文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工放线教学

施工放线教学

施工放线教学
施工放线教学

建筑工程测量放线施工标准做法图解(万科

放线标准做法

1

测量工作原则

审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正

确。

实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。

测量主要操作人员必须持证上岗

施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)

2测量工具

A1:所有精密仪器必须经过计量检测,合格后才允许在施工现场使用血小卷尺油滦铅笔对删

经纬仪

按槻塔尺54曲尺第锤斟

A2:建立测量仪器台账统一管理,定期维护与保养

4结构测量做法

A3:现场建立3个以上三级坐标、高程控制点,采用钢管做维护、警示

A4:沉降观测点采用①20镀锌圆钢加工,测量点位统一进行编号,沉降由第三方实施观测,进入主体标准层开始观测

A5:临时测量控制点采用木桩制作,桩截面不小于50*50mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混凝土避免扰动

A6:场地内设置施工测量控制基准点,采用混凝土浇筑,必须牢固、坚实

A7:建立方格网控制图,占地面积w 1万m2方格网间距10m ;占地面积》1万

A8:进场前,根据国土局提供的基准点进行建筑物定位引测,

施工期间坐标控制网、标高控制点

A9:施工单位在完成建筑定位、轴线引测后报监理公司复核m2

方格网间距20m

,地形复杂的可适当调整

并在场地附件建立

A10:基础施工轴线引测采用龙门桩

A11:主体结构施工在楼层内建立轴线控制网(内控法),控制点不少于4个A12:所有主控线、轴线交叉位置必须采用红油漆做好标识

建筑工程施工放线步骤

建筑工程施工放线步骤 建筑工程土建施工阶段放线,大致分为建筑物定位、土方开挖、基础施工和主体施工放线等阶段,另外在浅谈一下建筑物沉降观测。 1建筑物定位 房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“GPS”或“全站仪”。 2土方开挖阶段 土方开挖阶段放线,一般分龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上固定施工线,用钢尺从头再校对一次,确认无误后四周挂线、钢尺校核,根据图纸上的轴线尺寸用钢尺量取放点,用铅垂垂于地面,这样就可以用石灰粉分别放开挖线了,用水准仪在龙门板上测放控制高程。后者如果会用经纬仪或全站仪那就简单多了,只要根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,图纸上的距离、角度关系就可测量确定具体位置。 3基础施工放线 建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。 基础施工采用外控法,即打好控制桩,用经纬仪投测轴线。 4主体施工放线 基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。

建筑物基础施工放线的各种方法与放

基槽开挖边线放线与基坑抄平 1.基槽开挖边线放线 在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。 2.基坑抄平 为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程提高~的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设的±0标志或龙门板顶面高程来测设的。如图所示,槽底设计高程为,欲测设比槽底设计高程高的水平桩,首先在地面适当地方安置水准仪,立水准尺于±0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为,求得测设水平桩的应读前视读数+。然后贴槽壁立水准尺并上下移动,直至水准仪水平视线读数为时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设的水平桩。 为砌筑建筑物基础,所挖地槽呈深坑状的叫基坑。若基坑过深,用一般方法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂的钢尺来代替水准尺把地面高程传递到深坑内。 基础施工放线 基础施工包括垫层和基础墙的施工。 1.垫层中线的测设 在基础垫层打好后,根据龙门板上的轴线钉或轴线控制桩,用经纬仪或用拉绳挂锤球的方法(见图和图),把轴线投测到垫层面上,并用墨线弹出墙中心线和基础边线,作为砌筑基础的依据。由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行严2.垫层面标高的测设 垫层面标高的测设是以槽壁水平桩为依据在槽壁弹线,或在槽底打入小木桩进行控制。如果垫层需支架模板可以直接在模板上弹出标高控制线。

3.基础墙标高的控制 墙中心线投在垫层上,用水准仪检测各墙角垫层面标高后,即可开始基础墙(±以下的墙)的砌筑,基础墙的高度是用基础皮数杆来控制的。基础皮数杆是用一根木杆制成,在杆上事先按照设计尺寸将每皮砖和灰缝的厚度一一画出,每五皮砖注上皮数,(基础皮数杆的层数从±向下注记)并标明±和防潮层等的标高位置。 立皮数杆时,可先在立杆处打一根木桩,用水准仪在木桩侧面定出一条高于垫层标高某一数值(10㎝)的水平线,然后将皮数杆上标高相同于木桩上的水平线对齐,并用钉把皮数杆与木桩钉在一起,作为基础墙砌筑的标高依据。 基础施工结束后,应检查基础面的标高是否符合设计要求。可用水准仪测出基础面上若干点的高程,并与设计高程相比较,允许误差为± 10mm。 (九)悬高测量(REM)* 为了得到不能放置棱镜的目标点高度,只须将棱镜架设于目标点所在铅垂线上的任一点,然后测量出目标点高度VD。悬高测量可以采用“输入棱镜高”和“不输入棱镜高”两种方法。 1、输入棱镜高 (1)按MENU——P1 ↓——F1(程序)——F1(悬高测量)——F1(输入棱镜高),如:。 (2)照准棱镜,按测量(F1),显示仪器至棱镜间的平距HD——SET(设置)。 (3)照准高处的目标点,仪器显示的VD,即目标点的高度。 2、不输入棱镜高 (1)按MENU——P1 ↓——F1(程序)——F1(悬高测量)——F2(不输入棱镜高)。

学习施工放线的步骤

学习施工放线的步骤 施工现场“七成多、八成少,九成就能当领导”的话,其实颇有点自嘲的意思。干了几年施工,还是很有些体会,当是抛砖引玉吧。 谈我的一些施工体会共同学习。 技术员在工地该干些啥? 前一段有四个学工民建的大学生应聘到我们单位,他们信心很大同时又很实际,跟我说了许多远大理想和抱负也委婉讲了对薪酬的稍稍不满,我告诉他们:干好自己的工作,如果想吃这一碗饭,就要静下心来,多看、多问、多长个心眼,你可以把这一段经历当作跳板,但不能把工作不当回事。允许你不懂,但不允许你不懂时不问,自做主张。问我技术员在工地该干些啥时,我告诉他:放线、提材料计划、写技术交底、进场原材料取样送检、现场质量检查、隐蔽资料的填写、钢筋下料单的审核、模板尺寸标高的检查等等,但一开始只要跟着工长完成工长交办的任务就行了。 先说放线,专职测量员把主轴线定好、标高控制点做好后,技术员要掌握吊线坠的基本功,不能老依靠经纬仪,不可能也不现实,再一个住宅和办公楼建筑定位放线简单的多,工业厂房就要复杂的多了。 放线量尺寸时一定要杜绝用小尺一尺一尺(工地上常用3米尺、5米尺)的量下去,免得误差累积。另外,两点高差较大时,一般量斜距、测两点高差用勾股弦定理计算求

的通常误差小的多。记住学测量时老师讲的几个要点:先整体、后碎部;常复核,前一步工作没做复查下一步工作不能进行;测量步步要经过检核。 测量放线在施工时尤其重要,你的一点疏忽可能造成非常大的经济损失。现在在施工现场的测量放线,并不象在学校测量实习时量距有前尺、有后尺、有读数、有记录那么正规,往往是工长和技术员两人就去放线,再就是现场随手喊个工人来帮忙,这实在是不合适,你不能要求项目经理配备足够的专业人员陪你定位,但你必须做到慎之又慎,尺前尺后来回跑。 工地上给标高一般也是技术员的事,你看水准仪,扶尺可就不一定是谁了,要注意塔尺前后俯仰对观测结果影响很大,再一个就是塔尺下对点时非专业人也是不好掌握的,如果你不反复叮咛,差个3~5毫米一点也不奇怪。 还有一句话是工地上流传的,虽然不完全对,但可以算是搞测量人自我保护的法宝:“三角要小、线要粗”,意思是给完标高描红三角时不要描的太大,弹墨线时墨线要粗一点。呵呵,什么意思自己琢磨去吧。 作为工地技术员,水准仪、经纬仪、墨斗、线坠的使用操作是一定要熟练的。 再说材料计划,不管预算员是否提了,作为技术员你必须自己动手再算一遍,你算实际用量,不要看预算定额的含量,定额是综合各种工程类别编制的,有些定额子目中的含量实际施工用不了,有些反而不够,比如瓷砖大理石,设计已经给定尺寸规格,你可

施工放线专项方案

施工放线专项方案 一、工程概况 本工程为XX工程一标段,总建筑面积24225㎡,建筑层数:C5地下一层,地上三层;C6地上三层。高度为±0.00以上19m.结构形式为钢框架结构,抗震设防烈度8度,建筑功能等级二级,该建筑功能为丁类,建筑耐火等级:地下一级,地上二级。钢结构主材使用年限50年;钢结构其余构件为25年。 二、测量仪器的配备使用情况 本工程的定位测量,根据甲方提供平面图,用经纬仪、水准仪、钢尺测得各轴线控制桩及标高尺寸,楼层内轴线测量采用经纬仪投点,钢尺量距,标高测量采用水准仪配合铝合金塔尺测得,所有的测量设备必须经计量部门检测后方可投入工程使用,并按规定进行定期检测。 三、测量组人员安排情况 组长:陈军辉(施工测量总负责人)组员:范冬冬、王瑜、 四、轴线及各控制线的测量方法 (一)现场施工控制网的布设a、基础定位采用在建筑物四周,置四个外控定位点,定位点采用60×80方木桩和C20混凝土浇筑的600*300*300的桩深埋于土中,在埋桩部位的土体必须坚实离开边坡距离不得小于1.5米防止边坡土体滑坡,在施工时不得扰动桩位附近的土体,木桩在埋设时木桩的四周应用3:7灰土填实,并应做好桩位四周的排水工作。 b、内控点的布置:楼内控点根据本工程的特点最少不得少于3点,内控点采用14螺纹钢制作预埋,在基础完成后根据外控点的尺寸投测于预埋钢筋上,用合金针划出十字线并在十字交叉点处用冲锥冲出小凹圆点。 (二)建筑物定位及基础施工测量 1、建筑物定位

(1)、用经纬仪把甲方指定的坐标引坑下,再用钢卷尺丈量尺寸。进行复核无误后,再放出该楼的轴线。 (2)建筑物的定位桩确定后,测量员经自检合格,画出定位单,报公司技术发展部验线。验线合格后填好测量定位报验单、方可进行下道工序。 (3)根据四个定位桩引测控制桩点并确定四条控制主轴线以形成控制网,桩点要按要求进行留置并保护好。 2、基础施工测量 (1)±0.000以下平面采用外控法进行控制,即将建筑物主轴线控制点引测至基坑外,然后用经纬仪投测至基坑内,各主轴线在基坑两侧均做成半永久性桩点。投测至基坑内的轴线,完成后以量距的方法进行校核交点距离。 (2)±0.000以下的高程控制:先将标高引测至基坑边,然后用钢尺向下垂直拉到坑底,用水准仪进行校核,误差不得大于 2mm,控制点不得少于3个。 (三)±0.000以上施工测量放线 1、首层±0.000米处平面、标高控制和校核 (1)在地下结构施工至±0.000米时,根据平面控制网校核建筑物楼角四角坐标,校核方法可采用坐标计算法进行,并以方位角及已知边长进行校核。同时依据施工图各轴线的间距,校核所布置轴线间距,其误差小于3毫米。 (2)采用钢尺量距时,温度超过标准温度5度时,进行三差改正,量边误差小于3毫米。 (3)测角采用经纬仪一测回,采用正倒镜取中数即可,测角误差小于12秒。 (4)量边、测角时应考虑外墙与轴线尺寸,以免造成较大的粗差。 2、±0.000以上主轴线控制 用经纬仪把垫层上主轴线投测到各施工楼层外墙面。 3、±0.000以上标高控制

五步放线法施工放线

施工放线技术交底 一、 施工放线总体要求 1. 控制线及标高线从主体到装修完成,都应使用同一原始线;在甲方见证下,原始线由总包土建单位移交给装饰单位,办理好移交手续,三方会签; 2. 装饰单位项目部提前作好放线深化平面图,报工程部审批后实施; 3. 控制线须在墙身、地面、天棚分别弹线,控制线标注清晰,便于识别; 4. 所有控制线由施工员100%检查,项目经理根据放线图抽查60%以上,基础零控制线100%抽查,并有检查记录; 5. 控制线镂空雕版标识的样式、文字大小、字体应按公司标准统一制作,镂空标识版样式附后,电气、给排水定点高度按设计图纸要求,标识版给出的高度只是标识版样式; 6. 装饰施工员提前作好各种控制线的技术交底。 二、 准备放线工具 1、 经纬仪 2、 红外线放线仪 3、 钢卷尺 4、 墨斗,弹线采用黑色优质墨汁,要求与结构附着力强,且不褪色 5、 各种标识的镂空雕板和优质喷漆 6、 人字梯(用于天棚放线,需便于携带和移动) 三、 施工放线流程

四、操作要点 1、从土建单位移交每层投射的“十字”控制点,用经纬仪校核每层三个控制 点位置是否准确,并验证控制点是否闭合,弹射“十字”形主控线,见图一,以控制点为中心,弹射“十字”形主控线; 图一: “十字”形 主控制线 2、依“十字”形主控线,在结构板面弹出方正性控制线,纵横方向尽量贯穿相 对户型的走廊和过道,以便往各房间引线,见图二;方正性控制线是整个放线工作的核心,所有控制线必须依据方正性控制线引测。 图二: 方正形控 制线 3、依据方正性控制线围绕所有墙根部弹出墙身基础零控制线(距墙300mm), 此线用于墙身装修饰面定位控制检查,同时标识距饰面层距离,弹出饰面层完成线,见图三; 图三: 基层零控 制线及饰 面层线 4、基础零控制线投影至天棚上,同时标出距饰面层距离,弹出饰面层距离,见

设备基础施工放线

《基础划线及垫铁配置》备课笔记 第一单元基础划线 设备的基础一般都是钢筋混凝土结构,它承受着设备的动、静载荷,使其稳固地装置在规定的部位上。基础尺寸和强度是根据实际设备的安装、运行需要而设计和确定的。 一个良好的基础除应具备足够的强度,正确的尺寸,并能牢固地固定设备的根基之外,尚需对转动设备在运行中产生的振动有一定的削弱作用。 基础是设备的依托,基础的质量优劣和尺寸正确与否,对设备的安装质量和日后的安全经济运行都有直接的影响。因此,在安装前,安装人员要会同土建人员对基础进行全面地检查验收,确认合格后才能进行划线工作。 课题一基础的检查 设备正式安装前,对土建提交的基础应进行验收,确认浇制质量与主要尺寸合格后,才能使用。验收前应拆除基础的模板,并清理干净。施工班组应积极配合有关部门,做好交付安装的验收检查并记录,若有缺陷时,应提出报告。检查的主要内容和要求如下: 一、基础的验收 当基础混凝土强度达到70%以上,基础及预留孔等处的所有模板均已拆除后,即可会同土建施工人员进行检查验收。首先由土建人员提供移交资料,然后进行外观和尺寸的全面检查,最后办理移交签证手续。 基础验收时应提供的移交手续有: ①施工图(包括设计变更图); ②设计变更及材料代用证件; ③混凝土工程施工日记; ④混凝土试块的试验数据; ⑤钢筋及焊接接头的试验数据; ⑥隐蔽工程验收记录; ⑦结构外形尺寸、标高、位置的检查记录; ⑧沉降观察记录和测点布置图。 二、基础的浇制质量 检查基础外表面,不应有裂缝、蜂窝、孔洞、露筋及剥落等现象。如有应视其严重程度、缺陷所在部位重要与否,作出妥善处理,严重者应报废,重新浇制。 三、基础尺寸的检查 对基础尺寸的检查,应以土建部门提供的主厂房的纵横中心和标高为准。用拉钢丝的方法定出基础主纵横中心线,核对基础相对于主厂房和临近设备的位置;核对基础的外形尺寸;核对其他中心线、预留孔(道)、预埋件等与主纵横中心线的相对位置;核对预留孔、预埋件自身的尺寸;核对所有的标高。 四、地脚螺栓的检查

施工放线全过程

土建房屋工程施工放线方法 该帖被浏览了136次| 回复了7次土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。 一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。二、基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。 基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。 注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。 三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。 我有20多年的施工经验,由于时间关系说的不是很细(放线有很多技巧),希望对你有所帮助。 施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,在引之前需用基准点校验龙门桩是否准确,这样不管你放N多次线只要以基础侧面的基点用仪器或铅垂向上引测轴线,用钢尺量测标高,这样就可以到主体封顶。这种方法是最简单实用的。 说白了就是把图纸上的形状按1:1的比例投放到地面上 但要学会看图纸,学会必要的仪器操作。 线工是个综合性很强的工种,不仅要掌握各种仪器的操作,而且得能识图,并且能快速地记忆数值,要求精确的操作等等。首先学会水准仪、经纬仪的操作,然后学习识图,最好是能画图,接着熟悉图纸,从放大线开始,确定轴线位置,最后放局部轴线,弹出墙体留置洞口等等,只有多练习,勤问人,等你放一两栋楼的线就会慢慢熟练的。 施工放线现场操作有多种放线方法;一般分有龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上

建筑工程定位放线方法

工程定位放线方法 (1)进场后首先对甲方提供施工图进行复核,以确保设计图纸的正确。其次,与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法,经确认后方可正式定位。 (2) (2) 现场建立控制座标网和水准点。现场平面控制网的测设方法在下面。水准点由永久水准点引入,水准点应采取保护措施,确保水准点不被破坏。 (3) (3) 工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工。 (4)一.根据本工程的平面形状,决定采用矩形网控制。 (5)按工程定位图,以建筑纵横两个方向为座标轴,每30m测设一条控制线,形成30m×30m的现场控制网,建筑物的定位即以控制网轴线为准。 (6)二.根据本工程的平面形状,适宜于采用多边形现场控制网。 (7)以与工程主轴线相对应的互成120°方向的三根线作为控制网的 轴线,控制轴线的间距为30m,形成现场控制网。工程定位即以该轴线为准。 (8)三.取工程纵横向的主轴线作为现场控制网轴线,组成现场控制网。工程的其它轴线依据主轴线位置确定。

(9)五.在土方开挖期间,对于标高的测定,采用专人负责,随挖随测的方法。在接近基底时,应将标高点引到基坑内,可在工程桩钢筋上做记号。作为底板施工阶段垫层浇筑、支底板模板的依据。 六.地下室施工阶段标高测量方法 为了保证建筑全高控制的精度要求,在基础施工中就应注意准确地测设标高。为±0.00以上的标高传递打好基础。 采用经纬仪将现场水准点标高引测至地下室基坑内,可在基坑四周的挡土桩上画出整米数的水平线,作为地下室标高测量的依据。标高控制线应根据施工需要画出多处,对于各条标高线,应予校测,误差较大时(>5mm)应予调整。 七.外控法施工要点 施测时将经纬仪安置在建筑附近进行竖向投测。 (1)测前要对经纬仪的轴线关系进行严格的检校,观测时要精密定平水平度盘水准管,以减少竖轴不铅直的误差。 (2)轴线的延长桩点要准确,标志要准确、明显,并妥善保护好。应尽量以首层轴线位置为准,直接向施工层投测,避免逐层上投造成误差积累。

专项基础施工放线

施工前的准备:经纬仪、水准仪、墨斗、50米钢尺、5米卷尺。 1.1基槽开挖:槽边线的确定 所用的工具:50m卷尺、5m塔尺、白灰、铁锹、经纬仪。 测量员:根据图纸上的尺寸把槽的上口线和下口线放出来。 下口线外扩的距离:模板厚度/挡土墙厚度+80cm工作面 上口线外扩的距离:坡度系数*深度 地下轴线投测 4.3.1基础垫层放线:人工清槽后,用经纬仪向基槽内投测轴线控制线,投测到基坑内的轴线必须做一次整体闭合,分段施工投测纵横各两道轴线做闭合,作为地下结构施工依据,根据投测下来的轴线控制线和基础平面图放出垫层边线,并钉桩挂线。 4.3.2基础砖模墙放线:垫层砼浇筑后,上人不留痕迹时,用经纬仪向垫层上投测轴线控制线,并用经纬仪在垫层上做闭合校测,精度合格后,根据基础图放出外墙砖模砌墙位置线,放线时考虑外墙防水找平层、防水层、防水保护层,共计3cm 预留量,即外墙外边线向外量3cm为砌砖模的内边线。 基础模板放线:

4.3.3基础底板放线:防水保护层做完后,在上人不留痕迹时,用经纬仪向保护层上投测轴线控制线,并做闭合校测,精度合格后,根据控制线和基础图,用钢尺测出细部轴线,并用墨斗弹出墙边线、轴线、门窗洞口线、柱身节点线、楼梯生根线等基础施工所需各种线。用钢尺量距时,前后尺手动作配合要齐,拉力采用标准拉力50N,对点、读数、划点及时准确。弹线时墨量适中粗细适中,墨线宽度应小于1mm,弹线长度不超过4m弹线误差不超过2mm。对复杂的地方用红漆标识,如柱身节点、轴线标号等,便于施工人员一目了然,放完后,经自检互检合格后,提请监理单位验线,并办理交接检手续进行下道工序施工。 4.3.4基础墙体钢筋生根定位放线:当基础底板上网钢筋绑扎完毕后,用1kg的线坠将墙体位置准确的垂吊在钢筋表面上,用红漆标注,以保证墙体、暗柱钢筋生根正确。 4.3.5地下室楼层放线:基础底板浇筑完后,在上人不留痕迹时,用经纬仪向底板上投测轴线控制线,闭合校测精度合格后,用经纬仪、钢尺、盒尺根据基础平面图放出墙体边线、墙边50cm控制线、门窗洞口线等,放完后经自检互检合格后,由验线员验线,验线合格后方可开始下道工序。 4.3.6地下室楼层墙体筋控制:在顶板模支模后进行二次模板放线与二次结构放线,用经纬仪在模板上投测轴线控制线,根据轴线控制线测出每一道墙的50cm控制线,并用墨线弹出红漆标识。钢筋工根据墙50cm控制线调整立墙筋,保证墙体钢筋出顶板后位置正确。水电工种根据二次结构线把水电预留洞及灯位准确定位。精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!

土建房屋工程施工放线方法

【tips】本文由李雪梅老师精心收编,值得借鉴。此处文字可以修改。 土建房屋工程施工放线方法 土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离 不开施工放线。大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单 位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为全站仪或比较高级的经纬仪。二、 基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工 现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是 旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为经纬仪。基础定位放线 完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线, 进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。 小工程可能没有测量员,就是施工员放线。注意:基础轴线定位桩在基础 放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定 位桩破坏了,用来补救。三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后, 紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线 基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层 面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主 体封顶。施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可 以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平 引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,

建设工程规划放线流程(1)教学内容

《建设工程规划放线》流程 1、放线条件: 1)场地已平整等; 2)有障碍的建筑、围墙已按规划要求拆除; 3)施工围墙及规划公示栏已按要求建成,具备施工条件; 4)所有建设手续已办理齐全。 2、申请材料: 1)建设单位申请报告和《建设工程规划放线申请书》(须盖建设单位公章),以及建设单位介绍信或委托书; 2)《建设用地规划许可证》及附件、附图; 3)《建设工程规划许可证》(副本); 4)经开发区规划主管部门审定的建筑施工图、总平面布置图(含电子版); 5)经设计单位、建设单位签字盖章的与经审定总平面布置图一致的标明坐标体系总平面定位坐标图(含电子版);

6)开发区规划主管部门认为需要提供的其它资料。 注:申报时应同时提交以上申请材料的电子文件(图件为DWG格式,其它文件为原件扫描的JPG格式文件); 地形图、红线图和规划图等涉及坐标的应采用贵州凯里经济开发区独立坐标系统; 提交复印件的材料,须持原件校对后,建设单位在复印件上加注‘此复印件内容与原件内容核对无误’字样,并加盖单位印章; 无特别说明时,申请材料提交电子文件、原件(或复印件)各1份(套)。 3、实施主体: 待申请申请材料符合要求后,由规划主管部门发放放线定位通知单、认定单,由业主方或规划科委托具有相应资质的测量单位进行放线定位,并做好放线记录。 4、放线要求: 1)建设工程规划放线必须依据经市城乡规划主管部门审定的总平面布置图并结合经审定的建筑施工图进行。 2)放线一律采用统一坐标放线(贵州凯里经济开发区独立坐标系统和1956年黄海高程系)。

3)与施工图建筑尺寸、总平面布置图有出入或超出要求时,要经市城乡规划主管部门核准、纠正后再行放线。 4)放线单位不得擅自改变规划许可内容及经审定的施工图尺寸。 5、放线程序: 建设单位申请→城乡规划主管部门发放建设工程规划放线通知单→由业主方或规划科委托具有相应资质的测量单位进行放线定位→测绘单位出具放线报告→在建设工程规划许可证(副本)及放线相关表格上签署意见。 6、规范依据: 《中华人民共和国城市规划法》 《贵州省〈中华人民共和国城市规划法〉实施办法》 《贵州凯里经济开发区总体规划》 《城市测量规范》 7、放线报告内容: 1)放线单位全称、规划测绘资质等级; 2)建设工程名称、详细地址;

建筑物基础施工放线方法

建筑物基础施工放线 基槽开挖边线放线与基坑抄平 1.基槽开挖边线放线 在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行严

格校核。 2.垫层面标高的测设 垫层面标高的测设是以槽壁水平桩为依据在槽壁弹线,或在槽底打入小木桩进行控制。可用水准仪测出基础面上若干点的高程,并与设计高程相比较,允许误差为±10mm。

基础测量放线施工方案

铜仁地区医院新院住院大楼工程 基础测量放线 施工方案 编制: 审批: 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 二0一二年二月

目录 第一节、工程概况------------------------------------------------------------------------- - 2 -第二节、编制依据------------------------------------------------------------------------- - 2 -第三节、设备计划及误差控制 -------------------------------------------------------- - 2 -第四节、施工方法------------------------------------------------------------------------- - 3 - 一、独立柱基础、电梯井、条形基础、孔桩、集水坑的测量方法:- 3 - 1、因本工程平面布置网为倒矩型,根据其外形特点,拟定建筑施工控 制网为方格网,采用直角坐标法放线。 ------------------------------------ - 3 - 2、以设计单位提供的平面布置和高程控制点为依据,根据设计对本工 程平面坐标和高程的要求,准确地将建筑物得轴线与标高反映在施工过程中,严格按工程测量规范要求,进行控制点的加密和放样工作。 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 3 - 5、根据建设单位现场指定,拟建住院楼±0.000标高相对绝对高程 538.000。 ------------------------------------------------------------------------------ - 3 - 二、地梁、排水沟的测量方法: ---------------------------------------------- - 3 - 按照施工图尺寸放线,采用正交方法放线。 ------------------------------ - 3 - 三、附图:(6份)---------------------------------------------------------------- - 3 -

施工测量放线方法与技巧

施工测量放线方法与技巧,从建筑物到封顶一个不少 土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。建筑工程施工中全站仪坐标放样步骤

【建筑工程施工中全站仪坐标放步骤】 1)选取两个已知点,一个作为测站点,另外一个为后视点,并明确标注。 2)取出全站仪,已知点将仪器架于测站点,进行对中整平后量取仪器高; 3 )将棱镜置于后视点,转动全站仪,使全站仪十字丝中心对准棱镜中心; 4)开启全站仪,选择“程序”进入程序界面,选择“坐标放样”,进入坐标放样界面,选择“设置方向角”,进入后设置测站点点名,输入测站点坐标及高程,确定后进入设置后视点界面,设置后视点点名,确认全站仪对准棱镜中心后输入后视点坐标及高程,点确定后弹出设置方向值界面并选择“是”,设置完毕。 5)然后进入设置放样点界面,首先输入仪器高,点确定,接着输入放样点点名,确定后输入 放样点坐标及高程,完成确定后输入棱镜高,此时放样点参数设置结束,开始进行放样。6)在放样界面选择“角度”进行角度调整,转动全站仪将dHR项参数调至零,并固定全站 仪水平制动螺旋,然后指挥持棱镜者将棱镜立于全站仪正对的地方,调节全站仪垂直制 动螺旋及垂直微动螺旋使全站仪十字丝居于棱镜中心,此时棱镜位于全站仪与放样点的 连线上,接着进入距离调整模式,若dHD值为负,则棱镜需向远离全站仪的方向走,反 之向靠近全站仪的方向走,直至dHD的值为零时棱镜所处的位置即为放样点,将该点标 记,第一个放样点放样结束,然后进入下一个放样点的设置并进行放样,直至所有放样点放样结束 7 )退出程序后关机,收好仪器装箱,放样工作结束。 【全站仪坐标放样原理】 (1) 打开电源开关转动望远镜 (2) 按(MENU)主菜单键 (3) 按F1 放样 (4) 按F4 确认 (5) 按F1 测站点设置 (6) 按F3(NZE) (7) 按F1 先输入X 坐标(站点)然后按F4 确认再按F1 输入Y 坐标 (8) 按3 次F4 确认键 (9) 按F2 后视点设置 (10) 按F3(NE) (11) 按F1 先输入后视X 坐标然后按F4 确认再按F1 输入Y 点坐标 (12) 按2 次F4 确认(13) (对准棱镜对点)按F3(是) (14) 按F3 放样 (15) 按F3(NEZ)

放线五步法

放线五步法 装饰施工单位进场以后,与土建单位移交的轴线或主控制线以及各楼层标高控制线。结合各层建筑总平面图,在现场分五个阶段草测的步骤叫做五步放线法。围绕五步放线进行施工故叫做五步施法。 五步放线的目的 五步放线的目的是核对装饰施工各层楼层平面总平面图上理论尺 寸与现场实际是否相符合。现场是否有其他障碍物等。通过核对,并记录在总平面图上,为深化图纸调整平面图,掌握了第一次实际数据。为设计师调整和确认设计方案提供了可靠的依据。避免仓促上陈所引起的不良后果。特别是工期特别紧的项目能缩短工期。 五步放线的具体步骤 各层总平面图主控线、轴线、完成面控制线(轴距减1米)、墙面四周顶面完成面向上250mm为机电标高线、地面±0.00水平线、各层1米水平线。(根据楼层和班组可以分两组以上平行放线,分两组平行放线,再根据班组人数分组,形成流水放线)故为第一步放线。 说明:此阶段是放线最佳时期,这时空调、给排水、暖通、强弱电单位均未进场施工,土建二次结构又进入尾声,工地障碍物少,有利于

经纬仪器、水准仪等仪器放线施工(减少协调)。 此阶段是主控线、标高线移交、抢放主控线、水平线、轴线或一米的控制线。 以土建平移出来的主线定主控线,以主控线复合总包轴线(检查总包轴线是否与理论轴线有误差),如有误差,以装饰公司主控线为主。或者重新弹轴线,从轴距减一米,弹墙面控制线,轴线从地面用红外线垂直水准仪移到墙面有条件。以一米水平线弹出顶面完成面线和机电控制线。一般在吊顶完成面250mm以上根据灯具型号而定,此尺寸测试吊顶造型及隐蔽地面±0.00线测土建高差。

五步放线的具体步骤(二) 2、各层各区域墙面四周顶面完成面向上250mm机电标高线、地面±0.00水平线。瓦工粉刷完成面线(卫生间、厨房间、服务间、乳胶漆、窗套线基层);油工粉刷完成面线(粉刷石膏);木工软包、硬包、木饰面完成面线。云石工干挂大理石完成面线,主墙面结合节点草测线,称第二步放线。也叫做湿作业施工线。

施工放线方案

拓海·第一江岸工程 施工测量专项方案 重庆中科建设(集团)有限公司2011年5月25日

企业精神: 务实创新主动进取 高效求精诚信团结 建筑理念: 做好每个细节铸造建筑精品

重庆中科建设(集团)有限公司施工测量专项方案会签表编号:

目录 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (5) 三、人员组织及设备配置 (5) 四、施工测量 (6) (一)、平面控制网的测设 (6) (二)、高程控制网的测设 (6) (三)、±0.00以下轴线控制施工测量 (7) (四)、±0.00以上轴线控制施工测量 (8) (五)±0.00以上高程的传递 (9) (六)±0.00以下标高控制测量 (9) (七)施工过程测量控制 (9) 五、施工测量中应注意的问题 (10)

施工测量专项方案 一、编制依据 (一)拓海·第一江岸工程施工图纸 (二)工程测量规范(GB50026-93) 二、工程概况 本工程为重庆中科建设(集团)有限公司建设的”拓海·第一江岸”建1-4、7、8#楼工程,建设地点位于雅安市雨城区姚桥镇汉碑村。由1栋18层住宅、5栋33层住宅及二层地下室等项目组成。建筑面积共计约17.5万㎡,其中地下建筑面积约5万㎡。结构形式为钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 三、人员组织及设备配置 (一)人员组织:安排1名专业测量员负责现场测量工作,现场工长全力配合。 (二)设备配置:

四、施工测量 (一)、平面控制网的测设 1)对放线办给定的市政测量控制点进行复测交接,将市政测量网点引测到场内平面控制网。对进场的仪器设备进行检定,作好技术交底工作。 2)场内平面控制网布设原则:平面控制应先从整体考察,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则。选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。桩位必须用混凝土保护,必要时用钢管进行围护,并用红油漆作好测量标记;控制线位设置见放线记录。 3)利用全站仪,依据测绘管理部门提供的城市网点坐标P1、P2、P3、P4进行坐标和距离复测,符合点位限差要求后,再测设建筑物主轴线(纵向4条,横向3条),然后采用经纬仪方向线法引桩到开挖线以外安全、易保护的地方,作为场内首级控制网。 4)场内首级控制网布设完成后,依据地下室平面图采用极坐标、直角坐标定位放样的方法加密出建筑物其它主轴线、经角度、距离等校测符合点位限差要求后,布设建筑物平面矩形控制网。 5)通过对图纸研究和施工现场的综合考虑,现场设置以下“三横四纵”控制轴线:X方向:1轴、8轴、15轴 Y方向:A轴、G轴、N轴、V轴 6)地下室基础和各栋建筑主体完全依据专业测绘公司测设的控制轴网,现场使用经纬仪进行测设放线。通对整体轴网控制既保证每栋建筑定位的准确性,同时也保证了各栋建筑之间的间距完全满足设计要求。 7)每栋建筑定位的复测,和墙柱定位控制线的测放结束后,再次用全站仪对各栋控制线的定位进行复测,经复测无误后才能进行施工的各道工序。 (二)、高程控制网的测设 1)依据测绘管理部门提供的市政S1:561.083水准基点,采用DS3级精度的水准仪对所提供的水准基点进行复测检查,校测合格后,测设一条闭合或附合水准路线,联测场内平面控制点,以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。 2)依据测绘管理部门提供的水准基点,在场内测设半永久性高程点,埋设后每月进行一次联测检查。现场水准点的引测位置为1号楼距基坑边缘15远处的滨江路路员石上,作

新手施工员测量放线步骤-完整版

多层民用建筑施工测量 民用建筑施工测量的主要任务是建筑物的定位和放线、基础工程施工测量、墙体工程施工测量及高层建筑施工测量等。 施工员放线手册 2012年8月27 一、施工测量前的准备工作 (1)熟悉设计图纸设计图纸是施工测量的主要依据,在测设前,应熟悉建筑物的设计图纸,了解施工建筑物与相邻地物的相

互关系,以及建筑物的尺寸和施工的要求等,并仔细核对各设计图纸 的有关尺寸。测设时必须具备下列图纸资料: 1)总平面图 如图所示,从总平面图上,可以查取或计算设计 建筑物与原有建筑物或测量控制点之间的平面尺寸和高差,作为测设 建筑物总体位置的依据。 2)建筑平面图 从建筑平面图中,可以查取建筑物的总尺寸, 以及内部各定位轴线之间的关系尺寸,这是施工测设的基本资料。 3)基础平面图 从基础平面图上,可以查取基础边线与定位轴 线的平面尺寸,这是测设基础轴线的必要数据。 4)基础详图 从基础详图中,可以查取基础立面尺寸和设计标 高,这是基础高程测设的依据。 5)建筑物的立面图和剖面图 从建筑物的立面图和剖面图中, 可以查取基础、地坪、门窗、楼板、屋架和屋面等设计高程,这是高 程测设的主要依据。 (2)现场踏勘 全面了解现场情况,对施工场地上的平面控制 点和水准点进行检核。 已 未 总平面图

(3)施工场地整理平整和清理施工场地,以便进行测设工作。 (4)制定测设方案根据设计要求、定位条件、现场地形和施工方案等因素,制定测设方案,包括测设方法、测设数据计算和绘制测设略图,如图所示。 (5)仪器和工具对测设所使用的仪器和工具进行检核。 二、定位和放线 1.建筑物的定位 建筑物的定位,就是将建筑物外廓各轴线交点(简称角桩,即上图中的M、N、P和Q)测设在地面上,作为基础放样和细部放样的依据。 由于定位条件不同,定位方法也不同,下面介绍根据已有建筑物测设拟建建筑物的方法。 (1)如图2所示,用钢尺沿宿舍楼的东、西墙,延长出一小段距离l得a、b两点,作出标志。 (2)在a点安置经纬仪,瞄准b点,并从b沿ab方向量取14.240m (因为教学楼的外墙厚370mm,轴线偏里,离外墙皮240mm),定 B D E C A 7 6 5 图2建筑物的定位和放线

相关文档
相关文档 最新文档