-1-25 3、在图4-1-26中填空: 14 图4-1-26 4、在图4-1-27中填空: 架立筋 图4-1-27

建筑施工钢筋入门识图讲解

入门钢筋识图 、箍筋表示方法: ⑴ ? 10@100/200(2) 表示箍筋为? 10 ,加密区间距 100 ,非加密区间距 200,全为双肢箍。 ⑵ ? 10@100/200(4) 表示箍筋为? 10 ,加密区间距 100 ,非加密区间距 200,全为四肢箍。 ⑶ ? 8@200(2) 表示箍筋为? 8, 间距为 200,双肢箍。 ⑷ ? 8@100(4)/150(2) 表示箍筋为? 8, 加密区间距 100,四肢箍,非加密区间距 150,双 肢箍。 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 ⑴ 3 ① 22, 3①20 表示上部钢筋为 3 ① 22, 下部钢筋为 3 ① 20。 ⑵ 2? 12, 3①18 表示上部钢筋为 2? 12, 下部钢筋为 3 ① 18。 ⑶ 4 ① 25, 4①25 表示上部钢筋为 4 ① 25, 下部钢筋为 4 ① 25。 ⑷ 3 ① 25, 5①25 表示上部钢筋为 3 ① 25, 下部钢筋为 5 ① 25。 二、 梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴2①20 表示两根①20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵2①22+ ( 4①12) 表示2①22为通长,4? 12架立筋,用于六肢箍。 ⑶6①25 4/2 表示上部钢筋上排为 4①25,下排为2①25。 ⑷2①22+ 2①22表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、 梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2? 12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根? 12。 ⑵ G4 ① 14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根① 14。 ⑶ N2 ① 22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根① 22。 ⑷ N4 ① 18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根① 18。 四、 梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴4①25 表示只有一排主筋,4①25全部伸入支座内。 ⑵6①25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为 2①25,下排筋4①25。 ⑶6①25 (-2 ) /4 表示有两排钢筋,上排筋为 2①25,不伸入支座,下排筋 4①25,全 部伸入支座。 ⑷2①25 + 3①22 (-3) / 5①25表示有两排筋,上排筋为 5根。2①25伸入支座,3①22, 不伸入支座。下排筋 5①25,通长布置。 五、 标注示例: KL7 ( 3) 300 X 700 Y500X 250 ? 10@100/200(2) 2 ① 25 N4 ① 18