2008年安城水电站冬修计划

安城电站年度计划检修,是确保电站设备“连续、安全和高效”运行的前提条件。利用赋石水库停机和渠道冬修期间机会,对电站机电设备进行年度大、小修维护,按照“应修必修,修必修好”的原则,组织好电站设备检修工作。主要内容为2#机组扩大性大修、1#机组小修,电气设备预防性试验等维护保养工作。

一、计划检修日期:2008年11月20日到12月30日,工期40天。

二、检修人员:电站后勤人员、运行值班员。

三、检修主要内容:

1、2#机组扩大性大修:

八人

◆水轮发电机组解体,

工期三天;

◆发电机绕组清洗、机组部件清洗、除锈,工

期六天;

◆修刮各轴承瓦面,

三天;

◆回装,

三天;

◆盘车,轴承加油,封盖,

四天。

2、1#机组小修保养:

◆机组清扫,

二天;

◆轴承、调速器油过滤;

二天

◆机组喷漆处理。

一天

3、电气设备维护:

三人

◆电气设备预防性试验,

五天;

◆高压油开关换油、灭磁开关维护保养,

二天;

◆继电保护装置的检验,

五天;

4、其他项目:

◆枫树塘捞草机维修;

三人三天。

◆捞草机维护,轴承、变速器换油;箱盖除锈油漆。三

人一天。

◆生活区配电箱、前池捞草机控制箱更新;

◆电站到鸽子坞分水闸供电线路改造;建议从电站前池,

通过600米隧洞布设三箱动力电缆到鸽子坞闸门。

四、土建项目:

◆前池清淤;前池挡墙裂缝处理;

◆前池垃圾堆场围墙砌筑;

◆主厂房、高压室、办公楼屋顶及墙体漏水处理;

◆办公楼内墙大白粉刷;

◆电站厂区路灯采购安装;

水电站防洪抢险应急预案(word版)

水电站防洪抢险应急预案 (完整正式规范) 编制人:___________________ 审核人:___________________ 日期:___________________

水电站防洪抢险应急预案 1.总则 1.1编制目的 为了提高xx电站水库突发事件的应对能力, 切实做好遭遇突发事件时的防洪抢险调度和险情抢护工作, 力保水库工程安全, 努力减小遭遇特大洪水 或其它重大险情对下游和库区造成的不利影响, 有组织地做好事故抢险工作, 最大程度保障大坝、库区和下游人民群众生命、财产安全, 降低事故造成的损失, 尽早恢复生产的目的特编制本应急预案。 本应急预案进一步明确了, 当遇到洪汛事件时xx电站与昭通市防汛防旱指挥部、鲁甸县防汛防旱指挥部等上级部门以及地方防指之间的协调与职责等事宜 1.2编制依据 本应急预案编制依据是《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全条例》、可研批文等有关法律、法规、规章以及有关技术规范、规程和批文。 1.3工作原则 本应急预案以最大限度保护大坝及上、下游人民群众生命财产安全为

首要目标。宗旨:以人为本、预防为主。工作思路:统一领导指挥, 统一调度;分工负责, 全力抢险, 力保水库工程安全;一切以大局为重, 电站利益服从地方利益。 1.4适用范围 本预案主要适用于以下因素导致的重大险情: (1)由于水文气象灾害(如特大洪水)引起的库水位升高和流量增大给大坝及下游河道带来的危险; (2)上游大体积漂移物对挡水建筑的撞击引起的危险情况; (3)地质灾害造成给大坝及下游河道带来的危险。 2.工程概况 2.1流域概况 xx水电站位于云南省昭通市鲁甸县境内, 是牛栏江水电规划的的第六级水电站。坝址位于xx村, 厂址设在xx下游2km处查平子坡脚基座阶地上。电站主要由拦河闸坝、发电引水系统、地面厂房及升压站等组成, 电站装机容量为4×20 MW。距鲁甸县城20km,距昭通市45km。 牛栏江发源于云南省嵩明县境内, 蜿蜒流经寻甸、马龙、曲靖、沾益、宣威、会泽、威宁、鲁甸、巧家、昭通等市、县汇入金沙江, 是金沙江右岸的主要支流之一, 滑坡、泥石流活动较为强烈。坝址以上流域面积12087 Km2 , 河长346 Km。

水电站应急预案汇编

水电站应急预案汇编 目录 1.地质灾害应急处理预案 (2) 2.重大火灾应急预案 (7) 3.人身伤害应急预案 (13) 4.防汛抢险应急预案 (14) 5.压力管道事故应急预案 (16) 6.水电站防台抗台应急预案 (18) 7.自然灾害预测预警方案 (20) 8、预案各工作人员及相关部门联系方式 (24)

地质灾害应急处理预案 1 总则 1.1为加强水电站地质灾害应急工作的组织领导和统筹协调,提高救灾应急工作水平和反应能力,迅速、高效而有序地开展防灾、救灾工作,避免或最大限度地减轻地质灾害造成的损失。特制定本预案。1.2 本预案所称的地质灾害,是指自然因素或人为活动引起地质环境恶化,给国家、企业、人民生命财产安全造成危害的地质事件。具体包括山体崩塌、滑坡、泥石流,地面沉降、地面塌陷、地面裂缝等。 2 组织机构与职责 2.1 成立地质灾害应急工作组 组长:站长 成员:值长、值班员 2.2地质灾害应急指挥部执行上级指令,与当地政府联系等各项协调领导工作。根据已获得地质灾害临灾预报信息,宣布进入临灾应急状态,领导部署全站地质灾害抗灾救灾工作。根据灾情发展趋势,指挥电站受灾人员安置,组织事故抢修、保卫工作、医疗保障、后勤保障,进行人员抢救、设备、设施抢修及抢险救灾工作,指挥调集各种救灾物资器材,保证救灾需要。 3 应急响应与报告

3.1.1 接到地方政府发布可能发生重大地质灾害预报后,发出Ⅳ预警,启动电站应急预案和工作组,并及时向地方有关部门反馈应急准备信息。 3.1.2 重特大地质灾害发生后,电站应急工作组立即召集应急指挥会议,发布Ⅲ级直至Ⅰ级警报;并及时上报到上级部门,根据情况提出设备抢修救援申请等。 3.1.4 报告内容: 3.1. 4.1发生地质灾害种类、时间、地点、范围、程度。 3.1. 4.2职工伤亡情况,停电范围,电力设备、设施受损情况。 3.1. 4.3损失及趋势,采取的措施,生产、生活方面需要解决的问题和事件处理情况等。 4 重大危险目标 4.1 大坝水库(堰坝)及下游村庄,电站厂区及周边。 4.2 道路中断造成电站长时间与外界隔离。主要应对措施:首先是充足饮水、食品、医疗后勤保障,落实精干的救灾队伍,其次保障通讯畅通,稳定现场人员情绪,保障设备的稳定运行。 5 应急处理 5.1 临灾应急 5.1.1临灾状态:是指岩(土)体在短时间内不断发生位移、变形明显加剧,短期内可能发生地质灾害,并造成人员伤亡或财产损失的危急状态。 5.1.2 根据国家和地方预测地质灾害影响范围和规模,应急工作组开

xxxx水电站工程环境风险及应急预案

XXXXXXXXXX水电站引水发电系统工程 环境风险及应急预案 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等有关法律法规、国家标准为依据,正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处臵,保护工程施工区域及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故发生,制度适合本工程的环境污染事故应急预案。 一、指导思想 应急救援预案的指导思想:体现以人为本,一旦发生突发事故,能以最快的速度,最快的效能,有序地实施救援,最大限度减少对环境的影响。 二、应急预案适用范围 工程施工及运营区域内突发环境污染事故,包括废水、废气、危险废物事故排放等对河水造成污染、对当地大气环境造成污染、对电站及施工人员或周围居民的生命已经或可能造成重大影响的环境污染事故。 本预案适用于在吉林台二级水电站施工及运营范围内人为或不可抗力造成的废水、废气、漏油、固废(包括危险废物)、

破坏事件,因自然灾害造成的危急人体健康的环境污染事故等。 三、危险辨识与评估 本工程开发主要任务是发电,根据本工程的特性、工程对环境的影响特点分析,本工程存在的危险主要为施工期河流水质污染危险和运行期下泄生态用水被挤占危险及漏油污染河道水质危险。针对这些危险,必须予以高度重视,并做到防患于未然,最大程度地减少环境破坏带来的危害。 四、指挥机构、职责和分工 (一)指挥机构 指挥机构:机构内含现场指挥机构,负责环境污染事故应急指挥工作。 总指挥: XXXX总经理 副总指:XXXX副总经理、 成员:XXXXX工程部主任、XXXXX物资部主任、XXXXX总经部主任、XXXXXX计划部主任、XXXXXX财务部主任 3、日常应急救援办公室:负责应急救援的日常工作。 组长: XXXX 成员: XXXXX、XXXXX、XXXXX、XXXXX 4、物业管理(行政):协助事故报警及事故处理工作,包括保卫治安、医疗、消防、物质供应等。 组长:XXXX 成员:XXXX、XXXXX、XXXXX

风力发电厂应急预案汇编

应急预案 一、总则 遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危机时间的预测、预控为基层,以对危机事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危机事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危机事件造成的损失和影响降低到最低程度。 二、应急预案的内容 1、应急指挥机构及其职责 1)应急救援指挥部: 总指挥:李红 副总指挥:张津浩 成员:所有施工人员 2)指挥部职责及各成员职责: 事故发生后,总指挥或总指挥委托的副总指挥赶赴事故现场指挥,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。 按事件的性质程度,向上级部门或地方政府报告事件情况和事件处理情况。 负责组织有关人员定期进行事故救援演练。 要求其做好现场抢修施救、通讯联络、物质保障、善后处理、原因调查等工作。保持与现场指挥部的紧密联系,随时掌握应急处理进展情况,保障整个应急处理工作有序进行。 及时落实应急处理指挥部及上级有关领导的指示精神。 一旦发生人员伤亡及重大安全隐患,立即联系有关部门实施抢救,同时向上级部门报告。 服从分配,积极、认真参与事故抢修和救援工作。平时认真、积极参与各种应急事件的演练,掌握应急事件抢修和救援的基本技能。 在应急预案启动后每个参与人员必须听从应急预案指挥机构的统一指 挥,所下命令如会危机个人生命安全和造成重大设备事故的发生,应向 发令人解释清楚,否则必须严格执行。 3)应急通讯: 总指挥: 办公室:

手机: 副总指挥张津浩:值班司机杨利君:医院急诊:120 消防火警:119

防风应急预案 1 大型起重机装设风速测定仪,当风速达5级以上,停止高处吊装作业,风力达到6级,停止一切吊装作业并停好、锁定各类起重机,确保起重机和人身安全。 2 遇有雷雨等恶劣气候,使起重指挥人员听不见或看不清工作地点,操作人员看不清指挥信号时,不得进行起吊作业。 3 大风季节来临之前,要对施工现场的施工机械进行一次检查,落实各项防风措施。对设备、材料堆场的防雨设施、临建设施增补抗风、固定措施。 4 当风力六级以上时,应做好各类吊车防护措施。 5 突发性大风、暴风雨情况下的防范:突发性大风、暴风雨预测、预报较困难,在施工过程中,机械调度人员应随时观察天气状况,遇到该天气情况或接到2~4小时内有大风、暴风雨的预报,及时通知防风领导小组和起重机机长。 6 平时定期对所有用电设施、机具、施工机械进行电气和接地检查,测定接电电阻并记录。 7 在雷雨、大风、汛期前及后,组织对临时设施、施工机械、用电设施进行全面检查并及时修理加固,有严重危险的立即排除险情。 8 在大风、雨季、汛期做好现场各类设备的防雨防风、防潮措施。对有防雨要求的设备架空放置搭设防雨棚或用三防油布严密遮盖并捆扎好。 9 施工现场备好应急物资及器械,防止及减少大风暴雨对施工的影响。 10 大风来临前,对材料堆放点进行检查、遮盖、加固,高处临时堆放的材料移至安全地带或运至地面规范放置。 11 及时收集天气预报,合理安排施工,彩板安装、高空模板拼装避开大风季节,大风期间不得施工。 12 检查并维修被大风损坏的门窗及屋面等,作好记录。 13及时检查大风造成的损失,情况严重用摄像、照片等形式予以记录。

【最新文档】水电站防汛应急预案-范文模板 (4页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 水电站防汛应急预案 应急预案指面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏 的应急管理、指挥、救援计划等。它一般应建立在综合防灾规划上。下面小编 为大家带来水电站防汛应急预案,希望能帮助到大家。 一、编制目的 为全面提高应对洪水灾害的快速反应能力,及时有效地组织开展防汛抗洪 抢险救灾工作,最大限度地减轻洪水灾害造成的损失,确保人民群众生命财产 安全,依照国家有关法律,结合我站实际情况,特制定本预案。 二、编制依据 本预案的编制依据是《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛 条例》、《水库大坝安全管理条例》、《重大突发事件应急预案》等有关法律、法规和规章。 三、适用范围 本电站因以下因素导致重大险情时适用本预案: 1、超标准洪水; 2、工程隐患; 3、地震灾害; 4、地质灾害; 5、上游水库溃坝; 6、上游大体积漂移物的撞击事件; 7、战争或恐怖事故; 8、其他。

四、实施原则 (一)以人为本,科学高效。 把保障人民群众生命财产安全和自身健康作为防洪应急工作的出发点,充 分发挥人的主观能动性,依靠各级领导、专家和广大人民群众的智慧和力量, 建立科学、高效的水电站防洪抢险应急工作机制,提高科学指挥能力和应急工 作技术水平,不断完善救助手段,切实加强应急救援人员的安全防护,最大限 度地减轻洪水灾害造成的人员伤亡和危害。 (二)以防为主,防抢结合。 坚持以防为主,把预防洪水灾害作为防洪应急工作的中心环节和主要任务,完善工作机制,运用信息化手段,加强预测、预警、预防工作;把一般洪水灾 害的预防和水电站防洪应急工作有机结合起来。 (三)依法规范,果断处置。 洪水灾害发生后,要严格按照有关法律、法规、规章的规定,果断处置, 严防灾害进一步扩大。 (四)统一领导,分级负责。 以行政首长负责制、统一指挥、统一调度、全力抢险、力保人员和工程安 全为原则,服从地方政府和有关部门的统一指挥。 (五)资源整合,信息共享。 按照条块结合、降低成本的要求,充分利用各乡镇、各部门的现有资源, 发挥驻军、武警部队、民兵预备役人员的骨干作用和突击队作用,讲求救灾实效。建立健全应急通信联络系统,使水电站防洪应急工作指挥机构、地方政府 和有关部门工作机构之间实现通信畅通,信息共享。 预案启动,本预案由电站安全生产管理负责人决定启动实施。 五、应急组织机构与职责 (一)组织机构 成立电站防洪抢险应急指挥部,由电站法人代表任总指挥,电站安全生产 管理负责人任副总指挥,其他有关人员为指挥部成员。 (二)职责 (1)贯彻执行国家有关防洪工作的法律、法规和方针政策,传递上级防洪救灾工作指令。

水电站防洪抢险应急预案

水电站防洪抢险应急预案 1.总则 1.1编制目的 为了提高xx电站水库突发事件的应对能力,切实做好遭遇突发事件时的防洪抢险调度和险情抢护工作,力保水库工程安全,努力减小遭遇特大洪水或其它重大险情对下游和库区造成的不利影响,有组织地做好事故抢险工作,最大程度保障大坝、库区和下游人民群众生命、财产安全,降低事故造成的损失,尽早恢复生产的目的特编制本应急预案。 本应急预案进一步明确了,当遇到洪汛事件时xx电站与昭通市防汛防旱指挥部、鲁甸县防汛防旱指挥部等上级部门以及地方防指之间的协调与职责等事宜 1.2编制依据 本应急预案编制依据是《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全条例》、可研批文等有关法律、法规、规章以及有关技术规范、规程和批文。 1.3工作原则 本应急预案以最大限度保护大坝及上、下游人民群众生命财产安全为首要目标。宗旨:以人为本、预防为主。工作思

路:统一领导指挥,统一调度;分工负责,全力抢险,力保水库工程安全;一切以大局为重,电站利益服从地方利益。 1.4适用范围 本预案主要适用于以下因素导致的重大险情: (1)由于水文气象灾害(如特大洪水)引起的库水位升高和流量增大给大坝及下游河道带来的危险; (2)上游大体积漂移物对挡水建筑的撞击引起的危险情况; (3)地质灾害造成给大坝及下游河道带来的危险。 2.工程概况 2.1流域概况 xx水电站位于云南省昭通市鲁甸县境内,是牛栏江水电规划的的第六级水电站。坝址位于xx村,厂址设在xx下游2km处查平子坡脚基座阶地上。电站主要由拦河闸坝、发电引水系统、地面厂房及升压站等组成,电站装机容量为 4×20 MW。距鲁甸县城20km,距昭通市45km。 牛栏江发源于云南省嵩明县境内,蜿蜒流经寻甸、马龙、曲靖、沾益、宣威、会泽、威宁、鲁甸、巧家、昭通等市、县汇入金沙江,是金沙江右岸的主要支流之一,滑坡、泥石流活动较为强烈。坝址以上流域面积12087 Km2 ,河长346 Km。

水电厂综合应急预案

XXX水电厂综合应急预案

目录 1总则 (4) 1.1编制目的 (4) 1.2编制依据 (4) 1.3适用范围 (4) 1.4应急预案体系 (4) 1.5 应急工作原则 (5) 2生产经营单位的危险性分析 (6) 2.1生产经营单位概况 (6) 2.2危险源与风险分析 (6) 3 组织机构及职责 (7) 3.1应急组织体系 (7) 3.2指挥机构及职责 (8) 3.2.1应急指挥部 (8) 3.2.2 应急办公室 (10) 3.2.3 专业应急响应小组 (8) 4预防与预警 (10) 4.1危险源监控 (10) 4.1.1重大危险源监控原则 (12) 4.1.2危险源的监控办法 (10) 4.2预警行动 (11) 4.2.1预警级别 (11) 4.2.2预警措施 (11) 4.3信息报告与处置 (11) 4.3.1信息报告与处置 (12) 4.3.2信息上报 (12) 4.3.3信息传递 (14) 5应急响应 (12) 5.1响应分级 (13) 5.1.1初级响应 (13) 5.1.2扩大应急 (14) 5.2响应程序 (14) 5.2.1事故报告 (14) 5.2.2事故抢险 (14) 5.2.3应急救援 (15) 5.3应急结束 (15) 6信息发布 (15) 7后期处置 (15) 7.1善后处置 (15) 7.2调查和总结 (16) 8保障措施 (16)

8.1通信与信息保障 (16) 8.2应急队伍保障 (16) 8.3应急物资装备保障 (16) 8.4经费保障 (17) 8.5其他保障 (17) 8.5.1救援医疗保障 (17) 8.5.2治安保障 (17) 8.5.3技术保障 (17) 9培训与演练 (17) 9.1培训 (17) 9.2演练 (17) 10奖惩 (18) 11附则 (18) 11.1应急预案的报备部门 (18) 11.2维护和更新 (18) 11.3制定与解释 (18) 11.4应急预案实施 (18) 12附件 (19) 12.1专项应急预案 (19) 12.2 有关附件 (19) 附件一:应急联系方式及应急响应中心值班电话 (19) 附件二:XXX电厂重大事故应急救援预案体系目录 (22) 附件三:形成的应急救援资产情况; (24) 附件四:XXX水电厂经济安全危机事件分级标准 (25) 附件五:XXX水电厂事故灾难危机事件分级标准 (26) 附件六:XXX水电厂公共危机事件分级标准 (29) 附件七:XXX水电厂自然灾害危机事件分级标准 (31)

06潘口水电站防汛专项应急预案

06潘口水电站防汛专项应 急预案 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

汉江水电开发有限责任公司企业标准 Q/ 潘口水电站 防汛专项应急预案 2017-09-30发布2017-09-30实施汉江水电开发有限责任公司水工分场发布

前言 为了有效防止和减轻灾害损失,确保大坝安全和安全发供电,确保大坝上、下游人民生命财产的安全,结合潘口电厂实际情况,特制定本预案。 本预案由汉江水电开发有限责任公司水工分场提出并归口。 本预案由汉江水电开发有限责任公司生产部负责解释。 本预案起草单位:汉江水电开发有限责任公司水工分场。 本预案主要起草人:苏庆 本预案审核:张伟王国忠 本预案标准化审核:张慧敏 本预案审定:左虎李强 本预案批准发布:徐新民 本预案自2017年9月30日起实施。

汉江水电开发有限责任公司 潘口水电站防汛专项应急预案 1 总则 编制目的 为了有效防止和减轻灾害损失,确保大坝安全和安全发供电,确保大坝上、下游人民生命财产的安全,结合潘口电厂实际情况,特制订本预案。 1.2编制依据 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号) 《中华人民共和国防洪法》(中华人民共和国主席令第88号) 《水库大坝安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第78号) 《中华人民共和国防汛条例》(中华人民共和国国务院令第86号) 《水电厂防汛管理办法》 《水电站大坝安全管理办法》 《电力企业专项应急预案编制导则(试行)》 《汉江水电开发有限责任公司安全生产管理制度汇编》 《汉江水电开发有限责任公司突发事件总体应急预案》 适用范围 本预案适用于汉江水电开发公司潘口水电站因突发事件导致电站面临重大险情威胁,影响电站防汛安全时应急抢险和应急救援工作。 2 应急处置基本原则 遵循“以人为本、安全第一、快速反应、统一指挥”的方针,最大限度地减少汛期洪水造成的事故损失。 3 风险分析 电站概况 潘口水电站位于湖北省竹山县境内堵河干流上游河段,是汉江右岸一级支流堵河干流梯级水电开发的控制性工程。工程坝址位于竹山县城上游13m处,距堵河口约134km,下距小漩水电站坝址约,距黄龙滩水电站大坝约108km,距十堰市162km。工程开发任

水电站防汛应急预案

水电站防汛应急预案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

1、防汛应急预案 为确保我站安全渡讯,将洪灾损失降到最低限度,电站于成立以站长为组长的防洪应急领导小组,全体员工应以高度的责任感积极加入防洪抗灾的行列,特制定水电站电站防洪应急预案。 防洪预警措施: 汛期运行值班员每值均应仔细巡查主副厂房建筑有无异常,排水系统是否完好,挡水建筑是否可靠,并将检查情况列入值班记录内容之一;暴雨洪水期间应安排值班人员重点监视尾水水位,检查各处渗漏水情况和排水情况,如有异常及时汇报,并提前采取堵漏或加强排水等临时应急措施,防止灾情恶化。 水工人员应定期巡查水工建筑和相关设施,与中控室保持密切联系,对存在隐患和缺陷的水工设施应重点检查和监视,作好记录并上报;降雨之后及时开展临时巡查,发现异常除采取临时应急措施外及时向主管领导汇报,力争尽快妥善处理. (1)洪水危及机电设备及主副厂房安全应急预案: 在这种情况下当值班长应迅速向上级报告,同时应根据具体灾情按事故处理规程及时采取相应妥善措施,防止事态扩大.如果洪水已逐步构成威胁,可采取堵住源头或分流洪水或加强排水等适宜的应急措施,消除洪水威胁;如果人力无法抗拒洪灾,应立即停运相关设备切断所有电源,完成相应安全应急措施后相关人员迅速撤

离,同时注意组织员工转移至安全地带待命,不可惊慌失措出现混乱局面。 (2)水工出现洪灾险情应急预案: 如发现前池、渠道等因暴雨洪水及地质灾害发生破坏或出现险情,现场员工应首先疏散危险区内的群众,确保灾害可能涉及区域内群众的生命财产安全,作好现场保护和现场警戒,防止不知情群众滞留或进入危险区域内,同时迅速切断上游来水,如关闭进水闸、提跌水闸等,防止灾害进一步扩大;同时向电站领导汇报。在防洪期间,电站各防洪抗灾人员应24小时保持通讯畅通,在接到防洪警报后,必须完全服从上级的指挥和安排,在最短的时间内到达指定地点待命,做好全力以赴抗灾抢险的各项准备,确保我站防洪体系机构健全、预防到位,目标明确、责任到人,纪律严明、防范有力。提高全站员工的防洪抗灾应变能力,确保我站平安渡汛。

水电站水库防洪抢险应急预案

X X X 电站水库防洪抢险 应急预案 XXX水电站 二?一三年三月 1.总则....................... 1.1编制目的. ............... 1.2编制依据. (3) 1.3指导思想和工作原则............. 1.4适用范围. (3) 2.工程概况 (3) 2.1流域概况. (4) 2.2工程基本情况. (5) 2.3水文. (6) 2.4工程安全监测. (7) 2.5汛期调度运用计划 (8) 2.6历史灾害及抢险情况 (9) 2.7水库上下游保护范围概况 (10) 3.突发事件危害性分析 (11) 3.1重大工程险情分析 (12) 3.2溃坝分析. (13) 4.险情监测与报告 (14)

4.1险情监测和巡查............... . 14 4.2险情上报与通报............... . 15 5.险情抢护 (16) 5.1抢险调度. (1) 5.2抢险措施. (1) 5.3应急转移. (18) 6预警 (19) 6.1预警级别. (20) 6.2预警发布. (21) 7应急响应 (22) 7.1响应分级标准. (23) 7.2应急响应行动. (23) 7.3应急结束. (24) 8应急保障 (24) 8.1组织保障. (25) 8.2队伍保障. (26) 8.3物资保障. (27) 8.4通信保障. (27) 8.5其它保障. (28) 9.调查与评估 (30) 10.制定与解释部门 (30) 11.预案实施时间 (30)

12.附件:...................... 1总则 1. 1 目的 本预案适用于XX水库出现超过校核洪水标准(洪峰流量6970mVs )的洪水;大坝出现重大险情,影响XX大坝自身安全时;流域出现日降雨量超过200mm以上的集中降雨,根据水文预报将出现大洪水时,启动本预案。为有效地组织开展抗洪救灾工作,使防汛指挥机构在抗洪抢险工作中组织有序、措施得力,有效控制洪灾的扩展,防止和减轻洪涝灾害损失,保证水库安全。 1.2 编制依据 根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防汛法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》、《综合利用水库调度通则》、《水库大坝安全评价导则》、《重庆市河道管理条例》、《重庆市自然灾害处置办法》、《水库管理通则》的有关规定,编制本预案。 1.3工作原则 XXX水库根据《防汛法》的规定,防汛工作实行企业法人负责制,统一指挥、分部门负责。坚持以人为本、依靠科学、预防为主、防抢结合、全面部署、保证重点的原则;坚持统一认识、统一指挥、统一调度、服从大局、团结抗洪的原则;坚持工程措施与非工程措施相结合的原则;坚持实事求是、力求实用性和可操作性的原则;坚持分级负责、公众参与的原则;坚持以XX 水电站应急抢险队为主和尽可能调动社会参加抢险救灾的原则。 1.4 适用范围 本预案适用XXX水电站水库防汛应急处置工作

水电站综合应急预案

水电站水电站综合应急预案 目录 1 总则........................................ (1) 2 风险分析........................................ . (3) 3 组织机构及职责......................................... (4) 4 预防与预警........................................ .. (8) 5 应急响应........................................ . (9) 6 信息发布........................................ (10) 7 后期处臵........................................ (10) 8 应急保障........................................ (11)

9 培训和演 (12) 10奖 惩 .......... 12 11 附 则 .......... 13 12附 件 .......... 14 水电站综合应急预案 1 总则 目的 为防止水电站水电站综合类事件的发生,确保在救援抢险中人员、设备的安全,制定本预案。 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《国家突发公共事件总体应急预案》(国发[2005]11 号) 《国务院办公厅关于印发<国务院有关部门和单位制定和修订突发公共事件应急预案框架指南>的函》(国办函[2004]33 号) 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006) 《电力企业综合应急预案编制导则》(试行) 适用范围本预案适用于水电站综合事件的应急抢险和救援。 工作原则 关爱员工,减少危害。认真执行集团水电站《安全政策声明》,把保障员工健康和生命财产安全作为首要任务,尽最大的努力减少突发事件,最大限度地减少突发事件造成人员伤亡和

水电站安全事故应急预案

水电站安全事故应急预案 1、总则 1.1 编制目的 加强对水电站安全事故的有效控制,规范花山乡水电站安全生产应急管理和应急响应程序,及时有效地对水电站事故实施救援,防止事故的蔓延和扩大,最大限度地降低事故危害程度,切实保障国家和人民生命财产安全,维护全乡社会稳定和经济健康发展。 1.2 编制依据 根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理投机条例》、《水库大坝安全管理条例》、《云南省防洪条例》等法律法规,按照《镇雄县防汛抗旱应急预案》要求,结合我乡实际,制定本预案。 1.3 适用范围 本预案适用于花山境内大河电站、黄莲山丹湾电站发生的安全事故。 1.4 工作原则 (1)遵循“以人为本,安全第一,常备不懈,预防为主,全力抢险”的原则。 (2)统一领导,通力协作。乡人民政府负责乡内水电站安全生产事故应急救援的统一领导,各相关单位密切配合,

努力工作。 (3)坚持企业为主,政府协助。水电站事故现场施救的组织和指挥以水电站业主为主,实行业主负责制,乡政府积极协助搞好领导。 (4)坚持因地制宜,突出重点,兼顾一般,局部利益服从全局利益的原则。 (5)预防为主,平战结合。坚持“安全第一,预防为主”的方针,坚持事故的应急救援与事故预防有机结合,积极开展水电站安全深整治、安全评估评价,推行安全生产许可证制度。 2、组织体系和职责 成立“花山乡水电站安全事故应急救援领导组”,负责对全乡水电站事故应急救援工作的统一指挥和组织协调。由乡政府分管安全的副科干部任组长,武装部长、派出所所长任副组长,办公室、安监站、水管站、国土所、经管站、民政所、劳动保障事务所、卫生院等单位负责人为成员。领导组下设办公室于安监站,由安监站站长任办公室主任,负责处理日常事务。 领导组下设五个工作组: (一)、综合组。由办公室牵头负责,安监站参加,主要负责事故信息的接收、处理和报告;请示组长启动应急预案,通知领导组成员单位立即赶赴事故现场,协调各有关单位的

水电站应急处置预案

突发性事件应急处置预案 一、总则 为了加强公司建设工地突发性事件应急处理能力,提高应对紧急事件的快速反应能力和协调水平,确保公司建设工地迅速有效地处理突发性事件,将影响和损失降至最低,维护公司在工程建设所在地的社会形象和企业的经济利益,依据《安全生产法》、《防洪法》、《突发事件应对法》、《消防法》、《国务院关于特大安全事故行政职责追究的规定》等有关法律法规、制度,在公司基本管理制度的基础上结合公司实际情况制定本预案。 二、突发性事件范围 1、突发性重大工程事故、重大工程抢险、重大人身伤亡事故、重大交通事故、重大火灾、超标准洪水、局部特大暴雨造成的灾害,重大自然灾害、防爆破、防暴力、防震减灾为本预案范围。 2、属于本预案范围规定的突发性事件启动本预案。 三、预案适用范围 本预案适用的突发性事件是公司工程建设期及水电站运行期。 三、组织机构 1、突发性事件应急处置指挥部 公司设置“突发性事件应急处置指挥部(以下简称应急指挥部)。 公司工程部、工程设计单位、工程监理单位、所有在工程建设施工

现场的各参建单位联合成立处置突发性事件指挥部,应急指挥部负责指导、协调和处理水电站工程建设现场突发性事件的应急处置工作。 a、公司应急指挥部设置“矛盾纠纷化解组”组成如下: 组长:XXXX 副组长:XXXX 成员:XXXX b、公司应急指挥部设置“突发性事件处置组”组成如下: 组长:XXXX 副组长:XXXXX 成员:XXXXXX c、公司应急指挥部设置“治安管理组”组成如下: 组长:XXXXX 副组长:XXXXX 成员:XXXXX 2、“突发性事件应急处置指挥部”工作原则 (1)、统一指挥、分级负责的原则 a、一旦发生突发性事件时,立即启动应急预案,应急指挥部有关成员要立即深入事件现场开展工作,快速妥善处置,并在第一时间向上级机关报告。 b、若突发性事件的处理超出应急指挥部的处理能力时,由应急指挥部请示上级机关出面协调,统一指挥,多方联动,形成合力,确保事件得到有效控制和快速处置。

小水电站防汛应急预案

小水电站防汛应急预案 ?突发情况的时候我们需要应急预案,我们怎么样写应急预案呢可以一起看看下面哦! ?一、编制目的 为全面提高应对洪水灾害的快速反应能力,及时有效地组织开展防汛抗洪抢险救灾工作,最大限度地减轻洪水灾害造成的损失,确保人民群众生命财产安全,依照国家有关法律,结合我站实际情况,特制定本预案。 ?二、编制依据 本预案的编制依据是《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》、《重大突发事件应急预案》等有关法律、法规和规章。 三、适用范围??本电站因以下因素导致重大险情时适用本预案: ?1、超标准洪水; 2、工程隐患; 3、地震灾害;?? 4、地质灾害; ?5、上游水库溃坝;?6、上游大体积漂移物的撞击事件;?7、战争或恐怖事故;??8、其他。 四、实施原则?(一)以人为本,科学高效。把保障人民群众生命财产安全和自身健康作为防洪应急工作的出发

点,充分发挥人的主观能动性,依靠各级领导、专家和广大人民群众的智慧和力量,建立科学、高效的水电站防洪抢险应急工作机制,提高科学指挥能力和应急工作技术水平,不断完善救助手段,切实加强应急救援人员的安全防护,最大限度地减轻洪水灾害造成的人员伤亡和危害。??(二)以防为主,防抢结合。坚持以防为主,把预防洪水灾害作为防洪应急工作的中心环节和主要任务,完善工作机制,运用信息化手段,加强预测、预警、预防工作;把一般洪水灾害的预防和水电站防洪应急工作有机结合起来。?(三)依法规范,果断处置。洪水灾害发生后,要严格按照有关法律、法规、规章的规定,果断处置,严防灾害进一步扩大。?(四)统一领导,分级负责。以行政首长负责制、统一指挥、统一调度、全力抢险、力保人员和工程安全为原则,服从地方政府和有关部门的统一指挥。?(五)资源整合,信息共享。按照条块结合、降低成本的要求,充分利用各乡镇、各部门的现有资源,发挥驻军、武警部队、民兵预备役人员的骨干作用和突击队作用,讲求救灾实效。建立健全应急通信联络系统,使水电站防洪应急工作指挥机构、地方政府和有关部门工作机构之间实现通信畅通,信息共享。??预案启动,本预案由电站安全生产管理负责人决定启动实施。?五、应急组织机构与职责 ?(一)组织机构??成立电站防洪抢险应急指挥部,由电站法人代表任总指挥,电站安全生产管理负责人任副总指

水电工程应急预案汇编

水电工程应急预案汇编 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

安全预案汇编编制: 审核: 批准: 重庆中环杨东河水电站 引水建筑项目部编制 二00九年七月 目录

重庆中环杨东河水电站引水建筑项目部 安全预案汇编 1.重特大事件应急处理预案 为识别潜在的或紧急情况并对之作出应急准备和响应,消除事故隐患,预防和减少人员伤亡、经济损失、环境影响等,结合本项目工程特点,特制定重特大事件应急处理预案。 (一)、工程项目概况简介

1.1.1 杨东河(渡口)水电站工程概况 杨东河(渡口)水电站工程位于重庆市石柱县和湖北省利川市建南镇境内,坝址座落在两省(直辖市)界河河段磨刀溪上游渡口处,横跨重庆市与湖北省利川市地界,坝址距石柱县黄水镇约29km,距建南镇18km;电站厂房位于湖北省利川市建南镇枫香坝境内,距建南镇4km。 杨东河(渡口)水电站工程属Ⅲ等中型工程,拦河坝为2级建筑物,泄水建筑物、发电引水建筑物和发电厂房等主要建筑物为3级建筑物,施工导流等临时建筑物为4级建筑物。电站装机容量48MW,保证出力,装机年利用小时3360h,多年平均年发电量亿kW·h,等效年发电量亿k W·h。 杨东河(渡口)水电站工程由拦河坝、泄洪洞、泄洪冲沙(放空)洞、发电引水建筑物、发电厂房及升压站等主要建筑物组成。发电引水建筑物进水口底高程1030.0m,引水隧洞直径3.0m,压力管道直径2.2m。 (二)、主要危险源的辩识和风险评价 针对本项目工程特点,通过采用过程投入产出分析、现场观察、查询有关文件资料、面谈、集中讨论等方法进行了危险源辨识。在此基础上得出风险清单,其中七种事件为重特大事件。因此本项目部制定应急处理预案,以便在其紧急事件发生时,医疗抢救人员能够选择最快的方法将受伤害人员护送到最对症的医院,同时将事故的损失降到最低。 1. 危险源辩识详见危险源辩识和风险评价表: 危险源辩识和风险评价表 单位:重庆中环杨东河水电站引水建筑项目部

.水电厂黑启动应急预案

水电厂黑启动应急预案 (指导性范本) 中国华能集团公司编制 2006年12月

目录 1 总则 (1) 1.1编制目的 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3适用范围 (1) 2 事故类型和危害程度分析 (1) 3 应急处置的基本原则 (1) 4 组织机构及职责 (2) 4.1应急组织体系 (2) 4.2指挥机构及职责 (2) 5 预防与预警 (4) 5.1危险源监控 (4) 5.2预警行动 (4) 6 信息报告程序 (5) 7 应急处置 (6) 7.1响应分级 (6) 7.2响应程序和处置措施 (7) 8 后期处置 (8) 9 应急物资与装备保障 (9)

10 培训和演练 (10) 10.1培训 (10) 10.2演练 (10) 11 附则 (10)

水电厂黑启动应急预案 1 总则 1.1编制目的:为使华能水电厂在遭遇全厂失电、外来厂用电源不能及时恢复的情况下,采取措施尽快启动机组恢复厂用电系统,提高应对电厂黑启动的能力,最大限度地避免水淹厂房事故、降低经济损失和社会影响,特制定本应急预案。 1.2编制依据:《中华人民共和国安全生产法》、《中国华能集团公司重大突发事件(事故)应急管理办法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等法律法规。 1.3适用范围:本预案适用于华能集团所属水电厂。 2 事故类型和危害程度分析 2.1黑启动是指由于暴雨、雷电、大风、冰雹等自然灾害或者电厂、电网设备故障导致发电厂所有机组全部跳闸,交流电源全部消失的情况下,将机组恢复向系统送电的处理过程。 2.2事故通常发生在气候恶劣的时期,也可能由电网突发故障引起。 3 应急处置的基本原则 本预案方针:“安全第一、预防为主”,基本原则:保人身、保设备、保电网。首先恢复临时厂用电,再启动机组恢复厂内正常厂用电,最后考虑为系统进行黑启动。

光伏电站应急预案(史上最全)

XXX发电有限公司XXX光伏电站应急预案 光伏发电有限公司 2016年3月

一、总则 遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危机时间的预测、预控为基层,以对危机事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危机事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危机事件造成的损失和影响降低到最低程度。 1、应急指挥机构及其职责 应急指挥领导小组 组长:场长 副组长:生产副厂长 成员:运检人员 应急指挥领导小组职责: (1)负责本应急预案的制定,并定期组织演练,监督检查各部门在本预案中履行职责情况。对发生事件启动应急预案进行决策,全面指挥应急 处理工作。 (2)组织成立各个专业应急小组。 (3)在事故发生后,根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织各专业应急小组人员赶赴现场进行事故处理, 组织现场抢救,使损失降到最 低限。 (4)负责向上级主管部门汇报事故情况和事故处理进展情况。 (5)根据设备、系统的变化及时对本方案的内容进行相应修改,并及时上报上级主管部门备案。

二、应急预案的内容 1.高空坠落人身伤、亡事故 一、危急事件的预防 1、加强职工的安全意识的教育,提高对高空坠落事件的防范,高空作业要 正确佩戴及正确使用安全带。 2、平常应认真学习高空作业的注意事项以及正确佩戴和使用安全带的方 法。 3、高空作业的平台或架子应检查牢固可靠,架板坚固且稳固可靠。 4、身体不适应高空作业人员严禁登高作业。 5、易发生高空坠落的工作地点:箱变顶部的工作、线路杆塔上的工作、升 压站主变、开关、隔离刀闸架构上的工作等。 二、应急预案的启动 1、报告制度:事件发生后,事故现场的其他作业人员,应及时将现场情况 报告主管领导,主管领导应及时报告本预案的总指挥或副总指挥。事故 现场的其他作业人员也可以直接报告本预案的总指挥或副总指挥 2、总指挥或副总指挥接到报告后,赶赴现场根据现场具体情况,确定是否 启动本预案。 三、应急事件的应对 1、在接到现场有关人员报告后,凡在现场的应急指挥机构成员(包括 总指挥、副总指挥、成员)必须立即赶赴现场组织抢救,做好现场保卫 工作,保护好现场并负责调查事故。在现场采取积极措施保护伤员生命, 减轻伤情,减少伤痛,并根据伤情情况需要,迅速联系医疗部门及紧急 送往医疗部门救治。 2、认真观察伤员全身情况,防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心 跳停止时,应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运 伤员、处理急救外伤等。现场救护办法按《发电厂和变电所电气部分附 录七》紧急救护法及《电力设备典型消防规程》执行。 3、接到现场有关人员报告后,应立即报告有关领导和安监部门。 4、救护人员到达现场时,应立即与救护负责人取得联系并交代现场有 关情况,然后协助救护人员进行抢救。 5、人身伤害事件的应急预案实施 1)、轻微伤: a、停止伤者的工作 b、实施简易处置 c、伤势为创口时,迅速将伤者送往医院医疗 d、需要一定处置才能行走时应通知值班司机立即赶赴现场将伤者送往医 院。或立即通知医院医生赶赴现场。 e、伤情难以确定时立即通知医院医生赶赴现场。 2)、轻伤 a、立即停止伤者工作。 b、实施简易处置。 c、伤势为创口时,迅速将伤者送往医院医疗

水电站生产安全事故应急救援预案汇编

水电站生产安全事故应急救援预案汇编 (GB/T28001-2011) 目录 第一部分总体应急预案 水电站生产安全事故综合应急救援预案 第二部分专项应急预案 一、公用部分 水电站特种设备安全事故应急预案 二、人身伤亡部分 水电站高空坠落人身伤亡事故应急预案 水电站触电人身伤亡事故应急预案 水电站机械伤害人身伤亡事故应急预案 水电站溺水人身伤亡事故应急预案 水电站窒息人身伤亡事故应急预案... 水电站交通人身伤亡事故应急预案.... 三、火灾部分 水电站发电机着火应急预案... 水电站变压器着火应急预案... 水电站电缆着火应急预案..... 水电站蓄电池爆炸应急预案..... 水电站水轮机透平油系统着火应急预案...

水电站档案室火灾应急预案....... 四、职业卫生健康部分... 水电站档案室火灾应急预案....... 水电站发生大面积传染病应急预案..... 水电站恶性集体食物中毒事故应急预案.... 第三部分现场处置方案. 水电站XX防洪应急处置方案...... 水电站局部暴雨现场应急处置方案.... 水电站滑坡、塌方现场应急处置方案...

第一部分总体应急预案 水电站生产安全事故综合应急预案 1 总则 1.1编制目的 建立健全统一、高效、科学、规范的突发性事故应急指挥、保障和预防控制体系,全面提高公司处置突发事件的能力,及时有效的组织开展事故抢险,最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害,保障公司的财产和员工的生命安全,维护经济社会稳定,促进企业全面、协调、可持续发展。 1.2编制依据 《中华人民共和国突发事件应对法》 《生产安全事故应急预案管理办法》(安监总局17号令) 《国家突发公共事件总体应急预案》(国发[2005]11号) 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006) 《电力企业综合应急预案编制导则》(试行) 《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号) 《工程建设重大事故报告和调查程序规定》1989年建设部颁布的第3号令《XX省自然灾害救助应急预案》(甘政发[2007]85号) 《XX省处置电网大面积停电事件应急预案》(甘政发[2007]154号) 1.3适用范围 本预案适用水电站,针对在安全生产中的突发事件。