文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电所避雷针装设原则

变电所避雷针装设原则

变电所避雷针装设原则
变电所避雷针装设原则

变电所避雷针装设原则

1、变电所装设避雷针的原则

所有被保护设备均应处于避雷针(线)的保护范围之内,以免遭受雷击。当雷击避雷针时,避雷针对地面的电位可能很高,如它们与被保护电气设备之间的绝缘距离不够,就有可能在避雷针遭受雷击后,使避雷针与被保护设备之间发生放电现象,这种现象叫反击。此时避雷针仍能将雷电波的高电位加至被保护的电气设备上,造成事故。不发生反击事故的避雷针与电气设备之间的距离称为避雷针与电气设备之间防雷最小距离。

2、避雷针与电气设备之间防雷最小距离的确定

雷击避雷针时,雷电流流经避雷针及其接地装置,为了防止避雷针与被保护设备或构架之间的空气间隙被击穿而造成反击事故,空气间隙必须大于最小安全净距。为了防止避雷针接地装置与被保护设备或构架之间在土壤中的间隙被击穿而造成反击事故,空气间隙必须大于最小安全净距。

3、装设避雷针的有关规定

对于35kV 及以下的变电所,因其绝缘水平较低,必须装设独立的避雷针,并满足不发生反击的要求。

对于110kV 以上的变电所,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的构架上,因而雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。装设避雷针的配电构架,应装设辅助接地装置,该接地装置与变电所接地网的连接点,距主变压器的接地装置与变电所的接地网的连接点的电气距离不应小于15m。其作用是使雷击避雷器时,在避雷器接地装置上产生的高电位,沿接地网向变压器接地点传播的过程中逐渐衰减,使侵入的雷电波在达到变压器接地点时,不会造成变压器的反击事故。由于变压器的绝缘较弱,同时变压器又是变电所的重要设备,故不应在变压器的门型构架上装设避雷针。

由于变电所的配电装置至变电所出线的第一杆塔之间的距离可能比较大,如允许将杆塔上的避雷线引至变电所的构架上,这段导线将受到保护,比用避雷针保护经济。由于避雷线两端的分流作用,当雷击时,要比避雷针引起的电位升高小一些。因此,110kV 及以上的配电

装置,可将线路避雷线引接至出线门型构架上,但土壤电阻率大于1000Ω?m 的地区,应装设集中接地装置。对于35~60kV 配电装置,土壤电阻率不大于500Ω?m 的地区,允许将线路的避雷线引接至出线门型构架上,但应装设集中接地装置。当土壤电阻率大于500Ω?m 时,避雷线应终止于线路终端杆塔,进变电所一档线路保护可用避雷针保护。

变电所设计复习资料

毕业设计复习资料 一、选择 1、变电所所址选择的主要因素有哪些? 2、简述变电所所址选择的工作步骤。 二、电气主接线部分 1、简述电气主接线选择的原则和要求。 2、简述避雷器装设的原则。 3、主变压器10kV侧出口装设单相避雷器的作用是什么? 4、避雷器装设的原则? 5、电压互感器为什么要有开口三角绕组? 6、旁路母线的作用是什么? 7、母线上设置接地刀的作用是什么? 8、双母线的作用是什么? 9、主变压器各侧出口有时要装设一组避雷器,其作用是什么? 10、有时采用单母线分段,其分段的作用是什么? 11、刀闸的作用是什么? 12、根据你选择的电气主接线,简述其正常运行方式? 13、当旁路母线时,在检修出线断路器时,简述其操作过程? 14、母线多长时应设两处接地刀? 15、母线的作用是什么? 16、断路器的作用是什么? 17、刀闸的作用是什么? 18、为什么110KV线路三相都装电流互感器,而35KV、10KV只装两相? 19、母线分段用两个刀闸,试说明其优点? 20、试说明中性点接地方式的选择原则? 三、电气设备选择部分 1、在母线选择时,校验热稳定时其保护的时间如何确定? 2、在选择电气设备时,校验热稳定时其保护的时间如何确定? 3、在选择主变压器时,如何实现零阻抗在中压侧?为什么要设在中压侧? 4、在选择主变压器时,,为什么要有三角绕组?一般三角绕组在哪一侧? 5、电压互感器一般都有三角绕组,其开口三角绕组的额定电压如何选择? 6、简述手车式开关柜的特点? 7、如何校验断路器的开断容量?若不满足要求会出现什么问题? 8、在校验断路器的开断容量时,接什么短路类型计算? 9、主变压器三侧电流互感器的变比如何选择? 10、主变压器中性点避雷器的额定电压如何选择? 11、主变压器中性点刀闸的额定电压是如何选择? 12、主变压器中性点电流互感器的一次电流如何确定?变比如何选择? 13、什么样的变压器是分级绝缘变压器?为什么采用分级绝缘变压器? 14、限制短路电流的措施有几种方法?

塔吊避雷针制作与安装方案

塔吊避雷针制作与安装 方案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

避雷针制作与安装方案 1、所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 2、采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 3、避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 4、焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 5、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 6、圆钢为其直径的6倍。 7、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 8、避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于独立避雷针直径为19mm 镀锌圆钢。 9、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆; 10、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。 11、保护接地与塔吊连接:在塔基底座上焊一只M12的螺栓,保护接地线一端固定在螺栓上,一端固定在开关箱箱内保护接地端子板上,该线直径与塔吊进线同截面。 避雷针制作与安装注意的质量问题:

焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。 其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。特别注意: 1.当遇到雷电大风大雨及恶劣天气时,拉掉电源总闸,严禁操作使用。 2.避雷针如果没接地将是个迎雷针,所以必须谨慎。

变电站的防雷措施实用版

YF-ED-J6241 可按资料类型定义编号 变电站的防雷措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变电站的防雷措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 变电站是电力系统重要组成部分,变电站 发生雷击事故,将造成大面积的停电,会对电 网形成较大的危害,这就要求防雷措施必须十 分可靠。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一 是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线 路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电 波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵 入波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分 重要。 变电站的直击雷防护。装设避雷针是直击

雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接受器。它将雷吸引到自己的身上,并安全导入地中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。 装设避雷针时对于35 kV变电站必须装有独立的避雷针,并满足不发生反击的要求;对于110 kV及以上的变电站,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的架构上,因此,雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。 变电站对雷电侵入波的防护。变电站对侵入波防护的主要措施是在其进线上装设阀型避雷器或保护间隙。阀型避雷器的基本元件为火花间隙和非线性电阻,目前,FS系列阀型避雷

避雷针装设应注意的问题

避雷针装设应注意的问题 应妥善采用独立避雷针和构架避雷针,其联合保护范围应覆盖全所保护对象。 根据《电力设备过电压保护技术规程》SDJ 7—76规定: 第70条:独立避雷针(线)宜设独立的接地装置,避雷针及其接地装置与道路或出入口等的距离不宜小于3m 。 第71条:110kV 及以上的配电装置,一般将避雷针装在其构架或房顶上;6kV 及以上的配电装置,允许将避雷针装在其构架或房顶上;35kV 及以下高压配电装置,构架或房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网连接,并应在其附近装设集中接地装置。避雷针与主接地网的地下连接点至变压器接地线与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m 。在主变压器的门型构架上,不应装设避雷针、避雷线。 第72条:110kV 及以上配电装置,可将线路的避雷线引接到出线门型架上;35kV 配电装置可将线路的避雷线引接到出线门型架上,但应集中接地装置。 我国规程规定: 1.110kV 及以上的配电装置,一般将避雷针在构架上。但是在土壤电阻率?Ω>1000ρm 的地区,仍宜装设独立避雷针,以免发生反击; 2.35kV 及以下的配电装置应采用独立避雷针来保护; 3.10kV 的配电装置,在m 500?Ω>ρ的地区宜采用独立避雷针,在m 500?Ω<ρ的地区容许采用构架避雷针。 变电站的直击雷防护设计内容主要是选择避雷针的指数、高度、装设位置、验算它们的保护范围、应有的接地电阻、防雷接地装置的设计等。 计算过程如下: 该变电站设计为矩形,长为54.7m ,宽为54.85m 。 设h=35m 10 x h m = ,则=0.93 故避雷针保护半径m r x 225.3093.0)102355.1(=??-?= AB 两针尖的保护范围,O 离地最低高度为: m P D h h 67.2693 .072.54357023=?-=-= m P D h h 07.2993 .0759.38357013=?-=-= m h h b x x 49.18)1033.22(5.1)(5.101212=-?=-= m h h b x x 01.20)1067.26(5.1)(5.102323=-?=-= m h h b x x 61.28)1007.29(5.1)(5.101313=-?=-= 因此可以保护建筑物,符合要求,防雷保护平面图如附录。

变电站避雷器原理及参数

变电站避雷器原理及参数 一、氧化锌避雷器的定义: 金属氧化锌避雷器(MOA)是一种过电压保护装置,它由封装在瓷套内的若干非线性电阻阀片串联组成。其阀片以氧化锌为主要原料,并配以其它金属氧化物,所以又称为氧化锌(Zno)避雷器。 二、氧化锌避雷器的工作原理: 在额定电压下,流过氧化锌避雷器阀片的电流仅为10-5A以下,相当于绝缘体。因此,它可以不用火花间隙来隔离工作电压与阀片。当作用在金属氧化锌避雷器上的电压超过定值(起动电压)时,阀片“导通”将大电流通过阀片泄入地中,此时其残压不会超过被保护设备的耐压,达到了保护目地。此后,当作用电压降到动作电压以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复绝缘状态,因此,整个过程不存在电弧燃烧与熄灭的问题。 三、结构: 一般220kV等级的氧化锌避雷器采用2串、110kV采用1串。氧化锌避雷器底部与底座绝缘*的是绝缘瓷套(有采用一个大瓷套或采用四各小瓷套)。氧化锌避雷器内部有一导线从底部引出至大地,当中串联一只泄漏电流表,以监视避雷器阀片绝缘情况。避雷器屏蔽线接于避雷器瓷套的最后一级裙边上,用一导线连接大地,作用是使瓷套表面电导电流不进入泄漏电流表,使泄漏电流表测量更加精确。 四、最常见异常分析及处理: 1、泄漏电流表为零。可能引起该现象的原因有:表计指示失灵;屏蔽线将电流表短接。处理方法为: (1)用手轻拍表计看是否卡死,无法恢复时,应添报缺单,修理或更换。 (2)用令克棒将屏蔽线与避雷器导电部分相碰之处挑开,既可恢复正常。 2、泄漏电流表指示偏大:根据历史数据进行分析,如发现表计打足,应判断避雷器有问题,应立即汇报调度,将避雷器退出运行,请检修检查。 3、避雷器瓷套管破裂放电。在工频情况下,避雷器的瓷套管用于保证避雷器必要的绝缘水平,如果瓷套管发生破裂放电,则将成为电力系统的事故隐患。此种情况,应及时停用、更换。

变电所防雷设计

引言 变电所是电力系统防雷的重要保护设施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会生产和人民生活。因此要求变电所的防雷措施必须十分可靠。 2 变电所遭受雷击的来源及解决方法 (1)雷击的来源。一是雷直击于变电所的设备上;二是架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所。 (2)变电所对于直击雷的保护一般采取装设避雷针或采用沿变电所进线段一定距离内架设避雷线的方法解决。 (3)架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所,是导致变电所雷害的主要原因,若不采取防护措施,势必造成变电所电气设备绝缘损坏,引发事故。在变电所内装设避雷器的目的在于限制入侵雷电波的幅值,使电气设备的过电压不致于超过其冲击耐压值。而变电所的进线段上装设保护段的主要目的,在于限制流经避雷器的雷电流幅值及入侵雷电波的陡度。 3 变电所装设避雷针的原则 所有被保护设备均应处于避雷针(线)的保护范围之内,以免遭受雷击。 4 避雷针与电气设备之间防雷最小距离的确定 雷击避雷针时,雷电流流经避雷针及其接地装置,为了防止避雷针与被保护设备或构架之间的空气间隙被击穿而造成反击事故,空气间隙必须大于最小安全净距。为了防止避雷针接地装置与被保护设备或构架之间在土壤中的间隙被击穿而造成反击事故,空气间隙必须大于最小安全净距。 5 装设避雷针的有关规定 对于35kV及以下的变电所,因其绝缘水平较低,必须装设独立的避雷针,并满足不发生反击的要求。对于110kV以上的变电所,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的构架上,因而雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。装设避雷针的配电构架,应装设辅助接地装置,该接地装置与变电所接地网的连接点,距主变压器的接地装置与变电所的接地网的连接点的电气距离不应小于15m。其作用是使雷击避雷器时,在避雷器接地装置上产生的高电位,沿接地网向变压器接地点传播的过程中逐渐衰减,使侵入的雷电波在达到变压器接地点时,不会造成变压器的反击事故。由

变电站防雷措施

编号:SM-ZD-44032 变电站防雷措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站防雷措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 变电站是电力系统重要组成部分,变电站发生雷击事故,将造成大面积的停电,会对电网形成较大的危害,这就要求防雷措施必须十分可靠。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵入波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分重要。 变电站的直击雷防护。装设避雷针是直击雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接受器。它将雷吸引到自己的身上,并安全导入地中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。 装设避雷针时对于35 kV变电站必须装有独立的避雷针,并满足不发生反击的要求;对于110kV及以上的变电站,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避

GH钢管杆避雷针安装过程图解13米15米17米19米21米25米30米避雷针塔安装步骤全过程

GH环形钢管杆独立避雷针安装过程(13米15米17米19米21米25米30米40米)避雷针塔安装步骤 GH 钢 管 杆 避 雷 针 安 装 说 明 书

1、GH环形钢管杆避雷针安装实例图及说明 2、安装前需要准备的安装工具和材料 3、装配及安装GH环形钢管杆避雷针 4、安装注意事项 1、GH环形钢管杆避雷针安装实例图及说明

2、安装前需要准备的安装工具和材料 (1)3吨以上叉车一部 (2)大活动扳手1把(适合地脚螺母用) (3)22-24开口扳手1把 (4)14-17开口扳手1把 (5)10磅铁锤1把 (6)16厘钢丝绳45米 (7)16厘钢丝绳锁头8个 (8)手拉葫芦2个(3-5吨) (9)25吨吊车一部(安装针杆用) (10)76*3.5铁管1.5米/条2条 (11)150以上9.35铁管0.6米/条6条 (12)枕木4块 3、装配及安装GH环形钢管杆避雷针 第一步:把针杆平放在地上,用直径150以上的圆钢管和枕木垫平、垫直,使两节杆在一条直线上(焊缝对焊缝)。 第二步:把主钢绳穿到杆底(每套针4条不锈钢钢丝绳,其中有1条大的为主钢绳,另外3条小的为副钢绳) 第三步:两只拉力为3-5吨的葫芦,放在针杆的两侧,两条16的钢绳按如图放置,锁好钢绳之后,两边同时缓慢均匀用力拉葫芦,套接深度为700mm左右(不同的杆体套接深度不一样)拉的时候要注意保持两节针杆在一条直线上,拉不动时,用10磅的大锤,在针杆接口处(针杆的两侧和上侧均衡用力)敲打几下,再拉紧,再敲打,直到拉紧为止。 第四步:两段或是三段针杆全部套紧后,用扳手把顶部避雷针安装上。 第五步:吊装,吊装过程注意人员安全。 第六步:焊接底线,保证接地导通。 GH-30环形钢管杆独立避雷针

35kV变电站线路工程建设防雷措施

35kV变电站线路工程建设防雷措施 1、雷电的形成 雷电形成的主要原因是云之间的摩擦而引起的放电。首先地表的水在高温下蒸发形成水蒸气并且不断上升,当大量的蒸气汇聚时就成了热气流。众所周所,离地表越高,空气就越稀薄,空气的温度也随之下降,根据相关数据统计,从地表往上每上升1km,空气的温度会随之下降10°左右。在高空中,当热气流遇到冷空气时,水蒸气就再次凝结成较小的水滴,这就是云。云并不是静止不动的,它随着风的运动而运动,从地面到空中5kmX围内,云主要带正电荷,而空中5~10kmX围内,云主要带负电荷,这样使得云和地面之间形成了很大的电场,当云与云之间发生碰撞和摩擦时,如果所带电荷不同,就会发生放电现象,这也就是雷电。一般来说雷电向下放电,这样地面较高的建筑物就有了被雷击的危险。另外,雷云还存在不同的电荷放射区,当一个电荷区在放电完成以后还可能会引发其它电荷区的放电。 2、变电站遭受雷击的来源和防X措施 2.1雷击的来源 变电站遭受雷击一般是下行雷,其承受对象主要包括两个方面,第一个方面是雷击对变电站的电气设备损坏,另外一个是变电站电线在雷击后雷电进入变电站对站内的设备造成破坏,为此,要采取避雷的防X措施。

2.2变电站的防雷措施 为了防止雷击,最常见的方法是安装避雷针,避雷针是具有很强的导电性,当发生雷击时就可以将雷电吸引到自己身上,从而避免其它建筑物或者建筑设施遭受雷击。下面介绍一下变电站避雷针的安装要点。 2.2.1安装避雷针的原则 避雷针安装的首要原则是能保护其它建筑设施不受雷击,从而起到很好的保护作用。雷电在碰到避雷针时,对于地面来说,避雷针的电位比较高,如果它和其它电气设备的距离太近,那么也有可能出现避雷针对这些设备放电的现象,这也会使这些电气设备受损,或者使其不能正常工作,这也叫做反击。为了防止反击,避雷针要与这些电气设备保持一定的距离,还要使避雷针的地下引线远离被保护的对象。一般来说,把避雷针和电气设备不会发生反击的距离叫做最小安全距离。最小安全距离要符合一定的原则:s≥ o.3rch+0.1h,其中s代表最小安全距离,rch代表避雷针的接地电阻,h表示避雷针校验点的高度,s的最小距离都不能低于3m,而避雷针和被保护对象间的高度不能少于5m,但在一般情况下,s 应尽可能大些,这样才能保护电气设备的安全。 2.2.2避雷针及其接地装置装设的有关规定 (1)避雷针在接地时要有单独的接地装置,一般来说它的工频接地电阻不能超过10,但在特殊情况下,如果电阻超过10,那么就应该使避雷针和被保护对象的水平距离加大,另外,避雷针可能

避雷针塔安装方法措施

一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器

一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器

避雷针安装方案

30m独立避雷针的安装施工方案独立避雷针是保证变电站和人身、设备免受雷击灾害所必须采取的重要技术措施。变电站建设时根据所需保护的建筑、构架以及设备分布情况进行避雷针防雷保护。 一、根据设计单位计算,大同机场35kV变电站扩建工程将安装1根30米高的独立避雷针,由于30米高的独立避雷针高度较高,重量大(1.515 T),且靠近构架和带电线路,因此,作业难度较大,特制定本施工方案。 二、施工内容及主要质量控制要点 (一)施工准备 (1)技术准备。 1)图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》的要求做好图纸会检工作,主要有下列几项: a. 施工图纸与设备、原材料的技术要求是否一致; b.图纸表达深度能否满足施工需要; c.施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾; d.设计采用的四新在施工技术、机具和物资供应上有无困难。 2)技术交底:应按照导则规定,每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 (2)机具准备。按照施工措施要求的工器具进行准备和检查,详细见附表一。

(2)机具准备。按照施工措施要求的工器具进行准备和检查,详细见附表一。 (3)构件进场、验收及堆放。 1)构件进场时,应检查出厂合格证、构件安装说明、螺栓清单等出厂资料,以及构件的防腐质量、碰伤、变形情况,镀锌层不得有黄锈、锌瘤、毛刺及漏锌现象。 2)堆放时用道木垫起,构件不允许与地面直接接触,钢管堆放不得超过三层。 3)构件验收的质量标准:对单节钢管弯曲矢高偏差控制在L/1500,且≤5mm;单个构件长度偏差≤±3mm。 (二)基础及地脚螺栓复测 (1)复核避雷针的基础轴线、标高、地脚螺栓的规格是否符合设计要求。 (2)基础顶面的支承面、地脚螺栓位置的质量标准应符合: 1)支承面的标高偏差:≤±3.Omm; 2)支承面的平整度偏差:≤5mm; 3)相邻螺栓中心偏移:≤2.Omm。 (三)构件排杆、组装 (1)根据图纸轴线和厂家构件安装说明,制定“构件平面排杆图”。(2)构件运输、卸车排放时组装场地应平整、坚实,按照“构件平面排杆图”一次就近堆放,尽量减少场内二次倒运。 (3)排杆时应将构件垫平、排直,每段钢柱应保证不少于两个支点

变电所避雷针装设原则

变电所避雷针装设原则 1、变电所装设避雷针的原则 所有被保护设备均应处于避雷针(线)的保护范围之内,以免遭受雷击。 2、避雷针与电气设备之间防雷最小距离的确定 雷击避雷针时,雷电流流经避雷针及其接地装置,为了防止避雷针与被保护设备或构架之间的空气间隙被击穿而造成反击事故,空气间隙必须大于最小安全净距。为了防止避雷针接地装置与被保护设备或构架之间在土壤中的间隙被击穿而造成反击事故,空气间隙必须大于最小安全净距。 3、装设避雷针的有关规定 对于35kV 及以下的变电所,因其绝缘水平较低,必须装设独立的避雷针,并满足不发生反击的要求。避雷针安装方法 所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70m m 避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 圆钢为其直径的6倍。 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值: a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。 b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。 c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管 d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm 1、避雷针制作 1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地脚螺栓等。 2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。 2、避雷针安装 将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。 3、支架安装 角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80 mm。 所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。

防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm. 支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。 支架等铁件均应做防腐处理。 埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。 支架安装 应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。 根据设计要求进行弹线及分档定位。 用手锤。錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。 首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。 如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。 如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。避雷针制作与避雷针安装注意的质量问题: 焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。

(整理)变电所的防雷措施.

变电所的防雷措施 1引言 变电所是电力系统防雷的重要保护设施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会生产和人民生活。因此要求变电所的防雷措施必须十分可靠。 2变电所遭受雷击的来源及解决方法 (1)雷击的来源。 3变电所装设避雷针的原则

 4避雷针与电气设备之间防雷最小距离的确定 雷击避雷针时,雷电流流经避雷针及其接地装置,为了防止避雷针与被保护设备或构架之间的空气间隙被击穿而造成反击事故,空气间隙必须大于最小安全净距。 为了防止避雷针接地装置与被保护设备或构架之间在土壤中的间隙被击穿而造成反击事故,空气间隙必须大于最小安全净距。 5装设避雷针的有关规定 对于35kV及以下的变电所,因其绝缘水平较低,必须装设独立的避雷针,并满足不发生反击的要求。

避雷针塔安装方法措施

避雷针塔设计安装方法 一、防雷避雷针安装设计施工依据 ●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版) ●GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ●IEC 61024 《建筑物防雷》 ●GB50165-92 《古建筑木结构维护与加固技术规范》 ●GB/T 50314 《智能建筑设计标准》 ●YD/T926-1~3 《大楼综合布线总规范》 ●GB/T50311 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ●《防雷减灾管理办法》 ●99D-501-1 《建筑物防雷设施安装》 二、整体防雷示意图纸 综合防雷系统 外部防雷措施内部防雷措施 接闪器引 下 线 屏 蔽 接 地 装 置 共 用 接 地 系 统 屏 蔽 隔 离 ( ) 等 电 位 连 接 合 理 布 线 电 涌 保 护 器 三、避雷针塔安装滚球半径计算法建筑物年预计雷击次数应按下式计算:

式中:N—建筑物年预计雷击次数(次/a); k—校正系数, 在一般情况下取1;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物, 以及特别潮湿的建筑物取 1.5;金属屋面没有接地的砖木结构建筑物 取 1.7;位于山顶上或旷野的孤立建筑物取2; N g—建筑物所处地区雷击大地的年平均密度(次/km2/a); A e—与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2)。

四、避雷针塔品牌材质分类 避雷针分为:提前放电避雷针、先导放电避雷针、限流避雷针、优化避雷针、普通避雷针 避雷针材质:不锈钢、纯铜、热镀锌、钛合金避雷针、铝材、玻璃钢避雷针、其他钢材等 避雷针品牌: 1)进口品牌:艾力高避雷针、PULSAR避雷针、OMEX避雷针、富兰

最新变电所的防雷措施

变电所的防雷措施

变电站开关断口防雷保护及避雷器的选用(正式版)

文件编号:TP-AR-L2940 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站开关断口防雷保护及避雷器的选用(正式 版)

变电站开关断口防雷保护及避雷器 的选用(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 自20xx年起,建德电网先后发生了5次雷电波 侵入变电站的故障,虽未引起事故,但给电网安全运 行带来了一定的影响,故障后检查发现:变电站内备 用的35千伏开关柜设备均发生了不同程度的闪络, 20xx年7月12日12时35千伏洋溪变尤为严重,开 关柜内SF6开关外绝缘表面电弧烧损严重,SF6开关 外绝缘(环氧树脂压铸成型)三相断口间及A、C相 对地有短路现象;进线铜排、绝缘板等有多处放电痕 迹。 经分析,这几起故障均发生在变电所进线断口

处,变电所防雷设计完全符合设计规程要求,在进线侧均安装了避雷器,35千伏架空线也安装了避雷线。 一、变电站的雷电波入侵原因分析及采取的对策 1.变电站进线产生断口的原因分析 因雷电过电压、人为外力破坏、污闪、设备故障或保护误动等原因导致线路断路器跳闸,重合闸前断路器处于短时分闸状态;断路器分闸后重合不成功,不能马上恢复送电,又未做好安全措施(即拉开有关隔离开关,将线路两侧接地隔离开关合上),则在这段时间内断路器实际上处于分闸状态,对无人值守的变电站,尤其是雷暴天气时,后一种情况经常会遇到,且持续时间有时达数小时。 根据雷电活动规律可知,雷云中可能同时存在着

变电站防雷

变电站防雷 一、变电站遭受雷击的主要原因 电力系统在正常运行时,电气设备的绝缘处于电网的额定电压作用之下,但是由于雷击过电压的原因,供配电系统中某些部分的电压会大大超过正常状况下的数值,通常情况下变电站雷击有几种情况:一是雷直击于变电站的设备上;二是架空线路的雷电咸应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站;三是通讯线路遭雷击侵入变电站电脑系统。其具体表现形式如下: 1、直雷击过电压。雷击直接击中电力装置时,形成强大的雷电流和较高电压,将产生有破坏的热效应和机械效应,将设备损坏。 2、感应过电压。当雷击在架空导线上方,由于静电感应,在架空导线上积聚了大量的异线束缚电,在雷云对大地放电时,产生很高的过电压,此过电压会对电力网络造成危害。 因此,架空线路的雷电感应过电压和直击过电压形成的雷电波沿线路(通讯线)侵入变电站,是导致变电站雷害的主要原因,若不采取防护措施,势必造成变电站设备绝缘损坏,并引发事故。 二、变电站防雷的原则 针对变电站的特点,其总的防雷原则有三个方面: 其一:将绝大部分雷电流直接接闪引入地下泄散(外部保护)。 其二:阻塞沿电源线或通讯线引入的过电压波(内部保护及过电压保护)。 其三:限制被保护设备上浪涌过压幅值(过电压保护)。 具体分析为: 1、外部防雷和内部防雷 避雷针或避雷带、避雷网引下线和接地系统构成外部防雷系统,主要是为了保护设备、建筑物免受雷击引起火灾事故及人身安全事故,而内部防雷系统则是防止雷电和其他形式的过电压侵入设备中造成损坏,这是外部防雷系统无法保证的。 2、防雷等电位连接 为了彻底消除雷电引起的毁坏性的电位差,就特别需要实行等电位连接,电源线,信号线,金属管道等都要通过过电压保护器进行等电位连接,并最后与主等电位体相连。 三、变电站防雷的具体措施 变电站遭受的雷击是下行雷,主要雷直击在变电站的电气设备上,或架空线路和感应雷过电压和直雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站,是防雷的关健。 1、变电站装设避雷针、 装设避雷针是变电站防直击雷的常用措施,避雷针是防护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接收器,其作用是把雷电吸引到避雷针上并安全地将雷电流引入大地中,从而起到保护设备效果。变电站装设避雷针时应使所有设备都处于避雷针保护范围之内,此外,还应采取措施,防止雷击避雷针时的反击事故。对于35KV变电站,保护室外设备及架构安全,必须装有独立的避雷针。独立避雷针及其接地装置与被保护建筑物及电缆等金属物之间的距离不应小于五米,主接地网与独立避雷针的地下距离不能小于三米,独立避雷针的独立接地装置的引下

变电所的防雷措施(2020新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电所的防雷措施(2020新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

变电所的防雷措施(2020新版) 1引言 变电所是电力系统防雷的重要保护设施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会生产和人民生活。因此要求变电所的防雷措施必须十分可靠。 2变电所遭受雷击的来源及解决方法 (1)雷击的来源。一是雷直击于变电所的设备上;二是架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所。 (2)变电所对于直击雷的保护一般采取装设避雷针或采用沿变电所进线段一定距离内架设避雷线的方法解决。 (3)架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所,是导致变电所雷害的主要原因,若不采取防护

措施,势必造成变电所电气设备绝缘损坏,引发事故。在变电所内装设避雷器的目的在于限制入侵雷电波的幅值,使电气设备的过电压不致于超过其冲击耐压值。而变电所的进线段上装设保护段的主要目的,在于限制流经避雷器的雷电流幅值及入侵雷电波的陡度。 3变电所装设避雷针的原则 所有被保护设备均应处于避雷针(线)的保护范围之内,以免遭受雷击。 4避雷针与电气设备之间防雷最小距离的确定 雷击避雷针时,雷电流流经避雷针及其接地装置,为了防止避雷针与被保护设备或构架之间的空气间隙被击穿而造成反击事故,

变电站开关断口防雷保护及避雷器的选用详细版

文件编号:GD/FS-3279 (安全管理范本系列) 变电站开关断口防雷保护及避雷器的选用详细版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

变电站开关断口防雷保护及避雷器 的选用详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 自20xx年起,建德电网先后发生了5次雷电波侵入变电站的故障,虽未引起事故,但给电网安全运行带来了一定的影响,故障后检查发现:变电站内备用的35千伏开关柜设备均发生了不同程度的闪络,20xx年7月12日12时35千伏洋溪变尤为严重,开关柜内SF6开关外绝缘表面电弧烧损严重,SF6开关外绝缘(环氧树脂压铸成型)三相断口间及A、C相对地有短路现象;进线铜排、绝缘板等有多处放电痕迹。 经分析,这几起故障均发生在变电所进线断口处,变电所防雷设计完全符合设计规程要求,在进线

侧均安装了避雷器,35千伏架空线也安装了避雷线。 一、变电站的雷电波入侵原因分析及采取的对策 1.变电站进线产生断口的原因分析 因雷电过电压、人为外力破坏、污闪、设备故障或保护误动等原因导致线路断路器跳闸,重合闸前断路器处于短时分闸状态;断路器分闸后重合不成功,不能马上恢复送电,又未做好安全措施(即拉开有关隔离开关,将线路两侧接地隔离开关合上),则在这段时间内断路器实际上处于分闸状态,对无人值守的变电站,尤其是雷暴天气时,后一种情况经常会遇到,且持续时间有时达数小时。 根据雷电活动规律可知,雷云中可能同时存在着几个密集的电荷中心,当第一个电荷中心的主放电完

相关文档