文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV架空线路设计施工方案

10KV架空线路设计施工方案

10KV架空线路设计施工方案
10KV架空线路设计施工方案

10KV架空线路设计施工方案

一、工程名称:毛纺甲乙线石油分新建改造工程。

二、建设规模:

新建1OKV架空线路总亘长3750米,其中双回1442米,单回866米;新建10KV电缆线路总亘长4587米,其中双回1875米,单回837米。架空线路采用185绝缘线8900米,120绝缘线2600 米;电缆线路采用YJV223120型电缆2070米,YJV22350型电缆900米,直埋敷设。新立12米水泥杆45根,新安装315KVA变压器1台,500KVA2箱变一座,柱上真空断路器4台,电缆分支箱2 台,更换630KVA变压器3台。

三、工程地点:XXXXXXXo

四、工程计划时间:

工程计划开工日期:2002年9月20日

工程计划竣工日期:2002年10月28日

五、工程组织机构:

项目经理:XXX

项目监理:XXX

项目技术负责人:XXX

项目安全负责人:XXX

六、施工小组机构:

第一小组组长:XXXX安全员:XXXX

第二小组组长:XXXX安全员:XXXX

城网改造工程施工方案

XX供电局城网改造工程,依据改造现场的实际制定本施工方案,要求施工时,按本方案认真执行

一、城网改造工程分别由两个施工小组执行。

第一小组:负责本次城网改造工程施工。

第二小组:配合第一小组停送电及工程竣工验收。

二、施工方案:

1、运输:

①水泥杆的运输:水泥杆到位后,利用拉杆车运至现场,分别到位。

②导线及三盘运输:导线到位后,用放线车装载绑扎牢固后,用四轮车牵引运输到现场,进行放线。三盘到位后,用汽车运至现场进行安装。

2、施工进度表的执行:

①耕地内施工,可于春种前或秋收后进行施工,根据具体情况进行变更。

②其它地段施工随施工进度表进行。

3、施工方法:

①水泥杆起立:水泥杆到达现场后,利用12吨吊车进行立杆,人工扶正及回填土。水泥杆起立前,需安装横担,进行电杆组立。

②新建开关台组装:水泥杆组立后,由4人组装开关台金

具、引线及开关安装,安装标准执行设计图纸。

③导线架设:对于改造工程,采取旧线带新线方式进行放

线,用汽车进行牵引,牵引过程中通讯必须保持畅通,防止有卡线、断线等故障发生。

④过路顶管:施工前需在路两侧挖4米3米4米的操作坑,

以便于顶管施工。

⑤其他事项见技术措施。

工程施工管理

1、在2002年9月15日前将施工预算、开工申请和批准的施

工方案、施工措滋(施工组织设计)上报生产部。对已获批准开工的项目与生产部签订施工合同,并办理开工手续。

2、工程项目开工,具备的主要条件:

(1)工程项目已批准,投资已下达;

(2)外部条件已落实;

(3)内部工程开工会签已完成;

(4)经济合同已签订;

(5)施工准备工作已完成(包括测量定位);

(6)施工图会审完毕;

(7)施工材料已订货能连续满足施工要求;

(8)建设组织设计(施工组织措施)已批准;

(9)建设现场已满足施工需要;

(10)施工力量已集结;

(11)建设用的坐标已定位、水位已经设置;

(12)开工报告已审批。

3、开工报告中明确开工准备情况、施工进度安排,应达到质量标准和执行的施工规范等内容。

4、在施工过程中,认真执行有关施工工艺以及质量标准,严把施工质量关。

5、在施工过程中,配合现场监理(或质检员)的工作,共同解决施工中出现的技术问题。

6、隐蔽工程必须由监理(或质检员)进行监督施工,并在隐蔽施工纪录上签字,项目负责人组织隐蔽工程的验收工作。

7、施工中发生的现场签证,必须有施工单位代表、监理工程师、项目负责人、工程审计人员的签字,方可生效。较大工程量的签证在施工前应由项目负责人请示主管领导批准后方能进行。对于设计有关的应有设计单位签证。

8、生产工程开工后,按要求填写生产工期周报并在每周五按时上报生产部。工程工期超过一个月,每月向生产部上报工程施工进度表,报表必须由项目负责人和监理工程师的签字。

9、监理工程师在工程施工中执行监理工作。尤其对于隐蔽工程,保存与其有关的证据资料,以确保施工质量。

10、在施工中加强技术管理工作,建立健全技术管理制度。

11、在施工过程中,建立施工纪录薄和监理日志,详细记载

工程施工的主要过程(包括采用的方法、措施和执行的质量标准、工艺标准等)。

12、工程施工记录必须填写齐全,符合实际,应有监理工程

师签字。

13、设专人负责整个工程施工的资料收集、整理、归档工

作。

14、工程施工一定全面贯彻“安全第一、预防为主”的安全

生产方针,充分保障职工在劳动过程中的安全和健康,同时执行“安全是效益基础,抓效益必须管安全”的原则,把第一领导人

作为安全施工的第一责任人。

15、在滋工准备期间,对参加施工的人员进行全面的安全措

施工培训教育,认真贯彻“安全施工、人人有则”的思想,总结经验教训,建立以安全第一责任者为核心的安全施工责任制。

16、在每日工程开工的碰头会上,进行危险点分析和安全交

底工作。采取一切有利措施,杜绝一切事故的发生。

17、认真执行“电力建设安全施工管理规定”有关安全的作

业规范、技术规范。在保证安全生产的前提下,保质保量的完成生产任务。

18、在工程施工中雇用的临时工,事先办理有关雇工手续,

进行安全施工教育,并签订有关劳务合同或协议。

19、在施工准备期间建立健全质量保证体系。施工中加强监督检查,进行严格的质量控制。

20、认真执行施工过程中的中间验收,特别对隐蔽工程验收,验收合格后再进入下道工序作业。

21、工程实行质量责任终身制。

22、严格执行建设程序、行业技术标准,采取一切有力措施,杜绝质量事故的发生。

施工安全措施

一、挖电杆坑及拉线坑

1、挖坑前必须与有关地下管道、电缆的主管单位取得联系, 明确地下设滋的确实位置,做好防护措施。组织外来人员滋工时,应交待清楚并加强监护。

2、在超过

1、5米深的坑内工作时,抛土要特别注意防止土石回落坑

内。

3、在松软土地挖坑,应有防止塌方措施,如加挡板、撑木等。禁止由下部掏挖土层。

4、在居民区及交通道路附近挖的基坑,应设坑盖或可靠围栏,夜间挂红灯,必要时派专人看守

二、立杆和撤杆

1、立杆、撤杆要设专人统一指挥。开工前讲明施工方法及信号。工作人员要明确分工,密切配合,服从指挥。在居民区和交通

道路上立、撤杆时,应设专人看守。

2、立、撤杆要使用合格的起重设备,严禁过载使用。

3、立杆过程中,杆坑内严禁有人工作,除指挥人及指定人员外,其它人员必须离杆下

1、2倍杆高的距离以外。

4、立杆及修整杆坑时,应有防止杆身滚动,倾斜的措施,如采用叉杆和拉绳控制等。

5、顶杆及叉杆只能用于竖立轻的单杆,不得用铁锹、桩柱等代用。立杆前应开好“马道”。工作人员要均匀地分配在电杆的两侧。

6、利用旧杆立、撤杆,应先检查杆根,必要时应加设临时拉绳。

7、使用吊车立、撤杆时,钢丝绳套应吊在杆的适当位置,防止电杆突然倾倒。

8、在撤杆工作中,拆除杆上导线前,应先检查杆根,做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。

9、使用抱杆立杆时,主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆应在一条直线上。抱杆应受力均匀,两侧拉绳应拉好,不得左右倾斜。

、杆塔起立离地后,应对各吃力点出做一次全面检查,确无问题在继续起立。起立60度后,应将积水全部清除后在行回填。

11、回填土时,如坑内有积水,应将积水全部清除后再行回填。

相关文档