文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 后浇带防锈处理方案

后浇带防锈处理方案

后浇带防锈处理方案
后浇带防锈处理方案

后浇带回填土钢筋防腐防锈处理方案

一、工程概况

工程名称:五矿弘园一期B工程

建设单位:五矿地产(沈阳)有限公司

设计单位:沈阳现代建筑产业研究院有限公司

施工单位:北京城乡建设集团有限责任公司

工程概况:五矿·弘园一期B工程位于辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街西侧,总建筑面积为87864.04 m2,地上建筑面积70728.4㎡,地下建筑面积17135.64㎡。本工程由住宅、商业网点,地下车库及设备层构成。其中3#楼、4#楼地上24层,6#楼、9#楼地上25层,10#楼地上23层,商业网点25#楼、28#楼地上一层;地下一层为设备层,地下二层为整体车库。

根据现场施工条件,需在地下室结施-4(A-C/19-20)位置进行临时回填土。为保证工程质量,防止后浇带钢筋在后期施工前产生锈蚀,,制定本施工方案。

二、主要编制依据

1、施工图纸

2、建筑施工手册

3、本地气候特点

三、施工方法

1、施工准备

材料准备,普通硅酸盐水泥(P.C52.5)必须有厂家备案,合

格证、检测报告、等证件齐全,进场水泥库存放,并做好防雨防潮处理,出厂日期超过3个月必须进行复检。

现场准备:

在施工前,必须将钢筋上浮锈、泥土用钢刷清除干净,后浇带内垃圾、积水清除干净。

2、施工方法

(1)所有丝扣清除干净,采用钢筋保护套拧紧防护。

(2)用108胶加纤维素和P.C52.5水泥搅拌成水泥胶浆,胶灰比为1:2。

(3)钢筋满刷搅拌好的水泥胶浆,使钢筋与空气完成隔离,厚度不宜少于1.5mm。

(4)待水泥胶浆表面干燥后,严密包裹一层塑料膜。

3、质量标准

水泥胶浆涂刷厚度均匀,没有漏涂刷现象。

四、成品保护

1、水泥胶浆配比准确,胶太多钢筋表面产生下坠现象,严重影

响观感,太少粘结不好,不能形成隔离作用。

2、防止钢筋下面漏刷。

3、施工时不可随意变拆钢筋。

4、尽量选取细实、干燥土进行回填。

五、安全措施

1、进场安全教育必须做好

2、所有进场工人必须戴好安全帽,不得穿拖鞋。

3、工作时不准嬉笑打闹,严禁酒后上岗。

4、避免交叉作业。

钢筋除锈处理方案

一、编制依据 1、**县质监站质量监督整改通知单; 2、锈蚀钢筋随机抽检力学性能试验报告; 二、工程概况 本工程是***工程,是农民拆迁安置房,总建筑面积153798㎡,已完成主体建筑约128000㎡,未完成主体部分约26000㎡。由于本工程出现某种原因,原施工单位不再进行施工,致使本工程中途停工。原施工单位停工时,尚有部分建筑主体结构未完成。具体情况为15、16号楼主楼部分混凝土已浇筑,抗水板、剪力墙及柱筋已绑扎成型,14、25号楼大屋面以下主体结构已完成,装饰花架、电梯机房及到屋面楼梯剪力墙、柱钢筋已绑扎成型,1至25号楼构造柱及过梁、女儿墙压顶钢筋已设置,以上部位均未浇筑混凝土。且现场尚有300多吨钢材露天堆放,未进行保护和覆盖。 由于该工程于2011年1月13日停工,至今已有7个月时间,致使钢筋严重生锈。基于以上情况,我公司会同监理公司联名向业主及***质量监督站报告上述情况,并组织上述单位对现场堆放及已绑扎成型钢筋进行查看。经过查看现场实际情况,质监站监督工程师要求对现场所有钢筋进行取样,如检测结果为满足原直径钢材力学性能要求,则除锈后进行使用,若检测结果不满足原直径钢材力学性能要求,则按检测结果除锈后使用。 我项目部在监理单位的见证下对上述钢筋进行取样检测,检测结果为所有钢材均满足原直径力学性能要求,所以本工程所有堆放及已安装钢材均按质监站要求除锈后按原钢材直径使用。为保证钢材除锈工作顺利进行及达到除锈质量满足要求,特编制本专项方案。 三、除锈方法 我项目部技术人员对现场所有钢筋进行查看,发现现场堆放钢筋

上面部分由于长期日晒雨淋,下面部分由于接触泥土很潮湿,致使上面和下面部分钢筋锈蚀严重,已产生部分鳞片锈,而中部钢筋只产生部分点状锈;而已绑扎成型钢筋由于长期接触空气及日晒雨淋,全部已产生鳞片锈。 基于上述情况,决定对生锈程度不同的钢筋采取不同除锈方法。 1、对只产生点状锈部分钢筋除锈拟采用人工除锈的方案。 人工除锈为人工使用钢丝刷和打磨砂布进行人工打磨除锈。使用脚手架钢管搭设工作台,然后将堆场上只产生点状锈部分钢筋置于工作台上,逐根进行打磨除锈。 2、对于产生鳞片锈的钢筋,采用机械除锈。 在现场钢筋棚内,设置10台电刷除锈机,对产生鳞片锈的钢筋进行机械强力除锈,以保证除锈彻底及高效除锈。对于已绑扎成型的钢筋,由于已安装到位,且相对分散,特别是构造柱钢筋更加分散,基于上述情况,拟对已绑扎成型钢筋采用电动角磨机安装钢丝刷进行除锈。 经过除锈处理的钢筋应设置专门堆场进行堆放,堆放时应在地面砌筑不低于500mm高的地垄墙,以使堆放钢筋远离地面。钢筋堆放完毕后,应使用塑料布进行覆盖,避免日晒雨淋让已除锈钢筋再次产生锈蚀。对于已绑扎成型钢筋,在除锈后应及时浇筑混凝土,以让钢筋远离空气,避免生锈。 三、钢筋下部混凝土表面处理 由于竖向钢筋长期锈蚀,表面浮锈沿钢筋随雨水流下,渗入柱底混凝土板面,影响今后将要浇筑的上部混凝土与板面的连接,而且柱底钢筋的锈蚀也不易清理,因此有必要将柱底板面混凝土凿毛,露出新鲜混凝土表面,同时彻底清除掉碳化层,然后将柱底钢筋的锈蚀情况进一步处理。

后浇带施工方案

广东建星建筑工程有限公司 华发首府花园三期(二标段) 二三期交界处后浇带施工方案 编制:日期:.审核:日期:.审批:日期:.

目录 一、编制依据................................................................................................................................. - 3 - 二、工程概况与目标..................................................................................................................... - 3 - 1、现场情况简介.................................................................................................................... - 3 - 2、质量目标............................................................................................................................ - 4 - 三、施工计划安排......................................................................................................................... - 4 - 四、施工方法............................................................................................................................... - 5 - 1、二期与三期地下室底板交界处施工................................................................................ - 5 - 2、二期与三期地下一层楼板交界处施工............................................................................ - 6 - 3、二期与三期地下室顶板交界处施工................................................................................ - 6 - 五、后浇带施工注意事项............................................................................................................. - 6 -

将后浇带改为膨胀加强带处理方案

关于将后浇带改为膨胀加强带的处理方案 安泰幸福里凤凰酒店及地室工程,由武胜县安泰丝业有限公司投资兴建,四川时代建筑设计有限公司设计,四川省众信建设工程监理有限公司监理,四川省第十五建筑有限公司总承包施工,工程为全现浇钢筋混凝土框架结构。独立承台及条形基础,为防止超长结构裂缝,设计要求D-H交D-G轴之间采用后浇带,D-8交D-9轴之间采用后浇带,D-15轴交1/D-15轴之间采用后浇带。后浇带宽度匀为1500。由于是温差后浇带,因此根据设计要求,温差后浇带必须在两侧混凝土浇筑后60天才可封闭。与工期总体进度要求相矛盾,而且在屋面设置后浇带给屋面渗漏也带来了隐患。因此我司根据以往的施工经验及各地的案例建议在屋面结构标高处将后浇带改为膨胀加强带以减少混凝土收缩应力、降低屋面渗漏机率,将其部位的后浇带改为膨胀加强带以缩短施工周期, 方便后续的工程施工 一、用补偿收缩混凝土并增设膨胀加强带代替后浇带依据: 1、根据住建部2009年6月16日颁布的《补偿收缩混凝土应用技术规程》(JGJ/T178-2009)第4.0.3、4.0.4、4.0.5、4.0.6条规定可以以设置膨胀加强带代替后浇带。同样可以满足混凝土对温度收缩应力的要求。

1)《补偿收缩混凝土应用技术规程》第4.0.3条大体积、大面积及超 长混凝土结构,可采取设置后浇带的措施。后浇带宽度不宜小于800mm,非沉降后浇带可在两侧补偿收缩混凝土浇筑28d后浇筑,大体积混凝土 应待两侧混凝土中心温度降至环境温度时再浇筑。膨胀加强带一般按照 后浇带的设置原则设置。膨胀加强带宽度宜为1m,应在其两侧用密孔钢(板)丝网将带内混凝土与带外混凝土分开。 2)膨胀加强带是一种旨在提高混凝土结构抗裂性能的技术措施。施工 中采用膨胀加强带的目的是代替后浇带,进一步简化施工工艺,所以一 般设置在后浇带的位置。为了有效发挥膨胀效果,增加长度方向的膨胀 绝对量,所以其宽度应该比后浇带更宽一些;膨胀加强带是一种“抗” 的措施,在连续施工的混凝土结构中,为提高其抵御收缩应力的能力, 增设一些附加钢筋。膨胀加强带的结构与后浇带基本相同。对于钢筋混 凝土结构的裂缝控制有“抗”与“放”两种措施。设膨胀加强带方式属 于“抗”,后浇带或后浇式膨胀加强带方式属于“放”,同时使用补偿 收缩混凝土、后浇带、膨胀加强带体现了“抗”与“放”的结合。 试验研究和工程实践表明,补偿收缩混凝土有显著的裂缝“自愈合”能力,对因施工不当产生的微小裂缝,即使一些渗水的裂缝,在水养护 一段时间后,由于膨胀性水化产物堵塞裂缝可以将断裂的两个表面胶接 为一体,这个性质对地下防水工程非常有益. 2、根据王铁梦教授著的《工程结构裂缝控制》第7.9、7.10条的阐述 完全可以取消后浇带改为膨胀加强带来减少混凝土收缩应力。

钢筋防锈及除锈措施

钢筋防锈及除锈措施 在建设工程上,钢筋的使用无处不在,但钢筋生锈也是在所难免的,钢材锈蚀不仅使截面积减小,性能降低甚至报废,而且因产生锈坑,可造成应力集中,加速结构破坏。尤其在冲击荷载、循环交变荷载作用下,将产生锈蚀疲劳现象,使钢材的疲劳强度大为降低,甚至出现脆性断裂,严重影响工程质量。 一、铁锈的分类 铁锈分为浮锈(色锈)、陈锈和老锈三种: 1、浮锈。呈黄褐色,处于铁锈形成的初期,在混凝土中不影响钢筋与混凝土粘结,因此除了焊接操作时在焊点附近需擦干净之外,一般可不作处理。但是,有时为了防止锈迹污染,也可用麻袋布擦拭。 2、陈锈:呈红褐色,在钢筋表面已有铁锈粉末,影响钢筋与混凝土的粘结力,一定要清除干净。可采用钢丝刷或麻袋布擦等手工方法。具备条件的工地应尽可能采用机械方法。盘条细钢筋可通过冷拉或调直过程除锈,粗钢筋采用专用除锈机除锈,如自制圆盘钢丝刷除锈机(在电动机转动轴上安装两个圆盘钢丝刷刷锈)。 3、老锈:呈深褐色或黑色,钢筋表面带有颗粒状或片状的分离现象,必须清除干净后才能使用。对于有起层锈片的钢筋,应先用小锤敲击,使锈片剥落干净,再用除锈机除锈。因麻坑、斑点以及锈皮去层会使钢筋截面损伤,所以使用前应鉴定是否降级使用或另作其他处置。 二、防止钢材锈蚀的措施 影响钢材锈蚀的主要因素有环境中的湿度、氧,介质中的酸、碱、盐,钢材的化学成分及表面状况等。一些卤素离子,特别是氯离子能破坏保护膜,促进锈蚀反应,使锈蚀迅速发展,针对上述引起钢筋生锈的原因,通常采用表面刷漆的方法防止钢筋生锈。常用的底漆有红丹、环氧富锌漆、铁红环氧底漆等,面漆有调和漆、醇酸磁漆、酚醛磁漆等。薄壁钢材可采用热浸镀锌或镀锌后加涂塑料涂层等措施。 a.混凝土配筋的防锈措施,根据结构的性质和所处环境等,考虑混凝土的质量要求,主要是提高混凝土的密实度,保证足够的钢筋保护层厚度,限制氯盐外加剂的掺入量。混凝土中还可掺用阻锈剂。 b.预应力钢筋一般含碳量较高,又多是经过变形加工或冷加工的,因而对锈蚀破坏较敏感,特别是高强度热处理钢筋,容易产生锈蚀现象。所以,重要的预应力混凝土结构,除了禁止掺用氯盐外,还应对原材料进行严格检验。 c.钢材的化学成分对耐锈性影响很大,通过加入某些合金元素,可以提高钢材的耐锈蚀能力。例如,在钢中加入一定量的铬、镍、钛等合金元素,可制成不锈钢。 三、钢筋除锈的方法

后浇带浇筑施工方案

后浇带施工方案范本 一、工程概况: 本工程结构形式为静压管桩、承台及构造筏板基础、框架-剪力墙结构。 本建筑物为L型,**楼为9层东西长70.45m,南北宽18.75m,建筑高度37.05米,地上9层、地下一层;门诊楼为5层南北长67. 5m,东西宽22. 5m,建筑高度23.55米,地上5层、局部地下一层。工程占地面积2689m2,建筑面积21090m2,工程为乙类高层建筑,设计使用年限50年,抗震设防烈度七度,屋面防水等级Ⅱ级。 二、后浇带施工要求: 本工程后浇带为钢筋混凝土温度后浇带,其应在楼层混凝土浇注60天后浇筑,具体位置及宽度见相应结施图纸.后浇带留齿槽型,后浇带采用微膨胀性混凝土,其混凝土强度等级应比构件混凝土强度等级提高一级,后浇带两侧模板待后浇带混凝土强度达到100%时方可拆模,后浇带浇筑时的温度宜与主体混凝土浇筑时的温度接近。 三、后浇带模板施工: 后浇带施工流程: 施工后浇带以外砼→拆其余部位模板→到设计规定时间后,施工后浇带砼→后浇带砼强度达到100%后,拆后浇带底模(侧模)。 (一)钢筋施工: 按图纸要求施工,在后浇带绑扎完成后做好防护措施(加盖盖板),防止钢筋损伤及锈蚀。在浇注后浇带混凝土前对钢筋进行检查及除锈处理。 (二)模板施工: (1)构造筏板: 施工后浇带立面的模板,采用木模板拼接。模板为竖向放置,用木方进行横向连接,后浇带两边模板由木方项住,防止浇注砼时发生涨模。 (2)墙体后浇带: 墙体后浇带模板由两块模板拼成,在两块模板的里外侧与水平钢筋相交处做半圆孔,模板套在钢筋上,两块模板的中间相交处夹住木模板,在浇注混凝土前将木模板起出,夹入橡胶止水带。为了抵抗住先浇筑砼一侧的墙体砼的侧压力,在靠近这一侧的模板的横向短木方的外侧套铁线,然后与这一侧墙体模板捆

钢筋除锈施工方案-

6号楼南侧车库钢筋除锈工程 施 工 方 案 》 建设单位:华兴置业房地产公司 审批签字: 监理单位:监理公司 审核签字: 施工单位:江苏阳江建设工程有限公司 编制签字:

: 一、工程概况 5、6号楼南侧车库因停工时间太长,绑扎好的筏板、墙柱钢筋长期裸露,导致钢筋氧化生锈,且锈蚀严重。锈蚀钢筋约220吨预计约19万根。现根据华兴房地产公司的指示,我公司承接了钢筋拆除、除锈、重新安装的工作。因施工现场道路条件限制,车库完成后顶板回填土后,车库东南角的多层别墅才能施工。因此车库钢筋除锈、实验应在最短时间内完成,我司计划钢筋除锈工期为7天。 二、钢筋除锈方案选择 目前,工程钢筋除锈一般有以下几种: 1、钢筋除锈剂喷涂除锈 2、钢筋喷砂除锈 3、超高压水刀除锈 4、; 5、钢筋除锈工具除锈 根据除锈单位的介绍,本工程钢筋锈蚀属于中度锈蚀原位钢筋,宜采用化学除锈剂的方法。 施工方法: 使用除锈剂除锈注意事项: 1、大面积施工前对除锈方法进行小面积试验性除锈,根据结 果选择合适的除锈方法。 2、钢筋化学除秀严禁使用含盐酸的除锈液除锈; 3、使用钢筋除锈剂应使用原液除锈,不得兑水使用; 4、墙梁柱钢筋除锈时为保证除锈剂喷涂到位,应拆除模板; >

三、钢筋除锈工程的施工方法 施工顺序: 1、根据施工现场车库实际情况,除锈前应先将影响除锈模板、 角部复杂绑扎刚进的部位拆除。 2、将港金属杂物清理干净。 3、采用除锈剂开始除锈施工,每5人、5套喷抢为 一组,成排朝西腿着喷钢筋除锈剂; 钢筋除锈剂除锈施工工艺: 1、? 2、将CX-4钢筋除锈剂装入喷雾器中,直接喷于钢筋表面,(除锈 剂使用时不得兑水及其他液体,必须使用原液)。以浸透 钢筋锈渍为准。 3、喷涂后的钢筋表干2~4小时,干透需24小时干透后露出钢 筋原色。 4、整理变形钢筋(严禁钢筋湿水) 5、浇筑混凝土; 四、质量的保障措施 本工程是我公司在河北沧州地区的重点工程,质量目标争取达到市优标准。因此结构安全时本工程的重中之重,本工程钢筋除锈质量外观无锈渍,表面接近钢筋原色。 除锈完成后应经过权威部门鉴定,并出具合格证明文件,方为合格,才能进行下一步施工。 ~ 我公司根据这些要求对项目部提出要求: 1、施工过程严格监督检查,发现不合格产品立即整改。

后浇带钢筋防锈措施

后浇带钢筋防锈措施

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

通乡街西侧棚改项目工程 后 浇 带 钢 筋 防 锈 措 施 江苏江中集团有限公司

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工方法 四、应注意问题及成品保护 五、安全措施

一、工程概况 工程名称:哈尔滨市香坊区通乡街西侧棚改项目工程车库 建设单位:哈尔滨大发房地产开发有限公司 设计单位:哈尔滨工业大学建筑设计研究院 监理单位:哈尔滨润龙建设工程监理公司 施工单位:江苏江中集团有限公司 工程概况:通乡街西侧棚改项目工程是由哈尔滨大发房地产开发有限公司开发建设,哈尔滨工业大学建筑设计研究院设计,由黑龙江寒地建筑勘察设计有限公司地质勘察。该工程位于哈尔滨市保健路与通乡街交汇处。工程由11栋高层住宅楼及地下车库组成。地下车库部分为地下一层。总建筑面积约为145000m2,其中地下约35000m2,地上约11万m2。 因本工程主楼为桩基础,地下室车库为天然基础,所以主楼与地下室四周筏板及对应处剪力墙顶板,均设有后浇带,后浇带纵横交错。现有部分主楼筏板基础混凝土浇筑完成,地库与主楼连接基础筏板混凝土浇筑至相邻后浇带。经施工中检查发现,后浇带钢筋开始产生点状浮锈。由于在地下空气潮湿,空气中氯离子含量过大,对钢筋腐蚀性较大,且在雨季施工,涉及楼号多,施工周期长,为防止后浇带钢筋在后浇带混凝土浇筑前产生片状锈蚀,保证工程质量,特制订本施工方案。 二、主要编制依据 1、施工图纸

后浇带施工方案与技术措施

后浇带施工方案与技术措施 一、后浇带工程概况 1.本工程主要建筑功能为三期旅客航站楼。地下局部一层(与停车场连通),地上二层加局部上、下夹层。地下结构体系为钢筋混凝土框架结构,外围为剪力墙结构,地上结构体系为钢-混凝土混合结构,采用钢屋盖及肋梁楼盖,柱采用钢筋混凝土柱、矩形钢管混凝土柱,部分梁采用型钢混凝土梁,结构高度24.300米。根据建筑体型,主体结构沿横向设置2道变形缝将航站楼划分为3部分,自左至右分别为A、B、C区。 2.各部位混凝土(非后浇带)浇筑要求 柱下独立基础、大直径旋挖桩基础、基础梁:C35;基础垫层:C15。 底板、水池:C40高性能补偿收缩防水混凝土:抗渗等级≥P6;水中养护14d的限制膨胀率≥0.025%;水中养护14d空气中28d的限制干缩率≤0.005%; 地下室侧壁:C40高性能补偿收缩防水混凝土:抗渗等级≥P6;水中养护28d的限制膨胀率≥0.025%;水中养护28d空气中28d的限制干缩率≤0.005%; 梁、板:C40高性能补偿收缩混凝土:水中养护28d的限制膨胀率≥0.027%;水中养护28d空气中28d的限制干缩率≤0.005%; -1.40(-0.10m)层及以上层梁板:C40高性能补偿收缩混凝土:水中养护28d的限制膨胀率≥0.02%;水中养护28d空气中28d的限制干缩率≤0.005%。 二、施工准备 1.材料准备 工程采用商品混凝土,为了满足工程需要,充分利用市场商品混凝土资源,按业主相关要求,选定四家信誉可靠的商品混凝土公司,保证每次混凝土浇筑按工期计划顺利进行。

工程其它各种材料的加工与制作也按照分区布置的原则,在两个场区分别设立钢筋加工区、木工加工区、其它加工区。 浇筑后浇带混凝土前应提前和商品混凝土厂家联系,特别注意配合比的混凝土强度等级和微膨胀剂的掺入。 2.机具准备 后浇带位于基础和墙体及梁的部位上采用振捣棒振捣,位于现浇板部位采用平板振捣器振捣。 1)插入式振捣棒电机8台,振捣棒60型8根;平板振捣器电机8台,振捣棒60型8根; 2)手推车20辆,塑料覆盖膜。 3)放料工16人,振捣插入式震动器16人,抹面收平16人。 3.技术准备 在施工前应该注意混凝土配合比的情况,做好操作人员的交底工作,单独做好钢筋隐检的工作,注意留置试块。 浇筑混凝土施工段的模板钢筋,预埋件及管线全部安装完毕,报验监理,经检查符合要求,交接手续齐全。 4.作业条件 满足设计施工图规定的时间,并在沉降观测得到设计部门认可后、监理验收合格后方可进行浇筑。 该项目工期特别紧,为此我们特别制定了应急施工预案,在施工现场设置一套临时发动机组,并在我公司银川市机具设备租赁站预备相关机械设备作应急之需。 三、后浇带施工技术措施 后浇带的设计原理是“抗放兼备,以放为主”,这种设计已列入规范而被广泛使用,后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带、后浇温度带,分别用于解决各构筑物间差异沉降,钢筋混凝土收缩变形和减小温度应力等问题,后浇带一般具有多种变形缝的功能。 施工后浇带是在整个建筑物中设置的临时施工缝,该缝根据设计要求保留一段时间后再浇筑。这种“缝”在整个结构施工中既解决了构筑物间的差异沉降,混凝土的收缩变形,温度应力,又达到了不设永久变形缝的目的。

钢筋人工除锈施工方案

钢筋人工除锈施工方案 ○R 施工单位:山东天齐集团济南分公司工程名称:温泉国际会议中心工程 编制人: 编制日期: 2012年5月 用品质打造建筑行业第一品牌

目录 No table of contents entries found. 第一章、编制依据 1、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002(2011年版) 3、甲方锈蚀钢筋随机抽检力学性能试验报告 4、现场施工图纸 5、03G101平法施工图集 6、钢筋拆除、除锈处理会议纪要

第二章、工程概况 本工程为济南商河温泉国际会议中心,地上11层,地下1层局部2层,建筑面积56301.45㎡,框剪结构, 目前一部分地下结构已由其他施工单位施工完毕(见图1)。项目部根据原预留钢筋的锈蚀程度已与建设、监理、设计单位协商处理意见,由于长时间没有防护措施导致施工现场钢筋由于受到长期日晒雨淋,其表面产生不同程度锈蚀现象,通过现场查看,地下结构预留出的墙柱钢筋已经生锈,但并未发现片状老锈,锈迹瘢痕仅仅是表皮,钢筋锈蚀并不严重,最终结合结构设计师的意见给出了合理可行的处理方案,施工单位将按照协商处理意见处理后对锈蚀钢筋做除锈处理。 斜线范围为已浇筑部分 第三章、施工部署 1、根据现场实际情况,已浇筑砼部分的竖向钢筋锈蚀严重且只能用人工除锈。 2、考虑人工用钢丝刷除锈消耗人力太大、工期太长且竖向钢筋达到一定 高度需支脚手架,所以我单位采取除锈剂喷涂的方法除锈,个别死角用钢丝刷除锈。 3、钢筋除锈后并按批进行外观检查。合格后按现场原施工单位预留的钢

施工现场钢筋除锈施工方案

************** 钢筋除锈施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期: 2019年月日

目录 1、工程概况 (3) 2.施工现状 (2) 3.施工准备 (3) 4.检查鉴定 (4) 5.施工组织架构图 (5) 6.施工方法 (5) 7.安全文明施工 (9)

1、工程概况 2、施工现状 *************现底板钢筋已绑扎完成,后搁置至今。由于基本完成的钢筋工程长期裸露于外部环境,导致钢筋锈蚀,砼表面有锈蚀碳化的可能。 3、施工准备 1.检查除锈区域及钢筋锈蚀程度。 2.对生锈钢筋工程,项目部安排测量人员会同监理依据施工总平面布置图、单位工程设计蓝图及城建部门的测量成果表,逐一复测建筑物轴线、标高等,并作出明显标记。复测过程中发现问题,及时以书面形式上报建设、监理单位。 3.针对搁置工程的现状,积极与建设、监理、设计单位联系,从钢筋除锈方面展开讨论,并结合相关检测单位的检测、鉴定结论,编制出科学、合理的处理措施。 4.提前落实钢筋除锈方面施工的人员、机械、设备等,并做好施工前的准备工作。 5、人员组织:为使锈蚀钢筋能够满足施工要求,现场共投入20人对钢筋

进行除锈处理,人员根据现场情况调整。 4、检查鉴定: 为保证搁置工程的钢筋再利用的安全性和可靠度,在施工前对原有搁置工程进行一次全面检测,原设计单位根据检测结果经复核计算,确认安全、可靠后可复工。若检测结果达不到原设计要求,应根据原设计单位的调整设计并经重新图纸审查后,方可施工。

5、施工组织框架图 6、施工方法 (一)钢筋除锈方式: 《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015中规定:结构构件的钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。为严格施工及确保建筑寿命与质量,钢筋除锈工作至关重要。 1.钢筋锈蚀程度的分类: 根据钢材表面的锈蚀程度,钢筋表面的锈蚀分为以下四级: A.全面地覆盖着氧化皮而几乎没有铁锈的钢材表面;

人防后浇带施工方案

登封市滨河新苑(一期)建设项目 人防地下室 后浇带专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 河南嵩山建筑安装有限公司

后浇带专项施工方案 目录 一、工程概况 二、后浇带施工工艺及设置 三、施工重点和难点分析 四、对后浇带和施工缝的留设要求 五、后浇带的保护措施 六、浇筑前的准备工作 七、施工工艺流程及施工方法 八、后浇带施工应注意的问题 九、质量保证措施

第一章工程概况 本工程为登封市滨河新苑(一期)建设项目人防地下室,基础为筏板基础,上部结构为钢筋混凝土框架结构,建筑结构安全等级为二级,合理使用年限为50年。 第二章后浇带施工工艺及设置 第一节:后浇带施工工艺: (1)后浇带的设计原理是“抗放兼备,以放为主”,这种设计已列入规范而被广泛使用,后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带、后浇温度带,分别用于解决各构筑物间差异沉降,钢筋混凝土收缩变形和减小温度应力等问题,后浇带一般具有多种变形缝的功能。 (2)施工后浇带是在整个建筑物中设置的临时施工缝,该缝根据设计要求保留一段时间后再浇筑。这种“缝”在整个结构施工中既解决了构筑物间的差异沉降,混凝土的收缩变形,温度应力,又达到了不设永久变形缝的目的。 (3)设计采用在施工中留后浇带的做法,以便将原来“超长”的平面“化整为零”,使其能在较短的时间内完成的约束应力(混凝土的收缩、竖向荷重差异过大时产生的变形应力)释放,而持后浇带施工完成后,结构又“化零为整“大量减少了上述应力对结构的影响,减少了过多的设置永久性变形缝。 第二节:后浇带设置: 本工程地下室底板为C35、P8抗渗混凝土;地下车库顶板厚度为120mm。后浇带宽度800mm,地下室底板、顶板均设有后浇带。 第三章施工重点和难点分析 本工程地下室底板和顶板、墙均设有后浇带。由于底板、墙板与顶扳均为双层双向钢筋,后浇带位置的钢筋密集,且须设止水钢板,因此对后浇带的处理比较复杂。特别是车库的后浇带,连接长,工程量大。由于与其他楼栋连接长,

施工缝后浇带处理方案

施工缝后浇带处理 方案

施工逢、后浇带及预留洞口处理方案 一、工程概况 本工程位于沈阳市西南部,西临胜利大街,东临长白二街,南临规划路。本工程为新加坡城I期工程第IX标段,工程总建筑面积71514㎡,其中9#、10#、11#、12#楼为多层地上6层,标准层层高2850mm;20#、21#、22#、23#楼为地下1层、地上26层,地下一层层高5800mm、5700mm、5400mm。地上26层;1层层高3500mm,标准层为2900mm;21A#为地上2层网点;地下车库为地下1层,车库层高3600mm,局部3400mm。耐火等级为一级,设计年限为50年,抗震设防烈度为7度。 工程名称:新加坡城I期工程第IX标段 建设单位:沈阳圣淘沙房屋开发有限公司 监理单位:深圳俊迪监理有限公司沈阳分公司 设计单位:沈阳市建筑设计院 施工单位:中天建设集团东北公司 二、工程特点及难点 (1)本工程由4幢26层单体建筑及地下车库组成,应重点注意各单体施工流程的安排,同时加强技术、质量、安全、工期、文明施工等各项管理。 (2)本工程为住宅楼,而工程施工质量的好坏直接体现在质量通病的预防上,因此,本工程在施工期间应重点注意质量通病的防

治,如六渗一漏、楼板砼裂缝等。 (3)本工程均为26层,层高一楼3.5M,二至二十六楼均为 2.9M,施工时应充分重视各单体外立面平整度、垂直度的控制。 (4)本工程地下车库与20#、21#、22#、23#楼相连,高差、荷载相差大,地下车库基础底板开始设置了沉降后浇带与伸缩后浇带和加强带,把地下室分为十三块,沉降后浇带设计要求楼房主体结构封顶后施工,伸缩后浇带待其两侧混凝土龄期达到15天后方可施工,增加了施工难度。施工时应重点注重各分项工程的流水施工,注意安装各单体的施工流程,以缩短工期。 (5)本工程地下室及地下车库占地面积大,又型成了大面积开花多个工作面同时开始施工。 (6)地下车库顶板上将履土栽种树木、花草等绿化或道路,因此施工时除了重点注意地下室底板和外墙防水砼的施工外,还应重点注意顶板防水砼的施工质量。 (7)针对以上一些工程地点,本公司在编制施工方案时特突出重点、精心组织、科学规划,以确保整个方案的科学性、合理性、有效性与可行性。 二.施工缝、后浇带的设置 在工程的施工过程中,为防止建筑物沉降和砼收缩对工程质量的影响,也有是为了施工工序的需要,留置必要的施工缝是工程中不可避免的,后浇带也属于施工缝,施工缝如果处理不好将影响砼的整体性,因此施工缝就成了砼工程中的一个薄弱环节,施工缝的

钢筋停工期间防锈处理方案

长期停建地建筑物钢筋锈蚀防护处理 发布日期:作者:中国检测网浏览次数: 于各种原因,目前停建、缓建地工程项目较多,它们停建地时间基本在—年之间,有地甚至达到年以上,在全国许多大、中城市基本都有类似地情况发生,这些长期停建工程对城市地形象也带来了一定地影响.文档来自于网络搜索 长期停建地建筑物钢筋锈蚀防护处理 由于各种原因,目前停建、缓建地工程项目较多,它们停建地时间基本在—年之间,有地甚至达到年以上,在全国许多大、中城市基本都有类似地情况发生,这些长期停建工程对城市地形象也带来了一定地影响.随着经济形势地好转,以及各级政府地要求,有许多建设单位和房地产商准备对一些长期停建地建筑物进行续建,但由于这些建筑物停滞时间较长,其混凝土结构长期裸露在风雨之中,特别是一些主筋已遭到严重锈蚀地混凝土结构,如果不对其进行必要地检测、加固就对原有建筑物进行续建,这势必会形成安全隐患.因此,长期停建建筑物地钢筋锈蚀情况进行必要地评估、检测,并制定相应地加固、修复方案是完全有必要地.对于已停建或即将停建地工程,做好相应地善后工作是至关重要地.其中有些中途停止施工地工程,部分预留钢筋裸露于大气中,若不及时采取防护措施或措施不当,钢筋将发生锈蚀.锈蚀地发展速度取决于环境条件.城市、工业区及沿海地带,钢筋锈蚀速度是很快地.按照国家有关规范规定,明显锈蚀地钢筋不宜使用,有浮锈地钢筋在使用前必须进行除锈处理.中途停建地一批工程中,预留钢筋旨在将来可继续施工,若发生钢筋锈蚀并发展到一定程度,将会造成难于处置地后患,以至影响整个工程质量或进一步带来经济损失.应该引起高度重视并依据实际情况选择实施必要地防护措施.文档来自于网络搜索 长期停建地建筑物钢筋锈蚀地原因 浇筑在砼内部钢筋锈蚀地原因 造成长期停建地建筑物钢筋锈蚀地原因是多方面地,除先天因素(如设计、选材、施工质量等)外,主要是外部环境地影响.天气地四季变化,风、雨及太阳曝晒,冬季冻等,工业环境中酸、碱、盐地液体和气体地作用,海洋环境和盐碱地、盐湖区地盐腐蚀等,是造成混凝土中钢筋锈蚀地普遍性因素.再加上停建建筑物大都是因为经济原因,停建时很少能在混凝土表面进行保护性处理,在这种情况下,更加剧了钢筋锈蚀地可能性.文档来自于网络搜索停建工程中裸露钢筋锈蚀地原因 钢筋在大气中锈蚀地电化学性质 大气中有氧和湿气存在时,在钢筋表面形成许许多地微电池,即出现许多阳极区和阴极区.在阳极区铁被锈蚀,其反应式为:文档来自于网络搜索 →() 在阴极区是氧和水吸取电子地过程: →()—() 阴阳极共同反应地结果是: →()() 以上是伴随电流现象地化学反应,故为电化学过程.只要有潮气和氧地存在,钢筋表面地电化学过程就会自发进行.因此,锈蚀是不可避免地.为使钢筋不生锈,就必须采取相应地防护措施.文档来自于网络搜索 钢筋表面地锈蚀产物最初是(),在空气中继续氧化可生成().通常所见地“铁锈”即以上两种产物地混合物.由于铁锈不能在钢筋表面形成完整地覆盖膜,并且有时是疏松产物(浮锈),因此不能保护钢筋不继续锈蚀.文档来自于网络搜索

后浇带施工设计方案

后浇带施工方案 力拓倾城住宅小区工程位于市飞驰大道与亭湖路交叉口,整个工程由1-6号楼组成的整体地下室1层,地上部分11+1层建筑总高度47.2米。基础筏板面标高为-4.85m(地下车库)。建筑±0.00等于绝对高程为3.3米。 根据建筑特征和规要求,本工程从基础底板到地下室顶板单元之间后浇带(用于防止不均匀沉降);主楼主体结构封顶后经沉降观测满足要求才能浇筑砼. 二、后浇带的模板施工 1、基础底板后浇带 1.1 按设计要求后浇带止水钢板厚3㎜,板带宽300㎜,由专门厂家制作后在现场焊接,按规要求将止水钢板在现场搭接焊接,四面均焊接。止水钢板的详细尺寸形状见下图:

浇带弯折边向外,水箱间等特殊部位折边对迎水面。 1.2底板后浇带闸槎: 在基础垫层上后浇带(南北向)两侧预制好100宽高40的细石砼条。因本工程设计要求底板先绑扎东西向,所以南北向砼条高为55㎜,(板底筋为Φ12)。当底板下层钢筋网片绑扎完后用与基础底板同标号的取砂浆在后浇带位置堵住钢筋间距的空格,以防底部漏浆。基础后浇带做法见下图: 后浇带闸槎采用钢丝网片,钢丝网的网眼一般不宜过大,一般以

网眼20目为宜,用φ14钢筋做龙骨,间距300mm进行固定,以确保砼浇筑时钢丝网不鼓胀漏浆。依据本工程裙房底板厚度、保护层和钢筋直径,钢筋骨架的高度按两个尺寸加工:140㎜和70㎜。骨架焊接后外边包裹钢丝网,在两个骨架中间焊接止水钢板,详见下图: 后浇带钢丝网闸槎示意图 1.3后浇带的上口处理: 上层钢筋网片上口统一用木方子闸槎,施工前先对后浇带处的上层钢筋抄平后纠正不水平钢筋确保上口保护层一致。将木龙骨用铁丝固定在钢筋上,同时必须拉直线校直木方子。 2、梁板后浇带的处理 本工程在地下室车库顶板设置了后浇带,为确保后浇带两侧钢筋砼结构的安全,后浇带两侧采用独立的支撑体系,与整体平台、梁模板连接处断开,不影响平台、梁模板的拆除。按原来常规做法:后浇带两侧模板及支撑不能拆除,保留到后浇带砼强度达到100%后拆除,使得大量料具被积压在后浇带造成了料具投入费用的增加。为节约开支,项目部根据公司制定的后浇带统一施工标准要求结合现场结构特点,采用公司机具中心提供的大直径钢管来加固梁底支撑,钢管直径90㎜,壁

后浇带处理方案

、模板支撑搭设拆除方案 一、工程概况 ,由我公司施工的A、C楼位于整个建设区东侧。本工程为全现浇框架剪力墙结构,地下二层,基础面标高-8.3米;地上二十七层,1-3层为裙房,总高度为16.2米,4层为结构转换层,5层以上为标准层,层高 2.8米。工程±0.00相当于绝对标高66.96m,建筑总高度为90米。 根据建筑特征和规范要求,本工程从基础底板起在裙房与主楼间设置了后浇带2;在被后浇带2分割后的建筑跨度超长距离的再用后浇带1隔开。后浇带2必须等主楼主体结构封顶后经沉降观测满足要求才能浇筑砼,而后浇带1可以在两侧结构施工完2个月后浇筑砼。具体布置见下图: 二、后浇带的模板施工 1、基础底板后浇带 1.1 按设计要求后浇带止水钢板厚3㎜,板带宽350㎜,由专门厂家制作后在现场焊接,按规范要求将止水钢板在现场搭接焊接,四面均焊接。止水钢板的详细尺寸形状见下图: 止水钢板设置位置:基础底板后浇带弯折边向下、地下室顶板后浇带弯折边向上、外墙后浇带弯折边向外。 1.2底板后浇带闸槎: 在基础垫层上后浇带(南北向)两侧预制好100宽高40的细石砼条。因本工程设计要求底板先绑扎东西向,所以南北向砼条高为70(50)㎜,(主楼底板钢筋为Φ32,裙房为Φ12)。当底板下层钢筋网片绑扎完后用高标号砂浆在后浇带位置堵住钢筋间距的空格,以防底部漏浆。由于主楼筏板厚2米,主楼后浇带闸槎采用多层板背楞木龙骨及钢筋加固支撑;裙房后浇带闸槎采用钢丝网片,用φ14钢筋做龙骨,间距300mm进行固定,以确保砼浇筑时钢丝网

不鼓胀漏浆。钢丝网片中间焊接止水钢板,详见下图: 后浇带钢丝网闸槎示意图 1.3后浇带的上口处理:统一用木方子闸槎,施工前先对后浇带处的上层钢筋抄平后纠正不水平钢筋确保上口保护层一致。将木龙骨用铁丝固定在钢筋上,必须拉直线校直。 2、梁板后浇带的处理 2.1本工程从车库顶板到主体结构均设置了后浇带,为确保结构支撑体系的安全,后浇带模板采用独立的支撑体系,与平台模板连接处断开,不影响平台模板的拆除。地下室与裙房采用钢管支撑间距1200、标准层采用碗扣式快拆体系设计间距模数为1200,因后浇带设计宽度1000,所用竹胶合板宽为1220,这样两侧各有110宽度,可确保后浇带两侧模板支撑拆除后有110宽钢筋砼受后浇带支撑体系支撑。后浇带龙骨与相邻板块断开,长度不得超过1300,以保证不影响两侧板块的模板拆除。板后浇带的支模见下图所示:

钢筋除锈处理方案修订版

钢筋除锈处理方案修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

钢筋除锈处理方案 编制: 审核: 审批: 目录 一、编制依据..................................................... 二、现场状况..................................................... 三、施工技术措施................................................. 四、施工组织 (3) 五、钢筋除锈处理方法............................................. 钢筋除锈处理方案 一、编制依据 1、钢筋除锈会议纪要 2、施工现场图纸 3、03G101 二、现场状况 春节放假,堆放在施工现场的部分钢筋出现锈蚀现场。

三、施工技术措施: 1、钢筋的除锈质量要符合相关规范要求。 2、现场质量管理人员全天旁站监督以保证工程质量。 四、施工组织 1、人员组织 为使锈蚀钢筋能够满足施工要求,现场共投入15人对钢筋进行除锈处理。 质检工程师:1名 工班长:2名 安全员:1名 起重工:1名(钢筋转运) 操作人员:10人 2、材料进场 (1)钢筋除锈剂:(2)钢刷:若干 五、钢筋的除绣处理方法 根据钢筋锈蚀程度的不同,主要采取以下两种方案: (1)对锈蚀比较严重的钢筋,采取除锈剂进行清除的方法; (2)对锈蚀轻微的钢筋,采取钢刷进行清除的方法。 5.1、除锈剂清除

后浇带及施工缝施工措施

后浇带及施工缝施工措施 后浇带及施工缝施工措施 一、后浇带处理方法: 本工程在地下室底板和首层板设置宽度为1000mm的后浇带,在本工程施工中,结合公司以往施工经验,后浇带处采用快易收口网做新旧混凝土接茬处的隔离带。后浇带采用快易收口网施工,后浇带处的钢筋不断开。后浇带在混凝土浇筑完60天后,用高一级掺有12%AEA微膨胀剂的微膨胀混凝土浇灌密实;浇筑前应进行钢筋除锈,清除浮浆、碎石等杂物,并冲洗干净。 1、地下室底板处后浇带施工措施 ⑴、底板、地梁后浇带在底板混凝土施工完毕后用九夹板封盖,并派人检查,以防杂物落入其中。 ⑵、将底板、地梁处后浇带加深,在浇筑混凝土前清理干净,并请有关单位进行隐蔽验收,然后浇筑封堵混凝土,如下图: ⑶、地下室底板后浇带处做防水加强层,防水加强层向两边延伸的长度不小于500mm,其上防水保护层做成入图所示向下凹入的形状,其加深深度为200mm,在浇筑后浇带微膨胀混凝土之前,先清理后浇带内的杂物并在加深的部分浇筑与垫层强度相同的水泥砂浆,然后浇筑掺加膨胀剂的微膨胀混凝土。施工中注意,防水保护层的强度不低于C10即垫层的强度。 2、地下室后浇带遇地梁处理措施: 底板后浇带在地梁处采用用快易收口网封挡,既可以保证质量,施工方便,且便于后浇带清理,后浇带处梁宽梁深局部加大200mm。具体如下图: 3、地下室外墙后浇带施工措施 本工程中设计要求后浇带混凝土的浇筑在结构完成之后60天进行,为了避免回填土施工期间对地下室外墙防水的影响,要采取一定的施工措施。 ⑴、在地下室外墙后浇带部位,外侧砌筑长1500mm、宽2800mm的砖井。地下室底板标高为-13.40m,待整个地下室施工完毕之后,此砖井的高度达到将近14m,故在拐角处增设两道构造柱,其内配4φ16的构造钢筋,同时在每一结构层位置处砖井设一道圈梁。 ⑵、待土方回填之后,施工人员进入砖井支设后浇带处模板。每层预留混凝土浇筑孔,使混凝土的浇筑高度不超过3000mm。 ⑶、地下室外墙后浇带施工完毕后,在砖井内接着原来的外墙防水层做后浇带部分的防水,新旧防水层的搭接长度每侧500mm。 ⑷、在后浇带部位做玻璃丝布加强防水层,其宽度覆盖后浇带每侧不少于500mm。 ⑸、防水加强层外砌筑180mm厚的砖墙做为防水保护层。 ⑹、后浇带施工完毕后,将砖井内回填密实。 4、楼板处后浇带施工措施 ⑴、本工程地下室墙板留置与地下室底板相同的后浇带,后浇带的施工按照设计要求,在后浇带部位上下各加设一层φ8@150的加强钢筋网片。 ⑵、后浇带的钢筋贯通,利用快易收口网作为新旧混凝土接茬的分隔。 ⑶、具体施工做法入下图所示: 5、每层后浇带处,模板拆除后,为保证结构安全,后浇带处梁板不可成悬臂构件,必须用可调

大型框架后浇带施工方案

后浇带 施工 方案 编制人 : 职务: 审核人 : 职务: 审批:职务: 编制单位: 河北北岳建筑装饰工程有限公司编制日期: 2018年6月5日

目录 一、编制依据: (1) 1、红星美凯龙家居馆结构施工图 (1) 2、红星美凯龙家居馆施工组织设计 (1) 一、工程概况: (1) 三、后浇带施工要求: (1) 四、后浇带模板施工: (1) (一)钢筋施工: (1) (二)模板施工: (2) (1)构造筏板: (2) (2)墙体后浇带: (2) (3)顶板后浇带模板 (2) (三)混凝土浇注: (3) (1)构造筏板: (3) (2)地下室外侧剪力墙: (3) (3)楼板: (4) (4)砌筑施工: (4) 五、施工要点 (4) 六、质量要求 (5) 七、安全要求 (6)

一、编制依据: 1、红星美凯龙家居馆结构施工图 2、红星美凯龙家居馆施工组织设计 一、工程概况: 本工程结构形式为独立基础、条形基础、框架-剪力墙结构。 三、后浇带施工要求: 本工程后浇带为钢筋混凝土温度后浇带、和沉降后浇带。温度后浇带应在楼层混凝土浇注45--60天后浇筑。沉降后浇带应在结构完成,沉降稳定后在浇筑混凝土。具体位置及宽度见相应结施图纸.后浇带留齿槽型,后浇带采用微膨胀性混凝土,其混凝土强度等级应比构件混凝土强度等级提高一级,后浇带两侧模板待后浇带混凝土强度达到100%时方可拆模,后浇带浇筑时的温度宜与主体混凝土浇筑时的温度接近。 四、后浇带模板施工: 后浇带施工流程: 施工后浇带以外砼→拆其余部位模板→到设计规定时间后,施工后浇带砼→后浇带砼强度达到100%后,拆后浇带底模(侧模)。 (一)钢筋施工:

后浇带施工处理方案及模板支撑

安全、文明施工方案 编制: 审核: 审批: 浙江省东阳第三建筑工程有限公司-烟台分公司 2013 年月日

第一节·编制依据 1、施工图纸 工程名称:依云小镇景观示范区楼座住宅小区二期工程 建设单位:烟台海信房地产开发有限公司 建设地点:烟台市开发区 设计单位:烟台市建筑设计研究股份有限公司 施工部位:地下车库±0.000以下 2、主要规范、规程: 1)、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 2)、混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-95 3、工程概况: 烟台开发区依云小区二期住宅楼工程,位于206国道以南,云龙山以西。总

建筑面积约86957.08平方米,多层建筑,共分17个单体工程和南地下车库,均为框架结构。其中1#、2#、3#、5#、6#、9#、10#、12#、14#、16#、19#、22#楼均为6层;4#、8#、11#、15#楼均为5层;7#楼为2层。最大建筑高度为16.3米,层高2.9米。 4、各部位混凝土具体情况: 部位: 地下底板和顶板 基础垫层:C15 基础底板:C35 墙、柱:C35 顶板、梁C35 基础底板、地下室外墙均为防水混凝土,抗渗等级为P6。 第二节·施工流水段的划分 1)本工程在地下室底板和地下室结构中设置宽度为800mm的后浇带,底板按后浇带划分浇筑,不留施工缝。 地下结构以后浇带为界,分为4个施工段,顶板结构以后浇带为界与基础底板相同。 第三节·后浇带构造 (1)底板后浇带构造 底板后浇带构造如下图:

(2)楼层后浇带构造 楼层后浇带构造如下图: 第四节·混凝土的施工 (1)工艺流程: 作业准备→混凝土搅拌、运输→混凝土浇筑与振捣→混凝土表面找平压实→混