文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 厂房的安全疏散

厂房的安全疏散

厂房的安全疏散
厂房的安全疏散

厂房的安全疏散

厂房的安全出口数目不应少于两个,在符合下列要求时可设一个:

a . 甲类厂房,每层面积不超过100m 2

且同一时间的生产人数不超过5人。

b . 乙类厂房,每层面积不超过150m 2

且同一时间的生产人数不超过10人。

c . 丙类厂房,每层面积不超过250m 2

且同一时间的生产人数不超过20人。

d . 丁、戊类厂房,每层面积不超过400m 2

且同一时间的生产人数不超过30人。

厂房的地下室、半地下室的安全出口的数目不应少于两个,但面积不超过50 m 2

且人数不超过10人时可设一个。地下室和半地下室如用防火墙隔成几个防火分区时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。

厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离(安全疏散距离)不应超过表1的规定。

表1 厂房安全疏散距离

厂房每层的疏散楼梯、走道、门的各自总宽度应按表2的规定计算。当各层人数不相符时,其楼梯总宽度分层计算,下层楼梯总宽度按其上层人数最多的一层人数计算,但楼梯最小宽度不宜小于1.1m。底层外门的总宽度应按该层或该层以上人数最多的一层人数计算,但疏散门的最小宽度不宜小于0.9m,疏散走道不宜小于1.4m。

表2 厂房疏散楼梯、走道和门的宽度

注:

1.当使用人数少于50人时,楼梯、走道和门的最小宽度可适当减小。

2.本条和以后有关条文中规定的宽度均指净宽度。

甲、乙、丙类厂房和高层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,高度超过32m的且每层人数超过10人的高层厂房宜采用防烟楼梯间,高度超过32m的设有电梯的高层厂房,每个防火分区内设一台消防电梯(可与客、货梯兼用),并应符合下列条件:

a.消防电梯间应设前室,其面积不应小于6m2,与防烟楼梯间合用的前室,其面积不应小于10 m2。

b.消防电梯的前室宜靠外墙,在底层应设直通室外的出口,或经过长度不超过30m的通道向外开。

c.消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应采用耐火极限不低于2.5h的墙隔开;如在隔墙上开门时,应设甲级防火门。

d.消防电梯前室应采用乙级防火门或防火卷帘。

e.消防电梯应设电话和消防队专用的操纵铵钮。

f.消防电梯的井底应设排水设施。

灭火剂和器材

(1) 水:水是最方便、来源最丰富的灭火剂,水的热容量比任何液体大,而且在蒸发时需要吸收大量的热(539千卡/公斤),因此水吸热能力

很大,具有显著的冷却作用。同时一公斤的水能够生成1700升的蒸气,蒸气既能引起冲淡燃烧区可燃气体的浓度,又能阻挡空气进入燃烧区的作用。所以,水可以用来扑灭任何建筑物和一般物质的火灾。但是,水不能用来扑灭带电设备的火灾和金属钾、金属钠、电石等与水作用产生热量和易燃气体的物质,融溶的盐液遇水爆炸,易燃液体能浮在水面燃烧,所以这些都不能用水。

(2) 化学泡沫:对汽油、煤油、油漆及一切类似液体的火灾最有效,但不适用于电器、忌水性物品、贵重物品、仪表等,对于木材等,泡沫的灭火作用较差,因为泡沫不能象水一样流动,不能渗入燃烧物质的空隙和下侧,所以效果受到影响。

(3) 二氧化碳气体及其它隋性气体:二氧化碳气体不导电,可扑灭带电设备电压在600伏以下的火灾和扑灭着火范围不大的油类火灾,某此忌水物质如电石的火灾,并且不会损坏物资。但二氧化碳气体不能有效扑灭能自行分解供氧的物质如硝酸纤维等的火灾,也不能用以扑灭钾、钠、镁、铝及其合金的火灾,因为二氧化碳与这些金属作用产生氧气,所以失去灭火功用。其它惰性气体灭火作用原理与二氧化碳相似。

(4) 四氯化碳及其它容易气化的液体:四氯化碳不导电,常用于电气装置的灭火,本身有毒,使用时应站在上风并有通风的位置,以防中毒。四氯化碳与灼热的轻金属及某些化学物品(如金属钾、钠、镁、铝、电石、乙烯、二硫化碳等)能起强烈分解,甚至发生爆炸,这些物品的火灾不宜用四氯化碳。其它容易气化的液体如二氯二溴甲烷,是一种无毒液体,扑灭大量油料的火灾为最好。

(5) 固体灭火物质:固体灭火物质中黄砂既便宜又丰富,使用普遍,它可以扑灭小量易燃液体和某些不宜用水扑灭的化学物品起火燃烧,但不能用以盖熄爆炸物,以免引起爆炸。

灭火器的设置与选择

灭火器是扑救初起火灾的重要消防器材,轻便灵活,经过简单训练就可掌握其操作方法。

但是,如果不了解灭火器的局限性,选用了不合适的灭火器扑救火灾,不合理设置灭火器,不仅有可能扑灭不了火灾,而且可能引起灭火剂对燃烧的逆反应,甚至可能发生爆炸伤亡事故。

现在就灭火器的局限性及选择、设置进行了探讨,供建筑设计人员和消防监督员等有关人员参考。

一、灭火器固有的局限性

根据灭火器容器内灌装的灭火剂的不同,常见灭火器有泡沫灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、卤代烷灭火器等。灭火器是靠人操作使用的,从设计和使用的观点看,灭火器存在一些固有的局限性。

1.灭火器的装药量受到限制

最大的推车式化学泡沫灭火器灭火药剂和最大的推车式干粉灭火器灭火药剂充装量均为100k g,最大的手提式干粉灭火器灭火药剂充装量为10kg。

2.灭火器喷射使用的范围有限

最大的推车式化学泡沫灭火器的有效喷射距离为≥16米,最大的手提式干粉灭火器的有效喷射击距离为≥5米。

3.灭火器的有效喷射时间受到限制

灭火器的喷射时间极其有限,约为30秒到90秒,较小的二氧化碳和干粉灭火器的喷射时间短至8秒。

4.特殊使用的灭火器--除了通用式ABC干粉灭火器外,其余各种灭火器主要对特定火灾有效。如果选择用错了灭火器,就会造成火势扩大和危及操作人员的安全。

5.灭火器的药剂应定期更换,并使用专用的换药设备

灭火器长期不使用,灭火药剂会失效,如二氧化碳灭火器每半年应对充装的药液进行检查,发现有变质现象,应及时更换。二氧化碳、卤代烷和干粉灭火器要求使用特殊的专用设备换装药剂。

6.使用灭火器和换装药剂存在安全问题

如果灭火器产品不合格,腐蚀或缺乏维修,就可能在使用或换装药剂时,造成灭火器爆炸,甚至人身伤亡事故。

上述局限性,要求必须正确地按设计要求选择、设置和使用灭火器,这样才可能充分发挥灭火器的功能。

二、灭火器的选择

正确、合理地选择灭火器是成功扑救初起火灾的关键之一。我们认为,选择灭火器主要应考虑以下几个因素:

1.灭火器配置场所的火灾类别

根据灭火器配置场所的使用性质及其可燃物的种类,可判断该场所可能发生哪种类别的火灾。

如果选择不合适的灭火器,不仅有可能扑灭不了火灾,而且可能引起灭火剂对燃烧的逆化学反应,甚至还会发生爆炸伤亡事故。如对碱金属(如钾、钠)火灾,不能选择水型灭火器。因为水与碱金属化合反应后,生成大量氢气,容易引起爆炸。

2.灭火有效程度

在灭火机理相同的情况下,有几种类型的灭火器均适用于扑救同一种类的火灾。但值得注意的是,它们在灭火有效程度上有明显的差别,也就是说适用于扑救同一类火灾的不同类型灭火器,在灭火剂用量和灭火速度上有极大差异。如对同一个4B标准油盘(0.8m<sup>2</sup>)火灾,需用7kg的二氧化碳才能灭火,而且速度较慢,如果换用2kg干粉灭火器能灭5B油盘火灾。因此在选择灭火器时应充分考虑该因素。

3.对保护对象的污损程度

为了保护贵重物资与设备免受不必要的污渍损失,灭火器的选择应考虑其对保护物品的污损程度。例如在电子计算机房内,干粉灭火器和卤代烷灭火器都能灭火。但是用干粉灭火器灭火后,残留的粉状覆盖物对计算机设备有一定的腐蚀作用和粉尘污染,而且难以做好清洁工作,而用卤代烷灭火器灭火,没有任何残迹,对设备没有污损和腐蚀作用,因此,电子计算机房选用卤代烷灭火剂比较适宜。

4.使用灭火器人员的素质

要选择适用的灭火器,应先对使用人员的年龄、性别和身手敏捷程度等素质进行大概的分析估计,然后正确选择灭火器。如机械加工厂大部分是男工,从体力角度讲比较强,可选择规格大的灭火器;而商场,大部分是女营业员,体力较弱,可以优先选用小规格的灭火器,以适应工作人员的体质,有利于迅速扑灭初起火灾。

5.选择灭火剂相容的灭火器

在选择灭火器时,应考虑不同灭火剂之间可能产生的相互反应、污染及其对灭火的影响,干粉和干粉,干粉和泡沫之间联用都存在一个相容性的问题。不相容的灭火剂之间可能发生相互作用,产生泡沫消失等不利因素,致使灭火效力明显降低,磷酸铵盐干粉同碳酸氢钠干粉、碳酸氢钾干粉不能联用,碳酸氢钠(钾)干粉同蛋白(化学)泡沫也不能联用。

6.设置点的环境温度

若环境温度过低,则灭火器的喷射灭火性能显著降低;若环境温度过高,则灭火器的内压剧增,灭火器会有爆炸伤人的危险,这就要求灭火器应设置在灭火器适用温度范围之内的环境中。

7.在同一场所选用同一操作方法的灭火器

这样选择灭火器有几个优点:一是为培训灭火器使用人员提供方便,二是在灭火中操作人员可方便地采用同一种方法连续操作,使用多具灭火器灭火,三是便于灭火器的维修和保养。

注:1. 化学泡沫灭火器不能选择B类极性溶剂火灾。

2. 扑救A、B、C类火灾和带电设备火灾应选择磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。

3. D类火灾可采用干砂或铸铁末扑灭。

三、灭火器的设置

灭火器的设置要求主要有以下几点:

1.灭火器应设置在明显的地点

灭火器应设置在正常通道上,包括房间的出入口处、走廊、门厅及楼梯等明显地点。灭火器设置在明显地点,能使人们一目了然地知道何处可取用灭火器,减少因寻找灭火器而耽误灭火时间,以便及时有效地扑灭初起火灾。

2.灭火器应设置在便于取用的地点

能否方便安全地取到灭火器,在某种程度上决定了灭火的成败,如果取用灭火器不方便,即使离火灾现场再近,也有可能因取用的拖延而使火势扩大,从而使灭火器失去作用。因此,灭火器应设置在没有任何危及人身安全和阻挡碰撞、能方便取用的地点。

3.灭火器的设置不得影响安全疏散

这不仅指灭火器本身,而且还包括与灭火器设置的相关托架、箱子等附件不得影响安全疏散,这主要考虑两个因素:一是灭火器的设置是否影响人们在火灾发生时及时安全疏散,二是人们在取用各设置点灭火器时,是否影响疏散通道的畅通。

4.灭火器应选择正确的设置位置并设置稳固

手提式灭火器设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部距地面高度应小于1.5m。底部离地面高度不宜小于0.15m。设置在挂钩或托架上的手提式灭火器要坚直向上放置。设置在灭火器箱内的手提式灭火器,可直接放在灭火器箱的底面上,但其箱底面距地面高度不宜小于0.15m。推车式灭火器不要设置在斜坡和地基不结实的地点。灭火器应设置稳固,具体地说,手提式灭火器要防止发生跌落、倾倒等现象,推车式灭火器要防止发生滚动等现象。

5.灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点或场所

如果灭火器长期设置在潮湿或强腐蚀性的地点或场所,会严重影响灭火器的使用性能和安全性能。如果某些地点或场所情况特殊,则应从技术上或管理上采取相应的保护措施。如多数推车式灭火器和部分手提式灭火器设置在室外时,应采取防雨、防晒等措施。

6.灭火器不应设置在超出其使用温度范围的地点

在环境温度超出灭火器使用温度范围的场所设置灭火器,必然会影响灭火器的喷射性能和使

7.灭火器的铭牌必须朝外

这是为了人们能直接看到灭火器的主要性能指标、适用扑救火灾的类别和用法,使人们正确选择和使用灭火器,充分发挥灭火器的作用,有效地扑灭初起火灾。

此外,对于哪些必须设置灭火器而又确实难以做到明显易见的特殊情况,应设明显的指示标志,指明灭火器的实际位置,使人们能及时迅速地取到灭火器。如在大型房间或存在视线障碍等场所,不设置明显的指示标志,人们就不能直接看见灭火器设置场所的情况。

四、结束语

灭火器是一种扑救初起火灾的重要消防器材,为保证其充分发挥作用,建筑设计人员在进行建筑工程设计,消防监督员在进行建筑防火审核和消防监督检查时,必须充分考虑灭火器存在的局限性,合理而正确地选择灭火器的类型,正确而合理地设置灭火器。

厂房的防火间距

厂房之间的防火间距不应小于表1的规定。

表1 厂房的防火间距

注:

1.防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算,如外墙有凸出的燃烧构件,则应从其凸出部分外缘算起(以后有关条文均同此规定)。

2.甲类厂房之间及其与其他厂房之间的防火间距,应按本表增加2m;戊类厂房之间的防火间距,可按本表减少2m。

3.高层以厂房之间及与其他厂房之间的防火间距,应按本表增加3m。

4.两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。

5.两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋盖耐火极限不低于1h时,其防火间距可适当减少;但甲、乙类厂房不应小于6m,丙、丁、戊类厂房不应小于4m。

6.两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减少;但甲、乙类厂房不应小于6m,丙、丁、戊类厂房不应小于4m。

7.两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为非燃烧体,如无外露的燃烧体屋檐,当每面外墙上的门窗洞口面积之和各不超守该外墙面积的5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表减少25%。

8.耐火等级低于四级的原有厂房,其防火间距可按四级确定。

一座形、形厂房,其两翼之间的防火间距不宜小于表1的规定。厂房附设有化学易燃物品的室外设备时,其室外设备外壁与相邻厂房室外附属设备之间的距离不应小于10m,与相邻厂房外墙之间的防火间距不应小于表1的规定。

厂房与甲类物品库房之间的防火间距不应小于表2的规定,但高层厂房与甲类物品库房的间距不应小于13m。屋顶承重构件和非承重外墙均为非燃烧的厂房,当耐火极限达不到本规范按建筑物构件中二级耐火等级要求时,其防火间距应按三级耐火等级建筑的要求确定;但上述丁、戊类厂房、其防火间距仍可按二级耐火等级建筑的要求确定。

表2 室外变、配电站与建筑物、堆场、贮罐的防火间距

注:

1.防火间距应从距建筑物、堆场、贮罐最近的变压器外壁算起,但室外变、配电构架距堆场、贮罐和甲、乙类厂房、库房不宜小于25m,距其他建筑物不宜小于10m。

2.本条的室外变、配电站,是指电力系统电压为35~500kV且每台变压器容量在10000kV·A以上的室外变、配电站,以及工业企业的变压器总油量超过5t的室外总降压变电站。

3.发电厂的主变压器,其油量可按单台规定。

4.干式可燃气体贮罐的防火间距应按本表湿式可燃气体贮罐增加25%。

厂房与民用建筑之间的防火间距,不应小于本规范表1的规定,但甲、乙类厂房与民用建筑之间的防火间距不应小于25m,距重要的公共建筑不宜小于50m。

散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与下述地点的防火间距不应小于下列规定:

a.明火或散发火花的地点为30m。

b.厂外铁路线(中心线)为30m。

c.厂内铁路线(中心线)为20m。

d.厂外道路(路边)为15m。

e.厂内主要道路(路边)为10m。

f.厂内次要道路(路边)为5m。

室外变、配电站与建筑物,堆场、贮罐之间的防火间距不应小于表2的规定。

城市汽车加油站的加油机、地下油罐与建筑物、铁路、道路之间的防火间距,不应小于表3的规定。

表3 汽车加油机、地下油罐与建筑物、铁路、道路的防火间距

注:

1. 汽车加油站的油罐应采用地下卧式油罐并宜直接埋设。甲类液体总贮量不应超过60m 3

单罐容量不应超过20m 3

;当总贮量超过时,其与建筑物的防火间距应按本规范甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距的规定执行。

2. 贮罐上应设有直径不小于38mm 并带有阻火器的放散管,其高度距地面不应小于4m ,且高出管理室屋面不小于50cm 。

3. 汽车加油机、地下油罐与民用建筑之间如设有高度不低于2.2m 的非燃烧体实体围墙隔开,其防火间距可适当减少。

厂区围墙与厂内建筑的间距不宜小于5m ,围墙两侧建筑物之间应满足防火间距要求。

厂房的耐火等级、层数和占地面积

各类厂房的耐火等级、层数和占地面积应符合表1的要求(另有规定者除外)。

特殊贵重的机器、仪表、仪器等应设在一级耐火等级的建筑内。在小型企业中面积不超过300m 2

独立的甲乙、类厂房,可采用三级耐火等级的单层建筑。使用或产生丙类液体的厂房和有火花,赤热表面、明火的丁类厂房均应采用一、二级耐火等级的建筑,在上述丙类厂房面积不超过

500 m 2,丁类厂房面积不超过1000 m 2

,也可采用三级耐火等级的单层建筑。

锅炉房应为一、二级耐火等级的建筑,在每小时锅炉的总蒸发量不超过4t 的燃煤锅炉房可采用三级耐火等级的建筑。油浸电力变压器室应采用一级耐火等级的建筑,高压配电装置室的耐火等级不应低于二级。变电所、配电所不应设在有爆炸危险的甲、乙类厂房内或贴邻建造,但供上述甲、乙类专用的10kV 及以下的变电所、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时可一面贴邻建造。乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时,应设非燃烧体的密封固定窗。

表1厂房的耐火等级、层数和占地面积

注:

1.防火分区间应用防火墙分隔;一、二级耐火等级的单层厂房(甲类厂房除外),如面积超过本表规定,设置防火墙有困难时,可用防火水幕带或防火卷帘加水幕分隔。

2.一级耐火等级的多层及二级耐火等级的单层、多层纺织厂房(麻纺厂除外),可按本表的规定增加50%,但上述厂房的原棉开包、清花车间均应设防火墙分隔。

3.一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房,其防火分区最大允许占地面积可按本表的规定增加1.5倍。

4.甲、乙、丙类厂房装有自动灭火设备时,防火分区最大允许占地面积可按本表的规定增加一倍:丁、戊类厂房装设自动灭火设备时,其占在面积不限。局部设置时,增加面积可按该局部面积的一倍计算。

5.一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,且每层人数不超过2人时,最多允许层数可不受

本表限制。

多功能的多层或高层厂房内,可设丙、丁、戊类物品库房,但必须采用耐火极限不低于3h 非燃烧体墙和1.5h 的非燃烧体楼板与厂房隔开,库房的耐火等级和面积应符合本规范表1的要求。厂房内设置、甲乙类物品的中间仓库时,其贮量不宜超过一昼夜的需要量。中间仓库应靠外墙布置,并应采用耐火极限不低于3h 的非燃烧体墙和1.5h 的非燃烧体楼板与其他部分隔开。

厂房——生产的火灾危险性分类

生产的火灾危险性按表1分为五类。

表1 生产的火灾危险性分类

注:

1. 在生产过程中,如使用或产生易燃、可燃物质的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可以按实际情况确定其火灾危险性的类别。

2. 一座厂房内或防火分区内有不同性质的生产时,其分类应按火灾危险性较大的部分确定;但火灾危险性大的部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%(丁、戊类生产厂房的油漆工段小于10%),且发生事故时不足以蔓延到其他部位,或采用防火设施能防止火灾蔓延时,可按火灾危险性较小的部分确定。

厂房——生产的火灾危险性分类举例

生产的火灾危险性举例见表2

表2 生产的火灾危险性分类举例

厂房的安全疏散

厂房的安全出口数目不应少于两个,在符合下列要求时可设一个:

a.甲类厂房,每层面积不超过100m2且同一时间的生产人数不超过5人。

b.乙类厂房,每层面积不超过150m2且同一时间的生产人数不超过10人。

c.丙类厂房,每层面积不超过250m2且同一时间的生产人数不超过20人。

d.丁、戊类厂房,每层面积不超过400m2且同一时间的生产人数不超过30人。

厂房的地下室、半地下室的安全出口的数目不应少于两个,但面积不超过50 m2且人数不超过10人时可设一个。地下室和半地下室如用防火墙隔成几个防火分区时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。

厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离(安全疏散距离)不应超过表1的规定。

表1 厂房安全疏散距离

厂房每层的疏散楼梯、走道、门的各自总宽度应按表2的规定计算。当各层人数不相符时,其楼梯总宽度分层计算,下层楼梯总宽度按其上层人数最多的一层人数计算,但楼梯最小宽度不宜小于1.1m。底层外门的总宽度应按该层或该层以上人数最多的一层人数计算,但疏散门的最小宽度不宜小于0.9m,疏散走道不宜小于1.4m。

表2 厂房疏散楼梯、走道和门的宽度

注:

1.当使用人数少于50人时,楼梯、走道和门的最小宽度可适当减小。

2.本条和以后有关条文中规定的宽度均指净宽度。

甲、乙、丙类厂房和高层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,高度超过32m的且每层人数超过10人的高层厂房宜采用防烟楼梯间,高度超过32m的设有电梯的高层厂房,每个防火分区内设一台消防电梯(可与客、货梯兼用),并应符合下列条件:

a.消防电梯间应设前室,其面积不应小于6m2,与防烟楼梯间合用的前室,其面积不应小于10 m2。

b.消防电梯的前室宜靠外墙,在底层应设直通室外的出口,或经过长度不超过30m的通道向外开。

c.消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应采用耐火极限不低于2.5h的墙隔开;如在隔墙上开门时,应设甲级防火门。

d.消防电梯前室应采用乙级防火门或防火卷帘。

e.消防电梯应设电话和消防队专用的操纵铵钮。

f.消防电梯的井底应设排水设施。

消防疏散应急处置预案

消防疏散应急预案 消防安全工作酒店广大员工及顾客的生命、财产安全,人命关天,不得有丝毫马虎。根据“预防为主”和“谁主管,谁负责”的原则,以预防杜绝特大火灾,尤其是群死群伤事故为目的。进一步改进和加强消防安全和灭火救援工作,落实酒店消防安全责任制,增强抵制火灾事故的能力,尽力消除或减轻火灾事故的损失程度,特制定此消防应急疏散预案。一、领导组织 在饭店消防领导小组的基础上,成立消防指挥小组,下设六个行动小组,分别为灭火行动组、疏散引导组、通讯联络组、保障救护组、物品管理组、现场协调组。各自的组成和任务如下: (1)灭火行动组(保安部,负责人:王雷、赵春华) 主要任务是:发生火情时能迅速组织人员赶赴现场,指挥灭火行动组和广大员工进行救火。要求:务必做到召之即来,来则能战,冲得上,救得出。力争把火灾消灭在初级阶段,尽力减少或避免人员伤亡、财产损失。 (2)疏散引导组(客房部、餐饮部、桑拿部,负责人:王欣、赵永芝、栗成) 主要任务是:在各楼层服务人员的配合下,迅速组织楼内人员从安全通道有序疏散,撤离火灾现场。 (3)通讯联络组(前厅部、营销部、保安部,负责人:李丽、陈伟英) 主要任务是:利用电话、对讲机、手机等通讯设备及时沟通联络,当好酒店灭火救急领导小组的“眼睛”、“耳朵”。力争使其把人力、物力用在最关键的地方,确保灭火指挥机关通讯联络畅通,指挥正确及时。同时为即将前来增援的消防部门人员、车辆清除道路障碍、开辟通道,引导其进入有利地形,积极配合消防部门进行扑救。 (4)水电保障与人员救护组(工程部、传菜部,负责人:张宏声、吴健)

主要任务是:接敬后立即通知工程部断电、并增大水源压力。传菜部根据要求,应迅速将危重伤员送往附近医院进行救治。确保救火用水和伤员得到及时有效的救治。 (5)物品管理组(管事部、厨房,负责人:白杨、刘瑞忠) 主要任务是:对从现场抢救出的物品进行妥善保管,对贵重和危险物品要派专人看管并逐件登记造册,以免重复损坏、丢失。 (6)现场协调组(总经办、人事部,负责人:刘秀杰) 主要任务是:对现场的情况进行认真、科学的分析,根据灭火小组的批示,灵活调配,正确指挥救火力量和灭火器具的投入和使用。确保灭火工作忙而不乱,高效有序,以免因人为因素造成人员生命、财产损失。 二、火灾的预防 常言说“预防胜于治疗”,全体员工、特别是各部门值班人员要有高度的防火意识,坚持经常性的检查,严格按消防程序办事,就能大大减少火灾的发生。保安部加大巡查力度,增加巡查次数,决不漏过任何死角。 酒店员工平时要注意事项: 1、每一位员工必须熟记火警电话(119)、消防控制中心值班电话,外线:2385119 、内线:5119。熟悉防火通道及出口位置,熟记灭火器材的使用,在灭火过程中绝对服从消防中心的指挥。 2、要熟悉自己工作场所的电器设备的开关、总闸位置,学会如何拉下总闸切断电源。 3、上下班都要检查各用电设备的运行情况是否正常,如插座、插头是否松脱,发现问题及时报修。 4、不要将垃圾堆放在装有总闸开关位置的地方,防止问题出现时不能及时到位拉总闸。 5、下班后(晚上)要将已不营业的场所总闸拉下,以防深夜出现问题无人发现。 三、火灾的处理

厂房的安全疏散

厂房的安全疏散 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口: 1 甲类厂房,每层建筑面积不大于100m2,且同一时间的作业人数不超过5人; 2 乙类厂房,每层建筑面积不大于150m2,且同一时间的作业人数不超过10人; 3 丙类厂房,每层建筑面积不大于250m2,且同一时间的作业人数不超过20人; 4 丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m2,且同一时间的作业人数不超过30人; 5 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m2,且同一时间的作业人数不超过15人。 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口。 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于表的规定。 表厂房内任一点至最近安全出口的直线距离

厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每 100 人的最小疏散净宽度不小于表的规定计算确定。但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于,疏散走道的最小净宽度不宜小于 m,门的最小净宽度不宜小于。当每层疏散人数不相等时,疏散楼梯的总净宽度应分层计算,下层楼梯总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。 表厂房内疏散楼梯、走道和门的每 100 人最小疏散净宽度(m/百人)

安全疏散管理制度

安全疏散管理制度

安全疏散设施管理制度 一、要时刻保障疏散通道,安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施,保持防火门,防火卷帘,消防安全疏散指示标志,应急照明,机械排烟送风,火灾事故广播等设施处于正常状态。 二、严禁下列行为,违者予以通报批评或罚款等处罚: (一)占用疏散通道; (二)在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物; (三)在营业,工作等期间将安全出口上锁,遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡,覆盖; (四)其它影响安全疏散的行为。 三、公司下列场所或部位应当设置火灾事故应急照明灯和符合标准的疏散指示标志: (一)疏散走道,疏散门; (二)楼梯,电梯及其前室; (三)厨房、宿舍等人员集中的场所; (四)配电室,消防控制室。 四、消防疏散设施,设备应当指定专人管理.自动报警和自动灭火系统,防,排烟系统,疏散指示和应急照明装置,消火栓系统,灭火器等消防设施,器材,必须委托专业维修公司定期测试和维修保养。 五、消防给水管道,消防水箱和消火栓等设施,不得改作她用.消防给水系统需停水维修时,应当报保卫部备案。 六、有关职能部门要加强对安全疏散设施的监督,检查,及时发现有关问

题,确保设施的正常运转。 防火检查、巡查制度 一、防火巡查人员由专职管理人员和保卫员担任。 二、防火巡查应每2小时进行一次。 三、各部门的防火巡查由在岗位的防火责任人、员工对辖区岗位上的消防安全状况、安全操作执行情况进行检查。 四、营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。 五、防火巡查人员当及时纠正违章行为,妥善处理火灾隐患。无法处理

火灾应急疏散预案

火灾应急疏散预案(119政策) 必须牢记的重要事情 一,发现火警或听到预防警报,应按顺序行动不要惊慌,以免误事误时。 二,听到警铃响时,除在岗位值勤的义务消防员到消防中心待命外,其他员工不要擅自离开岗位赴火场,应稳定本部门宾客的情绪,等待命令。 三,要认真学好灭火器等消防设备的使用方法和熟练牢记放置的位置。 四,不要随意堵塞附近的安全出口。 五,要熟悉附近的安全处口的情况。 六,要牢记本地区的灭火,疏散方案。 为了确保所有员工明确各自在发生火灾时相当的职责,酒店进行不同层次,不同目的的演习。 1.初次火警(测试义务消防队的反应速度) A.在酒店范围内任何一处进行。 B.义务消防员穿戴好消防服,使用适当的器材进行灭火。 C.演习的目的时为了测试反应速度。 2.测试广播系统和警铃的演习 A.酒店员工逐渐熟悉我们拥有的录音内容。 B.测试警铃和扩音器是否正常。 C.由安保部协调,每两个月进行一次。 3.高级火警 A.消防演习主要测试我们对火灾反应速度的完善性。 B.它涉及到每一位员工和部门。 C.在大多数演习中,我们不直接涉及客人。 D.目的是为了测试全酒店对火灾预防和疏散实践的敏捷性,一年举行一次。 E.高级火警演习测试范围 a)全酒店的拷台(群呼)和广播系统。 b)电梯程序。 c)义务消防员反应速度。 d)酒店员工疏散程序涉及前台,财务,人事的援助报告和进度。 e)酒店消防指挥中心和指挥程序。 火警和反应程序 一.火灾警报的种类 酒店有三种主要的火灾警报装置类型: A.破玻璃报警——位于所有楼层的消火栓旁。 B.烟感,温感报警——位于酒店各个区域内。 C.喷淋装置——位于酒店各个区域内且动作时有警铃响。 二.火警反应

厂房的安全疏散

厂房的安全疏散 3.7.1 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 3.7.2 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口: 1 甲类厂房,每层建筑面积不大于100m2,且同一时间的作业人数不超过5人; 2 乙类厂房,每层建筑面积不大于150m2,且同一时间的作业人数不超过10人; 3 丙类厂房,每层建筑面积不大于250m2,且同一时间的作业人数不超过20人; 4 丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m2,且同一时间的作业人数不超过30人; 5 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m2,且同一时间的作业人数不超过15人。 3.7.3 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口。 3.7.4 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于表3.7.4的规定。 3.7.5 厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每 100 人的最小疏散净宽度不小于表 3.7.5 的规定计算确定。但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m,疏散走道的最小净宽度不宜小于 1.40 m,门的最小净宽度不宜小于 0.90m。当每层疏散人数不相等时,疏散楼梯的总净宽度应分层计算,下层楼梯总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。 表 3.7.5 厂房内疏散楼梯、走道和门的每 100 人最小疏散净宽度(m/百人)

XXX公司应急疏散预案

东方希望乌海中联化工有限公司 综合楼紧急疏散预案 1 总则 1.1依据“以人为本”、“安全第一、预防为主”安全工作方针编制本预案。 1.2本预案适用于中联化工综合楼一层集中办公区、会议区、餐厅及宿舍。在突发破坏性地震和严重火灾情况下的紧急疏散。 1.3综合楼内所有人员均可参照本预案进行紧急疏散。 1.4综合楼内工作人员均应熟悉本预案。 2 编制目的: 在突发破坏性地震和严重火灾情况下,保证综合楼内全部人员,第一时间安全有序地疏散至楼外安全地带。 3综合楼概况 3.1建筑面积:4651m2 3.2建筑结构:框架结构 3.3建筑高度:五层。 3.4集中办公区有两个疏散通道,在集中办公区的南侧和北侧;会议室与培训室共用一个通道,在培训室的南侧;住宿区为独立通道;就餐区为独立通道。 3.5进入综合楼第一道门为手动门(开启方向为双方向),第二道门为伸缩式自动门(断电状态下可手动扒开)。 3.6集中办公区北侧疏散门为手动门(开方向为向内,断电状态下可直接拉开),南侧疏散门为手动门(开启方向为向外),总经理室为手动门(开启方向为内外双开)。其他的都为手动门(开启方向为向外)。 3.7会议室为手动门(开启方向为向内),培训室为手动门(开启方向为向外)。 3.8餐厅出入门第一道门为手动门(开启方向为双方向),第二道门为伸缩式自动门(断电状态下可手动扒开)。 3.9建筑抗震设防裂度:8度 4 综合楼功能、人员数量及分布 4.1综合楼按其功能划分为南北两个区域:一层南部为集中办公区,一

层北部为就餐区;二至五层为员工住宿区(共四层)。 4.2 人员数量及分布 4.2.1集中办公区人员数量:50人。 4.2.2大型会议区人员数量:30人。 4.2.3 培训室人员数量:72人。 4.2.4 员工就餐区人员数量:180人。 5 人员紧急疏散 5.1集中办公区人员紧急疏散 5.1.1由总经理室内人员负责打开南侧安全门(向外推),若总经理室内无人,则由人事行政部人员负责打开南侧安全门。由财务部负责打开北侧出口门(向内拉)和综合楼入口门。 5.1.2人力行政部、预算处、贸易部(24号及以内)及总经理室的人员从南侧安全出口紧急撤离;贸易部、财务部、招标部、窗口及基建办(24号以后)人员从北侧安全出口经走廊从综合楼入口门紧急撤离。5.1.3会议室及培训室由距离门口最近的人员负责打开会议室门(向内拉)、培训室门(向外推),经走廊从综合楼入口门紧急撤离。 5.2 员工餐厅紧急疏散 5.2.1 餐厅就餐人员分别由离西侧伸缩门及北侧安全门(向外推)人员打开紧急撤离。 5.2.2 餐厅内部人员由餐厅东侧安全门(向外推)撤离。 5.3 二至五层员工宿舍,15号及以内的人员由南侧楼梯口撤离;15号以外人员由北侧楼梯口撤离。 5.4基建办办公人员疏散 5.4.1工程处、矿务处、安环处、白灰项目处、电石项目处、PVC项目处和烧碱项目处的人员由北面东一安全门撤离; 5.4.2电气组、公用工程、仪表组、内务组、设备组、化验室、主任及总工程师由北侧中间安全门撤离; 5.4.3会议区人员由北侧西面安全门撤离。 6 注意事项 6.1紧急状态下,所人员应保持镇定,按自身所处区域有序撤离,避免发生人员踩踏、坠楼事件。 6.2 所有撤离人员撤离时,必须靠本区域通道边侧撤离,通过楼梯需靠右侧撤离,以避免发生人员冲撞影响撤离速度。

安全疏散的基本原则

编号:SM-ZD-41794 安全疏散的基本原则Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

安全疏散的基本原则 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 安全疏散是指发生火灾时,在火灾初期阶段,建筑内所有人员及时撤离建筑物到达安全地点的过程。能否实现安全疏散,取决于许多因素,但从建筑物本身的构造来说,应坚持以下基本原则: 1、合理布置疏散路线 所谓合理的安全疏散路线,是指火灾时紧急疏散的路线越来越安全。就是说,应该做到人们从着火房间或部位,跑到公共走道,再由公共走道到达疏散楼梯间,然后由疏散楼梯间到室外或其他安全处,一步比一步安全,不能产生“逆流”。 2、疏散楼梯的数量要足够位置要得当 为了保证人们在火灾时能顺利疏散,高层建筑至少应设两个疏散楼梯,并且设在两个不同的方向上,最好是在靠近主体建筑标准层或防火分区的两侧设置。这是因为人们在火灾时往往是冲向熟悉的楼梯或出口,但若遇到烟火阻碍就会

安全逃生应急预案

坭坝乡中心幼儿园2019年春季学期 安全逃生应急预案 为了确保幼儿园的安全与稳定,使广大师生更深入地了解逃生常识,加强安全防范意识,具备自救互救能力,在遇到爆炸、火灾、地震等突发事件时能从容应对,有组织、有秩序进行疏散、救灾,最大限度地保护广大师生的人身安全,使安全事故损失降低到最低程度,特制定本园安全逃生应急预案。 一、安全领导组织机构及职责 总指挥:园长穆珊珊 职责:全面负责指挥协调突发事件处置工作。 副总指挥:副园长简勇 职责:负责向各楼层传达总指挥的命令,并将现场情况及时报告给总指挥。 紧急疏散组:后勤处陈玲 职责:在现场总指挥的领导下,按照预案措施,迅速组织师生有序地撤离现场,到达安全场地。 紧急救护组:保健处李静 职责:拨打120,与就近医院联系,疏散受伤师生,并配合医生进行救护。 现场维护组:保安杨德森 职责:保证安全通道畅通无阻,维持现场秩序。 二、安全场地划分

安全场地为幼儿园操场,班级按一、二、三楼由下至上依次排列。 三、安全疏散路线: 一楼:中一班师生由一楼迅速撤离。 二楼、二楼大二班全体班级师生由左边楼梯下楼,小班由右边楼梯迅速撤离。 三楼、三楼大一班全体班级师生由左边楼梯下楼,中二班由右边楼梯迅速撤离 四、报警 发现灾情的工作人员应保持冷静,迅速向园内发出警报,并向119、120报警,讲清楚报警人的姓名,工作单位,电话,保持通讯畅通,同时立即通知幼儿园主管领导。 五、具体步骤 1、幼儿园保安接到报警后,应切断全楼的电源(非消防用电),同时打开所有的安全通道。 2、幼儿教师听到报警后,迅速组织全体幼儿集合,教育幼儿不要慌张、不要乱跑,要跟随老师、不能离队、不能推挤,按照各班指定逃生路线撤离。 3、其它工作人员听到报警后,按各职责分工迅速到位,各行其责,不得延误,无条件服从安全领导小组的安排。 六、疏散中的注意事项: 1、听到报警后,教职工要保持冷静,按计划路线组织撤离,牢

厂房火灾应急疏散计划

厂房火灾应急疏散计划 一、日常工作 1、工厂将各车间的消防疏散图、火警位置及义务消防员照片等进行张贴,对员工进行消防疏散图的识别和所处车间不同的疏散路线、楼梯出口疏散逃生方向等知识的培训,并清楚告知员工紧急集合点设于工厂大门口的水池边,发生火灾后应清楚逃生路线并到紧急集合点集合,等待进一步的安排。 2、工厂要求义务消防员统一戴好醒目的袖章,方便员工能快速找到他们。员工要熟悉“119”“110”“120”等报警电话,报警时应能详细描述火灾地点和失火的情况,如起火时间、燃烧特征、火势大小、有无人员被困、有无重要物品、失火周围有何重要建筑、行车路线、消防车和消防队员如何方便进入或接近火灾现场等。 3、工厂的消防设施(如灭火器、消防栓、警铃、疏散指示灯)由各车间义务消防员每月检查,确保所有设施都正常发挥功能。消防设施有问题时,应采取更换、补充、报废等措施,确保消防设施充分足够,并保持正常。 二、火灾扑救与疏散计划 1、当发生火灾时,发现人员应立即报告本部门主管或义务消防员,由其决定处理方法。 2、按下报警器,警告所有人员。各部门人员在听到警报后,立即关闭机械的电源开关,主管人员或义务消防员指挥本部门人员集结,等待进一步行动指示。 3、立即向消防安全委员会和安全办报告。消防安全委员会接到火警报告后,立即赶到现场指挥抢救,由安全办根据现场实际情况进行统一指挥。 4、当火势较大,出现无法控制的情况时,应立即拔打“119”报警,请求消防部门援助。安全办下达撤离命令,命令人员分批有序撤离(消防局在现场时,由消防局决定)。各部门人员在义务消防员的带领下,按疏散图指示,有组织地撤离。撤离过程应注意以下事项: a.切忌人员一窝蜂拥挤、践踏,应有组织有秩序撤离。 b.撤离路线应参考疏散图指示。如遇夜间火灾,应借助应急灯光线选准逃生方向,避免误入非安全出口。 c.有浓烟时,将衣服用水打湿,用湿毛巾、湿衣服掩住口腔和鼻子。 d.应弯身疾走,避免挺直腰身。 5、各部门人员撤离到“紧急集合点”集合,再清点人数,向安全办做报告。当发现人员未撤离时,可采取下列搜救措施。 a.向现场消防局、报告,请求帮助搜救人员。 b.组织人员在安全地带呼喊。 c.除消防大队专业人员外禁止其他人员私自进入火灾现场搜救,以免造成不必要的人员损伤。 6、完成人员撤离后,安全办将消防安全委员会成员分组分配任务,部分人员负责利用消防器材,如灭火器、消防栓救火及抢救物资;部分人员负责清理通道,为消防车辆和消防人员的到来预先准备。 7、消防局人员到达后,指挥公司人员按消防局布置实施。

公司安全疏散设施管理规定

公司安全疏散设施管理 规定 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

某公司安全疏散设施管理制度一、总则 第一条本制度根据《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《仓库防火安全管理规则》、《人员密集场所消防安全管理》,结合公司实际而制定。 第二条本制度适用于本单位管辖内的所有生产、办公、生活场所(员工集体宿舍、食堂等)和没有签定消防安全协议的出租房屋建筑及场地。 二、消防安全疏散设施的设置要求 第三条疏散出口: 1、当一个厅室或房间面积不大于60㎡时,可设一个疏散出口,当大于60㎡时,每个厅室或房间的疏散出口不应少于2个; 2、房间内最远点与最近疏散出口的距离不应大于20m。 第四条疏散门: 1、疏散门应采用平开门,不应采用平移门、卷帘门及旋转门; 2、疏散门应向外开启,当其建筑面积不大于60㎡且经常停留人数不多时,可向内开启。疏散出口不应设置门槛,在距疏散出口1.4m范围内不应设置台阶及影响人员正常疏散的障碍物。 第五条疏散走道: 1、疏散走道应双向疏散,走道净宽不应小于1.2m,地面应保持平直,不应设置影响人员疏散的障碍物;

2、疏散走道与其它部位应采取防火分隔措施; 3、疏散走道的地面、顶棚及隔墙等不应采用可燃材料装修,严禁采用燃烧后产生剧毒气体的材料进行装饰或装修。 第六条疏散楼梯: 1、疏散楼梯应便于人员疏散,踏步布置均匀通畅,楼梯间内不应设置影响人员疏散的障碍物; 2、楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室,不应敷设空调风管和易燃、可燃液体管道及可燃气体管道; 3、疏散楼梯宜通至上人屋面,且在各楼层的平面位置不应改变,其首层应能直通室外。 第七条安全出口: 1、办公室、员工集体宿舍等人员密集场所内每层的安全出口不应少于2个。当层数不超过3层,且人数不超过50人时,可设一个安全出口或疏散楼梯。但必须在窗口、阳台等部位设置辅助疏散设施。 2、除特殊情况外,人员密集场所的窗口、阳台等开口部位不应设置防盗窗,当必须设置时,应有从内部易于开启的装置,窗口、阳台等开口部位应设置辅助疏散器具。 第八条安全疏散标识: 1、安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标志; 2、沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1米以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于

安全疏散知识

安全疏散知识 纵观近几年的施工现场火灾事故,造成大量人员伤亡的原因主要是安全疏散设计不合理,没有可靠的安全疏散设施,人员不能及时疏散到安全的避难区域,而被有毒烟气呛昏和高温窒息后遇难的。其实施工现场安全疏散设计管理应作为一项基本的消防安全要素,必须引起高度重视。 一、确定安全疏散时间在进行安全疏散设计时,首先应考虑安全疏散时间,影响疏散时间的因素主要是人员的密集程度。一般来说,人员密度愈大,则疏散愈困难。有大量可燃物质存在,一旦发生火灾,会产生大量高温烟气,对人的疏散速度会造成很大影响。国家消防技术规范规定,对一、二级耐火等级的商场,其允许疏散时间为六分钟; 三、四级耐火等级的商场,其允许疏散时间为三分钟。 二、确定安全疏散总人数对于建筑物内容纳人员数量,《民用建筑设计通则》规定,有固定座席的或有尺寸排列的和标明人数的,如体育馆、剧院等按实际容纳人数来确定应急疏散人员的数量。无标明人数的建筑物应按有关专项建筑设计规范核算。 三、确定安全疏散总宽度确定了建筑物内容纳人员数量就能确定安全疏散总宽度(这一宽度为净宽度)。疏散允许的最小宽度,一般用百人宽度指标B米表示,即每百人在允许疏散时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度。B=N×b/A×t式中,N为疏散人流总人数/百人;t为允许疏散时间min;A为疏散速率人/min;b为单股人流宽度m。规范中的百人宽度指示,就是根据上式并综合考虑了疏散时间及安全出口的形式、人们在非正常情况下的行动规律、生理特点等因素计算调整出来的。。

四、确定安全出口数量和位置设计楼梯、安全出口在建筑平面中的数量和位置,关系到人员疏散是否畅通、安全,内外联系是否方便,疏散路线是否简捷明确等。应注意以下几个方面的问题:1、疏散楼梯、走道和底层疏散外门应保证一定的最小净宽度。2、要具有最佳的安全疏散距离,保证位于最不利点人员的迅速安全撤离。3、每层所有安全出口的疏散宽度之和不应小于商场内每层安全数量所必须的疏散总宽度。4、安全出口的数量与每个安全出口的宽度之间应是相互协调、相互配合的。5、安全出口数量应与允许疏散时间结合起来。 五、安全疏散指示标志和应急事故照明许多建筑火灾之所以造成严重的伤亡事故与疏散指示不明有很大的关系。实践表明,在人员十分集中的地方,一旦发生火灾时,在正常照明被切断以后,如果没有疏散指示标志和应急事故照明,人们往往找不到出口,不能及时逃离火场而发生伤亡事故。因此,应在每个安全出口处设置指示标志,并在设置足够数量的指向安全出口的疏散导向标志,其间距不应大于20米,同时还应设置足够数量的应急事故照明灯。 六、安全疏散设施的管理尽管有些地方的安全疏散设施设置比较完善,但是在使用过程中,往往被忽略,占用安全疏散通道摆放物品。为保障顾客的人身安全,安全疏散设施必须引起高度重视,必须将安全门打开,保证所有安全出口处于畅通状态,不应以防盗为名,放松消防安全管理,防止一旦发生火灾时疏散不畅,造成群死群伤的恶性火灾事故。

【应急预案】小学紧急安全疏散预案

小学紧急安全疏散预案 为推动平安校园创建活动深入开展,营造一个健康、安全、和谐的校园,维护师生人身安全,提高师生的安全意识,掌握重大安全事故中逃生的基本技能,有效处理学校突发安全事故,使学校突发安全事故损失降低到最低限度,保证学校正常的教育教学秩序,结合本校实际,特制定本紧急疏散预案。 一、成立学校应急领导小组,领导小组下设办公室,统一指挥和组织我校应急处理工作。 1、领导小组及职责: 组长: 副组长: 组员: 领导小组职能: (1)加强领导、健全组织,完善各项应急预案的制订和各项措施的落实。 (2)充分利用各种渠道进行措施的宣传教育,组织和指导全校师生学习消防、抗灾等知识,广泛开展生存技能和灾害现场逃生训练,不断提高师生的安全防范意识和基本技能。 (3)认真做好各项消防物资保障,严格按要求配置、配足设备和器材,强化管理,保持良好的战备状态。 (4)采取一切必要手段,把灾害损失降到最低点。 (5)调动一切积极因素,迅速恢复教学秩序,全面保障和促进学校安全稳定。

2、行动组成员及职责: 由zz负责,主要职责:如发生火情、地震等重大事故时及时组织学生教师有序疏散至操场空旷处,并迅速组织人员尽快赶赴现场,利用学校配置的器材及有关设施,极力扑救,力争把火灾消灭在初级阶段,尽力避免或减少人员伤亡、财产损失。如遇其他重大事故,尽力降低事故危害。 3、通讯联络组成员及职责: 由zz负责,主要职责:利用广播及各种通讯设备及时做好校园内沟通联络工作,并负责对外、对上联系及报告。 4、疏散引导组成员及职责: 由zz及各班班主任负责,主要职责:迅速组织楼内学生从安全通道有序疏散,转移到学校操场空旷处。 5、人员救护组成员及职责: 由zz负责,主要职责:对伤员实施紧急简单救护,并及时联系有关医院。 6、水电保障与物品管理组成员及职责: 由zz负责,主要职责:对从现场抢救出的物品进行妥善保管,对贵重和危险物品要派专人看管并逐件登记造册,以免重复损坏、丢失。并确保水电正常及药品、食品的及时供应。 二、具体措施 1、演习时间为20xx年10月,第四周

疏散距离指标_安全疏散

疏散距离指标 安全疏散距离包括两部分:一是房间内最远点到房门的疏散距离;二是房门到疏散楼梯间或外部出口的距离; (一)厂房的安全疏散距离 厂房内任一点到最近的安全出口的直线距离不应大于表中规定的数值;火灾危险性越大,安全疏散距离要求越严格;厂房的耐火等级越低,安全疏散距离要求越严格;对于丁、戊类生产厂房,当采用一、二级耐火等级的厂房时,其疏散距离可以不受限制; 厂房内的任一点至最近安全出口的直线距离如下: Ps:厂房内的任一点至最近安全出口的直线距离不可以增加! 记忆口诀:(1)甲类3025;(2)乙类结合甲类记忆,755030(75正好是甲类3x25,50正好是甲类2x25,30正好是甲类的30),(3)丙类864,64;(4)丁、戊类记不记都可以,最好记住,丁、戊类基本不考;(5)只有一、二级耐火等级才可以设在地下半地下,在防火分区中已经说明甲乙类生产场所不可以设在地下半地下,因为火灾危险性比较大,一旦着火很难扑救,现在就只剩下丙丁戊类的一、二级,只要记3456就好可以了,一张表就这样搞定了!初学者还需要做题目巩固记忆,刚开始看到这张表记不住没有关系,多看几遍和做

的题目多了自然就记住了,千万不要被这张表吓到,都是纸老虎! (二)公共建筑的安全疏散距离 注:当建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表增加25%; 记忆口诀:(1)医疗建筑高层病房24(医高病饿死),(2)托幼老歌25,(3)高层旅馆、展览建筑、教学建筑高层、医疗建筑高层其他部分30(医教旅展高30),(4)医疗建筑、教学建筑单、多层35(医教单多层35);(5)最小的9m必须要记住;(6)高层是高层的一半,表中加粗的数字;(7)记住一、二级其他的就好记了! (1)建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按表的规定值增加5m;

最新紧急疏散应急预案

紧急疏散应急预案 大连冰山金属技术有限公司 2013年1月

安全事故紧急疏散应急预案 为防患于未然,避免在火灾、地震、台风等突发事件来临时,确保全体员工快速撤离危险之地,预防拥挤、踩踏事故的发生,根据《中华人民共和国突发事件应对法》制定本预案。 一、使用时机和范围 紧急疏散是在火灾、地震、台风及安全事故等突发事件来临时,为了避险而迅速将员工由危险场所撤往安全地点的行动。紧急疏散的时机和范围由总经理或值班领导根据灾情下达,部门经理或监理在紧急情况下可指挥本部门员工紧急疏散。 二、处置原则 1、“以人为本,的原则,做到“生命第一,最大限度的保障员工的生命安全。 2、“安全第一,预防为主”的原则,要树立“应急”意识,不断加强安全教育,组织应急演练,提高员工的逃生技能。 3、“亲临一线,靠前指挥”的原则,每一位领导、监理和当班班长在危险发生时,都要亲临一线,靠前指挥。 三、组织机构与职责 1、应急指挥部 总指挥:李延增总经理 职责:全面负责紧急疏散的应急救援指挥工作。 副总指挥:李德昌总工程师 职责:协助总经理进行紧急疏散的应急救援指挥、调查处理和善后等工作。 成员:王学敏、杨德龙、杨铁军、王德高、李茂逊 职责:具体指挥紧急疏散的应急救援、调查处理和善后等工作。 如遇到险情,以当时在场的最高领导为紧急疏散的第一责任人。

2、应急救援领导小组下设5个工作组 (1)通信联络组组长:李茂逊 职责:及时报警并向上级报告灾情,确保上情下达、下情上达。做好电话值守,负责事故情况的收集,发布灾情信息;统计人员伤亡和财产损失情况,评估灾情。 (2)疏散引导组组长:王学敏,副组长:刘士魁、张宝良 成员:杜阳、任广武、吴竹影、刘勇、张维旗 职责:迅速组织员工紧急疏散,确保员工安全转移,维护现场秩序,清查员工人数,做好员工思想稳定工作。 (3)紧急救援组组长:杨铁军,副组长:孙健 成员:袁静、于春峰、程基岩、张启利、陈少斌、王海斌 职责:迅速搜寻受伤人员,切断气源、电源,抢修设备,做好事故现场警戒,设置警戒标志,收集有关重要物证,控制人员进出,防止灾害扩大。 (4)后勤保障组组长:杨德龙 成员:林晶、丁兆阳、邱涛、班车司机 职责:负责应急物资、器材的购置、保管,确保应急时完好够用,设置避难场所,供应受灾师生食品物品,及时运送人员、伤员、和应急物资。 (5)善后处理组组长:李德昌 成员:王学敏、杨铁军、杨德龙、李茂逊 职责:负责事故调查处理和事故善后处理,及时向员工和伤员亲属通报有关情况,稳定员工情绪,做好灾后生产恢复和重建工作。 四、紧急疏散的信号发布和集结地域 1、如遇险情,紧急疏散命令的发布由决定紧急疏散的总经理实施,也可随时指定人员实施,当班领导或在现场领导要快速向员工发出紧急

安全出口与疏散出口

第一章安全出口与疏散出口 安全出口和疏散出口的位置、数量、宽度对于满足人员安全疏散至关重要。建筑的使用性质、高度、区域的面积及内部布置、室内空间高度均对疏散出口的设计有密切影响,设计时应区别对待,应充分考虑区域内使用人员的特性,合理确定相应的疏散设施,为人员疏散提供安全的条件。 一、安全出口 安全出口是供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。 (一)疏散楼梯 1.平面布置 为了提高疏散楼梯的安全可靠程度,在进行疏散楼梯的平面布置时,应满足下列防火要求。 1)疏散楼梯宜设置在标准层(或防火分区)的两端,以便于为人们提供两个不同方向的疏散路线。 2)疏散楼梯宜靠近电梯设置。发生火灾时,人们习惯于利用经常走的疏散路线进行疏散,而电梯则是人们经常使用的垂直交通运输工具,靠近电梯设置疏散楼梯,可将常用疏散路线与紧急疏散路线相结合,有利于人们快速进行疏散。如果电梯厅为开敞式时,为避免因高温烟气进入电梯井而切断通往疏散楼梯的通道,两者之间应进行防火分隔。 3)疏散楼梯宜靠外墙设置。这种布置方式有利于采用带开敞前室的疏散楼梯间,同时,也便于自然采光、通风和进行火灾的扑救。 2.竖向布置 1)疏散楼梯应保持上、下畅通。高层建筑的疏散楼梯宜通至平屋顶,以便当向下疏散的路径发生堵塞或被烟气切断时,人员能上到屋顶暂时避难,等待消防部门利用登高车或直升机进行救援。通向屋面的门或窗应向外开启。 2)应避免不同的人流路线相互交叉。高层部分的疏散楼梯不应和低层公共部分(指裙房)的交通大厅、楼梯间、自动扶梯混杂交叉,以免紧急疏散时两部分人流发生冲突,引起堵塞和意外伤亡。 (二)疏散门 疏散门是人员安全疏散的主要出口。其设置应满足下列要求。 1)疏散门应向疏散方向开启,但人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门的开启方向不限(除甲、乙类生产车间外)。 2)民用建筑及厂房的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。

公司灭火和疏散应急预案(范本)

XXX公司灭火和疏散应急预案 第一条组织设置 (一)消防灭火及疏散应急工作由公司消防安全领导小组负责,总经理为领导小组组长,全面负责指挥、协调工作。 (二)公司当日值班经理为副组长,在总经理不在时负责全面工作。 (三)安保部经理为领导小组常务副组长,负责具体实施。 (四)本预案共设两个梯队。第一梯队为假设起火部位现场区域工作的安保人员、服务员、巡查人员、管理工作人员;第二梯队为其他区域的安保人员、服务员、巡查人员、管理工作人员。 (五)每个梯队分别设立灭火行动组、通讯联络组和疏散引导组。 第二条灭火和疏散预案 当单位消防安全责任人或管理人下达假设部位发生初起火灾的紧急信息后,演练工作按照下列程序实施。 (一)报警、接警和处警。 1、第一梯队通讯联络组。有人员迅速跑向假设起火部位区域的报警按钮、电话处,及时向消防控制室报警,并呼叫第一梯队进行灭火和疏散处置。报警时要保持冷静,报告如下事项:(1)起火单位和地址;(2)火势大小及燃烧状况;(3)燃烧物质和有无危险物品;(4)本人姓名和联系电话;(5)有无被困人员;(6)在何部位迎接消防车。 2、消防控制室在接到消防报警信号后,立即对发出报警信号的设备、地点进行确认,通知保卫人员进行现场查看,同时联系相关地点附近的员工进行询问核查,

如果误报要进行记录。如确认发生火灾,要迅速根据火灾反馈信息完成消防水泵、送排烟系统、区域断电等启动工作,立即拨打119报警电话,同时呼叫第二梯队人员赶往现场进行处置。 3、第二梯队通讯联络组接到指令后,继续通过所在楼层或区域设置的电话向“119”报警,确保落实。 (二)初起火灾补救。 1、第一梯队灭火行动组成员按照各自分工,负责灭火器的人员立即取用身边的灭火器和路向距假设起火部位最近的灭火器设置点,提取灭火器后,迅速跑向假设起火部位,摆好灭火姿势,做好灭火准备;负责消火栓的人员迅速跑向距离假设起火部位最近的室内消火栓处,接好水带、水枪,并铺开水带跑向起火部位,对冷假设起火点,摆好姿势,做好灭火准备。 2、第二梯队灭火行动组接警后,所有人员立即跑向假设起火部位现场增援灭火。到达现场后,就近启用室内消火栓,接好水带、水枪和铺好水带后,对准假设起火点,摆好姿势,做好灭火准备。 3、消防队到达火场后,应带领消防队员进到火场,听从他们的指挥,介绍地形,指引正确的方向。 (三)人员疏散。 1、消防控制室。确定发生火灾后,要按火势情况播放消防应急广播,对相关楼层和部位进行广播。 2、第一梯队疏散引导组。有人员立即跑向假设起火部位附近的疏散出口处,做出手势,呼叫、引导现场人员通过最近的疏散通道、安全出口疏散;有人员跑向假设起火部位的区域或本楼层安全出口处,做出手势,呼叫、引导现场人员通过安全出口或疏散通道安全疏散。做到每个安全出口和疏散通道处有人引导。

安全疏散的基本原则

安全疏散的基本原则集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

安全疏散的基本原则安全疏散是指发生火灾时,在火灾初期阶段,建筑内所有人员及时撤离建筑物到达安全地点的过程。能否实现安全疏散,取决于许多因素,但从建筑物本身的构造来说,应坚持以下基本原则: 1、合理布置疏散路线 所谓合理的安全疏散路线,是指火灾时紧急疏散的路线越来越安全。就是说,应该做到人们从着火房间或部位,跑到公共走道,再由公共走道到达疏散楼梯间,然后由疏散楼梯间到室外或其他安全处,一步比一步安全,不能产生“逆流”。 2、疏散楼梯的数量要足够位置要得当 为了保证人们在火灾时能顺利疏散,高层建筑至少应设两个疏散楼梯,并且设在两个不同的方向上,最好是在靠近主体建筑标准层或防火分区的两侧设置。这是因为人们在火灾时往往是冲向熟悉的楼梯或出口,但若遇到烟火阻碍就会掉头寻找出路,只有一个疏散路线是不安全的。两个疏散楼梯过于集中也不利于疏散。 3、疏散顺序

疏散顺序,就是指先疏散哪部分人员,后疏散哪部分人员。这是制定疏散预案首先要考虑的。一般原则是先疏散着火层,然后是着火层以上楼层,最后是着火层以下楼层。 4、疏散路线 疏散路线应选择离安全出口、疏散楼梯最近的路线,一般是沿疏散指示标志所指的方向疏散。但如果是着火层,应考虑着火的位置。着火房间附近房间的人,应向着火相反的方向疏散。竖向疏散一般先考虑向地面疏散,因为疏散到地面是最安全的。但也要考虑到竖向通道万一被封堵,也可以向楼顶疏散。设有避难间、避难层的高层建筑,可考虑向避难间、避难层疏散。 5、疏散指挥 整个疏散过程必须在统一指挥下,按照预定的顺序、路线进行,否则,就可能造成混乱,影响疏散。总指挥应当在消防控制室,各楼层或防火分区要有现场指挥员(或称引导员)。现场指挥员要及时向总指挥报告疏散情况。 6、避免设置袋形走道

疏散应急预案

****广场消防安全应急预案 一、预案目的: 为加强公司员工消防“意识”;规范公司消防“操作标准”;提高消防“防范、应对”效率;建立集中领导,统一指挥,反应灵敏,高效运转的消防安全应急体系。根据《中华人民共和国消防法》及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,结合公司实际情况,特制定本消防安全应急预案。 二、组织机构及职责: 公司成立消防安全应急指挥部,负责公司火灾现场指挥。消防安全应急指挥部由光华店总经理和分管安保工作的经理及相关职能部门组成。 应急指挥部:总指挥:*** 副总指挥:***、*** 成员:***、***、*** 消防应急指挥部职责:指挥协调各工作小组和义务消防队开展工作,迅速引导人员疏散,及时控制和扑救初起火灾;协调配合公安消防队开展灭火救援行动。 下设六个专门工作组 (一)义务消防队(灭火行动组) 队长:***、***

义务消防队职责:现场灭火、抢救被困人员。 义务消防队可进一步细分为灭火器灭火小组、水枪灭火小组、物资疏散小组。 (二)疏散组 组长:***、*** 成员:*** 疏散组职责:引导、疏散、救助人员,确保人员安全快速疏散。在安全出口以及容易走错的地点安排专人值守,其余人员分片搜索未及时疏散的人员,并将其疏散至安全区域。 (三)安全救护组 组长:***、*** 成员:*** 安全防护救护组职责:对受伤人员进行紧急救护,并视情转送医疗机构。 (四)火灾现场警戒组 组长:***、*** 成员:*** 火灾现场警戒组职责:控制各出口,无关人员只许出不许进,火灾扑灭后,保护现场。 (五)后勤保障组 组长:***、***

后勤保障组职责:负责设施设备抢修维护、通信联络、车辆调配、道路畅通、供电控制、水源保障。 (六)机动组 组 长:***、***、 成 员: *** 机动组职责:受指挥部的指挥,负责增援行动。 三、火灾发生应急处置程序: 火情发生 消防应急指挥部 拨打“119”、“120”及所在辖区派出所报警电话 机 动 组 后勤保障组 现场警戒组 义务 消防队(灭火组) 疏 散 组 安全救护组 报告保全部外线 ********、内线****或 监控中心

安全出口与疏散出口详细版

文件编号:GD/FS-4878 (安全管理范本系列) 安全出口与疏散出口详细 版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

安全出口与疏散出口详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为了在发生火灾时,能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡、降低火灾损失,在建筑防火设计时,必须设置足够数量的安全出口和疏散出口,并分散布置、易于寻找。 一、安全出口 安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口,保证在火灾时能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡,降低火灾损失。防火检查中,通过对安全出口的数量、宽度、间距、畅通性等进行检查,核实安全出口的设置是否符合现行国家工程消防技术标准的要求。

(一)检查内容 1.安全出口的数量 安全出口的数量与安全出口总宽度、安全疏散距离有直接关系。当安全出口总宽度足够时,还需要保证在不同人员分布条件下的安全疏散距离,二者相互结合才能使安全出口的布置更加合理。具体要求为:(1)公共建筑 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不少于2个。当公共建筑仅设一个安全出口或一部疏散楼梯时,具体检查要求为: ①除托儿所、幼儿园外单层公共建筑或多层公共建筑的首层,建筑面积小于等于200m2且人数不超过50人的。 ②除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放

相关文档