[1基础工程

搭建小区内的网络及布线系统,作为本工程的基础工程,也是本工程的重点工序之一。

按照施工设计方案的规范要求,根据商务楼电信布线标准ANSI/TIA/EIA-568-A或B(由甲方决定,默认为A类标准)标准对各系统线缆进行铺设,并保证线缆的通路。各栋公共部分采用镀锌铁管的布线方式、各层公共部分采用金属线槽的布线方式,线缆经各层的弱电井出来后通过吊顶的金属线槽,经天花镀锌管线槽入室,沿墙面内预埋的镀锌管线槽按照施工图纸指定的位置将线缆铺设到位。楼栋之间网络系统通过六芯室外多膜光纤连接。

1.闭路监控系统

闭路监控子系统在园区内通过PVc管敷设,主要为75-5视频线,电源线采用就近接用的方式,如果为带云台摄像机则还需要一根控制线。

2.可视对讲子系统

可视对讲子系统配线时,某某公司根据线长和系统的负荷以及

建筑物内布局和电气、电磁情况来灵活设计。

单元系统中干线视频线采用SyV75-5,当线长超过100米且增益达不到1Vp-p时,增加视频放大器;单元系统中户线视频线采用SyV75-3,当线长超过50米时,则采用SyV75-5;连接管理中心视频线采用SyV75-5或SyV75-7。

信号线根据实际情况选用不同线经,一般全部采用RVV4芯信号线,考虑门禁的情况下,采用RVV6芯线或8芯线。

电源线可根据传输距离计算电压衰减值。一般情况下,电源线可与信号线相同规格。

布线注意事项:

布线要按照建筑电气弱电系统的相关标准来设计。楼宇可视对讲系统特别强调以下注意事项:

视频线和信号线严禁与强电线包括Ac220V连在一个层内或一个线槽、桥架内。严格意义上,也不能走同一个线井,如无法分开走线井,也应间隔60cm以上;

视频线和信号线尽量不要与有线电视、电缆、电话走同一通道,如无法分开,信号线要用屏蔽线(RVVP)布线;

信号线也不能与其他系统的开关电源走同一通道。

3.电话子系统

多层住宅楼电话配线系统

在每个梯口的竖井内设置电话分线箱,室外电缆引入处设置两个100对电话分线箱或3/2个50对电话分线箱(3个单元以上采用2

个100对电话箱,3个单元采用3个50对电话分线箱,2个单元采用2个50对电话分线箱),经电话分线箱将电话线引入住户的电话插座上。

高层住宅电话配线系统

在一层的弱电电缆井内设置2个100对电话分线箱,在第四层和第十四层别设置100对的电话分线箱,各电话分线箱将电话线分配至各个住户的电话插座上。

楼内部电话管线的设计

某某小区楼内部采用结构化综合布线系统,其弱电井内上升管路采用规格为100*50*1的金属线槽,楼层平面配管采用直径为20毫米的PVc管,安装方式为暗装,到用户终端后墙埋至各住户的墙上终端盒。

标记

公号电话大对数线缆直接接入电话控制中心指定的机柜内,将其直接打在110配线架上,标签纸使用白色标签纸标记清楚局端入口电话;由电话控制中心到配线间,配线架标签的颜色为灰色。工作区线缆接入110配线架标签纸颜色使用橙色标签纸/语音采用蓝色标签纸,标注清楚插接的标注号码或相对应的房间号。

4.家庭智能化系统

NDT是家庭智能化系统的核心,作为一个高科技产品,其安装和调试必须按标准的程序分步实施。任何不按标准实施的操作,都可能造成NDT系统不能正常工作,或后期无法维护。所以要求,所有NDT

系统的室内布线部分,必须严格按以下标准步骤执行:

1)布线前的准备工作

需准备的工具及附件:

《NDT外接设备端口分配表》、智能化系统室内施工图、万用表、剥线钳、改锥、电工刀、绝缘胶布、透明胶、标签、玻璃胶、电钻、铁锤、四芯电话线。

A)端口分配

将NDT的20个接口,按标准《NDT外接设备端口分配表》做出分配规划。此表作为NDT重要的原始资料,一份电脑存档,一份现场施工。两份均应妥善保存,以便NDT的调试和维护有据可查。

注:1-16#为标准输入端口,可按需要分配给各类探测器,计量表等信号采集设备;17、18为12V直流输出端口,可分配给警灯、警号等12V输出控制设备;19、20为继电器输出端口,分配给家电控制器用,通过家电控制器来控制家电。

B)标签制作

按上一步做出的分配表的编号,制作两份相应的线头不干胶标签,以在布线施工时标识线路使用。

c)芯线定义

根据购买电缆的色组,定义各条芯线的功能,填写《NDT外接设备端口分配表》相应的芯线定义栏。同一工程芯线定义必须保持一致。

2)现场布线施工

1.土建开槽

A.底盒墙洞开挖

水平距大门门框、底端距地详见设计图纸。挖墙尺寸:高:290mm,宽:255mm,深:110mm

B.按图纸指定走线路径开槽,在离NDT外接设备的安装位置最近的地方,挖标准86x86暗埋底盒安装孔。若是家电控制器的出线端,则该暗埋孔位置应水平紧靠将控制的强电输出插座暗埋孔位置,要确保强电插座的火线能以最短的长度进入控制器底盒。

注:若图纸未标明详细走线路径的,应由布线工程师现场标示,并作出书面记录,方可开凿。走线路径应尽量沿墙阴角线,且水平走线一定不能低于门、窗的上框高度,绝对禁止墙下角或地埋走线。

2.埋管及设备端底盒予埋

A.底盒组装

a.用自攻螺钉装上电源和转接板拖架,固定;

b.装上

小区智能化系统工程总体施工方案提要:将底盒水平固定在墙洞内,若墙厚度不够,须将墙挖通,则在底盒背面应加丝网再抹墙料。底盒正面盖板则都应加丝网再抹墙料固定

精品源自物业管理条例

底盒定型铁条;

c.装上底盒盖板;

底盒暗埋

将底盒水平固定在墙洞内,若墙厚度不够,须将墙挖通,则在

底盒背面应加丝网再抹墙料。底盒正面盖板则都应加丝网再抹墙料固定。底盒边缘应与墙面相平,绝不能凸出墙面或凹进超过3mm,以保证NDT面板能与墙良好结合。

c.设备端出线底盒予埋

将标准86x86暗埋底盒安装固定在上一步骤1-B所述暗埋孔内。若该出口为家电控制器出线端,则该暗埋底盒应由NDT产品提供商提供或由其指定型号购买。

D.埋管

根据走线路径,沿槽予埋PVc管,PVc管必须全封闭予埋,在管的两端(NDT底盒端和设备出线盒端)须使用缩结封闭固定。

3.穿线

根据各外接设备的位置及走线路径,计算出各设备的线缆长度(要加入两端线头予留余量),切取相应长度的电缆,并根据《NDT 外接设备端口分配表》的编号,在电缆两端贴上标签,在标签上再贴上透明胶,以防标签破损,然后穿入PVc管。在电缆的两端还须用绝缘胶布封闭,以防污损线头。

予留的电缆包好后规则地卷在底盒内,不可随意悬在外面。

4.线路的检测记录

按《NDT外接设备端口分配表》的编号顺序,将信号电缆的出线盒端四根芯线短路连接,在NDT底盒端用万用表的欧姆档,两两组合

测试四芯的通断状况。

A.若四根芯线都能互通,则在《NDT外接设备端口分配表》的”线路状态栏”记上”√”表示这条电缆完好,可以使用。

B.若四芯线中只有三芯能互通,则《NDT外接设备端口分配表》的”线路状态栏”记上”√o”,在备注栏注明断路的芯线颜色。

c.若四芯线中有两芯线或都不能互通,则该线必须废除,重新穿线,直至有至少三芯线能互通。

按上述方法逐一检查所有信号电缆,保证线路完好。

5.线路完工确认

布线工程师根据以上操作步骤,逐一检查施工项目,确认无误后,在《NDT外接设备端口分配表》线路完工确认处签字,同时记录下完工日期。

3)NDT外接设备安装连接

1.外接设备的安装

外接设备的安装规范,以该设备产品提供商提供的施工规范为准,具体安装位置及方法,应由布线工程师按智能系统施工图纸指导实施。以保证该设备能正常、有效地工作。

2.外接设备的连接

在出线盒盖板上掏合适的孔,将NDT设备连接电缆从出线盒引出。根据各外接设备的说明书,弄明白该设备的电源输入(有的设备不用供电则没有电源输入),信号线,地线的连接位置,按《NDT外接设备端口分配表》的芯线定义,将相应颜色的芯线与该设备相应连

接位置做良好连接。若有接头,在接头处必须用绝缘胶布包扎固定。设备连接好后,要保证电缆线头标签仍完好、可识。

3.设备连接完工确认

布线工程师根据以上操作步骤,逐一检查连接设备,确认连接无误后,在《NDT外接设备端口分配表》设备完工确认处签字,同时记录下完工日期。

4.表格存档

将《NDT外接设备端口分配表》完工内容输入电脑存档,该表装订成册妥善保管。工程完工后,该表复印件作为完工报告附件,交甲方存档,以备NDT系统维护使用。

5.其他子系统

其他子系统的基础工程相对简单,仅涉及到园区的弱电井走线或楼栋弱电井走线,相对简单,在此不详述。

[2设备安装调试工程

在各系统线缆铺设完毕后,根据室内装修施工进度进行相应设备的安装和调试工作。

根据施工前的图纸审核和技术交底工作,安排施工前的施工培训工作,按照培训要求安装各系统的相关设备,并保证设备的可运行性;工程在施工前对可预见的施工难点进行分析,并安排技术人员进行技术支持,保证工程进度和工程质量,按期完成施工进度。

[3总体管理措施

1.设立测量放线小组,专职测量和保证线路的精确度,将损线

缆耗降到最低点。

2.结合本工程的特点,在开工前制定详尽的施工组织方案和创优良工程的质量目标计划及质量保证措施,设立质量管理小组对工程质量实行全面监控,有计划、有组织地对各分项工程进行预控,实行过程目标控制,以分项保部分,以分部保单位工程,从而达到较高的质量水平。

3.针对本工程预留预埋多及专业施工的特点,设立工程流水作业与相应的施工小组,各小组负责不同的工作任务提高工程效率和进度。

4.采用信息化技术作为主要管理手段,建立信息化的管理平台,在施工过程对整个工程的工期、质量、成本进行有效的控制。编制详细而周密的施工整体控制计划,明确各专业进场和配合及交出时间,以保证整体计划的按期实现。加强工程管理,搞好各工种各专业的配合协调,加强对各专业部分的质量控制,通过严密完善的公司质量管理体系,确保”优良工程”的实现。

5.根据施工现场场地的概况,施工场区内将施工区、生活区及办公区相对分开部署,尽量避免相互间的影响。

小区室外道路工程施工方案-

小区室外道路工程施工方案 一、工程概况 本工程位于阆中市七里新区长安东路,本工程小区室外道路总长2857.43m,由阆中市鼎峰建筑设计有限责任公司设计。 二、工艺流程 基坑底地坪上清理→检验土质→分层铺上→分层夯打→碾压密实→检验密实度→修整找平验收 1、填土前,应将基底表面上的树根、垃圾等杂物都处理完毕,清除干净。 2、检验回填土的质量有无杂物,检验是否符合规定,以及回填土的含水量,是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀参入干土等措施;如遇回填土含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 3、碾压时,轮(夯)迹应相互搭接,防止漏压或漏夯。 4、回填房心及管沟时,为防止管道中心位移及损坏管道,应用人工先在管子两侧同时填土夯实,直至管顶0.5m以上时,才可用蛙式打夯机。 5、回填土方每层压实后,应按规范进行环刀取样,测出干土的质量密度,达到要求后,再进行上一层的铺土。 6、填方全部完成后,表面应进行拉线找平,凡超过标准高

应补土凡低于标准高度的地方,及时依线铲平;度的地方, 找平夯实。 三、质量要求标准: 1、基底处理必须符合设计要求或施工规范的规定。 2、回填土的土料必须符合设计要求或施工规范的规定。 3、回填土必须按规定分层夯压密实。取样确定压实后的干密度,必须满足设计要求。 4、回填土工程允许偏差标高0--50mm。 四、道路工程: (1)土方工程: 1)路基填土:填土宽度及坡度应符合设计规定,并预留削坡宽度。外观鉴定碾压无颤动翻浆现象。 2)路床修整:外观鉴定碾压无颤动翻浆现象,表面无起皮、波浪现象。 3)路肩修整:碾压密实平整,高度与路面边沿相平,无挑肩现象。 4)道路基础:外观鉴定表面平整均匀,用12t以上的重型压路机碾压轮迹深度不大于5mm。 5)路面:表面处理的基础要坚实、平整、清洁。沥青用量准确,喷洒均匀,嵌缝清洁,扫墁均匀、不重叠。 6)道路缘石安装直顺平整、均匀一致,道牙后背回填密实平整。方砖步道铺装坚实平整,标高符合要求。

临近既有线正线轨道工程施工方案

xx电气化改造工程 轨道铺设及线路综合整修施工综合方案 编制:xx 审核:xx 审批:xx xx有限公司xx 电气化改造工程项目部 2012年5月

一.编制依据 1、xxx改造工程施工图及相关通用图; 2、建设单位颁布总体《实施性施工组织设计》。 3、《铁路轨道工程施工质量检验验收标准》; 4、《铁路轨道设计规范》; 5、《铁路工程施工安全技术规程(上下)》(TB10401-2003); 6、铁道部《铁路营业线施工安全管理办法》(铁办〔2008〕190号)及《乌鲁木齐铁路局铁路营业线施工及安全管理实施细则》(乌铁总〔2010〕174号)文件及《xx铁路营业线施工安全管理补充规定》(乌铁总〔2010〕421号)。 7、《xx铁路局建设管理禁令》乌铁办〔2010〕128号;《铁路工程施工安全技术规程》、《行车组织规则》(乌铁总[2008]556号)、《铁路技术管理规程》等。8、《xx铁路局防范铁路交通事故禁令》(乌铁办〔2011〕418号)、《铁路营业线施工安全管理补充办法》(铁运〔2011〕63号)。 二、工程概况 1.施工项目及负责人 xx正线xx段轨道铺设及线路综合整修; 施工负责人:xx 2.施工地点、时间 xx正线xx段,2012年6月1日—2012年6月30日,作业时间8:00- 20:00。 3.施工内容、等级、影响及限速范围、设备变化 3.1 施工内容 xx正线xx段临近既有线机械配合人工进行轨道铺设及线路综合整修(底碴、道碴摊铺;轨枕布设、线路铺设、上扣件、人工或装载机上砟、起道拨道、捣固稳定线路综合整修作业)。 3.2施工等级 临近既有线C类。 3.3影响及限速范围 线路预铺轨施工范围:xx正线左右线起终点为xx剩余线路施工为xx便线

室外总体及景观绿化施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

浦东古北御庭 室施 外工 总组 体织 工方 程案 编制单位:浙江宝业建设集团有限公司

编制日期:2012年3月6日

目录 1.工程概述 (1) 1.1.参建单位 (1) 1.2.编制依据 (1) 1.3.室外工程概况: (1) 1.3.1.室外总体雨、污管线包括以下内容: (2) 1.3.2.室外供水、消防、线包括以下内容: (2) 1.3.3.景观区域情况: (2) 1.3.4.室外道路工程: (2) 1)施工顺序 (3) 2)施工计划(见附件) (3) 3)主要施工方案 (4) a)土方回填施工 (4) b)雨污水管道施工 (4) 1)挖土、排管 (4) 2)检查井及窨井砌筑 (5) 3)沟槽黄砂坞膀回填 (6) ①管道基础: (6) ②管槽回填土: (6) 4)回填土施工 (7) c)道路施工 (8) 1)路基工程施工 (8)

2)碎石垫层施工 (9) 3)二灰级碎石基层施工 (10) 4)沥青混凝土路面摊铺 (10) 5)混凝土路基施工 (12) 6)排砌侧、平石 (13) d)围墙工程; (14) 5. 质量保证措施 (17) 5.1. 下水道质量保证措施 (17) 5.1.2 道路施工质量保证措施 (18) 6.0 安全保证措施 (19) 6.1 保证工程安全的总体措施 (19) 6.2 健全安全管理措施 (20) 6.3保证现场内外交通安全的管理措施 (20) 6.4临时用电安全技术措施 (21) 6.5保证消防安全的技术措施 (21) 6.6文明及环境保护措施 (21) 6.7对水污染的控制 (22) 6.8对施工扬尘的控制 (22) 6.9噪音的防治措施 (22)

机房工程施工方案

1机房工程方案设计 1.1机房工程范围 1.1.1机房工程 按招标文件,机房工程的范围如下表: 工程内容: 1、机房装修; 2、机房供配电系统; 3、机房防雷接地系统; 4、空调通风系统; 5、机房环境集中监控系统。

1.1.2设计目标 本项目质量目标为国家A级机房标准,A级机房具体技术指标如下:温湿度: 尘埃:主机房区在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数≤18000/dm3 。噪音:在计算机系统停机情况下,主机房中心位置<65dB。 主机房内绝缘体的静电电位<1KV。 照度:机房区>500Lx,无眩光。 辅助房间>500Lx。 应急照明>50Lx。 接地:接地电阻<1Ω;零地电位差<2V。

主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHZ时,不应大于126dB。 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。 医院机房工程的建设,主要是为计算机设备及工作人员创造一个良好的工作环境,相应的配套工程将为信息中心提供包括能源、环境、安全、监控、指挥、防灾和自动化等方面的环境,并提供可靠、安全、不间断的可持续发展的空间环境。 机房工程建设体现“面向未来”的设计思想,瞄准世界先进水平,努力建设一个具有国际水平的信息处理中心。为此,我公司提出了全新的理念——智能机房集成管理系统,将整个机房的各种动力环境设备子系统集成到一个统一的监控和管理平台上,通过在一个统一的简单易用的图形用户界面上,维护人员可以随时随地监控机房的任何一个设备,获取所需的实时和历史信息,进行高效的全局事件管理。该系统为机房维护人员提供了先进的管理手段、实时的管理信息和丰富的历史记录,可以提高对机房系统设备的管理水平,实现科学管理,同时也节省了人力,减轻了维护人员的劳动强度,提高了对突发事件的快速反应能力,减少了事故带来的危害和损失,从而使机房管理步入了一个新的境界。 1.1.3设计依据 《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)

最新版小区室外配套弱电智能化工程施工组织设计方案

小区室外配套弱电智能化工程施工组织设计方案

目录 1.工程总体实施内容描述 (4) 2、主要施工方案与技术措施 (8) 2.1、施工总体安排 (8) 2.2、工程前期准备 (11) 2.3、工程实施流程图 (12) 2.4、各分部分项采购的主要施工方案与技术措施 (12) 2.4.1室外消防联动及管网工程施工中: (12) 2.4.2视频监控系统工程施工中: (18) 2.4.3周界防范红外报警系统施工方案 (21) 2.3.4.可视楼宇对讲系统施工方案 (28) 2.4.5综合管网、室外排管及工井挖土方及回填施工施工方案: (29) 2.5、工程验收阶段 (35) 2.6、施工各阶段所采用的新技术、新工艺 (39) 3.拟投入本项目的主要施工设备表 (45) 4、劳动力安排计划表 (48) 5.工程质量管理体系与措施 (50) 6.安全管理体系与措施 (67) 7、工程环境保护、冬雨季施工管理体系及保证措施 (104) 7.1环境保护技术组织措施 (104) 7.2针对本次工程的冬雨季施工技术措施 (111) 8.工程进度计划与措施 (115)

9.确保文明施工的技术组织措施 (131) 10、施工总平面图及临时用地 (138) 10.1临时设施等施工现场布置图 (138) 10.2临时用地表 (141)

1.工程总体实施内容描述 1.1、工程建设地点:**县仁和路以北、东光路东、刘海路西(**C区小区内) 1.2、施工目标:按合同进度计划,完成**县**小区C区室外配套弱电施工工程工作。 1.2.1、质量目标 以工程质量为重点,贯彻本企业ISO9001质量管理体系,工程质量按中华人民共和国及**县、弱电行业的—切有关法规、规范的要求,保证按照国家和行业相关施工验收规范组织验收,工程质量达到市合格标准。 1.2.2、工期目标 必须严格按招标文件规定工期120日历天如期完成,绝不拖延。充分发挥我公司现有制度化管理优势,依靠踏实的工作、严密的组织、先进的机械设备、精湛的技术,保质保量的完成施工任务。我公司承诺保证在120日历天内完成本工程范围内所有项目施工并交付使用。 1.2.3、安全生产目标 安全生产目标达到**市安全施工工地,杜绝任何重大伤亡事故,严格按国家安全评分标准,安全操作规程,高空作业规范,施工用电技术规范,及工地防火管理等有关制度,落实措施,规范施工。 1.2.4、文明施工目标 认真贯彻ISO14001环境管理体系,确保文明施工目标达到**县文明工地,文明施工管理是全面体现企业的管理水平,精神状态,也是杜绝安

临近既有线专项方案最终版

目录 1编制依据 (3) 1.1、设计文件,现行的施工技术规范和验收标准及安全规程, 施工组织设计 (3) 2工程概述 (4) 2.1工程范围 (4) 2.2工程规模 (4) 2.3所在位置 (5) 2.4自然条件 (6) 2.4.1地形特征 (6) 2.4.2气象特征 (6) 2.4.3地震基本烈度 (6) 2.4.4季节性冻土 (7) 2.5主要技术标准 (7) 2.6工程地质和水文情况 (7) 2.7工程特点 (11) 2.8安全风险及危险源 (11) 3临近既有线专项施工方案 (11) 3.1施工总体方案 (11) 3.2工艺设施设计说明 (12) 3.3施工方法 (13)

3.4施工安全措施 (14) 3.4.1路基及附属工程施工安全措施 (14) 3.4.2桥涵工程施工安全措施 (16) 3.4.3轨道工程施工安全措施 (18) 3.5特殊工种及作业人员 (19) 3.6主要施工机械与生产工艺设备 (20) 3.7主要物资供应方案 (22) 4进度安排 (22) 5应急措施 (23) 5.1.1突发性灾害应急救援组织机构与管理职责 (23) 5.1.2事故处理程序 (35) 6文明施工和环境保护 (37) 6.1文明施工措施 (37) 6.2环境保护措施 (38) 6.3水土保持措施 (40) 附表1 (41) 附表2 (44)

1编制依据 1.1、设计文件,现行的施工技术规范和验收标准及安全规程,施工组织设计 1、秦沈客运专线能力加强工程平面布置图 2、秦沈客运专线能力加强工程路基横断面图 3、秦沈加强施工图涵洞-第一批 4、秦沈加强施工图涵洞-第二批 5、秦沈加强施路通08-悬臂式挡土墙设计图 6、秦沈加强施路通09-扶壁式挡土墙设计图 7、秦沈加强施路-06:K548+516~K549+700 8、沈加强施路-11:K602+375~K602+589 9、秦沈加强施路-12:K633+955~K634+630 10、国家及铁道部现行有关新建铁路的文件、法规和设计规范、施工规范、验收规范、技术标准、暂规。 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-2010 《高速铁路轨道工程施工质量验收标准》TB10754-2010 《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10752-2010 《高速铁路路基工程施工质量验收标准》TB10751-2010 11、铁路局指挥部指导性施工组织设计。 12、秦沈能力加强文件第2篇:线路、轨道;第3篇:桥涵;第4篇:站场、路基、土地利用。

室外工程施工方案29084

目录 1、工程概况-----------------------------------------------2 2、质量、工期、安全文明施工目标--------------3 3、主要施工方案 (一)主要施工方法----------------------------------4(二)管线开槽------------------------------------- ----5 (三)雨污水管道------------------------------------- -6 (四)自来水、消防---------------------------------9(五)热力管道------------------------------------- ---9 (六)强弱电部分------------------------------------1

2 (七)道路部分------------------------------------- --13 4、冬雨季施工措施----------------------------------------18 5、扬尘防治措施-------------------------------------------20 6、主要施工机具表----------------------------------------24 7、劳动力计划表-------------------------------------------27 一、工程概况 1.1济南银丰唐郡项目位于济南市唐冶片区,南邻幼安街,北邻文苑路,东属围子山路,西邻疏浚路和土河,项目规划建设用地面积6.5041公顷。区域内地势高差较大,南

机房工程施工方案范文

机房工程施工方案 1

1机房工程方案设计 1.1 机房工程范围 1.1.1机房工程 按招标文件,机房工程的范围如下表: 工程内容: 1、机房装修; 2、机房供配电系统; 3、机房防雷接地系统; 4、空调通风系统; 5、机房环境集中监控系统。 1.1.2设计目标 本项目质量目标为国家A级机房标准,A级机房具体技术指标如下:温湿度: 尘埃:主机房区在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数≤18000/dm3 。 噪音:在计算机系统停机情况下,主机房中心位置<65dB。 主机房内绝缘体的静电电位<1KV。 照度:机房区>500Lx,无眩光。

辅助房间>500Lx。 应急照明>50Lx。 接地:接地电阻<1Ω;零地电位差<2V。 主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHZ时,不应大于126dB。 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。 医院机房工程的建设,主要是为计算机设备及工作人员创造一个良好的工作环境,相应的配套工程将为信息中心提供包括能源、环境、安全、监控、指挥、防灾和自动化等方面的环境,并提供可靠、安全、不间断的可持续发展的空间环境。 机房工程建设体现“面向未来”的设计思想,瞄准世界先进水平,努力建设一个具有国际水平的信息处理中心。为此,我公司提出了全新的理念——智能机房集成管理系统,将整个机房的各种动力环境设备子系统集成到一个统一的监控和管理平台上,经过在一个统一的简单易用的图形用户界面上,维护人员能够随时随地监控机房的任何一个设备,获取所需的实时和历史信息,进行高效的全局事件管理。该系统为机房维护人员提供了先进的管理手段、实时的管理信息和丰富的历史记录,能够提高对机房系统设备的管理水平,实现科学管理,同时也节省了人力,减轻了维护人员的劳动强度,提高了对突发事件的快速反应能力,减少了事故带来的危害和损失,从而使机房管理步入了一个新的境界。

小区室外配套工程施工组织设计

1.总体概述 1.1 编制依据 以本工程招标文件、图纸说明的标准、内容,及变更、补疑的具体内容为准。 本工程执行下列有关规范、规程但不限于以下规程、规范: 《天然花岗石建筑板材》GB/T18601-2001 《天然石材统一编号》GB/T17670-1999 《城市道路工程质量检验标准》DB29-50-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ29-98) 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011) 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 以上规范标准若有更新,以本项目实施期间国家及地方颁布的最新版本为准。 有关建筑材料质量标准与管理规程。 有关建筑材料试验规程、规范和评定标准。 主管部门对相关规程、规范的补充规定和解释说明及其它相关标准。 1.2 编制目的 本施工组织设计是指导秦淮东郡安置房小区室外配套工程在施工过程中的技术、质量、安全文明施工和组织管理等的各项过程的综合性文件,对于保证本工程施工的顺利进行,实现成本预期的进度、质量、安全、文明施工及环境保护、组织管理、技术管理、成本管理、资料管理等目标具有重要的指导意义。 保证公司质量方针的有效贯彻。确保本工程项目质量达到国家质量验收规范合格标准。使安全、质量、进度、成本等环节均得到有效控制。

临近既有铁路线工程施工组织设计方案

XX临近既有铁路线施工方案 一、编制依据和编制原则 1.1 编制依据 XX铁路局《关于重新印发<铁路局营业线施工及安全管理细则>的通知》(南铁运发[2012]610号)。 《铁路工务安全规则》、《铁路行车线上施工技术安全规则》、《铁路技术管理规程》等。 1.2 编制原则 1.2.1 确保施工安全的原则 本工程为临近既有线施工,确保既有线行车安全责任重于泰山,因而在施工方案中贯彻确保安全,措施得力,落实到位的前提下进行施工。施工中严格执行《铁路营业线施工安全管理办法》、《中华人民全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》,坚持“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,牢固树立安全意识,严格执行施工的各项规章制度,正确制定施工方案,优化施工方案,建立健全安全责任制,落实安全责任制,全面实行责任追究制度,千方百计减少对行车的影响,确保行车安全、确保施工中的人员安全。 1.2.2 坚持搞好协调的原则 在建设单位的协调指导下,搞好与运营单位的协调,搞好与相关部门及地方的配合,协同作战,搞好现场调查及行车、施工组织协调,做到既要满足施工需要,又符合安全运营要求。 二、工程概况 2.1概述 XX标,本段起讫里程XX km,其中XX左线隧道XXm。乌XXm. 2.2主要工程容 (1)、隧道开挖衬砌,同时隧道施工便道需通过既有动车联络线上

跨小桥,过桥后联接隧道施工便道临近既有动车联络线长度为93m,隧道洞口地段临近既有动车联络线长度89m,隧道施工材料、设备及隧道洞砟需通过该便道运输。 (2)特大桥北岸变压器设置及栈桥施工。 三、施工组织安排 3.1人员组织安排 3.2 设备配备 工程施工车辆、机械设备、机具表

室外总体工程施工方案

室外总体工程施工方案 第一章技术标总体说明 一、编制说明 本工程投标文件的编制是在认真分析研究设计图纸,并经现场实地踏勘的基础上,广泛听取有关专家的意见、建议编制的。针对本工程的特点,着重以投标人的角度,从施工技术方法、质量、工期、安全文明及施工现场组织管理等方面做了详细阐述。 本工程在施工过程中采取高标准、严要求的技术组织措施。为使施工组织设计能切实可行地指导施工,本公司调集各技术骨干力量组建住宅小区二期林荫大道、B、C、D、E区室外管网工程项目部,以保障计划目标的顺利实现。 针对本工程的特点,结合本公司实际情况,大力提倡工程回访维修制度和环境保护,并制定有力的技术组织措施,为建设单位及整个社会提供满意的服务。 二、编制依据 本投标文件的编制严格按建设单位提供的设计图纸,并参照国家及西安市建筑工程有关工期、质量、安全、文明施工验收规范进行。具体依据如下: 1、期林荫大道、B、C、D、E区室外管网工程施工设计图纸 2、林荫大道、B、C、D、E区室外管网工程招标文件 3、林荫大道、B、C、D、E区室外管网工程答疑 4、《建设工程质量管理规范》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 6、《给排水工程质量验收规范》 7、《道路工程施工及验收规范》 8、《砌体工程施工质量验收规范》 9、《建筑地面工程施工质量验收规范》 10、《建筑工程冬期施工规程》

11、《工程测量规范》 12、《施工现场临时用电安全规范》 13、《建筑工程施工质量验收统一标准》 14、《中华人民共和国环境保护法》 等最新颁布和现行有效的国家施工质量验收规范、规程。 三、工程目标及承诺 本标书是在认真阅读设计图纸,结合本公司实际情况而编制的。因此,本公司坚信完全有能力做好本工程,可全面同意并遵守招标文件的所有条款,其工程目标具体如下: 1、质量目标:一次性达合格标准。 2、进度目标:总工期300天(日历天)。 3、安全文明目标:争创市“文明”、“标化”工地。 4、我们的质量方针是确保质量、规范管理、精心施工、顾客满意, 我们的目标是“建精品工程,创华茂品牌。” 第二章工程概况 一、总体工程概况 工程名称:宅小区风景大院二期林荫大道、B、C、D、E区室外管网工程。 工程地点:位于市含元路158号。 建设单位:限公司 施工单位:工程有限公司 该工程由设计研究院设计,主要分为二期总平电气工程、二期给排水管网工程(雨水、污水)、二期热力管道管网工程、林荫大道及市政管网接通等单项工程。 1、排水工程概况

数据中心施工组织设计

目录 编制说明 (4) 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (6) 三、施工总平面布臵及说明 (8) 四、施工准备 (9) 1. 现场准备 (9) 2. 技术准备 (9) 3. 劳动力准备 (10) 4. 材料准备 (11) 5. 机械设备准备 (12) 五、施工部署 (12) 1. 工程项目组织机构 (12) 2. 各部门职责 (13) 3. 总体部署原则 (15) 4. 施工协调管理: (16) 5. 协调方式 (17) 6. 施工垃圾处理: (18) 7. 施工临时用电计划 (18) 六、工程施工计划及其说明 (21) 1. 进度计划保证措施 (21)

2.技术工人需用计划( 见表6-1) (21) 3.主要施工机械设备需用计划(见表6-3、表6-4) (22) 4.节约计划(降低成本措施) (23) 5.技术节约措施 (24) 七、主要工程项目的施工程序和施工方法 (26) 1.总施工工艺流程 (26) 2.机房内吊顶板施工方法 (26) 3.墙面彩钢板施工工艺 (27) 4.玻璃隔墙安装施工工艺 (27) 5.抗静电活动地板铺设施工工艺 (28) 6.玻化砖铺设施工工艺 (29) 7.电气安装施工工艺: (30) 8.空调工程安装施工工艺 (41) 9.机房集中监控弱电系统工程施工程序及要求: (43) 10.综合布线系统施工方案及工艺要求 (44) 11.机房监控工程: (49) 12.KVM系统施工方案及工艺要求: (51) 13.消防报警系统工艺流程 (53) 八、工程质量管理目标 (54) 1.质量方针 (54) 2.质量目标 (55) 3.工期目标 (55)

小区室外工程施工组织设计

宝鸡市蟠龙新区保障性住房高层小区室外工程八标段 投标文件 (技术标) 投标人:(单位盖章)法定代表人或其委托代理人:(签字) 年月日

目录 第一章编制依据 (4) 第二章工程概况 (4) 第三章施工部署 (5) 1、管理目标 (5) 2、施工管理机构 (6) 3、施工安排 (7) 4、施工准备 (8) 5、施工协调管理 (9) 第四章施工方案和方法 (10) 1、施工测量定位放线 (11) 2、道路工程 (11) 3、室外排水工程 (17) 4、室外给水工程 (23) 5、砌体施工 (29) 6、化粪池钢筋混凝土工程 (30) 第五章施工进度计划安排 (38) 1、工期计划 (38) 2、保证工期进度措施 (38) 第六章采用新技术、新工艺对提高质量、缩短工期、降低造价的可行性 (40) 第七章质量保证体系与措施 (41) 1、质量保证目标 (41)

2、建立完善的组织、管理体系 (42) 3、制订完善的质量技术措施,实现质量目标 (46) 4、合同管理措施 (46) 5、经济措施 (47) 6、质量通病防治措施 (47) 第八章现场平面布置和安全文明施工措施的合理性科学性 (48) 1、施工总平面布置 (48) 2、安全施工措施 (49) 3、文明施工的技术组织措施 (55) 第九章主要机具、设备和劳动力的配置 (58) 1、施工主要机械设备 (58) 2、劳动力计划表 (59) 第十章项目经理、项目副经理和主要技术管理人员的配备 (61) 1、施工组织机构 (61) 2、人员配备 (62) 3、主要管理人员资格证书 (62) 第十一章关键、难点、重点部位技术措施及解决方案 (62) 第十二章雨季施工措施 (63)

数据中心机房施工方案

数据中心机房施工方案 一、机房装修 (一)、房顶地板防尘漆工程 1 工艺流程 基层处理→刮腻子补孔→磨平→满刮腻子→磨光→满刮第二遍腻子→磨光→涂刷第一遍防尘漆→磨光→涂刷第二遍防尘漆→清扫。 2 操作工艺 (1)、基层处理: 对不同材料的基层应分别用不同的方法处理,处理后要达到表面平整、干燥、无油污、无浮尘。混凝土或抹灰基层含水率不得大于10%。 (2)、满刮腻子: 刮墙腻子由白乳胶漆、滑石粉或大白粉、2%羧甲基纤维素溶液调配而成,调成比例为1:5:3.5(重量比)。第一遍腻子要求横向刮满,第二遍腻子要求竖向刮抹。要求刮抹平整、均匀、光滑、密室;线角及棱边

整齐。满刮时,不漏刮,接头不留槎,不玷污门窗框及其他部位。干透后用砂纸打磨平整。 (3)、磨砂纸: 每道腻子应磨砂纸一遍,每道砂纸要把墙面磨光、磨平、不留浮腻子和刮痕,并将浮尘清扫干净。 (4)、封底漆: 若采用高档乳胶漆,则在第二遍满刮腻子后增加封底漆工序。封底漆可采用滚涂或是喷涂方法施工,施涂时,涂层要均匀,不可漏涂,若封底漆渗入基层较多时,需重涂。 (5)、涂刷乳胶漆。 施工时乳胶漆的涂膜不宜过厚或是过薄。一般以充分盖底、不透虚影、表面均匀为宜。涂刷遍数一般为两遍,必要时可适当增加涂刷遍数。在正常气温条件下,每遍涂料的时间间隔约为4h左右。 (6)、磨光: 第一遍乳胶漆涂刷施工结束4h后,用细砂纸磨光,若天气潮湿,4h 后未干,应延长时间,待干燥后再磨。 (7)、清扫: 清扫飞溅的防尘漆,房顶、专墙乳胶漆可采用刷、滚涂施工方式外,还可以采用喷枪进行喷涂。

(二)吊顶工程 (1)工艺流程: 放线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装固定联结件→安装骨架→安装金属装饰面板。 (2)操作要点: 1)放线: a.根据设计标高沿墙面和柱面弹出吊顶标高线,弹线应清楚,位置准确,水平允许偏差士5mm。 b.根据施工图纸,在结构顶棚上弹出主龙骨位置线并详细标注出吊挂点的位置。 2)安装主龙骨吊杆: a.吊杆的规格应符合设计要求并在安装前做防锈处理。 b.用膨胀螺栓将吊杆固定到结构顶棚上,固定应结实牢固;吊杆间距应满足设计要求,不应大于1200mm。

小区室外工程施工组织设计完整版

兰州铁路局红山万和城住宅小区 室外工程 施 工 组 织 设

计 编制日期:2012年7月29日 编制单位:中铁三局 目录 第一卷编制依据 (3) 第一章(一)施工图 (4) 第二章(二)主要图集、标准、规程、规范: (4) 第三章(三)招标文件及对现场的踏勘。 (4) 第四章(四)工程建设地点的现场条件: (4) 第二卷工程概况 (4) 第三卷施工部署 (5) 第一章(一)工程目标 (5) 第二章(二)施工部署 (5) 第三章(三)施工准备工作 (6) 第四卷主要分部分项工程施工方案 (7) 第一章(一)测量方案 (7) 第二章(二)土方开挖 (9) 第三章(三)土方回填 (10) 第四章(四)地沟工程 (11) 第五卷季节施工措施 (13) 第一章(一)土方工程 (13) 第二章(二)地沟工程 (13)

第六卷施工管理措施 (14) 第一章一、工期保证措施 (14) 第一节(一)工期目标: (14) 第二节(二)工期保证措施: (14) 第二章二、主要机具设备配备 (16) 第三章三、质量保证措施 (16) 第一节(一)质量目标: (16) 第二节(二)质量保证体系 (16) 第三节(三)组织保证措施 (16) 第四节(四)质量管理制度 (17) 第五节(五)技术保证措施 (19) 第四章四、安全技术措施和保证制度 (20) 第一节安全生产目标 (20) 第二节(二)安全生产保证体系 (20) 第三节(三)安全生产教育 (21) 第四节(四)安全技术措施和保证制度 (22) 第五章五、文明施工及环保措施 (23) 第一节文明施工措施 (23) 第二节(二)环境保护措施 (23) 第三节(三)消防保卫措施 (24) 第六章六、成品保护措施 (25) 第七卷施工平面布置 (26)

平安里站临近既有线施工监理方案

北京地铁19号线一期工程土建施工监理02合同段临近既有线专项监理方案 编制: 审批: 北京地铁监理公司 北京地铁19号线一期工程土建施工监理02合同段总监办 2016年11月03日

目录 一、工程特点 (1) 二、监理工作依据 (13) 三、监理工作流程 (15) 四、监理工作要点 (17) 五、监理工作方法及措施 (21)

一、工程特点 1、工程概况 拟建轨道交通19号线一期平安里站位于平安里西大街与赵登 禹路交叉口北侧,沿赵登禹路路中南北设置,拟建车站西北侧为平安医院、多栋小平房等建筑,东北侧为1~2层小楼,西南侧航天金融大厦,东南侧邻近地铁6号线平安里站,与既有线6号线平安里站水平换乘。 拟建平安里站为地下两层三跨岛式车站。车站有效站台中心里 程为K46+406.000,车站起点里程为K46+289.100,终点里程为K46+514.550,有效站台中心处车站顶板覆土约 5.48m,顶板标高43.88m,底板底面标高29.90m,底板埋深约20.00m。标准段总宽25.30 m,车站主体总长225.45m。附属结构包括4个出入口通道(1号出入口为预留出入口)、2个风道、一座冷却塔。 拟建金融街站~平安里站区间为矿山法区间,左右线间距17.2m,为马蹄形,断面尺6.48×6.80m,采用上下导洞法施工。 拟建平安里站外挂厅位于车站东南角,邻近既有6号线平安里 站结构。外挂厅结构采用盖挖法施工,基坑为不规则多边形基坑,宽度约60.2m,长度约67.6m,深度约20.64m,外挂厅基坑临近地铁6号线结构,距离6号线平安里站水平净距4.2米,距离6号线矿山区间水平距离7.4m。

室外管网总体施工方案

博源花园项目一期工程 室外管网 施工专项方案 编制人:邵晋琪 审核人: 审批人: 编制单位:晟元集团有限公司 编制时间:2017年8月5日 附件一:A1 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:博源花园一期1#、2#、3#、4#楼及会所工程编号 BY-20170806018

编制说明 本施工方案编制的目的是:为博源花园项目一期工程室外总体施工提供完整的技术指导,用以指导室外雨、污水排水管网及室外小区给水系统、消防工程、电气工程的施工与管理。 第一章工程概况 建设单位:海南博源融海置业有限公司 设计单位:广东省机电建筑设计研究院 监理单位:湖北中南工程建设监理公司 施工单位:晟元集团有限公司 工程名称:博源花园项目一期室外工程

1#±0.000相当于绝对标高为32.4m; 2#±0.000相当于绝对标高为33.4m; 3#±0.000相当于绝对标高为32.8m; 4#楼±0.000相当于绝对标高为33.8m。 1#、2#、3#、4#楼正负零以上建筑相同,单栋建筑面积为16203.68m2,以上4栋建筑总面积为64814.72m2,房屋高度为53.95m,地上18层,层高均为3m,基础形式为桩基承台,剪力墙结构,抗震设防烈度为8度。屋面为钢筋混凝土。 本工程室外现场地坪高低不一,现场存在大量先填土方,沟槽开挖前需在大面积回填完成后才能施工作业,土方开挖深度内土质较差,多为松散的回填土。沟槽土方的开挖及回填均采用机械配合人工的方式来完成。 第二章室外总体概述 1、工程特点 本工程管网配套工程,管网分部面广,管线量大且与主体、绿化施工要穿插进行,协调工作量大;部分管线临近结构物基础和穿越现有道路,须采取强有力的安全保护措施,故先开挖主线,后开挖支沟。对其雨水与污水管道相互交错处,应先开挖污水管道。由于雨、污水管网分布面广,造成施工材料及施工设备存在二次或多次转运,给施工造成一定的难度。这个是本工程的重点,应严格按照相关质量标准执行。 本工程室外现场地坪高低不一,现场存在大量先填土方,沟槽开挖及回填需在大面积回填完成后才能进行管网施工作业,土方开挖深度内土质较差,多为松散的回填土。沟槽土方的开挖及回填均采用机械配备人工的方式来完成。 本工程各栋楼的雨、污水管道均设置在绿化带中,雨水由支管流入主管,再排入市政雨水总管,污水由支管流入主管,流入检查井后再排入市政污水总管。根据设计要求,室外雨污水管管径小于800的采用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管。大于等于800的雨污水管采用钢筋混凝土排水管。主干道下的雨污水管环钢度≥8.0KN/m2,其余的环刚度均为4.0KN/m2 2、根据现有电子版图纸,室外总体的施工主要包括以下内容: 2.1、室外环状生活、消防合用给水管管材采用钢丝骨架塑料复合管; 2.2、有水泵房供给的高压室内消火栓、喷淋给水管为热浸镀锌钢管(PN1.6),采用卡箍连接; 2.3、室外排水管小于DN800采用PVC双壁波纹管(绿地或覆土厚度大于700mm时,环刚度采用S1级,绿地或覆土厚度小于700mm时,环刚度采用S2级),橡胶圈承插接口。出户管采用U-PVC 排水管,粘接;大于D800采用混凝土排水管。 2.4、当给水管敷设在污水管下面时,采用钢管或刚套管,套管伸出交叉管的长度每边不得小于 3.0m,套管两端应采用防水材料封闭。 2.5、试压:冷水管分别以0.6MPa(市政)、009MPa(中区)、1.2MPa(高区)力进行试压。给水管在运行前须用水冲洗和消毒。消防管试压以1.6MPa压力进行试压,稳压30min,目测无泄露、无变形、压降≤0.05MPa,即为合格。 2.6、室外道路下管道顶覆土不小于700mm,合格后方可覆土分层夯实。 2.7、排水及雨水检查井采用塑料圆形井,管道埋深小于1.0米时用Φ700毫米井室。大于1.0米时采用Φ1000毫米井室。 2.8、排水检查井安装采用《给排水标准图集》02S515页。车行道上的检查井井盖为重型铸铁井盖,非车行道下的检查井井盖可采用轻型铸铁井盖。在路面上的井盖,上表面应同路面相平,无路面的井盖应高出室内设计标高50mm,并应在井口周围以0.02%的坡度向外做护坡。 2.9、雨水口至雨水检查井间采用DN200的UPVC管道连接;如两个或三个雨水口串联,管径为DN300;连接管坡度不小于i=1.0% 2.10、排水管道的铺设不得出现无坡、倒坡现象。两检查井之间的管段的坡度应一致。如有困

中心机房建设工程方案

中心机房建设工程方案 1、机房概述 XX网络数据中心机房(IDC)工程属于多学科技术,涉及到电子工艺、建筑结构、空气调节、给水排水、电气技术和消防安全等多种专业,而且又与电子计算机技术密切相关。机房设计必须确保电子计算机系统稳定可靠运行,保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用。 由于数据中心机房的环境必须满足计算机等各种电子信息系统设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏水、电源质量、振动、防雷和接地等的要求,所以一个合格的现代化的数据中心机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩展性的机房。 XX网络数据中心机房作为整个景区的网络数据中心机房,是信息系统的核心区域,将为景区的医疗内网、互联网、智能化专网等3个网络提供优良的运行环境。 本XX网络数据中心机房按国标B级机房标准设计建设。 2、设计思想 根据XX网络数据中心机房建设的基本技术要求,依据国家有关标准和规范,结合计算机网络机房设备要求及各系统运行的特点设计本方案。方案设计以“功能第一、实用为主、兼顾美观”的原则,充分考虑了其安全性、实用性、可扩展性和其技术的先进性以及经济的合理性,以完善为基础,力求功能齐全,技术规范,安全可靠,便以日后维护和管理,同时也考虑了日后的扩展。在选材方面、投资方面根据功能及设备的要求区别对待,做到投资有重点,确保各系统的安全、可靠运行。 3、设计目标 XX景区网络数据中心机房要求主要指标按B级机房标准建设,装修和布局要简洁、合理,并满足以后计算机网络的扩大设备增加的需要。在原建筑结构基本不变的基础上,建设一个容安全性、实用性、先进性、可扩展性及经济性于一

高层住宅小区室外配套施工组织设计方案

***住宅小区室外配套工程 施工组织设计 第一章、工程概况 一、工程概况 本工程为***住宅小区室外配套设施工程,施工内容包括室外给排水工程、室外供热管网工程、室外强弱电管路工程。本次施工范围为1﹟--5﹟楼,其中3﹟、5﹟楼主体未施工,先依照设计在不影响主体施工情况下将各类管网甩口预留,待3﹟、5﹟楼主体施工完成后进行管网连接。 本工程室外采用雨污严格分流的排水体制,雨水就近排入市政雨水管网,生活污水由支管汇入主管,经化粪池沉淀处理后再排入市政污水管网。雨、污水管道1﹟、4﹟楼排入经三路市政排水管网,2﹟、3﹟、5﹟楼排入三贤大道市政排水管网。给水管路由三贤大道市政管网接入。供热主管网由小区3﹟、5﹟楼南面临时换热站接入。 二、工程内容 室外生活给水管干管采用钢塑复合管,卡箍或法兰连接;室外消防给水管采用球墨铸铁管,卡箍或法兰连接。 室外排水管及雨水管均采用高密度聚乙烯双壁波纹管,采用弹性密封圈承插链接。 供热管道DN>200mm的采用焊接钢管,DN≦200mm的采用无缝钢管,管道之间的连接采用焊接连接,与设备和阀门等需要拆卸的附件连接采用法兰连接。 强电弱电线管采用焊接钢管,管道过道路时加钢管保护。 三、工程特点及施工顺序

本工程管网配套项目,给排水、供热、雨污水、强弱电管网分部面广,管线量大;在保证不影响楼座施工前提下,先开挖主线,后开挖支沟。先挖雨污水管道,后挖其他压力管道。对其雨水与污水管道相互交错处,应先开挖污水管道。 因室外管线较多,施工时遇到管线交叉,应遵循以下原则: 1、压力管道避让重力自流管道,新建管道避让已建管道。 2、小管径管道避让大管径管道,临时性管道避让永久性管道。 3、生活给水管道与污水管道交叉时,给水管道应敷设在污水管道上面,且无接口重叠;当给水管道敷设在污水管道下面时,给水管道的接口离污水管道的水平距离不小于1米。 四、施工总体布置 1、施工总体布置 根据管线多、工程量大、工期短的特点,做到长计划、短安排,在施工中不断抓好施工准备工作。准备工作要做到全面充分,不能仓促上马。开工后应集中力量组织多个作业面,全面全工,齐头并进,组织好流水作业和立体交叉作业,采取一切安全和质量保证措施,优质高效地完成施工任务。 2、施工平面布置 办公及生活区域借助一期主体施工搭设的办公及生活区。 根据本工程特点,总施工方案的选择及现场客观条件,需在附近设置一块场地作为常设砂石拌合机械,材料等堆场,考虑施工需要,上述施工 场地中的需设置在二期空闲范围内。根据施工现场实际情况适当调整增设移动电箱四只。 选定合适地点(不致影响3﹟、5﹟楼将来施工),集中作业区需占地2

临近既有线施工方案

临近既有线施工方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

目录 1.编制说明 编制依据 编制原则 编制范围 主要技术标准 2.工程概况及主要工程数量 工程简介 工程数量 工程特点 工程地质情况 临近既有线施工的桥墩与既有线关系3.组织机构 组织管理机构 安全管理机构 4.工期安排 施工进度计划安排 施工进度横道图 5.施工方案 施工准备 桩基施工 地系梁施工 墩柱施工 盖梁施工 箱梁架设 .后连续施工 6主要劳动力及机具设备安排 劳动力安排 机械设备安排 7.临近既有线施工方案 施工程序 施工工点防护 临近既有线施工人员职责 现场施工负责人职责 专职防护员职责 现场安全员职责 驻站联络员职责 现场领工员 临近既有线施工防护 大型机械施工安全措施 8.封锁施工 封锁及慢行施工计划 封锁施工防护措施 封锁施工程序

安全防护用品及设置标准 封锁施工设置或撤除移动停车信号防护的程序 9减少对既有线干扰的措施 10 安全保证体系及措施 安全目标 安全保证体系 加强管理,确保人身安全 安全保证措施 基坑施工安全保障措施 钻孔桩施工安全保障措施 墩柱施工作业安全保障措施 架梁施工安全保证措施 高空作业安全保证措施 封锁施工安全措施 架梁安全注意事项 确保运梁和架设过程施工安全 确保接触网线的安全 防火、用电安全保证措施 防火安全保障措施 用电安全保证措施 对既有线设施损坏或影响列车安全运行 夜间施工安全保障措施 文明施工的组织与管理 11.质量保证措施 钻孔桩施工质量保证措施 地系梁施工质量保证措施 墩台身施工质量保证措施 盖梁施工质量保证措施 预制箱梁质量保证措施 雨季施工措施 夏季的施工安排 混凝土拌制和运输 混凝土浇筑和修整及温控措施 混凝土的养护 12.应急救援预案 应急预案及措施 成立安全生产事故处理及应急救援领导小组

室外工程施工方案

精明(西安)阎良一期厂区 室外工程施工方案 一、工程概况: 精明(西安)阎良一期厂区建设工程,位于西安市阎良区飞豹路,距迎宾路300 米。该工程由精明(西安)金属科技有限公司投资兴建,西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站监督,陕西新西北建筑勘察设计有限公司设计,西安新业建设咨询有限公司监理,陕西建工集团机械施工有限公司承建。 本工程室外施工内容包括室外雨污水管道、室外给水管道、室外消防管道、室外热力管道、路灯照明、混凝土道路面等工程。 ①排水采用生活污水与雨水分流制管道系统,污水设一个排出口,穿越厂区北侧泾惠渠后,排入市政污水检查井,坡度为0.004。 (②道路设雨水口,收集雨水排入雨水管道。雨水设一个排出口,排入厂区北侧市政雨水检查井,雨水主管道坡度为0.002,雨水口连接管径均为DN200,深度为 0.8m,坡度为0.01。 ③给水系统从北侧飞豹路自来水管接入DN100厂区给水引入管一根,供水压力为 0.40MPa,可采取覆土1m,坡度随地面坡度。 (④消防给水采用临时高压系统,由地下站房加压供给,共设地上式消火栓 10套,管道埋深可采取覆土1.2m,坡度随地面坡度。 ⑤室外排水雨水和污水采用双壁波纹管,胶圈连接。雨水管径分别为①300、 ①400①500①600 一期厂区雨水检查井34座,路边雨水口62座,污水管径为①30Q 污水检查井36座。所有消防管、给水管直埋部分:DN> 50给水管采用钢丝网骨架塑料复合管,电热熔连接;DNV50采用镀锌钢塑复合管,螺纹连 接采用环氧煤沥青冷缠带做加强防腐层

⑥厂区主道路宽6m,双坡路;次道路宽4m,单坡路,道路纵坡控制在 0.25%?8%,横坡控制在1%。 二、总体施工日期计划安排: 室外工程计划开工日期为10月6日,计划工期75日历天,竣工日期为2012 年12月19日。 三、施工总体部署: 根据施工现场实际情况,将室外管网分为四个施工流水作业区域,分别以 Y30、Y32,Y34、Y36将雨、污水管网东西划分,承“ U”字型。第一区域为东侧消防通道及压铸车间南侧;第二区域为机加车间与办公楼之间;第三区域为厂区西侧;第四区域为办公楼前。各区域计划开、竣工日期为: 一域施工时间:计划开工10月6日?10月22日竣工。 二区域施工时间:计划开工10月23日?11月9日竣工。 三区域施工时间:计划开工11月10日?11月26日竣工。 四区域施工时间:计划开工11月27日?12月19日竣工。 四、主要工程的施工方法: 1、雨污水及给水管道的施工 1)施工流程

相关文档
相关文档 最新文档