文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板支撑体系..

模板支撑体系..

模板支撑体系..
模板支撑体系..

模板支撑体系..

模板支撑体系作业指导书

模板工程是砼结构外观质量好坏的重要保证,在地下结构施工中也是投入较大的一部分,模板支撑系统的选择正确与否直接影响施工进度及工程质量,模板方案的选择和考虑的出发点是工程的质量及进度,在此基础上进行综合性经济成本分析,为达到满足工程需要,减少周转材料投入,降低工程成本的目的,从六个方面阐述并附模板支撑体系计算书。

(1)剪力墙模板

1)筒体剪力墙模板采用双面镀膜防水胶合板配制,墙体400~600厚的模板竖楞采用50?100木枋,纵向间距为300mm,横楞采用φ48?3.5钢管,横向间距为500mm。模板支撑采用普通钢管脚手架,并采用普通钢管做斜撑。为了保证模板的侧向刚度,内外模板之间加设φ14mm对拉双帽螺杆,为使对拉螺杆重复使用,对拉螺杆外套φ16硬质塑料管,对拉螺杆的纵向间距500mm,水横向间距450mm。

详见塔楼筒体剪力墙模板支模示意图(一)

筒体剪力墙模板采用双面镀膜防水胶合板配制,墙体200~300厚的模板竖楞采用50?100木枋,纵向间距为400mm,横楞采用φ48?3.5钢管,横向间距为550mm。模板支撑采用普通钢管脚手架,并采用普通钢管做斜撑。为了保证模板的侧向刚度,内外模板之间加设φ12mm对拉双帽螺杆,为使对拉螺杆重复使用,对拉螺杆外套φ14硬质塑料管,对拉螺杆的纵向间距550mm,横向间距500mm。

详见塔楼筒体剪力墙模板支模示意图(一)中圆括号内的数值

2)塔楼区内筒体剪力墙模板配备一套,从地下室开始使用,然后周转到主体结构筒体剪力墙。

3)模板支设前,所有剪力墙的钢筋绑扎完成并验收通过,安装工程在墙体内的预埋管线埋设完毕,且验收通过。

4)裙楼区内墙剪力墙模板

内墙模板采用双面镀膜防水胶合板配制,模板竖楞采用50?100木枋,横向间距为400mm ,横楞采用φ48?3.5钢管,纵向间距为500mm 。模板支撑采用普通钢管脚手架,并采用普通钢管做斜撑。为了保证模板的侧向刚度,内外模板之间加设φ12mm @500对拉双帽螺杆,为使对拉螺杆重复使用,除人防部分不能用塑料管直接用对拉螺杆外,其它对拉螺杆外套φ14硬质塑

φ16(14)mm硬塑套管

钢管

钢管

50*100木枋竖楞@300(400)mm

双面镀膜防水胶合板18厚塔楼区筒体剪力墙模板支设示意图(一)

|Υ48*3.5mm @500(550)钢管横愣

φ14(12)mm对拉螺杆

间距纵向@500(550)mm

横向450(500)mm

料管,对拉螺杆的双向间距500mm 。

详见下图内墙支模示意图

(2) 地下室楼层梁板模板及其支撑

1)梁板模板均采用1900×915×18双面镀膜防水胶合板,与日前建筑市场上普遍采用的普通胶合板相比,具有防水性能好,拆模后砼构件外表光洁,能有效提高梁板构件外观质量的突出特点。

2)梁板模板支设时先测定标高,搭设满堂脚手架,然后铺设梁底模,

根据楼层上弹出的梁线进行平面位置校正、固定。较浅的梁支好侧模,而较深的梁先绑扎梁钢筋,再支侧模,然后支平台模板和柱、梁、板交接处

钢管

钢管

间距@500mm

φ12mm对拉螺杆

50*100木枋竖楞@400mm

内墙支模示意图

φ48*3.5mm@500钢管横愣防水胶合板模板18厚φ14mm硬塑套管

的节点模。最后交工序验收进行下一工序施工。

3)若梁高H<600时,梁侧模仅设斜撑,不设对拉螺杆;若梁高

600

4)梁板模板拼缝应密实平整,梁模板的截面尺寸误差应符合规范要

求,同时在拼缝处贴胶带纸,防止漏浆。

5)梁板模板支撑采用Φ48,δ=3.5普通钢管和扣件。 附图表:梁、板模板支设示意图

梁板模板支设示意图

钢管

木板

双面防水胶合板木模50 100木枋

剪刀撑

扫地杆

相关文档