金堤河赵亭桥及引路工程项目

试验计划

编制:

审核:

批准:

金堤河赵亭桥及引路工程

目录

一、工程概况 (1)

二、编制依据 (1)

三、试验检验计划 (2)

四、工地试验机构设置 (9)

(一)、试验人员配备 (9)

(二)、试验仪器和设备配置 (9)

(三)、试验仪器、设备的管理制度 (10)

五、试验资料的管理及归档 (11)

(一)、试验资料的整理 (11)

(二)、试验成果的分析 (12)

(三)、试验成果的报送 (12)

一、工程概况

主线在K1+470处与之相交,交角为60°。桥梁上部结构形式采用7X30m预应力混凝土连续小箱梁,桥梁全长218m。桥面为10cm 厚沥青混凝土桥面铺装及10cm混凝土调平层。两侧桥台处设80型数模式伸缩缝各一道,4号桥墩设160型数模式伸缩缝一道。下部结构为肋板式桥台,柱式桥墩、钻孔灌注桩基础。桥两侧的引路长为0.839公里。

二、编制依据

1、《土工试验规程》SL237-1999

2、《水工混凝土试验规程》SL352-2006;

3、《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013

4、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—土石方工程》

SL631-2012

5、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程》

SL632-2012

6、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—地基处理与基础工程》SL633-2012

7、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程》

SL634-2012

8、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水工金属结构安装工程》SL677-2014

9、施工招标文件、投标文件;

10、工程设计图纸;

11、施工合同;

12、国家、行业相关试验检测法律法规、技术标准等。

三、试验检验计划

1、有见证试验工作

该工程实行有见证试验,有见证取样和送检是在监理人员的见证下,由施工人员在现场取样,送至指定的试验室进行试验。有见证取样和送检次数为100%,并在试样或其包装上做出标识、封样。标识和封样标明工程名称、取样名称、部位,日期及样品数量,并有送样人(试验员)和见证人签字,见证人制作见证记录,见证记录列人施工技术档案。

2、原材料

2.1水泥

(1)检验项目

凝结时间、安定性、抗折强度、抗压强度、碱含量。

(2)取样要求

每200t-500t同厂家、同品种、同强度等级的水泥为一个取样单位(每5000m3混凝土抽检搅拌站一组)。

(3)检测依据

《水工混凝土施工规范》SL677-2014、《水工混凝土试验规程》SL352-2006。

2.2外加剂

(1)检验项目

减水率、泌水率、含气量、凝结时间差、坍落度损失、抗压强度比、收缩率比、相对耐久性、匀质性试验。

(2)取样要求

掺量不小于1%的外加剂以不超过100t为一取样单位,掺量小于1%的外加剂以不超过50t为一取样单位,掺量小于0.05%的外加剂以不超过2t为一取样单位,不足一个取样单位的应按一个取样单位计。

(3)检测依据

《混凝土外加剂》GB8076-2008、《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-2012、《水工混凝土施工规范》SL677-2014、《水工混凝土试验规程》SL352-2006。

2.3粉煤灰

(1)检验项目

细度、需水量比、烧失量、含水量。

(2)取样要求

同品种掺和料以不超过200t为一个取样单位(每5000m3混凝土抽检搅拌站一组)。

(3)检测依据

《粉煤灰混凝土应用技术规程》GB/T146-2014。

2.4钢筋原材

(1)检验项目

拉伸强度、屈服强度、重量偏差。

(2)取样要求

按同一厂家、同一规格、同一进场批次≤60t/组。

(3)检测依据

《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013、《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003。

2.5钢筋连接

(1)检测项目

拉伸强度

(2)取样要求

焊接300个接头检查1组,机械连接500个接头检查一组。

(3)检测依据

《焊接接头拉伸试验方法》GB/T2651-2008、《钢筋焊接及验收规范》GJ18-2003、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010。

2.6 钢绞线

(1)检测项目

应力松弛性能试验、疲劳性能试验、偏斜拉伸试验。

(2)取样要求

每批钢绞线由同一牌号、同一规格、同一生产工艺捻制的钢绞线组成,质量不大于60t抽一组。

(3)检测依据

《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-2003、《金属应力松弛试验方法》GB/T10120-1996 、《金属材料拉伸试验》GB/T228.1-2010

3、中间产品

3.1砂

(1)检验项目

筛分析、含泥量、泥块含量、碱活性。

(2)取样要求

同料源每600-1200t或每400 m3-800 m3为一批(每5000m3混凝土抽检搅拌站一组)。

(3)检测依据

《水工混凝土试验规程》SL352-2006、《水工混凝土施工规范》SL677-2014。

3.2石

(1)检验项目

筛分析、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标、碱活性。(2)取样要求

同料源、同规格碎石每2000t或每600 m3-800 m3为一批(每5000m3混凝土抽检搅拌站一组)。

(3)检测依据

《水工混凝土试验规程》SL352-2006、《水工混凝土施工规范》SL677-2014。

3.3混凝土试件

(1)检测项目

抗压强度、抗冻、抗渗。

(2)取样要求

抗压:结构混凝土28d龄期每仓不大于100m3取样一组;抗冻、抗渗:按季度施工的主要部位取样成型1-2组。

(3)检测依据

《水工混凝土试验规程》SL352-2006。

3.4 沥青路面

(4)检测项目

压实度、平整度、构造深度、厚度,接缝。

(5)取样要求

每摊铺一车料取一次样,连续3车取样后,混合均匀按四分法取样至足够数量。

(6)检测依据

F40-2004(施工过程质量控制)和JTGF80/1-2004(公路工程质量检验评定标准)。

4、试验检验项目的划分及检验频率

依据招标文件工程量清单及下发的施工图纸对本工程检验项目进行汇总,根据相应的规范和标准进行划分,具体检验计划情况见下表:

7

8

四、工地试验机构设置

(一)、试验人员配备

试验人员应掌握国家、地方有关法律、法规以及工程建设管理的相关规定;熟悉试验室管理制度;掌握常用试验仪器的构造原理和使用方法;掌握回填土、钢材、混凝土、土工膜各种材料等各类建筑材料的基本知识和力学性能以及试验和评定的方法和标准。

根据本标段施工特点,设置现场试验组,配备质检员、试验员组成项目质量三级自检制度。质检员在施工的整个过程中坚持旁站制,在现场进行质量跟踪检查,加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查,严格把关,发现问题及时督促有关人员纠正,对重大问题立即向质量技术部报告;在施工过程中遵循严格的施工现场交接班制,对在施工中发现的问题做好记录,达不到要求工艺的工序未处理完不得进入到下道工序。(二)、试验仪器和设备配置

试验检测设备统计表

(三)、试验仪器、设备的管理制度

1、在现场设试验仪器、设备储存室,仪器、设备应分类码放,保持清洁,建立仪器设备台帐,组长每季度核对一次,并做好仪器的检测工作,保管好检测仪器的合格证,未经检测合格的仪器不得使用。

2、混凝土试块取样工作制度

(1)、试验人员必须熟悉各种仪器设备的性能,并做好使用记录。

(2)、试验人员在操作前详细熟悉试验的操作步骤及注意事项,做到有条不紊。

(3)、混凝土浇筑前,对混凝土进行取样,现场检测混凝土的坍落度、含气量,符合要求后进行浇筑。

(4)、浇筑过程中,按照混凝土取样计划进行抗压、抗渗、弹模取样。

(5)、试模在使用前应检查螺丝是否拧紧,试模是否发生变形。

(6)、试件成型后,在脱模前,不得搬动和碰撞。

3、标养室管理制度

标养室为试件养护的重要场所,为保证试件正常养护,尽可能减少外界因素对试件的影响,因此制定以下规定:

(1)、标养室由专人负责每日的温度、湿度记录,以及仪器的操作使用,保证室内温度和湿度符合规定要求。其他人员不得擅自开启温、湿度控制装置或改变已有的设置。

(2)、送、取样品时,随手关门,试件摆放整齐、规律,不许随意堆放,

试件间距至少保持3~5cm,不得叠放在一起。

(3)、每个试件都标有号码及成型日期,送检前认真核对号码、日期,避免出错。

(4)、如发现温度、湿度出现异常,立即采取有效措施进行更正,并作好记录。

4、现场测试管理制度

(1)、根据业主要求及项目部施工进度,试验组组长安排现场检测计划。由相关试验员执行检测。

(2)、检测人员做好检测前的准备工作,调试测试仪器,组织好分工,备足配件以防万一。

(3)、按时到达测试现场,严格按规程和标准进行现场检测。

(4)、秉公办事,不受任何外界人为因素的干扰。

(5)、注意安全,现场检测有必要的安全保护措施,以免意外发生。

5、试验委托

所选用实验室为:山东省水利勘测设计院(山东省水利工程试验中心)五、试验资料的管理及归档

(一)、试验资料的整理

1、各种试验原始记录和试验报告必须实事求是、认真填写。资料要完整、齐全,字迹要清晰、工整,分工点妥善保管。

2、试验报告必须复核,复核无误后才能归档。

3、工程试验原始记录和试验报告采用规范统一格式,使用法定计量单位填写。

4、试验资料由质检组组长派专人进行整理、保管。

(二)、试验成果的分析

1、现场检测项目完成后及时对试验数据进行整理、分析,发现不符合规范要求时,及时通知现场管理人员进行整改,整改验收合格后才能进行下一步施工。

2、对送检的试验检测项目,由技术负责人组织质检人员对试验报告进行复核,发现不符合规范处,及时联系监理人员协商处理方法。

(三)、试验成果的报送

由质检组人员负责将试验检测成果进行汇总,经现场监理认可后报送监理部备案。

新产品开发项目立项申请报告模板

新产品开发项目立项申请报告模板 北京首信股份有限公司 立项申请报告目录 1 立项申请表...................................................................... (2) 2 项目可行性报告...................................................................... . (3) 2.1 引 言 ..................................................................... .. (5) 2.1.1 本文目 的 ..................................................................... . (5) 2.1.2 适用范 围 ..................................................................... . (5) 2.1.3 .............................................................. ..................................................... 5 名词定义 2.1.4 .............................................................. ..................................................... 5 参考资料

检测试验计划方案(1)

昆明意思桥康旅小镇项目检测试验计划方案 编制: 审核: 审批: 云南建投第六建设有限公司

目录 1.编制说明 (1) 2.编制依据 (1) 3.工程概况 (1) 3.1工程基本情况 (1) 3.2工程设计情况 (2) 4.检测、试验和见证取样的范围 (3) 5.各材料的取样方法及送检计划 (4) 5.1静压桩基检测 (4) 5.2回填土压实度见证取样 (4) 5.3钢筋原材及焊接见证取样 (5) 5.3.1钢筋原材(包括建筑用圆盘条HPB235) (5) 5.3.2电弧焊接头取样规定 (5) 5.3.3电渣压力焊接头取样规定 (6) 5.3.4闪光对焊接头取样规定 (6) 5.4混凝土试块取样及留置 (7) 5.4.1标准养护试块取样与留置原则 (7) 5.4.2抗渗混凝土 (7) 5.4.3同条件养护试块取样与留置原则 (7) 5.4.4试块要求 (9) 5.4.5试块养护 (9) 5.4.6试块送检 (10) 5.5 砌筑砂浆试件取样送检 (10) 5.6水泥原材料进场复试取样、送检 (11) 5.7砂、石原材料进场复试取样、送检 (11) 5.7.1砂 (12) 5.7.2石 (12) 5.8砌体材料进场复试取样、送检 (12)

5.9防水卷材见证取样 (13) 5.9.1防水卷材 (13) 5.9.2防水涂料 (13) 5.10门窗三性检测 (13) 5.11钢管脚手架扣件、安全网取样 (14) 6.工试验管理 (14) 7.试验质量保证措施 (15)

1.编制说明 1、根据南建质监字[2011]1号文《关于进一步加强混凝土结构工程质量控制的通知》的精神,强化混凝土结构工程质量控制,在项目开工前,结合本工程实际情况,编制此方案,工程混凝土结构取样按本方案进行。 2、根据本工程的工作量,依据图纸要求及有关文件、法规、原材试验及施工试验规程、规范的要求,对现场的试验做出计划,以便有条不紊的做好试验工作,确保把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 2.编制依据 1、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002; 2、《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ190-2010; 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《广西建筑工程施工工艺标准》; 6、《关于进一步加强混凝土结构工程质量的通知》南建质监字[2011]1号文; 7、意思桥工程施工图纸及施工组织设计。 3.工程概况 3.1 工程概述 工程名称:意思桥康旅小镇一期项目建设工程施工总承包 建设单位:云南一条龙企业集团绿化工程有限公司、浙江绿城佳园建设工程管理有限公司 设计单位:成都基准方中建筑设计有限公司 建设地点:阳宗海风景名胜区七甸街道广南意思桥水库 勘察单位:云南建投第一勘察设计有限公司 结构类型:钢筋混凝土框架结构 2 工程施工范围

检验和试验计划

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 检验和试验计划 1目的 为保证项目部质量/环境管理体系有效运行,建筑和安装工程质量达到规定要求,严格控制中间环节,让顾客满意,特制定本计划。 2适用范围 本程序适用于项目部所承担的建筑及安装工程在施工活动中,对施工管理、工程质量、环境管理活动的检验和试验。 3职责 3.1 项目部总工程师负责组织检验和试验工作。 3.2 项目部质保部负责组织实施分项、分部、单位工程质量检验评定的报验工作。 3.3 项目部物质部负责进货检验和试验计划的编制和实施工作。 3.4 项目部工程部负责组织实施分项、分部系统试验工作。 3.5 项目部经营部负责对分承包队伍动态管理。 3.6 试验中心负责混凝土配合比试验、无损检验和理化试验。 3.7 各施工工地专责工程师负责组织本工地检验和试验工作的实施,填报工序交接单,填写工程施工记录表和检验评定表并向上级部门报检,。 4程序 4.1产品的进货检验和试验 物质部负责进货检验和试验计划的编制和实施工作。 a)接收与工程有关的物资都必须进行验证,A类物资验证后必须填写《物资到货验 证记录》,B类物资验证后可不填写; b)如确需在供货商处进行验证时,供应部门应在采购合同中作出规定并组织实施; c)当业主或其代表需要对供货商的物资进行验证时,在合同中应规定顾客进行验证 的具体方式,不论业主是否参与对供货商物资的验证,都不能免除物资供应部门 对物资的验证; d)验证方法采取观察外观质量、检查物资标牌、规格、型号、计量或点验物资数量、 1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

新产品开发项目管理办法

Q/ZSZDXM01新产品开发项目管理办法 版本号: 标准化: 审定: 批准: 重庆宗申宏立座垫制造有限公司发布 新产品开发项目管理办法 目的

为建立健全公司制度、规范新产品开发流程,使新品项目按计划进行,特制定本管理办法。范围 本办法适用于公司所有的新产品开发项目全过程的管理。 定义 新产品开发是指从研究选择适应市场需要的产品开始到产品设计、工艺制造设计,直到投入正常生产的一系列决策过程。 职责 公司领导 4.1.1对项目立项、项目撤销进行决策; 4.1.2任命项目主管或经理; 4.1.3对项目计划进行评审;对项目进行过程中的重大里程碑、重大变更计划做出决定; 4.1.4对项目的绩效进行考核。 项目部 4.2.1项目立项前期组织各部门对项目进行可行性评价; 4.2.2召集成立项目小组,召开项目阶段性评审会(主要指手工样件、工装样件、小批送样评审); 4.2.3适时更新项目进度表,确保新项目按照客户的要求顺利投产,有异常情况时向客户报告。4.2.4定期或不定期组织召开以产品工程师、供应商质量工程师、采购工程师、物流工程师、客户质量工程师、生产管理等为主要成员的项目推进会,督促、协调各部门及供应商按时、保质、保量完成各项工作; 4.2.5协调客户与公司内部各部门的沟通,最大程度地满足客户合理的需求。 4.2.6对开发阶段客户提出的座椅交样数量及试验样椅等各种需求的座椅,项目部下达计划到物流计划部(5套以下手工样件下达计划到技术部)。 4.2.7按照《项目管理考核办法》Q/ZS-MSZDRY03,进行考核。 财务部 4.3.1立项前期对产品进行投资回报分析,确定从财务角度出来该项目是否可行; 4.3.2按客户要求对产品进行报价和议价,并对各种费用进行审核。 4.3.3按项目费用预算计划准备资金。 4.3.4对新产品材料提出目标价格。 技术部 4.4.1项目立项前期对该产品进行技术分析,确定从技术角度出发该项目是否可行,能否满足客户

试验检测计划范文

精品文档 广州市花都区赤坭镇铜鼓潭水库除险加固整治工程试验检测计划方案 一、工程概况 铜鼓潭水库位于赤坭镇北西部,水库设计功能是以灌溉为主并具有防洪和养殖功能的年调节水库。本工程水库设计总库容约为45.49万立方米,属于小(2)型水库,枢纽主要工程建筑物等级为5级,次要建筑物等级为5级。工程采用20年一遇设计洪水标准,200年一遇校核洪水标准。主要建设内容主坝与副坝进行加高培厚、重建溢洪道、重建放水涵等工程。具体以施工图纸和工程量清单为准。 二、编制依据 1.甲方提供的施工图; 2.按照水利部的有关规范、规程、标准执行。 三、试验检测的材料 1.水泥 2.砂 3.碎石 4.块石 5.砖 6.钢筋; 7.PVC管 8.混凝土试块; 9.砂浆试块; 10.回填土; 11.用于工程建设的材料; 12.其他需要见证试验的项目。

精品文档 检测计划方案

. 精品文档 检测计划方案

. 精品文档

4、试验检测结果 材料现场取样送检后试验员应根据《现场见证取样送检单》送检日期进行跟踪,要求检测试验室及时出具试验检测报告,并根据试验结果指导施工,防止现场出现不合格材料的使用。 对不合格试验检测报告首先并通知现场生产经理,对该材料进行封存,不得使用。然后由技术部分析原因,并与监理工程师共同协商,重新取样送检复试,如仍不合格,通知供应商或生产厂家进行现场材料清理退场。 四、取样见证试验管理 1.工程开工后根据审批通过的取样、送检计划,在监理人员见证下由施工人员在现场取样,送至指定检测单位进行检测。 2.资料员根据《现场见证取样单》编制记录各种材料的试验检测台账,台账中应明确送检材料规格、质量标准、生产厂家、出厂时间、出厂编号、送检检测结果等。 3.检测结果出来后,资料员根据资料编制要求,对所有的试验检测资料进行评定,汇总评定资料按要求分类归档,此项工作在交工前完成。 . 精品文档

试验检测计划

试验检测计划 1.1 试验、检测 根据撒多水电站厂区枢纽工程Ⅵ标施工招标文件施工招标文件编制试验、检测方案。 1.1.1 原材料试验检测 1.1.1.1水泥 每批进罐的水泥必须有厂家提供的品质检验报告,同时试验室按规定进行取样检测,检测取样以200~400吨同品种、同标号、同厂家的水泥为一个取样单位,一批不足200吨也作为一个取样单位,检测项目有:水泥强度等级、凝结时间、安定性、标准稠度、细度、比重等。散装水泥入罐温度实行抽检制度,入罐温度不高于65℃。水泥应满足《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999)等标准的要求。水泥存放应保证贮罐密封良好,避免材料受潮,不同品种、标号及厂家的水泥分别贮放。 1.1.1.2砂石骨料 砂石骨料的品质满足《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)的要求。生产的细骨料质地坚硬、清洁、级配良好,粗骨料表面洁净,超逊径含量合格。 砂石骨料生产过程中每8h检测1次,检验项目有:细骨料的细度模数、石粉含量、含泥量、泥块含量;粗骨料的超径、逊径、含泥量和泥块含量。 细骨料的细度模数在2.4~2.8的范围内。细骨料使用前有足够的堆存脱水时间,施工中严格控制细骨料的含水量不超过6%,以保证混凝土的施工质量。 拌和楼生产过程中每4h检测1次砂子的含水量,雨天加密检测次数。砂子的细度模数、石粉含量每班检测1次,并根据细度模数调整配料单的砂率;粗骨料的超逊径、含泥量每班检测1次。每月按《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)所列项目进行1次检测。 1.1.1.3外加剂 外加剂品质应符合《水工混凝土外加剂技术规程》(DL/T5100-1999)、《混凝土外加剂》(GB8076-87)等标准的要求。外加剂每批产品应有出厂检验报告和合格

检测试验计划方案(完成).

郑州恒大山水城三区136#-138#楼、182#-186#楼、独立商业D、地下车库二检测试验方案 编制: 审核: 审批: 江苏省苏中建设集团股份有限公司 二0一六年六月

施工方案审批表

目录 1.编制说明 (1) 2.编制依据 (1) 3.工程概况 (1) 4.检测、试验和见证取样的范围 (2) 5.各材料的取样方法及送检计划 (2) 5.2回填土压实度见证取样 (2) 5.3钢筋原材及焊接见证取样 (3) 5.4混凝土试块取样及留置 (4) 5.5 砌筑砂浆试件取样送检 (7) 5.6水泥原材料进场复试取样、送检 (8) 5.8砌体材料进场复试取样、送检 (8) 5.9防水卷材见证取样 (8) 6.工试验管理 (9) 7.试验质量保证措施 (10)

施工检测试验计划方案 一、编制说明 1、为强化混凝土结构工程质量控制,在项目开工前,结合本工程实际情况, 编制此方案,工程混凝土结构取样按本方案进行。 2、根据本工程的工作量,依据图纸要求及有关文件、法规、原材试验及施工 试验规程、规范的要求,对现场的试验做出计划,以便有条不紊的做好试验工作,确保把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2015; 2、《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ190-2010; 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《建筑工程施工工艺标准》; 6、恒大山水城三区(二)工程施工图纸及施工组织设计。 三、工程概况

项目工程试验检测计划

试验检测计划

审批页 编制人: 审核人: 审批人: 监理单位:

目录 第一章编制依据2 第二章工程简况3 第三章现场实验管理保证体系及管理措施4 1.建立实验管理台帐5 2.实验质量保证措施5 3.资料管理措施5 4.实验安全管理5 5.实验检测设备及工具管理6 第四章实验工程检测的内容、方法、频率 (7) (一)路基填土 (7) (二)原材料 (7) (四)水质分析实验 (11) (五)水泥混凝土、水泥砂浆、水泥净浆配合比 (11) (六)水泥混凝土检验 (13) (七)砂浆、水泥净浆抗压强度检验 (15) (八)混凝土实体检测 (15) (九)地基承载力检验 (16) (十)路面质量检测 (17) 第五章实验检测工程与检测计划 (20) (一)原材料、成品、半成品及构配件综合检验计划表 (21) (二)路基、路面工程实验检测工程计划表 (24) (三)给排水工程实验检测工程计划表 (29) 一、编制依据 依据施工合同、施工设计图纸、地勘资料、施工组织设计及相关资料。 依据国家、住房和城乡建设部、交通部部相关规范、标准、规程。 公路路基施工技术规范(JTJ 033-95) 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) 给水排水管道工程施工技术及验收规范(GB 50268-976) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2015) 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 公路土工实验规程(JTG E40-2007) 公路工程水泥及水泥混凝土实验规程(JTG E30-2005) 公路工程石料实验规程(JTJ054-94) 公路工程集料实验规程(JTG E42-2005) 公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008)

工程材料检验试验计划专项方案定稿版

工程材料检验试验计划 专项方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

某项目 材料检验试验 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某建设集团有限公司 某某工程项目部编制

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、检验试验管理 (3) 四、检验试验计划 (4)

一、编制依据 1、设计施工图。 2、工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50666-2015) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2008) 8、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 9、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) 10、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 13、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 15、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 18、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 19、其他现行规范、规定 二、工程概况 本工程为某市某小区,位于河北省某市某地,由某市某房地产开发有限公司开发,河北博科工程咨询有限公司设计,某市泰信达工程项目管理有限公司监理,主要有地上住宅,地下一层车库组成。

检测试验计划方案

****工程 检测试验计划方案 编制单位: 编制: 校核: 复核: 会签: 会签: 审核: 审定: 日期:

目录 1、编制说明 .......................................................................................... 错误!未定义书签。2。编制依据?错误!未定义书签。 3、工程概况 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 3、1工程基本情况?错误!未定义书签。 3、2工程设计情况?错误!未定义书签。 4、检测、试验与见证取样得范围 ...................................................... 错误!未定义书签。 5、各材料得取样方法及送检计划 ...................................................... 错误!未定义书签。5、1静压桩基检测?错误!未定义书签。 5、2回填土压实度见证取样?错误!未定义书签。 5、3钢筋原材及焊接见证取样 ............................................................ 错误!未定义书签。5、3。1钢筋原材(包括建筑用圆盘条HPB235)?错误!未定义书签。 5、3。2电弧焊接头取样规定?错误!未定义书签。 5、3、3电渣压力焊接头取样规定?错误!未定义书签。 5、3、4闪光对焊接头取样规定?错误!未定义书签。 5、4混凝土试块取样及留置 ............................................................ 错误!未定义书签。5、4、1标准养护试块取样与留置原则 ........................................... 错误!未定义书签。 5、4、2抗渗混凝土 ............................................................................. 错误!未定义书签。 5、4、3同条件养护试块取样与留置原则 ......................................... 错误!未定义书签。5。4。4试块要求?错误!未定义书签。 5。4。5试块养护?错误!未定义书签。 5、4、6试块送检 ............................................................................. 错误!未定义书签。 5、5砌筑砂浆试件取样送检 ............................................................ 错误!未定义书签。5。6水泥原材料进场复试取样、送检 .............................................. 错误!未定义书签。 5、7砂、石原材料进场复试取样、送检?错误!未定义书签。 5。7。1砂?错误!未定义书签。 5、7。2石?错误!未定义书签。 5、8砌体材料进场复试取样、送检?错误!未定义书签。 5。9防水卷材见证取样?错误!未定义书签。 5、9、1防水卷材?错误!未定义书签。 5。9、2防水涂料 ............................................................................... 错误!未定义书签。5、10门窗三性检测 ............................................................................ 错误!未定义书签。5。11钢管脚手架扣件、安全网取样 .................................................. 错误!未定义书签。6、工试验管理?错误!未定义书签。 7、试验质量保证措施?错误!未定义书签。

项目检测试验计划

项目检测试验计划公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

目录 第1章工程概况 (2) 说明 (2) 工程概况: (3) 编制依据 (3) 项目实验管理部署 (4) 试验工作的主要内容 (6) 主要试验项目 (8) 第2章各分部分项工程的检验情况 (9) 混凝土工程 (9) 钢筋工程 (11) 防水工程 (13) 回填土 (14) 砌体工程 (15) 结构实体钢筋保护层厚度检测 (16) 建筑节能工程试验检测 (18) 第3章试验质量保证措施 (21) 第4章试验计划 (22) 钢筋原材料计划 (22) 钢筋直螺纹连接试验计划 (23) 防水卷材计划 (24)

砌体工程试验计划 (25) 基础主体混凝土试块实验计划 (26) 第1章工程概况 说明 工程名称: 建设地点: 建设方: 施工单位: 监理单位: 建筑主要功能: 建筑设计使用年限:50年 抗震设防烈度:6度 工程概况: 宁 结构概况 1、结构形式:混凝土结构与钢结构。 2、地上板厚120mm~300mm。 3、地下板厚400mm。

编制依据 工程施工组织设计、建筑结构施工图纸 《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ 190-2010; 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013) 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2008; 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2012) 《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 《建筑节能门窗技术标准》 国家及地区颁发的相关检验、评定规范; 项目实验管理部署 试验管理的目的: 1)试验检测工作在工程的质量管理活动中占有重要地位,它不但是保证项目正个工程质量的重要手段,也是质量监督控制工作的眼睛。通过试验检测工作,用定量的方法,科学地鉴定材料和工程实体质量状况;通过试配(配合比)试验,可合理优化地使用材料。 2)保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态、使所有分部分项工程质量达到施工规范标准及合同要求。 施工现场试验管理组织小组与职责

试验检测计划(正式)

洛阳市丽春东路(珠江路—芳林路)建设工程 (Ⅲ标) 试 验 检 测 计 划

洛阳市政建设集团有限公司 2011年11月17日 洛阳市丽春东路(珠江路~芳林路)试验检测计划 公路工程试验检测规程和细则 试验检测工作是质检机构工作中的一个关键环节,试验检测结果的准确性与可靠性将直接影响质检机构的工作质量。为了确保提供的数据准确可靠,要求质检人员在试验检测的全过程中必须严格遵照油管试验检测规程,并力求消除试验检测人为误差,提高试验检测精度。 一、试验检测标准和规程 质检机构必须具备所检测项目内容业务范围内的有关技术标准、操作规程、工作规范等技术文件,它是检测工作的依据,必须齐全,对于不具备正式标准的项目内容,页可用检测机构制定的有关内部暂行操作规程或技术文件为依据,对原材料或工程质量进行检测。但这要求有检测机构的正式文件,同时只有在受检单位同意后才能按这种标准或技术文件对原材料或工程质量作出是否合格的结论,否则只能按项目认证。 质检机构检测的一句是设计文件、技术标准及实验检测规程,特殊情况下可由用户提供检测要求。若现行标准缺少结果判断方法或结果判断方法不明确,用户应提供明确的结果判断方法。

试验检测规程名称: 现行部颁公路工程试验检测规程有: 1.JTJ051 公路土工试验规程 2.JTJ052 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 3.JTJ053 公路工程水泥混凝土试验规程 4.JTJ054 公路工程石料试验规程 5.JTJ055 公路工程金属材料试验规程 6.JTJ056 公路工程水质分析操作规程 7.JTJ057 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 8.JTJ058 公路工程集料试验规程 9.JTJ059 公路路基路面现场测试规程 10.JTJ060 公路土工合成材料试验规程 另外与试验检测油管的标准还有:公路工程技术标准(JTJ001)、公路工程质量检验评定标准(JTJ071)和公路工程施工技术规范及公路工程设计规范等。 二、试验检测工作细则 每项试验检测方法应根据油管国家或部颁现行最新技术标准、操作规程和有关行业工作规范制定详细的实施细则。 1.实施细则的制定 由于有些标准规定的不细,而有些质检机构的检测操作人员有可能是新手,他们虽然已通过本单位的考核,但不一定很熟练,更重要的是质检机构的工作就像工厂生产产品一样,每一步都应该按工艺要求进行详细的实

检测试验计划方案

北辰区双青新家园9#地块(盛锦园) 1#楼~16#楼、公建1~3及地下汽车库、幼儿园、变电 站、燃气调压站工程施工 检试验计划方案 天津住宅集团建设工程总承包有限公司

目录 一.编制说明 (3) 二.编制依据 (3) 三.工程概况 (3) 四.检测、试验和见证取样的范围 (7) 五.各材料的取样方法及送检计划 (7) 回填土干密度见证取样 (7) 钢筋原材、焊接及直螺纹连接接头见证取样 (7) 混凝土试块取样及留置 (8) 砌筑砂浆试件取样送检 (11) 砌体材料进场复试取样、送检 (12) 防水卷材见证取样 (13) 节能试验 (13) 六.委托第三方检测的试验 (14) 七、工试验管理 (14) 八.试验质量保证措施 (15)

一.编制说明 根据本工程的工作量,依据图纸要求及有关文件、法规、原材试验及施工试验规程、规范的要求,对现场的试验做出计划,以便有条不紊的做好试验工作,确保把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 二.编制依据 1、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002; 2、《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ190-2010; 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 6、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 7、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 8、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 9、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 10、双青新家园二期9#地(盛锦园)工程施工图纸及施工组织设计。 三.工程概况

试验检测计划

安徽省*******************工程 试 验 检 测 计 划 书

***********集团有限公司项目部 二0一五年十一月 安徽省****************工程蚌埠市试验检测计划书 一、工程概况 1.1地理位置及建设内容 安徽省******************工程施工Ⅱ标位于安徽省怀远县境内,本标段的主要内容包括:北淝河上段涡北一号沟疏浚及大沟上5座桥梁拆除重建工程,涡北四号沟疏浚及大沟上5座桥梁拆除重建工程,汤楼闸拆除重建工程。 1.2工程任务 安徽省********************工程施工Ⅱ标主要解决涡北一号沟及涡北四号沟由于多年的淤积,断面变窄,影响水流下泄,需进行开挖或疏浚处理。 1.3施工项目基本情况 涡北一号沟起点位于怀远县龙亢镇姚庄村蒙城与怀远县界处,终点在龙亢镇何家沟村进入北淝河,全长约13.6km。招标工程量:土方疏挖:16.76万m3。涡北四号沟起点位于龙窝村处,终点在土楼村徐郢闸入怀洪新河,全长7.23km。招标工程量26万m3。

1.4水文气象条件 本区属亚热带和暖温带半湿润季风气候,为我国南北气候的过渡地带。常为西风带系统与副热带系统的交绥处,大气变化剧烈。其特点是气候温和、四季分明、雨量适中,但年际年内变化大,日照时数多、温差大、无霜期长,季风气候明显。表现为夏热多雨、冬寒晴燥、秋旱少雨、冷暖和旱涝的转变往往很突出。 沿淮地区年平均气温14~16℃。最高月平均气温在28℃左右,通常出现在7月份,极端最高气温超过40℃。最低月平均气温为1℃,通常出现在1月份,极端最低气温低于-20℃。无霜期一般年份在29天左右。初霜期在9月下旬至11月上旬,终霜期一般在4月上旬。受季风影响,本地区风向多变。冬季多偏北风,夏季多偏南风,春秋季多东风、东北风。年平均风速在2~3m/s,平均风力3级左右,最大风力在8级以上。 本区年平均降雨量约为900mm。降水量年内和年际变化都很大,汛期6~9月雨量占全年降雨量的60%以上,汛期降水又多集中在7、8月份。 1.5地质条件 1.5.1桥梁工程地质 工程区为第四系松散沉积物,地下水主要为分布于上部重粉质壤土的孔隙潜水,以及下部极细砂中的微承压水。孔隙潜水的补给来源主要为大气降水和地表水,并与北淝河水体成互为补给关系,勘察期间孔隙潜水的地水下位基本在23.0m左右,与北淝河水位基本相当;下部极细砂中的微承压水补给来源为远处地下水的越流补给,承压水头一般为2~3m。 工程区土层中的②层重粉质壤土为弱透水性,③层极细砂为中等透水性。 部分桥梁桥址处存在透水性较强的砂层,在施工过程中需采取必要的降排水

检验试验计划编制指南

项目管理手册—附件11-1 项目检验和试验计划编制指南 中国建筑第二工程局 年月日 目录 0前言...................................................................................................................................... 错误!未指定书签。 0.1目的............................................................................................................................. 错误!未指定书签。 0.2使用范围 ................................................................................................................... 错误!未指定书签。 0.3内容及格式............................................................................................................... 错误!未指定书签。 1 工程概况........................................................................................................................ 错误!未指定书签。 1.1建筑设计简介 (1) 1.2结构设计简介 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 1.3专业设计简介 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 2 施工检验计划.............................................................................................................. 错误!未指定书签。 2.1检验人员及检验设备............................................................................................ 错误!未指定书签。 2.1.1职责.................................................................................................................... 错误!未指定书签。 2.1.2 检验器具计划 ............................................................................................ 错误!未指定书签。 2.2施工过程检验、验收计划 .............................................................................. 错误!未指定书签。 2.2.1分部分项工程划分 ....................................................................................... 错误!未指定书签。 2.2.2检验批划分...................................................................................................... 错误!未指定书签。 2.2.3检验、验收计划 ............................................................................................ 错误!未指定书签。 2.3混凝土结构实体检验计划 .............................................................................. 错误!未指定书签。 2.3.1混凝土强度检验计划表格式 ........................................................... 错误!未指定书签。 2.3.2 混凝土钢筋保护层检验计划表格式 ................................................. 错误!未定义书签。 2.4竣工项目安全与功能抽样检测计划表格式............................................. 错误!未指定书签。 2.5子分部、分部工程验收计划表格式 ............................................................. 错误!未指定书签。 3 试验计划........................................................................................................................ 错误!未指定书签。 3.1试验管理..................................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1.1职责 ...................................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1.2试验管理程序 ................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.2原材料试验计划 ...................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.2.1材料试验计划表格式 ..................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1.2材料试验计划表案例 ..................................................................................... 错误!未指定书签。 3.3施工过程试验计划.................................................................................................. 错误!未指定书签。 3.3.1土建施工过程试验计划 ................................................................................ 错误!未指定书签。 3.3.2安装施工过程试验计划表格式.................................................................. 错误!未指定书签。

新产品开发项目计划书

新产品开发项目计划书 目录 一.产品介绍……………………………………… 2~4页 二.市场分析……………………………………… 4~7页 三.生产条件……………………………………… 7~11页 四.项目团队……………………………………… 11~13页 五.财务规划……………………………………… 13~14页 六.公关与决策…………………………………… 14~16页 七.附录……………………………………………17~26页 一.产品介绍 1.产品的概念。 新型健康长寿食品系列—低糖糕点甜品 ◇低能量食品:低能量食品是当今国际食品工业的发展方向,它与功能性食品既有联系又有区别。是指对人体健康,并可以长期食用,而且没有不利负面作用的食品。 ◇无糖/蔗糖食品:按照欧洲国家的通用概念,无糖食品不能含有蔗糖和来自于淀粉水解物的糖,包括葡萄糖、麦芽糖、果糖、淀粉糖浆、葡萄糖浆、果葡糖浆等。但是,它必须含有相当于糖的替代物,一般采用糖醇或低聚糖等不升高血糖的甜味剂品种。 ◇低糖食品:面包、糕点、饼干、八宝粥、膨化食品等,即使不加入单糖或双糖,它们使用的主要原料面粉、谷物中,都含有大量的淀粉,这些淀粉会被体的酶还原分解为葡萄糖,最终吸收入血成为血糖。因此,无论是无糖食品还是无蔗糖食品,其严格意义上说,应该称为低糖食品。

2.相关产品或被替代品正处于什么样的发展阶段? ◇被替代品—成熟期 ◇相关产品—开发/成长期 3.本产品的差异性或独特性怎样? ◇差异性:口感上可能与传统产品(添加蔗糖的食品)存在细微差别 ◇独特性:新型蔗糖替代品使本身高甜度的食品能量大幅度降低 [附] 产品优势:1、AA牌低糖糕点甜品系列食品,口感好、能量低(相对)、品种全、价格适中,是健康长寿型食品,符合人们的消费心理和饮食习惯; 2、AA牌传统系列食品已具有的品牌力量,可以从入世初期提高新产品的市场认知度; 3、企业原有的成熟生产线,可以从规模经济上控制成本,提高新产品核心竞争力; 4、由于无蔗糖/低糖糕点甜品类食品市场份额很小,相对而言同种类食品竞争优势不明显; 5、可以自主开发出传统产品+新产品的精包装礼盒食品,以同时满足消费者不同的消费心理和消费口味; 6、坚持正确的概念宣传和消费引导,坚守品质承诺,建立良好的口碑和企业形象。 4.企业将本产品推向市场方法或渠道是什么? 经销商、直销商。如大型综合性超市、批发市场;长寿食品专卖店、糖尿病食品专卖店;社区老年服务性超市、食品店(可与老年服务中心合作)等。 5.谁会使用本产品,为什么? 每一个喜欢吃甜食的人:忠爱本企业产品的健康人(传统忠实客户群);喜欢吃而又不敢多吃甜食的健康人—健康意识强和/或爱美之人(传统散在客户群);喜欢吃又不能吃甜食的人—不同年龄层次的老年病患者和特殊人群如妊娠期妇女(新客户群)。

试验检测实施计划书

新疆北朋土木工程检测咨询有限公司G312线昌吉过境段公路工程项目第CJGJ-2标段工地试验室 2014年工作计划 二〇一四年六月

试验检测工作在工程的质量管理活动中占有重要地位,它不但是保证公路工程质量的重要手段,也是质量监督控制工作的眼睛。通过试验检测工作,用定量的方法,科学地鉴定材料和工程实体质量状况;通过试配(配合比)试验,可合理优化地使用材料。为使该工程质量达到国家标准的规定,保证试验管理活动的开展有章可循,特制定如下计划: 1.范围: G312线昌吉过境段公路工程项目第二合同段 2.计划编制目标: 建立健全工程施工过程控制程序,有效地控制施工全过程原材料质量,混凝土施工质量,浆砌体质量,为施工提供合理的施工参数,为工程提供公正、公平的检测数据。 3.编制依据: 3.1交通运输部及相关部委颁发的检验、评定规范; 3.2新疆北朋土木工程检测咨询有限公司试验室《质量管理手册》; 3.3合同段施工设计图纸; 3.4合同段合同文件; 4.试验管理: 4.1 试验管理要求: 4.1.1 现场试验员由项目部工程管理部领导,业务上受公司试验室指导。负责现场原材料取样、送样、混凝土及砂浆试块制作、养护、

简易土工等试验工作。 4.1.2 试验人员要持证上岗。 4.1.3 如试验结果不合格,应及时向工程技术负责人报告。 4.2 施工现场试验员职责范围: 结合工程实际进展情况,及时委托各种原材料试验,提出混凝土、砂浆各种配合比申请。根据实际情况调整配合比。各种原材料的取样方法、数量必须按现行标准及有关规定执行。委托各种原材料试验,必须填写委托试验单。委托试验单的填写必须项目齐全,字迹清楚,不得涂改,项目内容包括:材料名称、产品牌号、产地、品种、规格、到达数量、使用单位、出厂日期、进场编号、试件编号、要求试验项目。 钢材试验,除按上述要求填写外,凡送焊接试件者,必须注明钢的原材料编号。 随机抽取施工过程中的混凝土、砂浆拌合物,制作施工强度检验试块。试块制作时必须有试块制作记录。试块必须统一编号。试块在成型24小时后用墨笔注明制模日期、使用部位、强度等级然后拆模。凡需在标养室养护的试块,拆模后立即进行标准养护。 委托试验结果不合格,应按规定送样进行复试。复试仍不合格,应将试验结论报告技术主管,及时研究处理办法。 收集原材料、成品、半成品的质量证明书。收集送检试验报告。 4.3 施工现场试验员工作守则 1、热爱试验工作,不断进行业务学习,提高业务水平,必须严格按

相关文档