文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工电梯月周检查记录表

施工电梯月周检查记录表

施工电梯月周检查记录表
施工电梯月周检查记录表

施工升降机每月检查表

施工升降机每周检查记录表

施工升降机安全检查记录表

施工升降机 1 施工升降机检查评定应符合现行国家标准《施工升降机安全规程》GB 10055和现行行业标准《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215的规定。 2 施工升降机检查评定保证项目应包括:安全装置、限位装置、防护设施、附墙架、钢丝绳、

滑轮与对重、安拆、验收与使用。一般项目应包括:导轨架、基础、电气安全、通信装置。 3 施工升降机保证项目的检查评定应符合下列规定: 3.1安全装置 1)应安装起重量限制器,并应灵敏可靠; 2)应安装渐进式防坠安全器并应灵敏可靠,应在有效的标定期内使用; 3)对重钢丝绳应安装防松绳装置,并应灵敏可靠; 4)吊笼的控制装置应安装非自动复位型的急停开关,任何时候均可切断控制电路停止吊笼运行; 5)底架应安装吊笼和对重缓冲器,缓冲器应符合规范要求; 6)SC型施工升降机应安装一对以上安全钩。 3.2限位装置 1)应安装非自动复位型极限开关并应灵敏可靠; 2)应安装自动复位型上、下限位开关并应灵敏可靠,上、下限位开关安装位置应符合规范要求; 3)上极限开关与上限位开关之间的安全越程不应小于0.15m; 4)极限开关、限位开关应设置独立的触发元件;5)吊笼门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠; 6)吊笼顶窗应安装电气安全开关并应灵敏可靠。 3.3防护设施 1)吊笼和对重升降通道周围应安装地面防护围栏,防护围栏的安装高度、强度应符合规范要求,围栏门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠; 2)地面出入通道防护棚的搭设应符合规范要求; 3)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板,平台脚手板应铺满、铺平; 4)层门安装高度、强度应符合规范要求,并应定型化。 3.4附墙架 1)附墙架应采用配套标准产品,当附墙架不能满足施工现场要求时,应对附墙架另行设计,附墙架的设计应满足构件刚度、强度、稳定性等要求,制作应满足设计要求; 2)附墙架与建筑结构连接方式、角度应符合产品说明书要求; 3)附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度应符合产品说明书要求。 3.5钢丝绳、滑轮与对重 1)对重钢丝绳绳数不得少于2根且应相互独立; 2)钢丝绳磨损、变形、锈蚀应在规范允许范围内; 3)钢丝绳的规格、固定应符合产品说明书及规范要求; 4)滑轮应安装钢丝绳防脱装置并应符合规范要求; 5)对重重量、固定应符合产品说明书要求; 6)对重除导向轮、滑靴外应设有防脱轨保护装置。 3.6安拆、验收与使用1)安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证; 2)安装、拆卸应制定专项施工方案,并经过审核、审批; 3)安装完毕应履行验收程序,验收表格应由责任人签字确认; 4)安装、拆卸作业人员及司机应持证上岗; 5)施工升降机作业前应按规定进行例行检查,并应填写检查记录; 6)实行多班作业,应按规定填写交接班记录。 4 施工升降机一般项目的检查评定应符合下列规定:

施工升降机日常运行检查记录表

施工升降机每日班前安全检查、运行记录表(年月) 工程名称:永馨园北区四标段9#住宅楼施工单位:河南国龙矿业建设有限公司设备型号:sc200/200 检查日期备注检查项目 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 1、外电源箱总开关、总接触器是否正常 2、地面防护围栏门及机电联锁是否正常 3、吊笼、吊笼门和机电联锁操作是否正常 4、吊笼顶紧急逃离门是否正常 5、吊笼及对重通道无障碍物 7、导轨架连接螺栓无松动、缺失 8、导轨架及附墙架无异常移动 9、齿轮、齿条啮合是否正常 10、上、下限位开关是否正常 11、极限限位开关是否正常 12、电缆导向架是否正常 13、制动器是否正常 14、电机和变速箱无异常发热及噪声 15、急停开关是否正常 16、润滑油无泄漏 17、警报系统是否正常 18、地面防护围栏内及吊笼顶无杂物 备注:“√”为完好,“×”为不合要求。

施工升降机每日班前安全检查、运行记录表(年月) 检查项目 检查日期 检查中发现 问题的记录16171819202122232425262728293031 1、外电源箱总开关、总接触器是否正常 2、地面防护围栏门及机电联锁是否正常 3、吊笼、吊笼门和机电联锁操作是否正常 4、吊笼顶紧急逃离门是否正常 5、吊笼及对重通道无障碍物 7、导轨架连接螺栓无松动、缺失 8、导轨架及附墙架无异常移动 9、齿轮、齿条啮合是否正常 10、上、下限位开关是否正常 11、极限限位开关是否正常 12、电缆导向架是否正常 13、制动器是否正常 14、电机和变速箱无异常发热及噪声 15、急停开关是否正常 16、润滑油无泄漏 17、警报系统是否正常 18、地面防护围栏内及吊笼顶无杂物

施工升降机每检查表.docx

施工升降机每月检查表(表F) 设备型号备案登记号 工程名称工程地址 设备生产厂出厂编号 出厂日期安装高度 安装负责人安装日期 检查结果代号说明√=合格○=整改后合格× =不合格无=无此项 检查项目 标志 基础和维护设施 金属结构件序号检查项目要求检查结果备注1统一编号牌应设置在规定位置 吊笼内应有安全操作规程,操纵按钮 2警示标志及其他危险处应有醒目的警示标志, 施工升降机应设限载和楼层标志 地面防护围应装机电联锁装置,吊笼位于底部规 3栏门机电联定位置地面防护门才能打开,地面防锁 保护装置护围栏门开启后吊笼不能启动 4 地面基础上吊笼和对重升降通道周围应 防护围栏设置防护围栏,地面防护围栏高≥ 当施工升降机基础下方有施工作业 5安全防护区区时,应加设防对重坠落伤人的安全 防护区及其安全防护措施 6电缆收集筒固定可靠电缆能正确导入 7缓冲弹簧应完好 8 金属 无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀 结构件外观 9螺栓连接紧固件安装准确、紧固可靠 10销轴连接销轴连接定位可靠 架设高度 h(m)垂直度偏差( mm) H≤ 70≤(1/1000)h 70<h≤100≤70 11 导轨架100<h≤150h≤90 垂直度150<h≤200h≤110 h> 200h≤130 对钢丝绳式施工升降机,垂直度偏差 应≤ 1000)h

检查项目 吊笼及层门 传动及导向 附着装置 安全装置 续表 F 序号检查项目要求检查结果备注12紧急逃离门应完好 13 吊笼 应完好 顶部护栏 14吊笼门开启正常,机电联锁有效 15层门应完好 16防护装置 转动零部件的外露部分应有防护罩 等防护装置 17制动器制动性能良好,手动松闸功能正常 18 齿轮齿条齿条应有 90%以上的计算宽度参与 啮合啮合,且与齿轮的啮合侧隙应为 ~ 19 导向轮连接及润滑应良好,导向灵活、无明 及背轮显倾侧现象 20润滑无漏油现象 21附墙架应采用配套标准产品 22附着间距应符合使用说明书要求 23自由端高度应符合使用说明书要求 24 与 应牢固可靠 构筑物连接 25防坠安全器应在有效标定期限内使用 26放松绳开关应有效 27安全钩应完好有效 安装位置:提升速度 v<( m/s)时, 28上限位留有上部安全距离应≥( M), v ≥ (m/s)时,留有上部安全距离应≥ + ( M) 极限开关应为非自动复位型,,动作 29上极限开关时能切断总电源,动作后 须手动复位才能使吊笼启动 30下限位应完好有效 31越程距离 上限位和上极限开关之间的越程距 离应≥ 32下极限开关应完好有效 33 紧急逃离门 应有效 安全开关 34急停开关应有效 续表 F

施工现场安全检查记录表

施工现场安全检查检验记录 目录 代号名称页码安6-1 安全检查记录表第484页安6-2 脚手架搭设验收单第509页安6-3 特殊类脚手架搭设验收单第512页安6-3-1 模板支撑系统验收单第529页安6-4 井架与龙门架搭设验收单第549页安6-5 塔式起重机安装(加节)验收单第550页安6-5-1 上回转塔式起重机安装(加节)验收单第551页安6-5-2 下回转塔式起重机安装(加节)验收单第579页安6-5-3 大型机械月检查表(塔式起重机)验收单第582页安6-6 施工升降机安装(加节)验收单第595页安6-6-1 大型机械月检查表(施工电梯)第625页安6-7 落地操作平台搭设验收单第636页安6-8 悬挑式钢平台验收单第638页安6-9 施工现场临时用电验收单第641页

安6-9-1 接地电阻测验记录第653页安6-9-2 移动及手持电动工具定期绝缘电阻测验记录表第664页安6-9-3 电工巡视维修工作记录卡第674页安6-10 施工机具验收单第690页

安6-1 安全检查记录表 说明 一、安全检查记录表:检查记录内容包括定期安全检查、专项安全检查、季节性、节假日前后等各类安全检查(包括施工用电、大型机械、特殊脚手架、场容场貌、卫生防疫)将检查结果及时收集入册。 二、公司或行业安全管理部门,在安全检查中签发的整改单,工程项目部应根据整改内容,结合隐患的性质及时作出分析。属经常性、系统性的隐患,必须按表(安7-1)转入事故隐患评审处理。 三、对平时组织的安全检查中,一般性并能当场作出整改的隐患,可不必作隐患评审处理,但必须在记录表中说明。 四、检查中开具的整改单,必须附在检查记录表后面。 五、本工程仅提供2000年2月23日—2001年1月30日共24份安全检查记录表,检查类型涉及定期检查、节前、节后检查、公司定期检查、市区安监站检查。由于篇幅有限,自2001年1月30日以后的安全检查记录不再提供。

施工升降机月度检查记录表

施工升降机月度检查记录表 工程名称检查时间 生产厂家规格型号SC200/200 安装高度设备编号 检查项目检查内容及要求 检查结果 左笼右笼 电梯结构部分吊笼钢结构无变形、开焊、裂纹、破损等问题。 笼门开启是否灵活,各部绳轮、门轮及轴有无破损现象。 围栏是否整齐无破损,外龙门开关灵活。 吊杆钢丝绳有无断丝、断股、扭结及严重锈蚀现象,卡扣安装应符合要求。 马道与吊笼双开门距离是否符合安全生产运行要求。 传动部分传动机构运行时是否平稳,有无异常响动,齿顶间隙是否符合设计要求。 传动大板与吊笼联结螺栓是否坚固,有无松动现象。 减速机与各部连接螺栓是否坚固,有无漏油、高温、异响等现象。电机各部连接螺栓是否坚固,制动部分是否灵敏有效。 滚轮、背轮转动灵活,安装间隙是否合格,是否达到报废标准。 安全装置吊笼单、双门限位开关应齐全,灵敏、有效、可靠。 吊笼顶部活板门限位灵敏有效。 极限开关是否灵敏有效。上、下极限碰铁、极限臂安装位置是否符合要求。* 急停按钮是否灵敏、可靠、有效,安全防坠器是否每年定期检测。* 超重限位开关是否灵敏、可靠、有效。* 限位开关是否灵敏、可靠,上、下限位碰铁安装位置是否符合要求。* 吊笼安全钩安装是否齐全。* 外笼门机电联锁是否齐全有效。 电气装置电气系统各个操作开关是否齐全有效。 各部电器元件压线螺丝及接线端子螺丝是否松动。 重复接地电阻≤10Ω,各设备、电线、电缆绝缘电阻≥0.5MΩ,漏电保护动作灵敏可靠。

绳轮系统外笼门钢丝绳及绳卡安装是否合格,钢丝绳是否有断丝、断股现象,是否达到报废标准。 吊笼门钢丝绳及绳卡安装是否合格,钢丝绳是否有断丝、断股现象,是否达到报废标准。 绳轮及滑轮组防脱槽装置是否齐全有效。 标准节及附着架结构有无变形、开焊、裂纹、破损等问题。 导轨架及附墙架标准节联结螺栓是否坚固。齿条螺栓是否坚固,齿条是否有咬齿、断齿现象,是否达到报废标准。 附着架联结螺栓及穿墙螺栓是否坚固。 各部位润滑状况。 润滑系统 轨道齿轮及齿条是否缺油、干涩。 变速器及油刹系统油量是否低于正常范围。 现场管理电梯司机基本操作技能掌握情况,含各不安全装置的应知应会。现场询问解答。 电梯外笼、内笼卫生状况,一次线的铺设是否符合要求。(应使用木板将电缆支起,不得没入水中,埋入渣土中)。 其它 检查人安全员“*”为重点项,有一项不合格视为电梯管理不合格。

施工升降机月检记录.docx

施工升降机月检记录 表 AQ-C9-2 工程名称施工单位 安装单位统一编号 设备型号防坠器编号 验收合格日期安装高度 名称序号检查内容和要求检查情况处理意见标志1使用登记标志、警示标志齐全 2防护围栏门机电联锁保护装置有效 3防护围栏、出入口防护棚符合要求 基础和围护设施 5电缆收集筒固定可靠 6缓冲弹簧完好 7结构件无变形、脱焊、开裂和锈蚀 金属结构件8 螺栓、销轴连接安装准确、紧固可靠 9导轨架垂直度在规定范围内 10紧急逃离门完好安全开关有效 吊笼及层门11吊笼顶部护栏完好 12吊笼门开启正常,机电联锁有效13层门完好,临边防护齐全有效14防护装置齐全有效 15制动器性能良好,手动功能正常 传动及导向 16齿轮齿条啮合符合要求 17导向轮及背轮连接及润滑应良好、导向灵活、无明显倾侧现象 18无渗、漏油现象 19附墙架符合要求,与构筑物连接可靠牢固 附着装置 20附着间距符合使用说明书要求 21自由端高度符合使用说明书要求 续表 AQ-C9-2 安全装置22防坠安全器在有效标定期限内23防松绳开关有效

24安全钩完好有效 25上、下限位完好有效,设置符合要求 上、下极限开关完好有效,越程距离 26 设置符合要求 27急停开关有效 28绝缘电阻符合要求 29接地保护符合要求 30失压、零位保护有效 电气系统 31电气线路符合要求 32相序保护装置有效 电缆完好,电缆导向架符合说明书的 33 要求 34钢丝绳规格正确,未达到报废标准对重和钢丝绳35 对重导轨接缝平整,导向良好 36检查结论 产权单位 ( 盖章 ) 产权单位负责人:钢丝绳端部固结可靠符合要求 整机合格() 检查人: 检查时间: 整机不合格() 年月日

2施工现场每月检查表

施工现场每月安全检查记录 项目名称: 检查时间: 年 月 日 序号 检查项目 基本要求 检查结果 整改意见 整改结果 脚 手 架 1 立杆基础(落地式) 基础平整、底座或垫木齐全、扫 地杆件齐全、排水措施到位 2 悬挑梁及架体稳定(悬挑式) 悬挑梁安装规范牢固、杆件固定 及连接良好 3 架体基础及稳定性(门型) 基础平整、垫木齐全、扫地杆齐 全 4 附着支撑设置(附着升降式) 附着点稳固、主框架与附着点连 接牢固 5 升降装置(附着升降式) 装置齐全有效 6 防坠落、导向防倾斜装置(附 着升降式) 装置齐全有效 7 安全装置(吊蓝式) 装置齐全有效 8 吊蓝架体稳定性(吊蓝式) 按照规定采取固定措施 9 架体与建筑结构拉接 按照规定与建筑结构设置拉接且 拉接牢固 10 杆件间距及搭接情况 立杆及大、小横杆间距符合规定 且相互之间搭接满足规范要求 11 脚手板与防护栏杆 脚手板满铺且搭接牢固、按照要 求设置防护栏杆及挡脚板 12 剪刀撑设置 是否按照规范搭设、有无缺失等 13 架体内防护情况 不超过10m 设置水平防护网 14 卸料平台 自身体系牢固、不得与脚手架等 连接、防护到位 15 通道设置 按照规定设置通道且牢固 16 荷载 架体荷载不得超过规定、严禁不 均匀堆放 17 作业人员操作情况 无违章操作、按规定使用安全带 及安全帽 18 专项方案 方案审批符合有关规定、具有指 导性 19 验收及日常维保记录 各阶段验收记录齐全、日常维保 记录齐全 20 安全交底 安全交底记录真实、齐全 21 持证上岗情况 证件齐全、人证相符

22 本周排查隐患整改情况整改及时到位、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限) 23 其他符合施工现场有关安全要求 基坑支护 1 临边防护防护措施到位且稳固 2 坑壁支护按照规定放坡、支护做法符合设计方案、无变形 3 排水措施已按方案设置排水措施、排水畅通 4 坑边荷载物料堆放距离坑边间距符合要求 5 通道设置上下通道符合安全要求 6 作业环境确保足够作业面、满足现场施工需要 7 土石方开挖作业人员及机械无违章操作 8 专项方案方案审批符合有关规定、具有指导性 9 日常安全检查记录记录真实、齐全 10 安全交底安全交底记录真实、齐全 11 本周排查隐患整改情况整改及时到位、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限) 12 其他符合施工现场有关安全要求 模板工程 1 立杆稳定性材质符合要求、基础平整、垫板或底座齐全、间距符合规定 2 纵横向水平杆件设置按照规定设置纵横向水平杆 3 剪刀撑设置按照规定设置、无缺失 4 模板存放大模板存放应有防倾倒措施、不得超高堆放 5 施工荷载严禁超载、不均匀施加较大荷载 6 作业环境安全防护措施到位、满足实际施工需要 7 作业工人操作情况无违章操作现象 8 专项方案方案审批符合有关规定、具有指导性

施工升降机月度检查记录表2

施工升降机月度检查记录表 工程名称 生产厂家 安装高度 检查项目检查内容及要求 吊笼钢结构无变形、开焊、裂纹、破损等问题。检查时间 规格型号 设备编号 左笼检查结果 右笼笼门开启是否灵活,各部绳轮、门轮及轴有无破损现象。 电梯结构 部分电梯主配重安装是否合格。天轮及配重轮转动是否灵活,配重滑铁是否达到报废标准。配重铁滑道有无变形。 吊杆钢丝绳有无断丝、断股、扭结及严重锈蚀现象,卡扣安装应符 合要求。 马道与吊笼双开门距离是否符合安全生产运行要求。 传动机构运行时是否平稳,有无异常响动,齿顶间隙是否符合设计 要求。 传动大板与吊笼联结螺栓是否坚固,有无松动现象。 传动部分 减速机与各部连接螺栓是否坚固,有无漏油、高温、异响等现象。

电机各部连接螺栓是否坚固,制动部分是否灵敏有效。 滚轮、背轮转动灵活,安装间隙是否合格,是否达到报废标准。 吊笼单、双门限位开关应齐全,灵敏、有效、可靠。 吊笼顶部活板门限位xx有效。 极限开关是否灵敏有效。上、下极限碰铁、极限臂安装位置是否符 合要求。* 安全装置 断绳限位开关是否xx、可靠、有效。* 限位开关是否灵敏、可靠,上、下限位碰铁安装位置是否符合要求。 *吊笼安全钩安装是否xx。* 外笼门机电联锁是否xx有效。 绳轮系统各个操作开关是否xx有效。 电气装置各部电器元件压线螺丝及接线端子螺丝是否松动。 重复接地电阻≤10Ω,各设备、电线、电缆绝缘电阻≥0.5MΩ,漏 电保护动作xx可靠。 急停按钮是否灵敏、可靠、有效,安全防坠器是否每年定期检测。* 配重钢丝绳及绳卡安装是否合格,钢丝绳是否有断丝、断股现象, 是否达到报废标准。 绳轮系统笼门钢丝绳及绳卡安装是否合格,钢丝绳是否有断丝、断股现象, 是否达到报废标准。

施工升降机定期检查记录表

施工升降机定期检查记录表 工程名称安装栋号施工升降机型号出厂编号自编号施工升降机高度 序号检查项 目 规定要求 检查结 果 1 基础及围栏基础无积水,无不均匀沉降 2地面防护围栏连接牢固、无倾斜及破损 3检修门、外笼门机电安全联锁装置齐全、完好、有效 4外笼门无变形、破损,开闭时不应脱轨,开闭应轻便、灵活 5 吊笼吊笼顶部护栏齐全、完好 6吊笼顶部紧急出口开闭正常,电气安全联锁装置齐全、有效 7 吊笼单开门和双开门完好、无破损,开闭时不应脱轨,开闭应轻便、灵活,机电安全联锁装置齐全、有效 8吊笼的顶板和底板完好、无破损 9吊笼内警铃和照明设施齐全 1 钢丝绳、滑轮磨损正常 1 1 吊笼内应配置灭火器,且在有效期内1 2 吊笼与楼层进出通道保持安全间隙 1 3 安 全 装 置安 全钩 吊笼和传动机构的安全钩固定牢固,无缺件、变形 1 4限 位开关升降机的上、下限位开关,齐全、有效,能自动复位 1 5 限位器、碰铁固定牢固 1极升降机的上、下极限开关齐全、有效,且不允许自动复位

3接件 4 4 层门楼层停层处应设置层门,层门不应突出到吊笼的升降通道上 4 5 层门应完好、无破损,层门楼层编号清楚、正确 4 6层门的止挡装置齐全、有效层门按要求关闭,门闩插到位 4 7导轨架 垂直度偏差 导轨架垂直度偏差应不大于导轨架架设高度的1/1000 4 8清洁卫 生 吊笼顶部、笼内、传动机构无垃圾、油污,笼底及地面站台无垃圾 4 9记录 交接班记录、运行记录按规定填写,记录本保持清洁,无缺页、破损 5 0空载式 运行 操作灵活,运行平稳,起、制动正常,无异响5 1 其它 5 2检查结论: 检查人:检查日期:年月 日

施工电梯检查表大全

外用施工电梯 安全技术自检表 中建**局第**建设工程有限责任公司 ****项目经理部 二○一二年十一月

定期检查施工升降机 每日检查 1.检查外笼门上的安全开关,打开笼门,吊笼应不能启动。 2.检查上下限位开关,限位开关及其碰铁是否可靠,检查齿轮与齿条的咬合间隙,保证间隙0.2mm—0.5mm 3. 逐一进行下列开关的安全试验,每次试验,吊笼均应不能启动 a.打开吊笼单开门 b.打开吊笼双开门 c.打开吊笼笼顶门 d.按下急停按钮 季检 1.检查滚轮,背轮的轴承,根据情况进行调整及更换。 2.检查滚轮的磨损情况,调整滚轮与立管的间隙为0.2mm—0.5mm,先松动螺母,再松动偏心轴,校准后再紧固。 3.做防坠实验,检查防坠安全器的可靠性。 4.用塞尺检查制动刹车片磨损情况。 5.检查齿条磨损,新齿齿厚12.566mm,允许磨损到11.6mm。 6. 检查滚轮磨损情况,新滚轮ψ74,允许磨损到ψ72。 每月检查 1.检查驱动板螺栓紧固情况,检查电机大板和驱动板框架之间的间隙是否上下均匀。 2.检查各润滑部位,应润滑情况良好,检查减速机蜗轮油,如有漏油或油液不足等情况应给予补充。 3.检查齿轮螺栓、背轮螺栓、滚轮螺栓、以及所有附墙架连接螺栓,所有标准节连接螺栓和齿条的紧固螺栓,都应牢固(不允许出现缺损)。 4.检查电缆托架及电缆护圈有无螺栓松动和位置转动。 年检 1.检查电缆线,如有破损或老化,应立即进行修理或更换。 2.检查减速机与电机之间联轴器的橡胶块是否老化,破损。 3.全面检查各部件并进行保养及更换。

施工电梯复工检查记录单 施工单位名称单位工程名称 施工部位施工内容 检查内容1、认真检查轨道及滑轮、钢丝绳套、卡环,严格按新标准及时更新检验结果 2、认真检查连接各滑轮的螺栓及销轴、发现损坏、疲劳、开裂要及时更新 3、要牢固电机传动装置与架体的接口部分 4、拆除影响安全作业的电线,检查电缆电线的绝缘是否良好,电机接地是 否正确,各行程开关是否灵敏可靠 5、必须有完好的接地设施,接地电阻不得大于4殴 6、确保安全装置良好有效,如起重限制器、行程开关限制器和吊笼防护门 行程开关等装置 7、验收合格后方可进行作业,未经验收或验收不合格不准作下一道工序作 业 整 改 措 施 检查人复检人检查人姓名

相关文档