文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆井及电缆隧道施工方案

电缆井及电缆隧道施工方案

电缆井及电缆隧道施工方案
电缆井及电缆隧道施工方案

电缆井及电缆隧道

施工方案

编号:

室外电缆井及电缆隧道施工方案

工程名称:郑州市轨道交通2号线一期工程

地铁里程:

施工单位:中国中铁郑州市轨道交通2号线

一期工程土建施工04工区经理部

编制单位:审批单位:

部门:部门:

项目总工程师:企业技术负责人:

编制人:

编制日期:年月日审批日期:年月日

目录

1、工程概况 (2)

2、编制依据 (2)

3、施工计划 (3)

3.1、进度计划 (3)

3.2、设备计划 (3)

3.3、施工人数 (3)

4、施工方案 (3)

4.1施工流程 (3)

4.2工程测量 (4)

4.3电缆隧道施工 (4)

4.4 电缆井施工 (9)

5、确保工程质量技术组织措施 (9)

5.1质量目标 (9)

5.2质量保证措施 (9)

5.3电缆隧道施工措施 (11)

5.4验收规定 (13)

6、安全生产保证措施 (16)

7、文明施工措施 (19)

8、环境保护措施 (20)

8.1、环境保护机构设置 (20)

8.2、环境要求 (21)

9、雨季施工措施 (21)

室外电缆井及电缆隧道施工方案

1、工程概况

本工程为郑州2号线车辆段与综合基地室外部分电缆井及电缆隧道,电缆隧道总长约250米,截面尺寸1.90*1.90米;电缆井11座(11#电缆井至21#电缆井);混凝土强度等级C30,抗渗等级P6;电缆隧道防水等级为三级;结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,场地土类别II类;回填素土压实系数不小于0.94。

2、编制依据

2.1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-

2.2、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-

电缆隧道施工方案

泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:中国2七冶建设有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工准备及施工工艺流程 第四章工程进度计划与措施 第五章基坑开挖 第六章模板工程 第七章钢筋工程 第八章砼工程 第九章预埋件的施工 第十章资源配备计划 第十一章质量管理体系与措施 第十二章安全保护管理及治安管理与措施第十三章环境保护管理体系与措施

第一章编制依据 1、编制指导思想 根据本工程的实际情况和施工图纸、要求,我们将以“为建设单位提供最优质的服务”为基本指导思想,投入我公司最精良的骨干施工队伍,以最优良的工作质量保证建造,令建设单位满意的合格工程为目标,创造绿色的施工环境,以严格的成本管理,最适宜本工程的新技术、新工艺提高质量,以最大限度降低工料消耗水平,保证建设单位的每一份投入都能获得满意的回报。 本施工组织设计是我公司在认真阅读有关文件,熟悉图纸,了解设计意图和对现场考察的基础上编制的,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我公司的技术管理规定和质量体系文件,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全地完成本工程的建设,给建设单位递交一个满意的工程。 2、编制依据 本施工方案依据国家现行规范标准,并结合我单位企业标准和成功的管理经验,及业主提供的泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸编制而成,主要依据有: (1)泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸。 (2)国家有关标准、施工规范。 (3)行业及地方有关标准规范、规程。 (4)企业标准及相关管理制度。 (5)其它有关手册及参考文件资料。

厂区电缆隧道施工方案

目录1工程概况 2主要施工机械和工器具 3主要施工材料 4施工流程 5施工方法 6质量目标与保证措施 8 安全、环境保护、文明施工控制措施 9 劳动力计划表 10施工进度计划

1.1本工程电缆隧道埋深为- 2.7m,集水井区域埋深为- 3.7m,电缆隧道基础底板、墙板、顶板厚度均为250mm,电缆隧道净空尺寸为2000×2000~2120mm。电缆隧道设置4条伸缩缝,每段区域分两次浇筑,第一次底板,第二次墙板与顶板,水平施工缝留设在底板上部300mm处,放置止水钢板。电缆隧道要求结构找坡,坡度为3%。 1.2电缆隧道基础混凝土强度等级为C25,抗渗等级S6,垫层为C15。钢筋采用HPB300级和HRB400级常用钢筋。 1.3本工程±0.00相当于绝对标高18.800m。 2、主要施工机械和工具 3、主要施工材料 多层夹胶模板:(1220*2440)350张 垫层模板:35m2 底板模板:210 m2 板墙模板:1110 m2 顶板模板:290 m2 木料:木方50*100:1500m 钢管:3300m 扣件:2000只 对拉螺栓(Φ12):双头螺丝杆 2000根

4.1本工程基础施工总体遵循先深后浅的原则,根据设计图纸基础埋深情况。 4.2电缆隧道结构分两次施工,第一次浇筑基础底板,第二次浇筑墙板与顶板。 5、施工方法 1、土方工程 5.1本工程电缆隧道布置在主厂房内,主厂房基础-4.6M,电缆隧道埋深为-2.7M,施工遵循先深后浅原则,电缆隧道必须待土方回填后施工。 5.2施工过程:土方回填→定位放线→结构施工→回填 5.3开工前根据业主提供的测量控制网点,由测量人员根据现场实际情况做好测量临时控制网的布设,控制点的布设要满足施工定位的精度要求,同时按照有关测量规范进行。 5.4电缆隧道基坑底标高为-2.58~-2.7m,因局部基础(集水井)埋深较深(-3.7M),施工时将采用机械降水。 5.5基础土方回填 根据现场的实际情况,土方回填采用机械回填的形式,土方从指定地点装运至主厂房的卸点。根据工程量的大小及施工进度的安排,利用2台反铲挖土机进行土方的回填。土方回填具体要求如下: a)、回填前修建土方的运输道路,以利车辆的行驶。 b)、土方运至现场后,利用反铲挖土机倒运至需要回填的部位(每层回填300MM),分层压实。 c)、派专业测量人员跟踪测量控制基坑底标高。 d)、基底留置0.3m×0.3m明沟及在四角设置集水井(500×500×800mm),连续不断抽水,确保基坑干燥。 5.6回填 5.6.1土方回填前必须基础的隐蔽工程均已验收通过。 5.6.2电缆隧道回填至室内地坪标高,压实系数达到设计要求。 5.6.3结构施工完后,土方应分层对称夯实回填。清理干净基坑内的杂物垃圾及积水。 2、垫层施工

电缆隧道防水施工方案

电缆隧道防水施工方案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

目录第一章编制依据..............................................1 第二章工程概况..............................................1 第三章施工部署..............................................2 第四章施工方案..............................................3 第五章质量管理体系及保证措施...............................14 第六章安全、环境保证措施...................................18

第一章编制依据 编制依据 良造线路入地工程电力隧道岩土工程勘察报告。 编制原则 第二章工程概况 工程名称:良造线路入地工程。 设计编号:SF791S—T11A 本标段为工程L2线,电力桩号为1+960—2+、2+—2+、3+—3+290段电力隧道部分,其中1+960—2+260段采用浅埋暗挖施工方法,其主线结构为×单孔复合衬砌结构,长300m;其余段采用明开沟槽施工方法,其主线结构为×明开单孔电力沟道,长。 第三章施工部署 项目管理机构 为安全、优质、按期完成本工程的施工任务,本着精干、高效的原则,我单位计划抽调有丰富电力隧道施工经验、业务能力强、综合素质高的技术、管理、行政人员及专业化施工队伍参建本工程。按项目法组建本项目工程管理机构,并全面负责本工程的施工组织管理工作。 根据本工程项目特点,项目经理部下设7个职能组:办公室、技术组、工程组、安全组、质控组、材料设备组、环保组分别负责项目的日常办公、技术、施工调度、施工安全、施工质量、材料设备后勤保障、环保控制工作,7个职能分

隧道水沟电缆槽施工方案

贵州省厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界) 高速公路第8合同段 (K75+530 ~K80+215) 横石梁隧道水沟电缆槽施工方案 编制: 复核: 审核: 编制单位:中铁二十局集团第二工程有限公司 毕生高速公路第8合同段项目经理部 编制日期:2014年6月10日

目录

一、编制依据和目的 1、编制依据 ⑴厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界)段高速公路第八合同段(K75+530~K80+215)两阶段施工图设计第四册。 ⑵公路隧道施工技术方案 ⑶公路工程质量检验评定标准 ⑷施工现场实际情况及调研结果。 ⑸现有的施工技术水平、施工管理水平和机械设备配备能力及对横石梁隧道施工要求的理解 ⑹实施性施工组织设计。 2、编制目的 保证隧道水沟、电缆槽建成后达到铁路隧道的验收标准,满足隧道内防排水和铺设各种电力、通信电缆等设计要求。 二、适用范围 适用于横石梁隧道电缆槽施工 三、设计概况 毕生高速公路TJ8横石梁隧道为双侧水沟、双侧电缆槽。电缆槽位于边墙侧,水沟置于路侧。电缆槽深度为60cm,宽度为60cm,水沟深度为20cm,

宽度为26cm。在靠近隧道中线的水沟槽壁处设置钢筋(N1Φ14@250mm、N2 Φ10@250mm),以加强水沟槽身强度和结构整体性,电缆槽与水沟通过宽 4cm的泄水槽连通(间距3~5m)。水沟、电缆槽设计图(图1)。 图1 水沟、电缆槽设计图 四、施工要求 隧道水沟和电缆槽是隧道防排水系统和电力、通信系统的重要组成部分。永寿梁隧道水沟、电缆槽施工主要包括施工准备,基底(基面)处理,槽壁钢筋、加强筋安装,模板安装、预埋件(综合接地、过轨管)安装,混凝土浇筑,盖板铺装等工序。施工注意细节较多,要求严格按照设计图纸及施工技术规范施工。对沟槽布置、结构尺寸、沟底标高、纵向坡度等必须严格控制以保证工程质量。 五、主要施工方法及技术措施 横石梁隧道目前已贯通,且基本无施工机械通行,具备沟槽施工的条件,可提前施做作为试验段,工艺成熟后再施工其它区段。沟槽施工从隧道出口向西安方向进行。沟槽砼施工范围为一次填充混凝土顶面以上部分。沟槽施工采用定型钢模板一次关模、浇注完成。模板均安装吊设在顶横梁(I10工字钢)上加以整体固定,模板拆装和移动都方便于施工。加工两套12米长度的定型模板用于施工现场,可循环拆装使用。水沟、电缆槽施工流程图(图2):

地下电缆隧道及地下管廊施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L8121 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 地下电缆隧道及地下管 廊施工方案正式样本

地下电缆隧道及地下管廊施工方案 正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、工程概况: 本工程为4#ESP无头带钢新建地下管廊及电缆隧 道工程,位于18-28线、WH-WJ轴之间。其中地下管 廊廊一条,电缆隧道一条,二者连成一体。地下管廊 底标高为-7.900m(含100mm厚c15垫层),顶标高 为-1.300m;电缆隧道底标高为-5.800m(含100mm厚 c15垫层),顶标高为-1.300m。结构本体混凝土采 用C30P6防水混凝土,二次浇灌层采用C35细石混凝 土,垫层采用C15素混凝土,管道支墩及零星基础采 用C20素混凝土。钢筋采用HPB300级(φ)及

电缆线路工程明开隧道施工措施示范文本

电缆线路工程明开隧道施工措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆线路工程明开隧道施工措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、深度超过5m(含)深基槽(坑)开挖 风险提示:该类作业安全控制核心是人员上下基坑方 式、边坡稳定。不执行以下安全管控措施,将导致塌方、 高处坠落和机械伤害,造成人身伤害事故。固有风险等级 属四级。 (一)作业必备条件 1.基槽(坑)的边坡支护设计应由具有相应资质的专业 设计单位设计。 2.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。 3.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经 报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检

查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。 4.根据设计图纸做好现场调查,对可能影响的管线和地上、地下建(构)筑物制定有效的保护方案或迁改。 5.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。总监理工程师现场检查签字,业主项目经理确认签字,同意开始作业。 (二)作业过程安全管控措施 1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底,并随机抽取3至5名施工人员提问,清楚后开始作业。 2.作业过程中,施工项目部、监理项目部、业主项目部、施工企业、监理企业、建设管理单位相关管理人员按照作业流程,逐项确认风险控制专项措施落实,同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。 3.严格按照批准且经专家论证通过后的施工方案实施。应分层开挖,边开挖、边支护,严禁超挖。

电缆通道维修施工方案

电缆通道维修施工 方案

本方案适用于变电站电缆通道检修项目施工。 规范性引用文件 下列文件中的条款经过本方案的引用而成为本方案的条款。鼓励使用这些文件的最新版本。 《供配电系统设计规范》 GB50052-1995《电力建设工程施工技术管理制度》 《电力建设施工及验收规范》建筑工程篇SDJ69-87 《电力设备典型消防规范》DL5027-93 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-91 《组合钢模板技术规范》GB50214- 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-84 《混凝土结构工程施工质量及验收规范》GB50204- 《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90 《施工现场临时用电安全技术》 JGJ46-88 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-86 《现行建筑施工规范大全》; 《建设工程监理规范》 GB50319- ; 《电力建设安全工作规程》变电所部分DL5009·3-1997; 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90;《输变电设备缺陷管理规定》 Q/ED 204 305-

施工方案 1、电缆通道的巡视 1.1路径周边有无挖掘、打桩、拉管、顶管等施工迹象,检查路径沿线各种标识标志是否齐全; 1.2电缆通道上方有无违章建筑物,是否堆置可燃物、杂物、重物、腐蚀物等; 1.3地面是否存在沉降、埋深不够等缺陷; 1.4井盖是否丢失、破损、被掩埋; 1.5电缆沟盖板是否齐全完整并排列紧密; 1.6隧道进出口设施是否完好,巡检通道是否畅通,沿线通风口是否完好; 1.7 结构本体有无形变,支架、爬梯、楼梯等附属设施及标识、标志是否完好; 1.8 是否存在火灾、坍塌、盗窃、积水等隐患; 1.9 是否存在温度超标、通风不良、杂物堆积等缺陷,电缆孔洞的封堵是否完好; 1.10电缆固定金具是否齐全,隧道内接地箱、交叉互联箱的固定、外观情况是否良好; 1.11机械通风、照明、排水、消防、通讯、监控、测温等系统或设备是否运行正常,是否存在隐患和缺陷; 1.12 电缆通道地面巡视发现异常,以及抽检电缆沟、排管工井

地下电缆隧道及地下管廊施工方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 地下电缆隧道及地下管廊施工方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共12 页

地下电缆隧道及地下管廊施工方案 1、工程概况: 本工程为4#ESP无头带钢新建地下管廊及电缆隧道工程,位于 18-28线、WH-WJ轴之间。其中地下管廊廊一条,电缆隧道一条,二者连成一体。地下管廊底标高为-7.900m(含100mm厚c15垫层),顶标高为-1.300m;电缆隧道底标高为-5.800m(含100mm厚c15垫层),顶标高为-1.300m。结构本体混凝土采用C30P6防水混凝土,二次浇灌层采用C35细石混凝土,垫层采用C15素混凝土,管道支墩及零星基础采用C20素混凝土。钢筋采用HPB300级(φ)及HRB400级(Φ)。钢筋保护层厚度,基础内侧为30mm,基础迎水面为50mm。 2、施工布署: 根据甲方及项目经理部施工进度要求,结合基础结构特点,决定采取分两次浇注混凝土的施工方式。地下管廊底板、电缆隧道底板及二者相连接-5.000m以下侧壁浇注一次(二者高差部分即-5.000以下侧壁外侧需用混凝土填充),墙壁及顶板浇注一次,墙壁施工缝留置在距底板300mm~500mm范围处,施工缝采用止水钢板进行防水。基坑周围设防护栏杆、人员上下及运料专用坡道。 3、施工进度计划: 本工程计划在30个工作日内完成,根据图纸说明及现场实际情况分段施工. 4、施工准备: 4.1技术准备:组织现场施工人员学习、审查施工图纸,进行合理的施工布署。 4.2对施工作业人员进行技术交底及安全交底。 第 2 页共 12 页

电缆隧道施工专项技术方案设计

一、编制依据 1、凯旋街地块棚户区改造安置及周边配套基础设施项目工程施工招标文件。 2、太原市明力达电力设计有限公司有关设计图纸。 3、太原市文明施工管理规定。 4、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 5、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 6、《建筑电气工程施工质量验收规程》GB50303-2002 7、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 8、《现场绝缘试验实施导则》DL/T747.1~5-2006 9、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161-2002 10、山西省电力公司企业标准Q/SDO 1004-2009《城市中压电网电缆化规范》 二、工程概况 凯旋路道路工程设计南起坞城东街K4+776.126,北至凯旋路K13+438,全长约8.66公里,长风街以北规划红线宽40米,长风街以南规划红线宽30米。南内环以南道路标准段实施宽度30米,南内环以北道路标准段实施宽度35米。本段工程范围为南起规划十六路(桩号K10+026),北至南沙河桥南(桩号K12+000),实施长度1974米,道路标准横断面宽度35米。 本次在道路东侧距中心线16m处新建2.0*2.2m隧道,路径长2086m。 全线共设检查井65座,新设环网基础3座、箱变基础3座。 三、施工准备

1、劳动力准备 2、物资材料准备 针对电力排管、电缆隧道工程的施工内容,在施工之前对电力排管、电缆隧道工程所使用的塑钢复合管管材、电缆支架、吊架、接地极、钢筋等材料,做好材料使用计划,确定管材供应厂商并提出详细的进场计划,同时,根据施工进度,适时调整材料进场计划,确保在不耽误工期的前提下,减少现场的库存,以免造成不必要的积压和浪费。 3、设备准备 针对本工程施工特点,主要使用以下机械设备:

电缆支架更换施工方案

1.、工程概况 本作业项目为电缆隧道电缆支架整修及增加自动排水系统改造项目电缆支架分别分布于电缆隧道不同内径处。支架上的横撑分六层,电缆沟内在低点增加四台电缆隧道内排污泵。 2、编制依据。 《电缆隧道电缆支架整修及增加自动排水系统改造项目》询价文件及现场踏勘了解情况。 《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50169-92) 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.5-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电力建设安全作业规程》 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 3、项目部架构及配备资源 3.1人员架构

岗位职责 ※项目经理 (1)任职条件 ?基本素质:具有丰富的施工经验,责任心强,善于沟通,具有团队合作的意识,具有良 好的心理素质和一定的组织管理能力,身体健康。 ?文化程度:大学专科或专科以上 ?工作经验:策划管理过大、中型机电系统的维修与维护,并具有多年管理经验。 ?特殊要求:熟悉电气及专业施工的注意事项、工作性能、操作及维护的要求、运行工况, 同时要求具有较扎实的机电基础,并有一定的实践经验,能够带领全体工作人员完成规定的工作。 (2)岗位职责 ?贯彻、执行用户单位的各种方针、政策和制度。与客户建立良好的合作关系,与公司物 业管理部保持及时有效的联系。 ?负责定期向公司领导汇报项目部施工管理工作情况,做好上级的指示、工作任务的下达 并监督执行,同时及时将员工建议、请求上传有关领导。 ?负责施工期间时人员、物资的管理。 ?根据ISO9001质量管理体系要求,审定并监督各项管理制度、规程的执行。确保客户使 用的与施工有关的系统的安全、稳定、良好的运行。 ?每个施工段施工结束后领导施工班组编写的“工作总结”及相关工作记录,优化各个施 工节点,并对甲方人员提出的各项建议进行执行总结。 ?负责健全项目部培训制度,确保员工掌握必备的专业技能。 ?负责组织项目部的全体人员学习项目部的各项规章制度及岗位责任,定期进行必要的安 全教育。 ?及时将客户对施工有关的要求给予公布,并监督责任部门相关改进工作的执行。 ?负责了解、掌握下属员工思想状态和工作情况,做好思想品德教育工作,负责本部门员 工的业绩评估,并按照有关的奖惩制度实施奖惩。 ?以用户的需求为出发点,带领所属人员完成项目部的各项工作。 ※技术负责人 (1)任职条件 ?基本素质:掌握一定的机电专业技术知识,具有一定机电维修技能。肯吃苦,肯钻研, 工作认真,踏实肯干,具备较强的责任心,团结协作的工作精神,善于沟通,身体健康。

电缆井及电缆隧道施工方案

电缆井及电缆隧道 施工方案

编号: 室外电缆井及电缆隧道施工方案 工程名称:郑州市轨道交通2号线一期工程 地铁里程: 施工单位:中国中铁郑州市轨道交通2号线 一期工程土建施工04工区经理部 编制单位:审批单位: 部门:部门: 项目总工程师:企业技术负责人:

编制人: 编制日期:年月日审批日期:年月日

目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工计划 (3) 3.1、进度计划 (3) 3.2、设备计划 (3) 3.3、施工人数 (3) 4、施工方案 (3) 4.1施工流程 (3) 4.2工程测量 (4) 4.3电缆隧道施工 (4) 4.4 电缆井施工 (9) 5、确保工程质量技术组织措施 (9) 5.1质量目标 (9) 5.2质量保证措施 (9) 5.3电缆隧道施工措施 (11) 5.4验收规定 (13) 6、安全生产保证措施 (16) 7、文明施工措施 (19) 8、环境保护措施 (20) 8.1、环境保护机构设置 (20)

8.2、环境要求 (21) 9、雨季施工措施 (21) 室外电缆井及电缆隧道施工方案 1、工程概况 本工程为郑州2号线车辆段与综合基地室外部分电缆井及电缆隧道,电缆隧道总长约250米,截面尺寸1.90*1.90米;电缆井11座(11#电缆井至21#电缆井);混凝土强度等级C30,抗渗等级P6;电缆隧道防水等级为三级;结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,场地土类别II类;回填素土压实系数不小于0.94。 2、编制依据 2.1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- 2.2、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-

电缆隧道开孔施工方案

电缆隧道开孔施工方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

目录

编制依据 中国联通西北(呼和浩特)基地数据机房楼A-1及油机楼C-1室外工程施工图 《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 其它与本工程有关的各种有效版本规范、规程、图集及文件 工程概况 水钻开洞的范围 本工程大市政电缆隧道已完工,根据数据机房楼及油机楼使用功能需要增加5个4200mm*2700管道入户门洞。为了施工安全和清运垃圾,分解构件尺寸为 525mm*525mm. 工程特点 本工程属于新建项目,需对已完成电缆隧道结构进行开孔;因剪力墙开洞时很容易造成对原结构的损伤,要保证在加固后原有结构构件恢复原有的承载力是难点,必须在拆除之前对结构做好卸荷支撑。在原有剪力墙开洞必须采用无振动静力拆除,先开洞之前,必须在开洞的剪力墙侧的板下设支撑,进行卸荷处理。 施工条件 该工程施工时,环境对水钻新开洞口施工无影响。 施工部署 施工准备 加固施工是一个复杂的组织和实施过程。做好施工准备,提高施工的计划性、预见性和科学性,是保证工程质量、加快工程进度、降低工程成本、保障顺利施工的重要环节。 本工程的施工准备主要有:施工场地准备、施工技术准备及各种资源准备(包括人员、机械、物资准备等)。 施工现场准备 1、场地:结合现场实际情况对,规划好材料堆放场地、垃圾堆放场地; 2、水源:现场临水管线已布置完成,在数据机房楼南侧均有临水管线; 3、电源:施工现场的照明用电和动力用电分开布设,并加装安全保护装置。施工技术准备 施工班组定位专业开孔班组,施工前按操作规程做施工技术交底,施工过程中施工员全员跟踪 劳动力准备 我公司拟投入到本项目技术1人、现场管理1人、施工人员5人。 施工机械准备 主要机具:水钻4台。 辅助机具:墨斗,墨水,水平尺,盒尺,红蓝铅笔等(根据实际情况配备)。总体部署 根据现场施工需要先开数据机房楼南侧电缆隧道入户,再开油机楼南侧电缆隧道入户; 主要施工方法

电缆隧道施工方案

泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道 路电缆隧道工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:中国·七冶建设有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日 目录 第一章编制依据 第 第三章施工准备及施工工艺流程 第四章工程进度计划与措施 源配备计划

量管理体系与措施 第十二章安全保护管理及治安管理与措施 第十三章环境保护管理体系与措施 第一章编制依据 1、编制指导思想 根据本工程的实际情况和施工图纸、要求,我们将以“为建设单位提供最优质的服务”为基本指导思想,投入我公司最精良的骨干施工队伍,以最优良的工作质量保证建造,令建设单位满意的合格工程为目标,创造绿色的施工环境,以严格的成本管理,最适宜本工程的新技术、新工艺提高质量,以最大限度降低工料消耗水平,保证建设单位的每一份投入都能获得满意的回报。 本施工组织设计是我公司在认真阅读有关文件,熟悉图纸,了解设计意图和对现场考察的基础上编制的,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我公司的技术管理规定和质量体系文件,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全地完成本工程的建设,给建设单位递交一个满意的工程。 2、编制依据 本施工方案依据国家现行规范标准,并结合我单位企业标准和成功的管理经验,及业主提供的泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸编制 而成,主要依据有: (1)泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸。 (2)国家有关标准、施工规范。 (3)行业及地方有关标准规范、规程。 (4)企业标准及相关管理制度。 (5)其它有关手册及参考文件资料。 (6)《建筑施工质量验收统一标准》(50300-2001)。 (7)《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》。 (8)《建筑工程防水施工质量验收规范》。 (11)《施工现场临时用电安全技术规范》。 (12)公司质量体系保证手册。 (13)施工现场状况及对周围环境的调查。 第二章工程概况

电缆井及电缆隧道施工方案

编号: 室外电缆井及电缆隧道施工方案 工程名称:郑州市轨道交通2号线一期工程 地铁里程: 施工单位:中国中铁郑州市轨道交通2号线 一期工程土建施工04工区经理部 编制单位:审批单位: 部门:部门: 项目总工程师:企业技术负责人: 编制人: 编制日期:年月日审批日期:年月日

目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工计划 (2) 3.1、进度计划 (3) 3.2、设备计划 (3) 3.3、施工人数 (3) 4、施工方案 (3) 4.1施工流程 (3) 4.2工程测量 (3) 4.3电缆隧道施工 (3) 4.4 电缆井施工 (7) 5、确保工程质量技术组织措施 (7) 5.1质量目标 (7) 5.2质量保证措施 (7) 5.3电缆隧道施工措施 (9) 5.4验收规定 (10) 6、安全生产保证措施 (13) 7、文明施工措施 (15) 8、环境保护措施 (16) 8.1、环境保护机构设置 (16) 8.2、环境要求 (16)

9、雨季施工措施 (16) 室外电缆井及电缆隧道施工方案 1、工程概况 本工程为郑州2号线车辆段与综合基地室外部分电缆井及电缆隧道,电缆隧道总长约250米,截面尺寸1.90*1.90米;电缆井11座(11#电缆井至21#电缆井);混凝土强度等级C30,抗渗等级P6;电缆隧道防水等级为三级;结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,场地土类别II类;回填素土压实系数不小于0.94。 2、编制依据 2.1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.2、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 2.3、《郑州市轨道交通2号线一期工程03合同段车辆段岩土工程勘察报告》2012年7月 2.4、设计图纸 2.5、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 2.6、其它 3、施工计划

电缆隧道施工方案1

南朔一百河铝业双回110KV电缆 隧道工程 施 工 组 织 设 计 2015年6月9日 目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工准备及施工工艺流程 第四章工程进度计划与措施 第五章基坑开挖

第六章模板工程 第七章钢筋工程 第八章砼工程 第九章预埋件的施工 第十章资源配备计划 第十章质量管理体系与措施 第十二章安全保护管理及治安管理与措施 第十三章环境保护管理体系与措施 第一章编制依据 1、编制指导思想 根据本工程的实际情况和招标文件、施工图纸、要求,我们将以“为建设单位提供最优质的服务”为基本指导思想,投入我公司最精良的骨干施工队伍,以最优良的工作质量保证建造令建设单位满意的合格工程为目标,创造绿色的施工环境,以严格的成本管理,最适宜本工程的新技术、新工艺提高质量,以最大限度降低工料消耗水平,保证建设单位的每一份投入都能获得满意的回报。 本施工组织设计是我公司在认真阅读有关文件,熟悉图纸,了解设计意图和对现场考察的基础上编制的,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我公司的技术管理规定和质量体系文件,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全地完成本工程的建设,给建设单位递交一个满意的工程。 2、编制依据 本施工方案依据国家现行规范标准,并结合我单位企业标准和成功的管理经验,及业主提供的南朔一百河铝业双回110KV电缆隧道工程施工图纸编制而成,主要依据有:(1)南朔一百河铝业双回110KV电缆隧道工程施工图纸。 (2)国家有关标准、施工规范。 (3)行业及地方有关标准规范、规程。 (4)企业标准及相关管理制度。 (5)其它有关手册及参考文件资料。 (6)《建筑施工质量验收统一标准》(50300-2001)。 (7)《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》。 (8)《建筑工程防水施工质量验收规范》。 (11)《施工现场临时用电安全技术规范》。

某电缆隧道工程施工方案实例

xx电缆隧道工程 施工方案 目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工组织机构 (2) 4.施工准备 (2) 4.1技术准备 (2) 4.2测量准备 (2) 4.3人员机具准备 (3) 4.4材料准备 (4) 5.主要施工方法及措施 (4) 5.1.土方工程 (4) (4) (5) (5) (6) (6) 5.2钢筋工程................................................................................................... 错误!未定义书签。. (9) (10) (11) (11) 5.3模板工程 (12) (12) (12) (13) (14) 5.4混凝土工程 (14) (14) (14) (17) (17) (18) 5.5脚手架工程 (18) (18) (20) 6.质量通病及防治措施 (21) 6.1土方工程质量保证措施........................................................................... 错误!未定义书签。 6.2钢筋工程质量保证措施........................................................................... 错误!未定义书签。 6.3模板工程质量保证措施........................................................................... 错误!未定义书签。

电缆隧道施工方案(1)

X钢1780mm热连轧带钢工程 主厂房外部电缆隧道 施 工 组 织 设 计 XXXX基建工程公司 2011年9月16日 X钢1780mm热连轧带钢工程主厂房 外部电缆隧道施工方案 工程概况; 本工程为X钢1780mm热连轧带钢工程主厂房外部电缆隧道工程Ⅰ标段,由埋入地

下全封闭的现浇结构(5.1×2.9米)和设在结构面钢筋混凝土通风井两部分组成。沟顶标高为75.90米,长度为222米。 一、各分部分项工程的完整的施工方案及保证质量的措施 (一)各分部分项工程完整的施工方案 1、土方工程 (1)、根据总平面图上的坐标和走向,放出电缆沟基槽外边线,确定拆迁工程范围,绘制拆迁施工图。 (2)、沟槽开挖采用反铲挖掘机开挖,人工配合,自卸汽车运输,因受现场条件所限,土方均全部外运出厂外,回填时再回现场,土方开挖应按规定进行放坡。 (3)、本工程厂区内地下管线情况复杂,机械作业时应派专人进行指挥,防止挖断地下管线。作业中若发现障碍物应及时报告工程主管部门,研究解决方案。 (4)、Ⅰ标段由于在厂区内需穿过道路,故施工中挖断道路处应新建临时铁桥(见图)。道路断开处两侧应设立钢板支撑护壁,长度约20米。以签证为准. (5)、机械挖土时须配合人工按不同坡度清理基底,严禁超挖。基底挖好后请甲方验槽合格方可浇筑砼垫层。 2、钢筋工程 (1)、钢筋必须有出厂合格证明,并按规定及时取样复试,合格后方准进入施工现场。 (2)、钢筋绑扎接头和锚固长度必须符合设计要求和施工验收规范的规定。绑扎应牢固,绑扎接头应设在受力较小处,接头位置应相互错开。并按规定安放垫块。 (3)、电缆沟底板,顶板应设置马橙,马橙纵横间距为1米。 3、模板工程

(完整版)1电缆通道维修施工方案

二、技术部分 (一)施工组织设计 1、执行标准 《供配电系统设计规范》 GB50052-1995 《电力建设工程施工技术管理制度》 《电力建设施工及验收规范》建筑工程篇SDJ69-87 《电力设备典型消防规范》DL5027-93 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-91 《施工现场临时用电安全技术》 JGJ46-88 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-86 《现行建筑施工规范大全》; 《建设工程监理规范》 GB50319-2000; 《电力建设安全工作规程》变电所部分DL5009·3-1997; 《输变电设备缺陷管理规定》 Q/ED 204 305-2005 2、通讯联络 当地通信条件较完善,所有人员配备移动电话,项目经理部配备固定电话一部,传真机一部,电脑并接入因特网,交通车1台。 3、施工机械设备表 本项目为提高施工效率,进一步提高项目效益,利用大量的施工机械和先进设备,附施工机械设备表。 施工机械设备表

4、施工力量的配置 本项目施工队伍主要由从事该项目的专业施工班组,是一支综合较强施工队伍。 5、施工工序总体安排 中标通知后即会同建设单位进行现场查勘确定工作内容并签订合同。自签订合同日起为开始施工工作日,在合同规定时间正式开工,优化施工组织方案,集中力量认真组织,合理安排,在规定时间内保质保量完成配电电缆通道维护业服务施工任务。 5.1 主要施工工艺流程及注意事项 主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计,潜在问题的分析;本项目总体合理部署,一方面要确保项目总控制工期的前提下进行合理的组织与安排,另一方面要结合安全文明生产及质量要求的前提下进行组织施工。 5.2 主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计,潜在问题的分析 本项目总体应合理部署,一方面要确保项目总控制工期的前提下进行合理的组织与安排,另一方面要结合安全文明生产及质量要求的前提下进行组织施工。 5.3 项目成本的控制措施为控制成本,提高效益,拟采取的措施 项目成本的控制措施为控制成本,提高效益,拟采取措施抓好成本管理,科学利用资源,制订节约、节支制度。配备一批训练有素,技术过硬的项目技术人员及施工力量,利用大量先进的施工机械和设备,提高

电缆井及电缆隧道施工方案

电缆井及电缆隧道施工 方案 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

编号: 室外电缆井及电缆隧道施工方案工程名称:郑州市轨道交通2号线一期工程 地铁里程: 施工单位:中国中铁郑州市轨道交通2号线 一期工程土建施工04工区经理部 编制单位:审批单位: 部门:部门: 项目总工程师:企业技术负责人: 编制人: 编制日期:年月日审批日期:年月日

目录

室外电缆井及电缆隧道施工方案 1、工程概况 本工程为郑州2号线车辆段与综合基地室外部分电缆井及电缆隧道,电缆隧道总长约250米,截面尺寸*1.90米;电缆井11座(11#电缆井至21#电缆井);混凝土强度等级C30,抗渗等级P6;电缆隧道防水等级为三级;结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,场地土类别II类;回填素土压实系数不小于。 2、编制依据 、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 、《郑州市轨道交通2号线一期工程03合同段车辆段岩土工程勘察报告》2012年7月 、设计图纸

、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 、其它 3、施工计划 、进度计划 根据现有施工图纸,基础土方工程施工日期为2014年05月01日至2014年05月10日;主体结构施工日期2014年05月10日至2014年05月31日。 、设备计划

、施工人员 配合机械开挖及回填劳务人员:5人;司机:2人;管理人员:2人;土建施工人员:10人。 4、施工方案 施工流程 电缆隧道井及过道路电缆隧道:定位放线→沟槽开挖→垫层→底板钢筋绑扎和模板安装→底板混凝土浇捣→排架搭设→板墙钢筋绑扎→内模板和顶板模板安装→顶板钢筋绑扎→外模板安装→混凝土浇捣→拆模。 工程测量 根据《工程测量规范》和甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点、《平面布置图》进行施工控制网测量。对甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点位进行复测,并对场区内的现状地面标高进行统一复测,建立场区平面控制网,绘制控制网桩位图,施工控制网桩位及测量资料须经各方审定签认后方可实施。 电缆隧道施工 4.3.1沟槽开挖 本工程现场土质情况较好,采取人工配合机械严格按施工设计边坡进行,边坡为1:,沟槽两侧留1m的操作面宽。若遇到周边环境较差不适合机械开挖的段面(预留500mm),采用人工进行开挖。在开挖过程中将开挖出的弃土运出场外。沟底应按千分之五设置纵坡,每50米设置设置φ500深0.5米的集水井,沟槽开挖过程中及结构施工中,均应进行临时施工排水,用水泵将将集水抽排至施工范围外的排水系统,保持管道施工在无水条件下进行。电缆隧道施工后沟槽不得长期停置,应及时回填以保证沟槽回填的质量。

电缆隧道施工方案

电缆隧道施工方案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:中国·七冶建设有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日 目录 第一章编制依据 第 第三章施工准备及施工工艺流程 第四章工程进度计划与措施 源配备计划 量管理体系与措施 第十二章安全保护管理及治安管理与措施

第十三章环境保护管理体系与措施 第一章编制依据 1、编制指导思想 根据本工程的实际情况和施工图纸、要求,我们将以“为建设单位提供最优质的服务”为基本指导思想,投入我公司最精良的骨干施工队伍,以最优良的工作质量保证建造,令建设单位满意的合格工程为目标,创造绿色的施工环境,以严格的成本管理,最适宜本工程的新技术、新工艺提高质量,以最大限度降低工料消耗水平,保证建设单位的每一份投入都能获得满意的回报。 本施工组织设计是我公司在认真阅读有关文件,熟悉图纸,了解设计意图和对现场考察的基础上编制的,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我公司的技术管理规定和质量体系文件,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全地完成本工程的建设,给建设单位递交一个满意的工程。 2、编制依据 本施工方案依据国家现行规范标准,并结合我单位企业标准和成功的管理经验,及业主提供的泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸编制而成,主要依据有: (1)泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸。 (2)国家有关标准、施工规范。 (3)行业及地方有关标准规范、规程。 (4)企业标准及相关管理制度。 (5)其它有关手册及参考文件资料。 (6)《建筑施工质量验收统一标准》(50300-2001)。 (7)《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》。 (8)《建筑工程防水施工质量验收规范》。 (11)《施工现场临时用电安全技术规范》。

电缆支架安装施工方案

一、工程概况 本作业项目为海湾大桥(北桥位)青岛端接线工程新增 220KV电力土建工程二标段电缆 隧道内电缆支架、桥架安装工程。全长 1.1KM,隧道内壁两侧采用 304 不锈钢电缆支架。电缆支架共分为四种型号,Ⅳ型、Ⅴ型、Ⅶ型、Ⅷ型电缆支架分别分布于电缆隧道不同内径处。支 架上的横撑分五种,Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。 1.1 编制目的 为了规范电缆支架安装过程,提高施工工艺水平,保证安装质量,特编制该施工方案。 1.2 适用范围 适用于海湾大桥接线 220KV下地工程电缆隧道工程中电缆支架、桥架项目的施工。 1.3 编制依据 《大桥接线 220KV下地工程施工图》 《电力装臵安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50169-92) 《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.5-2002 ) 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电力建设安全作业规程》 《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》GB20878-2007 《不锈钢焊条》 GB/T983-1995 二、施工安排 1海湾大桥接线电力土建工程三标段项目部

电缆隧道内电缆支架的焊接安装与隧道内防水施工需要穿插施工,根据以往施工经 验,先进行隧道内侧壁、顶板部分防水涂膜的施 工,然后进行电缆支架立铁的焊接,立铁焊接时先焊Ⅱ型立铁与 60*6 的通长扁钢,再焊Ⅷ 型支架,后续安装Ⅲ型横撑,Ⅷ型支架与Ⅲ型横撑安装后即进行电缆桥架的安装,桥架安 装完成后进行底板防水涂膜和砂浆保护层的施工。 三、施工进度计划 根据本工程的实际条件和业主要求编制施工进度计划,见附表。 四、施工准备与资源配臵计划 4.1 技术准备 施工前组织相关单位和技术人员进行技术交底,各种原材料的检验检 测和供货商、施工单位的资质报审工作。 4.2 人员设臵 项目经理兼安全组长:王光 项目总工兼安全副组长:许福伟 专职安全员:尹波 质检员:张秀德 施工员:于瑞亭、王继存 4.3 现场准备 4.3.1 支架安装前电缆隧道内应具备的条件: (1)预埋件位臵、数量及安装尺寸符合设计及规范要求且安臵牢固。 (2)电缆隧道内墙面上的预埋铁件表面清理干净。 2海湾大桥接线电力土建工程三标段项目部

相关文档