文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 潜污泵规范要求

潜污泵规范要求

潜污泵规范要求
潜污泵规范要求

edx2.5 PUMP ASSEMBLIE S水泵组件

A. Gveneral Requirements: 总要求

2. Pumps: Certify pump assemblies for the service, capacity and discharge head indicated on the Drawings. Mount pump assembly in accordance with the Hydraulic Institute standards.

水泵:保证水泵组件满足图纸上显示的服务、容量和输送压头。按照水力学学会标准的要求对水泵组件进行安装。

3. Starters and Interconnecting Wiring: Refer to Section 260400, MATERIA LS A ND METHODS COMMON TO ELECTRICAL.

启动器和连接线路: 参见260400节”电气常用材料和方法”

B. Control Cabinet Assemblies: 控制箱组件

1. General: Provide factory assembled, wired and tested unit assemblies furnished in

drip-proof, steel cabinets bearing labels indicating listed and approved service.

总则: 提供在防漏钢铁箱内配置工厂组装、连线和测试的组装单元,钢箱外有标签列出明细和经核准的服务范围。

a. Provide a front mounted trouble alarm bell, alarm silence and an integral

terminal block for extending wiring to remote pilot devices, starters and alarms

for each pump zone set.

一个前置式事故报警钟、停止报警;一个整体接线盒,用于与每个水泵区

域的遥控指示装置、起动器和报警惊醒延伸接线。

b. For pumps in parallel, logic shall include an auxiliary timer to accommodate staggered pump starting, and include a selector switch to allow manual selection

of the lead pump or automatically alternate the lead for the various pumps in the

set.

平行的水泵,其逻辑控制应包括一个辅助计时器,用于调整水泵的交错启动;

并且还包括一个选择器开关, 以允许手工选择铅液泵, 或自动调整系统内

不同水泵的铅液。

c. Set floor mounted units on concrete housekeeping pads of not less than 150 mm

in height.

楼面安装的单元必须安置在混凝土housekeeping垫上, 且垫的高度不少于

150mm

2. Pump Starters: Provide combined manual and automatic starter with front mounted circuit breaker and a mechanically interlocked isolating switch operable with the door open or closed. Include logic to remote signal conditions such as pump running, power failure, and trouble alarm. Initiate automatic starting through contacts from the system demand or basin level sensing logic devices.

水泵启动器:提供人工和自动组合启动器,带前置式断路开关, 以及1个机械互锁隔离开关, 能够在门开启或关闭时运行。包括遥控信号条件的逻辑,例如水泵运行动力失效、和事故警报。初始的自动启动通过接触系统需求或水池水位感应逻辑装置发生。

a. Provide “Wye” Delta closed transition reduced voltage starters for pumps with

motor power ratings greater than 7.5 kW.

为水泵提供Y-Δ接法封闭转换降压起动器,连同电动机功率等级大于

7.5 kW

b. Circuit breaker shall have a Withstand Rating of 1.15 percent of the starting

ampere rating of the motor under load conditions

断路开关的抵御等级为在负荷条件下电动机启动电流等级的1.15%

c. Label the following on the starter or cabinet door.

在启动器或箱门上用标签表示下列内容。

1) Pilo t Lights: “POW ER ON” and “TROUBLE A LARM”.

标示灯:“动力开”和“事故报警”

2) Push Buttons: “START” and “STOP”.

按钮:“开始”和“停止”

C. Duplex Submersible Sewage Ejector Pump Assembly:

双向污水潜水喷射泵组件

1. General: Duplex, heavy-duty centrifugal submersible type, complete with pumps and motors, basin and cover, mercury switch control assembly with alternators and steel

guide rails for lifting and wiring.

总则: 双向重型离心式潜水泵, 连同水泵和电动机、水池和盖、带交流发电机的水

银开关控制组件,以及抬升和通电配线的钢铁导轨。

2. Pumps: Pumps shall have hydraulically balanced non-clog cast iron impeller to pass

75 mm solids, double seals, cast iron casing with integral tripod supports and flanged outlet, and bottom inlet. Pumps shall be direct-bolted to cast iron motor housing and impeller keyed to motor shaft.

水泵:水泵必须有水力平衡的无障碍铸铁推进器,能够穿过75mm固体;双重密封

的铸铁外罩,带有整体式支撑三脚架和法兰盘连接出口。水泵必须和铸铁电动机外罩以螺栓直接连接,并且推进器用键固定到电动机主轴上。

3. Motors: Motors shall be hermetically sealed totally enclosed type, non-overloading, with Type 316 stainless steel shaft, expansion diaphragm and face type seal and provided with 6.0 m of immersible unitized cable for connection to emergency power supply and stainless steel lifting cables.

电动机:电动机应该是完全气密外壳,不超载,316型不锈钢主轴,膨胀式隔膜和平面式封条;并且带与紧急动力电源连接的6m防水组合电缆,和提升用不锈钢索。4. Capacity and Motor Characteristics: As scheduled on the Drawings.

容量和电动机特性:如图所示。

5. Quick Removal System: A quick removal system shall be provided to remove the pumps from the basin. The system shall be complete with steel base plate, rail guides, cast iron stationary and movable discharge fittings.

快速拆除系统:一个用来将水泵从水池拆除的快速拆除系统。系统包括钢基础底盘、导轨、铸铁固定式和移动式放出管接头

6. Control Logic: Provide an “On-Off-Auto” selector switch for each pump and a

five-position liquid level sensing device consisting of four mercury switches cast at predetermined angles in a foam plastic float. In the automatic position, the float will determine the liquid level in the basin and logic shall signal the following pump sequencing.

控制逻辑:为每个水泵提供一个“开-关-自动”选择开关器,以及一个5-位液体水平

探测装置。这个装置由以预设角度浇注在一个泡沫塑料浮标上的4个水银开关构成。在自动状态时,浮标会确定水池内液体水位,并按照逻辑发出下列水泵操作序列信号:

a. Shut off lead pump.关闭铅液泵

b. Shut off lag pump. 关闭延迟水泵

c. Start lead pump. 启动铅液泵

d. Start lag pump. 启动延迟水泵

e. High water alarm. 高水位报警

7. Control Cabinet: NEMA 1 constructed, wall mounted, with factory installed and wired components including two (2) magnetic starters with 220 volt control transformers, two (2) fusible disconnect switches, electric alternator, two (2) test / off / automatic push buttons and pilot lights. Control panel shall have provision for extension of high water alarm wiring to a remote alarm panel or location.

控制箱: NEMA 1结构,墙体安装,连同工厂安装的线路部件,包括2个带220伏控

制转换器的电磁启动器、2个带保险丝开关、交流发电机、2个测试/关闭/自动按钮

和指示灯。控制面板应预留高水位警报线路的延长端口,以方便和遥控报警面板或地点接线。

8. Basin: Basin shall be cast iron, sized as shown on the Drawings, with hub inlets and cover as indicated on the Drawings.

水池: 铸铁水池,规格如图所示,带有,套节进水口和如图所示的盖子

9. Basin Cover: Heavy duty cast iron frame with bolted gasketed sealed cast iron cover with stainless steel hinges and stainless steel hex head cap screws.

水池盖: 重型铸铁框架,带螺栓垫圈密封铸铁盖,配有不锈钢铰链和不锈钢六角帽螺钉。

潜水排污泵的技术要求

潜水排污泵的技术要求: 1、潜水排污泵能抽送含有碎布、短纤维材料及一般废物和其它一些未处理的污水,并能通过直径为出水口径50%的固体颗粒。 2、潜水排污泵能够在规定的范围内正常工作,无汽蚀发生,运行平稳,无卡死、停滞现象,并具有稳定的压头流量特性,当泵在其特性曲线上一点运行时,电 机功率不超载。 3、潜水排污泵的所有承压零件均作气压试验,试验压力为其设计压力的2倍,但不低于0.45Mpa,历时30min而无泄漏现象。 4、潜水排污泵在组装后,进行0.2MPa气压试验,历时30min而无泄漏现象。 5、潜水排污泵所有零部件、密封件、防腐涂料等均采用符合国家有关标准的材料,其表面光亮、无砂眼、裂痕等,为防止潜水排污泵由于受介质浸蚀,凡与 水接触面均作防盐渍、防腐喷涂处理,表面采用喷丸二次抛光除锈并达到Sa2.5级,然后采用喷涂耐腐蚀环氧树脂粉末的处理方式,涂层厚度大于0.3 mm小于1.4 mm,流道表面光滑平整,可保证涂层使用有效期不小于5年。 6、潜水排污泵叶轮、转子作动平衡试验,平衡精度为G6.3级,振动烈变不大 于0.45mms。 7、潜水排污泵采用水套式冷却系统,可以保证在潜水电机完全露出水面的条件下连续运行,运行方式为连续运行、间隙运行或长期停止的恢复运行,每小时 允许起动15次而不会引起任何损坏,为了保证电机温升不大于规定要求,在电

机结构上设有内外部冷却通风结构,内部通风结构确保电机的温度迅速的通过 内风道冷却、外部冷却主要通过水套中流动的介质水将电机表面的温度由介质 带走从而达到降温的目的,每台潜水排污泵都有一个完善的、内在冷却系统, 电机水冷却夹套包围定子室,叶轮背部的叶片所产生的背压能把泵送液体的部 分通过一个循环通道后作为冷却液体在冷却系统中循环。无论电机部分浸在所 泵的液体中或直接曝露在空气中,冷却系统都能保证潜水排污泵能在最高40℃环境温度下连续运行。 8、潜水排污泵机组允许反转,其最大反转转速为运行中的可能出现的最大飞逸转速,为额定转速的130%,在持续时间2min的情况下,各部件不会出现损坏,为保证机组的安全,潜水排污泵在轴承的结构设计、轴承的强度设计、叶轮强 度计算时,均按可能出现的最大飞逸反转转速进行设计。 9、不锈钢排污泵铭牌牢固的固定在每台泵的明显的位置,铭牌采用冲压的数字标志。 10、每台泵的起吊耳置于上盖的泵重心附近牢固、可靠。

潜水排污泵标准和技术规范.doc

第二卷标准、规范和技术要求 1、潜水污水泵 供货范围:详见《货物需求一览表》,潜水污水泵主要由水泵主机、自耦 装置系统、导杆、起吊提升链、就地控制箱、潜水电缆、接线端子箱及安装附件 等组成。 技术参数 设备性能参数 设备型号(法兰连(含自耦200WQ400-2 65WQ50-8-3 接)装置、保4-45 (含自(法兰连 护)耦装置、保接) 护 5) 设计流量 10 200 400 50 3 ( m/h ) 设计扬程(m) 10 15 24 8 电缆长度(m) 水泵效率45 72 75 54 可输送最大25 100 100 30 颗粒直径 ( mm) 电机转速 2860 1460 980 2860 (rpm) 额定功率45 3

(kw) 电机电源380V 380V 380V 380V 使用条件: 1)工业废水、城市污水(含有固体和长纤维); 2)含有可燃气体的场合; 3)水温不超过 60℃; 4)介质的 PH值为 2-10。 特性要求: 产品主要性能如下: 1、电机:三相鼠笼电机,380V 三相 50HZ,防护等级IP68 ,定子绝缘等级不低于 F级 2、轴承:轴承具有足够的承载能力,能承受在任何工况下的轴向和径向载荷,耐高温润滑油脂,轴承寿命不小于100000 小时。 3、机械密封:机械密封,使用寿命不小于25000 小时。 4、接线室:防水接线室,防水电缆进口防拉、防缠绕保护。 5、多项报警系统:配有漏水、漏电、漏油、过载、欠压、缺相等多项报警 保护系统和液位控制系统。 6、全扬程:潜污泵能在任一工况点高效、安全、可靠运行而电机不会过载。 7、泵出水配管法兰应按ISO 标准,公称压力1MPa为准。 、采用规范及标准 ISO9906/2《泵验收试验规程》 ISO1940/《对刚性旋转机械的机械振动平衡要求》 JB/T8098-1995《泵的噪声测量与评价方法》 GB/《旋转电机外壳防护分级》 GB/T12785-2002《潜水电泵试验方法》 GB/T24674-2009《潜水排污泵》

污水泵技术要求

污水泵技术要求 1 运行要求 1.1 水泵在供电范围内能正常启动和运行,其运转应平稳、自如,无汽蚀产生,无固体卡阻和纤维物缠裹等现象。且在全扬程的使用下,功率曲线保持平稳。 1.2 水泵在全淹没或部分淹没的情况下,采用介质冷却能连续不断地运行、 间歇运行及长期停泵后快速恢复运行。 1.3 同一集水坑内的水泵应有自动切换的功能,平时根据程序的设定自动交 替进行,发生故障及时报警,并切换到备用泵。 1.4 水泵连续运转时每小时启动次数应不小于15次,且不影响使用寿命。 1.5 水泵应标有明显的旋转方向标记。 2.基本要求 2.1 投标人提供的潜水排污泵采用进口知名品牌:FLYGT,ITT-robot,GRUNDFOS,KSB ,RITZ。可接受这些品牌在国内正式工厂产品,需提供这些品牌国内生产工厂的注册资料及ISO9001质量认证书,并需提供产地证明及出厂检测报告。水泵的形式为立式自耦安装潜水泵,叶轮形式为半开式涡流泵,整体结构设计合理。 2.2 除易损件可在正常使用寿命间更换外,水泵的整机使用寿命应不小于15年。 2.3 水泵的设计应具备优异的防堵塞性能,能够泵送污/废水,或大直径固体的污废水,并综合考虑水温、水质、固体颗粒等因素,适宜于洗衣房、厨房、车库、生活卫生等污废水的泵送,运行稳定,检修方便。 2.4 水泵外表应美观光滑、整洁、无划痕、锈蚀和压伤,喷涂的环氧树脂防腐层应均匀,色调一致,无气泡和剥落现象。 2.5水泵运行时最大噪声值不超过65分贝。 2.6 泵壳应是整体高等铸铁制作而成,材料性能不低于HT250,泵外壳应由灰铸铁制成,轴套应为不锈钢,轴应由不锈钢制成。 2.7 叶轮的材质应具备长期运行且具优良的耐磨、耐腐蚀性能,材质选用球墨铸

潜水排污泵技术说明

潜水排污泵技术说明 1.供货范围 装备完整的潜水排污泵主机 配套的自耦装置(底座、支架、支承块、型面垫圈),导杆、起重钩及联接附件。 2.主要结构及技术要求 2.1主要结构 潜水排污泵由主机、自耦装置(底座、支架、支承块、型面垫圈),导杆、起重钩及联接附件等部分组成。 (1)潜水排污泵采用机电一体化设计,结构紧凑,使用方便 (2)潜水排污泵具有多种保护功能:机组接线腔内漏水报警装置,用于检测接线腔的密封状况,定子绕组内设有过热保护装置,定子绕组防凝露装置,推力轴承温度测温传感器,水泵油室内设有机械密封泄漏报警装置。 (3)潜水排污泵采用自动耦合系统进行安装,无需修建高大的泵房。 (4)潜水排污泵叶轮采用先进的水力模型设计,叶轮动平衡采用上海菱菱平衡试验机进行平衡试验,使动平衡精度达到G6.3级,从而确保水泵运行平稳,无振动、运行噪音小于80分贝。 (5)潜水排污泵电机引出线采用特殊加工处理。潜水排污泵长期在水下运行,工况恶劣,加上其它人为的不利因素,电缆会遭到意外的损坏而使电机进水,电缆经过特殊硫化密封处理后消除了电缆破损而损坏电泵的隐患,主要原理是:潜水电缆由橡胶外包皮、填充物及电缆内芯组成,每根电缆内芯又由内橡胶包皮及多股电缆铜芯线组成,当电缆外包皮或电缆内包皮破损后,每根电缆内芯又由内橡胶包皮及多股电缆铜芯线组成,当电缆外包皮或电缆内包皮破损后,介质水就会顺着电缆内芯与外包皮等的间隙或电缆内芯中的铜芯线间的间隙进入电机腔,从而烧毁电机,我公司针对上述现象,将单芯电缆去皮后锡化处理后植入橡胶中,然后再将单芯电缆植入橡胶中最后再用橡胶环密封,采用硫化橡胶水密电缆后,电机能潜入水下20米并正常工作,从根本上消除了水进入电机的途径。

污水泵招标技术要求

邵府新民居1期潜污泵技术要求 一、招标范围 本次招标为邵府新民居2.1期(7#-11#楼)项目潜污泵的采购、安装及调试工程。具体参数及设备用表详见施工图纸及清单。 二、工程内容 包括但不限于:潜污泵(固定耦合式安装)、控制箱及相应附件的供货,潜污泵电源线不少于10米。 三、工期要求 工期:2015年10月1日至2014年12月30日(以甲方的通知为准)四、技术要求 (一)电气部分 电气控制柜整机通过国家强制性3C认证; 配电箱的质量及技术标准必须满足图纸及相关规范要求。箱内控制开关、断路器、漏电保护器、接触器等设备采用质量不低于德力西品牌产品。 配电箱表面采用喷塑处理。 主要低压器件和附件采用进口或合资优质品牌产品。 柜内零排、地排使用内六角螺栓,配电柜控制柜采用2mm厚冷轧钢板制作。 柜内空气开关、接触器、电机保护器、软启动器等主要元器件采用德力西等同等品牌产品。

柜体表面采用静电喷涂工艺,颜色与照明动力配电箱颜色相同,保证使用期内不出现反锈、退色、爆漆现象。 柜门带锁,控制柜门上安装电压电流指示灯仪表、启停及故障指示灯、启停按钮等。 控制柜空气开关必须采用电动机保护型短路器,长延时过电流脱扣器整定、瞬时过电流脱扣器整定应满足电动机过流、短路和启动要求。按主触头额定电流选取交流接触器时须比对应电动机额定电流的接触器大一个规格,柜内配线不能出现电动机运行时过热现象。柜门加接地线。 产品三包期自验收之日起一年。 (二)设备部分 1基本要求: 1.1制造商的投标产品应有当今国内领先技术,并保证与原品牌产地同步技术型号系列的先进的全新设备。 1.2制造商需具备水泵性能测试的技术装备,该测试设备或装置必须是经过国内或国际相关权威机构核准的。所出厂的设备必须按国内或国际通用标准测试合格。 1.3本技术要求提出的是最低限度的技术要求,并未对所有技术细节做出规定,也没有充分引述有关标准和规范的条文。报价供应商提供的设备除满足本技术规格书及货物需求一览表中技术参数的要求外,还应满足国家相关产品标准及规范,主要性能指标必须填入技术性能表中。标书中的任何偏差都必须列入投标书中的技术偏

潜水排污泵性能及特点

潜水排污泵性能及特点 一、潜水排污泵性能介绍: 潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。 该系列排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。 二、潜水排污泵特点 1、潜水排污泵的安装有固定式和移动式两种。 当采用固定式自动安装时,应将链索分别穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑,直到自动耦合到位。当采用移动式安装时,先将软管套好,用链索穿过两个吊环上下起吊电泵,注意切不能将电缆当作绳索使用,以免发生危险。 2、用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120℃。 3、潜水排污泵使用前应仔细检查电缆有否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。 4、无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行,以防电泵过热损坏。

5、不得将泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),最好能控制在建议使用扬程范围以内,以防电泵因超载而烧坏电机。 6、潜水排污泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源,确保电泵正常运行。 7、潜水排污泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥,为了保证使用时人身安全,在电泵运行时,严禁在附近安装人下水做事或移动,以防万一电泵漏电而发生意外事故。 8、潜水排污泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果电泵反转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。

WQ-潜污泵技术文件

W Q-潜污泵技术文件-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

潜水排污泵技术说明 1、概述 1.1根据设计要求,提供的潜水排污泵,符合工矿的设计要求。 1.2提供的潜水排污泵能够满足有关设计、制造、安装和验收的标准。 2、技术规格 根据要求,提供相应的潜水排污泵: 3、使用范围、条件 3.1 自来水厂取水泵; 3.2 污水处理厂提升泵站,雨水泵站用水泵,工业废水排水用水泵。 3.3 介质温度不大于40℃,介质PH介于5-9之间。 3.4 介质密度不大于1.1*103kg/m3; 4、技术要求 4.1 潜水排污泵能抽送含有碎布、短纤维材料及一般废物和其它一些未处理的污水,并能通过直径不大于出口直径50%的固体颗粒。 4.2 潜水排污泵能够在规定的范围内正常工作,无汽蚀发生,运行噪音小于70分贝,运行平稳,并具有稳定的压头流量特性,电动机具有足够的额定功率,当泵在其特性曲线上任一点运行时,电功率不超载。 4.3 潜水排污泵的所有承压零件均作气压试验,试验压力为其设计压力的2倍,但不低于0.4Mpa,历时5min而无泄漏现象。 4.4 潜水排污泵在组装后,进行0.4MPa气压试验,历时5min而无泄漏现象。

4.5 潜水排污泵喷涂环氧树脂防腐漆,涂层厚度大于300μm,其表面光亮,无砂眼、裂痕等,过流部件采用喷涂环氧树脂防腐漆。 4.6 潜水排污泵叶轮、转子作动平衡试验,平衡精度为G6.3级,振动不大于 0.45mm/s。 4.7功率大于22kW的潜水排污泵采用水套式冷却系统在全浸没、部分浸没和干式安装的条件下连续运行,运行方式为连续运行S1工作制,每小时允许起动12次而不会引起任何损坏。 4.8 不锈钢铭牌牢固地固定在每台泵的明显的位置,铭牌采用冲压的数字标志。 4.9 每台泵的起吊耳置于上盖的泵重心附近牢固、可靠。 5、结构特点 5.1 潜水排污泵由潜水电机与水泵直联构成机电一体结构,为立式单级潜水泵,采用湿式安装系统安装,结构紧凑使用方便。 5.2功率大于22kW的潜水排污泵结构上设有绕组防凝露装置,可确保电机绝缘大于300MΩ,电机绕组设有超温报警开关,电机绕组进水保护装置,机械密封设有漏水报警等功能,所有保护功能均通过专用保护器进行保护。 5.3 潜水排污泵叶轮采用高效无堵塞防缠绕设计,为大通道叶轮,叶轮为整体铸造,叶轮与轴之间采用内部防松锁定装置,叶轮能方便地从底部抽出。 5.4 水泵密封环固定在泵壳和叶轮上,能有效地保证叶轮与泵壳之间的密封,密封环使用寿命大于15000小时,并能方便地更换。 5.5 电缆电线密封采用特制的硫化橡胶密封头,能方便地进行更换并能有效地密封,电缆线采用YCW型防油橡套电缆,电缆外套具有可靠的保护装置,电缆接线腔与电机腔分开密封,随机电缆长度为10m。 5.6 泵壳采用单蜗壳式,侧向排水,底部吸水,无阻塞设计水力转换效率高。 5.7 潜水排污泵采用串联式机械密封形式,分别处于油室内和泵壳内,确保水泵正常可靠工作,油室具有足够的空间容纳膨胀的油量,并能方便地更换。 5.8 潜水排污泵叶轮采用键固定在电机轴上,叶轮和轴采用内部防松锁定装置,能方便地更换。 5.9 电动机采用鼠笼式感应潜水电动机,保护等级为IP68,定子采用F级绝缘,最大启动电流不大于额定电流的6倍。 6、主要材质

污水泵技术要求-完整版

污水泵技术要求 一、设备图纸内污水泵功能控制要求 1、集水泵坑中设带自动耦合装置的潜污泵两台,一用一备,互为备用。 2、潜水泵由集水泵坑水位自动控制,当坑内水位上升至高水位时,一台排水潜水泵工作;当水位下降至低水位时,此台排水潜水泵停止工作,另一台水泵工作。 3、当达到报警水位时,两台泵同时启动,并向中控室发出声光报警。控制箱设置运行故障报警显示,手动自动转换。废水泵坑内的潜水泵采用自动搅匀无堵塞大通道潜水泵。 4、泵体均配冲洗阀。潜污泵、控制箱及相应附件均应配套供货。 二、执行标准 GB50268-2008《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50303-2002《建筑电气工程质量验收规范》 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50171-2012《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工验收规范》 以上规范要求如有新旧规范更替,按照现行新版规范执行。 三、电气部分 3.1、根据设计要求,本工程控制箱采用非标控制箱。控制箱的质量及技术要求必须满足图纸及相关规范要求。箱内控制开关、断路器、漏电断路器、接触器、继电器等设备品牌采用质量不低于国内知名品牌,如明日、北元品牌,且通过国家强制性3C认证。 3.2 配电箱表面采用喷塑处理,颜色根据甲方要求采用电脑灰与照明、动力配

电箱相同,。保证使用期内不出现反锈、褪色、漆面爆皮等现象。主要低压器件和附件采用国内优质品牌产品。箱内零排、地排使用内六角螺栓,配电箱采用不低于2mm厚冷轧钢板制作。 3.3 控制箱盖配置电源、启停指示灯,手动/自动转换开关及手动启停按钮。控制箱系统配置楼宇自控(BA)系统模拟和数字引入和输出接驳点,留有足够冗余量。箱内断路器采用电动机保护型断路器,长延时过流脱口器整定、瞬时过流脱扣器整定应满足电动机过流、短路和启动要求。交流接触器选择必须与电动机额定电流相匹配。电动机运行时箱内配线不能出现过热现象。 3.4 自动启泵功能配套液位计,控制线缆、电机电源电缆长度要满足现场使用要求,不低于15米。电缆应采用机械强度高、使用寿命长、低烟低毒且阻燃的柔性电缆,引出的双色线应为接地线,连接可靠,且接地标志明显,在使用期内不易磨灭。电缆密封应选用使用寿命长、耐磨、耐热性能优异,转向灵活的新型材料和优质品牌产品。 3.5 依据图纸设计变更通知,位于管道井部位的污水泵控制箱内内均加装避雷器,具体控制箱内部配置事宜待中标供货单位未加工制作前来现场校核。污水泵、控制箱及需加装浪涌保护器器控制箱数量见下表1备注部分。 四、潜污泵技术要求 (一)、设备及材料厂家的选用: 根据柏诚顾问公司的机电技术要求选用水泵设备的厂家及品牌。 1、潜污泵: 1)上海熊猫/国产 2)上海连成/国产 3)上海凯泉/国产 2、水位控制器(排水泵集水坑用)

(整理)水泵技术规格书

目录 一、技术要求 (1) 1、概述 (1) 2、设计标准 (1) 3、定义 (2) 4、工作条件 (3) 5、基本条件 (3) 6、选型要求 (11)

一、技术要求 1.概述 1.1工程概况 北京地铁亦庄线线路起点位于宋庄路与石榴庄路交叉口南侧,以地下线形式沿宋庄路向南,至顶秀家园后转向东,在凉水河北侧与凉水河并行,下穿南四环后沿四环南侧向东;线路在龙爪树路转向南,沿规划龙爪树路穿过小红门中心区,下穿通久路及高压走廊,在三台山村西侧出地面,以高架线形式上跨成寿寺路及凉水河,进入旧宫地区;在旧宫镇东边缘上跨旧宫北路,之后线路转向东,跨越凉水河及南五环后进入开发区;开发区内线路沿亦庄文化园西路、宏达路、康定街等预留轨道位置到达通惠排干渠;过通惠排干渠后转入地下,以地下线方式沿规划站前街到达亦庄新城东部的亦庄火车站。起点设置宋家庄停车场、终点设置车辆段各一处。 1.2地铁亦庄线包括除宋家庄站外5座地下车站及8座高架(地面)车站。本技术规格书主要包括给排水及水消防系统的消防加压泵、消防稳压泵、卧式生活污水排污泵、车站及地下区间立式排水泵、潜污排水泵、出入口排水泵、临时排水泵;通风空调专业空调水系统的冷冻循环水泵及冷却循环水泵等。 1.3各车站及区间采用水泵设备材料表及技术参数详《水泵技术参数核对表》。 1.4本技术规格书并未充分引述有关标准和规范的条文,提出的是最低限度的技术要求,供货商应提供符合本技术规格书和工业制造标准的优质、成熟产品。 1.5本技术规格书作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2.设计标准 设备所涉及的产品标准、规范;工程标准、规范;验收标准、规范等完全满足所有中华人民共和国的条例及规范,包括但不仅限于此。 (1)GB/T3216-1989《离心泵、混流泵、轴流泵和旋流泵试验方法》 (2)GB/T5660-1955《轴向吸入离心泵底座尺寸和安装尺寸》 (3)GB/T5656-1994《离心泵技术条件》

潜水排污泵技术标准

潜污泵技术要求 一、项目概况 二、规范要求 投标方按照合同供应的产品应符合但不限于以下现行版的国家及行业标准: 国家强制性3C认证 HCRJ 033–1998 《潜水排污泵》 JB/T 8092–96 《小型潜水电泵》 GB/T 12785–2002 《潜水电泵试验方法》 GB/T 14048-2000 《低压开关设备和控制设备》 GB 7251- 2005 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T4942.2-1993 《低压电器外壳防护等级》 三、技术要求 1、主要设备性能参数: 1.1 潜水排污泵:65WQ40-15-4 设计流量:40m3/h; 扬程:15m; 出水口径:DN65; 电压等级:380v; 1.2 潜水排污泵:65WQ30-16-3 设计流量:30m3/h; 扬程:16m; 出水口径:DN65; 电压等级:380v; 1.3 电控柜 1)潜水泵电控柜,一控二,排污泵一用一备,主用泵与备用泵自动交替(主泵、备泵按设备的启停次数自动递次交替); 2)控制方式:自动启停,采用浮球开关控制; 3)当主泵有故障时,备用泵自行投入运行; 4)为保护潜水泵电机,控制柜须有过载、缺相、短路保护,并设有漏水保护和电机定子绕阻超热保护;

1.4 设备完整的装置,应包含安全、可靠运行所需的附件、紧固件、备品 备件、就地接线盒和电控柜所需电缆等; 1.5 泵电机外壳应有电机冷却夹套,可保证低水位时对电机的冷却; 四、其他要求 1、不锈钢铭牌必须牢固的固定在每台泵的明确位置上,铭牌采用冲压的 数字标志; 2、随机资料:a、设备性能说明书;b、设备平面剖面图并标明功能尺寸 及材料;c、安装方法的详细描述及安装尺寸及精度规定;d、试运转前的调试及检测要求;e、潜水泵电控柜的接线图及控制原理图;f、制造及质量保证措施;g、出厂合格证;h、性能检测报告;i、检测记录; 3、设备进场、安装、使用过程中如确因产品质量问题造成损失,其直 接、间接损失一经确认,概由中标方承担。 4、主要元器件的质量证明文件、产品说明及主要参数,随质量证明文件 一起送到工地。外国进口的元器件必须有合格证、报关单、商检证明和中文使用说明书。 5、 若有变更双方另行洽商。 五、货物清单 序号设备名称规格型号数量备注 1潜水排污泵(包含 随机的备品备件和 专用工具) 65WQ40-15-410硬管移动式安装   户内潜污泵电控柜 5一控二,一用一备; 停泵水位-9.3m,启泵水位-8.65m,报警水位 -8.55m,底 坑-9.55m 2潜水排污泵(包含 随机的备品备件和65WQ30-16-36硬管移动式安装

1一体化污水处理设备技术文件

胶州市水环境治理工程(南片区)(袁家坟污水处理模块) 设备采购招标文件 技术标书 招标编号:P-CA1712-JZNP/S-01 设备名称:一体化污水处理设备 招标人:首创爱华()市政环境工程 招标日期:2017年10月

目录 1 总则 (3) 2 主要设备清单 (5) 3 参考标准 (7) 4 ★技术资料提交 (7) 5 技术规 (7) 6 涂装 (10) 7 备品备件及专用工具 (11) 8 铭牌 (11) 9 运输及包装 (11) 10 安装及调试 (12) 11 售后服务 (13) 12 技术规格偏离询价 (13)

1 总则 本节规定了一体化污水处理设备的设计、制造、工厂试验、安装、竣工试验的技术要求。本工程设备作为一个完整的设备包,由投标人成套提供,包括所有正常需要运行的附件。以保证系统安全、有效、可靠的运行。 投标人应按照本招标文件和相关施工图的要求供货,包括单项设备供货和系统设备供货,以及相关设备附件、备品备件、技术服务等,同时必须满足相应的工艺过程要求。 投标人应在供货清单中详细注明所供设备的生产厂家、国别、产地、型号、工作能力、外形尺寸、材质、重量、功率、效率、防护等级等。投标人应提供完整的、与所供设备相应的、容详实的样本和技术文件。 投标人应提供品牌厂商原装、全新的、未使用过,并符合国家以及该产品的出厂标准和用户提出有关质量标准的设备,所有产品在开箱检验时必须完好,无破损,配置与装箱单相符。 对标书中带★号的要求不能更改,否则视为不满足标书要求,可能给予废标。 1.1基本情况 (1)城市概况 胶州市隶属省市,地处半岛西南部,胶州湾西北岸。东邻市城阳区、即墨区,西靠高密市、诸城市,南接黄岛区,北连平度市。市境介于北纬36°00′——36°30′,东经119°37′——120°12′之间,东西横距51千米,南北纵距54.3千米,总面积1324平方千米。 胶州市地处北温带季风区域,属暖温带半湿润季风区大陆性气候。其特点:光照充足,热量丰富,雨热同季,四季分明,无霜期较长。春季温暖多风,夏季湿热多雨,秋季温和凉爽,冬季寒冷干燥。2015年度,胶州市年平均气温为13.6℃,较常年值偏高1.1℃;年极端最高气温36.5℃,出现在6月12日,较常年值偏低3.2℃;年极端最低气温-9.2℃,出现在11月27日,较常年值偏高10.0℃;年降水总量为485.4毫米,较常年值偏少188.2毫米,较常年最大值偏少243.3毫米,较常年最小值偏多405.5毫米;年日照时数为2170.5小时,较常年值偏少272.0小时。 (2)污水处理模块概况 胶州市水环境治理工程——袁家坟污水处理模块污(废)水收集围:袁家坟村、高山华府(小区)、董城村、集石辛庄排放的生活污水,以及河道南侧工业商贸区的污水,工业商贸区业态主要为临街钢材批发、汽车维修、木材批发等服务业,近期设计规模600m3/d。

(完整word版)潜污泵技术规格书

潜污泵技术规格书 1.1采用的规范和标准 设备所涉及的产品标准、规范;工程标准、规范;验收标准、规范等必须完全满足所有中华人民共和国的条例及规范,包括(不限于此): 1) [潜水排污泵](CJ/T 3038-1995); 2) [离心式污水泵技术条件](JB/T6535-92); 3) [污水污物潜水电泵技术条件](JB/T5118-2001); 4) [潜水电泵用机械密封技术条件](JB/T5966-2012); 5) [旋转电机基本技术要求](GB755-2008 ; 6) [中小型旋转电机安全通用要求](GB14711-2006 ; 7) [产品标牌](JB8-82); 8) [潜污电泵实验方法](GB/T12785-2002); 9) [泵类震动的测量和评估方法](JB/T8097-99); 10) [泵类噪音的测量和评估方法](JB/T8098-99); 11) [泵用铸铁件](JB/6880.1-93); 12) [球墨铸铁件](GB1348-2009 ; 13) [不锈钢耐酸钢铸件技术条件](GB/T12100-80); 14) [额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘软电缆第二部分:通用橡套软电缆](GB5013.1-2008); 15) [电机外壳防护等级](GB4942-2001 ; 16) [泵产品涂漆技术条件](JB4297-2008);

17) [爆炸危险环境电力装置设计规范](GB50058-2014 ; 18) [煤矿用隔爆型潜水电泵](MT/T671-2005); 19) GB3836.2-2010爆炸性环境由隔爆外壳“ d”保护的设备; 供货商应采用以上和不限于以上标准的最新版本。所有与设计、制造、使用本次招标采购设备有关的国际标准、国家标准、行业标准、地方标准及规定。 上述技术标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标 准时,供货商应使本次招标采购设备选用的材料、零部件符合最新版本的国际和国家标准、规范,并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。 供货商使用上述以外的标准和规范时,应加以说明。应清楚地说明并提交用于替代的标准或规范,明显的差异点要说明。当推荐的标准和规范等效于或优于本规格书的要求时,才可能为承包商接受。供应方应采用最新的规范和标准,交付时间应满足要求。 1.2使用条件 (1)潜污泵必须满足长期在水下连续运行的要求,并安全可靠。 (2)工作场所:地下综合管廊集水坑。 (3)介质:冲洗地面、消防废水;结构渗漏水;给水、污水管道泄水; 活性污泥。 (4)介质温度:5~30C。

一用一备潜污泵电气控制系统样本

一用一备潜污泵电气控制系统 [摘要]本文着重介绍了一用一备排污控制系统工作原理, 并详述其具体控制过程。 [关键词]潜污泵一用一备 一、引言 在一个积水池中放置有两台潜污泵, 积水池不停地汇集各处的渗沥水后, 水位在缓慢地上升, 当升到某一高度后就要将积水池中的水排出。要求兼有手动和自动两种工作方式, 并有故障和超高水位报警功能。 二、系统手动控制原理 两台潜污泵要能单独起停控制, 两台泵之间不会自动轮换运行。控制过程如下。 当将旋钮开关SA1扳到手动位置, 即SA1(L13-25) 和SA1(L23-27)闭合, 系统处于手动运行状态。 按动按钮SB4时, 1泵接触器KM1接通自锁, 1泵运行, 1泵运行指示灯HL4点亮, 1泵停止指示灯HL3熄灭。当按下1泵停按钮SB3时, 1泵接触器KM1断电而失去自锁, 1泵停止, 1泵运行指示灯HL4熄灭, 1泵停止指示灯HL3点亮。 而当按动按钮SB6时, 2泵接触器KM2接通自锁, 2泵运行, 2泵运行指示灯HL6点亮, 2泵停止指示灯HL5熄灭。当按下2泵停按钮SB5时, 2泵接触器KM2断电而失去自锁, 2泵停止, 2泵运行指示灯HL6熄

灭, 2泵停止指示灯HL5点亮。 三、系统自动控制原理 要求当水位上升到设定的高水位时线缆浮球开关S1保持闭合, 系统启动其中的一台泵将水排出, 直到水位降到低水位时线缆浮球开关S1断开并保持, 水泵停止。当下一次积水池的水位又上升到高水位时, 线缆浮球开关S1再次闭合, 这时会启动另一台泵工作, 直到液面降到低水位时线缆浮球开关S1再次断开而停止。当然, 如果某一台泵工作时出现故障, 系统能自动切换到另一台泵工作, 这就是所谓的一用一备, 轮换工作。控制过程如下。 当将旋钮开关SA1扳到自动位置, 即SA1(L13-26) 和SA1(L23-28)闭合, 系统处于自动运行状态。 当积水池水位达到高水位时线缆浮球开关S1闭合, 接通中间继电器KA1, KA1(26-29)、 KA1(28-31)闭合, 因这时继电器KA3和接触器KM2都没得电, 即KA3(29-35)、 KM2(35-37)是接通的, 故此时时间继电器KT1得电自锁, 1泵接触器KM1吸合, 使KM1(L13-30)和KM1(36-38)断开, 1泵运行, 开始排水, 1泵运行指示灯HL4点亮, 1泵停止指示灯HL3熄灭。当时间继电器KT1到达设定时间后, 中间继电器KA3得电自锁, 使KA3(29-35)断开, 同时KA3(31-36)闭合, 为下一次达到高水位时时间继电器KT2得电自锁, 从而接通2泵接触器KM2、点亮2泵运行指示灯HL6作准备。 积水一直排出, 当水位降到低水位时, 线缆浮球开关S1断开并保持, 中间继电器KA1(26-29)及KA1(28-31)断开, 时间继电器KT1断电失去自

污水泵技术要求-完整版

污水泵技术要求 一、设备图纸污水泵功能控制要求 1、集水泵坑中设带自动耦合装置的潜污泵两台,一用一备,互为备用。 2、潜水泵由集水泵坑水位自动控制,当坑水位上升至高水位时,一台排水潜水泵工作;当水位下降至低水位时,此台排水潜水泵停止工作,另一台水泵工作。 3、当达到报警水位时,两台泵同时启动,并向中控室发出声光报警。控制箱设置运行故障报警显示,手动自动转换。废水泵坑的潜水泵采用自动搅匀无堵塞大通道潜水泵。 4、泵体均配冲洗阀。潜污泵、控制箱及相应附件均应配套供货。 二、执行标准 GB50268-2008《给排水管道工程施工及验收规》 GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》 GB50303-2002《建筑电气工程质量验收规》 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50171-2012《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工验收规》 以上规要求如有新旧规更替,按照现行新版规执行。 三、电气部分 3.1、根据设计要求,本工程控制箱采用非标控制箱。控制箱的质量及技术要求必须满足图纸及相关规要求。箱控制开关、断路器、漏电断路器、接触器、继电器等设备品牌采用质量不低于国知名品牌,如明日、北元品牌,且通过强制性3C认证。

3.2 配电箱表面采用喷塑处理,颜色根据甲要求采用电脑灰与照明、动力配电箱相同,。保证使用期不出现反锈、褪色、漆面爆皮等现象。主要低压器件和附件采用国优质品牌产品。箱零排、地排使用六角螺栓,配电箱采用不低于2mm 厚冷轧钢板制作。 3.3 控制箱盖配置电源、启停指示灯,手动/自动转换开关及手动启停按钮。控制箱系统配置楼宇自控(BA)系统模拟和数字引入和输出接驳点,留有足够冗余量。箱断路器采用电动机保护型断路器,长延时过流脱口器整定、瞬时过流脱扣器整定应满足电动机过流、短路和启动要求。交流接触器选择必须与电动机额定电流相匹配。电动机运行时箱配线不能出现过热现象。 3.4 自动启泵功能配套液位计,控制线缆、电机电源电缆长度要满足现场使用要求,不低于15米。电缆应采用机械强度高、使用寿命长、低烟低毒且阻燃的柔性电缆,引出的双色线应为接地线,连接可靠,且接地标志明显,在使用期不易磨灭。电缆密封应选用使用寿命长、耐磨、耐热性能优异,转向灵活的新型材料和优质品牌产品。 3.5 依据图纸设计变更通知,位于管道井部位的污水泵控制箱均加装避雷器,具体控制箱部配置事宜待中标供货单位未加工制作前来现场校核。污水泵、控制箱及需加装浪涌保护器器控制箱数量见下表1备注部分。 四、潜污泵技术要求 (一)、设备及材料厂家的选用: 根据柏诚顾问公司的机电技术要求选用水泵设备的厂家及品牌。 1、潜污泵: 1)XX熊猫/国产

压力排水潜污泵安装技术交底大全

工程名称江苏银行总部大厦交底内容压力排水管道及配件安装施工单位日期2013年7月12日 交底内容: 一、工程概况: 本工程压力排水管道采用热镀锌管,DN100及以上的采用沟槽式连接件(卡箍)连接,其余 采用丝扣连接。 二、施工准备 1、材料: (1)地下室压力排水管材为镀锌钢管,镀锌钢管及管件的规格种类应符合设计要 求,管壁外镀锌均匀,无锈蚀、毛刺。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。 (2)排水工程所使用的主要材料成品、半成品、配件和设备必须具有中文质量合 格证明文件、规格、型号及性能检测报告,应符合国家技术标准或设计要求。进场进 应做检查验收,并经监理工程师核查确认。 (3)所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划 痕及外力冲击破损。 (4)主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中, 应采取有效措施防止损坏或腐蚀。 2、设备: 套丝机、压槽机、砂轮切割机、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵、套 丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、揻弯器、捻凿、大锤、断管器、 螺丝刀、钢锉、刮刀、水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表,电缆线等。 并保证以上机具设备满足施工安装要求,且不存在安全隐患。 三、编制依据 严格执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规定》(GB50242-2002)、设计要求和其他有关国家现行强制性标准、规程、规定。 四、施工工艺 1.支架的制作和安装

工程名称江苏银行总部大厦交底内容压力排水管道及配件安装施工单位日期2013年7月12日(1)管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸应符合设计要求和国家 现行有关标准的规定。 本工程采用固定门型支架的支架方案,支架的整体平整度应符合要求。门型支架 及角钢制作,角钢的规格应符合要求。支架制作应得体美观,支架的焊缝处应饱满, 焊接后焊渣及时清理,支架除锈后刷防腐漆两道之后,管道及支架刷调和漆。 (2)支架安装前应认真熟悉图纸,确定管道的标高,管道水平安装的支、吊架间 距不应大于下表的规定; (3)支架应垂直安装,位置要正确,埋设应平整牢固。固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。 (4)立管的支架间距不应大于2米。 (5)支架的安装应美观大方,不允许有倾斜和不对齐现象。 2.管道的制作安装 (1)施工前应认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措 施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是 否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办 好变更洽商记录。 (2)按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图, 在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工 草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工。 (3)管材切割和预加工: 1)管材切割前应按配管图先标定管子外径,其外径误差和壁厚误差应在允许公 差范围内。管材切口断面应垂直于管道中心轴线,其倾斜角偏差e不得大于下表的规定。 如表所示: 公称直径DN 切割端面倾斜角允许偏差 e

潜污泵规范要求

edx2.5 PUMP ASSEMBLIE S水泵组件 A. Gveneral Requirements: 总要求 2. Pumps: Certify pump assemblies for the service, capacity and discharge head indicated on the Drawings. Mount pump assembly in accordance with the Hydraulic Institute standards. 水泵:保证水泵组件满足图纸上显示的服务、容量和输送压头。按照水力学学会标准的要求对水泵组件进行安装。 3. Starters and Interconnecting Wiring: Refer to Section 260400, MATERIA LS A ND METHODS COMMON TO ELECTRICAL. 启动器和连接线路: 参见260400节”电气常用材料和方法” B. Control Cabinet Assemblies: 控制箱组件 1. General: Provide factory assembled, wired and tested unit assemblies furnished in drip-proof, steel cabinets bearing labels indicating listed and approved service. 总则: 提供在防漏钢铁箱内配置工厂组装、连线和测试的组装单元,钢箱外有标签列出明细和经核准的服务范围。 a. Provide a front mounted trouble alarm bell, alarm silence and an integral terminal block for extending wiring to remote pilot devices, starters and alarms for each pump zone set. 一个前置式事故报警钟、停止报警;一个整体接线盒,用于与每个水泵区 域的遥控指示装置、起动器和报警惊醒延伸接线。 b. For pumps in parallel, logic shall include an auxiliary timer to accommodate staggered pump starting, and include a selector switch to allow manual selection of the lead pump or automatically alternate the lead for the various pumps in the set. 平行的水泵,其逻辑控制应包括一个辅助计时器,用于调整水泵的交错启动; 并且还包括一个选择器开关, 以允许手工选择铅液泵, 或自动调整系统内 不同水泵的铅液。 c. Set floor mounted units on concrete housekeeping pads of not less than 150 mm in height. 楼面安装的单元必须安置在混凝土housekeeping垫上, 且垫的高度不少于 150mm 2. Pump Starters: Provide combined manual and automatic starter with front mounted circuit breaker and a mechanically interlocked isolating switch operable with the door open or closed. Include logic to remote signal conditions such as pump running, power failure, and trouble alarm. Initiate automatic starting through contacts from the system demand or basin level sensing logic devices. 水泵启动器:提供人工和自动组合启动器,带前置式断路开关, 以及1个机械互锁隔离开关, 能够在门开启或关闭时运行。包括遥控信号条件的逻辑,例如水泵运行动力失效、和事故警报。初始的自动启动通过接触系统需求或水池水位感应逻辑装置发生。 a. Provide “Wye” Delta closed transition reduced voltage starters for pumps with motor power ratings greater than 7.5 kW. 为水泵提供Y-Δ接法封闭转换降压起动器,连同电动机功率等级大于

潜水泵技术要求

2.3.4 潜污泵技术要求 2.3.4.1 水力部件 泵应一般采用立式耦合式潜水泵;潜水电机直接与泵叶轮同轴相连,水力部件由水泵壳体、叶轮组成。为了确保流量稳定且没有过多涡旋,水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按ISO标准公称压力1MPa为准。 2.3.4.2 叶轮 叶轮应为无堵塞、防缠绕及无超负荷特性的螺旋离心叶轮。叶轮应为无阻塞流道设计,其长流道无剧烈拐角,确保叶轮在输送污水污泥时不会产生堵塞及破坏污泥絮状结构。叶轮在水力设计上,应揉合正向推动力及离心力。叶轮和蜗壳的流向线条设计应为渐变式。 叶轮应进行动平衡,动平衡精度应不低于G6.3级。振动烈变不大于0.45mm/s。 2.3.4.3 电机 电机应为三相鼠笼电机,三相380V、50Hz,防护等级IP68,F级绝缘。电机的配置应保证在H—Q曲线上任一点工作时,都不会出现过载,电机应能每小时启动12次。泵输送介质温度最高为40℃,并且定子绕组的平均温升不超过85℃。 电机的冷却形式应为直冷式,即水流从电机周边流过即可对电机冷却。 不采用依靠泵送介质到冷却回路散热方式的冷却系统及油填充式电机。2.3.4.4 机械密封 每台泵应提供串联的、由两个独立的密封装置配合起来的密封系统。 机械密封应在油腔内运行,可让密封面得到适当润滑。 ※机械密封形式应是两个独立串联的单端面机械密封,材质为碳化钨或碳化硅。 每个密封面的接触力均通过其自身的弹簧系统来完成,密封既不需要经常维护也不需要调整,更不依靠旋转方向来密封。 机械密封应该是免维护的,润滑与被输送液体相隔开,应能抵抗热冲击,并具有良好紧急运行的特点。 ※制造厂应保证机械密封的使用寿命不低于30000小时。 2.3.4.5 电缆和电缆密封 电机应配有用于控制和动力水下电缆,每根电缆都有一个单独的进口,并进行可靠的密封,如果动力电缆是多芯电缆,则每根电缆还要进行单独密封。电缆应伸进接线室,并用可重复使用的橡胶密封件密封,不使用树脂或其他罐装密封