文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西门子PLC300主站和从站通信

西门子PLC300主站和从站通信

西门子PLC300主站和从站通信
西门子PLC300主站和从站通信

西门子S7-300PLC与S7-200PLC之间的通信

一、实验目的

1.通过PROFIBUS-DP总线实现S7-300PLC与S7-200之间的通讯;

二、实验设备

S7-300PLC、CPU224XP、ET200M、变频器、电动机

变频器硬件接线如下图所示:

DO0(Q0.0)接变频器的5号端子,代表正转;变频器的3号端子接CPU224XP的I端,4接CPU224XP 的M端,通过AQW0改变电压以便改变转速。变频器的9号端子接S7-20024V,变频器的28号端子接S7-200 0V;CPU224XP的1L接S7-200 24V,1M接S7-200 0V。

三、实验步骤

1.S7-300硬件组态

在PROFIBUS上挂接了一个ET200M和EM277,300的硬件组态如图1所示,ET200M的组态如图2所示。

图1

图2

注意:ET200M的地址4和EM277的地址3要与实际的硬件地址(通过面板调节)相一致。

EM277作为PROFIBUS-DP从站模块,在组态之前,需要在HW Config中安装它的GSD文件,安装好以后才能在硬件目录窗口看到第三方设备和对它进行组态。选中的是8 Bytes Out/8Byte In,即8个字节输入,8个字节输出。如图3所示。

图3

单击组态中的EM277,在下方给出了I地址和Q地址。IB4-IB11,QB6-QB13

图4

双击EM277,打开DP从站属性对话框,单击常规选项卡中的’PROFIBUS’按钮,设置EM277的地址为3,用EM277上的拨码开关设置的站地址应与STEP7中设置的站地址相同,在‘参数赋值’选项卡中,设置“I/O Offset in the V-memory”为100,即S7-200的VB100-VB115与S7-300的QB6-QB13和IB4-IB11交换数据。如图5所示。

图5

在300PLC中OB1中编写的程序如下所示:

把B#16#1送给QB6,因QB6与S7-200中的VB100对应,即VB100也为B#16#1.

MVO中用以设置数值(0-32000对应0-50Hz),把它传给QW8,QW8与S7-200中的VB102对应,即VB102与MW0的数值是一致的。

在200PLC中编写的程序如下图所示:

QB0即为DO0,实际的变频器连线中,5号端子连接的就是DO0。VW102中的数值送给(AQW0)通过AO模块转换为不同的电压值,即改变转速了。