配电箱有型号,不同得厂家都有自己得型号。

国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等,国外厂家有MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等,一般标准得型号就是GB7251、1。

区别:

1、P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。

2、L(或D)-动力用,K-控制用,S-森源电气系统

3、GGD较便宜,GCS、GCK为经济型。

4、GCK、GCS、MNS就是低压抽出式开关柜。

5、GGD、GDH、PGL就是低压固定式开关柜。

扩展资料

配电箱尺寸得确定:1?、当电箱只就是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数小于20位时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM。2?、当电箱只就是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于20位时,这时候电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM。

3、当电箱只就是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果进线开关需要单独一排时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加进线开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM。4?、当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不

过当进线大于10平方时,要考虑进线得弯曲半径一级接线端子要预留足够得空间进线,当两排布置开关时,应考虑开关得布线走线、当然电箱尺寸没有定论得,要考虑实际得安装,要瞧实际接线图与考虑如何安排开关布置一级开关得走线。5?、如全就是微型断路器根据位数(每位18毫米)确定,PZ系列配电箱有固定尺寸,回路超出80位可在图纸标识甲方确定(字样),设备控制箱标识设备自带,进线大于185mm2,输出大于2路尽量选用柜式等。

配电箱规格型号有哪些配电箱尺寸如何确定?配电箱得型号规格?配电柜型号有很多,一般不同得厂家都有自己得型号。国产型号有MLS、GCS、GCKGGD等;国外厂家有:MD190,MNS,ArT u、Blokset、8PT等等。一般标准得型号就是GB7251、1。?配电柜型号意思

第一位:P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜

第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。

第三位:L(或D)-动力用,K-控制用,S-森源电气系统?GGD较便宜,GCS、GCK为经济型。

GCK、GCS、MNS就是低压抽出式开关柜;

GGD、GDH、PGL就是低压固定式开关柜;?XZW综合配电箱;?ZBW箱式变电站;?XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;

JXF电器控制箱;?PZ20、PZ30系列终端照明配电箱;

PZ40、XDD(R)电表计量箱

PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释:(1)PXT明装配电箱,暗装加?(R)(2)K有如表1得系列配线方式?(3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短

时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。?(4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入(5)□×□出线回路:单?相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路

(6)□/□主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30;3/IP30三相主开关/IP30?表1:?序号

汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号?1JL 计量箱PXT01 PXT01 dq系列?2CZ 插座箱PXT02PXT02 dq系列3?ZM 照明箱PXT03 PXT03 dq系列4?DL 动力箱PXT04 PXT04 dq系列?5JC 计量插座箱PXT05PXT05 dq系列?6JZ 计量照明箱PXT 06PXT06 dq系列

7 JD计量照明箱PXT07 PXT07 dq系列8?ZC 照明插座箱PXT08 PXT08 dq系列

9DC 动力插座箱PXT09PXT09 dq系列

10DZ 动力照明箱PXT10 PXT10 dq系列11?HH 混合功能箱PXT11 PXT11 dq系列12 ZN 智能箱PXT12PXT12 dq系列?电气箱柜名称编号规格型号?高压开关柜AH?高压计量柜AM?高压配电柜AA

高压电容柜AJ

低压电力配电箱柜AP

低压照明配电箱柜AL?应急电力配电箱柜APE

应急照明配电箱柜ALE

低压负荷开关箱柜AF

低压电容补偿柜ACC或ACP

直流配电箱柜AD?操作信号箱柜AS

控制屏台箱柜AC?继电保护箱柜AR

计量箱柜AW

励磁箱柜AE

低压漏电断路器箱柜ARC

双电源自动切换箱柜AT

多种电源配电箱柜AM

刀开关箱柜AK?电源插座箱AX?建筑自动化控制器箱ABC

火灾报警控制器箱AFC?设备监控器箱ABC?住户配线箱ADD?信号放大器箱ATF?分配器箱AVP?接线端子箱AXT

例如:1AL1b——代表一层一位置得b种类配电箱;AT-DT——电梯配电箱;1?AP2——代表一层第二位置上得动力配电箱。

配电箱尺寸如何确定

这种方法计算出来得尺寸一般都会比实际尺寸大上一些。

1、当电箱只就是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数小于20位时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10M M。2?、当电箱只就是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于20位时,这时候电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM。

3、当电箱只就是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果进线开关需要单独一排时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加进线开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM。4?、当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进线大于10平方时,要考虑进线得弯曲半径一级接线端子要预留足够得空间进线,当两排布置开关时,应考虑开关得布线走线、当然电箱尺寸没有定论得,要考虑实际得安装,要瞧实际接线图与考虑如何安排开关布置一级开关得走线。

如全就是微型断路器根据位数(每位18毫米)确定,PZ系列配电箱有固定尺寸,回路超出80位可在图纸标识甲方确定(字样),设备控制箱标识设备自带,进线大于185mm2,输出大于2路尽量选用柜式等。

电表箱:

1、单相六表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)860x840x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)790x750x110,留洞(宽x高x厚)810x770x120,洞底距地1100。2?、单相四表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)6

10x840x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)550x750x110,留洞(宽x高x厚)570x770x120,洞底距地1 100。3?、单相三表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)850x550x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)790x490 x110,留洞(宽x高x厚)810x510x120,洞底距地1400。

4、单相二表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)610x550x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)550x490x110,留洞(宽x高x厚)570x510x120,洞底距地1400。?总熔断器盒?总熔断器盒实际尺寸(宽x高x 厚)440x620x165,嵌墙尺寸(宽x高x厚)400x580x155,留洞(宽x高x厚)420x600x165,洞底距地2000。

T接箱?T接箱(宽x高x厚)290x290x150,嵌墙尺寸(宽x高x厚)260x265x125,留洞(宽x 高x厚)280x280x130,洞顶距板底300。

住户配电箱?1、15位住户配电箱留洞(宽x高x厚)350x250x120,洞底距地2000。?2、18位住户配电箱留洞(宽x高x厚)400x250x120,洞底距地2000。3?、24位住户配电箱留洞(宽x 高x厚)300x430x120,洞底距地2000。?电信分线箱1?、型箱实际尺寸E(高x宽x厚)700x500x 150,C型箱实际尺寸(高x宽x厚)500x380x150,B型

箱实际尺寸(高x宽x厚)380x250x130。

2、1~5层采用C型箱,留洞(高x宽x厚)520x400x160。洞底距地1300。

3、6层采用B型箱,留洞(高x宽x厚)400x270x140。洞底距地1300。

楼层访客对讲及安保分线箱

1、楼层访客对讲及安保分线箱实际尺寸(宽x高x厚)400x350x150,留洞(宽x高x厚)420x370x160,洞底距地2000。2?、2~6层分线盒(宽x高x厚)268x208x80

电视分接箱

电视分接箱实际尺寸(宽x高x厚)200x200x100,留洞(宽x高x厚)220x220(H)x120,洞底距地2000。?家庭信息箱1?、2、6层家庭信息箱留洞(宽x高x厚)300x500x120,洞底距地300。3~5层家庭信息箱留洞(宽x高x厚)300x200x120,洞底距地300。?变频器柜最好做成800*

600*2200得,另外柜底部要有进气口,顶部要有排气风扇,建议装再顶上,如果装在两侧也可以但就是避免同样大小得柜子成排摆放挡住风扇口。钢板得厚度要有2mm,要有走线用得塑料线槽。不要应为回路少就减少柜子得尺寸,成排摆放得时候会十分难瞧。

住户配电箱得尺寸选择?2、电箱只就是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于20位时,这时候电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM。4?、当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进线大于10平方时,要考虑进线得弯曲半径,一级接线子要预留足够得进线空间,当两排布置开关时要考虑开关得布线走线。

低压配电箱安装使用说明书(2017-A)

低压配电箱 安装使用说明书宝临电气集团

始终安全第一 在开关设备安装使用前请先仔细阅读本说明书 开关设备只能安装在适合于电气设备工作的户场所; 确保由专职电气人员进行安装、操作和维护; 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用性和安全性; 有关开关设备的一切操作,都要遵守说明书中的相应规定; 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数的规定值; 使用说明书应放在所有与安装、操作和维护有关人员能方便地拿到的地方; 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理开关设备; 若对本说明书尚有疑问,宝临电气将提供进一步的资询。

目录 1产品概述 (4) 1.1 简介 (4) 1.2正常的工作环境条件 (4) 1.3 特殊使用条件 (4) 1.4 电气参数 (4) 1.5 到货后检验 (4) 1.6 安装 (4) 1.7清理 (4) 1.8综合调试 (5) 1.9投入运行前的检查和试验 (5) 2使用说明 (5) 3维护、维修 (6) 3.1检查与维护 (6) 3.2维修 (6) 4工程技术服务 (6) 1. 产品概述

1.1简介 宝临电气低压系列配电箱,适用于三相交流低压配电系统中,额定电压为交流 220/ 380V、额定电流为630A 及以下、额定频率 50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、欠压、短路保护等功能。可应用于大户型住宅、别墅、写字楼等民用建筑,商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校、机场、地铁等公共场所。 1.2正常的工作环境条件 1.2.1 环境温度: -15℃~+45℃,24h平均温度不超过 +35℃ 1.2.2 大气条件:空气清洁,最高温度为 +45℃时相对湿度不得超过 50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度,但因考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 1.2.3 污染等级: 3 1.2.4 海拔高度:安装场地的海拔不得超过 2000m。 1.2.5 应安装在无剧烈震动和冲击及其不足以腐蚀电器元件的场所。 1.2.6 安装位置应水平,倾斜度不超过5o。 1.3 特殊使用条件 如果配电箱在异于上述规定的正常使用条件下使用,用户应在订货时提出并与公司协商一致。 设备在高于上述环境温度时,应考虑降容运行。 1.4 电气参数 1.4.1 额定工作电压:220/380V 1.4.2 额定绝缘电压:660V 1.4.3 额定电流:630A及以下。 1.4.4 额定频率:50Hz或60Hz 1.4.5 外壳防护等级:IP30~IP65。 1.5到货后检验 为避免不便,应在到货时即检查箱体是否在运输过程中受损.如发现损坏,应立即通知本公司,说明造成损坏的原因及情况,以便协助处理,减少损失。开箱检验后请将经确认的设备清单再传真给本公司。 1.6安装 产品应垂直安装使用,其安装平面与垂直面的倾斜度不超过5度,安装方式可分为挂墙式、落地式。 1.7清理 安装完毕,应检查设备以确保清洁并无任何遗留物。可用吸尘器,干刷子或软布清扫,严禁使用具有溶解性或凝固性化学试剂清洗。 1.8综合调试 复检程序

施工现场临时用电各级配电箱配电系统图

施工现场临时用电各级配电箱配电系统图 漏电动作电流100mA/ D220L-220/4300 进线接A支箱Ⅰ级箱(400A) N N PE 接B支箱Ⅰ级箱(630A) 接C支箱Ⅰ级箱(630A) 接D支箱Ⅰ级箱(400A)

HK60/380 PZ NM-100/3300 8#塔吊(120A) HK60/380 PZ NM-100/3300 8#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 4#、8#钢筋加工区(40A)HK30/220 NM-100/3300 生活区用电(90A) HK60/380 NM-100/3300 8#楼层及地下室(30A) HK30/380 NM-100/3300 备用(30A) A一级箱

HK60/380 PZ NM-100/3300 4#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 4#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 3#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 钢筋加工区(60A) HK60/380 NM-100/3300 3#楼层及地下室(60A) HK30/380 NM-100/3300 4#楼层及地下室(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 2#楼层及地下室(60A)HK30∕380 NM-100∕3300 备用(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 ) B一级箱

HK60/380 PZ NM-100/3300 1#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 1#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 2#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 2#塔吊(90A) HK60/380 NM-100/3300 5#塔吊(90A) HK30/380 NM-100/3300 5#施工电梯(90A) HK30∕380 NM-100∕3300 1#楼层及地下室(30A)HK30∕380 NM-100∕3300 备用(30A) HK30∕380 NM-100∕3300 ) C一级箱

配电箱技术要求

配电箱技术参数及要求 根据工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱的生产技术要求,在产品进场时,配电箱配电柜严格按照各相关的国家及地方性的规范、规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》 13、NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》 14、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》 15、UL-854 《电动机控制中心》 16、要符合国家、武汉质量验收规范及供电局的要求。 17、配电箱系统图的相关参数要求。 二、配电箱的机械、外观要求:

1、配电箱的外涂层颜色应根据甲方的要求进行静电喷塑,涂层应附着牢固,颜色均匀,无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象,在距离1米处观察无明显色差和反光,表面平整、干净,无凹坑、划痕等损伤现象。箱中使用的其它有镀层的零部件,也应保证无剥落、斑点、漏镀、生锈等不良现象,外表质量都要达到与上同等要求。箱内应干净,除应提供给用户的资料和零配件及相应其它国家规范要求的附件外,箱内不得有杂物、灰尘等。 2、配电箱的机械要求。配电箱箱体选用的钢板厚度不小于1.5mm,配电柜柜体选用不少于2.0mm厚度的冷轧钢板制成,钢板箱门、钢板盘面厚度不小于2.0mm,背板厚度不小于3.0mm,导轨必须结实,配电柜的结构应完整坚固。同时在非落地式配电箱背面的左下角和右上角焊出两个承耳,承耳采用40X4的扁钢,扁钢长度为10CM。箱内部元器件接法与装配布置合理、进出线预留孔洞数量、大小、形状及箱的安装方式等必须符合国标、图集、设计图纸具体参数的要求(相应图纸由我方提供),预留的进出线开孔或敲落孔应有相应的密封附件,在进出线装配完毕后能保证达到三级密封要求。配电箱的焊接、螺栓连接均应牢固,焊缝应均匀、光洁,无焊皮、焊穿、气孔等不良现象;螺栓连接应有平、弹簧垫圈,外露丝扣2-5扣。配电箱内的零部件、开孔边缘应平整光滑、无毛刺及裂口等。配电箱的外型尺寸偏差见下表: 附表1(单位:mm) 偏差值 尺寸范围 高宽深<300 ±1.05 ±1.05 ±1.05 301~500 ±1.4 ±1.4 ±1.4

配电箱安装说明书

低压配电箱(柜) 安装使用说明书 天美电气有限公司 2016年 5月

设计文件名称产品型号、名称1 主要用途与适用范围安装使用说明书 低压配电箱(柜) 共 3 页第 1 页 配电箱(柜)主要分为标准位数箱、挂墙式非标箱、落地式配电柜。 配电箱(柜)适用于三相交流 50Hz 或 60Hz,额定电压 380V 的供配系统。能广泛用于建筑/工厂/学校/商 厂/机关等场所,也可作为频繁转换及小功率动力线路的过载、短路、欠压、漏电保护。 本设备依据标准 GB 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设 备和控制设备 IEC60439 正常使用条件 周围空气温度不得超过+40℃,而且在24h内其平均温度不得超过+35℃。周围空气温度的下限为-5℃。 大气条件:空气清洁,在最高温度+40℃时,其相对湿度不得超过50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度。例如:+20℃时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 海拔高度不超过2000m。 污染等级3。 如果上述使用条件不能满足时,应由用户和制造厂协商解决。 运输、储存和安置条件 如果运输、储存和安置时的条件例如温度和湿度与中的规定不符时,应由用户与制造厂签定专门的协议。 如果没有其他的规定,温度范围在-25°C~+55°C之间适用于运输和储存过程。在短时间内(不超过24h)可达+70°C。 设备在未运行的情况下经受上述高温后,不应遭受任何不可恢复的损坏,然后在规定的条件下应能正常工作。 2 电气参数 额定绝缘电压: 500V~660V 额定工作电压 主电路工作电压:交流380V 辅助电路工作电压:交流220V、380V 额定电流:800A以下 额定频率:50Hz或60Hz 外壳防护等级:IP30、IP40、IP54、IP65 描表 描校 旧底图总号 底图总号 签字日期 资料来源编 校 制 对 标准化提出部门审定

BX1系列交流弧焊机使用说明书

BX1系列交流弧焊机使用说明书 一、安全注意事项 为了避免重大人身事故,请遵守以下事项: 1.安装、使用焊机前,请认真阅读本使用说明书,并遵守焊机上的警示符和警告语内容。 2.请经过专业培训并取得专业资格的人员才能进行焊机的安装、操作和维修保养。 3.使用心脏起搏器的人员,未经专业医护人员同意,不得从事焊接作业及靠近正在使用中的焊机,因焊机通电时产生的磁场会对起搏器的工作产生不良的影响。 4.非有关人员不得进入焊接工作现场。 5.不允许将本焊机用作焊接以外的工作。 为了避免触电危险,请遵守以下事项: 一旦接触带电部位可能会引起致命的电击和电灼伤 1.请不要碰触任何带电部位。 2.开始焊接工作前,应认真检查电源输入线、保护接地线和焊接电缆绝缘是否良好,接线是否正确、牢固可靠,配电箱及电源线容量是否满足需要。 3.焊机在拆卸掉外壳及其它防护装置的情况下不得用于焊接作业。 4.操作人员必须穿戴电焊作业的安全防护用品。 5.焊接作业完毕或暂时离开焊接现场时,应切断焊机所有的输入电源。 6.焊机的定期维护保养应由专业人员进行。 7.使用中如出现故障应及时停机检查,待故障排除后方可继续使用。 为了避免焊接弧光、飞溅、焊渣、烟尘及有害性气体的危害,请使用规定的防护用具 ●弧光会引起眼部发炎或皮肤灼伤。

●飞溅、焊渣会灼伤眼睛、烧伤皮肤。 ●焊接产生的烟尘和气体会危及身体健康。 ●在狭窄场所焊接作业,如果缺氧会导致窒息。 1.在进行焊接作业或观察、监督焊接作业时,请使用合格的电焊防护面罩或佩戴防护眼镜。 2.在焊接场所周围设置隔离屏障,防止弧光伤及他人。 3.佩戴口罩,注意焊接场所的通风排气,防止气体中毒和窒息事故的发生。尤其在焊接具有镀层或涂层的材料时,会产生有害的烟尘和气体,更要注意防护。 4.在狭窄场所焊接时,还应安排检查人员定时检查作业区内通风及人员情况是否正常。 为了防止火灾、爆炸、爆裂等事故发生,请遵守以下规定: ●焊接时的飞溅物、焊渣、热工件接触可燃物后会引起火灾。 ●供电回路、焊接回路的各连接处应保证接触良好,否则工作时会引起局部过热。 ●在未采取确实有效的防范措施之前,禁止在盛有可燃性物质或密封的容器上焊接,否则会引起爆炸或爆裂。 1.焊接场所不得放有易燃、易爆物品或可燃物。 2.各电缆连接处必须接线可靠、绝缘良好。 3.当焊接装有可燃性物质或密封容器(如管道、箱、槽等)时,必须请有关专家制定确实效的防范措施后才能施焊。 4.在焊接现场应配备必要的消防器材,以防万一。 接触旋转部位会引起受伤,请遵守以下规定: 1.请不要在拆卸掉外壳或其它防护装置的情况下使用焊机。 2.不要将手指、衣服、头发等靠近焊机的旋转部位(如冷却风机),以防受伤。 为防止焊机的绝缘性能受到破坏而引起火灾,请遵守以下规定: 1.焊机的安放地点应保证焊接时的飞溅物或其它作业时产生的金属粉末、金属屑粒不能进入焊机内部,如已发现进入,务必全部切断电源后,拆卸下外壳,用压缩空气吹净或其它方法清除。

配电箱系统图知识Word版

一、什么是配电箱? 配电箱是所有用户用电的总的一个电路分配箱. 二、配电箱工作原理: 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 三、配电箱的用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。四、配电箱的分类:按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采

用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。(4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。

低压交流配电柜技术规范

汉中恒大城10kV住宅配套)工程 0.4kV交流配电柜订货技术规范 设计单位:汉中电力设计院 二〇一三年六月

目录 1 总则 (1) 2 技术要求 (2) 3试验 (8) 4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造、工厂(现场)验收 (8) 5 项目需求部分 (10) 6 投标人响应部分 (12)

1 总则 1.1 本规范书文件提出了对380/220V交流系统的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 投标人应具有ISO9001质量保证体系认证证书、宜具有ISO14001环境管理体系认证证书、宜具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书,并具有AAA级资信等级证书,宜具有重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。必须具备国网机构检验合格证书。必须已经生产投运过十套及以上类似或高于本规范书要求的设备,并具有在相同或更恶劣的运行条件下持续稳定运行两年以上的成功经验。投标方应随同投标书提供所要求的资格证明文件及供货记录。 1.4 投标人提供的产品应具有国家或电力行业级检验检测机构试验合格的证明文件。 1.5 如果投标人没有以书面的形式对本规范书的条文提出异议,则表示投标人提供的设备完全符合本规范书的要求;如有与本规范书要求不一致的地方,必须逐项在“项目单位技术差异表”中列出。如果没有不一致的地方,必须在“项目单位技术差异表”中写明为“无差异”。 1.6 本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.7本规范书将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.8 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于下列内容。 1.8.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.8.2 提供设备安装、使用的说明书。 1.8.3 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1.8.4 提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。 1.8.5 提供设备管理和运行所需有关资料。 1.8.6 所提供设备应发运到规定的目的地。 1.8.7 如标准、规范与本规范书的条文有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。

配电箱系统图

李斌

WL114-BLV(2 2.5)SC15-WC WL113-BLV(3 4)SC15-WC WL112-BLV(3 4)SC15-WC WL111-BLV(3 4)SC15-WC AL-1-1 C65N-C32/3P U W V U 走廊灯3 C65N-C25/1P Wh Wh Wh Wh B V (5 6)S C 20-W C 1户 2户3户C65N-C10/1P C65N-C32/3P 型号脱扣器额定电流三极 32A BV(5×6)SC20-WC 塑料铜芯导线5根6 m ㎡穿管径20的焊接钢管墙内暗设5根导线为:U 、V 、W 、N 、PE 电源进线AL-1-1照明配电箱1层1号箱电能表U 相相线WL111-BLV(3×4)SC15-WC 回路编号塑料铝芯导线3根4m ㎡穿15的焊接钢管墙内暗设3根导线为:U 、N 、PE 零线汇流排 保护线汇流排读图示例:单元用户配电箱系统图 C65N-C10/1P 型号脱扣器额定电流单极 10A WL114-BLV(2×2.5)SC15-WC 回路编号塑料铝芯导线2根2.5m ㎡穿15的焊接钢管墙内暗设2根导线为:U 、N C65N-C25/1P 型号脱扣器额定电流单极 25A

wL111wL114 PE N 电能表的接线示意图配电箱的配线L N 电源进线 PE U V W N WL114-BLV(2 2.5)SC15-WC WL113-BLV(3 4)SC15-WC WL112-BLV(3 4)SC15-WC WL111-BLV(3 4)SC15-WC C65N-C32/3P U W V U 走廊灯3 C65N-C25/1P Wh Wh Wh Wh B V (5 6)S C 20-W C 1户 2户 3户 C65N-C10/1P

配电柜编号说明

配电柜、箱编号说明 配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOLF型,常用于住宅户内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米。明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB(中等电流,三相居多),进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM.柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。 GCK、GCS、MNS 是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL 是低压固定式开关柜; XZW 综合配电箱; ZBW 箱式变电站; XL、GXL 低压配电柜、建筑工地箱; JXF 电器控制箱; PZ20、PZ30 系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释: (1)PXT 明装配电箱,暗装加(R) (2)K 有如表 1 的系列配线方式(3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10 表示:额定电流 250A/额定短时耐受电流能力 10kA,根据顾客要求可以降低。 (4)□/□进线型式:□/1 单相输入;□/3 三相输入;1/3 表示混合输入 (5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3 单相 6 回路,三相 3 回路 (6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30 单相主开关/IP30; 3/IP30 三相主开关/IP30 表 1: 序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号 1 JL 计量箱 PXT01 PXT01 dq 系列 2 CZ 插座箱 PXT02 PXT02 dq 系列 3 ZM 照明箱 PXT03 PXT03 dq 系列 4 DL 动力箱 PXT04 PXT04 dq 系列

低压电气配电柜 操作台 操作箱 使用说明书

低压电气配电柜、操作台、操作箱 使用说明书 中冶南方(武汉)自动化有限公司 二○一六年四月

目录 概述 (3) 供货范围的产品介绍 (3) 低压配电柜的运行维护 (16) 低压配电柜检修维护保养方案 (18) 安全注意事项 (18) 结束语 (20)

一、概述: 本说明适用于中冶南方(武汉)自动化有限公司给日照酸再生供货的MCC柜、PLC柜、操作台、操作箱。 二、供货范围的产品介绍: 主要产品包括: PLC柜 MCC配电柜 变频调速柜 电气操作台箱 小型动力配电柜 配电箱 、PLC柜 1.产品概述:我公司依托于强大的研发、设计能力,根据用户需求, 量身设计非标PLC控制柜,完成多行业的生产线全功能自动化控制。 配合HMI、控制台、箱等多种电气成套设备,具备报警、系统诊断、 紧急停车等控制功能,并实现与其他设备的联动,满足各行业的智 能化控制管理需求。PLC控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护 功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制 规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜

通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。 PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。 2.使用环境条件 (1)、周围空气温度:最高温度+55℃,最低温度-15℃; (2)、环境湿度:日平均相对湿度不大于90%,月平均相对湿度不大于85%;? (3)、海拔:设备安装场所最大海拔高度1000米; (4)、地震:地震烈度不超过8度; (5)、周围空气:应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽等明显污染; (6)、无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足I类要求。 3.结构特点 控制柜体使用优质冷轧钢板一次加工成型的九折弯立柱,使用刚插件和焊接双重连接组合,顶置吊环与刚插件之间连接,四周围板都能卸下来,方便多个单柜并柜连接,底板都是活动盖板,保证走线方便灵活。

配电箱系统图说明

配电箱系统图及各类符号标注说明 什么是配电箱? 所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。 (4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。 配电箱各类符号标注: 根据图纸《配电箱系统图》中标注 NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。 NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱: NPX160是断电器的型号 3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。 WL1:指回路1。后面还有回路2等。

低压交流配电柜技术规范

低压交流配电柜技术规 范 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-SANYHUASANYUA8Q8-

汉中恒大城10kV住宅配套)工程 0.4kV交流配电柜订货技术规范 设计单位:汉中电力设计院 二〇一三年六月

目录 1总则 (1) 2技术要求 (2) 3试验 (8) 4技术服务、设计联络、工厂检验和监造、工厂(现场)验收 (8) 5项目需求部分 (10) 6投标人响应部分 (12)

1总则 1.1本规范书文件提出了对380/220V交流系统的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3投标人应具有ISO9001质量保证体系认证证书、宜具有ISO14001环境管理体系认证证书、宜具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书,并具有AAA级资信等级证书,宜具有重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。必须具备国网机构检验合格证书。必须已经生产投运过十套及以上类似或高于本规范书要求的设备,并具有在相同或更恶劣的运行条件下持续稳定运行两年以上的成功经验。投标方应随同投标书提供所要求的资格证明文件及供货记录。 1.4投标人提供的产品应具有国家或电力行业级检验检测机构试验合格的证明文件。 1.5如果投标人没有以书面的形式对本规范书的条文提出异议,则表示投标人提供的设备完全符合本规范书的要求;如有与本规范书要求不一致的地方,必须逐项在“项目单位技术差异表”中列出。如果没有不一致的地方,必须在“项目单位技术差异表”中写明为“无差异”。 1.6本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.7本规范书将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.8供方职责 供方的工作范围将包括但不限于下列内容。 1.8.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.8.2提供设备安装、使用的说明书。 1.8.3提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1.8.4提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。 1.8.5提供设备管理和运行所需有关资料。 1.8.6所提供设备应发运到规定的目的地。

智能配电箱说明书

1.主题内容和适应范围 本技术条件书适用于正常使用条件下,额定绝缘电压为660V,额定工作电压交流380V,额定电流至630A,频率为50HZ的配电系统中,适用于做为城市市区配电变压器台区使用的、集低压电力载波集中数据采集、变压器在线监测、无功补偿、数据上传等功能为一体的综合型智能配电装置。用此装置实现配网自动化后台管理功能以及经济、安全、可靠的运行方案,为最终形成的市区电网综合性的、配调一体化的电力整体自动化系统打好基础,从而达到全面提高配电系统的服务质量和供电企业的管理水平。 2.引用标准及额定值 2.1引用标准 GB/T15576 低压无功功率静态补偿装置总技术条件 GB7251.3 低压成套开关设备和按制设备3:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备——配电板的特殊要求 2.2.额定值 2.2.1额定绝缘电压:660V 2.2.2额定工作电压:主电路380V;辅助回路380V,220V。 4.3额定频率:50HZ 4.4额定电流:100A~630A 4.5主母线额定电流:100A~630A 4.6母线额定短时耐受电流:50kA 4.7装置内短路保护电器所能承受的额定短时耐受电流应等于或大于母线的额定短时耐受电流。 4.8额定短路持续时间:1S 4.9集中器主系统工作电压:直流+5V±5﹪ 4.10集中器功耗:≤20W 4.11抄表通道:三相电力线 4.12集中器表计管理容量:1340块单表 4.13上位通讯方式:电话线通信方式(波特率2400BPS),异步双工串行直联通讯(波特率9600BPS),红外通讯(波特率2400BPS)

4.14 下行电力线载波通讯方式 4.15 停电后系统数据保持时间不少于4个月 4.16 时钟误差不大于5s/日 4.17 停电后时钟运行时间不少于2年 4.18 抄表成功率100% 4.19 测量精度 电压0.5 级电流0.5 级 有功功率1 级无功功率1 级 有功电量1 级无功电量2 级 4.20 遥控输出 提供5VDC 或12VDC 低电平(或称5VDC 或12VDC共阳极)输出。每路最大允许电流0.5A,12 路总输出;最大允许电流12VDC 时0.5A,5VDC 时1A。 4.21 通信端口 RS-232 :传输速率1200~19200bps RS-485 :传输速率1200~19200bps GPRS :内置 4.22通信规约 DL/T 634-5101—1997 DL/T 634-5101—2002 DL/T645-1997 3.名词术语 3.1静态补偿:根据指令,按一定步长或其倍数连续对无功负荷进行的补偿。 3.2静态补偿装置:用并联电容器改善供配电系统及连续运行的异步电动机、其它感性负荷功率因数的各类无功功率补偿装置。 3.3涌流:在电容器投入运行的瞬间,在该支路中产生的瞬态(过渡)过电流。 3.4条形熔断器开关:是集熔断器保护、隔离功能和开关三种功能为一种的新型电器元件。对线路进行短路及过载保护、电能分配,在某一单相线路出现故障或需要检修时,另外两相仍然继续运行。以下简称条形开关。 3.5多功能载波抄表集中器:是抄表系统的组成部分,它作为多费率载波抄表系统的

动力配电箱安装方法

动力配电箱安装方法 动力配电箱安装方法 (1)采用嵌墙暗装或墙上悬挂式明装。 (2)设备安装高度:挂墙及嵌墙式电力配电箱、控制箱和端子箱为1.4m;按钮盒为1.3m。所有设备的安装均须按相关安装图集执行。 (3)暗装配电箱的安装 先将箱体放在预留洞内,找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称。 (4)明装配电箱的安装 明装配电箱采用铁架固定和金属膨胀螺栓固定两种方式。一般装在砖或混凝土墙上的采用膨胀螺栓固定,而有些特殊的结构处在现场制作钢支架。 1)在混凝土墙或砖墙上用金属膨胀螺栓固定明装配电箱时,采用明配管及暗分线盒两种方式。如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束,待配电箱找准位置后,将导线端头引至箱内,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上,同时将保护地线压在明显的地方并将配电箱调整平直后进行固定。 2)在铁架固定配电箱,根据有关标准图集确定支架的形式,然后制作。 (5)配电箱安装可以先安装其箱壳,而其内部元件库存保管,待穿线完成后再安装。 (6)配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 (7)配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 (8)导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠。 (9)零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 (10)配电箱上的母线应套上有黄(A相)、绿(B相)、红(C相)、黑(D相)等颜色色带,双色线为保护地线。 (11)配电箱上电器、仪表应牢固、平正、整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 感谢您的阅读!

配电箱型规格及系统图学习

配电箱型号规格 配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOLF型,常用于住宅套内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米。明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB(中等电流,三相居多),进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。 GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; XZW综合配电箱; ZBW箱式变电站; XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱; JXF电器控制箱; PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释: (1)PXT明装配电箱,暗装加(R) (2)K有如表1的系列配线方式 (3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。 (4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入 (5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路 (6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30;3/IP30三相主开关/IP30 表1: 序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号 1 JL 计量箱PXT01 PXT01 dq系列 2 CZ 插座箱PXT02 PXT02 dq系列 3 ZM 照明箱PXT03 PXT03 dq系列 4 DL 动力箱PXT04 PXT04 dq系列 5 JC 计量插座箱PXT05 PXT05 dq系列 6 JZ 计量照明箱PXT06 PXT06 dq系列 7 JD 计量动力箱PXT07 PXT07 dq系列 8 ZC 照明插座箱PXT08 PXT08 dq系列 9 DC 动力插座箱PXT09 PXT09 dq系列 10 DZ 动力照明箱PXT10 PXT10 dq系列 11 HH 混合功能箱PXT11 PXT11 dq系列 12 ZN 智能箱 PXT12 PXT12 dq系列 电气箱柜名称编号规格型号 高压开关柜AH 高压计量柜AM

GGD低压配电柜使用说明书

GGD低压配电柜使用说明

CONTENTS PAGES 一、介绍 1、用途及特点 3 2、产品型号及含义 3 3、使用条件 3 4、电气参数 4 5、柜体结构 5 6、安装规范 6 7、产品成套性 6 8、订货须知7 二、使用方法 1、系统一般组成7 2、配电柜操作方法9 3、维护、维修注意事项10 一、产品介绍 1.用途及特点 GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50赫。额定工作电压389V,额定工作电流至3150A的配电系统中,做为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。

根据能源部主管部门、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构新颖、合理,电气方案切合实际,系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。 符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。 2.产品型号及含义 3.使用条件 3.1 周围空气温度不高于40℃,不低于–5℃。24h内的平均温度不得大于+35℃。 3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不超过2000M。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。在较低温度时允许在较大的相对湿度(例如:20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。 3.5 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 4.电气参数 4.1 额定绝缘电压660V

GGD型交流低压配电柜说明书

GGD型交流低压配电柜 说明书 青岛旭昌电控设备有限公司

简介 GGD型交流低压配电柜可广泛地适用于发电厂、变电站、工矿企业等电力用户作为交流50Hz、额定工作电压380V、额定工作电流最高至3150A的配电系统中作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部主管上级、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。进线方式有上、下侧及柜顶左、中、右和柜后进线的方式,用以满足各类工程实际对不同进线的需要。同时柜内留有固定的位置给发电厂和特殊用户加装机电保护和自动装置。产品具有分断能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性及实用性强、结构新颖、防护等级高等特点,可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 GGD型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》等标准。 产品型号及含义 G G D □ - □□ 辅助电路方案代号 主电路方案代号 设计序号:1-分断能力为15kA 2-分断能力为30kA 3-分断能力为50kA 电力用柜 电器元件固定安装、固定接线 交流低压配电柜 结构特点 ●GGD柜的柜体采用通用柜的形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,构架零件及专用配套零件由型钢定点生产厂配套供货,以保证柜体的精度和质量。通用柜的零部件按模块原理设计,并有20模的安装孔,通用系数高。 ●GGD柜设计时充分考虑到柜体运行中散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热时,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。

认识配电箱系统图修订稿

认识配电箱系统图 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

教你认识配电箱系统图 2014-11-11?广联达青岛分公司? 简介: 什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱 工作原理: 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。

分类: 按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采 用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽

配电箱系统图

配电箱系统图的识读 河南省建筑工程学校 李斌

WL114-BLV(2 2.5)SC15-WC WL113-BLV(3 4)SC15-WC WL112-BLV(3 4)SC15-WC WL111-BLV(3 4)SC15-WC AL-1-1 C65N-C32/3P U W V U 走廊灯3 C65N-C25/1P Wh Wh Wh Wh B V (5 6)S C 20-W C 1户 2户3户C65N-C10/1P C65N-C32/3P 型号 脱扣器额定电流 三极 32A BV(5×6)SC20-WC 塑料铜芯导线 5根6 m ㎡ 穿管径20的焊接钢管 墙内暗设 5根导线为:U 、V 、W 、N 、PE 电源进线 AL-1-1 照明配电箱 1层 1号箱 电能表 U 相相线 WL111-BLV(3×4)SC15-WC 回路编号 塑料铝芯导线 3根4m ㎡ 穿15的焊接钢管 墙内暗设 3根导线为:U 、N 、PE 零线汇流排 保护线汇流排 读图示例:单元用户配电箱系统图 C65N-C10/1P 型号 脱扣器额定电流 单极 10A WL114-BLV(2 ×2.5)SC15-WC 回路编号 塑料铝芯导线 2根2.5m ㎡ 穿15的焊接钢管 墙内暗设 2根导线为:U 、N C65N-C25/1P 型号 脱扣器额定电流 单极 25A

wL111 wL114 PE N 电能表的接线示意图 配电箱的配线 L N 电源进线 PE U V W N WL114-BLV(2 2.5)SC15-WC WL113-BLV(3 4)SC15-WC WL112-BLV(3 4)SC15-WC WL111-BLV(3 4)SC15-WC C65N-C32/3P U W V U 走廊灯3 C65N-C25/1P Wh Wh Wh Wh B V (5 6)S C 20-W C 1户 2户 3户 C65N-C10/1P

相关文档
相关文档 最新文档