文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中级职称建筑给排水模拟题.概要

中级职称建筑给排水模拟题.概要

中级职称建筑给排水模拟题.概要
中级职称建筑给排水模拟题.概要

A卷

一、单项选择题

1、水塔容积由()曲线确定。( C )

A、二级泵站供水量

B、一级和二级泵站供水量

C、二级泵站供水线和用水量

D、一级泵站供水线和用水量

2、管网末端设水塔时,()用水量情况下必须从二级泵站和水塔同时向管网供水。( C )

A、最高日

B、平均日

C、最高日最高时

D、最高日平均时

3、存水弯的水封深度不得小于()毫米。( C )

A、30

B、40

C、50

D、60

4、建筑内部排水管管径一般不小于()毫米。(B )

A.40 B.50

C.75 D.100

5、生活饮用水不得因回流而被污染,设计时应符合有关规范要求,其中,给水管配水出口高出用水设备溢流水位最小空气间隙为()。(D )

A、不得小于配水出口处出水口直径

B、不得小于配水出口处出水口直径的1.5倍

C、不得小于配水出口处出水口直径的2.0倍

D、不得小于配水出口处出水口直径的2.5倍

6、室内消火栓充实水柱长度一般至少为()米水柱。( B )

A、5

B、7

C、10

D、13

7、室内消火栓的布置,应保证2支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。下列()建筑可采用一支水枪的充实水柱到达室内任何部位。( A )

A、高度≤24m,体积≤5000 m3的库房

B、九层住宅

C、高度>24m的建筑

D、体积>5000 m3的建筑

8、自动喷水灭火系统的总用水量按火灾延续时间()小时计。(B )

A、0.5

B、1.0

C、1.5

D、2.0

9、配水装置包括()。( C )

A、各种阀门

B、各种阀门和水表

C、水龙头(水嘴)、淋浴喷头等

D、水龙头、淋浴喷头、阀门、水表

10、室内消火栓一般距地面的高度应为()米。(C )

A、0.9

B、1.0

C、1.1

D、1.2

11、生活饮用水不得因管道产生虹吸回流而受到污染,特殊器具不能设置最小空气间隙时,应设置()或采取其他有效的隔断措施。( C )

A、吸气阀

B、止回阀

C、管道倒流防止器

D、闸阀

12、水箱的泄空管和溢流管的出口,应采取()排水的方式。(D )

A、间歇

B、重力

C、直接

D、间接

13、当生活饮用水水池(箱)内的贮水,()小时内不能得到更新时,应设置水消毒处理装置。( C )

A、24

B、36

C、48

D、72

14、给水管道暗设时,敷设在找平层内或管槽内的给水支管的外径不宜大于()毫米。( B )

A、20

B、25

C、32

D、40

15、室内冷、热水管上、下水平平行敷设时(),垂直平行敷设时()。(D )

A、冷水管应在热水管上方;冷水管应在热水管左侧;

B、冷水管应在热水管下方;冷水管应在热水管左侧;

C、冷水管应在热水管上方;冷水管应在热水管右侧;

D、冷水管应在热水管下方;冷水管应在热水管右侧。

16、室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。行车道下的管线覆土深度不宜小于()米。( D )

A、0.15

B、0.3

C、0.5

D、0.7

17、建筑物给水引入管的设计流量,当建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水时,应取建筑物内的生活用水()。( A )

A、设计秒流量

B、最高日最大时生活用水量

C、最高日平均时生活用水量

D、平均日平均时生活用水量

18、宾馆建筑的生活给水管道的设计秒流量,应按()计算。(B )

A、概率法

B、平方根法

C、卫生器具同时使用百分数

D、用水定额、用水小时数、小时变化系数。

19、水池(箱)的溢流管的管径应()。(C )

A、比出水管大一级

B、与出水管相同

C、比进水管大一级

D、与进水管相同

20、建筑物内,( C )允许敷设生活给水管道。

A、烟道内

B、排水沟内

C、吊顶内

D、生产设备基础下

21、在下列给水管网上,( B )宜敷设蝶阀、球阀。

A、需调节流量、水压的管段

B、安装空间小的管段

C、要求水流阻力小的管段

D、安装空间大的管段

22、伸顶通气管高出屋面不得小于( A )m,且必须大于最大积雪厚度。

A、0.3

B、0.4

C、0.5

D、0.6

23、住宅、集体宿舍、旅馆的化粪池实际使用人数占总人数的百分数为()。( D )

A、40%

B、50%

C、60%

D、70%

24、消防水箱中贮存的是()消防用水量。( B )

A、前5分钟

B、前10分钟

C、前30分钟

D、前1小时

25、消火栓给水管道设计流速不宜超过()m/s。( C )

A、1.5

B、2.0

C、2.5

D、3.0

26、室外消防给水如采用低压给水系统,管道内的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于()m水柱(从地面算起)。(B)

A、5

B、10

C、15

D、20

27、消防水泵结合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个水泵结合器的流量按()L/s计算。( B )

A、10

B、10~15

C、15

D、15~20

28、《建筑设计防火规范》规定,消防水池容量如超过()m3时,应分设成两个。( C )

A、500

B、800

C、1000

D、1200

29、室内消火栓出口压力超过()m水柱时,应设减压设施。(B )

A、40

B、50

C、60

D、80

30、应遵循《建筑设计防火规范(2001年版)GBJ16-87》的建筑不包括。()。( D )

A、9层及9层以下的住宅(包括底层设置商业网点的住宅)

给排水及消防施工方案

给排水及消防施工 方案

———————————— 给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批:

———————————

目录 1.工程概况 --------------------------------------------- 1 2.施工依据 --------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法 ----------------------------- 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施---------------------- 7 4.1、消防水系统------------------------------------- 7 4.1.1、放线、敷管-------------------------------- 7 4.1.2、管道支架的安装---------------------------- 7 4.1.3、阀门安装---------------------------------- 7 4.1.4、外管敷设---------------------------------- 8 4.1.5、系统管网冲洗、试压------------------------ 9 4.1.6、设备安装--------------------------------- 10 4.1.7、系统调试--------------------------------- 12 4.1.8、灭火器安装的施工方法--------------------- 13 4.2、各分项工程的施工顺序-------------------------- 14 4.2.1、一般施工顺序----------------------------- 14

建筑给排水考试题库含答案

建筑给排水考试大全及答案(题库) 一、填空题 1.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管)、钢管。其中塑 料管的连接方式有螺纹连接、法兰连接、焊接、粘接、等。 2.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域 性热水供应系统。 3.建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装 置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等 4.高层建筑物的室内消火栓系统是指 10层以上的住宅建筑,高度大于 24 米的其他民用建筑和 公共建筑的室内消火栓系统。 5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工业 废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 6.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、 埋地干管和检查井组成。 8.建筑给水系统的组成包括水源,引入管、水表节点、给水管网、配水 装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施和增压储水设备等。 10.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为外排水、内排水、混合排水 . 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、 报警装置等组成。 12.热水供应系统,按热水供应范围大小可分为集中热水供应系统、局部热水供应 系统、区域性热水供应系统。 13.建筑内排水系统安排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工 业废水排水系统和屋面雨雪水排水系统排水系统。 14.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、 高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 15. 塑料管的连接方式有焊接、粘接、螺纹连接、法兰连接等。 16.按水平干管所设位置不同,给水系统的管路图式有下分式、上分式、中分式 和环状式。 19.室内给水管的安装顺序:一般是先安装引入管、室内干管、立管、支管。 21.水箱上的配管有进水管、出水管、溢流管、排污管、信号管。 22.室内排水系统的主要组成部分由卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通 气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物。. 23.热水加热的方式有直接加热和间接加热。 24.屋面雨水外排水系统分为: 沿沟外排水和长天沟外排水系统。 25.室内消火栓灭火系统是水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高 位水箱、水泵接合器、增压水泵、等组成。 26.水表的作用是计量水量。流速式水表的工作原理是管径一定时,流速与流量成正比,并 利用水流带动水表叶轮的转速来指示水量的。 27.多层建筑室内消火栓布置原则:消防射流达到室内任何部位,即不出现消防死角;相邻 消火栓的射流应彼此相交;消火栓应设在建筑物的显眼易取用的地方;消火栓间距不大于 50米米;消火栓栓口中心离室内地面高为 1.1 米,栓口出水方向宜与设置消火栓的墙面成 900 角。 28.按经验确定某些排水管的最小管径:凡接有大便器的管段,即使仅有一只大便器,也应考虑其排 放时水量大而猛的特点,管径DN不小于 100mm ;大便槽排水管管径DN不小于150mm ;小便 槽或连接3个以上手动冲洗小便器的排水管管径DN不小于 75mm ;室内排水管管径DN不小于 50mm; 29.集中热水供应系统的管道一般可分为三部分:热媒循环管道,它是连接锅炉和水加热器或贮水

湖南土建中级职称给水排水专业基础知识模拟试题

2019土建中级职称给水排水专业基础知识模拟试题(一)单选一 【1】关于叶片泵的汽蚀余量,下列说法正确的是A A.泵铭牌上的汽蚀余量越小,说明泵的吸水性能越好; B.泵铭牌上的汽蚀余量越小,说明泵的吸水性能越差; C.泵铭牌上的汽蚀余量越小,说明泵的效率越高; D.泵铭牌上的汽蚀余量越小,说明泵的效率越低。 【2】当管道尺寸及粗糙度一定时,随着流量的加大,紊流流区的变化是D A.光滑区→粗糙区→过渡粗糙区; B.过渡粗糙→粗糙区→光滑区 C.粗糙区→过渡粗糙区→光滑区; D.光滑区→过渡粗糙区→粗糙区 【3】一输送热水的管道,其散热效果最佳的水流流态是A A.层流; B.光滑区紊流; C.过渡粗糙区紊流; D.粗糙区紊流。 【4】当线段或平面图形不平行于投射线或投影面时,其斜投影则可能__D___其实长、实形。 A.大于;

B.等于或小于; C.大于或等于; D.大于、等于或小于。 【5】离心泵的设计工况点是指D A.扬程最高的点; B.流量最大的点; C.功率最高的点; D.效率最高的点。 【6】对于水泵最大安装高度(Hss)与容许吸上真空高度(Hs)的关系,下列说法正确的是A A.Hs大,Hss可大些; B.Hs大,Hss可小些; C.Hss与Hs无关; D.前述三种说法都是错误的。 【7】如图所示的离心泵装置,抽升的液体为清水,其静扬程为B A.15m; B.20m; C.30m; D.35m。

【8】用平行投影的方法选择适当的投影面和投射方向,可在一个投影面上得到能同时反应形体长、宽、高三个向度的图,称为C A.正投影; B.标高投影; C.轴测投影; D.中心投影。 【9】水跃现象中,水流状态的转变是A 【10】已知长度量纲[L]、时间量纲[T]、质量量纲[M],则切应力量纲[]= C A.急流→缓流; B.急流→急流; C.缓流→急流; D.缓流→缓流。 【11】在离心泵的正常工作范围内,其流量与扬程的关系为A A.[M-2L-1T-1]; B.[ML-1T-1]; C.[ML-1T-2]; D.[ML-2T-2]。 【12】当平面为水平投影面垂直时,H投影反应的相应度量包括B A.流量越大扬程越低; B.流量越大扬程越高;

给排水基础知识 第五章 建筑消防给水系统

第五章建筑消防给水系统 在建筑物内部设置消防给水系统,用于扑灭建筑物中一般物质的火灾,是最经济有效的方法。建筑消防给水系统按功能和作用原理不同可分为室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等。 5-1 概述 灭火剂:水、卤代烷、二氧化碳、干粉、水蒸汽、泡沫等。 室外消防给水系统的任务是供给消防水池和消防车用水。 室内消防给水系统分低层建筑和高层建筑室内消防给水系统,其划分主要是根据消防车的供水能力及消防登高器材的性能来确定的。规定其划分界限为10层及其以上的住宅建筑(包括底层设有服务网点的住宅)和建筑高度24m以上的其他民用和工业建筑。 设置室内消防给水系统的目的是为了有效地控制和扑救室内的初期火灾,对于较大的火灾主要求助于城市消防车赶赴现场,由室外消防给水系统取水加压进行扑救灭火。对于高层建筑,原则上立足于自救。 5-2 室外消防给水系统 一、室外消防给水水源 建筑室外消防给水系统是指多幢建筑所组成的小区及建筑群的室外消防给水系统。 消防用水可由市政给水管网(城镇、居住区、企业单位的室外消防给水,一般均采用低压给水系统,即消防时市政管网中最不利点的供水压力为大于或等于0.1MPa。)、天然水源(枯水期最低水位及寒冷地区冰冻)或消防水池供给,为了确保供水安全可靠,高层建筑室外消防给水系统的水源不宜少于两个。 二、室外消防水压 高压消防给水系统要求管网内经常保持足够的压力,火场上不再使用消防车或水泵加压,在保证用水总量达到最大时,在任何建筑物最高处,水枪的充实水柱仍不小于10m。 室外临时高压给水系统要求管道内平时水压不高,当接到火警时,开启高压消防水泵,使管道内的压力迅速达到高压给水管道系统的要求。 在室外低压消防给水系统中,管道内平时水压较低,保证最不利点消火栓的压力不小于0.1MPa即可,当发生火灾时,由消防车或移动式消防泵进行加压,提供水枪所需要的压力。 目前,我国市政给水管实行低压消防制。通常多采用几幢建筑合用一座消防泵房或每幢建筑物设独立的消防泵房的临时高压给水系统。

建筑给排水试卷及答案范文

福建农林大学函授考试试卷(A)卷 学年第学期 课程名称:建筑给排水工程考试时间 建筑工程技术专业年级班学号姓名 一、单项选择题(每小题1分,共10分) 1下述不是水质污染的原因是( C )。 A、贮水池管道不当 B、贮水箱的制作材料或防腐材料不当 C、在空气湿度较高的房间设给水管道 D、非饮用水或其他液体倒入生活给水系统 2热水的水温与( D )无关。 A、热水使用要求 B、加热设备的热源 C、水质 D、热水供应时间3开水管道应选用许用温度大于( B )管材。 A、100 oC的镀锌钢管 B、100 oC的铜管 C、90 oC的聚丁烯PH管 D、60 oC的聚丙烯PP-R管 4消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于( B )m3。A、1 B、2 C、3 D、4 5排水系统设计的最基本要求是( A )。 A、将污废水迅速畅通排至室外 B、排水噪声低 C、防止有毒有害气体进入室内 D、管道布置合理 6、关于建筑屋面雨水排水设计,下列叙述错误的是( D )。 A、高层建筑屋面雨水排水系统宜按重力流设计 B、长天沟外排水宜按压力流设计 C、工业厂房、库房、公共建筑的大型屋面雨水宜按重力流设计

D、檐沟外排水宜按重力流设计 7、一般建筑的重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应( B )重现期的雨水量。 A、2~5年 B、10年 C、50年 D、100年 8、居住小区室外排水管道的计算确定方法是( B ) A、按最大小时排水量和规定的流速公式计算确定 B、按最大日平均时排水量和规定的流速公式确定 C、按小区内建筑物的排水当量总数计算确定管径 D、按设计秒流量计算确定管径 9、中水系统不包括( D )。 A 、原水系统 B 、处理系统C、供水系统D、排水系统 10、游泳池和水上游乐池的池水使用瓶装氯气消毒时,氯气必须采用( C )投加方式。 A、正压自动 B、气泵 C、负压自动 D、手动 二、填空题(每个空格1分,共20分) 1、给水管网是指建筑物内水平干管、立管和横支管。 2、流速式水表按翼轮构造不同分为旋翼式和螺翼式。 3、消防系统按灭火范围和设置的位置可分为室内消防系统与 室外消防系统。 4、室外消火栓的保护半径不应超过、150 米,间距不应超过120 米。 5、二氧化碳灭火系统按灭火方式分为化全淹没灭火方式和局部施用灭火方式。 6、建筑内部排水定额有两种,一种是以每人每日为标准,另一种是以卫生器具为标准。 7、屋面雨水排水系统按管内水流情况可分为重力流雨水排水系统和压力流雨水排水系统。 8、根据热水加热方式不同,可分为直接加热方式和间接加热方式。 9、游泳池循环给水方式有顺流式、逆流式和混合式三类。

给排水及消防工程施工方法与技术措施

给排水及消防工程施工方法与技术措施本工程由市政给水管直接供水。最高日用水量700 m3/d;最大小时用水量125m3/h。系统采用分区的给水方式。给排水工程包括:给排水系统、污水系统、热水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统等。 本工程管道所选用的材料及连接方式见下表 一、管道支架安装 根据给排水工程施工要求,管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道,管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。 1.1管道支架的选型 管道支架加工制作前应根据管道的材质、管径大小等按标准图集体进行选型。支架的高度应深化设计图纸进行确定,防止施工过程中管道与其它专业的管道发生“碰撞”。并考虑部分管道需保温的空间,优先选择可调支吊架,以保证施工方便及精度达标。如以下几种:

⑴剪力墙、柱三角支撑 ⑵落地支架以及地上水平管支架 ⑶卡箍吊架

⑷管井内支架 立管垂直于管卡 ⑸管道固定支架

1.2管道支架制作加工 管道支架采用角钢或型钢制作,制作质量必须符合规范要求。 ⑴管道支架必须满足管道的稳定和安全,允许管道自由伸缩并符合安装高度。 ⑵给水立管安装管卡时,层高H≤5m每层设一个,层高H≥5m时每层设两个。 ⑶临近阀门和其他大件管道须安装辅助支架,以防止过大的应力,临近泵接头处亦须安装支架以免设备受力。对于机房内压力管道及其他可把震动传给建筑物的压力管道,必须安装弹簧支架并垫橡胶垫圈以达到减震的目的。 ⑷排水立管采用管卡定位,管卡的距离不得超过3m ,立管底部应设支座或吊卡。金属排水管上的吊钩或卡箍,应固定在承重结构上,固定件间距:横管不得大于2m,立管不得大于3m。层高小于或等于4m,立管中部可安装一个固定件。 ⑸管道支架切割及钻孔,采用砂轮切割机及台钻,煨制要圆滑均匀,各种支

建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) A r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 B r r r r u u u u u u u u u u r r C u u r u u r u u r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 D r r r u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。

湖南中级职称考试给排水实务

2010湖南中级职称考试模拟题(给水排水专业基础知识) 给水排水专业历年真题2010-07-06 09:11:25 阅读400 评论0 字号:大中小订阅2010湖南中级职称考试模拟题(给水排水专业基础知识) 单选一 【1】关于叶片泵的汽蚀余量,下列说法正确的是 A 泵铭牌上的汽蚀余量越小,说明泵的吸水性能越好; 泵铭牌上的汽蚀余量越小,说明泵的吸水性能越差; 泵铭牌上的汽蚀余量越小,说明泵的效率越高; 泵铭牌上的汽蚀余量越小,说明泵的效率越低。 【2】当管道尺寸及粗糙度一定时,随着流量的加大,紊流流区的变化是 D 光滑区→粗糙区→过渡粗糙区; 过渡粗糙→粗糙区→光滑区 粗糙区→过渡粗糙区→光滑区; 光滑区→过渡粗糙区→粗糙区 【3】一输送热水的管道,其散热效果最佳的水流流态是 A 层流; 光滑区紊流; 过渡粗糙区紊流; 粗糙区紊流。 【4】当线段或平面图形不平行于投射线或投影面时,其斜投影则可能__D___其实长、实形。 大于; 等于或小于;

大于或等于; 大于、等于或小于。 【5】离心泵的设计工况点是指 D 扬程最高的 点; 流量最大的点; 功率最高的点; 效率最高的点。 【6】对于水泵最大安装高度(Hss)与容许吸上真空高度(Hs)的关系,下列说法正确的是 A 大,Hss可大些; 大,Hss可小些; 与Hs无关; 前述三种说法都是错误的。 【7】如图所示的离心泵装置,抽升的液体为清水,其静扬程为 B A.15m; B.20m; C.30m; D.35m。 【8】用平行投影的方法选择适当的投影面和投射方向,可在一个投影面上得到能同时反应形体长、宽、高三个向度的图,称为 C 正投影; 标高投影;

建筑给排水模拟试题及答案(A)

《建筑给水排水工程》 模拟考试试题(A) 班级:姓名:学号:授课教师: 一、填空(每空1分,共计15分) 1、给水铸铁管有(承插)连接和(法兰)连接两种方法。 2、室内热水供应系统的第二循环系统指的是(热水配水管网)系统。 3、在用水量较均匀时,水表口径应以安装水表管段的(设计流量)流量不大于水表的(额定流量)流量来确定。 4、(水泵接合器)是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置。 5、建筑给水包括(小区)给水和(建筑内部)给水两部分。 6、存水弯有(P)型、(S)型和(瓶)型3种类型。 7、建筑内部生活排水管道的坡度有(标准)和(最小)两种。 8、(引入管)是连接室内外给水管道的联络管,其穿越建筑物承重墙或基础时应(预留孔洞)。 二、解释概念(每个2分,共计10分) 1、中水:水质界于给水与排水之间的水,是将废水收集起来经适当处理后回用于器具的冲洗,浇洒绿地和浇洒道路等方面。 2、竖向分区:竖向分区是指人为把高层建筑分为几个区域,每个区域分别有各自的管道系统和设备,防止最低处管道和器具超压。 3、给水当量:把一个污水盆上的配水龙头的额定流量0.2L/s作为一个给水当量,其它器具的当量以此折算。 4、流出压力:卫生器具为获得额定流量而需要的最小压力值。 5、间接排水:器具排水管不直接与排水支管相连,而有一段空气间隔的排水方式称为间接排水。 三、判断并改错(每个2分,共计10分) 1、只要有一个大便器连接的管路,其管径最小值为DN100。(对) 2、生活水箱的出水管管底应高出箱内底,主要是为了保证有足够的静水压力(改为:主要是为了保证水箱底的杂质不至于进入管道系统中)。(错) 3、排水管道及合流制管道与生活给水管道交叉时,应敷设在给水管道的下面。(对) 4、室内热水供应系统回水横干管的水流方向与坡向均相反(改为:相同)。(错) 5、消防水箱应贮存5min(改为:10min)的消防用水量。(错) 四、简答题(共计45分) 1、画出带旁通管的水表节点示意图。(5分) 2、什么叫充满度?室内排水系统的充满度设计成满流状态还是非满流状态?(4分) 水深h与管径d的比值,即h/d叫充满度。(2分)室内排水系统的充满度设计成非满流状态。(2分) O,市政资用水头为0.2Mpa,不允许从市政管网直接 3、某建筑室内用水量不均匀,所需水压为26mH 2 抽水,试选择给水方式,并绘出示意图,说明其优、缺点。(10分) 选择水池、水泵和水箱三者联合工作的给水方式。(2分) 优点:停水停电可延时供水,水泵效率高;(2分) 缺点:系统复杂,投资大,管理不便,有贮水设备易产生二次污染。(2分) 4、容积式水加热器的特点及适用条件是什么?(6分) 容积式水加热器的特点:具有较大的贮存和调节能力,被加热水通过时的压力损失较小,用水点处压力变化平稳,出水水温较稳定,对温度自动控制的要求较低,管理比较方便。但该加热器中,被加热水流速缓慢,传热系数小,热交换效率低,且体积庞大占用过多的建筑空间。(4分) 适用条件:适用于用热水量不均匀的建筑。(2分) 5、如何进行室内给水系统所需水压值的估算?(3分) 估算法:按建筑层数估算:一层10mH2O 二层12 mH2O 三层及三层以上每增加一层,增加4

建筑给水、排水及消防工程施工质量监理细则

建筑给水、排水及消防工程施工质量 监理实施细则 编制 校核 审核 批准 东莞市宏业建设工程监理有限公司 二00四年四月

建筑给水、排水及消防工程监理实施细则 一、总则: 1、给排水及消防工程与人们日常生活、学习、工作息息相关,施工质量将直接影响人们的生活,所以工程质量必须万无一失,为了加强给排水及消防工程质量控制力度,保证给排水及消防工程施工质量制定本细则。 2、本细则适应用建筑给排水及消防给水系统工程质量监督检查。 3、现场作业安全技术、劳动保护应执行国家现行的方针、政策、法律和法规的有关规定。 4、本细则未尽事宜仍应遵守相应现行国家标准。 二、监理工作依据: 本监理细则工作的依据是: 1、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、GB50319-2000《建设工程监理规范》等国家有关法令和规范。 2、委托监理合同及施工合同文件。 3、设计文件。 4、GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》、GB50268-97《给排水管道施工及验收规范》、GB50235-97《工业管道工程施工及验收规范》、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》、CECS41:92《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规范》、CES94:97《建筑排水用硬聚氯乙烯管螺纹管工程设计与施工验收规范》、GB700-88《普通碳素结构钢技术条件》、GB5117-97《碳钢焊条》、GB985-80《手工电弧焊焊接接头的基本型式与尺寸》、GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》。

三、监理工作程序: 学习合同、设计图纸、技术规范→参加设计交底→审核施工方案→编制监 检验批及分项工程验收→分部工程竣工验收→参加工程总验收→资料、文件整理归档→监理工作总结。 四、施工工艺质量控制表 1、工程质量施工事前控制表4.1.1和表4.1.2。 表4.1.1,施工质量管理控制表; 表4.1.2,材料、设备质量管理控制表; 2、施工过程质量控制表:表4.2.1。 3、分项(分批)工程质量控制表: (1)表4.3.1,室内给水管道及配件安装质量控制表; (2)表4.3.2,室内消火栓安全质量控制表; (3)表4.3.3,室外给水管道安装质量控制表; (4)表4.3.4,室内排水管道及配件安装质量控制表; (5)表4.3.5,给水设备安装质量控制表; (6)表4.3.6,雨水管道安装,排水管沟及井池质量控制表; (7)表4.3.7,室外排水管道安装,排水管沟及井池质量控制表; (8)表4.3.8,消防水泵房及室外消火栓安装质量控制表; (9)表4.3.9,室外给水管道管沟及井室质量控制表; (10)表4.3.10,卫生器具、给水配件及排水管道安装质量控制表; (11)表4.3.11,建筑中水系统管道辅助设备及游泳池水系统安装质量控

建筑给水排水—考试题库及答案

水封井的水封深度最适合的高度为:() 收藏 A. 15-25mm B. 30-50mm C. 50-100mm D. 100-150mm 回答错误!正确答案: C 建筑内部排水系统中通气关系的作用下列哪种说法不正确 收藏 A. 可容纳高峰流量 B. 可减小管道内部的压力波动,以防止水封的破坏 C. 不断向管道系统内补充新鲜空气以减小污废水对管道的腐蚀 D. 将系统内部有毒有害气体排至室外 回答错误!正确答案: A 某超高层综合楼总高度130m建筑内部用水量不均匀,供水水压要求稳定,供水可靠性要求比较高,宜采用()给水方式。 收藏 A. 单设水箱的给水方式 B. 变频水泵机组直接给水方式 C. 设置水泵、水箱的分区并联给水方式 D. 设置水泵、水箱的分区串联给水方式

回答错误!正确答案: D 选用闸阀的地方有以下情况,但其中()条件不合适收藏 A. 管径大于50mm时 B. 要求水流阻力小的部位 C. 管径小于等于50mm时 D. 在双向流动的管段上 回答错误!正确答案: C 集中热水供应系统常用于哪个系统() 收藏 A. 布置分散的车间 B. A.普通住宅 C. 高级居住建筑、宾馆 D. 居住小区 回答错误!正确答案: C 通气管的最小管径不宜小于排水立管管径的()。收藏 A. 1/5 B. 2/3 C. 1/3 D. 1/2 回答错误!正确答案: D 下列有关热水系统哪种说法是正确的()

收藏 A. 自然循环方式是利用热水管网中配水管道内部的温度差所形成的自然循环作用水头进行循环的。 B. 开式热水供水方式是在所有配水点关闭后系统内的水仍与大气相通。系统内的水压与水箱的设置高度无关。 C. 闭式热水供水方式是在所有配水点关闭后整个系统与大气隔绝形成密闭系统。此种方式适用于不宜设置高位水箱的热水供应系统。 D. 半循环供水方式分为立管循环和干管循环。立管循环方式是指在热水立管设置循环管道,干管循环方式是在热水干管设置循环管道。 回答错误!正确答案: A 已知供水系统最大时用水量为20m3/h,系统安全系数为1.3,水泵在1h内的启动次数为8次,试问气压水罐的调节容积为____m3。 收藏 A. 0.975 B. 0.825 C. 0.813 D. 0.731 回答错误!正确答案: A 关于建筑排水设计秒流量,下列说法错误的是() 收藏 A. 建筑排水设计秒流量是建筑内部的最大排水瞬时流量 B.

2020年土建中级职称《给排水》模拟试题及答案(精华篇)

2020年土建中级职称《给排水》模拟试题及答案(精华篇) 目录 2020年土建中级职称《给排水》模拟试题及答案(精华篇) (1) 2020年土建中级职称《给排水》模拟试题及答案(一) (1) 2020年土建中级职称《给排水》模拟试题及答案(二) (10) 2020年土建中级职称《给排水》模拟试题及答案(三) (16) 2020年土建中级职称《给排水》模拟试题及答案(四) (22) 2020年土建中级职称《给排水》模拟试题及答案(五) (26) 2020年土建中级职称《给排水》模拟试题及答案(六) (32) 2020年土建中级职称《给排水》模拟试题及答案(七) (39) 2020年土建中级职称《给排水》模拟试题及答案(八) (46) 2020年土建中级职称《给排水》模拟试题及答案(九) (54) 2020年土建中级职称《给排水》模拟试题及答案(十) (59) 2020年土建中级职称《给排水》模拟试题及答案(一) 一、单选题 1[.单选题]某市物流中心工程由甲建筑公司进行施工总承包,业主方负责主要材料的采购供应,按照《建筑工程质量管理条例》的规定,下列关于甲公司质量责任的表述中,正确的是()。 A.对物流中心的工程质量负全部责任; B.因业主未按规定时间到场,甲公司可自行将隐蔽工程隐蔽;

C.在设计寿命期内对该工程负有保修责任; D.对业主运抵现场的材料进行检验,不合格的不得使用。 [答案]D 2[.单选题]《建设工程质量管理条例》中要求,施工单位向建设单位提交《工程质量保修书》的时间为()。 A.竣工验收后 B.竣工验收时 C.提交竣工验收报告时 D.竣工结算后 [答案]C 3[.单选题]《建设工程质量管理条例》中要求,《工程质量保修书》应当明确保修的范围、期限和责任,其中保修范围和最低期限是()。 A.约定的 B.法定的 C.根据工程性质商定的 D.业主方规定的 [答案]B 4[.单选题]根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中,应当由施工单位承担保修责任的是()。 A.因使用不当造成的质量缺陷 B.因用户装修引起的卫生间渗漏 C.一场暴雨后散水坡局部下沉裂缝

给排水、消防工程施工组织设计方案

给排水、消防工程施工方案 一、工程概况 建设单位: 监理单位: 施工单位: ******大厦位于开发区***广场南侧,B座地上四层,地下二层。A座地上十九层,地下一层,共二十层,地下一层标高-5.4,一至十二层层高4.5米。十三至二十层层高4.2米。给排水专业工程分生活给排水系统、消火栓给水系统、自动喷洒给水系统。 生活给排水系统:A座地下一层至四层、B座一层至四层为低区,由市政管网直接供水;五层~十一层为中区,由地下一层生活水箱和中区变频调速给水设备联合供水,十二层-二十层为高区,由地下一层生活水箱和高区变频调速给水设备联合供水,生活水箱有效容积为36m3。排水有生活污水和雨水排水。 消火栓给水系统:B座为一个供水区域,A座地下一层至十层为低区,由室外地下消防,水池和室地下一层消防泵房低区专用室消火栓水泵联合供水,低区室消火栓管网在地下一层顶、九层顶分别设置消火栓环状管网;在屋顶设有效容积为18m 的消防高位水箱。十一层、十九层为高区十一层顶、十九层顶分别设置消火栓环状管网。室外设地下式消防水泵接合器共三套。 自动喷洒系统:B座为一个供水区域,A座地下一层至二层为低区,三层至十一层为中区,十一层至十九层为高区。有地下室水泵房供水,屋面稳压装置维持平时的系统压力。 二、编制依据 *******大厦水施图、招投标文件

《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261—2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 标准图集:《室管道支架及吊架安装》03S402 、《卫生设备安装》99S304、《室消火栓安装》04S202、《室外消火栓》01S201等。 三、施工准备 (1)管道安装前,参与施工的技术人员和操作工人必须认真识读设计图纸及其技术说明文件,明确设计意图,了解设计要求。 (2)施工前,管道专业工程师根据设计图纸、施工方案、施工验收规,对参与管道工程施工的现场操作人员进行工程技术交底和质量安全交底,并办理管道施工技术交底手续。会同土建施工单位、建设单位,按设计图纸、管道施工规验收、预留孔洞、预埋件、有关的沟槽,办理同步工程报验手续,为下一步管道的安装打下良好的基础。 (3)对进场材料进行严格检查,必须符合设计要求。 (4)材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须由制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品提交业主、监理审批。 (5)材料运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,做到每道工序均有交接制度。 (6)由于本工程涉及材料种类多,因此材料入库后要进行标识和分类、分规格堆放及管理,同时采取措施防止扭曲变形,防止受潮霉变等措施,材料出库领用时认真核对规格型号和产品质量并办理领用手续。 (7)库外堆放材料,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠,如材料堆放的场地可能产生积水,在下面必须垫上枕木,室外堆放的材料必须用塑料布遮拦严实,避免日晒雨淋。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。材料使用

中级职称建筑给排水模拟题

A卷 一、单项选择题 1、水塔容积由()曲线确定。( C ) A、二级泵站供水量 B、一级和二级泵站供水量 C、二级泵站供水线和用水量 D、一级泵站供水线和用水量 2、管网末端设水塔时,()用水量情况下必须从二级泵站和水塔同时向管网供水。( C ) A、最高日 B、平均日 C、最高日最高时 D、最高日平均时 3、存水弯的水封深度不得小于()毫米。(C ) A、30 B、40 C、50 D、60 4、建筑部排水管管径一般不小于()毫米。(B ) A.40 B.50 C.75 D.100 5、生活饮用水不得因回流而被污染,设计时应符合有关规要求,其中,给水管配水出口高出用水设备溢流水位最小空气间隙为()。(D ) A、不得小于配水出口处出水口直径 B、不得小于配水出口处出水口直径的1.5倍 C、不得小于配水出口处出水口直径的2.0倍 D、不得小于配水出口处出水口直径的2.5倍 6、室消火栓充实水柱长度一般至少为()米水柱。( B ) A、5 B、7 C、10 D、13 7、室消火栓的布置,应保证2支水枪的充实水柱同时到达室任部位。下列()建筑可采用一支水枪的充实水柱到达室任部位。(A )

A、高度≤24m,体积≤5000 m3的库房 B、九层住宅 C、高度>24m的建筑 D、体积>5000 m3的建筑 8、自动喷水灭火系统的总用水量按火灾延续时间()小时计。(B ) A、0.5 B、1.0 C、1.5 D、2.0 9、配水装置包括()。( C ) A、各种阀门 B、各种阀门和水表 C、水龙头(水嘴)、淋浴喷头等 D、水龙头、淋浴喷头、阀门、水表 10、室消火栓一般距地面的高度应为()米。(C ) A、0.9 B、1.0 C、1.1 D、1.2 11、生活饮用水不得因管道产生虹吸回流而受到污染,特殊器具不能设置最小空气间隙时,应设置()或采取其他有效的隔断措施。( C ) A、吸气阀 B、止回阀 C、管道倒流防止器 D、闸阀 12、水箱的泄空管和溢流管的出口,应采取()排水的式。(D ) A、间歇 B、重力 C、直接 D、间接 13、当生活饮用水水池(箱)的贮水,()小时不能得到更新时,应设置水消毒处理装置。(C ) A、24 B、36 C、48 D、72 14、给水管道暗设时,敷设在找平层或管槽的给水支管的外径不宜大于()毫米。( B )

高层建筑给排水试题及答案

哈尔滨工程大学继续教育学院 高层建筑给水排水工程考试题库 一、填空题(本题共10题,每小题1分共10分)30题 1、建筑给水管道根据安装位置和起的作用不同分为给水干管,给水立管,给水支管。 2、自动喷水灭火系统喷头布置形式一般有正方形布置,长方形布置,菱形布置。 3、高层建筑给水方式分为串联给水方式,并联给水方式,减压给水方式。 4、建筑内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不小于0.50m;交叉埋设时不小于0.15m;且给水管应布置在排水管的上面。 5、在高层建筑中,塑料排水立管明设且管径大于等于110mm时,在立管穿越楼层处应设阻火装置或阻火圈。 6、伸顶通气管管径与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。 7、建筑物雨水管道应单独设置,在缺水或严重缺水地区宜设置雨水贮存池。 8.高层建筑物的室内消火栓系统是指10层以上的住宅建筑,高度大于24 米的其他民用建筑和公共建筑的室内消火栓系统。9.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即

生活排水系统、工业废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 10.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。 12.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消 防管道、消防水池、高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 13.建筑内排水通气管系统的作用主要是____排除臭气、保持气压稳定__、__补充新鲜空气_____、____降低噪音___。 14.化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和____造价低___等优点。局部处理生活污水的构筑物。 15.自动喷水灭火系统管道水力常见的计算方法有:作用面积法和特性系数法。 16.某由市政管网供水的住宅楼,管网服务压力为0.2MPa时,可供水至__四_层楼。 17、自动喷水灭火系统的报警装置主要有__水流指示器__、_压力开关__、__水力警铃_。 18.排水横管水力计算设计要素充满度、自净流速、管道坡度、最小管径 19.在高层建筑中常采用特殊单立管排水通气系统,其中有____苏维托,汽水分离汽水混合___. 20.高层建筑内给水系统由---引入管—水表节点—升压和贮水设备—管网—给

给排水与消防施工方案

———————————— 给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批: ———————————

目录 1.工程概况----------------------------------------------- 1 2.施工依据----------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法------------------------------- 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施----------------------- 4 4.1 、消防水系统--------------------------------------- 4 4.1.1 、放线、敷管--------------------------------- 4 4.1.2 、管道支架的安装----------------------------- 4 4.1.3 、阀门安装----------------------------------- 4 4.1.4 、外管敷设----------------------------------- 5 4.1.5 、系统管网冲洗、试压------------------------- 5 4.1.6 、设备安装----------------------------------- 6 4.1.7 、系统调试----------------------------------- 7 4.1.8 、灭火器安装的施工方法----------------------- 7 4.2 、各分项工程的施工顺序----------------------------- 8 4.2.1 、一般施工顺序------------------------------- 8 4.2.2 、分项工程施工顺序--------------------------- 8 4.3 、消火栓箱及水成膜泡沫灭火装置的施工方案----------- 8 4.4 、隧道内消火栓管道系统的施工方案------------------- 9 5.施工安全措施------------------------------------------ 10

建筑给排水考试题库及答案

姓名: 学号: 建筑给排水课堂练习题( 一、填空题 1.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管、不锈钢管)、钢管。其中塑料管的连接方式有电热熔焊接、承插粘接、法兰连接、螺纹连接及夹紧式、卡箍式连接。 2.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域 性热水供应系统。 3.建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装 置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等 4.高层建筑物的室内消火栓系统是指10层以上的住宅建筑,高度大于24 米的其他民用建筑和 公共建筑的室内消火栓系统。 5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工业 废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 6.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、 埋地干管和检查井组成。 7.建筑给水系统的组成包括水源,引入管、水表节点、给水管网、配水装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施和增压储水设备等。 8.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为外排水、内排水、混合排水 . 9.室内给水管的安装顺序:一般是先安装引入管、室内干管、立管、支管。 10.水箱上的配管有进水管、出水管、溢流管、放空管、信号管。 11.室内排水系统的主要组成部分由卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通 气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物。. 12.热水加热的方式有直接加热和间接加热。 13.屋面雨水外排水系统分为: 檐沟外排水和天沟外排水系统。 14.水表的作用是计量水量。流速式水表的工作原理是管径一定时,流速与流量成正比,并 利用水流带动水表叶轮的转速来指示水量的。 15.对于住宅的生活给水,可按建筑物的层数粗略地估计自地面算起的最小保证水压值,层数为一层 时10 米,两层时12 米,以后每增加一层需增加4 米,那么五层楼所需水压为24 米。 16.在选择水表时,应根据室内给水管网的设计流量不超过水表的额定流量来选择水表的口径。 17.排水系统中,检查口安装在立管上,清扫口安装在横管上。 18.水箱的作用:贮水;升压;减压;稳压 19.给水管道的防护主要包括:防腐、防冻、防露、防漏、防振等。 20.控制附件:截止阀、闸阀、蝶阀、止回阀、浮球阀、减压阀安全

给排水及消防工程施工方法及施工工艺

给排水及消防工程施工方法及施工工艺1.2.施工工艺流程

图1-1给排水及消防工程施工工艺流程图 1.2.管道安装 1.2.1不锈钢管施工工艺 生活热水管道采用薄壁不锈钢管,卡压式连接;站台雨棚、站房屋面压力流雨水排水管道明装时采用不锈钢管,氩弧焊连接。 (1)薄壁不锈钢管卡压式连接施工工艺 ①工艺原理: 卡压连接是一种不同于一般的焊接及丝接的金属管道连接方法,它是用专用的压接工具在管件端部卡压,使不锈钢管和管件的端部同时收缩,从而达到连接强度和密封要求,用管件端部U 型槽内装有的“O”型密封圈再次完成密封,从而满足密封要求。不锈钢管卡压连接的工法具有操作简便、施工速度快、质量易于保证的优点。 ②管道安装过程: A使用切管工具切断管子,为避免刺伤封圈,用专用除毛器或锉刀清除毛刺; B使用画线器在管端画线做记号,以保证管子插入长度,避免造成脱管。 表1-1 管子插入长度表

C将管子笔直地插入管件内,注意不要碰伤橡胶圈,并确认管件端部与画线位置相距3mm以内。 D把封压工具钳口的环状凹部对准管件端部内装有橡胶圈的环状凸部进行封压。 E用六角量规确认尺寸是否正确,封压处完全插入六角量规即封压正确,避免封压工具出现不良。 图1-2不锈钢管卡压式连接安装过程示意图 ③公称直径不大于25mm的管道安装时,可采用塑料管卡。采用金属制作的管卡或支架时,应在管道与支架之间加塑料带或橡胶等软物隔垫。 ④薄壁不锈钢管固定支架的间距不宜大于15m,固定支架宜设置在变径、分支接口及穿越承重墙、楼板的两侧等处。 ⑤不锈钢管垂直或水平安装的支架间距应符合下表的规定。 表1-2 支架间距表