文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › BA控制系统的操作说明书

BA控制系统的操作说明书

BA控制系统的操作说明书
BA控制系统的操作说明书

BA控制系统的操作说明书

一、概述

本BA系统是采用思迈特的控制器、OPC和西门子组态软件WINCC组成。思迈特控制器做控制单元,OPC做数据服务端,WINCC做人机对话窗口。在本指南中着重讲述操作系统的使用及控制要求。

二、系统介绍

本操作系统是用WINCC组态软件制作,在本系统中主要分为:控制系统网络图、冷热水群控系统、空调风柜系统、排风系统、地下室通风系统、;数据曲线、报警记录和用户权限。

用户权限是用来确认操作身份,根据不同权限给予不同的操作。在本操作系统中设置一个管理员身份,身份确认后放才能设置控制参数。其他界面是对相应的设备操作和显示设备运行状态。

三、系统界面及操作介绍

每个子系统里相对的设备的操作和状态显示,每种设备的控制工艺和要求不同而进行不同的操作。在此针对每个子系统做一一说明。

1、群控系统

群控系统是整个空调提供冷源的设备,在群控系统主要是冷水机组、冷却塔、冷冻泵和冷却泵组成。也就是整个系统的核心。

冷水机组

冷水机组主要由冷机、冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔、等组成。

中央空调系统的控制分冬季控制和夏季的控制。冬季主要是供暖,夏季主要是制冷。在本系统中只有夏季模式的控制,也就是本系统只提供制冷。在本BA 系统中把冷源部分分成2个系统即冷源一和冷源二。冷源系统流程图如下所示:

?冷源机组的控制:

?监控内容

监控设备数量监控内容

程序最优开关控制,手自动状态运行状态,故障状态,水流冷水机组4台

开关

冷冻泵水泵5台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态

冷却水泵5台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态

电动蝶阀12台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态

冷却塔4台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态

?启停顺序控制

冷冻水系统启动顺序:冷却塔进出口蝶阀→冷却塔风机→冷却电动蝶阀→冷却水泵→冷冻机进出口蝶阀→冷冻水泵→冷水机组。

冷冻水系统关机顺序:冷水机→冷却塔风机→冷却水泵→冷却塔进出口蝶阀→冷机冷却蝶阀→冷冻水泵→冷冻蝶阀(这样的关机顺序能最大限度利用剩余的冷源)。

?冷量匹配:

自控系统根据冷冻水总供、回水温度和总回水流量,计算整个空调系统的冷负荷,根据所需的冷负荷,决定冷水机组的投运台数,进行冷量匹配。

然后采用冷水主机的压缩机运行的电流RLA%为依据;加机时,若机组运行电流与额定电流的百分比大于设定值90%,并且持续10~15分钟,则开启另一台机组。这种控制方式的好处是供水温度控制精度高,在系统供水温度尚未偏离设定温度时,已加机了。减机时,每台机组的运行电流与额定电流的百分比之和除以运行机组台数减1,如果得到的商小于设定值80%,那么一台机组就会关

闭。例如3台机组运行电流为满负荷电流50%,80%≥75%,可以关闭一台机组。

通过冷负荷的计算来决定冷水机组投运台数,比手动控制最少可节省电能15-20%。

?轮换次序

“先进的先退,后进的后退”

“运行时间少的优先启动”

“故障、手动状态的设备逃过运行”

?冷冻水温度控制

冷水机的几十个状态参数可以通过冷冻机组的Modbus通讯接口传送到自控系统中去。

明显地,由于冷水机组备了上述全面的监控功能和通讯能力,冷水机组对于自控系统来说已经不再是一个黑匣子,在自控系统的电脑里,可以全面综合地了解多台冷水机组的运行状态,不再象以往那样局限于只能在冷水机组的控制屏上读数和抄表,这对于利用和维护昂贵的冷水机组无疑是非常有好处的。现在,自控系统能够真了解冷水机组而作出正确而全面的监控了!

冷机的参数界面在点击冷机时弹出来。参数界面如下图所示:

我们将我通过室外温湿度,计算出露点温度,通过数学模型计算和供回水温度的温差,控制系统重新设定冷水机组的冷冻水出水温度,以提高主机COP。请输入湿度:

55 RH%

请输入温度:

20 ℃

露点:

10.68041 ℃

温度℃相对湿度℅计算露点

温度℃

需要露

点温

度℃

冷冻水要

求温差℃

冷冻水机

出水温

度℃

37.0 98 36.63043 8.20000 3.80000 7.20000

?冷冻水泵节能控制:

通过末端最不利点压力控制冷冻水泵的运行台数,当系统启动时,一台冷冻水泵启动,当水泵运行时,如果不能满足末端压力设定值,则第二台水泵加入运行,当第二台水泵运行时,如果压力还不满足,第三台水泵投入。以此类推。直到末端的压力设定值得以保证为止。当末端负荷减少,流量过剩,也就是末端的压差高于设定值时,维持压差设定值一段时间。如果还有减少流量的需求,则关闭其中一台水泵。

?冷却水泵节能控制:

点击泵图标。弹出单台运行工况,冷却泵手/自动模式选择,选择自动模式,是一键启动按钮模式下用的,点击手动模式时,点击单台设备启动按钮启动或是停止。

通过冷却水的供回水温差控制水泵的启停台数,当系统启动时,一台冷却水泵先启动,如果不能满足冷却水进出水温差设定值,则第二台水泵加入运行。当末端负荷减少,供回水温差变小,也就是供回水温差小于设定值时,如果还有减少流量的需求,则关闭其中一台水泵。

?蝶阀的控制:

蝶阀的控制界面如下图所示:

点击蝶阀图标。弹出单台运行工况,当阀门是打开的时,阀门变成绿色状态,开/关到位状态右边显示出来,开/关控制DO显示控制输出状态。电动阀开/关按钮控制阀门的开关。两个控制同时间只能一个被操作。

?冷却塔风机节能控制:

点击冷却塔图标。弹出单台运行工况,冷却塔远程控制和本地控制在进入以上画面选择。冷却塔手/自动模式选择,选择自动模式,是一键启动按钮模式下用的,点击手动模式时,点击单台设备启动按钮启动或是停止

当冷却塔的出水温度高于设定点温度时,一台冷却塔风机启动,如果不能满足冷却水出水温度的要求,第二台冷却塔风机加入运行。但出水温度低于设定点要求时,一台维持出水温度设定值,直至关闭所有风机。

冷却塔的出水温度越低越好,这样可以提高冷水机组的COP值,提高冷水机组的运行效率,一般设定是28~30℃。

在不同的室外温湿度情况下,设定不同的冷却塔出水温度,来调节冷却塔风机运行,以提高节能效果。

在水泵以及风机增加台数了减少台数时,有以下原则:

“先进的先退,后进的后退”

“运行时间少的优先启动”

“故障、手动状态的设备逃过运行”

本BA控制系统中分为冷源一个和冷源二。冷源一的冷却塔的控制可以按照上述的来控制,但是冷源一对应的只有一个冷却塔无法按照上述的来控制。只要启动就只能启动一台冷却塔。

? 图形控制软件

机组启动后通过彩色图形显示,显示不同的状态和报警,显示每个参数的值,通过鼠标任意修改设定值,以达到最佳的工况,机组的每一点都有列表汇报,趋势显示图,报警显示设备发生故障时,自动切换到备用设备或另一个同类设备程序控制系统,目的是达到最低的能耗,最低的主机折旧根据程序或日程安排自动开关机组根据使用的要求自动切换机组的运行时间,累积每台机组运行时间最短的机组,使每台机组运行时间基本相等,目的是延长机组使用寿命,节能自控系统通过接口把机组的内部参数如电压、电流、油压、油温、效率、制冷剂温度等,在工作站上显示出来,在需要时,可通过打印机打印出来,就这大大减轻管理人员的抄表劳动强度,也便于集中管理。

当系统某个部件发生故障,计算机系统即发出声、光报警,也可以通过短信通知检修人员,提示检修人员进行检修。

如上图所示,在图中只有个中设备状态进行监控显示。

设备状态:主要有运行停止和故障报警状态显示,灰色显示的是设备的停止状态,绿色显示的是设备的运行状态,红色显示的是设备的故障报警状态。控制需求:在冷却系统中,对设备的控制操作很重要。根据工艺启停、打开或者关闭相应设备,而且设备启停先后是控制的整个核心之一。冷水机是冷热交换的设备,在开启冷水机的时候需要先开启冷水机对应的冷冻蝶阀和冷却蝶阀,然后在开启冷冻泵和冷却泵。控制流程图如下图所示:

NO

开始

冷冻和冷却电动蝶

Yes

NO

Yes

No

Yes

冷冻泵和冷却泵

相应水流开关 冷水机

参数设定和操作画面如上

2、空调末端控制

①空调风柜系统

新风机是对空气温度进行处理的设备,在中央系统中主要是对空气温度进行降温。利用冷却系统提供的冷冻水进过盘管对空气进行降温。其工艺图如下图所示:

如上图所示,在此界面新风机组有风机、一个过滤网、电动二通阀、送风阀、送风风温度检测。

在新风机组中主要是对风机的控制和送风温度的监测,界面中设备的状态有三种状态,运行状态时设备图标变为绿色,停止状态是图标变为灰色。红色显示的是设备的故障报警状态。

此系统中有远程和本地两种控制,通过远端电脑选择相应的控制方,对风机进行相应的启动控制。远程控制状态:当切换到本地控制时其变为灰色此时文字提示在本地控制状态,只有在本地控制箱方能启动,切换到远程控制时按钮变为绿色文字提示远程控制;方可在电脑端启动控制。

按钮状态:按钮的状态在次系统中都是一致的,只有ON和OFF状态,当按钮打到ON状态时按钮变成绿色反之为灰色。在远程控制下,可以点击按钮启动风机。

时间定时控制:通过设定相应的开机时间和关机时间,及工作日并激活定时功能,就可以对空调设备进行定时开关控制。时间设定,首先在时间设定框内输入想要设定的小时和分钟,敲回车确认后设定值既时反馈下去。小时设定为

24小时制,为0——23之间,分钟对应60分钟,为0——59。

风机的控制流程图如下图所示:

YES

NO

NO

Yes

风机开启的条件是要没有故障报警、设备没有运行和界面发送开启指令,当所有都满足的时候控制器输出控制,控制输出后2分钟检测运行信号、如果运行信号有就一直输出。远程开启设备是必须现场打到远程控制状态和送风阀必须打开。 ② 溶液风柜系统

溶液风柜是分散在大楼的各个地方,其自成一套系统,BA 系统只是通过通讯读取其参数和控制,溶液风柜的控制只要是把参数读取出来显示,控制只能对设备的启停、设定温度、设定湿度和风量百分比。其下图所示:

开始

故障报警 启停按钮 开启2分钟

检测运行信

号 运行状态

Yes

风机

③数据历史曲线

数据曲线有风柜的温度曲线和冷机组的温度及压力变化的曲线,曲线是记录系统中采集的值。

温度曲线是把本系统中所有的机组送风温度归纳显示在这一个界面,在显示的地方标明有测量的位置。具体界面如下图所示:

如图所示,在温度曲线的下方表格是每条曲线的名称、曲线的变量名、曲线对应的值和日期。曲线中有一挑可以移动的黑线,那是标尺,当标尺移动到一个位置时下面对应的表格里面的值和时间跟随变化。在曲线的上方有一个属性按钮即左起第二个,在里面可以设定显示的时间坐标等。在右边第一个按钮是启动和停止数据记录的。温度曲线是记录系统中采集的温度值,最大数据也是10万条记录时间间隔为1分钟。

④报警记录

报警记录是将空调机组的过载报警信号记录下来,具体界面如下图所示:

如图所示上面红色字体是显示故障触发的时间,蓝色字体显示的是故障离开的时间,当机组有故障时会第一时间在此记录里面红色字体记录下来。当故障离开时也会有记录显示故障离开,字体为蓝色。

⑤报表系统

报表系统就是显示控制系统中的历史数据生成的。报表可以打印出来存档和分析之用,报表界面如下图所示:

当有报表生成的时候就显示出来。在表上显示报表的具体内容,在此就不在做说明。

⑥权限管理

进入系统后需要登录密码确认后,才能对系统的参数进行更改。权限管理是用来确认操作者身份用,当身份确认后放才能对界面上的操作。在登录是请点击右上角的登录按钮,此时弹出登录对话框,输入用户名和密码点击确认。退出登录请在次点击登录按钮,在弹出登录匡后注销用户。一般在无操作情况下,3分钟后自动退出用户。

用户名:admin

密码:26631017

机构知识库使用手册

机构知识库使用手册 2016年 图书馆

目录 目录 1NoteFirst服务型机构知识库功能简介 (1) 2分类浏览功能 (1) 2.1按文献类型浏览 (2) 2.2按院系单位浏览 (3) 2.3按作者浏览 (3) 2.4按来源浏览 (4) 2.5按年度浏览 (4) 2.6最新提交 (5) 2.7热点成果 (6) 2.8重要成果 (7) 3检索功能 (7) 3.1简单检索 (7) 3.2高级检索 (7) 4我校学者 (9) 4.1学者详细页面 (10) 4.2学者成果统计 (11) 5统计功能 (13) 6登录 (13) 7成果提交 (13) 8认领功能 (14) 8.1用户认领 (15) 8.2成果认领、纠错 (15)

1NoteFirst服务型机构知识库功能简介 NoteFirst为新一代机构知识库系统,在原来机构成果典藏的基础上,通过突出成果的自动发现和醒目展现,提升了成果宣传的效能。更重要的是实现了从成果典藏到科研服务的进化,使机构知识库建设进入了一个新的发展阶段。 NoteFirst机构知识库的特点包括: ●提供机构成果爬取机器人,解决机构成果收集不完整的问题 之前的机构知识库建设平台依靠成员个人提交个人成果来实现机构知识库的资源积累。成员提交个人成果没有积极性,这一直是制约机构知识库建设的瓶颈。 有了机构成果爬取机器人,即便成员不提交,也能确保机构成果的完整收集。 ●为用户提供论文被收被引Email通知服务,变义务为服务 原来成员提交个人成果是一种义务,NoteFIrst服务型机构知识库系统可自动向用户发送论文收录Email通知、论文引用通知,增加了图书馆的服务内容。 ●提供科研管理服务 自动检测本机构内在Nature、Science等重要期刊发表的文章,自动检测机构内成为EI,SCI 等学科高影响力的文章,自动检测具有重要成果的成员成员,自动统计SCI、EI收录文章的学科分布、部门分布、年度比较。 人事部门在每年职称评定时要求提供参评人员权威的成果引证报告。 ●把机构知识库由原来机构成果档案馆,变成机构成果的展示厅和光荣榜 重要成果的彰显,自动形成新闻,在机构知识库首页展现的同时,发到学校网站或者学报;还有论文发表排行榜等,把成果典藏,变为真正的展示厅和光荣榜。 ●NoteFirst实现科研过程成果的自动积累,建设真正意义上的机构知识库 机构知识库建设平台,可附带有团队科研协作系统,支持在团队内部实现资源的分享、积累和传承,实现科研过程中非公开的自生文档的积累,建设真正意义上的机构知识库。 机构知识库不应该仅收藏机构公开成果库,应该包括机构在科研活动中产生的各种成果和原始数据,如课件、PPT、读书笔记、实验记录等,虽然这部分资源一般只在团队内分享,但这些成果是无法从商业数据库中获得,机构知识库正是由于这部分资源的才在才变得更有价值和完整。 ●让机构知识库变为科研人员日常活动的主“舞台” 科研人员往往关注的是某个领域的最新动态而不仅仅是机构内的研究动态,如果机构知识库仅仅是机构公开成果,大多数科研人员不会作为获取信息的通道。 如果把团队科研协作系统和机构知识库结合起来,导师推荐的文献,师兄留下的实验记录只能在团队科研协作系统中获得,这样机构知识库对科研人员来讲就具备了使用价值。 还可集成个人文献管理功能,通过开辟学术空间,用来管理个人文献和文档,并提供文献订阅、参考文献自动形成等实用功能,吸引用户重新感受到图书馆的价值。 2分类浏览功能 首页主菜单分类浏览的下拉菜单是系统提供各种浏览方式,该功能允许用户以特定的方式浏览机构库中的文献。

中控考勤机详细操作说明书

中控考勤机说明书 1考勤机的使用 1.1登记指纹 1.2考勤机功能介绍(通讯,参数设置,系统信息,U盘管理) 2考勤软件的使用 2.1 软件的安装 2.2 软件使用 2.2.1 增加设备 2.2.2 从设备下载人员信息 2.2.3 修改人员信息(改名字,调动部门等) 2.2.4 上传人员信息到设备 2.2.5 下载考勤数据 2.2.6 时间段设置 2.2.7 班次管理 2.2.8 人员排班 2.2.9 统计报表 一考勤机快速使用 1.1登记指纹(分彩屏跟黑白屏) 从设备上采集指纹: (1)彩屏:长按M/OK键--“用户管理”点OK--“新增用户”点OK--选择工号,- 往下翻在“指纹登记”上点OK,同一个手指按三次,完成后再点击OK键,再放上另一个手指按三次--往下翻到完成上点OK。(如果要再登记指纹可在‘用户管理‘点OK--’管理用户‘点M/OK---点M/OK选择’---- 查找用户‘—输入工号点OK—点M/OK选择“编辑用户”然后选择登记指纹,登记完成后---往下翻到完成上点M/OK。 (2)黑白屏录指纹的跟彩屏类似就不再说了。录备用指纹的话跟彩

屏有点区别:按M/OK—用户登记—指纹登记—提示新登记—按ESC键—跳出备份登记—输入工号—登记指纹。。 1.2机器的功能介绍 (1)通讯设置—设置通讯方式有RS232/485通讯,TCP/IP,USB 通讯 (2)系统设置—参数设置(包含提示声音,键盘声音,时间设置算法切换(高端机器如iclock360, S20等)--数据维护(删除考勤机上的记录数据【记录要定时去删除】,清除管理权限【管理员破解】,清除全部数据----恢复设置(恢复出厂设置【不会删除考勤机上的数据只是恢复机器出厂的通讯设置等】; (3)系统信息—可以查看设备的人员登记数跟指纹数及考勤记录数-------设备信息可以查看设备的序列号、算法版本、MAC地址、出厂时间等。 (4)U盘功能(包含下载跟上传的功能) <1>(1)把U盘插到考勤机上--长按M/OK键进入菜单--选择U盘管理--下载数据--下载用户数据--下载完成后退出然后把U盘拿下来插到电脑上。 <2> (1)打开考勤软件--点击软件最左上角数据--选择菜单里“USB闪盘管理”,然后选择菜单里对应的选项(黑白屏机器选择第一项,彩屏机器选择第三项)--在对话框的左上角第一栏“导入用户数据到电脑”上点击--最后再点击“从U盘导入用户数据”--导入完成后关闭。

典型计算机控制系统简介

典型计算机控制系 统简介 第8章典型计算机控制系统简介 本章的教学目的与要求 掌握典型的计算机控制系统的结构、特点和设计方法。

●授课主要内容 ●基于PC总线的板卡与工控机组成的计算机控制系统 ●基于数字调节器的计算机控制系统 ●基于可编程控制器的计算机控制系统 ●基于嵌入式系统的计算机控制系统 ●分散控制系统(DCS) ●现场总线控制系统(FCS) ●计算机集成制造系统(CIMS) ●主要外语词汇 Micro-Controller Unit (MCU):微控器,Digital Signal Processor(DSP)数字信号处理器 ●重点、难点及对学生的要求 说明:带“***”表示要掌握的重点内容,带“**”表示要求理解的内容,带“*”表示要求了解的内容,带“☆”表示难点内容,无任何符号的表示要求自学的内容 ●基于PC总线的板卡与工控机组成的计算机控制系统*** ●基于数字调节器的计算机控制系统*** ●基于可编程控制器的计算机控制系统** ●基于嵌入式系统的计算机控制系统** ●分散控制系统(DCS)** ●现场总线控制系统(FCS)* ●计算机集成制造系统(CIMS)*

●辅助教学情况 多媒体教学课件(POWERPOINT) ●复习思考题 ●基于PC总线的板卡与工控机组成的计算机控制系统 ●基于数字调节器的计算机控制系统 ●基于可编程控制器的计算机控制系统 ●基于嵌入式系统的计算机控制系统 ●分散控制系统(DCS) ●现场总线控制系统(FCS) ●计算机集成制造系统(CIMS) ●参考资料 刘川来,胡乃平,计算机控制技术,青岛科技大学讲义

电气自动化安全操作规程

电气自动化安全操作规程 情况紧急时有权采取临时处理措施,事后通知相关岗位人员与值班负责人。2.3有权制止违章指挥和违章操作。3.安全基本要求3.1作业人员必须掌握全厂的计量设备、仪表,掌握仪表的性能、构造、原理及维修、检验仪器仪表所用的设备、仪器、工具的操作技术及安全规定。3.2岗位人员必须是经过专业培训后的合格人员。4.安全操作规程4.1工作前,必须穿戴好规定的防护用品。4.2对计量设备,仪器仪表进行巡检及现场检修时,必须走人行道,严禁跨越设备和进入危险区。4.3现场作业时,身体任何部位不得与运转件、高温件相接触。4.4进入现场,上下楼梯时,必须踏稳扶好。4.5高空作业使用的梯子、高凳必须扶好放稳、支牢;限跨栏杆必须齐全有效;作业时,必须有专人在下面监护,严禁两人同时在一梯上作业。4.6高空作业时和悬空作业时必须系好安全带或安全绳。4.7高空作业时所用的工具及零配件必须放在工具袋内。4.8进入各要害区域,危险区域或重点防火区域作业,必须遵守相关的安全规程。4.9现场作业必须两人以上进行,其中一人负责监护。4.10与电有关的作业必须由具备这方面专业技能的人员进行,或请电气专业工程师配合作业。4.11拆装自动控制回路电气设备前,必须放电、验电。确认无误后方准作业。4.12电气设备开关挂有“有人作业,禁止合闸”警告牌时,若需启动必须征得挂牌单位的许可或挂牌人亲自

合闸。4.13电动工具及设备的电气线路连接元件必须定期检验。4.14电气设备的接地接零保护装置必须齐全可靠,检修是不得随意拆除。4.15电动工具、设备使用完毕或正在使用中因故离开现场时,必须切断电源。4.16使用手持式电动工具,必须严格执行其安全及技术规程。4.17各计量设备、仪表的安全防护装置不得随意拆除,检修后必须恢复原位,并保证其性能和作用的良好。4.18现场校验用的砝码在搬运、贮存、使用时必须谨慎小心,认真操作。4.19在控制盘内作业时,必须保持清洁,严禁带入杂物。4.20盘内作业严禁触及正在运行的电气元件,严禁乱动其它设备。4.21作业时,与带电体必须保持足够的距离,并有专人负责监护。4.22一般不得使用临时照明线,必须使用时,用完立即拆除。4.23作业现场临时照明时,必须使用36V以下的低压行灯。4.24盘内使用电铬铁作业时,电铬铁必须放在特制专用的铬铁架上,并远离电气仪表和塑料地板。4.25使用钳工工具必须装配牢固,不得带有油污杂物。4.26试验仪器、仪表及现场仪器仪表使用前,必须按使用说明书技术要求设定数据值、安全要求进行严格校验。4.27作业场所、工作室内严禁存放易燃易爆品、危险品。4.28作业场所、工作室内必须备有消防器材,并保证齐全有效。 电工作业安全操作规程1.范围本操作规程规定了进行维修电工作业人员的安全职责、安全基本要求、安全操作规程。本操作规程适用于TTM水泥厂从事维修电工作业的人员。2.职责2.1

中控系统操作手册

中控系统操作手册 前言 会议系统为集成度高且设备集中的一个弱电子系统,为保证此系统能长时间、稳定运行及请用户单位指派专门管理人员及操作人员进行管理和操作,非相关操作人员禁止动用会议室设备(包括各种遥控器),操作人员请严格遵守以下操作流程进行操作,以免误操作而影响整个会议系统的稳定性,甚至导致设备损坏。 详细操作说明如下: 第一部分:3楼外事会议室操作说明 ` (1号和2号外事会议室和新闻发布中心设备操作一样,下面以1号外事会议室为例说 明) 操作流程 第一步:进入设备间,检查调音台推子是否都拉到最底端,如没在最底端,请全部拉到最底端;然后开启系统电源(中控电源、时序控制器电源、强电控制模块电源及其 它电源)用触摸屏开启系统,点击触摸屏起始页,所有设备即可自行按顺序打开。 系统开启后说明:机柜内所有设备电源开启,投影机供电。。。 · 第二步:检查机柜内设备及调音台的电源开关是否打开,若没打开请手动开启。判断开启与否请通过设备指示灯观察。 第三步:根据实际会议内容需求,通过触摸屏依次开启相应的设备、切换相应的信号(详见“、ST-7600C触摸屏的操作”)推起调音台推子。 注:1、触摸屏方向请指向机房,保证最佳的接收信号 第四步:当会议结束,离开操作间时,首先将调音台推至最底端,然后通过触摸屏关闭系统,待时序电源关闭(关闭系统后3分钟)后方可关闭机房,然后离开。 注:1、中控主机及继电器模块无需关闭,请保持常供电状态 ~ 注:1、开启系统前,确保调音台推子拉到最下面,以免造成设备损伤甚至烧毁。 2、音频信号处理设备,如:调音台,均衡器等设备的相关设置已经调试完毕。如无特 殊需求,请勿随意调整原设备的设置,以免影响会议系统的声效。

自动控制系统概要设计

目录 1引言 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2背景 (3) 1.3技术简介 (4) https://www.wendangku.net/doc/4e15233051.html,简介 (4) 1.3.2SQL Server2008简介 (5) 1.3.3Visual Studio2010简介 (5) 1.4参考资料 (6) 2总体设计 (8) 2.1需求规定 (8) 2.2运行环境 (8) 2.3数据库设计 (8) 2.3.1数据库的需求分析 (9) 2.3.2数据流图的设计 (9) 2.3.3数据库连接机制 (10) 2.4结构 (11) 2.5功能需求与程序的关系 (11) 3接口设计 (12) 3.1用户接口 (12) 3.2外部接口............................................................................................错误!未定义书签。 3.3内部接口............................................................................................错误!未定义书签。4运行设计.....................................错误!未定义书签。 4.1运行模块组合....................................................................................错误!未定义书签。 4.2运行控制............................................................................................错误!未定义书签。 4.3运行时间............................................................................................错误!未定义书签。5测试 (13)

电气控制系统简介

电厂电气专业简介 发电厂电气专业是发电厂的重要组成部分,也是电力系统的重要部分,它是发电厂联系系统的纽带,对整个发电厂和电力系统的稳定运行起着举足轻重的作用。我们厂电气专业在设计和生产运行方面都有特殊性,为了更好了解我厂电气专业的概况,特编写本专业简介。 一.电气一次部分 1. 主接线形式: ●一期工程安装两台600MW汽轮发电机组,采用发电机——主变压器——220KV线路组接入聊城北 郊变电站的220KV母线,厂区内不设电气升压站。220KV高压系统为中性点直接接地。 ●规划中的二期工程同样安装两台600MW汽轮发电机组,采用发电机——主变压器——500KV线路 组接入聊城北郊变电站的500KV母线,厂区内不设升压站。 2 . 厂用电接线形式: 2.1接地方式 高压厂用电6KV系统,高厂变及高备变中性点中阻接地,接地电流约600A,电阻值为6.06欧。 发电机中性点经接地变压器二次电阻接地,接地电阻0.59欧。 2.26KV厂用电接线: 2.2.1 高厂变由主变低压侧经封闭母线引接电源。高压厂用变压器低压侧采用分裂绕组,每台机组均设四段高压厂用工作母线,四段母线分别由两台高厂变的四个低压绕组供电。互为备用及成对出现的高压电动机及低压变压器,分别由不同变压器的相应绕组供电。一期两台机组输煤除灰的6KV负荷设两个母线段,在负荷中心附近设配电装置,分别从主厂房工作段引接,两段6KV母线之间配置有分段开关。 2.2.2 6KV厂用系统采用中电阻接地系统,接地电阻为6.06欧。开关采用XX开关厂生产的真空开关。 2.3 400V厂用电接线: 低压厂用电400V系统采用动力配电中心(PC)—电动机控制中心(MCC)的接线方式。容量为75KW以上,220KW以下的低压电动机及MCC由PC供电。容量为75KW以下的电动机由分散的电动机控制中心供电。 每台机组主厂房内设置动力配电中心,辅助车间根据负荷分布情况分区设置动力配电中心,具体情况如下: 2.3.1 汽机动力配电中心(2*1250KVA,低压厂变容量下同) 2.3.2 锅炉动力配电中心(2*2000KVA) 2.3.3 电除尘动力配电中心(2*2000KV A) 2.3.4 公用动力配电中心(2*2000KVA两台机组共用) 2.3.5 翻车机动力配电中心(2*1000KV A) 2.3.6 输煤动力配电中心(2*2000KVA) 2.3.7 除灰动力配电中心(2*800KV A) 2.3.8 化学水处理动力配电中心(2*1000KVA) 2.3.9 循环水处理动力配电中心(2*1000KVA) 2.3.10 动力配电中心(2*400KV A) 2.3.11工业水处理动力配电中心(2*400KV A) 2.3.12机组的检修及照明动力中心(按机炉分开) 每段400V动力配电中心均用分段开关分为AB两个半段,每个半段由一台6.3/0.4KV变压器供电。两台变压器为暗备用。正常运行动力中心分段开关断开,当一台变压器检修时,分段开关手动投入。 电动机控制中心根据负荷分布情况分散成对配置,互为备用及成对出现的负荷,分别由对应的两段电动机控制中心供电。电动机控制中心均采用单电源供电方式。对单台1、2类电动机设单独的MCC,由不同的动力配电中心双电源供电。 低压厂用电400V系统采用中性点直接接地方式。 二.主设备部分 1.发电机本体: ●发电机为XX电机厂生产的水-氢-氢600MW汽轮发电机。 型号:QFSN-600-2型

电气自动化控制技术及其应用

电气自动化控制技术及其应用 1.电气自动化控制技术简介 电气自动化控制技术是与电子和信息技术紧密结合在一起的一门电气工程应用技术学科,随着电子技术、信息网络、智能控制的飞速发展,使得电气自动化经历了从无到有、从发展到成熟的过程。它主要体现在传感器技术、自动控制技术、电机控制技术以及通信网络等控制技术上,并且通过发展研究,已经成为了现代工业自动化的一个重要的技术手段。过去的电气控制主要是以低电压器件为主,不断形成新的继电为主的新型电气控制系统。近些年来,随着电子行业的不断发展,我国电气控制系统从根本上发生了很大的变化,从最先的继电器的控制系统发展到微处理的自动化控制系统,同时我们也开始利用网络技术把它们结合起来,在一个控制网络系统上体现出来,最终形成一个开放性的网络化的控制系统。 2.电气自动化控制技术的具体应用 2.1在当代建筑行业中的应用 随着我国国民经济的飞速发展,建筑系统势必要引入电气自动化的成分以及智能化建筑,特别是数字电子化科技发展智能化已经成为了当今建筑界的主流方向。为了资源的人力的节省并能达到设备的合理利用于是就有了建筑设备的自动化控制系统。智能化建筑内有大量的通信自动化系统楼宇自动化系统、办公自动化系统、电子设备与布线系统、闭路电视系统、火灾报警及消防联动控制系统以及保安监控系统等及其相应的布线系统。 楼宇自动化控制一般采用的是计算机集散控制。直接数字控制器往往被大部分用作分散控制器,然后运用上位计算机来管理和监控主机屏幕;曲线、动画、数据库、各种专用的控件以及文本和脚本等等都可以作为手段来进行使用;楼宇自动化是一个非常复杂的系统,包括很多的方面,比如通风与空调监控系统、照明监控系统、电力供应

低压电气配电柜 操作台 操作箱 使用说明书

低压电气配电柜、操作台、操作箱 使用说明书 中冶南方(武汉)自动化有限公司 二○一六年四月

目录 概述 (3) 供货范围的产品介绍 (3) 低压配电柜的运行维护 (16) 低压配电柜检修维护保养方案 (18) 安全注意事项 (18) 结束语 (20)

一、概述: 本说明适用于中冶南方(武汉)自动化有限公司给日照酸再生供货的MCC柜、PLC柜、操作台、操作箱。 二、供货范围的产品介绍: 主要产品包括: PLC柜 MCC配电柜 变频调速柜 电气操作台箱 小型动力配电柜 配电箱 、PLC柜 1.产品概述:我公司依托于强大的研发、设计能力,根据用户需求, 量身设计非标PLC控制柜,完成多行业的生产线全功能自动化控制。 配合HMI、控制台、箱等多种电气成套设备,具备报警、系统诊断、 紧急停车等控制功能,并实现与其他设备的联动,满足各行业的智 能化控制管理需求。PLC控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护 功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制 规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜

通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。 PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。 2.使用环境条件 (1)、周围空气温度:最高温度+55℃,最低温度-15℃; (2)、环境湿度:日平均相对湿度不大于90%,月平均相对湿度不大于85%;? (3)、海拔:设备安装场所最大海拔高度1000米; (4)、地震:地震烈度不超过8度; (5)、周围空气:应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽等明显污染; (6)、无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足I类要求。 3.结构特点 控制柜体使用优质冷轧钢板一次加工成型的九折弯立柱,使用刚插件和焊接双重连接组合,顶置吊环与刚插件之间连接,四周围板都能卸下来,方便多个单柜并柜连接,底板都是活动盖板,保证走线方便灵活。

城市轨道交通列车自动控制系统简介-精选文档

城市轨道交通列车自动控制系统简介 、前言 随着城市现代化的发展,城市规模的不断扩大,城市轨道交通的发展已成为解决现代城市交通拥挤的有效手段,其最大特点是运营密度大、列车行车间隔时间短、安全正点。城市轨道交通列车自动控制系统是保证列车运行安全,实现行车指挥和列车运行现代化,提高运输效率的关键系统设备。 二、列车自动控制系统的组成 列车自动控制(ATC系统由列车自动防护系统(ATP、列车自动驾驶系统(ATO和列车自动监控系统(ATS三个子系统组成。 一列车自动防护( ATP-Automatic Train Protection 系统 列车自动控制系统中的ATP的子系统通过列车检测、列车间 隔控制和联锁(联锁设备可以是独立的,有的生产厂商的系统也可以包含在ATP系统中)控制等实现对列车相撞、超速和其他危险行为的防护。 二列车自动驾驶系统 ( AT0?CAutomatic Train Operation 列车自动驾驶子系统(ATO与ATP系统相互配合,负责车 站之间的列车自动运行和自动停车,实现列车的自动牵引、制动 等功能。ATP轨旁设备负责列车间隔控制和报文生成;通过轨道

电路或者无线通信向列车传输速度控制信息。ATP与ATO车载系 统负责列车的安全运营、列车自动驾驶,且给信号系统和司机提供接口。 三)自动监控(ATS-Automatic Train Super -vision )系统 列车自动监控子系统负责监督列车、自动调整列车运行以保证时刻表的准确,提供调整服务的数据以尽可能减小列车未正点运行造成的不便。自动或由人工控制进路,进行行车调度指挥, 并向行车调度员和外部系统提供信息。ATS功能主要由位于OCC 控制中心)内的设备实现。 三、列车自动控制系统原理 一)列车自动防护(ATP) ATP是整个ATC系统的基础。列车自动防护系统(ATP亦 称列车超速防护系统,其功能为列车超过规定的运行速度时即自动制动,当车载设备接收地面限速信息,经信息处理后与实际速度比较,当列车实际速度超过限速后,由制动装置控制列车制动系统制动。 ATP通过轨道电路或者无线GPS系统检测列车实际运行位 置,自动确定列车最大安全运行速度,连续不间断地实行速度监督,实现超速防护,自动监测列车运行间隔,以保证实现规定地行车间隔。防止列车超速和越过禁止信号机等功能。 按工作原理不同,ATP子系统可分为“车上实时计算允许速

自动控制系统简介

自动控制系统简介 一、自动控制系统的组成 1、看以下框图 2、被控对象:需要实现控制的设备、机械或生产过程成为对象,如下塔、主冷、空冷塔、粗氩冷凝器。 3、被控变量:对象内要求保持一定数值(或按某一规律变化)的物理量称为被控变量。如下塔液空液位、空冷塔液位、粗氩冷凝器液位。 4、控制变量(操作变量):受执行器控制,用以使被控变量保持一定数值的物料或能量称为控制变量。如由下塔进入上塔经过液空节流阀(LV1)的液空。 5、干扰:除控制变量外作用于对象并能引起被控变量变化的一切因素。比如进下塔空气量改变,影响液空产量,对下塔液空液位有影响。 6、给定值:工艺规定被控变量要保持的数值。 7、偏差:设定值与测量值之差。 8、控制器:对来自变送器的测量信号与给定值相比较所产生的偏差,并根据一定的规律进行运算(PID运算),并输出控制信号给执行器。 9、检测与变送装置:它测量被控变量,并将被控变量转换为特定的信号送给控制器的比较环节。 10、执行器:它根据控制器送来的信号相应地改变控制变量,以达到控制被控变量的目的。如LV1根据控制器送来的信号,可以改变进入上塔的液空量(操作变

量),从而控制了被控变量下塔液空液位。 11、正作用环节:输出信号随输入信号增加而增加的环节称为正作用,输出信号随输入信号的增加而减小的环节称为反作用环节。 12、执行器、变送器、被控对象三个环节组成广义对象,当广义对象为正作用时,控制器为反作用特性。 13、选择控制器的正反作用: 13.1判断被控对象的正反作用方向。当控制变量增加时,被控对象的输出(被控变量)也增加,控制变量减小时,被控对象的输出(被控变量)也减小,则被控对象为正作用方向。如果被控变量与控制变量的变化方向相反,则被控对象为反作用方向。 13.2确定执行器的正、反作用方向。气开阀为正作用,气闭阀为反作用。执行器气开、气闭是根据工艺安全角度考虑。 13.3确定广义对象的正、反作用,一般变送器为正作用,只需根据被控对象和执行器的作用方向判断广义对象的作用方向,这两个环节同向,则广义对象为正作用,反之为反作用。 13.4确定控制器的正反作用。若广义对象为正作用方向,则控制器为反作用方向,若广义对象为反作用方向,则控制器为正作用方向。 14、自动控制系统运行的基本要求:要实现自动控制,系统必须闭环。闭环控制系统的稳定运行最基本的必要条件是负反馈。系统要构成负反馈,则广义对象为正作用特性时,控制器为反作用特性;当广义对象为反作用特性时,则控制器为正作用特性。被控对象与执行器的特性由实际的现场工艺条件确定,所以应通过控制器的正反作用特性来满足系统的负反馈要求。 二、过程参数的检测 1、一个检测系统主要由被测对象、传感器、变送器和显示装置等部分组成。对某一个具体的检测系统而言,被测对象、检测元件和显示装置部分总是必需的。 2、传感器又称为检测元件或敏感元件,它直接响应被测变量,经能量转换并转化成一个与被测变量成对应关系的便于传送的输出信号,如电压、电流、频率等。 3、变送器是把传感器的输出转换为4~20mA的标准统一的模拟量信号或者满足特定标准的数字信号的检测仪表。

机构知识库系统软件现状及评价方法

机构知识库系统软件现状及评价方法 杨思洛1韩淑娟2 1湘潭大学管理学院湖南湘潭411105 2浙江师范大学教育学院浙江金华321004 [摘要]文章分析了国内外机构库系统软件的使用现状;对已有机构库软件比较研究,进行总结;分析具体机构库系统建设步骤,对评价、选择一个机构库软件的主要因素进行详细阐述。[关键词]机构库系统软件数字图书馆 The Present Situation and Evaluation Method of Institutional Repository Software Yang Siluo1, Han Shujuan2 1The Management College of Xiangtan University,Xiangtan, Hu抧an 411105 2The Education College of the Zhejiang Normal University, Jinhua, Zhejiang 321004 [Abstract]The article analyses the present situation of institutional repository(IR); reviews the comparison research of IR software; analyzes the construction step of IR, carries on the detailed elaboration to the primary factor of evaluating, choosing IR software. [Keywords]Institutional repository; System soft;Digital library 作为开放获取的一种主要形式,机构知识库对学术信息交流模式有着重要影响,目前国内外众多的机构正在进行研究与实践,许多国家和项目也提供资助,并且受到了作者、图书馆、用户等相关对象的积极参与和支持。机构库系统软件是机构库运行的基础系统平台,在机构库的应用与建设中占有重要地位,对机构库的其它方面有着重要影响。 1机构库系统软件使用现状 目前,机构库系统软件主要可以分为4类[1]:①专用系统,这类系统是机构库研究项目的成果,如eScholarship、JISC IE、Knowledge Bank等;②开放源码和免费的系统,如Dspace、Fedora、Archimede、CDSware等;③商业系统,如Documentum、Bepress、UMI / ProQuest 研制的DigitalCommons、DiMeMa公司研制的CONTENTdm、Innovative公司的DRM、BioMed中心的Open Repository等;④混合型的系统,如VTLS公司的Vital等。 根据信息系统的一般选购经验,用户数量与情况是评价和选择系统软件的重要因素。2005年5月,CNI、ISC以及SURF基金会举办了名为“创建机构知识库的战略”的研讨会。在会议期间,组织者对欧美13国的机构库软件使用的数量与种类的不完全统计,发现不同国家之间软件使用的多样性,也存在着相当大的差异;只有少数软件在不同的国家得到了应用,其中最重要的是Eprint软件,13个国家中至少有7个使用该软件。除了DSpace、Eprints、DIV A、ARNO、iTOR等常用软件外,还有很多机构使用地方性的系统或内容管理系统来创建机构知识库。值得注意的是,在德国OPUS软件有着强大的基础,拥有44个站点;在澳大利亚“维吉尼亚技术包(Virginia Tech package)”支持了27个站点[2]。根据2007年1月

中控考勤机详细操作说明书

中控考勤机详细操作说 明书 The manuscript was revised on the evening of 2021

中控考勤机说明书 1考勤机的使用 1.1登记指纹 1.2考勤机功能介绍(通讯,参数设置,系统信息,U盘管理) 2考勤软件的使用 软件的安装 软件使用 2.2.1 增加设备 2.2.2 从设备下载人员信息 2.2.3 修改人员信息(改名字,调动部门等) 2.2.4 上传人员信息到设备 2.2.5 下载考勤数据 2.2.6 时间段设置 2.2.7 班次管理 2.2.8 人员排班 2.2.9 统计报表 一考勤机快速使用 登记指纹(分彩屏跟黑白屏) 从设备上采集指纹: (1)彩屏:长按M/OK键--“用户管理”点OK--“新增用户”点OK--选择工号,- 往下翻成后再点击OK键,再放上另一个手指按三次--往下翻到完成上点OK。(如果要再登记点M/OK选择’---- 查找用户‘—输入工号点OK—点M/OK选择“编辑用户”然后选择登(2)黑白屏录指纹的跟彩屏类似就不再说了。录备用指纹的话跟彩屏有点区别:ESC键—跳出备份登记—输入工号—登记指纹。。 机器的功能介绍 (1)通讯设置—设置通讯方式有RS232/485通讯,TCP/IP,USB通讯 (2)系统设置—参数设置(包含提示声音,键盘声音,时间设置算法切换(高端机上的记录数据【记录要定时去删除】,清除管理权限【管理员破解】,清除全部数据--数据只是恢复机器出厂的通讯设置等】; (3)系统信息—可以查看设备的人员登记数跟指纹数及考勤记录数-------设备信息可厂时间等。 (4)U盘功能(包含下载跟上传的功能) <1>(1)把U盘插到考勤机上--长按M/OK键进入菜单--选择U盘管理--下载数据--下插到电脑上。 <2> (1)打开考勤软件--点击软件最左上角数据--选择菜单里“USB闪盘管理”,然后选择

污水处理厂自控完整系统工艺介绍

污水处理厂自控系统工艺介绍 污水处理厂位于市区或市郊,出水排入河流,水质达到国家一级排放标准。 工程采用水解-AICS处理工艺。其具体流程为:污水首先分别经过粗格栅去除粗大杂物,接着污水进入泵房及集水井,经泵提升后流经细格栅和沉砂池,然后进入水解池,。水解池出水自流入AICS进行好氧处理,出水达标提升排入河流。AICS反应器为改进SBR的一种。其工艺流程如下图1所示:矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 污水处理厂自控系统设计的原则 从污水处理厂的工艺流程可以看出,主要工艺AICS反应器是改进SBR的一种,需要周期运行,AICS反应器的进水方向调整、厌氧好氧状态交替、沉淀反应状态轮换都有电动设备支持,大量的电动设备的开关都需要自控系统来完成,因此自控系统对整个周期的正确运行操作至关重要。而且好氧系统作为整个污水处理工艺能量消耗的大户,它的自控系统优化程度越高,整个污水处理工艺的运行费用也会越低,这也说明了自控系统在整个处理工艺中的重要性。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。 为了保证污水厂生产的稳定和高效,减轻劳动强度,改善操作环境,同时提高污水厂的现代化生产管理水平,在充分考虑本污水处理工艺特性的基础上,将建设现代化污水处理厂的理念融入到自控系统设计当中,本自控系统设计遵循以下原则:先进合理、安全可靠、经济实惠、开放灵活。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。

自控系统的构建 污水处理厂的自控系统是由现场仪表和执行机构、信号采集控制和人机界面(监控)设备三部分组成。自控系统的构建主要是指三部分系统形式和设备的选择。本执行机构主要是根据工艺的要求由工艺专业确定,预留自控系统的接口,仪表的选择将在后面的部分进行描述。信号采集控制部分主要包括基本控制系统的选择以及系统确定后控制设备和必须通讯网络的选择。人机界面主要是指中控室和现场值班室监视设备的选择。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。 1、基本系统的选择 目前用于污水处理厂自控系统的基本形式主要有三种DCS系统、现场总线系统和基于PC控制的系统。从规模来看三种系统所适用的规模是不同。DCS系统和现场总线系统一般适用于控制点比较多而且厂区规模比较大的系统,基于PC的控制则用于小型而且控制点比较集中的控制系统。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。 基于PC的控制系统属于高度集成的控制系统,其人机界面和信号采集控制可能都处于同一个机器内,受机器性能和容量的限制,本工程厂区比较大,控制点较多,因此采用基于PC的控制系统是不太合适的。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。

中控ZKTime 考勤管理系统使用说明书

Z K T i m e5.0考勤管理系统使用说明软件的快速使用流程 1、将在设备上登记好的用户的指纹或卡下载到软件中(连接设备-从设备下载人员数据) 2、在员工维护中将员工的姓名和其他资料修改后上传到设备中(连接设备-上传人员信息到设备) 3、给员工分部门(进入部门管理) 4、设置班次时间段(进入班次时间段维护) 5、设置班次(进入班次管理) 6、给员工排班(进入员工排班) 7、将设备上的考勤数据下载至软件中(连接设备-从设备下载记录数据) 8、查看考勤报表(进入考勤报表) 添加设备 软件要从设备中下载数据时,需要与设备建立通讯。因此首先将要连接的设备添加到系统中,输入相应的连接参数,连接机器后进行数据的上传与下载。 1.设备维护 在软件主界面上点击按钮设备维护或在“我的设备列表”区域内单击鼠标右键选择设备维护,在这里对设备进行添加、删除、修改。 系统有2个默认设备通讯参数,一个是RS232/RS485方式,一个是以太网方式。 某些特定机器还具有USB通讯方式(如XU500等),具体机型请参见相应的产品《用户指南》,使用方法请查询本说明。 2.添加 单击此按钮,弹出如下图所示的新增设备窗口: 用户可在此窗口中设置该设备的相关信息。输入相应设备的连接参数,保存即可,在左边的设备列表中会显示设备名称。

【删除】 如果设备已经不需要使用了,在左边的设备列表中单击要删除的机器名,再点击【删除】按钮,就可以从系统中删除该设备。 【保存】 如果对选中的设备的连接参数修改之后,需点击【保存】按钮,来将信息保存下来。 3.连接设备 已添加到系统的设备都会显示在“我的设备列表”中,在要连接的设备上单击选中,再点击连接设备按钮;或者在要连接的设备上单击鼠标右键,在出现的菜单中选择连接设备。 当系统开始连接设备时,在界面的右下方的连接状态栏中会显示“正在连接设备,请稍候”,然后会给出是否连接成功的信息。 如果连接失败,请检查 1)设备的连接参数是否与设备的菜单中的通讯参数相符。 2)通讯线是否连接好。 上传下载数据 这是管理软件与设备之间进行数据交换的窗口。通过此菜单,可以将设备上的用户信息和记录数据下载到软件中,也可以将软件中保存的用户信息和上传到设备中。进行下列操作时,需首先连接好设备。 从设备下载记录数据:下载设备中的全部验证通过的记录; 从设备下载人员信息:员工信息的下载,可以同时下载员工指纹; 上传人员信息到设备:员工信息的上传,可以同时上传员工指纹; 1、从设备下载记录数据 当系统与设备处于连接状态时,才可以进行下载数据的操作。直接点击主界面的右边“有关设备操作”栏的从设备下载记录数据;或进入设备管理菜单,选择从设备下载记录数据。 系统会提示“正在读取数据”,这时请稍等片刻,当数据下载完成后在页面右下方的状态栏中提示下载数据完成之后,设备与软件的通讯已经结束。下载之后的数据需要添加到系统,如果数据比较多时,可能需要的时间稍长。

设备使用说明书范文 自动化设备说明书样本

自动化设备说明书样本 此文档为WORD 版可编辑修改 设备手册 目录 第1 章安全 ..................................................................... 5 1-1 内 容 . ......................................................................... 5 1-2安全装置的位 置 ................................................................ 6 1-3 安全装置的功 能 . ............................................................... 6 1-4 潜在危 险 . ..................................................................... 8 测试的过程中,压力测试增压缸是动作的 . ............................................. 8 压力测试完产品时动作 的 ........................................................... 8 推动产品时动作 的 ................................................................. 8 1-5 安全预 防 . (8) 1-5-1 机械方面 ................................................................ 8 1-5-2 电气方 面 ................................................................ 8 1-5-3 Lockout / Tag-out 程 序 (9)

控制系统简单介绍

“ACE”控制系统简单介绍 我厂#1、#2机组自投入“ACE”控制以来,一直受到“双细则”的考核,现将“ACE”的基本定义及如何考核进行说明。 1、AGC简介 AGC(Automatic Generation Control):现代电网控制的一项基本和重要任务,指以控制发电机输出功率来适应负荷波动的闭环反馈控制。AGC的四个基本目标:a) 发电出力与负荷平衡。b) 保持系统频率为额定值。c) 区域联络线潮流与计划相等。d) 区域内发电厂之间的负荷经济分配。通常AGC指4个目标中的前3个,特别是第2、3个,包含第4个的AGC称为AGC/EDC。 2、分区控制误差(Area Control Error),即ACE: ACE = K i ?f + ?P tie. i ACE 理解上等同于频差,不同是还要考虑调节联络线交换功率偏差?P tie.i=?P tie.i.a- ?P tie.i.s,即实际值减计划值。(方向为流出为正)。 控制方式包括: ①定频率控制(自动调频):ACE = K i?f ②定交换功率控制:ACE = ?P tie.i ③联络线控制偏差模式:ACE = K i?f + ?P tie.i ④自动修正时差控制模式:ACE = K i?f + ?P tie.i+ K t?t,?t指与频率密切相关的电钟与标准的天文时间的偏差。 ⑤自动修正交换电能差控制模式:ACE = K i?f + ?P tie.i+ K w?w,?w

指在规定的合同时间内联络线传输电能与合同数额的偏差。 ⑥自动修正时差和交换电能差控制模式: ACE= K i? f+ ? P t i.e i+ K t ? t+ K w? w 3、AGC分区调频 实际的分区调频方程式:“ACE 积差”调节法: ? ACE dt + ? P i= 0 由于是积差调节,当ACE=0 时,分区调频过程结束, 各个区的出力?P i不再变化。ACE=0 表示?f=0、?P tie .i=0,实现了AGC 的2、3 个目标。 分区电网的调频特点:区内负荷的非计划变化,主要由该区域内的调频厂自己负责,其它区的调频厂只是支援性质。因此应维持联络线的交换功率。 对于A、B 区域电网,B 区负荷增加 a) 最初,调速器来不及动作,由发电机组的转动惯性 提供能量,系统频率下降,?f < 0 。 b) 负荷调节效应起作用,同时A、B 区域电厂的调速器都动作,增加出力,参加频率的一次调整,满足功率平衡,系统达到新的平衡状态,频率恢复到某个水平(低于额定值)。 c) 一次调整结束后,联络线上出现了功率增量?P AB> 0,同时?f < 0,A区电网据此(异号)可判断负荷变动发生在非本区,而B区电网发现