文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅楼 主体分部工程验收自评报告

住宅楼 主体分部工程验收自评报告

住宅楼 主体分部工程验收自评报告
住宅楼 主体分部工程验收自评报告

城西社区9#住宅楼

主体分部工程验收自评报告

编制人:

审核:

审批:

施工单位:高陵县建筑工程公司鸿伟工程处

编制日期:2014年9月22日

9#楼主体结构分部工程验收自评报告

各位领导、各位专家:

你们好!首先我谨代表高陵县城西社区9#住宅楼工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,同时感谢各方单位的在本工程建设期间的大力支持和帮助,现就本工程主体分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。

一、前言

1、本报告为高陵县城西社区9#楼工程主体分部工程的自评报告;

2、本工程已由我单位高陵县建筑工程公司鸿伟工程处城西社区项目部进行自检,同时经陕西华信项目管理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。

3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。

二、工程概况

(一)、项目概况

1、工程名称:城西社区(一期)9#住宅楼

2、工程地址:高陵县上林二路

3、参建单位:

建设单位:西安信泰房地产开发有限公司

设计单位:西北综合勘察设计研究院

勘察单位:西安中勘工程有限公司

施工单位:高陵县建筑工程公司鸿伟工程处

监理单位:陕西华信项目管理有限公司

桩基施工单位:高陵县建筑工程公司鸿伟工程处

沉降观测单位:西安中勘工程有限公司

材料试验单位:高陵县精诚建设工程质量检测有限公司

监督机构:西安市建设工程质量安全监督站高陵县分站

(二)、工程概况

1、建筑设计概况:本工程结构形式为剪力墙结构,地下一层,地上十一层,建筑设计使用年限均为50年,总建筑面积为9716.23m2。地下一层为设备用房及库房,一层至十一层为住宅用房。建筑高度为33.3m,室内±0.000标高等于绝对高程381.640m。屋面防水等级为一级,地下室防水等级为二级(设备用房为一级)。

2、结构设计概况:本工程结构为现浇剪力墙结构,地下一层,地上十一层,抗震设防烈度为七度,剪力墙抗震等级为三级,安全等级为二级,砌体施工质量等级为B级,建筑物耐火等级地上为二级,地下室一级。建筑场地类别为Ⅱ类。

砼强度等级:墙、柱、板、楼梯一层至十一层均为C30。

砌体强度等级:外墙及内隔墙采用非承重空心砖,M7.5混合砂浆;卫生间、电梯井道隔墙采用KP1型承重多孔砖,M5.0混合砂浆。

三、施工进度

本工程主体工程结构于2014年4月2日开始施工,至2014年7月22日完工,工作内容包括:钢筋工程、模板工程、砼工程、现浇结构工程、二次结构砌体工程。

四、施工质量评估依据

1、建设单位与施工单位签订的施工合同;

2、本工程经图审机构审查合格的施工图纸及设计变更文件;

3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准;

4、工程建设标准强制性条文(房室建筑部分);

5、《陕西省建设工程质量和安全生产管理规定》;

6、本公司制定的管理体系手册、程序文件及施工工艺标准;

7、经审批的施工组织设计和各专项施工方案。

五、施工质量保证措施

依据施工图纸、验收标准、现行有关法律、法规和工地实际情况,我们制定了详细的质量保证措施和安全保证措施。

在各工序施工过程中我们采用:以事先控制为主,事中严格检验,事后认真验收,每完成一项内容,班组首先自检、互检,然后项目部复检,合格后报建设单位和监理单位验收。验收合格后,再进行下一道工序施工,报验率达100%。对现场原材料坚持:进场先检查出厂合格证和检验报告,再对照合格证和材料质量标准检查,合格后见证取样复试,复试合格申报监理单位验收后再使用于本工程,报验率达100%。坚持了“验评分离,强化验收,完善手段,过程控制”的原则,并严格执行了有关标准“强制性条文”内容。

依据安全检查评分标准(JGJ59-2011)规定,严格遵守标准“三

大规程、五项规定”,保证工程顺利进行。从而使工程质量、进度得到有效的保障。

六、工程质量保证资料核查情况:

1、钢筋、水泥

序号名称规格

品种

进场批次

质量证明书

(份)

试验报告

(份)

验收

结果

1 钢筋φ6~Φ16

2 15 15 合格

2 水泥PC32.5R 1 1 1 合格

2、其它材料

序号名称规格、品种进场数量合格证试验报告(份)验收结果

1 空心砖240×160×115 13万有 1 合格

2 多孔砖240×115×90 10万有 1 合格

3 实心砖240×115×53

160×115×53

15万有 1 合格

4 砂中砂100t - 1 合格

七、施工质量控制及验收情况

在主要分项工程施工前,我们编制了施工方案和技术交底,由施

工工段、班组人员熟悉施工工艺、方法要点、质量要求,施工中严格

按照施工规范、设计要求执行,严格进行三检制,由专职检查员对每

个分项工程、检验批进行检查验收,进行隐蔽工程验收,主控项目由

试验员在监理的见证下取样,送检试验,向监理方报验,在监理方的

检查认可后进行下道工序施工,主体结构分部工程分项、检验批验收

情况如下:

1、施工试验:

序号 试验项目 取样组数 试验结果 备注 1 钢筋电渣焊试验 64组 合格 所有混凝土试块强度统计分析评定为合格。

2 C30砼试块 标养 34组、同养21组

合格 3 M5混合砂浆 标养 合格 4

M7.5混合砂浆

标养

合格

2、分项工程、检验批验收情况 序号 分部工程 分项工程 检验批数量

验收结论 1 主体结构

模板 60 合格 2 钢筋 80 合格 3 混凝土 38 合格 4 现浇结构 25 合格 5

砖砌体

12

合格

城西社区9#住宅楼主体分部工程已完工程共 4个分项工程, 215个检验批,经检查验评全部合格。

3、其它施工记录、施工资料

1施工测量放线: 12份 ○

2隐蔽工程验收记录:25份 ○

3施工记录:25份 根据有关规定,结构实体检测我公司委托高陵县精诚建设工程质量检测中心进行检测,检测结论为:结构混凝土构件现龄期抗压强度推定值符合设计要求,结构混凝土构件(梁、板类)纵向受力钢筋保护层厚度检测判定为合格。

沉降观测由西安中勘工程有限公司进行观测,本工程自2014年4月开始观测至2014年9月,历时6个月共次观测。根据沉降观测数据表明:该楼各点沉降均匀,平均值为5.3mm;日沉降量均在稳定值0.04~0.05mm/日之内,平均值为0.039mm/日。沉降量最大值与最小值,数据仅差0.3mm.且沉降均匀,沉降相对稳定。沉降观测结论为:城西社区9#住宅楼主体土建施工期间,沉降正常。

八、安全和功能验收、检测报告

1、结构实体检验同条件养护试件强度检验记录

在监理工程师的见证下,按混凝土批量和部分随机留置混凝土同条件试块,留置后随层养护到600℃·d,依据GB/J107—2010混凝土强度质量评定均达到合格,报监理工程师核准后入档作为安全和功能资料。

2、结构实体钢筋保护层厚度检验记录

结构实体检测我公司委托高陵县建设工程质量检测中心进行检测,检测结论为:结构混凝土构件现龄期抗压强度推定值符合设计要求,结构混凝土构件(梁、板类)纵向受力钢筋保护层厚度检测判定为合格。

九、主体结构分部工程观感质量检查评价

拆模后同监理对混凝土主控项目进行了检查,墙、柱、梁、板无漏筋、蜂窝、孔洞、疏松、麻面、夹渣层现象;混凝土密实、表面平整、垂直、棱角方正顺直、接槎良好。对主体剪力墙、柱、梁、板逐层进行了实测实量,观感质量评定为“好”。

十、工程质量自评结果

城西社区9#住宅楼工程已按图纸设计要求及《建筑工程施工强

制性条文》施工完毕,根据国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)的要求及陕西省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编规定,各项检验批划分清晰,各类控制资料完整、各种验收资料齐全、有效。城西社区9#住宅楼工程各类技术资料整编基本完整。

自评结论:本工程主体结构的施工符合施工图纸设计要求及有关施工规范、工程质量强制性条文,施工程序符合有关规定,根据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定及高陵县高陵县建设工程质量检测中心对结构实体检测的合格结论,西安中勘工程有限公司沉降正常的结论,故我单位评定本工程主体分部工程质量为合格。

现我项目部恳请监理、甲方、勘察、设计及质量监督部门各位工程师提出宝贵意见,以便促进我单位今后的工作进一步提高。

谢谢大家﹗

高陵县建筑工程有限公司鸿伟工程处 2014年9月22 日

地基与基础工程质量验收自评报告(施工方)范文

地基与基础工程质量验收自评报告 一、前言 1、本报告为府谷县神龙山的地基与基础分部工程的施工质量自评。 2、本工程已由我单位湖北江都建筑工程总承包有限公司进行自检,报验由武汉方正建设监理有限公司在整个施工过程中跟踪复查、检验,对进场建筑植物材料见证取样,审查并收集相关资料,在本公部工程报验后,按国家规范要求,作了检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、公正、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组评定时参考。 二、工程概况 ①:工程名称:武汉产品质量监督检验所检测大楼 ②:建设单位:武汉产品质量监督检验所 ③:代建单位:湖北诚信建设项目管理有限公司 ④:施工单位:湖北江都建筑工程总承包有限公司 ⑤:监理单位:武汉方正建设监理有限责任公司 ⑥:设计单位:武汉建筑设计院 ⑦:勘察单位:武汉百斯特勘察设计有限公司 本工程为框剪结构六层局部地下室一层,建筑面积为13175.56平方米。基础采用柱下基础、基础梁、JKL,地下室基础梁、地下室外墙为C30,P6防水砼,基础KZ为C35,砌体±0.000以下采用MU10蒸压粉煤灰砖,M10水泥砂浆,钢筋采用φHPB235,Φhpb335,HPB400,钢筋的连接≥φ18的钢筋采用直螺纹套筒机械连接。施工于2006年9月1日开工,2006年10月31日完工历时61天。 三、质量自评依据 1、由武汉建筑设计院设计的施工图及设计变更通知单、修改通知单、有关单位互联网具经设计单位签认的技术核定单。 2、均按建筑工程施工质量验收统一标准。 3、符合国家行业技术标准。 4、符合工程建设强制性标准。 5、均按有关施工承包合同及合同附件、建高监理委托合同。 6、施工单位材料送检的检测试验报告。 四、质量过程控制: 1、质量管理体系; 我单位在此工程中采用三级质量管理体系,施工管理人员和特殊工种工人都做到持证上岗。 2、施工组织设计; 针对本工程特点,我方编制了具有针对性的施工方案,得到了甲方及监理单位的认可,并在实施中遵循其要点施工,制定了《施工质量通病防治措施》满足了保证工程质量的需要,对局部不妥或缺陷处,通过自查、原因分析进行整改处理,且合格后进行下道工序施工。 3、进场材料的检查: 对进场材料的合格证由监理进行检查核实,并确认其质量及代表批量,需要复检的材料由监理人员在现场进行见证取样,并送法定检测单位,复检合格后方可使用。 4、隐蔽工程的验收: 所有隐蔽项目均经甲方和监理单位检查验收,方可进行下道工序,待别是钢筋虎程,施工管理人员对其逐步检查,直到符合设计及施工规范后,并经现场监理复查后,方允计浇灌砼。

主体分部工程自评报告版

建设工程有限公司大厦 主体结构分部工程质量验收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 建设工程有限公司 2016年11月15日 主体分部工程验收自评报告 一、工程概况: 我单位承建大厦工程,位于路,建筑面积25028平方米,建筑层数为地下二层、地上3+21层,建筑总高为89、4米,建筑结构形式为框架、剪力墙结构,设计正常使用年限为50年,本工程± 0、000相当于绝对标高836、20m。平面尺寸:横向一至三层8~15

轴为51、55米,纵向A—H轴为56、40米;四到二十六层10-12轴为18米,C-H轴为40、20米;主体结构分部由砼工程、剪力墙工程、砌体结构等结构工程组成。其中: 一层至六层柱、剪力墙砼等级为C45,梁、板砼等级为C35; 七层至一十三层柱、剪力墙砼等级为C40,梁、板砼等级为C35; 十四层至二十四层柱、剪力墙砼等级为C35,梁、板砼等级为C35; 炮楼机房C35、本工程填充墙外墙强度等级≥MU5、0, 内墙强度等级≥MU3、5, 用M5、0混合砂浆砌筑。该主体结构分部工程于2015年4月25日开始施工,于2015年10月28日主体封顶完工。历时155天,因设计变更、停电、下雨及商砼公司等原因停工合计13天,实际工作142日历天。 二、评估依据: a)中华人民共与国建筑法; b)建筑工程施工质量管理条例; c)本工程施工合同; d)本工程设计图纸及有关文件; e)《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; f)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011; g)《砼强度检验评定标准》GBJ107—2002; h)《砼质量控制标准》GBJ50164—2011; i)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); j)《组合模板技术规范》(GBJ214-2001); k)《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ119-2013); l)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95);

基础分部工程质量验收自评报告

花果园五里冲棚户区、危旧房,城中村改造项目V区1-4栋、7-18栋(16栋) 自 评 报

告 中国建筑第四工程局有限公司 花果园五里冲棚户区、危旧房,城中村改造项目V区1-4栋、7-18栋(16栋) 地基与基础分部工程 质量验收自评报告 一、工程基本概况 建设单位:贵阳宏益房地产开发有限公司 设计单位:中铁二局股份有限公司 勘察单位:四川蜀通岩土工程公司 监理单位:四川铁科建设监理有限公司 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 本工程位于贵阳市花果园五里冲延安南路旁,建筑面积约63916.01平方米,建筑层数:地下4层,地上42层;建筑结构形式为框支剪力墙结构,建筑高度为136.25米。基础类型为人工挖孔桩和机械冲孔,有45个人工挖孔与23 个机械成孔,基础工程所使用的砼强度等级为:孔桩基身为C30砼浇筑。本工程开工时间是二0一三年六月二十一日,于二0一四年三月三十一日地基与基础分部工程完工。 二、施工控制依据 1、《建设工程监理规范》(GB505319-2000); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002<2011版>); 6、国家现行的有关法律、法规及相关验收规范;

7、当地建设行政主管部门有关文件要求; 8、工程设计文件、图纸; 9、工程施工合同; 10、地质勘查报告和补勘资料; 11、设计变更; 三、材料控制情况 1、本工程商品混凝土采用“贵州中建双元建材有限公司及贵州城上城混凝土有限公司彭家湾分公司”混凝土,配合比及设计报告、出厂合格证明文件齐全,经监理单位和建设单位见证取样送检,试验合格。 基础孔桩护壁及砖胎膜分部工程采用“贵州大道水泥有限公司”PO32.5水泥、“龙里红狮水泥有限公司”PC32.5水泥。 2、按设计图纸要求,该基础工程分别用了(一级钢)A8、A10, (三级钢)C8、C10、C12、C14、C16、C18、C22、C25、C28、C32、C36、C40,(四级钢)D8、D10、D12、D14、D16、D18、D20、D22、D25、D28、D32、D36、D40,共27种钢材,钢材的出厂合格证明文件齐全,每次进场的钢材均严格按规范规定及见证取样程序进行取样送检,试验合格。钢材出厂厂家主要为首钢水城钢铁集团有限公司、四川德胜集团钢铁有限公司、云南曲靖呈钢钢铁集团有限公司等。 四、地基与基础分部工程施工情况 1、在工程施工前,按程序进行图纸会审,我单位组织了项目经理、安全、质量和技术部门负责等人员熟悉现场,结合本工程实际情况,认真编制施工组织设计和基础工程施工方案并严格按照施工组织设计以及方案要求进行人力、物力配备和机械设备配置。基础定位放线严格按总平面图基准座标定位、测量放线,严格控制轴线位移,并会同监理单位、建设单位及相关部门现场验收,确定准确无误后才进行基础开挖。 2、孔桩及条基的土石方开挖过程中,严格按照施工组织设计和施工方案进行施工。为了保证施工安全和成孔质量,护壁均严格按照设计要求厚度进行施工并由施工员和质检员随时检查孔径和垂直度等,项目部安排专人观察和指导作业,采用可靠措施确保了施工安全。挖至持力层时,由我方施工员、质

分部工程自评报告

力高澜湖花园2#楼工程 17~32层主体分部工程 质 量 自 评 报 告 安徽三建工程有限公司江西分公司澜湖花园项目部 二0一六年

会签 工程名称:力高澜湖花园2#楼项目 方案名称:《主体工程质量自评报告》编制: 审核: 技术质量科: 安全科: 审批: 日期:

目录 一、主体分部工程概况 二、参建单位 三、质量控制 四、工程实体质量 五、工程质量自评

力高澜湖花园项目1#楼 主体分部工程质量自评报告 一、主体分部工程概况: 力高澜湖花园项目2#楼,是由江南昌国高房地产置业有限公司投资建设,广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司设计,位于南昌市东湖区洪都北大道以东,青山北路以北。 本工程为预应力管桩基础,框架结构,共32层,主楼高96.7米。本工程结构安全等级为二级,抗震设防烈度为 6度,设计地震分组为第一组,场地特征周期为0.35S,剪力墙抗震等级为三级,地基基础设计甲级。本工程设计使用年限:50年。设计±0.000为黄海高程21.000米。 主体结构概况 主体混凝土强度等级 构件名称部位混凝土强度等级备注 墙柱1~7层C40 梁板1~8层C30 墙柱8~13层C35 梁板9~33层C25 墙柱14~19层C30 墙柱20~33层C25 二、参建单位:

建设单位:南昌国高房地产置业有限公司 监理单位:江西省建筑工程建设监理有限公司 设计单位:广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 勘察单位:江西省建筑设计研究总院勘察分院 施工单位:安徽三建工程有限公司 三、质量控制 本工程在施工过程中,我们坚持“强化验收、过程控制”的指导思想,严把施工过程质量控制关,对工程主要材料进行现场验收、复检;对各工序按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后及时进行检查。具体措施如下: 1、施工前编制专项的施工方案。在项目经理主持下,组织技术人员进行 针对性较强的专项施工方案编制,经公司审批后用于指导本工程的施工,并在施工中认真贯彻落实。建立健全施工组织机构,明确各专业分工、 落实岗位职责,组织专业工长熟悉设计图纸、技术规程及相关技术资料,重点学习《建筑工程施工质量验收统一标准》及系列标准,对工人进行 技术交底,检查质量保证体系的运行情况,使工程质量一直处于受控状 态。 2、严格执行工程材料报验制度,对涉及结构安全的试块、试件和材料采 取见证取样的送检制度,对钢材、水泥、多孔砖、混凝土试块(标养、 同条件养护)采取双控措施,合格后方可用于本工程。 3、严格执行检验批、隐蔽工程报验制度。通过对检验批的质量验收进行 过程控制,在过程控制中检验按主控项目和一般项目验收,如对钢筋原

主体分部验收自评报告

七冶路桥工程有限责任公司 汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼主体分部工程质量自评报告 (房屋建筑) 工程名称:汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼 施工单位:七冶路桥工程有限责任公司 审核:

批准: 日期:2018年3月16日 一、工程概况: 建设单位: 惠川工业建设开发 设计单位:航天江南建设 地勘单位: 监理单位:航天工程建设监理有限责任公司 施工单位: 七冶路桥工程有限责任公司 质监单位: 汇川区质量监督站 本工程位于市汇川区董公寺镇田沟村。总建筑面积为5783㎡,结构形式:框架剪力墙,建筑高度:45.05m,建筑层楼:地上16层,其中一层~二层为车库及设备用房,三层为商业用房,四层~十六层为住宅用房。合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。 本工程主体结构均采用商品混凝土现浇,其中一层~六层柱、墙及四层梁、板、梯混凝土强度为C45,七层~九层柱混凝土强度为C40,十层~十二层柱混凝土强度为C35,十三层柱~十六层柱混凝土强度为C30,二层~三层梁、板、梯及五层~屋面层梁、板、梯混凝土强度为C30。 本分部工程中填充墙砌体:填充墙为A5.0级600×200×200及A5.0级600×200×100加气混凝土砌体、厨房厕所均为200×100×53等级为MU10的水泥小米砖。填充墙砌体中用等级为M5的水泥砂浆砌筑。 基础分部工程于2017年10月14日验收;主体分部工程于2017

年7月20日开工,于2018年2月13日施工完成。 本分部工程全部按图施工,符合相关规规定的要求,并严格执行国家强制性条文的规定要求,主体分部工程各分项质量保证资料已经整理完毕,齐全、真实、有效,现报请有关单位和部门审核并对基础分部工程质量进行验收。 二、评估依据 (1)中华人民国建筑法; (2)建筑工程质量管理条例; (3)本工程施工合同; (4)本工程设计图纸及有关文件; (5)本工程地质勘察报告; (6)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204—2015; (7)《建筑地基基础工程质量验收规》GB50202—2002; (8)《砼强度检验评定标准》GBJ107—2010; (9)《砼质量控制标准》GBJ50164—2011; (10)中华人民国《工程建筑标准强制性条文》; (11)《砌体工程施工质量验收规》(GB50203--2011) (12)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013。 (13)国家及当地建设行政主管部门现行的有关法律、法规及相关规定。 三、质量管理: 首先熟悉图纸参加图纸绘审,根据工程的实际情况,对各个环节进行严格控制,施工过程中,我公司专业质检人员对每一道施工工序都认真检查。每道分项工程完工后,均报设计、建设、监理单位检验合格后,才进行下道工

最新基础工程验收自评报告

精品文档 阜宁县施庄中心小学教学楼工程 地基与基础 分部工程质量验收自评报告 编写单位:江苏汉宇建筑有限公司 编写时间:2016年11月8日 精品文档 地基与基础分部工程质量验收自评报告

建设单位:阜宁县施庄中心小学 监理单位:江苏创盛项目管理有限公司 设计单位:亚瑞建筑设计有限公司 地勘单位:盐城市建筑设计研究院有限公司 施工单位:江苏汉宇建筑有限公司 一、工程概况: 阜宁县施庄中心小学教学楼位于盐城市阜宁县,地上四层,局部一层阶梯教室,使用功能为教学楼。 本工程占地面积约911平米,土0.000黄海高程3米,建筑相对高度15米,室内外高低差0.3米,总建筑面积3011平米。建筑底层层高3.9米(层高7.5米),其余层高均均为3.6米。外墙采用A级的复合发泡水泥保温板、真石漆装饰面层,塑钢推拉窗,局部幕墙窗;水磨石楼地面,屋面采用B1级挤塑 聚苯板保温,防水等级I级。 本工程于2016年9月23日正式开工,计划竣工时间2017年5月23日,总工期243天,本次组织地基与基础结构质量验收。 二、结构设计特征 本工程地基与基础采用桩基承台复合基础,框架结构、抗震等级三级、抗震设防裂度为6度,结构 设计合理使用年限为50年,具有以下特征: ⑴、本工程桩基采用PHC-400(95)AB-C80-10、7预应力混凝土管桩,桩与承台连接详图按苏G03-2012,桩填芯深2米。 ⑵、钢筋采用HPB300和HRB400两种。HPB300主要规格为A6,用于构造柱及腰梁箍筋,C8?C25 为柱、梁及板结构用钢筋,且框架结构中柱竖向钢筋、梁受力主筋及楼梯斜板采用HRB400(E)。 ⑶、钢筋连接方式:柱竖向钢筋采用电渣压力焊焊接连接,也可采用冷搭接连接;梁受力主筋当钢 筋规格在C16以上可采用A级机械连接接头形式,也可采用冷搭接连接形式;板筋正常情况下采用搭接接头形式。 ⑷、混凝土结构强度等级、钢筋保护层及砌体结构所用材料统计表如下:

建筑节能工程竣工验收自评报告

建筑节能工程竣工验收 自 评 报 告

建筑节能工程竣工验收自评报告 一、工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工总承包单位: (1)结构概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.结构类型: (2)建筑概况: 1.本工程总用地面积78813.90㎡,,本项目总建筑面积24995.90㎡,其中地上建筑面积15398.50㎡,地下9597.40㎡,建筑基地面积9597.40㎡。 2.建筑层数、高度:地上三层,建筑高度为15.4米,地下一层,层高4.5米。 3.外墙工程:本工程外墙工程采用玻璃幕墙及干挂石材,石材内填80厚玻璃棉(采用8X140膨胀螺栓固定),明框玻璃幕墙采用断热节能型,采用中空钢化玻璃,所有型材结合部位设有弹性胶垫,消除型材之间热变形伸缩,具有较强的抗震性。 5.门窗工程:外门窗为隔热断桥铝合金门窗,外窗玻璃为LoW-E

中空玻璃。 二、参照规范 1.《天津市公共建筑节能设计标准》J 10633—2005 2.《天津市民用建筑节能工程施工质量验收规程》DB29-126-2010 三、分项工程质量验收汇总 (1)建筑工程: 1.外墙工程:外墙工程为石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙,石材幕墙检验批数为19份、玻璃幕墙检验批数16份、金属幕墙检验批数15份。后置埋件隐蔽验收记录为21份、石材龙骨隐蔽验收记录为21份、防火保温岩棉板隐蔽验收记录为21份、玻璃幕墙铝龙骨隐蔽验收记录为15份、幕墙防火隔层隐蔽验收记录为15份、玻璃幕墙面材隐蔽验收记录为15份。预埋件合格证1份厂家检测报告1份,埋件合格证1份厂家检测报告1份,化学锚栓合格证1份厂家检测报告1份,角钢合格证1份厂家检测报告1份,方管合格证1份厂家检测报告1份,圆管合格证1份厂家检测报告1份,岩棉板合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告1份,塑料锚栓合格证1份厂家检测报告1份,干挂件合格证1份厂家检测报告1份,黄金麻花岗石合格证1份厂家检测报告1份,石材AB干挂胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-8000-A双组份硅酮结构密封胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-2000耐候性硅酮密封胶合格证1份厂家检测报告1份,铝单板合格证1份厂家检测报告1份,铝合金建筑型材合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告2份,中空玻璃合格证1份厂家检测报

_施工单位主体验收自评报告

上蔡县大路张居委会肖庄、小王庄棚户区改造项目C-10#楼主体分部工程 验 收 自 评 报 告 编制人: 审核: 审批: 上蔡县粮油工程建设有限公司 2019年11月20日

一、质量自评依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经图审机构审查合格的施工图纸及设计变更文件; 3、《建筑地基工程施工质量验收规范》GB50202-2016; 4、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2016; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2016; 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 7、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2013; 8、《工程测量规范》GB50026-2007; 9、《混凝土结构工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-002-2003) 10、《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107-2010) 11、国家现行颁布的强制性标准及其它相关规范、规程; 12、《河南省建设工程质量和安全生产管理规定》; 13、本公司制定的管理体系手册、程序文件及施工工艺标准; 14、经审批的施工组织设计和各专项施工方案。 二、工程概况 (1)工程总体概况 工程名称:上蔡县大路张居委会肖庄、小王庄棚户区改造项目10#楼 结构层数:剪力墙结构,地上18层、地下1层 建筑面积:13544.38m2 建设单位:河南弘达置业有限公司 第 1 页共8 页

设计单位:上海都市建筑设计有限公司 施工单位:上蔡县粮油工程建设有限公司 监理单位:深圳祺骏建设工程顾问有限公司 材料试验单位:上蔡县鸿源建设工程质量检测有限公司 监督机构:上蔡县建筑工程质量监督站 工程地址:上蔡县故城北路与看花楼路交汇处 总建筑面积为13544.38m2,±0.000标高为:89.8m。结构类型为剪力墙结构,本工程为民用建筑,结构设计使用年限为50年,设计结构安全等级为二级,耐火等级为二级,建筑物抗震设防烈度为6度。 设计概况如下表: 主体分部施工于:2017年12月开工, 2018年8月主体结构完工。 三、工程质量受控情况 工程开工前,项目有关人员对施工图纸都进行认真熟悉和理解,建设单位及时组织了图纸会审,施工前编制了施工组织设计和详细的专项施工方案并报批,落实了质保措施。 施工过程中我们按事前有计划、事中有控制、事后有检查的工作方法,对各关键分项工程(钢筋工程、模板工程、混凝土浇筑等)都进行了技术交底。对工程中

基础验收自评报告

基 础 验 收 自 评 报 告 华鸿建设集团有限公司 敦煌市中医医院门诊住院综合楼建设项目部 2017年10月15日

基础验收自评报告 一、工程概况 工程名称:敦煌市中医医院门诊住院综合楼建设项目 工程地点:敦煌市魏家桥一组 建设单位:敦煌市中医院 监理单位:甘肃宏程建设监理有限责任公司 设计单位:中国联合工程公司 地勘单位:西北地质勘查基础工程总公司第五工程处 施工单位:华鸿建设集团有限公司 监督单位:敦煌市建筑工程质量监督站 本工程为框架剪力墙结构,地上8层,地下1层。结构凝土强度等级为C50、C45、C40、C35、C30,地下室混凝土为抗渗混凝土抗渗等级P6,垫层混凝土强度等级C15。主楼基础为井桩+承台+防水板基础,裙楼基础为柱下独立基础。 二、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1、公司组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制。 2、加强施工过程控制。严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,每个分部、分项工程的关键工序设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。

3、做好质量控制措施,制定质量通病及预防措施,保证工程质量合格。 (二)技术管理情况 在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行质量技术交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行施工交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (三)质量保证情况 在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。对进场的钢材、水泥等材料,首先检查生产厂家是否具备相应生产资质;再结合出厂合格证和质量检测报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否达到要求;最后在监理工程师现场见证下取样,送实验室复试,并接受质量监督部门的见证抽样复试。复试合格后,该批材料方可使用。 基础工程所有原材料经监理公司见证取样复试统计如下: ①进场钢材取样复试12组,合格12组; ②钢筋连接取样复试16组,合格16组; ③砼抗压标准养护试件取样C35P6:6组,合格6组;C30:2组,合格2组,C35:4组,合格4组. ④同条件拆模混凝土试件取样C30:2组,合格2组; (四)过程控制情况 1、模板工程

施工单位竣工验收自评报告

一、工程概况及完成情况 本工程为住宅(配建公共租赁住房)及配套商业工程(中联锦城项目),位于青岛市崂山区株洲路96号。本工程是由青岛文张盛业置地有限公司开发,由青岛市勘察测绘研究院进行地质勘察,青岛腾远设计事务所有限公司设计,青岛东方监理有限公司负责监理工作,由江苏南通三建集团股份有限公司总承包施工。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为㎡,车库共一层,建筑面积为㎡,基础为桩基及筏板基础 工程已按合同约定条款完成设计文件规定的全部工程内容及各项工 程增项,现报请建设单位对工程进行检查验收。 二、本工程于2014年11月开工以来,施工单位始终按照国家强制性标准和青岛市地方法规有关要求施工。在施工过程中对建筑材料严格把关,对进入现场的建筑材料严格现场验证、见证取样、先复试、后使用制度,对规定抽检的材料经建筑工程质量检测站检测合格后方可用于工程,杜绝使用任何来源不明、证件不齐的原料。施工中强化质量管理,对分项工程实行严格的自检、互检、交接检“三检”制度,对现场拌合的混凝土及砂浆严格计量,车车过磅,用计量器具加水。砼及砌体施工中,按规范规定认真留置砼试块、砂浆试块,并对各验收批均按国家规定进行强度评定,结果全部满足设计强度等级。主体结构完成后,经青岛市建筑材料研究所有限公司对结构进行专项检测,砌体砂浆及砼强度均达到设计强度等级,工程基础及主体结构均已通过结构验收。 以下是我们对该单位工程十个分部的自检结果:

基础分部共4分项、165个检验批,全部验收合格; 主体结构分部共5分项、364个检验批,全部验收合格; 建筑装饰分部共13分项、404检验批,全部验收合格; 建筑屋面分部共4分项、48检验批,全部验收合格; 水暖分部共5分项、447检验批,全部验收合格; 电气分部共10分项、1060检验批,全部验收合格; 通风与空调分部共6分项、168检验批,全部验收合格; 电梯分部共12分项,全部验收合格; 智能建筑分部共6分项、12检验批,全部验收合格; 三、施工质量控制资料填写正确,基本齐全,并保证了资料与工程进度同步完成,经施工单位自查,资料齐全完整。 四、工程安全和功能检测资料共抽查 18项,均齐全有效。 五、按照统一标准规定,施工单位对观感质量进行了自检,共检查24项,检查结果“好”。 六、相关试验: 1、工程防雷接地部分已经防雷办现场检测,接地电阻值均达到规范规定及设计要求。 2、按照青岛市相关规定工程完成后,施工单位会同建设单位、监理单位对工程公共部位及户内进行逐户验收,全部满足设计要求及规范规定。 3、建设单位委托青岛市建筑材料研究所有限公司对外墙及外窗进行全面喷淋水试验,无出现渗漏现象,满足使用功能要求。

主体结构分部工程验收施工自评报告DOC

主体结构分部工程验收施工自评报告 一、工程概况 1、建筑概况: 2、结构概况: 2.1结构型式为全剪力墙结构,外墙均设50mm厚钢丝网架聚苯乙烯保温板。 2.2混凝土强度等级 2.3钢筋保护层厚度 2.4钢筋强度 钢筋直径d<12mm板钢筋为冷轧扭钢筋,其余为HPB235; 钢筋直径d≥12mm钢筋均为HRB335; 2.5填充墙概况 填充墙厚度为90mm的GM轻质隔墙条板; 填充墙厚度为200、250mm均为加气砼块墙; 填充墙厚度为120mm的均为粘土空心砖墙; 砌体采用M5混合砂浆砌筑,在单片填充墙两端、填充墙转角处均设置构造柱4Φ12,沿墙高每500mm设2Φ6通长墙筋。表一

(二)施工概况 1、参见单位名称:见表1 2、施工方法: (1)施工流水段划分:主体施工1-42轴共分三个流水段施工,三段分别为:1-14轴、14-28轴、28-42轴。 (2)施工缝处理:对已硬化的砼表面进行清理,除去水泥浮浆及松散石子并凿毛用水冲洗干净,砼浇筑前先铺一层10-15mm厚的同标号水泥砂浆,再浇筑砼。 (3)后浇带留设及处理:后浇带留设在27-28轴之间,宽度为800mm,施工时采用双层钢丝网及木方进行分隔,后浇带在其两侧混凝土浇筑60天后进行浇筑,后浇带浇筑前,按照施工缝处理方法,把两侧混凝土凿毛,清洗干净并刷水泥净浆,然后用高一个强度等级的微膨胀混凝土进行浇筑。 (4)墙柱纵筋纵向连接采用电渣压力焊,墙身钢筋纵向连接采用搭接绑扎;楼板钢筋为冷轧扭钢筋,剪力墙模板采用钢大模,顶模板采用竹胶模板,支撑为钢管碗扣架支撑体系,砼采用商品砼泵送工艺。 3、施工进度:主体结构分部工程于年月日首层结构开始施工,年月日完成所有主体结构,至年月日完成所有二次结构和砌体工程。 二、施工依据 1、山西省建筑设计研究设计的图纸 2、图纸会审记录 3、设计变更及技术核定单 4、强制性标准(2002年版)、建标[2002]219号

基础结构工程验收自评报告

金华市紫金湾项目A区基础结构工程验收自评报告 编制人: 审核: 编制日期:

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工质量评估依据 (5) 四、施工组织情况 (5) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (6) 1、钢筋、钢筋连接复试统计 (6) 2、混凝土试块 (7) 3、砂浆试块 (7) 4、加气砼砌块 (7) 5、植筋 (7) 六、主要施工过程控制情况 (7) 七、子分部施工质量控制 (8) 1、工程测量放线 (8) 2、墩基 (8) 3、土方开挖与支护 (8) 4、混凝土工程 (8) 5、模板工程 (8) 6、地下防水 (9) 八、安全文明施工 (9) 九、工程技术资料整编情况 (9) 十、地下室结构工程质量评定 (9)

金华市紫金湾项目A区 地基与基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表金华市紫金湾项目部所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就地下室结构工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为金华市紫金湾项目A区工程地下室结构工程的自评报告; 2、本工程已由我单位中国建筑一局(集团)有限公司进行自检,同时经深圳市中行监理建设有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称:金华市紫金湾项目A区 (二)工程地址:金华市金东区光南路与政和街的交叉路口 (三)参建单位:建设单位:金华市东辰房地产有限公司 设计单位:深圳市博万建筑工程设计事务所 勘察单位:中冶集团武汉勘察研究院有限公司 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 监理单位:深圳市中行监理建设有限公司 桩基检测单位:金华市建筑材料试验所有限公司 基坑监测单位:金华市建筑材料试验所有限公司 材料试验单位:金华市建筑材料试验所有限公司 监督机构:金华市金东区质量监督站

精装修-工程竣工验收自评报告(20190821082707)

*******精装修工程 公共及后勤办公区(三层及以下)装修工程 竣 工 预 验 收 自 评 报 告 *******装饰集团公司 2015 年

由******* 装饰集团公司工程有限公司承建的******* 精装修工程三层及以下室 内精装修工程,在建设单位、监理公司及其它施工单位的配合、支持下,在项目 部的合理安排下,已顺利的完成了装修工程,现就本工程质量自评报告汇报如下: 一、工程概况 工程名称: *******精装修工程 建设单位: *******股份有限公司 设计单位: *******建筑设计院有限公司 监理单位: ********监理有限公司 总承包单位: ******建设集团有限公司 装修施工单位: *******装饰集团公司 建设地点: ***** 工程承包范围:包括3 层及以下大堂、宴会厅、会议区、餐饮区、咖啡吧、 厨房区、电梯、走廊、卫生间、游泳池、 spa 等区域的天花、地面、墙面、门等精 装修工程和后勤办公、设备用房、粗加工厨房、员工用房等装饰装修工程及室内 暖通、给排水、强弱电等末端设备配合工程。 其它工程情况:本工程结构类型为框架剪力墙结构,地上8层,地下2层,建筑面积: 53079.51 平方米。 二、工程建设施工状态本工程自2013 年4 月20 日正式开工,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针精心施工。严格过程控制,强化产品优良。在项目经理的精心组织、 精心管理、精心施工下,经过技术员、施工员、质量员、资料员的共同努力已顺 利完成工程建设合同内的全部内容及新增项目,工程质量达到合格标准,具备使 用功能和交付使用的条件,工程已达到竣工验收状态。 三、工程质量依据 1、工程设计图纸及工程设计变更单。 2、工程施工合同。 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案,经过审核的深化方 案。 4、国家现行法律及建筑施工验收规范、质量评定标准。

分部工程自评报告

分部工程自评报告 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

力高澜湖花园2#楼工程 17~32层主体分部工程 质 量 自 评 报 告 安徽三建工程有限公司江西分公司澜湖花园项目部 二0一六年 会签 工程名称:力高澜湖花园2#楼项目 方案名称:《主体工程质量自评报告》 编制: 审核:

技术质量科: 安全科: 审批: 日期: 目录 一、主体分部工程概况 二、参建单位 三、质量控制 四、工程实体质量 五、工程质量自评 力高澜湖花园项目1#楼 主体分部工程质量自评报告 一、主体分部工程概况: 力高澜湖花园项目2#楼,是由江南昌国高房地产置业有限公司投资建设,广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司设计,位于南昌市东湖区洪都北大道以东,青山北路以北。 本工程为预应力管桩基础,框架结构,共32层,主楼高米。本工程结构安全等级为二级,抗震设防烈度为 6度,设计地震分组为第一组,场地特征周期为,剪力墙抗震等级为三级,地基基础设计甲级。本工程设计使用年限:50年。设计±为黄海高程米。 主体结构概况 主体混凝土强度等级

二、参建单位: 建设单位:南昌国高房地产置业有限公司 监理单位:江西省建筑工程建设监理有限公司 设计单位:广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 勘察单位:江西省建筑设计研究总院勘察分院 施工单位:安徽三建工程有限公司 三、质量控制 本工程在施工过程中,我们坚持“强化验收、过程控制”的指导思想,严把施工过程质量控制关,对工程主要材料进行现场验收、复检;对各工序按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后及时进行检查。具体措施如下: 1、施工前编制专项的施工方案。在项目经理主持下,组织技术人员进行针对 性较强的专项施工方案编制,经公司审批后用于指导本工程的施工,并在施工中认真贯彻落实。建立健全施工组织机构,明确各专业分工、落实岗位职责,组织专业工长熟悉设计图纸、技术规程及相关技术资料,重点学习《建筑工程施工质量验收统一标准》及系列标准,对工人进行技术交 底,检查质量保证体系的运行情况,使工程质量一直处于受控状态。 2、严格执行工程材料报验制度,对涉及结构安全的试块、试件和材料采取见 证取样的送检制度,对钢材、水泥、多孔砖、混凝土试块(标养、同条件养护)采取双控措施,合格后方可用于本工程。

主体结构验收验收自评报告

南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程主体结构分部工程验收自评报告 编制人: 审核: 施工单位: 南通建工集团股份有限公司 编制日期:2016年12月21日(章) 目录 一、前言 (2) 二、工程概况.................................... 2fHfrEvg。yW11AKf。7j50x7j。 三、施工质量评估依据............................ 3oNhxjDo。SS92sfg。Wsx0I4N。 四、工程施工情况................................ 3R2wTEob。1R0VkpP。EIHGiUh。 五、安全文明施工................................ 4o34VHJA。ZVMMiVS。7pnnFMM。五、施工原材料、半成品材料质量控制 .. (5)

六、工程质量评定情况: (6) 七、结论: (7) 主体结构工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 您们好!首先我谨代表南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房项目得所有建设者感谢各方单位得大力支持与帮助,现就本工程主体结构分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房子建筑安装工程主体结构分部工程得施工自评报告; 2、本工程已由我公司南通建工集团股份有限公司进行自检,同时经广西宏基工程监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告得依据。 3、本报告本着客观、真实得原则,以相关资料与实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。DMCOrfX。NLiQiiS。5Cc5Jhq。 二、工程概况 (一)工程名称: 南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程 (二)工程地址: 南宁吴圩国际机场新航站区 (三)参建单位: 建设单位 : 广西机场管理集团有限责任公司 设计单位 : 北京市建筑设计研究院有限公司 地基处理设计单位: 建材桂林地质工程勘察院 勘察单位 : 武汉地质工程勘察院 监理单位 : 广西宏基工程监理有限公司 施工单位 : 南通建工集团股份有限公司 沉降观测单位: 广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 材料试验单位: 广西恒宁建筑工程检测有限责任公司 监督机构: 南宁市建筑工程质量安全监督江南站 (四)工程项目概况 1、建设设计概况:

地基与基础分部工程质量验收自评报告

华美新区续建A区220#住宅楼 自评报告 石首市侨兴建筑公司 2015年06月27日

目录 一、地基与基础分部工程结构质量验收自评报告 二、主体分部工程结构质量验收自评报告 三、施工总结报告

基础分部工程质量验收自评报告

一、工程简介 本工程位于江汉油田华美新区续建A区,基础设计为条形基础,基础垫层混凝土强度等级为C15,基础混凝土强度等级为C30。建筑总面积3042.30m2,共一栋二单元。基础工程施工周期为2014年03月20日~2014年04月06日。 二、工程责任主体单位 本工程涉及的责任主体单位为: 建设单位:中国石化集团江汉石油管理局房产处 设计单位:武汉理工大设计研究院 勘察单位:潜江市勘察设计研究院 监理单位:江汉石油管理局工程建设监理公司 总包单位:石首市侨兴建筑公司 三、自评依据 (一)、现行施工及验收规范 GB50202-2002《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》 GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50210-2002《建筑装饰工程施工质量验收规范》 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》等 (二)、施工图设计文件。 (三)、施工记录、材料验收及复试、工程隐蔽验收、自检互检和监理验收检验、检测部门的检验报告等工程资料。 本工程施工过程中严格按照检验批、分项工程、分部工程程序对各工序进行质量评定,经实测与检查验证主控和一般项目全部符合规范规定与设计要求。观感质量评定为好。(四)、施工资料做到同步、完整、真实与准确 该工程基础分部工程施工技术与质量控制资料齐全、完整;所有资料的形成均与工程

工程竣工验收自评报告

· 希望城1--5楼工程竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批:

建筑工程公司 2016 希望城1--5楼工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、基本概况 汉中希望城保障性住房(廉租房)项目,位于汉中市石马路北侧四联村内,建筑面积约为73343.64平方米,其中1#、2#、5#楼为地下1层,地上28层,层高2.8米,建筑总高度为79.3米,单栋楼建筑面积为15320.1平方米。3#、4#楼为地下1层,地上25层,层高2.8米,建筑总高度为70.9米,单栋楼建筑面积为13691.67平方米。合同造价为:11881.71万元,合同开工日期为:2012年5月29日,合同竣工日期为:年月日。 2、结构概况 1#--5#楼均为剪力墙结构,抗震设防为七度。基础为筏板基础。结构设计使用年限为50年,抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,剪力墙抗震等级为三级。本工程建筑物抗震等级为一级,砼强度等级:基础垫层为C15,筏板为C40,剪力墙为:基础-标高8.35米为C40、标高8.35-41.95米为C35、标高41.95-64.35米为C30、标高64.35米以上为C25;梁、楼板、楼梯标高64.35米以下为C30、标高64.35米以上为C25;构造柱、现浇过梁为C25。钢筋:HPB235级(φ),HRB335级(φ),HRB400级(φ),钢筋连接采用直螺纹连接、电渣压力焊接和绑扎搭接。 3、建筑概况 墙体:-0.05米以下填充墙为页岩实心砖MU10砌块,M7.5混合砂浆砌筑。-0.05米以上墙体为非承重页岩空心砖MU10砌块,M5混合砂浆砌筑。

道路工程分部工程验收自评报告

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程道路分部工程验收自评报告 XXXXXXXXXXXXXXXX公司 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目部 XXXXX年X月

目录 一、道路工程分部验收范围 (1) 二、道路工程分部验收依据 (1) 三、道路施工情况 (1) 1、道路工程设计概况 (1) 2、基本情况 (2) 3、道路工程完成工程量 (2) 四、施工原材料、成品、半成品的质量控制 (2) 五、施工过程中的质量控制 (3) 1、测量放样 (3) 2、2:8石灰土路基施工 (3) 3、水泥稳定碎石基层施工 (3) 4、沥青混凝土面层施工 (4) 5、路缘石施工 (5) 6、关键工序节点验收 (5) 六、道路工程施工过程的质量控制 (5) 1、质量保证体系 (6) 2、施工过程质量控制 (6) 七、道路工程资料整编情况 (7) 1、质量控制资料自查情况 (7) 2、分项工程资料自查情况 (7) 八、道路工程质量自评情况 (8)

一、道路工程分部验收范围 本次验收范围为XXXXXXXXXXX工程室外道路分部工程,包含土方回填、水泥稳定碎石、沥青混凝土、道路侧石4个分项工程。 二、道路工程分部验收依据 1)XXXXXXXXXX设计文件及图纸。 2)XXXX政府关于工程施工的有关规定及法规 3)城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ1-2008 4)公路工程无机结合料稳定材料试验规程JTG E51-2009 5)给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 6)市政排水管道工程及附属设施06MS201 7)公路沥青路面施工技术规范 JTGF40-2004 8)公路路基施工技术规范 JTJ034-2000 三、道路施工情况 1、道路工程设计概况 1)本工程为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 2)道路的基层施工:土基压实密度不应小于90%(重击实体标准),回弹模量不应小于20Mpa。其上基层压实密度不应小于93%(重击实体标准),回弹模量不应小于80Mpa。铺装的广场,道路,人行道基层处理 : a)设计用松散材料碾压而成的基层(如:二八灰土)不必设缝. b)为承受较大负荷用刚性的混凝土做基层,应设变形缝:纵横双方向不大于12米, 缝宽20毫米,内填沥青砂或经沥青处理的松木条. 3)路面结构层: 本次车行道结构采用普通沥青混凝土。沥青面层、基层与路基由我单位施工。 路面结构:4cm细粒式沥青混凝土(AC-13C) 乳化沥青粘层 6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C) 1cm乳化沥青稀浆下封层

基础验收自评报告(精)

麻城文化小镇C3#楼 基 础 验 收 自 评 报 告 编制人:胡敏 审核人:陈诚 审批人:马骥 编制时间:2015年4月18日 编制单位:湖北长安建筑股份有限公司 基础验收自评报告 一、工程概况 工程名称:麻城文化小镇C3#楼 工程地点:麻城市杜鹃大道 建设单位:麻城市万景文化旅游开发有限公司

监理单位:湖北中南工程建设监理公司 设计单位:上海斯纳建筑规划设计有限公司 地勘单位:武汉地质工程勘察院 施工单位:湖北长安建筑股份有限公司 监督单位:麻城市建筑工程质量监督站 本工程为框剪结构,地上建筑为三栋2-3层。基础、墙柱、一层梁凝土强度等级为C30,基础垫层混凝土强度等级C15。基础为柱下独立基础。 基础工程自2015年3月23日开工,2015年4月17日完成。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、设计单位的设计图纸、施工说明及工程设计变更单; 3、经建设单位和监理单位审批的施工组织设计及各专项施工方案; 4、国家、行业现行法律法规及建筑施工验收规范、质量评定标准; 5、国家现行颁布的强制性标准; 6、公司综合管理体系手册、程序文件作业指导书及施工工艺标准。 三、工程施工概况 (一施工组织与管理 1、公司组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。

2、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育,努力使创优目标工作落到实处。 3、执行公司综合管理体系程序文件,建立项目质量保证体系和建立各级质量责任制来明确质量责任。 4、加强施工过程控制。严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,每个分部、分项工程的关键工序设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。 5、认真做好各类计量器具及检测设备的检定工作,使其所有检测数据和检测结果更具有效性、可靠性。 6、制定质量通病的预防措施。 (二技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;并由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司工程部及建设、监理单位审批,通过后方可进行施工。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长 进行质量技术交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行施工交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (三质量保证情况 在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。对进场的钢材、水泥等材料,首先检查生产厂家是否具备相应生产资质;再结合出厂合格证和质量检测报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否达到要求;最后在监理工程师现场见证下取样,送实验室复试,并接受质量监督部门的见证抽样复试。复试合格后,该批材料方可使用。

相关文档
相关文档 最新文档