文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › OPC服务器设置

OPC服务器设置

OPC服务器设置
OPC服务器设置

OPC配置文档

1.DCOM配置

点击运行,输入dcomcnfg。点击组件服务——计算机——我的电脑点右键——属性,如图1:

图1

打开我的电脑属性,进行以下配置:

图2

图3

图4

点击COM安全,在访问权限的编辑权限,进行如下配置:

图5

编辑默认值进行如下配置:

图6

在启动和激活权限的编辑限制和默认值限制进行如下配置:

图7

在我的电脑——DCOM配置,右键属性里,进行以下配置:选择OPCSERVER。WINCC,点击右键属性:

2.用户配置

在有一定安全要求的系统中,可按如下方式配置:

在服务器计算机上建立一个用户,如OPCUser,可以是一般用户,服务器计算机在运行OPC服务器时必须以这个用户登录。

在服务器计算机上建立一个用户组,如OPCClients。

(客户端不需要用户切换的情况下可以不建立,建这个组的目的是管理

方便)

在OPC客户计算机中,建立OPCUser用户,口令也要与服务器上的一致,可以设为普通用户以保证安全。(建这个用户的目的是保证服务

器回调时的权限,如OnDataChange)

在客户和服务器计算机上都建立ClientA、ClientB等用户,且密码一致。

在服务器计算机上将ClientA、ClientB等用户都加入到OPCClients组中。客户计算机用这些用户登录。

远程访问OPC服务器设置

远程访问OPC服务器设置 OPC客户端一方面可以访问本机上的OPC服务器,另一方面,它还可以利用微软的DCOM机制,通过网络来访问其它计算机上的OPC服务器,从而达到远程数据连接的目的。访问本地服务器比较简单,只要检索本地的OPC服务器,并配置相应的组(Group)和数据项(Item)即可,通过网络访问时需要考虑较多的网络连接因素,大体上来说大概有如下的几个需要配置的方面(以WINXP Xp2为例): 一. 运行OPC客户端的计算机和运行OPC服务器的计算机需要彼此能互相访问。 1.1要保证其物理连接,也就是网线正确的连接着两台计算机。 1.2在这两台计算机上分别建立同一个账号及密码,比如用户名[opcuser],密码[123456](注 意:用户密码最好不要设置为空),在这两台计算上使用这个账户都可以登录系统。关于增加账号及密码请参考对应Windows操作系统的帮助文档。 1.3启用各自Windows操作系统的Guest权限。 完成上面几步后,应该达到的效果是:从任何一台计算机搜索另一台计算机,都可以搜索到,并且可以访问对方计算机的共享目录及共享打印机等资源。如下图: 即便用户没有共享任何东西,也会显示空的共享文件夹,而不会产生诸如”不能访问”

等信息。 如果不能访问对方的计算机,首先用ping命令来保证网络的连通,如果必要的情况下,可以关闭这两台计算机的防火墙(无论是winxp xp2自带的防火墙还是专用的防火墙)以及杀毒软件,以杜绝可能产生的问题。 如果访问另一台计算机产生”拒绝访问”的错误,可从网络查找相关资源进行解决。 二. 配置OPCServer所在的计算机 2.1 注册OPCEnum.exe。 opcenum.exe是运行在服务器端的用于枚举本机OPC服务器的服务程序,由OPC基金会提供。注册opcenum有如下几种方式:a)将opcenum.exe拷贝到系统目录下,然后用命令行运行opcenum /regserver 来注册它。b)安装一些OPC服务器程序时会自动安装并注册这个服务程序,比如iconics的模拟OPC服务器程序。c)运行OPC基金会的OPC Core Redistributable安装包,其中包含必要的模块程序。 考虑到远程访问OPC服务器应用较少,以及opcenum.exe对一般用户在系统安全方面带来的混淆,在HMIBuilder中的OPC服务器本身不带OPCEnum.exe,用户根据自己的需要自行注册。 2.2 配置本机的DCOM安全 2.2.1 在命令行运行dcomcnfg,如下图: 产生配置界面如下:

OPCDA远程连接设置

OPC DA远程连接设置 局域网内OPC DA客户端访问OPC DA服务器是基于DCOM组件的远程调用。新的OPC U A协议通过证书互换的方式可以更为简单的进行远程连接。如OPC服务器支持OPC U A建议使用OPC U A协议进行通讯,因实际工程的需要此次试验OPC D A的远程访问。 网上查阅的资料大部分通过大范围的开放DCOM调用权限来进行OPC DA通讯,通过测试和深入了解发现OPC访问的设置并不复杂,而且可以通过针对性的配置降低安全风险。 试验硬件: 局域网; 架设C(客户端)电脑和S(服务器)电脑; 保证两台PC相互ping 通; 试验软件: KEPserverEX V6(OPC客户端)安装于客户端电脑; Applicom console (OPC服务器)安装于服务器电脑;(只支持OPC DA) 关键设置: 1、用户配置(C和S都要配置) 2、防火墙配置(开启防火墙的PC需要配置) 3、本地电脑的DCOM配置(C和S均需要配置) 4、OPC服务器程序的DCOM配置(仅S需要配置) 一、创建用户账户 在C和S 上分别创建一个拥有管理员权限的同名同密码账号,例如:PMI; 要进行OPC D A远程接,C必须使用该账户登录系统,通过配置S可以以该账户登录系统。 二、配置防火墙 一般防火墙默认情况是开启的,如果C和S都不开防火墙,可以省略防火墙的配置,建议先关闭防火墙进行连接测试,测试连通后再开启防火墙进行配置。 关于防火墙的配置在最后说明。

三、配置本地电脑的DCOM 运行comexp.msc -32 进入32 位DCOM组建服务界面,一般OPC软件位32 位,如果软件为64 位,运行comexp.msc进入64 位DCOM组件服务界面进行配置。 1、客户端C和服务器S 的DCOM配置 两台电脑均进入组件服务—我的电脑—属性 如下图进行设置:

OPC 连接名 配置

用SIMATIC NET通过ETHERNET 建立OPC 服务器与S7 PLC 的S7 连接 1.OPC 服务器与PLC S7 连接通讯的组态 步骤一:配置PC 站的硬件机架 当SIMATIC NET 软件成功安装后,在PC 机桌面上可看到Station Configurator 的快捷 图标,同时在任务栏(Taskbar)中也会有Station Configuration Editor 的图标。 图1: Station Configurator 桌面快捷图标 图2:任务栏中的图标 1) 通过点击图标打开Station Configuration Editor 配置窗口

2) 选择一号插槽,点击Add 按钮或鼠标右键选择添加,在添加组件窗口中选择OPC Server 点击OK 即完成。 2) 同样方法选择三号插槽添加IE General

插入IE General 后,即弹出其属性对话框。点击Network Properties,进行网卡参数配置 4) 网卡的配置 点击Network Properties 后,WINDOWS 网络配置窗口即打开,选择本地连接属性菜单设置网卡参数,如IP 地址,子网掩码等。 5) 分配PC Station 名称 点击“Station Name”按钮,指定PC 站的名称,这里命名为PCStation。点击“OK”确认即完成了PC 站的硬件组态

步骤二:配置控制台(Configuration Console)的使用与设置 1) 配置控制台(Configuration Console)是组态设置和诊断的核心工具,用于PC 硬件组件和PC 应用程序的组态和诊断。 2) 正确完成PC 站的硬件组态后,打开配置控制台(start→simatic→simatic net→Configuration console),可以看到所用以太网卡的模式已从PG mode 切换到Configuration mode,插槽号(Index)也自动指向3。

局域网内远程连接OPC配置方法详解

局域网内远程连接O P C 配置方法详解 The manuscript was revised on the evening of 2021

一.运行环境 OPC服务器操作系统:Win7,客户端操作系统:Win7,如果是XP系统则配置方法类似(见后面)。 由于OPC(OLE for Process Control)建立在Microsoft的COM(Component Object Model)组件对象模型基础上,并且OPC的远程通讯依赖Microsoft的DCOM(Distribute COM),安全方面则依赖Microsof的Windows安全设置。 二.配置 (配置前先对注册表备份,特别是关键的几个项单独导出 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DCOM和 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole) 1.保持OPC Server服务器与客户端的用户名密码相同。(服务器端与客户端) 分别在客户端和服务端上添加相同的账户名和密码,一定要确保相同。因为访问是通过windows验证的,在远程访问时需要有着相同的账户和密码。操作如下: 若是为了安全考量,请保持密码不为空。要想使新创建的用户有使用DCOM的权限,需要将用户加入“Distribute COM Users”用户组。 2.关闭防火墙或在防火墙设置中将相应的程序和端口加入到例外(服务器端与客户端)

服务器端的防火墙设置中OPC服务器软件端口例外 3.组件服务配置(服务器端) 操作:开始--》运行--》输入:dcomcnfg 在“组件服务”管理器的左侧树形菜单,选择“组件服务\计算机\我的电脑”,在鼠标右键的弹出菜单,选择“属性”项目,在弹出的“我的电脑属性”,选择“默认属性”标签页,如下图: 注意,若“我的电脑”显示红色向下箭头,右键无“属性”项,处理如下: a.在运行中输入msdtc –resetlog; b.在命令行下运行 msdtc -uninstall,删除了 msdtc(Distributed Transaction Coordinator)服务 c.重新启动机器后,在命令行下运行 msdtc -install,安装 msdtc 服务。

维力控opc客户端设置

当力控作为客户端访问其它服务器时,是将OPC服务器当作一个I/O设备,并专门提供了一个OPC Client驱动程序实现与OPC服务器的数据交换。通过OPC Client驱动程序,可以同时访问任意多个OPC服务器,每个OPC服务器都被视作一个单独的I/O设备,并由工程人员进行定义、增加或删除,如同使用PLC 或仪表设备一样。下面具体说明OPC Client驱动程序的使用过程: 1. 定义OPC设备 在力控开发系统导航器窗口中双击“IO设备组态”,启动IoManager。选则“OPC”类中的“MICROSOFT OPC CLIENT”并展开,然后选择“OPC CLIENT ”并双击弹出“设备配置”对话框: 图3-27 在“设备名称”中输入逻辑设备的名称(可以随意定义),在“数据更新周期”中指定采集周期,原理见I/O驱动相关章节。然后单击按钮“继续”,出现OPC 设备定义对话框: 图3-28 1) 服务器节点:当OPC服务器运行在网络上其它计算机时,需要在此处指定网络计算机的名称或IP地址。如果OPC服务器运行在本机,该参数设置为空。 2) 服务器名称:指定OPC服务器的名称。可以单击“刷新”按钮,自动搜索计算机系统中已经安装的所有OPC服务器。 3) OPC服务器版本:指定OPC服务器的DA规范版本。目前可选择和。 4) 重连时间:跟OPC服务器建立连接后,在设定的时间内如果没有数据变化,则重新连接OPC 服务器。该参数单位为秒。 5) OPC组名称:在OPC服务器创建的组名称。创建的所有项均加载到这个组中。 6) 刷新时间:指定OPC服务器的刷新周期。对于大多数OPC服务器,这个参数用于控制对设备的扫描周期,并以该时间周期向OPC客户端发送数据。对某些通信性能较低的OPC服务器,该参数不宜设置过小。 7) 数据读写方式:可选择同步方式或异步方式。关于同步和异步的概念请参阅上一节。由于异步方式在有大量客户和大量数据交互时能提供高效的性能,因此建议在通常情况下尽量选用异步方式。 2. 数据连接

opc服务器与s7-plcs7连接的建立

一、实验名称:OPC服务器与S7-PLC S7连接的建立 二、实验目的:本试验通过ETHERNET使用OPC技术, 实现matlab与西门子s7300的数据交 换。 三、实验设备 1、硬件要求 S7-300PLC;西门子交换机X208;PC机。 2、软件要求 西门子step7;SIMATIC NET。 四、实验内容及步骤 通过ETHERNET 建立OPC 服务器与S7 PLC 的S7 连接(基于先进的PC组态)。 1、OPC 服务器与PLC S7 连接通讯的组态 步骤一:配置PC 站的硬件机架 当SIMATIC NET 软件成功安装后,在PC机桌面上可看到Station Configurator 的快捷图标,同时在任务栏(Taskbar)中也会有Station Configuration Editor 的图标。 1) 通过点击图标打开Station Configuration Editor 配置窗口 2) 选择一号插槽,点击Add 按钮或鼠标右键选择添加,在添加组件窗口中选择OPCServer 点击OK即完成。

3) 同样方法选择三号插槽添加IE General 图4:添加IE General

插入IE General 后,即弹出其属性对话框。点击Network Properties,进行网卡参数配置。 4) 网卡的配置 点击Network Properties 后,WINDOWS 网络配置窗口即打开,选择本地连接属性菜单设置网卡参数,如IP 地址,子网掩码等。步骤如图6,图7,图8。确认各步设置后,网卡配置完成。 图6: 本地连接

图7:网卡属性选择 图8:分配普通网卡参数

三维力控opc客户端设置

3.2.5 力控OPC客户端 当力控作为客户端访问其它OPC服务器时,是将OPC服务器当作一个I/O设备,并专门提供了一个OPC Client驱动程序实现与OPC服务器的数据交换。通过OPC Client驱动程序,可以同时访问任意多个OPC服务器,每个OPC服务器都被视 作一个单独的I/O设备,并由工程人员进行定义、增加或删除,如同使用PLC 或仪表设备一样。下面具体说明OPC Client驱动程序的使用过程: 1. 定义OPC设备 在力控开发系统导航器窗口中双击“IO设备组态”,启动IoManager。选则“OPC”类中的“MICROSOFT OPC CLIENT”并展开,然后选择“OPC CLIENT 3.6”并双击弹出“设备配置”对话框: 图3-27 在“设备名称”中输入逻辑设备的名称(可以随意定义),在“数据更新周期”中指定采集周期,原理见I/O驱动相关章节。然后单击按钮“继续”,出现OPC 设备定义对话框:

图3-28 1) 服务器节点:当OPC服务器运行在网络上其它计算机时,需要在此处指定网络计算机的名称或IP地址。如果OPC服务器运行在本机,该参数设置为空。 2) 服务器名称:指定OPC服务器的名称。可以单击“刷新”按钮,自动搜索计算机系统中已经安装的所有OPC服务器。 3) OPC服务器版本:指定OPC服务器的DA规范版本。目前可选择1.0和2.0。 2. 数据连接 对OPC数据项进行数据连接与其它设备类似。

AB PLC通过OPC方式通讯的连接方法

AB PLC通过OPC方式通讯的连接方法 Rockwell Automation 的A-B PLC是一个著名的可编程控制器产品。其产品体系基本上涵盖了工业控制产品的各个领域,由于A-B的PLC的种类繁多,且各种类型的PLC支持的通信协议不尽相同,使得第三方的HMI软件都不能很好的与A-B PLC进行连接。RSLinx软件是A-B PLC通用的通信配置软件(2.2以上的版本支持对以太网的网关配置),目前主要有以下几个版本:RSLinx OEM、RSLinx Professional 、RSLinx Gateway、RSLinx SDK四个版本。且均支持OPC服务(2.3版以上支持OPC2.0版)。 多数上位机软件已内嵌了OPC服务功能,支持OPC客户端和OPC服务器的工作方式。这样就可以很方便的与A-B PLC进行通信。具体的配置方法如下: 与A-B PLC进行OPC的配置是必须要有A-B PLC及相关的通讯附件。 1、安装A-B PLC 、通讯卡、相关的软件,并作物理连接。 2、使用RSLinx连接A-B PLC的通讯网络。 配置通讯卡(参加图1),选择ConFigure Drivers。 图1 弹出入下的配置窗口(参见图2)。

图2 选择对应的通讯卡,并进行端口配置(可参照附带的安装手册),配置成功后将显示所配置的设备的运行状态。 使用RSWho命令查找连接的PLC设备(参见图3)。 参见图3 RSWho命令成功的执行后,将在设备列表中列出与本机连接的所有硬设备(参见图4)。

图4 使用Topic Configoration来进行OPC服务的配置(参见图5)。 图5 在Date Source配置框中配置Topic,选择一个物理设备(PLC),按New按钮即可建立一个Topic,在DATA SOURCE中选中你所要连接的物理设备,选中后,单击Done即可(参见图6)。

OPC服务器开发的几种方法

OPC服务器开发的几种方法 陈丹丹钱美夏立邵英 (武汉海军工程大学 湖北 武汉 430033) 摘要:简要介绍了OPC DA规范,描述了OPC DA(数据访问)服务器开发的三种方法:使用MFC的COM库函数开发OPC服务器、通过ATL开发OPC服务器和利用工具包快速开发OPC服务器,最后对三种方法的特点作出了比较。 关键词:OPC;ATL;服务器开发 Abstract: Simply describe the OPC DA specification ,then three Methods of server model design based on OPC DA(Data Access) specification are introduced. The three methods are using MFC ATL and the fast developmentToolkit to develop OPC server.At last, compare the characteristics of three methods . Key words: OPC;ATL;Server development 1.引言: OPC DA (OPC 数据访问规范)是OPC基金会最早发布的一个工业标准,主要是对现场设备的在线数据进行存取,目前已经发展到OPC DA 3.0版本。OPC基于微软的OLE/COM原理,采用客户/服务器模式。OPC 数据访问服务器主要由服务器对象、组对象和项对象组成。OPC 服务器对象维护服务器的有关信息并包容OPC组对象,可以动态的创建或释放组对象;而OPC 组对象维护有关其自身的信息并包容OPC项,逻辑上管理OPC项;OPC项则标识了与OPC服务器中数据的连接。OPC项不可以由OPC客户直接操作,所有对OPC项的操作都是通过包容该项的OPC组对象进行的。而OPC服务器对象和组对象是聚合关系,即OPC服务器对象产生OPC组对象后,将组对象的指针传递给客户,由客户之间操作对象。这样既提高了数据存取的速度也易于功能扩展,体现了组件软件的重用性。 它支持COM技术的双向通信机制,具有事件驱动功能,当OPC服务器的数据发生变化时它能自动通知OPC客户。在OPC1.0规范中事件驱动使用的是COM的通报连接机制,在OPC2.0规范中又增加了对连接点的支持。而一般的数据采集应用程序,从数据源读数据是主动的,相当于客户主动访问服务器的数据。这就要求客户不断地查询服务器的数据,不管服务器的数据是否发生了变化,增加了系统的开销。因此OPC DA的效率大大高于一般的数据采集应用程序。 2.OPC 服务器开发概述 OPC 服务器的设计与实现是一个较为复杂与繁重的任务,设计者需要有很高的编程水平,熟悉OPC规范,同时也必须掌握相应的硬件产品特性。OPC 数据服务器大致可以分解为不同的功能模块:OPC 对象接口管理,Item 数据项管理以及服务器界面和设置等[1]如图1。 图1.OPC服务器结构图 一个设备的OPC服务器主要由两部分组成,OPC标准接口的实现和与硬件设备的通信。OPC服务器的开发必须以OPC规范为基础,实现各个对象及其接口。下面将就OPC标准接口

opc服务器

Opc 1、在控制领域中,系统往往由分散的各子系统构成;并且各子系统往往采用不同厂家的设备和方案。用户需要,将这些子系统集成,并架构统一的实时监控系统。 2、这样的实时监控系统需要解决分散子系统间的数据共享,各子系统需要统一协调相应控制指令。 3、再考虑到实时监控系统往往需要升级和调整。 4、就需要各子系统具备统一的开放接口。 5、OPC(OLE for Process Control) 规范正是这一思维的产物。 6、OPC 基于Microsoft公司的Distributed interNet Application (DNA) 构架和Component Object Model (COM) 技术的,根据易于扩展性而设计的。OPC规范定义了一个工业标准接口。 7、OPC是以OLE/COM机制作为应用程序的通讯标准。OLE/COM是一种客户/服务器模式,具有语言无关性、代码重用性、易于集成性等优点。OPC规范了接口函数,不管现场设备以何种形式存在,客户都以统一的方式去访问,从而保证软件对客户的透明性,使得用户完全从低层的开发中脱离出来。 8、OPC定义了一个开放的接口,在这个接口上,基于PC的软件组件能交换数据。它是基于Windows的OLE——对象链接和嵌入、COM——部件对象模型(Comp onent Object Model)和DCOM——分布式COM(Distributed COM)技术。因而,OP C为自动化层的典型现场设备连接工业应用程序和办公室程序提供了一个理想的方法。 OPC应用领域 1、工控解决方案用户 2、楼控解决方案用户 3、工控解决方案厂商 4、楼控解决方案厂商 5、工控解决方案集成商 6、楼控解决方案集成商 7、All Automation Fields OPC是为了连接数据源(OPC服务器)和数据的使用者(OPC应用程序)之间的软件接口标准。数据源可以是PLC,DCS,条形码读取器等控制设备。随控制系统构成的不同,作为数据源的OPC服务器即可以是和OPC应用程序在同一台计算机上运行的本地OPC服务器,也可以是在另外的计算机上运行的远程OPC服务器。 OPC接口既可以适用于通过网络把最下层的控制设备的原始数据提供给作为数据的使用者(OPC应用程序)的HMI(硬件监督接口)/SCADA(监督控制与数据采集),批处理等自动化程序,以至更上层的历史数据库等应用程序,也可以适用于应用程序和物理设备的直接连接。所以OPC接口是适用于很多系统的具有高厚度柔软性的接口标准。

局域网内远程连接OPC配置方法详解

Win7系统局域连接OPC配置 一.运行环境 OPC服务器操作系统:Win7,客户端操作系统:Win7,如果是XP系统则配置方法类似(见后面)。 2.关闭防火墙或在防火墙设置中将相应的程序和端口加入到例外(服务器端与客户端) 服务器端的防火墙设置中OPC服务器软件端口例外

3.组件服务配置(服务器端) 操作:开始--》运行--》输入:dcomcnfg 在“组件服务”管理器的左侧树形菜单,选择“组件服务\计算机\我的电脑”,在鼠标右键的弹出菜单,选择“属性”项目,在弹出的“我的电脑属性”,选择“默认属性”标签页,如下图: 注意,若“我的电脑”显示红色向下箭头,右键无“属性”项,处理如下: a.在运行中输入msdtc–resetlog; b.在命令行下运行msdtc -uninstall,删除了msdtc(Distributed Transaction Coordinator)服务 c.重新启动机器后,在命令行下运行msdtc -install,安装msdtc服务。

ABLC通过OPC方式通讯的连接方法

A B L C通过O P C方式 通讯的连接方法 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

AB PLC通过OPC方式通讯的连接方法 Rockwell Automation 的A-B PLC是一个着名的可编程控制器产品。其产品体系基本上涵盖了工业控制产品的各个领域,由于A-B的PLC的种类繁多,且各种类型的PLC支持的通信协议不尽相同,使得第三方的HMI软件都不能很好的与A-B PLC进行连接。RSLinx软件是A-B PLC通用的通信配置软件以上的版 本支持对以太网的网关配置),目前主要有以下几个版本:RSLinx OEM、 RSLinx Professional 、RSLinx Gateway、 RSLinx SDK四个版本。且均支持OPC服务版以上支持版)。PCS7远程访问OPC服务器设置

OPC服务器设置 OPC客户端一方面可以访问本机上的OPC服务器,另一方面,它还可以利用微软的DCOM机制,通过网络来访问其它计算机上的OPC服务器,从而达到远程数据连接的目的。通过OPC转发数据的配置方法

Cybercontrol通过OPC通讯方式向外转发数据配置方法,此处只说明配置过程,不说明为什么这么配置,由于我也不清楚OPC到底是怎么个通讯机制,此处还请高手们补充。 类型一:OPC服务器和客户端在同一台电脑 这种情况下不需要配置DCOM,只需将Cybercontrol数据库中需要转发的数据在“静态标志”中将“参与OPC”勾上,然后启动OPC服务器“CspaServer”即可,客户端即能搜索到“CspaServer”。 类型二:OPC服务器和OPC客户端分别在不同电脑 该情况下首先配置服务器数据库,将Cybercontrol数据库中需要转发的数据在“静态标志”中将“参与OPC”勾上,然后启动OPC服务器“CspaServer”,这样我们的数据库就算配置好了。下面还要配置服务器和客户端的DCOM,下面将具体介绍DCOM的配置方法。 首先要注意,不同操作系统的DCOM配置方法是不一样的,但是需要配置的地方时一样的,只是途径不同。这里以XP SP3操作系统为例介绍安装了Cybercontrol的计算机做为OPC服务器的DCOM配置方法。 第一步:关闭服务器和客户端的防火墙; 第二步:进入WINDOWS控制面板,双击“WINDOWS防火墙”图标,打开“WINDOWS防火墙”设置对话框,选中“例外”选项卡,把相应客户端程序(以OPC Client为例)和Server 程序(CspaServer)添加进例外列表。同时添加Microsoft Management Console (mmc.exe 在Windows\System32目录下)和OPC 应用程序OPCEnum (opcenum.exe 在Windows\System32 目录下) 到例外列表中。最后确保“文件和打印机共享”也被选中在例外列表中。

OPC配置方法

OPC接口配置指南 1.1OPC简介 OPC接口,在BMS集成占绝大部分,现阶段,项目中一般都会有三到四个子系统提供的第三方接口为OPC接口。 一般来说OPC接口配置,在操作系统中同一系统配置都比较方便,不同系统之间,配置麻烦一点。例如XP对XP 关于OPC的详细资料可参考https://www.wendangku.net/doc/4a16982372.html,/view/135910.htm 1.2OPC远程访问配置 1.2.1基本设置 关闭防火墙 关闭服务器/客户端的“防火墙”。默认情况下,防火墙将阻止外部“未被请求”的连接通过网络,而管理员可以在规则之外设置特定的应用程序或端口来响应外部“未被请求”的连接。 更改帐号 同时服务器/客户端操作系统有用户名和密码必须一致。 1.2.2DCOM配置 运行—dcomcnfg—组件服务—计算机—我的电脑右键—属性: 1.点击“开始”->“运行”。输入DCOMCnfg,回车,打开“组件服务”窗口。 2.双击“控制台根目录”下的“组件服务”展开“组件服务”文件夹,同样方式,展开“计算机”文件夹,右键点击右侧窗口的“我的电脑”图标,点击“属性”,打开属性对话框。

3. 进入DCOM的总体“默认属性”页面,将“在这台计算机上启用分布式COM”打上勾,将默认身份级别改为“无”。 4.选中“COM 安全”选项卡,注意这里有4个按钮可供点击进入配置。

5点击上图中红色方框,进入相应用户权限配置页面。 将5个用户(administrator、everyone、interactive、network、guest)允许权限都打上勾。如果用户不存在,可“添加”—“快速查找“

OPC配置方法(含防火墙)

第一种方法:(如配置不成功,尝试第二种方法) 在WINDOWS XP SP2系统中使用OPC的DCOM配置方法V1.0 大多数OPC Clients和OPC Servers利用DCOM通过网络进行通信。在XP SP2中,经由DCOM的OPC 通信是默认关闭的,本文讨论了当使用XP SP2时重建OPC通信的必要设置方法。 由于OPC使用的回调方法使得OPC Client转变为DCOM server同时使OPC Server转变为一个DCOM client,所以本文中提供的配置方法应在包含有OPC Server和OPC Client的客户端节点上分别进行设置。 配置WINDOWS 防火墙 WINDOWS防火墙是基于“例外”的,也就是默认情况下,防火墙将阻止外部“未被请求”的连接通过网络,而管理员可以在规则之外设置特定的应用程序或端口来响应外部“未被请求”的连接。 防火墙的例外可被归入两种层次的情况,一是应用程序层次,二是端口与协议层次。前者可设置特定的程序来对“未被请求”的连接进行响应,后者可设置特定的TCP或UDP端口来允许相应的通信。为了使OPC 程序可以通过DCOM正常工作,必须在这两个层次上都进行设置。 防火墙的配置过程如下: 1.为了给系统提供必须的保护,WINDOWS防火墙是默认启用的。(个人)不推荐关闭WINDOWS防火墙,若通信连接失败,在调试过程中可以暂时关闭防火墙以确实问题是否是由防火墙所引起。如若确定

永久关闭防火墙,下面所述关于防火墙的设置均可忽略。 2.进入WINDOWS控制面板,双击“WINDOWS防火墙”图标,打开“WINDOWS防火墙”设置对话框,选中“例外”选项卡,把相应OPC Client和Server程序添加进例外列表。同时添加Microsoft Management Console (mmc.exe 在Windows\System32目录下)和OPC 应用程序OPCEnum (opcenum.exe 在Windows\System32 目录下)到例外列表中。最后确保“文件和打印机共享”也被选中在例外列表中。 (注:只有EXE程序可以被添加到例外列表中,对于DLL和OCX等类型的OPC Server 和OPC Client ,必须添加调用它们的EXE程序;本步设置可能要用到“添加程序”和“浏览”按钮。)

局域网内远程连接OPC配置方法详解

wn 系统局域连接OPC 配置 一.运行环境 OPC 服务器操作系统: wn ,客户端操作系统: wn ,如果是XP 系统则配置方法类似(见后面)。 由于 OPC ( OLE for Process Control )建立在 Microsoft 的 COM ( Component Object Model )组件对象 模型基础上,并且 OPC 的远程通讯依赖 Microsoft 的DCOM ( Distribute COM ),安全方面则依赖 Microsof 的Windows 安全设置。 二?配置 (配置前先对注册表备份,特别是关键的几个项单独导出 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Wi ndows NT'DCOM 和 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole ) 1. 保持OPC Server 服务器与客户端的用户名密码相同。 (服务器端与客户 端) 分别在客户端和服务端上添加相同的账户名和密码,一定要确保相同。因为访问是通过 win dows 验证的,在 远程访问时需要有着相同的账户和密码。操作如下: 若是为了安全考量,请保持密码不为空。要想使新创建的用户有使用 的权限,需要将用户加入 a Distribute COM Users ”用户组。 2. 关闭防火墙或在防火墙设置中将相应的程序和端口加入到例外 (服务器端与客户端) 十算机管理侔地) 0揺工具 L- G 睁网曲 A 期事 件査看器 崑共享文件夹 M 期不地用户和组 J 用户 4组 宜设备管理器 存擔 冒磁盘管理 勺服务和应用程序 名称 匚 Administrator *-ASPNET ■ FixIOUser Guest 儿OPC 全名 描述 管理计 https://www.wendangku.net/doc/4a16982372.html, Machin... Account L FixIOUser A 匚count f 供来宾访叵 OPC OPC 常规 隶属刃配蚤文件 _________________ 隶于Oi ): Admini s trat ors Distributed COM Users

WINCC-OPC服务器配置

两台WinCC 之间OPC通讯方法(WinXP ) OPC客户端 1登陆计算机名及密码要与服务器端(OPCServer)一致。 a)女口:用户名:admi ni strator 密码:1234 2、OPC客户端要与服务器端处于同一个网络。 a)女口:OPCServer IP: 192.168.0.100 b)女口:OPClient IP: 192.168.0.101 3、关闭Windows防火墙或者在弹出Window安全警报Loader for WinCC datamage中选择解除阻止。 4、运行DCOMCNFG .EXE a)在弹出的组件服务右击我的电脑->选择属性->选择COM安全 b) 或

一 r 访问权隈 塔可昼编辑默认僭谊下允许访问应用程序的用P.您也可以 在应甬程序上设置限制以决定蔑权限. 翳输眼制(!)….| 歸默认値斬鸟 启动和激活权限 您可以编辑默认焙呪下允许启动应用程厚或激活对彖的用 P.您也越以在应用程序上设置限制以决足茸权限. ■辑限制?…I 編辑款认值?) ■…I 确定] 取稱 | _ c) 在访问权限中选择编辑限制 *三|;沖一 遐或用 P 宕称⑤ gjABijmiUS llXkiN Everyone 新)om ) | ttf^r R ANOFTMO^ LO (?3U 的和艰 Igi 允许 拒绘 本地访何 回 □ □ 确定 I 常规1 选项 1默认愿i 谿人协议 COM 安宝 我的电店扉牲 MSDTC

d) ANONMOUS LOGON 组中选中远程访问。 5、剩下的就是在WinCC创建客户端项冃。效杲如图: < V.wIT-FfT tei OPC: 1 50 1J 6 、 D * ■卜■ ■ ■,?.t? LriXbtl*ru -「匕?M1AI 1TLQ订nUKBUlcmiCLTmjECrsWrrTHQ -□! M| jtPrtFf 義聲I

OPC配置详细说明

仪峰DCS系统OPC配置手册一.如何安装OPC 二.OPC服务器的系统设置(Windonws2000)三.OPC客户端的系统设置(Windonws2000)四.OPC服务器的系统设置(WindonwsXP)五.OPC客户端的系统设置(WindonwsXP)六.OPC服务器如何发布OPC信号点七.OPC客户端如何接收OPC信号点八.补充说明

一.DCS中安装OPC 1.DCS软件注册OPC 运行C:\Program Files\csyf\tools\install.bat 运行C:\Program Files\csyf\tools\YFOPCsvr.reg 具体操作如下图: 首先打开Tools文件夹如下: 再次双击鼠标运行Install.bat文件 最后双击鼠标运行YFOPCsvr.reg如下图:

选择“是” 点击“确定”,完成注册过程。

2.如何在DCS中开启OPC服务器 打开文件C:\Program Files\csyf\ini\system.ini 找到如下位置: [Host] Name=Clinet System=0 UserID=3 OPCStove=True \\值修改为“True”表示发布单炉数据 OPCServer=True \\值修改为“True”表示开启OPC服务器 3.如何在在DCS中开启OPC客户端 打开文件C:\Program Files\csyf\ini\system.ini 找到如下位置: [OPCDATA] ISOPCC=True \\值修改为“True”表示开启OPC客户端preOPCTagName= ServerIP=128.128.1.140 \\填写对方OPC服务器的IP地址 ServerName=SUPCON.JXServer.1 \\填写对方OPC服务器的服务名称 按以上设置完成以后,运行DCS程序的时候,OPC服务器和客户端程序都会自动运行。

OPC与PLC连接配置

本次以MelsetExplorer为例讲述如何与三菱PLC的以太网连接1,打开OPC软件如下图 在左边空白处右击,左击New Device(新设备)如下图

出现了如上图所示的新设备设置,可以暂时全部选择默认然后直接点击OK 当新建完设备之后出现如上图所示的界面,右击Device,选择新建Group,并且命名,命名完之后就点击OK,之后再在新建的Group中右击新建一个新Tag,这个Tag值就是与PLC设备中可以相对应的地址可以自行设定地址tag设置如下图: 名称可自己更改,PLC处的可以选择很多,这边以数据寄存器来示范,

设定是数据号如上图就是D0,另外DataType设定数据的类型(short表示字节)表示一次可以发送一个字节的数据 2,到此界面处的设置已完成,但是与外部PLC的连接部分还未设置,下面就对OPC 与PLC连接的部分的设置: 点击菜单栏中Project下的Port setting 如下图: 如果使用的是COM口的话直接就用现成的COM口,但是如果使用的是网络与PLC的以太网模块用网络相连,所以需要点击New port创建一个新的 如上图,名字随意取,Select port:当选择以太网的时候选择第二个Ethernet port 点击下一步之后会出现下图的界面:

Adapter IP的设置根据自己电脑无线或者有线的IP地址设置 MELSEC IP Address的设置是所需要连接的PLC以太网模块中所设置的IP地址 3,当新建完port之后,再回到第一步中新建完Device的设置,对设备的设置进行更改一下,右击左上方的Device,点击properties(属性)中设置端口,如下图: