第1题:金具必须有足够的机械强度,并能满足耐腐蚀的要求。(??)

第2题:电流通过人体,对人的危害程度与通过人体的途径有密切关系。(??)

第3题:线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为自感电动势。(??)

第4题:电流互感器一次侧带电时,允许二次线圈开路,在二次回路中允许装设熔断器或隔离开关。(??)

答案解析:不允许二次线圈开路,二次回路不允许装设熔断器和开关。

第5题:35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。(??)

第6题:倒闸操作每一项操作结束后,操作人应认真检查被操作的设备状态,被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合,并处于良好状态。(??)

答案解析:应由操作人和监护人两人检查设备状态

第7题:电容器正常运行时,可在1.3倍额定电压下长期运行。(??)

答案解析:电压是1.1倍

第8题:位于线路首端的第一基杆塔属于首端杆,最末端一基杆塔属于终端杆。(??)

答案解析:首端的也叫终端杆。

第9题:架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高机械强度。(??)

第10题:在邻近可能误登的其他鉄构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。(??) 第11题:只有在完全切断电源后才可用水灭火。(??)

第12题:“禁止合闸,有人工作!”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关。(??)

第13题:当电容器内部设有放电电阻时,电容器组可不设放电装置。(??)

答案解析:放电装置一定要装设。

第14题:断电灭火紧急切断带电线路导线时,剪断的位置应选择在电源方向的支持物附近。(??)

第15题:消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。(??)

答案解析:利用尖端放电原理,不是电磁感应原理。

第16题:新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。(??)

第17题:过电流保护是变压器内部故障的后备保护。(??)

第18题:正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。(??)

答案解析:功率因数高低决定电容器组是否投入。

第19题:钳表是用电流互感器的原理制造的,所以只能用来测量交流电流。(??)

答案解析:也有钳表可测量直流电流的。

第20题:在电缆牌和安装接线图上,只要注明电缆编号即可。(??)

答案解析:在电缆牌和安装接线图上,要注明电缆编号、设备编号,端子号等。

第21题:为防止跨步电压触电,进入故障点区域人员应穿绝缘鞋。(??)

第22题:绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。( ?? )

答案解析:绝缘电阻用兆欧表测量。

第23题:我国10kV,6kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用中性点直接接地的运行方式。(??)

答案解析:采用中性点不接地方式。

第24题:继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置。(??)

答案解析:输入电气量

第25题:人体距10kV带电设备的安全距离,应该大于等于0.7m。(??)

第26题:良好的摇表,在摇表两连接线(L、E)短接时,摇动手柄,指针应在“0”处。(??)

第27题:触头断开后,触头之间如果电弧已熄灭,则电路实际上没有被切断。(??)

答案解析:电弧熄灭,电路就被切断。

第28题:高压电容器的保护熔丝熔断后,应立即更换熔断器,使电容器能尽快恢复运行。(??) 答案解析:必须先查明原因

第29题:接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。(??)

第30题:自动操作装置的作用是提高电力系统的供电可靠性和保证安全运行。(??)

第31题:用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。??

答案解析:极性接反不会损坏万用表,会显示出负值。

第32题:所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭或隔离起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。(??)

第33题:电力系统中相与相之间或相与地之间(对中性点直接接地系统而言)通过金属导体、电弧或其它较小阻抗连结而形成的正常状态称为短路。(??)

答案解析:应为非正常状态。

第34题:高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断。(??)

答案解析:通过过载或短路电流时熔断。

第35题:对于二次回路的标号,按线的性质、用途进行编号叫相对编号法。(??)

答案解析:在甲设备标乙设备的端子叫相对编号法。

第36题:人体直接碰到带电导体造成的触电称之为直接接触触电。(??)

第37题:一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不允许超过最高工作电压。(???)

第38题:为了保证电压质量合乎标准,往往需要装设必要的有功补偿装置和采取一定的调压措施。(??)

答案解析:装设无功补偿。

第39题:安全色标中“黑色”表示强制执行。(??)

答案解析:安全色标中“红色”表示强制执行。

第40题:因工作间断,次日复工时,应得到运行值班员许可,取回工作票,才能继续工作。(??) 答案解析:必须重新检查安全措施,符合工作票的要求后才能工作。

第41题:当启动变压器所带的大容量动力设备时,负载电流变大,会使变压器声音加大。(??) 第42题:备用电源自动投入装置属于自动调节装置。(??)

答案解析:备用电源自动投入装置属于自动装置。

第43题:电能质量包括电流、频率和波形的质量。(??)

答案解析:电压、频率、波形、可靠性。

第44题:瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向变压器本体一侧。(??)

答案解析:箭头指向油枕。

第45题:互感器是一种特殊的变压器。(??)

第46题:当变压器过负载时,会发出很高且沉重的嗡嗡声。(??)

第47题:单台三相高压电容器的电容元件组在外壳内部一般接成三角形。(??)

第48题:频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流60HZ频率,俗称“工频”。(??) 答案解析:我国采用50HZ。

第49题:“在此工作!”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关。(??)

答案解析:挂在工作地点或施工设备上。

第50题:在室外使用灭火器时,使用人员应站在上风侧。(??)

第51题:因真空断路器的触头设置在真空灭弧室内,所以对触头材料的含气量高低没有要求。(??)

答案解析:有要求,含气量要少。

第52题:绝缘手套应存放在通风、阴凉的专用柜子里。(??)

第53题:架空线路杆塔的横担上下倾斜、左右偏歪不应大于横担长度的2%。。(??)

第54题:杆塔基础是将杆塔固定于地下,以保证杆塔不发生倾斜或倒塌。(??)

第55题:阀型避雷器的阀电阻片具有线性特性。(??)

答案解析:电阻阀片具有非线性的特性,电压越高,电阻越小。

第56题:导线允许载流量取决于其容许工作温度。(??)

答案解析:取决于截面积。

第57题:电压互感器二次回路允许有多个接地点。(??)

答案解析:只需一个端接地。

第58题:电流流过人体的路径,从左脚至右脚的电流路径危险性小,但人体可能因痉挛而摔倒,导致人体通过全身或发生二次事故而产生严重后果。(??)

第59题:由于导线截面和设备选择不合理,引起发热并超过设备的长期允许温度而过(??) 第60题:信号继电器必须自保持。(??)

第61题:电源的电功率表示电源在单位时间产生的电能。(??)

第62题:六氟化硫(SF6)断路器用六氟化硫(SF6)气体作为绝缘介质和灭弧介质。(??)

第63题:在电路中,电阻的联接方法主要有串联、并联和混联。(??)

第64题:短路是一种正常的电路运行状态。(??)

答案解析:短路是一种故障状态。

第65题:变压器的允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。(??)

第66题:在一类用电负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,称为特别重要的负荷。(??)

第67题:当电压互感器二次断线时,备自投装置不应动作。(??)

第68题:低电压保护属于110kV及以下并联电容器组保护测控装置在保护方面的主要功能。(??)

第69题:在断路器异常运行及处理中,值班人员发现当断路器发生分闸脱扣器拒动时,应申请立即处理。(??)

第70题:双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。(??)

第71题:电力系统过电压分成两大类(A)。

A外部过电压和内部过电压

B外部过电压和大气过电压

C操作过电压和短路过电压

第72题:人手触及带电设备外壳发生触电,这种触电称为(A)。

A接触电压触电

B直接接触触电

C跨步电压触电

第73题:工作接地的接地电阻一般不应超过(B)Ω。

A3

B4

C5

第74题:在中性点直接接地的电力系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压(A)。

A不变

B升高

C降低

第75题:高压熔断器可用于(A)等设备的保护。

A电压互感器

B发电机

C断路器

第76题:变压器的一、二次电压一般允许有(A)的差值,超过则可能在两台变压器绕组中产生环流,影响出力,甚至可能烧坏变压器。

A±0.5%

B±1%

C±1.5%

第77题:运行中的断路器日常维护工作包括对(C)的定期清扫。

A二次控制回路

B绝缘部分

C不带电部分

第78题:绝缘手套要定期试验,试验周期一般为(C)个月。

A1

B3

C6

第79题:二次回路交流耐压试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用(B)V伏摇表代替,试验持续时间为1min。

A1000

B2500

C5000

答案解析:正常情况用1000v,可用2500v代替测量。

第80题:由于导体本身的(B)发生变化而产生的电磁感应现象叫自感现象。

A磁场

B电流

C电阻

答案解析:线圈才有自感应,通过线圈的电流变化造成磁场变化,变化的磁场又产生感应电压和电流,作用于线圈本身

第81题:电力线路的导线是用来(B)。

A输送电能、分配电能

B传导电流,输送电能

C输送电能、消耗电能

第82题:小电流真空灭弧室一般采用(A)触头。

A园盘形

B横向磁场

C纵向磁场

第83题:设备的隔离开关在合闸位置,只断开了断路器,说明设备处在(C)状态。

A运行

C热备用

第84题:目前生产的水泥电杆主要有(C)。

A直线杆

B耐张杆

C锥形杆、等径杆

第85题:运行值班人员在室内进行巡回检查,如高压设备发生接地时,不得接近故障点(C)以内。

A1m

B2m

C4m

第86题:人体发生单相触电时,作用于人体的电压是(B)

A线电压

B相电压

C接触电压

第87题:SF6断路器的特点之一是(A)。

A开断电流大

B断口耐压低

C开断电流小

第88题:LQJ-10表示额定电压为(A)的绕组式树脂浇注绝缘的电流互感器。

A10kV

B20kV

C35kV

第89题:(B)是指继电器不动作时处于断开状态的接点。

A动断接点

B动合接点

C延时动断接点

第90题:正常情况直线杆塔一般不承受(A)。

A导线顺线路方向的张力

B导线、绝缘子的重量

C导线覆冰的重量

第91题:高压验电器一般每(C)试验一次。

A1个月

B3个月

C6个月

第92题:在感性负载交流电路中,采用(B)的方法可提高电路功率因数。

A串联电阻

B并联电容

C串联电容

第93题:变配电所运行管理实行(C)制度。

A“两票两制度”

B“三票两制度”

C“两票三制度”

第94题:(B)是指变压器线圈中的电阻损耗,与电流大小的平方成正比,它是一个变量。

B铜损

C磁损

第95题:设备编号中,罗马数字表示(C)。

A设备顺序号

B设备数量

C安装单位编号

第96题:测量高压线路绝缘应选用(B)V伏摇表。

A1000

B2500

C5000

第97题:中小容量的高压电容器组如配置(B),动作电流可取电容器组额定电流的2-2.5倍。A过电流保护

B电流速断保护

C差动保护

第98题:下列(C)不属于电力系统中的事故。

A对用户少送电

B电能质量降低到不能允许的程度

C过负荷

第99题:在变电站外线路工作,一经合闸即可送电到施工线路的线路开关和刀闸操作手柄上应悬挂(B)标示牌。

A禁止合闸、有人工作

B禁止合闸,线路有人工作

C在此工作

第100题:安装在烟囱顶上的避雷针直径不应小于下列数值(B)。

A10mm

B20mm

C25mm

2020年高压电工资格证考试试题库及答案(共十二套)

2020年高压电工资格证考试试题库及答案(共 十二套) 2020年高压电工资格证考试试题库及答案(一) 1、电气设备冷备用状态指设备的开关在打开位置,刀闸在合闸位置,要合上开关后才能投入运行。() 您的答案:正确答案:错 2、电气工作开始前,必须完成工作许可手续。() 您的答案:正确答案:对 3、绝缘手套应存放在通风、阴凉的专用柜子里。() 您的答案:正确答案:对 4、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。() 您的答案:正确答案:对 5、内部过电压与电网结构、各项参数、运行状态、停送电操作等多种因素有关。(?) 您的答案:正确答案:对 6、屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。(?) 您的答案:正确答案:错 7、为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。(?) 您的答案:正确答案:错 8、保护间隙是最简单、最经济的防雷设备,它结构十分简单,维护也方

便。(?) 您的答案:正确答案:对 9、在电阻并联的电路中,电路的电流等于各分支电流之和。() 您的答案:正确答案:对 10、线圈中通过的电流越大,在其周围产生磁场就越强。() 您的答案:正确答案:对 11、视在功率S常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。() 您的答案:正确答案:对 12、如果被测的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。 您的答案:正确答案:对 13、接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。 您的答案:正确答案:对 14、直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。 您的答案:正确答案:对 15、我国10kV,6kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用中性点直接接地的运行方式。() 您的答案:正确答案:错 16、在中性点不接地的电力系统中,单相接地故障运行时间一般不应超过2h。() 您的答案:正确答案:对

电工考试试题及答案

电工考试试题及答案 1判断题 1.在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。" 2.螺口灯头的台灯应采用三孔插座。“ 3.验电器在使用前必须确认验电器良好。" 4.电工刀的手柄是无绝缘保护的, 不能在带电导线或器材上剖切以免触电。" 5.雷电可通过其它带电体或直接对人体放电, 使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。“ 6.并联电路中各支路上的电流不一定相等。“ 7.黄绿双色的导线只能用于保护线。“ 8.基尔霍夫第一定律是节点电流定律, 是用来证明电路上各电流之间关系的定律。" 9.过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。“ 10.用星- 三角降压启动时, 启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。“ 11.带电机的设备, 在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装 底座,接地等,正常后再通电使用。“ 12.旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。" 13.自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。“

14.按钮的文字符号为SB" 15.交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。 16.保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。V 17.钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。V 18.电流表的内阻越小越好。V 19.万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确°V 20.在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。V 21.路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。V 22.一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。V 23.在带电灭火时, 如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地, 并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。V 24.为了防止电气火花, 电弧等引燃爆炸物, 应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。V 25.导线连接时必须注意做好防腐措施。V 26.当静电的放电火花能量足够大时, 能引起火灾和爆炸事故, 在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。V 27.组合开关在选作直接控制电机时, 要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。V 28.当导体温度不变时, 通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。V 29.对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨

电工证(中级)试题及答案

福建林业职业技术学院2011-2012学年第二学期 《电工电子技术基础》阶段考试卷 班级姓名座号成绩 一、选择题 1、在日常生活中,照明电路的接法为()。 A、星形四线制 B、星形三线制 C、三角形三线制 D、可以是三线制,也可以是四线制 2、单相半波整流电路中,二极管承受的最大反向电压等于变压器二次侧电影的()。 A、最大值 B、有效值 C、平均值 D、瞬时值 3、放大电路的静态工作点是指输入信号()三极管的工作点。 A、为正时 B、为零时 C、为负时 4、变压器油主要起()作用。 A、冷却和绝缘 B、消弧 C、润滑 D、支撑 5、变压器在运行中,铁损和铜损会()。 A、使变压器绕组和铁心温度升高 B、降低变压器出力 C、提高变压器安全运行水平 6、一台配电变压器的型号为S9—630/10,该变压器的额定容量为()。 A、 B、 C、 D、630KW 7、变压器正常运行时,油枕油应在油位计的()位置。 A、1/5 B、1/4~1/2 C、1/2 D、1/4~3/4 8、在电动机的规格代号中,S表示()机座。 A、长 B、中 C、短 9、通常,异步电动机额定转差率的范围是s n =()。 A、~ B、0~1 C、12 D、-1~0 10、大容量的异步电动机()直接启动。 A、可以无条件的采用 B、完全不能采用 C、笼型可以直接启动,绕线型不能 D、在电动机的额定容量不超过电源额定容量的20%~30%的条件下,可以 11、清洗拆卸下的电动机轴承时,应使用()。 A、甲苯 B、绝缘漆 C、清水 D、煤油 12、关于三相四线电能表直接接入式的接线方式,下列说法正确的是()。 A、在与互感器配合实用时,接线盒内电压、电流的连片应连好,不能拆开 B、在接线盒内电压、电流的连片不能拆开 C、不能用三只单相电能表代替接入电路计量 D、电压、电流的连片无论断开与否都不影响电量的正确计量 13、电能计量中电压回路并联后的总负荷应在相应电压互感器等级时额定容量的()范围内。 A、50%~60% B、40%~100% C、25%~70% D、25%~100% 14、当某线电流是其两相电流的()倍,则说明有一只TA一次侧或二次侧反接。 A、√3/2 B、√3 C、√3/3 D、2 15、在工作时,电能表联合接线盒的短接片必须()。 A、电压回路短接片短接,电流回路短接片一片短接、一片断开 B、电压回路短接片断开,电流回路短接片两片全部短接 C、电压回路短接片短接,电流回路短接片两片全部短接 D、电压回路短接片短接,电流回路短接片两片全部断开 16、运行中的隔离开关各部分温度不得超过()℃,尤其是引线接头和刀片触头处,一般用变色漆或示温蜡片监视,也可采用红外线测温仪定期巡测。 A、65 B、70 C、80 D、85 17、由于负荷开关不能开断短路电流,故它与熔断器组合使用时,继电保护应按()要求整定,然后负荷开关才能正常工作。 A、当故障电流大于负荷开关的开断时,必须保证熔断器先熔断 B、负荷开关的开断能力小于熔断器的整定值 C、当故障电流小于或等于负荷开关的开断能力时,必须保证负荷开关先断开 D、当负荷开关大于负荷开关的开断能力时,必须保证熔断器先熔断 18、CD10型电磁操作机构是一种户内悬挂式机构,它是()的机构。 A、利用机械能转化弹簧能 B、半自动化 C、手动操动 D、用电磁铁将电能直接变成机械能作为合闸动力 19、线路挡距一般为:使用铝绞线时,集镇和村庄为()m。 A、40~60 B、40~50 C、30~60 D、20~40 20、高压接户线自电杆引下时的最小线间距离不得小于()mm。 A、350 B、400 C、450 D、500 21、装、卸高压熔断器,应穿戴(),必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 A、护目眼镜和绝缘手套 B、纱手套和安全帽 C、工作服和安全帽 D绝缘鞋和纱手套 22、在送电或停电时,必须用()接通或断开负荷电流或短路电流。

高压电工考试试题答案大全(四)

3.变电所的进线段保护的目的是() A、限制雷电波侵入幅值 B、防止进线短路 C、稳定进线端电压正确答案:A 4.对于10kV的配电装置,常采用的防雷措施是()。 A、将母线分别接地 B、在母线上装设阀型避雷器 C、将母线通过高阻接地正确答案:B 5.各种变配电装置防止雷电侵入波的主要措施是() A、采用避雷针 B、采用(阀型)避雷器 C、采用避雷网正确答案:B 6.()用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器正确答案:C 7.为防止直接雷击架空线路,一般多采用()。 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器正确答案:B 8.避雷器与被保护设备()连接 A、串联 B、串联或并联 C、并联正确答案:C 9.管型避雷器由()三部分组成 A、产气管、内部电极和外部间隙 B、产气管、内部间隙和外部间隙 C、产气管、内部间隙和外部电极 D、产气管、内部电极和外部电极正确答案:B 10.金属氧化锌避雷器安装时,接地引下线应尽量()。 A、短 B、长 C、短而直正确答案:C 11.金属氧化性避雷器应()保管。 A、靠墙放置 B、水平放置 C、垂直立放正确答案:C 12.金属氧化锌避雷器特点有动作迅速、()、残压低、通流量大。 A、无续流 B、能耗低 C、续流小正确答案A 13、普通阀型避雷器主要用于变电所电气设备的防雷保护。() 正确答案:X 14、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。()正确答案:√ 15.高压阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内。正确答案:√ 16.在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。() 正确答案:X 17在正常情况下,阀型避雷器中流过工作电流。() 正确答案:X 18.FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。() 正确答案:√ 19.避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上,必须经引下线与接地体可靠连接。正确答案:√ 20.避雷器可以用来防止雷电侵入高压电气设备,也可以用来保护小型的建筑物免遭雷击。正确答案:× 21.雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。(√) 22.接地体是埋在地下与土壤直接接触的金属导体。() 正确答案:√ 23.避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。() 正确答案:√ 24.35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所12km的进线段架设避雷线。正确答案:√ 25.消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。正确答案:√ 26.氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在正常工作电压作用下,呈绝缘状态;在冲击电压 作用下,其阻值很小,相当于短路状态。()正确答案:√ 27.在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为接闪器。() 正确答案:√ 28.避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的带形导体。() 正确答案:V 29.高压阀型避雷器中串联的火花间隙和阀片少。() 正确答案:X 30.阀型避雷器的阀电阻片具有线性特性。() 正确答案:× 31.在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为消雷器。() 正确答案:× 32.管型避雷器由产气管、内部间隙和外部间隙三部分组成。正确答案:√ 33.避雷器与被保护设备串联连接。() 正确答案:X 34.普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内部过电压下动作。()正确答案:√ 35.35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。() 正确答案:√ 36.为防止直接雷击电力设备,一般多采用避雷针和避雷线。() 正确答案:√ 37.避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成,一般采用圆钢,上部制成针尖形状正确答案:√ 38.避雷器与被保护设备并联连接。正确答案:√ 39.金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。() 正确答案:√

2020年高压电工资格证考试试题库及答案(共八套)_0

范文 2020年高压电工资格证考试试题库及答案(共八套) 1/ 7

2020 年高压电工资格证考试试题库及答案(共八套) 2020 年高压电工资格证考试试题库及答案(一) 1、接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。 () 您的答案:正确答案:错 2、倒闸操作每一项操作结束后,操作人应认真检查被操作的设备状态, 被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合,并处于良好状态。 () 您的答案:正确答案:错 3、电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合上位置,已通电工作。 () 您的答案:正确答案:对 4、工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。 您的答案:正确答案:错 5、电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为过电压。 (?) 您的答案:正确答案:对 6、线路装设自动重合装置后,对提高供电可靠性起很大作用。 (?) 您的答案:正确答案:对 7、35kV 及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。 (?) 您的答案:正确答案:对 8、消雷器是利用金属针状电极的尖端放电原理,使雷云电荷被中和,

从而不致发生雷击现象。 (?) 您的答案:正确答案:对 9、当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生的感应电动势称为互感电动势。 () 您的答案:正确答案:对 10、视在功率 S 常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。 () 您的答案:正确答案:对 11、线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为自感电动势。 () 您的答案:正确答案:对 12、摇表多采用手摇交流发电机作为电源。 您的答案:正确答案:错 13、绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。 您的答案:正确答案:错 14、用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。 您的答案:正确答案:错 15、对调压要求高的情况,可选用有载调压变压器,使变压器的电压分接头在带负荷情况下实时调整,以保证电压稳定。 () 您的答案:正确答案:对 16、电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。 () 您的答案:正确答案:对 3/ 7

建筑电工考试试题

建筑电工考试试题 一、填空题:(20分,每小题2分。) 1、接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得连接。 2、变压器中性点应与接地装置引出干线连接。 3、电动机的可接近裸露导体必须。 4、金属电缆桥架及其支架全长应不少于处与接地或接零干线相连接。 5、火灾自动报警系统应布线。 6、遇有电气设备着火时,应立即,然后进行灭火。 7、室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于 m。 8、壁厚小于等于 mm的钢导管不应埋设于室外土壤内。 9、埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管应采用型以上的导管。 10、低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于 MΩ。 二、判断题,对的打√,错的打×:(20分,每小题2分。) 1、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。() 2、承力建筑钢结构构件上,可热加工开孔。() 3、额定电压交流1kv及以下、直流及以下的应为低压电器设备、器具和材料。() 4、动力和照明工程的漏电保护装置可不做模拟动作试验。() 5、灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ,开关、插座的绝缘电阻值不小于5MΩ。() 6、BV型绝缘电线的绝缘层厚度,截面~6mm2的不小于,截面10~16 mm2的不小于1mm。() 7、电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设电缆。()

A:1 B:C:2 8、电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于 MΩ。 A:B:1 C:2 9、封闭母线与外壳应同心,允许偏差为 mm。 A:+5 B:-5 C:±5 10、安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有措施。 A:防火B:防水C:防尘 11、行灯电压不大于 V。 A:36 B:24 C:12 12、疏散照明系统电线采用额定电压不低于 V的铜芯绝缘线。 A:220 B:380 C:750 13、景观照明灯具在人员来往密集场所落地安装,且无围栏防护时,安装高度距地面 m以上。 A:B:C: 14、照明开关边缘距门框边缘的距离为 cm。 A:5~10 B:10~15 C:15~20

十道电工基础知识问答题试题及答案

答:变压器高电压绕组的排列方式,是由多种因素决定的。但就大多数变压器来讲,是把低压绕组布置在高压绕组里面。在主要是从绝缘方面考虑的。 理论上,不管高压绕组或低压绕组怎么布置,都能起变压作用。但因为变压器的铁芯是接地的,由于低压绕组靠近铁芯,从绝缘角度容易做到。如果将高压绕组靠近铁芯,则由于高压绕组电压很高,要达到绝缘要求,就需要很多的绝缘材料和较大的绝缘距离。这样不但增加了绕组的体积,而且浪费了绝缘材料。 再者,由于变压器的电压调节是靠改变高压绕组的抽头,即改变其 匝数来实现的,因此把高压绕组安置在低压绕组的外面,引线也较容易。 答:当三相交流电流通入三相定子绕组后,在定子腔内便产生一个旋转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下,相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应原理)。

这些带感应电流的定转子导体在磁场中便会发生运动(电流的感应-电磁力),由于转子内导体总是对称布置的,因而导体上产生的电磁力正好方向相反,从而形成电磁转矩,使转子转动起来。 由于转子导体中的电流使定子旋转磁场感应产生的,因此也称感应电动机,又由于转子的转速始终低于定子旋转磁场的转速,所以又成为异步电动机。 3变压器为什么不能使直流电变压? 答:变压器能够改变电压的条件是,原边施以交流电势产生交变磁通,交变磁通将在副边产生感应电势,感应电势的大小与磁通的变化率成正比。 当变压器以交流电通入时,因电流大小和方向均不变,铁芯中无交变磁通,即磁通恒定,磁通变化率为零。 这时,全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内,使电流非常之大,照成近似短路的现象。而交流电是交替变化的,当初级绕组通入交流电时,铁芯内产生的磁通也随之变化,于是次级圈数大于初级时,就能升高电压;反之,次级圈数小于初级就能降压。

2020年高压电工证资格考试试题库及答案

范文 2020年高压电工证资格考试试题库及答案 1/ 6

2020 年高压电工证资格考试试题库及答案一、单选题 1、变压器的额定电流为通过绕组线端的电流,即为( )的有效值。 A、线电流. B、相电流 C、最小电流 D、最大电流 2、变压器 一、二次电流之比与一、二次绕组的匝数比( )。 A、成正比 B、成反比. C、相等 D、无关系 3、变压器铁芯的结构一般分为( )和壳式两类。 A、圆式 B、角式 C、心式. D、球式 4、变压器套管由带电部分和绝缘部分组成,带电部分一般是导电杆、导电管、电缆或( )。 A、铜排. B、铝排 C、铁排 D、钢排 6、变压器的温升,对于空气冷却变压器是指测量部位的温度与( ) 温度之差。 A、冷却空气. B、变压器油 C、绕组 D、套管 7、( ),多用于 6300kVA 及以下的变压器,其箱沿设在顶部,箱盖是平的,由于变压器容量小,所以重量轻,检修时易将器身吊起。 A、吊器身式油箱. B、吊箱壳式油箱 C、吊整体式油箱 D、吊分体式油箱 8、目前国内生产的 10kV、630kVA 及以下卷铁芯变压器,空载电流比 S9 系列变压器下降( )。 A、10% B、20%. C、30% D、40% 9、变压器上层油温正常时一般应在85℃以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为( )。 A、60℃ B、65℃ C、70℃ D、75℃. 1

10、对于交叠式绕组变压器,为了减少绝缘距离,通常将()靠近铁轭。 A、高压绕组 B、中压绕组 C、低压绕组. D、高压或者中压绕组 11、电压互感器二次回路允许有( )接地点。 A、一个. B、两个 C、三个 D、多个 12、三绕组电压互感器的( )主要供给监视电网绝缘和接地保护装置。 A、第一绕组 B、第二绕组 C、第三绕组. D、第四绕组 13、非晶态合金铁芯的变压器与同电压等级、同容量硅钢合金铁芯变压器相比,空载电流可下降( )左右。 A、60% B、70% C、80%. D、90% P90 14.对电压互感器的准确度,( )级一般用于测量仪表。 P96 A、0.4 B、0.5. C、0.6 D、0.7 15、绕组是变压器的电路部分,一般用绝缘 A、铜线 B、铝线 C、铁线 D、钢线 16、三相变压器 Dyn11 绕组接线表示一次绕组接成( )。 A、星形 B、三角形. C、方形 D、球形 17、并列运行就是将两台或多台变压器的一次侧和( )分别接于公共的母线上,同时向负载供电。 A、公共侧绕组 B、二次侧绕组. C、高压侧绕组 D、低压侧绕组 18、S11-160/10 表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量( )kVA,高压侧绕组额定电压为 10kV 电力变压器。 2 3/ 6

建筑电工试题库

建筑电工试卷库 一、填空题 1我国安全生产的基本方针是安全第一,预防为主,综合治理。 2特种作业人员,必须积极主动参加培训与考核。既是法律法规的规定,也是自身工作,生产及生命安全的需要 3、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。 4、TN系统有三种类型,即TN-S系统,TN-C-S系统,TN—C系统。 5、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可上岗作业。 6、安全电压是指人体较长时间接触而不致发生危险的电压。 7、漏电保护器后不得采用重复接地,否则送不上电。 8、对不遵守安全生产法律法规或玩忽职守、违章操作的有关责任人员,要依法追究行政责任、民 事责任和刑事责任。. 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于2005年_7_月_1_日起施行。 10、兆欧表主要用来测量各种绝缘电阻。 11钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量线路电流 12、触电人如意识丧失,应在10S内用看、听、试的方法判定其呼吸心跳的情况。 13、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装漏电保护器。 14、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统、采用TN-S接零保护系统;采用二级漏电保护系统。 15、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。 16、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。 17、建设部规范中规定在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN---S接零系统 18、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 19、PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。 20、相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝

初级电工培训考试试题与答案

题目:关于社会发展对职业素养的新要求错误的是(您的答案: 正确答案:应把集体利益放在首要位置 解析:应把集体利益放在首要位置 题目:下列属于行业就业形式的是() 您的答案: 正确答案:以上都是 解析:以上都是 题目:关于提升职业能力是关键错误的是()您的答案: 正确答案:缺口较小 解析:需求旺盛 题目:在没有非机动车道的道路上,电动自行车应当(您的答案:) ) 正确答案:靠车行道的右侧行驶 解析:靠车行道的右侧行驶 题目:公共场所卫生主要内容不包括()您的答案: 正确答案:卫生管理 解析:卫生管理 题目:艾滋病的潜伏期是()年 您的答案:

正确答案: 7-10 解析: 7-10 题目:关于贯彻安全生产方针错误的一项是() 您的答案: 正确答案:安全和生产是一个有机的整体,生产工作和安全工作要先重视生产工作 解析:安全和生产是一个有机的整体,生产工作和安全工作要先重视生产工作 题目:关于报火警时需说明的选项中错误的是() 您的答案: 正确答案:人员伤亡情况 解析:人员伤亡情况 题目:正弦交流电是指交流电是按照()规律变化的。 您的答案: 正确答案:正弦 解析:正弦 题目:电流互感器结构同( ) 基本相同。 您的答案: 正确答案:普通双绕组变压器 解析:普通双绕组变压器 题目:工作在交流电压()V ,或直流电压()V 及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫做低压电器。 您的答案: 正确答案: 1200 1500

解析: 1200 1500 题目:以下不是控制电器的是() 您的答案: 正确答案:行程开关 解析:行程开关 题目:以下不属于主令电器的是() 您的答案: 正确答案:继电器 解析:继电器 题目:电流继电器是根据电压大小而动作的继电器。 您的答案: 正确答案:错误 解析:错误 题目:开关三极管一般的工作状态是()。 您的答案: 正确答案:截止和饱和 解析:截止和饱和 ( ) 。题目:下列工具中,属于维修电工检修电机的专用工具是 您的答案: 正确答案:压线板 解析:压线板 题目: ( ) 卡钳可用来直接测量工件的尺寸。

2020年最新高压电工作业资格证考试复习题库及答案(共220题)

2020年最新高压电工作业资格证考试复习题库 及答案(共220题) 1.( B )的特点是线路故障或检修,不影响变压器运行,而变压器故障或检修要影响相应线路线路要短时停电。 A、外桥接线 B、内桥接线 C、单母线接线 2.( A )的特点是变压器故障或检修不影响线路运行,而线路故障或检修要影响变压器运行,相应的变压器要短时停电。 A、外桥接线 B、内桥接线 C、单母线接 线 3. 用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的( C )。 A、电压 B、电流 C 、功率 4. 变、配电所主要由主变压器、( C )、控制系统等部分构成,是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。 A、输电线路 B、配电线路 C、配电装置及测量 5.通电直导体在磁场中所受力的大小,与磁场强弱( A )。 A、成正比 B、成反比 C、无关 6.外部过电压通常指( C )过电压。 A、操作 B、感应 C、雷电 7.下列关于阀型避雷器阀电阻片特点描述正确的是( C )。

A、正常电压时阀片电阻很小 B、过电压时阀片电阻很大 C、正常电压时阀片电阻很大 8. 高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用( C )进行防护。 A. 绝缘台 B. 标示牌 C. 遮拦防护 9.电气设备由事故转为检修时,应( A )。 A.填写工作票 B.直接检修 C.汇报领导后进行检修 10.电气设备由三种工作状态,即运行、( B )、检修状态 A.热备用 B. 备用 C.试验 11.电工作业人员,应认真贯彻执行( A )的方针,掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。 A. 安全第一、预防为主、综合治理 B. 安全重于泰 山 C.科学技术是第一生产力 12.人电击后危及生命的电流称为( C )。 A、感知电流 B、持续电流 C、致命电流 13.人体触电可分为直接接触触电和( C )两大类。 A. 跨步电压触电 B. 接触电压触 电 C. 间接接触触电

2020年高压电工操作证考试复习题库及答案(七)

2020年高压电工操作证考试复习题库及答案(七)一、判断题(正确的选择√;错误的选择×。共66题,每题0分,共0分) 1、在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时应使用第一种工作票。() 您的答案:正确答案:错 2、在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。 您的答案:正确答案:对 3、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。() 您的答案:正确答案:对 4、雨天室外倒闸操作应按规定使用带有防雨罩的绝缘棒。() 您的答案:正确答案:对 5、为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10kV对应的允许最高工作电压为11.5kV。(?) 您的答案:正确答案:错 6、避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。(?) 您的答案:正确答案:对 7、35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km 的进线段架设避雷线。(?)

8、避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上,必须经引下线与接地体可靠连接。(?) 您的答案:正确答案:对 9、当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生的感应电动势称为互感电动势。() 您的答案:正确答案:对 10、视在功率S常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。() 您的答案:正确答案:对 11、线圈中通过的电流越大,在其周围产生磁场就越强。() 您的答案:正确答案:对 12、如果被测的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。 您的答案:正确答案:对 13、直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。您的答案:正确答案:对 14、用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。 您的答案:正确答案:错 15、电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。() 您的答案:正确答案:对 16、频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流60HZ频率,俗称“工频”。()

建筑电工考试考试试题

建筑电工考试考试试题Newly compiled on November 23, 2020

建筑电工考试试题 一、填空题:(20分,每小题2分。) 1、接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得连接。 2、变压器中性点应与接地装置引出干线连接。 3、电动机的可接近裸露导体必须。 4、金属电缆桥架及其支架全长应不少于处与接地或接零干线相连接。 5、火灾自动报警系统应布线。 6、遇有电气设备着火时,应立即,然后进行灭火。 7、室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于 m。 8、壁厚小于等于 mm的钢导管不应埋设于室外土壤内。 9、埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管应采用型以上的导管。 10、低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于 MΩ。 二、判断题,对的打√,错的打×:(20分,每小题2分。) 1、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。() 2、承力建筑钢结构构件上,可热加工开孔。() 3、额定电压交流1kv及以下、直流及以下的应为低压电器设备、器具和材料。() 4、动力和照明工程的漏电保护装置可不做模拟动作试验。() 5、灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ,开关、插座的绝缘电阻值不小于5MΩ。() 6、BV型绝缘电线的绝缘层厚度,截面~6mm2的不小于,截面10~16 mm2的不小于1mm。() 7、电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设电缆。()

9、封闭母线与外壳应同心,允许偏差为 mm。 A:+5 B:-5 C:±5 10、安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有措施。 A:防火B:防水C:防尘 11、行灯电压不大于 V。 A:36 B:24 C:12 12、疏散照明系统电线采用额定电压不低于 V的铜芯绝缘线。 A:220 B:380 C:750 13、景观照明灯具在人员来往密集场所落地安装,且无围栏防护时,安装高度距地面 m以上。 A: B: C: 14、照明开关边缘距门框边缘的距离为 cm。 A:5~10 B:10~15 C:15~20 15、公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为小时。 A:12 B:18 C:24 标准答案: 一、填空题 1.串联 2.直接 3.接地或接零 5.单独 6.将该设备的电源切断 7. 9.中 二、判断题 1.√ 2.× 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.× 三、单选题

电工考试题含答案

, , , , _, _, _ _, _, _ _ _, _ _, _, _ _ _, _ _,:线名 ,姓 , , , , , , , , , , ,间,理订修,合, 综, :, 间, 车, , , , , , , , , , 装司,公, X X, X X, X X, X X, X X, :,位, 单, , , , , , XXXXXXXXXX公司 2015年维修电工考试试题 使用人员:维修电工考试方式:闭卷 考试时间: 2015.03答题时长:90分钟 阅卷成绩登记表(阅卷、核分填写) 题号一二三总分 得分 一、选择题(共 30 题,每题 2 分,共 60 分) 1.电气图包括:电路图、功能表图和( A )等。 A 系统图和框图 B 部件图 C 元件图 D 装置图 2.生产机械的接线图有:单元接线图、互连接线图和( D )。 A 端子接线表 B 互连接线表 C 位置接线图 D 端子接线图 3.若将一段电阻为 R 的导线均匀拉长至原来的二倍,则其电阻值为( C ) A 2R B R/2 C 4R D R/4 4.电流的方向就是(C)。 A 负电荷定向移动的方向 B 电子定向移动的方向 C 正电荷定向移动的方向 D 正电荷定向移动的反相方向 5.关于点位的概念,(C)的说法正确的是。 A 点位就是电压 B 点位是绝对值 C 点位是相对值 D 参考点的点位不一定等于零 6.电压 Uab=10V 的意义是( B )。 A电场力将电荷从 a 点移到 b 点做的功是 10J B电场力将 1C 正电荷从 a 点移到 b 点做的功是 10J C电场力将电荷从 a 点移到参考点做的功是 10J D电场力将电荷从 b 点移到参考点做的功是 10J 7.一个电阻接在内阻为 0.1? 、电动势为 1.5v 的电源上时,流过电阻的 电流为 1A ,则该电阻上的电压等于(B)V。 A 1 B 1.4 C 1.5D0.1 8. 电阻 R1,R2, R3 串联后接在电源上,若电阻上的电压关系U1>U2>U3 ,

2高压电工新版试题二

2018年陕西省高压电工初培上机考试试题及答案 试题二 一、判断题 1、高压电容器组断电后,若需再次合闸,应在其断电3分钟后进行。(√) 2、额定电压和标定容量均相同的单相高压电容器,接入同一电压等级的电网时,电容器组的结线方式接成三角形和接成星形的补偿效果相同。( ╳ ) 3、对运行中断路器一般要求,断路器金属外壳应有明显的接地标志。(√) 4、断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。(╳) 5、高压断路器在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要设备之一。(√) 6、高压电容器外壳有异性膨胀时,一般不需要将电容器立即退出运行。( ╳) 7、真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。(╳ ) 8、隔离开关电动操作机构的操作功率较大。(√) 9、断路器在合闸过程中,若继电保护装置不动作,自由脱扣机构也应可靠动作。( ╳) 10、真空灭弧室是保证真空断路器工作性能的关键部件。(√) 11、高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(╳) 12、变电所中,信号设备所使用的电源为操作电源。(√) 13、过负荷保护功能不属于110kv及以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能。(╳ ) 14、信号继电器必须自保持。(√) 15、衡量继电保护的好坏,最重要的是看其是否具有速动性。( ╳ ) 16、中间继电器用于增加触点数量和触点容量,具有动合接点和动断接点。(√) 17、在电缆牌和安装接线图上,只要注明电缆编号即可。( ╳)

18、在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(╳ ) 19、低压继电器是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。(√) 20、继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动。(√) 21、断电灭火紧急切断带电线路导线时,剪断的位置应选在电源方向的支持物附近。(√) 22、重复接地,是指将变压器零线(三相四线制供电系统中的零干线)多点接地。(√) 23、接触电压是指人站在带电外壳旁(水平方向0.8m处),人手触及带点外壳时,其手、脚之间承受的电位差。(√) 24、当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 25、旋转电机发生火灾时,禁止用于干粉灭火器和干沙直接灭火。(√) 26、绝缘棒应存放特制的架子上或者垂直悬挂在专用挂架上,以防止弯曲。(√) 27、绝缘安全用具分为基本安全用具及辅助安全用具。(√) 28、人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对人放电,造成人触电伤亡。(√)29、移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。( ╳ ) 30、变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮拦作用屏护。(√) 31、当人体距离高压电太近以及遭遇雷击、电容器放电等情况下,都可以导致触电。(√) 32、瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象,声音是否正常,是电流互感器巡视检查项目之一。(√)33、二次侧额定电压U2N指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加额定电压时,二次侧短路的电压值。( ╳) 34、更换成组的电压互感器时,还应对并列运行的电压互感器检查其连接组别,并核对相位。(√) 35、为了便于监视运行中变压器各部件的温度,规定以上层油温为允许温度。(√)

高压电工特种作业证考试卷试题库题集完整.doc

1.对于 10kV 的设备,人体与带电体的距离无遮拦者不得小于(C)m。 A、 0.1 B、 0.35 C、0.7 D、 0.1 2.装有气体继电器的变压器,从变压器油箱的一边向储油柜的一边应有(B)的上升坡度。 A、 0.5% ? 1% B、 1% ? 1.5% C、3% ? 5% D、 10% 3.电气设备的冷备用状态指断路器和隔离开关处于(D)位置的状态。 A、断路器合闸,隔离开关合闸 B、断路器合闸,隔离开关分闸 C 、断路器分闸,隔离开关合闸D、断路器分闸,隔离开关分闸 4.电流互感器的两相接线需要装用( B)台电流互感器。 A、一 B、二 C、三 D、四 5.高压配电室和高压电容器室耐火等级不应低于(B)级。 A、一 B、二 C、三 D、四 6.—张操作票可以填写( A)项操作任务。 A、一 B、二 C、三 D、四 7.电压互感器的额定电压指( C)。 A、一次线圈端子之间的电压 B、二次线圈端子之间的电压 C、一次线圈接用线路的 额定电压D、一次线圈端子与二次线圈端子之间的电压 8.10kV电源供电,单母线分段的接线方式,一路电源供电时,两台变压器并列进行的正确 做法是( B)。 A、高压联络开关接通,低压联络开关分断 B、高、低压联络开关均接通 C 、高,低压联络开关均分断D、高压联络开关分断,低压联络开关接通 9.绝缘电阻指的是(C)电阻。 A、工频交流 B、高频 C、直流 D 、冲击

10. 对于电击而言,工频电流与高频电流比较,其危险性是( A)。 A、工频危险性较大 B、高频危险性大得多 C 、高频危险性略大 D 、二者危险性一样大 11. 爆炸危险环境 1 区的固定式白炽灯应选用( A)型防爆灯具。 A、正压 B 、隔爆 C 、充油 D 、增安 12. 不应在已经停电的( A )上装设临时接地线。 A、本单位不能控制的电气;设备 B、隔离开关负荷侧 C、隔离开关电源侧 D 、高压母线 13. 低压开关设备的安装高度一般是( C) m。 A、 0.8-1.0 B、 1.1-1.2 C、1.3-1.5 D、 1.6-2.0 14. 《劳动防护用品监督管理规定》生产经营单位所提供的劳动防护用品,必须符合( B)。 A、国家标准或企业标准 B、国家标准或行业标准 C、行业标准或企业标准 15. 调查。 A、安监总局 B、国务院 C、电监会 16. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,重大事故由( B)电力监管机构组织事故调查组进行调查。 A、安监总局 B、国务院 C、电监会 17. “止步,高压危险 !”标识牌的底色应该是( D)。 . A、白底黑边 B、黑底白边 C 、红底白边 D 、白底红边 18. 数十毫安的电流通过人体短时间的使人致命最危险的原因是( D)。 A、电弧烧伤 B、呼吸终止 C 、昏迷 D 、引起心室纤维性颤抖 19. 《劳动防护用品监督管理规定》生产经营单位不得以( B)替代应当按规定配备的劳动防

建筑电工试题库完整

建筑电工试题库 一、填空题 1、我国安全生产的基本方针是安全第一,预防为主,综合治理。 2、特种作业人员,必须积极主动参加培训与考核。 既是法律法规的规定,也是自身工作,生产及生命安全的需要 3、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越 快越好。 @4、TN系统有三种类型,即TN—S系统,TN—C—S系统,TN—C 系统。 5、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可上 岗作业。 6、安全电压是指人体较长时间接触而不致发生危险 的电压。 7、漏电保护器后不得采用重复接地,否则送不上电。 8、对不遵守安全生产法律法规或玩忽职守、违章操 作的有关责任人员,要依法追究行政责任、民事责任和刑事责任。. @9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于2005 年___7_月1 日起施行。

@10、兆欧表主要用来测量各种绝缘电阻。 11、钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量线路电流 12、触电人如意识丧失,应在10S内用看、听、试 的方法判定其呼吸心跳的情况。 13、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装 漏电保护器。 @#$14、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统采用TN-S接零保护系统;采用二级漏电保护系统。 @#$15、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。 16、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。 17、建设部规范中规定在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN---S接零系统 18、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 19、PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作

电工考试试题答案

电工考试试题答案 电工考试试卷 选择题30道 判断题40道 简答题5道 一、选择题(每题1分,共30分) 1、电荷的基本单位是(C )。 A.安秒 B. 安培 C. 库仑 D. 千克 2、将一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则阻值为原来的( C )倍。 A. 3 B. 1/3 C. 9 D. 1/9 3、空载高压长线路的末端电压(B )始端电压。 A.低于 B. 高于 C. 等于 D. 低于或等于 4、额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率是原来的(D ) A. 2 B. 4 C. 1/2 D. 1/4 5、两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热 (B )o A.相同 B.较大 C.较小 6电路主要由负载、线路、电源、( B )组成。

A.变压器 B.开关 C.发电机 D. 仪表 7、导体的电阻不但与导体的长度、截面有关,而且还与导体的(D )有关。 A.温度 B. 湿度 C.距离 D. 材质 8、阻值不随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫( C )。 A.固定电阻 B.可变电阻 C.线性电阻 D. 非线性电阻 9、阻值随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫( D )。 A.固定电阻 B.可变电阻 C.线性电阻 D. 非线性电阻 10、两根平行导线通过同向电流时,导体之间相互(D )。 A.排斥 B.产生磁场 C.产生涡流 D. 吸引 11、在导体中的电流,越接近于导体表面,其( A ), 这种现象叫集肤效应。

20、变压器在同等负荷及同等冷却条件下,油温比平时高(B ) r ,应判断 变压器发生内部故障。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 21、当电网发生故障时,如有一台变压器损坏,其他变压器(C )过负荷运 行。 A.电流越大 B.电压越高 C.温度越高 D.电阻越大 12、 感应电流所产生的磁通总是企 图 A.影响 B.增强 13、 电容器在直流稳态电路中相当于 (C )原有磁通的变化。 C.阻止 D.衰减 ( B )。 C.高通滤波器 D.低通滤波器 14、在纯电感电路中,没有能量消耗,只有能量( C ) A.变化 B.增强 C.交换 D.补充 15、 串联电路具有以下特点(C ) o A.串联电路中各电阻两端电压相等 B. 配的电压与各自电阻的阻值成正比。 C.各电阻上消耗的功率之和等于电路所消耗的总功率 电阻 的电流不相等 16、 电容器并联电路有如下特点(A ) o A.并联电路的等效电容量等于各个电容器的容量之和 端的 电流相等 C.并联电路的总电量等于最大电容器的电量 电压与电容量成正比 17、 二极管的主要特性就是(C ) o A.整流 B.稳压 C.单向导通 18、 在整流电路的输出端并一个电容,主要是利用电容的 ( 脉动电压变得较平稳。 A.电压不能突变 B.滤波 C.充放电 各电阻上分 D.流过每一个 B.每个电容两 D.电容器上的 D.反向击穿 C )特性,使 D. 升压 19、变压器绝缘自投入运行后,在允许条件下运行,其寿命可达(B )年 A. 25 ?30 B. 20 ?25 C. 15 ?20 D.10 ?15

相关文档