建筑施工安全知识问答-题目与答案

(一)、建筑施工脚手架安全知识问答

1 、脚手架上的剪刀撑作用是什么?

防止脚手架纵向变形,增强脚手架的整体刚度。

2 、脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定?

严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道。

3 、脚手架是否能与卸料平台连结?

不能

4 、哪些钢管不准用于脚手架搭设?

锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管。

5 、哪种扣件不得使用?

凡有裂缝、变形、缩松、滑丝的均不得使用。

6 、卸料平台上应悬挂什么标牌?

限定荷载的提示牌。

7 、门型脚手架的搭设高度一般不宜超过多少米?

45米

8 、脚手架立杆顶端应高出屋面多少?

立杆顶端应高出女儿墙上皮lm,高出檐口上皮1.5m。

9、钢、竹混搭脚手架是否可用?为什么?

不可用。因为脚手架的基本要求是整体受力后,不摇晃、不变形,保持稳定。杆件的节点是传力的关键,而混搭的脚手架,无可靠的绑扎材料,造成节点松驰,架体会产生变形,不能满足脚手架的受力要求。

10 、脚手架及其地基基础在哪些阶段应进行检查与验收?

(1)基础完工后及脚手架搭设前;(2)作业层上施加荷载前;(3)每搭设完10一13m 高度后;(4)遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后;(5)达到设计高度后;(6)停用超过一个月。

11 、从事脚手架搭设人员应佩戴哪些防护用品?

戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

12 、脚手架使用期间,严禁拆除哪些杆件?

(1)主节点处的纵向横向水平杆,纵、横向扫地杆;(2)连墙件。

13、从事架子搭设作业人员须具备哪些条件?

脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。

14 、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》中对门式钢管架的剪刀撑设置有哪些要求?

(1)脚手架高度超过20m时,应在脚手架外侧连续设置;(2)剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45度一60度,剪刀撑宽度宜为4—8m;(3)剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧;(4)剪刀撑斜杆若采用搭接接长,搭接长度不宜小于600mm,搭接处应采用两个扣件扣紧。

15 、门式脚手架搭设中对脚手架整体垂直度与水平度偏差有何要求?

垂直度允许偏差为脚手架高度的1/600及±50mm;水平度允许偏差为脚手架长度的1/600及±50mm。

16 、对砌筑架与装饰架的荷载是如何要求?

砌筑架负荷应不超过270公斤/平方米,装饰脚手架应不超过200公斤/平方米。

17 、人字梯应采取什么防滑措施?

应有坚固的铰链和限制开展的拉链,在于滑地面使用时应采取防滑措施。

(二)施工现场安全知识问答题

1、施工现场临时用电什么情况下需编制临时用电施工组织设计?

用电设备在5台及5台以上或设备总用量50KW及50KW以上

2、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应

大于多少米?

4米

3、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?

防护性接地或接零

4、施工现场临时用电采用三级配电箱是指哪三级?

总配电箱、分配电箱、开关箱

5、电工在停电维修时,必须在闸刀处挂上什么警示牌?

“正在检修,不得合闸”

6、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用哪种保护系统?

TN-S接零保护系统

7、我国根据环境条件不同规定安全电压有哪几个等级?

6、12、24、36、42为安全电压额定值等级

8、施工现场配电系统的漏电保护应如何设置?

应按两级设置,并应具备分级分段漏电保护功能。一级漏电保护设在开关箱,额定漏电动作电流不大于30mA,客定漏电动作时间应小于0.1s。另一级漏电保护应设在总配电箱。

9、接地装置的接地体应采用什么材料制作?

施工现场接地装置接地体应采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作,螺纹钢不能作接地体。

10、对短路保护有何要求?

短路保护应能保证当发生短路时,或接近于短路电流数值的电流出现时,可靠地切断电源。

11、过载保护有何要求?

过载保护庆能保证当线路或设备的负荷超过允许范围时能自动切断电源的保护。

12、接地和接零按其作用分为四种方式,请说出哪四种?

(1)工作接地;(2)保护接地;(3)保护接零;(4)重复接地。

13、什么叫中性线和零线?

(1)低压侧星形接法的配电变压器,其三相线圈的公共点称为中性点,由中性点引出的导线即中性线。

(2)如果发电机和变压器和中性点是接地的,则这时的中性点称为零点,中性线则称为零线。

14、在同一配电线路中不允许一部分接地,另一部分设备接零,这句话对吗?

15、由同一个变压器供电的采用保护接零的配电系统中,能否同时采用保护接零和保护接地,为什么?

(1)不能混用。(2)如果个别设备采取了保护接地措施,而离开零线网,则情况是相当严重的。当采取保护接地的设备发生碰壳时,这里该设备和其他所有接零设备的外壳对地电压也都升到110伏,以至所有接触该设备和接零设备的人都有触电危险。

16、电气设备着火灭火的安全要求?

首先要设法切断电源,采用适当灭火机,如二氧化碳、二氟一氯一溴甲烷、干粉等灭火机。

17、防止电气装置发生火灾、爆炸事故,应采取哪些安全措施?

(1)根据周围环境和生产性质,选用合适的电气装置;(2)电气装置不得超负荷运行;(3)要保证电气装置的安装与检修质量,使之处于良好状态;(4)电气装置附近禁止存放易燃、易爆物品,并配备消防器材;(5)动火作业,必须办理动火许可证。

18、为什么电线接头不好会引起火灾?

电流流过导线接头,设备都会发热,电流发势量与电阻大小成正比,当接头不好,接触电阻应大为增加。因此发热量大大增加,使绝缘层烧坏而引起火灾

19、在建工程与临近高压线的安全距离为多少?

1KV以下距离为4米;1-10KV距离为6米;35-110KV距离为8米;154-220KV

距离为10米;350-500KV距离为15米。

20、施工现场的架空线路的档距、线间距离如何规定?

档距应不得大于35m;线间距离不得小于0.3m。

21、施工现场架空截面有什么规定?

铜导线截面积不小于10平方毫米,铅导线水小于16平方毫米。

22、为什么保险丝不能用铜、铁丝代替?

因为铜、铁丝的熔点比保险丝的熔点高,当电流突然增大时,不能即刻熔断,起不到切断电流的保险作用,会使电气设备因短路或过载而起火。

23、安全电压的电源使用范围有哪些?

(1)室外灯具距地面低于3m,屋内灯具距地面低于2.4m时,就采用36V。(2)使用行灯其电源的电压不超过36V。(3)隧道、人防工程电源电压应不于36V。(4)在潮湿和易触及带电体场所电源电压应不大于24V。(5)在特别潮湿场所和金属容器内工作照明电源电压不得大于12V。

24、什么是TN-S接零保护系统?

具有专用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统,俗称三相五线制系统。

25、保护零线的统一标志是什么?

绿/黄双色线

26、禁止使用什么导线作电气设备的负荷线?

绿/黄双色线。

27、配电箱、开头箱的安装高度有何规定?

固定箱的下底与地面的垂直距离为1.3-1.5米。移动箱的下底与地面的垂直距离为0.6-1.5米。

28、配电箱、开头箱中导线的进、出线口有何规定?

进、出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门外。

29、照明灯具的安装高度有何要求?

室内灯具距地面不得低于2.4米,室外灯具不得低于3米

30、照明系统中的第一单相回路上灯具和插座数量不宜超过多少个?

25个

31、配电室的门应向内开还是外开?

外开

32、手持电动工具所采用的漏电保护器,其动作参数有何规定?

应选用漏电动作电流小于15毫安,漏电动作时间小于0.1秒的漏电保护器。33、对保护零线的线路有何规定?

保护零线上不得装设开头或熔断器。

34、保护接地电阻、重复接地电阻、工作接地电阻、防雷接地电阻值有何规定?

工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于4欧姆,重复接地电阻值不大于10欧姆,防雷接地电脑阻值不大于30欧姆。

35、什么叫工作接地?

在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地;该接地称为工作接地或配电系统接地。

36、什么是保护接地?

所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。

37、什么是保护接零?

保护接零是将电器外壳和人体容易触碰的部分接到零线,在三相四线制里,三相是带电的,零线是0V,和大地多点接地的。所以在漏电时,能使电压经过大地泄放掉,从而避免人体触电。

38、什么是重复接地?

将零线上的一点或多点,再次接地,称重复接地。

39、白炽灯、高压汞与可燃物、可燃结构之间的距离不应小于多少?

半米

40、引起触电事故的主要原因有哪些?

(1)使用有缺陷的电气设备,触及带电的破旧电线,触及未接地的电气设备及裸露线,开头,保险等;(2)无保护性的地线或地线质量不良;(3)非电气工作人员进行电器维修;(4)不按规定使用安全电压的便携式灯具;(5)缺少电气危险警告标志。

41、施工现场电气发生火情,可否用水及泡沫灭火器进行灭火?

不可以

42、当发现有人触电时应如何急救?

首先迅速接电闸或用木方、木板等不导电材料,将触电人与接触电器部分分离开;然后抬到平整的场地施行人工急救,并向工地负责人报告。

43、建筑物高度大于多少米偿还应搭设双层防护棚?

大于24米

44、安全带使用几年后应检查一次?

没有时间规定,关键是看使用频率了,一般是三年要检查,如果要检查最好是找专业人士检查,主要还是看外观(织带)是否有破损,插锁锁止是否灵活可靠,卷收器卷收是否有力,卷收器锁止(带感---拉带子时突然加速)是否灵敏可靠,也可以利用刹车时看卷收器是否锁止,而卷收器的发条(卷簧)国家标准是大于50000次。

45、“三宝”、“四口”指什么?

“三宝”指安全帽、安全带、安全网;“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口

46、安全带使用时应注意哪些事项?

(1)架子工使用的安全带绳长限定在1.5-2米。(2)应做垂直悬挂,高挂低用;当作水平位置悬挂使用时,要注意摆动碰撞;不宜低挂高用;不应将绳打结使用;以免绳结受力后剪断;不应将钩直接挂在不牢固物和直接挂在非金属绳上,防止绳被割断。

47、高处作业禁止穿哪些鞋?

禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。

48、患有什么疾病的人不得从事高处作业?

凡患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适于高处作业疾病的人,不得从事高处作业。

49、如何用好安全“三宝”?

(1)进入施工现场,必须戴好符合标准的安全帽,并系好帽带;(2)凡在2m 以上悬空作业人员,必须先挂好安全带。(3)脚手架外侧悬挂密目式安全网,电梯井每隔2层并最多隔l0m设一道安全网。

50、国家标准规定安全帽的三项永久性标志是什么?

(1)制造厂名及商标、型号;(2)制造年、月;(3)许可证编号。

51、高处作业指的是什么?

凡在坠落高度基准2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。

52、当高处为15米时,坠落半径为多少米?

3米

53、洞口作业应采取哪些防护措施?

(1)凡1.5米×1.5米以下的孔洞,预埋通长钢筋网或加固定盖板。

(2)1.5m×1.5m以上的洞口,四周必须设两道护身栏杆,洞口下张设安全平网。

(3)电梯井口设防护栏杆或固定栅门,电梯井内每隔两层并最多隔10m设安全网。

(4)施工现场的通道口上部搭设安全防护棚。

54、在公共场所的施工现场,须设置哪些设施?

必须设置明显标志和安全防围设施。

55、国家规定的安全色是哪几种颜色?

安全色是:红、蓝、黄、绿。

56、安全帽由哪几个部份组成?

帽壳、帽衬、下颏带。

57、进行沥清施工时,沥请锅的设置地点,应距行人来往的道路至少多少米?

5米

58、为防止预留洞坠落事故,在混凝土楼板预留的洞口上,应该采取什么措施?

必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护措施。

59、在工期紧,任务重情况下,非电工人员也可以自己接线,对吗?

不对

60、建筑施工中的“五临边”指哪些?

“五临边”指:尚未安装栏杆的阳台周边,无外架防护的层面周边,框架工程楼层周边,上下跑道及斜道的两侧边,卸料平台的侧边。

61、佩戴安全帽有哪些要求?

1、安全帽在佩戴前,应调整好松紧大小,以帽子不能在头部自由活动,自身又未感觉不适为宜。

2、安全帽由帽衬和帽壳两部分组成,帽衬必须与帽壳连接良好,同时帽衬与帽壳不能紧贴,应有一定间隙,该间隙一般为2-4cm(视材质情况),当有物体坠落到安全帽壳上时,帽衬可起到缓冲作用,不使颈椎受到伤害。

3、必须栓紧下颚带,当人体发生坠落或二次击打时,不至于脱落。由于安全帽戴在头部,起到对头部的保护作用。

62、施工现场危险地区夜间应采取什么措施?

应设红灯示警。

63、登高作业时,使用工具要注意什么?

登高作业使用的工具,要放在工具箱或工具袋内,常用的工具应系带在身上,所需材料或其他工具,必须用牢固结实的绳索传递,禁止用手来回抛掷,以免掉落伤人,作业结束后,所用工具应清点收回、防止遗留在作业现场而掉落伤人。

64、在建筑安装过程中,如果上下两层同时进行工作,必须采取什么措施,才允许

工人在同一垂直线的下方工作?

上下两层间必须设有专用的防护板或者其他隔离措施。