文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调自动控制系统设计说明

中央空调自动控制系统设计说明

中央空调自动控制系统设计说明
中央空调自动控制系统设计说明

自控系统介绍

一、概述

随着科技的不断发展和进步,现代化的建筑物迅速崛起及发展,已成为国民经济迅速增长的必然条件。而现代化建筑物的大型化、智能化和多功能化,必然导致建筑物内机电设备种类繁多,技术性能复杂,维修服务保养项目的不断增加,管理工作已非人工所能应付。因此,采用自动化监控系统技术及计算机管理已成为现代建筑最重要的管理手段。它可以大量的节省人力、能源、降低设备故障率、提高设备运行效率、延长设备使用寿命、减少维护及营运成本,提高建筑物总体运作管理水平。

建筑自动化监控系统(Building Automation System,简称BAS),实质上是一套中央监控系统(Central Control Monitoring System, 简称CCMS),有时称为综合中央管理系统。现阶段已广泛应用于各类建筑领域,以提供对各类建筑物内设备进行高效率管理与控制的有效途径。

BA系统的主要功能是:

对机电设备实现以最优控制为中心的过程控制自动化;

以运行状态监视和计算为中心的设备管理自动化;

以安全状态监视和灾害控制为中心的安全管理自动化;

以节能运行为中心的能量管理自动化。

机房集中监控系统是智能建筑系统中最重要的子系统之一,这可以从以下几方面看出:

智能建筑设备控制中机房设备相对比例较大,控制流程和技术较复杂,涉及自动控制、通信、计算机、图形及显示技术等。

机房集中监控系统,它不仅涉及对大厦的电、风、水等设备进行控制,而且与大厦的IT(信息技术)应用了有紧密的联系。

机房集中监控系统技术发展十分迅速,控制网络技术的突破性进展给楼宇控制领域带来巨大的影响。

机房集中监控系统是智能化工程中投资较大的部分。

1、系统的必要性

随着计算机技术的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、 UPS、暖通设备、等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,如事故严重又不能及时处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。所以机房的集中管理更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。尤其目前国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太懂机房设备管理甚至根本不懂机房设备维护的人员值班,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。正是为了解决上述问题,本自控方案实现了机房设备的统一监控,减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,实现了机房的科学管理。

2、设计依据

该系统的设计配置,完全依据业主对项目自控系统的招标文件及相关专业设计图纸。

该系统实施所涉及的技术标准和规范,产品标准和规范及工程标准规范包括如下:

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)

《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003)

《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312-2007)

《综合布线系统工程验收规范》(GB 50311-2007)

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254-96GB50259-96)

《信息技术互连国际标准》(ISO/IEC ISP 12061-6-1995)

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版)

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

《自动化仪表安装工程施工质量检验验收规范》(GB50131-2007)

3、设计原则

我公司对该系统的设计思路,均遵循以下优化原则:

保证系统的可靠性、适用性和先进性。

系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时,系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行,容易掌握,适合中国国情和本项目的特点。

追求最优化的系统设备配置

在满足用户对功能、质量、性能、价格和服务等各方面要求的前提下,追求最优化的系统设备配置,以尽量降低系统造价。

实现一体化控制要求

将项目有限的几个子系统置于一个中央监控系统监视、控制之下,不但方便安装和操作,节约系统投资,并且不同的子系统连接起来后,还可以产生单独控制所不具备的新功能。

保留足够的扩展容量

随着科技的发展,需要控制的场合和设备都会不断增加,所以控制容量上保留一定的余地,不全部用满,以便在系统中加入新的控制点;也尽量考虑未来科学的发展和新技术的应用。

舒适——提供舒适良好的工作环境

节能——降低能耗和管理成本

在满足舒适性的前提下,机房集中监控系统通过合理组织设备运行,使大楼的运行费用为最低。即以能耗值最低为控制目标,进行优化系统控制。

安全——提供突发故障的预防手段

如果建筑内的机电设备突然发生故障而停机,将对整个建筑产生不良后果。本自控方案可以从以下几个方面预防这种局面的出现:

随时检查设备的实际负载和额定负载,一旦发现设备过载,立即自动卸载同时向中央控制室发出报警信号,以防损坏贵重设备;

监视设备运行状况,一旦发现其中某台设备运行异常,立即报警通知检修人员前去检查,以防引起更大范围的设备故障;

自动记录设备的累计运行小时数,当累计值达到规定的维修时间时,自动报告中央控制室,及时提醒进行设备检修;

当一组设备中的某台设备出现故障不能继续运转时,自动切换到备用设备;同时,对于临时停电的情况,当恢复供电后,系统自动执行顺序启动程序,可保证设备投运顺利,避免启动失败对设备的损害。

通过这些检测、报警和处理方式,使智能建筑对机电设备突发故障具备有效的预防手段,以确保设备和财产安全。

高效——提高设备运行效率、减少管理人员数量

在没有智能楼宇自动化监控系统的建筑物中,设备的开关、维护及保养都需要人去操作,这样不可避免地要求建筑配置庞大的人员队伍,而采用了本自控方案之后,上述工作均由系统根据预先设计好的程序自动完成,大批的人力将被减少下来,首先节约了管理上的开支,同时也减少了由于管理众多人员所引起的一系列问题。

实惠——降低初期的投资及未来升级费用

本自控方案的扩展性能极强,实现起来极其灵活方便。扩展时只需将所需的扩展模块连接至原有的控制器,或将新增的控制器直接连接到楼内计算机局域网的网络通讯线上即可。直接降低了设备控制的初期投资成本。

——相信采用我公司为您精心优化设计,使您将获得具有高度的灵活性与可扩展性,满足将来发展的需要的可靠动力,为您长久创造安全、健康、舒适宜人和能提高工作效率的人性化办公与商业环境。

二、主机机房控制系统介绍:

本自控方案采用工业级控制器PLC(可编程序控制器)为核心的控制系统,所有的逻辑控制功能均由程序完成,简化了外围电路,极大的提高了系统的可靠性。并具有动态画面监控系统,监控显示采用触模式液晶显示屏,操作简单方便。本系统能够对温度、压力、液位、设备状态等现场参数进行采集、显示,并根据工艺要求自动控制机组、水泵、电动阀、风机等机房内所有设备的运行,能够连续记录系统数据,方便管理人员查阅,能够自动判断系统及设备的故障,并发出声光报警。整套系统可以做到完全自动控制,无需人为参

与。

本自控方案所有配件均采用工业级产品,主要部件均为国际国内知名厂家的产品,所有配件都经过多年在各种项目中长期使用测试过,完全能够保证系统在恶劣的环境中长期稳定可靠的运行。同时本公司可提供最优化的机房配电系统及整体解决方案,并可根据用户要求设计其他功能。

1、 本控制系统的先进性

我单位自控系统采用了完善的现代工业控制技术,配备工业计算机系统及可编程控制器、执行机构和检测元件,在充分考虑系统造价的前提下同时兼顾了自控系统的先进性、兼容性、可靠性和实用性。

自控系统采用集散型(DCS )结构,实现集中管理、分散控制的技术目标。系统由控制工作站(即上位机)和现场控制器(即下位机)两部分组成。上位机以图形和菜单的形式提供友好的人机界面,并承担控制模型中较为复杂的计算、以及系统运行数据的管理;下位机除提供底层输入输出操作外,还承担简单的闭环控制。下位机在脱离上位机时能维持空调系统的基本运行,并具备支持这一功能的人机交互手段。

自控系统和水源热泵机组相结合能发挥更大的软硬件功能,可通过控制器直接控制机组,使得用户不用走到机组前面也能够对热泵机组的运行状态了如指掌。

作为楼宇自控系统(BAS)的一个子系统,本自控系统方案为BAS 提供Ethernet 网接口,符合

OPC

通讯协议,使BAS 无需附加设备就能接纳本系统。本方案还维护一个数据共享区并实时更新共享区中的数据,供BAS

中其它系统读取、调用,以实现信息共享。

…….

机组

压力变送器

温度变送器

电动阀

控制柜

监控界面

循环泵

自控系统界面

自控系统方案的中央计算机采用工业微机,为金属全密封工业机箱,配备可连续工作的工业电源及PC完全兼容主板,能适应较为恶劣的工业现场,并能满足长时间不间断工作的要求。系统总体结构参见下页所示,主系统下辖4个子系统:

开关量输入/输出模块,用于控制水泵、风阀、风机的开关量输出,及上述设备的运行状况检测、故障检测和液位开关检测。

模拟量输入/输出模块,用于对模拟量信号的检测,及对调节阀等设备的模拟量输出。

中央控制单元可通过RS485通讯接口,实现热泵机组内部参数的读取。

现场总线集线器,用于对所有集成式数字传感器输出信号的采集。子系统由可编程控制器(PLC)组成,

中央控制单元与各子系统之间由RS485通讯接口实现数据交换。

控制柜外观

2、自控系统结构特点:

采用一对多的DCS结构,集中管理分散控制,以充分释放故障风险。

采用了总线技术,使结构更为紧凑,故障率得以进一步降低。

采用了电流变送传感器,稳定可靠,不受干扰且不存在信号衰减。

中央控制单元由工业微机担任,金属全密封工业机箱,配备可连续工作的工业电源及PC完全兼容主板,能适应较为恶劣的工业现场,并能满足长时间不间断工作的要求。

下位机以控制器为核心,完成数据采集及底层的控制回路。下位机在脱离上位机时仍能对空调系统进行基

本控制,下位机和上位机通过RS485总线进行数据交换。

3、三个操作层面

“全自动层面”——不仅能根据工况自动启停设备,还能根据控制目标不断调控系统运行参数。

“上位手动层面”——即当第一层面失效或因操作者对系统有非常规操作要求时,可在上位机的图形接口

上利用鼠标的点击可启动或关闭任意设备。

“配电柜手动操作”—所有的设备具有手自动转换开关,在特殊情况下可以不依赖自动系统,由人为手动开启。

触摸屏显示界面

4、中央控制单元

中央控制单元由工业控制计算机及外围辅助设备自动监测控制和管理软件等组成,为整个自控系统的核心部分.

中央控制单元的主要作用是对自控系统的管理功能,如提供图形化人机交互界面,负责将系统的运行数据定时加入到数据库、并具有数据库维护及制表、打印等功能,根据对各受控设备和检测点的巡检结果作出故障判断并发出故障或异常报警,根据事先按逐时负荷编制的时间表自动切换系统工况以在必要时实现无人值守等。

中央控制单元还为操作人员对系统进行人工干预提供操作界面,通过该界面,经过特殊授权的操作人员可绕过自动控制系统直接启停设备。

中央控制单元的工业计算机采用金属全密封工业机箱,配备可连续工作的工业级电源和PC完全兼容的主板,能适应较为恶劣的工业现场,并能满足长时间不间断工作的要求。

中央控制单元采用工业计算机,出于安全考虑,中央监控计算机不配备软器和光驱。

中央控制单元配备22寸液晶显示器及操作柜等外围辅助设备。

中央控制单元从用户角度出发,结合我国的实际情况精心设计了工业控制软件和上位机监控软件。该控制软件不仅实现了楼宇自控系统监控、历史数据记录等控制功能,还具备了丰富的故障检测、故障报警、故障处理功能,保证了系统的安全可靠运行。

5、现场控制单元

现场控制单元器采用开放式可编程控制器(PLC),分为开关量输入输出、模拟量输入输出等部分。

现场控制单元利用RS485通讯接口接受中央控制单元的指令,并将现场数据采集的结果送给中央监控计算机。

开关量输入输出模块负责对状态信号的采集及实现状态控制输出。它们分别是各水泵、电机及风机的运行状态、各液位开关、主要开关的运行状态及故障状态等信号。

模拟量输入输出模块负责对过程信号的采集及实现过程控制输出。它们分别是流量传感器、压差传感器的采样信号、以及各调节阀的控制信号。

三、控制范围

四、基本功能

?能够在自动/手动方式下运行,自动运行状态下根据工艺流程自动运行,具有安全保护功能,防止误操作;

手动运行状态下无任何操作限制(只在维护时使用)。

?设置中央监控站,对系统进行监视与控制,根据现场实际情况画出监视界面,直观生动。

?可选择采用液晶触模屏作为显示终端,操作简单方便。

?可通过监控界面设定工艺参数,如温度、压力的报警上下限、及其它参数。

?可判断设备的故障并在界面中显示。

?可以显示设备的不同状态。如在界面中设备为绿色代表设备正常运行;如在界面中设备为灰色代表设备停

止状态;如在界面中设备为红色闪烁代表设备处于故障状态。当故障时可发出声光提示。

?可以显示某一参数在一段时间内变化的二维曲线历史趋势图图,如压力、温度。

?RS485通讯接口扩展功能,可将数据上传至楼宇集中控制系统中,通讯接口采用MODBUS RTU通讯协议

?自动检测冷冻水(热水)供、回水温度和供、回水压力。

?自动检测冷却水供、回水温度。

?自动检测冷机冷冻水进口温度。

?自动控制冷冻水泵、冷却水泵、冷冻机的顺序启停及相关阀门的顺序调节,并检测其运行状态。

?运行模式的自动切换。

?根据供、回水压力自动调节旁通阀的开度,以保证管网压力和流量稳定。

?专家系统诊断及故障报警。

?多回路参数检测与现场显示。

?被控参数的设定。

?设备运行状态显示。

?传感器、执行器及被控设备的故障诊断与报警;

?手动/自动控制切换及现场手动控制。

?可通过中央管理工作站对其进行远程控制。

?能自动、实时采集冷站所有机电设备的运行状态、故障状态、过程控制参数等运行数据,并能按预先设定

的监控要求对冷站所有机电设备进行自动控制。

?所有机电设备采用状态反馈检测方式进行控制,即系统发出控制信号后等待检测状态反馈信号如阀门的位

置信号,电机的运行信号等。以达到可靠控制及故障判断。

?显示冷站所有机电设备当前和历史报警记录100条以上。

?提供友好的人机操作界面,以图形方式显示冷站所有机电设备当前和历史某一时刻的运行参数。

?具有系统登陆和系统操作等方面的安全权限管理功能。

?系统能提供稳定、可靠的设备监控功能,同时,系统具有很好的兼容性、可扩展性。

?工况切换和设备起停控制,这是控制系统的基本功能。空调系统在同一个管道系统中,根据水泵与阀门的

不同组合构成不同的工况。在切换工况时,不仅要遵循各工况的设备组合,还要考虑设备的启停顺序、以及启停的时间间隔。自控系统只需用鼠标在相应工况的按扭上点击就能方便准确地切换至该工况。与此同时,制冷站各设备的启动和停机都有严格的顺序和时间间隔,自控系统能自动遵循事先定好的顺序和延时时间来启停空调系统。此功能在图形界面下仅用鼠标的点击即可方便地切换工况,在方便操作的同时还能

保证系统在工况切换时的安全。

?设备运行状态和故障状态的检测。自控系统对各运行设备的状态和故障情况进行实时检测,并将检测结果

显示在屏幕上。自控系统还通过管道的温度、压力和流量对整个管道系统的状况实现检测,当出现异常时会发出声光报警。所有的故障和异常都会被系统记录在数据库。当系统认为所出现的异常会危及到设备安全时会启动紧急停车程序。

?参数整定所见即所得。控制参数的整定直接影响到系统运行的效果和稳定性,在一般的自控系统中,这是

一项需要反复修正而又举足轻重的工作。本方案在参数整定界面中同步显示参数修改后的控制曲线,使操作者能在整定参数的同时就看到修改后的效果,使该项工作变得方便、快捷。

?故障诊断和报警。控制系统对各设备的运行状况进行实时监测,在出现故障时发出警报,必要时启动紧急

停机程序。系统还提供系统检测的辅助功能,在系统维护和检修中有一定的辅助意义。

?无人值守顺序控制。控制系统提供一张时间表,操作人员可根据逐时负荷对该表进行编辑,指定各时段运

行哪种工况,然后控制系统即能按该时间表运行,并在无人值守的情况下按时间表自动切换工况。此功能仅在确有必要时使用。

?与局域网中其它计算机交互。自控系统通过以太网接口接收从末端控制系统传来的运行数据,并根据需要

显示在本系统的屏幕上。自控系统还可接受局域网中其它经授权的终端计算机的指令,提供远程监控服务。

?其它甲方希望自控系统提供的功能。

五、控制柜组装

?采用3mm厚的镀锌钢板做安装板,左右各三组固定点与柜体横梁用8mm螺丝连接,稳定坚固。

?采用UT 系列的接线端子,质量可靠无虚接现象。

?采用优质PVC封闭式线槽,易于维护,线束不会跳出线槽。

? 整体控制柜采用无跳线接法,即所有同线号的线均采用端子汇流排连接,每一端子上只有一根线,避免了跳线的某一节点虚接影响以后所有跳线。

? 采用国标优质BVR 软线压接优质线鼻作连接导线,线号管采用机打线号,标准内齿线号管,与导线稳定接触,不易滑动,统一长度美观整齐。

? 采用1.5mm 厚的优质安装导轨,所有辅助元件均采用施耐德原装正品产品如微型断路器,中间继电器等,所有微型断路器上口采用汇流排连接。

? 采用导轨安装开关电源,铝合金外壳的优质开关电源,具有输出保护,短路保护状态指示等功能,

? 每一输出控制端采用保险保护并预留单独的接地端子,避免了某一输出短路造成整个电源失电。

六、控制系统解决方案

1、控制系统

自控系统的中央计算机采用工业微机,为金属全密封工业机箱,配备可连续工作的工业电源及PC完全兼容主板,能适应较为恶劣的工业现场,并能满足长时间不间断工作的要求。系统总体结构如下所示,主系统下辖4个子系统:

开关量输入/输出模块,用于控制水泵、开关量电动阀的开关量输出,及上述设备的运行状况检测、故障检测和液位开关检测。

模拟量输入/输出模块,用于对模拟量信号的检测,及对模拟量调节阀等设备的模拟量输出。

中央控制单元可通过RS485通讯接口,实现热泵机组内部参数的读取。

子系统由可编程控制器(PLC)组成,中央控制单元与各子系统之间由RS485通讯接口实现数据交换。

主机控制系统采用工业级控制器PLC(可编程序控制器)为核心的控制系统,所有的逻辑控制功能均由程序完成,极大的减少了外围控制电路,。监控显示采用计算机或液晶触模显示屏,操作简单方便。系统能够对温度、压力、液位、设备状态等现场参数进行采集、显示,并根据工艺要求能够自动控制水泵、电动阀、风机等设备的运行,能够记录一段时期内的数据,方便管理人员查阅,能够自动判断系统及设备的故障,并发出声光报警。

2、三个操作层面,确保系统运行的可靠性。

“全自动层面”——不仅能根据工况自动启停设备,还能根据控制目标不断调控系统运行参数。

“上位手动层面”——即当第一层面失效或因操作者对系统有非常规操作要求时,可在上位机的图形接口上利用鼠标的点击可启动或关闭任意设备。

“配电柜手动操作”—所有的设备具有手自动转换开关,在特殊情况下可以不依赖自动系统,由人为手动开启。

3、所有设备采用闭环控制:

电动阀、水泵、机组等设备均采用闭环控制,即控制系统发出控制命令的同时检测被控设备的状态,大大提高了设备控制的可靠性和安全性,例如当控制一电动阀门开启是系统首先发出开启命令,同时等待阀门开到位信号,当开到位信号到达时认为阀门开启到位,继而进行下一步控制,例如启动水泵前需要打开阀门,

如果阀门由于某种原因控制系统在一定的时间内没有接收到开到位信号,系统则认为阀门故障,提示报警,停止下一步的启泵动作,避免了憋泵事故的发生。

4、水冷机组启停控制:

水冷机组启停控制可根据循环水回水温度设定值自动选择启停台数,当温度低于设定值低限设定值时自动减少一台工作时间最长的一台主机运行,当温度高于设定值高限设定值时自动增加一台停止时间最长的一台主机投入运行。主机的启停由控制系统远程控制,保证每台主机处于满负荷工况下运行,以达到最高的运行能效比。

在水冷机组冷冻水与冷却水回水管上各安装一电动两通阀,当空调系统开始运行时,自动打开用户侧电动阀并保持常开,以保证循环水正常循环通路,当控制系统控制机组启动时,首先打开机组冷却侧回水管上的电动两通阀,并增加一台冷却泵和一台冷却塔投入运行,经一段时间延时后控制系统控制主机运行。当控制系统控制机组停止时,首先停止主机运行,经一段时间延时后并减少一台冷却泵和一台冷却塔停止运行并关闭水源机组水源侧回水管上的电动两通阀。采用此种方法控制可以最大限度的减少冷却水的用量及冷却水泵和冷却塔的电能消耗,可以起到节能节水的目的。

5、机组保护:

每台水源热泵空调主机的冷热水进水管和水源水进水管上分别设有1个水流开关,水流开关与主机连锁。当进水量低于主机要求的最低水量时,主机将自动关闭。

6、补水泵控制:

在定压补水罐上增加一压力变送器来测量定压补水罐内压力,控制系统根据压力变送器测得的压力值与补水压力低限设定值比较,当低于补水压力低限设定值时启动补水泵,选择等待时间最长的补水泵,直到达到高限设定值后自动停止。设定值通过人机界面设定。

7、机组运行方式:

机组内部运行控制由机组内部自动完成,当设定为外部信号启停控制时,机组根据外部信号的状态来控制机组启停。

8、循环水泵控制:

首先由监控界面设定的水泵运行台数,当循环泵得到运行命令时,自动选择停止时间最长的一台水泵投入运行,经过3秒(延时时间可根据实际情况调整)延时后自动选择下一台,直到达到设定台数。当循环泵得到停止命令时,自动选择运行时间最长的一台水泵停止运行,经过3秒(延时时间可根据实际情况调整)延时后自动选择下一台,直到循环泵全部停止为止。当有水泵故障时自动切换到其他备用水泵。采用这种控制方式可以最大限度的减少水泵启动停止的瞬间对系统的冲击。当某些水泵不能运行时可通过人机界面设定其为关闭状态,则其不参与自动运行。

空调系统冷冻水泵的设计扬程一般偏大,如果不做调整易造成水泵电机过载发热,在定流量系统中往往只

能关小水泵出口阀门来认为增加压力,改善水泵工作曲线,但浪费电能。带自控系统的变频水泵可有效解决此问题。

自控系统同时可根据空调压差、温差变化控制水泵的变频运行。温差小代表建筑物的冷负荷小,末端设备需要的冷量小。制冷机组设定的冷冻水出水温度恒定,当系统回水温度下降,自控系统会根据回水温度下降速度,判断决定降低一台冷冻水泵的频率(频率下降的速度及最低频率受限制)或自动停止一台制冷主机的运转(延时后关停一台水泵)。反之,回水温度上升显示末端设备需要的冷量上升,则开启水泵(延时后开启制冷主机)或调高水泵工作频率。

9、冷却水泵控制:

首先系统检测主机将要运行的台数,冷却水泵,自动选择停止时间最长的一台水泵投入运行,经过3秒(延时时间可根据实际情况调整)延时后自动选择下一台,直到主机将要运行的台数。当循环泵得到停止命令时,自动选择运行时间最长的一台水泵停止运行,经过3秒(延时时间可根据实际情况调整)延时后自动选择下一台,直到循环泵全部停止为止。当有水泵故障时自动切换到其他备用水泵。采用这种控制方式可以最大限度的减少水泵启动停止的瞬间对系统的冲击。当某些水泵不能运行时可通过人机界面设定其为关闭状态,则其不参与自动运行。

10、冷却塔控制:

每台冷却塔与冷却水泵及制冷机组在参数及数量上一一对应。在每台冷却塔的入水口安装电动阀,当1台制冷机组停机后,对应的1台冷却水泵及冷却塔风机停止工作,此时关闭1台冷却塔入水口的电动阀,保证其他正在运行的冷却塔在正常的工况点运行。反之,制冷机组准备启动前,打开电动阀,随后,水泵、冷却塔风扇运转。

系统根据冷却水泵的运行台数自动选择停止时间最长的冷却塔风机投入运行,自动选择运行时间最长的冷却塔风机退出运行,直到运行的冷却塔达到主机的运行台数,在保证系统运行要求的情况下最大限度的节水节电。当有冷却塔故障时自动切换到其他冷却塔。

冷却塔系统用于夏季运行时使用,并且与水源热泵机组连锁控制。

当需要打开冷却塔时,相应先打开冷却塔系统的电动阀。

根据系统运行状况来控制冷却系统循环泵启动台数。根据系统的要求,冷却水循环泵不做变流量设计。

监控内容:冷却塔风机:启停控制、风机状态、故障报警。

冷却系统循环泵:启停控制、风机状态、故障报警。

冷却系统温度:监测系统供回水温度。

相应设备联锁控制。

11、供回水压差控制:

循环水集分水器之间安装一压力调节阀和压差变送器,控制系统根据测得的压差经过PID计算后控制压力

调节阀开度以平衡压力的目的。

12、设备连锁控制

在水源热泵系统中设备的运行有一套严格的运行逻辑,为了保证系统的安全有效的运行和节能方面的考虑,在控制系统中对系统运行逻辑程序的书写要求很严格,否则就起不到安全和节能的效果。

在整个水源热泵系统中包括的设备有:水源热泵机组、用户侧循环水泵、潜水泵、电动阀、电动蝶阀等设备。在自控系统中,为力对设备起到保护作用,要求对设备进行连锁控制,如:机组与电动蝶阀进行连锁,潜水泵与水源水侧电

13、人机界面

采用全中文操作界面,人机对话友好。

管理人员和操作者,可以通过观察PC机所显示的各种信息来了解当前和以往整个系统的运行情况和所有参数,并且通过鼠标进行设备管理和执行打印任务。

显示冷站的控制器监控的所有内容,同时通过人机对话,实现自控要求。

动态监控流程图显示

操作权限设置

远程设置冷水机冷冻水出水温度

远程设置冷水机电流限制值

保存、查询、打印冷源系统模拟量技术数据的历史记录、趋势图

保存、查询、打印冷水机相关技术数据的历史记录、趋势图

保存、查询、打印所有设备故障的历史记录

控制流程显示

数据记录

曲线打印

用户管理器:给不同的用户设置不同的操作权限,保证系统的可靠运行,防止无权操作。

14、通讯接口

可根据用户要求提供TCP/IP、RS485与RS232通讯接口,可通过此接口进行计算机监控通讯,并可将数据上传至上一层的监控中心。

15、通讯协议:

本项目的的通讯协议可采用BACNET、MODBUS通讯协议。

我方建议优先选用MODBUS通讯协议。MODBUS是Modicon公司为其PLC与主机之间的通讯而发明的串行通讯协议。Modbus协议已经成为开放式的,有众多支持厂商的广泛应用的通讯协议。Modbus协议已成为越来越多打算采用数据通信协议的首选协议,在目前的控制领域中有近80%的控制软硬件产品均支持Modbus协议。Modbus/RTU协议定义了主站如何实时读取或写入数据到一个或多个从站的串行协议。它结构简单并且有很高

的灵活性,能够应用于任何工业场合与民用场合。

Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如何回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。其物理层采用RS232、485等异步串行标准。由于其开放性而被大量的PLC及RTU厂家采用。Modbus通讯方式采用主从方式的查询-相应机制,只有主站发出查询时,从站才能给出响应,从站不能主动发送数据。主站可以向某一个从站发出查询,也可以向所有从站广播信息。从站只响应单独发给它的查询,而不响应广播消息。Modbus的串行口的通讯参数(如波特率、奇偶校验)可由用户选择。

由于Modbus是一种开放式协议,众多硬件与软件厂商均支持此通讯协议,因此只要符合Modbus通讯协议的不同厂家的设备与软件可在同一总线上通讯,有利于以后的维护与设备升级。

16、变送信号:

为了便于日后用户对系统的维护所有变送信号采用国际标准的统一形式。

模拟输入:4-20MA

模拟输出:4-20MA

开关量输入:24V DC

开关量输出:继电器触点

17、系统抗干扰措施:

本公司选用的产品均通过了严格的电磁干扰测试,具有很强的抗干扰能力同时所有模拟信号线和通讯线均采用屏蔽电缆,控制箱体均采用金属屏蔽外壳,完全可以满足此系统的工况要求。

七、节能分析:

空调系统节能的方法主要是避免无用的设备运行,例如:没有自动控制的情况下当机组达到温度时主机停止运行,水源水泵或冷却泵及冷却塔仍在运行,耗能耗水,自动控制时能够与主机联动控制,最大限度地降低能耗。同时延长了设备的使用寿命也就相应的减少了设备的资金投入及维护人员的劳动成本。

变频调节技术的引入最大限度的降低了系统输入功率,避免了大马拉小车的现象,进一步降低了能耗。

另一方面每台主机在满负荷工况下效率最高,应尽量保证主机处于满负荷工况下运行,尽量避免多台主机同时处于非满负荷工况下运行。

由于空调系统大多数情况下均未达到满负荷运行,当负荷减小时一台主机就能满足负荷需求时,则停止一台主机运行同时关闭相应得水泵及冷却塔,以达到节能节水的目的。在过渡季节或早晚时间负荷较小此时可根据负荷变化适当的控制机组运行台数。

由人工控制时很难保证在负荷减小时及时停止相应的主机,不能保证最高效的节能。自动控制时系统能够精确的保证最佳的节能运行。

我公司具有丰富的自动控制方面的经验,在工程设计中既要考虑系统的使用性,又要考虑到易于用户日后的系统维护,在保证系统的性能的前提下尽量降低系统的复杂性及维护成本。根据我公司以往类似的项目的节能统计,系统在采用我公司的自动控制系统后能够节约10%--15%左右的综合运行费用。

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

空调自动化控制原理.

空调自动化控制原理说明 自动化系统是智能建筑的一个重要组成部分。楼宇自动化系统的功能就是对大厦内的各种机电设施,包括中央空调、给排水、变配电、照明、电梯、消防、安全防范等进行全面的计算机监控管理。其中,中央空调的能耗占整个建筑能耗的50%以上,是楼宇自动化系统节能的重点[1]。由于中央空调系统十分庞大,反应速度较慢、滞后现象较为严重,现阶段中央空调监控系统几乎都采用传统的控制技术,对于工况及环境变化的适应性差,控制惯性较大,节能效果不理想。传统控制技术存在的问题主要是难以解决各种不确定性因素对空调系统温湿度影响及控制品质不够理想。而智能控制特别适用于对那些具有复杂性、不完全性、模糊性、不确定性、不存在已知算法和变动性大的系统的控制。“绿色建筑”主要强调的是:环保、节能、资源和材料的有效利用,特别是对空气的温度、湿度、通风以及洁净度的要求,因此,空调系统的应用越来越广泛。空调控制系统涉及面广,而要实现的任务比较复杂,需要有冷、热源的支持。空调机组内有大功率的风机,但它的能耗很大。在满足用户对空气环境要求的前提下,只有采用先进的控制策略对空调系统进行控制,才能达到节约能源和降低运行费用的目的。以下将从控制策略角度对与监控系统相关的问题作简要讨论。 2 空调系统的基本结构及工作原理 空调系统结构组成一般包括以下几部分[2] [3]:

(1) 新风部分 空调系统在运行过程中必须采集部分室外的新鲜空气(即新风),这部分新风必须满足室内工作人员所需要的最小新鲜空气量,因此空调系统的新风取入量决定于空调系统的服务用途和卫生要求。新风的导入口一般设在周围不受污染影响的地方。这些新风的导入口和空调系统的新风管道以及新风的滤尘装置(新风空气过滤器)、新风预热器(又称为空调系统的一次加热器)共同组成了空调系统的新风系统。 (2) 空气的净化部分 空调系统根据其用途不同,对空气的净化处理方式也不同。因此,在空调净化系统中有设置一级初效空气过滤器的简单净化系统,也有设置一级初效空气过滤器和一级中效空气过滤器的一般净化系统,另外还有设置一级初效空气过滤器,一级中效空气过滤器和一级高效空气过滤器的三级过滤装置的高净化系统。 (3) 空气的热、湿处理部分 对空气进行加热、加湿和降温、去湿,将有关的处理过程组合在一起,称为空调系统的热、湿处理部分。在对空气进行热、湿处理过程中,采用表面式空气换热器(在表面式换热器内通过热水或水蒸气的称为表面式空气加热器,简称为空气的汽水加热器)。设置在系统的新风入口,一次回风之前的空气加热器称为空气的一次加热器;设置在降温去湿之后的空气加热器,称为空气的二次加热器;设置

多联机空调设计说明书

摘要 本设计为重庆办公大楼中央空调设计。通过方案比较,在负荷计算的基础上和大赛要求,采用了多联机空调系统形式。室内机均采用暗装,部分房间加新风系统。冷媒管采用去磷无缝铜管,冷凝管采用硬制PVC 管,风管采用离心玻璃棉。设计工程中考虑了消声、减振。 关键词:中央空调;多联机;新风

目录 第1章工程概况 (4) 1.1 原始资料 (4) 1.2 计算参数 (4)

第2章空调负荷计算 (7) 2.1 负荷计算概述 (7) 2.2 负荷计算参数 (7) 2.3 负荷计算方法 (8) 第3章空调系统方案的选择 (12) 3.1 系统选择 (12) 3.2 系统分析 (12) 第4章设备选型 (13) 4.1 室内机的选型 (13) 4.2 新风机组的选型 (17) 4.3 室外机组的选型 (18) 第5章管径的选定 (19) 5.1 冷媒主、配管的选取 (19) 5.2冷凝水管的考虑 (22) 参考文献 (24)

第1章工程概况 1.1 原始资料 本建筑物为重庆地区某办公楼,建筑面积约为4800m2,使用区域主要为办公室、客房,共6层。其中1至5层为办公区域,6层为会议室。 建筑层高:一层层高4.8米,顶层层高3.6米,其余层高3.3米,参考立面图。 外窗及门高:窗高统一1800mm,宽度详见平面图,窗台高统一900 mm。 1.2 计算参数 1.2.1 室外计算参数 本工程位于重庆市,该地区室外气象参数摘录如下: 北纬:29°35′东经:106°33′ 夏季空调室外计算干球温度:36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度:27.3℃夏季通风室外计算温度:33℃ 冬季空调室外计算温度:2℃冬季通风室外计算温度:7℃ 冬季空调室外计算温度:82%

中央空调设计说明书

第1章工程概况 第1章工程概况 1.1建筑概况 星城酒店广东省汕头市,总建筑面积为19595㎡,地上9层,地下一层,总建筑高度为34.3m。其中地下一层主要为休闲运动场所,一层为餐厅、会议室、办公室等,二层主要为桑拿中心,三层以上为客房。 1.2 计算参数 1.2.1 室外计算参数 表1.1 广州市夏季室外气象参数 大气压力(Pa)空调室外计算干球温度(℃)空调室外计算湿球温度(℃) 室外平均风速(m/s)100287 33.4 27.7 2.7 1.2.2 室内计算参数 表1.2 各空调房间室内计算参数 房间名称 夏季新鲜空气量噪声标准温度(℃) 湿度(%) m3/h·人dB(A) 客房25 50~65 30 < 45 乒乓球室、壁球室、桌 球室、美容美发、棋牌 室、投影室、健身房、 阅览室、银行 25 55~65 30 < 50 餐厅、会议室、茶室25 55~65 25 < 45 1.2.3 其他设计参数 表1.3 照明功率密度值(W/㎡) 建筑类别房间类别照明功率密度 酒店 餐厅13 中庭、大厅15 银行18 其他11

广东石油化工学院本科毕业设计:星城酒店空调工程设计 表1.4 不同类型房间人均占有的使用面积(㎡/人) 建筑类别房间类别人均占有的使用面积㎡ 酒店 客房10 餐厅 2 运动场所 5 其余 2 1.3 主要设计依据 1.3.1建筑与暖通空调工程制图标准 1、房屋建筑制图统一标准(GBJ 1—86); 2、采暖通风与空气调节制图标准(GBJ 114—88)。 1.3.2 通用设计规范 1、采暖通风与空气调节规范(GBJ 19—87); 2、民用建筑节能设计标准(JGJ 26—95); 3、民用建筑热工设计规范(GB 50176—93); 4、民用建筑设计通则(JGJ 37—87); 5、建筑设计防火规范(TJ 36—79); 1.3.3专用设计规范 1、办公建筑设计规范(JGJ 67—89); 2、综合医院建筑设计规范(JGJ 49—88); 1.3.4暖通空调工程施工及验收规范 1、通风与空调施工及验收规范(GB 50243—97); 2、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(JBJ 29—96); 3、制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范(GB 50274—98); 4、制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ 66—84)。

综合办公楼空调系统设计说明书

综合办公楼空调系统设 计说明书 空调系统 过去 50 年以来,空调得到了快速的发展,从曾经的奢侈品发展到可应用于大多 数住宅和商业建筑的比较标准的系统。在 1970 年的美国, 36% 的住宅不是全空气调节就是利用一个房间空调器冷却;到1997年,这一数字达到了 77%,在那年作的第一 次市场调查表明,在美国有超过一半的住宅安装了中央空调 (人口普查局, 1999)。在1998年,83%的新建住宅安装了中央空调 ( 人口普查局, 1999)。中央空调在商业建筑物中也得到了快速的发展,从 1970年到1995年,有空调的商业建筑物的百分比从54% 增加到 73%(杰克森和詹森,1978)。 建筑物中的空气调节通常是利用机械设备或热交换设备完成.在大多数应用中,建筑物中的空调器为维持舒适要求必须既能制冷又能除湿,空调系统也用于其他的场所,例如汽车、卡车、飞机、船和工业设备,然而,在本章中,仅说明空调在商业和住宅 建筑中的应用。 商业的建筑物从比较大的多层的办公大楼到街角的便利商店,占地面积和类型差 别很大,因此应用于这类建筑的设备类型比较多样,对于比较大型的建筑物,空调设 备设计是总系统设计的一部分,这部分包括如下项目:例如一个管道系统设计,空气 分配系统设计,和冷却塔设计等。这些系统的正确设计需要一个有资质的工程师才能 完成。居住的建筑物(即研究对象)被划分成单独的家庭或共有式公寓,应用于这些 建筑物的冷却设备通常都是标准化组装的,由空调厂家进行设计尺寸和安装。 本章节首先对蒸汽压缩制冷循环作一个概述,接着介绍制冷剂及制冷剂的选择,最后介绍冷水机组。 1.1 蒸汽压缩循环

格力中央空调设计说明

方 案 设 计 (X X X) 昆明XXXX工程有限公司 地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话:XXXXXXXXXXXXXXXXX 传真:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 日期: 二〇一二年二月八日 一、工程概况 该工程位于云南省曲靖市 二、设计原则 A.本工程按舒适性空调设计,满足室内的空气品质要求

B.选用空调机的噪音等符合国家相关标准。 C.选用空调机能效比符合国家相关标准。 D.选用空调系统与建筑协调、美观。 E.采暖通风与空气调节设计规范 F.室内空气质量标准 G.全国民用建筑节能设计标准 H.格力空调产品样本 三、气象参数 . 昆明市地处北纬23°38′,东经103°38′ 冬季室外平均气温8℃ 大气压:夏季864。4hPa 夏季空调计算干球温度:30℃夏季空调计算湿球温度:22℃冬季空调计算干球温度:4℃冬季空调计算相对湿度:69% 四、设计方案 (一)、系统选择 本项目采用格力MB系列风冷模块中央空调机组——水系统,由新型风冷模块主机集中提供冷热源;经保温管路送至各空调区域,由各室内机就近进行热湿处理,满足空调区域的人体舒适度要求。(二)、设备选择 主机选用珠海格力电器股份有限公司生产的MB系列中央空调机组LSQWRF80M/B 一台,单台夏季制冷量为80Kw.末端设备选用珠海

格力电器股份有限公司生产的风机盘管共14台,其型号规格见配置表与报价清单。 (三)该空调系统特点 方案选择 a、方案选择 本工程选用全封闭涡旋压缩机产生冷热原。靠风冷方式冷却。室内外机连接管路用镀锌钢管。 b、方案特点 (1)低能耗设计 采用风冷式、大于4.0的cop值。 (2)空调系统管理简便,成本低廉: 风冷系统为全主机微电脑自动控制,无需专业人员专门管理,管理成本低廉。 (3)系统简单 针对传统冷水机组加热水机组的中央空调系统,省略了冷却水系统、冷却塔等设施,简化了安装,维护难度,在达到设计效果的基础上节约了成本。 设备选择 依据设计负荷指标,在各空调区域选择相应的室内机组,并综合配套选择室外机组,满足冬夏季室内空气舒适度要求。

空调系统设计说明书_范文

设计总说明 本设计为上海市某办公楼空调通风系统设计。该办公楼属大型办公建筑,总建筑面积约为55000㎡。地下两层,地上二十八层,建筑总高度为99.6m。地下两层为车库及设备用房,地上二十八层均为办公用房。该建筑的主要功能间有办公室、会议室、接待室等。全楼冷负荷为3080千瓦,全楼采用风冷热泵机组进行集中供给空调方式。 本建筑位于上海市。上海市地处我国东部沿海地区,东经121°43′,北纬31°16′。属于亚热带季风气候区,四季分明,夏热冬冷,春秋短暂,但由于地处沿海,雨季较为分散,以夏季雨量最大。夏季空调室外日平均温度30.4℃,办公室室内温度26℃,湿度65%,室内风速v ≤0.3 m/s;冬季办公室室内温度20℃,湿度40%,室内风速v≤0.2 m/s。 设计的依据主要有同济大学浙江学院毕业设计(论文)任务书《上海市某办公楼空调通风系统设计》、采暖通风与空调设计规范GBJ19—87、HV AC暖通空调节设计指南、高层民用建筑设计防火规范GB50045—95(2005版)、GB 50189-2005 公共建筑节能设计标准、简明通风设计手册等。 考虑该大厦为办公楼,空调的运行时间主要在上班时间,所以计算负荷时本设计取的时间为6—18时。此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吸顶式风机盘管,嵌入暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管异程式,冷水泵四台,三用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定风机和水泵。 通风设计方面,地下室为车库及设备用房,设计成机械送排风为主,自然进排风为辅的方式,其换气每小时不小于6次;卫生间排风设计为排风扇机械排风到外阳台,排风量按每小时不小于10次的换气量计算;考虑到办公室吸烟问题,也采用排风扇机械排风到外阳台,排风量为送风量的80%。电梯前室及楼梯间设计加压送风。 该设计按照建筑结构及其要求制定空调方案,力求能够满足使用的要求,即能够满足办公舒适性。此外还要从空调设计的科学合理性和经济性,以及建筑整体的美观度考虑。中央空调在现代建筑中越来越多的应用,技术也越来越成熟先进。能够有效的管理,一次性投资,后期使用方便,并且不占用建筑的有效空间。本文就是对中央空调的设计到选型,到校核计算的一个说明。从使用性到科学性再到经济性上做到好的结合。方案选择是整体考虑以及设计的总体思想,计算部分是整个设计的基础,绘图部分是与设计施工相联系的实际的走管和安装。三个部分相依相承,都与整个工程密不可分。各个部分都要保证科学合理,正确无误,经济适用。 本设计是真实性课题的典例。其中,有理论的分析计算,有中央空调方案的选择论证,有实际的绘图安装。是一个完整的工程设计实例。设计计算主要有冷负荷的计算,送风量的计算,管路的计算等。冷负荷的计算确定了各个房间的空气状况和调节条件,以及整个工程的负荷量。是确定室内空调调节方案的主要数据。也是选择冷水机组最主要的参考数据。送风量和管路的计算是面向实际设备和管路的数据资料。都是整个设计的基础。 在上面主要阶段完成以后还要对一些具体细节的问题加以论证思考并列出解决方案。比如管

空调自控系统方案设计(江森自控)

沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目 HVAC暖通空调自控系统 技术方案设计书

一. 总体设计方案 根据用户对项目要求,并结合沈阳建筑智能化建筑现状,沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目是屹今为止整个沈阳所有建筑物厂区当中智能化程度要求较高的。沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目里面分布着大量的暖通空调机电设备。 ?如何将这些暖通空调机电设备有机的结合起来,达到集中监测和控制,提高设备的无故障时间,给投资者带来明显的经济效益; ?如何能够使这些暖通空调机电设备经济的运行,既能够节能,又能满足工作要求,并在运行中尽快的将效益体现出来; ?如何提高综合物业管理综合水平,将现代化的的计算机技术应用到管理上提高效率。 这是目前业主关心的也是我们设计所侧重的。 沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调楼宇自动化控制系统的监测和控制主要包括下列子系统: 冷站系统 空调机组系统 本暖通空调楼宇自动化控制系统之设计是依据沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目的设计要求配置的,主体的设计思想是结合招标文件及设计图纸为准。 1.1冷站系统 (1)控制设备内容 根据项目标书要求,暖通自控系统将会对以下冷站系统设备进行监控:监控设备监控内容 冷却水塔(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态。 冷却水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手

自动状态、水流开关状态; 冷却水供回水管路供水温度、回水温度, 冷水机组(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态; 冷冻水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷冻水供回水管路供水温度、回水温度、回水流量; 分集水器分水器压力、集水器压力、压差旁通 阀调节; 膨胀水箱高、低液位检测; 有关系统的详细点位情况可参照所附的系统监控点表。 (2)控制说明 本自控系统针对冷站主要监控功能如下: 监控内容控制方法 冷负荷需求计算根据冷冻水供、回水温度和回水流量测量值,自动计算建筑空 调实际所需冷负荷量。 机组台数控制根据建筑所需冷负荷自动调整冷水机组运行台数,达到最佳节 能目的。 独立空调区域负荷计算根据Q=C*M*(T1-T2) T1=分回水管温度,T2=分供水总管温度, M=分回水管回水流量 当负荷大于一台机组的15%,则第二台机组运行。 机组联锁控制启动:冷却塔蝶阀开启,冷却水蝶阀开启,开冷却水泵,冷冻 水蝶阀开启,开冷冻水泵,开冷水机组。停止:停冷水机组, 关冷冻泵,关冷冻水蝶阀,关冷却水泵,关冷却水蝶阀,关冷 却塔风机、蝶阀。 冷却水温度控制根据冷却水温度,自动控制冷却塔风机的启停台数,并且自

青岛市某大楼中央空调设计说明

目录 (1) 第一章工程概述与设计依据 (3) 1.1 工程概述 (4) 1.2 设计依据 (4) 1.2.1 围护结构热工指标 (4) 1.2.2 室外设计参数 (4) 1.2.3 室设计参数 (5) 1.2.4 体力活动性质 (5) 第二章负荷计算 (6) 2.1 夏季冷负荷的计算 (7) 2.1.1 夏季冷负荷的组成 (7) 2.1.2空调冷负荷计算方法 (7) 2.2 湿负荷的计算 (9) 2.2.1 湿负荷的组成 (9) 2.2.2 湿负荷的计算方法 (10) 2.3 冬季热负荷的计算 (10) 2.3.1 围护结构传热耗热量 (10) 第三章空调方案的确定 (11) 3.1 空调系统的确定 (11) 3.1.1 全空气系统方案的确定 (11) 3.1.2 风机盘管加新风方式的确定 (12) 3.2 空气处理过程设计 (12) 3.2.1 全空气系统设计计算 (12) 3.2.2 风机盘管加独立新风系统设计 (14) 第四章风系统的设计 (16) 4.1 风管材料和形状的确定 (16) 4.2 送、回风管的布置 (16) 4.3 气流组织设计 (17) 4.3.1 全空气系统 (17) 4.3.2 风机盘管加新风系统 (17)

4.4 风管设计 (17) 4.4.1 风道水力计算步骤 (17) 4.4.2新风机组的选型 (18) 第五章水系统的设计 (19) 5.1 水系统方案的确定 (19) 5.1.1 两管制水系统的特点 (19) 5.1.2 闭式系统的特点 (19) 5.1.3 同程和异程系统的选择 (20) 5.1.4 一次泵变流量系统的选择依据 (20) 5.1.5 水系统方案的确定 (20) 5.2 冷冻水管路设计计算步骤 (21) 5.3 冷冻水泵的选型 (22) 5.3.1 冷冻水泵设计规 (22) 5.3.2 冷冻水泵的选型 (23) 5.3 冷凝水排放系统设计 (23) 第六章空调冷热源的确定 (24) 第七章通风与防排烟设计 (25) 7.1 防排烟的方式 (25) 7.2 空调建筑的防火防烟措施 (26) 7.3 通风、防排烟设计 (26) 第八章管道保温设计的考虑 (28) 8.1 管道保温的一般原则 (28) 8.2 管道保温层厚度的确定 (28) 第九章空调系统消声减振的设计方案 (29) 9.1 空调系统消声设计 (29) 9.2 空调系统减振设计 (30) 总结 (30) 参考文献 (31) 致32 附录 (33)

空调毕业设计说明书

……………………. ………………. ………………… 山东农业大学 毕 业 设 计 题目:南京实验楼集中空调系统设计 院 部 水利土木工程学院 专业班级 建筑环境与设备工程2010级3班 届 次 2010 学生姓名 孙晴 学 号 20103496 指导教师 王萌 二O 一四年六月十四日 装 订 线 ……………….……. …………. …………. ………

目录 一. 设计资料及说明 (1) 二. 空调设计方案分析 (2) 三. 负荷计算 (4) 四.空气处理过程设计 (12) 五. 房间气流组织方案设计 (14) 六. 水系统的水力计算 (15) 七.风系统的水力计算 (17) 八. 冷热源的设计和布置 (19) 九.空调设备明细表 (20) 十.空调系统消声减振的设计方案 (22) 十一.空调系统控制和调节 (24) . . . 参考文献 (24) 致谢词 (25) 附录(附件) (26)

南京实验楼集中空调系统设计 作者:孙晴 10建环3班 指导老师:王萌 设计内容简介: 对南京实验楼集中空调系统进行了设计。该实验楼共三层,建筑总面积6738.24m2,其功能包括:实验室、教室、办公室。该中心总冷负荷880.83kw,总热负荷744.02kw。基于冷负荷、湿负荷、热湿比及其功能区特点,并考虑到经济性和可行性,确定出了该实验楼的具体所适用的空调系统方案,并针对此方案进行了水管风管的布置、水力计算、设备选型及设备布置及对设备的消声减振的设计。

1 设计说明及资料 1.1原始资料 1.1.1 设计地区:江苏南京 1.1.2 建筑资料:该实验楼为五层建筑,第一、二、三层有实验室,内厅,卫生间等,第四层有实验室,教室,办公室,卫生间等。第五层有教室,卫生间。现以提供各层结构平面图等。每层层高除二层为5.4m外均为4.5m,吊顶3m(局部可低)1.1.3 室内设计参数 表1-1-1 1.2 室外气象资料和围护结构资料 1.2.1室外气象资料 表1-2-1 1.2.2围护结构资料 外窗-------普通玻璃,传热系数为3.6 w/m2.℃

设计方案说明(格力空调)

第一部分:设计方案说明 格力小型中央空调系统设计方案 一、工程概况 本方案中住宅的建筑室内面积约为多m2空调使用面积约为m2。设有客厅、餐厅、主卧室、次卧、 书房。 本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。 1.电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。 2.控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可 与主机联动。 二、设计参数 (一) 室外气象参数: 夏季空调室外计算干球温度 T=36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度 Ts=27.3℃ 冬季干球温度 T=2.0℃ 冬季空调室外计算相对湿度Ф=82% 大气压力夏季 991.2hPa 冬季 973.2hPa (二)室内设计参数: 夏季室内温度冬季室内温度 24-28℃18-22℃ 三、设计依据 (一)设计采用规范 1.《采暖通风与空气调节设计规范》。GBJ19-87(2001年版) 2.《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87) 3.《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (二)业主要求 1.业主单位提供的建筑平面图; 2.主机与室内机均采用格力产品 3.空调主机按全负荷的计算。 4.空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC管。 四、设计思想 (一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。 (二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为:1.超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。

2.室内自动恒温控制,24小时定时开/关功能。 (三)系统噪音最小化。 (四)尽量提高安装高度,融入装饰之中 (五)降低初投资和运行费用 五、主机、末端选型 楼层房间功能面积(m2) 冷指标(W/m2)冷负荷(W)室内机型号 一楼客厅20 220 4400 GMV-R50P/HL 餐厅11 220 2420 GMV-R25P/HL 书房12 200 2400 GMV-R25P/HL 二楼 主卧室19 220 4180 GMV-R50P/HL 次卧11 200 2420 GMV-R25P/HL 合计73 15.82KW 17.5KW 经计算总冷负荷为17.5KW,根据使用功能分配要求,考虑到空调区域的使用功能不同,不具有同 时使用负荷高峰的可能性(如客厅与卧室一般使用会交替)。总负荷峰值按总末端负荷70%计算.故主机负荷为12kw. 制冷机的选型采用珠海格力空调设备有限公司生产的数码多联家用中央空调一台,型号为GMV-R120W/H,总制冷/制热量为12KW/13KW,制冷/制热用电功率为 3.5KW/3.6KW。主机电源为220V、50Hz。脑板的控制下根据负荷变化,自动无级工作保证空调区域温度稳定。 六、空调氟系统及气流组织设计 1.铜管系统 (1)铜管系统: 空调内外机连接采用铜管,闭式循环系统;其管路走向由设计人员、施工人员根据现场具体情况 与业主、装修及各施工单位共同协商确定、详见空调平面布置图。 (2)冷凝水系统 空调冷凝水依就近排入卫生间旁通地漏的原则,其管路布置根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定。凝结水管路必须保证顺水流方向的斜度1/100,以保证凝结水能自然流畅。 (3)保温材料 冷(热)水路系统管道保温密闭,采用材料为橡塑福乐斯,外缠扎带。 2.气流组织 气流组织决定房间空调效果,本设计采用侧送下回风方式(详见空调方案设计图)。由施工人员根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定,其开口及表面美饰由装修单位处理。 七、施工说明与其它注意事项 (一)在工程施工过程中,施工人员应多协调业主、装修及各工种,及时解决工程问题,做到 气流组织合理,装修美观,空调安装方便,达到业主与设计要求;并保质、保量,按期完成工程内容。 (二)空调铜管系统管道保温连接处不能有缝隙,保温材料无破损。 (三)冷凝水管路必须保证凝结水自流畅通。

上海市某综合楼中央空调系统设计毕业设计说明书

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

空调系统设计说明

中央空调系统设计说明 一、项目概况。该建筑为酒店型会所,共三层,空调面积约3500平米,以平均冷负荷指标170 W/㎡,得标准进行空调设计。 二、设计依据。根据甲方提供得建筑功能平面图。 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 设备厂家得安装说明手册 三、设计范围 各功能房间得夏季制冷、机房布置等设计。采用设计方案:冷水机组+风机盘管+冷冻水泵。设备置于设备间,膨胀水箱高位定压。 四、设计参数 夏季室外空气调节计算干球温度36℃,湿球温度27℃。夏季室内设计温度26±2℃ 五、项目分析及方案设计 单位面积冷负荷设计为约170w/㎡,本项目空调面积约3500平方米。 5、1一层系统 一层为高层高式大空间,采用高静压盘管风机。分区控制各个区域,容易针对性控制温度以达到节能目得。前台大厅约230w/㎡,餐厅约230w/㎡,咖啡厅约200w/㎡,KTV包房及棋牌娱乐室约260w/㎡,客房每个房间负荷约180w/㎡,走廊空间约80w/㎡。送风方式按各分区特点配合室内装饰选择合适得送风方式。 5、2二层系统 二层为客房与会议室,均采用静音型风机盘。会议室单位冷负荷约260w/㎡,客房每个房间负荷约180w/㎡,送风采用侧送风得方式。走廊空间80w/㎡,采用静压箱集中送风方式。5、3三层全部为客房,均采用静音型风机盘。客房每个房间负荷约180w/㎡,送风采用侧送风得方式。走廊空间80w/㎡,采用静压箱集中送风方式。 六、送风口形式:采用铝合金双层百叶风口,以单层百叶铝合金风口作为回风口。最终具体选用情况,与装修公司紧密配合选择。 七、系统控制。 7、1主机机组得运行、管理均由微电脑控制系统完成,操作简单,仅需管理人员在季节变化需要启动时打开电源、总阀及分区控制阀门;机组根据负荷自动启动/停止压缩机,使机组既运行在最佳经济点,又节约用户能源。机组得各项保护功能齐全,具备故障自检系统,自动平衡压缩机得磨损,冬季自动防冻等功能。 7、2室内机风机盘管由线控器分别控制,根据装饰设计配合放置在光源开关处。 八、冷冻水系统。 本系统以水作为载冷剂进入房屋,安全,环保、无任何潜在使用危险,也不会出现一点泄漏就造成全系统瘫痪得问题。冷冻水系统经过室外主管进入各空调区域。冷冻水系统管道:DN≥50MM采用无缝钢管,DN<50MM采用PPR管。风机盘管与冷冻水支管间采用橡胶软接头,阀门采用铜闸阀。系统最低点设立排污阀,局部最高点设自动排空阀。 九、冷凝水排水系统,采用U-PVC管,通过卫生间就近排放。 十、主机设备。 冷水机组设备采用水冷螺杆机组,该类型机组最大优点在于技术成熟、性能稳定、能效比高。设备放置于单独得设备间,基础由建设方根据我方提供得基础图预制。冷却塔采用角型横冷式冷却塔,放置于设备间屋顶。屋顶承压结构由我方提供基础图及设备循环重量,建设方据

别墅中央空调设计毕业设计说明

别墅中央空调设计毕业设计说明

摘要 户式中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内空气的质量,预防空调病的发生。本设计先根据工程概况计算各个房间的冷负荷和总的冷负荷,选用制冷剂直接蒸发一拖多热泵机组。确定系统后再根据各个房间冷负荷和总冷负荷确定室内机和室外机的型号,由于型号固定,冷媒水管道参数便已确定,只需计算冷凝水管道即可。 目前,随着我国经济的逐步增长,居住条件日益改善,人们对生活环境的舒适性的要求越来越高,对家用中央空调的需求越来越大,对中央空调节能、舒适、健康更加关注。 因此,设计一项节能、舒适、健康的中央空调工程是很实际意义的。关键词:户式中央空调负荷计算制冷剂一拖多机组 ii

Abstract Household central air conditioning is by a host had cold wind or by air hose end up to several different control room in order to achieve the purpose of indoor air conditioning. By the way, with a duct host can control and introducing several different room, effectively improve the indoor air quality, the air KongDiaoBing prevention. This design according to the engineering survey first calculated that the cooling load of each room and the cooling load of the direct evaporation, refrigerant heat pump units. More than yituo After the system is determined according to the cooling load of each room and cooling load of indoor and determine the type, air-conditioners, cold media because type water pipe parameters determined by calculation, and has condensed water pipe. At present, with China's economic growth, gradually improved increasingly, people living conditions for the comfort of living environment, the demand for household central air conditioning for central air conditioning energy-saving, comfortable, healthy more attention. Therefore, an energy-saving design, comfortable and healthy central air conditioning project is very practical significance. Key words: Household central air-conditioning Load calculation Refrigerants More than one unit delay ii

空调设计说明书

广州市金棕别墅空调设计 一、工程概况 本建筑物为广州地区某教学楼,总建筑面积约为43589.46m2,空调面积约为40000 m2,使用区域为客人房、工人房、休闲宴会厅、实书房、主卧房等等,共2层。 相关建筑参数: (1)层高:一层高为3.3米,三层层高2.97米。 (2)吊顶:一、二层吊顶高度为2.7米 (3)外窗及门高:详见平面图。 二、主要设计参数 1、室外空气设计参数(参考广州) 计算温度 夏季参数干球温度34.2℃ 湿球温度27.8℃房间名称温度面积人员密度人数新风标准 ℃㎡p/㎡个m3/(h·p) 客人房18 13.22 0.063 1 50 客人房18 15.20 0.063 1 50 餐厅18 16.99 0.67 12 300 工人房18 4.68 0.063 1 50 客厅18 23.83 0.5 12 480 休闲宴会厅18 26.84 0.8 22 550 休闲宴会厅18 22.42 0.8 18 450

主卧房18 25.07 0.1 3 150 书房18 15.74 0.1 2 100 卧房18 19.77 0.1 2 100 三.系统方案比较及确定 系统分区,由于一层面积不大,管长不长且主要是房间卧房休闲宴会厅,要求差别不大,股考虑每层为一个分区,冷媒管布置在中间的管井,然后向两边分别拉给房间,新风机。冷媒管布置在中间,长度分配会比较适当,且分歧管在中间分歧,整天的设计灵活性也提高了。室外机布置在楼顶上,避免噪音太大的影响。室外机布置,卧室书房,这类对噪音要求高的采用内藏风管超薄式,休闲餐厅这些使用内藏风管式.。冷凝水排放方式是直接往厕所排放,方便简单。新风采用独立的全新风系统,舒适。 四、负荷计算

体育馆中央空调设计说明书

中央空调设计说明书 设计项目:某新校区体育馆中央空调设计 专业:供热通风与空调工程技术 目录 一、设计概况与方案论证 (3) 二、设计参数和冷热负荷计算 (5) 1、室外空调设计参数 (5) 2、室内空调设计参数 (5) 3、冷负荷计算(见EXCEL表格) (7) 1

三、新风负荷计算 (20) 1、各房间新风量计算 (20) 2、新风负荷计算 (21) 四、送风量计算(新风比取15%) (23) 五、气流组织 (24) 六、空调系统设计 (26) 1、各系统水力计算 (26) 2、风机机组选型 (34) 3、空调机组选型 (35) 七、空气调节水系统设计 (36) 1、冷冻水系统 (36) 2、冷却水系统 (36) 设计说明书 工程名称:某学院新校区体育馆 参考资料: 《暖通空调常用数据手册》(第二版) 建筑工程常用数据手册系列手册组编中国建筑工业出版社2002年 《通风与空气调节工程》赵岐华主编武汉理工大学出版社2008年 《空气调节技术》金文主编电子工业出版社2007年 2

《民用建筑空调设计》马最良姚杨主编化学工业出版社2003年 一、设计概况与方案论证 某学院新校区体育馆面积为2832平方米,层数为两层,首层为一个舞台、一个篮球场(篮球场正对舞台,当有节目表演时篮球场充当观众观看区)、一间健身房、两个库房(一大一小)、一间贵宾接待室、两间化妆间、一间控制室、一间配电室、一间门卫室、男女更衣室各一间、男女厕所各一间,二层为一中空天井(面积大于首层篮球场)、两间面积等大的库房、两间面积等大的备用室、一间台球室、一间乒乓球室、男女浴室各一间、一块器械场地、走廊。屋顶为轻钢屋面,屋顶带百叶窗。 体育馆特点﹕①体育馆人员集中、流动量大、需要保证空气流通循环量,为室内提供新鲜空气,排除室内异味和空气。 ②体育馆各房间使用时间的差别(化妆间与贵宾室不经常使用、库房与备用室人员流动不大),因此需要各房间能单独控制运行,单独使用负荷。 ③体育馆属于大空间对温、湿度控制要求严格。 ④体育馆个别运动场区房间面积大,一、二为中空天井贯通上下,敷设风管水管都比较困难。 ⑤体育馆对噪声要求严格。 ⑥体育馆一、二层为中空天井贯通上下,建筑空间较少,不能容纳占用大空间的系统。 ⑦体育馆各运动区的运动强度不同,需要的舒适性温度不同,因此负荷供应有差别。 ⑧体育馆首层设置空调机房面积有限。 ⑨体育馆总标高为18.15米,顶棚高度为6.7米(从11.45米到18.15米)属高大空间。室内人员与照明等其他机电设备产生的热量向上上升,在顶棚下形成热空气层,需要将此空气风量排至室外。 3

相关文档