BA

1

1

2

Kv

Kv 1

Kv

Kv = Q/ P 1/2

Q m 3/h

P P 1-P 2 bar

1 2

2

1 P 2

2 P 2

Q P P 1 P 2 bar

2

P = 0.5~0.7 P g-P h

P g bar

P h bar

1bar

Q

W

5 5

W

Q

5

1 2 DN100 DN80

KV

m 3/h kW 104kcal/h

TR KV mm 1 2000 11.30 0.97 3.23 3 DN25 2 3000 16.95 1.45 4.84 5 DN25 3 4000 22.60 1.94 6.46 6 DN25 4 5000 28.25 2.42 8.07 8 DN25 5 6000 33.90 2.91 9.69 10 DN25 6 7500 42.37 3.63 12.11 12 DN32 7 8000 45.20 3.87 12.91 13 DN32 8 9000 50.85 4.36 14.53 15 DN32 9 10000 56.50 4.84 16.14 16 DN32 10 12000 67.80 5.81 19.37 19 DN40 11 15000 84.75 7.26 24.21 24 DN40 12 16000 90.40 7.75 25.83 26 DN50 13 18000 101.69 8.72 29.06 29 DN50 14 22000 124.29 10.65 35.51 36 DN50 15 24000 135.59 11.62 38.74 39 DN50 16 27000 152.54 13.08 43.58 44 DN65 17 30000 169.49 14.53 48.43 48 DN65 18 36000 203.39 17.43 58.11 58 DN65 19 42000 237.29 20.34 67.80 68 DN80 20 50000 282.49 24.21 80.71 81 DN80 21 73000 412.43 35.35 117.84 118 DN100 22 80000 451.98 38.74 129.14 129 DN100 23 90000 508.47 43.58 145.28 145 DN100 24 110000 621.47 53.27 177.56 178 DN125 25 130000 734.46 62.95 209.85 210 DN125 26 160000 903.95 77.48 258.27 258 DN150 27 200000

1129.94

96.85

322.84

323

DN150

m 3/h kW 104kcal/h

TR KV mm 1 2000 30.77 2.64 8.79 9 DN25 2 3000 46.15 3.96 13.19 13 DN32 3 4000 61.54 5.27 17.58 18 DN40 4 5000 76.92 6.59 21.98 22 DN40 5 6000 92.31 7.91 26.37 26 DN50 6 7500 115.38 9.89 32.97 33 DN50 7 8000 123.08 10.55 35.16 35 DN50 8 9000 138.46 11.87 39.56 40 DN50 9 10000 153.85 13.19 43.96 44 DN65 10 12000 184.62 15.82 52.75 53 DN65 11 15000 230.77 19.78 65.93 66 DN80 12 16000 246.15 21.10 70.33 70 DN80 13 18000 276.92 23.74 79.12 79 DN80 14 22000 338.46 29.01 96.70 97 DN80 15 24000 369.23 31.65 105.49 105 DN125 16 27000 415.38 35.60 118.68 119 DN125 17 30000 461.54 39.56 131.87 132 DN125 18 36000 553.85 47.47 158.24 158 DN125 19 42000 646.15 55.38 184.62 185 DN150 20 50000 769.23 65.93 219.78 220 DN150 21 73000 1123.08 96.26 320.88 321 DN150 22 80000

1230.77

105.49

351.65

352

DN150

3

1

1.5 bar 110%

Q = W / 5

Q m3/h

W kW

5 5

Kv = Q/ P1/2

Q m3/h

P P1-P2 bar

2

kW 104kcal/h TR

KV

mm

1 85 7.5 25 15 DN32

2 112 10 32 20 DN40

3 218 20 6

4 39 DN50

4 338 30 100 60 DN65

5 439 40 125 78 DN80

6 574 50 165 103 DN100

7 681 60 195 122 DN100

8 775 70 220 138 DN100

9 872 80 250 156 DN100

10 1055 90 300 188 DN125

11 1231 105 350 220 DN125

12 1407 120 400 251 DN150

13 1583 135 450 283 DN150

14 1758 150 500 314 DN150

15 1934 165 550 345 DN150

16 2110 180 600 377 2 X DN125

17 2286 195 650 408 2 X DN125

18 2460 210 700 439 2 X DN125

19 2637 225 750 471 2 X DN125

20 2813 240 800 502 2 X DN150

21 3165 270 900 565 2 X DN150

22 3516 300 1000 628 2 X DN150

23 3868 330 1100 691 2 X DN150

24 4218 360 1200 753 2 X DN150

4

1 Q

Q = W / R 3600

Q kg/h

W kW

R 2292 KJ/kg

3 KV

Kv

W

KV

2bar

kW 104kcal/h

kg/h

KV

mm

1 30.77 2.64 48.33

2 DN25

2 46.15 3.96 72.49 2 DN25

3 61.5

4 5.27 96.66 3 DN25

4 76.92 6.59 120.82 4 DN25

5 92.31 7.91 144.99 5 DN25

6 115.38 9.89 181.23 6 DN25

7 123.08 10.55 193.32 6 DN25

8 138.46 11.87 217.48 7 DN25

9 153.85 13.19 241.65 8 DN25

10 184.62 15.82 289.98 9 DN25

11 230.77 19.78 362.47 12 DN32

12 246.15 21.1 386.62 12 DN32

13 276.92 23.74 434.95 14 DN32

14 338.46 29.01 531.61 17 DN40

15 369.23 31.65 579.94 18 DN40

16 415.38 35.6 652.43 21 DN40

17 461.54 39.56 724.93 23 DN40

18 553.85 47.47 869.92 28 DN50

19 646.15 55.38 1014.90 32 DN50

20 769.23 65.93 1208.21 38 DN50

21 1123.08 96.26 1764.00 56 DN65

22 1230.77 105.49 1933.15 62 DN65

电动阀门控制原理图

电动阀门控制原理图 对话世界能源巨头让中国每年省出13个核电站 “未来25年,全球能源需求增加的部分中将有近1/4来自于中国。而能效水平低于工业发达国家近20%状况,无疑使中国能源紧张的形势更加严峻。”“意法半导体营造了一个主动的可获益的大环境,数以百计的节能措施被建议并付诸实施,相关的节能投入每年平均为2500万美元。” 电子产品的发展给人类生活带来越来越多便利与美好体验的同时,一些弊端也随之而生,电子垃圾、环境污染、能源消耗速度过快等种种问题开始困扰人们。于是,全球对环保与节能的关注达到了前所未有的高度,如何应对环保指令、开发新的节能产品、充分利用能源逐渐成为一个越来越热门的话题。随着2008年奥运会的临近,中国政府也把环保节能提上日程。节约能源,越来越成为我们时刻关注的大事。为此,本报记者采访了意法半导体公司副总裁兼大中国区总裁柯明远,希望对该公司电子产品的能耗管理经验深入了解,并分析当今的能源管理市场及趋势。 >>>>

产品 名 称: 产品 型 号: D943H 产品 口 径: DN50~2000 产品 压 力: 1.0MPa~ 2.5MPa 产品 材 质: 铸钢、不锈钢等 产品概括:生产标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS 生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、

WCB、WC6、WC9、20#、 25#、锻钢、A105、F11、 F22、不锈钢、304、 304L、316、316L、铬 钼钢、低温钢、钛合 金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。工 作温度:-196℃ -650℃。连接方式: 内螺纹、外螺纹、法 兰、焊接、对焊、承 插焊、卡套、卡箍。 驱动方式:手动、气 动、液动、电动。 产品详细信息 一、产品概述 工洲引进能够国外先进技术的基础上,采用精密的J 形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密

电动门的控制原理接线、调试步骤及常见故障处理

电动门的控制原理、调试步骤及常见故障处理 我厂使用的电动门和执行结构有扬州、常州、ROTORK、SIPOS、AUMA、瑞基、EMG等系列。 一、概述 电动装置是电动阀门的驱动装置,用以控制阀门的开启和关闭。适用于闸阀、截止阀、节流阀、隔膜阀、其派生产品可适用于球阀、碟阀和风门等,它可以准确地按控制指令动作,是对阀门实现远控和自动控制的必不可少的驱动装置. 二、电动门的控制原理 (一)电动装置的结构 阀门电动装置由六个部分组成:即电 机,减速器,控制机构,手--自动切换手轮及 电气部分. 1、控制机构由转矩控制结构,行程控 制机构及可调试开度指示器组成.用以控 制阀门的开启和关闭及阀位指示. 1)转矩控制机构由曲拐、碰块、凸 轮、分度盘、支板和微动开关组成.当输 出轴受到一定的阻转矩后,蜗杆除旋转外 还产生轴向位移,带动 曲拐旋转,同时使碰块 也产生一角位移,从而 压迫凸轮,使支板上抬. 当输出轴上的转矩增 大到预定值时,则支板 上抬直至微动开关动 作,切断电源,电机停 转,以实现电动装置输出转矩的控制. 2)行程控制机构由十进位齿轮组,顶杆,凸轮和微动开关组成,简称计数器.其工作原理是由减速箱内的主动小齿轮(Z=8)带动计数器工作.如果计数器已经按阀门开或关的位置已调好,当计数器随输出轴转到预先调整好的位置时,则凸轮将被转动90度,压迫微动开关动作,切断电源,电机停转,以实现对电动装置的控制. 2、手自动切换机构为半自动切换,电动转变为手动需要扳动切换手柄,而由手

动变为电动时系自动进行。由电动变为手动时,即用人工把切换手柄向手动方向推动,使输出轴上的中间离合器向上移动,压迫压簧。当手柄推到一定位置时,中间离合器脱离蜗轮与手动轴爪啮合,则可使手轮上的作用力通过中间离合器传到输出轴上,即成为手动状态。手动变为电动为自动切换,当电机旋转带动蜗轮转动时,直立杆立即倒下,在压簧作用下中间离合器迅速向蜗轮方向移动,与手轮轴脱开,与蜗轮啮合,则成为电动状态。 (二)传动原理:电动机输出动力,通过蜗杆传至蜗轮及离合器,最终传至输出轴。由于蝶簧组件的预紧力使蜗杆处于蜗轮的中心位置。当作用于输出轴上的负载大于蝶簧预紧力时,蜗杆将会做轴向移动,并偏离位置;此时曲拐将摆动,传递位移至转矩控制机构,若此时超过设定的转矩将会使开关动作,切断电源,电动执行机构停止运行。(见下图) (三)电气原理

循环水阀门技术协议

内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司年产54万吨合成氨/95万吨尿素 循环水装置阀门 技 术 协 议 甲方:内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司 乙方: 日期:年月日

1、总则 1.1本技术协议书适用于内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司阀门类部 分。它提出了该部分的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出 规定,也未充分引述有关标准和规范的有关条文。供方应保证提供符合本技术协议书和相关的国际通用、国内工业标准的优质产品。 1.3本技术协议书所引用的国家标准与行业标准之间,以及规范书中所 引用的标准与供方所执行的标准若发生矛盾时按较严格的或要求较高的标准执行。 1.4本技术协议书若经供、需双方确定和签字后可作为订货合同的技术 附件,与订货合同正文具有同等效力。 1.5供方所提供的设备类型应具有国内乃至国际先进的、成熟可靠的技 术,有实际使用业绩和良好的使用效果。并对所提供的阀门(含辅助系统与设备)负有全责,既包括分包(或采购)的产品。 2、总体技术要求 1)、卖方外协的零部件(如毛坯、特殊材质零部件等)要提供其来源。 2)、阀门技术要求及标准以公用工程特殊阀门采购数据表为准,制造厂应严格遵守其中的规定及说明。 3)、在阀体上要有永久性制造厂标识;阀门使用装置名称(如:循环水、冷冻、高压消防水、空压制氮等)标明在铭牌或阀体上。其它标志按有关标准执行。 4)、国标阀门法兰连接标准见阀门采购数据表。 5)、供货范围的总体性能保证由卖方负责保证,并达到设计要求和满足 运行需要;为了减小阀门流阻系数,保证系统正常运行,要求阀门为全通径阀,不允许缩颈。”

阀门采购技术规范书

电动蝶阀、电动调节阀、止回阀 技术规范书 二〇一二年九月

目录 1. 概述 (1) 1.1 项目概况 (1) 1.2 对供货商的要求 (1) 1.3 供货范围 (1) 2. 使用环境和工作条件 (3) 2.1 使用环境 (3) 2.2 工作条件 (3) 3. 规范和标准 (4) 4. 技术要求 (5) 4.1 结构型式 (5) 4.2 蝶阀、调节阀、止回阀的结构 (5) 4.3 蝶阀、调节阀、止回阀的基本要求 (5) 4.4. 控制要求 (6) 4.6 材料 (7) 4.7 密封材料 (8) 4.8 与管道连接 (8) 4.9 表面处理 (9) 4.10 试验 (9) 4.11 上密封试验 (10) 4.12 阀门的维护 (10) 5. 备品备件及专用工具 (11) 5.1 一年备品备件清单 (11) 5.2 三年备品备件清单 (11) 5.3 特殊工具清单 (11) 6. 监制、检验及性能验收试验 (12) 7. 技术服务与设计联络 (13) 7.1 供货商现场技术服务 (13) 8. 技术资料 (14)

8.1 投标时提供的资料 (14) 8.2 合同签定后提供的资料 (14) 8.3 最终资料 (14) 9. 包装和运输 (15)

1. 概述 1.1 项目概况 本工程为供热系统的替代工程,该工程是限公司2×300MW机组为热源,新建换热站一座,替代换热站进行集中供热。 本工程建设地点位于包头市东河区原三电厂院内。 本工程热网管道的输送介质为热水,最高工作温度为130℃,最高工作压力为1.6MPa。 本工程是安装于换热站的各种阀门,包括电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀。 在本技术规范书中规定了各种阀门的制造商、主要设备材质和性能等方面的要求。本技术规范书所述内容和要求是买方认为必须满足的最低要求,供货商提供的全套设备应满足技术先进、安全可靠、运行稳定及安装维护方便的要求,并应对所供设备的整体技术性能和安全性能向买方负责。但并不仅局限于此。如供货商对所提供货物的技术性能有更优化的替代方案时,供货商有义务提出并说明其优越性,同时若本技术规范书存在任何错误或遗漏之处,供货商应及时通知买方,以寻求解决。 1.2 对供货商的要求 为保证本技术规范书所列产品的质量,电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀等供货商或其制造厂应具备以下资格: (1)凡是在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的有能力提供招标货物的投标人均可投标。 (2)供货商必须是注册资金在1000万元(含1000万元)以上的专业阀门生产厂家; (3)必须具备企业法人营业执照、税务登记证、代理产品的授权证明等证书。 (4)制造商必须具有三年以上的该种产品的生产制造经验并应有五个同等标的供热机组运行的成功业绩。 (5)不允许两个以上法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。 1.3 供货范围 (1)电动双向金属硬密封阀门供货范围:包括(但不限于此)阀门本体、电动执行机构、就地控制按钮箱、配对法兰、螺栓、螺母、法兰密封垫;以及其它

电动执行器的选型

苏州博睿测控设备有限公司 培训教程之 智能型电动执行器选型

电动执行器与工况的关系 ? 电动执行器是过程控制中非常重要的现场控制设备。? 随着现代工业自动化要求的不断提高,电动执行器(尤其是智能型电动执行器)广泛进入了各个行业和领域。?电动执行器可输出不同行程的转角和直线位移,控制阀门、风门等设备,对管线内流体的流量、压力等过程参数进行控制。 ?不夸张地说,现代工业现场中有管线的地方就有电动执行器的身影。? 因此,工业现场过程控制需要电动执行器,电动执行器的选型也必须从现场工况出发!电动执行器选型的基础信息必须从实际工况中获得!只有这样,产品才能最好的为工业现场服务!

电动执行器选型的基础信息 ?工况配置的是什么形式的阀门? ?工况配置的阀门所需转矩或推力是多少? ?工况配置的阀门与电动执行器采用何种方式连接,连 接尺寸是多少? ?工况要求阀门全行程(从开到关)动作所需的时间是 多少? ?工况能够提供什么标准的动力电源? ?工况要求电动执行器达到什么样的防护标准? ?工况要求电动执行器采用什么方式控制?有哪些控制 和保护的要求? ?工况或用户的其它要求?

电动执行器选型的基础信息 工况配置的是什么形式的阀门? 闸阀、截止阀等由阀杆带动启闭件沿阀座密封面做升降运动的阀门一般采用多回转输出的推力型电动执行器。球阀、蝶阀等启闭件绕垂直于通路的固定轴旋转的阀门一般选用部分回转输出的转矩型电动执行器。 阀门的形式决定电动执行器输出的形式 调节阀等靠垂直推拉阀 杆改变流体通道面积, 以改变流体流量的阀门 一般用直行程输出的频 繁调节型电动执行器。

电动阀工作原理

1.电动阀即电磁阀,就是利用电磁线圈产生的磁场来拉动阀芯,从而改变阀体的通断,线圈断电,阀芯就依靠弹簧的压力退回。 电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。电磁阀用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压钢控制,所以就会用到电磁阀。 电磁阀的工作原理,电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。(中华泵阀网) 一:适用性 管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下,大于20CST应注明。工作压差,管路最高压差在小于0.04MPa时应选用如ZS,2W,ZQDF,ZCM系列等直动式和分步直动式;最低工作压差大于0.04MPa时可选用先导式(压差式)电磁阀;最高工作压差应小于电磁阀的最大标定压力;一般电磁阀都是单向工作,因此要注意是否有反压差,如有安装止回阀。流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器,一般电磁阀对介质要求清洁度要好。

注意流量孔径和接管口径;电磁阀一般只有开关两位控制;条件允许请安装旁路管,便于维修;有水锤现象时要定制电磁阀的开闭时间调节。注意环境温度对电磁阀的影响电源电流和消耗功率应根据输出容量选取,电源电压一般允许±10%左右,必须注意交流起动时VA值较高。 二、可靠性 电磁阀分为常闭和常开二种;一般选用常闭型,通电打开,断电关闭;但在开启时间很长关闭时很短时要选用常开型了。 寿命试验,工厂一般属于型式试验项目,确切地说我国还没有电磁阀的专业标准,因此选用电磁阀厂家时慎重。 动作时间很短频率较高时一般选取直动式,大口径选用快速系列。 三、安全性 一般电磁阀不防水,在条件不允许时请选用防水型,工厂可以定做。 电磁阀的最高标定公称压力一定要超过管路内的最高压力,否则使用寿命会缩短或产生其它意外情况。 有腐蚀性液体的应选用全不锈钢型,强腐蚀性流体宜选用塑料王(SLF)电磁阀。 爆炸性环境必须选用相应的防爆产品。 四、经济性

调节阀选型指南

调节阀选型指南◆气动ZMA□型,电动ZKZ□为什么应用越来越少? 1)应用水平落后(60年代的老产品); 2)笨重、体积大 3)流路复杂,Kv小、易堵; 4)可靠性较差。建议不推荐使用。 ◆为什么电子式阀将取代配DKZ、DKJ的电动阀? 电子式阀较DKZ、DKJ的电动阀有以下几个优点: 1)可靠性高、外观美、 2)重量轻、体积小、 3)伺服放大器一体化、调整方便。 ◆为什么角行程阀的应用将成为一种趋势? 直行程阀与角行程阀相比较存在9个方面的不足,其表现在: 1.从流路上分析,直行程阀流路复杂,导致4个不足: 1) Kv值小; 2)防堵差; 3)尺寸大,笨重; 4)外观差; 2.直行程阀阀杆上下运动,滑动摩擦大,导致2个不足:1)阀杆密封差,寿命短; 2)抗振动差; 3.从结构上分析,导致3个不足:

1)单密封允许压差小; 2)双密封泄露大; 3)阀芯在中间,无法避开高速介质(汽蚀、颗粒)的直接冲刷,寿命短。所以,角行程阀的广泛应用将成为一种必然,成为二十一世纪的主流。 ◆为什么电动阀比气动阀应用越来越广泛? 电动阀比气动阀有如下优势: 1.用电源经济方便,省去建立气源站,从经济上看,与“气动阀+定位器+电磁阀+气源”组合方式价格差不多; 2.用气动阀环节较多,增加不可靠因素和维修量; 3.电动阀的推力、刚度、精度、重量、安装尺寸都优于气动阀,但防爆价格高。所以,防爆要求不高的场合,尽可能选电动阀。 ◆为什么说精小型阀、Cv3000是第一代产品的改进型? 精小型阀较老产品,重量下降30%,体积和高度下降30%,Kv值提高30%,仅此三个30%,其功能、结构没有质的突破,只能配称改进型。 ◆Cv3000为什么成为二十世纪末调节阀的主流? Cv3000较老式产品比较有以下三个优点: 1)重量轻30%; 2)体积和高度下降30%; 3) Kv值提高30%。较原来老产品是一种改进,所以成为20世纪末的主流,但这种主导位置,很快将由角行程阀所替代。

电动阀门智能控制器说明书

电动阀门智能控制器说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品的不断升级可能导致部分数据的变化,如有改动,恕不另行通知。KZQ07系列电子伺服式电动阀门智能控制器 使用说明书 本定位器出厂之前已对其输入、 输出性能进行严格标定,接线后一般 KZQ07-1A KZQ07-2A

尊敬的用户,请在安装本控制器前请仔细检查以下内容: 1、检查执行器的内部位置限位切换开关,确保限位开关在区域内工作,有无异 常现象,能否达到开度的零位与满位,确认限位开关能正常工作。 2、接线前请检查执行器中电位器有无强电,用万用表分别测量电位器三接线端 子,确保该电位器与电机控制端子绝缘,电位器在执行器运转过程中的阻值变化正常,排除断点等异常现象。 3、定位器与执行器间连线要正确,仔细检查两者端子的对应关系,特别注意定 位器电源、输入信号与输出信号接线,切莫把电源接至弱点信号端,同时用仪表测量控制输入信号在定位器接受信号范围内。 4、如与执行器配套使用,在严寒、酷热、高温的环境下开箱时,仪表应于现场 存放3小时以上方可进行标定效验。 目录 一、概述-----------------------------------------------------------------------------2 二、主要技术指标-----------------------------------------------------------------2 三、定位器控制原理--------------------------------------------------------------4 四、定位器面板与接线-----------------------------------------------------------5 五、基本操作方法-----------------------------------------------------------------9 六、标定接线及操作方法--------------------------------------------------------9 七、错误代码列表-----------------------------------------------------------------11 八、附录-----------------------------------------------------------------------------12 如客户所购买指明配置的本公司Z型(机电一体)执行器,无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 一、概述: KZQ07系列电动阀门智能定位器是专门为电动执行器配套开发的数字控制系统,采用汽车工业专用的微处理器作为核心处理单元,是真正意 义上的智能数字采集控制系统。可直接安装在电动执行器的接线盒内或以 DIN导轨方式固定在外,无须专门的控制箱,体积小,安装方便。 KZQ07系列电动阀门智能定位器使用固态可控硅进行无触点控制电机,简单可靠,配合高分辨率位置传感器,不但控制精度高,控制准确, 且寿命长,可靠性高。另外控制系统无须保持电池,可在完全停电后再次 通电时,自动识别出执行器位置的变化。 KZQ07系列电动阀门智能定位器能直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与安装有位置 反馈传感器的电动执行器配套,对各种阀门或装置进行精确定位操作,能 3

电动执行器选型

温州合力自动化仪表有限公司 培训教程之 智能型电动执行器选型 电动执行器与工况的关系 电动执行器是过程控制中非常重要的现场控制设备。 随着现代工业自动化要求的不断提高,电动执行器(尤其是智能型电动执行器)广泛进入了各个行业和领域。 电动执行器可输出不同行程的转角和直线位移,控制阀门、风门等设备,对管线内流体的流量、压力等过程参数进行控制。 不夸张地说,现代工业现场中有管线的地方就有电动执行器的身影。 因此,工业现场过程控制需要电动执行器,电动执行器的选型也必须从现场工况出发!电动执行器选型的基础信息必须从实际工况中获得! 只有这样,产品才能最好的为工业现场服务! 电动执行器选型的基础信息 一.工况配置的阀门所需转矩或推力是多少? 二.工况配置的阀门与电动执行器采用何种方式连接,连接尺寸是多少? 三.工况要求阀门全行程(从开到关)动作所需的时间是多少? 四.工况能够提供什么标准的动力电源? 五.工况要求电动执行器达到什么样的防护标准? 六.工况要求电动执行器采用什么方式控制?有哪些控制和保护的要求? 七.工况或用户的其它要求?

一.工况配置的是什么形式的阀门? (一)阀门的形式决定电动执行器输出的形式 1.闸阀、截止阀等由阀杆带动启闭件沿阀座密封面做升降运动的阀门一般采用多回转输出的推力型电动执行器。 2.球阀、蝶阀等启闭件绕垂直于通路的固定轴旋转的阀门一般选用部分回转输出的转矩型电动执行器。 3.调节阀等靠垂直推拉阀杆改变流体通道面积,以改变流体流量的阀门一般用直

行程输出的频繁调节型电动执行器。 (二)阀门的形式决定电动执行器输出的形式 1.闸阀、截止阀等启闭件由阀杆带动沿阀座密封面做升降运动的阀门一般采用多回转输出的电动执行器。 2.一般多回转和部分回转电动执行器输出转矩都不大于几千N.m。

电动阀门使用中的常见问题以及解决措施

电动阀门使用中的常见问题以及解决措施 摘要:现阶段,我国工业化进程不断加快,在工业生产中电动阀门属于常用设备,此次研究主要是探讨分析电动阀门的分类与智能化技术提升水平。首先介绍 了电动阀门的分类,介绍了电动阀门常见的问题,并针对不同的问题,提出了解 决的措施与建议,有一定的参考作用。 关键词:电动阀门;问题;解决措施 引言 电动阀门是阀门和阀门电动装置(电动装置)的组合形式,广泛应用于各类 工业管道系统。电动阀门兼具电动控制和手动操作功能,其手动操作通过电动装 置的手动机构实现。电动阀门手动操作的可靠性和安全性是电动装置设计、制造、检验的主要性能指标。本文针对电动阀门经常出现的问题进行了介绍,并分析了 原因,对于提高电动阀门的运行稳定性有着一定的意义。 1电动阀门的分类与介绍 1.1电动阀门简介 在电动阀门控制系统当中,所使用的装置最多的是有 90度回转的球阀,蝶阀,或者是旋塞阀等类型的阀门共同构成,在这些阀门的构成基础之上,加入电动控 制办法从而构成有体系的电动阀门控制系统,电动阀门控制系统相对于传统的控 制系统,不仅可以自动的完成生产过程当中的控制需要,在一些特殊情况下还可 以通过手动工作来完成操作,另外相对于其他一些控制系统,电动阀门的控制系 统结构比较简单,而且对于生产厂商来说成本相对较低,所以在人们的生产生活 当中得到了一个非常广泛的使用。 1.2电动阀门的分类 (一)气压传动阀门。气压传动阀门主要是利用压缩气体传递阀门控制动力,进一步控制管道内介质。气压传动阀门是以空气作为介质,由于空气性质比较特殊,并且气动阀门具有防火防爆优势,因此被广泛应用到各个领域。然而压缩空 气的获取难度比较大,对气压传动阀门的应用造成一定限制。(二)液压传动阀门。液压传动是以液体为传动介质,最大的特点是能够利用小体积的液体介质来 实现极大力矩的传递控制,而且液压传动阀门运行稳定,能够满足高速状态下的 平稳启停以及转向控制。但是由于液压传动阀门整体尺寸比较大,不利于安装使用,尤其是不适用于小功率场景下的使用。(三)电动阀门。该种阀门主要通过 微电子技术对阀门进行启停和转向控制,主要分为阀门电动装置和阀门两部分。 在使用期间不仅能够按照现场人员的操作实现控制,也可以应用自动装置命令实 现控制。电动阀门的特点主要表现在高效率、迅速响应以及调速快等。 2电动阀门的常见问题 2.1电动阀门自身的磨损问题 在现实使用过程中,任何一个元件都会经历磨损的过程,所以电动阀门也存 在同样的情况,这种问题经常发生在回转型的电动阀门以及多回转型的电动阀门 上面。究其原因,绝大多数是出在设计方面,因为在设计回转型电动阀门的时候 往往选择不合理的设计参数,不同的电动阀门需要不同的参数设计,所以在设计 中采用了过大的参数或者过小的参数都不合理。电动阀门的参数与使用是必须匹 配的,如果动力参数的选择不符合电动阀门的设计,那么转动的扭矩也会出现问题,过小的扭矩无法关闭电动阀门,甚至有可能会烧坏阀门电机。过大的扭矩会 让电动阀门在运行过程中失去控制,从而破坏阀门的使用功能。

阀门技术协议书

技术协议书 甲方: 乙方: 协议内容:双方就2010年3月份购置材料计划中阀门的质量、技术要求、使用条件 和各自承担的责任达成如下协议: 一、协议范围: 电动阀门:Z960Y-2500LB-14 1台 到货日期:2010年4月25日 阀体长度: 阀门接口尺寸: 二、产品质量要求 1、产品质量要求:阀门制造及检验应符合JB/T3595-93《电站阀门技术条件》标准要求,主要零部件应有材质说明及相应检验报告。正常使用工况下,阀门应无任何质量 问题,保证期一年。 2、交货时应提供如下技术资料: 质量保证书、产品合格证、产品使用说明书、阀门主要部件材料及加工检测报告、密封试验报告,以上资料装订成册,一式二份。质量保证书包含下列内容:产品严格按照国家有关阀门设计制造标准执行,各项性能技术指标合格;阀门实行三包,保用 一年的质量承诺,正常使用条件下,一年内阀门无内漏和外漏,阀门开关正常,一旦 阀门发生质量问题,供货厂家48小时内到现场免费修复或更换,阀门出厂前经严格检验,现场安装不需解体检查可直接安装使用;该质量证明及承诺应有制造厂合同章认可。 产品合格证包含以下内容:产品名称、型号、公称通径、适用的压力及温度(540℃)、承压铸钢件的炉号及材料牌号、执行标准、制造日期、出厂编号及数量、检查员及厂 质检部门公章。 阀门密封试验报告包含以下内容:试验介质、试压方法、压力、温度、泄漏量、执行 标准等参数。

3、阀门外部标示要求:阀体应有制造厂家产品标示、压力、公称通径、阀体材料代号、介质流向等标示。产品铭牌应有产品名称、型号、产品编号(该编号应与合格证及检 验报告一致) 4、电动装置应符合ZB J16 002的规定,并符合定购方的技术要求。 三、乙方对甲方的技术要求: 3.1 甲方应提供阀门使用参数有关技术资料。 3.2 甲方应保证阀门按有关标准进行正确安装,严格按阀门使用说明书进行操作使用,保证管道内介质清洁无杂质。 3.3、使用时对不按产品使用说明书的要求操作使用而造成的产品损坏,乙方不承担责任。 本技术协议一式三份,商务部、甲乙方各一份,该技术协议作为商务合同的附件,具 有同等的法律效力。未列入的部分按有关标准双方共同协商解决。 甲方:乙方: 甲方代表:乙方代 表:年月日年月

电动调节阀常见故障处理方法

电动调节阀常见故障处理方法 电动调节阀与气动薄膜调节阀相比,具有动作灵敏可靠、信号传输迅速和传送距离远等特点,便于使用在气源安装不方便的场合。公司三台ZAZN电动调节阀,用于三台10t锅炉控制上水的调节。在恢复锅炉减温系统时,也选用了一台ZAZN的电动调节阀。电动调节阀的故障现象多种多样,如: 1.电机不转 原因:电机线圈烧坏。如使用环境不良,进水或渗透有腐蚀性的气体而造成短路或电机转子卡死不动,电机线圈就发热、烧坏。 判断故障方法:用万用表测量电机引出线正、反和零线之间的电阻,正常值约为160Ω,如偏差过大或过小,就证明线圈已烧坏。 2.两个微动开关位置不当 当调节阀动作时,带动反馈连杆移动,行程至零点和满度时,微动开关应关闭,使电流不会流过电机,从而达到保护电机的目的。如微动开关位置过开,使阀杆动作已达零点或满度时仍不能断开,电流继续通过电机,但此时电机已无法转动,将会造成电机堵转烧坏。 处理方法是移动微动开关位置,使之与阀杆行程位置相对应。 3.分相电容失效或被击穿。分相电容如果坏了,电机不会启动。

4.电动调节阀一动作就引起保险丝熔断 原因:电机线圈漆包线绝缘漆脱落,线圈绕组与阀体短路;分相电容容量过大。 根据制造厂家的出厂标准,各种规格型号的调节阀使用的分相电容有相应的容量。如DKZ-200型的分相电容为630V、3μF。分相电容过大,启动电流就大。 判断方法:将交流电流表与电机引出线串接,测出其电流数值。 5.电动操作器一投入自动,调节阀就处于全开或全关位置原因:调节阀反馈线路部分故障,无反馈电流输出。 处理方法:检查有无提供反馈线路的电源;检查反馈线圈(差动变压器)的初级和次级是否断路;检查差动变压器的初级电压和次级电压是否正常。 如以上各项都正常,则检查电压及电流转换电路。

PEKOS阀门选型表

DC 77-02-01-PF Rev.3 I III IV V VI VII Class Ball Seats Stem packing Body seal 1 Body seal 2 Stem o-ring u - Standard B – Sampling valve 0 - F4/F5Special T - PTFE T - PTFE T - PTFE T – PTFE V - Viton ? (FKM)CF8M 1,4408CF81,4027 CA15AISI410LF2+ENP LF2+ENP 1,4027A105 LF2+ENP AISI410 WCC CA151,4408 1,4462A105 CF8M WCC F51LCC LF2 1,0619QT F51 CF8M 1,44081,44621,45391,4539904L 904L LCC CF8M LF2F511,44081,4462 NOTE 1 : * Carbon steel valves class 1500 and above will be assembled with bodies in A105 and ball in F51material. NOTE 2 : When both seats of a valve are not assembled with the same material, marking will be as follows: Fig. X/TGGNN where X – Body 2 (adapter) seat material; T-– Body seat material NOTE 3 : Heating jacket connection flanges will be marked as follows: DN, PN, heat number and material. NOTE 4 : In case various special prefixes have to be used in the same valve configuration, this order will be follow: special prefix column from top to bottom.Example : Reduced bore valve with security stem extension and heating jacket: Fig. FHRB NOTE 5 : Valves size DN32 or NPS 1 ?” and above will be С? marked according to 97/23/EC.// According to 94/9/EC Directive ATEX marking will be stamped in all sizes. NOTE 6: For 3 pieces design Full Trunnion mounting will correspond to Fig. GS or GKS 1,0619 3-1,0619LF2+ENP 4- 5- K - KALREZ ? (FFKM) Y – TF1750?VALVE FINAL MARKING V - VITON ? (FKM) N - NITRILE E - EPDM S - PTFE+ 25% CG G - GRAPHITE U – UHMWPE ? 0-Special 2 - F1 3 -CL-300 S - PTFE+ 25% CG X - PTFE + 50% SS. P - PEEK K - KEL′F ? (PCTFE) SERIES SPECIAL PREFIX II Body 2-Cast iron R - PTFE + 25% FG R - PTFE + 25% FG E - Standard stem extension F - Security stem extension Z – 2008 system C - Cavity filler 1 - CL-150 1-Cast iron S - PTFE+ 25% CG G - GRAPHITE U – UHMWPE ? Y – TF1750? N - NITRILE R - PTFE + 25% FG G - GRAPHITE V - VITON ? (FKM) E - EPDM K - KALREZ ? (FFKM) L-CHLOROPRENE I - SILICONE U - UHMWPE ? 7 - 4 ways D - DELRIN ? I - Inclined stem G - Guided ball N – DEVLON ? V L-CHLOROPRENE I - SILICONE Y – TF1750 ? C – S. steel + Cr Carbide K - KALREZ? (FFKM)6-CF8M 1,4408 90 – CL-900 K – 3 pieces U - Unidirectional 15 – CL-1500 * 25 – CL-2500 * O - Degreased S - Spring seat W - TUNGSTEN H -COLMONOY H - Heating jacket L - Locking device M – Metallic seat T - Simple stem extension W – Welded body V – VITON? (FKM) RB - Reduced bore 80- CL-800 1,0619QT 9-7- G - GRAPHITE 4 – CL-400 5 - Tank bottom 8 - 3 ways 9 – Wafer 6 - CL-600

电动蝶阀技术协议

手动/电动蝶阀项目 技 术 协 议 买方: 卖方: 签订地点:

目录 1、总则 (2) 2、通用技术规定 (3) 3、设计依据 (3) 4、供货清单和范围 (8) 5、结构设计要求 (10) 6、材料、检查和检验 (10) 7、制造要求 (12) 8、执行机构要求 (12) 9、偏差表 (14) 10、检验与验收 (15) 11、质量保证 (15) 12、售后服务 (16) 13、资料交付 (17) 14、包装、运输及验货 (17) 15、设备交货 (以商务合同为准) (18) 16、卖方责任 (18) 17、联系方式 (19)

1、总则 1.1(以下简称“买方”),有限公司(以下简称“卖方”)就芳烃车间手动蝶阀/工程二车间电动蝶阀(以下简称“蝶阀”)达成以下技术协议。阀门本体的制造条件,以设计方提供的询价书为基础。本技术文件主要内容包括:设备的设计选型、制造、检验、备品、备件、供货、安装和包装运输等方面最基本的要求,但不限于这些要求。 1.2 本技术协议作为合同不可分割部分,在各方签字后与合同同时生效,具有等同的法律效力。 1.3卖方对所提供的阀门本体及其附件、附属设备的质量、技术规格、文件图纸资料、技术服务、出厂验收、包装运输、到货开箱验收、安装指导、现场测试、设备初次投运等各个环节负有完全责任。买方在技术协议上的签字并不意味着对卖方责任的解除。 1.4 卖方提供的阀门本体应是成熟、稳定、技术先进的主流产品,经过实际应用考验并能满足石油化工生产过程控制需要的产品。必须安全、可靠,满足石油化工生产对安全的需要。卖方提供的阀门本体应至少有近五年国内石化行业三家同类工况应用业绩。 1.5卖方承诺 1.5.1卖方所提供的设备、材料是能够满足设计、安装、调试、正常生产、安全生产、紧急停车、事故处理、便于检修维护、达标达产及性能考核和验收要求的、全新的、性能优良的设备,并能满足询价文件和质疑的全部要求。 1.5.2卖方对所提供的阀门本体产品的设计及其材料、制造等负全责。 1.5.3卖方对买方和设计方要求的标准、规范、数据表、合同的技术协议及技术协议的任何偏离,均应以书面形式及时向买方和工程设计方澄清,并经买方和工程设计方确认后方能生效。因为低于设计询价文件的要求出现的一切问题由卖方负全责。 1.5.4卖方应根据工程设计方提供的数据表及设计条件,设计阀门本体所采用的方案必须满足设计条件,并得到工程设计方和买方的确认。 1.5.5卖方将接受买方的协调,及时提交买方及工程设计方要求的图纸和资料,满足设计及工程的进度需要。 1.5.6卖方应按照买方、工程设计方要求的标准、规范、数据表及技术协议对阀门本体承担全部合同责任。 1.5.7买方提出供货范围、技术规格等要求,作为成熟的供应商,卖方完全理解买方明确的或隐含的要求,以满足买方开工、正常生产、停车、检修的要求为基准。 1.5.8卖方对所提供的设备的完整性、可靠性和安全性负完全责任。 1.6本技术协议与买方询价文件相互补充,未提及的条款,按照询价文件中的要求执

阀门型号含义

阀门型号表示含义 阀门型号通常应表示阀门类型、驱动方式、连接形式、结构特点、公称压力、密封面材料、阀体材料等要素。阀门型号的标准化对阀门的设计、选用、经销,提供了方便。当今阀门的类型和材料种类越来越多,阀门型号的编制也愈来愈复杂。我国虽然有阀门型号编制的统一标准,但逐渐不能适应阀门工业发展的需要。目前,阀门制造厂一般采用统一的编号方法;不能采用统一编号方法的,各生产厂可按自己的情况制订出编号方法。 拼音字母,按下表的规定。 二单元:传动方式 示; 对于气动或液动机构操作的阀门:常开式用6K、7K表示;常闭式用6B、7B表示; 防爆电动装置的阀门用9B表示。

三单元:连接型式 四单元:结构型式 阀门结构形式用阿拉伯数字表示,按下表规定。闸阀结构形式代号 截止阀、节流阀和柱塞阀结构形式代号 球阀结构形式代号

隔膜阀结构形式代号 旋塞阀结构形式代号 止回阀结构形式代号 安全阀结构形式代号

蒸汽疏水阀结构形式代号 排污阀结构形式代号 五单元:密封副材料 六单元:公称压力数值用阿拉伯数字直接表示,它是MPa的10倍

灰铸铁底压阀和钢制中压省略此项 举例:Z543H-16C 伞齿轮传动法兰连接平板闸阀,公称压力1.6MPa,阀体材料为碳钢 阀门的命名 阀门的名称按传动方式、连接形式、结构形式、衬里材料和类型命名。但下面内容在命名中均予省略: (1) 连接形式中:“法兰”。 (2) 结构形式中: a:闸阀的“明杆”、“弹性”、“刚性”和“单闸板”; b:截止阀和节流阀的“直通式”; c:球阀的“浮动”和“直通式”; d:蝶阀的“垂直板式”; e:隔膜阀的“屋脊式”; f:旋塞阀的“填料”和“直通式”; g:止回阀的“直通式”和“单瓣式”; h:安全阀的“不封闭”。 Z941H25C电动法兰闸阀DN300。Z941H/W/Y-16C/P电动闸阀型号选型: 阀门类型代号:Z表示闸阀; 连接方式代号:4表示法兰式; 结构形式代号:1表示楔式闸板; 密封面材料代号:W表示阀体直接加工、H表示不锈钢; 阀体压力代号:16表示压力十六公斤; 阀体材质代号:C表示碳钢、P表示304不锈钢。 电动闸阀相关型号: Z941H-16C、Z941W-16P、Z941H-25C、Z941W-25P、Z941H-40C、Z941W-40P、Z941H-64C Z941H/W/Y-16C/P电动闸阀用途范围:

电动阀执行器常见故障及处理方法大全(一)

电动阀执行器常见故障及处理方法大全(一) 1、执行器阀杆无输出: A、查手动能否能够操作。手主动离合器卡死在手动方位,则电机只会空转。 B、查看电机能否转变。 C、手动和电动都不能操作,能够思考是阀门卡死。 D、脱开阀门衔接有些,若是阀门没有卡死,查看轴套能否已卡死、滑丝或松脱。 2、在全开/全关时不能停留在设定的行程方位,阀杆与阀体发作顶嘴。“关/开阀限位LC/LO”参数现已丢掉,应从头设定。或将参数“力矩开/关”更改为“限位开/关”。 3、显现阀位与实践阀位不一致。重设限位后,举措几回,又发作漂移,应替换计数器板。 4、执行器作业,但没有阀位指示,查看计数器,能够圆形磁钢坏了或计数器板坏了。若是接线端子22/23没有4-20mA电流信号输出,能够思考替换(伺放+)位返板。 5、远控调理状况下,上下摇摆不能定位,能够增大“死区调整参数Fd”;但增大该参数到20以上才不摇摆,可替换伺放(+位返)板;若是替换后毛病照旧,主张:把电机替换为低速的电机或扩展轴套和阀杆的螺纹螺距。 6、远控/就地均不举措,或电机单向旋转,不能限位。查看手主动离合器没有卡死,电机没有焚毁:能够查看电机电源接线能否正确或三相电源能否不平衡。 7、远控/就地均不举措,量电机绕组,过热维护,电磁反应开路,电机已焚毁。 8、远控/就地均不举措,用设定器查看,毛病显现:“H1力矩开关跳断”;“H6没有电磁反应”。测验(固态)继电器没有输出。替换继电器操控板或电源板组件。

9、三相电源一送就跳闸:继电器操控板有疑问或电机线圈已焚毁。 10、因电源电压高(400V以上),熔断保险丝,替换执行器保险丝后又被熔断。查看,电源板硅整流块正常,电源变压器初级电阻过低,可替换电源板组件或电源变压器。 11、布景灯不亮,查看三相电源正常,能够是执行器保险丝已熔断或主板电源线松动未插好。 12、不带负荷时一切正常,带负荷时,开阀正常,关到40%左右就停转,“封闭力矩值”已设为99,用手轮能够关到位。刚装置时能够关到位,用一段时间就不行了,主张换用大一档的执行器。 13、手动正常,电动不能切换。手主动离合器卡簧在手动方向卡死。可拆卸手轮,开释卡簧,从头装配好。 14、执行器远控/就地均不举措,开/关到位指示灯闪耀,查看电池电压过低。执行器在主电源掉电时,已丢掉设定的参数。替换电池,从头设置。 15、执行器举措正常,但无阀位反应。量22/23回路仅有1-3mA左右。从头设定,不起作用。替换伺放+位返板;把反应回路断开,反应信号正常,属外接电缆毛病,替换电缆。 16、执行器举措过程中力矩维护跳断,增大封闭/翻开力矩值设定,毛病照旧:查看执行器润滑油能否已干,阀门能否卡死。 17、阀门关不死,重设行程限位。重设后毛病照旧,阀门坏了。 18、执行器设定及举措正常,即是不能逾越某一行程方位。阀门卡涩或减速箱机械限位设反。可用手动查看并从头设定。 19、举措过程中,电机振荡,时走时停,转速变慢。手主动离合器没有毛病,应替换(固态)继电器,再作查看。 20、执行器手/主动时,显现阀位不改变,反应也不改变。“限位开/关LO/LC”参数不能被设定。主板已坏,替换主板。

相关文档
相关文档 最新文档