文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 围护结构隔热设计公式

围护结构隔热设计公式

围护结构隔热设计公式
围护结构隔热设计公式

(1)屋顶内表面最高温度的计算 非通风围护结构内表面最高温度可按下式计算:βννθθ)(sa

max i,i

o i A A t t i

++=(附2.12) 内表面温度可按下式计算:αθi o i sa i R t t t -+=i (附2.22)

式中 θmax i,——内表面最高温度(℃)

θ

i ——内表面平均温度(℃) t i ——室内计算温度平均值(℃),取℃5.1t t +=θi t θ——室外计算温度平均值(℃)

,应按本规范附录三附表3.2采用; A

ti ——室内计算温度波幅值(℃),取℃5.1-te ti A A =,A te 为室外温度波幅值,应按本规范附录三附表3.2采用; t sa ——室外综合温度平均值(℃),应按本附录式(附2.14计算);

A t

sa ——室外综合温度波幅值(℃),应按本附录式(附2.15计算); ν

o ——围护结构衰减倍数,应按本附录式(附2.17计算);

ξo ——围护结构延迟时间(h ),应按本附录式(附2.18计算);

νi

——室内空气到内表面的衰减倍数,应按本附录式(附2.19计算);

ξi

——室内空气到内表面的延迟时间(h ),应按本附录式(附2.20计算); β——相位差修正系数,根据νo A tsa 与νi

A i 的比值(两则中数值较大者的为分子)及)(ξ?o ti +与)(ξ?i

i +的差值,按本附录表2.7采用; ?ti ——室内空气温度最大值出现时间(h ),通常取16;

?

te

——室外空气温度最大值出现时间(h ),通常取15; ?I ——太阳辐射照度最大值出现时间(h ),通常取水平及南向,12东向,8西向16;

A te ——室外计算温度波幅值(℃),应按本附录三附表3.2采用;

A ts ——太阳辐射当量温度波幅值(℃),应按本附录式(附2.16)计算。

当前围护结构保温体系有两种.

当前围护结构保温体系有两种: 第一种为具有保温功能的单一围护结构体系,如国内大量工业化生产的加气混凝土制品; 第二种是保温材料与其它材料复合的围护结构体系(如墙体的内外保温及夹心保温) 一、单一保温节能墙体材料的简史—加气混凝土制品 (一)生产 20世纪20年代德国发明了灰砂砖 1924后瑞典发明了加气混凝土,商品名为YTong 1929年工业化方法生产,30年代初应用于工程实践 1966年我国试制加气混凝土制品,并修建一幢三层住宅 1967年从瑞典引进品名为siporex的生产线 至今全国已有近600家企业,设计生产能力约5000万m3 (二)应用 30年代在上海应用如国际饭店内墙,福州大厦外墙 60年代末在北京等地大量应用,产品有外墙板,屋面板、隔墙板和砌块。 建筑体系 1.框架体系(内外墙板、楼板、屋面板、砌块内外填充墙) 2.砖混体系型内外砌块、屋面板、楼板体系 3.内砖、外块砖混体系 4.外墙板升层体系 5.拼装大板体系 6.外保温复合体系 二、单一保温节能构件的优越性和局限性 (一)优越性 1.原材料利废,我国大部分使用电厂粉煤灰,制造能耗小。 2.生产过程高度工业化,制品质量有保证。 3.制品具有保温墙体(构件)双重功能,施工比复合墙简单,工序少,易保证质量,文明施工,基本干作业

4.耐久性好基本与建筑同寿命 5.一材多用可生产各类产品,如保温和结构功能合一的产品(屋面板、外墙板、外墙砌块);承重制品(砌块、墙板);非承重制品(内隔墙板和砌块); 保温制品;防火制品。 6.防火性能好200mm厚为510分钟,100厚为225分钟 7.制品生产和应用已规范化成体系,如规范、规程、试验方法国家和地方标准图一应俱全。部品及构件的系统化(如砌筑和抹灰砂浆,配筋过梁,固定部件,施工工具等) 8.解决“热桥”问题比较简单 9.减轻建筑自重,有利于抗震 10.立面设计自由度比较大,可在外表面做各种装饰 (二)局限性 适宜应用于框架及低层承重体系(如别墅、农村建筑),对剪力墙体系有待研究,制品轻,隔热差,用作楼板,分户墙应有措施。 三、对几个问题的探讨 (一)在我国不同气候区的可行性 1.现行规程对各地区外墙传热系数限值(w/m2·k) 居住建筑

浅谈建筑围护结构节能

浅论建筑围护结构节能 摘要:随着全球变暖及能源危机的出现,越来越多的国家开始重视节能、减排。我国也制定了相应的政策,以应对上述现象,我国的建筑能耗量约占全国总用能量的1/4,居耗能首位。节能建筑正是适应这一时期的必然产物,需要通过对建筑的合理设计、合理选材,最大限度的把室内自然温度控制在人体舒适温度范围内,从而为居住者提供健康、舒适、环保的居住空间,降低建筑物的运行能耗,减少温室气体的排放量。建筑物的建筑节能技术内容主要涉及到:建筑外围护结构节能技术、建筑供热制冷系统和建筑设备节能技术、可再生能源在建筑中应用技术。而建筑外围护结构节能在其中占有主导地位。 关键词:概念及功能;现状;技术;发展 引言 我国的建筑节能起步落后于发达国家,但并不妨碍我们将技术目标瞄准世界前沿,同时,我国特有的广袤地域,不同的气候条件又为建筑节能提供了广阔的实战领域,因此,随着新产品、新材料、新技术、新工艺的不断涌现,一方面关注设计、应用等实际环节的有效性,另一方面要不断调整和整理我们的认识,接受新思维、新意识、新观念,结合我国现在的建筑节能现状和节能实践,毫无疑问,建筑节能特别是建筑围护结构节能在其中扮演着很重要的角色。 一、建筑围护结构的概念及功能 1、围护结构概念 建筑围护结构是指建筑物及房间各面的围护物,分为不透光和透光两种类型。不透光围护结构有墙、屋面、地板、顶棚等;透光围护结构有侧窗、天窗、阳台门、玻璃幕墙等。按位置是否与室外空气直接及在建筑物中的位置,又分为外围护结构内围护结构。在不需要特别的指明下,围护结构通常是指外围护结构,包括外墙、屋面、窗户、阳台、外门及不采暖楼梯间的隔墙和户门等。 建筑围护结构的耗热量要占建筑采暖空调能耗的1/3以上,其中墙体所占比重最大,约占通过建筑围护结构传热耗热量的75%~80%。因此,墙体是建筑围护结构中传热面积最大的一部分,它对整个建筑能耗有决定性的影响作用。 2、围护结构在节能方面的具体功能

附录围护结构构造做法及热工性能

附录围护结构保温材料选用及热工性能指标 附录A 屋面保温材料选用及热工性能参数 A.0.1屋面保温材料主要性能指标应符合表A.0.1的要求 表A.0.1屋面保温材料的主要性能指标 A.0.2正置式屋面的保温材料、厚度及热工性能按表A.0.2-1、表A.0.2-2确定

A.0.3倒置式屋面的保温材料、厚度及热工性能按表A.0.3-1、表A.0.3-2确定 注:倒置式屋面保温层的设计厚度按计算厚度增加25%;

A.0.4倒置式屋面采用B1级保温材料时,应按住宅单元设置防火隔断墙,防火隔断墙为厚度不小于100 mm 的不燃烧体,应从屋面板砌至高出屋面完成面不小于250mm ;防火隔断墙可利用住宅单元分隔墙延伸至屋面以上,高度不小于250mm ;防火隔断墙之间的屋顶面积不应大于300㎡,当屋面面积大于300㎡时,应增设一道防火隔断墙;防火隔断墙的泛水构造应符合屋面防水技术规范要求。 图A.0.4 屋面防火隔断墙示意图

附录B 外墙保温材料选用及热工性能参数 B.0.1 保温材料主要性能指标应符合表B.0.1的要求 表B.0.1外墙内保温材料的主要性能指标 能参数取自上海市地方标准《保温装饰复合板墙体保温系统应用技术规程》DG/TJ08-2122-2013表B.0.5 B.0.2全装修房外墙内保温的装饰面层由装修设计确定,内保温的构造组成应符合表B.0.2的规定, 2、保温材料采用硬泡聚氨酯时,应采用板材或硬泡聚氨酯龙骨固定内保温系统 3、岩棉、硬泡聚氨酯龙骨固定内保温系统的基本构造详见《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011表6.6.1,并应符合《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011第6.6节的规定。

围护结构节能技术(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 围护结构节能技术(最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

围护结构节能技术(最新版) l建筑节能分项工程可以分为: l墙体节能工程、幕墙节能工程、门窗节能工程、屋面节能工程、地面节能工程、采暖节能工程、通风与空气调节节能工程、空调采暖冷热源及官网节能工程、配电与照明节能工程、监测与控制节能工程 一)墙体保温工程施工技术 l需保温的外墙应首选外保温构造;外墙保温构造时,应尽量减少混凝土出挑构件及附墙部件;当外墙有出挑构件及附墙部件时应采取隔断热桥或保温措施。 l外墙外保温的墙体,窗口外侧四周墙面应进行保温处理。外窗尽可能外移或与外墙面板,减少窗框四周的“桥热”面积,但应设计好窗上口滴水处理。

外墙保温不得已采用内保温构造时,应充分考虑结构性热桥影响并符合以下要求。 l①热桥部位采取可靠保温或“断桥”措施。 l②进行内部冷凝验算和采取可靠的防潮措施。 l③在还冷地区,夏热冬冷地区及夏热冬暖地区的建筑,当墙体采用轻质结构(D≤1.5)时,西外墙宜采用设置通风间层的措施。 围护结构保温措施。 1)提高围护结构热阻值可采取下列措施。 ①采用轻质高效保温材料与砖,混凝土或钢筋混凝土等材料组成的复合机构。 ②采用密度为500-800kg/m3的轻混凝土和密度为800-1200kg/m3的轻骨料混凝土作为单一材料墙体。 ③采用多空黏土空心砖或多排孔轻骨料混凝土空心砌块墙体。 ④采用封闭空气间层或带有铝箔的空气间层。 2)提高围护结构热稳定性可采取下列措施。 ①当采用复合机构时,内外侧宜采用砖,混凝土或钢筋混凝土

围护结构热阻及保温计算

导热系数、传热系数(热阻值R、导热系数λ、修正系数、厚度---节能计算)概念及热工计算方法 导热系数: 导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米?度(W/m?K,此处的K可用℃代替)。 传热系数: 传热系数以往称总传热系数。国家现行标准规范统一定名为传热系数。传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米?度(W/㎡?K,此处K可用℃代替)。 (节能)热工计算: 1、围护结构热阻的计算 单层结构热阻: R=δ/λ 式中:δ—材料层厚度(m) λ—材料导热系数[W/(m.k)] 多层结构热阻: R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn 式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m.k/w) δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m) λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)] 2、围护结构的传热阻 R0=Ri+R+Re 式中: Ri —内表面换热阻(m.k/w)(一般取0.11) Re —外表面换热阻(m.k/w)(一般取0.04) R —围护结构热阻(m.k/w) 3、围护结构传热系数计算 K=1/ R0 式中: R0—围护结构传热阻 外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算 Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3) 式中: Km—外墙的平均传热系数[W/(m.k)] Kp—外墙主体部位传热系数[W/(m.k)] Kb1、Kb2、Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m.k)] Fp—外墙主体部位的面积 Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积 4、单一材料热工计算运算式 ①厚度δ(m) = 热阻值R(m.k/w) * 导热系数λ[W/(m.k)] ②热阻值R(m.k/w) = 1 / 传热系数K [W/(㎡?K)] ③厚度δ(m) = 导热系数λ[W/(m.k)] / 传热系数K [W/(㎡?K)]

09J9083建筑围护结构节能工程做法及数据局部

09J908-3:建筑围护结构节能工程做法及数据 本图集就是根据国家建筑节能设计相关规范、标准编制的,并由国家建筑节能设计相关规范、标准的主编单位编制与审查。本图集作为节能标准、规范的具体做法与延伸,提供了准确、可靠的材料参数取值与节能计算方法。适用于设计、审图、施工、监理、质检人员及工程建设单位使用。 本图集结合不同气候区节能设计的特点,主要编制了民用建筑围护结构中墙体、楼地面、屋面、门窗幕墙、建筑遮阳五大部分的节能工程做法及数据,并纳入涵盖各地区常用建筑材料的相关热工性能参数。通过相关数据的计算归纳,图集采用表格形式,供使用者迅速、准确地直接查取、选用。 目录 目录 1 总说明 3 墙体 墙体节能设计说明1-1 墙体的传热系数与热惰性指标限值1-2 粘贴EPS板外墙外保温1-4 粘贴XPS板外墙外保温1-11 粘贴PU板外墙外保温1-18 胶粉EPS颗粒浆料外墙外保温1-25 EPS板现浇混凝土外墙外保温1-30 EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温1-31 胶粉EPS颗粒浆料贴砌EPS板外墙外保温1-32 现场喷涂PU外墙外保温1-37 岩棉板外墙外保温1-42 非透明幕墙-岩棉板复合外墙外保温1-42 非透明幕墙-硬泡PU复合外墙外保温1-48 增强粉质石膏EPS板外墙内保温1-49 胶粉EPS颗粒浆料外墙内保温1-53 轻质砂浆内外组合保温墙1-57 蒸压加气混凝土砌块墙保温1-60 烧结页岩保温空心砖墙保温1-62 轻集料混凝土小型空心砌块墙保温1-63 轻集料夹芯EPS板保温砌块墙保温1-64 夹心外墙保温1-65 隔墙保温1-71 夏热冬暖地区轻质砂浆内外组合保温外墙1-74 夏热冬暖地区保温浆料外墙外保温1-77 夏热冬暖地区EPS板外墙外保温1-80 建筑反射隔热涂料1-81 SPS双向热反射建筑节能无机保温系统1-82 楼地面 楼地面节能设计说明2-1 楼地面及地下室外墙的传热系数与热阻限值2-2 架空或外挑楼板热工性能表2-5 层间楼板热工性能表2-8 非采暖地下室顶板热工性能表2-9 地面保温层厚度选用表2-10 地下室外墙保温层厚度选用表2-11

建筑围护结构节能技术

建筑围护结构节能技术 引言: 建筑围护结构系指墙体、屋面、地面以及门窗,其保温、隔热、密封性等工作性能的提高,可以大大降低建筑物能量负荷,从而减少建筑设备的能耗、节省 能源。所以提高建筑围护结构的热工性能是建筑节能的一项重要措施。在建筑物的四大围护结构门窗、墙体、屋顶和地面中,以面积与能量损失率计,第一位的是门窗,其次是墙体,最后是屋顶。又数据表明,从门窗跑掉的能量约占建筑使用过程中总能耗的50%其耗能约是墙体的4倍、屋顶的5倍、地面的20倍。 因此,门窗、墙体及屋顶这三种围护结构的节能技术就成为建筑可持续发展关注的焦点。围护结构节能主要发展方向是,开发高效、经济的保温、隔热材料和切实可行的构造技术,以提高围护结构的保温、隔热性能和密闭性能,减少围护结构的能量损失。特别值得指出的是,围护结构节能建设的投入产出比很高。 有资料表明,要使建筑节能率提高20%g 40%其增强围护结构的投入只需比总投资提高3%g 6%^卩可实现,节能收益不可忽视。为此,通过以下几个方面阐述提高建筑围护结构的措施。 、建筑节能材料 1、建筑墙体节能材料建筑材料的选择直接影响建筑的耗热量,其所用材料的保温性能:其一是要满足结构要求,如承载、抗剪等方面的要求,需要外墙材料具有较高的结构强度;二是满足保温要求,又需要外墙材料具有较低的导热系数。节能建筑的外墙若采用单一材料,其满足保温要求的厚度一般都超过满足结构要求的厚度。根本的出路,则是把结构层与保温层分开,用强度指标较高的 材料作为外墙结构层,用高效保温材料作为外墙保温层,两者结合起来,形成墙体厚度适宜,既满足结构要求又满足节能保温要求的复合。空心粘土砖墙体、混凝土砌块墙体稻草板墙体,新型VIP真空隔热板墙体以及墙体节能与太阳能的利用等目前都在不断完善发展,应在具体使用过程中根据其自身特点进行。 2、节能建筑的门窗材料在建筑围护结构的四大构件中,门窗的绝热性能最差,是影响室内热环境和建筑节能的最主要因素,占建筑围护构件总能耗的近50%。所以在保证日照、采光、通风、观景要求的条件下,尽量选择导热率较小材料提高门窗本身的保温性能。 建筑门窗一般由门窗框材料、镶嵌材料和密封材料构成。门窗框材料有木材、刚材、铝合金、塑料和复合材料等。经过复合、表面处理后的材料(铝合金与高性能工程塑料复合的铝合金型材,经粉末喷涂、佛碳喷涂等表面处理)占目前的主要地位。镶嵌材料常见的为玻璃制品,能作为节能玻璃的当前已有抽真空玻璃、可调节玻璃等,特点

围护结构隔热设计公式

(1)屋顶内表面最高温度的计算 非通风围护结构内表面最高温度可按下式计算:βννθθ)(sa max i,i o i A A t t i ++=(附2.12) 内表面温度可按下式计算:αθi o i sa i R t t t -+=i (附2.22) 式中 θmax i,——内表面最高温度(℃) θ i ——内表面平均温度(℃) t i ——室内计算温度平均值(℃),取℃5.1t t +=θi t θ——室外计算温度平均值(℃) ,应按本规范附录三附表3.2采用; A ti ——室内计算温度波幅值(℃),取℃5.1-te ti A A =,A te 为室外温度波幅值,应按本规范附录三附表3.2采用; t sa ——室外综合温度平均值(℃),应按本附录式(附2.14计算); A t sa ——室外综合温度波幅值(℃),应按本附录式(附2.15计算); ν o ——围护结构衰减倍数,应按本附录式(附2.17计算); ξo ——围护结构延迟时间(h ),应按本附录式(附2.18计算); νi ——室内空气到内表面的衰减倍数,应按本附录式(附2.19计算); ξi ——室内空气到内表面的延迟时间(h ),应按本附录式(附2.20计算); β——相位差修正系数,根据νo A tsa 与νi A i 的比值(两则中数值较大者的为分子)及)(ξ?o ti +与)(ξ?i i +的差值,按本附录表2.7采用; ?ti ——室内空气温度最大值出现时间(h ),通常取16; ? te ——室外空气温度最大值出现时间(h ),通常取15; ?I ——太阳辐射照度最大值出现时间(h ),通常取水平及南向,12东向,8西向16; A te ——室外计算温度波幅值(℃),应按本附录三附表3.2采用; A ts ——太阳辐射当量温度波幅值(℃),应按本附录式(附2.16)计算。

建筑围护结构节能设计浅析

建筑围护结构节能设计浅析 本文通过对建筑外围结构能耗的分析,从外墙、门窗及屋顶等几个方面入手,提出了进行节能设计的策略,以充分促进我国建筑业节能设计的可持续性发展。 标签:外围结构建筑节能设计 从实际中我们可以得知,建筑物的能耗通常是由冷风渗透,以及围护结构这两方面造成的。大量试验结构表明,住宅围护结构的能耗量要占到整个采暖热耗的1/3以上,其保温隔热性能直接关系到室内环境的热稳定性和舒适性,对降低建筑能耗起着至关重要的作用。因此,如果建筑围护结构本身就具有良好的保温隔热性能,那么就可以减少夏季室外传入室内的热量以及冬季室内传出室外的热量,从而减少建筑物的能耗损失。 1 外墙节能设计 外墙在整个建筑外围护结构中所占的比例最大,对建筑能耗的影响也最大,50%的建筑节能中就有25%是通过建筑维护结构外墙的保温隔热性能来实现的。在严寒地区,冬季室内外温差甚至可达30℃~60℃以上,墙面传热造成的热损失非常可观。因此,外墙的保温隔热设计是建筑节能的一个非常重要的部分。 现阶段,我国常用的建筑外墙保温材料有聚苯板、保温砂浆、聚氨酯(EPS,XPS)及墙体自保温四大体系。其中,聚苯板和保温砂浆的市场占有率较大,但保温性能相对较差,阻燃性能较差,且聚苯板的施工工艺也较为繁琐。聚氨酯保温性能较好,但传统的聚氨酯硬泡板材不适用于复杂立面的墙体保温。市场上新出现的聚氨酯现场发泡喷涂保温材料具有良好的保温性和憎水性,施工方便,可适用于各种复杂的外墙体保温设计和无接缝施工。 由于建筑节能的需要,传统的单一材料的墙体已经渐渐淡出市场,而新型的复合墙体应运而生。目前,我国正提倡使用新型复合墙体自保温系统和外隔热保温技术。新型复合墙体的主要原理为:用砖或钢筋砼做承重墙,并与聚苯板、矿棉、膨胀珍珠岩、加气砼等绝缘保温材料复合,以达到改善整个墙体的保温隔热性能。目前,复合墙体有三种做法:①内保温,即将绝缘材料复合在承重墙内侧。这种方法施工工艺简单,是目前最为广泛的。②夹心保温,即将绝缘材料设在外墙与内墙中间,取得良好的保温性能,缺点是若无填充密实,则内部会出现空气对流现象。③外保温,即将绝缘材料复合在承重墙外侧。此种方法热稳定性好,但外保温材料要经得起日晒雨淋和冰冻的侵袭,从而对外保温材料的耐久性提出了很高的要求。复合墙体良好地结合了两种材料的优点,既不会使墙体过厚,又能承重,而且保温效果良好,因此,发达国家新建建筑已基本采用此种方法。我国要达到节能设计50%的设计要求,除部分需采用加厚的加气砼单一墙体外,使用新型复合墙体将是大势所趋。 墙体的节能设计除了保温材料,新型墙体的使用外,还可以通过增加特殊构

围护结构节能设计

围护结构节能设计 5.1 建筑体形和朝向对能耗的影响 建筑的体形及朝向对建筑物的能耗有着直接的影响。体形系数是单位体积的建筑外表面积,它直观反映了建筑单体外形的复杂程度。体形系数越大,相同建筑体积的建筑物外表面积就越大,如果在相同的条件下,如室外气象条件、室温设定、围护结构设置条件下,建筑物与室外的换热量也就越多。国外的研究发现体形系数每降低0.1%,建筑能耗可以降低8~15 kWh/(m2·a)。 朝向对能耗的影响主要体现在不同朝向的建筑物获得的太阳辐射热的差别,以及由朝向所引起的建筑物本身的通风状况。广州地区处于北亚热带,房屋“坐北朝南”是人尽皆知的良好朝向。这是由于太阳的运行规律使得这种朝向的房屋冬季可以最大限度的获取太阳辐射热,同时南向外墙可以得到最佳的受热条件,而夏季正好相反。但并不是说南向是建筑物的最佳朝向,由于在建筑设计中有众多方面因素的制约(如建筑外形、地形等)。并且理想的日照方向与最有利的通风方向常常不吻合,所以在朝向的选择上,还应考虑建筑的整体情况,找到一个最佳的结合点。 5.2 建筑围护结构对能耗的影响 建筑外围护结构主要包括外墙、外窗和屋顶,围护结构传热造成的热损失占有整个建筑热损失很大比例。所以对建筑外围护结构的节能设计与改造显得尤为重要。 5.2.1 外墙保温 在没有实施节能相关标准之前,国家就已经从保护环境的角度的出发,对墙材的使用进行限定,全面开展了墙材革新工作。1992年,广州市在全市范围内限制使用红砖,2000起又全面禁止使用实心黏土砖,2005年向禁粘跨越,全面禁止生产、经营和使用粘土烧结类墙体材料,大力推广轻质节能的新型墙体材料。广州地区夏季时间长,太阳辐射照度大,“西晒”现象严重。为解决“防西晒”问题,广州地区应积极推广应用新型墙材。因此,要求节能墙体的热阻大、传热系数小、衰减倍数高、热稳定性好、蓄热能力大、室内温度波动小、室内热环境达到标准要求。而建筑物体形系数确定后,其外围护结构的面积也随之确定。要降低室内耗冷量,必须减小外墙的传热系数。由此可见,选用高热阻的节能墙体,对建筑节能、建立舒适的室内微热环境是有利的。 5.2.2 外窗节能设计 在建筑围护结构中,外窗的热工性能最差,是影响室内热环境和加剧建筑能耗最主要的因素。且由于窗户本身具有多重特性,使得其节能设计也成为最复杂的设计环节。对于广州地区而言,夏季时间长,太阳辐射强度大,所以在广州,窗户遮阳的设计就显得尤为重要了,尤其是太阳辐射强度比较大的水平面和东西立面。因此夏热冬暖地区的住宅建筑节能设计标准中对各个朝向的窗口遮阳系数有严格的限制(见表2)。 表2 夏热冬暖地区南区住宅窗口遮阳系数Sw 外墙 窗口的遮阳系数Sw 窗墙面积比Cz Cz≤0.25 0.25<Cz≤ 0.3 0.3<Cz≤ 0.35 0.35<Cz≤ 0.4 0.4<Cz≤ 0.45 重质墙体: K≤1.5 D≥3.0 ≤0.7 ≤0.6 ≤0.55 ≤0.5 ≤0.4 重质墙体: ≤0.8 ≤0.7 ≤0.6 ≤0.5 ≤0.5

围护结构节能技术标准版本

文件编号:RHD-QB-K3795 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 围护结构节能技术标准 版本

围护结构节能技术标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 l 建筑节能分项工程可以分为: l 墙体节能工程、幕墙节能工程、门窗节能工程、屋面节能工程、地面节能工程、采暖节能工程、通风与空气调节节能工程、空调采暖冷热源及官网节能工程、配电与照明节能工程、监测与控制节能工程一)墙体保温工程施工技术 l 需保温的外墙应首选外保温构造;外墙保温构造时,应尽量减少混凝土出挑构件及附墙部件;当外墙有出挑构件及附墙部件时应采取隔断热桥或保温措施。 l 外墙外保温的墙体,窗口外侧四周墙面应进行

保温处理。外窗尽可能外移或与外墙面板,减少窗框四周的“桥热”面积,但应设计好窗上口滴水处理。 外墙保温不得已采用内保温构造时,应充分考虑结构性热桥影响并符合以下要求。 l ①热桥部位采取可靠保温或“断桥”措施。 l ②进行内部冷凝验算和采取可靠的防潮措施。 l ③在还冷地区,夏热冬冷地区及夏热冬暖地区的建筑,当墙体采用轻质结构(D≤1.5)时,西外墙宜采用设置通风间层的措施。 围护结构保温措施。 1)提高围护结构热阻值可采取下列措施。 ①采用轻质高效保温材料与砖,混凝土或钢筋混凝土等材料组成的复合机构。 ②采用密度为500-800kg/m3的轻混凝土和密度为800-1200kg/m3的轻骨料混凝土作为单一材

建筑围护结构保温设计

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/4f15426506.html, 建筑围护结构保温设计 作者:何丽花 来源:《装饰装修天地》2018年第01期 摘要:我国北方地区冬季室外温度很低,建筑围护结构的保暖设计是建筑节能设计中的 重要环节。冬季除通过窗户进入室内的太阳辐射外,基本上是以通过外围护结构向室外传递热量为主的热过程。因此,在进行围护结构保温设计时,应根据当地的气候特点,同时考虑冬夏两季不同方向的热量传递以及在通风条件下建筑热湿过程的双向性。 关键词:建筑;围护结构;保温 1 前言 建筑节能的直接目的是提高建筑使用过程中的能源利用效率。建筑保温隔热的合理性体现在保温隔热对建筑所在地的气候适应性,以及建筑使用特征的适应性和合理性等。本文对建筑围护结构保温技术与设计进行了探讨。 2 保温的要求 建筑外围护结构的基本功能是在室内空间与室外空间之间建立屏障,分隔出一个适合居住者生存活动的室内空间,保证在室外环境恶劣时,室内空间仍能为居住者提供庇护。外门窗是穿越这一屏障联系室内外空间的通道。从建筑节能角度,外围护结构上的门窗的基本功能则是为了在室外环境良好时,亲近自然,改善室内环境。保温的目的是为了加强外围护结构基本功能,提高建筑抵御室外恶劣环境(气候)的能力,削弱室内外的热联系,减少外围护结构的冷热耗量。要求保温墙体在室外天气条件良好时散发室内热量是与围护结构的基本功能相冲突的,是不合理的。 墙体保温的程度和采用的技术不同,节能和经济效果差异很大,其优劣存在争议。实际上并不存在绝对的“谁优于谁”,这仍然是气候、社会经济和整体上谁更协调的问题。应针对具体项目,分析其合理性。分户墙和楼板保温的合理性,取决于社会生活状态和建筑的使用情况。当楼上、楼下住户同时在家的可能性小时,楼板传热造成使用户在采暖时的能耗增大约100%。此种情况下,楼板保温隔热是必要的。 3 墙体保温措施 墙体保温隔热技术一般分为自保温和复合保温两大类。后一类墙体是由绝热材料与墙体本体复合构成。绝热材料主要是聚苯乙烯泡沫塑料、岩棉、玻璃棉、矿棉、膨胀珍珠岩、加气混凝土等。与单一材料节能墙体相比,复合节能墙体采用了高效绝热材料,具有更好的热工性能,但其施工难度大,质量风险增加,造价也要高得多。

2幢(居建)围护结构隔热计算书

隔热检查计算书 居住建筑

目录 1 建筑概况 (3) 2 评价依据 (3) 3 评价目标与方法 (3) 3.1 评价目标 (3) 3.2 评价方法 (3) 4 边界条件参数设置 (5) 4.1 基本设置 (5) 4.2 室外空气温度 (5) 4.3 室外太阳辐射照度 (5) 4.4 室内空气温度 (6) 5 工程材料 (6) 6 工程构造 (7) 6.1 屋顶构造 (7) 6.1.1 上人屋面 (7) 6.2 外墙构造 (8) 6.2.1 南北向加气混凝土砌块填充墙 (8) 6.2.2 东西向加气混凝土砌块填充墙 (9) 6.2.3 东西向剪力墙 (10) 6.3 热桥梁构造 (11) 6.3.1 钢筋混凝土梁 (11) 6.4 凸窗顶板构造 (13) 6.4.1 凸窗顶板 (13) 7 验算结论 (13) 7.1 自然通风房间 (13)

1建筑概况 2评价依据 1. 夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ 75-2012 2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016) 3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014 4. 《绿色建筑评价技术细则(试行)》 5. 施工图、设计说明、节能计算书 3评价目标与方法 3.1评价目标 1.依据《民用建筑热工设计规范》和《绿色建筑评价标准》的要求和规定,屋顶和外墙的隔热性 能应满足要求。 2.通过房间围护结构的内表面温度计算,判断是否不大于《民用建筑热工设计规范》给出的内表 面最高温度。 3.2评价方法 1.在给定两侧空气温度及变化规律的情况下,外墙内表面最高温度应符合表3. 2.1的要求: 表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值 2.在给定两侧空气温度及变化规律的情况下,屋面内表面最高温度应符合表 3.2.2的要求: 表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

围护结构热工计算

10 围护结构热工计算 10.1 墙体热工计算 10.1.1 墙体传热系数 1 传热系数K 应按下列公式计算: e i o R R R R K ++= = 11 (10.1.1–1) ∑= j j R R (10.1.1–2) j c j j R ,λδ = (10.1.1–3) a j j c ?=λλ, (10.1.1–4) 式中 R o ——传热阻,表征围护结构(包括两侧表面空气边界层)阻抗热传递的能力,(m 2·K)/W ; R i ——内表面换热阻,(m 2·K/W )。一般取R i = 7 .81=0.11 [(m 2·K/W )],对于分户墙,两 侧表面的换热阻均取R i =0.11(m 2 ·K)/W ; R e ——外表面换热阻,一般取R e = 23 1=0.04(m 2 ·K )/W ; R ——墙体结构层的热阻,等于构成墙体的各材料层的热阻之和,由单一或多层材料构成的 结构层的热阻R 按公式(10.1.1–3)和(10.1.1–4)计算,由两种以上材料组成的、两向非匀质围护结构(包括多种形式的空心砌块、填充保温材料的墙体等,但不包括多孔粘土空心砖),其平均热阻应按《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93中附录二的公式(附2.3)进行计算,(m 2·K)/W ; j δ——各材料层的厚度,m ; j c ,λ——各材料层的计算导热系数,W/(m ·K); j λ——各材料层材料的导热系数,一般为实验室干燥状态下的测定值,W/(m ·K); a ——考虑使用位置和湿度影响的大于1.0的修正系数。 材料的导热系数λ和修正系数a ,可在《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93的附录表4.1和附录表4.2中查取。 2 外墙平均传热系数K m 的计算 外墙平均传热系数K m 是由外墙主体部位的传热系数K p 与面积F p 和结构性热桥部位的传热系数K b 与面积F b ,用加权平均方法按下式计算: K m = b p b b p p F F F K F K +?+? (10.1.1–5) 式中 K m ——外墙平均传热系数,(m 2·K )/W ;

建筑围护结构节能简介

一、建筑围护结构节能的现状 建筑围护结构的保湿隔热水平是建筑节能的重要环节是,降低建筑耗能的必要措施。到目前为止,数量巨大的新建房屋只有少量按建筑节能标准建造。新建建筑只占6%,94%仍然是高能耗建筑。即便是按节能标准设计的节能建筑,其与发达国家相比也有很大差距。外墙的导热率发达国家的3~4倍;屋顶是2.5~5.5倍;外窗为1.5~2.2倍;门窗透气性为3~6倍。欧洲国家的住宅年实际采暖能耗已经普遍降到了每平方米6L油以下,领先的“高舒适,能耗”住宅达到了3L油以下。以北京市住宅的平均采暖能耗按欧洲方法计算,为每平方米16L 油,按照节能50%标准新建的住宅的采暖能耗也是8.75L油;北京市实施的65%设计标准的建筑,可达到每平方米建筑一个采暖季耗能煤8.75kg,也仅达到了6.125L油的目前欧洲平均水平。 二、建筑围护结构节能内容: 围护结构的节能主要依靠提高材料的保温隔热性能来实现。主要包括墙体,屋面外窗,地面以及不采暖楼梯间隔墙,户门,阳台门下部等部位采取保温隔热措施。 三、我国建筑围护结构保温隔热的特点 1许多发达国家住宅多采用轻质结构,中国建筑以采用混凝土砖石等重质结构为主。这种结构的外墙便于采用粘贴,浇筑,钉挂等方式进行保温。 2我国常用的重质建筑结构采用外保温有一个突出优点,即其热容量很大,使建筑热稳定性好,冬暖夏凉,居住舒适。 3经过多年发展,通过不断研究,开发,引进。我国围护结构保温隔热技术已有长足发展。一方面自主研发人围护结构保温隔热技术纷纷推出,另一方面,国外围护保温隔热技术不断引进中国来。 四、围护结构的热工性能对维护结构的影响。 外墙:外墙的外热系数不能盲目追求过小,外墙的构造必须合乎经济,并且考虑维护的方便。外墙加保温层是一个有效的节能措施,但当采用后,随着厚度的增加,其单位厚度对节能的贡献越来越小,所以应当合理确定保温层的厚度,同考虑施工维护的入便,性能和经济的合理性等方面因素。 外窗:改善其热工性能明显降低能耗,。遮阳对于采暖不利,导致空调的电率上升。 屋面:与墙相似,由于外墙的面积是屋面的4.43倍,所以其热工性能的改善对于建节能的不如外墙明显。 对于单位建筑面积的能耗,传热系数的降低对于建筑能耗的影响:外墙传热系数大于屋面传热系数大于外窗传热系数。 从建筑整体能耗分析,外墙热工性能的改善对建筑节能的贡献大于屋面。但单位屋面引起的建筑能耗大于单位外墙面积,所以从投资回报率上看,屋面的节能效益大于外墙。 五、建筑保温隔热材料。 什么是保温隔热材料其定义是:用于减少结构物与环境热交换的一种功能材料。按GB/T4272-92《设备及管道保温技术通则》的规定:保温隔热材料在平均温充等于350摄氏度时,其导热率不大于0.12W/(mk)。通俗的说法:指时热流量具有显着阻抗性的材料或材料复合体。 常用的建筑保温材料: 1.泡沫型保温材料 2.复合硅酸盐保温材料 3.矿棉保温材料 4.保温浆料 饰面材料:

外墙保温和隔热的区别

建筑物围护结构(包括屋顶、外墙、门窗等)的保温和隔热性能,对于冬、夏季室内热环境和采暖、空调能耗有着重要影响。围护结构保温和隔热性能优良的建筑物,不仅冬暖夏凉,室内热环境好,而且采暖、空调能耗低。随着国民经济的发展,人民生活水平的提高, 人们对改善冬、夏季室内热环境和节约采暖和空调能耗问题日益重视,提高围护结构保温和隔热性能问题也日益突出。 围护结构的保温性能通常是指在冬季室内外条件下,围护结构止由室内向室外传热,从而使室内保持适当温度的能力。围护结构的隔热性能通常是指在夏季自然通风情况下,围护结构在室外综合温度(由室外空气和太阳辐射合成)和室内空气温度波作用下,其内表面保持较低温度的能力。两者的主要区别在于: 一、传热过程不同。保温性能反映的是冬季由室内向室外的传热过程,通常按稳定传热考虑;隔热性能反映的是夏季同室外向室内以及由室内向室外的传热过程,通常按以24h为周期的波动传热来考虑。 二、评价指标不同。保温性能通常用围护结构的传热系数k值[w/(㎡.k)]或传热阻R0值[(㎡.K /W]来评价;隔热性能通常用夏季室外和室内计算条件下(即当地较热的天气),围护结构内表面最高温度Qi.max(℃)来评价。如果在同样的夏季室外和室内计算条件下,其内表面最高温度Qi.max来评价。如果在同样的夏季室外和室内计算条件下,其内表面最高温度

Qi.max低于或等于当地夏季室外计算最高温度te.max,(大体上相当于240mm厚砖墙的内表面最高温度),则认为符合夏季隔热要求。 三、构造措施不同。由于围护结构的保温性能主要取决于其传热系数K值或传热阻R0的大小,而围护结构的隔热性能主要取决于夏季室外和室内计算条件下内表面最高温度Qi.max 的高低。对于外墙来说,由多孔轻质保温材料构成的轻型墙体(如彩色钢板聚苯或聚氨酯泡沫夹芯墙体)或多孔轻质保温材料内保温性能较好,但因其是轻质墙体,热稳定性较差,或因其是轻质温度和室内空气温度波作用下,内表面温度容易升得较高,亦即其隔热性能较差。也变是说,保温性能通常受构造屋次排列的影响较小,而隔热性能受构造层次排列的影响较大。相同材料和厚度的复合墙体,内保温构造,隔热性能较差;外保温构造隔热性能较好。造成上述情况的原因从保温和隔热性能指标的计算方法和计算结果中可以了解得更为清楚。

围护结构最佳保温层厚度的模型分析

围护结构最佳保温层厚度的模型分析 摘要:在基于经济性的比较分析方面,国内学者发展了许多方法。哈尔滨工业大学的赵华和金虹建立了求解多层复合墙体保温层经济厚度的数学模型,同时给出了评价保温材料经济性的指标——单位热阻造价。四川大学的陈凡等对墙体保温的节能经济效益进行了评估,通过建立外墙保温层最佳厚度数学模型,并对外墙保温节能措施进行技术经济分析,探讨外墙总费用最低的最佳保温层厚度和节能效益。南京航空航天大学的王飞,苏向辉从生命价值评价(LCA)的角度提出了建筑围护结构保温层厚度的经济性优化方法,以徐州为例,计算某种墙体的保温层经济厚度,并给出不同燃料对保温层厚度的影响。 关键词:围护结构;保温材料;保温层经济厚度; 由于围护结构层数较多,计算较复杂,国内诸多学者对多层围护结构的导热计算方法进行了研究。哈尔滨工业大学的范蕊和赵立华提出了复合墙体平均传热系数计的计算方法,并通过具体的工程实例分析了墙体构造、开间及其不同组合对外墙平均传热系数的影响。东北大学的温立书,郑忠武等提出了利用微分方程反演的计算方法,并以哈尔滨地区为例,通过计算得出保温层(加气混凝土层)厚度为250mm~300mm时,屋顶内表面的温度变化值落在16℃~24℃之间,此时的保温层厚度为所求得最佳保温层厚度。 各阶段保温层的耗费 由于不同保温材料生产阶段的能耗情况并不清楚,本文大胆采用保温材料的价格来代替生产阶段的能耗,即认为保温材料的单价已能代表单位保温材料的能源消耗水平,其他阶段的能源消耗情况转换成货币形式。把能源消耗模型转变为经济学模型。 根据以上假设,可以得出单位外墙面积的总费用由保温材料生产费用,运输费用和建筑物运行采暖费用三部分组成,即 其中——单位面积总费用,元; ——保温材料生产阶段费用,元; ——保温材料运输阶段费用,元; ——采暖能耗费用,元。 保温材料生产阶段费用

保温和隔热的区别

保温和隔热的区别 保温通常是指围护结构(包括屋顶、外墙、门窗等)在冬季阻止由室内向室外传热,从而使室内保持适当温度的能力。隔热通常是指围护结构在夏季隔离从太阳辐射热和室外高温的影响,从而使其内表面保持适当温度的能力。两者的主要区别在于: (1)传热过程不同。是指冬季的传热过程,通常按稳定传热来考虑,同时考虑不稳定传热的一些影响;隔热是指夏季的传热过程,通常以24h为周期的周期性传热来考虑。 (2)评价指标不同。性能通常用传热系数值或传热阻值来评价。隔热性能通常用夏季室外计算温度条件下(即较热天气)围护结构内表面最高温度值来评价如果在同一条件下其内表面最高温度低于或等于240mm厚砖墙(即一砖墙)的内表面最高温度,则认为符合隔热要求。 (3)构造措施不同。由于性能主要取决于围护结构的传热系数或传热阻值的大小,由多孔轻质材料构成的轻型围护结构(例如彩色钢板聚苯或聚氨酯泡沫夹芯屋面板或墙板),其传热系数较小,传热阻较大,因而其性能较好,但由于其质轻、热稳定性较差,易受太阳辐射和室内外温度波动的影响,内表面温度容易上升,故其隔热性能的往往较差。 夏热冬暖地区建筑节能是选择“保温”还是“隔热”? 广东、海南、广西、福建地处热带,属于夏热冬暖地区,年平均温度在25度左右,建筑的主要的能源消耗是使用空调排除室内发热量(空调能耗约占建筑能耗80%),除湿以及消除太阳辐射影响。 清华大学建筑节能研究中心主任江亿院士指出“在太阳底下你是穿羽绒服还是打伞,肯定所有人都选择后者,我打个旱伞,穿个体恤衫就凉快了,所以对

于我们的建筑也应该采用同样的模式。 以上结论一南方外墙保温不是建筑节能重点。结论二个别情况下帮助保温还会增加建筑能耗。结论三,南方房屋进行遮阳和自然通风很重要。保温在南方会起反效果,大家可能是“瞎忙”。 广东、海南、广西、福建的建筑外墙,需要的功能恰恰不是保温,而是隔热!《民用建筑热工设计规范GB50176-93》内容:夏热冬暖地区必须充分满足夏季防热(隔热、通风、遮阳)要求,一般可不考虑冬季保温。夏热冬暖地区应选用隔热材料。

围护结构的保温与隔热

围护结构的保温与隔热 摘要本文简述了建筑传热原理、围护结构的保温与隔热的构造要求和工程问题 关键词节能、传热、建筑保温、建筑隔热 引言 在我国一次能源消耗中,建筑能耗占有较大比重。随着我国能源消耗的飞速增长,尤其在当前我国电力、煤炭等能源供应日趋紧张的情况下,如何降低建筑能耗对于国民经济的可持续发展十分重要。通过加强建筑物的保温隔热能力,可以有效降低建筑物的能耗;达到节能的目的。因此国家对建筑节能工作也十分重视,相继出台了《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》、《公共建筑节能设计标准》等标准,并制定了建筑节能50%的目标。同时指出由于过去夏热冬冷地区不采暖、不空调,居住建筑的设计对保温隔热问题重视不够,围护结构的热工性能普遍很差,使得该地区的采暖、空调能源消耗非常大,从而造成自然资源的浪费,还污染了自然环境,影响国家的可持续发展步伐。因此建筑节能工作除了提高采暖和空调的能源利用效率,还必须改善建筑物围护结构的保温和隔热性能。现建筑节能工作越来越受到人们的重视,我国不少的城市居住建筑已制定节能65%的目标。 1建筑传热原理 凡是一个物体的各个部分或者物体与物体之间存在着温度差,就必然有热能的传递、转移现象的发生。围护结构传热就是由于室内外存在温差导致的。 1.1影响建筑传热的因素 传热的基本方式分为三种:导热、对流和辐射。围护结构的传热过程是一个综合的过程,做好节能工作则需要了解每一个传热方式的形成原因及影响因素,这对于选择保温或隔热材料起到关键性的指导作用。 1.1.1影响导热的因素 导热是由温度不同的质点(分子、原子、自由电子)在热运动中引起的热能传递现象。其受到以下因素影响: 1)材料材质的影响:由于不同材料的组成成分或者结构不同,其导热性能也就各不相同,甚至相差悬殊,工程上常把导热系数小于0.3W/(m.k)的材料称为

09J908-3:建筑围护结构节能工程做法及数据(局部)

09J908-3:建筑围护结构节能工程做法及数据 本图集是根据国家建筑节能设计相关规范、标准编制的,并由国家建筑节能设计相关规范、标准的主编单位编制和审查。本图集作为节能标准、规范的具体做法与延伸,提供了准确、可靠的材料参数取值和节能计算方法。适用于设计、审图、施工、监理、质检人员及工程建设单位使用。 本图集结合不同气候区节能设计的特点,主要编制了民用建筑围护结构中墙体、楼地面、屋面、门窗幕墙、建筑遮阳五大部分的节能工程做法及数据,并纳入涵盖各地区常用建筑材料的相关热工性能参数。通过相关数据的计算归纳,图集采用表格形式,供使用者迅速、准确地直接查取、选用。 目录 目录 1 总说明 3 墙体 墙体节能设计说明1-1 墙体的传热系数和热惰性指标限值1-2 粘贴EPS板外墙外保温1-4 粘贴XPS板外墙外保温1-11 粘贴PU板外墙外保温1-18 胶粉EPS颗粒浆料外墙外保温1-25 EPS板现浇混凝土外墙外保温1-30 EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温1-31 胶粉EPS颗粒浆料贴砌EPS板外墙外保温1-32 现场喷涂PU外墙外保温1-37 岩棉板外墙外保温1-42 非透明幕墙-岩棉板复合外墙外保温1-42 非透明幕墙-硬泡PU复合外墙外保温1-48 增强粉质石膏EPS板外墙内保温1-49 胶粉EPS颗粒浆料外墙内保温1-53 轻质砂浆内外组合保温墙1-57 蒸压加气混凝土砌块墙保温1-60 烧结页岩保温空心砖墙保温1-62 轻集料混凝土小型空心砌块墙保温1-63 轻集料夹芯EPS板保温砌块墙保温1-64 夹心外墙保温1-65 隔墙保温1-71 夏热冬暖地区轻质砂浆内外组合保温外墙1-74 夏热冬暖地区保温浆料外墙外保温1-77 夏热冬暖地区EPS板外墙外保温1-80 建筑反射隔热涂料1-81 SPS双向热反射建筑节能无机保温系统1-82 楼地面 楼地面节能设计说明2-1 楼地面及地下室外墙的传热系数和热阻限值2-2 架空或外挑楼板热工性能表2-5 层间楼板热工性能表2-8 非采暖地下室顶板热工性能表2-9 地面保温层厚度选用表2-10 地下室外墙保温层厚度选用表2-11

相关文档
相关文档 最新文档