1.设备间布置的基本要求

设备空间的位置,依照建筑物的种类、规模、设备方式、使用机器与系统的不同而异。一般中小型建筑,最下层设主要设备层,各层设辅助设备室,并配备相应的管井、管沟。

主设备室由机械室、电气室、中央监控室组成。其中的机械室是各个设备与城市各对应的设施相连接,以供给能源、物质并进行交换、分配、处理等的中枢。所以当设计主设备室时,有必要对设备的流程、运行安全性进行充分研究。

流程:主要设备室既与外部有关系统相连,如冷、热水,电气等的引进引出,又与分布在建筑物内部的末端设备相连,因此要尽可能地形成全面经济的流动线,这样既能节约一次投资,又省经常费用。如:

制冷机房要与变电室、泵房一并考虑。而锅炉房要处于供应燃料方便又有可能在附近建立烟囱的地方,并且要考虑车辆出进的路线。空调机房的设置要考虑送风路线不长,且便于冷热水管连接,又能有室外空气接入的地方。排风机房要注意排出室外的风向和周围环境。

控制室应处于维护管理方便的地方,尽可能设在各设备室的中心地带;设在靠近楼梯或直接通往走廊等易于疏散的地方。

为确保主要设备搬入搬出的方便,宜直接通向道路,门向外开,运输时不应妨碍居住部位。应考虑必要的面积。此外,机电设备的寿命比建筑物本身要短,所以设置机房时对设备的更新问题,应予考虑。预留安装孔洞用时要有保证能打开的措施。

(1)锅炉房、制冷机房有高压、可燃的危险,必须遵守国家的有关规范,采取可靠的安全措施。锅炉房燃烧要大量空气,电机要通风散热,而且引风、鼓风机噪声甚大,均要注意。制冷机房应设在一般人员不去的地方如地下室。机房内应有充分的维修通道。为了保证操作人员安全,原则上应考虑有两个门。因主机房有噪声及振动,所以在其上方不宜设置声音要求较严的房间。室外冷却塔还应考虑对周围环境的噪声影响。

(2)空调机房、配管、风道及排风机房等这些房间一般要配置在建筑的核心部位。在平面设计时,必须决定其位置和大小。

从全面经济的角度考虑,空调系统不宜太大,且为了与防火、防烟分区相适应,一个空调系统应以专用为主,其服务面积不宜大于500m2。对分层设置的空调机房特别要注意隔声减振,还要考虑外气进入的途径。空调机房与其他房间的隔墙以240砖墙为宜。机房的门应采用隔声门。机房内还应粘贴吸声材料。

标准层内的设备间是设备和管线集中的地方,宜设在建筑物的中央,或分散在若干地方。这些地方往往是各工种“互争”的地盘,这一问题解决得好,将给整个工程带来先天的优点,若解决不好,不但管线互碰打架,而且会造成系统不合理的布置,能量无谓的消耗,造成无法弥补的后患,设计时千万注意,最好在初步设计阶段各工种就合理地划分好空间。

顶层设备间,一般问题不大,通风机室应设在管井的上方,新风口与排风分设。

从工程实践来看,一般大中型民用建筑的机房和管井设计,随建筑平面布置与空调系统的不同在机房布置上有很大差别。

2.机房设置

(1)位置

机房的位置在一个大中型的建筑物中是个相当重要的问题。它既决定投资的多少又影响能耗的大小。布置不好或处理不当其噪声振动还会严重地干扰周围环境及达不到送、排风的效果。一般来说机房的位置常在下列地方:

制冷机房(带水泵)地下室或单建;

空调机房(带水泵)地下室;

空调机房地下室或楼层内;

排风机房地下室或屋顶机房或室外;

冷却塔屋顶上部或裙房屋顶上;

锅炉房单建或半地下室(有自然通风);

热交换间地下室或单建,超高层时可设在顶层设备间;

制冷机及水泵(冷冻泵、冷却泵)的容量大,振动、噪声也大,常设在地下室中,只有少数自带冷源的立柜式机组可以设在楼层上。

空气调节机体积大,重量轻,可以靠近被空调的房间设置,但要注意消声隔振。也有设在屋顶上的屋顶机组。

选择机房位置时必须与建筑设计配合好。从本专业的角度选择机房位置时应考虑下列原则:1)制冷机房(包括供冷水泵)

①过去多在建筑物之外单建,如今多建于建筑物的地下室中。现在在大中型民用建筑物中应充分利用地下室,但要处理好隔声防振问题,特别是水泵及支吊架的传振问题。

②在地下室中选制冷机房的位置时,应与低压配电间邻近,而且最好靠近电梯。

③如果是大型高层建筑,有塔楼也有裙房时,如塔楼为筒体或剪力墙结构,制冷机房最好放在裙房的地下室中,而且在其上边(一层)的房间应是对消声隔振无严格要求者。

④制冷机房的位置应尽量靠近负荷中心。

2)空调机房

①室内声学要求高的建筑物如广播、电视、录音棚等以及大空间,机组风量很大的公共建筑物如体育馆等,空调机房最好设在地下室中。而一般的办公楼、旅馆公共部分(裙房)的空调机房可以分散在每层楼上,但是机房不应紧靠贵宾室、会议室、报告厅等室内声音要求严格的房间。

②空调机房的划分应不穿越防火区。所以大中型建筑应在每个防火区内设空调机房,最好能在防火区的中心地位。

③各层的空调机房最好能在同一位置上即垂直成一串布置,这样可缩短冷、热水管的长度,减少与其他管道的交叉,既减少投资又节约能耗。

④各层空调机房的位置应考虑风管的作用半径不要太大,一般为30~40m。而一个系统的服务面积以500m2为宜。

⑤空调机房的位置应选择最靠近主风道之处,靠近管井使风管尽量缩短,可降低投资也可减少风机的功率。

3)排风机房

排风机房的位置一般多设在屋顶层。有些也可设在地下室中,如地下车库的排风,地下洗衣房、配电间等的排风。

4)热交换站

民用建筑的热交换站有两种,一种是由锅炉房供给的汽-水热交换或是由城市热网供给的水-水热交换。有锅炉房的热交换器可放在锅炉房内。而接城市热网的热力点,一般多为单体建筑。在一些大中型的现代化建筑中热交换站多设在地下室中,尽量靠近制冷机房。

(2)面积及净高

1)制冷机房(包括冷冻水泵、冷却水泵)的面积一般按每1.163MW冷负荷需100m2估算。当然它随总建筑面积的大小而变化,约占总建筑面积的0.6%~0.9%。空调房间的净高,建筑面积<3000m2,h=4.0m;建筑面积>3000 m2,h=4.5m。总面积超过20000 m2时,集中空调的大机房高应为6~7米,而分层机组则可为标准层的高度,即2.7~3.0m。2)锅炉房:按统计,建筑面积在10000 m2至50000 m2范围内,锅炉房面积占总建筑面积的1%~3%。(2t/h×2台约150 m2,4t/h×2台约200 m2,6t/h×2台约250 m2)而小于1000 m2的建筑物,锅炉房面积约占4%左右。锅炉房的净高按锅炉型号而异:

铸铁锅炉锅炉房净高4.0~4.5m;

钢板锅炉锅炉房净高4.5~5.0m;

水管锅炉锅炉房净高6.5~7.5m。

3)空调制冷机房:空调制冷机房面积约相当于总建筑面积的3%~7%。依建筑规模及系统方式大有出入。列举如下资料以供参考,表1.4.2-1为工程实例统计表;表1.4.2-2为办公楼空调机房面积表(国外资料)。

办公楼空调机房面积(国外资料)表1.4.2-2

建筑面积(m2)空调机房面积(m2)分层机组新风分层+风机盘管层高(m)

1000 70(7.0)75(7.5)4.0

3000 200(6.6)190(6.3)120(4.0)4.5

5000 290(5.8)310(6.2)200(4.0)4.5

10000 450(4.5)550(5.5)350(3.5)5.0

15000 600(4.0)750(5.0)550(3.7)5.5

20000 770(3.8)960(4.8)730(3.7)6.0

25000 920(3.7)1200(4.8)850(3.4)6.0

30000 1090(3.6)1400(4.7)1000(3.0)6.5

40000 1280(3.2)(4.2)(2.8)6.5

50000 1500(3.0)(4.0)(2.5)6.5

从全面经济的角度考虑,空调系统不宜太大,且为了与防火、防烟分区相适应,一个空调系

统应以专用为主,其服务面积不宜大于500m2。务面积以500m2为宜。

井内的管道在每层中都有进有出,特别是风管需要墙上开洞较大,这一点必须与结构协调好,将管井放在墙上开洞不破坏结构刚度的地方。特别是地震区更要注意,最好将管井设在结构的核心之外。

另一种为不考虑检修,有一面为空心砖砌或钢丝网抹灰,遇到检修时将该墙拆掉。

2)风管距墙的尺寸:风管一边或两边靠墙时距混凝土墙面的间隙,对小风管(≤300mm×300mm)为150mm,对大风管(>300mm×300mm)应留300mm。

3)从防火安全考虑管井应每隔3层用混凝土隔死。

(4)管道层问题

2.2m层高的管道层本来只可敷设管道(风管、供热管、供冷管、自来水管、排水管、热水管等等),但现在为了节省面积,有许多设备也放在管道夹层中,有空调箱,有送、排风机,还有水箱、水泵等,这给操作维修带来很大困难。因为层高2.2m,其梁高依柱网而不同,一般民用建筑以8m或7.5m柱网较多,则梁的高度为80~100cm,因此梁下净高只有1.2~1.4m,再加上各种管道穿过,如放置了设备,在运行时很难管理。所以除非万不得已,在2.2m的管道层中不推荐布置任何有运转部件的设备。此外,如宾馆,饭店等管道层的上、下都是客房,风机的振动、噪声一旦处理不好,就会影响使用效果。

(5)空调设备重量

这是供结构进行计算时用。一般在方案设计完后,施工图开始之前要提给结构专业。当空调设备设在楼板上或屋顶上时,这一重量相当重要。有经验的结构工程师也许不向你要这一数据,但是经验少点,或是想准确计算时他就会向你要空调机房、冷却塔等设备的重量。这可有两种方式来提:

1)估计法:按一般常用的系统,空调机房的荷载约为500~600kg/m2,而屋顶机组的荷重视机组的大小而定。

2)按设备重量和基础尺寸详细提法:这时一定要注意所提的设备重量中应包括充水的重量或冷剂的重量以及保温的重量等全部重量,不能只提一个空的设备重量。

3)冷却塔:

横式冷却塔1t/m2;

立式冷却塔2~3t/m2。

4)制冷机房:地面的荷载为4~6t/m2,且有振动。

(1)设备出入口

为大型设备(冷冻机、空调箱等)的搬入,在设计机房时应留安装孔洞。并留将来亦能打开更换设备的通道。而这孔洞与通道不能被风管或其他设备、管道堵死。

3.空气的输送系统

风管

1)风管断面估算尺寸

风管的尺寸对建筑设计的影响很大,在公共建筑中,建筑的层高常按风管的尺寸而定。但风管的具体尺寸需待冷负荷计算之后,按系统划分的大小及所选通风空调设备的风量才可算出。为解决各工种交叉作业,一般在设计开始不久,建筑即希望能知道主要通风管的断面尺寸,以决定吊顶空间与层高。为此,可以用估算风量,按风速粗算的办法,也可以用风管断面与空调建筑面积之比的百分数法来计算,如表1.4.3-1所示。

风管断面积与建筑物空调面积之比表1.4.3-1

空调房间位置主风管(%)支风管(%)

送风管办公楼全部建筑物0.05~0.07

最上层两面外墙0.11 0.20

一面外墙0.085 0.17

中间层两面外墙0.061 0.12

一面外墙0.043 0.09

营业厅0.07~0.1

影剧院1.0~1.5m2/1000人

回风管按送风管的70%取

新风管按送风管的30%取

注:表中括号内数字为概略百分比。

4)冷却塔:冷却塔一般置于屋顶上,除有安装面积外,尚应考虑接管道和维修行人通道。冷却塔的占地面积约为总建筑面积的0.5%~1.0%。

以北京国际饭店为例,机房面积的具体分配为:

大空调机房1000m2,热交换间400 m2,冷冻机房810 m2,中空调机房220 m2,西空调机房500 m2,南空调机房660 m2,游泳池空调机房130m2。

注:空调机房包括通风机房在内。

标准层空调风管所占平面空间的概略指标为该层建筑面积的1.6%~2.5%;冷热水管为0.4%~1.0%;合计约2%~3.5%。

(3)管井

1)位置及做法:管井内可设风管、水管及其他公用设施所用的管件线路。管井宜在建筑物每区的中心部位,且在机房的附近。管井应从下至上至通到顶,中途不应拐弯。特别是高层建筑为筒体结构时,其内筒的核心区常可作为管井。管井分两种,一种为有维修空间者,维修空间最小应有50~60cm,为工作人员的通行空间,通路上尚应预留人孔,人孔一般为1.2m ×0.6m。此类管井的尺寸应不小于风管断面的2倍。但要注意管注:1.本表引自日本建筑学大系23册,设备计划法P.81。

2.表列数据系指钢筋混凝土建筑,并非全面为玻璃的。

3.吊顶高度:办公楼3.6m,营业厅7.2m。

4.主风管、支风管之风速分别为10m/s,5m/s,送风温差为12.7℃。

2)风管的配置方式常用的配置方式有两种:

①空调箱集中设在地下室时,常为主管直上楼层,再于各楼层内按水平分配,这时吊顶内水平风管所需空间净高(即梁底至吊顶龙骨顶面)为H+100,H为风管的高度,一般为60~70cm高;

②另一种为空调机房设在与被空调房间同一层上,则风管直接从机房中水平引出,干管可走在走廊吊顶内。

3)风管的材料空调风管以镀锌钢板矩形风管为主,有时也做一点混凝土风管。根据工程实践的经验教训,土建做的送、排风道漏风的居多,一般以不用为好

暖通空调设备布置的基本要求

暖通空调设备布置的基本要求 摘要:设备空间的位置,依照建筑物的种类、规模、设备方式、使用机器与系统的不同而异。本文介绍了常用设备及机房的设计及布置要求。 关键词:设备间空调机房制冷机房热交换站排风机房锅炉房 -------------------------------------------------------------------------------- 1.设备间布置的基本要求 设备空间的位置,依照建筑物的种类、规模、设备方式、使用机器与系统的不同而异。一般中小型建筑,最下层设主要设备层,各层设辅助设备室,并配备相应的管井、管沟。 各类建筑物设备间的大致位置可见图1.4.1。如: 制冷机房要与变电室、泵房一并考虑。供配电专业习题--第7章-变配电所所址选择及电气设备布置-参考答案

供配电专业习题--第7章-变配电所所址选择及电气设备布置-参考答案

供配电专业习题--第7章变配电所所址选择及电气设备布置参考答案 一、单项选择题(每题的备选答案中,只有1个最符合题意) 1.35kV变电所宜设置不低于()高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应与周围环境相协调。 A.2.0m B.2.2m C.3.0m D.3.2m 2.变压器室宜采用自然通风,夏季的排风温度,不宜高于()。 A.20℃ B.30℃ C.45℃ D.35℃ 3.屋外配电装置,当电气设备外绝缘体最低部位距地面小于()时,应装设固定遮栏。 A.2.5m B.3.0m C.3.5m D.4.0m 4.雷电过电压计算风速为()。 A.10m/s B.20m/s C.30m/s D.40m/s 5.35kV变电所所址选择标高宜在()一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位。 A.10年 B.20年 C.50年

D.60年 31.35/10(6)kV变电所()设在有火灾危险区域的正上面或正下面。 A.不宜 B.宜 C.应 D.不应 32.下列说法正确的是()。 A.35kV变电所所址选择标高宜在30年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位 B.35kV变电所为满足消防要求的主要道路宽度,应为4.5m。主要设备运输道路的宽度,可根据运输要求确定,并应具备回车条件 C.35kV变电所宜设置不高于2.2m高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应与周围环境相协调 D.35kV变电所场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,宜为0.5%~2%,最小不应小于0.3% 33.容量800kV·A油浸式变压器外廓与门之间最小净距为()。 A.400mm B.600mm C.800m D.1000mm 34.35kV变电所屋外电缆沟壁,宜高出地面()。 A.0.1m B.0.2m C.0.3m D.0.4m 35.对于安装在海拔超过()地区的电气设备外绝缘,一般应予以加强。 A.400m B.3000m C.2000m

电气设备安全要求简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 电气设备安全要求简易版

电气设备安全要求简易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1.电气设备和线路的绝缘必须良好。裸露 的带电导体应该安装于碰不着的处所;否则必 须设置安全遮栏和显明的警告标志。 2.电气设备必须设有可熔保险器或者自动 开关。 3.电气设备的金属外壳,可能由于绝缘损 坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接 地或者接零的措施。 4.行灯的电压不能超过三十六伏特,在金 属容器内或者潮湿处所不能超过十二伏特。 5.电钻、电镐等手持电动工具,在使用前 必须采取保护性接地或者接零的措施。

6.发生大量蒸汽、气体、粉尘的工作场所,要使用密闭式电气设备;有爆炸危险的气体或者粉尘的工作场所,要使用防爆型电气设备。 7.电气设备和线路都要符合规格,并且应该定期检修。 8.电气设备的开关应该指定专人管理。 该位置可填写公司名或者个人品牌名 Company name or personal brand name can be filled in this position

暖通空调工程安装施工技术分析

暖通空调工程安装施工技术分析 【摘要】暖通空调安装是建筑工程中一个重要的分部,必须按设计规范施工,以确保暖通空调安装的质量优良。本文结合实际工作,浅谈了暖通工程空调安装的施工技术方法。以供参考。 标签暖通空调;安装;技术方法 1 管线、设备的定位和标高交叉问题 对于综合性的建筑物,吊顶空间内有空调末端设备、送回风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管、电气桥架等专业管线。在图纸标注不足的情况下按图进行施工,往往是先安装的管道施工很方便,后安装的管道施工很困难,只能装在不该安装的位置或标高上,影响工程质量甚至不能使用造成返工。 针对以上问题应进行管路综合设计。所谓管线综合设计就是将建筑内各项管线工程统一安排,以便于发现各项管线工程设计上存在的问题,对单项工程原来布置的走向、位置有不合理或与其他工程发生冲突的情况提出调整位置或相互协调的意见,并会同有关单位商讨解决。使各项管线在建筑空间上占有合理的位置,为管线工程的施工、运行使用、维修管理创造条件。 1.1 应认真对待风管的设计 吊顶高度很大程度上取决于风管截面高度方向的尺寸。风管走线不宜太长,否则施工难度大,其他管线也难布置。如某商场最大的风管截面积为2400mm×500mm,风管截面积大,机房必然大,机房大则噪声也大,回风组织困难。假如风管走线短进择风机功率就可以小些,这时可选用卧式机组挂装,机房设置就比较灵活。 1.2 管线工程综合设计原则 根据管道性能和用途的不同,建筑物中的管道大致可分为以下几类:a给水管道:包括生活给水、消防给水、生产用水等,b排水管道:包括生活污水、生活废水、消防排水、雨水、其他排水等,c中水管道:包括中水收集及中水供应,d.热力管道:包括采暖、热水供应及空调空气处理设备中所需的蒸汽或热水,e.燃气管道:有气体燃料、液体燃料之分,f正空气管道:包括通风工程、空调系统中的各类风管,以及某些生产设备所需的压缩空气管,g配电线路或电缆:包括动力配电、照明配电、弱电系统配电等,其中弱电部分包括共用电视天线、通信、广播及火灾报警系统等。以上所列的管道或穿线管具有各自的工艺布置要求,当出现相互交叉、挤占同一空间时,应从整体出发,使众多功能各异的管线布置得当。 2 暖通空调系统设备噪声超标的处理措施 空调末端设备运转噪声超标,是暖通空调工程中经常碰到的设备噪声问题。由于风机盘管技术比较成熟,国内许多厂家的风机盘管产品噪声指标都能达标。而大风量空调机组的情况却不尽如人意,往往噪声实测值比厂家提供的产品样本参数高出不少。因此设计中要标出对设备噪声参数的要求,对设汁时采用大风量空调机组应考虑隔声措施。当空调设备进场时应及时开箱检查,大风量空调机组未安装前最好进行通电试运行发现噪声超标应及时更换、退货或修改完善消声措施,避免工程进入调试阶段才发现空调机组噪声超标而造成返工情况。 2.1 设备安装 新风机、空调机安装采用弹簧阻尼减振器,风机与风管连接采用软连接,新风机组与水管采用软接头连接风机盘管采用弹簧吊钩,风机盘管与水管采用软管

关于暖通空调设备安装施工问题的探讨

关于暖通空调设备安装施工问题的探讨 发表时间:2016-09-07T15:27:41.453Z 来源:《建筑建材装饰》2015年9月下作者:杨明明 [导读] 因此施工人员要严格的把握好各个工作要点和先进的技术方式,控制好各个项目的施工质量。 (江苏大河机电设备工程有限公司,江苏宿迁223800) 摘要:随着科技的不断发展,暖通空调逐渐受到人们的青睐。暖通空调是庞大而又复杂的综合性设备,其施工安装技术与质量和功能的发挥有着直接关系。因此施工人员要严格的把握好各个工作要点和先进的技术方式,控制好各个项目的施工质量。 关键词:暖通空调;设备安装;施工 前言 随着人们对环境舒适度的要求和节能意识的不断提高,建筑物中的空气调节系统成为中大型建筑的标准配套设施。暖通空调通过实现通风、采暖实现空气调节的目的,提高了建筑物内住户的生活舒适度。暖通空调的施工安装质量,对空调系统的运行效果起着不可轻视的作用。并且施工过程较为复杂,施工中存在的不确定因素较多,容易出现质量问题。 1暖通空调的特点与工作原理 暖通空调因为可以为人们创造出舒适的室内环境,调节室内空气的温度及湿度,甚至可以对室内的空气进行净化,受到越来越多关注。而暖通空调的工作原理就是把外界的空气送至空调的机体里,随后借助空调的系统设备对空气展开相应的过滤,最终实现灭菌、除尘及调节空气温湿度等目的。 2暖通空调安装 随着我国科技的快速发展,家用空调器经历几代发展。因不能满足人民生活所需,最终被具有舒适、健康等特点的暖通空调所取代。因此,暖通空调逐渐得到了广大人民的青睐。在建筑施工过程中,暖通空调施工其重要组成部分之一,其安装施工的复杂程度也非常的高。暖通空调设计主要包括新风系统、制冷供暖系统以及排风系统等设计,所覆盖的范围远远超过了供暖这个小范围。因暖通空调安装工程质量的好坏会直接影响到建筑物的使用性能,所以就必须严格控制施工过程,确保其安装质量。 3暖通空调设备安装的施工常见的问题 3.1管道线路设计问题 在暖通空调安装施工环节中,线路设计是非常重要的内容,如果线路设计不够科学,那么整个暖通空调的安装、运行及其具体能效都会出现问题。目前,在暖通空调线路设计时,此种问题的出现偶有发生,其对于暖通空调的作用发挥非常不利。在实际设计过程中,线路与设备交叉过多的情况较为普遍,这在客观上说明了设计人员对于暖通空调线路与设备定位方面存在问题。过于频繁的交叉不仅会影响暖通空调的施工质量,还会增加暖通空调的施工难度,为暖通空调功能性发挥带来不利影响。 3.2空调设备的噪声超标问题 通常情况下,空调末端设备间会因为彼此碰撞而引发设备噪音,这也是在安装过程中比较棘手的难题。风机盘管技术在历经长时间的发展后业已相对成熟,所制作的产品均满足国家公布的噪音标准。事实上却存在着相反的状况,从生产厂家向客户提供的产品参数值来看,在很大程度上超过了现场测试值以及国家标准所规定的噪音标准值,所以有必要做好设备的布局设计。为了规避和消除设备的噪音超标问题,要切实采取有效的隔音措施。 3.3水循环系统不通畅问题 造成现代暖通空调水循环系统不通畅有两个主要的原因:(1)现代暖通空调冷冻水系统由于回路长、弯度大、死角多等原因,在结头、分水管和阀门等部位形成气塞,影响现代暖通空调水循环系统的堵塞。(2)在现代暖通空调水循环系统的施工中,管道因为电焊、土木施工、联接操作时产生管道内部的不洁现象,并且在现代暖通空调水循环系统的最低位置没有设置排污阀门,这些都会导致水循环系统出现堵塞。 3.4暖通空调结露滴水的问题 结露滴水的问题出现的原因主要有:暖通空调在设计安装的过程中,对于设备的保温问题没有得到很好的关注与解决,主要表现在管道与管道以及管道与设备之间的连接是不够严密的;在安装过程中因为实际环境的因素可以存在未按照相关的操作程序及要求进行操作安装;为节约成本或者按雇主要求,未能按照相关的规定来选取设备的材料或是在材料安装之前未进行相关的检测检验;结露滴水的问题是在设备安装好之后要进行检测的,但在实际操作过程中,这一步往往被省略。 4暖通空调设备安装的施工问题的解决措施 4.1综合考虑图纸的设计 对建筑物内的各种线路系统进行统筹兼顾,进行整体的考虑和设计,将各个工程的管线布置设计、安装位置进行整体的规划,避免各个线路系统的各种线路的重合冲突,使得施工人员在进行线路安装时减少了调整和协作工作。将各个线路在空间内进行合理的设计安排,使线路在后期的施工和维护中能够做到协调和统一。 4.2空调设备的运行噪声解决 由于空调设备运行噪声的产生原因是空调末端设备发生碰撞与摩擦,所以对于噪声控制来说,相关施工人员完全可通过分项安装好各个设备的方法来减小噪声。常见方法有:(1)做好空调设备安装。安装空调设备时,一般情况下都要采取适当措施对空调机房进行吸音处理,常用的方法是在空调机房的内墙面利用隔音材料制作一层围护结构防止噪声外传;或者在机房内墙面直接粘吸声材料,减弱机房噪声。(2)做好水管的安装。水管安装要严格执行国家规范,冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减振吊架,而且吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在梁上,或在梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且套管与水管之间要用阻燃材料填封。(3)做好风系统的安装。风管制作安装要严格按照国家规范进行施工,在风机进出口安装阻抗消声器,新风进口处采用消声百叶,风管适当部位设置消声器,风管弯头部位设置消声弯头,空调和新风消声器的外部采用优质保温材料保温,与静压箱一样其内贴优质吸音材料,

暖通空调设备布置基本要求-李娥飞

暖通空调设备布置的基本要求 李娥飞 1.设备间布置的基本要求 设备空间的位置,依照建筑物的种类、规模、设备方式、使用机器与系统的不同而异。 2.机房设置 (1)位置 机房的位置在一个大中型的建筑物中是个相当重要的问题。它既决定投资的多少又影响能耗的大小。布置不好或处理不当其噪声振动还会严重地干扰周围环境及达不到送、排风的效果。 一般来说机房的位置常在下列地方: 制冷机房(带水泵)地下室或单建; 空调机房(带水泵)地下室; 空调机房地下室或楼层内; 排风机房地下室或屋顶机房或室外; 冷却塔屋顶上部或裙房屋顶上; 锅炉房单建或半地下室(有自然通风); 热交换间地下室或单建,超高层时可设在顶层设备间; 制冷机及水泵(冷冻泵、冷却泵)的容量大,振动、噪声也大,常设在地下室中,只有少数自带冷源的立柜式机组可以设在楼层上。 空气调节机体积大,重量轻,可以靠近被空调的房间设置,但要注意消声隔振。也有设在屋顶上的屋顶机组。 选择机房位置时必须与建筑设计配合好。从本专业的角度选择机房位置时应考虑下列原则:

电气设备的安全要求实用版

YF-ED-J3840 可按资料类型定义编号 电气设备的安全要求实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电气设备的安全要求实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一般要求 停车设备的电气系统应保证传动性能和控 制性能准确可靠,能防止由电气设备本身引起 的危险或由于机械运动等损伤导致电气设备产 生的危险。 电气设备的设计应符合GB/T3811的规定, 电气设备的安装必须符合GB50168、GB50169和 GB50171的有关规定。 供电及电路 停车设备应设总断路器,短路时应有分断 该电路的功能。

停车设备控制电路应保证控制性能符合机械与电气系统的要求。 动力线采用多股单芯线时,截面不应小于1.5mm?,采用多股多芯线,截面不小于 1.0mm?。控制线、电子装置、伺服机构、传感元件等能确认安全可靠的连接导线不作规定。电气室、操作室、控制屏、电器柜内部配线,主回路小截面导线与控制回路的导线,可用塑料绝缘导线。 室内外工作的停车设备,电线电缆应设于金属管、金属线槽内,必须有良好的防水及防腐蚀性。 停车设备在室内工作时,电控设备的外壳(包括控制件的外壳)防护等级不应低于 GB4208中的IP4X,在任何人可接近的外壳防护

浅谈暖通空调工程安装施工管理

浅谈暖通空调工程安装施工管理 摘要】现在经济发展速度飞快,人们对生活水平和生活质量的追求越来越高,对于 生活环境也有了更高的要求。暖通空调为人们提供了非常舒适的生活环境,是当前 建筑工作中必不可少的重要组成部分。 【关键词】暖通空调安装工程项目管理 引言 暖通空调系统的安装施工的要求随着我国经济的发展而不断增多,在安装暖 通空调系统的时候要尽可能的防止出现施工技术管理不佳的现象。 1暖通施工概述 暖通工程主要包含三大系统,即空调系统、通风系统以及采暖系统。暖通工 程是建筑安装工程中相当重要的工程组成部分。暖通安装工程施工一般都是在建 筑物的桩基工程施工结束之后开始的,包含了暖通工程的预埋工作以及预留工作,不过大部分暖通安装工程的工作量都是在建筑工程后期才进行的。在暖通工程中,最为重要的部分之一就是暖通的安装管理工作。由于暖通空调安装技术要求相对 较高,因此,从事暖通空调安装的人员不仅要掌握专业安装知识,同时还要有丰 富的实践经验,只有这样才能在实际安装过程中掌握管道的具体方位。同时,由 于暖通空调安装的专业性对暖通工程的质量有着直接的影响,因此,施工过程中 要选择高精度、高专业性的暖通设备,以确认暖通安装的专业性。 由于暖通安装工程一般是在建筑工程后期才开始的,因此也就使得暖通工程 具有一个明显的特点,即施工工期较长。而对于这些施工周期较长的暖通安装工 程来说,其安装技术的管理是十分必要的。一个合理有效的暖通空调安装管理方 案不仅可以有效地提高安装的效率,同时也可以尽可能的节省开支,提高施工单 位与建造单位的经济效益。 2确定工程管理目标 工程项目管理上讲没有目标的项目管理不能叫做项目管理,施工单位管理人 员应在工程开工前期定下工程施工的管理目标。工程管理目标一般包括:①工期目标:在确保工程质量的前提下,提前或者保证合同工期,是工程管理工作的目 标之一。②质量目标,质量是工程项目施工管理的主要控制目标之一,质量目标的实现,需要系统的应用质量管理和质量控制的基本原理和方法,建立一定的质 量管理体系,在国家标准《质量管理体系基础和术语》(GB/T I9000-2008/ISO 900:2005)要求来实现工程的质量目标。③安全管理目标,在施工过程中加强安 全管理,杜绝安全事故的发生,保证企业和施工人员的生命财产安全。 3暖通空调施工安装中存在的问题 3.1 管道线路设计质量不高 施工设计是建筑工程施工前重要的基础工作,在我国有些施工单位中,存在 管线设计质量不高的问题,其表现在线路与设备存在较多的交叉现象,说明设计 人员在线路与设备定位方面存在较大的问题。暖通空调设计一般是以CAD制图为 主的,在绘制施工图之前,设计人员需要对线路与设备的标高拟定初步计划,然 后再对计划进行校对与核查。但是,很多设计人员由于专业性不强,而且缺乏责 任性以及安全意识,并没有对管线设计进行核查,使得管道与线路的标高以及定 位存在较多的交叉问题,这影响了施工的质量,而且带来了较大的施工难度。 3.2 暖通空调安装后设备发出的噪音过大 暖通空调在安装完成后,有时会出现噪音超标的问题,这也是我国暖通空调

机电安装工程中暖通空调的安装

机电安装工程中暖通空调的安装 发表时间:2018-09-18T19:51:17.870Z 来源:《基层建设》2018年第24期作者:周亮 [导读] 摘要:本文主要对机电安装项目工程当中暖通空调设备安装施工,进行了深度地分析及研究,并结合暖通空调设备安装施工情况,总结分析了暖通空调设备安装施工质量把控实施对策,以能够从根本上掌握暖通空调设备安装施工操作要点,采取有针对性的质量把控措施,确保暖通空调设备安装能够高质量地竣工,保证机电安装项目工程总体质量。 广东德尔智慧工厂科技有限公司 摘要:本文主要对机电安装项目工程当中暖通空调设备安装施工,进行了深度地分析及研究,并结合暖通空调设备安装施工情况,总结分析了暖通空调设备安装施工质量把控实施对策,以能够从根本上掌握暖通空调设备安装施工操作要点,采取有针对性的质量把控措施,确保暖通空调设备安装能够高质量地竣工,保证机电安装项目工程总体质量。 关键词:机电安装;工程;暖通空调;安装 前言: 暖通空调,其自身具备着空气的调节、通风及采暖等各项功能,属于一种空调器。伴随着我国建筑工程事业的持续性发展,机电安装类工程项目也犹如雨后春笋一般呈现着规模性的发展态势。在机电安装类工程项目当中,暖通空调设备安装作为核心的施工环节,关系到机电安装类工程项目整体的施工效率及质量。那么,基于暖通空调施工对于机电安装类工程项目的重要性,为了能够切实地保证机电安装类工程项目整体的施工质量及效率,就需要对暖通空调实际安装技术操作予以有效性分析,并构思出相应的安装质量控制策略。从而能够从更好地掌握暖通空调安装技术,并通过相应安装质量控制措施,保证电安装类工程项目当中暖通空调实际安装质量,确保电安装类工程项目能够顺利的竣工。 1、暖通空调安装施工 1.1 做好前期准备工作 在安装暖通空调设备前期,必须先做好前期的各项准备工作,以确保暖通空调安装施工能够顺利实施。其一,安装技术人员需亲临安装施工现场做好施工环境考察工作,协同监理部门与机电安装项目工程施工方一同对比分析设计图纸与实际的施工情况,若发现存在着差异性,则必须立即予以更高,防止在后期安装施工操作期间出现相关问题;其二,在暖通空调安装施工期间,通常会应用许多规格、型号的一些施工材料,故需在安装施工操作开展前期做做好各类施工材料准备工作。那么,除了需保证施工材料实际质量,还需把控好所有施工材料的进场时间。主要是因为施工材料实际进场时间若过于造,则就极有可能都灰导致安装施工操作期间签证与设计的变更等情况出现,以至于造成较为严重的施工材料浪费情况。而若施工材料实际进场的时间过于晚,则就必然会影响到整体施工的进度与效率。故需安排好所有施工材料的进场时间,依据安装施工实际情况适当补充所需施工材料,以确保暖通空调设备安装施工的质量与效率。 1.2 安装管道 1.2.1 安装干管 在安装干管期间,主要的安装施工工序包含着套丝、上短管及零件等。针对于不同的安装施工工序所在管段,均需严格遵照安装施工设计图纸来预制加工。在暖通空调当干管安装施工期间,需严格地遵照施工标准,把干管设备于托架的位置上,也就是把管道放置于托架的位置,并安装好第一节的管道段后,再安装后续的管节。在此期间需尤为注意分路点与分路阀门控制,以防止二者之间出现过远的间距,若分路的位置为管道总系统当中最低的位置,就需在该阀门前设置泄水丝。而波纹的伸缩器,就需严格遵照于相关安装要求及标准,来安装固定支架与导向支架,而后再安装集气管、自动的排气阀、阀门等这些设备。 1.2.2 安装支管 在安装支管期间,需安装好相应散热器,并校对好预留口的位置,看其是否符合于设计图纸各项要求及标准。在支管实际安装期间,需安装好散热器的灯叉弯,确保同炉片槽的墙角可相对应,以提高暖通空调总体的安装质量及美观效果。同时,支管安装操作期间,相关安装技术人员必须严格遵照设计图纸相关标准及要求,开展系统试压与冲洗等工作,在水排泄做好后办理相关验收手续。 1.2.3 安装立管 在安装立管之前,需先将核对工作做好,若吊线与管卡是否已经安装完毕、立管的位置是否处于垂直状态等。在进行立管实际安装施工期间,安装技术人员需时刻做好各项检查工作,检查预留口的方向与立管标高是否合乎标准,松开管卡后把管道放置于该管卡当中安装螺丝。扶正钢管后需添堵孔洞,并封堵住立管的预留口。若在实际安装操作期间立管的位置与采暖立管位置存在着冲突,就需让立管绕过该支管。在相同房间施工期间,管卡安装高度必须保持一致,若散热器的支管长度超过1.5m,就需安装管卡。 1.3 安装散热器 待室内地面及墙面抹灰施工操作完毕后,需安装散热器,首先,安装技术人员要严格按照安装设计图纸统计散热器规格与型号,组装好该散热器;其次,严格按照安装设计图纸各项要求及标准,在墙面位置进行散热器中心线安装操作。待卡托固定好之后,固定散热器。通常散热器均会在房间外墙窗台一侧设置,便于窗户深入至室内冷空气予以加热;最后,针对于该散热器具体安装位置,散热器的底部与地面之间距离需保持在60-150mm范围内,与墙面之间距离需超过250mm。而为防止散热器冻裂情况出现,在外门与门斗之间不可设置散热器。 1.4 调试采暖系统 待散热器与管道均安装完毕后,就需接入相应热源,调试采暖系统。在系统图调试前期,需依据实际供暖面积确定好系统调试的工作范围,细致检查整个采暖系统,检查泄水阀可处于关闭状态、阀门是否已经打开。在系统所有环节均经过确认后开展调试工作。系统调试期间,需将打开系统最高点防水阀,并安排专业人员来看管。待系统试运行了30min后,对该系统做好全面性地检查,确保阀门并未有堵塞或漏水等情况出现,即可完成该安装施工工序。 2、安装质量控制 对于暖通空调安装施工环节,若相从根本上保证暖通空调安装质量,就需要严格安装暖通空调实际的安装施工需求及各项标准,对暖通空调安装施工质量予以严格把控。其一,需严格把控暖通空调所有施工材料的质量。基于暖通空调的施工材料会受各方面因素所制约,如施工的难度性、施工材料的属性、工程造价等。所以,在进行暖通空调施工材料的质量管控时,应当周全其各方面的影响因素,在考虑

电气设备设施安全管理制度(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气设备设施安全管理制度(标 准版)

电气设备设施安全管理制度(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、工厂电力线路的安全检查电力线路是电力系统的重要组成部分,担负着输送电能的重要任务。但目前在部分工厂中,往往对电力线路的安全检查和运行维护重视不够,导致个别区段的电力线路的安全性降低,增大了发生电气 一、工厂电力线路的安全检查 电力线路是电力系统的重要组成部分,担负着输送电能的重要任务。但目前在部分工厂中,往往对电力线路的安全检查和运行维护重视不够,导致个别区段的电力线路的安全性降低,增大了发生电气事故的可能性。因此,加强工厂电力线路的安全检查是非常必要的。 1架空线路的安全检查 对厂区架空线路,一般要求每月进行1次安全检查。如遇大风大雨及发生故障等特殊情况时,还需临时增加安全检查次数。架空线路的安全检查应重点检查以下项目: 1.1电线杆子有无倾斜、变形、腐朽、损坏及基础下沉等现象。

浅谈暖通空调安装施工中存在的问题

浅谈暖通空调安装施工中存在的问题 摘要:随着液晶面板与半导体行业的不断发展,洁净室作为液晶面板与半导体 行业中重要的基础设施,其洁净室的技术水平成为了行业持续关注的重点问题。 在当下的洁净室设计流程中,暖通空调专业作为洁净室中的主导专业,对洁净室 中的空气处理技术应当具有相应的把控手段。在本文中,笔者将根据自身的工作 经验,对暖通空调安装施工中存在的问题进行详细的分析,并提供相应的解决措施,以期为同行的工作人员提供相关借鉴。 关键词:暖通空调安装;洁净室;问题; 前言 随着暖通技术近年来的不断发展,洁净室作为暖通行业为主导专业的项目类型,对暖通专业的安装提出了全新的要求。在当下的暖通空调安装项目中,对洁 净室等项目的安装水平仍然有待提高,在这样的行业态势下,笔者认为,提高当 下我国暖通行业的安装水平,是当下暖通空调行业发展的重要前提。下文中,笔 者将从暖通空调安装施工过程中存在的问题入手,分析当下我国暖通空调行业中 的现况。 1 暖通空调安装施工过程中存在的问题与其对应的解决措施 1.1 暖通空调安装施工图纸设计不完善 在暖通空调的安装施工前,应先了解施工设计的意图,然后依据安装空调房 间或者区域的大小,经过准确的计算,绘制出较为合理的几套施工设计图,再根 据各专业的施工图,确定出最可行的施工方案。但是,因为暖通空调安装过程中 不同的施工者对于施工方案图纸的理解方式不同,造成安装施工时不能准确抓住 施工工程的控制要点,使安装过程中对于细节的把握不到位,最终影响了暖通空 调安装的质量,进而影响暖通空调的使用功能。因此,在暖通空调的安装施工前 施工人员首先要将设计图纸读懂理解透,也要求设计人员对于材料以及设备的要 求弄清楚,才能及时的将设计有误的地方指出来,在与设计人员沟通交流之后, 对设计图纸进行修改。在暖通空调施工图纸的设计过程中,要严格依据施工设计 规范要求,绘制出可行性强、效率高、施工时间短的施工图纸。同时,由于当下 洁净室的相关设计图纸的理解难度较深,加上施工图纸设计师在对施工图进行设 计的时候缺少对图纸理解度的相关设计,导致在当下的暖通空调安装过程中缺乏 相应的图纸依据,进而在安装施工现场产生一定的纠纷。因此,对于这类的问题,安装队伍应当在图纸答疑的过程中,积极研究图纸中存在的问题,力求在图纸答 疑会上将相关的问题处理干净,进而达到完善图纸设计水平的需求。 1.2 暖通空调安装施工材料的质量不达标 暖通空调的安装施工是整个建筑工程的后期施工过程,因此,要将整个暖通 空调安装过程的每个环节都做到精细和完整。对于施工过程中所用到的各种材料 都要经过相关专业技术人员对其规格和质量进行全面的检查,对于检查质量不达 标的安装施工材料不予使用,而且这些安装施工材料的质量检查结果必须符合国 家技术标准以及设计要求,同时,要将每次采购的材料数量、规格和质量等做好 统计记录工作。对于各种材料使用时要进行严格的检查验收工作,待检验结果合 格后才可以使用,对于不合格的产品一律不得使用。 1.3 暖通空调安装施工人员综合素质较低 在暖通空调的安装施工过程中,有的安装施工单位为了单纯的追求利益和工 期而忽视了对施工人员素质的培养,而且施工人员的自身素质也参差不齐。有些

简论暖通空调设备的安装施工

简论暖通空调设备的安装施工 发表时间:2017-12-29T15:24:47.203Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第20期作者:刘长安 [导读] 本文分析了现代暖通空调设备安装施工中经常出现的问题,并提出了几点解决方案。 黑龙江哈尔滨 150000 摘要:暖通空调设备在人们居住生活中发挥着重要的作用,安装施工问题直接会影响到整体建筑工程的进度。暖通空调设备安装施工比较复杂,其安装包括采暖、通风和空调等系统,具有较强的不确定性,由此造成了其在安装施工中常常产生诸多质量问题。基于此,本文分析了现代暖通空调设备安装施工中经常出现的问题,并提出了几点解决方案。 关键词:暖通空调;存在问题;解决措施 暖通空调设备安装施工会影响到整个工程的进度、质量以及建筑物的使用功能。当前,暖通空调设备安装施工的业务范围包括制冷/供暖系统、新风系统、排风系统等几个方面,而且其业务范围也随着时代发展而逐步扩大。在实际操作中,暖通空调设备安装的每一个施工环节都需要进行严格的质量控制,这样可有效保证工程质量。 1暖通空调安装概述 经过不断发展,暖通空调对生产生活越来越大,以其独特的优势而占领并巩固了自己在建筑中的地位和人们生活中的作用。囊括了采暖、通风和空气调节三大功能,而且目前市场上也越来越多的出现能糅合三种功能的设备及装置,能创造一种比一般的空调更舒适的室内环境。随着科技的发展,家用空调器历经几代发展终将不能满足人们日益增长的需要,不论是窗式空调器还是分体式家用空调器都只能解决冷暖问题而对空气处理过程束手无策,而更新换代的新式暖通空调却以具有舒适、健康的特点必定能得到人们的广泛亲睐。暖通空调施工是建筑施工中的一个重要分项,其安装施工是一个极为复杂的工程。其施工问题直接影响着整个工程的质量,也能够左右着整个工程使用的效果。通常所说的暖通空调设计主要包括制冷供暖系统设计、新风系统设计、排风系统设计等,其所涵盖的范围不仅仅是供暖这一个小范围,所以暖通空调安装工程应得到建筑人的重视,其安装质量直接影响到建筑物的使用性能,所以要严格控制暖通施工过程,保证安装质量。只有这样才能保证建筑功能的全面实现。 2常见暖通空调施工项目管理问题 2.1管线定位困难,管路交叉严重 暖通空调设备安装工程是一个较繁杂的施工过程,所涉及的管路、管道材质各异,输送介质不同,温度有常温、高温、低温等,这些不同系统相连接,其安装方法也各不相同。如果设计图纸对管道规划、走向布置与现场实际存在不符情况,就会出现各种管线标高、定位发生交叉、重叠等现象,严重时几乎无法施工,给暖通空调工程施工和管理带来极大的困难。在暖通空调设计中空调冷热源设备与送排风管、冷热水管、冷却循环水管、冷凝水管和风机盘管、新风换气机、加温加湿除尘等设备管道系统的对接也存在以上问题。 2.2空调水循环故障问题 空调系统的冷热源是由水作为媒介来输送的,当空调系统的管路出现故障,冷热源不能由管路输送到散冷散热设备,就无法实现调节空气温湿度的任务。因此,保证水系统循环通畅是暖通空调设备安装施工中必须考虑的重点问题,其水系统设备及管路的施工质量直接影响整个系统的运行状况。在水系统循环管路中,冷热水系统循环管道流通不畅是其最常见的问题,造成这一故障问题的原因主要有两方面:一是管道交叉、相互翻弯,造成管道行程加长,系统阻力增加,降低输送流体压力及流速;二是管道系统在施工中未冲洗或冲洗不彻底,管道中遗留有焊渣、管口翻边、毛刺等异物,堵塞管路;面对存在这两方面的问题,就要求施工单位合理安排管线坡度和安装高程,管道交叉按规范要求合理避让,尽量减少管道上下翻弯;适当增加安装过滤器、排污阀和阻力小的新型阀门和排气系统,进行管道除锈除污工作,改善水循环状态,可以较大程度的减轻和消除这一问题。 2.3系统水力平衡问题 在暖通空调系统调试及运行中会出现有的管路热,有的管路冷,冷热资源分配不均现象;类似的风冷、风热问题也会出现在风管系统中。这种现象就是系统的水力不平衡问题,不平衡问题既有水平方向的,也有垂直方向的;出现的原因有设计的,更多的是施工不当造成的。管路在分配系统热媒时出现流量不均衡、两边管路行程差别过大、管路两边大小管径相差过大、控制管件(如阀门)形式不一、排气装置设置不合理、管路自控装置失灵等,都会造成水利失衡现象。解决此类问题,一是严格按照设计图和规范施工;二是选用符合质量要求的管材、管件和配套的控制装置;三是安装合格的控制管路流量的自动平衡装置,并保持其处于完好状态。 2.4系统设备降噪问题 系统设备噪音主要来源于空调末端设备震动,经过多年的发展,目前的空调系统设备技术相对成熟,厂家生产的风机盘管产品都能符合噪声标准。首先是要求设计的设备选型必须符合现场实际,要有设备噪声参数要求,尽量选用符合国家标准的静音和超静音产品,从源头上控制噪声的产生。再次是设备安装之前须做细致的检查和通电试运行,保证安装的设备符合技术要求,还可以采用弹性吊架和加装减震装置等技术措施降低噪声。 3安装问题解决方案 暖通空调安装的施工问题通常为上条所提到的四个方面,当然在安装过程中经常还会出现各种复杂问题。下面就常见问题提出几点解决方案: 3.1严格控制材料质量。 材料的采购受多方面的限制,比如工程造价、材料属性、施工难易程度等各个方面的影响,在选择的过程中需各方面权衡,达到质量和效益的最优。根据我国暖通空调方面材料采购的现状,现在市场上的材料质量参差不齐,以假乱真、以次充好的现象非常普遍,千里长堤,溃于蚁穴。不能因为一个阀门,一片法兰,毁了整个工程。那么就要求在材料的选购中应严格筛选,绝对不能买劣质产品,甚至是废品,否则将会造成工程返工而不能如期完工,以及勉强施工导致功能的缺陷或者质量严重不合设计要求。 3.2严格控制施工过程。 施工过程中管道支架的位置、标高、坡度都必须符合设计要求。在施工过程中,要保证坡度在准确的范围内,可以调整供暖干管或者

现代暖通空调设备的安装与调试

现代暖通空调设备的安装与调试 发表时间:2016-11-03T10:22:58.733Z 来源:《基层建设》2016年16期作者:郑银湖 [导读] 摘要:暖通空调的应用越来越广泛,但其安装施工过程却较为复杂,施工的不确定性大,安装中经常会出现各种质量问题。只有找到问题所在,对症下药,才能减少甚至避免问题的出现。 身份证号码:44058219840124XXXX 摘要:暖通空调的应用越来越广泛,但其安装施工过程却较为复杂,施工的不确定性大,安装中经常会出现各种质量问题。只有找到问题所在,对症下药,才能减少甚至避免问题的出现。 关键词:现代暖通;空调设备;安装与调试 一、引言 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。暖通空调的应用越来越广泛,但其安装施工过程却较为复杂,施工的不确定性大,安装中经常会出现各种质量问题。所以应重视空调的而安装过程,并解决在这过程中出现的问题。 暖通施工是在整个建筑工程的后期进行的,因此就形成了暖通工程的另一个特点―――工期长。对于建设周期长的暖通施工来说,安装管理就显得很有必要。一个良好的安装管理策略可以提高工作效率,可以在最大的程度上节约成本,为施工方和建造方带来双重效益。 二、施工过程中存在的问题及解决方案 1、施工中存在的问题 (1)、未按规划设计施工 暖通空调设备在安装前一定要做好规划,因为暖通空调的整体管路极其复杂,而每一处管道的设计用途也不尽相同,如果事先的规划工作没有做好,就会给工程施工环节,带来极大的困难。所以坚决不能在尚未读懂设计图纸,尚未形成整体施工安装的思路之前进行管道施工作业。如此贸然进行工程施工,会出现一部分管道安装位置不合理等问题,对工程质量产生巨大的影响。 (2)、暖通空调系统设备噪声超标 在暖通空调运行的过程中,噪声一直是困扰用户的一个非常重要的问题。而噪声的来源主要为末端设备出现彼此碰撞进而引发设备噪声,噪声也是暖通空调设备安装过程中一项比较棘手的问题。风机盘技术在经过长时间的发展后,已经较为成熟,因而制品比较符合国家公布的噪声标准。但是在实际中却存在许多不一致的情况。根据厂家向客户提供的参数值来看,现场测试值就已经超过了国家规定的噪声标准。因此要必要做好相应的布局设计,同时需要做好隔音措施。 (3)、空调水循环发生的问题 水循环系统是暖通空调施工中的核心步骤,一旦此环节发生问题,整个空调系统可能都无法正常运行。冷冻水系统管道循环不畅是空调冷冻水系统最常见的问题。其管道循环不好的原因包括以下两点:①空调水系统管道的污物直接造成空调水系统发生堵塞。②管道安装过程中,由于施工协调管理不及时,安装质量无法满足规范要求,造成管内多处气囊形成。 (4)、结露滴水问题 空调系统在调试和运行中会出现结露滴水的现象,出现这一问题的原因是多方多面的,归纳起来主要有:管道安装和保温问题,管道与管件、管道与设备之间连接不严密。造成漏水主要原因有管道安装没有严格遵守操作规程施工。管道、管件材料质量低劣,进场时没有进行认真检查。系统没有严格按规范进行水压试验。 2、解决方案 (1)、严抓施工管理 第一,布局设计是对设备噪音控制的重点,必要时应采取适当的隔音措施。设计中必须标出设备噪音参数要求。空调设备安装之前需做仔细的检查甚至是通电试运行,若发现噪音超过国家标准需立即更换或完善消声措施,以避免问题扩大。第二,对于水循环系统的漏水问题,应该在施工前对管线管路的安装位置合理的布置,对于管线的坡高以及管线的标高准确设计,严格执行安装。最大程度上降低管道气囊的出现概率。并且在气囊不可避免的位置通过一些排气手段,比如设置排气阀等方法。消除气囊所带来的各种问题。第三,要避免条形漏风口的出现,以避免漏风口出现风哨的声音。为防止噪音,还可以在机房内使用对声音有吸附作用的材料,在空调组外使用隔音材料。以及对可能产生振动的设备施加减震措施。第四,穿墙部位冷冻管加设保温保护套管,确保穿墙部位保温层的连续性和严密性。三是加强吊顶封板前,对风机盘管滴水盘等处的杂物清理检查。四是加强对设备滴水盘的保护,特别是吊顶封板前的检查。 (2)、严控施工过程 严格执行项目部的各项施工管理制度,加强项目部内部及与各方面的协调工作。每天组织协调会议,解决施工中的协调问题。对比较复杂的部位,在施工前应组织专门的协调会,使各专业队伍进一步明确施工顺序和责任。 (3)、加强各专业间的配合 建筑工程是多专业之间相互配合完成的,暖通空调设备安装施工更是如此。从施工前期的预留孔洞、预埋管线、设备基础预制和后期的地面、墙面封堵,明沟、暗沟砌筑,地面找平,电源接驳、电气控制装置的设置等。这些配合均需在施工初期专业间就相互沟通、制定配合方案相互配合,为暖通空调工程的安装施工工作做好准备。 三、现代暖通空调的调试 (1)、认真编制调试方案 空调施工管理人员应认真编制空调调试专项方案,针对冷冻水、冷却水的水压试验,系统管道冲洗,冷凝水的坡度调整和满水试验,风管的严密性试验,各子系统的风量调整,噪音的调整,设备单机调试,系统的联动调试都应有详细的论述和切合实际的措施。 (2)、调试过程 通风空调系统的联合试运转调试是重中之重,关系到工程最终使用功能的实现与能源利用效率的高低。空调系统带冷源的正常试运转应大于 8 h,测定和调整的范围主要为空调水系统、空调通风系统。在联合试运转时要具体问题具体分析,如果系统风量达不到设计要求,

相关文档
相关文档 最新文档