【解答】建筑深基坑工程施工安全技术规范JGJ311-2013规定

1、排水沟和集水井宜布置于地下结构外侧,距坡脚不宜小于0.5m.单级放坡基坑的降水井宜设置在坡顶,多级放坡基坑的降水井宜设置于坡顶、放坡平台。

2、排水沟、集水井设计应符合下列规定:

(1)排水沟深度、宽度、坡度应根据基坑涌水量计算确定,排水沟底宽不宜小于

300mm;

(2)集水井大小和数量应根据基坑涌水量和渗漏水量、积水水量确定,且直径(或

宽度)不宜小于0.6m,底面应比排水沟沟底深0.5m,间距不宜大于30m.集水井壁应有防护结构,并应设置碎石滤水层、泵端纱网;

(3)当基坑开挖深度超过地下水位后,排水沟与集水井的深度应随开挖深度加深,

并应及时将集水井中的水排出基坑。

3、排水沟或集水井的排水量计算应满足下式要求。

4、当降水管井采用钻、冲孔法施工时,应符合下列规定:

(1)应采取措施防止机具突然倾倒或钻具下落造成人员伤亡或设备损坏;

(2)施工前先查明井位附近地下构筑物及地下电源、水、煤气管道的情况,并应采

取相应防护措施;

(3)钻机转动部分应有安全防护装置;

土方开挖及排水、降水施工方法

土方开挖及排水、降水施工方法 土方开挖及排水、降水施工方法 1、准备工作 1.1基坑开挖边线的确定; 1.2 1.3 1.4 2 2.1 型的反铲挖掘机配合自卸汽车进行挖土和运土。 考虑土壤的最初可松性系统KS=1.10,由于场地平坦而地层土质一般,挖土机的工作时间利用系数KB=0.7,土斗充盈系数KC=0.85。估计挖土机挖土时每次作业的循环延续时间为t=60S。采用HD-700型的反铲挖掘机的斗容量为q=1.2m3。HD-700型的反铲挖掘机台班产量为800m3/台班。

(1)挖土机数量 土方量Q=12000m3,挖土计划工期T=8,则需配置挖土机数量为:N=/(≈2.94(台) 考虑不可预见因素的影响,为保证按期完成挖土任务,采用HD-700型的反铲挖掘机3台,在1#、2#、9#、10#楼基坑位置同时开挖,自卸车运土。 (2 2.2 (详见:附图 后在其上浇混凝土垫层。 开挖过程中如遇孤石,采用风炮机进行破碎石方。 3、基坑内的排水、降水 1、基坑开挖范围内土层主要为人工填土、粉质粘土及淤泥质土,且根据地区施工经验,土层透水性较差,现场根据土方开挖的情况与地下水的情况考虑,分施工区设置

一定数量的集水坑间距20-25米,在地下敷设110直径的PVC排水管由各集水井连通,对开挖的承台的积水用水泵进行抽水到集水坑,再用自动水泵抽上地面水沟,经上面水沟的沉淀池沉淀后排入市政排水沟。 2、现场集水井和PVC排水管的布置:详见(附图2),○1集水井的布置;在开挖承台前首先在离基坑侧边1.0米处、距离20米做好2-3个集水井用PVC排水管连通,并 PVC 坏 3 下:1) 挤流, 2 3

降水及基坑内排水施工方案

降水及基坑内排水施工方案 一.工程概况 恒庆公寓位于河北省廊坊市,框架结构地上六层地下一层,建筑面积2485平米,用坑内排水方法。 1.工程水文地质 场地范围内主要含水层为粉沙层粉沙层、中粗砂层、及中风化岩、中砂层。其中粉沙层粉沙层、中粗砂层富水性好,透水性中等;中风化岩、中砂层富水性中等,透水性中较弱;其余底层富水性积弱,为含水层或相对隔水层。 地下水埋深为0.00~2.00m,标高为4.11~6.88m,地下水对混凝土结构无腐蚀性,对钢筋混凝土有中等腐蚀性。 2.降排水设计概况 根据设计标高,地下室开挖深度约为 1.5m,开挖深度范围内的地基土为松散素填土、流塑状淤泥,局部为可塑状粉质粘土、软塑状淤泥质土,土性较差,均为弱透水层。地面设计排水系统为采用300mm×300mm的排水沟,纵向坡度1%流入集水井。基坑施工中应保持地面排水系统的完善,不得让地面水流入基坑。 二、排水设计依据 降排水方案选择依据:1)该场地工程地质、水文地质条件;2)该场地附近成熟的工程经验;3)工程重要性等级及业主、设计对工程的要求;4)相关规范的要求。 三、排水系统设计 基坑降排水方案设计时需考虑大气降水因素对基坑排水的要求。 地面排水系统,设计采用300mm×300mm的排水沟,纵向坡度0.1%流入沉砂井,通过沉砂排水地表水或者附近市政官网,基坑施工时地面水不的流入基坑。 基坑降水设计按暴雨日最大降雨量99.9毫米考虑,坑内积水考虑当天排完,基坑日最大排水水量为:Q=7992m3。

工程降排水施工采用150QJ20-35/4潜水泵,机械小时抽水能力为40m3,施工中需要抽水机9台,考虑到抽水范围及其他因素的影响,工程中共部署45台。排水沟沿后浇带位置纵横布置,纵向排水坡度0.1%~0.3%分段流向集水井。 考虑到土方施工施工段的划分,需要在土方开挖阶段根据土方施工的进度布置排水系统,排水沟沿后浇带位置纵横布置,并分区设置集水井。 考虑0.1%~0.3%的排水坡度通向集水井,形成排水盲沟系统。盲沟周边填细砂或碎石,内填满卵石。 在降水井内安放潜水泵(扬程35M)将水抽出,集中排放到场地四周设置的沉砂井再排到附近的市政排水管网。 挡土墙顶外侧设置300*300的排水明沟以防地表水流入地下室。 四、施工注意事项 1.施工排水沟沿后浇带位置做顶宽500mm,底宽300mm,深400mm的梯形排水盲沟,沿基坑支护内布置300mm×300mm的排水明沟,排水沟按0.1%~0.3%纵向找坡流向集水井。 2.坑内设置直径1.0m的集水井,集水井在碎石排水盲沟与设计排水明沟的交汇处。排水沟和集水井应保持一定高差。 3.集水井沿地下室周边布置,集水井直径1m,深度1.0m,井壁采用标砖预制,井底铺0.3m厚的碎石,以免泥砂堵塞水泵。 4.沿水泥搅拌桩顶部外侧,设置300mm*300mm截水系统,防止地表面水流入基坑内。 5.集水井在土方回填时,应先砌筑至室外回填标高,以保证上部结构施工安全。 6.施工过程中注意地下水位监测,发现问题应及时汇报技术人员,并与监理、设计商讨应对措施。 7.渗排水管在转角处和直线段设计规定处应设检查井。井底距渗排水管底应留深200~300mm的沉淀部分,井盖应封严。 五、质量控制重点

施工排水设计说明及附图(包括降水方案场地排水)

施工排水设计说明书及附图(包括降水方案、场 地排水等) 方案一 (1)初期排水 初期排水为围堰闭气后,基坑内的积水,初期排水水位按正常高水位考虑,并考虑排水期围堰的渗水及地下渗水。基坑长约300m,考虑分段围堰后,每次基坑初期排水总量约1500m3。 初期排水按2 天内排干考虑,并考虑基坑渗水量10m3/h,排水强度为100m3/h,共选用2 台5.5kw 潜水泵向堤外排水。 在基坑水位抽排下降过程中,要密切注意围堰的边坡稳定和渗漏情况,一旦发现危及围堰安全的问题,应立即停止排水或降低水位下降速度,并对围堰进行处理。 (2)经常性排水 经常性排水主要排雨水、围堰渗水和地基渗水。根据招标文件要求,本标段经常性排水考虑上下游围堰之间的经常性排水,主要包括降水、围堰渗水、基坑开挖施工期施工弃水和其它来水。 由于经常性排水水量较小,考虑分段围堰后,考虑每个子基坑分别配置2台4.5kw 潜水泵抽排即可满足要求。 方案二 2.1施工排水措施 公司按招标条款的规定提交的施工措施计划,对本合同工程施工场地的临时排水作出详细规划,针对施工区域的以下范围和内容编制施工排水措施,并报送监理人审批。 (1)施工区内冲沟、山洪和地下水的引排措施; (2)永久边坡开挖的施工排水和保护措施;

(3)施工排水系统的布置; (4)施工排水设备配置计划。 2.2、基坑排水 (1)我公司负责基坑水的排除,工程建筑物施工所需的经常性排水(包括排除降雨、堰体和基坑渗漏水、地下水和施工废水等)。 (2)我公司负责提供施工排水所需的全部排水设施和设备,并负责这些设备和设施的安装、运行和维修,应保证排水设备的持续运行,必要时应配置应急的备用设备和设施(包括备用电源),以避免施工场地造成积水而影响工程正常施工。 2.3、边坡面排水 永久边坡面的坡脚以及施工场地周边和道路的坡脚,均应开挖好排水沟槽和设置必要的排水设施,以及时排除坡底积水,保护边坡坡角的稳定。 2.4、设置集水坑(槽)排水 对影响施工及危害永久建筑物安全的渗漏水、地下水或泉水,就近开挖集水坑和排水沟槽,并设置足够的排水设备,将水排至不回流到原处的适当地点。不应将施工水池设置在开挖边坡上部,以防由于渗漏水引起边坡的滑动或坍塌。 2.5排水坑及排水设备 为了有效降低地下水位,清除场地渗水,计划隧洞进出口布设泵坑一个,采用挖掘机开挖,坑口尺寸不小于2×2×1.5m,各配套安装2台套潜水泵排水;管线部分每隔50m布设泵坑一个,采用挖掘机

基坑降排水施工专项方案

基坑降排水施工专项方案 编制: 审核: 审批

目录 第一章编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1项目建设情况 (1) 2.2工程地质条件 (2) 2.3基坑概况 (5) 2.4参建单位 (6) 第三章基坑降水方案设计 (7) 3.1涌水量计算 (7) 3.2总体降水方案 (7) 3.3基坑内临时明沟降水方案 (8) 3.4基坑内盲沟降水方案 (10) 3.5基坑顶部明沟排水方案 (11) 3.6局部大出水处排水构造 (13) 3.7沉淀池构造及位置 (14) 3.8基坑外部地表水截流 (14) 第四章设备与人员配备 (15) 4.1主要机具设备 (15) 4.2人员配备表 (16) 第五章雨季施工预控措施 (18) 5.1材料、设备准备 (18)

5.2技术准备 (18) 5.3现场部署 (18) 5.4主要技术措施 (19) 5.5预防措施 (19) 第六章施工场地地下水动态监测 (20) 6.1监测目的 (20) 6.2监测重点 (20) 6.3监测点布置原则 (20) 6.4各监测项目安全、警戒值 (21) 第七章安全生产与文明施工 (22) 7.1安全保证措施 (22) 7.2文明施工措施 (22)

第一章编制依据 1.1编制依据 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012); 2、《基坑降水手册》; 3、《建筑与市政工程降水技术规范》(JGJ/T111-2016); 4、《个旧市大屯镇星河路建设项目管廊基坑支护工程施工图》; 5、《个旧市大屯镇星河路建设项目地质勘查报告》; 6、《个旧市大屯镇星河路建设项目拉森钢板桩施工专项方案方案》(专家论证后); 7、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2016); 8、本工程施工图纸。 第二章工程概况 2.1项目建设情况 云南个旧市大屯镇星河路建设项目包括原星河路扩宽及下设一条综合管廊工程,整体呈东西走向,西接红河大道,东接环湖观光西路,全长2727.69米,原路面宽26米,现扩宽至36米,街头绿地宽度单侧各10米,紧靠拟扩宽道路北侧红线内K0+375~K2+380段设一条综合管廊,高3.7米,宽3.5米,管廊基坑开挖深度6.8~10.4m,结构形式为闭合框架现浇钢筋砼结构,基础形式为筏板基础。管廊基

基坑排水降水技术方案设计

一、工程简况1 二、编制依据及地下水文情况1 (一)编制依据1 (二)地下水文情况2 三、基坑地下水、边坡等监控3 四、基坑降水施工技术措施3 (一)、基坑外截、引水3 (二)、基坑排水4 五、基坑排水方案4 (一)明沟、集水井布置5 (二)、机械设备及人员的准备6 1、机械设备6 2、其它设备6 3、人员组成7 表3-37 六、安全保证措施7 一、工程简况 拟建小区位于乌鲁木齐西山绿房地产开发公司开发在建的园丁小区以南,104团水库西湖以东,兴业路、恒轩街以西,总建筑而积约409980 m2o o 二、编制依据及地下水文情况 (一)编制依据 《⑴《岩土工程勘察合同》 (2)《岩土工程勘察规》(GB50021-2001) 2009版

(3)《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011) (4)《建筑抗震设计规》(GB50011-2010) 2016版 (5)《标准贯入实验规程》(YS5213) (6)《土工实验方法标准》(GB/T50123-1999) (7)《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS99:98) (8)《工程测量规》(GB50026-2007) (9)《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004) (10)《新疆实施国家2001?2004(岩土工程)系列规细则》 (XJJ035-2006) (11)《岩土工程勘察安全规》(GB50585-2010) (12)《湿陷性黄土地区建筑规》(GB50025-2004) (13)《建筑地基处理技术规》(JGJ79-2012) (14)《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》2010 年版 (15)《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012) (二)地下水文情况 依据《地质勘察报告》及本丄程现场基坑开挖后呈现的土层情况如下表: 表1-1 本工程地基持力层为第④层中风化岩层,主要为中风化泥岩,局部砂岩;土

第四章 基坑排水

第四章基坑排水 基坑排水工作,在施工组织中是一项很重要的工作,但是,它往往容易被人忽视,不少工程在组织基坑排水工作时,由于对围堰和基础的防渗处理考虑不周,不仅使排水费用显著增加,而且造成基坑淹没,延误工期。 基坑排水工作,按排水时间及性质分,有基坑开挖前的初期排水和基坑开挖建筑物施工过程中的经常性排水。按排水方法分,有明式排水和人工降低地下水位两种。 第一节初期排水 一、排水量的估算 初期排水主要包括基坑积水、围堰与基坑渗水、降水等。因为初期排水是在截流戗堤合龙闭气后立即进行的,通常是在枯水期,降雨很少,所以一般不考虑降水。但现行规范规定,可按抽水时段内的多年日平均降水量计算。除了积水、渗水和降水外,有时还需考虑填方和基础中的饱和水。 1 .积水的排除 积水的排除流量可按下式计算 Q1=V / T ( 4—l )

式中Q1——积水排除的流量; v——基坑积水体积; T——初期排水时间。 基坑积水体积可按基坑水面积和积水水深计算,这是比较容易的。但是排水时间T 的确定就比较复杂,主要受基坑水位下降速度的限制。基坑水位的允许下降速度视围堰种类、地基特性和基坑内水深而定。水位下降太快,围堰或基坑边坡中动水压力变化过大,容易引起坍坡;下降太慢,则影响基坑开挖时间。一般认为,土围堰基坑水位下降速度应限制在 ,0.5~0.7m/d ;木笼及板桩围堰等应小于1.0~1.5m/d 。在进行初期排水设计时,因许多资料欠缺,所以,现行规范规定,对大型基坑T 值一般可采用5~7d,中型基坑不超过3~5d 。但又指出,在具体确定基坑水位下降速度时,应考虑对不同堰型的影响。 2 .渗水的排除 渗透流量可按有关公式计算,但是,由于此时还缺乏必要的资料,初期排水时的渗流量估算往往很难符合实际。通常不单独估算渗流量Qs, ,而将其与积水排除流量合并在一起,依靠经验估算初期排水总流量Q Q=Q1+Qs=ηV/T ( 4—2 )

基坑明排降水专项施工方案

XXXX(一期) 基 坑 降 排 水 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

施工单位:XXXX工程有限公司 年月日 目录 一、工程概况 (2) 二、工程施工条件 (2) 三、施工安排 (3) 1、施工目标 (3) 2、主要管理和技术措施 (3) 3、施工进度计划 (3) 四、施工准备与资源配置计划 (4) 4.1施工准备 (4) 1.技术准备 (4) 2.现场准备 (4) 4.2资源配置计划 (4) 1、机械需求计划 (4) 2、劳动力需求计划 (5) 3、计量、测量和检验仪器配置计划 (5) 五、施工方法 (6) 5.1基坑底周边排水沟及集水坑 (6) 1、布置及安排 (6) 2、排水沟做法 (6) 3、集水坑做法 (6) 4、基坑明排降水管网 (7) 5.2基础坑内的排水 (7) 六、进度保证措施 (8) 6.1组织管理措施 (8) 6.2工期的奖罚措施 (9) 七、质量保证措施 (9) 八、安全保证措施 (10)

8.1安全保证体系 (10) 8.3施工现场安全管理 (11) 1、施工现场安全纪律 (11) 2、现场安全保证措施 (11) 一、工程概况 工程名称:XXXX(一期) 工程地址:XXXX 建设规模:总建筑面积约78800㎡,地上信宅:72000㎡,地下车库:6800平方。建设单位:XXXX有限公司 设计单位:XXXX有限公司 勘察单位:XXXX勘察院 监理单位:XXXX有限公司 施工单位:XXXX工程有限公司 二、工程施工条件 本工程地下水位低,施工现场北面和东面有7--10m高的边坡,边坡外有条小河,小河平水期河面与±0.000高差大于10m。在无降水的情况下,基坑底无积水;如果下雨,雨水和地表水会流入基坑,因此本工程基坑施工时还需对基坑底明水进行处理。

034基坑降水、排水施工方案

湘潭万达广场项目 B区基坑降水、排水专项施工方案(方案编号:CSCEC2B-XTWD-029) 编制: 审核: 批准: 中国建筑第二工程局有限公司 湘潭万达广场总承包项目部 二〇一四年三月

目录 一、工程概况 (3) 二、基坑降水、排水目的 (3) 三、基坑降、排水设计依据 (3) 四、降水设计方案 (4) 五、现场采取的降水、排水措施 (4) 六、周边环境变形监测方案 (14) 七、基具设备计划 (14) 八、质量保证措施 (15) 九、安全文明施工 (15)

一、工程概况 1.工程基本概况 湘潭万达广场项目位于湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路北、晓塘路南、月华东路、月华西路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.43万平方米,其中地上面积为71.73万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、写字楼、公寓、住宅、室外商业街、商铺组成。工程性质为住宅及公共建筑。 2.工程水文地质状况 ①地下水稳定水位 勘察期间于各钻孔均遇见地下水,按其含水层性质及埋藏条件,主要为赋存于人工填土①、粉质粘土②、粉质粘土③、粉质粘土④层中的上层滞水以及赋存于砾砂、圆砾中的孔隙潜水。上层滞水受大气降水、地表水及管网渗漏补给,水量较小且无连续稳定的统一水位。孔隙潜水受大气降水及地表水的补给;各处赋水情况不一,未形成连续水位面。 勘察期间测得各钻孔上层滞水稳定水位埋深为0.50~2.90m,相当于标高56.28~63.02m。孔隙潜水稳定水位埋深为1.20~7.80m,相当于标高52.10~60.62m. 赋存于强、中风化基岩中的基岩裂隙水,水量较小,无稳定的自由水面,主要受上层地下水及大气降水补给,其水位、水量大小和径流、补给受裂隙的发育程度、连通性以及区域构造的影响。 ②地层透水性 根据室内渗透试验及相似工程经验,场地内砾砂层、圆砾层为强透水性地层,并略具承压性,其余各地层均为弱透水性地层。 二、基坑降水、排水目的 ⑴加固基坑坑底的土体,提高坑底土体强度,从而减少坑底隆起和围护结构的变形量,防止坑外地表过量沉降。 ⑵有利于边坡稳定,防止滑坡。 ⑶疏干坑内地下水,方便挖掘机和工人在坑内施工作业。 ⑷及时降低下部承压含水层的承压水水头高度,将其降至安全的水头高度,以防止基坑底部突涌的发生,确保施工时基坑底板的稳定性。

基坑排水降水方案

基坑排水降水方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据及地下水文情况 (1) (一) 编制依据 (1) (二) 地下水文情况 (2) 三、基坑地下水、边坡等监控 (3) 四、基坑降水施工技术措施 (4) (一)、基坑外截、引水 (4) (二)、基坑内排水 (6) 五、基坑内排水方案 (6) (一)明沟、集水井布置 (7) (二)、机械设备及人员的准备 (8) 1、机械设备 (8) 2、其它设备 ....................................................... 错误!未定义书签。 3、人员组成 (10) 表3-3 (10) 六、安全保证措施 (10)

一、工程概况 拟建小区位于乌鲁木齐西山绿大地房地产开发公司开发在建的园丁小区以南,104团水库西湖以东,兴业路、恒轩街以西,总建筑面积约409980㎡。。 二、编制依据及地下水文情况 (一)编制依据 《⑴《岩土工程勘察合同》 ⑵《岩土工程勘察规范》(GB50021- ) ⑶《建筑地基基础设计规范》(GB50007- ) ⑷《建筑抗震设计规范》(GB50011- ) ⑸《标准贯入实验规程》(YS5213) ⑹《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) ⑺《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS99:98) ⑻《工程测量规范》(GB50026- ) ⑼《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72- ) ⑽《新疆实施国家~ (岩土工程)系列规范细则》(XJJ035- )⑾《岩土工程勘察安全规范》(GB50585- ) ⑿《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025- )

基坑降水、排水施工方法

管井施工工艺见《管井施工工艺流程框图》。 管井施工工艺流程框图 ⑴测放井位 根据降水井井位平面布置图测放井位,当布置的井点受地面障碍物或施工条件的影响时,现场可做适当的调整。 ⑵埋设护口管 护口管应插入原状土层中,管外应用粘性土封严,防止施工时管外返浆;护口管上部高出地面0.1~0.3m。 ⑶安装钻机

根据测放点位摆放钻机,钻机应摆放平稳、水平。 ⑷钻进成孔 开孔孔径为φ600mm,钻孔开孔时应保持钻进的垂直度,成孔施工采用膨润土造浆,钻进过程中的泥浆密度保持在1.1~1.15,当提升钻具或停工时,孔内必须压满泥浆,以防孔壁坍塌。 ⑸清孔换浆 钻孔钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底0.5m,进行冲孔清洗孔内杂物,同时将孔内的泥浆密度逐步调至1.1,孔底沉淤小于30cm,返出的泥浆内不含泥块为止。 ⑹下井管 井管选择φ300mm钢管,井管下部约两米过滤部分钻φ15mm滤水小孔。小孔呈梅花分布。井管外包裹10孔/cm2镀锌铁丝网两层,41孔/cm2镀锌铁丝网两层。 管子进场后,应检查过滤器的隙缝是否符合设计要求。下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管,下管时在滤水管上下两端各设一套直径小于孔径5cm的扶正器,以保证滤水管能居中,井管焊接要牢固、垂直,下到设计深度后,井口固定居中。 ⑺填砾料 填砾料前在井管内下至钻杆离孔底0.3m~0.5m,井管上口应加固闷头密封后,从钻杆内泵送泥浆进行边冲孔边逐步调浆使孔内的泥浆比重逐步调到1.05,然后开小泵量按构造设计要求填入砾料,并随填随测量砾料的高度,直至砾料下至预定位置为止。

⑻井口封闭 为防泥浆及地表污水从管外流入井内,在地表下回填4.0m厚的粘性土止水或采用水泥浆封闭。 ⑼洗井 在提出钻杆前利用井管内的钻杆接上空压机抽水,待井能出水后提出钻杆再用活塞洗井,活塞必须从滤水管下部向上拉,将水拉出孔口,对出水量很少的井可将活塞在过滤器部位上下窜动,冲击孔壁泥皮,此时应向井内边注水边拉活塞。当活塞拉出的水基本不含泥砂后,可换用空压机抽水洗井,吹出管底沉淤,直至水清不含砂为止。 ⑽安泵试抽 成井施工结束后,在降水井内及时放入潜水泵与真空管、排设排水管道、电缆等,电缆与管道系统在设置时应注意避免在抽水过程中不被挖土机、吊车等碾压、碰撞损坏,应在这些设备上进行标识。抽水与排水系统安装完毕,即可开始试抽水。 设计降水深度为不小于围护结构底1.0m及基坑底以下0.5m。 1.1.1.1基坑排水施工方法 基坑开挖中,坑内集水随开挖进度在开挖过程中设置集水井抽排。汇水沟底于基坑底面,沟深0.3m,底宽0.3m,水沟的边坡为1:1~1:1.5,或方形明沟,沟底设置0.2%~0.5%的纵坡,使水流不致于阻塞。 汇水沟设置于基坑两侧,距围护桩2m左右,每间隔15m左右设置横向水沟一条,横向水沟随边坡开挖随时调整标高。 在两侧汇水沟位置每隔30m设置一个集水井,集水井截面按照0.8m

基坑排水与降水(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 基坑排水与降水(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

基坑排水与降水(新编版) 降低地下水水位是土方施工中一项非常重要的措施。其目的在于疏干固结坑内土体,改善土方施工条件,提高支护结构的安全度。 1.基坑降水的分类 集水坑降水法 集水坑降水法是指基坑逐层开挖过程中,沿每层坑底四周设置排水沟和集水坑,通过水泵将集水坑内的积水抽走直至基坑开始回填时排水过程结束。集水坑降水法分为明沟排水法和盲沟排水法。适用于降水深度较小且土层为粗粒土层或渗水量小的粘土层,或者基坑开挖较深,但采用刚性土壁支护结构挡土并形成止水帷幕的基坑内降水,或者当采用井点降水法但仍有局部区域降水深度不足的,可用作辅助措施。 井点降水法 井点降水法是指在基坑开挖前,先在基坑周围埋设一定数量的

滤水管(井),再利用抽水设备从中抽水,使地下水位降至基坑以下,直至基础工程完工为止。适用于降水深度较大,或土质较差的情况。分为以下几类: 项次 井点类别 K(m/d) 降低水位深度(m) 1 单层轻型井点 0.1-50 3-6 2 多层轻型井点 0.1-50 6-12(由层数选择) 3

XXX万达广场基坑降水、排水施工方案

XXX万达广场项目 B区基坑降水、排水专项施工方案(方案编号:CSCEC2B-XTWD-029) 编制: 审核: 批准: 中国建筑XXX程局有限公司 XXX万达广场总承包项目部 二〇一四年三月

目录 一、工程概况 (3) 二、基坑降水、排水目的 (3) 三、基坑降、排水设计依据 (3) 四、降水设计方案 (4) 五、现场采取的降水、排水措施............................. 错误!未定义书签。 六、周边环境变形监测方案 (14) 七、基具设备计划......................................... 错误!未定义书签。 八、质量保证措施......................................... 错误!未定义书签。 九、安全文明施工......................................... 错误!未定义书签。 中国建筑X X X程局有限公司

一、工程概况 1.工程基本概况 XXX万达广场项目位于湖南省XXX市岳塘区芙蓉路北、晓塘路南、月华东路、月华西路之间。建筑降水及基坑内排水施工方案

降水及基坑内排水施工方案 一、工程概况 1.场地概况 芦花庄园给水加压泵房2#雨水强排泵站工程位于萧山市汉沽区芦花庄园小区,该小区位于汉沽区营城湖南岛。本工程因其使用功能的要求,地势虽然地势平坦,但周边水塘较多。 2.工程水文地质 场地范围内主要含水层为粉沙层粉沙层、中粗砂层、及中风化岩、中砂层。其中粉沙层粉沙层、中粗砂层富水性好,透水性中等;中风化岩、中砂层富水性中等,透水性中较弱;其余底层富水性积弱,为含水层或相对隔水层。 地下水埋深为0.00~2.00m,标高为4.11~6.88m,地下水对混凝土结构无腐蚀性,对钢筋混凝土有中等腐蚀性。 3.降排水设计概况 根据设计标高,地下室开挖深度约为 1.5m,开挖深度范围内的地基土为松散素填土、流塑状淤泥,局部为可塑状粉质粘土、软塑状淤泥质土,土性较差,均为弱透水层。基坑降水设计按暴雨日最大降雨量99.9毫米考虑,基坑内汇水面积为8万平方米,坑内积水考虑当天排完,基坑日最大排水水量为:Q=7992m3。施工过程中降水与排水方法简述

施工过程中降水与排水方法简述 摘要:建筑施工过程中在开挖基坑或沟槽时,土壤的含水层常被切断,地下水将会不断渗入坑内,雨季施工时,地面水也会流入基坑。施工时如未能妥善处理好基坑降排水的问题,将会造成基坑浸水,地基承载力下降,很可能引起流砂、管涌和边坡失稳等现象。为确保基坑施工安全,必须采取有效的排降水措施。本文从地基土质分类、降水与排水施工方法以及在开挖排水沟、集水井或井管施工需注意的问题等方面对水利工程基坑降水与排水方法进行了分析与总结。 关键词:基坑降水;排水施工;地基土质 建筑施工过程中降水方法较多,可分为重力降水和强制降水,重力降水有集水井、明渠排水等,强制降水有轻型井点、深井井点、喷射井点、管井井点、电渗井点等。实际工作中如将多种降水方法有机结合,不仅能消除地下水对基坑的威胁,而且还能取得较好的经济效益。良好的施工排水,将有利于提高地基的承载能力,保护地基不受破坏。处理不当不仅增加施工困难还会降低施工质量,给工程的管理运行造成隐患,施工排水和地基地质、开挖程序、开挖深度、地下水和外水位高度,以及施工季节等都有密切关系。 一、地基土质分类 地基有强透水、弱透水和不透水之分,因此对排水要求也不同。有条件的工程在动工前可采用挖探坑或钻探等办法,取得土样,查明地基各部位和不同高程的土质和地下水位等有关资料数据,便于基坑开挖时确定边坡和做好排水准备工作。由于江河湖泊沿岸基坑土质多不均一,情况难以全部摸清,为此,在开挖过程中要留有余地,根据开挖后的实际情况以便临时采取补救措施。 二、施工降水与排水 (一)明排水法施工 明排水法设备简单、排水方便,易用于粗粒土层、渗水量较小的粘土层。明排水法是在基坑开挖过程中,在坑底设置集水坑,沿坑底周围或中央开挖排水沟,使水流入集水坑,然后用水泵抽走。抽出的水应予引开,以防倒流。集水坑应根据地下水量大小、基坑平面形状及水泵能力每隔20~40m设置一个,其深度随着开挖深度而加深,要经常低于开挖面0.7~1.0m。当基础挖至设计标高后,坑底应低于基础底面标高1~2m,并铺设碎石滤水层,以免抽水时间较长时将泥沙抽出,防止坑底的土被搅动。 排水沟有以下几种布置形式: 1.在基坑四周自高向低开挖排水沟,把渗水引向集水井用水泵排出。

基坑降排水施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章场地周边环境条件及地质条件 (1) 2.1、场地周边环境条件 (1) 2.2、场地工程地质条件 (1) 2.3、场地水文地质条件 (2) 第三章编制依据 (2) 第四章明排降水设计方案 (2) 4.1、坡顶挡水墙及截水沟设置 (3) 4.2、坡底排水沟及集水井设置 (3) 4.3、地库及主楼范围集水坑设置 (4) 第五章降排水施工 (4) 5.1、施工准备 (4) 5.2、施工顺序及方法 (4) 5.3、施工注意事项 (5) 5.4、地下水位监测 (6) 第六章、安全、质量、文明施工保证措施 (6) 6.1、施工安全保证措施 (6) 6.2、质量保证措施 (7) 6.3、文明施工保证措施 (7) 附件 (8)

第一章工程概况 本工程一期含4#楼~12#楼、14#楼~16#楼及地下室,由12个单体工程和1个地下车库组成,为群体工程,;其中4#楼~10#楼为18层,11#楼、12#楼、14#~16#楼为11层,占地面积62040平米,建筑面积约12.9175万平方米,其中地上建筑面积约10.7245万平方米,地下室建筑面积约2.1930万平方米。主体结构部位基础形式为预制管桩 + 筏板基础,上部结构体系为剪力墙结构;纯地库范围基础形式为平板式筏基,结构体系为框架结构。地基基础设计等级为甲级,结构安全等级为二级,结构抗震等级为四级,地下室防水等级为二级。 本工程基坑面积约为22100㎡,其中地库(含6-10#)面积约为16300 ㎡,地库普遍开挖标高为-7.07m,主楼位置普遍开挖标高-7.57m,局部基坑最深处开挖标高-9.97m,基坑大致成方形布置,长155m、宽142m。4#、11#、12#、14#~16#单个建筑基坑面积一共约5800㎡,普遍开挖标高为-4.07m~-4.27m。基坑边坡以大放坡和土钉墙为主,局部采用围护桩。 第二章场地周边环境条件及地质条件 2.1、场地周边环境条件 本工程位于梁溪路与鸿桥路交叉口东北侧,现场北侧为一营房,西侧为居民区和待拆迁房,南侧为梁溪路,东侧为居民区和待拆迁房。现场在工地周围已有一道砖砌围墙(局部采用彩钢板封闭)。 2.2、场地工程地质条件 场地为民房拆迁地,场地地形有所起伏,地面标高一般在5.2~6.00m之间,本地地貌属于山麓前坡积地貌。主要分布的地层从上至下为: 1.(1)层杂填土: 杂色,松散,上部主要为拆迁的建筑垃圾,下部以黏性土为主。厚度:1.30~3.30,平均2.17m;层底标高:2.08~4.60m,平均3.21m;层底埋深:1.30~3.30m,平均2.17m。 2.(2)黏土: 灰黄色,硬塑,含铁锰质结核,夹蓝灰色黏土条纹,有光泽。厚度:4.00~6.40,平均5.02m;层底标高:-2.70~-0.52m,平均-1.81m;层底埋深:6.30~8.00m,平均7.20m。 3.(3)粉质黏土夹粉土: 灰黄色,可塑,含少许铁锰质结核,夹粉土薄层及团块,稍有光泽。厚度:1.10~

基坑降水排水施工方案

编号:YLJSFA-93 XXXXXXXXX(一标) 基坑降水排水 施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:重庆市XXXXXXXXX建筑工程有限公司 2020年6月10日

目录 第一章工程概况及现场实际情况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章降水及排水方案 (3) 第四章施工工艺及措施 (7) 五、施工保证措施 (11) 六、安全、文明施工及环境保护措施 (15)

第一章工程概况及现场实际情况 一、工程概况 工程名称:XXXXXXXXX(一标) 项目地址:重庆市XXXXXXXXX县XXXXXXX社区 建设单位:重庆XXXXXXXXX房地产开发有限公司 设计单位:重庆XXXXXXXXX建筑设计研究院有限公司 地勘单位:XXXXXXXXXXX勘察设计研究院有限公司 监理单位:重庆市XXXXXXXXX工程监理有限公司 施工单位:XXXXXXXXX设工程有限公司 1)本工程由11个单位工程和部分车库和门卫室组成。 2)本工程车库,地下1层和局部地下2层,嵌固层取在基顶。基础形式为机械成孔灌注桩、独立基础、条形基础、PRC管桩。 3)9#楼地上26层住宅,地下1层车库,嵌固层取在基顶;10#楼地上15层住宅,地下2层车库;1#、2#、3#、4#、5#、6#楼地上八层住宅,地下1层车库;7#楼地上8层住宅,地下2层车库;8#楼地上4层住宅,地下1层车库。嵌固层取在基顶,抗震等级: 高层住宅剪力墙为三级;洋房住宅、商业剪力墙为四级。 二、现场实际情况 1、场地南侧为长江支流XXXXXXXXX,距离近场地最小水平距离约70m,XXXXXXXXX现状水位约147.70m,50年一遇洪水位为163.19m,场地内敷设有排水箱涵,除此之外,场地内及周边未发现其它地表水体。场地现状水文地质条件为中等复杂。另外,拟建场地按设计标高场平后,场地地表水排泄条件均比较好。场平地形改变后,整体地势仍然是北高南低,主要是以西侧、南侧处填土较厚,地表水可能容易在此汇聚下渗形成局部较丰富的上层滞水,应该注意地下水汇集对施工的不利影响,在进行建构筑物基槽开挖时,如遇地下水汇集,建议采用适当的抽排水措施。

基坑排水降水方案

恒大名都29#-30#楼 基 坑 排 水 排 污 方 案 编制单位:中兴建设有限公司 编制人: 审核人: 编制时间:二0一三年十月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据及地下水文情况 (1) (一)编制依据 (1) (二)地下水文情况 (1) 三、基坑地下水、边坡等监控 (2) 四、基坑降水施工技术措施 (3) (一)、基坑外引水 (3) (二)、基坑内排水 (4) 五、基坑内排水方案 (4) (一)明沟、集水井布置 (4) (二)、机械设备及人员的准备 (5) 1、机械设备 (5) 2、其它设备 (6) 3、人员组成 (6) 六、安全保证措施 (7)

一、工程概况 29-30号楼概况:恒大名都29-30号楼为高层商业办公楼,建筑首层面积为1896平方米,总建筑面积为42572平方米。为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,主体地上24层,地下3层。一~三层层高4.50米,四层~二十四层层高3.20米,建筑物总高度81.1米,属高层商业建筑。建筑工程等级为一级,结构抗震设防烈度为六度,建筑设计合理使用年限为50年。根据本工程基础勘察报,基础持力层(中风化泥岩和砂岩)深底在5-9m左右。29-30号楼基坑土石方开挖已接近尾声,业主已委托其他专业单位对基坑四周做了抗滑桩+钢筋混凝土喷护护壁。由于业主原因基坑土石方开挖后迟迟未通知进行桩基施工,加上基坑外侧生活污水、雨水等地下水渗透,造成目前基坑底部长期被生活污水浸泡。 二、编制依据及地下水文情况 (一)编制依据 《恒大名都29-30号楼施工图纸》 《岩土工程勘察报告》 《建筑分项工程施工工艺标准》 《建筑施工手册》缩印本(第四版) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《建筑工程地基与基础工程质量验收规范》(GB50202-2002) 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB5028-2002) (二)地下水文情况 依据《恒大名都29-30号楼地质勘察报告》及本工程现场基坑开挖后呈现的土层情况如下表:

基坑排水降水方案说明

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据及地下水文情况 (1) (一) 编制依据 (1) (二) 地下水文情况 (2) 三、基坑地下水、边坡等监控 (3) 四、基坑降水施工技术措施 (4) (一)、基坑外截、引水 (4) (二)、基坑内排水 (5) 五、基坑内排水方案 (6) (一)明沟、集水井布置 (6) (二)、机械设备及人员的准备 (7) 1、机械设备 (7) 2、其它设备 (8) 3、人员组成 (9) 表3-3 (9) 六、安全保证措施 (9)

一、工程概况 拟建小区位于乌鲁木齐西山绿大地房地产开发公司开发在建的园丁小区以南,104团水库西湖以东,兴业路、恒轩街以西,总建筑面积约409980㎡。。 二、编制依据及地下水文情况 (一)编制依据 《⑴《岩土工程勘察合同》 ⑵《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009版 ⑶《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) ⑷《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)2016版 ⑸《标准贯入实验规程》(YS5213) ⑹《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) ⑺《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS99:98) ⑻《工程测量规范》(GB50026-2007) ⑼《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)

⑽《新疆实施国家2001~2004(岩土工程)系列规范细则》(XJJ035-2006) ⑾《岩土工程勘察安全规范》(GB50585-2010) ⑿《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) ⒀《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) ⒁《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》2010年版 ⒂《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012) (二)地下水文情况 依据《地质勘察报告》及本工程现场基坑开挖后呈现的土层情况如下表: 表1-1 本工程地基持力层为第○4层中风化岩层,主要为中风化泥岩,局部砂岩;±0.000米相当于绝对标高307.50米,地下车库地坪标高相当于绝对标高294.70米。

基坑明沟排水施工方案41541

一、工程概述 本工程地下水为潜水,现场开挖地下水位埋藏±0.00下6.5-7.0m,基础埋设临近水面,含水层主要为第二层角砾层。其补经来源主要为大气降水及侧向径流。因此根据实际情况建议基坑周边采用明沟、集水坑降排水,为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井和污水管网,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范 2、建筑施工手册(第四版) 3、施工图纸 4、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程结构特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划,暂时未用设备应维修完好待命。 四、施工现场降水及明沟排水简介 计划基坑内基础外围采用开挖明排水沟,沟内用50-100mm卵石满填,集水井采用灰砂砖砌筑,以进一步降低地下水位,以及消除雨水对基础施工影响。 五、基坑明沟排水及集水井方案总述 在开挖基坑过程中,预留出施工作业面的同时,对基坑边坡进行加宽处理。沿基坑边坡底根挖排水沟,并在排水沟内分层填充50-100mm卵石,排水沟宽1200mm,深于基坑底以下500-600mm。在基坑四周各设置一个集水井,基坑边坡土层中渗出的孔隙水及雨水将沿排水沟流向集水井,再由水泵将集水井内地下水通过降水干管排出。 1.明沟排水线路及集水井个数、位置的布置

沿基坑边坡底根贯通设置排水沟。在基坑四周各设置一个集水井的原则,集水井均由排水沟外壁向边坡方向砌筑。 2.明排水沟的开挖 排水沟按宽1200mm,深500-600mm,沟外壁距边坡根部500mm,排水沟上平为基底土平,底平取两集水井之间距离中为最高点,按1%坡向集水井,保证排水沟排水通畅。 3.集水井的开挖和砌筑 集水井底低于排水沟底1000mm,保证潜水泵能全部没入水中,集水井开挖位置偏向边坡,保证后期施工基础筏板不受影响。集水井上口内径宽800mm,下口内径宽1000mm,采用实心砖干铺,利用排水沟及周边土层孔隙水渗到坑内,基底土平以上部分采用M5水泥砂浆砌MU7.5机制实心砖,此部分井作用为后期砖胎模砌好后,填土支撑胎模时,防止填土落入井中。 4.基坑内部集水井降水 集水井采用80cm高、0.6cm厚、直径25cm镀锌钢管,埋深60cm,钢管下端侧壁打孔,周围40cm范围内填充粒径3cm-4cm石子。钢管上端露出垫层面10cm。每个集水井内部设置一台水泵,间隔15分钟抽水一次,保证井内积水不外溢。集水井做法如下: 基坑内部集水井剖面 5.排水沟内卵石的回填在排水沟挖完,经监理方确认后,立即采用50-100mm 卵石进行分层填充,防止沟壁坍塌,石子上平与水沟上平一齐。

相关文档