信号单项设备故障室内外区分培训讲义

信号单项设备故障区分室内外培训讲义

一、25HZ相敏轨道电路

先在分线盘区分室内外,区分室内外故障后再进一步处理。

1、如果一片出红,考虑送端电压有无送出,到分线盘测量220V电压有无送出。有电压送到分

线盘可考虑室外电缆故障等原因。同时也要考虑电源屏的110V局部电压是否送到组合架。

2、单个轨道电路出红,可在分线盘受端和轨道继电器的线圈两端测量电压,来判断是室内还是

室外故障。

1)如果在分线盘测到0V时,可能是开路或短路。

先拆下分线盘一根电缆测室外部分,如果电压高于平时值(18-24V),说明室外到分线盘都是正常的,可判断室内短路;

如仍为0V,室外故障,可能是开路也可能是短路故障。

2)当接收端电压大概在允许范围之内时,轨道继电器仍不吸起。此种情形故障点一般在室内,一般接收端室内开路故障。

3)对于电码化轨道区段,由于叠加了移频信息,因此查找故障时要用移频表进行测试,判断是25H Z 相敏轨道电路电压还是移频电压。

3、当两个相邻的轨道电路同时出红,很有可能绝缘节破损,单个绝缘节破损就会引起相邻轨道电路

出红。

二、Z P W-2000A移频轨道电路

(1)只有1个闭塞分区出红,看接收、发送表示灯是否点亮。如果发送表示灯不亮,再进一步看+1发送盒工作表示灯状态,如+1发送盒工作表示灯亮,基本可以肯定发送正常;如+1发送盒工作表示灯也不亮(或通过测试无输出),说明+1发送盒同样存在故障,其原因是载频、低频等编码条件有断线或编码条件因混线造成同时有2个低频条件;主发送表示灯每间隔10秒左右闪一下,说明输出回路有短路现象。如接收表示灯不亮,说明该接收盒无接收电源,对于不是三接近闭塞分区,一般情况下因接收盒并机同时在工作而不会导致该闭塞分区出红(除非接收盒主并机混合输出端有短路现象);假如该闭塞分区为三接近区段,因三接近未设小轨道,其接收盒的小轨条件直接通过直流24V的接收电源提供(也有通过24V发送电源直接提供,具体要看施工中的配线),因此有可能导致出红。如果该故障区段列车运行前方的邻区段正向表示灯灭,说明列车运行前方邻区段的QZJF落下,小轨道接收就会少型号选择条件,从而使得小轨无输出。

(2)相邻2个闭塞分区同时出红,这时就应考虑其电路中的共用部分,如小轨与主轨的共用接收部分。

(3)上、下行各有1个闭塞分区同时出红,这时就要考虑发送或接收电缆内部混线的可能;

(4)有3个及其以上闭塞分区同时出红,这时就应考虑室外电缆断线、混线或室内的直流24V电源是否正常。