文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防系统维保细则 专用文件表格

消防系统维保细则 专用文件表格

消防系统维保细则    专用文件表格
消防系统维保细则    专用文件表格

消防系统维保细则

目录

一、维修细则 (2)

1.巡检制度 (2)

2.系统日常运行工作 (2)

3.维修规定 (2)

二、附件:表格部分 (3)

1.月巡检细则 (4)

2.季巡检细则 (5)

3.年巡检细则 (6)

4.季(年)检查登记表 (7)

5.控制器日检查登记表 (8)

6.消防工程维修单 (9)

7.消防维修工程排故报告单 (10)

8.火灾自动报警系统维护保养综合检测记录(1) (11)

9.火灾自动报警系统维护保养综合检测记录(2) (12)

10.火灾自动报警系统维护保养综合检测记录(3) (13)

11.自动喷水灭火维护保养综合检测记录(1) (14)

12.自动喷水灭火维护保养综合检测记录(2) (15)

13.气体自动灭火保养综合检测记录(1) (16)

14.气体自动灭火保养综合检测记录(2) (17)

15.防排烟系统维护保养综合检测记录 (18)

16.消防系统检测表 (19)

一、维修细则

为使用户的消防报警及火灾灭火系统正常运行,使系统处于准工作状态,能够随时发现灾情,及时控制联动系统动作,并迅速将灭火系统投入运行并控制灾情,特制定本维护维修细则,以使整套消防系统正常发挥作用。条文如下:

1.巡检制度

建立严格的月、季、年巡检制度,使维护维修工作有据可依,有序执行:

(一)、月、季、年巡检内容规定:

1、月巡检规定:每月对每个维护点进行一次巡检。其细则见表一;

2、季巡检规定:每月对每个维护点进行一次巡检。其细则见表二;

3、年巡检规定:每月对每个维护点进行一次巡检。其细则见表三;

(二)、月、季、年巡检其他规定:

1、每月巡检参加人数:2人

2、每季巡检参加人数:3人

3、每年巡检参加人数:4人

2.系统日常运行工作

系统日常运行期间,值班人应细心观察,做好巡检登记表,发现问题应及时通知维护方。具体内容见表四、五。

3.维修规定

我公司维修人员除加强对维护点的巡检外,对各维护点出现的隐患、故障将加强维修工作,对消防各系统隐患故障的检查和及时排除,是技术性很强、责任心要求很高的工作,因此,维修人员必须加强本专业的学习、钻研,加强工作责任心,搞好本职工作,为了保障各维护点的各系统高效可靠,特作以下规定:

(一)、与用户保持密切联系,经常了解系统的运行情况;

(二)、每天确定专人值班,用户随叫随到及时排除各种故障;

(三)、若因用户呼叫而不去现场处理故障者,维修部将按有关条例惩处;

(四)、每次故障排除后,必须填写维修单(表六)及排故报告单(表七)。

二、附件:表格部分

巡检员:甲方值班员:第页共页

6.消防工程维修单

7.消防维修工程排故报告单

单位名称:编号:表七

11.自动喷水灭火维护保养综合检测记录(1)

G-7.5-16(Z) 系统名称:自动喷水灭火系统共2页第1页 NO:

12.自动喷水灭火维护保养综合检测记录(2)

G-7.5-16(Z)

15.防排烟系统维护保养综合检测记录

16.消防系统检测表

消防系统维护保养手册

防系统维护保 养手册 保养事项 一、消防设备管理要求 1?所有安全及疏散指示牌必须保持良好状态,停电后仍正常工作。 2?所有消防设备应每月测试一次,如发现故障应马上维修并记录。 3?任何消防设备安装于机房内,应每星期检查一次。 4?消防系统主机应每月测试一次,如有故障应马上维修并记录。 5?消防水泵应保持良好状态,阀门没有被人误关及消防水箱水位正常 6.填写完整消防保养记录。 7?每年应有一次消防演习。

第一章维护保养方案 依据有关消防法规及相关规范和《消防设施维护保养细则》, 我公司确定维管方案如下: 1、紧急故障处理制度 当系统出现故障,值班人员应做好故障记录,然后及时通知我公司技术人员,讲清楚故障现象(便于作相应准备),我公司将派人员在2小时内赶到现场处理故障,一般故障保证在24小时内排除如遇特殊原因(如配件不能及时购买)不能及时排除的,向甲方出具书面报告,说明原因,并极积配合相关单位,力争在最短时间内解决,确保系统正常运行。每次维护由维护人员填写维管记录表,一式两份,双方人员签字确认后,各存一份,作为工程维护档案,以备查阅。 2、系统月检制度 每月应由维管人员2名到现场作相应月检及测试工作,发现问 题及时解决,并填写《月检记录表》。 具体工作内容: 每季度第一个月 ①火灾自动报警系统 A、检查消防主机的运行情况及各项功能。 B、抽检各类报警点的报警功能。 ②消火栓系统

A、检查管网上的阀门、减压阀、减压孔板是否正常。 B、启动消防水泵(包括用启泵按钮启动)及有关联动信号。 C、检查消防蓄水量是否满足要求。 ③自动喷水灭火系统 - 检测系统储水设施水位压力及不做他用措施。 每月手动启停电动消防泵运转试验. C、检验水流指示器和压力开关的报警功能和信号显示是否常。 ④气体灭火系统 A、检查贮瓶间及防护区的工作环境、贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置。 B、灭火剂贮存容器进行承重检查,灭火剂净重不得小于设计量的5% ⑤应急照明及疏散指示系统 A、检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志。 B、按安装数量的10%式验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度。 每季度第二个月 ①火灾自动报警系统 A、检查消防主机的运行情况及各项功能。 B、抽检各类报警点的报警功能。 ②防火分隔系统

消防系统维修保养规程

编号:CZ-GC-00222 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 消防系统维修保养规程 Maintenance procedures for fire protection system

消防系统维修保养规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 为规范消防系统维修保养工作,确保消防系统设备各项性能良好,特制定本规程。 1.0程序要点 1.1检查 1.1.1日检:每班次在高级技工的指导下由消防管理中心监控员对火灾报警系统进行下列检查: a)每班次均应进行系统设备的外观检查; b)火警功能。误报火警应勘察误报的火灾探测器探头现场有无蒸汽、烟雾、粉尘等影响探头正常工作的环境干扰存在,如有其它干扰存在,应设法排除。对于误报频繁又无其它干扰影响探头正常工作的,或探头显示灯不亮、不能接收信号,应及时清洗更换; c)自检功能。按自检键后,进行复位,让系统处于正常状态,不能复位应查明原因;

d)故障功能: --主电源故障,检查输入电源是否完好,熔丝有无烧断、接触不良等情况; --备用电源故障,检查充电装置,电池有否损坏,有无断线; --探测回路故障,检查该回路至火灾探察器的接线是否完好,有无探头被取下,终端监控器有无损坏。 2.1.2月检:每月由安全主管及维修人员组织对消防自动系统进行下列功能检查,并填写《消防系统月检查保养记录表》:a)月检全部内容; b)测试探测器主要工作电压是否正常; c)火灾探测器(温感、烟感、破玻)安装倾斜度不大于45度,与底座接触是否良好,外观是否清洁完好,指示灯是否闪亮。随机抽取5%的烟感喷烟后,消防主机是否收到报警信号; d)对楼层消防栓进行外观检查,查看外接线是否固定良好,油漆脱落应补刷新漆; e)检查手动报警按钮、紧急旋钮安装是否牢固,有无破损及丢

消防系统维护保养手册

消防系统维护保养手册文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

消 防 系 统 维 护 保 养 手 册 保养事项 一、消防设备管理要求 1.所有安全及疏散指示牌必须保持良好状态,停电后仍正常工作。 2.所有消防设备应每月测试一次,如发现故障应马上维修并记录。 3.任何消防设备安装于机房内,应每星期检查一次。 4.消防系统主机应每月测试一次,如有故障应马上维修并记录。

5.消防水泵应保持良好状态,阀门没有被人误关及消防水箱水位正常。 6.填写完整消防保养记录。 7.每年应有一次消防演习。 第一章维护保养方案 依据有关消防法规及相关规范和《消防设施维护保养细则》,我 公司确定维管方案如下: 1、紧急故障处理制度 当系统出现故障,值班人员应做好故障记录,然后及时通知我公司技术人员,讲清楚故障现象(便于作相应准备),我公司将派人员在2小时内赶到现场处理故障,一般故障保证在24小时内排除如遇特殊原因(如配件不能及时购买)不能及时排除的,向甲方出具书面报告,说明原因,并极积配合相关单位,力争在最短时间内解决,确保系统正常运行。每次维护由维护人员填写维管记录表,一式两份,双方人员签字确认后,各存一份,作为工程维护档案,以备查阅。 2、系统月检制度 每月应由维管人员2名到现场作相应月检及测试工作,发现问题及时解决,并填写《月检记录表》。 具体工作内容: 每季度第一个月 ①火灾自动报警系统 A、检查消防主机的运行情况及各项功能。 B、抽检各类报警点的报警功能。 ②消火栓系统

A、检查管网上的阀门、减压阀、减压孔板是否正常。 B、启动消防水泵(包括用启泵按钮启动)及有关联动信号。 C、检查消防蓄水量是否满足要求。 ③自动喷水灭火系统 ?检测系统储水设施水位压力及不做他用措施。 ?每月手动启停电动消防泵运转试验. C、检验水流指示器和压力开关的报警功能和信号显示是否 常。 ④气体灭火系统 A、检查贮瓶间及防护区的工作环境、贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置。 B、灭火剂贮存容器进行承重检查,灭火剂净重不得小于设计量的5%。 ⑤应急照明及疏散指示系统 A、检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志。 B、按安装数量的10%试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度。 每季度第二个月 ①火灾自动报警系统 A、检查消防主机的运行情况及各项功能。 B、抽检各类报警点的报警功能。 ②防火分隔系统 A、检查防火门、防火卷帘门周围有无门正常开启的障碍物, 门能否处于正常启闭状态。

消防维保记录表格实用版

精选word 编辑文档 建筑消防设施故障维修记录表 序号: 故障情况 故障维修情况 故障排除确 认 发现 时间 发现人 签名 故障部位 故障情况描述 是否停 用系统 是否报消防部门备案 安全保 护措施 维修 时间 维修 人员 维修方法 注1:“故障情况”由值班、巡查、检测、灭火演练时的当事者如实填写: 注2:“故障维修情况”中因维修故障需要停用系统的由单位消防安全责任人在“是否停用系统”栏签字;停用系统超过24小时的,单位消防安全责任人在“是否报消防部门备案”及“安全保护措施”栏如实填写;其他信息由维护人员(单位)如实填写; 注3:“故障排除情况”由单位消防安全管理人在确认故障排除后如实填写并签字;

建筑消防设施检测记录表 建筑消防设施检测记录表见表D.1。 表D.1 建筑消防设施检测记录表 检测项目检测内容实测记录 故障记录及处理 故障描述 当场处理情 况 报修情况 消防供电配电(每月)消防配电柜(箱)试验主、备电切换功能;消防电源主、备电源供电能力测试自备发电机组 试验发电机自动、手动启动功能,试验发电机启动电源充、 放电功能 应急电源试验应急电源充、放电功能 储油设施核对储油量 联动试验试难非消防电源的联动切断功能 火灾报警系统(每月,探测器分批)火灾控测器试难报警功能 手动报警按钮试验报警功能 监管装置试验监管装置报警功能,屏蔽信息显示功能 警报装置试验警报功能 报警控制器 试难火警报警、故障报警、火警优先、打印机打印、自检、 消音等功能,火灾显示盘和CRT显示器的报警,显示功能消防联动控制器 试验联动控制器及控制模场的手动、自动联动控制功能,试 验控制器显示功能,试验电源部分主、备电源切换功能,备 用电源充、放电功能 远程监控系统 核对储水量,自动进水阀进水功能,试验电源部分主备电源 切换,备用电源充、放电功能 消防供水设施消防水池核对储水量、自动进水阀进水功能,液位检测装置报警功能消防水箱 核对储水量、自动进水阀进水功能、模拟消防水箱出水,测 试消防水箱供水能力、液位检测装置报警功能 精选word编辑文档

消防系统维护保养方案设计

目录 一、编制说明 (2) 二、维保报价清单 (4) 三、维管服务承诺 (6) 四、维保方案 1、维管实施方案 (7) 2、突发事件处理程序及应急处理措施 (16) 3、维管组织机构图 (18) 4、维修检测主要工具、设备清单 (19) 五、公司资质 1、维保业绩 (20) 2、营业执照 (21) 3、资质证书 (22) 4、维保资质 (23) 5、质量体系认证书 (24) 六、维保记录 1、月检记录表 (25) 2、季检报告 (29) 3、年检报告 (30)

一、编制说明 依据有关消防法规及相关规范和重庆市消防局制定的《消防设施维护保养细则》,结合新病房楼消防设施、设备的实际情况及我司优势编制此维保方案。 1、本工程应用了合肥立安科大大空间消防报警及水炮联动系统,我司是此产品中国西南地区的唯一总代理,对其软硬件专业技术具有独享权。并且我司在本工程上的维保人员均接受过合肥立安科大专业技术培训,并熟练掌握其专业核心技术。 2、我司对本工程中使用的诺帝菲而3030火灾自动报警系统的设备销售、编程软件和解码狗的使用在本工程上具有独享优先权。 3、本公司创建已有几十年的历史,在重庆本行业处于领先地位.有一支过硬的施工及维保队伍.能为用户提供最好的服务,因为我们的口号是-----客户至上、精益求精.

二、新病房楼消防设备维保报价清单 根据大坪三院新病房楼消防设施、设备的实际情况及我司对此工程的维保报价清单如下:

三、维管服务承诺 1.极端负责、精益求精; 2.维护期间不影响甲方正常工作; 3.24小时热线服务,随叫随到,到达现场时间不超过1小时; 4.在质保期间,凡因设备本身质量原因造成该设备不能正常工作,我司 将免费更换该设备. 5.提供维保相关制度(包括自行制定和消防局要求的),明确维保责任, 严格按业主方批准的维保方案对各系统维保,我司在接到通知后未能按要求到现场处理或处理不当造成的损失,全部由我司负责; 6.每次大型的重要演出时,我司将提前两天派员对大坪三院新病房楼 消防设施、设备进行检查,并在会议期间派专人到现场值守,保证消防系统的正常、稳定运行 7.对所有发生故障的消防设备、器件维保方负责修理,如不能修复, 我司应出具相应的检修报告说明原因。对维修须更换的设备、器件在200元以内的由我司负责费用,200元以上的由大坪三院新病房楼管理公司负责费用。 8.本维保方案如与维保合同中的其他条款相冲突,按维保合同要求执 行. 2010年9月10日

消防维保方案及表格

附件 消防设施维保方案为保证站内的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,依靠现有的消防设施,特制定本维保工程消防设施的维修、保养服务方案如下:

日检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: 每日对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; 2、自动喷淋系统: 每日对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; 3、消火栓系统: a、每日对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; b、每日对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 4、防排烟系统: a、每月检查送风、排烟机房工作环境; b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。 5、气体灭火系统 每月对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。 6、应急照明、疏散指示标志: a、每日检查电源切换和充电功能。 b、每日检查标识正确性。 月检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 2、自动喷淋系统: a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。

3、消火栓系统: a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 4、防排烟系统: a、每月检查送风、排烟机房工作环境; b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。 5、气体灭火系统 每月对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。 6、应急照明、疏散指示标志: a、每月检查电源切换和充电功能。 b、每月检查标识正确性。 季检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每季对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每季对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每季采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示; d、每季对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。 2、自动喷淋系统: a、每季对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每季对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每季对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除; d、每季年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。 3、消火栓系统:

消防系统维保方案

招商局物业管理公司苏州分公司消防系统 保养方案书 编制单位:苏州鸿华民泰机电设备安装工程有限公司编制日期: 2016年1月19日 目录 一、公司简介 3 二、编制说明 5 三、维护保养内容 6 四、消防系统年度维护保养报价 12 五、消防系统维修保养人员及联系电话 13 六、服务承诺书 14 七、消防系统维护保养协议 16 八、消防维保记录附表 20 一、公司简介 苏州鸿华民泰机电设备安装工程有限公司隶属于江苏锡宜消防工程

有限公司的子公司,公司主要经营有消防工程设计、安装、维修、维护(自动报警系统、自动灭火系统、自动气体灭火系统、泡沫灭火系统、室内外消火栓系统、消防供水系统、防排烟、正压送风及自动空调系统、火灾应急照明和疏散指示标志系统、应急广播及通讯系统等各类子系统)、技术咨询、技术服务。

二、编制说明 、编制目的 按照国家有关消防法律、法规、技术规范的规定,安装消防设施,是预防火灾发生,及时扑救初期火灾的有效措施,杜绝恶性火灾发生的重要保障。但目前,许多消防设施存在严重问题不能正常运行,一些消防设施出现故障后不能及时发现,起不到防火、报警和灭火的作用,埋藏隐患,危及公共消防安全。究其原因,除设计、施工和产品质量方面把关不严外,主要是消防设施投入运行后,没有建立健全和落实有效的检查维修保养管理机制。根据《中华人民共和国消防条例》规定和《消防改革与发展纲要》的要求,各类建筑的管理、使用单位应建立和落实建筑消防设施检查维修保养管理制度,以确保建筑消防设施的正常运行。 招商社区规模大、居住人员多、人员多而且流动频繁等特点。更是人员密集之处。一旦发生火灾,疏散难、扑救难,损失严重,后果不堪设想。所以消防设施、设备(硬件)的管理、维护保养,并使其充分发挥效用,从而提高防御火灾的能力,是消防安全管理的基础。 为保证小区消防系统作为一种应付突发性灾难的特种装置和设施,保障业主生命财产的安全,在突发火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装置扑灭火灾。 为确保消防维保的服务质量和进度及甲方满意,并使甲方的现场代表对乙方的维保工作进行监督时有所参照,特编制此方案。 编制依据 (1)建设单位提供的现场情况。

消防系统维护保养制度

消防系统维护保养制度 1、定期检查:对使用单位的消防系统进行定期检查,出现问题及时处理,保证使用单位的消防系统能够正常运行。 2、季度试验和检查:每季度对使用单位的消防系统进行下列功能的检测和试验,并填写季度登记表。 (1)采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示;(2)试验自动喷水灭火系统管网上的火灾报警装置的声光显示是否正常; (3)试验自动喷水灭火系统管网上的水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示是否正常; (4)对备用电源进行1~2次充放电试验;1~3次主电源和备用电源自动切换试验; (5)用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能: ①防排烟设备(可半年检查一次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备; ②室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备; ③二氧化碳等固定灭火系统的控制设备; ④火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示标志灯。 (6)强制消防电梯停于首层试验; (7)消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验; (8)检查所有转换开关;

(9)强制切断非消防电源功能试验。 3、年度检查与试验:每年度对使用单位的消防系统进行下列功能的检测和试验,并填写年检登记表。 (1)按生产厂家说明书的要求。用专用加烟(或加温)试验器对安装的所有探测器分期分批的检查试验,至少全部检查试验一遍;(2)对前述季度试验和检查中(3)、(4)、(5)①、②、④、(6)、(7)、(8)、(9)各项所列的检查和试验项目进行动作试验; (3)对前述季度试验和检查中第(5)项进行模拟试验; (4)试验火灾事故广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态,都应能紧急切换到火灾事故广播上,音响清晰。 (5)检查所有接线端子是否松动、破损和脱落。 4、消火栓、自动喷水及气体灭火系统维护 (1)系统必须有日常监督、检测、维护制度,保证系统处于准工作状态。 (2)负责系统维护的专职人员安排熟悉自动喷水灭火系统原理、性能和操作维护规程的人员。负责系统维护的专职人员定期必须巡检责任区内所有供水总控制阀、报警控制阀及其附属组件,进行外观检查,并观察压力表指针所指是否正确的压力,保证系统处于无故障状态。供水水源必须保证供给设计所需的水量和水压,每年对水源的供水能力进行一次测定。 (3)消防用的蓄水池、高位水箱、气压水罐每月应检查核对其消防

消防维保记录表

月巡检细则 序号内容标准检查方法 设备无异常观察显示灯确认设备 1 消防控制室 各类显示灯正常有无故障 自动报警系统 探测器正常工作无故障模拟、仪器检查 水流指示器、压力 正常工作放末端,开试铃阀 2 开关等 对备电进行1-2次充放电 电源使系统正常运行试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验 自动喷淋系统及消火栓系统 1、水源控制阀、状况完好 目测巡检 报警控制装置开闭位置正常 2、设置储水设备 寒冷季节测定室温测量 3 的房间 温度、压力、位置响声处于观察仪表读数 3、水泵房 正常状态临场判断 无跑、冒、滴、漏现象,无观察系统压力是否恒定 4、管网系统 使用故障目测管网外观 联动系统 4 1、消防广播功能正常播放、强制转换 2、消防通讯功能正常通话试验 排烟风机手、自动启动正

手、自动启动风机试验排烟3、排烟系统常;防火阀、排烟阀动作灵 阀、防火阀是否正常工作 敏,无滞碍 4、防火分隔系统处于待用状态无障、碍物 季巡检细则 序号内容标准检查方法 设备无异常观察显示灯确认设备 1 消防控制室 各类显示灯正常有无故障 自动报警系统 探测器正常工作无故障模拟、仪器检查 水流指示器、压力 正常工作放末端,开试铃阀 2 开关等 对备电进行1-2次充放电 电源使系统正常运行试验,1-3次主电源和备用 电源自动切换试验 自动喷淋系统及消火栓系统 控制阀门电磁等状况完好目测巡检 报警阀保持正常工作状态放水试验,启泵性能 2、设置储水设备 寒冷季节测定室温测量 的房间 温度、压力、位置响声处于观察仪表读数 3 3、水泵房 正常状态临场判断 无跑、冒、滴、漏现象,无观察系统压力是否恒定 4、管网系统

消防系统维修养护的内容

消防系统维修养护的内容 对灭火设施系统,主要有水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统和火灾自动报警及防火、灭火设施自动联动系统等,进行维修养护,确保设施长期保持在正常状态。 对灭火器及灭火械具的正常养护,保证灭火效率,时刻处于良好状态。 一、维修养护的职责 1、维修养护责任人职责 1)物业服务企业维护管理人员应经过消防专业培训,熟悉消防设施设备各系统的原理、性能和操作维护规程。 2)定期组织检查,养护、维修所负责的消防设施设备、消防器材和安全标志,确保消防设施设备和器材完好和有效。 3)监督、管理好及维护好消防设施设备,使设施设备经常处于良好的技术状态。保障高效、低耗、安全运行。对管辖设备要严格做到三干净:设 备干净,机房干净,工作场地干净;四不漏:不漏电,不漏油,不漏水,不漏气;五良好:使用性能好,密封良好,润滑良好,紧固良好,调整 良好。确定做好设施设备的维护保养工作及技术培训工作,解决技术上 疑难问题。 4)负责对设施设备维修养护工作的统筹安排和监督、检查工作,督促下属贯彻落实岗位责任制及相关规章制度。做到维修迅速及时,保证质量, 不留问题;设备发生故障时,有效地组织力量抢修。参与制定设施设备的预防性保养计划、设施设备的年度维修养护计划和备品备件计划以及 节能降耗等计划,并负责维修养护计划的实施。表1是XX物业服务企 业使用的《消防设施设备养护计划表》。 表1消防设施设备保养计划表 养护,故障排除及更换零部件情况应按规定详细填写好记录,经审核无 误后按规定存档。协调监督好设施设备委外维修养护专业企业的工作, 监督检查专业企业技术人员的维修养护质量,确保设施设备通过年检及 正常运转。组织技术人员解答业主和使用人对设施设备的投诉、咨询事 项。 2、安全监管技术部门职责 安全监管技术部门是负责消防设施设备维修养护工作的主管部门,并履行以下职责: 1)贯彻落实国家和企业有关消防设施设备维修养护管理的规范和规定,建立本企业消防设施设备维修养护管理制度和工作流程,制定消防设施设

消防维保记录表

月巡检细则序号内容标准检查方法设备无异常观察显示灯确认设备 1 消防控制室各类显示灯正常有无故障自动报警系统探测器正常工作无故障模拟、仪器检查水流指示器、压力正常工作放末端,开试铃阀 2 开关等对备电进行1-2次充放电电源使系统正常运行试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验自动喷淋系统及消火栓系统1、水源控制阀、状况完好目测巡检报警控制装置开闭位置正常 2、设置储水设备寒冷季节测定室温测量 3 的房间温度、压力、位置响声处于观察仪表读数 3、水泵房正常状态临场判断无跑、冒、滴、漏现象,无观察系统压力是否恒定4、管网系统使用故障目测管网外观联动系统 4 1、消防广播功能正常播放、强制转换 2、消防通讯功能正常通话试验排烟风机手、自动启动正手、自动启动风机试验排烟3、排烟系统常;防火阀、排烟阀动作灵阀、防火阀是否正常工作敏,无滞碍4、防火分隔系统处于待用状态无障、碍物 季巡检细则序号内容标准检查方法设备无异常观察显示灯确认设备 1 消防控制室各类显示灯正常有无故障自动报警系统探测器正常工作无故障模拟、仪器检查水流指示器、压力正常工作放末端,开试铃阀 2 开关等对备电进行1-2次充放电电源使系统正常运行试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验自动喷淋系统及消火栓系统控制阀门电磁等状况完好目测巡检报警阀保持正常工作状态放水试验,启泵性能 2、

设置储水设备寒冷季节测定室温测量的房间温度、压力、位置响声处于观察仪表读数 3 3、水泵房正常状态临场判断无跑、冒、滴、漏现象,无观察系统压力是否恒定4、管网系统使用故障目测管网外观启闭位置正常无渗漏目测 5、室外阀门井无渗漏目测 6、水泵接合器完好无损清除异物 7、喷头联动系统1、消防广播功能正常播放、强制转换2、消防通讯功能正常通话试验排烟风机手、自动启动正 4 手、自动启动风机试验排烟3、排烟系统常;防火阀、排烟阀动作灵阀、防火阀是否正常工作敏,无滞碍 4、防火分隔系统处于待用状态无障碍物试验 5、启泵试验手、自动均能正常启动 年巡检细则序号内容标准检查方法设备无异常观察显示灯确认设备 1 消防控制室各类显示灯正常有无故障自动报警系统探测器正常工作无故障模拟、仪器检查水流指示器、压力正常工作放末端,开试铃阀 2 开关等对备电进行1-2次充放电电源使系统正常运行试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验自动喷淋系统及消火栓系统控制阀门电磁等状况完好目测巡检报警阀保持正常工作状态放水试验,启泵性能 2、设置储水设备寒冷季节测定室温测量的房间温度、压力、位置响声处于观察仪表读数 3 3、水泵房正常状态临场判断无跑、冒、滴、漏现象,无观察系统压力是否恒定4、管网系统使用故障目测管网外观 5、室外阀门井启闭位置正常无渗漏目测 6、水泵接合器无渗漏目测 7、喷头完好无损清除异物联动系统 1、

消防系统设备维修保养技术规范完整版

消防系统设备维修保养 技术规范 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防系统/设备维修保养技术规范 1.目的 为使东湖高新物业管理的消防设施设备保持完好和正常运行,根据各自项目的设施设备情况,拟定年度、月度维护保养计划,并按维护保养计划进行实施,根据《东湖高新物业消防系统维护保养报告书》特制定本物业消防设施维护保养管理理规定。本标准提出消防设施维护的相关内容及相关技术规范。 2.适用范围 本规范适用于东湖高新物业各项目所有消防设备设施的维护保养。 3.维保内容 检查火灾报警控制器(消防主机)各项功能是否正常,自检

消防泵操作规程 “ON”的位置;当消防水管网的压力低于c㎡时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于c㎡时,消防泵房的备用消防水泵启动供水,这时多台消防泵同时工作, “停止”操作步骤:在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或在在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 “自动/手动”选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防中心的消防主控盘按下消防电动消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 “ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 .消防设备操作工作程序 消防报警 系统自检:进行相关操作。 消防泵手动启动:在消防泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位上,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 .工作程序、消防设备维修保养工作程序 设备由泵房维修工负责维修保养。 维修工按各保养计划表的要求进行维修保养,并将维修保养情况记录于相应记录内。 消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。 设备故障维修一般不超过8小时,若在8小时内无法解决的故障,应将故障原因、解决时间上报公司分管领导,限期解决。 凡是夜间发生的,不影响生产工作的,不会产生严重后果的消防设备故障,可以由早班泵房维修工进行维修。 .消防泵房设备检查保养 消防泵的维护保养 检查、补充、替换润滑油,如油质变色,有铁屑应全部替换; 泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水、溢水、砂眼,泵轴渗水无溢流到地面; 转动灵活,无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线,机座紧固,螺丝无锈(有防锈措施),垫片齐。 外观整洁,油漆完好,标志清楚,铭牌字迹清晰。 阀门开闭灵活、无卡阻,关闭严密,内外无漏水; 阀体、手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁; 单向阀动作灵活,无漏水; 压力表指针灵活,指示准确,表盘清晰,位置便于观察,坚固良好,表阀及接头不渗水。 电机:外观整洁,铭牌清晰,各部件紧固牢靠,联轴器有保护罩;线耳联接端紧密牢靠,无变色迹象,无裸露部分,接地良好。 4.电缆防火

消防系统维护保养运行操作规程

消防系统维护保养/运行操作规程 一、消防系统设备维修保养及工作流程 1、维护保养工作应严格符合公安消防安全管理规范条例。维护保养工作标准参照消防公司提供的消防系统设备维护保养合同和细则的内容。其中包括《自动喷淋灭火系统维修保养细则》,《防火卷帘、防排烟系统维修保养细则》,《火灾自动报警系统维修保养细则》,《气体灭火系统维修保养细则》,《消防栓系统维修保养细则》,《消防中心联动控制系统保养》。 2、工程设备管理人员每日巡查消防系统设备运行状况,发现问题及时通知消防公司维修人员进行维修,做好相关的记录,严禁消防系统带故障运行。 3、消防公司应严格按合同约定对消防系统设备进行维护保养,并按时提交相应的维保工作报告。 4、工程设备管理人员及经理/主管应督促消防公司按合约规定进行维护保养,跟进核实其维修保养质量和工作进度,并将有关情况记录于《设备维修记录表》、《风机保养记录表》、《防火卷帘保养记录表》、《气体灭火设备保养记录》上。 5、当消防自动报警系统产生报警信号时,值班人员应认真核查情况,确定非火灾情况后,恢复主机状态,消除报警信号并做好记录。 6、消防公司负责在完成维护保养工作后,提供相关的维护保养工作报告。 二、消防系统维修保养工作的检验 1、每次消防公司来进行维护保养工作时,由工程人员和经理/主管进行检查,并填写《设备维修记录表》。 2、重要保养和维修,由工程经理/主管及服务中心经理组织人员进行检验,以此考核消防公司的服务质量。 3、消防公司负责协助服务中心通过各项消防安全检查和考评。 4、消防公司对消防系统设备进行维修前,应事先通知服务中心,并呈递书面报告。工程经理/主管经认真核查后,逐级上报,经审批同意后,组织专人跟进消防公司的维修工作。 5、对有关项目维修检验后,工程值班人员将情况填写在《设备维修记录表》上,属主机系统设备应将更换维修部件的情况记录于《机电设备台帐》上。 三、消防设备运行与人员工作要求 1、设备运行人员每日对消防系统设备运行状况进行巡查,将运行状况记录于《安防系统日巡查表》、《消防自动报警系统日巡查表》上,发现问题及时联络消防公司处理,督促消防公司维修保养。 2、工程部经理/主管负责消防系统设备的综合管理,建立消防系统《台帐样表》。包括技术资料的收集和归档。同时对值班员工、消防公司的维修保养工作进行指导及检查。 3、工程部经理/主管每月组织有关人员检查消防维修保养工作,并负责审核消防公司提供的维修保养报告,发现问题应及时处理纠正。 四、消防设备的检查 1、消防监控主机系统:按主机复位键,检查主机系统是否有异常和故障的记录显示。 2、消防泵、喷淋泵:检查电源是否正常,主阀门是否处于常开状态,止回阀关闭是否正常,喷淋泵还要检查水压表是否正常,消防联动柜是否启动正常。 3、疏散出口指示灯:检查指示灯安装是否牢固,指示灯玻璃面板有无划伤破裂现象,电源指示灯是否亮,然后断开交流电,如果显示屏发光,说明该灯是好的。 4、感烟器、感温:检查与底座接触是否良好,外观是否洁净,烟感、温感器无遮挡,处于良好的巡检状态。 5、消防接合器:检查接合器门开关是否良好,接合头是否灵活,完好;标志是否清楚,接合器有无被其它物体阻挡埋压。 6、喷淋头:检查有无漏水情况,外观是否正常,观察监控主机喷淋系统是否正常。 7、双速风机:检查电源是否正常,启动低速状况,联动柜无报警时处于联动状态,消防中心可随时启动高速状态。

消防系统维护保养标准最新版本

消防系统维护保养标准 一、目的:保障消防设施的正常运行 1、确定消防设施检测的数量、周期、方法。 2、和相关单位的接口界面划分。 二、主要消防系统情况: 名称数量名称数量火灾报警控制器室内消火栓 消防广播系统室外消火栓 消防电话系统水泵接合器 烟感探测器水流指示器 温感探测器高位水箱(蓄水立方) 喷淋喷头消防蓄水池(立方) 防火卷帘应急照明 消防水泵疏散指示 消防风机消防电梯 灭火器声光报警器、手报按钮 注:请注明数量,没有的可不填写, 三、服务承诺: 1、保养合同期内乙方派专业维修人员,每月对甲方消防系统的设备设施进行维护保养;以保证系统正常运行。同时乙方执行消防设备正常使用标准实施维保。 2、乙方对甲方消防设备设施进行维修维保(含维修),必须对系统做好全面维护保养记录,并出具消防系统维修保养报告书,经甲方检查确认后交甲方备案。 3、甲方消防系统发生故障应立即通知乙方,乙方接到通知后6小时到达现场,特殊情况2小时内到达,并提供全天候应急处理服务(含国家法定节假日),及时排除系统故障并恢复其正常运行。如未能在规定的时间内恢复运行,甲方则有权扣除当月维保费用。 4、乙方在对甲方消防系统进行大修、中修之前,应提前10天书面通知甲方,其维修项

目申请应包括更换的配件名称、规格型号、技术参数、价格、购置单位等技术资料,并经甲方同意后,乙方方可进行维修更换。 消防设备设施大中修依据国家有关规定执行保修。乙方负责大中修后的验收工作,并经行业主管部门验收合格后由甲方备案。 5、乙方必须保证,在维保区域内出现火情及其它可触发报警设备的条件下,系统能及时报警并适时联动,系统未报警或正常操作后消防系统设备不能启动(联动),造成的一切损失由乙方承担责任。 四、维保内容 1、消防联动控制系统 手动、联动启动,帘板运行无异常噪音,电机运转无异常声响,联动试验功能正常;速放装置和手动起升装置正常,拉力符合要求。电器部分:卷帘门电源控制箱、上下限位及电气闭锁功能正常。 2、消防栓系统 1)室外消火栓:控制阀门灵活无锈蚀。每月检查保养一次,冬季应做好防冻措施检查是否有结冻现象。 2)室内消火栓:检查是否有滴水、漏水现象;阀门组件、水枪、水带、连接件等配件齐全是否完好;每月检查保养数量不少于50%。 3)管网阀门:减压阀、控制阀等各种阀门,检查是否有滴水、漏水及锈蚀现象;减压阀每季度检查调整一次,其余阀门每月检查保养数量不少于30%,每季度覆盖一遍。 4)水泵接合器:检查是否有滴水、漏水现象;附件齐全,安全阀完好;每月检查保养一次,冬季应检查是否有结冻现象。 5)消防水箱:外观无变形锈蚀,自动补水装置功能正常,与水箱连接的单向阀、阀门的动作灵活,标识齐全,水箱的水位限制装置、超水位泻水装置的功能正常;不能有滴水、漏水现象。每月检查保养一遍。 6)消防水泵:水泵外观检查无锈蚀变形;点动启动水泵电机和水泵正常,无异常噪音;启动后水泵运转正常,电机和水泵的连接无差动现象,无异常噪音,出水正常;电器控制部分:启动时无异常火花,电流在正常范围内,运转是电流在规定范围内,主备泵转换正常。电源:主备电送入正常,主备电转换正常,转换时差正常;泵房内无异常积水,连接管道阀门无渗漏锈蚀,动作灵活,开关标识齐全;每月检查保养运转一遍。泄压联动、消火栓按钮

消防系统维修保养工作标准详细版

文件编号:GD/FS-4655 (管理制度范本系列) 消防系统维修保养工作标 准详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

消防系统维修保养工作标准详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、月检 1.检查火灾报警系统的功能,试验火灾报警装置的声光显示,检查消火栓系统及喷淋系统压力情况及设备情况。 2.检查试验水流指示器,压力开关等报警功能、信号显示。 二、季检 1.对备用电源进行充放电试验及主电源、备用电源自动切换试验。 2.手动或自动检查电动防火门、电动防火阀、防火帘等的控制设备。 3.检查试验火灾事故广播、火灾照明灯及指示灯

情况。 4.强制电梯停于首层试验(与电梯公司配合)。 5.消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验。 6.强制切断非消防电源功能试验。 三、半年检 1.防排烟设备试验检查。 2.消火栓系统、自动喷水灭火系统的控制设备检修、试验。 3.二氧化碳等固定系统的控制设备检查、试验。 4.检查所有转换开关。 5.试验火灾事故广播设备的功能。 四、附件 1.《消防系统设施设备维护保养总体计划》。 2.《月份消防维护保养计划》。

消防系统维修保养标准作业规程模板

消防系统维修保养标准作业规程

消防系统维修保养标准作业规程 一、目的 规范消防系统维修保养工作, 确保消防系统设备各项性能良好。 二、适用范围 使用于物业部辖区内消防系统设备的维修保养工作。 三、职责 1、物业部经理负责审核《消防系统维修保养年度计划》并检查计划的执行情况。 2、消防管理中心主管负责制定《消防系统维修保养年度计划)并组织监督该计划的具体实施。 3、消防管理中心班组长及消防员具体负责消防系统的日常保养工作。 四、程序要点 1、《消防系统维修保养年度计划》

(1)每年12月15日前, 由消防管理中心主管组织制定完毕下一年度的《消防系统维修保养年度计划》报公司审批。并按系统的运行情况拟定小修、中修、大修计划。 (2)《消防系统维修保养年度计划》必须具备下列要求: ⑴有明确安排设备的大、中、小修计划; ⑵有具体组织实施维修保养的时间; ⑶有明确的维修保养周期; ⑷有具体的维修经费预算。 2、对消防系统进行维修保养时, 应严格遵守《消防系统操作标准作业规程》, 并按《消防系统维修保养年度计划》进行。 3、检查 (1)日检: 每班次在当值班长的指导下由消防管理中心消防员对火灾报警系统进行下列检查: ⑴每班次均应进行系统设备的外观检查; ⑵火警功能。误报火警应勘察误报的火灾探测器探头现场有无蒸气、烟雾、粉尘等影响探头正常工作的环境干扰存在, 如有其它干扰存在, 应设法排除。对于误报频繁又无其它干扰影响

探头正常工作的, 或探头显示灯不亮、不能接收信号, 应及时清洗更换; ⑶自检功能。按自检键后, 进行复位, 让系统处于正常状态, 不能复位应查明原因; ⑷故障功能: ——主电源故障, 检查输入电源是否完好, 熔丝有无烧断、接触不良的情况; ——备用电源故障, 检查充电装置, 电池是否损坏, 有无断线; ——探测回路故障, 检查该回路至火灾探测器的接线是否完好, 有无探测被取下, 终端监控器有无损坏。 (2)月检: 每月15日在消防管理中心主管的指导下, 由班组长组织对消防自动系统进行下列功能检查, 并填写《消防系统月检查保养记录表》: ⑴日检全部内容; ⑵测试控制器主要工作电压是否正常; ⑶火灾探测器(温感、烟感、破波)安装倾斜度不大于45度,与底座接触是否良好,外观是否洁净完好,指示灯是否闪亮.随机

消防维保方案及表格

消防设施维保方案 为保证站内的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,依靠现有的消防设施,特制定本维保工程消防设施的维修、保养服务方案如下: 日检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: 每日对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; 2、自动喷淋系统: 每日对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; 3、消火栓系统: a、每日对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; b、每日对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 4、防排烟系统:

a、每月检查送风、排烟机房工作环境; b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状 ^态。 5、气体灭火系统 每月对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。 6、应急照明、疏散指示标志: a、每日检查电源切换和充电功能。 b、每日检查标识正确性。 月检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 2、自动喷淋系统: a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换;

c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统: a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 4、防排烟系统: a、每月检查送风、排烟机房工作环境; b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状 ^态。 5、气体灭火系统 每月对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。 6、应急照明、疏散指示标志: a、每月检查电源切换和充电功能。 b、每月检查标识正确性。 季检维修保养方案

消防系统维护保养规程

消防系统维护保养工作规程 1 目的 本指导书规范了消防系统设备的维修保养工作程序,确保消防系统设备在安全良好的状态下运行。 2 适用范围 本指导书适用于消防系统的维修保养工作。 3 职责 3.1 工程值班人员负责消防系统的日常检查,随时与公司委托的消防公司保持联络,督促并协助其维修保养工作。 3.2 消防公司负责消防自动报警系统和灭火系统设备的维护保养工作。 3.3 工程经理/主管负责维修保养工作的督察和跟进工作,并做好相关的记录。 3.4 服务中心经理对维修保养工作进行核查。 4 工作流程 4.1 消防系统设备维修保养工作流程 4.1.1 维护保养工作应严格符合公安消防安全管理规范条例。维护保养工作标准参照消防公司提供的消防系统设备维护保养合同和细则的内容。其中包括《自动喷淋灭火系统维修保养细则》,《防火卷帘、防排烟系统维修保养细则》,《火灾自动报警系统维修保养细则》,《气体灭火系统维修保养细则》,《消防栓系统维修保养细则》,《消防中心联动控制系统保养》。 4.1.2 工程值班人员每日巡查消防系统设备运行状况,发现问题及时通知消防公司维修人员进行维修,做好相关的记录,严禁消防系统带故障运行。 4.1.3 消防公司应严格按合同约定对消防系统设备进行维护保养,并按时提交相应的维保工作报告。 4.1.4 工程值班人员及经理/主管应督促消防公司按合约规定进行维护保养,跟进核实其维修保养质量和工作进度,并将有关情况记录于《设备维修记录表》、《风机保养记录表》、《防火卷帘保养记录表》、《气

体灭火设备保养记录》上。 4.1.5 当消防自动报警系统产生报警信号时,值班人员应认真核查情况,确定非火灾情况后,恢复主机状态,消除报警信号并做好记录。 4.1.6 消防公司负责在完成维护保养工作后,提供相关的维护保养工作报告。 4.2 消防系统维修保养工作的检验 4.2.1 每次消防公司来进行维护保养工作时,由工程人员和经理/主管进行检查,并填写《设备维修记录表》。 4.2.2 重要保养和维修,由工程经理/主管及服务中心/服务中心经理组织人员进行检验,以此考核消防公司的服务质量。 4.2.3 消防公司负责协助服务中心通过各项消防安全检查和考评。4.2.4 消防公司对消防系统设备进行维修前,应事先通知服务中心,并呈递书面报告。工程经理/主管经认真核查后,逐级上报,经审批同意后,组织专人跟进消防公司的维修工作。 4.2.5 对有关项目维修检验后,工程值班人员将情况填写在《设备维修记录表》上,属主机系统设备应将更换维修部件的情况记录于《机电设备台帐》上。 5 相关文件/标准 5.1 《消防系统维护保养合同》 5.2 《消防系统维修保养细则》 5.3 《消防系统维修保养报告》(消防公司提供) 5.4 《消防系统运行操作管理规程》 6 表格

相关文档