文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电工实操考试题

电工实操考试题

电工实操考试题

部门:姓名:工号:

1台、

电机1台、启动按钮2个、急停按钮1个、红黄绿指示灯各1个、继电器6

套轴流风机1台及其他辅材。

一.按图接线(30分,时间60分钟)

评分标准:

1、用时(10分):每提前5分钟完成+1分,超时5分钟内-3分,超时10分钟以上-10

分。

2、接线(15分):每错1处扣1分。

3、外观(5分):

二.调试及问题解决(50分,时间60分钟)

按如下要求对变频器参数进行设置:变频器采用外部输入信号作为启动信号,运行

频率多速设定。启动正转按钮---电机以40HZ频率正转(CW),启动反转按钮---电机以

20HZ频率反转(CCW)。加速时间设置为1.5秒,减速时间设置为2秒。过流保护设置

为2.2A。

评分标准:

1、用时(10分):提前完成+5分,超时5分钟内-3分,超时10分钟以上-10分。

2、参数设置(15分):参考变频器说明书完成参数设置。不会输入参数-5分,不知设

哪些参数-5分,需要代设参数-10分

3、调试(25分):此为基础分,参数设置无误后要求能实现上述运行功能(不含程序)。

三.问题解决(20分,时间20分钟)

人为设置了错误点,请根据故障现象排除错误。

评分标准:

1、每提前5分钟完成+5分,

2、错误查找(15分):处理一处得5分。

第1 页共1 页

维修电工技师实操考题和参考答案解析

维修电工技师实操考题和参考答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

实操考试(参考答案) 试题1:用PLC进行控制电路的设计、模拟安装与调试 根据图1所示钻孔专用机床示意图,用PLC进行控制电路的设计并且进行模拟安装与调试。 (1)工作原理图中左、右动力头主轴电动机为M1,进给运动由液压驱动,液压泵电动机为M2。机床的工作过程为:首先启动液压泵,按下启动按钮后加紧工件→左、右动力头同时快进并启动主轴→转入工进加工→停留→分别快退→松开工件,停主轴……如此实现循环。 (2)控制要求 1)工作方式设置为自动循环、单周。 2)有必要的电气保护和联锁。 3)自动循环时应按上述顺序动作。 (3)具体考核要求 1)电路设计:根据工作任务,设计主电路,列出PLC控制I\O 接口元件地址分配表;根据加工工艺设计梯形图及PLC控制I\O接口接线图;根据梯形图,列出指令表。 2)PLC键盘操作:熟练操作键盘,能正确地将所编程序输入到PLC中;按照被控制设备的动作要求进行模拟调试,直至达到设计要求。 3)通电试验:正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查,通电试验,并注意人身和设备安全。 解答:

3、钻孔专用机床梯形图 4、钻孔专用机床指令语句表 试题2:X62W万能铣床电路故障检修 一、电路分析 1.主轴电动机的控制 控制线路的启动按钮SB1和SB2是异地控制按钮,方便操作。SB3和SB4是停止按钮。KM3是主轴电动机M1的启动接触器,KM2是主轴反接制动接触器,SQ7是主轴变速冲动开关,KS是速度继电器。 (1)主轴电动机的启动启动前先合上电源开关QS,再把主轴转换开关SA5扳到所需要的旋转方向,然后按启动按钮SB1(或SB2),接触器KM3获电动作,其主触头闭合,主轴电动机M1启动。 (2)主轴电动机的停车制动当铣削完毕,需要主轴电动机M1停车,此时电动机M1运转速度在120转/分以上时,速度继电器KS的常开触头闭合(9区或10区),为停车制动作好准备。当要M1停车时,就按下停止按钮SB3(或SB4),KM3断电释放,由于KM3主触头断开,电动机M1断电作惯性运转,紧接着接触器KM2线圈获电吸合,电动机M1串电阻R反接制动。当转速降至120转/分以下时,速度继电器KS常开触头断开,接触器KM2断电释放,停车反接制动结束。 (3)主轴的冲动控制当需要主轴冲动时,按下冲动开关SQ7,SQ7的常闭触头SQ7-2先断开,而后常开触头SQ7-1闭合,使接触器KM2通电吸合,电动机M1启动,松开开关机床模拟冲动完成。 2.工作台进给电动机控制

高压电工实操考试练习题

高压电工实操考试简要复习提纲 目录 高压电工实操考试简要复习提纲 (1) 1检修安全用具的检查与使用(一) (2) 2检修安全用具的检查与使用(二) (2) 3检修安全用具的检查与使用(三) (2) 4绝缘安全用具检查与使用 (2) 5电力电缆绝缘电阻的测量 (3) 6运行中的油浸自冷式变压器巡视检查 (3) 7油浸自冷式变压器分接开关切换操作 (3) 8油浸自冷式变压器绝缘电阻测量 (4) 9户外变压器的安装要求 (4) 10运行中的电压互感器之巡视检查 (4) 11电压互感器更换高压熔丝操作 (5) 12运行中的电流互感器之巡视检查 (5) 13定时限过流保护的运行与检查 (6) 14反时限过流保护的运行与检查 (7) 15运行中的高压隔离开关之巡视检查 (7) 16运行中的负荷开关之巡视检查 (8) 17运行中的少油断路器之巡视检查 (8) 18运行中的阀型避雷器巡视与检查 (8) 19断路器的停、送电操作 (9) 20跌开式熔断器的操作 (9) 21变配电室硬母线安装 (9) 22触电急救 (10) 二〇〇六年九月二十一日

1检修安全用具的检查与使用(一) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)对验电器有哪些要求?使用前有哪些要求是? 必须电压等级相符、试验合格、有效期内。检查发光信号正常,在带电部位检测 正常后方可使用。 3)验电工作由谁做?对验电工作有哪些要求? 由值班员完成,先验低压,后验高压,先验低处,后验高处,先验近处,后验远 处。 2检修安全用具的检查与使用(二) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)对临时接地线有哪些要求?使用前应做哪些检查? 采用25平方毫米带透明软铜线,绝缘棒试验合格,有组别号码,附件完好齐全。 3)挂临时接地线应由谁作?对挂临时接地线有哪些要求? 由值班员完成,先接接地端,后接导体端,先接低处,后接高处。 3检修安全用具的检查与使用(三) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)标示牌有几类?几种?各是什么? 标志牌4类,7种,包括禁止类、警告类、准许类、提醒类; 3)说明禁止类和提醒类标示牌的用法及悬挂的数量?在哪些情况下使用允许类标示 牌? 禁止类挂在一经合闸就可以把电送到施工线路、设备的隔离开关的操作手柄上。 禁止类标示牌与工作小组数相同。提醒类标示牌与地线组数量相同。 允许类:“已接地”挂在地线组电源侧操作手柄上。 4绝缘安全用具检查与使用 1)什么叫绝缘安全用具?它包括哪几类?每类有哪些种? 具有一定的机械强度和绝缘强度的工具称绝缘安全用具。可以分为两类。 用具本身的绝缘强度足以抵抗电器设备运行电压的,称基本绝缘安全用具;如低

维修电工中级电工实操试题

中级电工实操试题 一、安装单相三极及三相四极插座 二、安装白炽灯照明电路 三、用数字式万用表测量交、直流电压 四、用兆欧表测量三相异步电动机绝缘电阻 五:T型连接单股导线

一:安装单相三极及三相四极插座 1、准备要求 (1) (2) (3) 2 (1)操作程序说明: 1)安装电路; 2)清理现场; 3)安全文明操作。 (2)考核规定说明: D如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(结果型),考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 (4)测量技能说明:本项目主要测量考生对安装单相三极及三相四极插座的熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:Imin (不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:Ionlin。 (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表

附图 单相三极及三相四极插座

二:安装白炽灯照明电路(两只开关两地控制一盏灯) 1、准备要求 (2)材料准备 2 (1)操作程序说明: D安装电路; 2)通电试验; 3)安全文明操作。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(结果型),考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 (4)测量技能说明:本项目主要测量考生对安装白炽灯照明线路的熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:Imin (不计入考核时间 (2)正式操作时间:15minβ (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表 附图 白炽灯照明线路

维修电工技师操作试卷正文

试题1:用PLC进行控制线路的设计,并进行安装与调试。 本题分值:30 考核时间:120分钟 考核要求: (1)用PLC控制图1电路,并且进行安装与调试 (2)电路设计:根据任务,设计主电路电路图,列出PLC控制I/O口(输入/输出)元件地址分配表,根据加工工艺,设计梯形图及PLC控制I/O口(输入/输出)接线图,根据梯形图,列出指令表。 (3)安装与接线: ①将熔断器、接触器、PLC装在一块配线板上,而将转换开关、按钮等装在另一块配线板上。 ②按PLC控制I/O口(输入/输出)接线图在模拟配线板上正确安装,元件在配线板上布置要合理,安装要准确、紧固,配线导线要紧固、美观,导线要进行线槽,导线要有端子标号,引出端要用别径压端子。 (4)PLC键盘操作:熟练操作键盘,能正确地将所编程序输人PLC;按照被控设备的动作要求进行模拟调试,达到设计要求。 (5)通电试验:正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查,通电试验,并注意人身和设备安全。

图1 试题2:双闭环调速系统的连线、调试及维修 本题分值:35 考核时间:180分钟 考核要求: (1)根据题图2进行双闭环调速系统的连线。 (2)双闭环调速系统的调试 ①部件调试 ②晶闸管主电路、触发电路调试 ③开环调试 ④闭环调试 (3)根据题图2排除故障(由监考老师随机设置两处故障) ①触发电路故障 ②主电路故障

图2 试题3:读图与分析,电气设备检修及调试 本题分值:15

考核时间:30分钟 考核要求: (1)认真读图3。 (2)在演草纸上回答如下问题: ①图3中,若稳压管V10短路或开路,对调速电路会产生什么影响? ②图3中当电动机处于最高速时,放大器中晶体管V31处于什么状态? ③图3所示,触发电路由哪几个主要环节组成?二极管V7两端的电压波形是否相同? ④图3主电路中R6及R1C1—R4C4作用是什么?

维修电工技师实操考题和参考答案解析

维修电工技师实操考题和 参考答案解析 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

 (3)具体考核要求 1)电路设计:根据工作任务,设计主电路,列出PLC控制I\O接口元件地址分配表;根据加工工艺设计梯形图及PLC控制I\O接口接线图;根据梯形图,列出指令表。 2)PLC键盘操作:熟练操作键盘,能正确地将所编程序输入到PLC 中;按照被控制设备的动作要求进行模拟调试,直至达到设计要求。 3)通电试验:正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查,通电试验,并注意人身和设备安全。 解答: 3、钻孔专用机床梯形图 4、钻孔专用机床指令语句表 试题2:X62W万能铣床电路故障检修

一、电路分析 1.主轴电动机的控制 控制线路的启动按钮SB1和SB2是异地控制按钮,方便操作。 2.工作台进给电动机控制 转换开关SA1是控制圆工作台的,在不需要圆工作台运动时,转换开关扳到“断开”位置,此时SA1-1闭合,SA1-2断开,SA1-3闭合;当需要圆工作台运动时将转换开关扳到“接通”位置,则SA1-1断开,SA1-2闭合,SA1-3断开。 (1)工作台纵向进给工作台的左右(纵向)运动是由当工作台纵向运动是由“工作台纵向操作手柄”来控制。手柄三个位置:向左、向右、零位(停止)。当手柄扳到向左或向右位置时,手柄有两个功能,一是压下位置开关SQ1或SQ2,二是通过机械机构将电动机的传动链拨向工作台下面的丝杆上,使电动机的动力唯一地传到该丝杆上,工作台在丝杆带动下做左右进给。在工作台两

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题库及答案(完整版)

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题 库及答案(完整版) 一、选择题 1 补偿电容器组断电后仍有残余电压,若需再次合闸,应在其断电( ) min后进行. A.l B.3 C30 参考答案:B 2.两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热( )。 A相同B较大c较小 参考答案:B 3.配电装置中,电气设备的网状遮栏高度不低于( ) m.底部离地不应超过0.1m。 A.1.3 B.1.5 C.1.7 参考答案:C 4 在防雷装置中,具有防雷作用的是( )。 A引下线B避雷针c接地装置 参考答案:B 5. 10kV及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的( )。 A.±7%B±5% C.10%参考答案:A 6 箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,接地网的接地引线应

不少( )条 A 3 B 2 C 4 参考答案:B 7 FN型中的F表示( ) A户内断路器B负荷开关c户内熔断器 参考答案:B 8 电磁操动机构是利用( )产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。 A电磁力B电动力c弹簧力 参考答案:A 9 用电烙铁焊接时,但焊头因氧化而不吃锡时不可( ) A用焊剂B停止C硬烧 参考答案:C 10 下列过程不易产生静电的是( )。 A两丝织物摩擦B液体冲刷金属C固体研膳粉 参考答案:B 11 Ⅱ类设备的防触电保护是采取( )措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。A双重绝缘B安全电压c变乐器油绝缘 参考答案:A 12.变压器的分接开关装于( )。 A_次侧B-次侧C任一侧

参考答案:B 13. 10kV变压器台停电检修时应先断开( ) A低压侧总开关B高压侧开关c低压侧各分路开关 参考答案:C 14按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流( )。 A小B火C和绕组电压低的一侧一样 参考答案:A 15第二种工作票的有效期最长为( )。 A.2天 B.1天 C 3天 参考答案:B 16电流互感器的额定二次电流一般为( )安培。 A.5 B.l0 C.15 参考答案:A 17电流继电器的文字符号表示为( ) A.K BKM C.KT 参考答案:A 18造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是( )。 A内过电压B运行中温度变化C内部发生极简短路 参考符案:C 19梯子分为人字梯和( )。, A靠梯B挂梯C伸梯 参考答案:A

15年维修电工技师实操考题与参考答案

实操考试(参考答案) 试题1:用PLC进行控制电路的设计、模拟安装与调试 根据图1所示钻孔专用机床示意图,用PLC进行控制电路的设计并且进行模拟安装与调试。 (1)工作原理 图中左、右动力头主轴电动机为M1,进给运动由液压驱动,液压泵电动机为M2。解答: 1、PLC控制I / O接口元件地址分配表 输入输出元件代号作用输入继电器元件代号作用输出继电器SB0 启动按钮X0 HL0 (KM) 主轴M1 Y0 SB1(SQ1) 左快退位置开关X1 HL1(YV1) 左快进Y1 SB2(SQ2) 右快退位置开关X2 HL2(YV2) 左工进Y2 SB3(SQ3) 左快进位置开关X3 HL3(YV3) 左快退Y3 SB4(SQ4) 右快进位置开关X4 HL4(YV4) 右快进Y4 SB5(SQ5) 左工进位置开关X5 HL5(YV5) 右工进Y5 SB6(SQ6) 右工进位置开关X6 HL6(YV6) 右快退Y6 SB7(SQ7) 夹紧装置松开位置开 X7 HL7(YV7) 夹紧装置Y7 关 SB8 单周/循环选择X10 HL8(KM1)液压泵电动机M2 Y10 SB9 液压泵启动按钮X11 2、PLC控制I\O接口接线图 3、钻孔专用机床梯形图

低压电工实操考试标准()

低压电工作业安全技术实际操作考试标准 1、制定依据 《低压电工作业安全技术培训大纲及考核标准》。 2、考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述方式。 3、考试要求 3.1实操科目及内容 3.2组卷方式 实际试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 3.3考试成绩 实际考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。 3.4考试时间 60分钟。 4、考试内容 4.1安全用具使用 实际操作、口述。 10分钟。 (1)按给定的测量任务,选择合适的电工仪表; (2)对所选的仪器仪表进行检查; (3)正确使用仪器仪表。 (4)正确读数,并对测量数据进行判断。

考评员:实际操作方式、口述。 10分钟。 (1)熟知各种低压电工个人防护用品的用途及结构;

(2)能对各种低压电工个人防护用品进行检查;(4)熟悉各种低压电工个人防护用品保养要求。

考评员:口述。 10分钟。 (1)熟悉低压电工作业常用的安全标示; (2)能对制定的安全标示进行文字说明; (3)能对指定的作业场景合理布置相关的安全标示。 考评员:4.2安全操作技术 实际操作、仿真模拟操作、口述。

30分钟。 (1)按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘电线; (2)按要求对电动机进行单向连续运转接线(带点动控制);(3)通电前使用仪表检查电路,确保不存在安全隐患以后再上电;(4)电动机点动、连续运行、停止。

维修电工技师实际操作题库

维修电工技师实际操作题库 第一部分:变频器应用技术(40 分) 注:每名考生在下面的试题中抽取一题考核 1 ?某大型设备主拖动负载采用变频调速,启动时的起动频率为15H Z,加速时间 为3S;运行速度为50HZ,给定频率由变频器面板设定;停车时为了防止出现停车的爬行要求停车是增加DC制动,停车时间为5S 具体要求:1)通过按钮和接触器实现正反转控制; 2)通过电气配盘控制变频器运行; 3)电动机采用具有转矩提升的U/F 控制; 4)按要求正确设定变频器的功能码; 5)通电试车及调试。 2.某自动生产线拖动电动机采用变频调速,启动和停车方式为S形加减速方式; 加速时间为2S;运行速度有高速(50HZ)和低速(30HZ)两种选择;停车为减速停车方式且时间为3S。 具体要求:1 )通过变频器面板实现正反转控制; 2)通过按钮接触器实现高低速度的选择控制; 3)电动机采用具有转矩提升的U/F 控制; 4)按要求正确设定变频器的功能码; 5)通电试车及调试。 3.某传输带拖动电动机采用变频调速控制,启动和停车方式为S形加减速方式, 起动频率为10HZ,加速时间为3S;运行速度为50HZ;停车时采用快速定位控制(变频器的DC制动)。 具体要求:1)通过按钮和接触器实现变频器的起动和停车控制; 2)通过变频器面板设定运行频率; 3)电动机采用具有转矩提升的U/F 控制; 4)按要求正确设定变频器的功能码; 5)通电试车及调试。 4?某机床主轴电动机采用变频调速控制,运行频率为50HZ,点动频率为60H乙具体要求:1)通过按钮和接触器实现长动(自锁)和点动混合控制; 2)通过变频器面板设定运行频率,多步实现点动频率设定; 3)电动机采用矢量控制功能设定; 4)按要求正确设定变频器的功能码; 5)通电试车及调试。 5.某机床主轴电动机采用变频调速控制,运行频率通过外部模拟量给定,运行中通过外部按钮实现增速/减速的调整控制。 具体要求:1 )通过按钮和接触器实现启动和增速/减速控制; 2)上限速度为50HZ,下限速度为20HZ;

电工实操考核标准

淮安市特种作业人员安全技术实操考核标准试题 (讨论稿) 电工作业 淮安市安全生产监督管理局

目录 淮安市特种作业人员安全技术实操考核标准试题 电工作业 第一部分低压维修安装 1、.低压维修安装电工作业实操考核方案------------------------2 1.1电工仪表测量----------------------------------------------------------3 1.2照明线路安装----------------------------------------------------------4 1.3动力线路安装----------------------------------------------------------5 1.4触电急救与消防知识-------------------------------------------------6 第二部分高压运行维护 2.高压运行维护作业实操考核方案------------------------------------7 2.1停送电操作-------------------------------------------------------------8 2.2检修中的安全措施-------------------------------------

---------------8 2.3电工仪表测量---------------------------------------------------------15 2.4触电急救与消防知识------------------------------------------------15 第三部分口试题库 3.口试题库------------------------------------------------------------------16 一、仪器仪表测量部分--------------------------------------------------16 二、照明电路部分-------------------------------------------------------21 三、触电急救与消防部分------------------------------------------------25 第一部分低压电工 1、低压维修安装电工作业实操考核方案依据江苏省特种作业人员安全技术培训实操考核大纲,结合我市实际情况,特制订以下电工实操考核标准。 一、考核项目分类 ⑴电工仪表测量

维修电工技师实操试题

2012年职业技能鉴定 维修电工高级技师实操试题 试题:用触摸屏、PLC功能指令实现两台电机的按顺序Y—△启动,要求如下: ⑴按下触摸屏上的“启动”按钮,1#电机Y启动,1秒后,1#电机△启动;相隔T秒后,2号电机Y启动,1秒后,2#电机△启动; ⑵按下触摸屏的“停止”按钮,所有电机不管处于何种状态都停下; ⑶T定时范围是5~10秒; ⑷使用功能指令(MOV)编写程序。 ⑸在试卷上画出PLC的IO分配图、PLC的梯形图和触摸屏的画面。

参考答案 输入输出 X0启动Y01#运行(KM1) X1停止Y11#星形启动(KM2) Y21#三角形启动(KM3) Y32#运行(KM4) Y42#星形启动(KM5) Y52#三角形启动(KM6)(2)参考程序: (3)、参考界面:

模块2、用DECO指令编程实现三相异步电机,要求如下: ⑴按照三相六拍方式自动运行,每步间隔时间是2秒; ⑵触摸屏上能实现步进电机的正转、反转和停止。 ⑶在试卷上画出PLC的IO分配图、PLC的梯形图和触摸屏的画面。 仪器设备操作要求及评分标准额定分数评定分数 1FX2N系列PLC一台及其配套设 备、软件 1画出I/O图和梯形图20分 2触摸屏一台及其配套设备、软件2三相六拍方式 每拍5分, 共30分 3每步间隔2秒10分 额定考试时间120分钟4触摸屏实现正转8开始时间5触摸屏实现反转8结束时间6触摸屏实现停止9考评员签名7操作熟练15 输入输出X0正转按钮Y0A相 X1反转按钮Y1B相 X2停止按钮Y2C相(2)参考程序

(3)参考界面 模 块 3、 编 写 自动售货机程序,要求如下: ⑴计币系统,1角、5角、1元钱币的入口分别对应PLC的X0~X2,叠加的钱币以角为 单位,存放在D1中; ⑵比较系统,叠加的钱币以角为单位,存放在D1中。当叠加的钱币少于2元时,钱币 不足指示灯Y0输出;当叠加的钱币大于或等于2元而少于3元时,汽水可选指示灯Y1输出; 当叠加的钱币大于或等于3元时,汽水可选指示灯Y1和咖啡可选指示灯Y2同时输出。 ⑶退币系统,接通PLC的X3控制系统退币。Y3以1秒周期闪烁的次数表示退了1元币数。如Y3闪烁3次,表明退了三个1元硬币。同样,Y4以1秒周期闪烁的次数表示退了的 5角币数。Y5以1秒周期闪烁的次数表示退了的1角币数。 ⑷在试卷上画出PLC的IO分配图、PLC的梯形图。 仪器设备操作要求及评分标准额定分数评定分数 1FX2N系列PLC一台及其配套设 备、软件 1画出I/O图和梯形图10分 额定考试时间120分钟21角累加10分35角累加10分 开始时间41元累加10分5钱币少于2元时输出Y010分 结束时间6 钱币大于或等于2元而少于 3元时输出Y1 10分7 钱币大于或等于3元时输出 Y1、Y2 10分 考评员签名8正确退出1元的币数5分9正确退出5角的币数5分

1高压电工模拟试题一答案

判断题: 1、操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来。( × ) 2、操作票中,一项操作任务需要书写多页时,须注明转接页号,且页号相连。( √ ) 3、一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。( √ ) 4、倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除。( √ ) 5、降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压5%左右。( √ ) 6、并列运行的变压器,若接线组别不同,则会造成短路故障。( √ ) 7、变压器的防爆管有防止因变压器内部严重故障时油箱破裂的作用。( √ ) 8、电压互感器二次侧的额定电压为100V。( √ ) 9、变压器中性点接地属于保护接地。( × ) 10、变压器利用电磁感应原理,把交流输入电压升高或降低为不同频率的交流输出电压。( × ) 11、移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。( × ) 12、焊接较大的焊件时,应先用电烙铁将焊件加温。( √ ) 13、电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。( × ) 14、跨步触电是人体遭受电击中的一种,其规律是离接地点越近,跨步电压越高,危险性也就越大。( √ ) 15、干式变压器承受冲击过电压的能力较好。( × ) 16、高压断路器是一次设备。( √ ) 17、继电器属于一次设备。( × ) 18、高峰负荷是指电网或用户在一天时间内所发生的最高负荷值。( √ ) 19、登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。( √ ) 20、临时遮栏设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。( × ) 21、变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮栏作为屏护。( √ ) 22、发生线性谐振过电压时,电压互感器铁芯严重饱和,常造成电压互感器损坏。( × ) 23、操作开关时,由于开关的灭弧能力不够强,触头在断开瞬间有可能发生电弧燃烧引起操作过电压。( √ ) 24、雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。( √ ) 25、在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。( × ) 26、电力电缆由上至下依次为高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆、信号电缆。( √ ) 27、10KV架空线路的线间距离在档距40m及以下时一般为0.6m。( √ ) 28、巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容之一。( √ ) 29、绞线(LJ)常用于35KV以下的配电线路,且常作分支线使用。( √ ) 30、输电线路是指架设在发电厂升压变压器与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间用于输送电能的线路。( √ ) 31、电缆线路中有中间接头时,锡焊接头最高允许温度为100℃。( × ) 32、在潮湿、有导电灰尘或金属容器内等特殊的场所,不能使用正常电压供电。应该选用安全电压36V、12V、6V等电源供电。( × ) 33、10KV及以上架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境。( × ) 34、带电灭火时,如选择干粉灭火器灭火,机体、喷嘴距带电体10KV线路不得小于0.4米。( √ ) 35、雷电时,应禁止屋外高空检修、试验等作业,若是正在作此类工作,除特殊情况外应立即停止作业。( × ) 36、为了防止直接触电可采用双重绝缘、屏护、隔离等技术措施以保障安全。( √ ) 37、在电气控制系统中,导线选择的不合适、设备缺陷、设备电动机容量处于“大马拉小车”等都是可能引发电气火灾的因素。( × ) 38、人身触电急救时,如果触电者有呼吸,无心跳则应该实施胸外挤压法急救。( √ ) 39、接闪杆可以用镀锌钢管焊成,其长度应在1.5m以上,钢管直径不得小于25mm,管壁厚度不得小于2.75mm。( √ ) 40、据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于高压触电,农村触电事故高于城镇。( × )

维修电工实操考试题

动力部分 一、相电动机使用交流接触器带热继电器作正反转控制接线 考核内容: 1.按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接主电路)。 2.电动机试车前检查,测电动机绝缘电阻。 3.启动电动机,测空载电流。 4.正确使用万用表,摇表及钳形表等电工具及仪表。 5.文明安全生产。 考核时间:60分钟,考核配分:35分。 二、一单向循环输送带的电动机控制回路上加装限位开关和护罩安全开关的接线。 考核内容: 1.按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接控制回路)。 2.判别给定电动机定子绕组的首尾端,并测量定子绕组相间及对地绝缘电阻。 3.按要求对电动机进行Y或△连接。 4.正确使用万用表、摇表等电工工具及仪表。 5.文明安全生产。 考核时间:60分钟,考核配分:35分。 三、接一台电动机单向连续运转带点动控制的接线。 考核内容: 1.按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接控制回路) 2.判别给定电动机定子绕组的首尾端,并测量定子绕组相间及对地绝缘电阻。 3.按要求对电动机进行Y或△连接。 4.正确使用万用表、摇表等电工工具及仪表。 5.文明安全生产。 考核时间:60分钟,考核配分:35分。 四、交流接触器安装前的检查及电动机试车。 考核内容: 1.指出给定交流接触器所存在的缺陷。 2.交流接触器的检修。 3.电动机试车前检查,测绝缘电阻。 4.启动电动机,测空载电流。 5.正确使用万用表,摇表及钳形表等电工具及仪表。 6.文明安全生产。 考核时间:60分钟,考核配分:35分。 照明及仪表部份 照明及仪表部份(一) 1.用二极管和三端稳压管等元件按图接出串联稳压电源。 2.使用双联开关控制一具照明灯的线路接线。考核内容: 1.按给定电子技术接线图,选择元件进行接线,并用万用表判元件好坏及测量。 2.讲述二极管、电容器及三端稳压集成块的功能。正确选择照明灯具、开关及电源电压。按要求正确连接,标明规程规定的各种安装场所要求的最低安装高度及电源电压选择。 3.文明安全生产。 考核时间:60分钟,考核配分:35分。其中电子技术部分占15分,照明部分占15分。 照明及仪表部份(二)

2020年高压电工作业资格证考试模拟试题库及答案(共400题)

2020年高压电工作业资格证考试模拟试题库及 答案(共400题) 1、为减少10kV单相接地故障对安全运行的影响,北京地区10kV系统多采用中性点()的运行方式。 A: 直接接地B: 不接地C: 经小电阻接地D: 经电抗器接地答案:C 2、未经供电部门同意,用电单位在自己所不能控制的电气设备或线 路上进行检修工作,()。 A: 必须停电后B: 严格禁止C: 必须验电后D: 必须挂地线后答案:B 3、我国安全生产的基本方针是()。 A: 安全第一、预防为本、综合治理B: 安全第一、预防为本、综合防治 C: 安全第一、预防为主、综合治理D: 安全第一、预防为主、综合防治答案:C 4、无激磁干式变压器切换分接档位,不能在()时进行。A: 变压器安装B: 变压器停电C: 变压器带电答案:C 5、下列代号中,()是控制回路负极电源小母线编号。A: -WC B: -WCL C: -WS D: -FM答案:A 6、下列代号中,()是控制回路正极电源小母线编号。A: +WC B: +WS C: +WCL D: +FM 答案: A 7、下列代号中,()是直流操作电源负极编号。A: 102

B: 103C: 201D: 203答案:A 8、下列代号中,()是直流操作电源正极编号。A: 101 B: 102C: 202D: 204答案:A 9、下列符号中,()代表电力变压器。A: TA B: QL C: TM D: FU答案:C 10、下列符号中,()代表断路器。A: QF B: TV C: QS D: TM答案:A 11、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当在有较大危险 因素的生产经营场所和有关设备、设施上,设置符合国 家标准或者行业标准的安全()。A: 提示标志B: 指令标志C: 禁止标志D: 警示标志答案:D 12、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位主要负责人、安全 生产管理人员和从业人员每年接受的在岗安全生产教育 和培训时间不得少于()学时。A: 7B: 8 C: 9D: 10答案:B 13、《北京市安全生产条例》规定,新招用的从业人员上岗前接受安 全生产教育和培训时间不得少于()。 A:6学时B:12学时C:24学时D:48学时答案:C 14、《北京市安全生产条列》规定,从业人员每年接受在岗安全生产 教育和培训时间不得少于()。 A: 4学时B: 12

2020年高压电工作业安全技术实际操作考试标准

高压电工作业安全技术实际操作考试标准 1.制定依据 《高压电工作业培训大纲及考核标准》。 2.考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述。 3.考试要求 3.1实操科目及内容 3.1.1科目一:安全用具使用(K1) 3.1.1.1 电工仪器仪表安全使用(K11) 3.1.1.2 电工安全用具使用(K12) 3.1.1.3 电工安全标示的辨识(K13) 3.1.2科目二:安全操作技术(K2) 3.1.2.1 10kV高压开关柜的停(送)电操作(K21) 3.1.2.2 10kV高压成套配电装置的巡视检查(K22) 3.1.2.3 10kV柱上变压器的停(送)电操作(K23) 3.1.2.4 10kV高压开关柜故障判断及处理(K24) 3.1.2.5 10kV线路挂设保护接地线(K25) 3.1.2.6 变压器绝缘测量(K26) 3.1.2.7 电力电缆绝缘测试(K27) 3.1.2.8 变压器分接开关调整(K28) 3.1.2.9 导线在绝缘子上绑扎(K29) 3.1.3科目三:作业现场安全隐患排除(K3) 3.1.3.1 判断作业现场存在的安全风险、职业病危害(K31) 3.1.3.2 结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业病危害(K32) 3.1.4科目四:作业现场应急处置(K4) 3.1. 4.1 触电事故现场的应急处理(K41) 3.1. 4.2 单人徒手心肺复苏操作(K42) 3.1. 4.3 灭火器的选择和使用(K43) 3.2组卷方式 实操试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 3.3考试成绩 实操考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。 3.4考试时间 60分钟。 4.考试内容 4.1安全用具使用(K1) 4.1.1 电工仪表安全使用(K11) 4.1.1.1 考试方式 实际操作、口述。 4.1.1.2考试时间

2018维修电工技师考试试题及答案

2018维修电工技师考试试题及答案 一、选择题 1 ?示波器上观察到的波形,是由(B )完成的。 A、灯丝电压 B、偏转系统 C、加速极电压 D、聚焦极电压 2?热继电器的热元件整定电流IFRN=(A )IMNo A 0.95 ?1.05 B、1 ?2 C、0.8 ?D、1 ? 3.牵引机械(如电车、机械车、电瓶车),及大型轧钢机中,一般都米用直流 电动机而不是异步电动机,原因是异步电动机的( B )o A、功率因素低 B、调速性能很差 C、起动转矩较小 D、起动电流太大 4.标准式直线感应同步器在实际中用得最广泛,其每块长度为( D )o A、100mm B 1cm CC 1m D 250mm 5 .测温仪的主机部分由A/D转换器、(B )系列单片机最小系统及人机对话通道组成。 A Z80 B、MCS- 51 C、32 位D、16 位 6.重复接地的作用是降低漏电设备外壳的对地电压,减轻(C )断线时的危险。 A、地线 B、相线 C、零线 D、设备 7.无需区分表笔极性,就能测量直流电量的仪表是( B )o A、磁电系 B、电磁系 C、静电系 D、电动系

8.维修电工在操作中,特别要注意(B )问题 A、戴好安全防护用品 B、安全事故的防范 C、带电作业 D、安全文明生产行为 9.热电偶输出的(B ),是从零逐渐上升到相应的温度后,不再上升而呈平台值。 A、电阻值 B、热电势 C、电压值 D、阻抗值 10.(D )会有规律地控制逆变器中主开关的通断,从而获得任意频率的三相输出。 A、斩波器 B、变频器 C、变频器中的控制电路 D、变频器中的逆变器 11.在检修或更换主电路电流表时,维修电工将电流互感器二次回路( B ),即可拆下电流表。 A、断开 B、短路 C、不用处理 D、切断熔断器 12.用晶体管图示仪测量三极管时,调节(C )可以改变特性曲线族之间的间距。 A、阶梯选择 B、功耗电阻 C、集电极一基极电流/电位 D、峰值范围 13.在过滤变压器油时,应先检查滤油机完好,并(B ),滤油现场严禁烟火。 A、接好电源 B、接好地线 C、做好绝缘防护 D、断电操作 14.电气控制电路设计应最大限度地满足(D )的需要。 A、电压 B、电流 C、功率 D、机械设备加工工艺。 15.修理工作中,要按照设备(A )进行修复,严格把握修理的质量关,不得降低设备原有的性能。 A、原始数据和精度要求 B、损坏程度 C、运转情况 D、维修工艺要求

2019高压电工作业安全技术实际操作考试标准

高压电工作业安全技术实际操作考试标准 1、制定依据 <<高压电工作业培训大纲及考核标准>>。 2、考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述。 3、考试要求 3.1实操科目及内容 3.1.1 科目一:安全用具使用(K1) 3.1.1.1电工仪器仪表安全使用(K11) 3.1.1.2电工安全用具使用(K12) 3.1.1.3电工安全标识的辨识(K13) 3.1.2科目二:安全操作技术(K2) 3.1.2.1 10KV高压开关柜的停(送)电操作(K21) 3.1.2.2 10KV高压成套配电装置的运行维护(K22) 3.1.2.3 10KV 柱上变压器的停(送)电操作(K23) 3.1.2.4 10KV高压开关柜故障判断及倒闸操作(K24) 3.1.2.5 10KV线路挂设保护接地线(K25) 3.1.3科目三:作业现场安全隐患排除(K3) 3.1.3.1 根据设置作业现场、图片或视频判断作业现场存在的安全风险、职业危害(K31) 3.1.3.2结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业危害(K32) 3.1.4科目四:作业现场应急处置(K4) 3.1. 4.1触电事故现场的应急处理(K41) 3.1. 4.2单人徒手心肺复苏操作(K42) 3.1. 4.3灭火器的选择和使用(K43) 3.2组卷方式 实操试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目有考试系统或考生抽取产生。

3.3考试成绩 实操考试成绩总分值为100分。80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项。否绝项未通过。则实操考试不合格。科目一、科目二、科目三、科目四的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。 3.4考试时间(60分钟) 4考试内容 4.1安全用具使用(K1) 4.1.1电工仪表安全使用(K11) 4.1.1.1考试方式 实际操作、口述。 4.1.1.2考试时间(10分钟) 4.1.1.3安全操作步骤 (1)按给定的测量任务,选择合适的电工仪表。 (2)对所选的仪表进行检查。 (3)正确使用仪器仪表。 (4)正确读数,并对测量数据进行判断。 4.1.1.4 评分标准 K11电工仪表安全使用考试时间:10分钟

高级维修电工实操试卷

考件编号: 注 意 事 项 一、本试卷依据2009年颁布的《维修电工》国家职业标准命制。 二、请根据试题考核要求,完成考试内容。 三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。 试题1、PLC 控制多种液体混合系统的设计、安装与调试 考试时间:150分钟 考核方式:实操+笔试 本题分值:40分 具体考核要点:PLC 控制多种液体混合系统的设计、安装与调试 (1)任务: 如图所示为多种液体混合系统参考图。 a) 初始状态,容量是空的,Y1,Y2,Y3,Y4为off , L1,L2,L3 为 off , 搅拌机M 为off 。 b) 启动按钮按下,Y1=ON ,液体A 进容器,当液体达到L3时,L3=ON ,Y1=OFF ,Y2=ON ,液体B 进入容器,当液体达到L2时,L2=ON ,Y2=OFF ,Y3=ON ,液体C 进入容器,当液面达到L1时,L1=ON ,Y3=OFF ,M 开始搅拌。 c) 搅拌到10秒后,M=OFF ,H=ON ,开始对液体加热。 d) 当温度达到一定时,T=ON ,H=OFF ,停止加热,Y4=ON ,放出混合液体。 e) 液面下降到L3后,L3=OFF ,过5秒,容器空,Y4=OFF 。 f) 要求中间隔5秒时间后,开始下一周期,如此循环。 图1.1.2-2 (2)要求: a) 工作方式设置:按下启动按钮后自动循环,按下停止按钮要在一个混合过程结 束后才可停止。 b) 有必要的电气保护和互锁。 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

考件编号: 笔试部分: (1)PLC从规模上分哪三种? ();();()。 (2)正确使用工具;冲击电钻装卸钻头时有什么注意事项? (3)正确使用仪表;简述指针式万用表电阻挡的使用方法。 答: (4)安全文明生产,回答何为安全电压? 答: 操作部分: (5)电路绘制:根据控制要求,在答题纸上正确设计PLC梯形图及按规范绘制PLC控制I/O口(输入/输出)接线图。 (6)安装与接线: 按照电气安装规范 a) 将熔断器、接触器、继电器、PLC装在一块配线板上,而将方式转换开关、行 程开关、按钮等装在另一块配线板上。 b) 按PLC控制I/O口(输入/输出)接线图在配线板上正确安装,元件在配线板 上布置要合理,安装要准确、紧固,配线导线要紧固、美观,导线要垂直进行 线槽,导线要有端子标号,引出端要用接线端头。 (7)正确地将所编程序输入PLC,按照被控设备的动作要求进行模拟操作调试,达到设计要求。 (8)通电试验:通电前正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查。 笔答部分答题纸 1、PLC接线图