空气净化系统IQOQ方案

浙江康乐药业股份有限公司 验证文件 题目:原料药一车间空气净化系统IQ、OQ方案 文件编号:06-QP-004 文件保管部门:工程部 部门:原料药一车间

签名记录 验证方案审批表 原料药一车间空气净化系统IQ、OQ方案 您的签名表明您已经审阅/批准了这份文件,这份文件符合验证总计划、公司标准、SOP或制度,部门的要求和现行GMP标准。表中所有人员签字确认后方可实施本方案。

验证小组成员培训及会审会签表 原料药一车间空气净化系统IQ、OQ方案 您的签名表明您已经审阅了这份文件,并明白您在本验证中所承担的职责和工作。

原料药一车间空气净化系统IQ、OQ方案 1.目的 根据2010版药品生产质量管理规范(GMP)的要求,对原料药一车间空气净化系统进行确认。本确认是为了以文件的形式证明原料药一车间空气净化系统的安装和运行符合设计文件的要求。 2.范围 确认原料药一车间空气净化系统,包括洁净厂房、净化空调机组、送风管道系统、回风管道系统、排风管道系统、高效风口等。 3.概述 3.1.洁净区由洁净厂房和净化空调送风系统组成。洁净厂房采用岩棉夹心彩钢板隔断,吊顶 采用岩棉夹心彩钢板,地面为环氧自流平,洁净等级按工艺要求为D级。空调新风经初效过滤后与回风混合,经温湿度调节,中效过滤后,由送风管经高效风口送入室内。排风采用中效过滤排风机组将室内空气排出室外。气流组织为上送风下侧回风的气流组织形式。 3.2.主要技术参数 洁净区面积297㎡ 空调风量26000m3/h 空调制冷量385kw 空调加热量200kw 空调加湿量74kg/h 机组功率22kw 全静压1961Pa 4.职责 4.1.计量主管 4.1.1.起草空气净化系统确认方案。 4.1.2.负责与设施、设备供应商在确认过程中的沟通工作。 4.2.工程部经理:负责人组织、协调确认工作。 4.3.QA主任:审核设施、设备的确认方案。 4.4.质量部经理:负责批准确认方案。

风机与空气处理设备安装

风机与空气处理设备安装 1 一般规定 1.1 设备的开箱验收是工程施工的一个重要环节,应有书面记录。 1.2 大型风机与空调设备需要安装在混凝土基础上,安装前的验收可以保证设备安装的质量。 2 主控项目 2.1 本条规定了风机及风机箱安装验收的主控项目内容。工程现场对风机叶轮安装的质量和平衡性的检查,最有效、粗略的方法就是盘动叶轮,观察它的转动情况,如不停留在同一个位置,则说明相对平衡。风机设有减振台座落地安装时,由于运行振动会造成位移,因此条文规定应采取防止设备水平位移的措施。 2.2 悬挂安装的风机,在运行的时候会产生持续的振动,处理不当会由于金属疲劳而断裂,可能造成事故,因此规定应符合设计要求。 2.3 为防止风机对人的意外伤害,本条是对通风机传动装置的 外露部分及敞开的孔口应采取保护性措施的规定。本条为强制性 条文,必须严格执行。 2.3 本条规定了单元式与组合式空气处理机组安装验收主控 项目的内容。…般大型空气处理机组由于体积大,不便于整体运输,常采用散装或组装功能段运至现场进行整体拼装的施工方法。由于加工质量和组装水平的不同,组装后机组的密封性能存在着 较大的差异,严重的漏风将影响系统的使用功能。同时,空气处理

机组整机的漏风量测试也是工程设备验收的必要步骤之一。因此 现场组装的机组在安装完毕后,应进行漏风量的测试。条文中的 漏风量指标是指该机组在最大工作压力下的允许泄漏量。净化空调系统的空调机组对严密性的要求更高,故按现行国家标准《组合式空调机组》GB/T 14294的规定执行。 2.4 除个别大型的空气热回收装置需要在现场进行拼装外,其他的都是以整体机组进行安装,因此本条主要规定了接管应正确,连接应可靠和严密。 2.5 本条对多种空调末端设备安装的主控项目的验收质量做了规定,并规定风机盘管应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的要求执行。 2.6 本条规定了除尘器安装验收主控项目的内容。现场组装的除尘器在安装完毕后,应进行机组的漏风量测试,本条对设计工作压力下除尘器的允许漏风率做了规定。 2.7 本条规定了高效过滤器安装验收主控项目的内容。高效过滤器主要运用于洁净室净化空调系统之中,其安装质量的好坏将直接影响到室内空气洁净度等级的实现,故应认真执行。高效过滤器安装后的检漏应按本规范附录B进行。 2.8 本条就风机过滤器单元( FFU)安装的主控项目做了规定,还强调在系统试运行时,应加装高中效过滤器作为保护。 2.9 本条规定对洁净层流罩的安装,必须采用能防止摇晃的独立支、吊架,并就支、吊架的固定不得利用生产设备、板壁支撑或吊顶龙骨

污水处理设备安装施工组织方案

No: 宁炼60万吨/年重催联合装置污水汽提区 设备安装施工方案 批准 会签:审定 安质部门审核 编制 施工单位二○一工程处 中国化学工程第三建设公司

二○○○年三月九日 目录 1.工程概况 2.编制依据 3.安装前的准备工作 4.施工程序 5.设备安装 6.设备试压 7.进度计划 8.劳动力计划 9.安全质量保证措施

1.工程概况 宁夏炼油厂30T/h污水汽提装置静设备安装共43台 ,泵类11台.我处在该工程中负责38台静设备及11台泵的安装工作,其中静设备包括4台空冷器、11台换热器、16台容器及 7 台其它设备安装,共113.4T(详见后附“设备规格表”)。 2.编制依据 2.1.施工设计图纸B8604-42/I-安-1/(HGJ209-83); 2.2.《中低压化工设备施工及验收规范》(HGJ20-83); 2.3.《化工机器工程施工及验收规范》(HGJ203-83); 2.4.《化工工程建设起重施工规范》(HGJ207-83)。 2.5.《化工工程建设起重施工规范》(HGJ201-83)。 3.安装前的准备工作 3.1.基础准备 土建交付的基础,应标有清晰的纵横向轴线、标高基准点,各预埋件、预留孔洞、地脚螺检孔的中心位置应标志清楚,且应提交中间交接证书;有标高、中心线及各部位尺寸的实际记录,其中主要尺寸允许偏差为下表所示: 单位(mm)

基础复检合格后,对地脚螺栓两侧放置垫铁部位,打出深度约10-20mm凹窝,基础其余表面应打出麻面,深度约10mm,每平方分米3-5点。 3.2.技术准备: 要求甲方供全套有关的设备图纸资料,如平面图、基础图、装配图、系统图、本体工艺配管图及安装、使用说明书等。同时要求甲方提供有关产品质量合格证书等。最后将审批后方案进行技术交底,组织施工。 3.3.主要的工具材料准备: 3.3.1.施工用的量具准备: 3.3.2.主要配备工具准备: 各种规格套筒扳手、呆扳手、活扳手各1套,砂轮机2台,手锤2把。

关于推广室内空气净化治理的 合作建议方案书

致xxx装饰湖南分公司 关于推广室内空气净化治理的 合作建议方案书 湖南xxx环保科技有限公司

目录 第一部分 xxx科技简介 1、xxx科技简介 2、核心产品和技术 3、产品巨大的竞争力第二部分合作模式 第三部分合作利益分配 第四部分合作的价值和必要性 第五部分总结

第一部xxx科技简介 1、关于xxx科技: 湖南xxx环保科技有限公司作为湖南省室内空气治理行业的龙头企业,于2014年6月成立于高新区麓谷国际工业园,办公面积达到400平方,公司设立工程部、招商部、生产部、财务部、行政部等多个部门,拥有员工50余人。公司全面致力于室内环境的改善、专注于室内空气的检测和治理,是一家对纳米及生物技术科研开发、生产制造、市场营销和增值服务于一体的具有专业品质的企业。 在公司全体同仁的齐心努力下,2014年7月公司业务覆盖到湘潭、株洲、岳阳等湖南大部分地区,成功加入湖南室内环境净化协会,并将长沙沁然环保科技有限公司、朝林(长沙)环保科技有限公司等多家公司引进整合,进一步增强了自身的实力。 公司始终用心服务于客户,本着“健康·绿色·家”的环保新生活理念,与湖南大学、中南大学、湖南中医药大学合作研究,可出具具有法律效应的权威CMA室内空气检测报告,以及专门针对室内空气污染而为现代居室提供众多解决方案。并获得了多项荣誉认证,如中华人民共和国物业服务企业壹级资质、中国高端物业室内空气净化治理AAA服务商、2014中国优秀创业企业融资计划大赛十佳创业企业、中国质量诚信促进会AAA级质量诚信会员单位、检测治理达标单位、AAA级信用企业、全国高端物业最佳服务商、《中国空气净化》杂志诚信合作企业等。公司研究生产的“皇家居”系列室内空气净化产品获得中国室内建材涂料鉴定中心“AAAA级净化级别”、中国产品质量监督管理中心“工程建设推荐产品”、中国中轻产品质量保障中心“质量、服务、信誉AAA品牌”、中国室内装饰协会室内环境监测中心“室内环境净化重点推荐品牌”、中国绿色环保产品、中国节能环保产品。 公司始终坚持以客户的真实需求为导向,依靠质量优势、服务优势、管理优势提高品牌竞争力。积极引进国内国际核心技术,服务于湖南千万家庭、企业和公共环境面临的空气污染提供最优的室内环境综合解决方案和服务,努力提升用户对产品质量和服务的满意度。

污水处理设备施工组织设计范文

污水处理设备施工 组织设计

污水处理厂工艺设备安装施工方案 一、通用设备的安装 通用设备一般在设备出厂时都对设备标有说明,而且,由于通用设备是较为常见的设备,其安装要求已经具有行业规范性质条文。风机、泵的安装及验收可参照国家标准GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》进行。 1水泵的安装 1.1水泵泵体与电动机、进出口法兰安装的允许偏差见下表: 1.2泵座、进水口、导叶座、出水口、弯管和过墙管等法兰联接部件的相互联接应紧密无隙。 1.3填料盒与泵轴间的间隙在周围方向应均匀,并压入接产品说明书规定类型和尺寸的填料。 1.4油箱内应注入规定的润滑油到标定油位。 2风机的安装(罗茨式)

软茨式鼓风机安装允许偏差: 二、专用设备的安装 污水处理专用设备针对性强,每种设备都有自身的特点。专用设备的安装可参照制造厂所提供的随机(设备)出厂的说明书、装配图和技术要求进行。 1 格栅除污机安装 1.1格栅安装时的定位允许偏差见下表 1.2机械格栅的轨道重合度、轴距和倾斜度等技术要求的允许偏差

1.3格栅安装允许偏差 2 搅拌设备安装 2.1搅拌轴安装的允许偏差 2.2介质为腐蚀性溶液时,轴及浆板宜采用环氧树脂3度、丙纶布二层包涂,以防腐蚀。

3 刮泥机安装 3.1刮泥耙刮板下缘与池底距离为50mm,其偏差为±25mm。 3.2当销轮直径小于5m时,销轮节圆直径偏差为-2.0mm;销轮端面跳动偏差为5mm;销轮与齿轮中心距偏差为+5,-2.5mm。 3.3中心传动刮泥机机座及主要部件安装允许偏差 4曝气机的安装 4.1立式曝气机安装允许偏差:

污水处理设备施工组织设计

六、施工组织设计 (一)、工程目标 我公司在污水处理站工程中,充分考虑整个工程特点,认真领会业主对工程的要求,精心组织施工,实现工期、质量、安全生产、文明施工目标。 A、工期目标 经对该工程分析、论证,结合我公司经济和技术力量实际情况,完全有能力按照业主要求于 201年8月15日前完成工期。工期为3.5个月,工程进度见附表。 B、质量目标 在本工程施工中,严格遵循我公司《程序文件》要求,以雕琢艺术品的理念对待工程中的每一个细节,严格做好材料选择、细心做好过程控制、精心做好成品保护,实现以下质量目标: 确保产品满足法律法规、规程规范、标准及顾客的要求;质量等级不低于《工程施工质量验收规范》的合格标准。 C、安全生产目标 在本工程施工中,我公司严格贯彻执行国家有关安全生产的各项法律法规及管理办法,在本工程的安全生产目标确定为: 不发生因工死亡,重伤和重大机械设备事故;无火灾事故。 D、文明施工目标 在本工程施工中,我公司的文明施工目标确定为: 整个施工过程中,严格以北京市文明安全工地标准管理现场。 (二)、施工部署 A、施工组织 为确保该项目保质保量按期交付使用,我公司将把本工程作为公司重点工程,决定采用项目法施工,组建项目经理部。公司选拔任命项目经理、技术负责人、项目副经理与每位管理人员签定聘任岗位协议书,明确分工职责,落实施工责任。

B、项目经理部职责 项目经理部在项目经理的领导下组成管理班子,合理地组织本工程项目的生产要素,优化组合,使施工方法上先进,组织管理上合理,参与项目的各部门配合密切,要积极贯彻和执行业主、监理公司有关工程精神,精心组织、科学施工。 认真编制季度、月、旬、周生产计划,落实工期目标、质量目标及成本目标,确保工程项目的顺利完成。 将施工安全、质量、工期、成本及文明施工等责任落实到人,根据工程项目的具体情况,定期召开生产协调会议,解决施工中的问题。 各分部、分项及隐蔽工程的开工及验收与监理部门都保持密切地联系。工程施工中要考虑监理部门对施工单位提出的要求,以使该项目速度快、质量好,及早发挥投资效益,达到业主满意,设计单位满意,监理单位满意。 项目经理对安全、质量全面负责,坚持项目经理领导下的安全生产领导小组正常工作,为切实抓好项目的安全与质量,项目经理部设安全员、质量员各一名。

室内空气净化治理项目实施方案

室内空气净化治理项目实施方案 8、项目实施的必要性 根据我司过往治理酒店经验,对服务过的丽丝卡尔顿酒店、皇冠假日酒店、凯莱大酒店、厚译大酒店等装修部分进行室内有害气体的评估和现场勘查酒店客房部分房间因装修档次高、工艺复杂污染程度较重,其污染源为:四周墙壁上的木挂板、防水材料、壁纸、地毯、外购家具、护墙板等。其他部分房间污染源基本也是来自:木挂板、壁纸、软包、地毯、家具等。 基本状况是聚合板材污染源相对集中、甲醛的挥发比较苯系物会更加严重,如果不进行后期有效处理,会长时间处在该空间里,会对人的身体免疫力造成损害,引起各种疾病。 9、室内装修造成的主要污染物及其危害、来源 室内空气污染物种类繁多,主要包括化学性污染、生物性污染和物理性污染。化学性污染是指因化学物质,如甲醛、苯系物、氨气、氡及其悬浮颗粒物等引起的污染。生物性污染是指因生物污染因子,包括细菌、真菌(包括真菌孢子)、花粉病毒和生物体等引起的污染。物理性污染是指因物理因素,如电磁辐射、噪声、振动以及不合适的湿度、温度、风速和照明等引起的污染。室内空气污染主要是人为污染,以化学性污染和生物性污染为主,常见的有甲醛、苯、氨、氡、二嗯英、悬浮颗粒、生物类污染物、烟草燃烧产物以及家用化学品等。 (1)甲醛 ①性状:无色、具有强烈刺激性气味、有挥发性; ②主要危害:可引起流泪、喉部不适、恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、

哮喘甚至肺气肿;长期接触低剂量甲醛,可以引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症,染色体异常,引起新生儿体质降低、引起少年儿童智力下降;再生障碍性贫血、鼻咽癌、喉头癌; ③主要来源:夹板、大芯板、中密度板和刨花板等人造板材及其制造的家具,塑料壁纸、地毯等大量使用黏合剂的环节。 (2)苯及苯系物 ①性状:无色或浅黄色透明油状、有特殊香味液体、易挥发易燃 ②主要危害:致癌物质,轻度中毒会造成嗜睡、头痛、头晕、恶心、失眠、神经萎靡、记忆力减退等症状。重度中毒可出现视物模糊、呼吸浅而快、心率不齐、抽搐和昏迷,胎儿先天缺陷,引起白血病; ③主要来源:合成纤维、油漆、各种油漆涂料的添加剂和稀释剂、各种溶剂型胶粘剂、防水材料。 (3)氨 ①性状:无色、有强烈刺激性臭味的气体,易溶于水,易挥发; ②主要危害:短期内吸入大量氨气后出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难,可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等,严重可发生肺气肿、成人呼吸窘迫综合症; ③主要来源:北方少量建筑施工中使用的不规范混凝土抗冻添加剂引起,南方地区少见。 (4)TVOC ①性状:在常温常压下容易挥发的液体或固体有机物统称TV0C,可有嗅味,表现出毒性、刺激性; ②主要危害:引起有机体免疫水平失调,影响中枢神经系统功能,

空气净化产品营销方案

空气净化产品营销 方案 1

空气净化产品营销方案 前言: 营销的最终目的就是为了让消费者购买产品,因此必须要抓住消费者的消费心理。现在是空气净化产品打入市场的有利时间,一定要趁早。 一、空气净化产品市场分析 为什么说现在是打入市场的有利时间呢?主要有两个方面原因: ①根据各国统计发表的数据显示,截至11月27日上午,全球共有4个国家出现甲型H1N1流感死亡病例,共有100人死亡。另外,50个国家和地区的累计感染人数已升至13745人。墨西哥新增2例死亡病例,该国死亡人数已达85人。另外,墨西哥新增确诊患者265人,智利也新增33人。出现新增确诊病例的国家还有厄瓜多尔、哥伦比亚及日本。新加坡也首次确认了感染病例。截至当前,中国内地已累计报告确诊12例输入性甲型H1N1流感病例。已经有4例治愈出院,正在接受隔离治疗的有8例,均病情平稳。令人”谈虎色变”的恐怖气氛中,一种小家电产品慢慢得到了消费者的关注,那就是具有过滤空气作用和宣称有杀菌功能的空气净化器,因为”猪流感”会经过空气传播,从各国政府、各类企业到消费者都开始非常注重空气质量,购买空气净化器成了她们预防病毒传播的方法之 2

一。空气既是人类赖以生存的必要条件,也是传播疾病的重要媒介。带给人类巨大损失的SARS就是经空气以飞沫为主要的传播途径。在居室当中,适宜的温度和湿度环境更是微生物滋生的温床,因此对空气的灭菌消毒对于防止感冒等疾病的发生具有很重要的意义。由于空气质量越来越引起人们的关注,空气净化器在中国的市场前景看好,这一点不容置疑。 ②随着都市现代化的进一步发展,建筑空气污染也越来越严重,已逐渐成为继大气污染、水污染后困扰现代都市人的第三大环境问题。随着大众对建筑空气污染的认识的逐步发展,空气净化市场也逐渐成为一个新的炙手可热的金矿。3月1日新的室内空气质量国家标准开始实施,在治理室内空气污染方面将有强制性的法律依据,国内空气净化器市场需求正逐年成强势增长趋势。日前,中国室内环境净化治理产品的总体市场规模达到80亿元人民币,而今年将会超过100亿元人民币。据日本有关部门预测,未来全球相关市场潜力将达到1000亿美元。室内环境净化产品不但市场潜力巨大,利润也很丰厚,平均利润率达到28%,已成为家电业中的佼佼者。巨大的市场潜力和丰厚的利润使得空气净化产品市场一片繁荣,不但吸引了大量的企业竞相角逐,而且含有高新技术的产品也纷纷亮相,国外一些从事净化器业务达几十年的老牌企业也在中国成立了业务机构,在未来几年内,国内室内空气净化产品将处于快 速成长期,预计将保持每年30%以上的增长率。 3

污水处理厂设备安装施工方案[2]

林州市东姚镇环境连片整治项目1000t/D生活污水处理设备安装施工方案 1.概述 1.1工程概况 林州市东姚镇环境连片整治项目1000t/D生活污水处理厂,(清水池、调节池、缺氧池、好氧池、沉淀池、絮凝沉淀池、污泥池、中间水池、消毒池、排放水池) 1.2业主单位:林州市环境保护局 1.3设计单位:河南金山环保科技工业园有限公司 1.4监理单位:河南永磊建设工程有限公司 1.5总承包单位:河南清新环保工程有限公司 2.主要标准及规范 3.1《机械设备安装施工工程及验收通用规范》GB50231-98 2.2《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-97 2.3《建筑安装工程施工工艺及操作规程第三册》 DB/500901001-88 3.4 《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98 3.5 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50275-98 3.6 《排水工程机电设备安装质量检验评定标准》SZ-06-99 3.7 《通用机械设备安装工程质量验收评定标准》TJ305-75 3.8 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88 3.9 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88 3.10 《建筑工业设备工程质量检验评定统一标准》GB50252-94 4.主要施工技术措施 4.1 闸门和启闭机安装

4.1.1 认真清理开箱,做好配件,尤其是丝杆护套、轴导架、升降底板等; 4.1.2 认真复核闸门预埋钢板外形尺寸大小和铅垂度,以及启闭机预留孔洞尺寸大小,同时要更加注意启闭机预留孔洞与闸门预埋板的同心度; 4.1.3 安装技术要求:a 闸门垂直中心线与铅垂线倾斜角≤2°;b 闸门中心线与闸孔中心线相重合,允许平行位移量≤20mm;c 闸门闸板的铅垂度≤5/1000;d 闸门闸板水平度≤2/1000;e 闸框与墙体必须用水泥砂浆填实,不准出现明显渗漏;f 闸门与闸框的密封必须严密,具体部骤可通过可调整斜锲来进行; 4.1.4 闸门安装时,将闸门整体吊入指定位置,找正后,按要求将闸框上配带的连接钢板和预埋钢板焊牢即可,为了保证闸门安装平面与土建结合面处密封,焊后须用水泥砂浆将结合面处缝隙填实,以防止漏水;闸门与闸框的密封调整:将闸门放入全关闭状态,调整可斜锲至合适位置,即要顶紧又要能灵活运动为佳,往后提起至全开状态,再全关,重复如上步骤; 4.1.5 启闭机安装时,先将启闭机配带的连接钢板放置在预先埋好的预埋钢板,用线锤初步确定启闭机位置,使启闭机丝杆中心线正好落在闸门吊耳穿销中心的上方,然后用销轴将闸杆吊耳与闸门吊耳连接起来,调整闸杆至闸门吊耳中心位置上,同时使闸杆处于铅垂状态,此时方可焊牢启闭机联机钢板; 4.1.6 打上黄油到丝杆,做好防腐保护,装上丝杆护套和润滑用油杯; 2.4泵安装 4.2.1 潜水排污泵安装 4.2.1.1检查发货情况是否与装箱单一致,运输过程有无损坏,尤其是电缆线的折断及密封,底座出口与泵进口的配套,泵出口的尺寸大小等; 4.2.1.2 检查泵坑内有无杂物、积水,若有应采取措施清除,同时池底应平整; 4.2.1.3 按安装工艺图复核基础,重点检查标高、预留洞大小、深度、纵横轴向尺寸、平面水平度、导轨支架预留钢板的高度、间距、数量等; 4.2.1.4 待基础与设备均复核无误后,将泵支座调至相应的位置,在这个过程中要注意碰撞问题,调整底座、垫实底面、采用“#”垫铁,保证底板底座耦合斜面水平与接口的铅垂度;

空气净化系统再确认方案

空气净化系统再确认方案 编号:WS-SP-CF-001 版本号:10 设备型号:KKA-2.0、KKA-2.5、KKA-1.5 设备编号:GY-006、GY-007、GY-012 确认类型:再确认 安装位置:口服液体1车间、口服固体1车间、口服固体2车间 XXXXX制药有限公司 2014年

再确认立项申请表 SOR-YZ-0002-01 编号:WS-SP-CF-001 版本号:10 立项部门设备部申请日期2014年3月27日 确认原因洁净车间空气净化系统 更换高效过滤器后应进 行再确认 要求完成日期2014年4月18日 立项题目空气净化系统再确认方案 确认目的:检查并确认洁净车间空气净化系统更换高效过滤器后,其风速、气流、压差的变化以及制冷设备的安装、运行及性能等能否满足生产要求,资料和文件是否符合设计要求。 编制确认方案要求: 空气净化系统更换高效过滤器后,其安装、运行、性能确认,并检查系统设备能否满足生产工艺要求,是否符合GMP要求。 项目组负责人签名:日期:年月日负责确认部门设备部人员、参加部门质量管理部人员、、 参加部门生产技术部人员 参加部门生产车间人员 质量负责人意见: 质量负责人签名:日期:年月日

空气净化系统再确认方案审批记录 SOR-YZ-0004-01 方案编号WS-SP-CF-001 版本号10 方案起草部门设备部起草时间2014年3月27日方案起草部门意见: 签名:日期:年月日 质量部审批意见: 质量部经理签名:日期:年月日

目录 1、概述 2、确认目的 3、确认项目 4、确认人员 5、确认标准 6、确认内容 6.1检查有关的确认文件 6.2空气净化系统所用测试仪表的检查校正 6.3空气处理设备的安装确认 6.4风管制作安装的确认 6.5风管及空调设备的测试 6.6空调设备的测试 6.7高效过滤器风速及气流流向测定 6.8空调调试及空气平衡 6.9洁净室的洁净度测定 6.10 HV AC系统高效过滤器更换及检漏测试情况 7、风险评估 8、项目小组评价意见 9、确认周期的建议 10、最终评价和批准

空气净化器营销策划书

空气净化器营销策划书 夏普空气净化器专卖市场营销策划书 组长:陈奕腾组员:邱昌华、郑祥乐、黄祖煌、林文辉、李凡班级:08国物(2)指导教师:张卓绮 - 提纲1 前言 1.1产品介绍 2 网络营销环境分析 2.1 市场环境分析2.2 企业形象分析2.3 产品分析2.4 竞争分析2.5 消费者分析 3 目标市场 4 价格策略SWOT分析 5 SWOT分析 6 营销战略方案 6.1产品策略6.2价格策略6.3渠道策略 7 服务8 推广策略 8.1广告宣传8.2宣传活动8.3氛围营造8.4费用预算 1 前言 1.1产品介绍 “人不吃饭可以活5个星期,不喝水可以活5 “人不吃饭可以活5个星期,不喝水可以活5天,但如果没有空气,却连5 但如果没有空气,却连5分钟都活不了。人们常常发问,经济发达、科学和医疗先进的今天,一些闻所未闻的怪病为何接踵而来?如SARS、禽流感;为何患癌症、怪病为何接踵而来?如SARS、禽流感;为何患癌症、白血病的人越来越多,而且呈低龄化趋势?这些除了与人们的饮食、生活习

惯有关系外,被污染的空气也是致病的罪魁祸首。 为了解决室内空气的污染问题,空气净化器应运而生,不同于以往的加湿器,它除了可以调节房间内的温度外还能控制室内空气的质量。夏普空气净化器是一款拥有正负离子群除菌技术的产品,正负离子群能够主动出击,迅速到达房间的各个角落,有效去除空气中的浮游菌。正负离子群对香烟烟味、厕所臭味等异味臭味有脱臭效果,并能分解香烟烟雾中含有的一氧化氮。而且经过除菌除臭,空气得到净化之后,净离子群能够调高负离子的释放比例以平衡离子状态,使空气更加自然清新,令人心旷神怡。 2 网络营销环境分析 2.1 市场环境分析 据国家统计局为我们提供的资料,截至2009年11月底,国内共有规模以上家用空气调节器制造企业258家,比2008年底的227家增加了31家,比2007年的223家增加了35家。而从近三年整体的数据来看,平均每年规模以上企业数量的增长率为5.91%,即平均每年增加的规模企业数量为5 家。 如下图所示2006-2009年11月中国家用空气调节器制造企业数量增长趋势图 目前,中国的消费者对装修产生的污染越来越重视。数据显示,93.2%的被访者知道室内装饰装修会造成室内环境污染。同时,消费者对住宅和写字楼室内空气有害气体的认识在逐步提高,60.7%的消费者知道室内存留甲醛是有害的,46%的消费者知道室内残存苯也有害。所以,

污水处理厂项目施工方案与技术措施

工程概述 一、工程位置 本工程位于宜宾市翠屏区大溪口B-4-4地块 二、工程名称 宜宾市南岸污水处理厂提标改造工程(平场工程)第二次 三、工期:100日历天 四、建设内容及规模 将现状CASS生化池改造为A2/O生化池,并增加2座二沉池、1座污泥泵房、1座高效沉淀池和1座接触消毒池和1座滤池。改造后处理能力5万吨/日,出水水质执行(GB1891-2002)一级标准A标准 五、工程的主要特点 (一)本工程开挖、回填土石方量大。分块施工,工期长。 (二)土石方主要为挖方,达158744m3; (三)施工场地内开挖、回填、运输相互交叉施工,工程测量复杂,难度大,需精心施工。 六、质量要求 本工程质量要求达到国家规定的合格标准并满足业主方的要求。 施工方案 土方开挖 (一)施工测量 (1)土石方施工测量

①根据己建立的平面和高程控制系统,放出边界桩,并在各边界设置横向及纵向控制桩,每1OOm设置一个,控制桩用混凝土浇筑,埋深在地面以下20cm,以控制边界以及控制高程。 ②测设40m×40m的方格网来实施施工放样,并且测出方格桩点的地面高程和设计高程,如果地面高程大于该点的设计高程则为挖方,反之则为填方。将每一个桩的挖填高度用红铅笔写在桩上(侧面),填土用“+”号,挖土用“-”号。为便于挂线找平,在方格网内再增设加桩,将方格分成1Om×10m的小方格。如为填方时,则根据填方的高度在桩上挂好线填土;如为挖方时,在桩点四周挖至所需深度。根据现有场地标高,本工程土方以挖方为主。 ③在填挖过程中,以桩点为准,用尼龙线来检查,校正整个方格范围内标高,如下图所示: ④取土爆破作业时,每爆破一层,对该层高程及时测量,严格控制爆破开挖的高程,既不超深又必须达到设计开挖标高。 ⑤施工过程中,应对控制点进行保护,并经常进行复测,做到准确无误。 2.测量仪器 平面测量的主测仪器为日产“拓普康GTS-602全站仪”,该仪器技术规格为: 测角精度±2”,测程3000米,测距精度±(2mm+2ppm)。可满足本项目的平面精度要求。 高程测量主测仪器为S3级自动安平水准仪。 3.放样方法

室内空气净化公司

室内空气净化公司 室内空气治理是生活中必不可少的一项,空气污染会对我们的人体造成很大的危害。国内外不少调查资料都证实:大量有毒气体所造成的室内污染,比室外灰蒙蒙的天空要可怕得多。白血病、肺癌、婴儿畸形…… 甲醛是最常见的室内空气污染毒物,约有三千多种不同建筑物的产品均含有甲醛,主要来源为纤维板、三夹板、隔音板等装潢材料。目前甲醛已被世界卫生组织确定为致癌和致畸型物质,室内浓度达0.5mg/m^3会使人体产生流泪及眼睛异常敏感的症状。长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病,引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、细胞核基因突变等甲醛对皮肤及黏膜有刺激性作用,比如咽喉和眼睛鼻腔等,造成这些位置水肿,发炎、溃烂,甚至最后导致鼻咽癌等严重病变。接触过甲醛的皮肤可能出现过敏现象,严重者甚至会导致肝炎、肺炎及肾脏损害...现在我们知道甲醛的危害有多大。甲醛我们远离不了,那我们要怎样甲醛? 除甲醛方法很多,但是能高效且长效治理甲醛的方法却少之又少。如植物除甲醛,果皮除甲醛等等,这些都是治标不治本的。目前治理甲醛最佳的方式就是用光触媒处理,因光触媒其本身不参与反应,所以能长期提供反应场所,光触媒除甲醛已是世界上公认的最有效的室内污染治理手段,而中国光触媒多数使用于室内空气净化治理。 光触媒有以下特点:

(1)全面性:光触媒可以有效地降解甲醛、苯、氨、TVOC等污染物。 (2)持续性:在反应过程中,光触媒本身不会发生变化和损耗。 (3)安全性:无毒、无害,对人体安全可靠。 (4)高效性:光触媒利用取之不尽的太阳能等光能就能将扩散了的环境污染物在低浓度状态下清除净化。 使用光触媒除甲醛,我们就可以长期在干净的空气中生活,健康的生活触手可及。 目前,我国开展室内环境检测的机构不断增多,一些专门从事室内污染物治理的公司也应运而生,逐年增加。而与此同时一些检验机构所进行的室内环境检测是否规范,检测结果是否可靠,尚未引起大家的高度重视。 近一二年来,我们在室内环境检测的实践中,以及在与其他城市一些室内环境检测机构的交流中,发现目前的室内环境检测与污染物治理中确实存在一些问题。 那么我们要以什么来判断治理甲醛品牌哪家好?其实我们可以从以下几方面来判断。 1、公司历史,以及其专注的产品; 2、公司实力,即:发明专利以及框架合作伙伴; 3、未来发展,市场推广以及推广平台; 4、公司规模,是否拥有自己的工厂。 拿奥因来说。因为目前市面上很多的光触媒需要紫外光照射才能

污水处理设备安装方案

污水处理厂各类污水处理设备安装方案(吸泥机、格栅、螺旋输送机、闸门、潜水泵、鼓风机等) 编制单位:************************有限公司 方案涵盖范围:施工标准、施工方法(土建验收、设备验收)、 污水处理设备安装、质保保证措施、施工进度措施、组织方案

目录 前言 (5) 第一章编制依据 (6) 1.1现行相关的国家标准及规范 (6) 第二章工程概况 (7) 第三章施工方法及技术要求 (9) 3.1施工的总体原则 (9) 3.2施工的主要程序 (9) 3.3施工的主要方法和技术要求 (9) 3.3.1 施工准备 (9) 3.3.2 二次倒运 (9) 3.3.3 开箱验收 (10) 3.3.4 基础验收 (10) 3.3.5 设备就位 (11) 3.3.6 设备找平找正 (11) 3.3.7 二次灌浆 (12) 3.3.8 设备保护 (13) 3.3.9 动设备试运行 (13) 3.4专用设备的安装方法 (14) 3.4.1 吸泥机安装 (14) 3.4.2 闸门、堰门安装 (16) 3.4.3 潜水泵安装 (17) 3.4.4 格栅安装 (19)

3.4.5 螺旋输送机安装 (20) 3.4.6 潜水搅拌机安装 (20) 3.4.7 鼓风机安装 (21) 3.4.8 其他设备安装 (23) 3.4.9 设备联动试运行 (23) 第四章施工组织管理措施 (24) 第五章施工进度保证措施 (24) 第六章质量保证措施 (25) 6.1本工程质量保证体系 (25) 6.2主要岗位质量管理职责 (25) 6.3质量管理办法 (27) 6.4质量检验措施 (28) 第七章安全生产措施 (29) 7.1安全保证体系 (29) 7.2制定安全操作规程 (30) 7.3安全教育技术交底 (30) 7.4现场安全措施 (30) 致谢........................................... 错误!未定义书签。参考文献.. (31)

室内空气治理与方案

室内空气环境净化治理工程 方 案 书 公司 年月日 一、编制依据 1、国家和行业颁布的有关施工规范(规程)和标准。 2、广州市有关法律、法规及标准。 3、室内空气质量标准 GB-1883-2002/4

4、《建筑涂饰工程施工及验收规程》 JGJ/T29-2003 二、工程概述 XXXXXX位于XXXXXX。该场所为XX,其中办公区域地面为地毯,墙面为乳胶漆、墙纸、木饰面板,室内摆放有板式家具、沙发、茶几、木桌、布沙发、木制柜子等家具。这些材料和家具会释放出大量的有害气体不能迅速被带出室外,长时间后就会造成该场所室内甲醛、苯、TVOC、氨等有害气体浓度值出现严重超标的情况,给室内工作人员造成一定的身体伤害。所以,从污染源着手,对该场所进行一次彻底的室内有害气体净化治理,非常重要。经我公司业务人员现场勘查,为此我公司作出以下方案。 三、施工原则 1、认真贯彻落实施工过程中的各项注意事项,严格执行施工程序的要求。 2、严格遵守国家和合同规定的工程竣工和交付使用的期限。 3、合理安排施工程序。在采用先进、适用的技术和经济合理的前提下,在多 方案比较的基础上,选择最优的施工方案。 4、充分利用机械设备并扩大机械化施工范围和提高机械化程度,减轻劳动强 度,提高劳动生产率。保证施工连续地、均衡地、有节奏地进行,提高施工的连续性和均衡性。 5、制定技术、组织、质量、安全、节约等保证措施,避免质量和安全事故发 生,降低工程成本,提高工作效率。 6、施工中严格按照《计划书》中来实施治理目的,确保质量保证环节形成闭 环,达到预期效果。 四、施工方案 解决公共场所室内环境污染问题,要面面俱到,对治理重点释放污染源外,对可能释放有害气体污染源都要进行处理,这样才能最大限度地降低室内环境空气中污染程度,营出造健康怡人的安全空间,让室内环境的空气变得清新舒爽,沁人心脾。

医院环境的空气净化现状及解决方案

医院环境 空气净化现状及解决方案 人民医院为人民,我国医院系统在很大程度上承担了对社会的责任之使命! 历史的车轮不曾停歇,时代不断的在进步,随着人类文明的不断发展,全球生态环境不断遭受破坏,有害微生物的变异也相应加快。从2003年的SARS 到2006 年的禽流感,以及2008年H1N1 中我们得到了充分印证。随着时间的推移,有害微生物的生命抗性也不断的加强,为了有效控制有害微生物对人体的感染伤害,医院系统不断的总结改善,从对病人使用抗生素的被动防御,到逐渐不断改善外部环境的主动出击,我们始终在和有害微生物打一场没有硝烟的战争。 除了不断加强了环境消毒、手卫生的消毒外,重要区域的空气消毒净化也一直不间断的推陈出新,都只为了给患者和医护人员提供一个更安全可靠的诊疗环境。而重要区域的空气净化消毒一直是难点所在。从三氧消毒机的静态消毒到现在的紫外线循环风消毒机、层流技术等的应用,我们一直在不断的努力寻求更科学更有保障的空气净化消毒方案。且在重点区域的空气净化消毒方面更是有了明确的规定,如《医疗机构血液透析室管理规范》、 制剂室的改造等均对空气净化消毒设备有了明确的配置要求。 医院空气中的污染物主要有四种状态:

a、固态(微粒):直径在0.003少m 100叩 b、液态(蒸汽):直径在1卩m~ 9卩珂 c、气态:直径在0.0003卩~ 0.007 a;m d、孢子:内生孢子直径在2(1 m~ 6卩珂 而目前市面上的消毒净化产品居多的采用臭氧、紫外线循环风、静电吸附、活性炭、等离子技术等方式对环境空气进行处理(截止2011-8-30 日获国家卫生部批件的允许动态消毒的空气消毒机共计58个,其中42个采用了紫外线或紫外线与其他方式结合的消毒技术,5个采用了等离子体消毒技术,9个使用了静电吸附或过滤技术). 由于污染物本身的状态就决定了这些单一的方案很难有效的达到洁净效果,而紫外线的作用必须建立在一定的照射强度和时间前提下,故而一次性洁净率不会太高,使得医院科室必须长时间开启净化设备乃至不敢关机;臭氧消毒机的作用必须建立在高浓度臭氧的无人环境下才能有效消毒; 更有些医院基于目前使用的净化器性能局限只能做到早晚各消毒两小时,而这两小时对ICU、CCU母婴同室、产房、发热门诊、传染病区、急诊病区、制剂室等科室是远远不够的,故而无法做到有效消毒,更是造成了资源的浪费,也使得净化设备的使用寿命不会太长,出现老化或假象消毒效果,甚至出现消毒器自燃等危害;同时臭氧对室内的治疗仪器不可避免的造成老化损坏,给医院的后续维护成本增加了不必要的浪费及感控压力。 医院环境污染途径主要有: a、空气污染:空气中的沉降菌由空气净化系统处理控制;

污水处理站施工组织设计方案

、工程概况 污水处理站是水系统工程的组成部分,由污水处理厂房、排水池雨水池、SBR 池、沉淀池均质池、集水池雨水池等组成。本工程为框架结构和池类构筑物组成。 其平面布置如下: 40t.m 塔吊 1污水处理厂房 此单位工程为砼框架和一个单层钢结构组成,填充墙砌筑。厂房基础底标高 酸碱储罐间 SBR 池 、J~r 沉 淀 池 均 质 池 排水池 雨水池 污水处理厂房 集水池 事故池

-1.300,顶标高+7.000m,轴线尺寸:69.4 X8m,砼等级:基础、框架柱梁板C25, 垫层C1Q基础钢筋保护层厚度40mm ;框架梁柱40mm,板25mm。基础持力层为第 ②层粉质粘土。 2、排水池雨水池 此单位工程为池类构筑物,钢筋砼现浇梁板,池底标高-11.200m,池顶标高土±0.000,池壁厚度:400mm,轴线尺寸:35.55X2.5m。砼等级C30,垫层C10,水池抗渗等级:S6。水池底板及池壁钢筋保护层厚度40mm。此水池最突出特点: 池底负标高较大,池底由400X800的连梁组成。 3、S BR 池 此单位工程为池类构筑物,由诸多小池组成的钢筋混凝土现浇结构。池底标高:-4.800m,池顶标高+2.200 m,池壁厚度:450mm,其轴线尺寸:37>29.5m。砼等级:池体C30,垫层C10,水池抗渗等级:S6。水池底板及池壁钢筋保护层厚度40mm。 4、沉淀池均质池 此单位工程为池类构筑物,由诸多小池组成的钢筋混凝土现浇结构。池底标高:-3.200m,池顶标高+3.200m,池壁厚度:300mm和350mm。其轴线尺寸:25 X 8m。砼等级:池体C30,垫层C10,水池抗渗等级:S6。水池底板及池壁钢筋保护层厚度 40mm。 5、集水池事故池 此单位工程为池类构筑物,由诸多小池组成的钢筋混凝土现浇结构。池底标高:-4.800m,池顶标高+7.000m,池壁厚度:300mm。其轴线尺寸:29.9 X16m。砼 等级:池体C30,垫层C10,水池抗渗等级:S6。水池底板及池壁钢筋保护层厚度

污水处理设备安装施工组织方案

No 宁炼60万吨/年重催联合装置污水汽提区 设备安装施工方案 批准 会签:审定 安质部门审核 编制 施工单位二O—工程处

中国化学工程第三建设公司

二OOO年三月九日 1. 工程概况 2. 编制依据 3. 安装前的准备工作 4. 施工程序 5. 设备安装 6. 设备试压 7. 进度计划 8. 劳动力计划 9. 安全质量保证措施

1. 工程概况 宁夏炼油厂30T/h污水汽提装置静设备安装共43台,泵类11台. 我处在该工程中负责38台静设备及11台泵的安装工作,其中静设备包括4台空冷器、11台换热器、16台容器及7台其它设备安装,共113.4T(详见后附“设备规格表”)。 2. 编制依据 2.1. 施工设计图纸B8604-42/I- 安-1/(HGJ209-83); 2.2. 《中低压化工设备施工及验收规范》(HGJ20-83 ); 2.3. 《化工机器工程施工及验收规范》(HGJ203-83 ); 2.4. 《化工工程建设起重施工规范》(HGJ207-83 )。 2.5. 《化工工程建设起重施工规范》(HGJ201-83 )。 3. 安装前的准备工作 3.1. 基础准备 土建交付的基础,应标有清晰的纵横向轴线、标高基准点,各预埋件、预留孔洞、地脚螺检孔的中心位置应标志清楚,且应提交中间交接证书;有标高、中心线及各部位尺寸的实际记录,其中主要尺寸允许偏差为下表所示: 单位(mm)

基础复检合格后,对地脚螺栓两侧放置垫铁部位,打出深度约10 20mm 凹窝,基础其余表面应打出麻面,深度约10mm,每平方分米3-5 点。 32技术准备: 要求甲方供全套有关的设备图纸资料,如平面图、基础图、装配图、系统图、本体工艺配管图及安装、使用说明书等。同时要求甲方提供有关产品质量合格证书等。最后将审批后方案进行技术交底,组织施工。 3.3. 主要的工具材料准备: 3.3.1. 施工用的量具准备: 3.3.2. 主要配备工具准备:

污水处理站专项施工方案

金鼎金匠园区污水处理站 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制单位:山西建筑工程(集团)总公司 编制日期:2013.5.8 目录

第一章编制依据及编制说明...............................第二章工程概况......................................... 第三章施工计划......................................... 第四章施工工艺技术..................................... 第五章施工安全保证措施.................................第六章劳动力计划....................................... 第七章附图............................................. 附图 1、基坑开挖阶段施工现场平面布置图 2、基坑土方开挖流程/分层分块示意图 第一章、编制依据及编制说明一、编制依据:

1、上海开艺建筑设计有限公司设计的工程图纸。 2、建设单位与施工单位签订施工合同。 3、我公司现有机械设备状况和施工技术力量。 4、我国现行的有关机具设备和材料的施工要求及标准; 5、有关安全生产、文明施工的规定; 6、本公司关于质量保证及质量要素程序的有关文件。 7、现行国家、行业、地方施工技术规范及有关规定: 1)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 2)《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 3)《地基处理技术规范》DBJ08-40-94 4)《建筑边坡技术规范》GB50330-2002 5)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 6)《工程测量规范》GBJ50026-2007 7)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 8)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001